| 1 - Garage Empfänger kaputt -- Becker Garage Rolltor | |||
| |||
| 2 - Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe -- Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe | |||
| Deine Fragen deuten daraufhin, dass du nicht ansatzweise weisst, was du tust. Bitte beauftrage einen Elektriker, das dauert 15 Minuten inkl. setzen des 4TE Aufputzgehäuses anstelle der Abzweigdose und kostet damit nicht die Welt.
Das ist nicht böse gemeint, sondern dient nur deinem Schutz. Wenn du unbedingt selbst basteln willst: Die S0-Klemmen AUF KEINEN FALL irgendwo anklemmen, wenn du keine Auswertung per Raspi. o.ä. planst. Netzspannung hat an diese Klemmen absolut gar nichts zu suchen, sonst ist der Zähler sofort kaputt. ... | |||
3 - Lose Klemmen in Verteilern -- Lose Klemmen in Verteilern | |||
Zitat : Hohlleiter hat am 13 Mai 2019 13:09 geschrieben : Du siehst ein Verbot loser Klemmen bei den kleineren Querschnitte aber auch nur, wenn mehr als ein Stromkreis geklemmt wird? Ich hätte bei einem Stromkreis mit losen Klemmen im Verteiler (z.B. Flur /Taster / Leuchten) keine großen Bauschmerzen. Da die Abdeckung ohne Werkzeug normalerweise auch nicht demontiert werden kann und dort ein Laie nichts zu suchen hat. In der Zeitschrift DE gab's dazu mal vor zig Jahren bei den Praxisproblemen genau diese Fragestellung und auch der Autor war damals der Meinung, dass man den Verteiler als sowas wie eine Abzweigdose ansehen kann. Bei mehr Stromkreise benutzen wir im privaten Bereich aber z.B. die Wagohalter für Hutschiene, bzw. ich habe jetzt neu für uns entdeckt: Phoenix PTFIX Alternativ Reihenklemmen. Gruß, newbie ... | |||
| 4 - Installation elektrische Rollos von außen, wie ambesten? -- Installation elektrische Rollos von außen, wie ambesten? | |||
| Zu allererst würde ich mal definieren, WO die Steuerung dieser Rolläden sitzen soll und wie diese aussieht. (Zentralsteuerung, einzelansteuerung, dauerstrom und Funk-Motor,...)
In deinem Fall gehe ich davon aus, dass immer neben dem Fenster ein UP-Jalousieschalter sitzen soll... Dann würde ich abklären, wie lang die Motor-Leitungen sind. Sollten diese bis zum Schalter (auf ca. 1,10m Schalterhöhe) reichen, müsstest du nur ein Leerrohr von aussen bis in den schalter verlegen, in welches dann der Fensterbauer die Leitung des Rolladenmotors einzieht. Der Schalter bekommt dann eine Tiefe UP-Dose, damit man dahinter verklemmen kann. Sollten die Motorzuleitungen nicht lang genug sein, setzt man immer im einheitlichen Abstand eine Klemmdose neben dem oberen Eck des Fensters, fährt diese mit einem NYM-J 5x1,5 o.ä. starr vom Schalter aus an und führt das besagte Leerrohr in diese Dose. Dort wird mittels Klemmen dann das starre Kabel an die flexible Leitung angeklemmt. Was man dringend beachten sollte: Um Kältebrücken zu vermindern, sollten die Leerrohre auf beiden seiten abgedichtet werden. Um eventuelles (Kondens-)Wasser im Schalter oder in der abzweigdose zu vermeiden, sollte das Leerrohr IMMER mit einem leichten gefälle nach Außen hi... | |||
| 5 - NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz) -- NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz) | |||
| @Hotliner:
Das Foto ist aktuell von heute. Die Rohre verschwinden später unter der GK-Decke. In dem Zusammenhang... ... Ihr seht auf "Foto 1" vielleicht die 3 adrige Stegleitung, die der Elektriker vor 35 Jahren schön mitten auf der Wand zum UP-Heizungsnotschalter verlegt hat. Diese würde ich bei der Gelegenheit auch gerne ersetzen. Spricht etwas dagegen, die Stegleitung hinter dem Wanddurchbruch ("Foto 3") zu kappen und die Adern in einer Abzweigdose mit Wago-Klemmen mit eine 3x1,5 NYM-Leitung zu verbinden? Diese NYM-Leitung würde ich dann im o.g. Kabelkanal von oben zu einem neuen AP-Heizungsnotschalter verlegen. Die Stegleitung in der Wandmitte würde dadurch verschwinden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: efuser am 20 Jan 2019 15:30 ]... | |||
| 6 - Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? -- Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? | |||
Zitat : anjoho hat am 3 Mär 2018 16:34 geschrieben : Es spricht nichts dagegen, zu einer 3 adrigen Leitung (230V) eine 5 adrige Leitung (380V) in's Installationsrohr einzuziehen. Du solltest nur 2 Dinge beachten: - Leitungen mit 230 bzw 380 V sollten nicht zusammen mit Schwachstromleitungen verlegt werden - nicht benötigte Adern bei 230 bzw 380 V immer mit einer Wago-Klemme beidseitig isolieren, da dort durch Induktion eine Spannug anliegen kann Ob du in den Unterputz Verteilerdosen das Kabel unterbrichst und wieder mit Wago-Klemmen verbindest oder komplett verbunden lässt ist dir überlassen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: anjoho am 3 Mär 2018 16:36 ] Viel Tüneff dabei : sind schonmal 400V , Induktion ? Naja - Eher isolieren damit Adern keinen Kontakt bekommen . Und in einer Abzweigdose unterbrechen wir eine durchführende Leitung schon mal nicht , da sonst u.U. verschi... | |||
| 7 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Lüsterklemme L1 geschmolzen Hersteller : Neff Gerätetyp : Mega 4952N excelent Typenschild Zeile 1 : B1952N1 Typenschild Zeile 2 : HBB-AP32-4 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Zusammen, Schwiegervaters Brennraum seines autarker Backofens hat wohl "etwas gebrannt", als er eine Banane auf voller Stufe erhitzen wollte Ich muss dazu sagen, dass er nächsten Monat 90 wird.
Kurzum, einer neuer Herd musste her. Wie alt der bisherige (im Betreff genannte) war, ist mir leider nicht bekannt. Bei dem nun neuen Modell handelt es sich um einen Neff BCR4522N. Dieser besitzt eine "mobile bzw. entfernbare" Anschlussleitung mit Schukostecker. Der alte Backofen wurde über den Fachhandel bezogen und von diesem auch installiert. Dazu wurde von der Herdanschlussdose gegenüber des Backofenstandortes eine 5-adrige NYM Leitung (Länge ca. 5 m) U-förmig (Küchenmöbelanordnung) zum Backofenstandort gelegt. Das Ende befand sich in einer IP 54 Abzweigdose. Alle 5 Leitungen befanden sich in Lüsterklemmen. L2 und L3 waren nicht angeschlossen. L1, N sowie PE wurd... | |||
| 8 - Steckdosen und USB-Anschlüsse in einen Tisch einbauen -- Steckdosen und USB-Anschlüsse in einen Tisch einbauen | |||
| Die Steckdosen kannst du aber so nicht im Schreibtisch einbauen! Da fehlt die Möbeleinbaudose für den Berührungsschutz und für die Verteilung benutzt man da besser eine Abzweigdose mit Zugentlastung und vernünftigen Klemmen. ... | |||
| 9 - Steckdosen nachträglich direkt auf der anderen Seite der Wand? -- Steckdosen nachträglich direkt auf der anderen Seite der Wand? | |||
| Als Nachtrag nochmal: Ich habe mal die Steckdosen im WZ angeschaut. Leider sind beide Dosen durchgeschleift, sprich an Dose 1 und 2 sind alle Klemmen belegt. Die Zuleitungen gehen jeweils nach oben rechts an der linken Dose und oben links an der Rechten Dose.
Die Zuleitung vom Kabelanschluss kommt in einem PVC Rohr von unten. Somit ist eine Abzweigung nach hinten nur per Wago oder in dem Fall UP Abzweigdose möglich, richtig?
Gruß Pascal ... | |||
| 10 - Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß -- Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß | |||
| Hallo liebes Forum. Ich würde gerne eure Meinung zu folgendem Problem wissen.
Ausgangslage: Im Keller befindet sich eine funktionsfähige, 2-adrig angeschlossene Schuko-Steckdose (angeschlossener Außenleiter und Nulleiter, letzterer ist auf den Schutzkontakt gebrückt). Vorhaben: Auftrennen der 2-adrigen Steckdosen-Zuleitung. Einführen der Zuleitung in eine neu zu montierende Abzweigdose. Von dort mittels Wago-Klemmen wieder die Steckdose wie ursprünglich anschließen. D.h. ich hätte funktional wieder den Original-Zustand - nur eben mit einer zusätzlichen Abzweigdose um dort eine neue Leitung anschließen zu können. Abzweigung von der Abzweigdose mit einer 3-adrigen Mantelleitung (ca. 3 Meter) zu einem Kasten in dem ein Fehlerstrom-Schutzschalter eingebaut werden soll. Von dort geht es mit einer kurzen 3-adrigen Mantelleitung durch die Hausmauer um eine Außensteckdose (mit notwendiger IP-Schutzart) an der Außenwand anzuschließen. Fragen: 1. Spricht prinzipiell etwas gegen mein Vorhaben? Wenn ja, was? Verbesserungsvorschläge erwünscht. 2. Wie schließe ich die "grüngelbe"-Ader (Schutzleiter) und die "blaue"-Ader (Neutralleiter) der Mantelleitung an den originalen Nulleiter in der neuen Abzweigdose an? Kann ich blau und... | |||
| 11 - Schutzleiter liegt lose in Schalter -- Schutzleiter liegt lose in Schalter | |||
| Ungenutzte Adern werden nicht abgeschnitten sondern auf Klemmen (Wago ) gelegt. Eine Wagoklemme mit zb 2 Klemmstellen bringst du immer im Gehäuse mit unter! Der Schutzleiter wird grundsätzlich in der Abzweigdose aufgelegt! Und wenn du von der Schalterdose direkt zur Lampe gehst wird auch der Schutzleiter da weiter verbunden! ... | |||
| 12 - Provisorium einer Elektro - Installationsfirma -- Provisorium einer Elektro - Installationsfirma | |||
| So etwas ist ein absolutes NO GO! Und Schukostecker oder Schukodose hat auf und am NYM-J nichts verloren. Wenn die Leute zu faul oder zu dumm sind da eine Abzweigdose mit zugelassenen Klemmen zu setzen sind sie einfach fehl am Platz! Derartiger Pfusch lässt tief auf die Qualifikation der Mitarbeiter und Qualität der Firma blicken! ... | |||
| 13 - Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen -- Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen | |||
Zitat : elo22 hat am 26 Mai 2015 15:35 geschrieben : Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 25 Mai 2015 20:12 geschrieben : Dazu kommt noch das auch eine 7 adrige nummerierte Leitung in aller Regel in einer Abzweigdose endet und spätestens dort müssen die Stromkreise auch räumlich getrennt werden! Also Trennsteg in der Abzweigdose! Butter bei die Fische: Wie installiere ich nonkonform einen zweiten Stromkreis bei unter Putz Rohrinstallation von Unterverteilung zur Steckdose? 7adrig bis zur ehemaligen Steckdose und dann aufgeteilt in zwei Stromkreise zu den neuen Steckdosen? Wie soll denn da ein Tennsteg rein? Lutz | |||
| 14 - NYY mit H07RN-F im Garten verbinden. -- NYY mit H07RN-F im Garten verbinden. | |||
| Vielen Dank für die vielen Infos und Ratschläge.
