  Hallo Zusammen,

ich habe ein Notstromaggregat "Strahlemann SM-LB3800E" gekauft. Es wurden zwei weiße Schukostecker mitgeliefert, die von Außen betrachtet, normal aussehen. Im Innern gibt es aber keine Möglichkeit, den Schutzleiter anzuschließen. Die Bedienungsanleitung schweigt sich aus.

Ich habe mir im Internet die frei verfügbare "DGUV Information 203-032 Auswahl und Betrieb von Stromerzeugern auf Bau- und Montagestellen" heruntergeladen. Dort gibt es den Fall nicht, dass man den Schutzleiter bei einem Schukokabel nicht anschließt.

Ich habe für n-1 Steckdosen transportable RCDs gekauft und dachte, dass ich damit auf der sicheren Seite bin. Diese Spezialstecker verunsichern mich nun aber zutiefst. Sind die sinnvoll und wenn ja, wann?

Mein Aufbau im Notfall:
Vom Notstromaggregat im Freien (überdacht, nach 3 Seiten offen) führt eine dicke Verlängerungsschnur zu einer männlichen 230V-Aufbaudose unter dem Dachüberstand des Hauses. Im Haus von einer Verteilerdose dann zum Dachboden und zum Keller zu je zwei roten Steckdosen führend (keine Verbindung zur bestehenden Hausverkabelung). Eine Steckdose ohne RCD, drei mit transportablen RCDs abgesichert (Brennenstuhl Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 IP54 / Personenschutzstecker f...
2 - Antennendosen und Telefondosen im gleichen Rahmen mit Steckdosen erlaubt? -- Antennendosen und Telefondosen im gleichen Rahmen mit Steckdosen erlaubt?
sam2 oder Wärna meinen damit glaube eher die Metallrahmen der einzelnen Geräte, sollte z.B. eine Steckdose daneben liegen und bei dieser der L mit einer Kralle tuschiert worden sein, Kann auf dem Metellrahmen Spannung anliegen. Wenn dann eine SAT-Dose daneben liegt ist das nicht sehr gesund. Da dort der Rahmen ja die Masse-Verbindung herstellt und so der Receiver LNB, etc. und eventuell auch der Nutzer Schaden nehmen könnte....








3 - Meine Erdung bringt mich um -- Meine Erdung bringt mich um

Offtopic :Im Altbestand bin ich mir sehr sicher, dass es auch in Österreich genügend Anlagen gibt, die nur über den PEN geerdet sind. Gerade in den Gegenden, wo bis 1976 fröhlich klassische Nullung verbaut worden ist (Teile von OÖ, Salzburg, Steiermark). Allerdings kenne ich auch in Tirol eine Anlage aus den frühen 60ern, die sehr wohl eine gekennzeichnete Verbindung zwischen PEN und Fundamenterder hat. Das war aber wohl ursprünglich in den Wohnräumen Schutz durch nichtleitende Räume (was 1962 definitiv nicht mehr normgerecht war) und keine klassische Nullung. Eine Steckdose ohne Schutzkontakt gibt es im Wohnzimmer bis heute, sonst liegen überall gelb/grüne Schutzleiter und im Verteiler sind mehrere 80er-FI-Schalter von F&G mit 100 mA verbaut. Nehmen sich neben 45er-LSS von Stotz-Kontakt sehr eigenartig aus. ...
4 - RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?! -- RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?!

Zitat : Die Frage zielte auf eine Verbindung verschiedener N untereinander ab.
Hatte ich auch so verstanden, deshalb NEIN. Das wäre aber auch ne Verbindung, wo der RCD sofort fallen würde. Alte Reste mit Klassischer Nullung schließe ich ebenfalls aus.


Zitat : Hast Du irgendwelche Querverbindungen mit Erde/Schirm zwischen verschiedenen Stromkreisen? LAN-Netzwerk, Antennenkabel?
Würde ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit behaupten! Habe Lan UND Sat-Netzwerk Unterputz im Haus, aber Multischalter / Switch sind alle Schutzisoliert mit Potentialausgleich, und auch deren Steckdose läuft mit über den gleichen RCD.

...
5 - Steckernetzteil produziert Kriechstrom, auch eingebaute Netzteile in China-Produkten -- Steckernetzteil produziert Kriechstrom, auch eingebaute Netzteile in China-Produkten
Was spricht dagegen, den Minuspol des DC-Netzteils mit dem Schutzleiter zu verbinden?
Bau dir einen Adapter (google Suche: hohlstecker Schraubklemmen) dann brauchst nicht mal das originalkabel durchschneiden.
Ein grüngelber Abzweig auf den PE Kontakt eines Schukosteckers, und den in die nächste Steckdose.

Wenn das Netzteil intern ist, kannst du eine solche Verbindung z.B. an einer freien RJ45 Buchse des Geräts herstellen, wo du nur den grüngelben Draht auf die Schirmhülse eines RJ45 Steckers anschließt und den dann ins Gerät steckst.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Okt 2023  9:31 ]...
6 - Funkgerät-Lichtschalter verbinden -- Funkgerät-Lichtschalter verbinden
Hallo Leute,
ich habe mir einen Lichtschalter, der per Funk geschaltet wird gekauft. Damit möchte ich gerne eine Leuchte bedienen, indem ich den herkömmlichen Lichtschalter durch den Empfänger ersetze. Ich habe heute den bisherigen Lichtschalter geöffnet und mir die Verbindungen angeschaut.
Hier einmal die Frage an Euch? Kann man den Empfänger überhaupt verbinden? Unterhalb des Schalters ist eine Steckdose angehängt.
Wenn eine Verbindung möglich ist, wie verbinde ich den Empfänger?
Ich habe ein paar Bilder angehängt. Das Set besteht aus Empfänger und Sender in Form eines Lichtschalters.
Die Kabel habe ich markiert.
Vielleicht könnt Ihr mir hier helfen?

Vielen Dank schon einmal fürs anschauen.










...
7 - Stinkt nach Fisch -- Geschirrspüler Miele HG 01 / G 651 SCI Plus
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Stinkt nach Fisch
Hersteller : Miele
Gerätetyp : HG 01 / G 651 SCI Plus
S - Nummer : 00/54018153
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

meine Miele Geschirrspüler G 651 SC I PLUS stinkt nach Fisch, wenn Sie warm wird.
Der Geruch hängt einfach in der Luft, ca. 1 Meter neben der Maschine.

- die Küche ist inzwischen 20 Jahre alt und es wurde nichts verändert.
- die Maschine ist in der Küche links und rechts zwischen Schränken eingebaut.
- es stehen auch keine Reiniger oder Dünger oder ähnliches links oder rechts neben der Maschine
- die Wand hinten und die Möbel links und rechts, in der die Maschiene steht sind trocken

- in der Maschine, unten, hinterm Abdeckblech, bei der Pumpe, ist alles trocken
- im Innenraum riecht nichts
- die Austrittsöffnung des Trocknungsgebläse links, oben in der Türe riecht nicht
- der angegossene Schukostecker in der Steckdose + Zuleitung ist kalt

Ich habe heute Morgen die Maschine ausgebaut.Sie steht nun 60 cm weiter vorne.
Danach die Seitenwände demontiert. Die Maschine hat oben kein Abdeckblech!

Das ist immer ein Riesen Akt, da d...
8 - Torüberwachung Funk beste Version mit Funklösung? -- Torüberwachung Funk beste Version mit Funklösung?
Hallo Forum,

folgende Problemstellung: Garagentor, nicht von der Wohnung aus einsehbar, soll auf Öffnung bzw. Verschluss überwacht werden.
In der Garage hat es Strom, sonst keine Verbindung zur Wohnung. Das Schlafzimmer der Wohnung liegt im 2 Stock über der Garage, also circa 8-9m höher. An der Wand über der Garage ist eine Steckdose montiert.

Nun soll eine möglichst einfache Funkvariante gewählt werden, um zu sehen ob das Tor offen oder geschlossen ist. Mein erster Gedanke war eine Funk Dunstabzugssteuerung. Diese könnte ich einfach in die Steckdose stecken, Sender ans Tor und fertig ist das Ganze. Obs von der Reichweite genügt müsste ich testen.

Welche Erfahrungen habt ihr? Könnt ihr mir etwas empfehlen?

Danke schonmal und frohe Ostern an alle!

Gruss Harti ...
9 - Lüfter blieb plötzlich stehen -- Miele DA 65 i
Super Danke.
Aber an der Steckdose kann es nicht liegen, die ist in einem Zwischenboden und somit außerhalb des DA angebracht, sollte somit nicht mit Fett in Verbindung gekommen sein.
Werde Deine Antwort mal an meinen Junior so weitergeben. ...
10 - Wechselrichter Schutzleiter -- Wechselrichter Schutzleiter
Wie viele KFZ Ladegeräte mit Verbindung von primär / sekundär oder vom Ausg. zum PE gibt es denn?
Und wenn ich eine 230V Steckdose für das Ladegerät habe. Warum sollte ich dann nicht die Bohrmaschine, oder was auch immer, nicht direkt ohne WR betreiben. ...
11 - Steckdose verbrannt.. -- Steckdose verbrannt..
Beim 1,2-fachen des Nennstrom dauert es ewig bis der auslöst, sofern es ein B16A Automat ist, das dürfen wir ja leider immer noch nicht erfahren, genau so was für einen Adapter du nun meinst.

https://www.schutzschalter-online.d......html
Hier siehst du die Auslösekurve.

Erst beim 1,5-fachen kommen wir in Zeiten die dann jemand mit der Heizung in Verbindung bringt.
Trotzdem sollte man soviel Menschenverstand haben um zu wissen, das es niemals eine gute Idee ist, mehrere Heizer an eine Steckdose anzuschließen.

Der Brand letzte Tage in New York mit 17 Toten wurde ebenfalls durch den Einsatz mehrerer solcher Geräte verursacht.

...
12 - Bleibt aus, nur Innenbeleu. -- Geschirrspüler   Miele    G5830
Nun gebe ich euch mal einen Einblick in meine Aktivitäten. Erst einmal habe ich mir eine voll funktionsfähige Elektronik für den Geschirrspüler besorgt. Dann habe ich ihn auf die Seite gelegt und habe sofort erkannt das die Umwältspumpe leckt und das der Druckregler fehlt. Also einen Druckregler besorgt und die Pumpe ausgebaut.

Anschließend die Pumpe zerlegt und wiederum eine Fehleranalyse durchgeführt. Die Dichtungen der Wasserweiche waren nicht mehr ganz dicht und so habe ich neue besorgt und verbaut. Beim weiteren zerlegen der Pumpe habe ich einen weiteren Fehler entdeckt. Die Pumpe wird durch einen im inneren verbauten Elektromotor angetrieben. Die Motorwelle sitzt direkt am Rotor. In das Gehäuse des Motors ist Wasser eingedrungen und hat die Motorwelle angegriffen. Hier ist nun ein wenig Rost entstanden und schon dreht die Welle nicht mehr optimal. Also Welle gereinigt und geölt sowie den Dichtring zum Motorgehäuse erneuert. Alles wieder zusammengebaut und Pumpe getestet. Super in Ordnung für kleines Geld.

