1 - Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache? -- Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache?




Ersatzteile bestellen
  Nabend,

diese Sicherungsautomaten sind vollkommen in Ordnung und von vorzüglicher Qualität. Siehst du ja, Sie lösen nach über 40Jahren noch so aus, wie Sie sollen. So eine Qualität bekommt man heute nicht mehr

Zu den genannten Problemen:
- Auslösestrom alte H16-LS Schalter 32A - 48A, neue B16: 48A - 80A
- Im Überlastbereich sind moderne LS-Schalter flinker!

Die eingebauten Sicherungsautomaten erkennen den hohen Einschaltstrom also als Kurzschluss und lösen demzufolge aus. Der unempfindlichere Überlastauslöser ist eigentlich auch kein Problem, sofern nicht jemand auf die Idee kommt Waschmaschine und Trockner an einer Steckdose über eine Billigverteilerdose zu betreiben. Bei Überlasten welchen an 2 verschiedenen Wandsteckdosen entstehen passiert nichts.
Damals wurde halt noch mit etwas Hirnschmalz beim Benutzer gerechnet. Zudem war das Material stabiler und die Leute gewissenhafter.

Und mal eben tauschen ist nicht, vorher muss eine Schleifenwiderstandsmessung gemacht werden. Wenn etwas gemacht wird, auch gleich FI-Schalter für alle Stromkreise nachrüsten lassen!

Außerdem: Die Elektroinstallation gehört dem Vermieter. Ohne seine Einwilligung darf und sollte man dort überhaupt nich...
2 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w
Keine Ahnung, klar 40 Jahre alte H-Automaten laufen auch heute noch, auch der 40A 0,5A FI hat ausgelöst als unter mir jemand an einer Nebelmaschine am basteln war mit angeschlossenem Stecker an der Pumpe zu Gange war. Wasser lief raus un zack, bekam ordentlich eine gewischt und der FI hat ausgelöst.

Trotzdem ist so als wenn ich mit 10 Jahre alten Reifen unterwegs bin die nur im Lager gestanden haben, als ich sie habe montieren lassen. Das das Gummi nicht mehr neu nach der Zeit ist, und der Reifen nun ein Risiko darstellt hole ich mir lieber neue als Beispiel.

Und bei Elektroinstallation und Gas hört der Spaß bei mir auf, entweder richtig oder gar nicht wäre hier mein Motto. Habe hier genug Pfusch in meiner Wohnung gehabt durch den Vorbesitzer ohne jetzt mal alles aufzuzählen.

Habe auf sowas kein Bock mehr und selbst die Elektriker die damals die HV im Keller installiert habe, könnte ich am liebsten gegen die Wand klatschen. Wenigstens war oben soviel Platz das der SLS gepasst hat, sonst hätte ich mit Linocur-Schalter behelfen müssen.

Wenn ich Elektromeister wäre würde ich den ganzen Schrott im Keller so von der Wand reißen, in eine Absetzmulde kippen und alles sanieren so wie es heute richtig wäre, und dann würde ich mir jede UV vornehmen. ...








3 - PE-N Brücke erforderlich? -- PE-N Brücke erforderlich?
Nabend,

da hier gerade eh alles umgebaut wird, wollte ich gerne die alte Elektroinstallation etwas auf aktuellen Stand bringen.
Keine Sorge, am Ende lasse ich das nochmal professionell abnehmen.

Aktueller Zustand ist ein alter zusammengebastelter (nicht von mir) Verteilerkasten hinter dem Zähler mit Neozed Sicherungen.

Diesen würde ich gerne durch einen neuen Kasten von Hager tauschen, mit RCD und LS ebenfalls von Hager.

Mein Problem ist dass hier in der alten Installation die PE und N Schiene gebrückt wurden. Es kommt aber auch ein einzelner 10mm² PE Leiter aus der Wand und geht auf die PE Schiene.
Jetzt weiß ich nicht ob die Brückung in diesem System überhaupt noch notwendig ist, oder ob der einzelne PE irgend eine andere Bedeutung hat.

Wie schließe ich denn nun korrekt einen RCD an? Kenne das bisher nur dass PE und N nicht gebrückt sind, und dann ist das ja ganz easy.

Kann man irgendwie ermitteln ob die Brücke überhaupt notwendig ist?

Greetz
Coree ...
4 - Brandschutzschalter nachrüsten? -- Brandschutzschalter nachrüsten?
Danke erstmal fürs Reply. Irgendwie bekomme ich aber von diesen Fred keine Benachrichtigung, deshalb gibts mein Feedback erst jetzt.

Erstmal zu den Alukabeln. Ich hab nen blöden Fimmel, alles irgendwie auf "Retro/Vintage" zu trimmen. In diesen Zusammenhang hab ich z.B. als Kellertreppen-Außenbeleuchtung wieder ne alte Porzellanlampe und Aufputz-Bakelitschalter und Steckdosen (Feuchtraum) installiert, und passend dazu das alte gedrehte schwarze Aufputzkabel. Leider konnte ich dieses nicht mehr als Kupferversion sondern nur als Alukabel organisieren.
Naja und mit Alukabeln hat mein alter Herr schon so seine Erfahrungen sammeln müssen, als rund 20-30 Jahre nach damaliger Neuinstallation des Alukabels die Verteilerdosen unter der Tapete weggekokelt sind.

Mir dagegen ist es passiert, das mich der Strom aus der Steckdose angefaucht hat, weil an nem alten Dreierverteiler sich das verschraubte Kabel im Stecker gelöst hatte. (Hing nen Geschirrspüler mit 2KW Heizung dran) Seit dem scheut das gebrannte Kind das Feuer.
Der Rest der Elektroinstallation und grundsätzlich neu und nach aktuellen Richtlinien aufgebaut. Alte Stoffkabel hab ich bereits alle aus dem Haus verbannt!

Nur deshalb war eigentlich die Überlegung, solch ein Brandschutzschalter zu...
5 - digitaler LCD Wechselstromzähler -- digitaler LCD Wechselstromzähler
Hallo,

ich habe meine Garage, die sich in einem Garagenkomplex aus DDR-Zeiten befindet, die Elektroinstallation erneuert.
Dazu hatte ich einen Elektriker hinzugezogen, der mein Vorhaben überprüft hatte und der es auch nach Beendigung der Arbeiten abgenommen hat.

So weit, so gut.

Das Problem:
Der Strom war bisher immer in der Garagenmiete enthalten, soll jetzt jedoch aus Kostengründen bezahlt werden, was ich nicht tragisch finde.

Der Zähler befindet sich aber in einem großen gusseisernen Gehäuse außerhalb der Garage und muss dann ständig für die Zählerablesungen geöffnet werden, was ich etwas einfacher gestalten möchte.

Also habe ich mir diesen Zwischenzähler gekauft:

"SDM120DB MID - digitaler LCD Wechselstromzähler mit hinterleuchtetem Display für Hutschiene mit S0, geeicht / MID zugelassen"

Da mein Elektriker nicht verfügbar ist zurzeit, frage ich mal hier:

1. Wo genau einbauen:...
6 - Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß -- Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß
Zuerst einmal Danke an alle für die Beiträge. Und weiters sorry daß ich erst jetzt antworte - habe derzeit keinen bzw. stark limitierten Internetzugang.

Nachdem so viel geschrieben wurde möchte ich auf einiges eingehen:

In meinem Eingangsposting habe ich deshalb fragend und laienhaft geschrieben weil ich nicht mit eventuell falsch verwendeten Fachausdrücken herumwerfen wollte (habe gelesen, daß das auch nicht so vorteilhaft ist). Und natürlich habe ich auch nicht annähernd das Wissen einer Fachkraft (Ausbildung + Erfahrung). Trotzdem bilde ich mir ein, ein gewisses Grundwissen zu haben, wohlwissend daß diverse Anleitungen und Ratschläge zu hinterfragen sind und zweifelsfalls der Fachmann zu holen ist. Nachdem meine Fragen 2 und 3 nach "Elektro Freak"s Ausführungen mit Ja zu beantworten sind, lag ich ja nicht so falsch. Aber gut, ich werde nun einmal akzeptieren, daß mir die Basic's [sic] abgesprochen werden.

Zur Sache ist zu sagen, daß in ca. 2 Jahren ohnehin gröber renoviert wird - und da wäre eine Erneuerung der Kellerelektrik durch den Fachmann ohnehin angedacht (weil anscheinend ist da viel in "2-Draht"-Technik gemacht). Was mir aber derzeit nicht gefällt ist, daß an besagter klassisch genullten Steckdose oft durch ein Fenster e...
7 - Modernisierung Unterverteiler -- Modernisierung Unterverteiler
Hallo zusammen,

ich hatte im Frühjahr schonmal einen Thread zu diesem Thema erstellt
aber leider ist das jetzt im Archiv gelandet, kann also nicht mehr darauf antworten.
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Es handelt sich um einen Unterverteiler in meiner 2-Zimmer Eigentumswohnung.
Das Projekt konnte ich immer noch nicht umsetzen und inzwischen ist mein alter Elektriker überraschend gestorben
2 andere bekannte Fachleute sind derzeit total überlastet und können mir erst viel später helfen.
Daher wollte ich jetzt wenigstens die Planungen voran bringen und ggf. benötigte Bauteile kaufen (ich kann beim Elektro-Großhandel einkaufen).

Ich habe mir aufgrund der Hinweise im alten Thread (dort sind auch Bilder des jetzigen Verteilers) mal eine Zeichnung angefertigt. Die Platzverhältnisse sind im Verteiler sehr beengt (nur 2 Hutschienen mit kleinem Abstand), weshalb ich auf Eaton/Möller Bauteile, die kleinere Bauformen aufweisen, ausgewichen bin:
(siehe anhängende Planungsze...
8 - Installation digitaler Energiezähler -- Installation digitaler Energiezähler

Zitat : Ist der Standort ein alter DDR Wohnblock ? Klingeltrafo + die ganzen Eltakos ist doch typisch für alte DDR-Beleuchtungsschaltungen..
Naja, alt ist relativ...
Der Beton ist ca. 35 Jahre alt. Aber die Elektroinstallation wurde vor einem halben Jahr komplett neu gemacht. Neuerdings hat auch jede Wohnung ihren eigenen Trafo für die Stromstoßrelais (inkl. Leerlaufverluste - das Ding wird fast so warm wie meine Fritzbox).
In meiner alten Wohnung gabs nur einen für alle 12 Mietparteien.
Die Eltakos sind vorteilhaft, wenn man mehrere Schalter pro Leuchte hat.
Ich kann daran nichts negatives entdecken. Alu-Leitungen gibt es auch nicht mehr, und keine PE-N Brücken in den Steckdosen.
Und wofür soll der 2. FI sein? ...
9 - Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind -- Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind

Zitat :
andreas-86 hat am  2 Dez 2014 21:54 geschrieben :
Gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten bei den Steckdosen, an denen die Geräte, bei denen der Geruch auftritt, angeschlossen sind (z.B. im gleichen Raum, an der gleichen Wand, ...)?

Du könntest auch mal testweise die betroffenen Geräte mit einem Verlängerungskabel an einer der beiden getrennt abgesicherten Steckdosen (GS, WS) anschließen.


Gemeinsamkeiten in dem Sinne, dass beide Steckdosen zum selben Stromkreis gehören. Und das beide Räume alte Leitungen haben. Sowohl im Wohnzimmer (Fernseher) als auch im Schlafzimmer (PC) wurde an der Elektroinstallation nichts verändert.

