Hallo, wollte für 2 Ferienwohnungen jeweils eine E-Heizunge (diese hier
amazon
und einen durchlauferhitzer für 2 duschen (bin mir allerdings nicht sicher ob der für 2 duschen gleichzeitig ausreicht)
z.B der
hier
Das wären ja wenn ich das richtig gerechnet habe zusammen 24kw
für den durchlauferhitzer 35 A pro Phase .
Die 2 Heizungen und der Rest der so an strom anfällt würde ich jeweils auf die 3 Phasen verteilen. Wären bei 3000 watt pro Phase dann nochmal 13 A dazu.
Also hätte ich pro Phase 48 A. Wäre dann ja theoretisch eine 5x16mm² mit 50 A abgesichert von der Hauptverteilung zur der Unterverteilung für die 2 Wohnungen ausreichend?
Vom HAK zur Hauptverteilung würde ich dann mit 4x25mm² und 63 NH sicherungen gehen?
Wäre das so machbar.
Die Frage ist dann natürchlich nur noch wie wird der HAK von seitens
Des Energieversorgers gespeist.
Kann ja sein das dort nur ein 16mm² in den Hak reingeht.