Teile wieder alle an ihre Positionen gebracht und verbunden. Anschließend habe ich mich um die Elektronik gekümmert. Hier waren ja wirklich "Fachleute" am Werk. Erst einmal habe ich den Lötklecks entfernt und alle Bauteile anschließend getestet....
13 - FI löst bei hoher Last aus -- FI löst bei hoher Last aus
Hey Leute,

ich rede hier von einem TNS System und beziehe mich auf die Installation hinter neuen Unterverteilung. Diese ist in vier FI und jeweils 3 bis 6 LS gegliedert. Es ist alles neu bis auf eine Leitung, die unbestimmbar alt sein kann, denn sie verschwindet in der Hauswand und verläuft irgendwo durch den Garten bis sie wieder an einer Steckdose draußen auftaucht. Bis vor kurzem lief noch alles normal.

Nun jedoch löst der FI aus, wenn ich bspw einen Bohrhammer einschalte. Er zuckt kurz, dann fliegt der FI. Eine Leuchtstofflampe kann ich aber betreiben. Ich gehe von einem N-PE-Schluss aus. Aber wo?! Es gibt keine weiteren Verbraucher. Es gibt nur noch ein weiteres Kabel, das aus dem Gartenboden ragt. Früher lag da Strom an, heute nicht mehr. Ich hatte es aber seit Jahren nicht mehr geprüft oder verwendet. Meiner Meinung nach hing es am selben Strang wie die Gartensteckdose. Diese hat aber ihre 230V, das lose Kabel nichts.
Das lose Kabel kommt direkt aus dem Erdboden, ohne Schutz. Ein graues NYM 3x1,5. Der Teil, den man von der Isolierung sehen kann, ist porös und lässt sich abkrümeln.

Kann es sein, dass sich das Kabel im Erdreich aufgelöst hat, oder ein Tier es angeknabbert hat und bspw. den Neutralleiter freigelegt hat, sodass er das Erdreich u...
14 - Multimeter Spannungsmessung defekt -- Multimeter Spannungsmessung defekt

Zitat : Wie, in Österreich gibt es keine Geräte die geschaltet werden, keine Umrichter für Fahrstühle. keine Industrie, keine defekten Geräte, keine Windkraft oder Solaranlagen, keine Gewitter?
Dann wäre es das einzige Land wo das Netz so sauber wäre.
Natürlich gibt's sowas auch in Österreich. Aber das deswegen das Netz so ins Schwanken gerät, dass Spannungsspitzen Messgeräte killen, hab ich noch nie gehört.
(P.S.: Liegt wohl an unseren Wasserkraftwerken, die sind ein Fels in der Brandung! )


Zitat : Messungen an Stromkreisen, die eine direkte Verbindung mittels Stecker mit dem Niederspannungsnetz haben, z. B. Haushalt...
15 - HP Drucker 4632/4630 tot -- HP Drucker 4632/4630 tot
Innerhalb weniger Tage haben 2 Drucker des Typs HP Officejet 4632 bei mir den Geist aufgegeben: Sie lassen sich nich mehr einschalten, d.h. bei Betätigung des Einschalters tut sich gar nichts.

Ich habe bei beiden Druckern das (innenliegende) Netzteil geprüft und bei beiden liegen die erforderlichen Gleichstrom-Ausgangsspannungen an.

Auch wurden die vom HP-Support vorgeschlagenen Prüfungen durchgeführt: vom Netz trennen, LAN-Verbindung trennen, Steckdose prüfen, usw. Kein Erfolg.

Gibt es vielleicht Nutzer mit ähnlichen Erfahrungen, die eine Idee haben, woran dies liegen kann? Komisch ist schon, dass dies kurz hintereinander mit 2 Druckern des gleichen Typs passiert ist.

Vielen Dank für jeden Tip. ...
16 - FI fliegt – auch ohne Strom -- Geschirrspüler Bauknecht OBIO Ecostar A3+
Ich bekomm' einen Koller ...

Also, der Elektriker war da. Er hat alles soweit "durchgemessen" (was immer das auch bedeuten mag) und kam ebenfalls zum Schluss: Spülmaschine. Er hat mehrere male die Klappe auf- und zu gemacht und bei ihm ist fast immer an einer bestimmten Position der FI rausgeflogen.

Gut, also Maschine ausgestöpselt und seitdem erstmal keine Probleme.
Bis vorhin: Backofen angemacht (läuft über eine Steckdose und ist links neben der Spülmaschine erhöht angebracht) und nach ein paar Minuten: zack – Fi raus ...

Zuerst geschaut, ob der Stecker der Spülmaschine wirklich raus ist – ja isser.
Und nu?

Die Steckdose an der der Backofen hängt liegt am gleichen Strang wie Spülmaschine und 5-Ltr.-Gerät. Vielleicht hat es auch mit dem Backofen gar nichts zu tun, es können ja schlecht alle drei Geräte kaputt sein.
Irgendwas stimmt doch da nicht, was nichts mit den Geräten zu tun hat.

Kann auch der FI eine Macke haben? Aber wieso passiert das dann, wenn man die Spülmaschine aufmacht?

Ich könnte schreien ...


17 - Druckw: Welches Kabel wo hin? -- Geschirrspüler AEG FAVORIT ACTIVE AA
Der Link aus dem ersten Post geht nicht mehr.
Also ein eigenes Bild von dem Druckwächter: (siehe unten)


Zitat :
Sevulperix hat am  6 Jul 2019 13:10 geschrieben :
Nachtrag:
Ich habe mal gesucht: Beide Kabel gehen zum Ein-/Ausschalter oben rechts in der Türe auf die Pins 3 und 5.
Aber welcher wohin?


Nach-Nachtrag:

Ich habe versucht, weiteres über die Verkabelung herauszufinden. Dabei bin ich so weit gekommen:

Ein-/Ausschalter:
Pin 5 hat Dauerverbindung zu Pin 4, eingeschaltet Verbindung zu Pin 6.
(Oder: Pin 6 hat eingeschaltet Verbindung zu Pin 4 und Pin 5.)
Pin 3 hat eingeschaltet Verbindung zu Pin 2.

Das Kabel an Pin 6 kommt von der Steckdose.
Also bei Einschalten werden Pin 6 mit 4 und 5 verbunden.
Auf Pin 5 (und dem entsprechenden anderen Ende des Kabels am Druckwächter) ist bei eingeschaltetem Geschirrspüler Dauerstrom.
Somit ist das wohl kaum die Verbindung zur Heizung. Di...
18 - Obsoleszenz -- Geschirrspüler Bosch unbekannt
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Obsoleszenz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : unbekannt
S - Nummer : unbekannt
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Eingebaute Obsoleszenz bei Bosch Geschirrspülern?

Der Fall:

Eine über 10 Jahre alte Geschirrspülmaschine fing plötzlich an, während des Betriebes den FI-Schalter auszulösen. Ich tippte zunächst auf Kriechstrom durch Feuchtigkeit. Es war jedoch nach sofortigem untersuchen keine Feuchtigkeit feststellbar.

Vorsichtshalber sprühte ich jedoch alle elektrischen Anschlüsse mit Isolierlack-Spray ein. Auch hinter der Türverkleidung – ohne Wirkung. Nach ca 30 Minuten löste der FI-Schalter aus. Nach Einschalten des FI lief die Maschine wieder – um nach weiterer – unterschiedlich langer Zeit – wieder den FI-Schalter auszulösen.

Meine Vermutung, dass ein Bauteil in der Elektronik nach gewisser Zeit dafür sorgt, dass ein geringer Strom zwischen Null und Schutzleiter fließen kann. Technisch wäre das durchaus machbar.

Ich habe jetzt die zum FI-Schalter führende Schutzleitung in der Steckdose entfernt – und sie durch Verbindung mit „Null“ direkt in der Steckdose wie...
19 - Blitz beim Einstecken in der Wanddose (Schaltnetzteil) - Überspannung auf Festplatten im NAS -- Blitz beim Einstecken in der Wanddose (Schaltnetzteil) - Überspannung auf Festplatten im NAS

Zitat : Nun hab ich da mein NAS eingesteckt (in der Stromleiste) und es hat einen heftigen Blitz erzeugt. Hab das NAS dann eingeschaltet und ewig lange darauf gewartet, das Gerät im Netz zu sehen - nichts da! Solch dramatische Ereignisse hinterlassen gewöhnlich Schmelzspuren an den Kontakten von Stecker und Steckdose. Schau mal nach, wo du die findest.
Mein Verdacht geht dahin, dass die Wandsteckdose nicht richtig verdrahtet ist, und nun auf dem eigentlichen Schutzkontakt 230V Spannung liegt.
Diese Situation ist lebensgefährlich und muss daher umgehend behoben werden.



Zitat : Habe in meiner neuen Wohnung ein Phänomen,
20 - Motorgehäuse -- Kaffeemaschine DeLonghi Magnifica Kaffeevollautomat
Wenn zwischen einem Motoranschluss und Gehäuse ca. 280V DC anliegen, dann stimmt da doch was nicht. Wenn die Verbindung zum Schutzleiter der Steckdose ok ist, hätte dann nicht der FI auslösen müssen? Ich habe einen gebrettert gekriegt, vermutlich am Motor. ...
21 - UP Steckdose mit int. Schalter ohne el. Verbindung zur Steckdose -- UP Steckdose mit int. Schalter ohne el. Verbindung zur Steckdose
Hallo,
ich suche eine UP Schuko Steckdose mit einem eingebautem Schalter (ein/aus oder Wechsler; egal).

Notwendig ist jedoch, das dieser Schalter KEINE Verbindung zur Schuko-Steckdose hat. Keinerlei!

Ich habe zwei verschiedene gefunden und gekauft, weil beide VK meinten, das der Schalter komplett unabhängig von der Steckdose wäre.

Bsp: https://www.amazon.de/Busch-Jaeger-.....0_35c

Das ist aber falsch, es handelt sich um einen Wechselschalter, der Mittelkontakt geht an einen Anschluss des Schuko-Steckers. Man kann zwar dadurch auch eine Lampe (Bsp) unabhängig von der Steckdose schalten, aber trotzdem hat diese Lampe eine elektrische Verbindung (gleiche Phase) mit dem Schuko-Stecker!

Gibt es so einen Steckdose mit wirklich unabhängigem Schalter, oder sind die dort verbauten Schalter immer mit dem rest des Schuko-Steckers (irgendwie) verbunden)?
Ansonsten müßte ich eine normale (doppelte) UP Steckdose verbauen mit extra Schalter (habe aber nur einen UP-Dose in der Wand)...