Am Anfang als das Problem aufgetreten ist, habe ich den PC direkt an die Steckdose der WS angeschlossen. Hat trotzdem gerochen.
...
10 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
hallo

Die Küche in einem Einfamilienhaus wurde neu gemacht, also kam dort auch gleich neue Elektroinstallation rein. Der alte Hauptverteiler war zu klein (noch original 4-Reiher aus Blech nach TGL),also setzten wir eine neue UV für die Küche.

...
11 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Zum Thema alte Steckdosen. Wenn du die alte Optik schätzt, würde ich wenn du mit dem gröbsten Fertig bist mal über Design Varianten wie die 1930er Serie Nachdenken.
Kann gerade in älteren liebevoll renovierten / sanierten Häusern sehr gut Aussehen.
(Serie 1930 Porzellan made by Rosent.....ellan
oder Serie 1930 Design im Bauhausstil

Zum Thema Fi würde sich ja auch evtl. als Zwischenlösung fürs Bad Steckdosen mit eingebauten RCD eignen. ( https://www.busch-jaeger.de/produkt.....komat/ )


Zitat : Ermö...
12 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Hallo,

ein paar Impressionen von einer alten Werkstätte in meiner Stadt.

Die 2 Kerngebäude sind noch aus den ~30ern. In den darauffolgenden Jahrzehnten wurde fleissig erweitert und ausgebaut. Hier war früher auch das "Ende der Stadt" - heute ist es mitten im Wohngebiet

Die Elektroinstallation ist historisch mitgewachsen, nachdem die Firma nach fast 60 Jahren um ca. 2005 den Betrieb offiziell eingestellt hat treiben hier einige Untermieter ihr Unwesen. Der zuständige Betriebselektriker hat das sinkende Schiff schon vor Jahren verlassen.

Die Hauptverteilung ist mehr oder weniger das einzige was die Bezeichnung "in Ordnung" verdient.


Die Versorgung der 3 Werkshallen geschieht über 2 Ringleitungen (jeweils 4x6 mit 50A auf NH 00) an welcher diese kleinen Holzverteiler hängen (ca 20 stück davon)
(altes Modell)



Teilweise ist schon eine etwas neuere Type verbaut.
Dies ist übrigens der einzige FI Schutzschalter auf dem Ganzen Betrieb



Die Zuleitung kommt von der Ringleitung unter der Decke, man sieht aber rechts ein komisches Flachkabel hinter den Kasten flüchten.
In einer schwachen Minute hab ich ziemlich frech das Teil mal einfach von der Wand geholt um zu sehen was es...
13 - Probleme mit Deckenleuchte -- Probleme mit Deckenleuchte
Hallo liebe Forenteilnehmer!

Ich habe hier ein mir seltsam anmutendes Problem mit einer Deckenleuchte. Zum Verständnis und um mögliche Hinweise nicht zu verschweigen möchte ich den ganzen Verlauf erzählen. Wird also ein wenig länger.


Im Wohnzimmer meines Bruders gibt es 3 unabhängig von einander geschaltene Deckenleuchten die jedoch auf einem gemeinsamen Stromkreis (mit B10 abgesichert) laufen. 2 der Leuchten sind Hochvolt Halogen-Systeme und machen keinerlei Probleme. Die 3. Leuchte ist ein 12 V Halogensystem mit Trafo, wo auf den parallel verlaufenden Schienen die Fassungen aufgeclippt sind.

Die Probleme mit dieser begannen bereits vor ~2 Jahren. Die Leuchte funktionierte bereits einige Jahre ohne irgendwelche Auffälligkeiten (sogar ohne Tausch der Leuchtmittel). Plötzlich fiel die gesamte Leuchte aus. Ein Blick auf die Glasrohrsicherung war eindeutig: durchgebrannt. Bevor ich diese tauschte sah ich mir die installierten Leuchtmittel an. Bingo: statt 5x 20W und 1x 35W waren 3x 20W und 3x 35W drin. Wunderte mich zwar dass es so lange gut gegangen sei, aber gut. Tauschte die Leuchtmittel auf die korrekten und erneuerte die Glasrohrsicherung -> funktioniert.

Die Lampe ist in den nachfolgenden 2 Monaten wieder ein paar 3 mal ausgefallen....
14 - Altes NYM noch verwenden? -- Altes NYM noch verwenden?
Hallo Leute,

erstmal vielen dank für die tollen Antworten.


Zitat :
Zitat :
Dann werden die Adern noch die alten Farben


Dachte ich mir auch. Aber das 5 Adrige besteht schon aus schwarz, braun, grau ,blau ,grün/gelb.


Hatte die Leitung nun in der Hand. Es handelt sich doch um altes Zeug mit 2 schwarzen Adern.

Ich hab mich entschlossen die alte Leitung zu lassen wo sie ist.

DENN:

Meine Elektroinstallation ist komplett neu. Sogar die Freileitung auf dem Dach ist neu. Der HAK ist neu, die Zuleitung ist neu, der Zählerschrank...

Und dann aus kostengründen 20 Jahre alte Leitungen verbauen weil mir 30m fehlen? Ich werde morgen neu kaufen gehen und gut ist


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jun 2013 23:41 ...
15 - Holzspalter Anforderungen -- Holzspalter Anforderungen
@Kon87

Danke für die Markenhinweise. Werde aber dies besprechen müssen, da es nicht für eine Zentralheizung gehört sondern nur Holz aus eigenem Wald für 2 Kaminöfen zur gelegentlichen Befeuerung ist. Deshalb der Gedanke in Richtung Baumarkt, da diese den Anforderungen genügen sollten. Für Profi-Geschichten mit Holz für Zentralheizung und >30 Raummeter da würde man nicht lange nachdenken.

@der mit den kurzen Armen

Danke für deine Erklärung. Also war mein anfänglicher Witz = Kraftwerk bauen um Holzspalter zu betreiben nicht so unrealistisch

Mir kam der Wert so niedrig vor, doch wenn sowas in einer Baumarkt-Geräte-Anleitung steht, für ein Gerät, was sehr häufig verwendet & verkauft wird, dann macht man sich Gedanken ob nun die eigene Elektroinstallation oder das Gerät nicht auf dem Stand der Technik sind...

Wie kommen die auf solche Werte??

@shark1

Um welches Gerät handelt es sich bei Dir. Lichterflackern hatte ich noch nicht und ich will das jetzt auch nicht unbedingt haben. Erlebte ich nur einmal als ich mit meinem Schweißgerät bei einem Bekannten was schweißen mußte, da flackerte das ganze Haus, obwohl schon an Un...
16 - Große Querschnittsunterschiede verbinden. -- Große Querschnittsunterschiede verbinden.
Hallo.

Meine Elektroinstallation im Garten ist eine Katastophe.
Ca. 70m Entfernung zum Sicherungskasten mit 1.5mm² und einer "H" LS abgesichert.
An dieses alte Kabel kommt man nicht ran.(Selbst wenn ich wüßte wo es lang läuft)

Ein neues Kabel muss her.
Min 4mm² für die "Hauptleitung" von 50m. (Besser 6mm²)
Verlegt wird das Ganze in einem PE Rohr.

Frage:
Für einige Anschlüsse (kurze Stichleitung) müsste an diese 4-6mm² Leitung ein 1.5mm² Kabel angeschlossen werden. (2.5mm² geht aus einigen gründen schlecht)

Problem ist, dass die meisten Verbindungen nur bis 2.5 o. max. 4mm² gehen. Beziehungsweise wenn schon größer, dann auch min. 2.5mm² rein müssen.

Gießharzmuffen würde ich gerne außschließen, weil die ja für "immer und ewig" zu sind.
Kleine überirdische Abzweigdosen mit Schellen an einem Rohr (gut versteckt ) wäre am einfachsten!?

Im Moment habe ich nur Reihenklmmen gefunden, die von "ganz klein" bis "ganz groß" verbindet.

Wie sieht die Beste Verbindung zwischen 1.5mm² und 6mm² aus?! ...
17 - HTN 3P von Hager -- HTN 3P von Hager
Hallo

mal ne Frage zur Elektroinstallation.Habe eine alte DDR Anlage vor mir 3 Phasen (schwarz braun blau)+ PE (grün/gelb) und separaten Erder ebenfalls grün Gelb.Habe jetzt einen neuen Hager Schrank eingebaut wo ein HTN 3P mit bei war.Habe alles angeklemmt.Wenn ich jetzt vom HTN 3P den Nulldraht anschließen will fliegt der sofort raus.Habe zufällig an den Nulldraht gegriffen und eine gedonnert bekommen.Hab den Nulldraht weggelassen und die Anlage eingeschaltet.Wenn ich jetzt einen Verbrauer dranhänge (zB Mikrowelle) fliegt nach ca 2 Minuten bein HTN 3P die Phase 1 oder 3 oder beide raus,nie aber Phase 2.Das Teil wird heiss und "richt" nach Strom.Was kann der Fehler sein ? muss dazusagen das ich den separatern Erder noch nicht angeschlossen habe.Wer kann helfen ?

mfG

PS bin Elektriker ...
18 - Elektroinstallation erneuern -- Elektroinstallation erneuern
Guten Abend,

zunächst einmal muss ich vorausschicken, dass ich nicht beabsichtige, die hier aufgeführten Arbeiten selbst auszuführen!
Ich möchte nur an einer neutralen Stelle nachfragen, ob das, was ich mir vorstelle wirklich nicht möglich ist. Zwei ortsansässige Elektriker wollten nur 17 km neue Verkabelung legen und das ganze Haus zur kompletten Baustelle umfunktionieren, weil mein Vorschlag nicht möglich ist.

Meine Familie und ich wohnen schon seit einigen Jahren in einem Haus, BJ 1975, das jetzt uns gehört. Nun möchten wir natürlich möglichst schnell mit der Renovierung beginnen.
Als erstes soll die Elektroinstallation drankommen, weil hier Stegleitungen verlegt sind, nur zwei Steckdosen pro Zimmer vorhanden sind, von den Sicherungen nicht zu reden ...
Momentan gibt es pro Stockwerk eine Sicherung, zusätzlich drei für den Herd und zwei für die Heizung. Ach und es sind natürlich auch noch alte Schraubsicherungen.

Wenn es nach mir geht, soll die neue Verkabelung folgendermaßen aussehen:

- Hauptsicherungskasten im Keller, dort sollen die Sicherungen für die Kellerräume und Wama direkt angeschlossen werden.

weiter zum Verteilerkasten im EG

- Verteilerkasten EG: hier sollen die Sicherungen für's WZ und die Küchen...
19 - Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll? -- Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll?
Hallo!

Als bislang stiller Mitleser gestatte ich mir hier meine Problemstellung zu posten.
Ich hab die etwa 10 Jahre alte Elektroinstallation in meiner Garage erneuert, alles raus und schön neu mit NYM ohne missbrauchte Schutzleiter und Markensteckdosen anstatt düwi
UV setze ich in den nächsten Tagen noch, und eine neue Zuleitung möchte ich verlegen wenn es wieder wärmer wird. Jetzt mal die relevanten Sachen bevor ich das Problem erläutere:

Haus:
VNB Stadtwerke Leipzig, HAK 3x50A
Hauptverteilung Zuleitung 4x6mm² 3x35A SLS
TN-C Netz mit Aufteilung zu TN-C-S in der HV
Baujahr vom Haus ist 1930, kein Erder vorhanden
HES mit PEN, Gas/Wasser/Heizungsrohren und Antenne

Garage:
BJ 1995, Fundamenterder vorhanden aber nicht angeschlossen. Hab ich jetzt auf eine Schiene unter der UV gelegt.
Garage hängt bislang an einem B13 der Außenstromkreise, etwa 10m NYY 3x1,5mm², das klemm ich auch provisorisch an die neue UV Garage an.

