NYY mit H07RN-F im Garten verbinden.

    







BID = 945303

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch
 

  


Hallo Leute,

Eigentlich steht das Wesentliche ja bereits im Betreff:
Ich suche nach einer einfachen und günstigen Möglichkeit, um ein Erdkabel (NYY-J 3x1,5) mit einer Gummileitung (H07RN-F) zu verbinden.
Diese Verbindung dient als Übergang zum Easy-Connect-System für die Gartenbeleuchtung.

Ideal wäre es, wenn die Verbindung eingegraben werden kann; eine überirdische Lösung, die dann in einem Beet o.ä. liegt, wäre aber auch OK.

Danke für die Mühe und viele Grüße,
Hohlleiter

P.S.: Das Easy-Connect Produkt Nr. 66030 funktioniert leider nicht, da das Erdkabel aufgrund des zu großen Durchmessers nicht eingeführt werden kann.


BID = 945305

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Abzweigdose und mit z.B. OBO Aquasit ausgießen.
Oder eine Gelmuffe.
Oder eine Schrumpfmuffe.
Oder eine Gießharzmuffe.

BID = 945306

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Danke, das ging schnell

Welche Klemmen darf ich bei den jeweiligen Lösungen verwenden? Nur Schraubklemmen oder auch z.B. die Wago 222-412 oder 221-412?

BID = 945308

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Die 221-412 und die 222-412 sind beide geeignet. Sie sind zur Verbindung optimal und durch den Verguss auch ausreichend geschützt.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Dez 2014 18:47 ]

BID = 945310

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

Schau dir mal das an, gute Erfahrungen damit: http://www.hellweg.at/Dosenmuffe-fuer-Kabelverbindung.html

Wenn kein Gummi dabei wäre, würde ich aber mit Schrumpfmuffen mit integriertem Heißkleber tendieren.

BID = 945311

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch

Prima, danke.

Meine Befürchtung war, dass die Federwirkung der Klemmen durch die Vergussmasse verlorengeht...

BID = 945317

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Wenn die Verbindung unter der Erde ist liegt das H07RN-F auch unter der Erde.
Diese Leitung ist nicht für in Erde zugelassen.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Dez 2014 20:48 ]

BID = 945340

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775

War da nicht mal was, dass man Wago-Klemmen vor dem Vergießen mit z.B. der Alu-Plus-Paste auffüllen sollte?

BID = 945364

Hohlleiter

Stammposter

Beiträge: 392
Wohnort: Lorsch


Zitat :
Wenn die Verbindung unter der Erde ist liegt das H07RN-F auch unter der Erde.
Diese Leitung ist nicht für in Erde zugelassen.


Also dann nicht eingraben.


Zitat :
War da nicht mal was, dass man Wago-Klemmen vor dem Vergießen mit z.B. der Alu-Plus-Paste auffüllen sollte?


Die Vergussmasse von OBO scheint wohl nach dem "Aushärten" weich zu sein, so dass es eigentlich auch so funktionieren müsste, oder?

BID = 945366

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Normal wird das Erdkabel in einer Abzweigdose oberhalb der Erde mit anderen Leitungen verbunden. Die Vergussmasse sorgt nur dafür das die Verbindung Wetter geschützt ist.
Das Gel bleibt weich elastisch und lässt sich auch entfernen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 945441

didy

Schreibmaschine

Beiträge: 1775

Oberirdisch würde ich da einfach eine vernünftige IP65-Abzweigdose mit Verschraubungen (an der Unterseite der Dose) verwenden...

BID = 945457

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

das verhindert aber keine Schwitzwasserbildung und die damit verbundene Korrosion.
Das ausgießen mit dem Gel ist die bessere Lösung. Du kannst die Klemmen direkt ohne Auffüllen mit Alu plus vergießen. Billiger dürfte aber stinknormale Vaseline aus der Apotheke sein

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 945536

Bubu83

Schreibmaschine



Beiträge: 2824
Wohnort: Allgäu


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  3 Dez 2014 11:32 geschrieben :

Billiger dürfte aber stinknormale Vaseline aus der Apotheke sein




Ist das erlaubt?? Vaseline dürfte ab gut 200 °C ganz gut von selbst zu brennen anfangen...
Von daher würde ich davon nicht unbedingt größere Mengen in die Installation schmieren.



Viele Grüße
Bubu

BID = 945540

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Wenn die Klemme 200 Grad erreicht ist es eh zu spät. Das Alu plus ist auch nur Vaseline! Sinn dieser Füllung ist es dem Sauerstoff den Zutritt zu verwehren! Und ohne Oxydationsmittel gibt es keinen Brand.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 945543

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3434
Wohnort: Mainfranken

Ich hab bei Alu-Klemmen immer die Leiter in Melkfett getaucht und dann geklemmt ..

Geht genauso (Beweiß Alu Klemmstelle 2,5mm² die seit 2 Jahren täglich für 3 Stunden mit ~ 3kW Belastet wird !)

_________________


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       