...
22 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
23 - mit RX-V365 Bluetooth schalte -- HiFi Verstärker Yamaha RX-V365

Zitat : Wie würdest du die Spannung von dem Stecker CB257 am besten (sichersten) abgreifen? Ich habe keine Ahnung wie der aussieht.
Die Leiterbahnen A und B zum Stecker sind breit satt und es scheint oben auch Platz um nachträglich z.B. einen 1,3mm Lötnagel nachzurüsten
(Achtung! beim Eindrücken der Lötnägel weiches Holz unterlegen sonst gibt es nachher Haarrisse in der Platine. Und sofern der Lötnagel auf der Lötseite weit heraussschaut, nach dem Löten abfeilen).
Passend zum Lötnagel gibt es dann isolierte Steckschuhe, aber selbst die normale blanke Ware mit Schrumpfschluch drüber sollte es tun.
Die Verbindung wird ja nicht ständig gesteckt oder mechanisch belastet, sondern nur im Fehlerfalle getrennt.
https://www.reichelt.de/Loetoesen/2.....=7477

Sicher kannst du dir auch profes...
24 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüsterklemme L1 geschmolzen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4952N excelent
Typenschild Zeile 1 : B1952N1
Typenschild Zeile 2 : HBB-AP32-4
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen,

Schwiegervaters Brennraum seines autarker Backofens hat wohl "etwas gebrannt", als er eine Banane auf voller Stufe erhitzen wollte Ich muss dazu sagen, dass er nächsten Monat 90 wird.

Kurzum, einer neuer Herd musste her. Wie alt der bisherige (im Betreff genannte) war, ist mir leider nicht bekannt.

Bei dem nun neuen Modell handelt es sich um einen Neff BCR4522N. Dieser besitzt eine "mobile bzw. entfernbare" Anschlussleitung mit Schukostecker.

Der alte Backofen wurde über den Fachhandel bezogen und von diesem auch installiert. Dazu wurde von der Herdanschlussdose gegenüber des Backofenstandortes eine 5-adrige NYM Leitung (Länge ca. 5 m) U-förmig (Küchenmöbelanordnung) zum Backofenstandort gelegt. Das Ende befand sich in einer IP 54 Abzweigdose. Alle 5 Leitungen befanden sich in Lüsterklemmen. L2 und L3 waren nicht angeschlossen. L1, N sowie PE wurd...
25 - Stromerzeuger etwas verbessern: Ausgangsspannung? -- Stromerzeuger etwas verbessern: Ausgangsspannung?
Ich habe jetzt erstmal das besagte Gerät,- den Verbrauchszähler für die Steckdose mal zum laufen gebracht.
Ich habe gemessen, dass der Stromerzeuger im Leerlauf 36V ausgegeben hat und wenn ich die Leerlaufdrehzahl erhöhte kamen die 230V.
Wenn ich von Hand etwas Gas gegeben habe hatte mein einfaches RMS Multimeter nurnoch Quatsch ausgegeben und ist von Werten wie 400V auf 0 und dazwischen hin und her gesprungen. Ich nehme mal an, dass die Sinusform unter Belastung sich verschlechtert. Selbiges Verhalten zeigte das Leistungsmessgerät unter Belastung durch Maschinen ebenfalls.
Ein True RMS Messgerät habe ich nicht, allerdings ist auch da fraglich ob dafür die notwendigen Rahmenbedingungen eingehalten werden.

Hier habe ich den Leerlauf erhöht und ich bekomme 319V / 60 Hz angezeigt:




Nun belaste ich das Aggregat mit einem Baustrahler und bekomme 229V, 50 HZ , 0,55A Stromaufnahme und eben die 123W angezeigt.








Und nun schließe ich mal eine Maschine an. Sie übertrifft mit ihrer Leistungsangabe die des vom Aggregat maximal kurzzeitig abzugebende Leistung. Das Aggregat sagt im S2 Kurzzeitbetrieb: 800W. Die Nenndaten dazu sind 230V, 50Hz,2,8A, 0,65KW und einen cos phi von 1.

Die Hilti hat eine L...
26 - Oldschool 220V auf 110V Trafo Reparatur / Verkabelung -- Oldschool 220V auf 110V Trafo Reparatur / Verkabelung

Zitat : Stimmt was an der Verkabelung nicht?
Möchtest du uns nun veräppeln oder ist das ernst gemeint?
Da stimmt etwas ganz massiv nicht, sofern der Rest nicht ebenfalls völlig falsch angeschlossen wurde!
Der FI dürfte dir das Leben gerettet haben!

Da sind PE und L vertauscht, beim berühren des Gehäuses besteht Lebensgefahr!
Was ist am anderen Ende der Zuleitung? Jetzt sag bitte nicht ein Stecker, dann ist auch das, in Verbindung mit der Leitung, unzulässig.

Wer auch immer das verbrochen hat, dem gehört das Teil um die Ohren gehauen bis er lacht!


Zitat : P.S. Bild ist bei picr hochgeladen und wird trotzdem nicht angezeigt.
27 - lässt sich nicht einschalten -- Geschirrspüler Bosch SGI57M35EU
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : lässt sich nicht einschalten
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI57M35EU
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
leider hat sich unser Geschirrspüler Bosch SGI57M35EU verabschiedet und lässt sich nicht mehr einschalten, d. h. keine der roten Lampen gehen an wenn die Einschalttaste gedrückt wird. Bei seinem letzten Waschprogramm kam er wahrscheinlich nur bis zum Vorspülen denn die Klappe für die Geschirrtabs war noch geschlossen.
Bisher habe ich ein paar erfolglose Reparaturversuche unternommen:

Die Wasserzufuhr habe ich geprüft (Eimertest) und den Stecker habe ich in eine andere Steckdose (mit der die Kaffeemaschine läuft) gesteckt.

Zum Öffnen des Gerätes habe ich die linke Verkleidung abgenommen. Die seitliche Wassertasche links und die Niveau Regelung war stark verschmutzt und wurde ausgebaut gereinigt und wieder eingebaut.

Der Taster zum Einschalten und der Türkontakt scheinen in Ordnung zu sein. Wenn beide eingeschaltet sind hört man ein leises Fiepen in der Nähe des Elektronikmoduls.

Das Elektronikmodul habe ich ausgebaut und auf der Platine befinden sich 3 Relais (Omron G5LE - 1- VD 12VDC). E...
28 - AP-Taster u. Schuko-Dose kombinieren. Wie Kabel "schön" legen? -- AP-Taster u. Schuko-Dose kombinieren. Wie Kabel "schön" legen?
Genau!
Wenn du zwei Zuleitung von oben hast, brauchst du eine Einführung für entsprechend 2 Zuleitungen. Berker haben immer auf einer seite 2, Jund WG800 muss man extra bestellen.

Für die verbindung mehrerer AP Geräte, nimmt man auch Verbindungsgummis, die gibts von jedem Hersteller passend zum Schalterprogramm... bitte nicht Gerät an gerät quetschen und versuchen die Adrern so durchzufriemeln

Wenn die Steckdose an einem anderen Stromkreis hängt, sollte dessen Zuleitung nicht durch den Schalter gehen. Das geht nur wenn Licht und Schuko ein Stromkreis ist. ...
29 - USV Platinen parallel schalten -- USV Platinen parallel schalten

Zitat : Das passt doch fast genau. In Europa beträgt die Netzspannung 230 V ±10%, 230V sind seit 30 Jahren die Nennspannung. Das Toleranzfenster hat sich geändert, bis 2009 durfte nur um 5% nach oben abgewichen werden.
Bis 1987 hatten wir 220V, Großbritannien 240V.
Die 230V sind seitdem Europaweit gültig.

Sorry, aber diesen Zahn muss ich dir ziehen, weil das nach wie vor Wunschdenken ist!

Ich bin selber "Opfer" gewesen. Hier in "meinem Viertel", (Östliches Berliner Randgebiet) wurde erst voriges Jahr die Stromversorgung von Dreieck auf Stern umgeschaltet. Bis dahin hatten wir alle nur 220/380V!


Zitat : Diese alten Drehstromnetze gib...
30 - Welcher Pufferakku für 60W über 24h? -- Welcher Pufferakku für 60W über 24h?
Hallo Andy,

ich kann Deinen Ausführungen nur zustimmen.
Hier noch ein paar Gedankengänge und Hinweise meinerseits:

1. Einfach-Moppel als Spannungsquelle für das interne Ladegerät des WR geht nicht, damit hast Du ja schon hochpreisige Erfahrung, bei anliegendem Landstrom (Netz) reicht der WR das 1:1 an den Ausgang durch (--> Verbraucher Exitus!), auch wird Akku geladen.

2. Daraus folgt, Ladung bei fehlendem Landstrom nur über potentialfreie 14,? Volt direkt am Akku möglich. Also Einfach-Moppel (laut und Umweltunfreundlich) plus geeignetes externes Ladegerät (Ladestrom und Ladeschlußspannung) oder der eh vorhandene teure 4-Rad-Moppel (leise und Kat).

3. Bei Verwendung dieses WR ist ZWINGEND der Anschluß des Verbrauchers (oder der Verbrauchergruppe) über Steckdose und Stecker (wie ortsveränderlich) erforderlich! Der Grund liegt in der internen Funktion des WR:
Bei anliegendem Landstrom wird dieser 1:1 an den Ausgang durchgereicht. Bei fehlendem Landstrom wird die Verbindung zum Netz nur EINPOLIG getrennt und auf den Inverter umgeschaltet, was bedeutet, daß keine galvanische Trennung vom Netz erfolgt. Ergo muß der Verbraucher galvanich vom Netz getrennt sein!

4. Der Akku-Kreis ist dagegen galvanisch von Ein- und Ausgang sowie PE...
31 - Gerät startet nicht -- Waschmaschine   Whirlpool    AWO 5446
Sorry für meine ungenaue Beschreibung. Die Steckdose funktioniert, ich habe auch mit dem Durchgangsprüfer am Entstörfilter gemessen, die Verbindung passt, es tut sich nur einfach nichts, sobald man bei geschlossener Waschmaschinentür den Programmwählschalter dreht. Keine Anzeige, gar nichts. ...
32 - Lampe zerstört Schalter -- Lampe zerstört Schalter
Also es wird noch besser

Am Wochenende war der Elektriker da.
Zum besseren Verständnis mal eine Skizze, wie das ganze aussieht:

Ich war der Meinung, dass ich die rote Leitung zwischen Lampenauslass A und Deckenverteilung A angebohrt habe, da ich eben einen Schluß zwischen Lampengehäuse und Lampenauslass A Leitung L gehabt habe.
Also Lampe abmontiert und Elektriker prüfen lassen:

In einem Schraubenloch ist die Eisenarmierung in der Decke sichtbar/berührbar. Alle Messungen mit Duspol und ohne Gewähr auf Richtigkeit (ich bin nur dabei gestanden, habe selbst nicht gemessen).

Schluß zwischen Eisenarmierung und Deckenauslass A messbar.
Schluß „geht“, wenn die grüne Zuleitung entfernt wird. Schluß kommt wieder, wenn Zuleitung entfernt ist, aber in Steckdose D eine Steckdosenleiste mit Schuko-Stecker eingesteckt wird.

