1 - Mini-Stotz K15A Schraubautomat in Gartenlaube sinnvoll austauschen -- Mini-Stotz K15A Schraubautomat in Gartenlaube sinnvoll austauschen




Ersatzteile bestellen
  Hallo liebes Forum,

ich hatte kürzlich das Glück, eine Gartenlaube übernehmen zu dürfen.

Dort war ein Sicherungsautomat E27 K15A von der Firma Mini-Stotz verbaut, welcher den Geist aufgegeben hat. Nicht die Sicherung ist kaputt, sondern die Feder des roten Auslöseknopfes an der Sicherung.

Nun sind diese Sicherungen nicht mehr zu erhalten, welchen Sicherungsautomaten kann ich anstelle dessen einbauen? Die erhältlichen 16A?

Leistungsstarke Verbraucher werden eher seltener dauerhaft laufen, meinen Wasserkocher mit 3100 Watt würde ich aber schon gerne ab und zu nutzen können. Deshalb werden wohl keine 10A ausreichen, oder?

Über jeden Tipp bin ich schon mal dankbar und wünsche allen Lesern frohe Pfingsten!

Viele Grüße
Benjamin
...
2 - Was sind das für Sicherungen -- Was sind das für Sicherungen
Die 10x38 mm HR Sicherungen kommen oft in Multimetern mit "echter" CAT III / IV Einstufung zum Einsatz.
Sind auch nicht gerade billig ab 1-2 € pro Stück.
Z.B. https://www.reichelt.de/sicherung-1.....0%231

Ich meine die Britten habe eine ähnliche Größe für die Verwendung in ihren Sicherungskästen. Oder waren es die Amis? Also bei größeren Werten besser genauer nachmessen. ...

3 - Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom -- Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom

Zitat :
Murray hat am 24 Okt 2022 13:12 geschrieben :
Nein. Das ist zu viel.

Es geht um die Leitung bzw. die Anschlüsse da dran.

Angenommen es gibt einen Kurzschluss an einer Steckdose an der Leitung. Da kommt meinetwegen 16A vom Verteiler und noch dazu 10A von der PV ...
Nur ein Fallbsp ...

Nicht unsonst ist das auf 600W begrenzt .


In einem Youtube-Video "Balkonsolar MEHR als 600W - So gehts!" wird vorgeschlagen, die 16A-Sicherung gegen eine 10A-Sicherung auszutauschen. Die Phase der Garage ist die gleiche Phase wie mein Wohnzimmer. Im Wohnzimmer würde ich gut mit 10A auskommen. Wenn es eine 6A-Sicherungen gibt, dann würden mir die 6A*230V= 1380W fürs Wohnzimmer auch langen. Dann hätte ich 10A*230V=2300W für die Garage übrig und könnte meinen kompletten Solarstrom über die Phase der Garage einspeisen. Könnte das gehen? Würde ich dafür einen Elektriker finden? Gibt es 6A-Sicherungen? ...
4 - Steckdose verbrannt.. -- Steckdose verbrannt..
4,4 kW sind viel zu viel für eine Schuko Steckdose. Normale Lichtschalter dürfen auch nur bis 10A schalten, normale Steckdosen sind in der Regel mit 16A abgesichert.

Wie sieht der Sicherungskasten aus?
Bitte mal Gesamt und Detailansicht der Sicherungen machen.

Ggf. muss da etwas angepassst werden, damit es nicht mehr passiert. ...
5 - Kein Strom mehr in Parzelle -- Kein Strom mehr in Parzelle
Moin zusammen,
wir haben seit heute folgendes Problem in unserer Parzelle. Wir wollten eine Steckdosenleiste anschließen (mit Kippschalter, der war aus) an einer Steckdose im Haus, die wir bisher noch nie genutzt hatten. Es war sonst nichts irgendwo im Haus oder draußen gleichzeitig angeschlossen. Trotzdem hat es einmal "puff" an der Dose gemacht als wir den Stecker in die Dose gesteckt haben.
Wir haben dann alle Sicherungen kontrolliert (Schmelzsicherungen). Sehen aber alle noch gut aus, zumindest haben alle noch ihren roten Punkt. Einen Sicherungsschutz haben wir auch anstelle von einer 10A Schmelzsicherung, der Schutz war raus, also der schwarze Knopf draußen. Haben ihn wieder rein gedrückt aber trotzdem weiterhin keinen Strom, weder draußen noch drinnen.
Woran könnte es noch liegen? Kann auch der Sicherungsschutz kaputt sein? Sollten wir trotzdem erstmal alle Schmelzsicherungen tauschen?
Bevor wir in der Hütte die Leiste anschließen wollten hatten wir über die Steckdose draußen einen Häcksler laufen. Da gab's keine Probleme. ...
6 - Diazed Trickser-Sicherung 10A mit 6A Fuß ? -- Diazed Trickser-Sicherung 10A mit 6A Fuß ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmelzsicherung
sagt dazu:

Zitat : ... Traditionell gibt es bei den Diazed DII Sicherungen eine Ausnahme, nach der eine 10 A Sicherung auch mit einem Fußkontakt für 6 A Passschrauben ausgestattet sein kann. Die Sonderform wird mit 10A/6F, 10/6A oder 10R/6 bezeichnet. ...

Welcher "Tradition" das geschuldet ist, steht da leider nicht. Einen "Markt" kann ich mir bei Campern und Kleingärtnern vorstellen. Auf Campingplätzen ist der Anschluss oft nur mit 6A abgesichert, damit die Leute nicht elektrisch heizen. ...
7 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI
Hallo didy,

dank dir für deine Antwort!

Zuerst muss ich eine Aussage von mir korrigieren: Es waren tatsächlich 35A Diazed verbaut. Ich hatte das Foto schnell geschossen und sie nicht herausgeschraubt. Da sie nicht farblich gekennzeichnet sind, habe ich falsche Schlüsse gezogen. Sorry für die Verwirrung, die Vorsicherung für die UV bzw. den RCD dort war somit völlig in Ordnung! Weiterhin weiß ich nun: Im HAK sind 63A NH Sicherungen. Eine zusätzliche Vorsicherung für den Zähler existiert nicht.

Ursprünglicher Zustand 1991:
HAK 63A NH
-- Zuleitung zum HVT
---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung
------ 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD
-------- Parallel zu den Diazed 4x B16 für Keller

Renovierung aus Post 1:
HAK 63A NH
-- Zuleitung zum HVT
---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung
------ 63A Hauptschalter
-------- 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD
---------- Parallel zu den Diazed auf 4x B16 für Keller, 2x B13 Küche, 3x B16 Herd, 1x B16 Spülmaschine

Mittlerweile durchgefüh...
8 - Multimeter Spannungsmessung defekt -- Multimeter Spannungsmessung defekt

Zitat : Spatti hat am  6 Dez 2020 22:52 geschrieben : Es handelt sich um ein VC99 Multimeter, das mit CAT II angegeben ist.Das schaut ja "hochwertig" aus! Nicht nur hat es einen NPN/PNP-Testsockel, sondern auch einen Anschluss für einen "Miniaturstecker Typ K" direkt zwischen Sicherungen, "10A-Shunt" und Eingangsbuchsen.(*) Kann man das schon als "Funkenstrecke" durchgehen lassen?
Dazu sitzen die Sicherungen "auf der falschen Seite". Nach DE bekommt ich das für 20-25€ geliefert, wegschmeißen und neu kaufen würde ich sagen.
Hab 2020 ein paar Chinaknaller gekauft, aber sowas in der Art war nicht dabei.

Wenn Du wirklich reparieren willst, miss mal ob die beiden PTCs beim Eingang noch ganz sind und was die vier Schutzdioden beim Eingang für Werte haben.

[*] Damit fällt nach meinem Wissen jede ernsthafte CAT-Einstufung aus. Einmal vergessen ein Bau...
9 - Kleinverteiler an 16A-LS-Schalter -- Kleinverteiler an 16A-LS-Schalter
Das mit den Änderungen macht mir tatsächlich Sorgen, danke für den Hinweis. Bisher ist alles im Originalzustand bzw. mit Originalersatzteilen repariert. Wenn ich nun anfange, Sicherungen einzubauen, ist das eine Veränderung und im Fall der Fälle reibt sich die Versicherung die Hände.

Trotzdem bleibt ja nun ein Problem, das ich irgendwie lösen möchte: Die Zuleitung ist in der Heizung an einer Steckerleiste (so grüne Pfostenstecker) angeklemmt, die laut Phoenix für max. 10A ausgelegt ist. Und diese Leitung, die auch das Fördersystem versorgt, ist mit 16A per LSS abgesichert.

Wenn die Steuerung einen Defekt hat, schmort es genau dort, denn der LSS fällt viel zu spät. Schmoren und Pellets vertragen sich nicht gut.

@Hohlleiter hatte ja die Idee, den LSS gegen einen kleineren zu tauschen. Wenn aber Förderung und Heizung gleichzeitig laufen, summiert sich das auf 15A

Um das zu lösen, könnte ich die Gerätelaufzeiten so programmieren, dass sie nie gleichzeitig laufen. Aber das fühlt sich falsch an. Und zudem ist ein LSS wohl zu langsam, daher die Idee mit den Glassicherungen.

Also zurück zur Frage, ob man in einem Unterverteiler oder in einer Abzweigdose solche Glasrohrsicherungen verbauen darf. S...
10 - China Rauchmaschine SDT 202 -- China Rauchmaschine SDT 202
@ Jornbyte

Zu Befehl

Die hab ich gefunden, sind 10A 250 Volt , aber keine mit 250mA









@Rafikus

Beide sicherungen raus, Multimeter zeigt Gleichspannung an, Rest weiß ich nicht




@All

Die Idee von Silencer gefällt mir gut

R = U durch I

-ich geh mal messen, mit dem blauen Gerät ...
11 - Timer funktioniert nicht mehr -- Backofen Siemens HFT 650
Lt. Deinen Angaben ist das kein Backofen, sondern ein kombiniertes Mikrowellengerät. Manipulationen, oder Defekte an den Türschaltern lösen zwangsläufig eine Sicherheitsschaltung aus.
Mit etwas Glück hat es nur die Sicherung/en (1,25A und 10A) geworfen.
Diese Sicherungen befinden sich im Geräteinneren. Ohne genaue Kenntnisse würde ich aber die Finger davon lassen, im Gerät kann (auch bei gezogenem Stecker) gefährliche Hochspannung (2,1kV) an den Kondensatoren liegen.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Sep 2020 17:34 ]...
12 - Sicherung fliegt raus -- Wäschetrockner BEKO DH 8544 RX
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DH 8544 RX
FD - Nummer : 7188287840
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo Zusammen,

bei dem Wärmepumpentrockner fliegt die Sicherung nach genau 10 Min raus.
Nicht nur bei mir Zuhause, war in anderes Haus auch.
Kompressor geht normal an. Wärmt, Pumpe für Kondenswasser ist trocken.
Viele Steckdosen ausprobiert, auch den Stecker ständig gedreht.
Habe alte Sicherungskasten also ohne FI. Sicherungen zum reindrehen.
10A Sicherungen. Anderer Trockner läuft seit über 1 Jahr ohne Probleme. Es muss am Gerät liegen, aber wo?
Würde mich freuen über Eure Antworten.

