Hi
ich habe nach bei uns die Verteilung erneuert mit FI und allem.
Das Material hat mit ein Kollege geschenkt.
Nur habe ich das Problem das die Fis immer rausfliegen, sonst funktioniert alles wunderbar, der Backofen funktioniert soweit auch, aber auch der FI flieg ab und zu raus.
ich habe eine Zeichnung gemacht, hoffe es ist was zu erkennen.
Morgen mache ich noch ein bild der verteilung.
Weiß einer warum das passiert, es ist alles verdrahtet und das Licht und mein PC funktionieren ja auch , nur der FI nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofreak1a am 7 Aug 2013 2:24 ] |
Achtung! Elektrofreak1a ist ein Troll
|
BID = 895828
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2193 Wohnort: Hamburg
|
|
Ein Fi überwacht das was durch ihn hin durch fließt.
Alles was durch ihn hin durch fließt muss wieder durch ihn zurück fließen bzw. weil Drehstrom sich aufheben.
Weiterhin macht es keinen Sinn einen Fi ein zu bauen und ihn dann zu überbrücken.
Eine Verbindung von N Leitern unterschiedlicher Fi s nach dem Fi geht nicht.
123abc
|
|
BID = 895831
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36167 Wohnort: Recklinghausen
|
Falsch angeschlossen!
Warum hat der Backofen nur eine FI und keine Sicherungen?
Warum überbrückst du den FI?
Warum hängen die PEs in der Luft?
Ruf einen Elektriker, der weiß was er macht! Das da ist Brand- und Lebensgefährlich!
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 7 Aug 2013 6:41 ]
|
BID = 895839
Elektrofreak1a Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankfurt
|
So hier nochmal ein Bild meiner UV, vielleicht ist da besser was zu sehen.
Elektriker brauche ich nicht, der kostet wieder geld .
Und ich habe ja strom überall, nur der eine FI hält halt nicht, habe jetzt schon alle Steckdosen nachgeschaut.
Ein FI muss doch in Reihe zum Verbraucher sein? Achtung! Elektrofreak1a ist ein Troll
|
BID = 895840
Elektrofreak1a Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankfurt
|
Hier noch ein Bild. Achtung! Elektrofreak1a ist ein Troll
|
BID = 895846
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
Elektrofreak1a hat am 7 Aug 2013 08:43 geschrieben :
|
Elektriker brauche ich nicht, der kostet wieder geld
|
Ein klassischer Fall hochgradiger Selbstüberschätzung.
So wie das aussieht,brauchst dringend einen!
Und im gegensatz zu den Kosten was mit deinem wilden Gebastel alles enstehen kann ja ein Schnäppchen.
Die ganzen Fehler aufzuzählen überlass ich mal den Kollegen.
Da wird einem ja vom bloßen hinsehen schlecht.
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 7 Aug 2013 9:55 ]
|
BID = 895847
perl Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
|
Zitat :
| Elektriker brauche ich nicht, der kostet wieder geld . |
Eine Beerdigung erst recht.
In Deutschland herrscht nämlich Friedhofszwang. Deine Erben dürfen deinen Kadaver also nicht einfach im Stadtpark verscharren.
|
BID = 895848
Elektrofreak1a Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankfurt
|
Bis auf den FI funktioniert wie gesagt alles, nur bei dem FI unten rechts ist irgendein fehler.
Warum einen Elektriker holen, nur damit die Kabel schön um die Ecke gebogen sind und gut ausieht ? Sieht halt nicht so schön aus, aber es funktioniert, das ist doch die hauptsache.
Hab nochmal ein besseres bild der uv.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofreak1a am 7 Aug 2013 10:32 ] Achtung! Elektrofreak1a ist ein Troll
|
BID = 895849
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
Elektrofreak1a hat am 7 Aug 2013 10:31 geschrieben :
|
Bis auf den FI funktioniert wie gesagt alles, nur bei dem FI unten rechts ist irgendein fehler. |
EINER ???? Dutzende
und nicht nur beim FI rechts unten.
Wo wird denn z.B.: die Schutzleiterschiene versorgt? Die hängen ja alle in der Luft.
Nur dass Strom auf der Steckdose ist, reicht nämlich nicht.
SCHUTZ GEHT VOR FUNKTION und nicht umgekehrt.
Hol sofort einen Elektriker, denn da gehts nicht nur um Drahterl schön ausbiegen.
|
BID = 895850
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Lieber Elektrofreak:
Diese Verteilung weist schon auf den ersten Blick schwerwiegende Fehler auf und ist umgehend (bis zu einer Instandsetzung durch einen Fachmann) außer Betrieb zu setzen!
So ein Sammelsurium an Fehlern habe ich ehrlicherweise schon lang nicht mehr gesehen - und ich sehe viele Anlagen...
Auch wenn's Dir nicht schmeckt: Ich traue Dir nicht zu, den Verteiler fachgerecht zu ertüchtigen!
Daher folgender, bewährter Hinweis:
Zitat :
| Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es bei Weitem nicht getan. Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß die Anlage auch dann noch sicher ist, falls an einem Teil mal ein Fehler auftritt (z.B. Körperschluß infolge eines Isolationsfehlers). Dies muß man sicherstellen und nachweisen!!!
Dazu bedarf es nicht nur profunder Fachkenntnisse (die Du eindeutig nicht hast), sondern auch spezieller Meß- und Prüfgeräte (mit denen Du vermutlich nicht umgehen könntest, selbst wenn Du sie hättest...).
Offenkundig unterschätzt Du die Gefahren solcher Installationsarbeiten gewaltig. Derartige Arbeiten sind - im Gegensatz zur landläufigen Volksmeinung - alles andere als trivial und können erhebliche Gefahren (Stromschlag) bergen, nicht nur für den Ausführenden, sondern für alle anderen Personen, welche die Anlage benutzen - sowie auch für nicht unerhebliche Sachwerte (Brand).
Der Ausführende ist für alle Folgen zivil- und auch strafrechtlich haftbar!!!
Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB... |
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 7 Aug 2013 10:55 ]
|
BID = 895852
Elektrofreak1a Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankfurt
|
nur weil ein FI falsch angeschlossen ist, hol ich doch keinen Elektriker.
Vorher war anstelle der Verteilung eine mit Schraubsicherungen, das ist ja wohl schonmal eine besserung das mit den automaten.
Außer Betrieb nehmen kann ich sie heute nicht, da ich meine Computer brauche und brennt schon nichts ab. Der FI schützt ja nur Elektronik.
Natürlich ist mir klar das die Sicherheit vor funktion geht, deshalb hab ich die Verteilung ja neu gemacht.
Dan werde ich heute einfach noch ne brücke vom N auf die PE machen und gut ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektrofreak1a am 7 Aug 2013 11:02 ] Achtung! Elektrofreak1a ist ein Troll
|
BID = 895853
Murray Inventar
Beiträge: 4829
|
Zitat :
Elektrofreak1a hat am 7 Aug 2013 11:00 geschrieben :
|
Der FI schützt ja nur Elektronik.
|
Neee
der schützt DICH
|
BID = 895854
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Sag mir mal, wie hoch Deiner Meinung nach Dein Backofen abgesichert ist.
|
BID = 895856
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Zitat :
|
Dan werde ich heute einfach noch ne brücke vom N auf die PE machen und gut ist.
|
NIX IST GUT!
Auch mit einer Brücke (von wo nach wo auch immer) ist diese Verteilung grob fehlerhaft!
Das beginnt bei völlig ungeeignetem Material, und endet bei den fehlenden Messungen.
Auch wenn Du's nicht glauben magst - du hast da einen Brandsatz zusammengemurkst, dass ich nur noch möchte.
Nebenbei: Bist Du Eigentümer der Immobilie, in der sich dieses Drama abspielt, oder wohnst du zur Miete?
Und glaube bitte nicht, dass wir Dir hier jeden einzelnen Fehler aufzeigen, denn Dir fehlt es neben fachlichen Grundlagen eindeutig auch an Gefahrenbewusstsein!
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 895857
Elektrofreak1a Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Beiträge: 14 Wohnort: Frankfurt
|
Der Backofen ist mit 30mA FI und 25A abgesichert.
Ja ich bin der Eigentümer und wohne auch allein, das heißt es kann egal sein wie lange es brauch die anlage umzurüsten.
Habe jetzt meine kollegen angerufen der kommt vorbei und bastelt sie mir um, da ich ja anscheinend gemeingefählich verdrahtet habe Achtung! Elektrofreak1a ist ein Troll
|