Die beiden Elektriker haben dann alle Verbindungen (Wago-Klemmen) in den beiden Deckenverteilungen auseinandergenommen und neu verklemmt. Auch die Steckdosen C und D haben sie geöffnet und kontrolliert. Zudem auch den Verteilerkasten (Sicherungskasten) im Keller zerlegt und neu zusammengebaut, ohne einen (eindeutigen) Fehler zu finden.
Vermutung ist, dass irgend...
33 - Problem Induktionsherd - Funkenbildung -- Problem Induktionsherd - Funkenbildung

Zitat : Meine Frage ist, warum in einem Fall der Funke sich bildet, in anderem Fall aber nicht.
Reiner Zufall in Verbindung mit Material des Steckers, der Einsteckgeschwindigkeit und der Phasenlage der Netzspannung im Einsteckmoment.


Zitat : wie ich richtig diese Einzelplatte in die Wanddose anschließe.
Stecker in die rechte Hand (bei Linkshändern die linke) nehmen, einstecken.

Das Ding zieht, vermutlich aufgrund simpler Konstruktion, im Einsteckmoment einen hohen Strom, möglicherweise durch das aufladen eines Elkos im Eingang. Das ist halt so.

Abhilfe würde z.B. die Anschaffung eines richtigen Herdes oder erstmal der Austausch der a...
34 - Küchenbeleuchtung defekt: Verteiler mit Schalter kodiert?? -- Küchenbeleuchtung defekt: Verteiler mit Schalter kodiert??
Hi,

Ich habe momentan folgendes Problem

Meine Küchenbeleuchtung über der Spüle funktioniert nicht mehr. Es liegt nicht an den Strahlern (3x Halogen) und auch nicht am Trafo, das konnte ich mit der fast identischen Beleuchtung auf der anderen Seite der Küche checken.

Angeschaltet wird das Licht über einen normalen (Licht)Schalter über der Küchenarbeitsplatte. So banal wie es klingt, ist es aber dann doch nicht.


Dieses Teil hier dürfte die tragende Rolle spielen: (siehe unten)
zusammen mit dem Trafo liegt es auf den Hängeschränken
(Beschriftung: Tyco Electronics + max. 2,5A / 250V / AC). Mehr nicht . Keine Ahnung, wie man das Teil nennt, ich habe es auch mit googlen nicht gefunden

* das auf dem Bild direkt rausgehende Kabel geht zu einer Steckdose (ziemlich sicher, das Kabel verschwindet leider hinter den Schränken - auf der anderen Seite der Küche ist dieses Kabelende aber in einer Steckdose eingesteckt)
* an einer der kleinen weißen Buc...
35 - Trockner, Modem und Fritzbox an einer Steckdose -- Trockner, Modem und Fritzbox an einer Steckdose
Hallo Leute,

bin neu hier und habe mal ein paar Fragen die mich seit 3-4 Tagen beschäftigen.

Achtung - könnte etwas länger werden

Ich versuche das ganze so detailliert wie möglich zu beschreiben:

Wir haben vor ca. 1 Woche den Internetanbieter gewechselt. Die Technikerfirma des Anbieters kam also zur Modeminstallation vorbei, stellte dann aber fest das im hausinternen Kabelnetz irgendwo ein Verstärker verbaut ist der das Signal stört (zwischen Kabeldose im Wohnzimmer und dem Übergabepunkt, welcher bei uns in einem Schacht angebracht ist)

Da wir keine Ahnung hatten wo der Verstärker sitzt (Haus wurde 1995 gebaut) hatte uns der Techniker vorgeschlagen einfach eine zweite Leitung zu legen, welche dann ausschließlich für das Internet da ist (dort wird also nur das Modem+Fritzbox angeschlossen)

Dazu musste er das Kabel, bzw. 3 Kabel, in unseren Waschraum legen, da hier die Erdungsschiene verbaut ist.

Da uns relativ egal war ob die Fritzbox im Waschraum oder, wie vorher vom anderen Anbieter (Telefonleitung) im Raum nebendran sitzt, hatten wir natürlich zugestimmt.

War auch schnell erledigt, 2 Löcher gebohrt, Kabel an der Wand entlang verlegt, Modem/Verstärker an die ...
36 - Spannungsschwankungen im ganzen Haus -- Spannungsschwankungen im ganzen Haus
Schwebenden Sternpunkt habe ich (zum Glück) erst einmal erlebt. Das war heftig!

TT-Netz und N-Unterbrechung in der Hauptleitung zwischen Zähler (außen) und Wohnungsverteiler (1. OG). Bei der EG-Sanierung wurde der alte Heizraum zur Wohnung dazugenommen und die zuvor AP verlegte Leitung eingestemmt. Unter anderem wurde dabei auch eine Klemmdose eingebaut, in der die zu kurze Leitung (YM-J 5x6 mm2) unter ziemlichem Zug mit Blockklemmen verlängert wurde. 10, 15 Jahre später war die Verbindung dann durch als wir gerade bei meiner Oma zu Besuch waren. Der Elektroherd wurde nicht warm, Kühlgeräte liefen nicht an, dafür waren die Glühlampen strahlend hell. Ich war damals noch nicht ausgebildet, aber endgültig hellhörig bin ich geworden wie der Lügenstift bei beiden Löchern der Steckdose hell geglimmt hat. Dann haben wir gemeinsam nachgedacht und sind auf fehlenden N gekommen.

Legendär war das Provisorium meines Onkels als Lösung - die einzig massivere Leitung die er hatte (Sonntag) war H07V-U 4 mm2 in braun. Da hat er zwei parallel geschaltet und die lose an der Fassade und durch den Türspalt der Haustür gezogen

Sämtliche Elektronik (zum Glück nicht viel zu dem Zeitpunkt, aber doch ein paar Radios, Handyladeger...
37 - 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen? -- 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  8 Mär 2015 09:55 geschrieben :

Es kann aber jeder Zeit die Leuchte gewechselt werden und dann ist der Schutzleiter notwendig.


Ich will den ja auch nicht aus der Wand rausziehen.

Und für den Fall eines erneuten Wechsels der Leuchte würde ich durch eine großen Aufkleber dafür sorgen, daß zuerst die richtige Verdrahtung wieder hergestellt wird.


Zitat :
Für dein Problem gibt es Lösungen die auch Normgerecht sind. Da zu kann zum Beispiel eine Funksteuerung oder ein elektronischer Serienschalter am Lampenauslass eingesetzt werden.
...
38 - Trennschalter für Telefonleitung -- Trennschalter für Telefonleitung
moin, ich bin der Neue und hätte da mal 'ne Frage...

Vorgeschichte:
In meinem Wohnort ist die DSL-Verbindung etwas "pflaumenweich", bricht tagsüber gerne mal ein. Damit kann ich im Prinzip leben...
Ärgerlich für mich ist allerdings, daß die "automatische DSL-Synchronisation" selten, bzw. nur in sehr großen Zeitabständen erfolgt. Vermutlich nur 1-2mal in 24 Std. Die Leitungskapazität ist in der Zwischenzeit oft wesentlich höher als die mir bereitgestellte..
Die Synchronisation lässt sich jedoch manuell auslösen, indem ich für ca eine Minute den Router (Fritzbox 7362 SL) komplett vom Netz trenne. Also Stromnetz- und DSL-Western-Stecker aus der Box ziehe.
Anschließend zuerst den Stromnetzstecker wieder in die Box stecken, abwarten, bis die WLAN-Verbindung für das Heimnetz wieder "steht". Erst dann die DSL-Leitung wieder einstecken.
So "handelt" die Fritzbox komplett neue Verbindungsparameter aus und ich habe wieder die höchstmögliche Geschwindigkeit...


Nun zu meiner Frage:
Beide Stecker sind ja nicht dafür ausgelegt als "Schalter" mißbraucht zu we...
39 - Stecker gesucht: 230V, 10a, 3polig, IP44, mit kleinem Einbaumaß und Einbaustecker mit Deckel -- Stecker gesucht: 230V, 10a, 3polig, IP44, mit kleinem Einbaumaß und Einbaustecker mit Deckel
Eigentlich habe ich ja schon fast alles in den Betreff gepackt.

Ich benötige das für einen Motorvorwärmer. Bislang benutze ich einfach eine Schuko-Verlängerung und habe den Stecker unter der Motorhaube. Das ist aber nerfig den dort anzustecken.
Es gibt entsprechende Steckertypen (proprietär?) von Defa, aber die kosten ein halbes Vermögen. Eine Einbaubuchse mit 2,5m Anschlussleitung kommt so ab 50€ aufwärts. Außerdem brauche ich fast 10m Zuleitung bis zur Steckdose.
Die Zulassung ist hier mal kein Problem, denn im Fahrbetrieb ist das Gerät aus naheliegenden Gründen außer Betrieb. Und eine Verbindung zur Fahrzeugelektrik außer Masse/Erde gibts auch nicht.

Optik ist eigentlich zweitrangig, aber einen CEE-blau Camperanbaustecker will ich mir dann doch nicht in den Kombi bauen. Andere Stecker (Harting) kranken daran dass der Anbaustecker nicht versenkt montiert wird und dann nach Außen aufträgt.

Eigentlich wäre nen Neutrik PowerCon TRUE1 super - aber gibt es für die Einbaustecker irgendeine Art Deckel?

Argh, wer einen Schritt weiter denkt, dem wird geholfen - es GIBT den Deckel, und zwar beim Unrad.
Thema kann entfernt werden.


[ Diese Nachricht wurde geändert von...
40 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Moin !

Folgende Situation ist gegeben :

- Haus direkt paar 100m Neben Trafostation
- Alte NZ Zählertafel vorhanden, neuer Verteiler darüber
- Im Hak 3 x 25 A Sicherungen Träge (NH)
- Im Verteiler nochmals 3 x 25 A Neozed Vorsicherung
- TN-C Netz zu den beiden Verteilern (2.ter Verteiler mit 6mm² ALU angefahren Schwarz, Rot, Blau, Grau Abgesichert im 1. mit 3x 16A)
- Einschlagerder wurde gesetzt und mit auf die PEN Schiene im Verteiler geklemmt (Poti Sinnlos, Plastik Badewanne, Plastik Rohre, KEIN Gas, KEIN Fundamenterder)

So das Problem ist folgendes, sobald ein Kurzschluss irgendwo entsteht (es reicht eine Durchbrennende Glühbirne) ist die Sicherung im HAK auch mit draußen ...

Der gemessene Kurzschlussstrom an der Verteilernächsten Steckdose Beträg 2130 A, an der weitest entfernten 750 A.

Es wurde zwecks Selektivität geraten nur B 10 A Sicherungen zu verwenden, dies wurde auch getan, doch das Problem ist immernoch da ...