VG
...
13 - Garageninstallation aufhübschen... -- Garageninstallation aufhübschen...
Moin,

wo kommt den die Zuleitung her? Hat Sie viele Klemmstellen? Wie lang ist Sie?


Als Vorsicherung vermute ich 20A DL-Sicherungen (das ist kein NEOZED, auch wenn es kompatibel ist!). In der Garagte dürfen auch DL-Sicherungen sein. 2,5mm² ALU durfte in der DDR mit 20A belastet werden, Alu 1,5mm² mit 10A.

Je nach Beschaffenheit der Zuleitung könnte man darüber nachdenken, einfach einen AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter und 13A LS-Schalter zu montieren, und ab dieser Stelle neu zu installieren.

Die genannte Ausführung ist nach VDE eine Grauzone, da die Zuleitung zum Errichtungsdatum in dieser Form ja zulässig war. Sollte die Zuleitung allerdings übermäßig lang sein und etliche Klemmstellen haben, würde ich auf jeden Fall von dieser Lösung Abstand nehmen und einen Erder setzen (= lokales TT).

Gruß Micha


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Sep 2018  3:08 ]...
14 - Frage zu Sicherungskasten -- Frage zu Sicherungskasten
Hallo liebe Community,

ich habe folgendes Problem.
Seit kurzem bin ich stolzer Besitzer eines Kleingartens.Das Grobe ist erledigt und nun geht es an den Innenausbau der Laube. Die verlegten Leitungen und Aufputzsteckdosen sind zum Teil wirr an der Wand angebracht und sehen für meine Begriffe auch erneuerungsbedürftig aus. Meine Absicht ist es, da ich die Wandverkleidung erneuerte, die vorhandenen Leitungen in Schächte auf der Wand zu legen und die 2 Steckdosen gegen neue zu ersetzen. Das alles stellt im Grunde kein Problem dar, allerdings habe ich die Angewohnheit, mich bei Arbeiten an elektrischen Anlagen immer "doppelt" abzusichern...sprich Sicherung raus und zusätzlich immmer den Hauptschalter aus. Innerhalb der Laube gibt es einen Verteilerkasten mit 2 10A LS für die Steckdosen und die Lampe. Von außen an der Laube befindet sich die Zuleitung (siehe Bild). Nun stellt sich mir die Frage, kann ich dort bedenkenlos die Sicherungen entfernen um die Leitungen innen definitiv spannungsfrei zu schalten?
Die Zuleitung zum Haus gestaltet sich wie folgt:

überirdische Leitung über einen Mast auf dem Gartenweg -> an jedem 2. Mast kommt ein Abzweig runter und endet in einem verplombten Kasten (ich nehme an das stellt die Verteilung vom Netzbetreibe...
15 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler
Also noch mal zusammengefasst
Alter Kasten : von der bestehenden 25 Ampere sicherunge direkt zum neuen selektiven FI (40A, 0.1A)
vom neuen FI einmal zum alten FI, und einmal auf das neue 10mm² Kabel
Im Subverteilter dann vom 10mm² Kabel auf eine Einganssicherung (20A)
dann weiter zum "normalen" FI, und weiter zu den Sicherungen 10A/16A für die einzelnen Verbraucher

korrekt?

...
16 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
...10A Sicherungen sind schon in Ordnung, aber du darfst sie nicht voll zusammenrechnen ...
17 - erdleitung verkohlt -- showtech dimmer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : erdleitung verkohlt
Hersteller : showtech
Gerätetyp : dimmer
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

hallo!
ich hab in einem partykeller eine kleine lichtanlage stehn, das heisst 10 par scheinwerfer a 1000watt und einen sechs kanal dimmer (jeder kanal ist auf 10A gesichert).
der dimmer hat einen fuenfpoligen 16A anschluss (drei phasen, erde, nulleiter).
als ich das letzte mal den stecker des dimmers aus der (starkstrom ) anschluss-steckdose gezogen hab, war die erdleitung in der dose total verkohlt, ich hab den stecker fast nicht rausbekommen. was ist passiert?
jeder der sechs kanaele hat am dimmer eine 10A sicherung, und der starkstromanschluss ist vor dem dimmer auch noch einmal abgesichert. es sind aber keine sicherungen gefallen. ich hatte max; zwei lampen, also 2000watt pro kanal angeschlossen.
weiss wer rat?
vielen dank!!
...
18 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks

Zitat :
Ich werde mir die genannten Alternativen mal genauer ansehen und abwägen..
Das mit der separaten AP Verteilung ist ein Interessanter Hinweis...
Passt allerdings wahrscheinlich dann nicht mehr in meine Nische...

Kann ich den Aufsatz oben wo meine Sicherungen momentan drin sind auch wegnehmen und an Stelle dessen einen AP Verteiler hinmachen oder muss der dort bleiben ?


Abmachen ist keine gute Idee, dann siehts aus wie im Anhang! Lasse Ihn doch einfach dran und montiere oben drüber zusätzlich eine 1- oder 2-Reihige zusätzliche UV.

Da kannst auch auch alles neue recht gut unterbringen.

Sobald du einen Schrank setzt, muss es auch ein großer sein! Guck mal, was die Sauna an Strom braucht. Der Herd sollte auf jeden Fall mit 13A laufen. Hatte selbst fast 5 Jahre lang auf 3x Diazed 10A gekocht. ...
19 - Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen. -- Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen.
Welche Sicherungen fliegen ?
Alle 3 10A Automaten in der UV.

Machen die 60 / 50 Herz ein Problem ?
Da deht er halt langsamer oder ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha3210 am  7 Jul 2016 22:07 ]...
20 - Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus -- Steckdosenleiste mit Sicherung löst nicht vor Haushaltssicherung aus
Hallo zusammen,
ich habe eine Mikrowelle, die gerne mal die Sicherung rausschmeißt (so ca. alle 6-10 Starts). Um die Möglichkeit auszuschließen, dass meine Sicherung im Sicherungskasten defekt ist (Sicherung Nr. 5 auf erstem Foto), schloss ich die Mikrowelle an einen anderen Stromkreis (Sicherung Nr. 6) an mit dem Ergebnis, dass die Sicherung zwar seltener aber trotzdem immer noch zuverlässig irgendwann rausfliegt.

Ich habe mir daraufhin eine Steckdosenleiste mit eingebautem LS-DI-Schalter und FI-Schalter gekauft (2. Foto demontiert, Verdrahtung sichtbar) und die Mikrowelle daran angeschlossen - aus Platzgründen wieder an Sicherung 5. Das ernüchternde Ergebnis: Die Sicherung 5 im Wohnungssicherungskasten fliegt genauso häufig raus wie vorher, und die Sicherung in der Steckdosenleiste bleibt drin. (Der schwarze Knopf auf dem FI-Schalter ist doch der Testknopf, oder? Wenn ich den drücke, fliegt der LS-DI-Schalter der Steckdosenleiste zuverlässig raus, so dass ich davon ausgehen kann, dass er funktioniert, oder?
Könnte es daran liegen, dass beide Sicherungen 16A absichern. Sollte ich in der Steckdosenleiste eine Sicherung mit z.B. nur 10A einbauen?

Natürlich könnte ich mir eine neue Mikrowelle kaufen, aber diese hier hat in meiner alten Wohnung die Sicherun...
21 - Alter Sicherungskasten -- Alter Sicherungskasten
Moin !

Also vorweg schließe ich mich der Meinungen der anderen an, ohne einen Eli und zwar einen der weiß was er tut geht da nicht viel.

Also vorher gut über die Firmen informieren, ich und auch Trumbaschl können da ein Lied drüber singen ..


Ich habe mir nun einmal die Zeit genommen und die Bilder lange angeschaut.

Die neuere Zählertafel (rechts) mit den 3 eingesetzten Sicherungen scheint wohl zu eurer jetzigen Wohnung zu gehören ! Da wundert mich nichts, ganze Wohnung + Herd auf 3 Sicherungen. Die größe Schätz ich auf 10A.
Abgang ist wohl ein 5x2,5mm² für alles..
Die Schwarze Leitung die nach unten geht Schätze ich als "Kellerlicht" ein.




3 Lösungen habe ich für euch

a) Als günstigste und Dreckfreie Lösung könnte man hier abklären ob die Leitung (2,5mm², Verlegeart C) einer Absicherung mit 16A "standhält" und entsprechend Hochsichern. Nicht so ideal.
Nächste Lösung seperate Leitung für den E-Herd ziehen und auf die 3 Freien Schraubsockel auflegen.. Der Herd darf keine Steckdose haben.
Ist das geschehen darauf achten das Großverbraucher gleichmäßig auf die 3 Sicherungen verteilt ...
22 - Elektroverteilung -- Elektroverteilung
Was spricht gegen zwei Reihen mit je einem FI und 8LS? Damit hast du noch einen LS Reserve zum geplanten Ausbau, die Aufteilung auf mehrere FIs ist auch dabei und wenn du dann noch B10 oder B13-AUtomaten für normale Räume benutzt hast du den Überlastschutz für 40A-FI (billigste Ausführung ) auch schon sicher gestellt. 2xB16, 3B13 oder 1B10+1B16 pro Phase sollten genug Auswahl bieten. Die Mehrkosten für die Automaten sind überschaubar und für normale Wohnräume reichen selbst mit Staubsauger, Computer und Wasserkocher die 10A normalerweise aus. (Einzige Ausnahmen daheim: Brennholz-Kreissäge und 230er Winkelschleifer)
Die Verteilung ist auch gleich hübsch aufgeräumt weil man einfach pro Reihe eine Phasenschiene unter FI und Sicherungen klemmen kann.

