Wie heißt die Abkürzung und welche passt in mein Generator oder doch eine anderer ? Suche nach: generator (3191) |
|
|
|
|
BID = 688283
Southpark Gelegenheitsposter
Beiträge: 72
|
|
Guten Abend
Ich suche eine neue 3.Polige Sicherung die muss 400 Volt aus halten und ich muss ja eine 10 A Sicherung nehmen (400 V/2700 W= 6,75 A un eine 7 Amper Sicherung gibst nicht also 10 A oder was meint ihr ? )
Oder muss ich eine andere nehmen ?
Ich habe ja auch ein Buch : Das neue Elektro-Heimwerkerbuch und da steht ja auch aber Sicherung drin aber nur Haus Sicherungen .
Aber das steht da nicht drin : Bremsstrom , KA ,Bemessungsschaltvermögen da denke ich nur noch hä . Ich habe auch schon gegoogelt aber nix nur anderre sachen .
Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641, Teil 11/8.92
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen
Abgangseitig bis 10A, Zugang für die Verschienung bis 63A
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen.
mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlußschutz
Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung
Polart: 1-polig
Abschaltvermögen: 6 kA
Auslösercharakteristik: B
Nennstrom: 10 A
Anzahl der Platzeinheiten: 1
Betriebsspannung: 230; 400V
Anschlussart: Schraubtechnik
Zugang mit flexibelem Leiter: 1 bis 16 mm²
Zugang mit massivem Leiter: 1 bis 25 mm²
(ich nehme dann 3 stück)
Ist die in Ordung ? (ES geht ja auch um die üBERLASTUNGSCHUTZ IN Watt IST MIR SEHR WICHTIG )
und welchen Fi Sicherung brauche ich (Amper und und bitte mit schreiben Danke) |
|
BID = 688287
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
|
Äh jaaa - irgendwie habe ich keine Ahnung was du jetzt eigentlich von uns willst
Könntest du deine Anfrage vielleicht in eine lesbare Form bringen? Dann könnte ich unter Umständen vielleicht auch eine gewisse Lust entwickeln dir bei deinem Problem zu helfen - um was immer es sich dabei auch handelt
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann" |
|
BID = 688288
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36167 Wohnort: Recklinghausen
|
Ähh, eine Abkürzung soll in einen Generator?
Wir kennen deinen Generator nicht und ein FI ist keine Sicherung. Es gibt auch Automaten mit weniger als 10A.
Es wäre übrigens nett wenn du das ganze nochmal irgendwie in einigermaßen lesbarer Form und in ganzen Sätzen schreiben könntest. Dein Gestammel ergibt nicht viel Sinn.
Offtopic :
|
PS: Bitte keine aus dem Internet geklauten Bilder hochladen, das kann teuer werden! Das ist jetzt der dritte Thread von dir und auch der dritte in dem du geklaute Bilder hochgeladen hast! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum! |
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Mai 2010 21:25 ]
|
BID = 688289
Murray Inventar
Beiträge: 4829
|
Wie ich in anderen genau so schlecht lesbaren Thread von Southpark gelesen habe ist er gerade mal 15 Jahre alt.
Aber möchte auch mal gern wissen was das werden soll wenn es fertig ist
|
BID = 688291
Southpark Gelegenheitsposter
Beiträge: 72
|
Hi Tobi
Kein Problem
Dann Frage ich so :
Ich Suche eine Sicherungsautomat für mein Generator (Kann auch eine Sicherung sein die man auf einer Hutschiene befestigen kann )
Denn in mein Generator wurde eine Falsche Sicherung eingebaut und ich erreich nicht den Händler (Anrufbeantworter ) , Und ich suche jetzt nach einer Passende Sicherung . (Mein Generator hat : 2700 Watt 230 / 400 Volt)
Welche Sicherung passt am besten ?
oder passt die :
Ich habe ja auch ein Buch : Das neue Elektro-Heimwerkerbuch und da steht ja auch aber Sicherung drin aber nur Haus Sicherungen .
Aber das steht da nicht drin : Bremsstrom , KA ,Bemessungsschaltvermögen da denke ich nur noch hä . Ich habe auch schon gegoogelt aber nix nur anderre sachen .
Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641, Teil 11/8.92
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen
Abgangseitig bis 10A, Zugang für die Verschienung bis 63A
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen.
mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und
elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlußschutz
Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der
Hutschienenschnellbefestigung
Polart: 1-polig
Abschaltvermögen: 6 kA
Auslösercharakteristik: B
Nennstrom: 10 A
Anzahl der Platzeinheiten: 1
Betriebsspannung: 230; 400V
Anschlussart: Schraubtechnik
Zugang mit flexibelem Leiter: 1 bis 16 mm²
Zugang mit massivem Leiter: 1 bis 25 mm²
(ich nehme dann 3 stück)
Ist die in Ordung ? (ES geht ja auch um die überlastungschutz in Watt )
und welchen Fi Sicherung brauche ich ?(Amper und und bitte mit schreiben Danke)
MFG
Southpark
|
BID = 688295
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36167 Wohnort: Recklinghausen
|
Was für eine "falsche" Sicherung ist denn da drin?
Was für ein Generator ist das denn nun? Wir kennen den immer noch nicht und die funktioniert nicht!
Der Rest wird durch kopieren leider nicht besser. Der Satz:
Zitat :
| und welchen Fi Sicherung brauche ich ?(Amper und und bitte mit schreiben Danke)
|
ergibt auch beim zweiten mal keinen Sinn, zumal es immer noch keine "Fi Sicherung" gibt, erst recht keine, die Schreiben kann.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 688299
Southpark Gelegenheitsposter
Beiträge: 72
|
Hi Mr.Ed
willst du das wirklich wissen ?
Ja ? okay
aber nicht : , ,
Power Haus , KW 6500 , 2,7 KVA Maxi. , 230/400 Volt
|
BID = 688309
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2168 Wohnort: 41464 Neuss
|
Ich glaube so langsam kapiere ich was du willst. Du hast ein Kleinaggregat und darin ist ein dreipoliger Leitungsschutzschalter verbaut. Aus einem mir unerfindlichen Grund bist du der Meinung dass dieser LSS falsch dimensioniert ist und suchst nun einen "richtig" dimensionierten. Ausserdem hättest du gern einen Fi-Schalter für das Aggregat. Ist das soweit richtig?
Frage: Warum bist du der Meinung dass der eingebaute LSS nicht richtig dimensioniert ist?
Fi-Schalter: Diese Kleinaggregate basieren auf der Schutzmassnahme "Schutz durch zusätzlichen erdfreien Potentialausgleich". Ein Fi-Schalter kann dabei nicht funktionieren.
Gruß Tobi
_________________
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
|
BID = 688310
Dani CEE Stammposter
Beiträge: 264
|
|
BID = 688311
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36167 Wohnort: Recklinghausen
|
Das diese Geräte Brand- und lebensgefährlich sind, ist dir aber bekannt, oder?
Seh zu das du den Schrott wieder umtauscht!
http://www.evz.de/UNIQ127309092330839/doc1970A.html
http://community.ebay.de/forum/ebay.....44776
http://vorarlberg.orf.at/stories/381002/
Hier geht es zwar um den Hersteller "Kraftwelle", der Müll wird aber auch unter anderen Labels verkauft, u.a. "Power Haus Germany"
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Mai 2010 22:24 ]
|
BID = 688312
Southpark Gelegenheitsposter
Beiträge: 72
|
hi Tobi
Genau das meine ich .
Wo ich den Händler per Mail gefragt habe meint er es liegt an die Kohlebürsten und mein Vater meint wenn das so ist müsste der Motor aus gehen aber das ist nicht so . Und er meint das wäre die Sicherung , Ich habe die aus gebaut und ihn die gezeigt er meinte das die Sicherung falsch ist ( Amper) .
|
BID = 688313
Southpark Gelegenheitsposter
Beiträge: 72
|
Hi Mr.Ed , Dani CEE
ja ja ich weiß aber ich wusste das nicht vorher .
|
BID = 688315
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36167 Wohnort: Recklinghausen
|
Was liegt an den Bürsten? Komm doch einfach mal mit den kompletten Infos rüber statt mit irgenwelchen Satzfetzen!
Was für einen Fehler hat das Ding? Warum schraubst du trotz Gewährleistung daran rum?
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 688316
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36167 Wohnort: Recklinghausen
|
Zitat :
| aber ich wusste das nicht vorher |
Egal, umtauschen! Falls sich der Händler weigert, Gewerbeaufsichtsamt einschalten! Das Zeug darf so nicht verkauft werden!
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 688317
Murray Inventar
Beiträge: 4829
|
Ach demzufolge hat also Southpark ein Schnäppchenkauf getätigt und will nun etwas anderes draus basteln. Auch eine Idee
Deshalb wohl "- der Leistungsschalter für dieses Gerät nicht passend ist"
Ehrlich gesagt würde ich die Kiste auch nicht zurück geben wenn die so billig war. Bei den paar Mängeln wird halt selbst Hand angelegt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 5 Mai 2010 22:35 ]
|