Es wurde sich mit dem EVU in Verbindung gesetzt zwecks Einsetzen einer Höheren Sicherung (Leistung würde ja ebenfalls durch die Neozed begrenzt werden ..), da kam nur Zurück, nein das Geht nicht da Bestandsanlage, da müssen sie einen Zählerschrank mit SH-Schalter 3 x 35 A einbauen .. (Quer...
41 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Hallo Forum,

für einen Bekannten möchte ich eine Frage hinsichtlich einer Elektroinstallation stellen:

Unzwar möchte der Bekannte seine Garage mit Strom versorgen. In der Garage soll eine kleine Werkstatt untergebracht werden, die er sich mit seinem Schwiegervater teilt (wohnt im selben Haus). Die Stromkosten sollen jedoch geteilt/auf die jeweiligen Zähler aufgeteilt werden.

Als preiswerteste Lösung kam uns in den Sinn, zwei "fette" CEE-Dosen (63A oder 125A) setzen zu lassen und die Unterverteilung der Werkstatt über eine flexibele Leitung mit CEE-Stecker anzusteuern. Je nach gewünschtem Zählen in der einen oder in der anderen Steckdose...

Ist das so erlaubt oder darf keine flexibile Verbindung zw. zwei Festinstallationen existieren?

Da es sich um stromintensive Maschinen handeln wird (CNC, Kreissäge etc) ist auf jeden Fall eine Trennung der Kosten gewünscht.


Ich bedanke mich vorab schon einmal!

Grüße! ...
42 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO
O.K., nehmen wir mal an, dass der PE(N) nach der Unterbrechung noch eine (eher schlechte) Verbindung zur Erde hat (z.B. über eine Wasser/Heizungsleitung) und diese Verbindung einen Widerstand von, sagen wir, 100 Ohm hat. Nehmen wir weiter an, dass an der FI-Steckdose ein Gerät mit einem Widerstand von 360 Ohm angeschlossen ist. Wie wir bereits festgestellt haben, wird der FI in diesem Fall nicht auslösen, da kein Fehlerstrom an ihm vorbeifließt. Die Spannung am FI wird jedoch auf etwa 180V absinken, wodurch der Unterspannungsauslöser noch nicht unbedingt auslösen wird. Gleichzeitig wird am PE der Steckdose nun eine Spannung von etwa 50V gegen Erde anliegen. ...
43 - Problem nach Neuinstallation des Hausverteilers -- Problem nach Neuinstallation des Hausverteilers
Hallo Forum,
ich bin noch neu hier, habe mich aber ab und an schon mal durch paar Themen gelesen.
Vielen Dank erstmal für die teilweise passive Hilfe

Nun zu meinem Problem: Ich habe mittlere Kenntnisse von Hauselektrik und habe bei unserem Haus jetzt die komplette Verkabelung neu durch die vorhandenen Leerrohre gezogen und angeklemmt. Mein Elektriker hat die Haussicherung entfernt und ich habe dann die alte Verteilung rausgerissen und den neuen Verteilerkasten in den Keller gesetzt und die Kabel für die Wohnung dort hin verlegt.
Vorher war größtenteils 2 adrige Kabel verlegt und Wechselstromzähler verbaut. Ich habe komplett neues NYM-J 3x1.5mm^2 verlegt.

Den Verteilerkasten von Hager mit 2 Zählerplätzen und die Drehstromzähler wurden mir geliefert und mein Elektriker kam gestern nachdem wir einige Probleme mit der Terminfindung hatten (ehrlich gesagt hat er sich nicht gemeldet bis wir direkt hin gefahren sind und mal auf den Tisch gehauen haben), hat die Zähler eingebaut und die Verteilung angeklemmt. Leider hat er dann einen Fehler in meiner Verkabelung festgestellt und vorerst nur den einen funktionierenden Stromkreis angeklemmt ließ. Heute morgen wollte ich meine Padmaschine anschmeißen und sofort...
44 - Spannung auf Erdung?? -- Spannung auf Erdung??
Erstmal Danke wie immer!

Ich verstehe jetzt, dass ich am Schutzleiter eine Spannung messe, die von der Phase, mit der die Ader parallel im Kabel liegt, induziert wird.

Nun hatte ich an der Kabeltrommel den Wohnwagen hängen - ohne Schutzleiter, da an der Steckdose wie beschrieben nicht vorhanden - und gleichzeitig testweise einen Mixer (1200W) an der Kabeltrommel laufen sowie im Wohnwagen den Kühlschrank, die Lüftung sowie eine 60W-Lampe. Dummerweise kann von Zusammenbrechen der Spannung keine Rede sein. Das Gefühl an der Deichsel hatte Weidezaun-Niveau, am Aufbau außen war es ein dauerhaftes unangenehmes Kribbeln.

An der Verbastelung im Wohnwagen liegt es wahrscheinlich nicht, da das Phänomen erst in Dänemark auftritt, gestern in D - mit echter Steckdose, Schutzleiter usw. - nicht.
Auch war es im Inselbetrieb, mit selben Verbrauchern im Wohnwagen nicht da, also mit 240V auf dem Wohnwagensystem. Wenn der Fehler im Wohnwagen läge, aber üblicherweise durch vorhandenen Schutzleiter entschärft würde, müsste ich doch auch im Wechselrichterbetrieb die Spannung auf den Rahmen bekommen, wenn es irgendwo eine sträfliche Verbindung aufs Gehäuse gäbe.

????

...
45 - Frage zu Sicherungen und Phase(n) -- Frage zu Sicherungen und Phase(n)
Der Kühlschrank ist kein Instument, aber ein notwendiges Utensil um ein wichtiges Betriebsmittel zu bevorraten. Schließlich weiß jedes Kind dass Gitarristen und Schlagzeuger mit Bier betrieben werden

Die Aktivmonitore gehören eigentlich auch mit auf die NF-Steckdose. Sooo viel Dampf werden die auch nicht haben dass ihr da massive Probleme zu erwarten haben werdet. Zumal die nicht konstant die Maximalleistung ziehen.
Ich glaub es ging um einen Probenraum und nicht um eine OpenAir-Bühne

Mit einer 16A abgesicherten Steckdose kannst du immerhin rund 3,6kW Leistung abnehmen. Man sollte das nur nicht alles auf einmal einschalten, weil dann die Einschaltströme geeignet sind den Schalter zu rösten und/oder die Sicherung zu werfen.
Oh und zur Verteilung sollte man bei voller Ausnutzung gescheite Verteiler hernehmen. Die Steckdosenleisten von Feinkost Albrecht und Co. sind dafür definitiv die falsche Wahl.



Um Brummen gänzlich zu vermeiden müsstet ihr in der Tat konsequent auf symmetrische Signale setzen oder ggf. mit Übertragern arbeiten (die natürlich einen Einfluss auf den Frequenzgang haben!). Brummschleifen treten auf wenn über eine Masseverbindung ...
46 - Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? -- Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung?
Eine kurze Frage. Evtl hat ja jemand diesbezüglich bereits Erfahrungen.

Ich möchte gerne 2 separate Wohnungen per Powerline verbinden. Beide 2. Etage, separate Stromzähler.

Das ging bisher gar nicht, weswegen ich Wlan eingesetzt hatte. Seit dem neue Scheiben eingesetzt wurden (mit einer Beschichtung) habe ich nach Antennenoptimierung und Repeatereinsatz, nur noch ca 800 kbps up und 1500 kbps downstream (schwankend, nach Wetterlage).

Heute gibt es neue Powerlan Module, die alle 3 Anschlusse der Steckdose nutzen. Also habe ich ein devolo 650+ Duo ausprobiert.

Überraschender Weise habe habe ich genau eine Konstellation gefunden, die eine gute und stabile Verbindung ermöglicht.

Aber klar, die Steckdosen sind nicht dort, wo ich sie eigentlich bräuchte:

Wohnung-1 Wohnzimmer, Ich hätte aber gerne Schlafzimmer, wo auch das Modem steht.
Wohnung-2 Badezimmer (nur eine Steckdose wo es geht), ich bräuchte es ab...
47 - pumpt nicht mehr ab -- Waschmaschine Miele W961
Hallo,

du schreibst in deinem Startpost das beim Pumpen kein Wasser aus dem Ablaufschlauch kommt. Jetzt gibt es 2 möglichkeiten. Entweder ist das Abwassersystem (Ablaufschlauch und/oder der Schlauch von der Pumpe zum Rückschlagventil) verstopft oder die Pumpe springt zwar an, aber der Pumpenflügel dreht sich nicht mit.

Du kannst beides Kontrollieren. Ich würde mit der Pumpe anfangen, da diese Prüfung leichter ist. Du machst die Fremdkörperfalle raus (Achtung eventuell Restwasser) und stellst die Maschine auf Abpumpen. Wenn die Pumpe läuft, sollte sich der Pumpenflügel drehen. Tut er dies nicht, obwohl du die Pumpe hörst, sit entweder die Pumpenwelle fest oder die Verbindung des Pumpenflügels zur Welle lose. In beiden Fällen hilt leider nur die Pumpe zu erneuern. Ob der Flügel feste Verbindung zur Welle hat, kannst du testen indem du den Flügel festhalten tust und dann erst die Maschine auf Abpumpen stellen.

Sollte die Pumpe in Ordnung sein, würde ich den Ablaufschlauch von der Maschine demontieren und prüfen ob er Frei ist. Als letztes, wenn alles andere vorher ausgeschlossen werden kann, müsstest du die Servicetüre der Maschine öffnen und den Schlauch vom Pumpengehäuse zum Rückschlagventil (länglicher Kasten hinten links in der Maschine) demontieren un...
48 - Entstörkondensator Anker -- Entstörkondensator Anker

Zitat : oder gibt es dann eher die Gefahr eines elektrischen Schlags Nein.
Wie gesagt, sollte der Kondensator Störungen des Rundfunk und Fernsehempfangs und anderer Funkdienste wie Polizei, Amateurfunk vermeiden.


Zitat : Es kommt ja nur Null und die geregelte Phase, sowie die Erdung heraus.Bitte verwende die korrekten Bezeichnungen, denn Mißverständnisse können hier böse Folgen haben!


Zitat :
49 - PLC Probleme nach Renovierung -- PLC Probleme nach Renovierung
Hallo!

Vorgeschichte:

Hat jemand eine Idee, was da schief gelaufen sein kann. Ein Freund hat sich entnervt an mich gewendet.

Er hat zwei 500er PLC Adapter im Einsatz mit über 100Mbit/s Durchsatzanzeige in beiden Richtungen - also für die 500er quasi fast vollen Empfang.

Gleichzeitig hat er noch so einige 500er PLCs im Schrank liegen, die durch das Legen eines LAN Kabels irgendwann Mal überflüssig wurden.

Problem:

Er hatte jetzt zwecks Renovierung die Elektriker im Haus. Da wurde was am Stromnetz geändert/neue Kabel gelegt mit großen Auswirkungen auf die PLC Verbindung. Die Verbindungsgeschwindigkeit hat sich nicht geändert. Immer noch über 100MBit/s in beiden Richtungen.

Aber leider sind in jetzt in den letzten Tagen schon 3 PLC Adapter "durchgebrannt". Alle an der gleichen Steckdose. Die leuchten nicht einmal mehr auf, wenn er sie in die Steckdose steckt. Sie legen sich also nicht nach Inaktivität nur schlafen.