Was jetzt zu machen ist, die beiden Potentialausgleichsschienen zu verbinden, werde ich mit NYY 1x16mm² machen, was ich gleich neben der neuen Zuleitung verlege.
Als Zuleitung möchte ich NYY-J 5...
20 - Modernisierung -- Modernisierung
Hallo zusammen,

in meiner 3-Zommer Wohnung möchte ich die alte Elektroinstallation rauswerfen und modernisieren. Dabei soll aus Kostengründen nur das nötigste gemacht werden. Selbstverständlich möchte ich mich hierbei an Vorgaben halten und nicht an der falschen Stelle sparen. Hierfür ist mir eure Meinung, Erfahrung und Kritik wichtig und herzlich Willkommen.

Mehrfamilienhaus, 3-Zimmer, 70m² Wohnung:

In jeden Raum wird weitgehendstes die Leitungen aus den Wänden gerissen oder stillgelegt. Es soll neue Leitungen, Steckdosen und Verteilerdosen gesetzt werden. Die Leitungen in der Decke für Licht bleiben in der Einfachheit-halber drin.

Zur geplanten Verkabelung:
Leitungen werden gerade verlegt. Dabei werden die Installationszonen eingehalten:
Steckdosen 30cm vom fertigen Boden
E-Herd Steckdosen 30cm vom fertigen Boden
Lichtschalter mit Steckdose 105cm vom fertigen Boden. Dabei zählt der oberste Schalter.
Steckdose in Arbeitshöhe Küche 115cm vom fertigen Boden
Dunstabzugshaube ??????
Leitungen 30cm vom fertigen Boden oder von der Decke und 15cm von Ecken und Türrahmen
Verteilerdose 30cm von der Decke

Jeder Raum (Steckdosen und Licht) mit Ausnahme der Küche wird mit einer Zuleitung/Sicherung abgesichert. Im ...
21 - Altes DDR strom netz umbauen -- Altes DDR strom netz umbauen
Schade, Fliegt die alte Elektroinstallation komplett hinaus?

Normalerweise- Jenachdem ob Klassisch Genullt wurde oder nicht- kann man via Aggregat Einspeisen. habe das bei mir damals auch so gemacht im Objekt bzw mache das auch heute noch so (Nach Anpassung 2adr auf 3adr)- da bei mir kein Netzanschluss verfuegbar ist geht das nur auf diese Basis.


...
22 - Was macht ihr aus eurem Elektronikhobby? Ist es ein reiner Selbstzweck od. verfolgt ihr andere Ziele -- Was macht ihr aus eurem Elektronikhobby? Ist es ein reiner Selbstzweck od. verfolgt ihr andere Ziele
@Otiffany
In vielen Deiner Erfahrungen finde ich parallen zu mir. Ich habe einen ähnlichen Wertegang hinter mir.

Ich habe vieles was ich heute kann, von meinem Vater mit auf den weg bekommen. Er konnte sich in allem behelfen was Technik/Elektrotechnik und Elektronik betraf. Er hatte früher, in den 70ern, Musik gemacht und ich fand auf dem Boden einige Verstärker und Effektgeräte. Natürlich das meißte in Röhrentechnik und selbst gebaut. Es gab ja nichts, zu DDR-Zeiten. Ich habe ihn dann so lange generft, bis er mich in die Grundlagen der Elektronik und Röhrentechnik eingewiesen und mit mir die alten Kisten repariert und wieder flott gemacht hat.
Auch das Tapezieren und Vorrichten sowie die Elektroinstallation hab ich mir von ihm abgekuckt.

Dann fing ich an, alte Radios und Fernseher vom Schutt zu holen und diese zu reparieren. Oftmals war nur eine Röhre defekt oder ein Widerstand durchgebrannt. Ich darf gar nicht daran denken, wie leichtsinnig ich da manchmal vorgegangen bin. Aber ich habe es überlebt.

Dann bekam ich zu Weihnachten endlich einen Elektronikbaukasten in Transistortechnik und ich konnte weiter in die Sphären der Elektronik einsteigen.
Dann begann unsere Ära der Schulbandzeit. Jetzt wurden Verstärker, Mischpult und alles was sons...
23 - Neuer Zählerschrank, neue Zähler.. -- Neuer Zählerschrank, neue Zähler..
Moin,

meine Eltern planen eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen.
Da ihre Elektroinstallation arg in die Jahre gekommen ist, würde ich diese im Vorfeld gern erneuern.

Die Eckdaten:

EVU: e.on Westfalen Weser, TN-C-S Netz.

Momentan geht vom HAK zum Zählerschrank nur ein 4x16², ein neuer HAK wurde schon beantragt (zwecks fehlender Klemme).
Heute habe ich den Kreuzerder eingeschlagen und die Tage werd ich die Potischiene samt allem drum und dran montieren.

Eigenverbrauch ist geplant.

Der neue Zählerschrank soll 2 Zählerfelder auf eHZ-Technik haben. (Nein, keine 3Loch befestigung mit Adapter.

Nun das "Problem":

Da wir die Anlage erst in ca 1 Monat aufbauen werden, möchte ich in der Zeit davor schonmal den Zählerschrank vorbereiten.

Das heisst:

Alten Schrank demontieren, neuen Schrank aufhängen etc.
Der alte Zähler passt ja leider nicht rein (3loch < eHZ)

Also muss ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon den Neuen Zähler bestellt haben und am besten am Tag der Fertigstellung auch geliefert bekommen.

Da dies aber ein "Zweirichtungszähler" (für die PV Anlage)...
24 - Installation einer Deckenlampe durch Elektriker -- Installation einer Deckenlampe durch Elektriker
Hallo,

Vor zwei Wochen, hatten wir uns eine neue Deckenlampe für die Diele gekauft. Folglich musste also die alte ersetzt werden.
Da ich mich als Mechatroniker zumindest auf dem Papier "Elektrofachkraft" nennen kann, hatte ich mir die Lampe vorher angesehen. Die Lampe wurde mit einer Lüsterklemme geliefert, eine Klemme für N und eine für den L und dann am Metallgehäuse der Anschluss für den PE.

Da bei uns vor 1 Jahr mal eine Steckdose installiert wurde, wußte ich das wir die gebräuchlichen Aderfarben haben. Allerdings soll wohl im Keller in der UV zumindest ein PEN vorhanden sein der dann aufgeteilt wird, aber das tut nichts zur Sache.

Es wäre also ein leichtes für mich gewesen die Lampe zu installieren. Sicherung raus, messen, anklemmen, Sicherung rein und fertig.

Ich dachte mir aber, lass es lieber einen Eletriker machen, der misst das sicher ordentlich durch und wenn was ist, bist du nicht schuld.

Naja der Elektriker kam dann auch. Hat direkt die Lampe angeschlossen, ohne Sicherung raus und vor allem ohne messen. Testlauf und ok.

Ich möchte jetzt nicht den Elektriker schlecht machen, aber hätte er sich nicht zumindest überzeugen müssen, ob der PE wirklich der PE und der N wirklch der N ist? Hätte ja vorher irg...
25 - Nun muss noch eine Potentialausgleichsschiene her, Hilfe benötigt. -- Nun muss noch eine Potentialausgleichsschiene her, Hilfe benötigt.
Hallo,

sodele, meine Elektroinstallation ist nun soweit auf Vordermann gebracht worden.
Alte LS-Schalter gegen neue getauscht.
Aufteilung von einem auf 2 FI erweitert usw.

Soweit so gut.

Nun fehlt mir zum Glück eigentlich nur noch eine Potentialausgleichsschiene.

AAAAAABER, woher nehmen wenn nicht stehlen?
Es gab eben auch noch nie eine in diesem Haus.

Gegeben ist ein TN-C bis HAK, ab HAK wird in TN-C-S aufgeteilt.

Außerhalb vom HAK ist ein Schraubanschluss der zur Zeit mit einem 10² an die Wasserleitung NACH Wasserzähler geht.
Die Wassereinspeisung ist in Kunststoff. Parallel wurde ein 4-6² (ich denke Alu) Leiter blank verlegt und hinter der Wasseruhr auch an die Wasserleitung angeschlossen.

Ich kann mir nicht vorstellen das außen ein Plattenerder o.ä. verlegt ist.
Einen Fundamenterder gibt es auch nicht.

Gehe ich richtig in der Annahme das ich eine PA-Schiene setze und auf jeden Fall den Anschluss des HAK (eigentlich ja PEN) und die derzeit an der Wasserleitung befestigten Leiter an die Schiene anschließe!?

Ebenso gedenke ich dort die Heizungsrohre mit einzubinden.

Die Außen montierte SAT-Antenne würde ich gerne eig...
26 - Alte Elektroinstallation ohne PE -- Alte Elektroinstallation ohne PE
Hallo zusammen,


ich helfe gerade einer Bekannten beim Renovieren und bin dabei auf eine recht alte Elektroinstallation gestoßen.

In den Steckdosen (Schuko) befindet sich lediglich L und N aber kein PE-Leiter. PE an den Steckdosen ist folglich nicht angeschlossen. Eine Nullung konnte ich auch nicht finden.

Das ganze ist verlegt als Einzelader in Leerrohren und mit alter Textilisolierung, die auf mich nicht wirklich den besten Eindruck macht (siehe Fotos - in der oberen Leerdose sitzt übrigens der Lichtschalter).

Das Haus wurde wohl um 1950 rum gebaut und vermutlich von der Elektroinstallation her nie saniert.
Im Herbst letzten Jahres wurde nachträglich eine Gas-Zentralheizung eingebaut. Die Heizungsrohre sind übrigens aus Kupfer, falls das von Bedeutung ist. Auch wurde das Bad neu gemacht mit neuer Elektroinstallation (Zuleitungen aufputz vom Sicherungskasten quer durch den Flur ins Bad verlegt ), allerdings läuft das über einen anderen Sicherungskasten, da irgendwann mal zwei Wohnungen zusammen gelegt wurden.

Es ist ein Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter vorhanden. In den Sicherungkasten führen auch alle 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE).
An der Klemmleiste sind immerhin 3...
27 - QuirinO zieht noch um :-) -- QuirinO zieht noch um :-)
Nur so als Info, nicht dss sich jemand Sorgen macht:

Ich bin im Moment dabei mit Sack und Pack umzuziehen, die Neue Wohnung steht jetzt so weit, dass ich mit meinem Mobilen Internet mal Zeit gefunden habe online zu gehen.

Die Elektroinstallation ist ein Graus, Alles Bunt, alte und neue Farben gemischt, 100-Fach geflickt, auf keine Farbe ist Verlass - und tollerweise Diazed-Schmelzsicherungen... Bin ja mal gespannt ob mir das viele extra Kosten verursacht ...