Die einsamen 3xB16 können auch mit auf den FI, tut keinem von beiden weh - oder hast du einen Guten Grund dafür die nicht darüber laufen zu lassen? Frequenzumrichter?
Hängt da noch eine elektrische Heizung dran die so viel Strom frisst?

Wenn es ein Platzproblem ist, lass den Hauptschalter weg und sichere die Verteilung in der HV mit 3x35A ab - das genügt anderswo als Hausanschlussicherung für ein ganzes Einfamilienhaus. ...
23 - Gerät ist tot, keine Anzeige -- Mikrowelle   Siemens    HFT879

Zitat : Sicherungen schon gemessen? Es scheint so:
Zitat : Auf dem Board habe ich eine 10A (Position F8) und eine 1.25A (Position F9) Sicherung gefunden, und beide auf Durchgang geprüft. Offensichtlich OK.


Allerdings scheint es auch nicht völlig unmöglich zu sein, dass der Sicherungsautomat in der Verteilung allein wegen des hohen Einschaltstroms des Trafos (vielleicht sprang zufällig gleichzeitig der Kühlschrank an) ausgelöst hat.

Ich denke man sollte einen zweiten Versuch wagen. Dann allerdings nicht mit einem Körnerkissen, sondern mit einer Tasse voll Wasser als Last. ...
24 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Mal ne Nette Mail an das EVU geschrieben, mal gucken ob das reicht, ich habe dort ja noch nicht gefragt sondern nur Normalo Bürger in womöglich nicht sehr Freundlichem Ton.

(Es gab schon vorher eine Mail).


Zitat : Sehr geehrter Herr xxx,

vorweg die Info, diese Anlage gehört nicht mir ich sollte lediglich Nachfragen, da ich als Elektrofachkraft mehr/genaue Informationen über die Anlage liefern kann.

Diese Woche war ich erst wieder vor Ort.

Die Unterverteilung wurde inzwischen erneuert, ebenfalls befinden sich bereits Sicherungen mit 3 x 25 A im Hausanschlusskasten, die Zählerverdrahtung wurde mit 6mm² im TNC-Netz ausgeführt.

Nun hat sich jedoch ein weiteres Problem ergeben, das sonst immer das Alarmieren eines Notdienstes erfordert – Der Schleifenwiderstand ist zu klein bzw. der Kurzschlussstrom (3000A nach Zählerabgang) an der Anlage zu hoch ! (Das Haus befindet sich in Unmittelbarer Nähe der Trafostation. Dies hat zufolge das bei jedem Ku...
25 - Schaltverteilerabsicherung sowie Steuerungsfrage -- Schaltverteilerabsicherung sowie Steuerungsfrage
Also das 10mm² mit 35A sollte funktionieren. Wie willst du jetzt mit den Endstromkreisen verfahren? Deine 16 A Sicherungen schützen bei den hier vorliegenden Bedingungen nicht ausreichend vor Überlast. Theoretisch können mit der genannten Vorsicherung 6 Kreise vollkommen dauerhaft ausgelastet werden. Hier wäre das von mir schon ständig angepriesene NYM-J 3x2,5 bei 16 A schon mal notwendig, es sei denn man kann ausschließen, daß nicht mehr 10A in den 1,5ern fließt.... was aber wieder so ein Kuhhandel ist, evtl. träge 10A LSS verwenden. ...
26 - Mikrowelle funktioniert nicht -- Backofen Siemens HBT790
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle funktioniert nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HBT790
S - Nummer : 022069971130007415162116
FD - Nummer : FD7906
Typenschild Zeile 1 : HB79051/04
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Beste Forum Mitglieder,

Ich habe einen Siemens Backofen HB79051 in Reparatur.
Das Display ist ganz tot, womit Zeiteinstellung und Mirkrowelle nicht funktionieren.
Sicherungen 1.25 und 10A sind OK.
habe ich durchgemessen und als OK beurteilt (sollte man auch erwarten mit gute Sicherungen).
Also es sieht so aus als dass der Steuermodul kaput ist.
Deshalb suche ich Unterstützung beim Testen davon.
Es ist Typ 317-45 mit UMW93 Prozessor (UPD75268GF-507).
DC 30V Spannung ist anwesend.
AC 3V steht auf VFD.
Weiter habe ich versucht noch einige Spannungen an dem Prozessor zu messen (darüber vielleicht später).

Gruss,
Magnetron



...
27 - Frage zu ABB FI/LS-Schalter -- Frage zu ABB FI/LS-Schalter

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jul 2014 16:19 geschrieben :
Erlaubt nur sind die beiden nachfolgenden Sicherungen eher als Schalter zu betrachten! Als Sicherung hinter einem B10 FI/LS sind die eher unnötig!



Danke schon mal;

angenommen die beiden Sicherungen hinter dem FI/LS-Schalter B10 hätten beide 6A und würden einmal eine Steckdose und einmal ein Licht versorgen.

Dann würde doch im Kurzschlussfall immer die Sicherung mit 6A und nicht der Schalter mit 10A auslösen, oder? ...
28 - komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus -- komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus
Hallo liebe Community,

ich bin beim stöbern bezüglich einigen Fragen über dieses Forum
gestolpert und hoffe nun das Ihr mir weiter helfen könnt.

Leider habe ich nur Informationselektroniker gelernt und daher
nicht all zu viel Erfahrung mit Elektroinstallationen gesammelt.
Dieses möchte ich natürlich gern übernehmen.

1. Frage: Würdet Ihr alle Leitungen neu machen? Viele sind noch
aus DDR Zeiten und kreuz und quer verlegt. Manche andere scheinen
nicht ganz so alt zu sein, ca. 10-20 Jahre. Viele Leitungen sind
auch nur mit Nägeln befestigt.

2. Wie verlegt man Leitungen bei Fachwerk? Bei normalen Mauerwerk
stemmpt man Schlitze in die Wand, was beim Fachwerk ja nur teils
geht, da immer wieder Holzbalken im Weg sind. Bohrt man da durch
oder stemmt man die auch auf? Diese vorstellung gefällt mir
irgendwie nicht.

3. Wie sieht das mit dem Brandschutz aus? Empfielt es sich die
Leitungen in flammwiedrige Leerrohre zu legen?

4. Die Hauptverteilung ist im Moment im 1. Stockwerk, diese
überlege ich in den Eingangsbereich im EG verlegen zu lassen
(da die Eltern doch mal älter werden und wenn etwas ist so
schneller an die Sicherungen kommen), allerdings ist da auch
der Ga...
29 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,

Danke für die schnellen Antworten.

Ja, ich mach ne Elektroinstallation zum ersten Mal.
Dachte meine Grundkenntnisse aus der Mikroelektronik reichen
Ist aber doch ein wenig komplizierter bzw. anders...

Aber durch eure Infos bin ich nun doch schon ein ganzes Stückchen weiter.
Doch dies mit den vielen Sicherungen irritiert mich etwas. In meiner Wohnung gibt es nur 8 Sicherungen + 1 FI Sicherung. Alles auf 16A (FI auf 25A, 30mA) abgesichert und Strom und Licht hängen auch an einer Sicherung. Daher...
Aber wahrscheinlich noch ne ältere Installation (vermutlich 60er Jahre).
Ist solch eine Installation überhaupt dann noch erlaubt?

Also (nochmal zusammenfassen, ob richtig verstanden):

- Steckdosen an 3-adriges 2,5mm² Kabel anschließen und mit 16A sichern.

- Licht mit 10A absichern. 1,5mm² Kabel sollte reichen

- Das mit dem Stromstossschalter hört sich interessant an. Dazu sollte ich mir mal mehr Infos aus dem Netz holen... Könnte man ja evtl. auch das Licht mit schalten und ich bräuchte keine Wechselschaltung zwischen 2 Schaltern legen.

- Wenn Steckdosen über Stromstossschalter, dann 5-adrig. Wenn ich eine Steckdose nicht schalten möchte, dan...
30 - 16A Sicherung löst trotz 5kW NICHT aus?? -- 16A Sicherung löst trotz 5kW NICHT aus??
Hallo zusammen,

Erstmal finde ich es schön, in dem Forum zu sein, man findet sehr viele Interessante Dinge...

Ich habe nun eine Kuriosität bei mir zuhause entdeckt und bin ein wenig ratlos, ob da alles mit rechten Dingen zugeht.

Ich wohne in einer Wohnung aus den 60ern und habe die gesamte Elektrik neu verlegt.
Alles nach VDE-Richtlinie, außreichende Querschnitte etc. pp.
Das wurde auch alles soweit mit nem Lob vom Meister abgenommen.


Nun gehts konkret um meine Küche.
Dort hab ich viele viele Sicherungen (11 Stück) für die verschiedenen Bereiche, davon 3 für den Herd und 3 für nen Durchlauferhitzer und der Rest um die Steckdosen sinnvoll aufzuteilen (siehe Bilder).

Das wurde alles mit 2,5mm² verlegt, abgesehen vom DLE, der hat 4mm². Die Sicherungen haben fast alle 16A, außer die 25A DLE-Sicherungen und WaMa, SpüMa, Backofen 10A.

Nun hab ich mal aus Jux weil ich eine Wand einzeln abgesichert habe versucht, dort zusätzlich zu dem fest installierten Licht und dem Kühlschrank einmal den Toaster, Wasserkocher und sogar den Staubsauger anzuschließen u...
31 - Funkgerättionsweise Heizlüfter 9KW -- Funkgerättionsweise Heizlüfter 9KW
@der mit den kurzen Armen

Danke für den Hinweis auf die Art und Weise der Industrie Geld zu verdienen. Das beruhigt mit immer...

@Powersupply

Die 10A Sicherungen resultieren vermutlich aus dem Querschnitt. Ist eine Altinstallation, mit 5x1,5mm², daher auch die Diazed. Leitung beträgt 15 Meter ab Sicherungskasten.