Das Zimmer mit der Problemsteckdose war nicht Teil der Renovierung. Aber es ist ja gut möglich, dass im Stromkasten was für die Steckdose geändert wurde oder der Kabelstrang den renovierten Teil mit einschließt (70er Jahre Haus mit klassisch vielen Steckdosen an ein Kabel).

Ideen, ...
50 - FI kommt beim Einschalten -- Waschmaschine Siemens WM14S4EM Type WNM52
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : FI kommt beim Einschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14S4EM Type WNM52
FD - Nummer : 8807 200420
Typenschild Zeile 1 : KD Code: ME147G
Typenschild Zeile 2 : 40100X001001002
Typenschild Zeile 3 : 488070342042004208
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

tja, gestern wollte die Waschmaschine einschalten, da flog der FI raus.
Toll dachte ich, die Maschine ist gerade mal 5 Jahre alt und hat zum Glück 3 Jahre länger mitgemacht als mein Siemens Geschirrspüler, der exakt nach ablauf der Garantie nicht mehr heizte.
Aber zurück zur Waschmaschine. Hab dann mal den Föhn in die Steckdose gesteckt, wo sonst die WM dran hängt, aber der läuft problemlos.
Hab nun die WM mal an einen "normalen" Stromkreis gehängt, ohne den FI, da läuft sie. Selbst am FI leif sie 30 Sekunden, ab dem einschalten, doch dann kam der FI wieder.
Hab jetzt aber ein komplettes Programm laufen lassen, am anderen Stromkreis und hänge jetzt die Wäsche auf.
Was ist da los?
Drin ist alle trocken was die Elektronik oberhalb angeht. Wie es jedoch unter der Trommel aussieht weiß ich nicht. Soweiot ...
51 - Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich? -- Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich?
Es kann durchaus sein das der Schutzkontakt in diesen Billigdingern unterbrochen ist. >>>> Tonne.
Allerdings vermute ich mal das du da falsch gemessen hast.
Du must beide "Löscher" gegen den Schutzleiter messen.
Der Schutzkontakt wird nie geschaltet und ist der Erste Kontakt der Verbindung mit der Steckdose bekommt und der letzte Kontakt der getrennt wird .
Die Kindersicherung darf nur bei gleichzeitigem Druck auf den L und den N durch den Stecker nachgeben.
Edit: halbwegs vernünftige 2 Polige Spannungsprüfer haben auch einen Durchgangsprüfer eingebaut. Damit kann eine Leitung auf Durchgang geprüft werden also zB auch der PE vom Stecker zu den PE der Dosen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Jan 2014 14:55 ]...
52 - Zuleitung zu ein 32 A Steckdose -- Zuleitung zu ein 32 A Steckdose
Jetzt versuche ich einfach mal mein gelerntes aus den letzten Tagen umzusetzen und bitte um Korrektur, falls ich etwas verkehrt gemacht habe:

Wieviel mm² benötigt die Zuleitung zu einer 32 A CEE-Steckdose die 8 m von der UV weg installiert werden soll.

Meine Berechnung:
Spannungsfall von der Zuleitung zum HAK (16 mm², 9 m) = 0,274 %,
vom HAK in den Zählerschrank (16 mm², 1 m) = 0,03 %,
vom Zählerschrank in die UV (10 mm², 8 m) = 0,027 %
und dann 8 m zur Steckdose mit 2,5 mm² = 0,791 % ergibt gesamt Sapannungsfall von 1,122 bei erlaubten 3 %

Leitung entweder in der Erde oder auf Putz.

Wären also 8 m mit 2,5 mm² ausreichend? Irgendwie erscheint mir das zu wenig. Oder muss ich, was ich ja nie weiß, die Verbindung von der Steckdose zum Gerät (Länge, Querschnitt) auch noch mitberechnen?

...
53 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern?
Hallo zusammen,

folgendes Szenario habe ich im Keller:

32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller
Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus
9kw Sauna
von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen
Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt

Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist.

Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ...
54 - Problem?! Hausinstallation / Testgerät Schuki 2 -- Problem?! Hausinstallation / Testgerät Schuki 2
Vielleicht meldet sich noch jemand der das Gerät genau kennt.

Mir jedenfalls sieht die Meldung aus als wenn das Gerät die Phasenlage/Position in der Steckdose prüft ob diese auf der "richtigen" Seite liegt. Wenn jetzt durch das Drehen des Steckers die Phase und Neutralleiter vertauscht werden bekommt das Gerät plötzlich Strom dort wo eigentlich N sein sollte.

Wenn jetzt noch die FI Auslösung durch eine Verbindung von PE-N getestet wird, dann läßt das Gerät das u. U. nicht zu, da zuviel Spannung am Neutralleiter, der dann zur Phase wechselt anliegt. ...
55 - Miele Qualität, quo vadis ? -- Miele Qualität, quo vadis ?

Zitat : und die Kraft zum auseinandereißen der Leitung kann man beim herausrücken nicht aufbringen, da gibt vorher die Steckdose nach.
Weder Steckdose noch Stecker konnten aber nachgeben, denn =>

Zitat : und zum Stecker kommt man nicht dazu, da muss man erst einen Einbau Schrank entfernen.
Also ging die gesamte Kraft auf die Anschlußleitung, die Zugentlastung und die Verbindung zwischen Leitung und Stecker (Verguß).

Egal wie die Zugentlastung nun aufgebaut war - ich geh nicht von minderer Qualität oder falscher Konstruktion aus.
So viel Gefühl hat man gar nicht, wenn man an so einem Koloss zieht und nicht sehen kann, obs dahinter irgendwo kl...
56 - Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ??? -- Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ???
Es ist unumstritten richtig, dass ein Fehlerstrom an dem FI vorbeifließen muss, damit er auslösen kann.

Es sei mal der Fall gegeben, dass ein Fi an L und PEN angeschlossen wird.
L und PEN wird durchgeschleift.
Dahinter befindet sich eine Steckdose mit klassischer Nullung, eine Europasteckdose und eine Leuchte SK2 und SK1 mit KN.

Die Europasteckdose und die SK2 Leuchten nehmen vom PEN nur den N.
Der FI löst aus, wenn ein Stromfluss nach Erdpotential anfliesst.
Z.B. durch einen Menschen zur Wasserleitung oder Heizunngsrohr.

Bei der SK1 Leuchte und einem SK1 Gerät an der Schukosteckdose löst der FI nicht aus, wenn eine Verbindung von L zum Gehäuse entsteht. Aber es löst der Sicherungsautomat aus.

Bei der KN Schokosteckdose z.B. fliesst der Fehlerstrom dennoch (welcher Weg auch immer) (Z.B. das beliebte Thema : Fön in der Badewanne) nach Erdpotential ab, schaltet der FI dennoch ab.

Verbinde ich ein SK1 Gerät mit KN (z.B. PC) mit einen anderen Gerät (Netzwerk, Fernseher) dessen Chassis mit Erdpotential (Antennenanlage) verbunden ist, löst der FI unkontrolliert aus.

Ein FI erhöht stets die Sicherheit.

Nun, warum wird der N mitgeschaltet ?
Der N ist ein aktiver Leiter und kann bei Unterbrechung Spannung ...
57 - FI's lösen gleichzeitig aus!? -- FI's lösen gleichzeitig aus!?
Hallo,

seit kurzem verfügt unsere Hausinstallation über eine komplette Fi- Absicherung wie in dem Stromlaufplan im Anhang zu sehen. Es sind nicht alle Sicherungen eingezeichnet.

Und schon gibt es ein Problem, alles lief problemlos schon seit zwei Tagen, aber als ich den PC in die Steckdose X1 einsteckte, stand ich im Dunklen.

Also bin ich zu UV1 FI(Q1) wieder reingedrückt, komischerweise war auch in UV2 der FI(Q2) ausgelöst, also beide wieder rein gedrückt.
Also PC nochmals eingesteckt, wieder stand ich im Dunklen, wieder zu der UV1 wieder den FI(Q1) reingedrückt und dann war ich total verwundert in UV2 war der FI(Q2) ebenfalls wieder raus geflogen.

Das es an dem PC liegt war mir sofort klar, nur zur Steckdose(X1), wurde von der Abzweigdose(X2) nur ein 3x1,5 gezogen(Um Kupfer zu sparen ), wobei grün-gelb der Lampendraht ist und der Blaue als PEN auf der Steckdose gebrückt ist.

Am FI(Q2) in UV2 der jedesmal mit ausgelöst hat, ist ebenfalls so ein Problemstromkreis, dort wurde N und PE auf die N-Schiene des FI(Q2) gelegt, da zwischen PE und N irgendwo eine Verbindung besteht, die bis jetzt noch nicht gefunden wurde.
Aber das ist für mein Problem nicht relevant.

Also bin ich...
58 - Die Leitungsberechnung -- Die Leitungsberechnung
Also ein 1,5er Kabel irgendwo mit 63A in Verbindung zu bringen gehört sich nicht (Verwirrung, gerade wenn einer nicht alles durchliest).

Aber auch ich dachte immer 3,5 % (0,5% zwischen HAK und Zähler) und 3 % zwischen HV und letztem Verbraucher/Steckdose (Verbrauchsmittel). Steht auch in vielen Büchern so drin.

Die TAB gibt ja die 0,5% vor (gibt auch mehr aber nur bei >100KVA), dann kommt lt. DIN 18015-1 die 3 % ab dort und was mich jetzt noch verblüfft ist die VDE 0100-520 mit Gesamt 4 % (da stehe ich jetzt auf dem Schlauch).

Siehe auch Grafik ABB - habe gerade keinen Scanner sonst könnte ich auch einen Buchtext scannen. Aber hier steht es genauso.

...
59 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren
Hast recht, außerdem ist es ja nicht meine Frau, also soll sie froh sein über das was sie kriegt.

Mir ist klar, dass ein Duspol nur ein Schätzeisen ist und keine wirkliche Messung macht.
Aber immer noch besser als einfach alle gleichen Aderfarben irgendwie zusamenklemmen und gut ist.

Wenn du mir erklären kannst wie ich das messen soll mache ich das natürlich gerne!
Die Verbindung N <-> PE kann man ja mit Widerstandsmessung feststellen.
Netzinnenwiderstand ist doch der Schleifenwiderstand, oder?
Dann müsste ich doch einfach die unbelastete Spannung der Steckdose im Gartenhaus messen, dann noch die Spannung unter Belastung mit einem bekannten Strom bzw. Widerstand.
Daraus kann ich mir dann RSchleife = RLast * (UBelastet / UUnbelastet) berechnen, stimmts?
Für den Auslösestrom bräuchte ich am besten einen einstellbaren Lastwiderstand von grob überschlagen 6 bis 10kOhm und mindestens 7W Belastbarkeit...
60 - Wie kommen Elektriker einer klassischen Nullung auf die Spur? -- Wie kommen Elektriker einer klassischen Nullung auf die Spur?
Hallo erst einmal.

Ich weiß nicht, wie hier so die Gepflogenheiten sind, ob man sich als Neuer erst mal vorstellen muss.

Ich les hier schon ein Weilchen mit und bin ganz begeistert, was es zum Thema Elektroinstallation alles zu wissen gibt.
Beim Mitlesen etlicher Sachverhalte (rund um PEN) kam mir - als Laie! - irgendwann die Frage auf, wie ein Elektriker eigentlich einer klassischen Nullung (die aber nicht gewollt ist) auf die Schliche kommt und vor allem, wie er die Verbindungsstelle findet.
Ein Niederohmvergleich zwischen PE und N müsste ja flach fallen, da ja beide über die PEN-Hauptanschlussschiene verbunden sind.

Ich stell mir das als Naivling so vor, dass der PE oder der N von der PEN-Schiene abgeklemmt wird (Auweia! Dann vermutlich aber auch erst mal alle Sicherungsschalter aus?) und dann ein Niederohmvergleich zwischen beiden PE und N?
Und dann, falls eine Verbindung festgestellt wurde? Die selbe Prozedur mit jedem N-Leiter hinter jedem Sicherungsschalter?
Und dann das eigentliche Auffinden der Verbindungsstelle?

Also, jetzt bitte keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern mehr so die abstrakte Vorgehensphilosophie. Ich will da nix basteln, habe auch keinen konkreten Fall, mich interessiert nur der Sachverhalt an sic...
61 - Jemals zulässig gewesen -- Jemals zulässig gewesen
Es wurde zwischenzeitlich mal professionell angesehen.

Folgender Zwischenstand:

1. Gelb Grün kommt von oben aus der Dose, ist nur mit der Erdung der Lampe verbunden und ein schwebender PE ohne eine Verbindung zum Erder, quasi nur eine Verbindung der PE der Lampe mit PE Steckdose.

2. Grau und Schwarz kommen von einem unbekannten Ort und haben Verbindung zum Erder (Erdungswiderstand meßbar bei beiden).

3. War oben in der Verteilerdose eine weitere "Eingangsleitung" unangeschlossen, bei der die schwarz Phase ist und unisoliert hinten in der Dose lag.

Es wurde zwischenzeitlich die Erdung dieser Eingangsleitung auf die PE der Steckdose gelegt, da sonst KEINE PE vorhanden war und die anderen beiden unbekannter Herkunft unschädlich in der Dose verstaut.

Der Elektriker hatte nicht viel Zeit, aber er muß vieles am Haus ändern/umbauen/neu machen - er hat jetzt nur einmal ein "sicheres Provisiorium" gemacht, damit zumindest die Steckdose wieder richtig geerdet ist. Bei den anderen geprüften Steckdosen herrschte solch ein Problem Gott sei Dank nicht so seine Meinung. ...
62 - FI löst aus -- Dolphin Ladegerät
Dann trenne die PE Verbindung und mit dem Multimeter prüfen, ob Spannung Gehäuse nach PE Steckdose anlieget.

VORSICHT, evtl. steht das Gehäuse dann unter Netzspannung, Gehäuse bei der Messung NICHT berühren!

Evtl. wurde bei einer Reparatur Isolierscheibe für einen Spannungsregeler, Transistor vergessen und jetzt fliesst ein Fehlerstrom zum PE.

Gruß,
Elmar


...
63 - Anzugsmoment für Schraubverbindungen -- Anzugsmoment für Schraubverbindungen
Hallo Leute

Mich würde interessieren wie Ihr es mit dem Anzugsmoment bei Schraubverbindungen haltet. Egal ob Steckdose oder FI jeder Hersteller gibt ein bestimmtes Anzugsmoment für die Schraubverbindungen an und es hat auch jeder ein anderes Gespür dafür was zusätzlich auch noch von vielen anderen Faktoren und auch nicht zuletzt vom verwendeten Werkzeug abhängt.

Mir sind Klemmverbindungen ala Wago oder Quick-connect eigentlich die liebsten, da hier der Anpressdruck vorgegeben und gleichbleibend ist.

Auch sieht man nicht selten bspw. No-name N-Schienen für vieleicht 2 Euro aus dem Bauhaus wo kein Mensch weiß aus welchen Materialien diese gefertigt sind und ob eine entsprechende Qualitätskontrolle dahintersteckt und daher fraglich ist, ob deren Gewinde für die dauerhafte und sichere Verbindung geeignet sind.

Immerhin sind fehlerhafte oder schlechte Verbindungen eine der großen Brandursachen und der letzte Schrauber an der Anlage trägt die Verantwortung.

Verwendet Ihr entsprechendes Werkzeug oder macht Ihr das nach Gefühl?

Wie handhabt Ihr das?
...
64 - Lampe mit zeitschaltuhr und Dauerstrom -- Lampe mit zeitschaltuhr und Dauerstrom
Hallo Leute,

bin neu hier und da ich in der Suchfunktion nicht das passende gefunden habe, habe ich direkt meine erste Frage.

Und zwar habe ich draussen eine steckdose die ich mit einem Schalter im Haus ein und aus schalten kann. in dieser Steckdose habe ich eine zeitschaltuhr die dann draussen zu bestimmten zeiten das licht ein und aus schaltet. nun will ich aber auch mal samstag nachts z.b. das licht noch anhaben wenn die zeitschaltuhr schon ausgeschaltet hat. da die Zeitschaltuhr jedoch ziemlich hoch hängt und ich da so nicht dran komme, müsste ich jedes mal eine leiter holen oder so. das will ich nun nicht. ich habe mir nun draussen einen extra schalter hin gesezt, sodas ich sagen wir mal 2 verschiedene phasen dann schalten kann, also theoretisch schalter drinnen an schalter draussen an dann bekomme ich strom auf die Zeitschaltuhr, mache ich den schalter draussen dann sozuusagen wieder aus habe ich strom auf der anderen Phase. wie mache ichd as aber nun am besten mit dem N? würde das Funktionieren wenn ich in die zeitschaltuhr einen stecker rein stecke wo nur die phasen dann verbindung bekommen und dann in eine abzweigdose? in der abzweigdose sind dann pe und N nochmal und auch die andere phase. ich weiss nun nicht ob das so funktioniert wäre nett wenn vll j...
65 - Schädlich für FI - Haltbarkeit FI -- Schädlich für FI - Haltbarkeit FI

Offtopic :In Wien sind solche Irre leider erschreckend häufig anzutreffen. Ich zerpflücke gerade eine Kücheninstallation von 1960-199x. Da zieht es einem die Schuhe aus!
Doppelsteckdose, ankommende Leitung 3x1,5, Brücke zur zweiten Steckdose 2x0,75 mm2. Zum Glück war da immer nur das Radio dran... nur war die Steckdose für den Wasserkocher kaum besser. Von einer der originalen Steckdosen geht ein 3x1,5 YM-Steg ab, das verwandelt sich irgendwo in der Wand in ein YMM 3x0,75 (beides sw-gr-rt) zur AP-Steckdose für die Kühl-Gefrier-Kombi. Von dieser AP-Steckdose ging dann ein YMM 3x1,5 weiter zur Doppelsteckdose über der Arbeitsplatte. PE war auch keiner mehr vorhanden, nachdem ein Scherzkeks die alte Steckdose getauscht, die neue mit L und PE angeschlossen und den weiterführenden PE gekillt hat (der Mann der Putzfrau). Eine Blockklemme in einem Rekordrahmen (Übergang von Ye 1,5 auf YMM 3x1,5) ist zu einem solidem Klumpen verschmolzen. Die Therme ist mit einem YM-J 5x1,5 angeschlossen. Belegung: L, N und 3x 24 V DC für den Thermostaten. Der PE kommt separat als Ye 1,5 ge/gn vom Rekordrahmen mit der verschmorten Blockklemme. ...
66 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Mal wieder hübsche Aufnahmen aus einer Wohnung, von der ich schon Bilder hatte (Steckdose an blau und rot angeschlossen, wobei blau pikanterweise der L war), dort wird jetzt die Küche komplett erneuert.

Bild 1: eine Schreibtischleuchte, fest angeschlossen. Einfach die 2-adrige Leitung in ein Wellrohr zur nächsten Steckdose gezogen.

Bild 2: leider auch gleich die 0,75er-Leitung ohne Schutzleiter verwendet, um die beiden Steckdosen miteinander zu verbinden...

Bild 3: Wie zur Hölle schafft man das?!?

Die Kühlschranksteckdose sitzt AP über dem Gerät, angeschlossen mit YMM 3x0,75 sw-gr-rt. Ein Stück weiter unten verschwindet die Leitung in der Wand. Irgendwo muss es dann noch eine verstecke Verbindung geben, denn das andere Ende ist ein YM-Steg 3x1,5.

Der schaurige Verteiler fliegt bei dieser Gelegenheit auch gleich raus, der völlig überfüllte 2-reihige AP-Verteiler muss einem schönen neuen 4-reihigen UP-Verteiler weichen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am  4 Feb 2013 19:19 ]...
67 - Halogen-Trafo -- Halogen-Trafo
Wenn du damit meinst, dass mich noch niemand ermahnt hat, wie gefährlich das ist und dass ich soetwas nieniewieder tun soll und sofort einen Fachmann beauftragen und/oder mein Testament schreiben soll, muss ich sagen, das wundert mich auch, denn damit hätte ich fest gerechnet.

Allein dafür mal recht herzlichen Dank!

a) In dem Kabel zu meiner Steckdose verlaufen 3 Leitungen (braun, blau, gelbgrün).
b) In dem Kabel vom Eurostecker zum Verbaucher verlaufen 2 Leitungen.

Zu meinem "Lüsterklemmenkonstrukt":
---------------------------------
Wenn man die 3 (a) Leitungen verfolgt sieht man, dass eine davon am Schutzkontakt der Setckdose endet,
also nicht mit den 2 Leitungen (b) verbunden ist. Wenn man darüber hinaus in Betracht zieht, dass der Eurostecker wahllos gedreht werden kann, kann man nicht sehr viel dabei falsch anschliessen, wenn man
die Verbindung Stecker/Steckdose gegen eine Lüsterklemme austauscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Verbindung ohne mechanische Einwirkung einem allein altersbedingten Verschleiss ausgesetzt ist.

...
68 - Automatisch Licht an im Feuerwehrhaus über Relais am Handy -- Automatisch Licht an im Feuerwehrhaus über Relais am Handy
Danke für deinen Schaltplan.

Das Problem ist, dass ich an den Lichtschaltern gar keinen N-Leiter habe, sondern nur die Phase unterbrochen wird. Die Verbindung zum N-Leiter liegt wieder oben irgendwo Unterputz.

Deswegen hatte ich gedacht, mit dem 12V-Netzteil eine naheliegende Steckdose anzuzapfen und alles mit 12V aufzubauen, so dass ich am Ende nur das Relais als 230V-Schalter habe.
Die Lampen sind außerdem in unterschiedlichen Stromkreisen.

Was meinen Schaltplan betrifft hast du Recht: Die Relais müssen parallel geschaltet werden.