Liebe Grüsse, werde wohl erst in etwa 2 Monaten wieder voll hier im Forum einsatzbereit sein ...
28 - Herdplatten sind defekt -- Herd Neff 1394.12 PS

Zitat : ihr entmutigt mich jetzt etwas.
Mut ist da auch völlig fehl am Platze!
Stattdessen ist äußerste Vorsicht geboten.


Zitat : Ich hab mir extra einen Multimeter besorgt, um "schnell" die paar Anschlüsse zu prüfen und aber scheint wohl doch eine recht gefährliche und komische Sache zu sein. Zumal die anzen Begriffe in die Kategorie Bahnhof kommen, hab da aus der Schule nicht wirklich was mitgenommen(sche*ss Physiklehrer!)
Das lernt man auch nicht in der allgemeinbildenden Schule.
Sondern in der Berufsschule in der Ausbildung z.B. zum Elektroinstallateur (heute: Elektroniker für irgendwas und sonstnochviel...).

Sehe ich da...
29 - Restaurieren von Kuhlo-, oder Bergmannsrohr?? -- Restaurieren von Kuhlo-, oder Bergmannsrohr??
Keine Sorge, ich beziehe mich hier durchaus auch auf Erkenntnisse von sam2 für Deutschland!

Die Schalter dürften kaum ein Problem darstellen (sehr alte französische Exemplare waren mir allerdings sehr suspekt, in Österreich und Deutschland scheint man da schon früh vorsichtig gewesen zu sein). Metall-Drehgriff dürfen sie aber soweit ich weiß nicht haben.

Lichtstromsteckdosen, auch bekannt als "Schweinsnasen" dürfen natürlich auch nur als spannungslose Deko. Alte Schukosteckdosen sind leider schwer aufzutreiben, bei den von mir genannten Firmen gibt es aber passable Replikationen (die im Gegensatz zu den Schaltern sogar bezahlbar sind).

Ein Punkt an dem es eventuell haarig wird sind die alten Verteilerdosen, die sind für heutige Verhältnisse sehr sehr eng und klein. Zusätzliche Wechselschaltungen nachzurüsten usw. kann man da ziemlich vergessen.

Ich kann nur sagen: ich hab für das Projekt vollstes Verständnis! Viel Glück!


Offtopic :DDR-Tapete ist eine nette Idee, aber noch stilechter sind ja Walzmuster finde ich. Das Haus meiner Verwandten in der Altmark hat im OG teilwe...
30 - PEN-Trennung -- PEN-Trennung
Sicher auch ne Möglichkeit!

Momentan mach ich mir Gedanken um meine Elektroinstallation! Auch Altbau und teilweise ziemlicher Pfusch drin! Hab mir das bei mir mal genauer angesehen, weil Renovierung steht eh bald bevor!

Bei mir siehts folgendermaßen aus: HAK dann Kabel in Sicherungskasten mit 3 x Diazed 20A und von dort aus Kabelwirrwarr in die Abzweigdosen (alte Kabel 1,5mm2) glaub da sind die Sicherungen bischen überdimensioniert! Deshalb hats wohl auch in den Dosen schon geschmorrt!
Ist auch ein TN-C mit klassischer Nullung (teilweise jedenfalls) an vielen Steckdosen ist gar nichts genullt! Sollte glaub ma alles raus und neu verlegt werden!

Was mich grad beschäftigt, ob ein lokaler Erder sinnvoll wäre? 4-6 Meter tief würd ich nen Staberder schon in Keller bekommen, so könnt man den doch als zusätzlichen Erder mit an die PE-Klemme legen bei der PEN-Aufteilung, oder? Hatte erst Blitzableiter im Kopf, aber wenn ma der Blitz einschlägt fliegen einen die Geräte wahrscheinlich um die Ohren! ...
31 - Feuerlöscher für Wohnung -- Feuerlöscher für Wohnung
Moin,


Zitat :
dl2jas hat am 14 Mai 2010 21:52 geschrieben :
Wir haben hier einige Mitglieder, die bei der Feuerwehr sind.

Welcher Feuerlöscher ist sinnvoll, wenn man etwas vorsorgen will, damit einem nicht die Wohnung abfackelt?

Schaum oder Wasser mit Netzmittel. Bedingt noch Fettbrand-Löscher, wenn man sie denn bezahlen will. Größenordnung 6 oder 9 Liter, die 12er Klasse wird schon recht unhandlich, je nach Bediener.


Zitat :
Es gibt ja diverse Löschmittel wie Pulver, Schaum, CO2 und was weiß ich. Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Löschmittel? Ich denke da an Löschen von Bränden in der Elektroinstallation unter Spannung, b...
32 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?

Zitat :
henryunsen hat am 29 Mär 2010 14:54 geschrieben :
Ich habe in meiner Praxis (1952 - 1990 ) sehr viel schlimmeres gesehen -- und das war von "im Installateurverzeichnis eingetragenen" Betrieben gemacht - nicht immer in einem Zug, meist im Zuge von vielfachen Umstellungen - Erweiterungen - Reparaturen. Kurzzeitige Umstellungsprovisorien haben oft ein jahrzehntelanges Leben...
Pensionär
Danke für die Worte, das ist wenigstens ein kleiner Trost für mich. Ich fühle mich richtig schlecht wegen meinem Verteiler, mein Gewissen lässt mich auch nicht mehr in Ruhe. Eigentlich war es geplant das die ganze Installation und die FI's nach Einbau auf ihre Funktionstüchtigkeit und Norm geprüft werden. Aber ich hab mich jetzt dazu durchgerungen, daß ich den Eli auch den Kasten so weit es nötig ist, aufräumen lasse. Selbst traue ich mir das nicht zu, weil ich denke der Eli wird alles rausmachen und neu verkabeln, da würde ich sicherlich den Überblick wo was ...
33 - Ist diese Retro-Installation zulässig? -- Ist diese Retro-Installation zulässig?
In Fladungen gibt es auch so ein Freilandmuseum dort ist die Elektroinstallation in manchen Häusern noch ORIGINAL: Bergmanrohr, Stoffadern (2 adrig), Alte Lichtschalter und Steckdosen und ja auch die Originale Sicherungsnische sind dort in Betrieb.

Bilder kommen wenn ich mal wieder dort bin. ...
34 - Subverteiler so zulässig? -- Subverteiler so zulässig?
Hallo

Danke für die Tips.

Ich denke das ich als Netzform TN-C-S habe. Bei uns in der Umgebung gehts meistens 3 L und PEN von Dachständer rein. Den Verteiler habe ich noch nicht aufgemacht und nachgeschaut. Der Verteiler kommt nicht bei mir Zuhause rein sondern bei meiner Oma wo ich demnächst renoviere und dann einziehe. Ein Hauptverteiler (im Neubau) besteht schon der ca. 10 Jahre alt ist. Da sind schon 30mA Schrack FIs verbaut und alles mit Automaten (REG Normverteiler mit 6 Zählerplätze und 2 Hutschienen ca. 80cm breit). In dem Verteiler sind auch die Zähler montiert. Dort setze ich eine zweite NZHS 35A oder 25A (je nachdem wie ich mit der Selektivität zusammen komme) und von dort gehe ich mit 5x16 weg.

Den Verteiler was ich jetzt gebaut habe, soll einen 50 Jahre alten Verteiler ersetzen wo noch ein 300mA FI verbaut ist. Alles was da draufhängt ist Altbau. Da wird alles saniert. Neue Elektroinstallation, Heizung und Sanitär.

Wegen den 100mA FI habe ich gefragt, weil ich so einen zuhause liegen habe. Den habe ich vor ein paar Tage von ner Baustelle mitgenommen. Da wurde an der alten Firma neu angebaut und jetzt alles übersiedelt. Die alte Installation wird komplett herausgerissen. Auf den FI waren 2 Industriewaschmaschinen drauf und der wurde...
35 - Renovierung - Elektroverkabelung -- Renovierung - Elektroverkabelung
Hallo,

ich werde demnächst die Renovierung eines EFH Bj 1984 in Angriff nehmen.

Dabei soll die komplette Elektroinstallation im EG ausgetauscht werden. Die alte Installation ist unterdimensioniert und noch komplett ohne RCDs.

Die Aussenwände sind aus 30er Porenbeton, die Innenwände aus 25er und 12,5er Porenbeton. Laut den Vorschriften für Schlitze im Mauerwerk sind nur bedingt horizontale Schlitze erlaubt, in den dünnen Wänden gar keine.

Die lichte Raumhöhe beträgt nur 2,42m. Diese will ich durch eine abgehängte Decke nicht weiter reduzieren.

Die neue Elektroinstallation soll als Bussystem (KNX) mit elektrischen Rollläden, RTR, Wetterstation, Lichtsteuerung, Wetterstation, usw. ausgelegt werden. Zusätzlich sollen pro Raum auch 2xEDV und 1xSAT Kabel installiert werden.

Nun zu meinem Problem.
Da bei einer Businstallation mit zentraler Verteilung im Keller (alles REG) sehr viele Kabelstränge anfallen, haben ich mir überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre die horizontale Verkabelung in den Keller (ist kein Wohnkeller) zu verlegen. Dort werden oben an den Wänden entlang Kabelkanäle verlegt, die zum zentralen Verteiler führen. Überall wo Kabel irgendwelcher Art im EG benötigt werden, wird eine Bohrung durch die Kellerdecke gemacht ...
36 - Albträume eines Elektrikers! -- Albträume eines Elektrikers!
Hmmm, jeder Euro, der in eine derart alte "Burg" vor dem Verkauf hineingesteckt wird, ist imho verloren...

Zumal ja noch nichtmal klar ist, ob das Objekt nach dem Verkauf überhaupt noch stehen bleibt...

Bei den Immobilien, mit denen ich in letzter Zeit zu tun hatte, hat sich folgende Faustregel bewährt:
Verkaufspreis = Grundstückspreis (Bodenrichtwert) abzügl. Abrisskosten (inkl. Entsorgung).
Klingt zwar bitter, ist aber bei Altbauten (älter 5-10 Jahre) in vielen Gegenden einfach so.

Demnach würde ich die übelsten Geschichten demontieren und dem Käufer (als letztes "Zuckerl" bei der Verhandlung) anbieten, evtl. einen Zuschuss zur Erneuereung der Elektroinstallation zu geben.
"Der Verkäufer beteiligt sich mit einem einmaligen Zuschuss von €5.000,00 an der Überarbeitung der Elektroinstallation, die seitens des Käufers durchgeführt wird. Weiterführende Ansprüche bestehen nicht."


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 30 Mär 2009 12:48 ]...
37 - Steckdose installieren (an Lichtleitung/ Kellerraum) -- Steckdose installieren (an Lichtleitung/ Kellerraum)
Bitteschön

Zitat : Ich glaube es gibt auch Verteilerdosen mit Sicherungen.
Das wären dann wohl Aufputz-Kleinverteiler.


