bei Kurzschluss über PE löst FI und LS aus

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 25 11 2024  13:47:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
bei Kurzschluss über PE löst FI und LS aus
Suche nach: kurzschluss (6578)

    







BID = 839737

Lupin25

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Hamburg
 

  


Hallo alle zusammen,
dies wird mein erster Eintrag hier im Forum.

Ich würde gerne folgendes Problem darstellen:
Aber erstmal zur Info:

Wir renovieren ein älteres Haus mit alter klassischer Nullung, zwischen durch wurden in einigen Räumen schon NYM 3x1,5mm² verlegt aber auch N und PE gebrückt.

Nun haben wir den alten Sicherungskasten mit Schmelzsicherungen demontiert und gegen einen neuen mit Leitungschutzschaltern und einem FI ersetzt.
In den Feuchträumen haben wir die TN-C-S Netz geschaffen. Dort haben wir bei ausgeschalteten FI keine Verbindung zwischen PE und N mit einem normalen Multimeter gemessen.
Im Wohnzimmer und im Flur haben wir die alten Leitungen in der Wand gelassen, dort ist PE und N immer noch gebrückt.

Zum Sicherungskasten:

Nach dem Hausanschlusskasten ist an der Stelle nur ein Wechselstromzähler verbaut, aus diesem kommt (logischerweise) eine Phase die auf eine Schmelzsicherung geht die mit 25A abgesichert ist. Zudem kommt aus dem Zähler eine Schiene auf dem vorher N geklemmt war. wir gehen bei dieser Schiene von PEN aus, hoffen das ist auch so, weil wir dort eine Verbindung mit zum Heizkörper messen konnten.

Nach der "Hauptsicherung" geht es einmal zu den Leitungsschutzschaltern (B10) für die alten Räume und zum FI (3pol 30mA 63A) und nach dem FI zu den 2 LS (B16) für die Feuchträume.

Von der vorraussichtlichen PEN Schiene gehen wir im Neuen Sicherungskasten auf eine PE Schiene, N (nach FI geschaltet) und N (ohne FI).

Im Anhang habe ich das mal kurz versucht zu zeichnen zum besseren Verständniss.


Nun zum Problem:

Nach der Installation wolten wir den FI testen. Über die Test Taste alles wunderbar. Aber wenn ich an einer Steckdose L1 und PE verbinde löst der FI und der Leitungsschutzschahlter aus!

Warum? Der Strom fließt ja nun über den PE an dem FI vorbei und der müste auslösen und das ja so schnell das der LS nicht auslöst.

Eventuell dachten wir das es mit der Aufsplittung von der PEN Schiene liegt
oder am 3 poligen FI weil ja nur eine Phase anliegt aber ist ja eigentlich egal
oder der Bemessungsstrom vom FI von 63A.

Leider steht das Haus auf Rügen und wir fahren nur ein bis zweimal im Montat hoch zum bauen und letztes Wochenende konnten wir nicht den Schutzleiter Widerstand und die Auslösezeit vom FI messen aber vielleicht haben wir ja schon einen allgemeinen Fehler gemacht und jemand kann uns so schon weiter helfen.

Hoffentlich konnte das Problem gut erklären und auch genug Infos geben.

Ich hoffe das uns jemand weiter helfen kann.

Danke schon einmal.

BID = 839739

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

 

  

Wenn du L1 und PE nach einem FI verbindest hast du einen klassischen Kurzschluss und einen fetten Erdschluss, da ist es normal das der FI und der LS auslösen.
Edit: wer kommt auf solche blöde Ideen den FI per Kurzschluß zu testen?
Dazu wurden Schutzmassnahmeprüfgeräte entwickelt!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Jul 2012 18:52 ]

BID = 839742

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

@ Kurzarm hat ja in der Regel keinen besonders netten Ton am Leib, hier hat er Recht.

Freundlicher formuliert:
Bei einem satten Erdkurzschluss ist ein FI zum LS nicht selektiv.

BID = 839748

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Fi und LS sind nie selektiv!
Fi reagieren auf Erdschlüsse LS auf Überlastung oder auch auf Kurzschlüsse
Einen Fi juckt die Überlastung oder ein Kurzschluss gar nicht, das ein FI bei einem Kurzschluss auslösen kann hat andere Ursachen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 839755

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13359
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 23 Jul 2012 18:48 geschrieben :

Dazu wurden Schutzmassnahmeprüfgeräte entwickelt

Zwei 5k Widerlinge in Reihe in einen Stecker gebastelt tuns auch...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 839756

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Offtopic :
hau blos ab mit solchen Tipps!



_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 839759

winnman

Schreibmaschine



Beiträge: 1628
Wohnort: Salzburg

L nach PE ist ein Erdschluß.

Im TNCS Netz durch die niederohmige Verbindung von N und PE kommt das auch einem Kurzschluss gleich.

Abhängig von der Impedanz (Netzwiderständen vor Ort) wird hier wohl ein Strom in der Höhe von 100 bis weit über 10.000A fließen.

Wenn mann sich nun die Auslösekennlienien von RCD und Leitungsschutzschaltern anschaut, wird bei beiden die Auslösegrenze erreicht.

Die erforderliche Zeit wird beim RCD und beim LS jeweils deutlich unter 30 ms liegen.

Dadurch lösen beide aus.

Würde ich nicht zu oft so testen, ev brauchst du dann einen neuen RCD weil der eigentlich nicht für das Abschalten von Kurzschlüssen dimensioniert ist!

Bei Einsatz eines RCD nach G-Type (=Kurzzeitverzögert) wird die Hauptabschaltleistung durch den LS übernommen!
Bei entsprechend niedrigen Netzimpedanzen bleibt für den RCD aber immer noch genug übrig um in ins Nirwana zuschicken!

BID = 839771

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Kurzschluss= Verbindung aktiver Leiter ohne Verbraucher
Erdschluss= Verbindung aktiver Leiter mit der Erde
Aktiver Leiter führt normal Betriebsströme (Laut Vereinbarung zählt der PEN nicht dazu) Über Sinn oder Unsinn dieser Vereinbarung brauchen wir uns nicht streiten
nichtaktive Leiter führen im Fehlerfall Fehlerströme dazu zählen der PE, der PEN oder Schutzpotentialausgleichsleiter sowie alle anderen elektrisch leitfähige Teile.
Da im TN und im TT-Netz der erste Fehler ein Erdschluss (aktiver Leiter N geerdet) schon eingebaut ist soll der zweite Fehler zur Abschaltung führen.
Bei einem FI ist darum zu Unterscheiden ob nach ihm eine Verbindung L nach N existiert =Kurzschluss (da beide aktive Leiter) oder eine Verbindung L oder N nach PE = Erdschluss.
Laut Definition kann es im TN-C-Netz gar keinen Kurzschluss zwischen L und PEN geben
Das ein FI auch bei einem Kurzschluss auslöst liegt an dem plötzlichen schlagartigem Anstieg des Stromes,was zur Auslösung führen kann aber nicht muss. Bei einem Erdschluss der einen Strom größer, gleich Idelta N zulässt muss der FI auslösen.

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 839775

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

@ Kurzarm:

Da irrst Du. In der VDE-Literatur ist regelmäßig vom Erdkurzschluss die Rede.

Die Zuordnung Kurzschluss - aktiver Leiter ist schlicht zu kurz gegriffen, na ja bei zu kurzen Armen kann das schon mal passieren.

BID = 839779

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

kannst du mir mal die Stelle in der VDE zeigen bzw nennen wo der ERDKURZSCHLUSS definiert ist !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 839818

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7574
Wohnort: Wien


Zitat :
Bei Einsatz eines RCD nach G-Type (=Kurzzeitverzögert) wird die Hauptabschaltleistung durch den LS übernommen!

Gibts in DE nicht, die sind eine österreichische Eigenheit, angeblich von de F&G entwickelt, um den Fehlauslösungen bei Gewittern Herr zu werden, in Freileitungsnetzen ja ein Klassiker. Ich kenne jemanden aus Schrems, der sich rühmt, den G-FI gemeinsam mit einem leitenden F&G-Techniker ausgeknobelt zu haben.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 839830

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

@ Kurzarm:
auch zum Guggeln zu kurz?

http://www.vde-verlag.de/previewpdf/70102013.pdf

BID = 839831

wome

Schreibmaschine



Beiträge: 1252

@ Kurzarm:


Zitat :
Wenn du L1 und PE nach einem FI verbindest hast du einen klassischen Kurzschluss und einen fetten Erdschluss,


Im Übrigen hast Du selbst in #2 (siehe Zitat) zu Recht den Begriff Kurzschluss ins Spiel gebracht.

Rückblickend stören mich an Deinen Beiträgen zwei Dinge:

1. Deine oft unangemessene Aggressivität.

2. Das mit Inbrunst verkaufte Halbwissen.

Etwas mehr Mäßigung stünde Dir besser zu Gesicht.

BID = 839849

Lupin25

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Hamburg

danke für die vielen Antworten

also ich muss mich erstmal für meine Unwissenheit und die "blöde" Testmethode entschuldigen

wenn wir in einem Monat wieder auf Rügen sind, werde ich mit einem Gossen-Metrawatt alles durch messen

aber im groben Aufbau ist erstmal alles richtig verdrahtet und sollte soweit funktionieren?


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182396231   Heute : 3427    Gestern : 7548    Online : 770        25.11.2024    13:47
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0467131137848