Ich habe mir jetzt eine Gelmuffe besorgt. Nicht die günstigste Lösung, aber es handelt sich ja nur um eine einzige Verbindungsstelle. @Bernd: Verstehe ich Dich richtig, dass ich einfach die Abzweigdose anstelle von Vergussmasse mit Vaseline auffüllen kann? Oder meintest Du, ich soll die Klemmen vor dem Verguss mit der Vergussmasse mit Vaseline füllen? Danke und Gruß, Oliver Edit: Schreibfehler. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 6 Dez 2014 23:51 ]... | |||
| 15 - Abzweigdose ohne Federdeckel unter Holzpaneele / Aufgabe der Abzweigdosenabdeckung -- Abzweigdose ohne Federdeckel unter Holzpaneele / Aufgabe der Abzweigdosenabdeckung | |||
| Moinsen,
naja, wenn in der Abzweigdose vier bis fünf Leitungen verklemmt sind, dann stelle ich mir das mit den Kreuzverbindern reichlich eng vor. Da würde ich die Wago-Klemmen bevorzugen. Im Bezug auf die Federdeckel werde ich dann wohl umdenken müssen . Ich mach mich mal bei Kaiser schlau, warum dem so ist. Ich sehe das eigentlich so wie darkmatta. Die Feuchtraumdosen, die nun wirklich selten übertapeziert sind, kann ich ohne Werkzeug öffnen.
Gruß Volker ... | |||
| 16 - Warum kein blauer Draht? -- Warum kein blauer Draht? | |||
| Ich lese aus der Beschreibung, dass es sich hier um die Motorzuleitung von der Steuerung aus handelt. Der Motor stellt eine Symmetrische Last dar und somit ist die Spannung im Sternpunkt des Motors, sofern er im Stern geklemmt ist, 0V. Damit wäre der Strom im Neutralleiter, wenn er angeschlossen wäre, auch 0A. Also kann man ihn gleich weglassen. Wenn der Motor im Dreieck geklemmt ist, besteht gar keine Möglichkeit den Neutralleiter anzuschließen, da die Wicklungen ja nur zwischen die Außenleiter geschaltet sind.
Der Anschluss ist prinzipiell in Ordnung, allerdings sieht es so aus, als ob die Klemmstelle in einem Schacht oder so liegt. Daher muss sie z.B. in eine befestigte Abzweigdose ausreichender Schutzart und die (flexible?) Motorzuleitung muss Zugentlastet werden. Dabei dann auch gleich vernünftige Klemmen verwenden. Edit: Hat sich überschnitten. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Drehfeld am 2 Jan 2014 17:28 ]... | |||
| 17 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
Zitat : Mit dem ungeschnittenen Kabel verstehe ich nicht so 100%. Du würdest also ein Kabel direkt vom HV zur CEE32 legen? Heißt im Klartext, dass ich das NYY Kabel im Keller verlege. Ist das denn flexibel genug, muss ja schon um die eine oder andere Ecke. Dann zwei weitere Fragen: Warum die Haus-Neozeds gegen 35er tauschen? Sind die 50er überdimensioniert? Denn mein Schwiegervater hat noch min. 10 50er Neozeds auf Lager, die 35er hingegen nicht. Und Veränderung ist nicht so sein Ding, deswegen hat das mit dem neuen FI auch garnicht gefruchtet. Zweite Frage Sind die LS, welche im Warenkorb waren, schlechter als die Neozeds? Mir stellt sich folgende Frage: Wenn ich z.B. dieses hier kaufe Sockel für Neozeds Was für einen Einsatz muss ich dann verwenden, damit die 32A Neozeds passen, bzw. damit nichts... | |||
| 18 - "Kreuz- und Gewitterschaltung" -- "Kreuz- und Gewitterschaltung" | |||
Zitat : Kermit24 hat am 4 Sep 2013 09:34 geschrieben : Hier wurde garantiert mal eine uralte Altverteilung erneuert, weil sie zu klein war oder Gehäuse beschädigt oder ähnliches. Da nun in der größeren Neuverteilung einige Abgänge zu kurz sind, ist es auch üblich diese mit Wago-Klemmen zu verlängern. Ok, an einer Wago-Klemme schaut an der blauen Ader noch etwas Kupfer heraus. Etwas lang abgesetzt oder nicht weit genug reingeschoben. Kleinigkeit Wago Klemmen sind lose Klemmstellen und wenn Adern zu Kurz sind dafür gibt es Pressverbinder! Das Adern sauber abisoliert werden und auch Bis Anschlag in die Wagoklemme reingeschoben werden dürfte sich auch bis zu Dir rumgesprochen haben. Zitat : | |||
| 19 - "Kabelbrand" und Fragen dazu... -- "Kabelbrand" und Fragen dazu... | |||
Offtopic :Der Glaube an die WAGO-Klemmen scheint groß zu sein... Mir ist mal auf dem Dachboden eine Abzweigdose mit WAGOs um die Ohren geflogen, Installation wenige Jahre alt. Angeschlossen war Licht 60 Watt und eine Steckdose. Passiert ist es, als ich an der Steckdose einen Verbraucher mit etwa 1000 Watt anschloss. Pfusch an der Elektrik war es nicht, die Installation wurde von unserem seit Jahrzehnten ortsansässigen Meisterbetrieb gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, ging die Reparatur sogar auf Kulanz, war denen natürlich peinlich. DL2JAS ... | |||
| 20 - Leitung verlängern im Schutzbereich 1 -- Leitung verlängern im Schutzbereich 1 | |||
| Mittlerweile sind wir so weit, dass wir einen Gutachter bestellen, der sowohl Planung als auch Ausführung unter die Lupe nimmt.
In mindestens der Hälfte der Wohnungen sinkt die Heizungsvorlauftemperatur nach kurzem WW-Zapfen auf 45°C oder weniger ab und das Warmwasser wird nicht mehr warm genug. Der Austausch der Heizungspumpen gegen leistungsstärkere Modelle hat nichts bewirkt. Die elektrischen Schönheiten derzeit: - ge/gn als L' missbraucht - Einzeladern in Leitungsführungskanal - Klemmen in LF-Kanal - lose an der Wand hängende Schlauchleitungen - ohne Zugentlastung von LF-Kanal auf beweglich übergehende Schlauchleitungen - Schukosteckdosen mit 3x0,75mm2 angeschlossen, Absicherung hier gL 10, in anderen Wohnungen vielleicht auch L16 - Kabelrinne direkt über Heizungs-Rücklauf -> viel zu hohe Umgebungstermperatur Zu ge/gn als Außenleiter: bin ich ernsthaft ein verdammter Pedant, weil ich erwarte, dass beim Tausch von Thermostaten gegen Modelle, die drei Adern benötigen, eine neue Leitung gelegt wird, anstatt ge/gn als geschalteten L zu verwenden? Der Ausführende hat mich auf den zarten Hinweis, dass das wohl nicht so ideal wäre, nur angefahren, das hätte 40 Jahre so funktioniert! Achso, die halbfertige Installatio... | |||
| 21 - led außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder und Schalter schalten -- led außenscheinwerfer mit Bewegungsmelder und Schalter schalten | |||
| kann mir das mal jmd kurz skizzieren, steh grad aufn schlauch, das mit der gleichen phase ist klar, spannung hol ich mir von einer abzweigdose aus der nähe, dann phase und null an bwm, ausgang vom bewegungsmelder an lampe, für den schalter kann ich also dann die gleiche eingangsphase nehmen wie für den bwm. den Schaltkontakt kann ich dann mit unter dem ausgangskontakt des bwm klemmen...aber dann bekommt der bwm doch ne rückspannung, woran erkenn ich das der bwm ein relais hat?
mfg ronny ... | |||
| 22 - Defekte Stromleitung orten/reparieren -- Defekte Stromleitung orten/reparieren | |||
| Hallo Zusammen,
vielen Dank für eure Antworten. Am Wochenende haben wir es endlich geschafft das Dosenwirwarr zu entschlüsseln. Vom Etagensicherungskasten haben wir die Leitung bis zu einer verborgenen Abzweigdose verfolgt, dort wird das Kabel direkt vom Sicherungsautomat das erste Mal abgezweigt und zwar insg. 6 Drähte. Wie auf den Fotos zu erkennen ist dort richtig was passiert... Leider ist es über Nacht passiert aber eine Steckdose wurde vom Rohrbruch nass, diese wurde mittlerweile getrocknet und gegen eine Neue ersetzt. Vermutlich ist deshalb im Verteilerkasten die Klemme geschmort. Seltsam jedoch dass die Kabelkontakte teilweise bis zu 3cm lang waren. Für die Reperatur würde ich Wago-Klemmen vorschlagen, die können bis zu 8 Kabel abzweigen. Was meint ihr? ... | |||
| 23 - Trockner und Waschmaschine funktionieren auf einmal nicht 2.Teil -- Trockner und Waschmaschine funktionieren auf einmal nicht 2.Teil | |||
| Wie hat man das zu verstehen?
