Hallo.
Meine Elektroinstallation im Garten ist eine Katastophe.
Ca. 70m Entfernung zum Sicherungskasten mit 1.5mm² und einer "H" LS abgesichert.
An dieses alte Kabel kommt man nicht ran.(Selbst wenn ich wüßte wo es lang läuft)
Ein neues Kabel muss her.
Min 4mm² für die "Hauptleitung" von 50m. (Besser 6mm²)
Verlegt wird das Ganze in einem PE Rohr.
Frage:
Für einige Anschlüsse (kurze Stichleitung) müsste an diese 4-6mm² Leitung ein 1.5mm² Kabel angeschlossen werden. (2.5mm² geht aus einigen gründen schlecht)
Problem ist, dass die meisten Verbindungen nur bis 2.5 o. max. 4mm² gehen. Beziehungsweise wenn schon größer, dann auch min. 2.5mm² rein müssen.
Gießharzmuffen würde ich gerne außschließen, weil die ja für "immer und ewig" zu sind.
Kleine überirdische Abzweigdosen mit Schellen an einem Rohr (gut versteckt ) wäre am einfachsten!?
Im Moment habe ich nur Reihenklmmen gefunden, die von "ganz klein" bis "ganz groß" verbindet.
Wie sieht die Beste Verbindung zwischen 1.5mm² und 6mm² aus?! |
|
BID = 883510
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
|
zumindest bis 4mm² würde die WAGO222 gehen
Zitat :
| Die Klemmen der Serie 222 klemmen problemlos ein-, mehr- und feindrähtige Leiter (mit oder ohne Aderendhülse) von 0,08 - 4 mm2. Die Verwendung der Serie 222 macht deshalb vor allem dort Sinn, wo verschiedene Leiterarten aufeinandertreffen | |
|
BID = 883521
CRONOS Gerade angekommen
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 14 Wohnort: Krefeld
|
Das hatte ich auch auf den ersten Blick gesehen, und habe diese auch hier, ABER:
Querschnitt Feindrähtig 0.08 - 4 mm², eindrahtig - 2.5 mm²
|
BID = 883523
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Für diesen Zweck würde ich 6mm² Reihenklemmen mit Zugfeder verwenden.
Edit: Es gibt auch Abzweigkästen wo Hutschienen rein passen. Diese mit Isoliergel ausgegossen und schon hast du IP 68 !
oder Gelmuffen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Apr 2013 17:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Apr 2013 17:53 ]
|
BID = 883526
CRONOS Gerade angekommen
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 14 Wohnort: Krefeld
|
Ja, bei den Reihenklemmen bin ich auch stehen geblieben.
Es gibt nur so UNGLAUBLICH viele.
Nimmt man besser eine wo 3 Anschlüsse verbunden werden. (2 mal 6mm² und die "abgezapften" 1.5mm²)
Oder nimmt man besser die kleinen Brücken?
|
BID = 883536
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wie, was und wo soll denn überhaut an der 70m langen Leitung angeschossen werden (mit Leistungsangabe, Ort (Freie, im Haus),...)?
|
BID = 883554
CRONOS Gerade angekommen
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 14 Wohnort: Krefeld
|
70m sind es, weil die Leitung vom Keller in meine Garage, und von da aus quer durch den Garten läuft.
(Natürlich hing beim Kauf des Hauses vor 2 Jahren alles an dieser einen Sicherung. Die meisten Kellerräume mit Heizung, Kühltuhe etc, die Garage mit Tor etc. & der Garten mit Pumpe etc... )
Also soll die Leitung zukünftig in der Garage enden. Das alte 1,5mm² Gartenkabel bleibt dann tot.
Unsinnigerweise hat der Sicherungskasten genug LS zu bieten, da direkt neben dem Sicherungskasten 3 Steckdosen liegen die alle einzeln abgesichert sind.
Eine dieser Dosen kommt weg und nach draußen abgezwackt.
Alles besser als vorher mit ca. 8% Spannungsabfall...
|
BID = 883592
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
die Hager PE, N und Phasenklemme ist wohl ein bissal ein Luxus dafür. Müsste in eine Abweigdose mit Hutschiene montiert werden.
http://www.hager.de/produktkatalog-.....7.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 11 Apr 2013 8:10 ]
|
BID = 883688
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Welche Leistung soll denn im Garten anrufbar sein?
Reichen 1400W? Dann könnte man nämich die vorhandene Leitung mit B/C6 absichern und 1,5mm² belassen. Auch bei 8A oder ggf. sogar 10A könnte man noch beide Augen zudrücken und damit leben.
|
BID = 883732
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
CRONOS hat am 10 Apr 2013 21:09 geschrieben :
|
Unsinnigerweise hat der Sicherungskasten genug LS zu bieten, da direkt neben dem Sicherungskasten 3 Steckdosen liegen die alle einzeln abgesichert sind.
Eine dieser Dosen kommt weg und nach draußen abgezwackt. |
An den 30 mA RCD denken.
Lutz
|
BID = 883754
CRONOS Gerade angekommen
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 14 Wohnort: Krefeld
|
Das war natürlich das Erste was der Elektriker hier getauscht hat.
Die alten FI`s hatten 1 & 0.5 Ampere...
|
BID = 885620
Kermit24 Gesprächig
Beiträge: 156 Wohnort: Köln
|
Wie wäre es mit "Kabelübergangskasten" oder "Erdkabel Übergangskasten". Die gibt es auch relativ klein und lassen sich sicherlich gut an ein Rohr befestigen. Allerdings ist der Kabelauslass für das 1,5qmm meist oben (für Lichtmaste gedacht). Befestigt werden die 6/10qmm Zu- und Ableitung i.d.R. mit Schraubklemmen. In diesen Schraubköpfen sind noch mal 2 kleinere Schrauben für das 1,5qmm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kermit24 am 30 Apr 2013 18:57 ]
|
BID = 885740
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Warum so kompliziert?
Es spricht nichts dagegen, Steckklemmen gestuft zu kaskasieren!
Also z.B. ankommend und weiterführend 6mm², abzweigende Brücke in 2,5mm², gleich in nächste ("kleinere") Klemme, von dort weiter in 1,5mm².
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|