Was die Selbsthaltung betrifft: So wie ich das verstehe erledigt dies das MK-160 Modul: Sobald das Handydisplay leuchtet, zieht das bordeigene Relais so lange an, wie die Zeit eingestellt ist. z.B. 30 min. ...
69 - LCD geht nicht -- Philips Docking station (AJ300D)
Geräteart : Sonstige
Defekt : LCD geht nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Docking station (AJ300D)
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo!

Ich habe zu Hause eine Docking Station von Philips (AJ300D).
Der Fehler bei diesem Gerät ist das die LCD nicht funktioniert.
Ich habe das Gerät schon aufgeschraubt und erstmal überprüft ob bei der Platine überhaupt Spannung anliegt.

Alles ist ok!

Durch Zufall habe ich rausgefunden, das wenn ich das Flachband der LCD
aus der Verbindung mache (siehe Bilder) und dann wieder rein stecke (Netzteil ist am Gerät angeschlossen), funktioniert sie plötzlich!Sobald ich aber das Netzteil aus der Steckdose ziehe und danach wieder ans Gerät anschliese geht die LCD nicht wieder an.


Kann mir da irgentjemand helfen?



Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen


Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
70 - Datenübertragung über LAN gestört -- Datenübertragung über LAN gestört
Eine mögliche Erklärung hätte ich, aber sie wird dir nicht gefallen. Ursache könnte nämlich ein Defekt in der Elektroinstallation sein.
Versuche mal das Notebook per Mehrfachsteckdosenleiste in die gleiche Wandsteckdose wie den PC zu stecken und schau mal ob es dann zu Störungen kommt.

Ich vermute es sieht so aus, dass sowohl der PC wie auch das Notebook über einen Schutzkontakt verfügen und so die Abschirmung des Netzwerkkabels geerdet ist. Der Router ist gewöhnlich SK3 und demnach ohne PE(=Schutzleiter)-Anschluss. Wenn nun aber in der Installation ein Fehler ist fließen Ausgleichströme über die Netzwerkkabelabschirmung. Diese können den Netzwerkverkehr stören, aber auch sowohl die Geräte schädigen, wie je nach genauer Ursache auch deren Bediener.

Wenn der Fehler auch auftritt wenn PC und Notebook an der gleichen Steckdose angeschlossen werden würde ich auf einen Defekt im Notebook oder dessen Netzteil tippen. Tritt der Fehler dort nicht auf sollte, nach der üblichen Frage Mieter oder Eigentümer, sich ein Elektriker mal die betroffenen Steckdosen oder besser alle Steckdosen ansehen und durchmessen.

Edit: Mal ungeachtet der Internetverbindung, wie schnell ist denn die Verbindung zwischen PC und Notebook mal mit und mal ohne angeschlossenem Netzteil...
71 - Verteiler Außenbereich für Autoheizung -- Verteiler Außenbereich für Autoheizung
Oder noch einfacher (wie schon geschrieben): Funkaktor eingesetzt, morgens am Fenster Knopf gedrückt alles funzt und Auto wird warm und eisfrei!


Wegen Wegfahrsperre: wenn bei der Verbindung nach hinten weggefahren wird, flutscht das Verbinundungskabel aus der KFZ-Buchse und gut ist...
im schlimmsten Fall kommt dann der Schwiegervater mit dem Hochdruckreiniger, hält mit 8 bar auf die Kupplung, der auf dem Boden liegenden Zuleitung, schiebt die in die Rosenbüche zur IP 44 Steckdose und lässt den Fi schmeissen! ...
72 - Schaltplan gesucht -- Schaltplan gesucht
Da kann alles mögliche fehlen
Zumal es ja anscheinend nur über den Anschlussstecker (wenn überhaupt) eine Verbindung zum Rest der Schaltung hat.


Zitat : mit dem man z. b. in einer Steckdose messen kann, ob Spannung anliegt. Genau das kann man mit diesen Lügenstiften eben nicht. Hat sich aber leider noch nicht rumgesprochen.



...
73 - Russischer Verteilerbau -- Russischer Verteilerbau

Zitat :
Offroad GTI hat am 19 Sep 2012 08:06 geschrieben :

Zitat : Eben, wenn Russen pfuschen, sieht das so aus Wobei die verdrillten Leitungen bei 2:40 schon fast als künstlerich wertvoll angesehen werden könnten

Stimmt, aber das "heiße Blechdach" gefällt mir immer noch am besten (die Freileitung, die das Blechdach berührt). Scheint eine 1-adrige Freileitung mit Rückleitung über die Erde zu sein.

Die roten Stegleitungen finde ich persönlich ja hübsch, die könnte es bei uns auch geben *g* Segleitung AP anzunageln muss damals in der UdSSR...
74 - Motor brummt nur noch -- Mecafer Kompressor
Nachtrag:

Hab heut morgen noch ma den Druckschalter zerlegt.
Also der ist zweipolig.Was und warum der an fraglichem Tag geschalten hat kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Fi hab ich in der Garage,und der bleibt auch drin.An der Steckdose an der er aber Dienst tun mußte ist allerdings keiner.
Und zu deinem Schaltbild:
Also so isses glaub ich nicht.
In den Motor gehen ein L und ein N,diese haben gegeneinander gemessen die besagten 4,5 Öhmers.
Dann kommen da zwei Strippen wieder raus für den Kondensator.
Eine hat Verbindung zum N,die andere wie gesagt nur knapp ein Mega gegen PE
Und nun? ...
75 - Steckdosentausch in klassischer Nullung -- Steckdosentausch in klassischer Nullung
@ Bernd: Du meinst wohl wenn eine Verbindung von der Waago zur Steckdose verloren geht bleibt der Schutz der restlichen Installation noch erhalten?!?! ...
76 - bei Kurzschluss über PE löst FI und LS aus -- bei Kurzschluss über PE löst FI und LS aus
Hallo alle zusammen,
dies wird mein erster Eintrag hier im Forum.

Ich würde gerne folgendes Problem darstellen:
Aber erstmal zur Info:

Wir renovieren ein älteres Haus mit alter klassischer Nullung, zwischen durch wurden in einigen Räumen schon NYM 3x1,5mm² verlegt aber auch N und PE gebrückt.

Nun haben wir den alten Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen demontiert und gegen einen neuen mit Leitungschutzschaltern und einem FI ersetzt.
In den Feuchträumen haben wir die TN-C-S Netz geschaffen. Dort haben wir bei ausgeschalteten FI keine Verbindung zwischen PE und N mit einem normalen Multimeter gemessen.
Im Wohnzimmer und im Flur haben wir die alten Leitungen in der Wand gelassen, dort ist PE und N immer noch gebrückt.

Zum Sicherungskasten:

Nach dem Hausanschlusskasten ist an der Stelle nur ein Wechselstromzähler verbaut, aus diesem kommt (logischerweise) eine Phase die auf eine Schmelzsicherung geht die mit 25A abgesichert ist. Zudem kommt aus dem Zähler eine Schiene auf dem vorher N geklemmt war. wir gehen bei dieser Schiene von PEN aus, hoffen das ist auch so, weil wir dort eine Verbindung mit zum Heizkörper messen konnten.

Nach der "Hauptsicherung" ge...
77 - Kurzschluss? -- Bosch,Moulinex,Siemens,AEG Verschiedene

Zitat :
Ivy hat am 29 Mai 2012 12:21 geschrieben :

Habe keinen Heizlüfter.. was geht denn da sonst noch? Staubsauger, Mikrowelle, Computer?


Staubsauger oder Mikro. Der Composter braucht zu wenig Strom.
Noch was zur Erklärung:
Stell dir den Drehstrom, der ins Haus eingespeist wird folgendermaßen vor:
Du hast ein Spinnennetz das mit drei zur Mitte geführten Fäden gehalten wird. Der hier aufgeführte N-Punkt hält die Mitte des Netzes fest wo es ist. Bei Belastung einer Phase wird an diesem Strang nach außen gezogen. Solange der N die Mitte festhält passiert nichts und die Länge aller drei Fäden(die Spannungshöhe der einzelnen Phasen) bleibt gleich.
Wird aber nun der N, der das Zentrum des Netzes hält, entfernt(durch eine fehlerhafte elektrische Verbindung) verschiebt sich bei entsprechender Belastung der Mittelpunkt des Netzes zu dem am stärksten belasteten Faden hin. Dieser wird nun kürzer und die beiden anderen entsprechend länger, s...
78 - Örtlicher Potenzialausgleich in Etagenwohnung -- Örtlicher Potenzialausgleich in Etagenwohnung
Vom Verteiler zur Abwasserleitung/Trinkwasserleitung must du im Bad sowieso nicht. Wichtig ist nur, dass im Bad keine 2 unterschiedlichen Potenziale auftreten können. Deswegen müssen PE (reicht auch der einer Steckdose), Frischwasser, Abwasser, Gas und Heizungsrohre verbunden werden.
Wenn du nicht an den PE der Steckdosen im Bad kommst, kann man ME damit leben, wenn die Verbindung zum PE nur über einige Meter verzinktes Gewinderohr zustande kommt. Irgendwo muss man ja schließlich einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Aufwand finden. Weil sonst kannst du sowieso eine Komplettbadsanierung (alle Leitungen neu) machen.
Ggf. Hinweisschilder anbringen, dass eine Isolierstücke in die Wasserleitung eingebaut werden. Wasserleitng und Abwasser würde ich auf jeden Fall verbinden, außer 2m hinter der Wanne geht es mit PP/PE-Rohr weiter. ...
79 - Verteiler ohne Rückwand -- Verteiler ohne Rückwand
Fast alle - den vom Herdstromkreis muss ich wohl noch suchen, ich sehe hier nur drei PE für drei Stromkreise (und den gelb/grünen von der Steckdose im Verteiler). Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass der Herd-PE in einer Zugdose 1m vom Verteiler entfernt vorhanden ist, möglicherweise ist der sogar nur hinter dem AP-Verteiler irgendwie gestückelt.

TT war das zum Errichtungszeitpunkt unter Garantie auch, jetzt ist es TN-C-S, aber die Verbindung zu Erder und PEN geht halt über grobe Umwege (HPAS und Wasserleitung) und viel zu kleine Querschnitte. ...
80 - Messgerät im Serverraum -- Messgerät im Serverraum
Unabhängig ob das Normalnetz ausfällt oder nur 1ne Phase sollte der (die) Server wegen der USV weiterlaufen. Ob nun auf der mit L1 bezeichneten Steckdosenleiste nun tatsächlich der L1 oder ein anderer Außenleiter liegt ist völlig wurscht solange auf jeder der anderen Leisten die beiden anderen Außenleiter anliegen. Zur Prüfung reicht übrigens ein Drehfeldanzeiger zb FLUKE UNITEST Drehfeldanzeiger DR 100 ohne das am Server noch eine zusätzliche Verbindung zu einer CEE Steckdose benötigt wird. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Steckdose Verbindung Metallrahmen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Steckdose Verbindung Metallrahmen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188020609   Heute : 3282    Gestern : 5931    Online : 210        1.1.2026    15:49
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.132436037064