Genau gesagt werden die Schrauben nicht nachgezogen, sondern auf festen Sitz geprüft
Ich halte das so, dass ich bei der Erstprüfung der Anlage alle Schraubverbindungen in den Verteilungen prüfe und bei Wiederholungsprüfungen Stichproben mache. Dazu baue ich dann noch die ein oder andere Steckdose/Schalter aus, mache ein paar Abzweigdosen auf und so weiter und so fort. Ausserdem vergleiche ich, ob die Absicherungen den verlegten Querschnitten gemäss gewählt sind. Habe schon 2,5mm² mit 50AgL und ähnliche Späße gefunden (kennt jemand die Auslösecharakteristik eines Reiheneinbau-Ausschalters - grrrr)
Zu den Messungen gehören z.b.:
Schleifenimpedanz/Kurzschlussstrom
Isolationswiderstand
Potentialausgleich
Auslösezeit Fi-Schalter
Auslösestrom Fi-Schalter
Erderwiderstände
Drehfeld an Drehstromsteckdosen
etc.
Auf Wunsch machen wir auch ne komplette Netzanalyse
Gruß Tobi