Gefunden für 20a 13 7v netzteil - Zum Elektronik Forum





1 - Frage zur Häufung -- Frage zur Häufung




Ersatzteile bestellen
  Hallo Forumsfreunde und -freundinnen,

heute hab ich mal eine Frage zur Häufung von Leitungen und zum Spannungsabfall.
Normalerweise schau ich ja in meine Tabelle und suche nach der entsprechenden Leitung, dem Querschnitt und der Verlegeart. Die ausgewählte maximale Strombelastbarkeit mit dem Häufungsfaktor und dem Temperaturfaktor multiplizieren und fertig.
Jetzt gelten diese Tabellen ja für Dauerlast und gehen davon aus, dass jede Leitung unter Vollast gefahren werden kann. Wie berechne ich aber, wenn die Gesamtlast der ganzen gehäuften Leitungen zum Beispiel durch eine UV- Vorsicherung begrenzt ist und nicht im Dauerbetrieb gefahren wird?

Mal ein Beispiel zum konkretisieren: Ich habe Verlegeart B2 Kabelkanal, 5 NYM-Leitungen á 5 x 2,5 qmm, Umgebungstemperatur 25°C:
Laut Tabelle: 20A *1,06* 0,60 = 12,7 A pro Phase -> 10A Sicherung (angenommen alle anderen Werte Ri usw. passen)
-> Gesamtlast 5 * 10 A = 50A pro Phase
Meine Zählervorsicherung ist aber nur 35 A pro Phase, also können gar nicht alle Leitungen unter Vollast laufen. Wie verfahre ich jetzt mit dem Häufungsfaktor?

Frage 2: Der Spannungsabfall zwischen Zähler und Enddose darf ja nur 3% betragen. Bei Drehstrom sind aber fast doppelte Längen möglich. Wie rechne ich jetzt ...
2 - 3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten -- 3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten

Zitat :
OhLeut-Rene hat am 13 Apr 2024 10:09 geschrieben :
Hallo,

ich habe 3 Solarmodule a´(20W/1,66A) Original Kabel pro Modul 3,5m (2x 0,75)
Der Solarladeregler verträgt Max Input 240W
Ich möchte die Solarmodule Parallelschalten damit ich auf 60W komme und somit die Blei-Batterie Schneller geladen wird.


Der limitierende Faktor bei den PWM-Laderreglern ist eigentlich der Strom.
(und die max. mögliche Spannung der PV)
Die 240W sind eher sowas wie ein max. Mittelwert.
Hat der Akku z.B. 14V sind es halt bei den max. 20A nämlich 280W.

Von den 20A bist du mit deinen 3x1,25A=3,75A noch weit entfernt ...








3 - widerstand und Durchgang an 18650 "gemessen"... -- widerstand und Durchgang an 18650 "gemessen"...

Zitat : clementine16 hat am 30 Dez 2021 13:29 geschrieben : was den Strom bei meinem "Entladevorgang" begrenzt haben könnte?Die Konstantstromquelle der Widerstandsmessung.

Im folgenden Links sind in Kapitel "4.6.3 Widerstandsmessung" beispiele für Widerstansmessungen dargestellt:
4.6 Die Messung elektrischer Grundgrößen (www.elektrotechnik-fachbuch.de)
Wie man sieht, kommt jedes mal eine Konstantstromquelle zum Einsatz.
Bei Bild 38 ist sie direkt eingezeichnet. Bei Bild 35 und 37 setzt sie sich aus der Batterie (U) und dem Widerstand RV zusammen.


Darf ich fragen was hinter den ganzen Fragen steht?

Bzw. heutige Multimeter sind so ausgelegt, dass man die nicht so leicht zerstören kann.
Im Widerstandsmessbereich an Fremdsp...
4 - Innenwiderstand einer Autobatterie -- Innenwiderstand einer Autobatterie
Hallo, zunächst einmal vielen DAnk für die Antworten.
@perl: Den ersten Tag habe ich bis maximal 13,8V geladen mit Strombegrenzung auf 6A (1/10 Kapazität), danach stufenweise bis auf 14,4 Volt erhöht und zum Schluß ca. 14 Stunden bei 14,4V mit einem Ladestrom von 0,8 bia 0,4A (abfallend). Wie kurz oderwie lange solte man denn eine Spannungsmessung zur Bestimmung des Innenwiderstandes ausführen? Leider habe ich nirgends in den Anleitungen etwas über die Dauer gefunden.
@bluebyte: Jetzt verstehe ich, warum viele Leute diese Innenwiderstandsmessungen mit 15-20A durchführen. Ich wollte eigentlich mit C/10 laden, hatte aber keine passenden Widerstände für 6A, so dass ich gedacht habe, so ca. 5A wären auch (noch) ok.

...
5 - Brummt und wird heiss, stinkt -- Peavey Verstärker für Bassgitarre
Geräteart : Sonstige
Defekt : Brummt und wird heiss, stinkt
Hersteller : Peavey
Gerätetyp : Verstärker für Bassgitarre
Chassis : 19
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen!

Ich habe einen Verstärker geschenkt bekommen (Peavey Century, 200H Power Module), der nicht mehr ging: einschalten, LED leuchtet 2 Sekunden, Gerätesicherung flog.

Dieses Gerät möchte ich nun gerne instandsetzen.
Hier sind ein paar Bilder davon:
Bild eingefügt
Bild eingefügt
Bild eingefügt

Zuerst habe ich nach einem Schaltplan gesucht, habe den hier gefunden:
Plan
Ist nicht 100% das gleiche Ding, es fehlen im Plan z.B. die Sicherungen für das Netzteil für das Frontpanel.

Dann hab ich das Ding aufgemacht. Scheinbar hatte schon jemand einen Reparaturver...
6 - verm. Thermostat defekt -- Kühlschrank Caravell (Anders Brondrum DK) Kompressorkühlschrank
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : verm. Thermostat defekt
Hersteller : Caravell (Anders Brondrum DK)
Gerätetyp : Kompressorkühlschrank
S - Nummer : 97251256
FD - Nummer : Keine Angabe
Typenschild Zeile 1 : 220-240V 50Hz 442W 3.20A
Typenschild Zeile 2 : Temp. Klasse B(N)
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Multimeter
______________________

Servus zusammen,

mein Name ist Nick und ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.

Ich jage in Hessen und zerwirke komplett selbst. Um nicht auf andere Mitjäger und deren Kühlgeräte angewiesen zu sein, habe ich mir nun einen gebrauchten (Gastro-)Getränkekühlschrank besorgt.

Nach zwei Tagen Standzeit am Abend eingeschaltet und gefreut, der Kompressor sprang an und die Kühlung begann. Bei +8°C war Schluss auf Stufe 2, allerdings sprang der Kompressor erst wieder bei +13°C an. Die Toleranz ist m. M nach sehr hoch, aber das ist sicherlich Einstellungssache. Am nächsten Morgen überprüfte ich die Temperatur und sie war bei 14,5°C. Wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke, springt der Kompressor nach einer Weile wieder an, aber nachdem ersten Stopp ist keine weitere Kühlung mehr.

Ich habe den Durchgang beim Thermostat (Danfoss 25T65 EN 6...
7 - Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? -- Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern?

Zitat : Ich weiß, ferndiagnostisch schwer feststellbar Nein, ist es nicht.

Wenn das Gerät mit einem 16A Stecker ausgerüstet ist, muss es auch mit einer 16A Absicherung klar kommen.
Es heißt nicht umsonst Leitungsschutzschalter, welcher eben in erster Linie die Leitung schützen soll.


Zitat : die Geschichte mit 20A Absicherung auf einer 16A Drehstrom habe ich in der Zwischenzeit ein zweites Mal gesagt bekommen... Glaube ich dir sofort. Ist und bleibt aber nicht zulässig.


Offtopic :
8 - brauche mobile 12Volt Stromquelle - leider dringend wg. Urlaub... welche? -- brauche mobile 12Volt Stromquelle - leider dringend wg. Urlaub... welche?
Was soll ich sagen: Es ist zum ko... und es klappt garnix

Die chinesische MegaPowerbank kann die Pumpe weder über das angeblich 12V 10A noch über das Starterkabel zum laufen bringen.
Die Spannung ist sehr niedrig und lediglich direkt am Steckkontakt (ohne Zangen+Kabel) konnte ich die Pumpe grad 2 Minuten betreiben (lief langsamer+leiser) statt benötigter 20min - Spannung viel da bereits nahe 12,0 Volt im Leerlauf - Geht zurück.

Dann hab ich 2 (erstmals noName - aber dieses mal echte + gute Rezensionen :roll:) 14,4 Volt Makita 3Ah bestellt.

Und was passiert? Habs zunächst mal mit EINEM statt Reihenschaltung probiert: Die Pumpe läuft keine 2 Sekunden dann nix mehr - Pumpe läuft garnicht mehr, auch nicht am Netzteil
hab dann gedacht interne Schutzschaltung wg. Überspannung (17,1 Leerlauf)... aber nix da -
Die Glassicherung im ZigarettenanzünderTeil Vom Pum,penhersteller ist geschmolzen - es ist eine flinke 15A.

ich hab hier über 100 kleinere Glassicherungen aber die höchste hat 6,3.
Wo bekomme ich denn sinnvoll noch 15A oder 20A, idealerweise in m-Charakteristik???
Im großen Baumarkt vielleicht?

Überhaupt wundere ich ...
9 - Strombelastung mit Stelltrafo -- Strombelastung mit Stelltrafo
Betreibe den Stelltrafo doch einfach aus einem anderen Trafo mit z.B. 24V anstatt 230V.
Dann kannst du ihn weiter aufdrehen und feiner einstellen.

Der Vorschalttrafo braucht keine besonders hohe Leistung zu haben; 2V 20A sind ja auch nur 40W.


P.S.:
Falls der Strom dann immer noch zu instabil ist, (wegen des negativen TK des Kohlekontakts) dann kannst du natürlich einen Vorwiderstand zur Stabilisierung verwenden.
Ich würde dafür aber keinen 100W 1 Ohm Widerstand kaufen, sondern z.B. einen Halogenstab auf der Primärseite nehmen.
Im Übrigen wäre selbst solch ein exotischer Widerstand unzureichend, denn seine Belastug beträgt 17,5² * 1 = 306W!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Feb 2019 12:36 ]...
10 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?

Zitat :
elo22 hat am 10 Jun 2018 13:52 geschrieben :

Zitat :
Elektro Freak hat am 10 Jun 2018 03:21 geschrieben :

Umbauvorschlag "Herdsteckdose" bei Wechselstrom:

- 20A Sicherung bleibt bestehen
- Am Herdanschluss wird ein 1TE Aufputzverteiler mit einem B13A Leitungsschutzschalter gesetzt, welcher die Steckdose absichert

Du meinst das wäre selektiv?

Lutz


Natürlich nicht. Es ist ja eine "Notlösung". Da die fehlende Selektivität keine Personengefährung verursacht, sehe ich es als vertretbar an. Es hängen ja keine "Lebenswichtigen" Verbraucher dran. In einer Neuanlage oder G...
11 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
12 - Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ? -- Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ?

Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Nov 2017 01:13 geschrieben :
Das hab ich ja noch nie gehört "nicht Laienbedienbarer Steckdosen" weil ein (Kühl-)Schrank davor steht



der Originaltext ging irgendwie so:
"nicht Laienbedienbarer Steckdosen" ist dann meine Negierung


Zitat : Nach der neuen DIN VDE 0100-410, die am 01.06.2007 erschien, müssen alle Steckdosenstrom...
13 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose
Wo hat sich eigentlich das Fachwissen aus diesem Forum hin verflüchtigt? Ausser Perl und Maou-Sama und sehr wenigen anderen ist hier eine große Leere an Leuten, die sich weitergebildet haben oder irgendwas sinnvolles beitragen. Sind jetzt alle bei Facebook oder so gelandet? Wo ist Lightyear, Sam2, TobiP. usw? Früher gab es hier gefühlt 100 Postings pro Abend, die lesenswert waren.


Offtopic :Nur noch Stammischparolen und Halbwissen ("Laden mit Strom aus Kernkraft und Kohle" - ja und? Selbst ein 100% Kohlestromtarif würde beim heutigen Auto mit Elektroantrieb weniger CO2 emitieren als die Lungenkrebsmaschinen mit der Antriebstechnik aus dem letzten Jahrtausend. Und der Diesel kommt bei der Tankstelle aus dem Boden geschossen, komplett fertig? ) oder Angaben, die in der Praxis nicht reell sind:

Schuko hält eben NICHT 8-12 Stunden 16A aus. Auch nicht Markenware. Bei Veranstaltungen für Elektroautos ist mir schon alles durchgeschmort, egal ob Markenware wie Busch-Jäger oder Baumarkt wie Düwi oder Jingpeng. Auf dem Papier haben die alle schon 16A, aber ein Elektroauto ist eben kein Wasserkocher.
U...
14 - Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 -- Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16

Zitat :
didy hat am 30 Mai 2017 13:31 geschrieben :
...
Was ist denn mit meiner zweiten Frage? Wo ziehst du die Grenze? Sind 63A auch noch okay, wenn die Leitung das mitmacht?...
...dazu müsste dann ja die Netzanschlussleitung der WM geändert werden, dann ja, wenn einer 3*10mm² bzw. 3*16mm² zu WM legt

Wird dann wohl eine BINFORD 9300XDS sein, sonst würde das ja keiner machen, mehr POWER HARR HARR


Zitat :
didy hat am 30 Mai 2017 13:31 geschrieben :
...
Ah, dann darf ich eine Schukosteckdose also mit 20A absichern, wenn die Leitung es verträgt?...
15 - Stroboskop (Disco) löst bei großer Helligkeit den LS aus. -- Stroboskop (Disco) löst bei großer Helligkeit den LS aus.

Zitat : Fuse 20A Da haben wir das Problem.

Stellt sich die Frage, wer so einen Unsinn verzapft hat (gut, wir wissen ja wo es herkommt...)

20A über einen normalen Schuko-Stecker und die dazugehörige Steckdose ist nicht zulässig.

Oder hängt das Teil an einem CEE-Stecker?






[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Feb 2017 13:07 ]...
16 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S?

Zitat :
djtongi hat am  3 Jan 2017 13:15 geschrieben :
Mach mal Bilder... das kann ich ja nicht glauben.

2,5qmm als Zuleitung und dann noch als TN-C ist und war noch nie zulässig!!


Vor 1973 schon. In den 50ern und 60ern bei manchen Billigheimern leider üblich und laut (damaliger) VDE sogar zulässig....
Ich habe schon in 3 Wohnungen gelebt, in dennen die Zählervor- bzw. Nachsicherung nur 3x 20A Diazed betrug.
Geht auch irgendwie, trotz Herd, Spülmaschine, Waschmaschine und Trockner. Dank guter Phasenaufteilung noch nie ein Problem gewesen.

In meiner jetzigen Budde liegt ein 5x 10mm²(TT-Netz), welches ursprünglich auch nur mit 25A abgesichert war, jetzt ist es mit 35A abgesichert, wegen der Selektivität. ...
17 - Lastunabhängig 13,8VDC 72A stabilisieren Trafo Eigenbau -- Lastunabhängig 13,8VDC 72A stabilisieren Trafo Eigenbau

Zitat : Nicht ganz. Das Prinzip lässt sich auch umkehren.

Dein Wandler gehorcht dem Energieerhaltungssatz:
Pin=24V*20A=480W
Pout=14V*30A=420W
Ergibt einen Wirkungsgrad von 0,875.

Ok das ist verständlich, klar kann der wirkungsgrad nie 1:1 sein. (schade eigentlich )
und sowas in der Richtung für den 21VAC 72A Trafo umzusetzen geht nicht?
immerhin hatte ich bei 70A rund 25VDC zur verfügung.
dann müsste ich mit der passenden elektronik ja "etwa" den selben Wrkungsgrad wie der Wandler bewerkstelligen können oder? und im Endeffekt bei 13,8V mehr als die 72A rausbekommen und nicht blos nur 40A ...
18 - Unterverteilung neu organisieren -- Unterverteilung neu organisieren
Hallo Forenprofis,
will meine alte Verteilung erneuern und bitte euch mal zu schauen ob alles so richtig und sicher ist.

Der Verteilung ist ein Drehstromzähler 10(60)A mit 3x25A Schmelzsicherungen vorgeschaltet.
Absicherung im HAK ist nicht bekannt.
Die Verteilung befindet sich unter 2m vom Zähler entfernt.
Kabel zum Verteiler und Verkabelung im Verteiler mit 6mm²CU.

Die Zuleitungen befinden sich zum größten Teil in Kabelkanälen und frei in Hohlräumen später auch unter Putz.

Die FI und Sicherungsautomaten sind von ABB System pro M compact
-2x ABB F204A-25/0,03 25A/30mA/4-polig FI-Schutzschalter
sowie verschiedene Sicherungsautomaten folgender Serie
-ABB S201-B10 / 1-polig / 10A Sicherungsautomat Leitungsschutzschalter

SA = Sicherungsautomat

1. Sind die 25A Fi's richtig bemessen hinter den 25A Zählersicherungen oder dürfen oder müssen sie größer sein?
Hab da verschiedenes gelesen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

2.Der Hutschienenzähler -Stromzähler 20A(80A)Wohnung 2-
ist das ein vollwärtiger Zähler oder schmilzt der weg?
Nach den Amperewerten muß der reichen ist ja besser wie der 10(60)A vom Energieversorger. Aber vorsichtig mit neuer Technik.

3. Die Steckdose Position 13-14 auf...
19 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
20 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?

Zitat :
das Steckersystem mag ja sicherer sein-. Die in GB vorherrschende Verkabelungen dahinter jedoch kaum.

Es ging ja auch nur um die Zulässigkeit der Steckdose an der bei uns üblichen Verkabelung (allerdings mit 20A abgesichert).


der mit den kurzen Armen hat am 24 Mär 2015 13:52 geschrieben :
Die BS1363 ist nur mit dem dazugehörigem Stecker sicherer, verhindert aber nicht das auch Stecker anderer Normen eingeführt werden können! Somit wird der angestrebte Schutz ausgehebelt.

Die Schukosteckdose verhindert auch nicht, dass Stecker anderer Normen eingeführt werden können. Insbesondere kann man in eine Schukosteckdose z.B. einen Adapter auf BS1363 einführen! ...
21 - Cassette mechanism alignment -- Videorecorder Grundig Video 2 x 4
I think that all the voltages are in spec.
Pin Specification Standby Play Mode
1 12d 12.4
2 12d 12.4
3 earth
4 earth
5 0 0 3.3
6 5f 0.3 4.8
7 5e 4.5
8 9e 9.4
9 0w 17.8 0
10 15w 9.5 15
11 9d 9.4
12 12f 0.2 12.2
13 12w 0 12.2
14 12a 0
15 12w 3.4 11.7
16 4.5 4.8
17 12w 0.2 12
18 20a 0 20.7
19 20f 0 20.7
20 33d 33.4
21 -150d -157
22 150d 166
23 -7d -6.7

What happened to the beautiful formatting of my table above?!

is the capstan rubber belt ok?
...
22 - Solarmodul selbst gebaut - Starkstrom .!? -- Solarmodul selbst gebaut - Starkstrom .!?

Zitat : jetzt habe ich ein solarmodul mit 74 Solarzellen selbst gebaut. Da hättest du besser erst gefragt, was dabei herauskommt, wurde ja schon treffend formuliert.
Um mal etwas weiter auszuholen:
Deine 38 Zellen in Reihenschaltung bringen dir maximal 19V.
Deine 36 Zellen in Parallelschaltung 21,6A.
Diese Konstrukte zusammenzuschalten ist aber keine gute Idee.
Die für diese Rechnung angesetzte Leerlaufstrom, bzw. die Leerlaufspannung ist aber weniger interessant, da in den Arbeitspunkten quasi keine Leistung abgegeben wird.


Nebenbei bemerkt sind 20A noch kein wirklich großer Strom. Wenn du allerdings nur eine sehr kleine Spannung hast (bspw <5V) ist jeder Spannungsabfall eigentlich schon zuviel.
Bei 2,5mm² und einer Länge von 2m bist du schon bei 500mV Spannungsabfall, also 10%.





[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Sep 2014 22:07 ]...
23 - 2000 Watt Trafo braucht neue Sicherungen -- 2000 Watt Trafo braucht neue Sicherungen

Zitat : welche Sicherung genau man da brauchtDas steht doch drauf: Du brauchst eine Sicherung für 12A oder weniger.

Schraub sie ruhig mal raus, und stelle ihre Abmessungen fest.
Wahrscheinlich entspricht sie nämlich nicht den hierzulande üblichen Größen und muß erst bestellt werden.

P.S.:
Vermutlich steckt in dem 110V Halter noch eine intakte Sicherung.

Oh mann was ein Quark. Die Hitze.

