Kabelquerschnitt??

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  01:52:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Kabelquerschnitt??

Problem gelöst    







BID = 401026

Deniz

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Duisburg
 

  


Hallo,

Welches Kabelquerschnitt nehme ich für welches Motor?

(mm² = KW-Leistung)

Gruß

Deniz

BID = 401028

Volker S.

Gesprächig



Beiträge: 171

 

  

Moin Deniz,

so pauschal geht das nicht. Da brauchste die Motordaten, die Leitungs/Kabellänge, die Verlegeart.

Gruß Volker

BID = 401031

Deniz

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Duisburg

hi,

besser gesagt welchen querschnitt kann man für welchen Nennstrom benutzen?

Gruß

Deniz

BID = 401099

Volker S.

Gesprächig



Beiträge: 171

Moin Deniz


http://www.schaltungsbuch.de/norm019.html


guck dir die Seite mal an. Hilft dir das weiter?

Gruß Volker

BID = 401127

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Aber immer darauf achten, dass Leitungen und Kabel gegen Kurzschluss und Überlast geschützt sind!

Shark1

_________________
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!

BID = 401177

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo Deniz,

so einfach ist es nicht.

Anlaufstrom, Verlegeart, Häufung, Art der Sicherung, Spannungsfall ... haben einfluß auf die Planung.

Ein Problem bei Motoren ist der Anlaufstrom
Bei zu kleiner Sicherung, Löst diese aus.
Deshalb sehe ich zuerst in der Tabelle von Moeller nach um einen ersten eindruck zu bekommen.


Moeller hat Tabellen mit angaben zu Strom und Absicherung.
Diese sind nur Richtwerte für die Planung.
Es zählt die Daten vom Gerät vor Ort.
Die Angaben für die Sicherung , decken in der Regel den Anlaufstrom ab.
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518


Weitere angaben zum Motor und Tabellen im Schaltungsbuch bei Moeller.


Moeller hat auch eine Seite zur Planung
http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp

Gehe mal deine Anwendung mit Motorstarter Direkt durch.
Da werden auch Angaben zur Leitung, Sicherung und Geräten gemacht.
Da gibt es eine Lösung mit Motorschutzschalter und Motorschutzrelais.

Spannungsfall und Personenschutz ist extra zu berechnen.



Leitungsauswahl Überlastschutz ...

Dazu hat ABB 2 PDF

http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....0.pdf

Gruß sps

BID = 401290

Deniz

Gelegenheitsposter



Beiträge: 66
Wohnort: Duisburg

Nabend,

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Hab da mal auf den Seiten nachgeschaut.
z.B.: auf der Seite von Möller.

Stimmt das!?!

Drehstrommotor 7,5 KW 400V Verlegeart B2
max. Leitungsläne zum Motor 65m
das die Leitung zum Motor 2.5 mm² ist??

finde es ein bisschen zu klein als querschnitt.

Gruß

Deniz

BID = 401371

Topf_Gun

Schreibmaschine



Beiträge: 1236

Ohne jetzt nachgeschaut zu haben, warum?

7,5kW entsprechen 10,8A pro Phase, mit etwas Blindleistung ist mann bei ca 13A.

so dürftig sind die 2,5² da nicht.
Für den Spannungsabfall gilt die einfache Leitungslänge, da symmetrischer Verbraucher.

(Ich würde in diesem Fall aber auch 4² verlegen, wenn es meine ist.)

GRuß Topf_Gun

BID = 401379

Yangaroeh

Gelegenheitsposter



Beiträge: 55
ICQ Status  


Zitat :
Deniz hat am 23 Jan 2007 22:04 geschrieben :

Nabend,

Vielen Dank für eure Hilfe!!

Hab da mal auf den Seiten nachgeschaut.
z.B.: auf der Seite von Möller.

Stimmt das!?!

Drehstrommotor 7,5 KW 400V Verlegeart B2
max. Leitungsläne zum Motor 65m
das die Leitung zum Motor 2.5 mm² ist??

finde es ein bisschen zu klein als querschnitt.

Gruß

Deniz


Hi!
Also rein nach Spannungsfall (A~1,81mm² ) und Absicherung her gesehen reicht ein 2,5mm².
Da ist dann aber noch keine Häufung berücksichtigt.
Aber laut DIN VDE 0298-4 - 30°C Tabelle ist ein 2,5² bei B2 Verlegeart mit 20A belast- und absicherbar.
Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist.
Der Motor steht nicht zufällig in einer feuergefährdeten Betriebsstätte? Sonst muss nach DIN VDE 0100-482 nämlich auch noch ein RCD mit höchstens 300mA mit rein.

Gruß
Yangaroeh

BID = 401429

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,

@Yangaroeh



Zitat :
Yangaroeh hat am 24 Jan 2007 11:35 geschrieben :

... Wobei in deinem Fall ja auch 13 oder 16 reichen. Cos Phi vom Motor hast du leider nicht angegeben, aber ich würde dann eher mit 16A absichern, falls der Cos Phi schlechter als 0,8 ist.
...

Direkt Anlauf 400 V 7,5KW Motor aus der Moeller Tabelle
http://www.schaltungsbuch.de/norm040.html#wp1508518

Die kleinste mögliche Sicherung ist 32A.
Da der Motor einen Anlaufstrom ca.6 mal IN haben kann.
Sonst fliegt die Sicherung bei 16A oder 20A.

Es wird mit der Sicherung der KS-Schutz erreicht und mit dem Motorschutzrelais der Überlastschutz.

Ein Motorschutzschalter kann beides übernehmen.

Somit ist bei beiden Lösungen, die Leitung mit dem am Motorschutz eingestellten Nennstrom des Motors gesichert.

Bei 7,5KW sollte eine Stern-Dreieck Schaltung gemacht werden. Nur in diesem Fall kann eine 16A Sicherung eingebaut werden.


mfg sps


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jan 2007 15:12 ]

BID = 401434

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,



Sicherungen mit besonderen Kennlinien können auch eine Lösung sein. Zum Beispiel LS als K Type.
Das muß ich noch rechnen.


Bei der Moeller Tabelle steht noch, das bei NH_Sicherungen als aM Type Sicherung = Bemessungsstrom gewählt wird.

Gruß sps



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jan 2007 15:43 ]

BID = 401441

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

Hallo zusammen,

lösung LS als K Type.

Motor 7,5 KW 400V In= 16,2A Sicherung 16A
Anlaufstrom 6*15,2A = 91.2A

Anlauf dauer 5 Sek.

Siehe Kennlinie für C16 LS, die Sicherung löst aus.
Siehe Kennlinie für K16 LS, die Sicherung löst nicht aus.

Gruß sps



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 24 Jan 2007 16:19 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426343   Heute : 302    Gestern : 5094    Online : 291        30.11.2024    1:52
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0593540668488