Zitat : Wenn ich zu viel Strom von dieser Leitung nehem, sollte doch einfach die Hauptsicherung dieser Leitung rausspringen.
Wenn da noch alte "H"-Automaten ("L"-Automaten sind kaum besser) drin sind: Die lassen bis zum 1,9-fachen des Nennstromes durch. Die Leitung wird erst warm, dann heiß, die Isolierung leidet, es gibt einen Schwelbrand, das halbe Haus brennt ab. Deswegen haben H-Automaten auch den Spitznamen "Hausbrand-Automaten" bekommen
38 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau
Moin!
Was Elektroinstallation angeht bin ich zwar auch nur ein Laie, aber die Installation in meinem Haus war auch ...
Gruselig trifft es vielleicht am besten.
Nicht jeder hat ein Waschbecken direkt unter dem Zähler.
Ein paar allgemeine Tips kann ich aber trotzdem geben:
-Plane genug Steckdosen, Lichtschalter etc. ein.
Beim Installieren ärgerst du dich einmal über die Arbeit, aber ständig über jede fehlende Steckdose.
-Jedem größeren Verbraucher eine eigene Zuleitung verpassen.
Ist nicht schön, wenn man Waschmaschine und Wäschetrockner nicht gleichzeitig benutzen kann.
-Eine Zuleitung für den Elektroherd und eine für den Geschirrspüler einplanen, auch wenn man mit Gas kocht und mit der Hand abwäscht.
Kann sich immer mal ändern.
-Ein FI- Schutzschalter für das ganze Haus ist ein bißchen wenig.
Bei einer Panne sitzt man dann im Dunkeln.
Ein eigener FI für jede Steckdose ist aber übertrieben.
Ich habe je einen 2Poligen für Bad und Küche und je einen 4Poligen für die Werkstatt und den Rest.
-Bei der Gelegenheit gleich Antennen-, Telenier- und Netzwerkstrippen mitverlegen, am besten in ein Leerrohr. Wer will, auch noch für Lautsprecher.
-alte Teile der Anlage nur weiterbetreiben, wenn du dir WIRKLICH sicher bist, daß die...
39 - Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose -- Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose
Hallo,

gerade neu und schon die erste Frage.:

Wir haben gerade unser Haus umgebaut. Dabei wurde die komplette alte Elektroinstallation rausgeworfen.

Dabei hat nun der Elektriker vergessen mir noch mal meinen Teichfilter und meine Außensteckdose auf der Terrasse mit Saft zu versorgen.

Wir möchten nun von der Kellerverteilung aus 2 neue Leitungen legen.

Das Anschlusskabel des Teichfilters möchten wir der Einfachheithalber per Pg in ein am Teich vorhandenes Automatengehäuse (IP 54) einführen,
am Automatengehäuse einen Rafix Schalter (IP 65) montieren,
sodass ich den Filter sehr komfortabel und sicher ein und ausschalten kann und ev. noch mal das ein oder andere Gerät zukünftig sauber mit Strom versorgen kann.

Vom Automatengehäuse (wiederum über Pg Auslass) möchten wir dann mit einer Leitung Aufputz im Verlegerohr an einer Mauer entlang und dann durch den Kellertürenbereich durchbrechen in den Keller und dort in die Kellerverteilung.

Die Aufputzsteckdose möchte ich ebenso im Verlegerohr durch selbigen Durchbruch in den Keller führen und dort in die Verteilung.

Nun stellt sich mir die Frage mit welchem K...
40 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung
Hallo zusammen,

ich und meine Frau beziehen demnächst eine neue Wohunung.

Das Haus ist von ende der 50er bis anfang der 60er Jahre.

Die Elektroinstallation stammt noch aus dieser Zeit.

Ich hab ganze mal vorerst unter die Lupe genommen und musste feststellen, dass sich verm. alles, bis auf ein paar Schalter im Originalen Zustand befindet.
Es sind natürlich noch die alten Leitungen in sw gr ro verlegt. Einzelne Adern in Rohren.
Erfreulicherweise machen die Isolierungen einen fast neuwertigen Eindruck, es ist 1,5 mm² verlegt und überall ist ein PE vorhanden. Dieser kommt auch schon in der UV an, von daher ist die Nullung wohl im Keller.

Frage 1.

Mir sind natürlich zu wenig Steckdosen in der Bude. Für mein Verständnis ist es zulässig, die vorhandene Installation mit NYM-J um ein paar Steckdosen zu erweitern. Richtig oder nicht?

Frage 2.

Als nächstes Stört mich der alte Sicherugskasten mit 6 Diazet Sicherungen.
Wäre es zulässig diesen gegen einen neuen incl. FI Schalter auszutauschen ohne des Rest der installation anzurühren?
Eine Differenzstrommessung werde ich die Tage mal machen, ich erwarte aber eigetlich aufgrund des guten allgemeinen Zustands keine unangenhemen Überraschungen, also nehmen wir...
41 - Verteilung überarbeiten -- Verteilung überarbeiten
Hallo,

ich bin seit einiger Zeit passiver Mitleser in diesem Forum und möchte mich jetzt mal mit einigen Fragen an euch wenden.


Vor ca. 8 Jahren haben meine Eltern ca. 600km von meinem Wohnort entfernt ein Haus gebaut. Leider war ich aufgrund der Entfernung beim Bau nicht dabei und habe daher die Elektroinstallation erst einige Zeit nach Fertigstellung gesehen. (Bild 1)
Ich war wenig begeistert: Es gab einen einzigen RCD fürs Bad, für die restlichen Stromkreise und die Außensteckdosen gab es keinen RCD. Außerdem war der Elektriker der Meinung, dass Wago 273 geeignet sind, um starre und flexible Leitungen zu verbinden.

Ich habe meinem Vater geraten, die Verteilung überarbeiten zu lassen, so dass die Außensteckdosen und möglichst auch die anderen Stromkreise über einen RCD laufen.

Da der ursprüngliche Elektriker nicht mehr greifbar war, blieb die Installation in diesem Zustand.

Als später mal ein Elektriker im Haus war, gab mein Vater den Auftrag, einen RCD nachzurüsten. Das Ergebnis seht ihr in Bild 2.


Der alte 2-polige RCD+LSS versorgt eine Scheune, der LSS oben links ist für die Gastherme (ohne RCD). Der 4-polige RCD sichert alle anderen Stromkreise ab.

Die Netzform ist TN-C-S, der PEN wird im HAK aufg...
42 - Drehstromzwischenzähler -- Drehstromzwischenzähler
Danke Fentanyl...genau das ist es... ich habe kein Vertrauen mehr, weil ich zu oft enttäuscht wurde...was Fachmänner angeht.

Ich habe Familie und will diese bestmöglichs schützen.
Deshalb der komplette Keller und Aussenbereich jetzt mit FI absichern lassen.

Sogar meinen Schleifbock habe ich auf anraten des Forums für 65€ VDE checken lassen.

Ich bin hier im FOrum, weil ich sichergehen will, dass die ARbeiten korrekt ausgeführt wurden, bevor wieder die 5 Jahre um sind.

Meine UV in der WOhnung wurde vor 5 Jahren gemacht und wie ich durch das Forum erfahren habe, hat mir der Elektriker, damals gute Geld abgezwackt für alte L-Automaten.

Dann darf ich doch auch mal etwas genauer nachfragen, auch wenn ich manchmal Kabel und Leitungen und 3.pol Fis mit 4pol Fis verwechsle.


Ich hab großen Respekt vor Strom, deshalb würde ich auch niemals selbst Hand anlegen (okay Lampe anschließen L,N+PE bekomme ich noch hin... hab mir das so gemerkt L=(Frau bekommt LEBENSVERSICHERUNG)


Deshalb entschuldigt meine Fragerei und habt nachsehen mit meiner Unkenntnis.

Muss aber sagen, dass ich gerade durch Euch (die die mir helfen wollen) schon ein ganzes Stück weiter geko...
43 - Kann ich diese FI\'s verwenden? -- Kann ich diese FI\'s verwenden?
Full ack! Diese FI gehören in keine Neuanlage mehr, für ~22 Euro bekommt man bei ih-bäh schöne neue und hochwertige Moeller-FI (andere natürlich auch)!

Selbiges Gilt auch für Leitungsschutzschalter: Insbesondere die Typen L, G, H und U sind NICHT mehr zu verwenden! Ebensowenig wie alte/abgenutzte LS und Billigfabrikate (D*wi).

Bei einer Elektroinstallation entscheiden die Schutzorgane mitunter über Leben oder Tod, da sollte man nicht all zu knausrig sein!

MfG; Fenta ...
44 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank
einen moment!
der richtige beitrag kommt gleich ....


so jetzt aber .....

kurz zum stand der dinge:
vor zwei jahren habe ich mir ein älteres haus gekauft (mit älterer elektroinstallation)
vor dem kauf war ein elektriker da und hat alles durchgemessen
gem. dem erstelltem protokoll und seiner aussage ist/war alles soweit o.k.
hatte das thema "elektrik" damit abgehakt - es funktioniert ja auch alles ...

jetzt soll ein zimmer renoviert werden (eigentlich nur tapete/decke u.s.w.)
habe mir dann mal eine up-verteilerdose angeschaut (tapete kommt ja eh ab)
und mir daraufhin die gesamte e-installation mal genauer angesehen
und mich jetzt intensiv mit dem thema beschäftigt (u.a. viel in diesem forum gelesen)

ist-zustand:
neuer HAK im keller
(ca. 3 jahre alt, mit aufteilung "pen" zu "pe" u. "n" -> tn-c netz, mit 3 mal 35A ?NH?-sicherungen)
vom hak pen zum pa (an kupferwasserleitung angeschlossen)
zum zähler nur 4-adrig (6 qmm ohne pe! -> 5-adrige leitung aber pe am hak nicht angeklemmt)
vom zähler gehts über B25A hauptsicherungen (neue ls) zu bereits ne...
45 - Forentreffen??? -- Forentreffen???
Sollte sich machen lassen.

Da fällt mir doch gleich ein:
Es darf nicht nur Brennholz gehackt werden, es müßte auch ne neue Elektroinstallation für den Keller her. Die alte hatte zwar den Endsieg heil überstanden, aber die Jahrzehnte danach mit der stehenden Feuchtigkeit (aufgrund defekten städtischen Kanals aus markgräflicher Zeit) hatten der Alu/Bitumen/Textil-Melange arg zugesetzt. Rücksichtslose Arbeiter (Mauer und GWS-Leute) haben ihr den Rest gegeben...
Wenn dann schon reichlich Fachleute vor Ort sind, müßte das doch ne Sache von Minuten sein.

Notfalls hab ich aber genügend Baustrahler und Illuketten. ...
46 - Erfahrungsbericht Erneuerung Elektroinstallation. -- Erfahrungsbericht Erneuerung Elektroinstallation.
Ich will mich in erster Linie nochmals für die freundliche Hilfe bedanken , insbesondere bei (alphabetisch) Fentanyl, sam2, shark1 und Trumbaschl; ausserdem will ich eine kurze Zusammenfassung liefern:
Ich habe im Zuge der Renovierung meiner (Eigentums)wohnung die Elektroinstallation erneuert (Leitungen grösstenteils neu verlegt, Unterverteiler erneuert, weiteren Unterverteiler angelegt). Gestern war der Elektriker da und hat die Steckdosen, den Isolationswiderstand und die FIs getestet. Scheint alles OK.

Kurzzusammenfassung: Viel mehr Arbeit als man sich am Anfang denkt.