Zitat : Eigentlich hatte ich gehofft, das die Elis mein Problem schon lösen könnten: Nun ist die Situation so: Die ganzen Klemmen befinden sich nun in einer größeren Wanddose, aber es ist immer noch ein ganz schönes gewusel, für meinen Geschamck eigentlich zuviel. War da bereits ein Fachhandwerker vor Ort, hat die zu kleine Abzweigdose ersetzt und trotzdem wieder einen leidlichen Verhau hinterlassen? Was ergaben dessen Messungen an den inkriminierten Steckdose? ... | |||
| 24 - Licht- und Steckdosenstromkreis in einer Leitung -- Licht- und Steckdosenstromkreis in einer Leitung | |||
Zitat : fuchsi hat am 22 Aug 2012 11:55 geschrieben : Zitat : @fuchsi: abgemantelt bin ich mir nicht so sicher, schließlich sind solche Konstrukte (ungeschnitten durchgeführte Leitung) auch mit Aderleitung zulässig. Auch durch Gerätedosen? Ich finde es einfach falsch, eine Abzweigdose eines Stromkreises gleichzeitig auch als Zugdose eines anderen Stromkreises zu missbrauchen. Zitat eines Exkollegen, vorher Elektriker bei einem der größten Betriebe Österreichs, dann Planer: "Maximal 1 Stromkreis pro Dose klemmen ist in der Realität vermutlich die am häufigsten missachtete Vorschrift Österreichs, direkt gefolgt von der FI-Vorsich... | |||
| 25 - Pro FI eine N-Schiene? -- Pro FI eine N-Schiene? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 31 Jul 2012 20:57 geschrieben : so ein Bild sagt mehr als 1000 Worte Edit: daran ändert auch ein LS mit N Abschaltung nichts Er erspart dir aber jegliche N-Schienen. An der Tatsache, dass die N der Endstromkreise auf den richtigen FI müssen, ändert das natürlich nichts! Offtopic :Den Spaß hatte ich mal bei meinen Eltern... die haben vorübergehend Ersatzräume von der Hausverwaltung gestellt bekommen, ein ehemaliges Architektenbüro, E-Installation von 1990. Ich wollte da in einer Abzweigdose eine zusätzliche Leuchtenleitung anklemmen, AP für Deckenleuchten statt Wandstrahlern, und merke, dass in dem Kasten Klemmen von zwei Stromkreisen auf verschiedenen FIs sind! ... | |||
| 26 - NV-Halogen Verkabelung -- NV-Halogen Verkabelung | |||
| Moin,
erstmal danke Maris für die Antwort. Das mit dem NV-Verteiler ist natürlich nicht schlecht. Wenn ich allerdings sowiso nochmal hinter dem Netzteil verzweigen muss, spricht im Prinzip ja auch nichts dagegen statt dieses Verteilers ne längliche Abzweigdose zu nehmen und mit WAGO-Klemmen mit Hebel zu verzweigen. Sehe ich es richtig, dass die Zuleitung zu diesem Verteiler eine Art "Lautsprecherleitung" ist. Vierkantpressung ist kein Problem, dass kann meine Presszange. Wobei selbst das in den Klemmen mit 2,5 qmm sportlich ist. Ich habe nämlich dummerweise gedacht, nimmste etwas stabiles und hab Ölflex 2x2,5 in der Decke verlegt. Nun musste ich feststellen, dass ich da wohl doch etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen habe.
Primärseitig die Netzgeräte sternförmig anzufahren werde ich versuchen, falls ich es noch durchgefädelt bekomme. Als Leitungstyp kommt dann Flachleitung H03VVH2 2x0,75 zum Einsatz. Ist das Standard zur Einspeisung von NV-Netzteilen? Maximale Leitungslänge sollte mit 3 m kein Pro... | |||
| 27 - Wie NYM 1,5qmm mit NYM 2,5qmm nicht lösbar verbinden? -- Wie NYM 1,5qmm mit NYM 2,5qmm nicht lösbar verbinden? | |||
| @Saarländer,
Klemmstelle ist doch zugänglich, steht doch nur eine Trockenbauwand vor... Evtl. so montieren, das man durch das Spülkastenloch die Dose sehen kann. Einbetonieren würde ich die Abzweigdose nicht, aber mit guten Klemmen verbunden sollte die Abzweigdose keine Probleme machen. Anonsten die Leitung so neu verlegen das man klemmen kann. Das Gewebeband wird sich in ein paar Jahren in eine undefinierte Pampe auflösen... Gruß, Elmar ... | |||
| 28 - Herdkabel angebohrt - Reparatur mit Dose und Lüsterklemmen i.O.? -- Herdkabel angebohrt - Reparatur mit Dose und Lüsterklemmen i.O.? | |||
| ähem leider handelt es sich auch noch um meine Eigentumswohnung, die jetzt vermietet wird.... Mein Bekannter - der Elektroinstallateur - war da um die komplette Wohnung durchzumessen und Steckdosen zu montieren - vor endgültiger Abnahme durch Elektrofachbetrieb mit Prüfprotokoll!!
so in einem anderen (alten) Beitrag von Sam2 habe ich folgende Fehlerbehebung gefunden: ******************************************************************** Setze stattdessen genau mittig auf die Schadenstelle eine normal tiefe rund 70er UP-Abzweigdose oder 70x70er UP-Abzweigkasten. Dann nimm 10 Steckklemmen ("WAGO" oder vergleichbares Fabrikat, mind. 2x2,5mm²) und 5 Brücken (Reststücke 2,5mm², ca. 10cm lang, in den passenden Farben). Die Enden der durchtrennten Leitung genau in der zu den verwendeten Klemme passenden Länge (steht auf den Klemmen) abisolieren und mittels der jeweilige Brücke und zwei Steckklemmen verbinden. *********************************************************************** Die Dose haben wir ja jetzt, jetzt soll er nochmal kommen und das dann so machen, weil ist ja sicher auch viel günstiger, als wenn das der Elektrofachbetrieb mitmacht (der dann aber alles nochmal messen würde!) Foto kommt jetzt erst morgen, ... | |||
| 29 - OSRAM HTM anschliessen -- OSRAM HTM anschliessen | |||
Zitat : Die sind so konstruiert, dass an der Keramikfassung (ich glaube GU5.3) fest kurze Stücke Adern mit Silikonisolierung (ca 10cm lang) angeschlossen sind, von denen erfolgt dann ein Übergang auf NYM-J 3x2,5, ursprünglich vom Elektriker 1987 mit normalen Lusterklemmen Zitat : Lose Klemmstellen auch als Niederspannung sollten vermieden werden! Unsere Spots haben auch diese ca. 10cm Silikonleitung, die ich mit den WAGO 222 oder Leuchtenklemmen auf spezielle Niedervolthalogenleitung umgeklemmen wollte. Muss ich dies dann in einer weiteren Abzweigdose tun?
Diese Klemmen sind doch eigentlich komplett gesch... | |||
| 30 - Zusammenlegung von Einzellampen - rechtliche Situation und Detailfragen -- Zusammenlegung von Einzellampen - rechtliche Situation und Detailfragen | |||
| Hallo, willkommen im Forum.
zunächst ein gerne vergessener Punkt: Zugentlastung. Wenn du von den Leuchten direkt in den Metallrahmen verschwindest wird dort wohl keine Zugentlastung mehr benötigt, da man nicht ziehen kann, aber für den Hauptstecker ist eine Zugentlastung erforderlich. Die Verbindung mit Lüsterklemmen ist natürlich nicht gestattet. Was gehen würde wäre ohne Aderhülsen in Wago-Klemmen vom Typ 222 - die mit den orangen Hebelchen. Diese Verbindungen müssen gut isoliert verbaut werden, auch wenn es in einem Gehäuse ist sollte noch eine AP-Abzweigdose darum gebaut werden. Das ganze Konstrukt muss so oder so geprüft werden, am besten solltest du (vor dem Bau) mit einem örtlichen Elektriker darüber sprechen. (Zu 1:) Dieser muss das ganze anschließend auch durchmessen und sein OK geben. Zu 2: Leistungstechnisch ist das kein Problem. 5*150W wären 750W Gesamtleistung. Euroflachstecker wären damit aber raus. Zu 3: Ob die neue Leuchte als SK1 (Schutzerdung) oder SK2 (Schutzisolierung) ausgeführt wird kann ich nicht beurteilen, möglich wäre wohl beides. Zu 4: Eine zusätzliche Sicherung ist im allgemeinen nicht erforderlich. In Leuchten sind diese oft verbaut um einen darin enthaltenen Trafo o.ä. zu schützen bzw. den Rest der Installation bei einem Fehl... | |||
| 31 - 2 elektro Trafos an einem Lichtschalter -- 2 elektro Trafos an einem Lichtschalter | |||
| Im Prinzip geht das als Parallelschaltung von der Primärseite des ersten Trafos her.
Aber dabei darauf achten, ob jener (von Klemmen und ggf. Zugentlastung her) überhaupt für derartiges Durchschleifen geeignet/zugelassen ist! Wenn nicht, setzt man z.B. eine kleine Abzweigdose davor und drei Steckklemmen. Achtung: Sofern die Verbindung über eine festverlegte Leitung erfolgt, muß zum zweiten Trafo eine dreiadrige Leitung verlegt werden und der Schutzleiter (auch wenn er nicht benötigt wird) durchverbunden. ... | |||
| 32 - Steckdosenleiste fürs Aquarium -- Steckdosenleiste fürs Aquarium | |||
| Leider nein.