@Offroad GTI

Deshalb wollte ich das Teil ja in Stufe 1 nutzen (was normal nicht 13A sondern nur max 7A machen sollte.... und jetzt kommt das Teil auf 2 Außenleitern mit 10,6 A daher. ...
32 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank
Zu Punkt 3 Ja denn wenn es zu eng wird sagt die Sicherung so nicht, bevor du die Feuerwehr rufen musst.
Zu Punkt 1 bringt nichts denn dann ist zwar der FI geschützt aber die Zuleitung zur UV nicht.
Zu dem Punkt Selektivität: Es soll bei einem Fehler nur die dem Fehler vorgeschaltete Sicherung auslösen.
Trotzdem das die Anlage selektiv ist kann es passieren das wegen Überlast eben auch eine Sicherung die zu den einzelnen Stromkreisen selektiv ist auslöst.
Beispiel 40 A Vorsicherung und über diese fließen 32A der CEE + 3*16A des Herdes
ergibt 32A+16A = 48A, das macht die Neozed problemlos noch länger als 1 Stunde mit, aber bei 32A+16A(Herd) + 16A weitere Verbraucher sind 64A und da sagt die Neozed sehr schnell mit mir nicht!
Deine 10mm² Hauptleitung zur UV ist aber nur für 50A ausgelegt und wird gegen Schädigung durch die 40 A Vorsicherung geschützt. Bei 63 A Vorsicherung wird sie aber bei längerer Überlastung geschädigt.
Gehen wir mal davon aus das die Anlage nicht selektiv ist, dann lösen eben 2 Sicherungen aus.
(Die Sicherung mit dem Kurzschluß und oder die Vorsicherung)
Der Kurzschlusschutz und der Überlastungsschutz sind aber gegeben. Lediglich die Verfügbarkeit der Anlage ist eingeschränkt. Das passiert aber auch wenn nur ein FI in d...
33 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern
@Trancetiger25

1. Ist evtl. schon ein Fehler in der jetzigen Anlage: Wir haben 50A Zählervorsicherungen und einen 40A FI. Jetzt gäbe es nur noch die Möglichkeit (wenn noch etwas korrekt ist), daß wir nur 6 x 16A Sicherungen verteilt auf die 3 Außenleiter haben (wahlweise auch 9 x 13A bzw. 12 x 10A).

2. Muß wenn ein selektiver FI (Typ S) verwendet werden soll dieser VOR dem normalen mit 0,03A Auslösestrom geschalten werden (dieser sollte aber dann 63A Nennstrom haben, damit wir nicht wieder das Problem mit den 50A NH Vorsicherungen (Punkt 1) haben. Diesem kann dann auch die neue Verteilung (mit Nym-J 5x6) "angehähngt" werden, da dieser selektive FI dann die Leitung schützt und man trotzdem den FI in die neue Unterverteilung "UV-Disco" mit z. B. 40A und 0,03 Fehlerstrom setzen kann.

3. Ein 5 x 6 mit 25A GL Neozed abgesichert wird mit Sicherheit bei gleichmäßiger Verteilung des benötigten Stromes auf die Außenleiter ausreichen, da wir ja bei knapp 11 KW bei rund 16A sind. Theoretisch könnten bei einer 25A Neozed ständig gut 17000 Watt fließen. Vorteil bei der 25A Neozed mit 6mm² Kupferleitern ist, daß der Schmelzstrom I2 der laut Siemens ungefähr bei 37A nach einer Stunde liegt noch mit abgedeckt ist, was bei einer 4mm² nicht der Fall...
34 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ???
Dazu kommt noch das der Eurostecker und die Eurosteckdosen mit max 2,5 A belastet werden dürfen. http://www.elektrofachkraft.de/fach.....aten/
Denk mal nach wie das mit den 10A oder gar mit den 16 A Sicherungen vor dem Schukomat vereinbar ist!
Die einzige Lösung in dem Fall ist die Verwendung eines Personenschutzadapters bzw einer Personenschutzsteckdose. Diese haben zusätzlich zur Fi Funktion noch einen Unterspannungsauslöser. Nach diesem Ist die Sicherheit auch bei einem PEN-Bruch gegeben!
Denn dann schaltet der Unterspannungsauslöser den nachfolgenden Teil des Stromkreises ab.
Zusätzliche Steckdosen können als Schukodosen (mit PE) nach dem Personenschutzadapter angeschlossen werden. http://www.jaeger-direkt.com/App/We......html


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen ...
35 - +24V, 0V, -24V Stomversorgung/Ladung -- +24V, 0V, -24V Stomversorgung/Ladung
Warum so viel Aufwand?

2 einstellbare 24V Netzteile (zB Siemens, Phönix, . . . ) mit Sicherung direkt an die Batterien (jeweils 24V), Spannung entsprechend eingestellt, -> Fertig.

Die Netzteile haben eine Strombegrenzung, die Batteriespannung steigt am Anfang sehr schnell, damit kommt das Netzteil relativ schnell aus dem Überlastbereich raus. Und dann greift die Spannungsregelung der Netzteile.

In der Praxis schon sehr oft verbaut (>50 mal bei Akkugrößen von 7 Ah bis 400 Ah)

Wichtig ist die Spannung vernünftig einzustellen, gerade bei Bleigeel!

Siemens Sitop 5A 24V würde ich empfehlen. Das kann im Überlastbereich 10A und das reicht für die erste Zeit um die Spannung anzuheben. Der Ausgang ist Potentialgetrennt, die Reihenschaltung definitiv zugelassen.

Die Leitungen zum Akku würde ich etwas länger wählen (als Vorwiederstand beim Einschalten begrenzt das den Strom, gegen Ladeschluss spielt der Widerstand dann fast keine Rolle mehr, weil der Ladestrom dann gegen Null geht)
Batterie-Sicherungen nicht Vergessen.

Spannungseinstellung ohne Angeschlossenem Akku durchführen! ...
36 - FI-Schutzschalter RCD -- FI-Schutzschalter RCD
SLS werden als Zählervorsicherung ausgeführt, damit bei einem Fehler in der Kundenanlage diese und nicht die Sicherungen im Hausanschlusskasten auslösen.
Fehlerschutzschalter werden gegen Überlast durch Vorsicherungen oder eben durch die Sicherungen nach ihnen geschützt.
Beispiel 35 A Vorsicherung >> FI >> Stromkreissicherungen in beliebiger Anzahl, da ja der max. Strom durch den FI über die Vorsicherung auf 35 A begrenzt wird.
Oder 63 A Fi wie oben, FI ist durch Vorsicherung (SLS) geschützt.
Oder 40A FI>> 4*10A Sicherung = 40A max zulässiger Strom (3*13A=39A)aber nur 2*16A den 3*16A= 48A !
Bei einem 4 Poligen FI kannst du also zb an einem FI je Außenleiter 3 LS anschließen und schützt damit 3*3 Stromkreise. ...
37 - Vorsicherung FI -- Vorsicherung FI
@Trumbaschl da ist doch ein großer Holzkasten drum
Und der FI davor war auch so verbaut, nur das es ein 500mA-Typ war. Gut halt eine andere Bauform. Und irgendwann muß das eh mal neu gemacht werden ...

So war jetzt mal neugierig. Oben rechts die Sicherung ist gar nicht angeschlossen
Dafür war der Sockel von der daneben kaputt.
So "mußte" ich halt die 2 Sockel tauschen.

Und jetzt weis ich auch daß in dem nicht verplompten HAK 35A DIAZED drin sind

Als das oben sind 16A / 25A / 16A
und gehen zu den FI-Sicherungen 16A / 25A / 16A
sowie zu den Lichtstromkreisen 10A / 10A / 6A

Gleichzeitig sind die Sicherungen oben rechts wohl auch noch für das "ehemalige" Bauerndrehstromkabel (welches übrigens kein grün/gelb hat sondern an dessen Stelle ist rot angeklemmt) raus in die Garage zuständig ...
38 - Neue Waschmaschine löst Sicherung aus -- Neue Waschmaschine löst Sicherung aus
Hallo an alle, ich hoffe hier auf ein wenig hilfe von den profis, da ich ein problem mit unserer neuen waschmaschine habe.

Falls das hier das falsche forum ist und es eher in haushaltsgeräte gehört möge man mir verzeihen, war mir nicht sicher ob das dorthin gehört da die waschmaschine eigentlich nicht defekt sein kann.

Folgender Sachverhalt, wir haben uns eine neue Waschmaschine angelegt
(Samsung WF 70 F5) da die alte wegen eines überschwemmten Waschkellers, etwa 30cm wasser stand da drin, nicht mehr zu reparien war oder besser gesagt es hätte sich finanziell nicht gerechnet.

Das problem nun, sobald ich die neue waschmaschine einschalte löst oben in der wohnung die sicherung für küche, flur und schlafzimmer aus.
Mit der alten waschmaschine AEG Lavamat ist dies nicht passiert.
Der anschluss der waschmaschine im keller geht hoch in unsere küche wie oder wo das kabel dann angeschlossen ist weiss ich nicht.
Im sicherungskasten haben ich dann 3 sicherungen für herd, eine 10A für die therme, eine 16A für bad und wohnzimmer und eine 16A für küche schalfzimmer flur und eben die waschmaschine, diese sicherung löst immer aus. Dazu ist noch ein drehschalter im sicherungskasten montiert mit dem man den strom im waschkeller abschalten kann.
Im W...
39 - Sicherung 11 haut FI raus ?!? Alles abgesteckt! Kein Erfolg?! -- Sicherung 11 haut FI raus ?!? Alles abgesteckt! Kein Erfolg?!
Btw L10 Sicherungen für den Herd - 10A für den Herd nicht etwas wenig ? ...
40 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind

Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht.

"GRUNDREGELN"
Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung)

Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom)


Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A
Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ...
41 - Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. -- Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung.
@fox1986

Es will hier keiner unfreundlich sein. Auch nicht Angst und Schrecken verbreiten. Nur manche nehmen es etwas leicht mit dem Strom. Bei der Wasserleitung sieht man wenn es sprudelt, beim Strom funktioniert sowas noch, allerdings im Fehlerfall (wie bei Dir 230 V auf der PE Klemme der Steckdose) funktioniert nix mehr.

Und bei mir hat sich bei der ISO Messung auch rausgestellt, daß die alte Herdleitung fertig war. Das blöde Teil konnte nicht warten bis es erneuert wurde ist 8 Tage vor dem geplanten Wechseltermin in "Rente" gegangen (FI nicht mehr gehalten).

Deshalb die Anlage vorher prüfen, nicht daß dann beim Backen mit 1 Stunde die Leitung etwas durchschlägt und der FI fliegt (hatte ich, Elektriker sagte, müssen wir wechseln, Leitung hat es gehört und ist sofort in Rente gegangen ).

Es gibt nichts schlimmeres als doppelt zu kaufen. Und dann noch der Aufwand, damit man nicht 10x den Kasten zerlegen muß, sollten vorher defekte Leitungen raus.

Übrigens, die blöde Herdleitung bei mir, der hat man es auch nicht angesehen, aber für 30mA Fehlerstrom hat es gereicht... aber nur nach längerer Betriebszeit ist der FI dann geflogen. War übrigens eine der wenigen Leitungen die ern...
42 - Verteilung erneuern? -- Verteilung erneuern?
Hallo,

also in der Unterverteilung würde ich den FI gegen einen mit 30mA tauschen lassen, ansonsten schaut sie, soweit man es von außen beurteilen kann und wenn die LS richtig dimmensioniert sind noch ganz vernünftig aus.
L ist zwar nciht mehr Stand der Technik aber noch zu 100000-fach im Einsatz.

Bei der Hauptverteilung würde ich zu einem Austausch raten. Prinzipiell sind DII-Sicherungen nach wie vor noch zulässig und mit entsprechender Patrone (ich sehe auf dem Photo viele 10A) auch in Ordnung. Allerdings kein FI-Schutz, kein Berührschutz, keine Rückwand usw. machen nicht den vertrauenswertesten Eindruck. Der ganze Zählerschrank ist etwas in die Jahre gekommen. Am besten neuen Zählerschrank und daneben eine neue Verteilung, in der alles untergebrahct ist. Dann schauts sauber aus und die ganzen Einzelkästchen sind auch weg.

Gruß Stefan ...
43 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung
Da di Leistung quadratisch zum Strom steigt erzeugen mehr Sicherungen eine kleinere Verlustleistung:

Bsp unrealistich da keine Sicherung 1Ohm Widerstand hat:

P=R*I²=1Ohm*(10A)²=100W
P=2*R/2*(I/2)²=2*0,5Ohm*(5A)²=25W ...
44 - Absicherung von Schutzkontaktsteckdosen mit Neozed -- Absicherung von Schutzkontaktsteckdosen mit Neozed
Also ich wohne jetzt seit 10 Jahren in einer Wohnung, in der die zwei ursprünglichen Allgemeinstromkreise noch mit 10A-Diazed abgesichert sind, und Ärger mit durchbrennenden Sicherungen hatten wir fast nie. Ganze zweimal(!) gab es eine Überlastung, davon nur eine durch die Summe diverser Geräte, die andere war ein klarer Fall von nicht aufgepasst - der Anlaufstrom einer Fußbodenschleifmaschine mit 11,5 A Betriebsstrom war einfach zu viel.

Insofern bin ich der Meinung, dass man nur die Nutzer überzeugen muss, ein oder zwei Reservesicherungen auf Lager zu haben, dann spricht nichts gegen Schmelzsicherungen.

Nachtrag: ab und zu liest man ja sogar Empfehlungen, LSS nach jeder Kurzschlussauslösung prophylaktisch zu tauschen. Nimmt man das ernst, sind Schmelzsicherungen endgültig sinnvoller.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am  4 Dez 2012 12:23 ]...
45 - Neue Sicherungskasten Installation - Schema -- Neue Sicherungskasten Installation - Schema
Das liest sich so als wären die Abgangsleitungen alle schon vorhanden. Welcher Querschnitt ist da vorhanden? Bei 1,5mm² ist es stellenweise sinnvoll oder unter Umständen auch vorgeschrieben nicht mehr B16 sondern weniger (Bsp. B13, C10) einzusetzen.
Beim Herd würde ich drei getrennte Sicherungen setzen, da es sich ja nicht um einen Drehstromverbraucher im eigentlichen Sinne handelt. Die Möglichkeit allpolig freizuschalten ist durch den FI ausreichend gegeben.

Wie schon gesagt wurde, lieber 2 FI-Schutzschalter vorsehen. Das können dann auch zwei günstigere 40A/0,03A-Modelle sein, sofern die Überlastung durch vor- oder nachgeschaltete Sicherungsorgane verhindert wird. Möglich ist auch ein 63A-FI fürs "grobe" (Herd, DLE) und einen 25A/2polig für zwei gesonderte Stromkreise (10A/13A) für wichtige Geräte und das Licht im Flur.

Gruß Clemens ...
46 - F3AL 250V Sicherung gegen M3,15A/500V tauschen -- F3AL 250V Sicherung gegen M3,15A/500V tauschen
Aufgrund der Abbildung - leider nicht mit Meßschieber (vulgo Schieblehre) - schätze ich, daß es sich bei der Originalsicherung um eine Sicherung der Bauform 6x32mm (eigentlich 6,3x32mm - das kommt vom den englischen Zoll) handelt, diese gibt es im Fachhandel üblicherweise in Flink, manchmal auch in Träge und nur ganz selten Mittelträge. Mitunter kann auch ein gut sortierter Autozubehör-Händler (mit Kfz-Hifi-Abteilung) weiter helfen. Die Stufung mit ...0,5A/1A/1,5A/2A/3A/4A/5A/6A/7,5A/10A... ist die typische Abstufung dieser amerikanischen bzw. japanischen Sicherungstype.
Die typsche DIN-Abstufung ...1,4A/1,6A/1,8A/2A/2,5A/3,15A/4A/5A/6,3A/8A/10A... sind üblich bei deutschen Sicherungen in der Baugröße 5x20mm, die findet man im guten Elektronik-Fachhandel in den Auslösecharakteristiken Flink(F), Mittelträge(mT oder M)und Träge (T), sleten auch in Superflink (FF) oder superträge (TT, kenne ich selbst nur aus dem Katalog). Die anderen exotischen Baugrößen 5x25, 6(6,3)x25, 5x30 (mit oder ohne Kennmelder) oder gar 5x32 sind exotische Sonderausführungen und im Handel nicht gebräuchlich.

Leider setzt sich auch bei den 6x32-Sicherungen in Deutschland immer mehr die DIN-Abstufung dur...
47 - Spezial-Leitung -- Spezial-Leitung
Die Klingeldrahtgeschichte kommt mir auch bekannt vor. Hab mal in einem Abbruch die Schalter und Steckdosen demontiert, und zwei Zimmer waren durchgehend mit einem Mix aus 0,75er- und 0,5er-Zwillingsleitung sowie eindrähtigem 0,5er-Klingeldraht installiert, direkt eingegipst versteht sich. Absicherung vermutlich 10A, aber die SIcherungen waren so hoch unter der Decke, dass ich ohne Leiter nicht drangekommen bin (für eine 4-Zimmer-Wohnung die üblichen 4 Diazedsockel, zwei für L, zwei für N). PE natürlich nur in der Küche vorhanden, dort sicher von der Wasserleitung, ansonsten überall Lichtstromsteckdosen.

Einzeladern und sonstiges Zeug einzugipsen muss hier ziemlich lange üblich gewesen sein, zumindest unter Pfuschern.

Heimwerker sind sowieso ein ganz eigenes Kapitel, die verlegen auch einmal H05VV-F fest UP oder unter Bodenkonstruktionen. Besonders die Verlegung unter XPS-Dämmplatten fand ich lustig, da hat der Schaum mit den Leitungen (H05VV-F und Koax) reagiert und alles solide verklebt. ...
48 - Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen? -- Darf ein Elektrogerät Strom aus allen 3 Phasen gleichzeitig ziehen?
Mir ist klar, dass Du Dein Gerät nicht an den Herdanschluss anschießen möchtest, diese Aussage sollte nur Deine Frage nach den 3 Phasen beantworten.

Wir können hier lange Drumrum reden.

1) Wie willst Du wissen, wo in Deinem Haus je eine Steckdose ist, die von jeweils von einer anderen Phase kommt? In der Regel liegen diese nicht nah beinander, sondern verteilt im ganzen Haus. Wie soll da die Anschaltung an Dein Gerät aussehen? Wenn Du 3 Schukosteckdosen (je eine Phase) nebeneinander montieren willst, dann kannst Du auch eine CEE-Form verwenden und alles ist paletti.

2) Normal hat jede Phase mehr als eine Sicherung, so dass Du auch 6600 Watt aus einer Phase beziehen könntest, also von 3 unterschiedlichen Sicherungen einer Phase, oder habt ihr nur 3 10A-Sicherungen im Haus?

Was soll das denn für ein Gerät werden, wenn man fragen darf? ...
49 - FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen -- FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen
Hallo und Danke für die Antworten, besonders von der kurzen sachlichen Ausführung von Rainer.

Nur nochmal am Rand: Ich bin bestimmt kein gelernter Fachmann aber auch nicht Grün.Ich durfte schon zwei komplette Wohnungen & meine Laube verdrahten, welche natürlich von einem Elektromeister geprüft und abgenommen wurden(ohne Mängel).
Wie man meinem Startpost entnehmen kann ist dieser Versuch nicht auf meinem Mist gewachsen, noch habe ich ihn ausgeführt, noch habe ich die Idee für Gut geheißen.


Zitat :
TF_tronikfan hat am 20 Mär 2012 14:20 geschrieben :

Ich meine Ihr habt Glück gehabt, dass der max. Abschaltstrom der Sicherungsautomaten nicht überschritten war.


Wie darf ich das verstehen?

Der Stromanschluss der Laube sieht so aus: Stromverteilerkasten mit 16A Schmelzsicherung für jeden Stromabnehmer/quasi jede Laube > von diesem Verteilerkasten geht nur eine Phase , ein Nullleiter und ein Schutzleiter pro Laube ab ...
50 - Hauptsicherung B16 fliegt rau -- Mikrowelle Siemens Oven mit Mikrowellw
Hallo,

die Mikrowelle, habe ich von meiner Mutter bekommen, Sie meint die wär kaputt. Also habe ich sie mit zu mir genommen (die interne 10A sicherung war durch--> gewechselt). Wie gesagt eif. funktioniert Sie auch, nur löst Sie ab und an die Sicherung aus. Die Sicherungen sind neu (ABB B16).

Bild eingefügt ...
51 - Raumthermostat (6A) an 10A Schaltkreis -- Raumthermostat (6A) an 10A Schaltkreis
der Thermostat, der vorher dran war, war für 10 Ampere ausgelegt. die Sicherungen sind auch mit 10 Ampere abgesichert. also gehe ich mal davon aus das der schaltstrom 10A hat? ...
52 - Baustromversorgung -- Baustromversorgung
Nabend

hatte heute die Gelegenheit mit einem Azubi im 4 Jahr und einen Jung-Gesellen einen Baustromverteiler anzuschließen (Ich hab ja gerade erst angefangen 1. Jahr hab aber Vorerfahrung >> Hier Mitlesen, Hobby).