Du willst ja 110V machen. Brauchst also 20A.
Also schau mal ins 220V Loch, ob da noch eine drin ist.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2014 13:56 ]...
24 - Kabel für Schweissgerät -- Kabel für Schweissgerät
Die 20 A Neozed dient dem Kurzschlussschutz und Überlastschutz der Leitung. Die 13 A LS übernehmen den Überlastschutz und den Kurzschlussschutz für das Schweißgerät. Wenn ich davon Ausgehe das Dein Gerät auf 2 L mit 400V läuft sind das immerhin 5200VA und bei 230V*13A=2990VA *2 belastete Außenleiter immerhin 5980VA also noch über deinen 4400VA !
Diese 4400VA entsprechen bei reinem Betrieb am 230 V Netz einem Strom von 20A.
Beim Einschalten kommt es allerdings zu Stromspitzen, die kurzzeitig so hoch werden das der L Automat diese schon als Kurzschluss wertet und abschaltet.
Die Neozed sind Träge und reagieren da noch nicht! Die C13 sind obwohl in der Nennstromstärke kleiner aber toleranter bei kurzzeitiger Überlastung als die B LS!
Mit der Kombination GL20 zu LS 13 wirst du selektiv. Das bedeutet im Fehlerfall schaltet mit hoher Wahrscheinlichkeit nur der C13 ab.

...
25 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?

Zitat :
Elektro Freak hat am  9 Nov 2013 13:40 geschrieben :
Hast du noch einen Wechselstromzähler mit 25A Zählernachsicherung ?

Für mich sieht es fast so aus, es wird nur eine Phase genutzt mit 20A abgesichert und dann gehts mit nem Mini Stück 1,5er Draht auf die LS .. Klassisch Genullt ist die Zuleitung auch noch ..

Wie ist der Herd abgesichert ? Wie oft löst (evtl. die 20A Vorsicherung aus). Mach doch auch mal ein Bild von der zählertafel ! Grundsätzlich sollte ein Fi aber gehen ..



Hallo!

Ja, sind Wechselstromzähler. Wobei ich das nicht mehr zu 100% sagen kann, weil die Zähler ausgebaut wurden und hinten am Haus in einem neuen Kasten untergebracht sind. Soll wohl den Zugang für die Stadt erleichtern.

Ich weiß nur, dass in der Garage Starkstrom zur Verfügung steht. Damit meine ich die roten Steckdosen mit Ka...
26 - Bestandsschutz -- Bestandsschutz
Und wo bleibt hier der "Bestandsschutz" wenn gleiches mit gleichem getauscht wird?

Wenn meine 4mm² Zuleitung eine Beschädigung aufweisen würde müsste sie getauscht werden, was zur Folge hätte, dass sie (obwohl ich auch nachher an der Steigleitung keine 63 A entnehmen dürfte, sondern weiterhin maximal 20A bzw. bestenfalls 25A) durch eine 10mm² Leitung getauscht würde.

Dies würde nach sich ziehen das der ganze Zählerplatz erneuert werden müßte und (durch die Verstärkung der Zuleitung) auch die gesamte Anlage nach dem Zähler. (also Wohnung aufstemmen, FX Rohre, etc.)

Die geschätzten Kosten für die Elektrik der Wohnung und den Zählerplatz liegen bei gut 8000 Euro. Die Kosten für die dann anstehende Totalrenovierung der Wohnung (Decken, Wände, Tapeten, Täfer, Einbaumöbel, Fliesen) kommen locker auf 50 000 Euro.

Es gibt in Wien Wohnungen ohne Nullung und ohne FI welche unter Bestandsschutz laufen, so lange gleiches mit gleichem ersetzt wird.

Es kann doch nicht sein, das in meinem Falle ein Austausch von ein par Meter Leitung, Kosten von gut 60 000 Euro nach sich ziehen würden, die unbewohnbarkeit derselben währenddessen nicht eingerechnet.

Das würde heißen: ein Kabel um 20 Euro zu tauschen zieht dank unsinniger sturer Gese...
27 - Schaltnetzteil oder Trafo Gleichrichter Elko Kombi für Amateurfunkgerät? -- Schaltnetzteil oder Trafo Gleichrichter Elko Kombi für Amateurfunkgerät?
Hallo

Bekomme dieße Woche ein Amateurfunktgerät. Es handelt sich um ein Yaesu FTM350E. Das bringt auf 2m und 70cm 50 Watt.

Jetzt brauche ich natürlich ein Netzteil mit 13,8V Ausgangsspannung. Was ist da besser? Habe mir vorgestellt eins mit 20A. Damit habe ich vorerst mal genug Reserve. Aber was ist vorzuziehen? Ein Schaltnetzteil oder ein Trafo. Muss dießer geregelt sein. Das Funkgerät ist eigentlich für den Einbau ins Auto gedacht. Denke also das die Spannungsregelung eher egal ist, da im Auto die Spannung auch nicht 100% perfekt ist.

Danke schon mal im voraus.

mfg francy ...
28 - Motor defekt -- Hilti Akkuschrauber SF 150
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor defekt
Hersteller : Hilti
Gerätetyp : Akkuschrauber SF 150
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo,
von einer Hilti SF 150 hat sich ein Dauermagnet des Gleichstrommotors abgelöst. Die Folge der Motor blockierte und die Wicklung ging in Rauch auf.
Ich dachte mir, es müsste doch möglich sein den Magnet wieder anzukleben und den Anker selber zu wickeln (6 Polschuhe mit je 13 Windungen).
Der Anker wurde sorgfältig zerlegt und der Wicklungssinn notiert. Anschließend habe ich den Anker neu gewickelt(mit Standard Lackdraht 0,8mm).
Bei der Inbetriebnahme kam die große Überraschung der Motor drehte sich zwar, aber er nahm an 12V im Leerlauf ca. 20A auf! Der Akkuschrauber hat eine Nennspannung von 15,6V!

Daraufhin habe ich den Gleichstrommotor an der Ständerbohrmaschine generatorisch betrieben (direkt ohne Getriebe).

Bei 2000U/min stellte sich die Spannung aus dem angefügten Bild ein. Die Nulllinie vom Oszi lag ganz unten. Einstellung 0,5V pro Kästchen. Von der Spannungshöhe würde ich dies als okay beurteilen, wenn man davon ausgeht das die Spannung proportional zur Drehzahl ist.
Kann jemand aus der Beschreibung auf einen Fehler bei meinem Vorgehen ...
29 - Spannungswandler am Ausgang parallel schalten -- Spannungswandler am Ausgang parallel schalten
Hallo mal wieder,

ich plane folgendes Projekt:
Bis zu 10 Gleichstrom-Generatoren, die mittels Fahrrad angetrieben werden und deren Ausgangsspannung jeweils durch einen Spannungswandler (TBJ24DK276Z der Firma Tobsun) auf 13,8V geregelt wird sollen parallel geschalten werden. Der Hersteller der Spannungswandler sagt, es ist grundsätzlich möglich die Ausgänge der Wandler parallel zu schalten wenn die Wandler mittels Dioden von einender abgekoppelt werden. Allerdings wird der entnommene Strom nicht gleichmäßig auf alle Wandler verteilt, sodass die Generatoren unterschiedlich stark belastet werden. (Z.B. wird ein Wandler voll belastet und der nächste nur zur Hälfte) Kennt jmd, eine Möglichkeit die Ströme so zu balancieren, dass alle Wandler gleich stark belastet werden? Die Schaltung sollte 10 Eingange und einen Ausgang haben. Der am Ausgang entnommene Strom soll gleichmäßig an allen Eingängen entnommen werden. Der Strom kann dabei bis zu 20A pro Generator betragen. ...
30 - Autobatterie mit angeschlossener Endstufe laden... -- Autobatterie mit angeschlossener Endstufe laden...
Okay das mit dem Brummen leuchtet mir ein, da habe ich garnicht drüber nachgedacht...
Ich habe schon PC-Netzteile nach dieser Anleitung umgebaut. Wären die dann nicht dafür brauchbar? 13,8V wären ja genau richtig. Bei neueren ATX Netzteilen sollten laut den Anleitungen auch um die 20A drin sein.
Warum kann ich nicht mehrere solcher Netzteile zu den Batterien parallelschalten?
gruß
JonHue ...
31 - Solarspannung erhöhen -- Solarspannung erhöhen
Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem forum. bitte nhemt rücksicht auf kleine fehler.

Solar: Ich habe mir solarzellen zugelegt die 18V/1,5A erzeugen können.
Wenn es bewölkt ist werden aber teilweise nur noch 10V erzeugt.

Laderegler : PWM 20A

Akku : 12V 5,7A


Da die "PWM" bei einer zu geringen spannung nicht mehr den akku läd wollte ich mal fragen ob es da irgend etwas gibt um aus einer schwankenden eingangsspannung, 13,8V Ausgangsspannung zu bekommen damit selbst bei geringer Spannung wenigstens etwas in den Akku gelangt selbst wenn nur noch 500mA am akku anliegt.

ich hatte mal bei google gesucht aber kenne mich nun auch nicht so wirklich mit der namensgebung einer solchen schaltung aus.
Was ich gefunden habe war der "led spannungswandler" dieser stellt selbst aus einer fast leeren Batterie genug energie her um eine led zu betreiben. vielleicht gibt es ja sowas in der richtung für höhere spannungen/ströme.

Vielen dank im vorraus für ideen oder schaltungen.

lg arza ...
32 - Heizelement mit 1,2V Akku betreiben -- Heizelement mit 1,2V Akku betreiben
Hallo zusammen,

zunächst mal hoffe ich, dass ich als Neuling hier überhaupt richtig bin - entschuldigt bitte, falls nicht. Ich habe vermutlich ein sehr spezielles, untypisches und laienhaftes Problem und hoffe, dass mir vielleicht jemand weiterhelfen kann.

Ich habe ein kleines, portables Heizelement, welches mit einem 1,2V NIMH Akku betrieben wird (2200 mAh). Der Akku wird dabei immer nur für einige Sekunden (10-15 Sekunden) an das Heizelement angeschlossen (also sozusagen fast kurzgeschlossen), so dass dieses sich kurz maximal aufheizt...ohne weitere Steuerung, lediglich Akku und Heizelement (welches eigentlich nur aus zwei dicke Drähten mit einem dünnen Metallnetz in der Mitte besteht). Das soll auch so sein bzw. ist in meinem Fall zweckmäßig und funktioniert gut. Dabei fließt ein Strom von 15A, bei einer Leistung von etwas mehr als 11 Watt, so dass am Heizelement (Metallnetz) eine Spannung von 0,75 Volt abfällt (allesamt Herstellerangaben). Der Akku hält so etwas länger als 6 Minuten durch. Diese Anordnung soll unbedingt so beibehaten und nicht verändert werden (auch wenn sie schaltungstechnisch vielleicht nicht sinnvoll ist, ich weiß). Nun möchte ich die Spannung bzw. die Hitze des Heizelementes auf einfachste Weise mit einem Poti regeln können, so dass das ...
33 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung

Zitat : Also ich komme auf 10mm²..... Hast du mit Hin- und Rückleiter gerechnet? Sieht mir nicht so aus.

Bei diesen Parametern (und ohne Beachtung der Phasenverschiebung) sind es 15,5mm2

Wobei die 0,5% Spannungsabfall auch schon sehr sportlich sind. Für die 20A würde ein 4 oder 6mm2 Kabel u.U. auch reichen.

Und selbst, wenn du eine 100W Lampe über ein 35m langes Kabel mit 1,5mm2 Querschnitt anschließt, hast du gerademal einen Spannungsabfall von 0,16%.


Edit: Wir sind ja (Teil)-Namensvetter




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Aug 2012 13:44 ]...
34 - Selektive Absicherung einer UV -- Selektive Absicherung einer UV
Auf eine 5x2.5mm² Leitung 8 Stück LS B13 ist nicht gerade glücklich gewählt. Laut meiner Tabelle kommt da eine 20A Sicherung hin. (2.5mm² bei 3 belasteten Adern in Verlegeart C = 24A).

Du hast aber alleine schon pro Phase 39A (3x B13) Last. Ich würds eventuell mit einem selektiven 35 A Leitungsschutzschalter mit 5x6mm² Zuleitung realisieren.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Jul 2012 13:35 ]...
35 - H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche -- H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche
Hallo

In unserem Haus sind ausschließlich H-Automaten verbaut.

Meine Frage ist, gegen welche ich diese Austauschen kann
(Charakteristik B oder C/ 13 oder 16 Ampere)

Mit welchen Argumenten kann ich meinen Vater (Hauseigentümer) davon überzeugen, alle H-Automaten auszutauschen???
Er sagt:"Hat 50 Jahre gehalten, wird schon noch gehen!"

Ich hoffe ihr könnt mir helfen

Bild
von links nach rechts

SI1 :Herd

SI2 :Waschmaschiene über Schuko (ich weiß 20A sind zu viel)

SI3 : Wohn und Schlafzimmer

SI4 : Bad, Toilette, Schlafzimmer2, Esszimmer, Küche, Flur, Treppenhaus




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zulu1963 am  5 Jul 2012  7:35 ]...
36 - fensterhebermotor aus auto zuhause betreiben , ich dreh durch -- fensterhebermotor aus auto zuhause betreiben , ich dreh durch
Vergiss das PC-Netzteil und verwende eher soetwas
Edit: oder besser noch Dieses mit 40 A


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2012 13:06 ]...
37 - Neugierig -- Neugierig

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 13 Sep 2011 19:44 geschrieben :
Vorsicherung 32 A was soll da bei einem 40 A FI passieren ? Und da über den L nur 32 A fließen , fließen die auch im N.



will ja mal später auf drehstrom umstellen (lassen), aber derzeit ist mir das angebot von den evu (envia) zu happig...

mein kumpel hat elektriker gelernt, aber mir scheint er ist da nicht so genau und vde mässig unterwegs. vielleicht hat er "ich will nen fi" auch anders verstanden. sieht ja gut aus so ein fi im verteiler. der gedanke war aber schon auch dass das ding tut...

und bei den ereignissen von sonntag abend wär es echt ne prima sache gewesen. vielleicht hat ja jemand die berichte im fernsehen gesehen vom unwetter in sachsen anhalt und den zerschlagenen dächern in peissen und der schlammlawine auf der a14. also ich wohne in einem ort direkt da in der ecke.

hatte übrigens in meiner vorigen beschreibung den stromw...
38 - Lagerung von größeren Gelakkus -- Lagerung von größeren Gelakkus
Hallo,

OK jetzt muss ich mir das überlegen, ich bekomme noch Gelakkus mit 80Ah und das so viele ich in meinem Schrank unterbringe (wahrscheinlich 4 Stk.). Datenblatt folgt wenn ich die Type kenne.

Dann werde ich wohl auch eine Winter-Solarplatte anbringen die wenigstens für kurze Zeit im Winter etwas Sonne bekommt.

Aber meine ganzen Ladequellen sind derzeit für Nasse-Bleiakkus ausgelegt:

1. IVT Solar-Laderegler 12V/20A Ladespannung 13,8 (häng immer dran, Gasungsspannung kann deaktiviert werden).
2. Meanwell PB-600-12 for Open & Sealed Lead Acid (Datenblatt anbei, wird aber nur selten verwendet).
3. Miniwasserkraftwerk mit Schaltnetzteil auf 13,5V eingestellt einfach parallel auf der Batterie (läuft aber auch nur selten).

Auf die schnelle im Internet gesucht sollten die 14,4 V nie überschritten werden und dadurch ist auch eine Ladung mit konstantem Strom nicht anwendbar.

Was meint ihr soll ich sie einfach einbauen oder wird das nichts.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 18 Aug 2011  9:25 ]...
39 - RCD nach SLS ??? -- RCD nach SLS ???

Zitat :
Topf_Gun hat am  6 Jul 2011 13:49 geschrieben :
Für Neuanlagen:
Laienbedienbare Steckdosen bis 20A müssen über FI verfügen!

Da es in der Regel bei Haus/Wohnungsinstalltionen keine Nicht-Laienbedienbaren Steckdosen gibt, kann man getrost sagen: JEDER Stromkreis mit einer Steckdose muss über einen FI laufen.

Selbst 32A CEE Steckdosen sind schon eher selten anzutreffen, und diese würde ich auch generell RCD absichern. ...
40 - Absicherung Elektromotor -- Absicherung Elektromotor

Zitat :
stones hat am 26 Mär 2011 19:59 geschrieben :
Hallo,

habe für die Fachleute eine vermutlich sehr einfache Frage:

Nach Erneuerung unserer Elektroinstallation lässt sich der Hochdruckreiniger nicht mehr betreiben.
Erst nach mehrmaligem Wiedereinschalten des 3poligen B16 Automaten läuft der Motor.
Da diese Prozedur aber nervig ist und der Automat dies mit Sicherheit nicht auf Dauer mit macht, wird er ausgetauscht.

Typenschild des Motors: 380V Dreieck 5kW 10,9A (Motor lässt sich mit Hand nur seehr schwer drehen)

Netzimpedanz 0,64 Ohm, UV Vorsicherung 20A Neozed.

In welchem Bereich liegen die Einschaltströme? Liege ich mit C13 im sicheren Bereich?

viele Grüße

Hy,
also selbst mit C 13 LS Schaltern wirst du Probleme haben. Einschaltstrom bei Drehstrommotoren so zwischen 6-10 fachen I Nenn. Bei Schweranlaufenden MAschinen wie berichtet eher 8-10mal.
Also heist dass, dass du zwischen 88A...
41 - Hilfe !!! ... 5 Bewegungsmelder in Reihe und der LS-Schalter fliegt beim Einschalten sofort raus -- Hilfe !!! ... 5 Bewegungsmelder in Reihe und der LS-Schalter fliegt beim Einschalten sofort raus
Hallo Elektronik-Freunde !

Ich habe folgendes Problem und würde mich freuen, wenn mir jemand einen Rat geben könnte ...

Also ...

Ich habe für einen Freund rund um´s Haus Halogen-Strahler und Bewegungsmelder angebracht. Auf jeder Hausecke 2 Strahler und zusätzlich auf einer Hausseite nochmal einer mittig ... d.h. 9 Strahler mit einer Leistungsaufnahme von jeweils 400W.
Bewegungsmelder (ES152 aus´m Praktiker ... Vertrieb auch über www.elro-nl.com...): 1 Stück auf jeder Hausecke und zusätzlich auf einer Hausseite nochmal einer mittig ... d.h. 5 Bew.-Melder (Schaltleistung jeweils 2000W).
Alles ist jeweils parallel geschaltet, sodaß immer alle Strahler angehen, egal welcher Bew.-Melder in Aktion tritt.
Ich habe von der Schalttafel aus eine Ringleitung 5X2.5mm² NYM-J in Ku-Pa-Rohr verlegt.
Die Verbindungen sind folgendermaßen:

Strahler:
Eine "Phase" über 20A-Automat auf Schließerkontakt (13) vom Siemens-Schütz. Von Kontakt (14) weiter nach draußen (Ringleitung:schwarze Ader) zu den Strahlern(L).

Bew.-Melder:
"Phase" über 16A-Automat direkt auf Ringleitung (braune Ader) zu den Bew.-Meld...
42 - Kücheninstallation aus Drehstromanschluss -- Kücheninstallation aus Drehstromanschluss
Willkommen im Forum!

1. Eigentum oder Miete?
2. Wie Enden die Stromkreise? Herdanschlussdose oder Schukodosen?
3. Wie Lang ist die Leitung in die Küche, wie Verlegt und welchen Querschnitt hat sie?
3. Wass meist Du mit FI-Block? (Photo)

16A entsprechen 3680W, bei Deiner Zusammenschaltung führen die 2*2,3kW zu einem Strom von 20A. Das ist Grenzwertig und kann und wird auf Dauer die Leitung schädigen. Der kleine Prüfstrom (Hält länger als 1h ist 1,13*16A=18,08A, Großer Prüfstrom (1,45*16A=23,2A) Auslösung inerhalb 1h) machen eine regelmäige Auslösung dieses Kreises innerhalb von 10 bis 20 min wahrscheinlich.

Siehe:

http://www.schupa.de/html/pdf/schup.....r.pdf

Kurz gesagt:
Es fehlt Dir ein Kreis. für vollständigen Gleichzeitigkeitsbertieb.

Gruß Topf_Gun
...
43 - Was für ein Kabel -- Was für ein Kabel
Hallo

ich muß einen Ofen mit 12KW Heizleistung und 1,5KW Motorleistung anschließen sind zusammen allso 13,5KW.
Die Frage ist mit was für ein Kabel Querschnit muß ich das anschließen, die Länge ist ca. 25m reicht da 5x2,5 oder soll ich Lieber 5x4 nehmen?
Mit was muss ich das dan Absichern 20A oder 25A?

Danke im voraus
Galvano ...
44 - Messen an 400V CEE 16A -- Messen an 400V CEE 16A
Ja dass habe ich dem HAusbesitzer heute gesagt und entsprechendes Textmaterial aus dem VDE mitgleifert da momentan nur 2 0,5A Fis installeirt sind obwohl da letztens ein FACHMANN dran war den das allerdings nicht gestört hat.Und die KRagensteckdosen sind auch schon Unsympatisch wegen dem Erd schleifkontakt muss ja nurmal verschmutzt (dicker Staub) und schon ist keine Erdung gewährleistet.Wird ja gegen ein Menneks Produkt getauscht.Ja dass mit dem Drehfeld ist klar zeigt das Duspol ja auch an recht muss e s soweit ich weiss sein ?!
Stimmen die Messwerte?
Die Steckdose wa auch die letzen 30 JAhre nicht mehr in Betrieb nur die erste waschmaschineleif darüber.

Hab den deinen Psot gerad eübersehen die BUchsen damit meine ich das weibliche Tiel(wenn man das so sagen darf)die einzelnte Kontakte


Zitat : Woher weißt du, daß die blaue Ader auch das Potential eines N-Leiters führt?

Da ahb ich keine Ahnung kann man das mit meinem Messgerät messen? ode...
45 - vorhandene Schaltung ergänzen -- vorhandene Schaltung ergänzen

Zitat : ... wobei Du noch erwähnen solltest, welche Spannung und welcher Strom geschaltet werden sollen
11-14V sind Extremfälle, normalerweise nicht mehr als 13V und 20A


Zitat : Auf der gleichen Leitung?
Ja, auf der gleichen Leitung.


Zitat : Dann müssten ja zwei Leitungen vorhanden sein, da es sonst keine erkennbare Pause zwischen den Impulsen gäbe.
46 - Regelbares, potentes Netzteil -- Regelbares, potentes Netzteil
400V, Einphasig oder Drehstrom? Was sind das für Trafos?
"Zusammen 27A und 2x48V" also jeder Trafo 13,5A x 48 V x 2 ????


Drehstromeingang (oder selbst schon 2-Phaseneingang, wenn die Trafos jeweils 1-Phasig sind) wäre für den geringeren Spannungsrippel natürlich von Vorteil (-> kleinere Elkos), brauchst dann aber auch einen "Drehstromdimmer". Bei 2 x 1-Phasentrafo werden die Trafos ungleich belastet, aber du wird das Labornetzteil wohl kaum stundenlang auf vollem Strom laufen lassen.

Wieviele Phasenanschnittssteuerungen du brauchst hängt auch von der gewünschten Ausgangsspannung ab: Wenn die immer ~ symmetrisch sein soll, reicht ein gemeinsamer Anschnittswinkel, wenn aber z.B. eine Seite bei 20A kurzgeschlossen ist während du auf der anderen Seite 40V im Leerlauf brauchst, dann wird die Verlustleistung wieder zu groß.
Und: Wenn du die Thysistoren auf die Sekundärseite legst, hantierst du da nicht mit gefährlichen Spannungen rum und musst dich vor allen nicht um die Magnetisierungsströme sorgen. "Hinter" dem Trafo ist es nicht so kritisch, aber "davor" muss es zwingend mittelwertfrei sein.

Je nach Trafos wäre es vielleicht schöner (und auch leichter zu tragen
47 - Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. -- Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten.
Hallo zusammen.

Da wir unseren alten Vermieter in die Pfeife rauchen können, ziehen wir mal wieder um, also gibt es einen neuen Verteiler.

Da gestern plötzlich unser neuer Vermieter vor uns stand, da er uns mitteilen wollte, dass er einen Bekannten der wohl E-Meister im Ruhestand ist, bestellt hat, da bei der Vormieterin angeblich immer irgendeine Sicherung ausgelöst hat, hab ich die Anlage mal genauer begutachtet.

Da schnell klar war, dass da mehr zu tun ist, habe ich das Einverständnis bekommen, anstelle seines Bekannten die Sache zu richten.
Da eben dieser auch den DÜWI LSS eingebaut hat, ist das wohl auch besser so.
Anschließend wird die Anlage durch einen Fachbetrieb geprüft.

Falls jemand von euch aus der Nähe von Dortmund ist und das gerne übernehmen würde, soll er sich bei mir melden.

Zunächst mal der Aufbau:

50A oder 63A Zählervorsicherung (ich nehme mal 50A an, da der untere Zähler unserer ist) --> Hauptschalter --> NEOZED Laststrenner mit 3x 35A in der UV --> 40A FI für alle Stromkreise --> 13 Stromkreise

1: Terrassenlicht + geschaltete Steckdose
2: Bad + 1 Flursteckdose
3: Wohnzimmer, Schlafzimmer + 1 Flursteckdose
4: Kinderzimmer
5: Küche
6: Flurlicht
7: Herd
48 - Zwei Transformatoren parallel gleichrichten und regeln -- Zwei Transformatoren parallel gleichrichten und regeln
Es soll kein Labornetzteil werden, aber einen relativ glatten Strom liefern, den ich hoffentlich bei den 300VA mit den zwei 15000µF Elektrolyten erreichen kann.
Ich habe das ganze schon mal mit einem gut gekühlten 30A Brückengleichrichter angeschlossen, der aber auch leider als „Heizung“ fungierte. Nach dem gleichrichten und glätten durch die o/g Elkos kam ich auf eine Spannung von fast 16V, die für meine Verwendung ein wenig zu hoch ist, die aber bei ca. 20A Last durch den „tollen“ Brückengleichrichter auf ca. 12V eingebrochen ist.
Ideal wäre eine Spannung von 13,8V, die ich eigentlich mit einem Spannungsregler und Leistungstransistoren erreichen wollte, da man in diesem Fall das Netzteil auch für andere Zwecke nutzen könnte, wo eine geringere Spannung benötigt wird. Leider ist die Effizienz von Leistungstransistoren auch nicht sehr hervorragend (falls ich falsch liege, bitte berichtigen!), weshalb ich an MOSFETs gedacht habe. ...
49 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)

Zitat :
:andi: hat am 14 Feb 2010 02:40 geschrieben :
Hallo Texas_Hold und willkommen im Forum.
Meine Antworten zu dieser Uhrzeit ohne Garantie, und bezogen auf Deutschland.

1. Im Zweifelsfall gibt sicher der Herstller des FU an, wie sein Gerät vorzusichern ist. Dort gibts auch Info, welche Entstörmaßnahmen einzusetzen sind.

OK, dort ist nur ein LSS vorgesehen.

Grundsätzlich kann man also sagen:

Es gibt MSS die auch bei Kurzschluss abschalten können. Bei solchen ist ein vorgeschalteter LSS nicht nötig. Ansonsten schon.


Zitat :

2. Welche andere Reihenfolge schwebt dir denn vo...
50 - Leiterquerschnitt und Sicherung ??? -- Leiterquerschnitt und Sicherung ???
Das hast du Falsch verstanden jede Steckdose bis 20A muss über Fi laufen.
Du kannst also einen 4 poligen FI mit 40A und 0,03A Fehlerstrom für alle Steckdosen verwenden. Alternativ gehen auch FILS (Fehlerstromschutzschalter mit internem Leitungschutzschalter )
Gruß Bernd


-Edit von sam2: überflüssiges Fast-Vollzitat entfernt-

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2010 23:08 ]...
51 - Ist dieser SK in Ordnung ? -- Ist dieser SK in Ordnung ?
Der SK befindet sich in einem Zweifamilienhaus.

Der Rest der Gemeinschaft/Kellerbeleuchtung ist auf dem SK vom Nachbarn angeklemmt, da früher die Mutter der Vermieterin unten und die Vermieterin oben wohnte.
Die obere Wohnung ist jetzt vermietet.

Das einzige was mir auffällt ist der 500mA Fi für Wohnung und Garage Außenbereich

Als LS sind FAZ L Automaten von Möller verbaut die Nennströme kann man auf den Bild erkennen.


Bild eingefügt

Achtung über 2mb Groß

Belegung :

Vorsicherung 3x 20A

FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A
FI 2 für die Bäder 25A 0,03A

2x Eltako Relais für Flur und Hausgang
1x Klingeltrafo

1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche
2. Steckdose Heizlüfter Dusche
3. Steckdose Heizlüfter Bad
4. Flurlicht und Steckdosen
5. Treppenhauslicht
6. 2 Kinderzimmer
7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander)
8. Licht und Steckdosen Küche
9. Geschirrspülmaschine
10. Herd
10. Herd
10. Herd
11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen
12. Nicht angeschlossen...
52 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
hier nochmal der erste in besserer Qualität

Bild eingefügt

Achtung über 2mb Groß

Belegung :

Vorsicherung 3x 20A

FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A
FI 2 für die Bäder 25A 0,03A

2x Eltako Relais für Flur und Hausgang
1x Klingeltrafo

1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche
2. Steckdose Heizlüfter Dusche
3. Steckdose Heizlüfter Bad
4. Flurlicht und Steckdosen
5. Treppenhauslicht
6. 2 Kinderzimmer
7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander)
8. Licht und Steckdosen Küche
9. Geschirrspülmaschine
10. Herd
10. Herd
10. Herd
11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen
12. Nicht angeschlossen
13. Garage und Keller
14. Wasserpumpe
14. Wasserpumpe
14. Wasserpumpe
15. CEE Garage
15. CEE Garage
15. CEE Garage
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
17. Steckdosen Hobbyraum
18. Licht Hobbyraum + 1.ne Steckdose
19. Klingel
20. Nicht angeschlossen
21. Nicht angeschlossen



...
53 - Voltcraft M-3850 Schaltplan+kaputt durch falsche Polung -- Voltcraft M-3850 Schaltplan+kaputt durch falsche Polung

Zitat : Wie hast Du denn den Shunt gemessen?

Ist schon ein paar Jahre her seit der Reparatur, aber an einem Netzteil hab ich einen definierten Strom eingestellt, diesen mit einem zweiten Multimeter abgelesen und am defekten 3850 durch einlöten/parallelschalten von niederohmigen Widerständen den selben Ablesewert eingestellt.
Es ging übrigens nicht um den 20A-Bereich, sondern um den 200mA. Laut Unterlagen von Micha27 sollte der Widerstand 0,5 Ohm haben. Der Shunt für den 20A-Bereich hat 5mOhm.

der mit den kurzen Armen
Da haste natürlich auch wieder recht - wobei dieser interne Meßfehler im Protokoll der Kalibrierung erfasst wäre und sich dann herausrechnen ließe.

ciao Maris
EDIT: Übrigens seh ich grad, daß meins ein Metex 3650 und kein 3850 ist. Dürfte aber trotzdem bis auf ein paar Zusatzfunktionen relativ gleich sein.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am...
54 - Sanierung Unterverteilung -- Sanierung Unterverteilung
@Sam2

Danke für´s Kompliment,

Ich habe jetzt mal genau ermittelt wofür welcher LS überhaupt zuständig ist.
LSS:
1-3 25A DLE
4-6 16A Herd
7-9 16A normale Steckdose nur ein L
10 16A 5L Boiler(untertisch)
11 16A Steckdose Küche
12 16A Steckdose Küche
13 16A unbekannt(vermultlich Steckdose hinterm Schrank)
14 20A Kühlkombi und Mikrowelle
15 16A Küche Licht
16 16A Wohnzimmer
17 16A Bad,Schlafz. KdZ

Absicherung im Keller 3 x 35A Schraubsicherung

Ich hoffe es hilft!

Gruß

Michaela ...
55 - SONS Sonnenschein Netzteil/Ladegerät -- SONS Sonnenschein Netzteil/Ladegerät
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sonnenschein
Gerätetyp : Netzteil/Ladegerät
Chassis : GS 60/12/120
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Habe hier ein älteres Schaltnetzteil der Firma Sonnenschein.
Besser gesagt sind da jeweils 2 von denen parallel geschaltet.
Soll ingesamt 13,8V und 20A liefern nach Datenblatt.
Also ein Block allein 10A.
Eingebaut ist der Block an einem Funkschrank mit Stromaufnahme von ca. 3 - 8 A, zusätzlich hängt ein 120Ah-Blei-Gel-Akku parallel.

Das Problem ist nur wenn ich einen Block mit 5A belaste hat der Kühlkörper nach einer halben Stunde eine Temperatur von 70°C, am Transistor messe ich da 135°C. So nach einer Stunde zerfliegt dann der Leistungstransistor.
WARUM wird das Teil so warm? Dürfte doch theoretisch bei der halben Ausgangsleistung gar nicht passieren.

Mal kurz zum Schaltungsaufbau: ein großer Ringkerntrafo mit 2 Sekundärwicklungen, die gehen über 2 Brückengleichrichter zu den Schaltnetzteilblöcken.

Habe mal ein Bild zu den Schaltvorgängen direkt über dem Transistor angehängt im Betriebsfall mit der ca. 5A-Last.
Die Sättigungsspannung des Transistors beträgt 1,2V. Der Kühlkörper müßte ein RthK von ca. 0,7K/...
56 - Installation Durchlauferhitzer -- Installation Durchlauferhitzer

Zitat :
pippo hat am  2 Jan 2009 13:39 geschrieben :
Abgesichert sollten der Durchlauferhitzer mit 3x35A werden, da er auf voller Leistung 30,4A benötigt

Ganz so schnell geht das nicht!
Dazu müsste man erstmal wissen welche Leitung verlegt wurde, wie lang die ist und in etwa wie sie verlegt wurde. Bei wenigen Metern NYM 4/5x6mm² dürften 35A kein Problem sein, aber ich glaube nicht, dass so viel Kupfer in der Wand ist, wenn noch Neozed-Elemente (kleine Schraubsicherungen) verbaut sind.
Elektrische DLE haben den Vorteil, dass sie nicht immer die vollen 21 kW ziehen. 20A-Sicherungen dürften aber zu wenig sein und immer wieder durchbrennen.
Das sollte aber ein guter (!) Elektriker hin bekommen. Einfach mal eine 35A-Sicherung rein schrauben sollte nicht das Mittel der Wahl sein.

Die Temperaturdifferenzen könnten sich dadurch erklären, dass die Steuerung zwischen unterschiedlich starken Heizungen umgeschaltet hat, von denen einige auf f...
57 - FI Pflicht auch in der Industrie ? -- FI Pflicht auch in der Industrie ?
Bestandsschutz (dieser Begriff ist übrigens in der VDE nirgends definiert!) gilt natürlich für Bestandsanlagen.
Sobald jedoch eine neue Steckdose zusätzlich installiert wird, so muss diese Steckdose den aktuellen Bestimmungen genügen...
Viele Leute (leider auch viele un- oder schlechtinformierte Elektriker) gehen davon aus, dass kleine Erweiterungen auch so gehen - das ist aber nicht richtig!

Korrekt: Jede neu installierte, laienbedienbare Steckdose bis 20A ist mit einem Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstrom kleiner gleich 0,03A zu schützen. Es gibt, wie gesagt, einige sehr schwammig formulierte Ausnahmen, viele Fachautoren gehen jedoch mit meiner Meinung synchron, dass diese Ausnahmen nur in wirklichen Sonderfällen zum Tragen kommen (z.B. Steckdose explizit zugeordnet zu einem Steckernetzteil innerhalb eines verschlossenen Schaltschrankes oder dgl.)


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 17 Okt 2008 18:13 ]...
58 - Installation in Mehrfamilienhaus -- Installation in Mehrfamilienhaus
Danke!

Kann ich bei meiner Anschlussversion einfach bei der Vorsicherung für den Herd auf 20A runter gehen? Welcher Strom ist max. zulässig bei 5x2,5 und Verlegung in Putz? Leitungslänge der NYM 5x2,5 ist ca. 15 Meter.


Zitat : Das gibt aber erfahrungsgemäß jedesmal bei Mieterwechseln wieder Schwierigkeiten, wenn da Laien die Herde anschließen

Das ist das Problem und ich mag auch nichts in seiner Küche rumfummeln

Gruß
Andy


[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 25 Sep 2008 12:48 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrolurch am 25 Sep 2008 13:10 ]...
59 - RCD, FI soll oder muss für Herd -- RCD, FI soll oder muss für Herd

Zitat :

Zitat :
Gemäß DIN 18015-1 muss der Herd mit 20 A abgesichert werden.

Lötzinn, die Leitung muss mit 20 A belastbar sein. Für einen normalern 11 kW Herd tun es nach wie vor 16 A.




Auch das kann man so nicht sagen, ich habe letzte Woche so einen Semi-Profi-Herd in einem privathaushalt eingebaut der musste mit 3x 25A abgesichert werden, also liegt der Anschluss da jetzt in 5x4mm². Man muss sich die Belastung im einzelnen anschauen. Wobei es schon richtig ist Strombelastbarkeit auf 20A auslegen und mit 13 oder 16A absichern sollte im üblichen Haushalt reichen.

Gruß
Emmett ...
60 - PC-Netzteil knallt Sicherung raus -- PC-Netzteil knallt Sicherung raus
Man sollte aber nicht einfach einen anderen 16A-LS einbauen! Im Fall einer Erneuerung, die hier dringend geboten erscheint, sollte man gleich auf die sichereren B13/C13-LS zurückgreifen, in deinem Fall wohl C13.

Desweiteren sind H-LS eben nicht träge (Trägheit bezieht sich auf das Verhalten im Kurzschlussfall). H-LS lösen schon beim 2,5-3-fachen des Nennstromes aus, B-LS beim 3-5-fachen, C-LS beim 5-10-fachen, ... etc..

H-LS haben aber noch einen gravierenden Nachteil: Bei Überlast, also einem nicht erheblich über dem Nennstrom liegenden Strom, der lange Zeit auftritt, schützen sie nur sehr sehr schlecht und es kommt daher oft zu Leitungsbränden im Fall von Überlast nach einem H-LS!

Warum B/C13 und nicht B/C16?
Leitungsschutzschalter der Charakteritiken A/B/C und D (Die Charakteritik gibt Aufschluß über die Auslösebereiche bei Kurzschluss und Überlast) haben eine Überlasttoleranz von 1,13 - 1,45 * Nennstrom. Das würde bei 16A bedeuten. früheste Auslösung bei 18,1A, spätestens bei 23,2A, im Schnitt bei ~20,5A. Etwa 20A, bei denen die meisten B/C16-LS nich nicht auslösen, sind aber viel zu viel für die nicht besonders lastresistenten Schukosteckdosen und die oftmals verlegten Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5mm². Somit könnte es wieder bei Überl...
61 - TT-Netz zwingend FI? -- TT-Netz zwingend FI?
Hallo Newbeer,

erstmal willkommen im Forum.

Du irrst gleich doppelt:
1) Der VNB muß das nicht vorgeben. Es reicht, wenn er die Netzform vorgibt. Der Installateur muß dann zusehen, wie er die Abschaltbedingungen einhält. Dies ist in den allermeisten Fällen bei TT-Netzen ohne FI schlicht nicht möglich (da der Schleifenwiderstand viel zu hoch ist).

2) Wenn Neubau, stellt sich die Frage mittlerweile sowieso nicht. Denn seit Mitte vorigen Jahres müssen - unabhängig von der Netzform - alle Stromkreise, die auch Steckdosen (bis 20A) enthalten, generell mit FI von max. 30mA geschützt sein.
Ganz abgesehen von den Bereichen, wo schon länger absolute FI-Pflicht gilt (unbeheizte Keller, Außenbereiche, Bäder, Feuchträume etc.).



Außerdem:
Es gibt keinen triftigen Grund, auch in den wenigen Fällen, wo man der Einsatz von FI-Schutzschaltern noch nicht zwingend vorgeschrieben ist, auf sie zu verzichten.

Hochempfindliche FI bieten ein so immens höheres Maß an Personen- und Brandschutz, daß ich jegliche Debatte über de...
62 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller
L-LS sind nicht ungefährlich, weil sie fast so eine hohe Überlastauslösertoleranz haben, wie H-LS. L-LS haben 1,45 - 1,75 * Nennstrom, H-LS 1,5 - 1,9 * Nennstrom. Dies bedeutet:
Ein L16-LS löst frühestens bei 23,2A aus und spätestens bei 28A (!!!). Da raucht im Überlastfall jede Steckdose gnadenlos ab! Nicht gut - GAR NICHT GUT! Scheint so, als hätte der Elektriker schon öfter Mist gebaut!
Schon A/B/C/D16 sind für Schukosteckdosen problematisch, weil eben im Überlastfall meist etwa 20A fließen müssen,d amitd er LS überhaupt auslöst (Toleranz des Überlastauslösers: 1,13 - 1,45 * Nennstrom). Da Schukosteckdosen keine arge Lastreserve, fängts schon da meist zu schmoren an. Deshalb: RAUS mit den L-LS. Und wenn schon keine B13/C13 verwendet werden, was empfehlenswert wäre, die aber teurer, als B16 sind, dann wenigstens B16 - das ist zwar auch nicht ganz gut, aber wenigstens nicht so gefährlich, wie L-LS!

Die LS-Charakteristik gibt Aufschluss über die Toleranzen von Überlastauslöser und Kurzschlußauslöser! Siehe dazu: Wikipedia: Leitungsschutzschalter. De...
63 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)
So, nun noch ne (vielleicht geringfügig praxisgerechtere) Antwort:

Erstmal muß ich Dich loben! Du hast Dir gute Gedanken gemacht und das bisherige offenbar soweit korrekt geplant und hoffentlich auch ausgeführt.

Die Absicherung von Schukos mit 16A hast Du ja (durchaus im Sinne der Bestrebungen von Fenta) bereits auf ein Mindestmaß begrenzt. Das ist gut!
Für die verbliebenen mit 16A sehe ich kein Problem, sofern hochwertige Steckdoseneinsätze verwendet werden. Es handelt sich ja fast ausnahmlos um Kreise für einzelne Großgeräte.

Wo man verbessrn könnte (falls das leitungstechnisch noch zu machen ist):
Ich würde den freien dritten Außenleiter des Herdanschlusses für die Mikrowelle hernehmen. Dann kann man auch die Absicherung der Küchensteckdosen auf 13A reduzieren.

Ein Punkt sollte jedoch geändert werden (auch das hat Fenta schon angesprochen, aber seinen Lösungsvorschlag halte ich für suboptimal):
Die Absicherung für die Leitung zur zweiten UV.
In Deinem Fall würde ich nicht den (wirklich ungeeigneten) LS durch Schmelzsicherungen ersetzen, sondern durch einen schlichten Hauptschalter! 25A hinter 25A wäre nämlich genauso unsinnig wie 20A hinter 25A. Solange noch mit 3x16A einge...
64 - Modellbau Motor Stromaufnahme -- Modellbau Motor Stromaufnahme
Die 550 bedeuten dabei die Baugrösse des Motors, der Motor wird in etwa 55 mm Durchmesser haben? dieses Format ist heute nicht mehr allzu üblich. Ohne genaueres zu Wissen kann das irgendein Motor sein, die einen dieser Blechmotoren brauchen 20A und mehr für optimalen Wirkungsgrad, bei anderen schlagen schon die Flammen aus den Kühlschlitzen bei diesen Strömen...

in dieser Übersicht kann man gut sehen dass Motoren die gleich oder fast gleich heissen etwas total unterschiedliches drin haben (von den Wicklungen her):

http://homepage.ntlworld.com/edward.....r.htm

Hast du den dazu passenden Propeller noch? Ist dieser Propeller geeignet um zusammen mit diesem Motor an 6-8 Zellen betrieben zu werden? Besitzst du ein ausreichend leistungsfähigens Amperemeter? Im Zweifelsfall ausprobieren und dabei den Strom messen und schauen ob der Motor kein thermisches Problem hat

Hier sitzen auch sehr viele kompetente Leute in Sachen Modellflug, vielleicht weiss jemand gerade noch einen Tipp, oder kennt sogar deinen Baukasten:

65 - Herd AEG Competence -- Herd AEG Competence
Aha, "Energieregler" ist das Zauberwort. Habe mal im Forum danach gesucht und eine sehr informative Seite von Josef Scholz gefunden. Jetzt ist mir doch einiges klarer. Ich bin nun auch der Meinung, dass es gehen wird.

Ich habe mir mal den Spass gemacht, und das vorhanden Kochfeld (Gußplatten) ausgemessen.

Hier mal zur Information die Stromaufnahme der einzelnen Gußplatten an 230 Volt:

Backröhre:
Normal eingeschaltet: 13,7 A
nur Unterhitze: 7,5 A
nur Oberhitze: 6,5 A
nur Grill: 0,3 A (also nur die Backofenlampe + Lüfter)

1. Platte:
Stufe 1-7: 2,13 A
Stufe 8-12: 10,9 A

2. Platte:
7 Stufen: 0 / 0,7 / 0,87 / 1,28 / 2,63 / 3,95 / 7,74 A

3. Platte:
Stufe 1-5: 0 A (Aja, ist kaputt)
Stufe 6-7: 6 A

4. Platte:
Stufe 1-7: 1,6 A
Stufe 8-12: 7,5 A

Wenn bei Stufe 1-7 der rote Knopf eingedrückt wird, fließen auch in dieser Stellung 7,5 A (wahrscheinlich, bis der Topf kocht, dann fliegt der rote Knopf wieder raus).

Abgesichert ist der Herd einphasig mit 20A, die Abschaltcharakteristik des Leistungsschalters kann ich nicht deuten. Bild hänge ich hier an.

Kann mir jemand sagen, was für ein Typ Sicherung das ist?

D...
66 - Maximalstrom auf N bei 3phasigem Dimmer? -- Maximalstrom auf N bei 3phasigem Dimmer?
Hallo,
Die Dreiphasensysteme sind mir nicht (mehr) wirklich geläufig, deshalb gelange ich mit dieser Frage ans Forum.

Ein 6-kanaliger Lichtdimmer hat eine 3Phasen-Einspeisung. Wie hoch kann der Strom im N (auf der gedimmten Seite) maximal werden, wenn pro Kanal max. 10A gezogen werden?

Mein Gedankengang:
- bei Einschalten beider Kanäle an derselben Phase wird IN=20A
- bei Einschalten aller Kanäle wird IN=0A aufgrund der 120° Phasenverschiebung

Wie hoch wird der Strom IN beim Einschalten aller Kanäle von Phase 1 und 2, Phase 3 unbelastet?

Ich meine, dass der Strom im N bei Belastung ohne Oberwellen nie grösser wird als der Strom in den einzelnen Phasen.

Hintergrund der Frage:
Ein Licht-Installateur ist der Meinung, dass jeder der Kanäle mit 3x1.5mm2 angeschlossen werden müsse, weil sonst bei asymmetrischer Last der N überlastet würde.
Somit kann pro 3 Kanäle (auf 3Phasen verteilt) nicht eine 5x1.5mm2 mit 3xL+N+PE eingesetzt werden. Es müsste pro Kanal ein separater N...
67 - HiFi im Bad - mit KFZ Komponenten -- HiFi im Bad - mit KFZ Komponenten

Zitat :
tsaphiel hat am 18 Dez 2007 12:02 geschrieben :
Bzgl Netzteil hab ich an ein altes Laptop - Netzteil gedacht. Die sind ja schon schön gekapselt und bringen auch bis zu 4A, was ja ausreichen sollte.

Neuere Radios mit 4x 40Wrms sind oft mit 20A abgesichert. Irgendwoher muss die Leistung ja auch kommen.
Ein 3A Netzteil ging öfters mal in die Begrenzung, wenn ich etwas lauter gemacht habe.
Jetzt habe ich ein umgebautes PC Netzteil dran: 13,5V und >10A.
Bei einem älteren Radio und nur zwei >4Ohm Lautsprechern sollten 4A aber reichen.


Zitat :
Meine Sorge bleibt nur das Radio selbst und ob ggf. die Lautsprecher aufweichen (da könnte man ...
68 - Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll? -- Sind Einzeladern im Installationsrohr sinnvoll?
Mal ne kurze Zwischenfrage:
Ich hab, wie ja schon vor langer Zeit mal gepostet, irgendwann vor unseren Keller neu zu verlegen. Jetzt hab ich nur ein 16er Rohr für die Zuleitung vom HV in den Keller.
Länge Rohr 2m, gerade.
Länge Kellerzuleitung max.10 m weil ich noch net weiß wo die UV mal hinkommen soll. Nach den 2 m Rohr ist die komplette Installation in Aufputz Kabelkanal.
HAK Sicherung DII 25A.
Vorschlag damals: NYM 5 x 4 qmm mit D02 3 x 20A als Zuleitung für den Keller.
Jetzt bin ich am Wochenende zufällig auf ein Reststück 5 x 6 qmm gestoßen, passt natürlich knapp nicht in 16er Rohr.
Darf man den Mantel abisolieren, die Einzeladern durchs Rohr schieben, am Ende des Rohres mit einer Rohrverbindungsmuffe den Übergang zwischen Rohr und NYM schaffen (alles im Kabelkanal)?

Edit: Hätte halt den Vorteil, ich müsste nicht nochmal runtersichern sondern ein Hauptschalter würde genügen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 17 Dez 2007 13:08 ]...
69 - Welche Bauteile steuern an der Schaltung die PWM-Frequenz? -- Welche Bauteile steuern an der Schaltung die PWM-Frequenz?

Zitat :
Otiffany hat am 13 Nov 2007 23:27 geschrieben :
Bei 3 Ampere stirbt der 2N3055 früher als...

Meine Stromstärken dürfte er locker verkraften...
Aber das ist genau der Punkt,an dem ich wieder frage warum der "Drecksack" unbedingt ein Netzteil mit einer Handvoll dieser(oder ähnlicher) Transistoren bauen will.Ein ordentlicher FET nimmt bei 20A noch nicht mal die Hände aus den Taschen... ...
70 - Autobatterie mit Netzteil laden. -- Autobatterie mit Netzteil laden.
OK, Aufbröselung.
Hängst du beide Wendeln der H4 Lampe parallel in die Plus-Leitung so fließen im Kurzschlussfall (+ kommt an -)ein wenig mehr mehr als 10A. Also kann dem Netzteil so nicht viel passieren, wenn es kurzzeitig passiert. Mit der H4 Lampe fließen beim Laden allerdings keine 10A, da der Widerstand der Lampen den Strom deutlich begrenzt - je nach Klemmspannung des Akkus.

Bei der 100W Lampen Version fließt beim Laden mehr Strom. Aber im Kurzschlussfall fließen rund 20A. Für diesen Fall muss also unbedingt eine Sicherung noch dazu.

Bei beiden Versionen bleibt die Gefahr des verpolten Anschlusses des Akkus, was sehr wahrsch. zur Zerstörung des Netzteils führt. Daher die Idee mit der Diode zw. Plus und Minus am Netzteil mit Sperrrichtung zum Pluspol. Beim Verpolen fließt durch sie ein großer Strom, der eine zusätzliche Sicherung (Automat, Feinsicherung oder Polyswitch) zwischen Batt und Diode auslösen lassen würde. Dadurch würde eine Zerstörung des Netzteils eher unwahrscheinlich.

Zu Sicherungen:
Automat - kennst du aus dem Sicherungskasten
Feinsicherung FF - löst sehr schnell aus, ist dann aber dann 'kaputt'
Polyswitch - sehr klein und muss im Auslösefall nicht getauscht werden
Ich würde nen Automat nehmen, weil ic...
71 - Geschirrspüler Miele automatic g 7700 -- Geschirrspüler Miele automatic g 7700
Danke schonmal.

Leider gibt es keine Bodenplatte bei dem Gerät. Einen Schaltplan habe ich nicht für das Gerät, wo kann ich den denn bekommen?

Habe nochmal nach einem Typenschild gesucht.

Die Daten die ich da gefunden habe sind:

Typ: G7700 Nr.244711

380V3N Max 6,2KW 50Hz 16A
220V 3 Max 4,4KW 50Hz 20A

630/60 W Max 5,4 KW


Das Gerät läuft aber auf 220/230V.
Ich hoffe das war das richtige Schild

Gruß David

[ Diese Nachricht wurde geändert von: davidhbs am  1 Okt 2007 13:39 ]...
72 - Absicherung NYY und CEE + Leistung -- Absicherung NYY und CEE + Leistung
Also zuerst einmal würde ich nicht direkt auf H07RN gehen, sondern am Endpunkt der Leitung aufteilen und zwei CEE-Wandsteckdosen setzen. Dann mit Flexiblen Leitungen zu den Containern, schließlich sollen die Leitungen ja nicht blöd herum liegen, wenn man sie mal rauszieht.

Zu deinem eigentlichen Problem:

Ich würde notfalls mit gl 3x20A absichern und Leitungsende einen Kleinverteiler setzen. Dort gehen folgende LS, jeweils als Version 3x1 (3 einzelne) oder 1x3 (dreierblock) oder bei Absicherung des N halt ein 1x4 (viererblock bzw. 3+N-Block):

B10
C10
K10

B13
C13
K13

K16

Laut Vorschrift gingen auch B/C 16, aber das würde ich nicht machen, wenn es keine unüberwindbar hohe Forderung für euch darstellt, andere LS als Charakteristik B und 16A zu kaufen.

Ich persönlich empfehle C13A! Damit hat man gut Reserve was anlaufströme angeht (falls mal was anderes angeschlossen wird) und der Überlastschutz ist auf eine 16A-Steckdose zugeschnitten:

B/C16 löst bei dem 1,13-1,45-fachen des Nennstroms bei Überlast aus, dies wäre also 18,08-23,2A, im Schnitt etwa 20A, also 4,6kW! Das ist natürlich kein guter Schutz für Leitung und Steckdose! ein B13 löst aus von 14,69-18,58A, im Schnitt wohl etwa bei 16A, was 3,7k...
73 - Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! -- Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!!
Hallo

!!!!Ich habe hier eine Wichtige Information!!!!

Ich habe heute in der De-Zeitschrift gelesen, und festgestellt, dass es ab sofort auch in Deutschland einen RCD-Zwang für Steckosen gibt:

"" Nach der neuen DIN VDE 0100-410, die am 01.06.2007 erschien, müssen alle Steckdosenstromkreise bis 20A, die für die Benutzung durch Laien oder zur allgemenen Verwendung vorgesehen sind , mit einem FI/RCD <=30mA geschützt werden.
Ausnahme: Steckdosen für bestimmte Verbraucher (Kühlschrank...), dies müssen dann aber entsprechend gekennzeichent werden!!

In der 3 Auflage der VDE Schriftenreihe 140 soll dies genau beschrieben sein!

@Moderator: Bitte nach oben zu den ständigen Themen verschieben!

MFG.
Shark1


[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Jul 2007 13:47 ]...
74 - Wortkette -- Wortkette
ergebnislos war die suche nach der Ursache. Sobald ich einzelne Verbraucher abschalte, wird der Strom auf dem PE kleiner, meine FIs lösen aber nicht aus und mit der Leckstrromzange kann ich keinen so hohen Stromfluss an den einzelnen verbrauchern messen.

aber hey. 20A bei einer 400A Stromverteilung ist doch noch im Limit..
Allerdinbgs haben die anderen VTs einen deutlich kleineren strom auf dme PE...

tertiär habe ich dann auch ein Messgerät verwendet.

zuerst mitm finger und dann mit der ganzen hand gemessen...


[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  7 Mai 2007 13:36 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  7 Mai 2007 13:39 ]...
75 - Strombegrenzungs-Schaltung für Lautsprecher Projekt -- Strombegrenzungs-Schaltung für Lautsprecher Projekt
Moin moin,

ich plane ein kleines Lautsprecher-SB Projekt, für das ich allerdings noch etwas Hilfe benötige

Der Plan ist eine Endstufe und ein Autoradio über eine Auobatterie (Pb) zu betreiben. Das ganze soll nach Belieben im Freien oder im Haus betrieben werden können. Daher soll sowohl ein Netzteil als auch eine Autobatterie eingebaut werden. Das ganze möchte ich so verkabeln, dass das Netzteil auch als Ladestation für Batterie fungiert. Daher fällt die Auswahl auf ein 13,8V Netzteil, dass bis circa 20A belastbar ist. Sollten Endstufe und Autoradio mehr als 20A ziehen (Subwoofer braucht ab und zu ja etwas mehr) sorgt die Batterie für den Rest, falls das Netzteil überhaupt am Netz ist.
Durch eine Strombegrenzungsschaltung wollte ich nun dafür sorgen, dass die Endstufe den benötigten Strom wirklich aus der Batterie zieht und nicht das Netzteil überlastet. Außerdem muss ich durch besagte Schaltung sicherstellen, dass beim Laden der Batterie der Ladestrom nicht zu hoch wird. Maximum ist ja 1/10 der Kapzität.

Das Problem, das sich mir jetzt stellt ist die Realisierung einer Strombegrenzung. Ein halbwegs erschwingliches Netzteil mit integrierter REGELBARER Strombegrenzung im Bereich 2-20A ist praktisch nic...
76 - Das leidige Thema RCD / FI -- Das leidige Thema RCD / FI

Zitat :
Heimwerker. hat am 13 Mär 2007 00:38 geschrieben :
(...)Nur neue LS bedeuten noch nicht unbedingt, dass ein RCD nachgerüstet werden muss. (...)

Hmm, ich interpretiere das mit dem Bestandschutz ja schon a bisserl anders...

Wenn es insgesamt vier Automaten gab, und alle vier Automaten (=100% der Betriebsmittel in der Verteilung) ausgetauscht wurden, dann ist das für mich nicht mehr als geringfügige Änderung bzw. als Reparatur zu werten, da tatsächlich der komplette Verteilerinhalt erneuert wurde...

Vielleicht bin ich diesbezüglich aber auch zu pingelig...

Ich würde an den kritischen Stellen (Bad etc.) Steckdosen mit eingebautem Fehlerstromschutzschalter montieren.

Und Heimwerker. hat vollkommen Recht, der 20A Automat muss da 'raus, das ist in Kombination mit vermuteten Schukost...
77 - Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung -- Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung
@jerry

Zitat :
ego hat am 13 Feb 2007 21:12 geschrieben :

Zum Herd:
Wenn, wie ich vermute, nur ein Wechselstromzähler existiert gibt es mehrere möglichkeiten:
Die erste ist sicherlich die beste: Im verteiler auf 16A runtersichern, und die Leitung als L/N/PE betreiben!

Die parallel Schaltung der Adern ist sicherlich möglich, aber ich persönlich denke das bei so geringen Querschnitten mit dem Ausfall einzelner Adern gerechnet werden muß, und dann kein Überlastschutz für die verbleibende mehr besteht.
Im prinzip das selbe Problem wie bei der klassischen Nullung, nur durch das bewußte betreiben der Leitung an der Belastungsgrenze noch verschärft!


Zu deiner Info: aktuell sind die Adern parallel an 20A!

Ich denke ich habe niemanden geraten irgendwas hochzusichern! Somit hab ich ein reines gewissen! ...
78 - Kabelquerschnitt?? -- Kabelquerschnitt??

Zitat :
Deniz hat am 23 Jan 2007 22:04 geschrieben :
Nabend,

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Hab da mal auf den Seiten nachgeschaut.
z.B.: auf der Seite von Möller.

Stimmt das!?!

Drehstrommotor 7,5 KW 400V Verlegeart B2
max. Leitungsläne zum Motor 65m
das die Leitung zum Motor 2.5 mm² ist??

finde es ein bisschen zu klein als querschnitt.

Gruß

Deniz


Hi!
Also rein nach Spannungsfall (A~1,81mm² ) und Absicherung her gesehen reicht ein 2,5mm².
Da ist dann aber noch keine Häufung berücksichtigt.
Aber laut DIN VDE 0298-4 - 30°C Tabelle ist ein 2,5² bei B2 Verlegeart mit 20A belast- und absicherbar.
Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 is...
79 - Welcher Kondensator?... (Kaskade) -- Welcher Kondensator?... (Kaskade)

Zitat :
Auch nicht, wenn ich nur einen Kondensator (220müF) hinklemme?
Nein, das macht das ganze nur schlimmer...



Zitat : Warum kann es mit einem Widerstand nicht klappen? Oder ich nehm einfach eine LED (blau) die zieht ca. 3V geht das nicht?
Weil ein Widerstand kein Spannungsregler ist und du das Ohmsche Gesetz nicht ändern kannst.
U=R*I
An einer LED fällt zwar 3V ab, aber auch die ist kein Spannungsregler. Außerdem zerstörst du die LED wenn da mehr als 20mA fließen. Das klappt so nicht!


80 - Schaltnetzteil ohne Grundlast - was kann passieren? -- Schaltnetzteil ohne Grundlast - was kann passieren?
Sind durch weg no name Compu NT's, von 230W bis 400W (hab heut erst 3 Stück 420W bekommen). Hab auch nur noch die Platinen hier liegen. Auf einem Steht: "ASTEC Custom Power" scheint sogar ein etwas besseres gewesen zu sein.

Ich benutze für mein Vorhaben ausschließlich den 5V Ausgang. Der 12V Ausgang wird nur bei den "ersten" NT abgegriffen. Ich zeichne mal schnell mit Paint ne Übersicht. (Wirklich nur grob, sind noch eine Hand voll Filter/ Stromüberwacher/ Funktionskontrollen für die einzelnen Netzteile/ Einschaltstrombegrenzungen/... vorhanden.

Wegen dem Parallel schalten:

Hab mal versucht, 3 parallel zu schalten. Mit Schutzdiode absolut kein Problem. Ohne müssen die beiden Netzteile belastet werden, so dass jenes, mit der höheren Ausgangsspannung so weit "herunter gezogen" wird, dass die Ausgangsspannung gleich der Leerlaufspannung des Netzteiles mit der nierdigereren Ausgangsspannung ist.
Also ist es mit dieser Schutzdiode absolut kein Problem die Stränge parallel zu schalten. Dass ein Strang dann mit evtl. 15A und der andere mit nur 10A belastet wird, ist mir egal.


Hab mal nachgemessen:

5V 12V
Leerlauf: 5,23V; 12,09V
Last (~20A): 5,05V; 13,8V
Last (~40A): 4,86V;...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 20a 13 7v Netzteil eine Antwort
Im transitornet gefunden: 20a Netzteil


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192595149   Heute : 4265    Gestern : 7576    Online : 368        16.8.2026    15:29
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.1012570858