30mA war wor 10 Jahren in D eben noch nicht vorgeschrieben. Bitte prüfen, ob ein 30ma-FI (auch) für jenen Stromkreis vorhanden ist. Wenn nicht: Nachrüsten lassen oder einen FI/DI-Stecker (NICHT: Zwischenstecker, also für festen Anschluß an die Zuleitung) verwenden. Vorsicht bei DI: besitzen in aller Regel Nullspannungsaulöser, daher KEIN selbsttätiges Wiedereinschalten nach Spannungsunterbrechung! Gefahr für die Fische...
Weitere Korrekturen: -die gezeigten Dosen sind sehr wohl in IP44 und daher echte Feuchtraumdosen. Ich hätte auch keine Bedenken, diese für Deinen Zweck zu verwenden. Dann allerdings vorzugsweise nicht mit anfälliger und aufwendiger Durchgangsverdrahtung, sondern schlicht jede für sich aus einer FR-Abzweigdose angefahren. Darin 222er WAGO-Klemmen (5fach), die gleichzeitig den Übergang von der beweglichen Zuleitung erledigen. Als Zugentlastung wäre z.B. einer der von Trumbaschl genannten Bügel geeignet, aber nur in Verbindung mit einer ausreichenden Knickschutztülle! | |||
| 33 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? | |||
| Und weiter gehts...
1) Loses Leitungsende mit Dosenklemme einfach oben am Türrahmen, Sinn und frühere Funktion unbekannt (die beiden Adern scheinen miteinander verbunden zu sein, die gelbgrüne ist an beiden Enden abgezzwickt) 2) Abstellraum, Verteilerdose mit noch mehr Knoten. 3) WUnderschön gerade Leitungsverlegung unter den Oberschränken. Auch Schukos an 3G0,75 gefallen mir nicht sonderlich, gerade in der Küche wo schon mal eine Mikrowelle dran kann oder ein Wasserkocher (oder beides). Das sind die einzigen Steckdosen in der ganzen Küche mit Ausnahme der beiden Unterbausteckdosen für GSP und Backrohr, die jeweils eigene Stromkreise haben. 4) Als Abzweigdosen kommen überwiegend die allseits beliebten Peschelrahmen zum Einsatz, simple Holzrahmen, hinten offen, vorne ein Blechdeckel drauf. Man beachte die Dosenklemmen mit großzügig freiem Kupfer. Auch die fast bündig mit der Wand abgeschnittene und dann verlängerte Stegleitung kommt super. Ist aber aus unbekannten Gründen alles spannungslos, ich nehme an der über die Deckenleuchte geschleifte L ist dort unterbrochen. 5) Bei fast allen Steckdosen gibt es seltsame Korrosionsspuren an der Schutzleiterklemmschraube. Die Idee, man könnte zwei Adern unter diese Schraube klemmen war diesem Exp... | |||
| 34 - Mehrfachsteckdosen fest verdrahten -- Mehrfachsteckdosen fest verdrahten | |||
Zitat : Spricht etwas dagegen, beispielsweise drei dieser Steckdosenleisten nebeneinander zu schrauben und in einer Abzweigdose parallel zu schalten? Das sollte funktionieren. Man könnte aber auch "normale" Mehrfachsteckerleisten mit Anschlussleitung nehmen, den Stecker abschleiden und die Adern der Leitungen mit solchen Klemmen verbinden. MfG Mathias ... | |||
| 35 - Blitzen im Verteiler in der Wand -- Blitzen im Verteiler in der Wand | |||
| Wenn Da wirklich Wagoklemmen richtig montiert drin sind werden die Wohl kaum Schmoren, anders sieht es mit Klemmen mit Schrauben aus.
Mir sind schon einige Abzweigdosen untergekommen wo die Leitungen mit Schraubklemmen verbunden waren und alle Leiter ihre Isolation verloren hatten aber noch keine Abzweigdose wo Wagos drin waren die geschmort hat. Gruß Bernd ... | |||
| 36 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Hallo,
der bestehende B16 Automat ist auch 3 Polig und schaltet alle drei Phasen ab. Könnte die alte 5x2,5mm² Leitung bestehen bleiben oder sollte sie lieber durch eine mit 5x4mm² ersetzt werden? Welche Klemmen eigenen sich denn am besten für die Verdrahtung in der Abzweigdose? Bei sagen wir mal 4-5 CEE Dosen sind das ja schon ein paar Adern, die zu verbinden sind. Welchen der beiden K16 Automaten würdet Ihr mir empfehlen, diesen K16 Automaten oder lieber diesen hier ? Passen beide ohne Probleme in die Verteilung? Vielen Dank für die Hilfe PS: Weitere Bilder von der Verteilung kann ich leider nicht machen, diese Fotos hatte ich noch auf dem PC und alleine mach ich das Ding nicht auf, dafür habe ich zu großen Respekt vor Strom, obwohl es für meinen Beruf eigentlich das wichtigste Werkzeug ist. Allerdings ist die Spannung nicht gleich tötlich ... | |||
| 37 - Kaltgerätesteckerverteilerkabel 4-fach selbst erstellen, wie vergießen -- Kaltgerätesteckerverteilerkabel 4-fach selbst erstellen, wie vergießen | |||
| Danke für den Typ mit der 222 Serie.
Mit der Abzweigdose muss ich mal schauen wieviel Platz da noch ist. Angenommen ich hätte keinen Platz für die Abzweigdose, würde aber gerne die WAGO Klemmen Einsetzen (5-polig) gibt es dafür passende Montageplatten, ich finde nur die wo max. 2 Stück (5-polig) montiert werden können, ich benötige aber 3 (L1, N, PE) sind die Platten anreihbar oder wie könnte ich das besser lösen? ... | |||
| 38 - Schaltung für Kontrollleuchte gesucht -- Schaltung für Kontrollleuchte gesucht | |||
| Ohne zusätzliches Bauteil geht es nicht?
Ich würde es natürlich so gerne so einfach wie möglich halten. Wie sieht denn so ein Relais aus, das ich dann ggfs. mit in eine kleine Abzweigdose packen könnte. Gibt es Relais mit Klemmanschlüssen (wie z.B. die Wago-Klemmen). Hat jemand mal ein Produktbeispiel, das ich nehmen könnte? Vielen Dank, Dirk P.S.: Und vielleicht auch noch ein Beispiel für einen akustischen Signalgeber... ... | |||
| 39 - H05RR-F Festinstallation Markise -- H05RR-F Festinstallation Markise | |||
| Wenn die 16A für die 1,5mm² Leitung zulässig sind, ist der 1m 0.75mm² kein Problem.
Die Maximalleistung des Markisenmotors übersteigt die Strombelastbarkeit der H05RR-F Leitung nicht. Kurzschlußschutz ist auch hier gegeben. Die flexible Leitung kann AP oder UP im Installationsrohr bis zur Abzweigdose verlegt werden. Aufgrund vorhandener AEH und zu erwartender Leistung sollten Lüsterklemmen hier zulässig sein. Anderenfalls gibt es von z.B. Wago entsprechende Klemmen, um feinadrige Adern mit Starren zu verbinden. Gruß DD ... | |||
| 40 - Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? -- Nullung, TN-S Netz, Bestandsschutz, wie kann erweitert werden? | |||
Hallo ihr Lieben
Vielen Dank erstmal für die vielen und schnellen Antworten. Kann natürlich sein das das Haus von Anfang 70er oder sogar aus den 60ern ist. Dort sind 6 Parteien drin, die Wohnung liegt EG @sam2 Wenn ich ihm das erzähle wird er sich aber freuen und JA Sam2 du hast es zuerst gesacht, Haus abreißen und Neubau :-)))
@fuchsi Also die verbauten Steckdosen sind alle noch die Ersten und zum Zeitpunkt der Errichtung wohl Standard gewesen. In jeder Dose ist jeweils nur die schwarze und graue Ader aufgeklemmt. Bei der Grauen kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen ob erst auf den PE oder auf den N. Auf jeden Fall ist dort dann noch eine Kupferbrücke von PE nach N gelegt, aber nicht mit einem Stück Ader sondern die wurden speziell ab Werk so konstruiert. Und der Einsatz der vorne drauf ist, ist auch schön mit 2 Schrauben zu befestigen. Na man hat ja sonst nix zu schrauben :-). Die jetzige UV kam auch erst viel später dazu, muss allerdings auch schon ein paar Jahre her sein, dort sind nämlich noch die mehr eckigen Automaten von Hager drin. Die alte "UV", wenn man das so nennen will, saß ebenfalls im Flur nur hinter der Tür, samt Zäh... | |||
| 41 - Schutzbereich 2 / Abzweigdose -- Schutzbereich 2 / Abzweigdose | |||
| Setz die Abzweigdose oberhalb 2,25m von OK FFB - dort endet der jeweilige Schutzbereich.
Warum kannst du nicht auf die Dose verzichten? Lassen sich die Leitungen nicht "regelkonformer" direkt in Schalterdosen ziehen, oder evtl. per diverser Verbinderarten klemmen- und damit dosenlos verlängern? Übrigens würde ich in jedem Fall auf raumfremde Stromkreise und Leitungen verzichten, auch wenn sie oberhalb der Schutzbereiche laufen! ciao Maris ... | |||
| 42 - "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" -- "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" | |||
| Hallo,
danke für die schnelle Antwort; dann werd ich mir wohl mal einen Duspol zu legen müssen. Oder gibt es etwas anderes empfehlenswertes? Ich möchte eigentlich nur sicher gehen, dass die Leitung spannungsfrei ist, an die ich gerade eine Lampe anschließen möchte (von diesen "Elektriker Schraubendrehern" halte ich nichts!) Also könnte er, wie geplant, die Zuleitung an sich in 5 x 2,5 mm² legen und es gäbe keine Probleme; auch wenn ein Trockner o.ä. hinzukommt? Einzelne Zuleitungen in 2,5mm² wären, wenn einzeln, natürlich auch möglich (sag ich jetzt einfach mal so). Wäre es denn schlimm, wenn zu den Steckdosen dann nur 1,5mm² gehen (ich denke die beiden Leitungen würde man dann mit Wago-Klemmen o.ä. in einer Abzweigdose verbinden, richtig?). Oder wäre es auch in Ordnung zu Leitung in den Keller mit 1,5mm² fortzuführen? Dann würde die Verbindungsstelle wegfallen, darum frag ich. Aber das Ganze mit einer Zuleitung und dann so'nem Kleinverteiler im OG gefällt mir an sich (wie du schon sagst, man müsste im Falle eines Falles dann nicht runter in den Keller). Geht es dann auch in diese "Büchse" (wie heißt es eigentlich richtig?) einen weiteren FI zu setzen? Da würde man sich dann im Falle eines Falles ja auch das runterlaufen spa... | |||
| 43 - Kontrollwechselschaltung (Flur) mit nur 3 Adern am Schalter? -- Kontrollwechselschaltung (Flur) mit nur 3 Adern am Schalter? | |||
| Gut.
