1 - Steckerleiste mit oder ohne Blitzschutz? -- Steckerleiste mit oder ohne Blitzschutz?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Zählerkasten wurde ein Citel DAC50SDas ist nur ein "Typ 2" Überspannungsableiter. Ohne einen Blitzstromableiter (Typ 1) in der Hauptverteilung (direkt im Zählerbereich) bringen die im Ernstfall nicht viel.



Zitat : Die Frage ist ob das reicht für Computer. Kann man pauschal nicht sagen. Auf jeden Fall ist irgendwas immer besser als nichts. Aber bei PC, Fernseher und Co. sind neben den Netzleitungen ja auch immer noch Kommunikationsleitungen angeschlossen, welche auch lokal abgesichert werden sollten.
Da sind kombinierte Ableiter ganz praktisch (z.B.
2 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen
Ah okay, stimmt, das berücksichtigt der nicht.

Wobei die Verlegebedingungen bei mir günstig sind. Im Haus wird die Leitung quer durch den Keller an der Decke entlag gelegt (ca. 20 Meter) und dann anschließend draußen durch ein noch zu legendes KG Rohr geführt bis zu einer noch nicht vorhandenen Unterverteilung (auch ca. 20 Meter).

In wie weit das dann abgesichert/angeschlossen wird, soll der Elektriker machen. Nur das Legen des Kabels will ich in Eigenleistung erbringen.


Offtopic :Tatsächlich brauche ich keine Wallbox, die würde ich nur nehmen wenn es sich eben gerade "lohnt" bzw. ich die gratis bekomme. In jedem Fall will ich aber gerüstet sein. Denn die Werkstatt muss auf alle Fälle neu verkabelt werden, das hat mein Schwiegervater mal gemacht und beim Entkernen habe ich da grausiges (*) gesehen


Offtopic :(*1) beim Abriss habe ich eine Abzweigdos...








3 - PV-Anlage an PEN anschließen? -- PV-Anlage an PEN anschließen?
Hallo erstmal,

meine zweite Meinung ist, dass das kein Mensch mit den von dir übermittelten Informationen beurteilen kann.
Stell mal Bilder von der Hauptverteilung (evtl. mit abgenommenen Abdeckungen) ein, dann wird der eine oder andere dazu was schreiben.
Grundsätzlich scheint mir das Problem darin zu liegen, dass die Anlage nicht in den Bestand hinein geplant/angeboten wurde, aber auch das ist alles Spekulation.
Wer hat denn die PV Anlage geplant/angeboten/errichtet? Und was sagt der zu der Problematik? ...
4 - Haushalts-Sicherung fällt -- Waschmaschine   MIELE    W 4446 WPS
Danke Driver_2 für die vielen Tipps


meine Frau hat es am Samstag mit viel Geduld und Kraft hinbekommen.

Sie hat die alte Dichtung in 4 bis 5 Anläufen mit dem Cuttermesser zerschnitten und die kleinen Gummistücke mit diversen Zangen aus der Öffnung geholt.

Anschliesend hat Sie die Heizwendel mit Gewalt aus dem Bottich gezerrt.

Ein Bild von dem Heizelement ist im Anhang.


Morgen kaufe ich die neue Heizung, sammt Gummidichtung.

----------------

Hallo Mister ED


Auf dem Leitungsschutzschalter steht B16.

Mit dem Begriff Haushaltssicherung,
meine ich eine Sicherung die sich im Haushalt - Sicherungkasten - Unterverteilung oder Hauptverteilung befindet.

Also nicht die Sicherung, welche sich im jeweiligen Gerät befindet.


Nein es war nicht der FI - Fehlerstromschutzschalter gemeint.
In der Waschküche haben wir keinen FI in Verwendung.






[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:07 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:08 ]...
5 - Unterverteilung im Keller erneuern -- Unterverteilung im Keller erneuern
Hallo liebe Community,

ich möchte hier mal eure Meinung in Erfahrung bringen.

Die UV im Keller soll erneuert werden. Viele Stromkreise gibt es dort nicht.
1 für die Beleuchtung im Flur und im Außenbereich
1 für den Keller und ein Gartenhaus
1 für die Heizung
1 für die Netzwerktechnik und die Sat-Anlage
Zusätzlich möchte ich dort noch einen weiteren Stromkreis für einen 16A CEE Anschluß installieren. Nur für einen eventuellen Bedarf.

Leider wurde damals nur eine 5x6mm² von der Hauptverteilung zur UV im Keller verlegt. Die Leitung ist vielleicht maximal 10 Meter lang. Ein Austauschen ist nicht möglich. Seit damals ist die Leitung in der Hauptverteilung nur über drei 16A LS abgesichert.
Diese würde ich jetzt zunächst in der HV mit einem Lasttrennschalter und 3x32A Neozeds vorsichern wollen. Gibt es eurerseits andere Möglichkeiten zur Absicherung der Leitung? Mehr als 32A geht ja wohl aufgrund des Querschnitts nicht, oder?

In der UV würde ist dann ein 4pol. FI vorgesehen.
Ein 40A FI geht jawohl aufgrund der Selektivität nicht. Oder habe ich hier etwas übersehen?
Von daher plane ich dort erst mal mit einem 25A FI, gefolgt von einem 3pol. LS 16 A für den CEE Anschluss. Zusätzlich weitere LS für die oben genannten Str...
6 - Geht nicht mehr aus -- Gardena / Husqvarna Gardena 13000 aquasensor
Super, ich danke Euch, so werde ich es machen!
Problem gelöst.
Außerdem baue ich mir ein Überspannungsschutzmodul in die Hauptverteilung (bzw. lasse das einen Elektriker machen, da das Teil noch vor dem Zähler eingesetzt wird). Die gibt es als Kombiableiter Typ 1 + Typ 2 für Hutschienenmontage.
Viele Grüße
Gorbi ...
7 - Drehstrom- Lüftermotor GEA Happel Ziehl- Abegg -defekt- -- Drehstrom- Lüftermotor GEA Happel Ziehl- Abegg -defekt-
Hallo schrauber01


Hallo liebe Elektroniker!

1.
Der Lüfter meiner Bastelwerkstatt- Heizung ist eine Wicklung ohne Durchgang.
Es ist die Wicklung von 1V zu 3V, Spannung liegt an L2 an.

Bisher lief der Lüfter immer auf nur auf Stufe 1 ( rechts auf dem Anschlussbild- Foto (Dreieck)).

Jetzt taumelt der Motor nur noch und bekommt keine brauchbare Drehzahl weil die Wicklung tot ist.

Meine Überlegung ist jetzt den Motor auf Stufe 2 dauerhaft laufen zu lassen (ich benötige nur eine Drehzahl und habe auch nur 1-stufigen Schalter),
und ihn hierzu gemäss dem mittlerem Anschlussbild auf Foto, anzuschliessen (Stern-Stern).

Hierbei würde der Strom von L2 nur noch über 2V nach 3V fliessen.

Frage: ist es sinnvoll, einen Lastwiderstand zwischen 1V und 3V anzuschliessen, um die Wicklung zwischen 2V und 3V zu „entlasten“ oder ist mein Denken Unsinn?

2.
Vor einer Weile wurde die Hauptverteilung im Haus erneuert. Danach lief meine Hebebühne usw. in die falsche Richtung.
Danach habe ich in der UV zwei Phasen getauscht.
Kann der defekt durch durcheinander geschaltete Phasen entstanden sein?
Wie prüft man eigentlich was L1, L2, L3 bzw. U, V, W ist??

Bin mit Kraftstrom nicht so vertraut.
8 - Unterverteiler in Garage -- Unterverteiler in Garage
Wozu einen 3 phasigen LS und 3 einphasige LS?
Da gehört erstens eine Vorsicherung vor die UV in die Hauptverteilung.
Und es reicht wenn in der UV der FI (4 polig) und ein 3 poliger LS sich befindet. Mehr als 16 A Nennstrom kannst du dann nicht entnehmen. ...
9 - Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"? -- Motorschutzschalter als " Strombegrenzung"?
Reded ihr nicht mehr mit mir?

Es kam was kommen musste,ich hab schon mal den Supergau ausgelöst.
Aber anders als gedacht.
Hab die Tage eigentlich nur geräumt/sortiert/gebaut.
Dazu hab ich in die einzig vorhandene Steckdose so nen Personenschutzstecker gesteckt,da dran ne Verlängerung mit Dreifachdose,und da ne Handlampe,mein Radio und einen auf die Schnelle an die Decke gespaxten zweireihigen Leuchtstoffröhrenträger mit Stück Strippe und Schukostecker.
Nach so ca. zwei Stunden hat der "Personenschutzstecker" ausgelöst.
(warum,muss ich noch rausfinden)
Dachte ich erst schön,alles richtig gemacht.
Nur leider hatte es den (erstaunlicherweise) vorhandenen Fi in der Hauptverteilung gleich mitgenommen.
Nun die Frage:
Ist es normal,das der (ca.25m Leitungslänge ) entfernte Kollege mit auslöst?
Wenn ja,hab ich eigentlich schon fast verloren.
Das Einzige was mir als Halblaie dazu einfallen tät wäre,ich versenk heimlich nen Staberder,und mach mein eigenes "Netz".
Allerdings fehlen mir sämtliche Gerätschaften zur Messung von Erdungswiderstand und dergleichen.
Andere Meinungen,oder Vorschläge? ...
10 - VNB verlangt Umbau Anlage auf aktuellen Stand -- VNB verlangt Umbau Anlage auf aktuellen Stand
Hallo allerseits,

eine Bekannte hat mich recht aufgelöst angerufen und mich um Hilfe gebeten.
Passiert ist folgendes: Der Monteur der örtlichen Stadtwerke hat sie bei einem turnusmäßigen Zählerwechsel darüber aufgeklärt, dass ihre Hauptverteilung (Bj. 70) ein Sicherheitsrisiko darstellt. Kurz darauf kam ein förmlicher Mängelbericht (siehe Anhang). Eine Woche später bereits die Mahnung, dass noch kein Nachweis der Mängelbeseitigung vorliegt mit Androhung die Stromversorgung einzustellen.

Nun gut, Anfangs dachte ich mir, wenn die so einen Aufstand machen, muss es in der Anlage ja knistern und brutzeln, also nehme ich den langen Weg auf mich und schaue mir die Sache vor Ort an.

Was soll ich sagen... die Anlage sieht weit besser aus, als das, was ich sonst täglich zu Gesicht bekomme, eben so wie man sie aus den späten 60er kennt.