Nunja, ist halt so ein "Mennekes"-Teil mit 6 x Schuko und einem 4 Poligen 30mA Siemens Fi, Zuleitung 5 x 2,5mm² (Soweit ich das vom angucken deuten kann).

Also erst die Leitung zum Verteiler legen, festmachen usw. ganz normal halt.

Lustig wurde es dann beim anschließen, sollte auf einen Neozed Block, so gesagt getan.

War aber ein Neozed Sockel für 63A max. und mein mit Azubi hat eine kleine 16A Patrone rein geschraubt, sehr wackelig

Sagte dann zu mir "Hm, normal ist das zuviel, da nahm ich immer 10A".

Naja gut, wird schon passen dachte ich mir

Doch dann kam unser Junggeselle "Was 16A, SO WENIG, schraubt mal mehr rein, min. 25A", also haben wir Patronen gesucht, zum Glück waren keine da.

Also wi...
53 - FI-Schalter nachrüsten -- FI-Schalter nachrüsten

Zitat : Zudem sei zu bedenken, dass Sicherungen (bei Schmelz weiss ich nun nicht genau, aber ich denke auch nicht punktgenau) nicht bei 16,00 oder 20,00A abriegeln. Eine gewisse "Überlast" ist Bestandteil der "Toleranz".
Und wie... der große Prüfstrom ist bei Schmelzsicherungen sogar höher als bei modernen Leitungsschutzschaltern und zwar (laut österr. Tabelle) je nach Nennstrom der Sicherung zwischen dem 2,1-fachen (10A und kleiner) und dem 1,6-fachen (16A und größer) Nennstrom, im Vergleich zum 1,45-fachen bei LSS B und C. LSS H, L und U sind übrigens wie Schmelzsicherungen zu behandeln. Daher sind auch 1,5mm2 und L16A in Österreich seit geraumer Zeit (Anfang der 80er denke ich) unzulässig und es wurden L/U12A-LSS erfunden. Ende der 70er wurde durchaus noch gerne L16 eingesetzt, unser Wochenendhaus hat eine Installation von 76, Herd mit 5x1,5 in Rohr (3 Stromkreise in einem Rohr, Einzeladern) mit 3xL16. Besser gesagt hatte, aktuell liegt nur ein ne...
54 - Seltsame Spannung zwischen L und N -- Seltsame Spannung zwischen L und N
Das Multimeter hat einen recht hohen Eingangswiderstand (=sehr empfindlicher Eingang) und zeigt daher schon solche eingekoppelten Spannungen an. Ein zweipoliger Spannungsprüfer (Duspol) ist hier aussagekräftiger.

Was aber wirklich nicht stimmen könnte, sind die 3 Sicherungen auf demselben Außenleiter, denn das wird den N überlasten!
(Hintergrund: Bei Drehstrom beträgt der Rückstrom auf dem N im Regelfall maximal den höchsten Außenleiterstrom, bei Symmetrie sogar 0. In deinem Fall beträgt der Rückstrom auf dem N aber die Summe der Hin-Ströme.) Wenn Du also zB jede Sicherung mit 10A belastest, fließen auf dem Blauen 30A zurück! ...
55 - Vorsicherung für FI-Schalter -- Vorsicherung für FI-Schalter
Ich habe gehört, daß FI-Schalter überlastet werden können, wenn sie keine "Vorsicherung" haben, die zu dem FI paßt.

In dem von uns gekauften Haus versorgt ein FI-Schalter auf dem steht 40A gleichzeitig 8 Sicherungsautomaten a' 16 A. Der FI hat rechts den Anschluß für N, daneben dann L1, L2 und L3. Beziehen sich die 40 A auf die Summe von L1, L2 und L3, oder auf jeden einzelnen Leiter separat?

Die vorgelagerte Sicherungen für die drei Leiter sind solche zum Stecken, wo oben und unten eine Klinge rausragt. Darauf steht NH00 50A.

Muß ich den FI tauschen lassen, oder diese NH00 50A durch welche mit 40 A ersetzen? Was kann da eigentlich passieren, wenn der FI 10A weniger hat, als die große Sicherung?

Vielen Dank. ...
56 - Neugierig -- Neugierig
Hallo,

lese hier schon eine Zeit lang immer mal mit. Ist ja immer spannend was dazu zu lernen.

Hab jetzt selber kein Projekt oder Bauvorhaben, aber ein paar Fragen an die Elektroprofis. Ihr könnt mich als Fachidiot oder sowas sehen, vom Beruf her habe ich eher mit Spannungen unter 48V DC zu tun, so IT und EDV Zeugs Aber ich bin vor allem neugierig...

o Überspannungsschutz

In meinem Haus sind Phoenix Contact Überspannungsschutz VALVETRAB in der Verteilung für zwei Kreise eingebaut (Wohnzimmer und Heizungsraum). SInd da schon ne Zeitlang drin, sind sehr unspektakulär. Die DInger machen ja nicht piep oder brumm, nie, auch nicht bei Gewitter oder sowas. Was haltet Ihr von so etwas?

o NYM 3x1,5

Lese von Euch immer, dass 3x2,5 wegen der Last, Kabellänge und Häufung usw besser ist/wäre. Wieso gibts die 3x1,5 dann noch?

o Sicherungen

Hab von Euch gelesen, dass eine B16A gar nicht bei 16A abriegelt. Sondern erst beim 1,1 bis 1,45 fachen je nach Zeit und so. Möchte Euch da nicht wiederholen, ihr wisst was ich meine. Aber warum ist das so? Ist das ne schlaue Idee? Meine wenn 16A draufsteht sollte doch bei 16A Schluss sein? Wäre es dann nicht schlauer gerade in Kombi von ...
57 - Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu -- Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu

Zitat :
ronnystritzke hat am 10 Jul 2011 11:36 geschrieben :
Hallo, habe ein neues Projekt mit ein paar kleinen Schwierigkeiten. Undzwar geht es um einen Bungalow am See mit einer Vorsicherung von 10A Wechselstrom, es sind aber 3 Phasen angeklemmt.


Mfg ronny


Wie geht das 3 Außenleiter und Wechselstrom oder hast du da Drehstrom?
Wie groß ist die Vorsicherung zur Laube wirklich nur 10 A oder sind da 20 A drin.
Die 10 A bei dir in der Laube begrenzt den max Strom eh auf 10 A da sind nachfolgende 16 A Sicherungen Witzlos
Für die Laube reicht ein 25/0,03 FI völlig der gleichzeitig auch als Hauptsachalter missbraucht werden kann.
Übergang von Alu auf den Eingang FI und von da mit Kupfer weiter.
PE wird mit 4mm Wagoklemme verbunden (mit Vaselinefüllung)
Edit: Das bei Garten, Bad und Steckdosen FI vorgeschrieben ist verbietet nicht auch nur einen FI zu verwenden.


[ Diese Nachricht wurde geändert von:...
58 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, eine Umstellung auf Drehstrom bekommst du, wenn überhaupt, nur mit rechtlichen Mitteln durchgeboxt.

Eine Erneuerung der Zuleitung zum Herd ist oft ja auch nicht mal so eben gemacht und meistens mit ner Menge Dreck verbunden, auf den man u.U auch verzichten kann.

Wenn die Wohnung von Privat gemietet ist, dann hat man meistens gleich von Anfang an ne Menge Ärger mit dem Vermieter.

Zuletzt würde ich mir die Frage stellen, wie du beabsichtigst den Herd zu nutzen.
Bist du ein Vielkocher, der auch häufig alle Platten und den Backofen gleichzeitig in Gebrauch hat, oder kommst du selten über 3 Platten hinaus?

Da ich das gleiche Problem wie du hatte, habe ich damals als (nicht wirklich zulässige) Notlösung den Herd über 2x L1 + 2X N an 2 10A Schmelzsicherungen (also mit 20A Absicherung) angeklemmt. Das hat Problemlos mit bis zu 4 Platten gleichzeitig funktioniert. In 2 Jahren hat es meine Frau jedenfalls nicht geschafft die Sicherungen zu schrotten.

(Eine 20A Sicherung, brennt ja nicht bei 30A gleich durch, das braucht so seine Zeit und die war immer länger als die Zeit die alle Platten wirklich gleichzeitig auf Vollgas laufen)

Da ich beim Auszug natürlich darauf verzichten konnte, diesen He...
59 - Ist die Menschheit am Verblöden? -- Ist die Menschheit am Verblöden?
Hallo,

ich habe mich gerade durch diesen Thread gelesen und das eine oder andere mal wirklich geschmunzelt. Nun habe ich aber auch noch zwei eigene Geschichten beizutragen:

1. Der Mitarbeiter
Situation: Ich war als Vorarbeiter der Betriebselektriker in einem Fertigungsunternehmen tätig. Ein Mitarbeiter (Energieelektroniker) betritt den Raum:

Mitarbeiter: "Maschine XYZ ist ausgefallen, da ist die Sicherung kaputt. Wir haben aber keine 16A Neozed mehr."
ich: "Hmm, überschlag mal die Last auf dem Stromkreis, vielleicht hält ja auch eine 10A-Sicherung. Ich bestell von den 16ern neue."

10 min später, der Mitarbeiter kommt zurück:

Mitarbeiter: "Die 10A Sicherungen sind jetzt auch alle . . ."


2. Der Motor das unbekannte Wesen

Situation: Ein großer Motor (35 kW) war wegen eines Wicklungsschadens ausgefallen.

Mitarbeiter:
60 - Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ??? -- Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ???
Hallo,
die 20A Sicherungen beim Zähler werden nicht Selektiv sein zu 16A LS. Das bedeutet, das nicht garantiert der LS im Gartenhaus zuerst auslöst sondern auch mal die Sicherung beim Zähler früher abschaltet.

Besser währen 2 Stück 10A LS im Gartenhaus das sind 2 mal 2300 Watt ...
61 - Netzteil defekt -- Plasma TV   Pioneer    PDP-502MXE
Hallo

Zitat : Vergiss nicht vor dem Einbau des neuen GR den GR Ausgang auf der Netzteilplatine auf Kurzschluss zu prüfen!!, sonst ist der neue GR direkt wieder hin.
Vor allem reicht an 230V eine Absicherung mit T4A oder T5A aus.
Laut SM hat der Kasten eine Nennaufnahme von 2,2A bei 240V. Die T10A sind doch nur ein Zugeständnis für den Betrieb bei 100V und der da zu erwartenden Nennaufnahme von 5,3A.

Ähnlich wie Elmo_cgn vermute auch ich, dass es mit dem GR nicht getan ist.
Ich glaube fast, das Step-Up PFC Teil mit Q131 Q136 oder das Hauptnetzteil mit Q201 und Q301 sind die wahre Wurzel des Übels und der GR ist nur Teil des Flurschadens, den die wahnwitzige Absicherung mit 10A produziert hat.


Zitat :
62 - Kennzeichnungsaufdruck von Cooper Bussmann "TDC180 British Plug Top Fuse", gibt's die auch in träge? -- Kennzeichnungsaufdruck von Cooper Bussmann "TDC180 British Plug Top Fuse", gibt's die auch in träge?
Hoi,

Nachdem ich die 1A-Keramikrohrsicherung eines Multimeters durchgebrannt habe, war ich gestern beim blauen Klaus und habe mir Ersatz beschafft:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0329/
Die Sicherung stammt von Cooper Bussmann (Foto ist richtig), nicht von ESKA, wie fälschlicherweise im Katalog schriftlich angegeben.
Datenblatt von Bussmann: http://www.produktinfo.conrad.com/d.....0.pdf

Da ich gleich mehrere gekauft habe, ist mir aufgefallen, dass sich der Aufdruck der Sicherungen unterscheidet. Links und rechts befinden sich ja je drei schwarze Dreiecke. In diesen Dreiecken können an je vier erschiedenen Stellen (Ecken und Mitte) weiße Punkte sein.

Bei den 10A-Sicherungen sind diese identisch:
Dreieck unten links: je ein weißer Punkt oben, mitte, rechts;
Dreieck unten rechts: ein weißer Punkt oben.

Bei den 1A-Sicherungen unterscheiden sich die...
63 - Kaufberatung Digitalmultimeter -- Kaufberatung Digitalmultimeter
Aus aktuellem Anlass:
Im UT61D sitzen zwei Glasrohrsicherungen, wie sie auch in englischen Netzsteckern zu finden sind. Abmessungen sind 1/4 Zoll mal 1 Zoll (6mm*25mm), Nennspannung 240V, entsprechend BS (British Standard) 1362, Nennstrom 1A/10A, flink.
Solche Sicherungen gibt es leider nicht bei Reichelt, dafür aber bei Conrad für 48ct/Stück. Zwar superflink statt flink und TDC 180 statt BS 1362 und von ESKA statt von Bussmann, aber sie werden es wohl tun.
http://www.conrad.de/ce/de/product/550329/
http://www.conrad.de/ce/de/product/550370/

Das nächste mal passe ich dann besser auf, bevor ich versuche, 1300mA im 1A-Bereich zu messen... ...
64 - 10-Ampere Sicherung -- 10-Ampere Sicherung
Moin!
Für Versuche und ältere Geräte habe ich eine 10 Ampere Sicherung gekauft, welche im Fall eines Kurzschlusses vor der 16-Ampere-Sicherung auslösen soll (auf der liegen noch Computer und Monitor, die nicht gleich ausgehen sollen ) Dazu habe ich die 10-A-Sicherung vor den Verbraucher und diesen dann ans Netz geschaltet. Zum Testen habe ich die Kontakte kurzgeschlossen. Jedoch lösen immer beide Sicherungen aus und das ist ja nicht Sinn der Sache
Wisst ihr, woran es liegt, dass beide Sicherungen auslösen und wie bei einem Kurzschluss nur die 10A rausgeht?
Gruß, Leuchtdiode ...
65 - Verteilerbau in der Werkstatt -- Verteilerbau in der Werkstatt
Also erstmal zu der Lichtanlage: Es werden maximal zehn Lampen a 105W werden mit je eigenem Vorschaltgerät.
Reicht da nicht die eine B16? Was ist der Vorteil wenn ich zwei 10A Sicherungen schalte? Im Endeffekt kostet es mich ja nur mehr Kabel.

Also lass ich den N komplett weg und Brücke alle N Leiter von den FI's zusammen, richtig? Und wo schließe ich die N Leiter der Kabel meiner Ableitungen an? Einfach auch mit auf die FI's?

Mfg Felix ...
66 - Stromzähler ausreichend für Durchlauferhitzer? -- Stromzähler ausreichend für Durchlauferhitzer?
Nein, denn es kommt noch der Gleichzeitigkeitsfaktor hinzu. Die Summe aller Geräte zusammen darf daher sogar größer sein als das was auf dem Zähler steht.
Du hast einen Drehstromzähler, der für 3 Außenleiter mit je 60A spezifiziert ist. Da es keine 60A-Sicherungen gibt sind aber auch 63A zugelassen. Die 10A bezeichnen den Prüfstrom.
Sofern die Leitungen das mitmachen und 63A-Sicherungen gesteckt/-schraubt sind könntest du also (theoretisch und ideal verteilt) ständig rund 43,5kW anschließen.

Dich als Nutzer bzw. Kunden betrifft die Zahl auf dem Zähler weniger als die Zahlen auf den Sicherungen vor und nach dem Zähler. So sitzen im Hausanschlusskasten (im Volksmund Panzerkasten genannt, obwohl kein Panzer drin ist - und laut sam2 gibt es im Panzer auch keinen solchen Kasten ) die ersten Sicherungen, dann kommen evtl. direkt vor dem Zähler noch welche und diverse nach dem Zähler. ...
67 - Mobile PA - Schaltung -- Mobile PA - Schaltung

Zitat : Da hab ich beim 350 Watt Netzteil doch eigentlich noch genügend Puffer, oder?!
Nein, die 350W sind die Gesamtleistung, daß meiste davon steht oft auf der 3,3V und 5V Schiene zur Verfügung. Für 12V sind dann 10A - 15A vorgesehen. Das Netzteil ist daher ungeeignet.

Zitat : Was ist ein "ordentlicher" Leiterquerschnitt? 1,5mm²?

Nicht wirklich...

Zitat :
68 - PEN-Trennung -- PEN-Trennung
Ja, war mehr oder weniger frei erfunden, hab die Skizze mal gemacht um die Schlatung zu verdeutlichen. Die Aufteilung findet ja bei der Brücke von PEN-Schiene zu Neutralleiter-Schiene statt. Der Querschnitt der Brücke müsste 6mm2 sein, Die ganze Anlage muss noch so aus den 60ern sein!

Was halt nicht so passt sind sämtliche Kabelquerschnitte, hab die Abzweigdose gesehen, dort kommt das Kabel vom Sicherungskasten mit 2,5mm2 und wird mit dem NYY verbunden, auch 2,5mm2, beide mit PVC-Mantel, aus dem Kasten oben kommen aber nur so dünne Kabel mit silbernen Alumantel (sehr alt), ich denk mal da wurde vorher schon was veschaltet

Und mit der Selektivität kanns auch nicht ganz hinhauen, im alten Kasten nur 16A Sicherungen und im UV auch 2 16A und eine 10A! Aber ihm gings wohl auch hauptsächlich darum einzelne Stromkreise abschalten zu können!

Keine Ahnung was da jetzt besser wäre, UV so lassen oder das ganze im Nebengebäude in ne Abzweigdose und mit klassischer Nullung weiterfahren? ...
69 - Eigenartige Steckdose -- Eigenartige Steckdose
In einem haus von 1929 (hatte ich in der Diskussion über die G-Sicherungen schon erwähnt, da gibt es in den nächsten Tagen auch neue Fotos) ist mir gestern eine sehr eigenartige Steckdose zugelaufen. Im Prinzip handelt es sich um eine gewöhnliche Lichstromsteckdose 10A, 250V. Ungewöhnlich ist, daß sie über einen dritten Kontakt mit unbekanntem Zweck verfügt, and er Klemmschraube (an der Rückseite) gibt es keinerlei Hinweise ob es sich um einen Schutzleiteranschluß handelt oder nicht. Die Tatsache, daß die Steckdose mit 3 braunen 0,8er-klingeldrähten angeschlossen ist, macht die Sache auch nicht gerade durchsichtiger. Wenigstens war der Klingeldraht durch die 4A-Pappstreifensicherungen ausreichend geschützt... (die Stromkreise waren ohne erkennbares System mit 6 und 10A abgesichert, zu 95% G-Drähte mit 1mm2, eben das übliche zum Bauzeitpunkt.

Kennt jemand diese Steckdosenbauart? War das ein Konkurrenzversuch zu Schuko?
Montiert war die Steckdose im EG in einer Art vornehmem Salon, nahe beim Erkerfenster. ...
70 - Netzplatine pfeift -- LCD TFT Samsung 940T
Habe nun gerade noocheinmal einen kleinen Versuch gemacht. Ich habe vor die 10A Sicherung ein Multimeter zum strommessen angeschlossen. Es zeigt 1,55A. Bevor ich die 10A Sicherung provisorisch installiert habe, saß dort eine 3A Widerstandssicherung. Die 3A Sicherungen sind aber sofort kaputt, wenn ich sie einbaue, weil dann schließlich noch die Belastung durch die Röhren hinzukommt, aber es hat schließlich vorhher auch funktioniert und das knistern/pfeiffen ist ja auch nicht normal. ...
71 - Abenteurlicher Altbau -- Abenteurlicher Altbau
Hallo in die Runde.

Ich wohne in einer Altbauwohnung zur Miete. Ich wurde beim Unterschreiben des Mietvertrages darauf hingewiesen, dass es sich um einen Altbau mit dementsprechend alten Leitungen handelt und ich nicht zu viele Geräte auf einmal einschalten solle, damit die Leitungen nicht beschädigt würden.

Ich habe mich auch immer brav dran gehalten. Nur nach und nach viel mir auf, dass das mit den Leitungen hier selbst für einen Altbau abenteuerlich ist. Sämtliche Zimmer (1 Wohnraum, Küche, Bad) laufen über eine Sicherung, inklusive des E-Herdes, der an einer 3er Steckdose angeschlossen ist. Ich bin der Meinung (werde das jetzt aber nicht noch einmal ausprobieren) dass sogar sämtliche Herdplatten und Backofen gleichzeitig eingeschaltet funktionieren.
Durch googeln habe ich dann auch rausgefunden, dass das mit dem Herd an einer Steckdose wohl eher keine gute Idee ist, was mir so nicht klar war (sonst hätte ich den sicher nicht benutzt).

Nun hatte ich neulich Besuch und außer dem Herd (1 Platte + Backofen) nur wenige Geräte im Standby-Betrieb eingeschaltet und mir ist die Sicherung nicht nur raus geflogen, sondern durchgeschmort (war sehr warm, nicht mehr funktionstüchtig und musste getauscht werden). Eine Packung mit 10A Sicherungen lagen im S...
72 - Nachrüstung FI und richtige Verkabelung -- Nachrüstung FI und richtige Verkabelung
Hallo erstmal,

ich bin auch grad in eine eine wohnung bj ca 1960 gezogen. mit sage und schreibe 3 sicherungen für die ganze wohnung (2 x 10A, 1 x 16A.....da eine neue küche bestellt wurde muss natürlich die elektroinstallation in der küche erweitert werden. ebenso hat der vermieter mit gesagt das er einen e-check machen lassen möchte, den sicherungskasten und die zuleitung (abgang zähler) erneuern lassen will und in diesem zuge einen FI-schutzschalter fürs badezimmer nachrüsten möchte.

nun hab ich mir das aber alles mal angeschaut und festgestellt das in der kompletten wohnung eine "klassische nullung" exestiert bzw. der vormieter bereits in der küche eigenmächtig steckdosen erweitert hat.....

nun zu meiner frage:

ist es möglich die installation in den räumen mit "klassischer nullung" beizubehalten und nur die neuen steckdosen für küche über einen FI laufen zu lassen? oder muss alles neu gemacht werden, was der vermieter mit sicherheit nicht übernehmen wird. und für eine mietwohnung wäre mir das geld für den aufwand die komplette installtion neu zu machen zu schade.

btw: ich habe die genehmigung vom vermieter die installation in der küche zu erweitern.

gruß

edit:

eine umstellung auf tn-...
73 - Marode Hausverteilung + hoher Stromverbrauch -- Marode Hausverteilung + hoher Stromverbrauch
Ja, kann sein das die Sicherungen raus müssen wenn du den Deckel runtermachen willst. Überleg dir aber, ob du das wirklich willst, manchmal geht er nicht wieder so einfach drauf .
- Wenn von den Automaten welche mit Charakteristik "H" dabei sind - Austauschen gegen normale Schraubsicherungen (H = Charakteristik Hausbrand).
- Der Anlagenteil mit textilisolierten Adern sollte nicht mit mehr als 10A gesichert sein.

Der Installationsteil mit den textilisolierten Adern gehört - zumindest - geprüft (Isolation). Solange es trocken ist, sollte es da wenig Probleme geben. Da solche Installationen normalerweise verrohrt sind, würde ich trotzdem über das Einziehen von neuen Adern nachdenken...
Wichtig: Die textilisolierten Adern NICHT bewegen. Sonst waren sie mal isoliert .

Zähler kann auf 0000 "überlaufen". ...
74 - Sicherung austauschen -- Dell Dell Precision 530
Träge 10A Sicherungen sind in heutigen PC-Netzteilen keine Seltenheit.
In einem Punkt muß ich Mr.Ed aber recht geben: Die brennt nicht einfach so durch. Da wird wohl ein (evtl. größeres) Problem im Netzteil selbst vorliegen!

Gruß
Rainer ...
75 - Stromaggregat -- Stromaggregat
Ich sag dazu auch mal etwas....

1. Ich hatte mal einen 149€ Moppel vom Baumarkt mit den 3 Buchstaben
und jener hatte eine Dauerleistung von glaub 2000 Watt. Auf einer Feier im Grünen kamen die Frauen auf eine Idee... Es ist doch so kalt hier im Zelt, Jens du hast doch noch den Heizlüfter... Zum Schluss war es so. 120 Meter Kabel 1,5mm² Gesamtverbrauch von 2000W Heizlüfter. 500W Beleuchtung. Dann noch Kochplatte mit 1500W.... Die Sicherung hat NICHT Ausgelöst... Der Moppel ist nach 10 Min Heizlüfterbetrieb stehen gebliebten und hat nur noch gestunken.... War Kaputt


2. Ja ich habe auch schon häufiger mehrere Geräte an einen Moppel angeschlossen....
3. Ich bin in letzer Zeit dazu übergegangen den Moppel an einen eigenen Verteiler anzuschließen wo FI und richtig Dimensionierte Sicherungen verbaut sind. Der Verteiler hat mich knapp 100€ gekostet. Bestehend aus Holzplatte. Einem 6TE Feuchtraumsicherungskasten. Einem 2-Pol FI. und einem 10A und 6A Sicherungsautomaten. Die Vorsicherung ist eine Schraubsicherung mit derzeit 10A. Den Moppel den ich daran betreibe hat eine Dauerlast von 2500W welches zu den 10A Sicherung passt. Wenn es nur irgendmöglich ist Erde ich IMMER. Und trotz PE N Zusammenführung VOR dem FI läuft der Moppel problemlos.. obwohl einige ...
76 - Backofen bleibt kalt -- Herd AEG Elektroherd internorm DELUXE
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen bleibt kalt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Elektroherd internorm DELUXE
Typenschild Zeile 1 : Typ 611 403 304
Typenschild Zeile 2 : EDUF 4 F.Nr. 786 330
Typenschild Zeile 3 : 220V~ max 10,0 kW =2400W G 2200 W 1 Steckd. 10A
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Forumsbenutzer!

Der Backofen unseres Elektroherd AEG Deluxe (aus den 70ern ) bleibt seit einer Woche leider kalt
Die Sicherungen im Kasten sind intakt. Die Kochplatten funktionieren normal. Das Backofenlicht funktioniert ebenfalls (erste Position des Backofen-drehschalters). Wenn man den Drehschalter weiter dreht z.B. auf 200 Grad bleibt der Heizstab kalt.

Obwohl der ganze Herd schon ziemlich alt ist würden wir ihn gerne weiterbenützen. Der Herd ist in die Waschplatte integriert, also nicht leicht auszutauschen.

Meine Vermutung: Die Überhitzungstemperatursicherung ist kaputt. In der Bedienungsanleitung und hier im Forum habe ich jedoch keinen Hinweis gefunden.

Meine Frage an euch: Hat dieser Herd ...
77 - Wie heißt die Abkürzung und welche passt in mein Generator oder doch eine anderer ? -- Wie heißt die Abkürzung und welche passt in mein Generator oder doch eine anderer ?
Guten Abend

Ich suche eine neue 3.Polige Sicherung die muss 400 Volt aus halten und ich muss ja eine 10 A Sicherung nehmen (400 V/2700 W= 6,75 A un eine 7 Amper Sicherung gibst nicht also 10 A oder was meint ihr ? )

Oder muss ich eine andere nehmen ?

Ich habe ja auch ein Buch : Das neue Elektro-Heimwerkerbuch und da steht ja auch aber Sicherung drin aber nur Haus Sicherungen .

Aber das steht da nicht drin : Bremsstrom , KA ,Bemessungsschaltvermögen da denke ich nur noch hä . Ich habe auch schon gegoogelt aber nix nur anderre sachen .

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641, Teil 11/8.92
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen
Abgangseitig bis 10A, Zugang für die Verschienung bis 63A
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen.
mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlußschutz
Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung
Polart: 1-polig
Abschaltvermögen: 6 kA
Auslösercharakteristik: B
Nennstrom: 10 A
Anzahl der Platzeinheiten: 1 ...
78 - Was für einen Fehlerstromschutzschalter verwenden??? -- Was für einen Fehlerstromschutzschalter verwenden???
Also im 1.Stock ist der Hauptverteiler vom Gesamten Haus bzw. Gasthaus! Die Hauptsicherung vom Gesamten Haus weiss ich nicht genau.
Im Dachgeschoss befindet sich ein kleiner Verteiler für das Gesamte Dachgeschoss.

Der Dachgeschossverteiler ist mit einen 3C16 im Hauptverteiler zurzeit abgesichert und mit 2.5² Litzen angeschlossen ca. 5m Länge . Zurzeit befinden sich keine grossen Leistungen im gesamten Dachgeschoss. Alles nur zimmer mit einer Lampe und ein paar Steckdosen. Alle Räume mit 10A abgesichert. Aber um das geht es nicht nur zur Information.

Und jetzt wird im Dachgeschoss zusätzlich ein Bad installiert. Und für diesen Raum wird ein Fi benötigt.

Es kommt Eckwhirlpool, Solarium, Dampfdusche. Alle müssen extra mit 16A ebgesichert werden haben alle ca. jeweils 3000W . laut Technischen Daten. Also 3x16A Sicherungen. Und eine Sicherung für den sonstigen Bereich im Bad (Lampen, Steckdosen, Radio).

Vom Hauptverteiler zum Dachgeschossverteiler sind es ca. 5m Länge.

Die Absicherung des Dachgeschossverteiler ist daher denke ich zu gering. Sowie der Querschnitt!

Nach der 3pol Sicherung wo das Dachgeschoss abgesichert ist. Werde ich einen Fi für das Bad benötigen.

Daher eben die Frage besser einen 4pol Fi verwenden...
79 - Installation von Unterverteilungssystem -- Installation von Unterverteilungssystem
Hab bei uns im Haus auch alles mit 10A B Absichern lassen, hat bis jetzt keine Probleme gegeben (Sicherungen noch nie rausgeflogen) bis auf einmal als ein Handwerker gemeint hat, er lässt seinen Allessauger zusammen mit der Kreissäge an 10A abgesichert gleichzeitig anlaufen.... ...
80 - Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? -- Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage?

Zitat : Wird im HAK aus dem TN-C der PEN in PE und N getrennt, oder erst im Zählerkasten?
Im Zählerkasten (HV)

Zitat : Dann ein RCD mit 63A.
Kommt mir aus dem Forum aber auch bekannt vor. Hat man in der jüngeren Vergangenheit nicht 500mA (jetzt 300mA) als „Brandschutz“ verbaut?


Zitat : Kabel geht ein 5x6mm2 oder 5x10mm2 (je nach länge, größer) zu den einzelnen ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10a Sicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 10a Sicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192971214   Heute : 5027    Gestern : 15235    Online : 219        12.9.2026    11:09
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0931220054626