Und soll die reine Schaltfunktion gleichbleiben (also nur um die Schalterbeleuchtung ergänzt werden) oder zukünftig ALLE Schalter auf ALLE Lampen wirken? Weißt Du, wo jeweils die besagten dreiadrigen Schalterleitungen enden? Z.B. in Abzweigdose. In den Schalterdosen kommen also wirklich nur die genannten drei Adern an? Welche Farben haben sie? Es gibt dort auch keine weiteren Klemmen, durchgeschleifte Adern etc.? Handelt es sich um Steg- bzw. Mantelleitung (fest eingeputzt) oder ist verrohrt? ... | |||
| 44 - Welche Farben erlaubt ? -- Welche Farben erlaubt ? | |||
| Bei dir in Ösiland ist es laut Aussage andere Forenmitglieder nicht zugelassen, den blauen für etwas anderes als N zu verwenden.
Verwendest du Mantelleitung oder Einzelader im Rohr? Bei Einzelader sollten doch noch einige Farben übrig bleiben. Und bei Mantelleitung sollte man Schalter vorzugsweise nicht 3polig von einer Abzweigdose anfahren. Bei den hierzulande üblichen tiefen Schalterdosen und Klemmen dahinter stellt sich die Frage gar nicht, ansonsten geht die Empfehlung für Schalter immer zum 5adrigen (4adrig wird nur ab 10mm² benutzt) ... | |||
| 45 - Österreich: Ist das normgerecht? -- Österreich: Ist das normgerecht? | |||
Offtopic :Und weil die FI-Vorsicherung meistens eine Neozed oder Diazed ist, muß man gleich mit 1,6 rechnen. Aaaaaangeblich sind aus diesem Grund FIs abgebrannt und Österreich geht wieder einmal vorbildlich für die ganze Welt besonders auf Nummer sicher. In Wien ist das Thema recht unproblematisch, denn Vorsicherungen >25A kommen nicht allzu oft vor (außer bei Wohnungen >250m2 und Gewerbeanlagen), aber sobald man in EVN-Territorium kommt, wo jedes EFH 3x35A hat wird das sofort akut. Ad feindrähtige Leitung: ich hab einmal eine WOhnung gesehen, wo der Waschmaschinenstromkreis mit H05VV-F 5G2,5 verlegt war, bis zu einer Abzweigdose und von dort weiter mit 3G2,5 (vom 5-adrigen war nur ein Teil belegt, ist eine Wechselstromanlage). Problem: verlegt haben das ein Jurist und ein Mediziner. AEHs sowieso Fremdwort und beim LSS waren unter der Schraube exakt noch 2 Litzen geklemmt. Wieso die Waschmaschine das nie dazu gebracht hat, daß diese Litzen Schmelzsicherung spielen ist eines der großen Wunder der Technik. Ich habe dann noch versucht, das mit AEHs zu korrigieren, aber im Endeffekt war es unmöglich - fe... | |||
| 46 - Erneuerung einer Elektroinstallation von 1971 -- Erneuerung einer Elektroinstallation von 1971 | |||
| Hallo Trumbaschl,
vielen Dank für Deine Antwort. Nein das mit den 2-poligen LS hast du falsch verstanden. Der PEN wird nicht geschaltet, auf dem 2-poligen LS liegen die beiden Aussenleiter der zwei angeschlossenen Stromkreise. Mir ist nur nicht klar wieso hierfür ein 2-poliger LS gut sein soll. Wieso muss das Licht im EG aus sein wenn der LS vom Kellerlicht rausfliegt? Die am weitesten von der UV entfernte Steckdose wird an ungefähr 15m Leitung hängen mit 5-6 Wago Klemmen dazwischen. Das Problem in der Küche ist dass die Steckdosen über der Arbeitsfläche alle 15cm nach oben verlegt wurden. Das es 4 an der Zahl sind, befinden sich 15cm unter jeder Steckdose auch eine von den Fliesen verdeckte Abzweigdose. Das würden ja dann auch 4 sichtbare Abzweigdosen über der Arbeitsfläche ergeben, was optisch meiner Meinung nach optisch nicht akzeptabel ist. Es wird also wohl irgenwann mal darauf hinaus laufen, dass neu gefliest wird und die Abzweigdosen komplett entfernt werden... Viele Grüße, Marc ... | |||
| 47 - Verkabelung vom schuppen -- Verkabelung vom schuppen | |||
| Also dann wohl ein vierpoligen fi und 2x 16a Sicherungen und drehstrom in den Schuppen legen und dort brauch ich ja dann wieder eine verteilung wenn man wie sam sagt ja nicht in einer Dose klemmen darf?oder ist es dann bei Drehstrom erlaubt in einer Abzweigdose?
gruss ... | |||
| 48 - lampe anschließen (belegung des schalters) -- lampe anschließen (belegung des schalters) | |||
| Hallo mike,
erstmal willkommen im Forum!
Doch, wir erlauben uns schon einige Hinweise. Nicht nur, daß die Netz-Nennspannung bereits vor vielen Jahren auf 230V geändert worden ist. Und daß eine durchgehende Kleinschreibung hier im Forum nicht gerne gesehen wird (ist ja kein Chat hier). Sondern auch, daß Arbeiten an Elektroanlagen mit Netzspannung gefahrgeneigt sind, bis hin zum Tod des Hobbybastlers (oder noch schlimmer: dem dritter Personen)!
Aber ne Ausschaltung werden wir noch hinbekommen. Unter gewissen Voraussetzungen. Das fängt damit an, welche Netzform Du hast. Denn eine Kombination von Außenleiter (vulgo "Phase"), Nulleiter (lange veraltete Bezeichnung, heute: PEN-Leiter) und "Erde" (korrekt: Schutzleiter) gibt es nicht. Statt des Nulleiters könnte es sich aber virlleicht um einen Neutralleiter handeln. Daher die Frage: Woher weißt Du die Belegung und mit welchem Meßmittel wurde sie überprüft??? Dann zur Verschaltung selbst: Sie hängt von der Leitungsführung ab. W... | |||
| 49 - Ein Paar Fragen! -- Ein Paar Fragen! | |||
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
Zitat : BlizZ hat am 7 Apr 2009 23:24 geschrieben : ......NYM 3x 1,5mm Kabel --- ---
1x Aufputz Wasserdiche Steckdose 1x Aufputz Wasserdichter Schalter 1x Lampe 3x Lüsterklemme --- ---
1x Abzweigdose 1x Stecker...... Zitat : BlizZ hat am 7 Apr 2009 23:24 geschrieben : .......an die Steckdose. Da weiß ich leider nicht ob es eine Rolle spielt ob ich die Phase bzw. den Nulleiter rec... | |||
| 50 - hat jahrelang funktioniert..... -- hat jahrelang funktioniert..... | |||
Zitat : Rhodosmaris hat am 12 Mär 2009 19:06 geschrieben : Zur Not könnte man ja eine zweite Dose verkehrtherum auf die erste schrauben - dann hat man doppelten Klemmraum und die doppelte Anzahl an Einführungen.
Ich glaub sowas ähnliches hab ich bei den Amis schonmal gesehen... allerdings Dose mit entferntem Boden als "Ausgleichsring" mißbraucht. Oder bei uns im Haus - statt einer tiefen Schalterdose (oder gar nicht erst so viel hinter einer Steckdose klemmen) eine Abzweigdose 5cm tief in der Wand versenkt, in die Gerätedose für die Steckdose ein Loch in den Boden gemacht und die vor die Abzweigdose gesetzt... wäre ja fast noch brauchbar gewesen, wenn der Spezialist wenigstens den ganzen Boden der Gerätedose entfernt hätte... so hatte man keine Chance mehr die dahinterliegenden Schraubklemmen zu erreichen. ... | |||
| 51 - UV in einem Raum mit Fertigdusche -- UV in einem Raum mit Fertigdusche | |||
| Hmm, Installation sicher ausgeführt...
Also meinst du, dass man die Kabelverlängerungen für eine Aussenleuchte nicht unbedingt mit Wago-Klemmen, aber ohne Abzweigdose direkt in die Dusche reinhängen soll (weils gerade so schön passt), natürlich wegen TN-C im Altbau noch ohne RCD? (Vor ca einem Jahr bei einem Bekannten gesehen...)
Nein, keine Angst, alle Stromkreise laufen über mehrere RCD mit 30mA, solange die Dusche da steht kommt auch keine Elektroinstallation in den Raum selbst, also ausser der "HWK-leuchte" natürlich. Und selbst die wird SK2. Dass jemand mit 5 Meter langen Armen beim Duschen irgendwelche LSS schalten will, halte ich derzeit für relativ unwahrscheinlich. Ich hätte die Dusche am liebten auch irgendwo anders hingestellt, aber im Flur wäre alles verstopft, im Eingang macht die sich auch doof, im Wohnzimmer hab ich kein Wasser, in der Küche baue ich gerade um... Und das einzige Klo hier ist im Moment so klein, dass man "rückwärts einparken" muss. Na ja, vielen Dank erstmal. Werde noch ein paar Meinungen abwarten. ... | |||
| 52 - Flexible Gummileitung unter Holzpanele zulässig ?? -- Flexible Gummileitung unter Holzpanele zulässig ?? | |||
| ...
als erstes noch mal vielen Dank an alle für eure Ratschläge.....
und noch was: ich habe Elektriker gelernt, bin mir also vollkommen bewusst, wie die Schaltungen etc. funktionieren. mir fehlt halt die Erfahrung, wenns ums spezielle Sachen geht, z.B. die Gummileitung. Es ist übrigens eine H07RN-F verwendet worden. Also, drin lassen oder nicht ?? und in dem Zusammenhang noch eine Frage: vielleicht kann ich eine Zuleitung einer Steckdose nehmen, die in der Decke fest eingebaut ist ( ist mit NYM-J angeschlossen ). Würde dann einfach die Zuleitung an der Steckdose abklemmen und den L in der Abzweigdose auf den Wechselschalter legen. Die anderen Steckdosen und der zweite Wechselschalter würde ich dann abklemmen. Nun meine Frage: wie verlängere ich am besten die Zuleitung ?? Habe nämlich als Deckenbeleuchtung 4 Halogenspots a 230V / 35W. Die Spots mit NYM anschliessen ist wohl nicht so dolle, da würde ich mir Sorgen wegen den Temperaturen machen.
