fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
Ein Freund fragte mich, dass ich mal kurz seine Elektroanlage überprüfe.
Energieversorger mit TNC Netz.
Auftrennung in TNCS vor dem Zähler.
Absicherungen, RCD Schutz alles soweit von der Dimmensionierung in Ordnung.
jetzt ist mir aufgefallen, dass eine Anspeisung einer Unterverteilung 4polig (4x6mm²) ausgeführt ist. Es fehlt der PE. Dieser wurde dann in der Garage vom Fundamenterder der Garage abgegriffen. Dies würde so gesehen einem lokalen TT Netz entsprechen.
Ist das soweit in Ordnung ? Was wäre da zu beachten. In der Unterverteilung selbst gibt es keinen eigenen RCD, da diese am RCD in der Hauptverteilung hängt.
|
|
BID = 628050
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
|
Wenn die Anlage in AT ist und wir mal die TAEV für neuere Anlagen außeracht lassen (da diese bis auf wenige ausnahmen nur noch TN zulässt), wäre ein selektiver oder zumindest 2 FI in Riehe vorgeschrieben!
Fehler- und Zusatzschutz! |
|
BID = 628056
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
OK, dann werde ich meinen Freund raten, dies von einem Elektriker anschauen zu lassen. (TT Netze greife ich aus Erfahrungs- und Wissensmangel prinzipiell nicht an)
Ich verstehe sowieso nicht, warum da eine 4poliges Erdkabel verwendet wurde.
|
BID = 628057
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Einen 30mA-FI in die Garagen-UV und es sollte passen!
Ist weder aufwendig, noch kompliziert, teuer oder gar unklar.