2FH, Nachspeicher, 4x AP-Zählertafeln und TSG, alles auf Betonwand, sogar mit vernünftiger Tür getrennt vom Treppenhaus.
Zustand i.O., klar, alles alte Diazed oder H-Automaten.

In manchen Bereichen fehlt ein Stück Abdeckstreifen, da hatte sich nachträglich ein Türsprechanlagenartist semiprofessionell eingebracht, das gehört gemacht.

Aber mit welchem Recht soll nun ein Umbau auf VDE-AR N 4101 und ...
11 - Frage zur Charakteristik von Sicherungen... -- Frage zur Charakteristik von Sicherungen...
Hi Leute, ich hab mal wieder ne Frage.

Dieses Mal zu Sicherungsautomaten und Schmelzsicherungen.

Mir ist nämlich eben ein kleines Maleur passiert. Wollte eben für den Maler, der ab morgen kommt, die Deckenlampe gegen einen Kabelbirne tauschen. Leider zeigte sich beim Einschalten, das in der Fassung selbst nen Kurzschluss vorhanden war. Phase<-->Null.

Beim Licht einschalten gabs den daraus resultierenden Knall, und die Bude war duster!! FI hatte nicht angeschlagen, ist klar, und auch verständlich. Allerdings hats ein Eltako-Relais gerissen. (Kontakte verklebt) Weiterhin hats nen B16-Automaten raus gehauen UND nen C40-Automaten!!!!
Und da werd ich grad neugierig, weil der C40-Automat eigentlich nur als "Trennschalter" nach dem Zähler konzipiert war, weil ich sonst keine Möglichkeit hätte, die Hauptverteilung nach Zähler Stromlos zu legen.
Bedenken hab ich dahin gehend, das VOR dem Zähler im Hausanschlusskasten nur EINE 35A-NH-Sicherung verbaut worden ist. (Hab noch keinen Drehstrom, ist aber vorbereitet.)

Letztes Jahr wurde bei uns das Stromnetz umgerüstet auf 230/400V. Hatten vorher nur 220/380V, und in dem Zuge habe ich meine Hauptverteilung versetzen lassen. Weil aber durch die Netzumstellung eine Vielzahl von Kunden am...
12 - Mennekes AMAXX Steckdosenkombination Zuleitung -- Mennekes AMAXX Steckdosenkombination Zuleitung
Statt des beschissenen Designs mit den schiefen Kanten der neuen Amaxx-Serien währen technisch gleichwertige Alternativen von anderen Herstellern vielleicht auch einzusetzen, ein Beispiel von vielen:
https://www.elektrofachmarkt-online.....f0d11

Da ist dann zum Teil auch gleich der FI drin, denn der gehört am Besten ja wohl an/in diesen Unterverteiler und nicht irgendwo 60m weiter in irgendeine Hauptverteilung im Keller.

Die Zuleitung selbst müsste eigentlich nur für 3x50A ausgelegt sein, das reicht im Privathaushalt selbst, wenn man irgendwann Ladestationen für Elektroautos oder Wärmepumpen hinter der Garage oder so nachrüsten möchten. Es hängt ja auch davon ab, was du daran nutzen willst.

Wenn du nur einen Kompressor mit 3kW Drehstrom zum Reifenaufpupen/wechseln und ne kleine Poliermaschine für den Autofetisch betreiben willst, wirst du andere Auslegung machen müssen als wenn du 2 Schweißgeräte zeitgleich, Flutlicht und Sandstrahlarbeiten mit 40kW Kompressor in der Garage durchführen willst und zeitgleich deine Fr...
13 - Suche DECT-IP-Telefon mit schnurgebundener Basis/Ladestation -- Suche DECT-IP-Telefon mit schnurgebundener Basis/Ladestation
zum Beispiel sowas: DEHNBox
oder um auch gleich noch das Netzteil der z.B. Fritzbox mit abzusichern: DPRO 230 NT
Zum DPRO 230 NT sei aber gesagt, dass der Schutz auf der Energieseite nur als Typ 3 Ableiter zu sehen ist. Um wirklich sicher geschützt zu sein, sollten auch ein Typ 1 und Typ 2 Ableiter z.B. als Kombiableiter (Typ 1/2) in der Hauptverteilung oder Zählerschrank installiert sein. Dir ging es ja aber hauptsächlich um Überspannung aus dem Telefonnetz. ...
14 - FI im anderen Stromkreis fliegt -- FI im anderen Stromkreis fliegt
Guten Abend,

meine Schwester hat sich eine Eigentumswohnung gekauft die wir renovieren möchten. Das Haus ist aus dem Jahr 1976. In 2 Monaten kommt eine Elektrofirma um die Hauptverteilung und Zuleitung zu den Wohnungen zu erneuern. Jetzt wollten wir schon einmal Dinge wie Tapete lösen Fliesen rausklopfen erledigen. Allerdings fliegt beim benutzen eines Elektrogerätes im Bad der FI in der Wohnstube heraus. Der FI und LS des Bades bleiben allerdings drin. Laut Plan geht von der Hauptverteilung eine 16qmm Leitung an drei 25A Sicherungen. Von den geht eine 5x6qmm Leitung in die Unterverteilung der Wohnung. Die "drei" Phasen gehen auf jeweils eine Klemme und dort auf einen 4poligen FI. Allerdings geht von einer der drei Klemmen eine weitere Leitung auf einen 2poligen FI. Der PE und N laufen auf getrennten Klemmen auf die aber über eine Brücke verbunden sind. Im oberen Teil der Unterverteilung befinden sich zwei N Klemmen. An der einen sind 4 Leitungen angeschlossen und an der anderen zwei.
Die Frage wäre jetzt warum der 4 polige FI fliegt wenn ich eine Steckdose nutze die laut Beschriftung am 2 poligen FI hängt? Eine weitere Frage wäre ob wir diese Unterverteilung so nutzen können oder doch besser warten sollen bis die sowieso geplante Erneuerung der Elektroins...
15 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
So dann mal etwas Grundlagen. Deine Unterverteilung ist in der Hauptverteilung mit 32 A vorgesichert. Das bedeutet diese Sicherung begrenzt den max Strom. Wird der Überschritten löst diese Sicherung aus. Ob dann in der UV-Garage 10 16 A Sicherungen sich befinden , was theoretisch ja 160 A wären spielt da keine Rolle. Aber bei einem Fehler in einem 16 A Stromkreis soll genau diese 16 A Sicherung auslösen und nicht die in der Hauptverteilung. Und hier kommt dann der Gleichzeitigkeitsfaktor zum Tragen bei 1 würden da 160A Fliesen aber bei einem Faktor von 0,2 eben nur 32 A ! zu den FI/LS sage ich nur jeder Stromkreis hat da seinen eigenen Fehlerstromschutzschalter und gleichzeitig eben auch eine 16 A Sicherung. Vorteil bei einem Fehler ist dann nur dieser einzelne Stromkreis betroffen und nicht alle Stromkreise hinter einem 4 poligem 40 A FI.
Weiter je nach Bewegungsmelder kannst du die auch parallelschalten und damit das Licht auch direkt ein und ausschalten. Du kannst aber auch noch zusätzlich das Licht zb über den Eltako von den Torsteuerungen oder den Tastern schalten. Dazu liegen dann die Beiden Bewegungsmelder und der Schaltkontakt vom Eltako parallel was einer Oder Verknüpfung entspricht. Der von mir verlinkte Eltako hat einen Eingang für Bewegungsmelder und steuert dam...
16 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w

Zitat :
Richie77 hat am 11 Mär 2017 10:46 geschrieben :
Welche Sicherungen sind im HAK die sich vor dem SLS befinden.

Welche Verbraucher hängen an den an L1-L3 um rauszufinden, und war der SLS heiß als er ausgelöst hat Thermische Überlastung?

Was meine Installation angeht, werde ich es mal mit SW-Bildern versuchen. Habe zuwenig Zeit um alles aufzuzeichnen, lohnt den Aufwand für den SLS nicht.


Das ist kein Hausanschluss sondern ein Schaltschrank (Industrieanlage). Vorsicherung ist 35A (NH0-Trenner) aus einer Hauptverteilung. Die Zuleitung ist tatsächlich unten. Oben ist der Abgang für ein 900V-Trafo der direkt nebenan sitzt. Auch wenn ich den Trafo abklemme (also ohne Last), löste der SLS aus und wird heiß. Bei den 1pol. war es auch immer so.

Ob die Zuleitungsverdrahtung nur 2,5qmm, 4qmm oder sonstwas ist weiß ich jetzt nicht mehr - auf kurzen Strecken mit Einzeladerverlegung sollte das aber kein Problem darstellen. Der Ansch...
17 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S?

Zitat : Was befähigt dich solche Arbeiten auszuführen?
In Baden Württemberg dürfen auch Telekommunikationselektroniker nach bestandener Prüfung Teil I Elektroinstallationen vornehmen.Allerdings nur nach der Hauptverteilung.


Zitat : Wie kommst du darauf das es ein PEN ist?

Habe heute morgen das Meßprotokoll des ursprünglichen Errichters aus dem Jahre 1979 erhalten. Das gibt an,dass eine 4x10mm² Zuleitung in die Wohnung geht.


Zitat :
18 - Schmelzsicherung nach Zähler löst unregelmäßig aus, nicht reproduzierbar. -- Schmelzsicherung nach Zähler löst unregelmäßig aus, nicht reproduzierbar.
Als erstes macht man eine Riso an der Zuleitung zum UV. Danach eine Langzeit-Stommessung. Wenn eine Sicherung in der Hauptverteilung auslöst, aber keine in der UV kann man stark davon ausgehen, dass ein Isolationsfehler in der UV zuleutung aufgetreten ist.


Einen ähnlichen Fehler hatte ich in einem Treppenhaus. Trotz frischem Umbau löste unregelmäßig die B10A Sicherung aus. Sie ließ sich einschalten ohne Kurzschluss. Durch zufall löste sie kurz nach dem einschalten ohne Grund mit einem Lichbogen im Automat aus, also machte ich eine Riso messung mit dem VDE0100 installationstester... und nach stückweise abklemmen der Treppenhausanlage kam nur noch die zuleitung vom Hauptverteiler im keller zur ersten Abzweigdose in Frage.

Wand aufgeklopft, Leitung wies keinen Schaden auf. Mit Jokari abgemantelt und siehe da, das 7x1,5 hatte einen Durchschlag auf N mit teilweise verbrutzelter Aderisolierung.

