| 1 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation | |||
| |||
| 2 - Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? -- Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? | |||
| Hallo an alle Kundigen der Österreichischen Vorgaben!
Hier meine Frage: Ich habe eine 400V 16A CEE Steckdose. Für eine Putzmaschine benötige ich aber eine 20A Absicherung. Ich habe einmal gehört, dass ich (in Österreich) eine 16A CEE mit 20A absichern darf. a) stimmt das? b) unter welchen Voraussetzungen? Danke! Der Flachdrucker ... | |||
3 - Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen -- Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen | |||
| Hallo
Bei uns in der E Werkstatt ist ein wilde Diskussion entstanden: Es gibt jede Menge fahrbarer Pumpen mit 15kW Motoren. In regelmässigen Abständen gibt es CEE Steckdosen 32 A. Diese sind teilweise mit 32 teilweise mit 25 A abgesichert. Die Pumpen verfügen über ca 15m Anschlussleitung Nun bin ich der Meinung für die Pumpen wäre ein 2,5qmm Kabel ausreichend, Kollegen meinen aber für die 25 A Absicherungen an den CEE muss es 4qmm sein. Wer hat nun recht? Mir würde auch ein Hinweis auf die entsprechende Norm reichen, ich habe bis jetzt wenig gefunden, das meiste bezieht sich auf Anschlüsse von Steckdosen, ich bin aber hinter der Steckdose. Manche Pumpen haben einen Motorschutzschalter in einem Gehäuse auf der Pumpe, liegt da der Fall anders? Es gibt ja auch Nachtischlampen mit 2 x 0,75 die hängen an 16A würde ja auch nicht passen.... Mir tun unsere armen Küfer leid, die mit dem schweren Kabel da rumhampeln müssen. Vielen Dank für die Mühe ... | |||
| 4 - Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! -- Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! | |||
Zitat : Du schreibst, dass die C16 ein "fragwürdiges" Auslöseverhalten haben. Was bedeutet das? Das hatte Ltof geschrieben. C-Automaten lösen erst sehr spät aus, daher verwendet man sie im Haushalt oder in Wohnmobilen selten. Zitat : 1-polige Leitungsschutzschalter sind im Wohnmobil verboten? Bedeutet das, dass nur 2-polige verbaut werden dürfen? Ja. Beim Anschluss über einen Schukoadapter oder eine falsch verdrahtete Steckdose könnte sonst der N statt L abgesichert werden. Die komplette Installation ist so also nicht zulässig. Genaugenommen fängt das schon bei den verlegten Leitungen an, die keinen europäischen Normen entsprechen. | |||
| 5 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose | |||
| Schmeiß das Zeug weg, und montiere eine blaue 16A CEE Steckdose. Diese kannst Du nach einem 16A FI/LS betreiben. An das Ladekabel muss dann natürlich auch ein CEE Stecker.
Da das ja anscheinend eine normale Schukosteckdose ist, darf sie nicht an einem 20A LS betrieben werden. ... | |||
| 6 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? | |||
| Hallo Leute, ich scheitere hier an etwas ganz banalem und frage mich gerade ob ich spinne:
Wir haben in der Werkstatt eine CEE (32A) Starkstrom-Steckdose, die aber noch nie im Einsatz war, und ich fragte mich, ob diese überhaupt funktioniert. Wir wollen uns nämlich ein Gerät kaufen, welches es optional auch für 230V 1P gäbe, aber wenn man den Starkstrom schon hat, dann sollte man ja auch den Vorteil daraus ziehen. Gut, also in den Sicherungskasten geschaut, und erstmal alles angeschaltet, der Kasten ist eindeutig beschriftet. Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A, so wie es bei einer CEE32 Dose auch zu erwarten ist. Nun habe ich alles angemacht, und dachte mir, ich steck die Fühler meines Multimeters rein und messe je nachdem halt 230V oder auch mal 400V. Stattdessen messe ich überall aber nur circa 1 (ein!) V. An den normalen 230V-Schukodosen in der Werkstatt misst man ganz normal die 230V, also am Messgerät liegts nicht. Ich fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragten oder sich ein Berührungsschutz in der Dose befindet, aber das Foto (siehe unten) lässt dies nicht vermuten. Das einzige was mir noch zu erwähnen einfällt ist die Tatsache, dass die Installation in unserer Etage wohl irgendwie über... | |||
| 7 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? | |||
| Hallo Leute,
zuerst einmal: Bitte, bitte weißt mich nicht darauf hin, dass ich das lieber einen Elektriker machen lassen soll, oder dass es nach dieser oder jener Norm nicht erlaubt ist. Mir ist das alles bekannt. Ich weiß auch, dass es gute Gründe gibt, es einen Fachmann zu überlassen. Auch müsst ihr mir keine Anleitung geben, im Falle das ihr Haftung befürchtet.Deshalb ist das alles hypotetisch gemeint
Ich benötige für eine Holzspalter (4kW) einen CEE-Stecker Anschluss. Also Drehstrom. Mein Herd geht mit Lichtstrom weshalb der Herdanschluss nicht benutzt wird. Der Herdanschluss besteht aus 5 Adern und ist mit R/S/T (so Sicherungskasten) jeweils mit 16A abgesichert. Nun meine Frage: Kann ich an diesem Herdanschluss einen CEE Steckdose installieren um damit einen 400 Volt Holzspalter betreiben? Beste Grüße Ichbinsheute ... | |||
| 8 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler | |||
Zitat : ego hat am 27 Mai 2016 15:15 geschrieben : Wozu der Abzweigkasten? Sinnvoller ist es, die ganze Strecke in NYY zu legen. Warum so ein Verteilerkasten? Benötigst du auch die weiteren, geringer abgesicherten Steckdosen? Wenn ja: FI sowie LS darin sehen nach billigem China-Müll aus, ggf. in DE nicht zugelassen. Wenn FI im Haus vorhanden, braucht es keinen weiteren in der Garage. Der einfachste aufbau für eine 32A Steckdose ist ein FI im Haus mit C32A Automat, dahinter die 30m NYY-J 5x6 und eine 32A Wandsteckdose. Danke für die Antwort. OK, dann werde ich den Abzweigkasten weg lassen und den direkten weg gehen. Verteilerkasten habe ich jetzt auch verworfen, da baue ich lieber einen kleinen Hager Unterverteiler in die Garage. Und nur FI im Haus HV und nur Zusätzliche Sicherungen in der Garage. Die 32A-CEE und 16A-CEE Dosen werde ich dann extra so auf dem Putz montieren. Zusätzlich möchte... | |||
| 9 - UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? -- UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? | |||
| Hallo,
ich möchte meinen Schuppen zur Werkstatt Umbauen, Strom ist da zwar vorhanden auch eine 16A CEE Steckdose aber ich möchte das anders aufbauen. Ich möchte dort nämlich unter anderen einen Leistungsstarken Kompressor mit 4KW hinstellen. Gut würde zwar auch so funktionieren aber naja. Mein Plan war ich mache mit 4mm² oder 6mm² NYM einen Abgriff mit einer 25A Sicherung und gehe damit zum Schuppen. Dort kommt eine kleine UV mit FI und ein paar Sicherungen für ein paar 230V Steckdosen, 3 Leuchtstofflampen und eben den Anschluss für den Kompressor! Problem ist die alte verteilung in meinen Haus ist eben schon sehr alt, eine ganz neue Verteilung will ich da erstmal nicht Installieren. Dachte mir das es am einfachsten währe eine kleine zusätzliche verteilung im Keller zu Installieren und einen Abgang zur Verteilung zu legen. Was meint ihr? Mal ein Bild von der verteilung im keller ist im Anhang! Achso der zweite Zähler ist nur ein zwischenzähler für die Wohnung oben die ganz früher mal vermietet war, gehört aber alles mir daher ist nur der erste Zähler wichtig für mich! [ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 26 Mai 2016 22:04 ]... | |||
| 10 - Drehstommotor mit Notaustaster (Fusschalter) versehen -- Drehstommotor mit Notaustaster (Fusschalter) versehen | |||
Das ist ein rein mechanischer Schalter und nicht für Fußbedienung ausgelegt. Es sei denn Du bringst deinen Fuß auf die Höhe der 16A CEE Steckdose an der Wand . Rein theoretisch könntest du den Schalter auch über eine CEE- Verlängerung anschließen und die Kreissäge dann an den Schalter, aber wie schon gesagt ist der Schalter nicht für Fußbedienung ausgelegt.
Deshalb ja der Hinweis auf Schütz und Fußtaster (als Öffner) Edit: hier mal ein geeigneter Fußtaster https://www.conrad.de/de/fussschalt......html Edit 2 hier mal die Schaltung mit Schütz, Eintaster und Fußtaster Zum einschalten wird S1 kurz angetastet , das Schütz K1 zieht an und hällt sich über dwen Hilfskontakt 13 ,14 selbst bis der Fußtaster betätigt wird. Dann fällt das Schütz ab und bleibt abgefallen bis der Eintaster erneut ein getastet wird. Solange der Fußtaster betätigt ist kann das Schütz nie anziehen! Notaustaster verriegeln im Normalfall selbständig und müssen per Hand zurückgestellt werden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit... | |||
| 11 - Leistungsstufen-Wahlschalter -- Leistungsstufen-Wahlschalter | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe da ein kleines Problem
Meine Terrasse soll mit Infrarot-Strahlern ausgestattet werden. Nun habe ich 2 Strahler montiert (nicht nicht angeschlossen), welche jeweils 2000 Watt haben. Damit ich diese betreiben kann werde ich ein CEE-Kabel (16A, 5-Polig) verlegen. L1 und L2 sollen die Strahler versorgen und mit L3 werde ich eine Steckdose bestücken. Soweit, so gut. Nun kommen wir zu meinem Problem... Die Strahler sind nicht regelbar, aber ich hätte diese dennoch gerne (stufenweise) regelbar. Nun habe ich vor das auf dieser Weise zu lösen (die Strahler habe ich als Widerstände eingezeichnet): Bild eingefügt Dazu benötige ich einen 4-stufigen, 3-poligen Schalter. Nun bin ich z.B. auf diverse Schalter von EATON gestossen, welche zwar min. 10 Ampere verkraften und die Stufen 0-3 haben, aber ich verstehe die Anschlusspläne irgendwie nicht. Kann mir jemand helfen mit welchem Schalter ich mein Vorhaben (siehe Bild) realisieren könnte? Vielen Dank! ... | |||
| 12 - 4poliger CEE-Stecker -- 4poliger CEE-Stecker | |||
| ein Adapter 5polig Stecker auf 4polig Steckdose ist erlaubt (umgekehrt nicht.)