Also am besten temperaturbeständige Leitung nehmen, aber ich kenne nur feindrähtige, hitzebeständi... | |||
| 53 - Externer Schalter für Heizstrahler noch notwendig? -- Externer Schalter für Heizstrahler noch notwendig? | |||
| Auch keine Schlechte Variante.
Ich hab sowas bei mir in einer Ausschaltung gefunden. Der PE der eigentlich an die unter dem Schalter sitzende Steckdose gehört hätte, klemmte in einer korrespondierenden des nachträglich eingebauten Wechselschalters. An der Steckdose war die PE Klemme frei. Das hat aber wohl Probleme gegeben oder dem Erbauer dieses Kunstwerkes nicht gefallen, so hat er die PE Ader in der Abzweigdose noch abgeschnitten, zum Glück nicht kurz. Und damit das nicht alles ist, war der L auch noch zu kurz abisoliert und ist erstmal dierekt aus dem Schalter gerutscht als ich diesen aus der Wand geholt hab. Seid dem frag ich mich ob es wirklich so schwer ist, wenn ich einfach beigehe und n Schalter bzw. Steckdose auswechsel, die neuen einfach genauso anzuschließen wie es die alten waren. Wenn man garkeine Ahnung hat und trotzdem meint dran rumpfuschen zu müssen dann ist malen (klemmen) nach Zahlen (Farben) wohl meistens immernoch besser als sowas. ... | |||
| 54 - Drehstromzähler: Wozu N-Klemme? -- Drehstromzähler: Wozu N-Klemme? | |||
Zitat : Im Übrigen ist die Verwendung von Schutzleitern aller Art für Betriebsrückströme lebensgefahrlich und daher generell verboten! Bei uns ist der Schutzleiter allerdings desöfteren als N mißbraucht worden. Beispiel: An der 1. Abzweigdose ist eine Lampe und eine Steckdose angeschlossen. Eine weitere dreiadrige Leitung führt zu einer 2. Abzweigdose. An dieser ist der Schalter für die Lampe und eine weitere Steckdose angeschlossen. Verbindung zwischen beiden Abzweigdosen ist dreiadrig, Phase, PE, und blaue Ader der Schaltdraht für die Lampe. Damit hat die Steckdose an der 2. Abzweigdose keinen N! Also wurde der N von der Steckdose einfach mit auf den PE draufgeklemmt! Zweimal hab ich vor Zeiten son Müll schon beseitigt und eine 5 adrige Leitung zwischen beiden Dosen gelegt. Leider weiß ich nicht, wo das noch überall im Haus gemacht wurde; es kann theoretisch in jedem Zimmer sein. Verdächtig wird es immer, wenn Schalter und Lam... | |||
| 55 - Anschluß von Funk-Rohrmotor an NYIF-J 4x1,5 Stegleitung; Leitungsverlegung -- Anschluß von Funk-Rohrmotor an NYIF-J 4x1,5 Stegleitung; Leitungsverlegung | |||
| Hi zusammen,
ich möchte in unserem Haus (Baujahr 1977) nach und nach Funk-Rohrmotoren von Rademacher in die Rolladen-Fertigkästen einbauen. Der Elektriker hat damals 4-adrige NYIF-J Stegleitung bis in den Rolladenkasten verlegt (unter Putz; klar...; dennoch gibt es pro Zimmer nur eine zentrale Abzweigdose, die in der Regel nicht in der Nähe des Rolladenkastens ist). Einen ersten Funk-Rohrmotor habe ich bestellt, ist aber noch nicht eingetroffen. Frage: Ich hätte noch jede Menge neuer WAGO 273-101 Steckklemmen daheim. Spricht etwas dagegen, mit Hilfe dieser Klemmen, den Rohrmotor (NYM-J !?!) an die NYIF-J Stegleitung anzuschließen? Daß die braune Setzader an den Neutralleiter angeschlossen werden muß, ist mir klar. Noch eine Frage: Wie sollte man die Anschlußleitung, die aus dem Rohrmotor kommt, am besten im Rolladenkasten verlegen? Ich meine, mit Nagelschellen befestigen, wäre wohl stümperhaft und bestimmt gegen jegliche Sicherheitsregeln. Ich möchte ungern das Anschlußkabel am Rohrmotor kürzen, deswegen frage ich. Die nicht benötigte Leitung einfach zusammenrollen und am rechten Ende des Rolladenkastens geschickt verstauen? Und wie sollte die Antenne verlegt werden? Horizontal oder vertikal? Oder gar zusammengerollt? Vielen Dank für Eure Hilfe und ein ... | |||
| 56 - Kleinverteiler installieren -- Kleinverteiler installieren | |||
Zitat : Eben genau, du hast 2 Stromkreise in der 7aderigen Leitung! Diese in in DE zwar gerade noch so zulässig, aber sehr unschön und nicht zu empfehelen. Oha... Das wusste ich nicht... Gibt es einen Hintergrund, warum das problematisch ist bzw. werden kann? Nur, damit ich das auch verstehe. Zitat : Viel mehr würde mich aber ad andere Ende er Leitung interessieren, denn es dürfen unter keinen Umständen 2 Stromkreise in einer Abzweigdose (keine Trennwand bzw. Reihenklemmen) vorhabden sein! Mist, es stimmt: Es treffen sich in der Abzweigdose nun zwei Stromkreise... Es ist die Dose, in der der Stromkreis vom BW ankam und ankommt und... | |||
| 57 - verschiedene Dosenklemmen -- verschiedene Dosenklemmen | |||
| Hallo!
Ist es zulässig DoLü Klemmen und Wago Klemmen in einer Abzweigdose zu verwenden? Wenn ja? Gibt es eine Empfehlung dies nicht zu machen? Gibt es irgendwo etwas schriftliches darüber? Hintergrund: Mein Bruder baut gerade ein Haus. Der Elektriker der das EG ausbaut benutzt für den Schutz und N-Leiter jeweils DoLü klemmen und für die Phasen bzw. Schaltdrähte jeweils Wago´s. Ich bin der Meinung das dies nicht erlaubt, bzw nicht mehr aktuell ist... Was meint ihr? ... | |||
| 58 - Kreuzschaltung mit bisher 2 Wechselschaltern mit Bewegungsmelder ersetzen -- Kreuzschaltung mit bisher 2 Wechselschaltern mit Bewegungsmelder ersetzen | |||
| Also - erstmal vielen Dank für die Antworten.
Dann habe ich natürlich genau die falschen BWM - dann weiss ich auch, warum die anderen gleich 45 Euro gekostet haben
Zu den Fragen: - Ja, es ist eine gemietete Wohnung - Nein, es sind keine weiteren Klemmen hinter den Dosen - also wohl doch die Abzweigdose öffnen. Ich habe 2 ganz normal Lampen mit der kleinen Fassung mit je 1x 40w Glühbirne drinnen. Also wenn es doch keine weiteren Möglichkeiten gibt - und die einzige die Abzweigdose wäre, würde ich wohl dazu tendieren einen neuen BWM der ohne N auskommt zu kaufen. Vielen Dank erstmal. ... | |||
| 59 - Kabelabzweig im Kabelkanal -- Kabelabzweig im Kabelkanal | |||
| Hallo Forumsgemeinde
Ist es erlaubt, eine Abzweigung innerhalb eines Kabelkanales mit Wago Klemmen oder Lüsterklemmen durchzuführen? Ich verstehe den Kanal als isolierendes Gehäuse, das eine gewisse Ähnlichkeit zu einer Abzweigdose aufweist, Berührungsschutz wäre gewährleistet, es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, ausser meinem Schwager. Nett wäre eine Antwort, die neben einem Verweis auf eine Vorschrift (falls es eine solche gibt) auch eine nachvollziehbare Begründung beinhaltet. Vielen Dank, Harry ... | |||
| 60 - Verbindung zwischen fein- und eindrähtig -- Verbindung zwischen fein- und eindrähtig | |||
| Hi,
zu1; Für diese Anwendung gibt es von Wago die Klemmen der Serie 222 (Die mit den orangenen Hebelchen), darin dürfen sowohl flexible als auch starre Adern geklemmt werden. zu2; Sofern die Dose zur Montage auf Holz geeignet ist (normale, allseitig geschlossene Feuchtraum-Abzweigdose), spricht nichts dagegen, die Dose auch auf dem Schrank zu montieren. zu3; Bei Kabelbindern als Zugentlastung bin ich immer etwas skeptisch. Hat die vorgesehene Dose denn eine Befestigungsmöglichkeit für den Kabelbinder..? Ich würde eher zu einem festen Abzweigkasten tendieren, welcher mit metrischen Verschraubungen als Zugentlastung ausgerüstet werden kann. So ein Kasten hat auch den Vorteil fettdicht zu sein - in einer Küche entsteht ja doch etwas Fettdunst, der sich in anderen Dosenarten dann auch mal niederschlägt, pfuiii... Diese Antworten geleten analog auch für Dunstazugshauben etc. Mancher Hersteller verweigert jedoch Garantieleistungen bei abgeschnittenen Steckern, das ist zwar rechtlich nicht ihne weiteres haltbar, macht aber u.U. Ärger... Wer prüft denn die Installation nach Abschluss auf Einhaltung der entsprechenden Schutzmassnahmen..? Insbesondere auf den Schutz gegen bestehenbleiben einer zu hohen Berührungsspannung..? | |||
| 61 - Art der Adernverbindung in Telefondose -- Art der Adernverbindung in Telefondose | |||
| Zwischenstandsmeldung: 1. TAE mit PPA schwierig zu bekommen
Danke für die Tipps! Habe Klemmen besorgt, WAGO 4-fach, 0,6-0,8. die sind schön klein und passen auf jeden Fall auch in die Dose. Kabel habe ich auch, "J-2Y(St)Y 2x2x0,6 ST III BD", habe schon nachgelesen, dass die Ader "rot mit null Ringen" zu Klemme a(1) und die Ader "rot mit Einzelringen" zu Klemme b(2) gehört. (Die Adern sind allerdings nicht paarweise verdrillt, sondern alle vier gemeinsam, und auch nur schwach: ca. 6-8cm für eine "Umdrehung".) Allerdings gibt es hier bei uns KEINE 1. TAE (mit PPA) bei den T-Punkten (ich war bei zweien). Die gibt es nach beider Auskunft nur über den Service-Techniker. Imerhin bekam ich eine 0800er-Nummer, wo man eine kostenlose TAE-Erneuerung beantragen können soll. Doch so einfach wa's dann doch nicht: Da wir unseren Anschluss bei Arcor haben, hat die Telekom für uns keine Kundennr. im System, weshalb die Telekom nicht unser direkter Ansprechpartner ist, auch wenn die 1. TAE als "Monopoldose" der Telekom gehört. So wurde es mir erklärt. (Gemeldet hatte ich den abgeplatzten Deckel unserer TAE, wodurch nun fürs Kind gefährliche Spannung freiliegt.) Ich habe mich also an Arcor zu wenden, auch wenn die sich da... | |||
| 62 - Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? -- Zwischenschalter für Computer-Ecke...etc... - Möglich? | |||
Zitat : Könnte vielleicht jemand einen Link von so einem Teil (z.B. von Conrad) posten? Ich find leider keines. Antwort von mir vor einigen Stunden: Zitat : 2. Du verwendste doch eine Steckdose mit Sicherung Berker: 410509, im Baumarkt wirst du diese Dose nicht finden. http://www.luconda.com/artikeldetai......html Also bitte zuerst lesen, dann den Link anklicken und dann schreiben
| |||
| 63 - Steckdosen mit 3-fach-Steckklemme pro Pol - Wo erhältlich? -- Steckdosen mit 3-fach-Steckklemme pro Pol - Wo erhältlich? | |||
| Hmm. Ja, die Bestimmungen habe ich jetzt nicht griffbereit, aber wenn ich wieder bei den Normen bin, werd ich mich bemühen, jene zu finden.
Bis dahin versuche ich's mit einer Begründung. 1.) Es gibt Gerätedosen und es gibt Abzweigdosen 2.) Beide sind eben jeweils für einen Zweck entwickelt worden a) Die Gerätedose zur Aufnahme eines Gerätes b) Die Abzweigdose zur Aufnahme von Klemmen zur Herstellung von Leiterverbindungen. (Für die heutige 'Unsitte', Klemmenverbindungen hinter die Einbaugeräte zu legen, gibt es Geräteabzweigdosen oder 'tiefe Gerätedosen'. Diese bieten Platz für bis zu drei Klemmen nominell.) Schaut Euch mal so eine Abzweigdose an. Dort steht sogar eingeprägt, wie viele Klemmen so eine Dose aufnehmen darf. Die Limitierung ist auf die Wärmeentwicklung zurückzuführen. Abzweigdosen sind auch flacher und größer im Durchschnitt, weil das für das Verklemmen und auch für die Wärmeabfuhr günstiger ist. (Ich geb zu, dass ich auch schonmal mehr Klemmen in eine Abzweigdose gepackt habe als zulässig. Ich halte es auch nicht für ein Problem. Nur wenn mich jemand fragt, ob das zulässig ist, antworte ich natürlich wahrheitsgemäß, dass das eben nicht bestimmungsgemäß ist.) Gerätedosen mit eingebauten Gerät (Schalter od... | |||
| 64 - Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? -- Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? | |||
| Wenn es sich nicht um einen Feuchtraum handelt und das richtige Rohr gerade verlegt ist. Hatte ich keine großen Bedänken. Zulässig wird es aber nicht sein, denn da gibt es Vorschriften über den maximalen Querschnitt und Anzahl von und den dazu passenden Rohrduchmessern!
Zusätzlich würde ich anstatt der Muffe einen mit Klebergefüllten Schrumpfschalch nehmen, oder eine Abzweigdose setzten in der du das NYM einfach nur durch führst (ohne Klemmen). Dann gibt es noch das Problem, dass die Aderisoltion in einem NYM dünner ist (H05V-U) als in bei einer echten Ader (H07V-U), das macht aber bei der normalen Netzspannung von 400V keine Probleme! MFG. Shark1 [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Dez 2007 14:27 ]... | |||
| 65 - N geschmolzen -- N geschmolzen | |||
| Meiner Meinung nach gehören DoLü-Klemmen verboten! Bei falscher Verarbeitung kann es beim Einsatz dieser Klemmen zu Kurzschlüssen und den hier gezeigten Effekten kommen. Und heutzutage lernt kaum noch jemand den korrekten Umgang mit den Dingern, weil nur noch Steckklemmen verwendet werden (Ich habs noch gelernt, aber ich hatte neulich nen Azubi aus dem zweiten Lehrjahr dabei, der vor einer Abzweigdose stand und die Welt nicht mehr verstand. Der hatte noch nie ne Dolü-Klemme gesehen!). Dazu kommt dann noch der Zeitdruck beim arbeiten, denn es muss ja schnell gehen, der nächste Kunde wartet schon..... Die Schraube lockert sich auch mit der Zeit und schon hat man buchstäblich ne tickende Zeitbombe in der Abzweigdose......
Gruß Tobi ... | |||
| 66 - Wie schließ ich einen Bewegungsmelder mit 3 Anschlüssen an? -- Wie schließ ich einen Bewegungsmelder mit 3 Anschlüssen an? | |||
| Ok, also mit schwarz/blau/braun hast Du (jeweils?) eine NYM-O3x-Leitung liegen, was schonmal sehr gut ist und richtig war.
Ich hoffe jetzt für Dich, dass diese Leitungen aus einer Abzweigdose kommen, damit Du so umverdrahten kannst, dass die benötigten Potentiale an den BWMn ankommen. Du brauchst jeweils L1, N und L1'. Mit L1' meine ich den geschalteten Außenleiter zur Leuchte. ´ Momentan ist bei der "alten" Aderkenzeichnung anzunehmen, dass blau und braun durchverdrahtet sind (Korrespondierende). Und schwarz an der einen Dose der ankommende L1 und an der anderen Dose der abgehende L1' ist. Du musst nun so umverdrahten, dass an beiden(!) Dosen schwarz=L1, blau=N und braun=L1' ist. Dazu musst Du die Abzweigdose finden, diese öffnen und die beiden ehemaligen Korrespondierenden (blau und braun) lösen. Die beiden blauen auf N klemmen und die beiden braunen auf den L1 zu Lampe. Dann müsste ein schwarzer frei werden. Das wäre der schwarze von der "einen" Schalterdose. Diesen klemmst Du auf L1. Dann nur noch die BWM montieren. Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Schutzmaßnahme prüfen und fertig.... KK ... | |||
| 67 - Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch -- Aufkommende Fragen bei Durchlauferhitzeraustausch | |||
Zitat : Stifmaster hat am 11 Jul 2007 15:14 geschrieben : Ich glaub ich sehe noch ein Problem: Wenn ich alles richtig im Kopf hab ist Kennfarbe "Kupfer" 63A. Deine Schmelzpatronen sehen aus wie "Kupfer". Allerdings bei 63 A sind 6 qmm zu wenig und deine Leitung schaut auch mehr nach 6 qmm wie nach 10 qmm aus.
Glaube eher nicht das es 63A Patronen sind. Dafür ist mir das Sicherungselement etwas zu klein. Sind das Diazed-Sicherungen oder Neozed? Bin mir da nicht sicher. Aber noch etwas anderes, eine Verteilung ist keine Abzweigdose! Die fliegenden Klemmen hinter der Sicherung gehören nicht dorthin. ... | |||
| 68 - doppelschalter instalieren -- doppelschalter instalieren | |||
Abgesehen davon würde man den UP-Schalter auch bei ausreichender Aderzahl nicht einbauen können, da die neue Stegleitung an der völlig ungeeigneten Stelle in die Gerätedose eingeführt wurde (nämlich am oberen Rand statt unten durch eine dafür vorgesehene Öffnung...
Weiterhin ist die Gerätedose zu klein, um die erforderlichen Klemmen aufnehmen zu können.
-> sie ist durch eine Geräteabzweigdose zu ersetzen, in welche die Stegleitung korrekt einzuführen ist Um damit es funktioniert, muß - wie schon von den Vorrednern erwähnt - die Zuleitung von der vorgelagerten Abzweigdose (sietzt vermutlich einfach weit oben an jener Wand) durch eine mit mindestens 4 (besser gleich 5) Adern ersetzt werden.
Frage: Wie groß ist die minimal vorkommende Putzüberdeckung der neuverlegten Stegleitung?
Außerdem: Gibt es in der Mauer im Leitungsverlauf neben Steinen auch andere Materialien (wie z.B. Balken oder Eisenträger bzw. Streckmetall)?
... | |||
| 69 - Probleme mit Strom in Mitwohnung. -- Probleme mit Strom in Mitwohnung. | |||
| Ich favorisiere auch den Vorschlag, die Ringleitung in zwei Stränge, getrennt abgesichert aufzutrennen.
Dass mit einem FI für alles nichts wird, sollte auch klar sein, da oben eindeutig zweiadrige Leitungen zu erkennen sind. Mich würde nochmal interessieren, was da in die Abzweigdose verbannt wurde. Sind doch schon soviele Klemmen frei schwebend. Da käme es auf ein paar mehr auch nicht an. KK PS: Aber ein sehr interessanter Thread mit schönen Bildern ... | |||
| 70 - Genialer Verteiler -- Genialer Verteiler | |||
| Ich hab ein paar Bilder von einem sehr kreativ aufgebauten Verteiler für euch...
Bild 1: sieht man leider schlecht, da es ein dunkles Handyfoto ist, aber die blanke Ader bei der obersten mittleren Schraube des alten Kreuzschalters steht an der Metalldose an. Daß nicht die Wand unter Spannung stand, lag nur an der zufälligen Schaltstellung... Diese alten Schalterdosen hatten einen kleineren Durchmesser und oben und unten Laschen zur Befestigung der Geräte, montiert man dort jetzt einen "neueren" (in dem Fall 50erjahre) Schalter, ist die Dose eigentlich zu klein. Mittlerweile sitzt an dieser Stelle aufgrund von Umbaumaßnahmen nur mehr eine Abzweigdose mit Schraubdeckel. Die alten Textiladern waren abgesehen vom letzten Zentimeter bei den Klemmen noch erstklassig erhalten. Der alte Schalter sitzt in einer neuen Hohlwanddose in der neuen Wand. Jetzt zum eigentlichen Thema... Vorbemerkung: dieser Verteiler sieht schon länger so aus! Und das Haus ist bewohnt! Wenigstens ist er durch seine Höhe ca. 1,70 über OFF relativ kindersicher... Bild 2: Gesamtüberblick. Beim rechten oberen LSS sieht man 2 Adern die sich relativ gerade nach oben bewegen, die sind von mir... über den Rest breiten wir einmal den Mantenl des Schweigens. Der Besitzer hat je... | |||
| 71 - Mal wieder Baustelle Marke Uralt -- Mal wieder Baustelle Marke Uralt | |||
| @Electronicfox: Im Gegenteil, ich suche selber welche! Hab als Reserve nur unbeleuchtete aus den 50ern, die sind nicht ideal.
Bei welcher Dose meinst du? Das wo er die Verbindungen gemacht hat ist nur ein Rekordrahmen, das ist ein Kunstoffrahmen mit Deckel der eingegipst wird, hinten ist Mauer. Ja, das Paket ist heute angekommen, danke! Was ist denn mit der AP-Steckdose passiert? Ist die von einem Auto überrollt worden?
@ALF: wie kommst du auf die Idee? Das Stück Zuckerstange stammt aus den 60ern oder sogar vielleicht 50ern, neu ist eigentlich nur das 10cm-Stück schwarz und orange in Schlauch nach rechts zum Taster. Das NYIF sieht man in den Bildern von vorher durchgestemmt, da ging es allerdings im großen Bogen um den alten Verteiler herum und direkt in die Schalterdose, dadurch hatte er bei geradliniger Verlegung ausreichend Überlänge um die alte Leitung in den Rekordrahmen zu führen und dort zu klemmen. Von unten kommen die alten Textiladern und auf die Seite geht ein 10cm-Stück neuer FX-Schlauch mit schwarz und orange weg zur Schalterdose. Ich vermute, daß besagtes Stück Leitung (vom Taster zur Abzweigdose unter der Decke) bei irgendeiner Steigleitungssanierung ersetzt wurde, da ist nämlich in ... | |||
| 72 - Hitzeentwicklung konv. Trafo -- Hitzeentwicklung konv. Trafo | |||
...nun, um ehrlich zu sein hat der Trafo gar kein Gehäuse
...also ne Gipsplatte ist da nicht verkehrt
...und ne AP-Abzweigdose für die Klemmen und die Sicherung wäre auch gut
... | |||
| 73 - Installation durch Profis? -- Installation durch Profis? | |||
| Hallo,
also was die Leute alles so machen... Meine Eltern haben mich gefragt, ob ich bei einer Nachbarin in der Garage mal ne Steckdose neu machen könnte. Die soll kaputt und offen sein; "da brauch nur mal einer gegen fallen und denn kriegt man einen geflattert!". Naja, warum auch nicht - das sollte schnell wieder in Ordnung kommen. Als ich da ankam, sah das aber doch nach mehr aus: Der Wickelkram ist für das Garagentor und mal nachträglich gemacht worden. Bei der Abzweigdose oben fehlt der Deckel - und wo liegt der? Oben auf'm Regal - passt sogar noch ordnungsgemäß drauf, aber die Klemmen sind total vergammelt. Und was da offen ist, ist der Schalter. Fehlt nur das Warnschild, wo man genau draufdrücken muß, um keine geknallt zu bekommen. Und die Steckdose sieht ja auch nicht mehr so wahnsinnig neu aus. Also alles neu Ich hab gleich gesagt, das ich den ganzen Scheiß rausreißen werde. Leider hab ich das heute gar nicht alles geschafft, morgen gehts weiter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am 8 Sep 2006 21:08 ]... | |||
| 74 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? | |||
| Hallo,
@ Sam2: Zitat : Die Erlaubnis nach 521.6 gilt nur für NICHT-Aderleitungen Schade! "... zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind ..." lies sich so gut. Vor allem, weil ich bei "Leiter" eher an Einzeladern gedacht habe. Und die Isolation ist auch für 400 Volt ausgelegt. Aber es ist doch erlaubt, z.B. 5x1,5mm² an Drehstrom anzulegen und diesen Stromkreis dann später aufzusplitten. Bei 3pol. Abschaltbarkeit. Gilt das dann schon als 3 Stromkreise in einer Leitung ? Eher nicht. es ist 1 Drehstromkreis... denke ich... auch wenn er nicht als solches gebraucht wird. Nach der Splittung in 3 einzelne Phasen, 3 N und 3 PE ... OK. Zitat : | |||
| 75 - An Wechselschalter Lampe anschliessen -- An Wechselschalter Lampe anschliessen | |||
| larac4 schrieb über das Vorhandensein einer Abzweigdose:
Zitat : Vermutlich (klingt hohl, ist natürlich verputzt).Was ist daran natürlich? Das Überputzen der Deckel von Dosen mit lösbaren Klemmen (z.B. Schraub- oder Steckklemmen) ist generell nicht zulässig! Solche Klemmen müssen jederzeit zugänglich bleiben. @ didy: Zulässig wäre zwar u.U. die schräge Verlegung der Leitung in der Decke, aber vermutlich eben nicht die verwendete Leitungstype in Zusammenhang mit der Verlegeart! ... | |||
| 76 - Elektrik auf dem Dachboden verlegen ( was beachten??) -- Elektrik auf dem Dachboden verlegen ( was beachten??) | |||
|
Hallo mal an die Profis, Ich möchte auf meinem Dachboden einen Raum ca 15 m\2 als Computerraum ausbauen. ( 3 Rechner inkl. Zubehör ) Vom Hauptsicherungskasten führt für jeden geplanten Raum ein einzeln abgesichertes Kabel nach oben. Diese hat ein Elektriker gezogen. Ich möchte nun bevor ich die Gipskartonplatten an die errichtete Lattung schraube, meine Kabel verlegen und diese dann später von einem Elektriker anklemmen lassen. Meine Fragen nun : 1. In welcher Höhe vom Fußboden müssen die Kabel laufen ? Kann ich diese einfach hinter die Lattung klemmen ? 2. In welche Höhe gehören die Löcher für die Steckdosen ? 3. Wieviel Steckdosen kann ich an ein Kabel anschließen lassen ? ( dreiadriges Feuchtraumkabel 16 A ) 4. Wo sollte die Abzweigdose geplant werden ? ( Höhe und wieviele Kabel können dort angeschlossen werden ? ) Danke schon mal für die Antworten Ralf ... | |||
| 77 - Energiewürfel abhängen -- Energiewürfel abhängen | |||
| Für die Verbindung in der Abzweigdose gibt es diese schönen Wago-Klemmen, die gehen bis 4mm²... | |||
| 78 - E-Herdanschluss mit 5x1,5mm² -- E-Herdanschluss mit 5x1,5mm² | |||
Zitat : In der Dose (ca.12 x 12cm)ist es dann mit lusterklemmen weiterverbunden und geht (im Rohr) direkt beim Herd aus der Wand(7m). In der Dose sind auch noch andere Stromkreise (Klemmen) aber der Herd ist einzeln Verlegt. Mehrere Stromkreise in einer Abzweigdose (hier wohl eher Abzweigkasten) ist schonmal nicht erlaubt. Wenn dazu auch noch die Herdanschlußleitung mit Lüsterklemmen verlängert wurde, ist das in meinen Augen "Pfusch" ! Die Lüsterklemmen werden den auftretenden hohen Strombelastungen beim Betrieb des Herdes auf Dauer nicht standhalten. Wenn eine Leitung, aus welchen Gründen auch immer verlängert werden muß, dann sollte man Quetschverbinder (Stoßverbinder) nehmen, und diese dann mit Schrumpfschlauch warmschrumpfen. ... | |||
| 79 - Rolladenantrieb Schalter -- Rolladenantrieb Schalter | |||
Zitat : Denn die schraubenlosen Klemmen vieler Schalter sind nur für eindrähtige (starre) Leiter geeignet. Also auch nicht für vieldrähtige (flexible, Litze) mit Aderendhülsen. Ja, stimmt
Ich hatte oben eine Abzweigdose mit Dosenklemmen und zum Schalter war NYM 5*1,5 gelegt
... | |||
| 80 - Mit der Flex das Herdanschlußkabel durchgetrennt. Was nun?!? -- Mit der Flex das Herdanschlußkabel durchgetrennt. Was nun?!? | |||
| Vergiß das mit den Preßverbindern! Ohne gutes Werkzeug und ausreichend Übung wird das nix Ordentliches...
Gibt nur Ärger auf die Dauer. Setze stattdessen genau mittig auf die Schadenstelle eine normal tiefe rund 70er UP-Abzweigdose oder 70x70er UP-Abzweigkasten. Dann nimm 10 Steckklemmen (WAGO oder vergleichbares Fabrikat, mind. 2x2,5mm²) und 5 Brücken (Reststücke 2,5mm², ca. 10cm lang, in den passenden Farben). Die Enden der durchtrennten Leitung genau in der zu den verwendeten Klemme passenden Länge (steht auf den Klemmen) abisolieren und mittels der jeweilige Brücke und zwei Steckklemmen verbinden. Anschluß durchmessen, insbesondere auf Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme!... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |