Frage zur Häufung Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
|
|
|
BID = 525529
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Hallo Forumsfreunde und -freundinnen,
heute hab ich mal eine Frage zur Häufung von Leitungen und zum Spannungsabfall.
Normalerweise schau ich ja in meine Tabelle und suche nach der entsprechenden Leitung, dem Querschnitt und der Verlegeart. Die ausgewählte maximale Strombelastbarkeit mit dem Häufungsfaktor und dem Temperaturfaktor multiplizieren und fertig.
Jetzt gelten diese Tabellen ja für Dauerlast und gehen davon aus, dass jede Leitung unter Vollast gefahren werden kann. Wie berechne ich aber, wenn die Gesamtlast der ganzen gehäuften Leitungen zum Beispiel durch eine UV- Vorsicherung begrenzt ist und nicht im Dauerbetrieb gefahren wird?
Mal ein Beispiel zum konkretisieren: Ich habe Verlegeart B2 Kabelkanal, 5 NYM-Leitungen á 5 x 2,5 qmm, Umgebungstemperatur 25°C:
Laut Tabelle: 20A *1,06* 0,60 = 12,7 A pro Phase -> 10A Sicherung (angenommen alle anderen Werte Ri usw. passen)
-> Gesamtlast 5 * 10 A = 50A pro Phase
Meine Zählervorsicherung ist aber nur 35 A pro Phase, also können gar nicht alle Leitungen unter Vollast laufen. Wie verfahre ich jetzt mit dem Häufungsfaktor?
Frage 2: Der Spannungsabfall zwischen Zähler und Enddose darf ja nur 3% betragen. Bei Drehstrom sind aber fast doppelte Längen möglich. Wie rechne ich jetzt wenn ich zum Beispiel 50m NYM-O 4 * 16qmm zur Versorgung miener UV hab und danach 3 x 2,5 qumm zu meiner Steckdose.
Muss ich da mit reinem Wechselstromdaten rechnen also:
oder geht das irgendwie anders weil 13,3 m kommen mir doch etwas mager vor.
Eine andere Idee wäre noch
Vielen Dank fürs durchlesen und die Antworten
Euer Stifmaster
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stifmaster am 2 Jun 2008 18:43 ] |
|
BID = 525999
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Meine Vorgehensweise:
Zum 1. Punkt:
Häufung geht ja von voll belasteten "Nebenleitern" aus.
Ich würde als Anzahl der Leiter die Anzahl nehmen, die durch die Vorsicherung voll belastbar sind.In deinem Fall Also den Faktor für 3 Leitungen, den mehr als 3*(3*13A) werden wohl kaum zusammenkommen.
Zum 2.
Spannugsabfall nach Drehstromrechnung bis zur UV mit UV-Nennstrom, danach
mit Wechselstrom und dieser Absicherung bis zur Dose.
Alternativ, wenn Der Strom durch nachgeschaltete Sicherungen in der UV den Nennstromm der Zuleitung nicht überschreiten kann, mit diesem Maximalwert.
Gruß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 526007
Stifmaster Schriftsteller
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
Danke für die Antwort
Also lieg ich mit Rechenvariante 2 gar nicht so verkehrt.
Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
|
BID = 526028
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Zur Häufung:
Wie gesagt, ich würde es so machen, aber ob das ganze 100% VDE-Gerecht ist, weiss ich nicht.
Zum Spannugsabfall:
Worst Case ist Einphasig zur UV mit UV-Nennstrom, danach mit Nennstrom zur Steckdose.
Im Normalfall kannst Du aber doch davon ausgehen, das die UV wenn sie voll belastet wird, recht symetrisch belastet ist.
Bleibt eigentlich nur Messen übrig. Aber die 3% Regel etwas zu verletzen (Persönlich würde ich bis zu 4% gehen) ist IMHO unschön, aber nicht tragisch. Hauptsache der Kurzschlusschutz und Überlastschuz ist Ok.
GRuß Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182407212 Heute : 6989 Gestern : 7426 Online : 386 26.11.2024 20:53 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0198040008545
|