Etwas audführlicher: Ich versteh jetzt besser warum Elektriker so viel Geld für anscheinend sehr einfache Tätigkeiten verlangen. Dabei geht es nicht darum (wie manchmal und meiner Meinung nach fälschlicherweise behauptet) daß nur der Fachmann das arkane und hochkomplexe Wissen besitzt, eine fachgerechte und sichere Installation zustande zu bringen. Für normale Wohnungsinstallationen muss man ja nur wenige und sehr einfache Grundregeln einhalten (Strombelastbarkeit, Leitungslängen, FIs, nur ein Stromkreis pro Dose verdrahten etc etc...
47 - Leitungsverlegung in Ziegeldecke und Heraklithwänden -- Leitungsverlegung in Ziegeldecke und Heraklithwänden
Tja, ich wollte halt vorher ermitteln, ob es noch Alternativen gibt. Scheint aber so, daß es auf den Opferputz hinauslaufen wird.

Die Wellpappemethode ist hier auch hochgradig unüblich, die Idee dahinter ist, daß aufsteigende Feuchtigkeit nach außen verdunsten kann und nicht in den Innenraum geht wie bei einer dichten Bitumenschicht auf dem Mauerwerk. Wir reden beim alten Gebäude ja von min. 90 Jahre altem Mauerwerk, vermutlich komplett ohne Horizontalsperre.

Ansonsten bin ich der Meinung, daß der Abschluß oben z.B. mit einer Verblechung abgedichtet gehört (mit einem Lüftungsspalt), da sonst wie du richtig bemerkst Regenwasser richtig schön in den Spalt eindringen kann.

Tatsache ist: trocken ist die Wand mit Hangberührung im Altbestand seit die Vorbesitzerin diese Isolierung machen hat lassen.
Auf einer Seite des halben Neubaus ist sie auch bereits ausgeführt, da im Sommer dort ohnehin Grabungsarbeiten für eine Stützmauer im Garten stattgefunden haben.
Die Mauer scheint seither ebenfalls trocken zu sein (vorher sah man am Außenputz, wie sich bei Regen das Wasser bis fast unter das Dach hochgesaugt hat).

Der erwähnte Stall hat vermutlich auch keinerlei Horizontalisolierung... an den Hangseit...
48 - DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... -- DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme....
Hallo,

seit zwei Wochen bin ich mit meinem DG Ausbau fertig.
In das DG, in dem sich unser Schlafzimmer und ein Büro befindet, habe ich eine eigene Leitung gezogen, die durch einen 16A Automaten abgesichert ist.
Ich bin stolz wie Oskar; doch leider habe ich zwei Probleme:

Fange ich mit dem "kleineren" Problem an:
Wenn im DG der Staubsauger einschaltet wird, fliegt die Sicherung für das DG raus. Da ich mir keines Fehlers bei der Elektroinstallation bewusst bin (alles andere funktioniert einwandfrei), habe ich dies auf den alten Automaten geschoben, der ja immerhin seit fast 40 Jahren in dem Sicherungskasten steckt.
Auf diesem steht: S151H, 16A.
(Vielleicht muß ich dazu sagen, daß dieser Automat, nebst zwei weiteren, für die 3 Phasen des ursprünglichen Waschmaschinenanschlusses benutzt wurden)
Kann der alte Sicherungsautomat ein Grund dafür sein ?

Nun zum größeres Übel:
Als die Treppe vom 1.OG zum DG eingebaut wurde, haben die Monteure beim Bohren leider eine Leitung der Wechselschaltung (EG-1.OG)getroffen. Die Sicherung flog seinerzeit (9/2007) raus; dies wurde auch auf dem "Übergabeprotokoll" vermerkt. Danach wurde das "Bohrloch" mit Silikon verfüllt; die Wechselschaltung funktionierte einwandfre...
49 - Elektroinstallation Ausbau Obergeschoss! -- Elektroinstallation Ausbau Obergeschoss!

Zitat :
Biggoa hat am 12 Jan 2008 12:07 geschrieben :
Hallo zusammen,

anbei noch eine Situation wo ich von Euch gerne Eure Meinung haben möchte:

Folgende Situation:

Meine Schwester hat sich bei meinen Eltern eine Obergeschosswohnung ausgebaut.


Das könnte möglicherweise in der Zukunft zu Problemen führen.


Zitat :
Die Elektroinstallation soll nun ich vornehmen.


Das hingegen sollte deutlich einfacher und problemlose möglich sein.
(Außer Du musst bei den Eltern durch und etwas kaputtmachen )


50 - Staubsaugersauger wirft LSS -- Staubsaugersauger wirft LSS
Hi,

Netzform: TN-C-S

Hab folgendes kleines Problem:
Hab hier nen Staubsauger (1800 W), wenn ich diesen einschalte, löst jedoch meistens der LSS (16A) aus.
offensichtlich hat das Ding kein Einschaltstrombegrenzer eingebaut, und der Anlaufstrom wirft dann den LSS.

Die Elektroinstallation ist ca. 30 Jahre alt, in der HV sind noch alte LSS 16A Charakteristik "H" verbaut.
Dieser Typ verträgt wohl kurzzeitig keinen besonders hohen Strom ohne auszulösen.

1. Frage:
Könnte ich das Problem durch den Wechsel auf B16-LSS lösen, oder würdet Ihr generell
das Gerät zurückgeben ???

2. Frage:
Es gibt nur einen RCD für den Außenbereich, bleibt beim Wechsel auf B16-LSS der Bestandsschutz erhalten ? ...
51 - Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage -- Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage

Zitat :
cholertinu hat am 14 Nov 2007 22:35 geschrieben :

@Fenta: Ich will nicht ein Musterhaus erstellen, es handelt sich um einen Altbau. Du darfst dich mit Overkill-Lösungen also gerne auch etwas zurückhalten. Ein Überspannungsschutzkonzept ist hier dringend anzuraten, da durch den äußeren Blitzschutz im Fall eines Einschlages erhebliche Potentialdifferenzen zwischen dem PEN und den anderen Leitern auftreten können. Und auch ein Altbau sowie dessen Elektrik sollte geschützt werden, zumindest mit einem Basiskonzept. Das hat mit Overkill nichts zu tun!

Ich würde zumindest empfehlen, ein Dehnventil TNS in die Hauptverteilung zu setzen oder ein TNC zwischen HAK und HV! Alternativ Grobschutzableiter (z.B. OBO MCD-50B, koordiniert, Schutzpegel <1,3kV!!) Gibts bei ih-bäh momentan je nach Beschreibung des Verkäufers (und nach Glück) für 80-200 Euro). Die Heizung braucht einen Feinschutz (z.B. Dehnrail), et...
52 - Durchlauferhitzer Phase und PE vertauscht nach Badumbau -- Durchlauferhitzer Phase und PE vertauscht nach Badumbau
Hallo!

Hier mal der Pfusch einer Gas-Wasser-Scheisse-Firma:
Diese Firma machte einen Bad-Komplettumbau mit Elektroinstallation. Der alte Durchlauferhitzer war mit 2 alten 2-adrigen Stegleitungen angeschlossen und hing über dem Kopfende einer Badewanne. Aus der Wand kamen also 4 Adern: 2*schwarz mit Phasen belegt und 2*grau, davon einmal Phase und einmal Schutzerde. Jetzt hat die Firma eine Duschkabine eingebaut und den Durchlauferhitzer ca 1m versetzt. Dazu hat sie die ankommende Leitung verlängert mit einer 4adrigen NYM-Leitung schwarz,braun,grau,gelb/grün. Leider hat der Monteur aber gelb/grün mit Phase und braun mit Erde beschaltet. Die Verbindungsstelle wurde unzulässig und unzugänglich hinter den Fliesen der Duschkabine verwurstelt.Der Durchlauferhitzer schien auf den ersten Blick einwandfrei zu funktionieren, nur die Regelung spann etwas rum und die LCD-Temperaturanzeige verblasste, wenn Warmwasser gezogen wurde. das hatte der Kunde dann bei der Sanitärfirma reklamiert. Diese wollten dem kunden dann erstmal einen neuen DE verkaufen. Der DE war aber keine 2 Jahre alt. Daraufhin wurde ein anderer Monteur geschickt, der nach Messungen die falsche Belegung feststellte und die 3 Automaten ausschaltete , mit Draht gegen Wiedereinschalten sicherte und mit dickem Klebe...
53 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat
Das mit der neuen Elektroinstallation ist mir natürlich bewusst und das früher oder später eine neue kommen muss auch. Ich hab halt damals den Fehler gemacht und die Elektroinst. nicht überprüft, da genug andere sachen angefallen sind. Dumm, ich weiss.

Tapeziert wird momentan das Schlafzimmer. Werde da dann gleich 3x1,5 Verlegen. Auf der Toilette/dusche ist keine Steckdose vorhanden. Unten, in der Waschküche und Heitzunsgraum ist alles schon auf 3x1,5 umgerüstet gewesen und diese im Sicherungskasten auch so verdrahtet (Schraubsicherung) PE und N werden dort zusammengeführt. Sprich die Waschmaschine und Co. sind ordnungsgemäß geerdet. Den Herd hat die Zuliefererfirma angeschlossen, denke das die dort den PE und N zusammengelegt haben (L1-2-3-N)Die einzigen SK1 Geräte, die ich noch habe, sind somit die Mikrowelle, PC, Kühlschrank und Geschirrspülmaschine (die ich alpolig abschalte bei nichtbetrieb).

Zu deinen Fragen
Sind vielleicht die bisherigen Leitungen verrohrt? Oder doch Steg- bzw. Mantelleitung?
Max. Längen der Endstromkreise? Aderquerschnitte? Absicherung (Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik)?

-Hütte steht in Bremen. Bremen hat so viel ich weiss TN. Verlegt wurde im Haus Stegleitung 2x1,5 (sw,gr) Keine Leerrohre verlegt. Aderquersch...
54 - Voraussetzungen bei der Elektroinstallation für Störfreies LAN (CAT6) -- Voraussetzungen bei der Elektroinstallation für Störfreies LAN (CAT6)
Hallo zusammen,

ich habe hier direkt nebeneinander zwei Computer stehen, die mit Gigabit NICs bestückt - und mit 2 Meter langer, vorkonfektionierter Cat6 Leitung verbunden sind. Die Karten sind direkt verbunden, es befindet sich kein Switch/Hub dazwischen. Die Übertragungsraten beim Verschieben von großen Dateien (ich spreche hier von Größenordnungen im Gigabyte Bereich) sind Grottenschlecht.

Ich habe hier eine schwankende Übertragungsrate von ~5MB pro Sekunde. Dies ist ein Nettowert, gemessen an der benötigten Dauer um eine Datei bestimmter Größe von einem Windows XP Rechner zum anderen zu übertragen.
Die 'verwendeten' Dateien sind selbstredend nicht fragmentiert, und die Platten schaffen beide beim Lesen und Schreiben mindestens 45MB pro Sekunde. Die CPU auslastung beider Rechner liegt dabei im Schnitt bei 3%, womit (zumindest Hardwareseitig) Ursachen bei den Rechnern nicht zu suchen sein dürften.

Punkte, die einen TK-Laien wie mich die Elektroinstallation in Verdacht ziehen lassen:

{1}
Ich hab...
55 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen

Zitat :
Andysft hat am 26 Aug 2007 02:15 geschrieben :

Zum Thema Bestandsschutz muß ich leider widersprechen.
Er gilt für alle alte Anlagen in denen nichts verändert wird.
Sonst müßten alle Wohneigentümer alle paar Jahre ihre E-Anlage erneuern, nur weil diese eventuell nicht mehr den neusten Vorschriften entsprechen.

Da irrt Andy etwas:
Bestandsschutz ist ein eigenes rechtliches Konstrukt, welches z.B. im Baurecht tatsächlich existiert. In Sachen Elektroinstallation gibt es das bewußt NICHT! Was es hingegen gibt, sind bestehende oder eben nicht bestehende Nachrüst-/Anpassungsforderungen.

Auch in allen Bestandsanlagen mußten/müssen z.B. die alten Kragen-Drehstromsteckdosen durch CEE-Typen ersetzt werden.
Anderes (z.B. FI-Einbau für Badezimmer) muß nur bei Änderungen/Erweiterungen an der Anlage nachgerüstet werden.

Umgangssprachlich wird dieses von vielen auch als Bestandsschutz bezeichnet, obwohl es das nicht ist und ...
56 - Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen -- Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen
Hallo wurzel,

immer mit der Ruhe!
Wir hatten nur Sorge, ob Dir auch nichts passiert ist.

Danke für die Fotos.
Das sieht doch schlimmer aus, als nach Deiner ersten Schilderung befürchtet. Gerade die H-LS-Schalter (Schraubautomaten, Typ Hausbrand sind umgehend außer Betrieb zu nehmen! Sie sind aus Sicherheitsgründen schon lange nicht mehr zulässig.

Die zusätzliche Sicherung in der Küche ist keine solche, sondern ein nachgerüsteter nachgeschalteter FI-Schutzschalter. Der müßte also mit an einer der vorhandenen Sicherungen hängen!
Hängt die Therme vielleicht im Badezimmer?

Du hast nur einen Wechselstromzähler. Leider kann man auf dem Foto die Belastbarkeit nicht lesen. Welche Zahl steht in der Klammer hinter den 10A? (kann z.B. 20, 30, 40 sein)?

Zählervorsicherung ist keine da. Wie viele Wohnungen etc. gibt es sonst noch in dem Haus? Wie hoch ist die Hausanschlußsicherung?
Sind die anderen Zähler auch noch auf solchen antiken Zählertafeln?
Befindet sich der Zähler in Deiner Wohnung oder auf der Etage oder zentral sonstwo?
57 - Glück gehabt!!! -- Glück gehabt!!!
Hallo Leute,

Da es dieses Unterverzeichnis gibt und ich damals einen ziemlichen Schrecken bekommen habe, hier meine Geschichte:

Es war kurz vor Weihnachten 06, da riefen mich Nachbarn zu sich rüber, weil sie ein Problem mit ihrem neuen Fernseher hatten und sie wußten, dass ich Elektriker bin.

Folgende Situation fand ich vor:
Altes Haus, Baujahr ca. 1960. Kabelfernsehen. Der alte Fernseher war ein alter Röhrenfernseher 53er Bildröhre, ohne Schutzleiter, also schutzisoliert. Funktionierte bis auf das schlechte Bild.

Neuer Fernseher, LCD, Schutzklasse 1.

Wenn der neue Fernseher angesteckt wurde, knallte die Sicherung raus. Das Haus hat eine sehr bunte Elektroinstallation, teilweise klassische Nullung, teilweise modern, aber der RCD fehlt.

O.K. Dass die Sicherung fliegt, wird einen Grund haben, also Messgerät her und was messe ich?
Zwischen Schirm Kabelsteckdose und Schutzleiter Steckdosenleiste 230VAC. Hmmm, ich habe keinen Duspol, aber das sollte wirklich nicht sein. Nächster Versuch: Nagel in den Garten und Draht dran und zwischen Schutzleiter und den Draht messen: 230VAC.

Verflixt, was haben die da angestellt. Die Herrschaften waren der Meinung, das der neue Fernseher kaputt war. Sie hatten zw...
58 - Wie alt darf Technik sein ? -- Wie alt darf Technik sein ?

Das ist nicht falsch, aber unvollständig und daher irreführend:

Die nicht gegebene Nachrüstverpflichtung (vulgo: Bestandsschutz) zieht nur dann, wenn außerdem die Anlage in einwandfreiem Zustand ist (und zwischenzeitlich auch stets war)!!!

Was im gegenständlichen Fall Sache ist, hängt davon ab, wie man die Schilderung des Fragestellers zu interpretieren hat.
Insbesondere den Passus: Die Leitungen liegen in einer Ecke alle frei.
Meint er wirklich Leitungen (also Rohre oder Mehradermantelleitungen), dann stellt dies kein Problem dar. Gegen (einwandfreie) Aufputzinstallationen ist nichts einzuwenden.
Handelt es sich dagegen um einzelne (also nur betriebsisolierte oder gar stellenweise blanke) Adern oder um freiliegende Klemmen, so wäre dies eindeutig nicht in Ordnung.

Allerdings sind 25 Jahre kein problematisches Alter für eine (korrekt bemessene, ausgeführte und gepflegte)Elektroinstallation. Es gibt Anlagen (oder Teile davon), die sind inzwischen 50 oder gar 70 Jahre alt und trotzdem einwandfrei. Gegebenenfalls sogar besser als manch Neues!
59 - FI Fliegt raus -- FI Fliegt raus

Hi,

wie schon richtig erwähnt, an der Elektrik darfst du ohne zustimmung des Vermieters nix machen.

Du könntest natürlich mit dem Vermieter verhandeln, daß du die Elektrik neu machen darfst (und natürlich dein Meister sie hinterher abnimmt und durchmisst) und dafür keine Mieterhöhung hinnehmen mußt - er hat dafür ja eine neue Elektroinstallation geschenkt bekommen.
Wer das Material zahlt ist natürlich auch Verhandlungssache. Entweder du und dafür keine Mieterhöhung, oder der VM und dafür nur eine geringe Mieterhöhung - oder so ähnlich *g* (Dabei kann man ja in der Hinsicht sparen, daß man alte Steckdosen/Schalter soweit intakt lässt, dann blieben nur die Leitungen selbst und die Einbaugeräte für die Verteilung - im schlimmsten Fall noch die Verteilung selbst)

Alles Sache der Willigkeit des Vermieters und des eigenen Verhandlungsgeschicks.

So, war etwas OT aber ich hoffe das nimmt mir niemand übel ;-)...
60 - Installation in Wiener Gemeindebau (60erjahre) -- Installation in Wiener Gemeindebau (60erjahre)
Also Warum wilst du selber in einem Wiener Gemeinde Bau die Elektroinstallation erneuern ,Der Mieter muss nur selber für die Kosten aufkommen wenn Der Vorbesitzer die Wohnung an wem bestimmten Weiter geben will ,sonst gibt der Mieter die Wohnung zurück die Gemeinde Wien Saniert die Wohnung nach den Vorschriften und jetzt Neu nach einer Höheren Cat. und die sache ist gegessen .

Od. Wohnst du schon dort ,wenn ja seit wann ? dann hätte das eigentlich schon passieren müssen ,da du ja immer bei einer Wohnungsübergabe Einen Positiven E-Befund erstellen lassen musst .


Zur Gemeinde Wohnung selber habe selbst schon sehr oft ne gemeinde wohnung neu installieren dürfen , meistens findest du dort alte steg leitungen bzw leitungen in alten bergmann rohre die natürlich alle raus müssen zusätzlich hast du dort nur die alten Holz rahmen die gehören alle gegen eine AK Dose getauscht , die komplette Farbkennzeichnung der drähte ist falsch ,.... also grund genommen die gesamte E Installation in der Wohnung muss erneuert werden ,.. Zusätzlich ,Du musst sowieso bei der Gemeinde aufpassen da Die eigene Verschärfte Vorschriften haben als Es die EN 8001 überhaupt vorschreibt . z.B. ist es ein mangel wenn die leitungen durch die hohl decke in einem FXP schlauch verlegt werden du mu...
61 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes
Bei der Steckdose 4.1 mit 5x2,5 hab ich insofern bedenken:
Am Anfang haben noch die "Gibser", "Maler", "Schreiner" und "Maurer" die Elektroinstallation gemacht, so nach dem Motto: mmmh, hier brauchen wir eine Lampe und eine Steckdose, die Leitung sieht noch gut aus, die lassen wir drin. Jetzt sind halt noch teilweise alte Leitungen drin (sind wirklich nicht so schlecht, sind wohl irgendwann schon mal getauscht worden). Nur dummerweise zu kurz und mussten unprofessionell verlängert werden, dies geschah dann mit 5x1,5mm². Aber das ist im Plan nicht ersichtlich

Also ich fasse nun zusammen:

1) CEE16 Leitung ersetzen in 5x2,5mm²

2) Verteilerdose Werkstatt entfernen (kann die Steckdosen/Schalter auch direkt anfahren, war nur gedacht um noch zusätzliche im hinteren Bereich der Werkstatt anzuklemmen, was sich aber sowieso erledigt hat, da die Dose proppevoll ist)

3) zu kurze Leitungen (2 Stück) aus Pistolenbahn mit 2,5mm² verlängern anstatt mit 1,5mm² (später die Leitungen komplett ersetzen, da evtl. noch die Wand, in der die Leitungen laufen versetzt wird)

4) Außenleuchte mit 3x2,5mm² im Fall, dass diese über 20m lang wird

5) Scheinwerfer a...
62 - Umbau erweiterung der bestehenden Anlage -- Umbau erweiterung der bestehenden Anlage
Hallo, ich möchte eine alte Anlage erweitern. Muss ich dazu die komplette Elektroinstallation umstricken oder reicht es aus wenn ich die Anlage nur erweitere. Die Leitungen sind nämlich noch super in Ordnung. Nur gibt es noch überall die Nullung. Für das Badezimmer möchte ich natürlich einen FI- Aber nur fürs Badezimmer wenn möglich. Habe mal Elektroinstallateur gelernt bin aber scho länger raus aus dem Beruf. Nun kenne ich mich also nicht mehr mit den neuen Vorschriften aus!!!! Wäre schön wenn mich mal jemand darüber aufklären könnte!!...
63 - Beispiele für Hausinstallation ?? -- Beispiele für Hausinstallation ??
Wenn's auch gedruckt sein darf:
VDE Schriftenreihe 45, Elektroinstallation in Wohngebäuden
(aktuell 5. Auflage 2002)
oder
Gerhard Kiefer, VDE 0100 und die Praxis

Für häufigeres "Gebastel" doch sehr zu empfehlen. Gibt's auch häufiger mal für'ne Handvoll Euronen bei Ebay, nur möglichst nicht alte Auflagen erwischen...


Btw, dein 90% hätte wohl mit 90%iger Sicherheit eigentlich 100% dreiadrig sein müssen... Warum und in welchen Fällen nur 2adrig genommen?...
64 - Durchlauferhitzer funktioniert quasi nicht -- Durchlauferhitzer funktioniert quasi nicht
Hallo,

bin Newbie, hatte zwar einige Jahre theoretische Elektrotechnik, aber bin ansonsten unbedarft bis verängstigt was das Thema Elektroinstallation angeht.

Nun zu meinem Problem.

Seit Mitte Dezember 2004 haben wir Probleme mit unserem Durchlauferhitzer, nun zu dem ergriffenene Maßnahmen:

-> Filtereinsatz der Wasserhauptzuleitung getauscht (Durchflußmenge erhöht) -> erfolglos
-> Massiv verkalkte Entnahmestellen -> Kompensiert durch öffnen mehrerer Entnahmestellen, morgen werden die Problemfälle völlig ausgetauscht. -> kein Erfolg
-> Wechsel des DLE gegen ein anderes (gebrauchtes) Gerät
-> Kein erfolg, selbes Fehlerbild

Bleib also die Elektrik, denn zwei verschiedene DLE mit dem selben Fehlerbild sind eher selten.

Doch was ist das Fehlerbild?

Nun ja, selbst bei voller Entnahme (Sprich nur Wamrwasserhahn geöffnet) entwickelte sich die Erwärmung des Wassers von Warm über Körperwarm über Zimmertemperatur bis hin zu kaum Vorhanden zurück.

Egal wieviele Entnahmestellen ich öffne (maximal 3), egal ob ich sie nur halb öffne, ein bisschen oder voll, mittlerweile findet nahezu keine Erwärmung des Wassers statt.

Obwohl dies so nicht stimmt. Zuerst wird das Wasser einige Sek...
65 - Fragen zu Installationen -- Fragen zu Installationen
Hallo,

in einem anderem Thread wurden zwei Bücher vorgestellt, die für dich wahrscheinlich genau richtig sind, sprich für jemanden der zwar was Elektrotechnisches gelernt hat, aber noch keine Bauinstalltion durchgeführt hat.

Die vorschriftsmäßige Elektroinstallation und VDE 0100 und die Praxis!

Hier gibt es sie z.B. zu kaufen: http://www.amazon.de/exec/obidos/AS.....25330

Abnehmen muss das ein bei deinem EVU eingetragener oder angemeldeter Elektro-Meister. Was der dafür nimmt, k.A. kommt auf ihn drauf an, wenn du ihn kennst und er weiss das du sauber arbeitest vielleicht gar nichts oder nen lecker Abendbrot, wenn er dich nicht kennt und sicherheitshalber die Installation zwischenzeitlich und zum Ende hin überprüft (er haftet ja dafür, also sein gutes recht) wird er dir den entsprechenden Lohn für abnehmen.

Kurze ungenaue Erklärung zu Frage1:
Strom abstellen, alten Kasten und alte Leitungen raus, neuen Kasten und neue Leitungen rein, Strom anstellen fertig
66 - Kronleuchter anschließen -- Kronleuchter anschließen
Also ich verspreche Euch hoch und heilig, dass ich mir ein entsprechendes Meßgerät zulegen werde.

Allerdings finde ich eine Sache echt bedenkenswert:
Für jeden M**t gibt es irgendwelche Vorschriften, für die man haftbar gemacht werden kann.
Im Bereich der Elektroinstallation hört es sich immer so an, als könne jeder Elektriker nach belieben entscheiden, was wie wo angeschlossen wird - von den sogenannten Heimwerkern ganz zu schweigen.

Allein Deine Bemerkung sam, dass "...Adern absichtlich falsch belegt..." werden, sollte doch zu denken geben.

Also grundsätzlich bin ich auch der Meinung, man sollte die Elektrizität den Fachleuten überlassen - schließlich tausche ich meine Zylinder und Kolben am Automotor auch nicht selbst.

Ein wenig von den Gefahren und Vorsichtsmaßnahmen hab ich wenigstens von meinem Vater mitnehmen können, der ist Elektro-Techniker. Also bei mir steht Vorsicht auch immer an der 1.Stelle!

Mein Fachgebiet ist da eher Rechnertechnik usw.
Allerdings hat man da auch nur ein Netzteil

Also auf jeden Fall werde ich hier nachfragen, bevor ich irgendwas "Dummes" unternehme. Ich nehme an, dass hier einige Leute vom Fach sind.

achso: ...
67 - kein Schutzleiter im Altbau -- kein Schutzleiter im Altbau
@Darkstar : Schutzleiteranschluss an den Steckdosen nicht belegt ist hier gemeint- sonst würde ja auch nichts funktionieren .

Also :
Ich habe auch nicht alles mitgelesen - aber hier hilft nur noch Hausverwaltung benachrichtigen mit Fehlen der Schutzmassnahmen und Brandgefahr durch alte Isolierung an Elektroinstallation in zwei nachgeschauten Fällen.
Der Einsatz eines Elektrikers damit beantragen !

grüße
gretel
...
68 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw.
Hallo egmont1,

bei deiner Anfrage hast du zwei Generationen Elektroinstallation: sehr alt mit Stoff isolierte Kabel und alte Installation mit klassischer Nullung, PVC-Isolierung und der Farbkombination grau schwarz rot.
In der beiliegenden PDF-Datei sind die einzelnen Anwendungen noch mal bildhaft dargestellt. Achtung Quellenangabe und damit verbundenes Copyright beachten!!!

Hier noch ein Link weil es ab 2003 eine neue Farbkodierung bei Kabeln gibt:
http://www.kabelverband.de/
Dort unter neue Adernkennzeichnung für Niederspannungs-kabel und -leitungen.

Zu Frage 6 : Sofern du keine Elektrofachkraft bist darfst du erst mal an der Elektroinstallation garnichts machen
Bist du Elektrofachkraftr mußt du dir die Erlaubnis vom Vermieter geben lassen – am besten schriftlich – das du die Elektroinstallation ändern darfst. Beachte aber bitte das du dann auch für alle Mängel haftbar gemacht werden kannst. Es sei den du findest einen Elektriker der dir die Abnahmeprüfung nach DIN VDE 0100 Teil 610 mit Prüfprotokoll macht und dir dieses dann auch unterschreibt
Aber auf Grund dessen wie du die Fragen stellst würde ich die nicht als...
69 - Historische Elektrotechnik - ein Anfang -- Historische Elektrotechnik - ein Anfang
Die Anregung von ua kam mir gerade recht, ich fange hier mal eine offene Diskussion über historische Elektrotechnik aus allen Ecken an.

In Österreich muß früher die Elektroinstallation in Badezimmern extrem rigoros geregelt gewesen sein. Außer Wandlampen mit Zugschalter und Rasierersteckdosen mit Trenntrafo war dort _nichts_ erlaubt. Die Mieter über uns waren aber in garuer Vorzeit nicht mit dem damals üblichen Lichtschalter außen vor der Badezimmertür zufrieden (wäre ich auch nicht, habe ich bei uns sofort geändert). Jetzt hat der Elektriker folgendes gemacht: knapp unter der Decke bei der Verteilerdose einen Zugschalter gesetzt, mit langer Nylonschnur und Porzellangriff zur Tür runter. Sieht recht edel und sehr skurril aus. Bei denen ist übrigens sogar der Küchenlichtschalter außen vor der Tür. Die Wohnung ist überhaupt ein Fall fürs technische Museum, seit 1972(!) ist dort _nichts_ mehr gemacht worden. Der alte Herr heizt mit Kohlen, lebt von Semmeln mit Camenbert (sp?, ich esse nur ca. 2x im Jahr welchen ;)), Gas hat er keins mehr, hat ihm das Gaswerkl wegen undichten Leitungen vor mittlerweile wohl sicher 15 jahren abgesperrt. Seither hat er auch nur mehr kaltes Wasser. Achja, und was die vielen Kerzenstummel in seiner Küche bedeuten, male ich mir erst lieber gar ni...
70 - Lichtschalter + Steckdose -- Lichtschalter + Steckdose
Moin Moin

Also auch wenn ich jetzt total danebenliege so geb ich trozdem meinen Senf hier dazu .
Bei einer zuleitung vom Lichtschater wurden im Alten VDE eine zweiadrige Leitung verwendet diese war meist Schwarz und eine Rot. Die Ganz alten hatten früher den Nulleiter geschaltet und das Kabel war hier mit einem Art Blech ummantelt . Im innern war es mit Teer ausgefüllt un darin war die zweite Ader. In einer entsprechenden Zeitlichen Verklemmung ( von der ich heute nicht einmal zu denken wage) wurde dann die Verbindung hergestellt. Ein Porzellan Kippschalter oder Bakelit Drehschalter drundeten das gesamte Konzept ab. Zurück zur neuen VDE und Elektroinstallation die man vielleicht noch kennt . In den Frühen 70er und teilweise bis mitte Ende der 80er Jahre wich die 2 Draht Stoffumantelung einer 2 Draht Kunststoffumantelung die Später bis hin zu NYM-O Kabel ging. Viele nutzen auch hier noch die teilweise aus dem 2 Weltkreig stammenden Unterputz Rohrverbindungen und klemmten dort die entsprechenden Schaltungen an. Kann mich hier noch an dieeine oder andere Grausige Schaltung im Bauernbetrieb aus meiner Lehrzeit erinnern :D. Doch zurück zu deinem Anschluß den du hast. Schw...
71 - 3 Stromkreise im 5adrigen Kabel -- 3 Stromkreise im 5adrigen Kabel
Hallo zusammen,

Habe folgenden Klärungsbedarf auf den ich bisher leider keine eindeutige Antwort gefunden habe.

Ich bin momentan dabei ein altes Haus zu renovieren und dabei die ganze alte Elektroinstallation zu erneuern.
Bisher war es so, das für jede Etage eine eigene Unterverteilung vorhanden war in welcher jeweils ein Phase anlag.

Nun habe ich vor die Verteilungen zu entfernen und eine Hauptverteilung im Keller zu installieren.
Dort wird ein vierpoliger FI (30mA) eingebaut und von dort auf die Sicherungsautomaten weiterverteilt.
Aus dem Keller gehe ich jeweils mit 5 X 2,5mm² in die einzelen Etagen um dort die 3 Phasen zu verteilen.
Nun meine Frage:
Ist es erlaubt für 3 Phasen (Stromkreise) einen Nulleiter im 5 adrigen Kabel zu benutzen oder muß ich wirklich 3 x 3 x2,5mm² Leitungen ziehen?

Vielen Dank für die Antworten im vorraus.
...
72 - Elektroschocker -- Elektroschocker
Der Verfasser dieser Seiten ist Forenmitglied, Username Roxo. Den Link auf diese Schocker hat er im Thread 40 Jahre alte Elektroinstallation gepostet.

Allerdings sind unsere Schocker im Ausland teilweise Standard.
Ich denke da nur an meinen letzten Urlaub in Dänemark. Das Haus stammte aus den späten 70ern. Im Ganzen Haus gab es keine Steckdose mit Schutzleiter. Der war nie vorgesehen, die Dosen von vornherein zweipolig, dafür aber jede mit eigenem Schalter. Beim einstecken von Schukosteckern wäre ein Berühren von Spannungsführenden Stiften möglich, daher wohl die Schalter.

Das genaue Gegenteil sind die britischen Steckdosen. Der PE-Stift ist länger als P und N, solange der PE-Stift nicht in der Dose sind die anderen beiden Öffnungen mechanisch verriegelt. An der Steckdose direkt befindet sich oft ein Schalter. Im Stecker selbst befindet sich eine Sicherung die dem Gerät angepasst ist (max. 13A).
Die Stifte selber sind um ein vielfaches dicker als bei Schukosteckern.
Bei Bedarf kann ich mal ein Foto machen falls jemand diese Stecker nicht kennt.

Kurios ist nur, das dort bis vor einigen Jahren, wohl aufgrund von unterschiedlichen Steckersystemen, fast alle Gerät ohne Stecker geliefert wurden. Den sollte der Kunde wohl selbst montieren, zumind...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Alte Elektroinstallation Metallrohre eine Antwort
Im transitornet gefunden: Alte Elektroinstallation Metallrohre


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192475762   Heute : 2591    Gestern : 5128    Online : 588        3.8.2026    11:05
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.088485956192