Es kann durchaus bei der Produktion von Leitungen zu Fehlern kommen. Die merkt man oft erst nach einiger Zeit ...
19 - Touch Pendelleuchte Problem -- Touch Pendelleuchte Problem
Erst einmal ein herzliches Hallo aus dem Süden Brandenburgs in die Runde.
Ich bin Renè, 38Jahre und habe durchaus technisches und elektronisches Verständnis.

Zum Kandidaten:
Decken Pendeleuchte, 8 flutig, je 20W G4 Leuchtmittel, TOUCH dimmbar und über Wechselschaltung von 2 Stellen aus schaltbar.

Zum Problem:
Die Leuchte verrichtete 6 Jahre ihren Dienst, ein zweimal wurde ein Leuchtlittel getauscht.
Durch Berührung am Rahmen/Pendel konnte die Leuchte gedimmt und EIN bzw. AUS geschaltet werden (diese Funktion wurde aber fst nie verwendet weil eh am Schalter EIN/AUS geschaltet wurde, als wurde nur die TOUCH-Dimm-Funktion mittels längerem Halten am Pendel verwendet).

Nun plötzlich nach dem EIN schalten fährt die Beleuchtung hoch und gleich wieder runter, die Leuchtmittel glimmen nur noch, manchmal geht sie sogar komplett aus. Ein Dimmen mittels TOUCH ist nicht mehr möglich, ebenfalls ein EIN/AUS durch TOUCH.
Mehrmaliges Schalten am Hauptschalter bringt keine Ahilfe, selbes Ergebnis.

Verbaut ist ein Netzteil/Trafo EAGLERISE 180VA 50-180W 11.5W sekundär, Dimmable by touching.
Diesen habe ich gegen ein identisches Neuteil getauscht.

Ergebis:
Keines, gleiches Fehlerbild

Lampe gereinigt, entfettet und die L...
20 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks
So machen wir mal Nägel mit Köpfen
Ein neuer Zählerschrank inklusive umsetzen des Zählers ist dir zu teuer. Die alte Verteilung ist für ein Haus auch zu klein und auch neu wird die zu klein sein! Bleibt also nur Zähler >>> Hauptverteilung >>> Unterverteilung in den einzelnen Etagen. Alles andere ist schlicht und einfach nur rausgeworfenes Geld. Vorteil von Etagenverteilern du hast erstens genug Platz in der Verteilung und kannst vor allem Etagenweise modernisieren! ...
21 - RCD 63/0,3 in HV? -- RCD 63/0,3 in HV?
Hallo zusammen,

was haltet ihr von der Verwendung eines FI mit 63A/0,3A in der Hauptverteilung als Brandschutz? Unnötig oder sinnvoll?
(In den UVs werden selbstverständlich 0,03er eingesetzt.) ...
22 - Richtiges Kabel + Verteilen -- Richtiges Kabel + Verteilen
ich würde direkt ab Hauptverteilung (Zähler ) bis zur Garage ein NYY-J 5*10mm² Cu verlegen Abgesichert wird diese Leitung in der HV mit 25 bis 35A Neozed! In die Garage kommt dann der FI + die nötigen Sicherungen für Garage und Gartensteckdose! Bei 50 m zur Gartensteckdose sollte dann schon 4mm² verlegt werden ! Ansonsten wirst du wenig Freude an deiner Gartensteckdose haben (Absicherung mit 6 A oder max 10 A sind nicht gerade das gelbe vom Ei) Und Gartengeräten mit Leistungen von 2 KW reichen 6 A bzw 10 A nicht!
Edit: so riesig sind die Preisunterschiede zwischen 6 mm² und 10mm² nicht Alternative wäre dann noch 16 mm² Alu Die Leitung verlegst du nur einmal und bist auch für die Zukunft auf der sicheren Seite! Auf Kannte nähen machen nur Schwaben ( ausgewiesene Schotten)


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Okt 2016 20:17 ]...
23 - FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes... -- FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes...
Soooo, hab ich grad eben nochmal schnell durchgemessen.

N der entsprechenden Kreise gegen PE >2MOhm (Zeigt Multimeter nicht mehr an.)
N-Gesammt gegen PE >2MOhm (Zeigt Multimeter nicht mehr an.)

Ick sach doch, da is keene Brücke drin.

Ne N-Brücke zwischen den einzelnen FIs kann ich auch ausschließen, da Licht und Steckdosen getrennt zur Hauptverteilung geschleift sind, und dort zweifelsfrei beschriftet sind. (Obere Feld ausschließlich Licht, unteres Feld ausschließlich Steckdosen und Altbestand.) ...
24 - UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? -- UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen?
Die 16 A CEE entfällt dafür kommt ein Kleinverteiler mit 25 A Neozedsicherung und 3 poligem LS 16 C sowie ein 4 Poliger 25 A Fi hin.(L1,L2,L3,N) An diesem Kleinverteiler wird die 16 A CEE nach dem LS16 C angeschlossen. Vom Fi geht es dann mit 5*6mm² zum Verteiler in der Werkstatt. 16 A Cee über LS16 C absichern! Nachteil der 25 A FI befindet sich an der Hauptverteilung! und schützt sowohl die dortige CEE als auch deine Werkstatt! Wenn Deine 16 A CEE schon mit Schraubvorsicherungen vorgesichert ist kann da auch die Vorsicherung bei vergrößern der Abgangsleitung auf 6 mm² auch erhöht werden. (25A)
Ich empfehle dir aber dringend da einen Elektriker vor Ort hinzuzuziehen! An Verteilungen haben Laien nichts zu suchen!






[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Mai 2016 22:19 ]...
25 - Vorbereitung der Verkabelung für Fußbodenheizung -- Vorbereitung der Verkabelung für Fußbodenheizung
Da die Stellmotoren im Heizkreisverteiler sind und über die Raumthermostate gesteuert werden müssen die Leitungen zum Heizkreisverteiler gezogen werden. Am Heizkreisverteiler ist zusätzlich eine Spannungsversorgung von der Hauptverteilung erforderlich.
Noch etwas vergiss die Leerrohre für den Fühler im Fußboden zu dem Raumthermostat nicht !
Das wichtigste aber nicht vergessen die Enden der Leitungen richtig beschriften, so das sie problemlos zu zuordnen sind!
Geiz ist Geil und zu kurze Leitungen wechselst du dann aus. Also lieber die Leitungen Länger lassen. Kürzen geht problemlos dran schneiden dagegen nur schwer! ...
26 - Der Stromzähler und wie geht's weiter? -- Der Stromzähler und wie geht's weiter?
Der PE am Zähler hat mich ja auf die Idee gebracht das da der Abgang ist Und da wäre der FI vor dem Zähler! Da es sich aber um die Einspeisung handelt ist der FI nach dem Zähler. Deshalb Grummel.
Auch bei einem TN-C kannst du ein lokales TT-Netz aufbauen. Aber aus einem TT-Netz nie ein TN-C -Netz. Da es sich hier um eine "UV" nach der Hauptverteilung handelt liegt da ein TN-C-S-Netz am Zähler an!
Gerade im Garten würde ich aber kein lokales TT-Netz aufbauen und nur den PE noch lokal Stützen! Also schon Vor dem Zähler ein TN-S -Netz aufbauen ! Auch wen da ein TN-C-S Netz geliefert wird! Ab FI ist das dann ein reines TN-S-Netz. Deshalb den FI vor den Zähler!
Bei Nichtbenutzung wird die Anlage über den FI abgeschaltet. Vorteil der Zähler verbraucht dann auch keinen Eigenbedarf. Und der Eigenbedarf kann gerade in Großen Kleingartenanlagen schon beträchtliche Abweichungen zwischen Hauptzähler und der Summe der Zwischenzähler ausmachen.
Bei einem TN-C-Netz ist der PEN sowohl Schutzleiter wie auch Neutralleiter. Durch die Auftrennung des PEN in PE und N wird aus diesem TN-C-Netz ein TN-C-S-Netz. Bei einem TT-Netz liefert das EVU nur einen N und keinen PE , deshalb wird der PE lokal errichtet.
Aus diesem...
27 - Hauptverteiler/mehrere Unterverteiler/Sicherungen sinnvoll beschriften -- Hauptverteiler/mehrere Unterverteiler/Sicherungen sinnvoll beschriften
UV 1.0.0
UV 2.0.0
Sind zB 2 Hauptverteilungen
Die UV1.1 und die UV 2.1 sowie 2.2 usw sind Unterverteilungen der Hauptverteilungen
Von der UV1.1.1 geht zB noch eine weitere Unterverteilung weiter.
Dann wäre zB der Stromkreis UV 1.1.1 F1 ein Stromkreis der ersten Hauptverteilung in der 1 ten Unterverteilung und von dieser der erste Unterverteiler
Die UV1.0.0 F1 ist also ein Stromkreis in der ersten Hauptverteilung!
So ist in einer Anlage jeder Stromkreis nur einmal vorhanden den UV2.1.1 F1 befindet sich ja zugeordnet zur 2 ten Hauptverteilung. Der Stromkreis UV 3.1.0 F1 befindet sich wo ? ...
28 - Grundgenauigkeit von digitalen Multimetern -- Grundgenauigkeit von digitalen Multimetern
Billige DMM tendieren dazu, über nicht wirklich üppige Eingangsschutzbeschaltung zu verfügen (um es mal vorsichtig zu sagen)

Solange du mit denen jedoch nicht an Netzspannung* misst und eine Autobatterie (geschweige denn die Netzspannung) im 10A Messbereich kurzschließt, kann eigentlich nicht viel passieren.


Zitat : Um die Frage zu beantworten was ich damit messen möchte, kann ich nur sagen das es eben das ist was bei einen Hobbyelektroniker so anfällt. Kleine Reparaturen an elektrischen Geräten, kleine Schaltungen aufzubauen und sich erfreuen, wenn die Reparatur geklappt hat oder die Schaltung läuft. Es gibt ja auch noch etwas einfachere Tisch-DMM (UT803), wenn du überhaupt ein Tisch-DMM möchtest...

*) in der Hauptverteilung. An sogenannten Endverbraucherstromkeisen (also die gemeine Steckdose) können sie eingesetzt werden.

...
29 - Fehler am Neutralleiter??? -- Fehler am Neutralleiter???
Darf man fragen welche Qualifikation du hast, um überhaupt an der Verteilung arbeiten zu dürfen?
An der Hauptverteilung wird der PEN aufgeteilt in N und PE. Sind die einmal getrennt darf es keine Vereinigung geben. Ob dein N Durchgang hat lässt sich einfach prüfen!
Noch ein Hinweis wenn möglich, wird die 2 te UV an der Hauptabzweigklemme angeschlossen und schon ab Da als TN-C-S-Netz angefahren! ...
30 - FI- Verdrahtung so zulässig? -- FI- Verdrahtung so zulässig?
Ein Schaltschrank ist auch nur eine Unterverteilung! Wobei ich da nicht zwischen Hauptverteilung und Unterverteilung unterscheide. Es spielt gar keine Rolle ob du eine Verteilung im Haus oder einen Schaltschrank für die Industrie baust. Beide müssen die VDE Forderungen erfüllen! ...
31 - Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung -- Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung
Normal sollte es bei Baujahr 87 auch keine Nachzählersicherungen mehr geben.
Hak >>> Vorzählersicherung> Zähler> Hauptverteilung> Vorsicherungen für Unterverteiler>> Stromkreissicherungen.
Sinnvolle Abstufungen 63 A NH in Hak >> 63 A SLS >> 35A SLS>> 16 A LS
Für die 35 A SLS gehen zur Not auch noch Neozed ...
32 - alte Installation - was tun? -- alte Installation - was tun?
Du kannst über einen Fachbetrieb den Zähler in eine neue Hauptverteilung umsetzen lassen .
Der Fachbetrieb erledigt dann alle Formalitäten mit dem EVU.
Für alle anderen Modernisierungen würde ich den Fachbetrieb mit ins Boot nehmen!
So kannst du viele Sachen in Eigenleistung selbst machen,(nach Absprache mit dem Fachbetrieb) bist aber auf der sicheren Seite, den der Errichter ist dann der Fachbetrieb. ...
33 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Na bitte!

Und zur Kostendämpfung würde ich wirklich drüber nachdenken, eine Hauptverteilung im Keller zu machen und den bestehenden Zählerplatz als UV mit separat verlegtem PE beizubehalten. Du hast doch geschrieben die alte Hauptleitung wäre noch gr-sw-rt-bl, oder? Dann L1 = sw, L2 = rt, L3 = bl, N = gr mit blauer Kennzeichnung, PE separat verlegt mit mindestens gleichem Querschnitt. ...
34 - Sanierung einer historisch gewachsenen Hauptverteilung -- Sanierung einer historisch gewachsenen Hauptverteilung
Hallo

Es soll ein historisch gewachsener Altbau elektosaniert werden, eigentlich nur die Hauptverteilung, der Rest ist ok (TNS-S, bis auf 1..2 Altkreise)

Die Hauptverteilung ist 1994/95 eingebaut worden. Drehstrom liegt an (3*35A), FI vorhanden, wo vorgeschrieben (Außen, Bad).
Es ist aber ein Samelsurium von Automaten Vorhanden, Bund gemischt durch die Hersteller, auf einigen steht noch TGL.

Ziel ist es nun diesen Zustand zu ändern. Es wird dabei allerdings recht voll, 4*12TE werden voll werden. Die Hauptklemmen über dem Zähler werden bei 5 oder 6 Abgängen (4*FI, 1*TNC Altkreise,1*Solar, 1* ETagenverteiler Obergeschoss) etwas knapp.

Daher die Frage, wie würdet ihr das verkabeln?
Sternförmig, Kurze Ketten (2..3 FI bzw Automaten), Lange Ketten oder Ein Ring Pro Phase.

Danke für die Antworten.

Topf_Gun ...
35 - Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? -- Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung?
Auch die Funkwellen des Wlan können gebündelt und als Richtfunkstrecke betrieben werden!
Edit: für Powerlan brauchst du 2 Stück davon Einbau nur durch Elektrofachkraft in der Hauptverteilung nach den Zählern http://www.allnet.de/de/allnet-bran.....n-lx/


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jul 2014 19:30 ]...
36 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik

Zitat : Dann kam wieder eine Erweiterung der Anlage. Anfang der 60er wurden ein Warmwasserboiler, ein Elektroherd und eine Starkstromteckdose alter Machart in der Küche installiert. Abgesichert gemeinsam mit 3x25 Ampere-Diazed-Sicherung in einem Zusatzkasten neben dem Zähler. Die Zuleitung ist vieradrig und an allen Anschlüssen klassisch genullt. Die derzeit betriebene Waschmaschine ist zur Zeit allerdings über eine Steckdose im Herd angeschlossen und nicht über diese Starkstromsteckdose. In dieser Zeit wurde wohl auch die Hauptsicherung auf 3x35 Ampere verstärkt. Ursprünglich sollte wohl noch im Bad ein Boiler installiert werden und die Elektrik Stück für Stück modernisiert werden, dazu kam es aber nicht mehr, da der Großvater 1965 verunfallte und von dann erstmal pflegebedürftig war bzw. Unfallrente bezog. Jedenfalls hatte man andere Sorgen.

Lese ich richtig das es nur eine gemeinse 25A Absicherung für alle Verbraucher des Kreises gibt ?!i Ich gehe hier von einer...
37 - komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus -- komplette Elektrosanierung in einem Fachwerkhaus
Hallo liebe Community,

ich bin beim stöbern bezüglich einigen Fragen über dieses Forum
gestolpert und hoffe nun das Ihr mir weiter helfen könnt.

Leider habe ich nur Informationselektroniker gelernt und daher
nicht all zu viel Erfahrung mit Elektroinstallationen gesammelt.
Dieses möchte ich natürlich gern übernehmen.

1. Frage: Würdet Ihr alle Leitungen neu machen? Viele sind noch
aus DDR Zeiten und kreuz und quer verlegt. Manche andere scheinen
nicht ganz so alt zu sein, ca. 10-20 Jahre. Viele Leitungen sind
auch nur mit Nägeln befestigt.

2. Wie verlegt man Leitungen bei Fachwerk? Bei normalen Mauerwerk
stemmpt man Schlitze in die Wand, was beim Fachwerk ja nur teils
geht, da immer wieder Holzbalken im Weg sind. Bohrt man da durch
oder stemmt man die auch auf? Diese vorstellung gefällt mir
irgendwie nicht.

3. Wie sieht das mit dem Brandschutz aus? Empfielt es sich die
Leitungen in flammwiedrige Leerrohre zu legen?

4. Die Hauptverteilung ist im Moment im 1. Stockwerk, diese
überlege ich in den Eingangsbereich im EG verlegen zu lassen
(da die Eltern doch mal älter werden und wenn etwas ist so
schneller an die Sicherungen kommen), allerdings ist da auch
der Ga...
38 - Unterverteilung -- Unterverteilung

Zitat :


Ich würde eher immer einen kleinen Stockwerksverteiler setzen, den mit 5x4mm2 (mit 2A Neozed abgesichert) anspeisen (jetzt nur grob geschätzt nicht gerechnet), und hier mit FI und LS oder FI-LS absichern.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  3 Jun 2014 14:44 ]

Wenn schon dann mit 5*6mm² und 32 A Neozed Vorsicherung! 2 A ist bissel arg wenig für eine UV, und 20 A da bekommst du schon Probleme mit der Selektivität.
Etagenverteiler haben Vorteile : Kurze Wege, kein überfüllter Schrank, Etage kann problemlos freigeschaltet werden ohne das ganze Haus tot zu legen. Zählerschrank bleibt als UV Keller und als Hauptverteilung! Wenn machbar würde ich überlegen ob die Etagenverteiler nicht gleich mit 5*16mm² angefahren werden können und von UV zu UV durchgeschliffen werden.
Zweireihige UV ist Minimum, denn Reserven im Schrank sollten schon vorhanden sein.
Auch überlegen ob FI/LS nicht angebracht sind.

39 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Hallo,

ein paar Impressionen von einer alten Werkstätte in meiner Stadt.

Die 2 Kerngebäude sind noch aus den ~30ern. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde fleissig erweitert und ausgebaut. Hier war früher auch das "Ende der Stadt" - heute ist es mitten im Wohngebiet

Die Elektroinstallation ist historisch mitgewachsen, nachdem die Firma nach fast 60 Jahren um ca. 2005 den Betrieb offiziell eingestellt hat treiben hier einige Untermieter ihr Unwesen. Der zuständige Betriebselektriker hat das sinkende Schiff schon vor Jahren verlassen.

Die Hauptverteilung ist mehr oder weniger das einzige was die Bezeichnung "in Ordnung" verdient.


Die Versorgung der 3 Werkshallen geschieht über 2 Ringleitungen (jeweils 4x6 mit 50A auf NH 00) an welcher diese kleinen Holzverteiler hängen (ca 20 stück davon)
(altes Modell)



Teilweise ist schon eine etwas neuere Type verbaut.
Dies ist übrigens der einzige FI Schutzschalter auf dem Ganzen Betrieb



Die Zuleitung kommt von der Ringleitung unter der Decke, man sieht aber rechts ein komisches Flachkabel hinter den Kasten flüchten.
In einer schwachen Minute hab ich ziemlich frech das Teil mal einfach von der Wand geholt um zu sehen was es...
40 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen und erinnere noch einmal daran das für alle Steckdosenstromkreise bis 20 A RCD -Plicht besteht, da Neuanlage.
Aufgeteilte Drehstromkreise sollten besser vermieden werden, also bitte nur 3*2,5mm² für Steckdosen verlegen. Für Herd 5*2,5mm². Bedenke normale Lichtschalter sind nur bis 10 A zugelassen also nicht zum Schalten von Steckdosen! (hier würde es sich anbieten 5 *2,5 zu legen und die Steckdosen in der Verteilung über 2 polige Stromstossschalter und Taster zu schalten) Ich bin kein Freund von Geiz und lege grundsätzlich nur noch 2,5mm² für Steckdosenstromkreise.
Ein 2 reihiger Verteiler mit 24 Teilungseinheiten ist schon knapp bemessen besser da eine 3 reihigen Verteiler verwenden. Dieser Verteiler sollte dann besser in den Anbau kommen und nur eine richtig bemessene Hauptleitung von der Hauptverteilung zur UV-Anbau legen. ...
41 - Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale -- Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale
Hallo

Folgendes Projekt steht bei mir in der Planung:
Es soll eine SAT-Anlage errichtet werden, welche zwei Häuser versorgt.
Die Häuser stehen auf benachbarten Grundstücken und haben jeweils einen eigenen Hausanschluss in TN-C, hab HVT als TN-C-S.
Zwischen den Häusern steht eine Doppelgarage, welche zu gleichen Teilen auf den Grundstücken steht, jede Hälfte wird von dem zugehörigen Haus mit Energie versorgt (TN-S), es gibt einen Fundamenterder in der Garage.
An diese Garage soll der SAT-Spiegel und die Verteiltechnik (Multischalter, Diseq, ...) montiert werden und von dort aus dann die Koax-Leitungen in die Häuser.
In beiden Häusern ist ein Potentialausgleich vorhanden, der FE der Garage ist sogar in den PA eines Hauses eingebunden (16qmm zwischen HES Haus/Garage).
Nun mein Problem:
Die Schirme der Koax-Leitungen müssen wenigstens auf einer Seite in den PA eingebunden werden, macht man dies auf beiden Seiten, so befürchte ich Ausgleichsströme zwischen den Gebäudepotentialen über die Koax-Abschirmung.
Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, die Koax-Leitungen müssen auch in den PA des anderen Hauses einbezogen werden.
In e...
42 - PA, PE und PEN -- PA, PE und PEN

Zitat : Damit im Fehlerfall der Fehlerstromkreis unterbrochen wird erfolgt der Schutz durch Abschaltung.
So was passiert wenn du einen Feinschluss zwischen L und PE vor dem FI hast, löst dann die Sicherung rechtzeitig aus ?

Okay, in dem Fall stimmt es. Da hätte ein SK II Vorteile.

Da meine FIs aber schon in der Hauptverteilung sitzen (nach den Linocours) ist die Zuleitung und alles in der SK I Verteilung über den FI geschützt.

Also bleibt als letztes Argument nur noch, weil es die Norm so fordert.

PS:
Deswegen kam ja auch meine Idee auf, zusätzlich einen PE zur SPAS zu ziehen, um sicherzustellen, dass der FI auch noch abschaltet, wenn die Verbindung des PEs in der Zuleitung aus irgendwelchen Gründen gestört ist.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: zille1976 am 30 Dez 2013 16:32 ]...
43 - Altanlage schrittweise modernisieren -- Altanlage schrittweise modernisieren
Folgende Situation:

Einfamilienhaus mit Installation von vor dem letzten Weltkrieg und Erweiterung zu DDR- Zeiten (Alu). Nie geprüft, aber soweit Funktionsfähig. Also: Alles Neu! Keine Frage. Nur das Wie ist das "Problem"!!

Das Haus ist bewohnt. Es ist also nicht möglich ohne große Einschränkungen in der Nutzung die gesamte Installation zu erneuern.

Nun habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, und frage die Fachleute, ob das so möglich ist:

Die Erneuerung der Installation erfolgt schrittweise. Es wird jeweils ein Raum renoviert, dabei werden neue Leitungen, Steckdosen und Schalter verlegt.(wenn möglich werden die alten Rohre benutzt) Wenn ein Raum fertig ist, kommt irgendwann der nächste dran. Es kann also sein, dass sich die Erneuerung der kompletten Installation über viele Monate hinzieht.

Damit nicht aus jedem Raum die Leitungen bis zur Zählertafel gelegt werden müssen habe ich die Idee, je Etage (EG, 1.ET und DG) eine Sicherungstafel/ Sicherungskasten/ Unterverteilung zu installieren. Im Keller würde dann die Zählertafel/ Hauptverteilung installiert.

z.Zt gibt es eine uralte Zählertafel aus Blech und einer Zuführung über Freileitung im OG (2 polig).

Wie bekomme ich eine "unterbrechungsfreie Stromver...
44 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?
@Miuta

Anhand des vorhandenen Bildes kann man gewiß nicht sicher sagen was Ihr für Netz habt. Man kann soviel verändern, z. B. kann ich einen Unterverteiler nur mit Wechselstrom anfahren obwohl Drehstrom in der Hauptverteilung ist, dann sucht sich jeder tot und meint ich hätte nur Wechselstrom im Hausanschluß.

Wenn Fehler von der HV zur UV gemacht wurden, kann man in dieser nichts mehr gewiß sagen. Und daß der L3 fehlt ist ja prinzipiell nur unschön, man sollte mit Drehstrom arbeiten und die Lasten möglichst gleich verteilen, funktionieren tut das auch ohne L3. Die erwähnte gleichmäßige Verteilung auf die Außenleiter ist hier nicht geschehen. Wenn man die HV sehen würde, wüßte man ggf. mehr. Ich hatte schon eine TT Unterverteilung mit Grün/Gelb als L3.... ein NYY-J war halt billiger als ein NYY-O. ...
45 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern
@Trancetiger25

1. Ist evtl. schon ein Fehler in der jetzigen Anlage: Wir haben 50A Zählervorsicherungen und einen 40A FI. Jetzt gäbe es nur noch die Möglichkeit (wenn noch etwas korrekt ist), daß wir nur 6 x 16A Sicherungen verteilt auf die 3 Außenleiter haben (wahlweise auch 9 x 13A bzw. 12 x 10A).

2. Muß wenn ein selektiver FI (Typ S) verwendet werden soll dieser VOR dem normalen mit 0,03A Auslösestrom geschalten werden (dieser sollte aber dann 63A Nennstrom haben, damit wir nicht wieder das Problem mit den 50A NH Vorsicherungen (Punkt 1) haben. Diesem kann dann auch die neue Verteilung (mit Nym-J 5x6) "angehähngt" werden, da dieser selektive FI dann die Leitung schützt und man trotzdem den FI in die neue Unterverteilung "UV-Disco" mit z. B. 40A und 0,03 Fehlerstrom setzen kann.

3. Ein 5 x 6 mit 25A GL Neozed abgesichert wird mit Sicherheit bei gleichmäßiger Verteilung des benötigten Stromes auf die Außenleiter ausreichen, da wir ja bei knapp 11 KW bei rund 16A sind. Theoretisch könnten bei einer 25A Neozed ständig gut 17000 Watt fließen. Vorteil bei der 25A Neozed mit 6mm² Kupferleitern ist, daß der Schmelzstrom I2 der laut Siemens ungefähr bei 37A nach einer Stunde liegt noch mit abgedeckt ist, was bei einer 4mm² nicht der Fall...
46 - Fi -- Fi
Das ist die Sicherung die im unterem Anschlussraum sitzt und damit sowohl den Zähler als auch die Kundenanlage schützt. Zählernachsicherungen sind in D für Neuanlagen nicht mehr zugelassen. Vorzugsweise werden als Zählervorsicherungen SLS eingesetzt.
Hak meist NH >>> Zählervorsicherung SLS >>>> Zähler >>> Hauptverteilung.
Die Selektiven Leitungsschutzschalter sind selektiv zur NH und Laienbedienbar!


Zitat : Vom HAK(üblicherweise 63A) geht's direkt auf den Zähler
Damit ist aber ein Zählerwechsel nur bei entfernen der HAK-Sicherungen oder unter Spannung möglich. Zudem folgen garantiert auch in AT dem Zähler Hauptsicherungen als Zählernachsicherung, sonst wäre ja eine Selektivität zur Sicherung im HAK nicht gegeben.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2013 10:41 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2013 10:43 ]...
47 - Defekte Türsprechanlage im 2 Familienhaus ersetzen -- Defekte Türsprechanlage im 2 Familienhaus ersetzen
Hallo zusammen

Ein guter Freund war heute da, die alte Sprechanlage (Marke nicht gemerkt, hat aber über 20 Jahre gehalten) ist defekt und soll ersetzt werden.

Es ist ein 2 Familienhaus (Eigentum) er wohnt mit Frau im 2OG, Sohn mit Familie im 1 OG.

Vorhanden sind von jeder Wohnung aus 6 adrig in den Keller (durch 1OG geschliffen oder sternförmig wußte er nicht mehr, sieht aber nach). Vom Keller (Verteilerdose) geht es einmal zum Klingeltrafo in der Hauptverteilung und wieder 6 adrig zum Hauseingang ( Hoftor, Montageort der Aussenstelle). Von der Aussenstelle geht es 2 adrig zum Türöffner. Also nicht die schlechtesten Voraussetzungen.

Nun war er heute mit Katalogen da und wollte unbedingt eine Videosprechanlage, m-e oder GEV waren zur Auswahl, m.E. alles "Baumarktartikel aus China".

Die m-e- "2 Familienhaus-Video-Türsprechanlagen-Set 7" Weiß Edelstahl" fällt schon mal raus weil sie von der Aussenstelle je 4 Adern zu den Innenstellen benötigt.
Die GEV "Modell 086128 Videosprechanlage CVS" würde Schaltungstechnisch funktionieren weil nur 2 Adern benötigt werden.
allerdings schrecken mich die wenigen, schlechten Kundenrezessionen bei Amazon ab. Die A...
48 - Siemens Optipoint 500 Standard abmelden und neu anmelden, Code? -- Siemens Optipoint 500 Standard abmelden und neu anmelden, Code?
Das ist eine gute Idee... Danke! Ich kenne die Hauptverteilung, da sieht es auf den Auflegeschienen aus, wie Kraut und Rüben! Und kaum was beschriftet. Unsere Einrichtung steht seit knappen 17 Jahren, eigentlich kein Alter, aber da hat sich nie jemand drum gekümmert, was die konsequente Beschriftung angeht. Sich da zurecht zu finden... Aber ich habe mal was von einem Adernpaarsucher gehört... Ähnlich wie es die Telekom verwendet. Oder gibt es da einen anderen Trick... Denn mir jetzt das Ding noch zuzulegen?

Noch kurz was anderes: Ich weiß mein Vorhaben ist echt nicht alltagsüblich. Aber der Tln. 13 soll weiterhin betrieben werden. Und zwar am besten mit dem analogen profiset 10. Aber das wird nicht mehr gehen... Also die Telefone sollten quasi nur untereinander getauscht werden.

Grüße.

P.S.: Aber danke für die Hilfe bis hier her!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Sep 2013 20:10 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 27 Sep 2013 20:28 ]...
49 - FI bei Badsanierung -- FI bei Badsanierung
Das Problem ist, dass ich für die Unterverteilung nicht allzuviel platz habe! Die 2 Einheiten in der Breite 4x braucht halt doch einiges an Platz in der Verteilung. Wenn ich dort nur 4 Leitungsschutzschalter brauche wäre vom Patz her besser.

32A Fi/Ls würde ich auf Bestellung bekommen für die Hauptverteilung.

Eine Kostenfrage sind die Vier Fi in der Unterverteilung auch, Ls allein bekomme ich um knappe 3€ das Stück von ABB

Danke und Lg

Edit:
Welcher Fehlerstromtyp ist Standard? A?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: anm am 13 Aug 2013 21:13 ]...
50 - Neue Unterverteilung -- Neue Unterverteilung
Hallo,
ich habe vor 12 Jahren selber mal Elektroinstallateur gelernt,
bin in diesem Beruf aber schon einige Jahre nicht mehr aktiv
und kenne mich deshalb auch nicht mit den aktuellen Vorschriften aus.

Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.

Es soll eine bestehende Verteilung um einige Verbraucher erweitert werden.

Bestehende Verteilung:
3-reihige Hager Verteilung mit 2 Zählerfeldern + NH Sicherungen unter den Zählerfeldern.
Diese Verteilung wird nur als Unterverteilung benutzt es sind keine Zähler eingebaut.
In dieser Verteilung sind bereits
Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen.

Nun ist diese Verteilung bereits so verbaut, dass dort keine weiteren FI Schutzschalter und LS untergebracht werden können.

Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen.

1x Gerät mit 40A Absicherung
1x Gerät mit 20A Absicherung
1x Herdanschluß
1x Durchlauferhitzer 230V
3x Steckdosenkreise
1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird.

Dafür würde ich einfach gerne eine neue UV neben der bestehenden montieren.

Die neue Verteilung werde ich in meiner alten Firma bestellen und komplett verdrahten lassen.
Aufhängen und Ka...
51 - Bauernstarkstrom -- Bauernstarkstrom

Zitat :
mohnkuh hat am 27 Jun 2013 15:17 geschrieben :
Und wie sieht es aus, den FI nach dem PEN, also im Sicherungskasten in der Garage anzuschließen? Also Variante 1, da vor 1973.

Nein Der PEN muss vor dem FI aufgeteilt werden. Aus dem TN-C-Netz wird ab da ein TN-C-S-Netz.

Zitat :
Gehen wir mal von folgender Gegebenheit aus:
Irgendwann vor 1973 wurde das vieradrige Kabel verlegt, welches PEN beinhaltet. Allerdings unter 10qmm, was damals ja zulässig war. Jetzt nach 2009 möchte ich mich den neuen Gesetzmäßigkeiten anpassen und einen FI nachrüsten, da es ja sicherer ist. Also hänge ich in der Garage nach dem PEN einen FI ran.

Bei...
52 - SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank -- SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank
http://www.swb-energienetze.de/html....._.pdf
Seite 7 sagt ausdrücklich das eben der obere Anschlussraum keine Verteilung ist. Die abgehenden Leitungen sind durch die 50 A SLS geschützt. Zulässig wären da nur Hauptschalter, oder zB Sicherungen für Keller. Die UV könnten im oberen Anschlussraum auch durch 63A selektive RCD geschützt werden. Diese RCD ermöglichen auch eine Freischaltung. Der Schutz der RCD in der UV gegen Überlastung sollte in der jeweiligen UV erfolgen. Kleinere Verteilungen werden normalerweise von der Hauptverteilung aus angefahren. ...
53 - Außensteckdosen mit 63A, Frage zu FIs -- Außensteckdosen mit 63A, Frage zu FIs
Liebe Community,

ich lese bereits einige Zeit mit, habe aber nun einen Anlass zu einer Frage. Die Suche hat mir das nicht eindeutig beantworten können.

Um Diskussionen zu vermeiden: Ja, die ganze Sache wird von einem, besser gesagt in diesem Fall mehreren, befugten Professionisten gemessen und abgenommen.

Für einen außenliegenden Veranstaltungsort (Österreich!) wird eine Hauptverteilung mit u.A. 4 Stück 63A CEE Dosen errichtet. Von diesesn Dosen geht es weiter zu verschiedenen Standorten, wo mittels mobiler Verteiler weiter verteilt wird. In diesen mobilen Verteilern befindet sich je 1 FI 63A 0,03 und entsprechend Leitungsschutzschalter für die einzelnen Abgänge.

Soweit so gut, nun geht es um die FIs für die 63A CEE Dosen in der Hauptverteilung. Ich hätte für diese je einen FI 63A 0,1 S vorgesehen.

Nun habe ich jemanden in der Runde, der behauptet, dass auch die 63A Dosen selbst mit einem FI 0.03 ausgestattet sein müssen, da man ja nicht sichergehen könne, dass nachfolgende Verteilungen einen eigenen FI haben.

Ich sehe dies nicht so, und es würde meiner (bescheidenen) Ansicht nach auch keinen Sinn machen (keine Selektivität). Würde aber gerne sicherstellen wie es regelkonform ist, damit von Anfang an richtig geplant wird.
54 - Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung -- Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung
Im Vorzählerbereich und am Zähler hast du nichts verloren!
Heizungskeller und Hauptverteilung klares NO GO!
SLS lassen sich auch als Zählernachsicherung einsetzen im Oberen Anschlussraum. Alternative für dich alten Schrank soweit wie möglich ausmisten obere Reihe Durchgangsklemmen und neben den Schrank einen 4 reihigen Aufputzverteiler!
...
55 - 9000Kwh Mehrverbrauch in 2 Monaten -- 9000Kwh Mehrverbrauch in 2 Monaten
@sam2

Das ist bzw. war MEINE ALTE VERTEILUNG. Und das ist zu 100% ein EVU Zähler, da es der einzige im Haus war zu diesem Zeitpunkt - sorry, daher habe ich auch die Bildrechte, nur doppelt einzustellen macht keinen Sinn.

Aktuell haben wir für diesen Zähler eine Nummer vom EVU bekommen, die wir über die alte Zählernummer kleben mußten.

Die Plombe war leider schon durch den Eli entfernt, deshalb auch das lose Kabel, wollte nur noch ein Andenken an die Alte Verteilung machen, die so wie sie hier abgebildet ist die Hauptverteilung seit 1958 war, einmal 1966 erweitert und nochmals um 1980 wo dann die neueren LSS links der Reihe kamen.

Und zum nicht Fachgerecht, das sage bitte unserem hiesigen Meisterbetrieb, der diesen damals für teures Geld in den Kasten gewürgt hat.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 26 Mär 2013 13:33 ]...
56 - Stromanschluss für Durchlauferhitzer -- Stromanschluss für Durchlauferhitzer

Zitat : hoggo hat am 21 Feb 2013 14:22 geschrieben : Das dürfte kostenmäßig auch nicht ausarten, oder? Kommt auf das Alter der Elektroinstallation an. Bei einer modernen Anlage wäre es mMn zutreffend.


Zitat : Denn in der Küche [...] sind nur 2 Steckdosen vorhanden.Das lässt mich anderes erahnen - sam2 verlangt gleich bestimmt nach einem Foto vom Sicherungskasten/Hauptverteilung. ...
57 - Auswahl der Zuleitung -- Auswahl der Zuleitung
Hallo, wollte für 2 Ferienwohnungen jeweils eine E-Heizunge (diese hier
amazon

und einen durchlauferhitzer für 2 duschen (bin mir allerdings nicht sicher ob der für 2 duschen gleichzeitig ausreicht)

z.B der hier


Das wären ja wenn ich das richtig gerechnet habe zusammen 24kw
für den durchlauferhitzer 35 A pro Phase .
Die 2 Heizungen und der Rest der so an strom anfällt würde ich jeweils auf die 3 Phasen verteilen. Wären bei 3000 watt pro Phase dann nochmal 13 A dazu.

Also hätte ich pro Phase 48 A. Wäre dann ja theoretisch eine 5x16mm² mit 50 A abgesichert von der Hauptverteilung zur der Unterverteilung für die 2 Wohnungen ausreichend?

Vom HAK zur Hauptverteilung würde ich dann mit 4x25mm² und 63 NH sicherungen gehen?

Wäre das so machbar.

Die Frage ist dann natürchlich nur noch wie wird der HAK von seitens
Des Ene...
58 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss
@desire67

das könnte dann höchstens eine flexible Leitung sein, alles unter 16mm² ist normalerweise eindrähtig, außer irgendwelcher Verlängerungskabel bzw. vergleichbarem.

Generell wichtig ist natürlich der Querschnitt. Wenn es 6mm² Cu Wechselstrom ist, dann können 25A rein (es sei denn das Kabel ist sehr lange >45m ab Hauptverteilung). Wichtig ist bei Feindrähtigen Kabeln, daß beim Herd richtig zusammengeklemmt wird, wenn da nicht alle Einzeldrähtchen anliegen, dann verringert sich der Querschnitt und es schmort...

...
59 - Verteilung erneuern? -- Verteilung erneuern?

Hallo,

ich bräuchte eine Rat zu meiner Hauptverteilung die schon etwas älter ist (Bild 1 und 2), kann man eine solche Verteilung mit guten Gewissen weiter betreiben?

Dan habe ich noch eine Unterverteilung die aufgrund eines kaputten Haubenverteilers erneuert wurde (Bild 3), jedoch sind es L 16A und ein 0,3A Fi verbaut ist die Verteilung so noch sicher?

Wäre dankbar für Hilfe.







...
60 - Unterverteilung vor bestehendem FI installieren (Neutralleiter verteilen) -- Unterverteilung vor bestehendem FI installieren (Neutralleiter verteilen)
Hallo zusammen,
ich hab schon einiges gelesen hier im Forum, hab jetzt jedoch mal eine Frage in eigener Sache.
Eine bestehende Hauptverteilung soll um eine Unterverteilung erweitert werden. Dazu soll 5x 16mm2 zu der UV gelegt werden. In der Hauptverteilung wird nach dem HAK in PE und N aufgeteilt. Im bestehenden Fall führt N danach direkt in den FI (40A, 30mA) und PE auf eine Sammelschiene. Nach dem FI führt N ebenfalls auf eine Sammelschiene und hier werden die Verbraucher angeschlossen.
Alles also eg ganz normal.

Jetzt soll die UV vor dem FI angeschlossen werden. Das vorgeschaltete Neozed-Element (vor dem FI) hat eine doppelte Anschlussmöglichkeit, so dass die drei Phasen hier angeschlossen werden können. Es gibt jedoch keinen Platz mehr um N vor dem FI noch irgendwo zu verteilen. Ist es zulässig die UV parallel zum Zähler anzuschließen? Also quasi auf der Klemmleiste des Zählers. Da ist noch eine Klemmstelle frei (s. Anhang).

Vielen Dank schon mal.

...
61 - Elektroinstallation erneuern -- Elektroinstallation erneuern
Wenn alles selektiv gestaltet wird, was bei Direktspeisung aus der Hauptverteilung im Keller leicht möglich ist, dann ist das eine schöne Lösung. Bloß wirklich auch schauen, daß nur das jeweilige Stockwerk im Kasten ist, dann behält man auch den Überblick (verständlicher für Laien).

Die Steigleitungen richtig bemessen, eine Beschädigung dieser bei korrekter Verlegung, evtl. auch im geschützten Rohr, dann kann man auch später leichter wechseln, ist auch nicht höher als bei jeder anderen Leitung. Bei paralleler Verlegung ist es sogar noch günstiger, da man dann weiß, daß hier die Leitungen liegen. Schön ist immer wenn was senkrecht vom Haupverteiler weitergeht ...
62 - Strom für den Garten -- Strom für den Garten
Huhu,


Zitat : Und wo kommen dann die beiden anderen Adern, welche am Drehstromzähler angeschlossen sind, her?

In der Garage hängt noch ein lustiger Kragenstecker: http://www.nichtneu.com/bilder/prod.....A.jpg

Damals war das wohl für eine Kreissäge gedacht, ob da noch Spannung drauf ist weiß ich nicht.
Da diese Dosen schon seit Ewigkeiten nicht mehr genutzt werden lösen die beiden anderen Automaten logischerweise auch nicht aus.
Muss das einfach mal nachmessen ob da Spannung drauf ist.

Allerdings gibts in der Hauptverteilung im Haus nur einen Automaten für den Garten und das wäre irgendwie unlogisch wenn draußen Drehstrom ankommt, oder?

Wie dem auch sei, für den Garten brauchen wir nur eine Phase...starke Verbraucher gibts nicht und wenn ich mal was Schwei...
63 - Unterverteilung Werkstatt -- Unterverteilung Werkstatt
Hallo zusammen,

ich habe eine kleines Problem und hoffe hier kann mir jemand helfen.

Ich habe mir bei einem bekannten auf dem Bauernhof in einer kleinen Ecke eine Werkstatt gebaut und diese soll natürlich noch verkabelt werden.
Nichts aufwendiges, aber Steckdosen und Licht sollten schon ohne Probleme funktionieren.

Habe einen Schaltkasten eingebaut und mit 0,03A Fi versehen, sowie diversen Sicherungen. Ein Zähler soll ebenfalls noch davor geschaltet werden.
Die Zuleitung würde über 16ACEE Steckdose aus dem Stall gespeist.

Problem an der Sache ist nun, wie bekomme ich es hin das nicht immer auf dem ganzen Hof der FI rausdonnert? Sobald der FI auslöst, geht auf dem gesamten Hof der Alarm an, also eher Semioptimal.

Selektiver Fi in der Hauptverteilung wäre wohl eine möglichlkeit!
Gibt es noch andere möglichkeiten? Würde ungerne an der HV rumbasteln.
...
64 - Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll? -- Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll?
Hallo!

Als bislang stiller Mitleser gestatte ich mir hier meine Problemstellung zu posten.
Ich hab die etwa 10 Jahre alte Elektroinstallation in meiner Garage erneuert, alles raus und schön neu mit NYM ohne missbrauchte Schutzleiter und Markensteckdosen anstatt düwi
UV setze ich in den nächsten Tagen noch, und eine neue Zuleitung möchte ich verlegen wenn es wieder wärmer wird. Jetzt mal die relevanten Sachen bevor ich das Problem erläutere:

Haus:
VNB Stadtwerke Leipzig, HAK 3x50A
Hauptverteilung Zuleitung 4x6mm² 3x35A SLS
TN-C Netz mit Aufteilung zu TN-C-S in der HV
Baujahr vom Haus ist 1930, kein Erder vorhanden
HES mit PEN, Gas/Wasser/Heizungsrohren und Antenne

Garage:
BJ 1995, Fundamenterder vorhanden aber nicht angeschlossen. Hab ich jetzt auf eine Schiene unter der UV gelegt.
Garage hängt bislang an einem B13 der Außenstromkreise, etwa 10m NYY 3x1,5mm², das klemm ich auch provisorisch an die neue UV Garage an.

Was jetzt zu machen ist, die beiden Potentialausgleichsschienen zu verbinden, werde ich mit NYY 1x16mm² machen, was ich gleich neben der neuen Zuleitung verlege.
Als Zuleitung möchte ich NYY-J 5...
65 - Installation Klingeltrafo für Toröffner -- Installation Klingeltrafo für Toröffner

Zitat :
sam2 hat am 25 Dez 2012 21:24 geschrieben :

Zitat :
woodi hat am 25 Dez 2012 10:24 geschrieben :
Die wichtigsten Dinge sieht man halt nicht.
Stimmt. Z.B. den Bereich über den N- und PE-Schienen.
Es sieht mir trotzdem nach einem soweit korrekt aufgelegten TN-C-S aus.


Zitat : Die mittlere der drei Sicherungen rechts vom FI scheint über den FI zu gehen.
66 - Trockner kaputt nach Überspannung -,- -- Trockner kaputt nach Überspannung -,-
Wie soll es durch einen "Kontaktkleber", den ich mir nicht vorstellen kann, zu 400V gekommen sein?
Das musst Du mal erklären.

Schau lieber mal, ob der dicke Blaue an beiden Seiten fest angezogen ist.

Ein Problem innerhalb des FI (Durchgang des N-Leiters) wäre noch denkbar, oder in der Hauptverteilung, wo die Null untergeklemmt ist.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 22 Dez 2012 17:05 ]...
67 - Rechteck-Sinus (Leistungsbereich) glätten -- Rechteck-Sinus (Leistungsbereich) glätten

Zitat :
Und wenn der Strom von draußen wiederkehrt schepperts im Aggregat?

Ne, tut es nicht, weil ich vor der Inbetriebnahme des NEA natürlich vorher das Hausnetz über den, in der Hauptverteilung eingebauten Netztrenner allseitig freischalte (alle Phasen). Außerdem würde ohne Trennung das NEA abrauchen, da ich dann das gesamte Netz der Nachbarschaft mit Strom versorgen würde.

Zitat :
Würde es denn nicht ausreichen einen kleinen Trenntrafo mit einem Kondensator am Abgang zur Heizung zu verwenden?
Die Induktivität sollte doch zusammen mit dem Kondensator die Spitzen weitgehend dämpfen.
68 - Potentialausgleich für UV im Anbau -- Potentialausgleich für UV im Anbau
Hallo,


Hab' bereits ne Weile gesucht, aber leider keine wirklich passende Antwort gefunden. Hoffe Irgendwer kann mich aufklären.

Es geht um einen Anbau, dieser soll zwischen bestehender Garage und bestehendem Haus entstehen. In diesem Anbau wird eine Wohnküche entstehen, im Grunde ein neuer Raum der Teil der vorhandenen Wohnung ist. Zu versorgen sind dabei besonders Herd + elektrischer Durchlauferhitzer. Die bestehende Elektroinstallation im Haus soll wie gehabt bestehen bleiben, alles im Anbau soll über eine neu UV in der Garage versorgt werden (Ist von der Verlegung am einfachsten).

Im Haus besteht bis zum Zähler/Hauptverteilerkasten ein TN-C Netz, ab dort ein TN-S. Allerdings gibts dort bisher keinerlei FIs (klassische Nullung, soll in einem späteren Schritt geändert werden).

Der Plan ist, vom Hauptverteiler 5*16qmm abgesichert mit 35A zur Unterverteilung zu legen. PE soll am PE-Verteiler im Hauptverteiler angeklemmt werden. Die Leitung wird ne NYM, verlegt im Gebäude in Aufputz-Installationsrohren bzw. in einem Leerrohr im neuen Fundament des Anbaus. Da kein eigenständiges Gebäude (O-Ton), hat der angesprochene Elektriker, welcher die Ausführung abnehmen wird, das so vorgeschlagen. Ich bin mir dahingehend unsicher, ob es nicht dennoch...
69 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation
Hallo Leute,

bin neu hier im Forum. Habe allerdings schon viele gute Einträge von sehr Praxis erfahrenen Elektrikern und Meistern gelesen. Meine Ausbildung liegt ein paar Jahre zurück und es ändert sich ja immer einiges.

So hoffe ich auf gute Hinweise erfahrener Mitglieder des Forums.

Zum Anliegen:

Es geht um Anordnung der Schutzorgane einer Unterverteilung für Werkstatt/Scheune.

1. Beginnend in der Hauptverteilung (Absicherung 3x63 NH mit SLS 50A vor dem Zähler).
2. Verteilung Werkstatt/Scheune (mein Wunsch wären 2 Verteilungen, Elektromeister möchte allerdings nur eine machen da man sich sonst "verzettelt".) Absicherung Verteilung Werkstatt sollen 3 x 35A Neozed sein, 10mm² mit ca. 35 m Länge. Dann will der Elektriker alle Kabel direkt von dieser Verteilung in die Scheune weitergeben (Länge Kabel UV Werkstatt -> Scheune ca. 14-25m). Ich dachte hier nicht 3 x Lichtstrom und 3 x Starkstrom (= 6 Kabel) in die Scheune zu legen sondern dort noch eine kleine Verteilung mit einem Steigleitungs-Kabel an zentraler Stelle aufzubauen wo man benötigte 6 Kabel anschließt.

Das Problem ist, daß sowohl in der Werkstatt als auch in der Scheune in etwa die gleiche Leistung zur Verfügung stehen soll.

Jetzt wur...
70 - Umbau Hauptverteilung -- Umbau Hauptverteilung
Hallo zusammen,
nach einigem passivem Mitlesen in diesem sehr interessanten Forum möchte ich auch ein Vorhaben zur Diskussion stellen:

Es geht um die Hauptverteilung in unserem EFH mit Einliegerwohnung (Baujahr 1994). Den (suboptimalen) Ist-Zustand seht ihr auf dem ersten Bild:
Es gibt zwei VNB-Zähler (ELW und Rest) und 4 Unterverteilungen (DG, EG und Keller an einem Zähler und ELW mit eigenem Zähler). Wie man im Bild sieht ist die Anordnung der Leitungen zu den UV "etwas" unglücklich: Die Leitungen zu EG und ELW gehen über Kreuz zu den Zählern, die ELW-Zuleitung ist auch noch zu kurz Die PE- und N-Schienen sind durch mechanische Belastung über die Adern auch schon gebrochen und die Verteilung der Aussenleiter nach dem EG-Zähler ist nicht gerade toll...
Im Feld 4 ist die Verteilung für den Keller (da hängt auch die Hauptverteilung). Hier ist auch noch einiges im Argen (z.B. 500mA FI aus Baustromzeiten der nur durch Ziehen der Zähler-Vorsicherungen auswechselbar ist und nebenbei noch überlastet werden kann). Hier sind noch weitere Umbauten geplant, die kommen aber erst dran, wenn die Verteilung hinter den Zählern geordnet wurde und dieser Teil auch komplett freischaltbar ist, ohne das ganze Haus lahmzul...
71 - Fehlerstromschutzschalter in Unterverteilung -- Fehlerstromschutzschalter in Unterverteilung

Zitat :
Obivater hat am 16 Sep 2012 15:48 geschrieben :
Wie kann sichergestellt werden, daß "mein" Fehlerstromschutzschalter bei einem Defekt in meiner Halle auslöst und nicht der, der die gesamte Anlage absichert?


Gar nicht.
Der Fehlerstromschutzschalter in der Hauptverteilung muss entweder durch einen selektiven Fehlerstromschutzschalter (teuer) ersetzt werden.
Oder, wenn möglich die billigere Variante: Der FI in der Hauptverteilung entfernt, nur noch in der Unterverteilung ein FI. (Sofern es ein TN-Netz ist und kein TT, außerdem natürlich darf an der Leitung nur deine UV hängen, sonst nimmst du ja den anderen angeschlossenen Verbrauchern den Fehlerstromschutz.) ...
72 - Schaltplan Wohnungsinst. -- Schaltplan Wohnungsinst.
Bereits in der Hauptverteilung werden die Zähler durch Zählervorsicherungen (SLS)und damit auch die UV abgesichert. Es genügt also im oberem Anschlußraum ein 3 poliger Hauptschalter. Da du aber keine Angaben zum Wohnort machst beziehen sich meine Angaben auf Deutschland. Sicherungen im HAK und die SLS legt der Energieversorger fest. (Bei 2 Wohnungen zb 63 A NH im HAK und 35 A SLS als Zählervorsicherung)
Edit: bei 35 A SLS sind 40 A FI auch gegen Überlastung geschützt. Andernfalls gleich 63 A FI einbauen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:42 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Aug 2012 20:45 ]...
73 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Hallo,

ich möchte gern die Zuleitung einer Unterverteilung berechnen.

Rahmenbedingungen:

Die UV soll in das Nebenhaus, was als Hobbywerkstatt genutzt wird. Es fehlt aktuell eben leider der Strom Das Nebenhaus ist und wird nicht bewohnt. Man kann es eher als Garage ansehen. Vom Zählerplatz mit Hauptverteilung (alles in einem Hager-Schrank) im Haupthaus sind es 25 Meter bis nur neuen UV.

Die HV wird mit 3x35A vorgesichert (TT Netz mit Drehstromzähler).

Vorgehen:

Ich habe mir überlegt, dass es sinnvoll ist, die 3% Spannungsabfall auf 0,5% Spannungsabfall für die Zuleitung und 2,5% Spannungsabfall für den Endstromkreis aufzuteilen. Es werden neben kurzen Leitungen für die Werkstatt noch mal 25 bis 35 Meter Leitung für Licht im Garten folgen. Damit ich für das Licht mit 35 Metern bei 10A LS nicht über 2,5mm² gehen muss, möchte ich die 0,5% und 2,5% so aufteilen.

Die UV soll in der HV mit 3x20A vorgesichert werden. Um die Selektivität zu beachten, dürfen dann natürlich nur 10A LS in der UV verwendet werden.

Die Zuleitung zur UV muss also für 20A ausgelegt werden. Somit komme ...
74 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung
Die Idee die Küche über einen extra Verteiler abzusichern hat etwas für sich, dann sollte der aber in die Nähe der Küche wandern. 3*1,5mm² würde ich heutzutage auch nicht mehr für Neuinstallationen verwenden. 3,8kW sind Murks³
230V*16A=3680W Alle Verbraucher mit mehr als 2kW sollten eigene Stromkreise erhalten! Da die Küche eh neu gemacht wird sind für alle Steckdosenstromkreise FI notwendig. Rechnen wir mal 2 FI sind 8TE dazu kommen noch 6 Sicherungsautomaten (ohne Herd) das sind schon allein 14 TE erfordert also mindestens einen 2 reihigen Verteiler (24 TE). Und ja ich hör schon 6 Automaten und 2 FI kosten Geld, aber das ist gut angelegt!
2 Arbeitssteckdosenkreise
Geschirrspüler
Microwelle
Kühlschrank
Eventuell abgesetzter Backofen
und bei der Gelegenheit kann der Herd auch in diese Verteilung wandern
damit Dürfte die Küche zu mindestens aktuell sein.
Edit und in der Hauptverteilung wird etwas Luft!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Jul 2012 21:34 ]...
75 - Überspannungsschutz und Netzform -- Überspannungsschutz und Netzform
Nachdem der Elektrobereich in meinem Hausausbau lange keine Thema mehr war, geht es jetzt wieder voll ins Thema.

Da ich den Elektriker mäglichst wenig bemühen möchte und eine Terminbündelung Sinn macht, möchte ich zum Umbau der Sicherungen auf der Sammelschiene von 35A auf 63 A gleich mal etwas in Sachen Überspannungsschutz installieren lassen.
Da das Haus vom Vorbeitzer als kleines Mehrfamilienhaus angedacht war, wurde vor dem Zähler nur mit 3x35A abgesichert, um die 3x 63A des HAK aufzuteilen.

Der Schutz Klasse B soll nach dem Zähler installiert werden, da mit die DEHNventil ZP für die Sammelschiene etwas zu kostspielig sind.

Klasse C erfolgt dann ca 7m weiter wo sich die Kabel in die ehemals getrennten wohnungen verzweigen.
In den einzelenen Unterverteilungen möchte ich dann Klasse D verwenen und für weit entfernte Dosen mit empfindlichen Geräten dann nochmal DEHNsafe oder DEHNflex (oder evtl. gleichartiger Produkte anderer Hersteller)

Für die richtige Wahl des Ableiters muss ich die Netzform wissen.
Sofern ich das richtig verstanden habe, liegt das verbreitete TNC_S Netz vor.
HAK sieht
76 - Neuinstallation: LS-Schalter durch LS/FI ersetzen -- Neuinstallation: LS-Schalter durch LS/FI ersetzen
Ich würde vierpolige FIs nehmen und sinnvoll auf die Räume verteile. Für den Flur oder Außenbereiche kann man dennoch je einen FI/LS setzen.

Wie wird bei euch üblicherweise installiert? Zähler, Hauptverteilung, Unterverteilung - alles in einen Kasten oder mehrere? ...
77 - erweitern einer alten DDR-Verkabelung -- erweitern einer alten DDR-Verkabelung
Hallo alle zusammen.

Ich bin neu hier und habe gleich mehrere Fragen.

Folgende Ausgangssituation. Wir haben einen Garten erworben der noch nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Auf dem Grundstück unseres Nachbarn steht eine große Hauptverteilung von welcher aus seine Gartenlaube elektrisch angeschlossen ist (es existiert bei ihm noch eine UV im Haus).
In der Hauptverteilung kommt ein 4x4mm² Alu-Kabel an welches als erstes an einen Drehstromzähler angeschlossen ist und von dort zu 3 Schmelzsicherungssockeln geht. Bei diesen sind die Aderfarben schwarz, braun und blau angeschlossen. Die grüngelbe Ader führt zu einer Sammelklemme wo die Schutz- und Neutralleiter angeschlossen sind (wahrscheinlich klassische Nullung). An der Abgangsseite der Schmelzsicherungen führt ein 1,5mm² Erdkabel zu unserem Nachbarn.
Bevor wir nun einen Elektriker aufsuchen haben wir ein paar grundsätzliche Fragen.
Ist es möglich und zulässig von der Zuleitungsseite der Schmelzsicherungssockel 3 Brücken (Alu-Adern) zu legen um dort drei weitere Sicherungen zu speisen? Wenn ja, ist es zulässig auf der Abgangsseite anstatt eines Alu-Kabels ein 5x2,5mm² Kupferkabel (ca.25m) in unsere Laube zu legen (es ist eine UV geplannt)? Und wenn dies auch in Ordnung und zulässig ist interessi...
78 - Elektro komplett neu. Fragen zur Leitungsverlegung -- Elektro komplett neu. Fragen zur Leitungsverlegung
Hallo Trumbaschl

Über Kabelpritschen hatte ich auch nachgedacht, nur diese fallen noch mehr auf als ein Kabelkanal in Wandfarbe in der Deckenecke. Daher tendiere ich eher zum Kabelkanal.

Es gibt kein ausgebautes OG. Nur einen Dachstuhl (Abstellraum). Hier werden nur die NYMs für die Deckenleuchten, eine EIB Leitung und die BM Leitungen gesammelt und zentral in den Keller zur Hauptverteilung gezogen.

Ein gut geplantes EIB System sollte einer konventionellen Verkabelung in Sachen Zuverlässigkeit nicht nachstehen aber dafür mehr komfort bieten
Mit dem Verkablungsmehraufwand hast du natürlich recht. Aber da muss ich dann eben durch ...
79 - 2Stromkreise und 2FI -- 2Stromkreise und 2FI
@fuchsi was machst Du mit dem N, wenn beide FIs in der Hauptverteilung sind ??

Am besten montierst Du in der hauptverteilung einen Drehstrom FI/LS 16 Ampere., den Strmkreis kannst Du dann am Ende aufteilen, hast aber nur einen FI für die drei Stromkreise.

wer kam auf die Idee ein 5x1,5 zu verlegen...??

Gruß,
Elmar

...
80 - Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter? -- Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter?
Sieht für mich wie ein TT Netz aus.

Dafür aber für mein geschmack zu wenige FI Schutzschalter, und zuviel Baumarkt billig LSS.

Interessant wäre die Hauptverteilung ohne Abdeckungen zu sehen.

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptverteilung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptverteilung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182040700   Heute : 3466    Gestern : 5652    Online : 207        19.9.2024    18:04
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.116721153259