https://eshop.wuerth.it/Adapter-CEE...../EUR/ Auch das tauschen des 4poligen Steckers auf einen 5poligen Stecker ist erlaub. Hier bleibt der N-Anschluss einfach leer (Das Leerlassen ist auf Steckern, jedoch nicht in Steckdosen erlaubt) Dabei müsste man jedoch eventuellen Garantierverluste etc. berücksichtigen. ... | |||
| 13 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 11 Dez 2014 16:52 geschrieben : Cee 32 A auf 16 A ohne Sicherung unzulässig! Wenn ich eine 16A-Versorgung habe und dort einen 32A-Stecker/Verbraucher dranbastel ist das unzulässig? Wieso? Mir fällt grad was anderes ein... Wenn die Steckdose mit 32A abgesichert ist und das Schweißgerät eigentlich nur für 16A-Schuko ausgelegt war... Ist dann die Zuleitung des Gerätes unterdimensioniert? Oder meitest du das damit? Edit: Vllt besser und auch für die Garantie des Schweißgerätes... 32A-CEE-Stecker, dann diese Kiste mit einem C16A-Automat und am anderen Ende eine Schukokupplung. Für den CEE16A-Stecker darf ich direkt die Schuko anschließen, korrekt? [ Diese Nachricht wurde geändert ... | |||
| 14 - Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? -- Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? | |||
| Wenn Geld keine Rolle spielt, würde ich für ALLE Stromkreise separate FI/LS verwenden, nur Dehstromverbraucher bekommen "Normale" Fehlerstromschutzschalter und nachgeordnete LS. Achtung: heute verwendet man gerne entweder 2,5mm² oder aber LS 13A.
Alle Zu- und Ableitungen über (Trenn-)Reihenklemmen. Hast Du einen Plan des Objekts mit allen Räumen..? Oder eine Beschreibung / Liste aller Stromverbraucher..? Wenn Komfortausstattung oberster Stufe, dann ein paar Ideen: - Zu jeder Steckdose & jedem Leuchtenauslass mindestens fünfadrig vom Verteiler, Leuchtenauslässe grundsätzlich über Dimmaktoren. - geschaltete Steckdosen (Stehlampen) vorsehen, - ggf. auch über Dämmerungsschalter UND Uhr geschaltete Steckdosen an den Fenstern (Weihnachtsbeleuchtung), - Steckdosen im Außenbereich generell schaltbar (Einbruchsschutz), - KNX-Wetterstation mit Spannungsversorgung aus der Verteilung, - Touchpanel(s) - Fenster- und Türkontakte - Einbauplatz für Türsteuerung (Motorschloß / eKey) - Rolladensteuerung, - Einbauplatz für Differenzdruckschaltung (Dunstabzug vs. Feuerstelle) - Einzelraumregelung Heizung, - Multiroom Audio-/Video - Videosprechanlage - CEE-Steckdose (400V/16A) in Hobbyraum/Werstatt und Garage | |||
| 15 - Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine -- Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine | |||
| Hallo,
schön, dass du nochmal schreibst
Sehe ich auch keine Probleme. Die zusätzliche Last ist ja Minimal, und selbst wenn mal was anderes angesteckt wird wohl i.d.R. nicht parallel zum Herd betrieben. Absicherung überprüfen, nicht, dass der Herd 20A hat. Wenn mehr als 16A, auswechseln lassen. Die CEE-Steckdose benötigt einen Fehlerstromschutzschalter (FI bzw. RCD). Wenn für den Herdstromkreis bislang keiner vorhanden ist, wahlweise in der Verteilung für den ganzen Stromkreis nachrüsten oder wenn nicht möglich, in einem kleinen Aufputzverteiler direkt vor der CEE-Steckdose (dann nur für die Steckdose). Grüße, Didi ... | |||
| 16 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank | |||
| Zu Punkt 3 Ja denn wenn es zu eng wird sagt die Sicherung so nicht, bevor du die Feuerwehr rufen musst.
Zu Punkt 1 bringt nichts denn dann ist zwar der FI geschützt aber die Zuleitung zur UV nicht. Zu dem Punkt Selektivität: Es soll bei einem Fehler nur die dem Fehler vorgeschaltete Sicherung auslösen. Trotzdem das die Anlage selektiv ist kann es passieren das wegen Überlast eben auch eine Sicherung die zu den einzelnen Stromkreisen selektiv ist auslöst. Beispiel 40 A Vorsicherung und über diese fließen 32A der CEE + 3*16A des Herdes ergibt 32A+16A = 48A, das macht die Neozed problemlos noch länger als 1 Stunde mit, aber bei 32A+16A(Herd) + 16A weitere Verbraucher sind 64A und da sagt die Neozed sehr schnell mit mir nicht! Deine 10mm² Hauptleitung zur UV ist aber nur für 50A ausgelegt und wird gegen Schädigung durch die 40 A Vorsicherung geschützt. Bei 63 A Vorsicherung wird sie aber bei längerer Überlastung geschädigt. Gehen wir mal davon aus das die Anlage nicht selektiv ist, dann lösen eben 2 Sicherungen aus. (Die Sicherung mit dem Kurzschluß und oder die Vorsicherung) Der Kurzschlusschutz und der Überlastungsschutz sind aber gegeben. Lediglich die Verfügbarkeit der Anlage ist eingeschränkt. Das passiert aber auch wenn nur ein FI in d... | |||
| 17 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern? | |||
| Hallo zusammen,
folgendes Szenario habe ich im Keller: 32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus 9kw Sauna von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist. Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ... | |||
| 18 - altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker -- altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker | |||
| Moin!
Vorweg: Ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Unterforum ausgewählt... Ich habe mal ein altes aber funktionierendes Schweißgerät vor dem Schrott gerettet. Es ist ein 32A CEE Drehstrom Stecker montiert. Es wird mir wohl niemand hier sagen können warum das so angeklemmt ist. Das müsste ja wohl eine Fachkraft vor Ort durchmessen. Eine BA habe ich nicht und ist im Nezt natürlich nicht aufzutreiben. Ich beschreib es trotzdem mal: Im Stecker ist PE, L1, L2, L3 angeklemmt. Am Gerät dann ist PE, R und S angeklemmt, der zu erwartende T ist am Gerät nicht beschriftet, das Kabel ist auch nicht angeklemmt. Was aber meine eigentliche Frage ist: Kann man dieses alte Gerät so überhaupt noch an einer RCD überwachten CEE Steckdose betreiben? Wegen dem Fehlenden N? Würde das Gerät wirklich einen 32A Stecker benötigen oder würde auch ein 16A reichen? Kann man das anhand der Daten des Typenschildes sagen? Vielen Dank! Gruß, Tom ... | |||
| 19 - Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau -- Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau | |||
| Wo stand denn was von 16mm²?
Bernd liest mal wieder nur was er lesen will. Für ihn mal übersetzt: CEE-Steckdose 16A 5polig! ... | |||
| 20 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| @traurig
Ja die Aussagen gehen da weit auseinander. Bloß ich hatte gestern auch wieder Kontakt zu einer Schuko, die fast abgebrannt ist und mit 16A gesichert war, auch alles nach Anleitung angeschlossen - noch nie etwas geschmort (dabei etliche Klemmen in Dosen geschmolzen) Steckdose dunkelbraun statt weiß usw. Mein alter Herd hing an einer Perilex und selbst hier gab es schon einmal ein Problem (gut die hatte noch Keramik, da kann nicht viel brennen). Kommt immer darauf an was man macht wie lange er läuft, wie gut die Steckdose ist (der Kraftschluß an den Kontakten) - wenn diese mal nach ein paar Jahren ausgeleiert, durch Hitze und Belastung keinen so starken Anpressdruck mehr haben, dann funktioniert es halt nicht mehr & es schwärzelt langsam. Umsonst gibt es nicht einen 3er CEE Stecker (sogar als 32A Version möglich). ... | |||
| 21 - Elektroauto-Stecker -- Elektroauto-Stecker | |||
| Hallo
Wir haben uns das Ding bestellt http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dortmund_iMiEV_charging.jpg Kommt nächste oder vielleicht auch schon diese Woche. Nun kommt das Auto mit einem Schukostecker, zu dem habe ich aber bei einem Dauerladestrom von 16A über 8h nicht viel vertrauen. Für Steckdose am Haus habe ich eine 3polige 16A CEE-Dose vorgesegen (C16A LSS) Verlängerungsleitung habe ich 3polige 16A CEE-Verlängerung 3x4mm² (15m) gebaut. Kennt jemand von euch eine brauchbare Schukokupplung oder nochbesser einen Adapter von CEE blau auf Schuko, die/der 16A auch über Stunden verkraftet. Oder sollte ich doch am Ladegerät es Autos auch einen CEE Stecker anbringen. Wie sieht es denn in diesem Fall mit Garantie/Gewehrleistung und dem Leasing aus? Vielen Dank im Voraus! [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 8 Jan 2013 11:07 ]... | |||
| 22 - 2, 2 kw tischkreissäge drehstrom an stromaggregat 3, 5kw -- 2, 2 kw tischkreissäge drehstrom an stromaggregat 3, 5kw | |||
| Hallo,
Folgendes hab ich gebastelt: ich habe einen kleinen Verteiler (Insel mit 4-schuko und 2-cee 16a Steckdose) Ich habe nun die 3 kondensatoren direkt in dieser Insel an eine der cee Dosen angeschlossen. Im Dreieck natürlich. Diese Insel wird nur für diese säge verwendet. Falls die blindleistungs Kompensation noch nicht ausreicht möchte ich Die zweite cee dose nutzen um 3 hochspannungswiderstande als anlaufwiederstände anzuschließen a 300w. Diese kann man dann nach dem hochladen des Motors wieder ausstecken. data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQA.....blah blah Ist das wieder eine Macke der Forumsoftware? [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2012 17:33 ]... | |||
| 23 - FI 30mA für Steckdosen -- FI 30mA für Steckdosen | |||
Hallo Kollegen
Ich mache (hier in Italien) gerade nebenher (Abendschule) eine Ausbildung zum Heizungsbauer/Klimatechniker. Im Fach Elektrotechnik gab es einige "Meinungsverschiedenheiten" in Bezug auf RCD-Pflicht bei Steckdosen. Ich weiss das in D für Steckdosen bis 32A usw ein RCD mit max. 30mA vorgechrieben ist. Jetzt meine Frage: Handelt es sich hier "nur" um eine deutsche Vorschrift, oder gilt das europaweit? Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn mir jemand die entsprechende EU-Richtlinie benennen kann. Konkreter Fall: Wir haben in der Lehrwerkstatt eine CEE Steckdose (3L+PE 16A(Bauerndrehstrom)) für einen Kompressor installiert. Die UV hat am Eingang einen FI/LSS C32A/0,5A (4-polig). Es gibt 2 Lichtstromkreise, beide mit LSS C10A (2-polig) abgesichert. Desweiteren 3 Steckdosenstromkreise, jeweils mit FI/LSS C16 0,03A (zweipolig, je einer auf L1, L2 und L3). Die "neue" Steckdose wurde über einen LSS D16 an den FI/LSS am Eingang der UV angeschlossen. Meine Kritik fand kein Gehör
Wer liegt nun falsch??? Gruß Rainer ... | |||
| 24 - Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat -- Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat | |||
Zitat : Ist es richtig, dass dieser Apparat nur über einen 30mA FI angeschlossen ist, kein kombinierter FI/LS? Korrekt erkannt! Zitat : Welcher Nennstrom darf hier dauernd gezogen werden? Ist 25A der Nennstrom? Der FI hält 25A aus. Somit kann dieser FI dauernd mit 25A belastet werden. Die maximale Vorsicherung gegen Kurzschlüsse darf 100A betragen, würde ich aber nicht Ausreizen. Ich würde max. einen 32A CEE-Stecker daren montieren. Zitat : | |||
| 25 - Drehstrominstallation -- Drehstrominstallation | |||
| Hallo
Ich hätte da mal ne frage! Muss man, wenn man zwei 16A cee steckdosen an einen 3 Phasigen Leitungsschutzschalter C 16A anschließen will, für jede Steckdose ein eigenes kabel zur sicherung legen oder kann man auch vor der ersten steckdose eine abzweigdose setzen und die andere steckdose von dort weg leiten? Freu mich auf antworten. ... | |||
| 26 - Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ? -- Herdanschluss für 3-Steckdosen nach VDE Möglich ? | |||
| Hallo
kann Ich an einen Herdanschluss mit 5x1,5mm² ( ca 8m lang in der Wand ) ( Also Ich erst mal sowieso nicht, sondern von einer Elektrofachkraft ) kann ich dort anstatt der ungenutzten Herdanschlussdose eine 16A Drehstromsteckdose installieren lassen . und dann im Billigsten Fall so was dran stecken. >>> ( Problem ist in der Küche ist eine Steckdose, aber an Geräten ist quasi alles da was die moderne Hausfrau von heute so hat. ) Also als günstige Lösung dann so was dran http://www.ebay.de/sch/i.html?_sop=.....BIN=1 http://www.ebay.de/dsc/i.html?LH_Ti.....op=15 Oder halt so was mit FI (Altbau)
| |||
| 27 - Frage zu Berufsschule und Ausbildung -- Frage zu Berufsschule und Ausbildung | |||
Zitat : Einfach Aus Schaltung mit Schuko Steckdose, 2 Leuchten, 2 Verteilerdosen 2 Gruppen haben es schon geschafft einen Kurzschluss zu bauen, der Lehrer hat sich die Schaltung vor dem Einschalten nicht angeschaut und den Schlüsselschalter betätigt *BATSCH* alle Tische aus, und das gleiche später nochmal Da lernt man gleich verantwortungsvolles Arbeiten und Umgang mit Messtechnik...
Wir haben in unserem Schnellsiedekurs im Kolleg zumindest mit dem Durchgangsprüfer auf Kurzschlüsse kontrolliert, bevor eingeschaltet wurde. In der HTL (Oberstufe kombiniert mit Fachausbildung) haben sie sogar den Umgang mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät gelernt, wir nicht (selbe Schule, selbe Werkstätte, mehr Stunden). Das Messen hatte auch den Hintergrund, dass die Labors mit 16A Diazed abgesichert waren und es nie Ersatzsicherungen gab... deshalb wurde immer höllisch darauf geachtet, dass keiner Kurzschlüsse baut. Ab u... | |||
| 28 - Kabeltragsystem in der privaten Werkstatt - oder nicht.. -- Kabeltragsystem in der privaten Werkstatt - oder nicht.. | |||
| Servus liebe Leute,
etwas Vorgeschichte zum Problem: meine neue (private) Werkstatt findet endlich ein Ende, jetzt gilt es sinnvoll die AP-Installation zu realisieren. Ich habe erst alle Werkbänke (lfm 10m) und Maschinen gestellt, und mir nun mit Klebeband die Punkte markiert wo Steckdosen, Stomwürfel von der Decke, Not-Aus etc. hin soll. Beleuchtung steht, ist über die Decke mit M20 KuPa-Rohr verlegt (11x 58W Aufbauleuchten). Not-Aus Elemente sind ebenfalls montiert. Es sind ca. 50m² geteilt in 2 Räume, die Trasse würde ich an der Trennwand anstoßen und die Leitungslöcher durchbohren.. Problem: Jetzt hab ich sowohl mit den Not-Aus-Kreisen, als auch bei den Steckdosen und Stromwürfeln relativ viele Kreuzungen und durch die M20 Quickschellen fehlt irgendwann der Platz... - das sieht doch hinterher bescheiden aus. Daher meine Frage...
Macht es Sinn für die ca. 10-12 lfm unter die Decke ein Kabeltragsystem zu hängen? Die Decke ist 5cm von der Betonrohdecke abgehängt, mit Gipsfaserplatten, diese sind auf Metallprofilen verschraubt, die Traglast wäre also kein Problem. Lösung: Ich dachte an ein 100mm breiten, 35mm hohes Tragsystem, mittig von der Decke abgehängt. Darin werden ein paar 5... | |||
| 29 - Motor löst beim abschalten den FI aus -- Motor löst beim abschalten den FI aus | |||
Zitat : Zweitens könnte ich mir vprstellen,das du den dann nimmer angeschaltet bekommst. Funktioniert ohne Probleme, wenn N abgeklemmt ist, hab's ein paar mal probiert. Zitat : Nicht unbedingt, wenn die CEE Steckdose beim bekannten eventuell gar keinen N hat, oder vielelciht gar nicht über einen FI läuft. Da ist N definitiv vorhanden, und der FI hat die gleichen Daten wie meiner (4pol., 40A/30mA) Zitat : | |||
| 30 - Stromerzeuger L.D. defekt? -- Stromerzeuger L.D. defekt? | |||
| Hallo zusammen,
ich habe mit meinem Stromerzeuger ein Problem. Folgendes: Es ist ein Gerät der Marke "L.D. Motor", wird mit Diesel betankt, verfügt über einen Elektrostarter, hat eine CEE- Steckdose 400V/16A und 2 Steckdosen Schuko 230V/16A, eine analoge Spannungsanzeige (bis 500VAC) und einen 3-poligen Sicherungsautomat C20A. Ich habe inzwischen mal die Verkleidung abgenommen und direkt am Anschlussterminal der Spule im Betrieb eine Spannung von lediglich 9,4V AC messen können (auf allen 3 Phasen). Da ich von so Geräten leider überhaupt keine Ahnung habe, kann mir da jemand weiterhelfen? Woran könnte das liegen, oder was muss ich austauschen / reparieren, dass das Gerät wieder die volle Spannung bzw. vollen Strom liefert? Was ist das für ein Hersteller? Habe auch schon versucht, über Google da was raus zu bekommen, allerdings war auch das ohne Erfolg... Danke für Eure Hilfe! Liebe Grüße, sabum33 ... | |||
| 31 - CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern -- CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern | |||
| Hallo zusammen,
derzeit führe ich für einen Bekannten in einem (Ur-) Altbau einige Erweiterungsarbeiten durch. Dazu gehört u.a. die Installation einer weiteren CEE-Dose (32A) in der Werkstatt. Da ich selbst kein großer Fan der alten Schmelzsicherungen bin (nein ich möchte keine Diskussion über das für und wieder der *zed's starten), würde ich diese Steckdose mit drei einzelnen C/B-16 Automaten absichern, was laut meinem Wissen auch kein Problem darstellen sollte. Rein interessehalber habe ich allerdings mal gegooglet, und dabei die verschiedensten Ansichten zum Thema gefunden, als da wären: - Es darf nur mit 16A Neozed abgesichert werden - Wenn Automat nur in dreipoliger Ausführung, keine einzelnen - keine Automaten, direkt mit Motorschutz (finde ich persönlich Humbug) - hängt vom angeschlossenem Gerät ab Diese Ansichten wurden alle mit mehr oder weniger einleuchtenden Begründungen versehen. Zum dreipoligen LSS: Die Begründungen, verschiedene Stromkreise über eine Leitung wären nicht zulässig, sowie im Fehlerfall sollten alle Phasen abgeschaltet werden klingen zwar einleuchtend, allerdings war und ist dies mit einem Neozed-Block (der immerhin heute noch sehr häufig verbaut wird) auch nicht gegeben und wid... | |||
| 32 - G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret -- G 16A Leitung Sicherungen gegen K 16A austauchen wegen Schweißgäret | |||
| Hi,
erst mal danke für den versuch mir zu helfen. Die Leitung hat einen Querschnitt von 1,5 und eine Leitungslänge von Sicherung bis zur Starkstrom Steckdose ca. 12m. Ein Elektriker der bei mir auf der Arbeit wahr brachte mich auf die K 16A Sicherung. Er saget es sollte dann aber nur das Schweißgerät dran betrieben werden (Baller-Otto hat übrigens Recht, Stufe 4 am Schweißgerät). Problem ist hat das von der Leitung auch Licht betrieben wird, ist leider nur die eine Leitung vorhanden. Auf die Idee mit der B 16A bin ich gekommen da es ja auch CEE Tragbarer Stromverteiler gibt wo die normalen Steckdosen auch extra mit B 16A abgesichert sind. ... | |||
| 33 - Cee 16A an Fritteuse verlängern -- Cee 16A an Fritteuse verlängern | |||
| Nun ja. Drehstromanspeisungen mit 16A abgesichert, sind bei mir immer mind. 2.5mm².
Und Tabelllen hin oder her. Solange man nicht weiss, wie die CEE Steckdose vorher schon installiert ist, fällt auch das Argument der lediglich 10 Meter weg. ... | |||
| 34 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
| Hallo und Guten Tag,
aufgrund diversen anstehenden Arbeiten benötige ich einen Starkstromanschluss in meiner Garage. Primär wird ein Schweißgerät mittlerer Größe (Iskra 250/4 oder 250SC)daran betrieben, gff. kommt in der Zukunft ein Drehstromkompressor mit max. 4kW hinzu. Jetzt besteht für mich die Frage, wie ich diesen Starkstromanschluss kostengünstig realisieren kann, deshalb will ich euch die Rahmenbedingungen schildern. Vorweg: Ich wohne zur Miete, habe aber mittlerweile die etwas schwammige Genehmigung im nicht plombierten Bereich meines Hauptverteilerkastens Veränderungen vorzunehmen. Diese werden anschließend durch einen Elektriker abgenommen und geprüft (der Vermieter hat wohl einen Bekannten mit entsprechenen Messinstrumenten). Bitte verschont mich mit dem Hinweis einfach einen Elektriker zu bestellen. Mir sind die Gefahren und die Tragweite im Falle eines Fehlers bekannt und bewusst. Ehrlich.
Jedenfalls scheint die Einrichtung von 400V in meiner Garage auf den ersten Blick wenig kompliziert: Ein 5-adriges Kabel mit 2,5mm² ist bereits verlegt und in meiner Garage korrekt mit einer 16A CEE Steckdose verbunden. Die Einzige Hürde stellt der Anschluss im Hauptverteilerkasten dar. Ein P... | |||
| 35 - Neubau: Inbetriebsetzung / Zählerstellung -- Neubau: Inbetriebsetzung / Zählerstellung | |||
| Hallo in die Runde,
mein Rohbau ist fertig, Fenster und Türen sind drin und das Dach ist drauf
Der Stromanschluss wurde vom Netzbereiber bis in den Keller gelegt und der Hager Zählerschrank hängt vorinstalliert an der Wand. Er wurde von Hager vorinstalliert gekauft und in Eigenleistung an die Wand gedübelt Der Kasten wurde nach vorgaben der hier gültigen Tab gebaut (SLS 63A - 5 Fach Schiene unten - EHZ etc)
Nun benötige ich für den Innenausbau natürlich Strom. Der Netzbetreiber verlangt für die Inbetriebsetzung / Zählerstellung eine Unterschrift von einem Elektromeister. Grundsätzlich eine sinnvolle Sache aber bei mir im Haus sind bisher noch 0 Meter Leitung in den Wänden. Wie soll ein E-Meister das Ganze dann abnehmen? In der weiteren Bauphase soll der Strom durch eine CEE 16 Steckdose die direkt neben dem Zählerschrank sitzt bezogen werden. Diese ist über 16A - Char. B und FI40A-30mA im Zählerschrank angeschlossen. Darf ein Meister nur diese eine Steckdose messen und anschließend die Inbetriebsetzung beantragen? Beste Grüße Bower ... | |||
| 36 - Messen an 400V CEE 16A -- Messen an 400V CEE 16A | |||
| Hallo
Ich möcht mein neues Duspol ausprobieren (Expert)und so möchte ich an einer 400V 16A Klemmdose messen das Messgerät wählt den Mesbereich ja sleber bis 690V darüber muss ich mir keine sogren machen.Ich kann ja zwischen alles Buchsen messen da ja Spannungen von 0- 400V nur auftreten können. Stimmt das soweit?(Ich denke ja) Zu erwartende Messwerte: zwischen den beiden Buchsen unter dem PEn sind 230V zu erwarten und ementsprechend unter den 2 unteren 400V . Zwischen den beiden rechten 400V und zwischen den beiden linken 230V Zwischen PE und N 0V (Dieser Teil trifft nur zu wenn an der Dose noch Spannung anliegt da die Steckdose sonst einfach demontiert wird und das kAbel aus der Dose entfertn wird.) 15cm weiter ist noch eine alte Din KRagensteckdose ohne N diser liegt aber in der ABzweigdose. Nun würde ich diese gegen eine aktuelle CEE 16A 400V tauschen. PE (grün/gelb) in PE ist logisch N(blau) in N soweit auch Nun zu den drei Phasen da weis ich die Farben nicht mehr aber diese kann ich doch einfach in die L1-L3 stecken/schrauben Und dann müsste ich mormalerweise das oben genannte ergebnis(messergebnis) ereichen. Und ja ich weiss das Drahstrom lebensgefährlich sein kann und enorme kurzschlusströme auftreten könne... | |||
| 37 - Null und Schutzleiter -- Null und Schutzleiter | |||
| Ich bin Lehrling und mein Meister sagt das muss man so machen (0 & N verbinden)! Allerdings verstehe ich seine Erklärung nicht bzw. kann er es nicht richtig erklären wieso er das so macht.
Ist es denn Grundlegend üblich wenn z.b. aus der 16A CEE Steckdose die Leitungen getrennt kommen sie in der Anlage zu verbinden? ... | |||
| 38 - Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen -- Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen | |||
| @yeht
die Zuleitung ist ein ganz normales 5adriges 5x2,5mm2 Kabel @sam2 Abgesichert ist es im Haupt-Verteilerkasten mit 3 Sicherungen und einen FI-Schalter.Das kabel verläuft durch den ganzen Keller und geht dann direkt in die CEE Steckdose. Ich möchte mir das ganze in Eigenregie installieren. Mit einen Schalt bzw. Strom Plan habe ich bisher alles hinbekommen. Natürlich ist handwerkliches Geschick und Selbstvertrauen mit zubringen. Was brauch ich nun alles dazu ? wahrscheinlich muß ich Licht und die Steckdosen separat nochmal absichern mit Sicherungen 16A oder ? Vielleicht wär jemand so freundlich und krizelt mir das auf einen Schmierzettel und stellt es als Bild dar. Wäre super Gruß Protoss ... | |||
| 39 - Beratung Kraftstromverteilung -- Beratung Kraftstromverteilung | |||
| Lass auf die Leitung einfach 16A CEE Drehstromstecker und Steckdose raufmachen, und kauf dir dazu so ein fertiges Verteilerschwammerl. Ist wohl das einfachste und sicherste. [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 5 Jul 2010 15:17 ]... | |||
| 40 - Schalterdosen und Absicherung im Eigenheim -- Schalterdosen und Absicherung im Eigenheim | |||
| Also ich persönlich halte von B13 gar nichts. Beleuchtungskreise mit 1,5 qmm und B10, Steckdosen mit 2,5 qmm und B16. Wenns nicht anderster geht, z.B. im Bestand oder bei zu langen Leitungen, dann geh ich lieber von 16A gleich auf 10A. Bei einer Anlage mit ausreichend Steckdosen wird auch kaum jemand soviel Mehrfachstecker ineinander stecken, dass er über 16A aus einer Steckdose zieht. Wenn das nämlich so brandgefährlich wäre, dürfte keine Wohnung mit LSS Typ H16 noch stehen. Freilich halte ich von H16 auch nichts und auch nicht von 16A in Kombination mit 1,5 qmm. Aber ich kann nicht verstehen, warum in Zeiten wo mehr als eine bis zwei Steckdosen pro Zimmer verbaut sind, so eine Gefahr besteht, dass eine einzelne Steckdose mit über 16A belastet werden soll.
Ist meine Meinung und es soll sich bitte keiner auf die Füße getreten fühlen. Das mit CEE für WaMa und Trockner hingegen find ich sehr gut. Gruß Stefan, der auch in Zukunft, sofern es die VDE nicht explizit verbietet, Steckdosen mit 16A absichert. ... | |||
| 41 - Strombelastbarkeit Drehstromkabel -- Strombelastbarkeit Drehstromkabel | |||
Zitat : Bei einem Kabel 5x2,5qmm Cu wären das also 26A nach DIN 57100 Teil 523/VDE 0100 Teil 523.6-81 (LS Schalter max 20A nach DIN 57 100 Teil 430/VDE 0100 Teil 430.6.81) Wohl gemerkt EIN MAL. Also 3 LS Schalter á 6A oder 2 x 10A oder eben 1x 20A. Was soll das EIN MAL? Du kannst jeden Aussenleiter mit den 16A belasten (16A deswegen, da Du im Eingangspost von einer 16A CEE STeckdose sprachst). ... | |||
| 42 - System Bauerntod -- System Bauerntod | |||
| Historische Drehstromstecksysteme:
- Perilex - "Walther 1" - 3 Stifte in Dreiecksanordnung, ein oder zwei seitliche Schleifkontakte für PE und N (bei manchen Steckern und Steckdosen werksseitig gebrückt und beide mit dem Schutzleitersymbol versehen) - "Walther 2" - 5 Stifte in zwei Reihen Diese Systeme hatten überwiegend Steckverbinder aus Isolierstoff und sind unverpolbar, daher nicht als nennenswerte Gefahr anzusehen. Walther 2 ist meistens (wenn überhaupt) in einer 10A-Version anzutreffen, Walther 1 kenne ich vor allem in 15/16A. - DIN-Kragenstecker - 4 Stifte in einer symmetrischen Reihe, 3L+PE, Verdrehsicherung durch Nase am Stecker und Nut in der Kupplung/Steckdose. Sehr problematisch bei Verdrahtungsfehlern in der Zuleitung zur Steckdose oder abgebrochenen/abgefeilten Nasen an Isolierstoffsteckern (verkehrter Zusammenbau von Steckern und Kupplungen ist bei den mir bekannten Modellen unmöglich, es fehlen schlicht die Befestigungsmöglichkeiten für den Einsatz) - Kragenstecker 2 - 3 Stifte in einer Reihe, PE über seitlichen Schleifkontakt - Kragenstecker 3 - ähnlich einem 4-poligen CEE-Stecker, aber von Größe und Stiftanordnung etwas anders, aus Metall. Das sind jetzt nur die Modelle die mir per... | |||
| 43 - Fragen zum Aufbau einer neuen UV -- Fragen zum Aufbau einer neuen UV | |||
| Hallo,
schon seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, in den Kellerraum neben dem Raum, in dem HAK+HV sind, eine Unterverteilung zu installieren, sofern unser Vermieter einverstanden ist, was aber kein Problem werden dürfte, zumal wenn man die Installation selbst bezahlt. Den vorhandenen HAK findet ihr hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....61864 Die HV dort: https://forum.electronicwerkstatt.d.....61868 Die Leitungslänge zu dem Punkt an dem der neue UV sein soll betrüge sehr großzügig berechnet 8m. Nach der Lektüre diverser Themen in diesem Forum, hatte ich folgenden Aufbau im Sinn: 5x6mm² vom HV zum UV (wobei die Klemmen oberhalb des Zählers nur 2 Löcher für Adern haben die schon durch die vorhandenen FIs belegt sind) Die UV soll dann einen 40A/0,03A FI enthalten hinter dem ein 3xC16 Automat f... | |||
| 44 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
Beratungsresistenz hat viele Gesichter...
Zurück zum Thema: Ruf' einen Elektriker, der wird Dir sagen, ob Deien Wunschkonstellation möglich ist. Das ist mein Vorschlag, da Du so viel Wert auf Sicherheit legst. Für eine CEE-Steckdose (16A) ist eine Leitung mit 5x1,5mm² für meine Begriffe etwas knapp - je nach Leitungslänge und Verlegeart auch gerne mal deutlich zu wenig. Also anstelle herumzustänkern mal her mit den Fakten. - Leitungslänge vom Verteiler bis zur Steckdose - Verlegeart der Leitung - Fehlerstromschutzschalter vorhanden (Werte angeben) - Bilder vom (sofern Du Dir das zutraust geöffneten) Sicherungskasten Welche Messgeräte hast Du zur Verfügung? Wie stellst Du sicher, dass Deine Installation den aktuellen Regeln entspricht und wie wirst Du den meßtechnischen Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung erbringen? Es kommt nicht so sehr darauf an, daß die Anlage funktioniert. Mit einem einfachen "Anklemmen, so daß es geht", ist es bei Weitem nicht getan. Daß ein angeschlossenes Betriebsmittel funktioniert, ist fast nebensächlich. Entscheidend ist, daß die Anlage auch dann noch sicher ist, f... | |||
| 45 - Anschluß 5polige CEE 16A-Steckdose (3P+N+E) - Klemmenbelegung -- Anschluß 5polige CEE 16A-Steckdose (3P+N+E) - Klemmenbelegung | |||
| Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem und hoffe auf Tips und Hilfe von Euch: Bei mir im Keller existiert eine ziemlich spezielle Drehstrom-Steckdose, die keiner gängigen Norm entspricht. Bisher war das für mich von keiner entscheidenden Bedeutung. Jetzt möchte ich allerdings einen Holzspalter betreiben, der über einen 5poligen CEE-Stecker 16A (rot) verfügt. Ich habe eine fünfpolige CEE 16A-Steckdose (3P+N+E) besorgt, die über folgende Anschlußklemmen verfügt: PE (Beschriftung ist ein Symbol, sozusagen eine „auf dem Kopf stehende Tanne“), N, L1, L2 und L3 Die spezielle Drehstrom-Steckdose im Keller habe ich aufgeschraubt und ein, vom Anschluß von Elektroherden bekanntes fünfadriges Kabel mit den Adern schwarz, schwarz, braun, blau und grün/gelb vorgefunden. Das grün/gelb (Schutzleiter) an die Klemme PE (dickster Anschluß der Steckdose) und blau (Neutralleiter) an die Klemme N angeschlossen werden muß ist mir klar. Jetzt habe ich aber noch schwarz, schwarz und braun. Das es sich hierbei um die drei Phasen bzw. die drei Außenleiter handelt ist mir in soweit klar und ich die Adern an die Klemmen L1, L2 und L3 anschließen muß ebenfalls. Doch nun zu meiner Frage: Welchen Draht nun an welche Klemme? Nach meinen Re... | |||
| 46 - Ist das so OK ? -- Ist das so OK ? | |||
| also ich wohn nun seid ein jahr im altbau und wollte wissen ob das so ok ist ?
also nach dem zähler kommen 3 uralt 20A LSS ohne Fi die gehen vor der wohnung innen kasten da ist dann ein Fi (30mA) dann 3LSS 16 A für den Herd und drei weiterre 16A für die Wohnung (komischerweise läuft fast alles auf der ersten sicherung auf der zweiten sind 2 Steckdosen im Bad und auf der dritten Spülmaschine/Badlicht 2 Steckdosen Der 20A uralt LSS löst öfters mal aus (PC einschalten/staubsauger) nach dem zähler kommt noch ein 3Poliger LSS 16A im keler ist ein weiterer kasten weis nicht ob der angeschlossen ist hängt an der decke) dort sieht man von der ferne nen Fi und 1LSS die angeschalten ist die drei anderen sind aus gehen wohl zur CEE dose im raum befindet sich nur 1 Schuko Steckdose die funktioniert an dieser hängen trockner und waschmaschine die gleichzeitig laufen das kabel wird warm es löst aber nix aus
jetzt ne Frage passt das so ?? ich hab keine lust auf | |||
| 47 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Hallo zusammen.
Kurz vorweg zu mir. Ich bin zwar E-Technik Meister (Handwerk), habe jedoch seit meiner Lehre (15 Jahre her) nicht mehr im Handwerk gearbeitet. Daher bin ich nicht mehr firm mit der aktuellsten Hausinstallationstechnik und möchte das Projekt von erfahrenen Usern hier "absegnen" lassen. Zum Projekt. Ich möchte unsere Scheune (keine Elektroinstallation vorhanden) ans vorhandene Hausnetz anschließen. Zu diesem Zweck wurde bereits eine 10mm² Zuleitung von der Hausverteilung per Erdkabel verlegt. Der Plan sieht nun folgendermaßen aus. Mit der Zuleitung greife ich in der Hausverteilung (Abgesichert mit NH 63A) den Strom nach dem Hauptschalter ab. In der Scheune ist ein zweireihiger Aufputz (IP55) Verteiler geplant. Dort gehe ich mit der Zuleitung auf 3x LS C16A und von dort zu einer CEE 16A Steckdose. Weiterhin geht es mit der Zuleitung auf einen RCD 40A 30mA und von dort auf 5 weitere Stromkreise (LS B16A). Da die Zuleitung also aufgeteilt wird, welche Klemmen nimmt man hierfür? 3 Steckdosenkreise in der Scheune 1 Lampenstromkreis in der Scheune 1 Lampen... | |||
| 48 - Starkstromadapter auf mini-USB -- Starkstromadapter auf mini-USB | |||
Offtopic :Naja,wer glaubt,aus einer CEE Steckdose kommen"nur 400V"hat wohl keine Ahnung von "Starkstrom und Schwachspannung" Für solche fälle gibt es auch Adapter von CEE 16A auf Schuko,und dann eben ein "handyladegerät"drangefrickelt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Aug 2009 22:42 ]... | |||
| 49 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? | |||
Kaum macht man es richtig, schon geht es...
Also: Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Zuleitung 10mm² und würde dann ausreichen. Zumindest hat sie - wie schon vermutet - einen PEN, der in der Garagen-UV in PE und N aufgeteilt wird. Die abgehenden Leitungen haben aber alle drei (also auch die zur 16A-CEE) nur 1,5mm²! Folgendes ist daher nötig bzw. sinnvoll: 1) neue UV in die Garage (z.B. 3-reihig zu je 12TE) mit 2) 2 FI 4-pol 40A/0,03A 3) 1 LS 3-pol C32A 4) 1 LS 3-pol C16A 5) 2 LS 1-pol C13A (oder C10A bzw. B13A/B10A, je nachdem, ob da Schukosteckdosen mit dranhängen) 6) für die vorhandene 16A-CEE ne neue Zuleitung mit 5x2,5mm² 7) eine zusätzliche 32A-CEE mit Zuleitung 5x6mm² Die 3x1,5er-Leitungen der beiden Wechselstromkreise können vermutlich bleiben (abhängig von ihrer Länge). Es würde notfalls auch etwas weniger Ausstattzung genügen (2-reihig, nur 1 FI), aber die Ersparnis wäre sehr gering und so hat man mehr Ausfall- und Zukunftssicherheit. Zu Deiner eigentlichen Frage: Ja, für ein derartiges Schweißgerät ist MINDESTENS eine 32A-Steckdose nötig! Was besitzt es denn... | |||
| 50 - CEE Anschlussfrage? -- CEE Anschlussfrage? | |||
| Ja, das wäre ne Möglichkeit.
Aber wenn eh kein N benötigt wird, entbehrlich. Für nicht entbehrlich halte ich hingegen die Nachrüstung eines 30mA-FI für jene Steckdose! Dabei könnte man überlegen, den an der Steckdose anzubringen, in ner kleinen UV mit zusätzlichem 16A-LS. Dann ne 16A-CEE (ggf. ebenfalls 4-polig) neben die 32er. ... | |||
| 51 - 11kW Drehstrommotor - Absicherung -- 11kW Drehstrommotor - Absicherung | |||
| Ein Bekannter hat mich gebeten ihn kurz zu beraten, bevor er eine E-Firma beauftragt.
Es handelt sich um einen 11kW Drehstrommotor in Stern Dreieck Anlauf für ein Heu-Gebläse. An einer vorhandenen 16A CEE Steckdose fliegt ihm jedoch des öfteren der Leitungsschutz. (C16) Nun gehts um die Montage einer 32A CEE Steckdose. Falls das der Hausanschluss zulässt, ja kein Problem. 5x6mm² (ca. 20 Meter Anspeisung vom Zählerkasten) abgesichert mit einem C32A LS. Zusätzlich auf einen eigenen 62A RCD. Was aber wenn der Hausanschluss lediglich mit 35A abgesichert ist, wie man es bei uns oftmals in älteren landwirtschaftlichen Anwesen findet. Kann man einen 11kW Motor auch an 5x4mm² und einem C25A LS noch problemlos betreiben ? ... | |||
| 52 - CEE-Steckdose im Außenbereich -- CEE-Steckdose im Außenbereich | |||
| Hallo,
ich möchte an meinem Stellplatz gerne eine CEE-Steckdose (16A) und eine Schuko-Steckdose installieren? Wie man unschwer erkennen kann, ist das im Außenbereich. Was bzw. wie soll ich die Steckdosen anbringen? (Kasten, einfach an der Mauer,...?) Danke für euere Hilfe, Schotte2 ... | |||
| 53 - CEE - Hilfe -- CEE - Hilfe | |||
| Hallo zusammen,
ich bräuchte mal einen Rat. Folgende Fakten: Im Sicherungskasten 3 x 25A Drehsicherung vom Elektriker schon für die Garage vorbereitet, L1 ist zusätzlich mit einem 16A-Automaten abgesichert, warum auch immer, daran kann ich mich mehr erinnern - ist das für die normalen Steckdosen?? Erdkabel 5x2,5mm² zur Garage (ca. 10m) In die Garage soll eine CEE-Steckdose, 4-6 normale Steckdosen, elektrisches Garagentor und Beleuchtung Könnt ihr mir sagen, worauf ich achten muss? Welche CEE-Steckdose muss ich besorgen? 16A, 32A? Was hält das Kabel und die Sicherungen aus? Bin für jede Antwort dankbar. Gruß Dennis ... | |||
| 54 - Elektroinstallation Werkstatt -- Elektroinstallation Werkstatt | |||
| puh. Finanziell erstmal harte Worte
Ein großes Dankeschön erstmal für die Ausführliche Antwort Zitat : Um die ganzen Querschnitte berechnen zu können, müssen wir wissen, wie die Leitungen verlegt werden sollen. (AP, in Rohr,Dämmung,..) Innenkabel: AP in Kunststoffrohr Zitat : Unser Netz hat keine 5 Außenleiter! Wechelstrom: 1 Außenleiter, 1 Neutralleiter, 1 Schutzleiter Drehstrom: 3 Außenleiter, 1 Neutralleiter, 1 Schutzleiter ohje peinlich da kommt halt der Laie durch.
| |||
| 55 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
| @ Kurzarmiger:
Du weißt es nicht, wie es dort im Detail aussieht. Ich weiß es auch nicht. Und wie ich oder Du es ausgeführt hätten, stand auch nicht zur Debatte. Es ging mir nur um Deine Behauptung, daß es so keinesfalls fachgerecht sei. Und das stimmt eben nicht! Die 35A-Lösung bringt wieder andere Probleme, z.B. mit der Selektivität. Und da die Belastung der UV insgesamt auch dann noch im Rahmen bliebe, wenn ne 32A-CEE nachgerüstet würde, hätte ich auch um die Leitung wenig Angst. @ Turboshift: Du brauchst doch nur den FI in der HV auszuschalten. Wenn dann in der Garage noch Saft ist, liegt der Abzweig vor ihm. Vom VNB kommt in D bei vieradriger Zuleitung praktisch niemals ein PE. Entweder ein PEN (bei TN) oder ein reiner N (bei TT). Wo die PEN-Aufteilung erfolgt, ist unterschiedlich. Technisch ist es am besten, wenn es möglichst früh passiert, also im HAK oder im unteren Zähleranschlußraum. Wenn Dein Budget knapp ist, gibt es ne Sparlösung: In die Garagen-UV einen 3-fach Neozed-Block einbauen mit 3x32A-Patronen. Dort die Zuleitung direkt auflegen, erst danach zum FI. Vom FI einerseits zu den vorhandenen 16A-LS, andererseits direkt zur 32A-Steckdose. So kann der 40A-FI weiterverwendet wer... | |||
| 56 - 16A CEE an 32A CEE betreiben -- 16A CEE an 32A CEE betreiben | |||
| Hallo,
ich habe vor eine 5-pol. 16A CEE an einer 5-pol. 32A Steckdose zu betreiben. Dazu will einen AP-Verteiler an die Wand schrauben. Ich habe noch einen C16A von AEG übrig. Reicht es diesen LS einfach dazwischen zu klemmen ? An den 4.Pol wollte ich den N klemmen. Ist das so ok ? Danke. Gruß Kriechstrom123 ... | |||
| 57 - Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? -- Aufteiler CEE->Schuko nicht zulässig? | |||
| Hallo Forum,
so langsam glaube ich, jeder will mich nur ärgern. Heute war ich bei einem Kunden, um eine bißchen Hintergrundmusik und ein wenig Licht hinzustellen. Soweit alles normal, fand ich. Jedenfalls hat irgendjemand, der wohl mal ne Lampe unfallfrei angeschlossen hat und nun glaubt, Elektriker zu sein, meinen Schuko-Verteiler bemängelt. Im Anhang ein Bild desselben.
Begründung, warum ich das Ding wieder mitnehmen sollte, war: - da gehören drei Sicherungen rein, weil durch die 16A-Schmelzsicherungen des CEE-Anschlusses die Steckdosen überlastet werden - Das Kabel wäre für Innenräume nicht zugelassen. - Der Verteiler müsse aus Vollgummi sein, schlagfestes Platik in IP44 solle nicht ausreichen. Gut, ich hab das Problem anderweitig gelöst, der Kunde hat ne höhere Rechnung bezahlt, alle sind zufrieden, aber langsam frage ich mich, was das soll.
Zur Info, der Stecker ist CEE16, jede Steckdose wird von einer anderen Phase versorgt, das Ding ist geprüft, leider hatte der Elektriker keinen roten Papperl mehr da, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Da ich solche Verteiler nun des öfteren eingesetzt habe, auch auf Weihnac... | |||
| 58 - Power-Heizlüfter - was gibt eher auf? -- Power-Heizlüfter - was gibt eher auf? | |||
Ich hab auch mal für unser Haus getippt und daher Sicherung gewählt. Ich kenn aber so einige Buden, da würde wohl mit ziemlicher Sicherheit zuerst die Steckdose oder Hausinstallation
Aber dass praktisch jeder eine 16A CEE hat, halte ich für ein Gerücht. Ich wüsste keinen in der näheren Umgebung und Bekanntschaft. Und mehr als 32A Steckdosen gibt es auch in der Firma nicht. ... | |||
| 59 - CEE-16 für Hutschienenmontage -- CEE-16 für Hutschienenmontage | |||
| Guten Abend,
ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, ob es eine CEE-16A Steckdose gibt, die man (eine entsprechend ausgebildete Person, die dies durchführen darf) in der UV auf der Hutschiene anbringen kann, und wenn ja: Wo gibt es die? Vielen Dank sebra [ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 5 Okt 2008 20:34 ]... | |||
| 60 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung? | |||
| Mein Opa hat einen Hof. Sicherung im HAK ist 3*50A. die Leitung von der HV zur UV im EG ist mit 35A abgesichert. In der UV dann weitere Absicherungen für z.B. den Dampfer.
Bis vor kurzer Zeit stand in der Scheune eine Schrotmühle drin, die mit 25A abgesichert war (in der Unterverteilung im Haus). Vom Eingang des Stern-Dreieck-Schalters geht eine Leitung in einen Feuchtraumkasten, in dem drei 16A-Diazeds stecken. Von da aus geht es weiter zu einer 16A-CEE-Steckdose für die Kreissäge. So sichert man Leitungen ab. Groß nach klein. Gleich nach gleich ergibt keinen Sicherheitszuwachs. Wie auch? Zitat : Wenn in der Hütte etwas passiern sollte. Was meint Ihr, wie lange es dann dauert bis der 50m entfernte FI im Haus dann mal ausgelöst hat. Wenn es kein selektiver FI ist, maximal 0,2s, sonst ist er kaputt. Natürlich kommen dann noch mal die 2*50m Signalweg hinzu. Dafür braucht der Strom ca. 0,0000003s zusätz... | |||
| 61 - Anschluss Durchlauferhitzer -- Anschluss Durchlauferhitzer | |||
| Dann würde ich zwei Kanäle nebeneinander legen - sicher ist sicher. Ansonsten 5x10mm² - dann kann man auch mal einen 27kW oder evtl. sogar 33kW-DLE anschließen.
Bitte unbedingt auf den Rat von Sam hören: Keinen hydraulischen DLE verwenden, bei denen ist der Duschcomfort einfach beschis***, da ständig die Temperatur wechselt! Neue Steckdosen würde ich immer mit 2,5mm² anfahren und mit B13 oder C13 absichern. Auf kurze Distanz geht auch 1,5mm², aber das würde ich nicht machen, wenn die Steckdosen nicht nur mit 10A abgesichert werden (was zwar meistens ausreicht, aber doch wenig Reserve bietet). Bei Drehstromverfügbarkeit kann man auch drei Steckdosen über ein 5x2,5mm² betreiben, in den meisten Fällen im Hausbereich ist das möglich, hilfreich und unkompliziert. Schlecht ist es hingegen, wenn - der N am LS mitabgesichert werden soll - wenn der N am LS jeder Steckdose mitgeschaltet werden soll - wenn mit erheblicher Oberwellenbelastung zu rechnen ist - wenn die Leitungen nicht neu sind. - Wenn jede Steckdose einen eigenen FI bekommen soll Andernfalls spricht nichts dagegen! Absicherung A16/B16/C16/D16 bei Schukosteckdosen ist zu vermeiden, da dabei der Schutz nicht gut ist - die LS lösen im Schnitt erst bei 20,5A aus (1... | |||
| 62 - FI 63A heizt sich auf -- FI 63A heizt sich auf | |||
| Das mit dem Fachmann wäre eine gute Idee gewesen, wenn nicht schon ein Elektro Fachmann an dieser Anlage soviel Sch**ße gemacht hätte.
z.B. hat er von der Temperatur Steuerung eine Schaltleitung direkt auf einer PE-Klemme (Klemmleiste) gelegt und divere andere falsch aufgelegt. Beim einschalten flog nach ca. 2 min 63A LS und 63A FI raus. Zudem hat er an den Hauptschalter Eingangsklemmen eine 6mm² und eine 1,5mm² reingeschraubt. Ergebniss leichter Funkenflug, bei 8A, da die 1,5mm² Leitung nicht richtig geklemmt wird. Und zu alle dem hat er den Stromlaufplan für das Teil zur änderung mitgenommen und verschlampt. zudem kommt das ein absolut geprüfter Hobbybastler noch Leitungen und Steckdosen gelegt hat und zB. eine 16A und 32A CEE Steckdose mit einer gemeinsamen 2,5mm² Zuleitung mit 16A absicherung,zusammen gestrickt hat. In manchen abzweigdosen Mißt der PE 230V. Ich bin dort nur zur Fehlerbeseitigung unterwegs.
In meiner Lehre habe ich viele Geschichten gehört, ich habe jetzt ein Gebäude gefunden wo sie alle zusammen treffen
Meine Blöden Fragen liegen daran, das ich seit Jahren nur schön neue Schaltschränke und Steueru... | |||
| 63 - PC-Netzteil knallt Sicherung raus -- PC-Netzteil knallt Sicherung raus | |||
| Man sollte aber nicht einfach einen anderen 16A-LS einbauen! Im Fall einer Erneuerung, die hier dringend geboten erscheint, sollte man gleich auf die sichereren B13/C13-LS zurückgreifen, in deinem Fall wohl C13.
Desweiteren sind H-LS eben nicht träge (Trägheit bezieht sich auf das Verhalten im Kurzschlussfall). H-LS lösen schon beim 2,5-3-fachen des Nennstromes aus, B-LS beim 3-5-fachen, C-LS beim 5-10-fachen, ... etc.. H-LS haben aber noch einen gravierenden Nachteil: Bei Überlast, also einem nicht erheblich über dem Nennstrom liegenden Strom, der lange Zeit auftritt, schützen sie nur sehr sehr schlecht und es kommt daher oft zu Leitungsbränden im Fall von Überlast nach einem H-LS! Warum B/C13 und nicht B/C16? Leitungsschutzschalter der Charakteritiken A/B/C und D (Die Charakteritik gibt Aufschluß über die Auslösebereiche bei Kurzschluss und Überlast) haben eine Überlasttoleranz von 1,13 - 1,45 * Nennstrom. Das würde bei 16A bedeuten. früheste Auslösung bei 18,1A, spätestens bei 23,2A, im Schnitt bei ~20,5A. Etwa 20A, bei denen die meisten B/C16-LS nich nicht auslösen, sind aber viel zu viel für die nicht besonders lastresistenten Schukosteckdosen und die oftmals verlegten Leitungen mit einem Querschnitt von 1,5mm². Somit könnte es wieder bei Überl... | |||
| 64 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das??? | |||
Zitat : aber wenn es einen 32A-Stecker hat, dann wird es wohl mehr als 16A brauchen Nö. Ein LCD-Fernseher hat auch einen 16A Schukostecker. Trotzdem braucht er keine 16A. Oder stell dir mal das Amprack einer Band vor. Da stecken mehrere dicke Endstufen drin die für die BEschallung größerer Hallen genügend Leistung haben. Versorgt werden die über einen schönen Rackverteiler mit 32A CEE Stecker. Diese Band tritt nun aber in einem kleinen Dorf auf. Nein, nicht Wacken sondern Kleinpupsdorf. 500 Leute im Schützenfestzelt und der Zeltverleiher hat nur eine 16A CEE Steckdose. Die hohe Leistung wird nicht benötigt, statt 6 Endstufen werden nur 2 Eingeschaltet und alle sind glücklich... ...alle bis auf den Elektrofuzzi der Band, der bekommt nämlich den 32A Stecker auch mit gröbster Gewalt nicht in die 16A Steckdose. Dann kommt der Adapter ins Spiel! [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 6 Aug 2008 19:00 ]... | |||
| 65 - Kleinverteiler im Außeneinsatz - -- Kleinverteiler im Außeneinsatz - | |||
| Hallo,
nur eine Frage am Rande, die nicht direkt mit der Fragestellung zusammen hängt: Du schreibst, du hast eine CEE-Steckdose mit 3x32A abgesichert und eine mit 3x25A. Gehe ich richtig in der Annahme, dass eine CEE-Steckdose eine 32A-Type ist und die zweite eine 16A-Type? Wenn ich damit recht haben sollte, wäre die 16A-Type unzulässig übersichert - dann bitte ändern auf 16A-Absicherung. Gruß endsommer ... | |||
| 66 - Steckdosen in Prag (Tschechien) -- Steckdosen in Prag (Tschechien) | |||
Zitat : Hotelgäste führen jedoch äußerst selten Geräte der Schutzklasse I mit sich. Insofern sehe ich kein großes Problem. Es gibt selten aber doch immer noch neue Haartrockner in SK I. Aber die Wahrscheinlichkeit, in einem aktuellen Hotel Lichtstromsteckdosen zu finden geht wohl gegen 0. Eher noch klassisch genullte Steckdosen mit 4mm2 Al angeschlossen (so gesehen in einem 4-Sterne-Hotel in der Slowakei wo die Steckdose aus der Wand kam). Ja, warum die CEE 7/4 bzw. 7/5 nicht allmählich allein durch die Gesetze des Marktes durch CEE 7/7 (universqal deutsch/französisch) ersetzt werden ist mir unklar. Geräte mit vergossenen Steckern werden ohnehin ziemlich in ganz Europa verkauft und haben folglich CEE 7/7, schraubbare Stecker sind meistens aber immer noch 7/4 oder 7/5. In Cz gibts im Supermarkt sowohl 7/5 als auch 7/7 schraubbar zu kaufen, fast um den gleichen Preis. Ich denke mal auf lange Sicht wird sich CEE 7/x mit 7/7-Steckern als Europaweiter Stand... | |||
| 67 - Fi-Schutzschlater in Unterverteilung ... Test -- Fi-Schutzschlater in Unterverteilung ... Test | |||
| Normalerweise ist der letzte, der an einer anlage arbeitet, für eventuelle Unfälle, die aus Fehlern an der Installation haftbar, wenn er den Fehler bei korrekter arbeit mit den gängigen Werkzeugen bzw. Meßgeräten gefunden hätte. Dazu zählen unter anderem:
- Isolationsmessung: Sehr wichtig, um Isolationsfehler (Leitungsschäden) zu erkennen! - Messung des schleifenwiderstandes, um sicherzustellen, dass die Leitungen ausreichend dimensioniert sind, damit der LS bei einem Kurzschluss abschaltet. Auch lose Klemmen und Ähnliches fallen dabei normalerweise auf! - Prüfunng, ob bei der maximal zulässigen Berührungsspannung der FI abschaltet. - Fi-Fehlerstrom-Prüfung (meist in einem) - Messung des Ableitstromes. Erklärung würde jetzt zu lange dauern, nur, kurz gesagt, prüft man damit, ob die Summe der Ableitströme, die von Geräten wie Netzfiltern und schaltnetzteilen verursacht wird, bei unterbrochenem PE zu lebensgefährlichen Körperströmen führen könnte. Ich verstehe eines nicht: Wenn du offensichtlich noch Lücken in deinem Wissen hast und noch nicht mal über einen zweihand-Spannungsprüfer verfügst - warum arbeitest du dann an elektrischen Anlagen und nimmst so ein Risiko für dich in Kauf? Ich arbeite zwar auch ohne versicherungsrechtliche Rückendeckung an Anl... | |||
| 68 - Verlängerungsleitung SpüMa -- Verlängerungsleitung SpüMa | |||
Mensch da gibt es ja leute die so denken wie ich ... meine familie udn allgemeine sipppschaft kaufen aduernd diese dinger mit 0,5er oder 0,75er murks dran... aushalten sollen diese wohl angeblich 3600W.... wers glaubt wird seelig
ich selbst handhabe dies auch dass ich alles unter 10m mit 1,5mm² CU habe an verlaengerungen und ab darueber die laengen versteht sich vonselbst 2,5mm² bei 16A ... sei es CEE oder normaler schukostecker ... bei 32CEE gelten selbiges 4mm² bis 10m und ab darueber 6mm²... denke das ist vertretbar... kabelsorten sind bei mir auch ausnahmslos H07RN-F oder H07BQ-F...was andres krieg ich eh nicht zum nulltarif seltenst gestehe ich zu meiner schandtat ein noch an maschinen 4 adrige leitung zu benutzen wuerd meinen h07RN ... ist altes DDR zeuchs hing an manchen maschinen dran und ist im top zustand udn dabei dacht ich mir es auch zu belassen. mit 2,5mm² minimum kann man da nicht meckern bei ausnahmslos 16A und einen einzigen 25A selbstmordstecker ( ihr werdet mich knechten) aber ja ich hab... | |||
| 69 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen? | |||
Zitat : fuchsi hat am 19 Jun 2008 14:54 geschrieben : ich verstehe Dein Problem nicht. Du möchtest einen Motor tauschen. Also altes Klemmbrett anschauen und Belegung aufschreiben. Neuen Motor installieren, und wieder gleich anschliessen. Ist es egal, ob ich 32A oder 64A habe, obwohl der Motor nicht soviel braucht? Ich nehme mal an, dass Du die Schnecke an einer CEE-Steckdose betreibst, und daraus schliesse ich auf eine transportable Kerndlschneckn. Keine Ahnung warum, aber ich habe noch nie Getreideschnecken mit eingebautem Motorschutz gesehen. Ich kenn die Dinger auch nur mit 16A-CEE. Sollte für 1,1kW auch mehr als ausreichend sein... ... | |||
| 70 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? | |||
Zitat : Obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass ein Kran eine 64A CEE Steckdose braucht. Da dürfte ja auf fast keiner Baustelle ein Kran stehen. 64A gibbet net, das Dösle das du meinst hat einen Nennstrom von 63A. Ist aber nichts ungewöhnliches, die sind hier eigentlich in jedem BSV drin. Die Aufnahmeleistung von auf dem Bau üblichen Turmdrehkränen ist von Kran zu Kran verschieden, der eine begnügt sich mit 16A, der nächste braucht dann tatsächlich die 63A. Ich hab sogar schon Kräne gesehen und gefahren, die 125A brauchten (das sind dann aber wirklich schon große Kaliber, die mehr als nur ein paar Tonnen heben können). Gruß Tobi ... | |||
| 71 - wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV? -- wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV? | |||
Zitat : Martin Wagner hat am 17 Jun 2008 20:12 geschrieben : @Fenta Also fangen wir mal an... Auch wenn manche was dagegen haben, B16 für Schuko ist ZULÄSSIG. Die Kennlinien der LS sind mir auch sehr wohl bekannt. Auch die Tabellen mit Häufung ect. Dann weißt du aber auch, dass mehrere, mit 16A abgesicherte 3x1,5mm² im Installationsrohr bei Längen über 5m nicht zulässig sind. Nichtmal ein mit A/B/C/D16 abgesichertes 3x1,5mm² ist da wirklich im zulässigen Bereich. Zitat : Aber mit einem kompletten Stockwerk inkl. Küche auf einem B10 wirds halt einfach eng Und was hindert dich, zumindest einiges neu aufzuteilen? Die Leitungen sind doch im Rohr, ... | |||
| 72 - Optionen für Garageverkabelung -- Optionen für Garageverkabelung | |||
| Hallo,
ich habe jetzt eine Doppel-(Fertig-)-Garage bekommen, und überlege jetzt, wie ich die Elektrifizierung machen soll bzw. was ich gerne drin hätte. Ich möchte natürlich so viel wie möglich in Eigenleistung machen, idealerweise sollte der Elektriker das ganze Projekt nur anschliessen, wenn ich fertig bin. Damit mir der Elektriker aber keinen Mist erzählt, wollte ich mich hier erstmal schlau machen. Also, im Erdreich verlegt ist ein Erdkabel 5x2,5 von ca. 6m Länge, das in der Garage in einer AP-Dose aufgelegt ist. Im HA-Raum hängt dieses Kabel bisher aus einer Muffe in der Wand, ist also nicht angeschlossen. Das möchte ich auch lieber den Elektriker machen lassen. Im Sicherungskasten sind zwei FI (4 pol., 30mA) verbaut, einer für Keller, Flure und Waschmaschinen, und einer für EG/OG. In der Garage möchte ich mit die letzten 4m mit 5x1.5 oder 5x2.5 in einen AP-Verteilerkasten gehen, und die Frage ist jetzt, was da reinkommt. Ist ein separater FI-Schalter sinnvoll/Vorschrift? Oder reicht es, wenn der Elektriker die Garage komplett hinter den FI im Haus hängt? Ich möchte in der Doppelgarage auf jeder Seite einen Garagentoröffner anschliessen, auf jeder Seite 3x36W Neonröhren über je einen Stromstoßschalter geschaltet auf jeder Seite in Tornähe ... | |||
| 73 - Anschlüsse Kraftstromstecker -- Anschlüsse Kraftstromstecker | |||
Zitat : Ich habe viele Kabel bei mir zu Hause, aber keins liegt unter der Erde, ... Tatsächlich kein Telefonkabel vorhanden und per Dachanschluss ans Stromnetz?
Zitat : An diesem Kabel sind nur 4 Kabel vorhanden. Der Eli unterscheidet halt in Kabel und Leitung, ist halt die Fachsprache. Man kann auch mundartlich Strippe sagen. Aber die Dinger in dem Mantel heißen immer Adern
Die Fachsprache beugt halt Mißverständnissen vor. Mein Großvater war heute sauer, weil die Barte, die meine Mutter ihm vom Eisenwarenladen mitgebracht hat, nicht seinen Vorstellungen ... | |||
| 74 - UV mit zwei getrennten Zuleitungen -- UV mit zwei getrennten Zuleitungen | |||
| Würde ich so machen, wenn keine neue Leitung gelegt werden kann! NYCY sind ja von der Qualität her eh höher als NYY, ist halt blöd, dass man die UV-Vorsicherung niedrig wählen muss. Ich würde, sofern nicht unbedingt 16A notwendig sind, die CEE-Steckdose mit 3xC10 oder 3xB13/C13 absichern und die Vorsicherung mit 20A gL realisieren (Neozed-Lasttrennschalter mit 20A-Sciherungen). Schukosteckdosen eh mit 10 oder 13A, Licht mit 6 oder 10A. Eventuell gehen auch 25A-Sicherungen, ich persönlich würd das aber lassen.
Btw: Wenn beide konzentrischen Erdleiter korrekt angeschlossen werden, sehe ich keine EMV-Probleme! MfG; Fenta MfG; Fenta ... | |||
| 75 - Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? -- Schweißgerät Problem - LS mit C-Charakteristik die Lösung? | |||
| Von 32A absicherung hat keiner geredet! Bei einer Last von 4,7kW - die ED spielt hierbei keine Rolle, da die Installation auch bei kurzen Laufzeiten gefährdet ist, ist eine Absicherung von 20A nicht nur opportung, sondern notwendig!
Ein Schukostecker an einem solchen Gerät ist sehrwohl Unfug, weil dieses Steckersystem nämlich schlichtweg nur bis 3,68kW zugelassen ist. Sollte es weiter an Schuko betrieben werden, ist eine Absicherung von maximal K13A erforderlich, um zu gewährleisten, dass keine Brandgefahr durch eine überlastete Schukosteckdose entstehen kann. Ein Betrieb an Schuko und B16 oder C16 ist fahrlässig und sollte tunlichst unterlassen werden! Die Idee mit der 16A CEE ist soweit in Ordnung - diese darf je nach örtlichen Bedingungen mit bis zu gL16 abgesichert werden - allerdings würde ich zu maximal D16 raten. Die Leitung zum Schweißgerät sollte aber auf jeden Fall durch eine hochwertige Leitung mit mindestens 2,5mm² ausgetauscht werden, dies kostet auch nicht die Welt (z.B. H07RN-F 3G2,5, H07BQ-F 3G2,5) und hat auch bei 16A noch gut Reserven! Will man mehr, so muss man die 32A-Steckdose nehmen (evtl. am Gerät einen Hinweis anbringen, dass dieses mit 20A absicherung betrieben werden muss) und mit K20/D20/gL20 absichern - je nachdem,w as ör... | |||
| 76 - Wieder mal: Kragenstecker -- Wieder mal: Kragenstecker | |||
Zitat : Hallo trumbaschl, bitte entschuldige, war nicht bös gemeint. Kein Problem, hab das gar nicht persönlich aufgefaßt! Wollte nur das Mißverständnis klären! In A werden die Dinger langsam aber sicher selten... in meiner Jugend, Mitte der 90er, gab es sie aber noch ohne Ende. Der Bauernhof auf dem ich damals immer Urlaub gemacht habe (Bj. 1978 wenn mich nicht alles täuscht) hatte so eine an jeder Ecke und mehrere Geräte wurden so angeschlossen. Meistens war nebeneinander eine CEE und so eine Steckdose, 25A. Abgesichert waren die aber wie die CEE mit 16A. Bei meinem Onkel hängt im Hof noch eine etwas rostige 40A-Version und ich glaube die Mischmaschine hat noch den passenden Stecker. Und bei uns im Bauernhaus gibt es im Hof auch noch (rein zur Dekoration) eine 25A. Allerdings keine Geräte dazu (auch die CEE diente bis jetzt nur zur Zierde, ist aber im Gegensatz zur alten Dose angeschlossen...) ... | |||
| 77 - Mindestquerschnitt für 32 A -- Mindestquerschnitt für 32 A | |||
Zitat : Ich empfehle in deinem Fall eine 63A-Steckdose, daneben 2x32A und 4x16A, dann bist du gut gerüstet. Und ich dachte Fenta habe sich verdrückt???
Aber jetzt im Ernst ich würde auf jeden Fall neben die CEE 32A ein 16A verlegen (lassen), wenn du mal an anderes Gerät hast, hannst du das nur mit Spezialadaptern an der 32A-Dose betreiben. Shark1 ... | |||
| 78 - RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? -- RCD für fest eingebaute Pumpe nötig? | |||
| Hallo!
Bin mal wieder am Bauen meiner Elektroanlage auf folgende Frage gestossen: Ich habe im Garten einen Drainageschacht mit dazugehöriger Drehstrompumpe. Die Pumpe ist fest eingebaut und an einer im Schacht befindlichen 16A CEE-Steckdose angeschlossen. Vom Schacht ein 5x1.5 mm² NYY in den Keller. Der Schacht ist nicht "durch Laien" zugänglich, d.h. mit einen Betondeckel versehen. Da ich gerade sowieso die zugehörige UV umbaue, frage ich mich, ob ich zwangsläufig einen FI vorschalten muss. Würde den aus Fehlertoleranzgründen gerne weglassen - hab sowieso einen Motorschutzschalter mit Meldekontakt vorgesehen. Und noch die zweite Frage: Wenn ich einen Motorschutzschalter habe, brauche ich doch keinen Leitungsschutzschalter mehr? (vorausgesetzt natürlich, die Leitung passt - aber das ist bei 5x1.5 und einem 1.5A Motorschutzschalter ja der Fall )
... | |||
| 79 - Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen -- Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen | |||
| Hast du ein Haus oder eine Wohnung?
Wenn du ein Haus hast, würde ich auf jeden Fall neben dem Verteiler eine 16A-CEE-Steckdose anbringen lassen, und auch noch mit einem getrennten LSS (Sicherung) absichern. Hier tuen es aus meiner sicht auch 3 1polige B16 LSS! Denn man braucht immer wieder mal eine Drehstromsteckdose. MFG. Shark1 ... | |||
| 80 - Neue UV in Werkstatt Hobbyraum -- Neue UV in Werkstatt Hobbyraum | |||
| Die CEE 16A einfhasig sollte auch eigentlich nen C16 bekomme ...
das kommt davon wenn man copy und paste macht ... Hmm eine Normale Steckdose mit C16 abzuscihern kommt mir da schon ein bsichen eigenartig vor ... ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |