1 - Kabellängenmessgerät, Echomessgerät, Laufzeitmessgerät, TDR für kleines Geld? -- Kabellängenmessgerät, Echomessgerät, Laufzeitmessgerät, TDR für kleines Geld?




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

aktuell habe ich mal wieder ein Fehler in einem 5x6 NYY-Erdkabel: Die Isolation (mit 500V Iso-Messgerät) aller Adern jeweils gegeneinander liegt immer um die 20kOhm (gegen Erde 120kOhm). Jedoch lösen beim Zuschalten immer alle drei Leistungsschalter (B16) sofort aus.
Wie kann das sein? Kommt es im Kabel zu einem Überschlag? Wieso gibt es bei den 500V des Isolationsmessgerätes (Metriso 500D) dann keine Überschläge im Kabel, so dass es noch 20kOhm messen kann? Eventuell bricht die hochohmige 500V Messspannung auf Grund der 20kOhm aber schon soweit ein, dass es nicht mehr zum Überschlag kommt? Müsste beim Isomessvorgang mal parallel die tatsächliche Spannung auf der Leitung messen...

Deshalb meine Frage: Was gibt es für günstige TDR-Messgeräte, mit denen ich die Entfernung zur Fehlerstelle in etwa bestimmen könnte? Bei ELV gibt es schon für 80EUR ein Messgerät mit Auflösung von 0,1m (bis 200m). Nur würde mir das bei meinem Fehler helfen? 20kOhm ist ja noch eine Menge! Und das Gerät zeigt ja offenbar immer nur einen Wert im Display an. Schöner sind die Messgeräte, die einen Graphen anzeigen. Dort sieht man vermutlich eher so eine Stelle. Aber alle die ich bisher gefunden haben, liegen sonst weit über meinem Budget.

Selberbauen ist wohl auch nich...
2 - Leistungsschalter, das unbekannte Wesen -- Leistungsschalter, das unbekannte Wesen
Der von Sam2 gepostete Artikel ist aber auch eigentlich kein echter Leistungsschalter. Da müssen schon über 20kA vorhanden sein, um von Leistungsschalter sprechen zu können, eher noch mehr, z.B. 36kA.

"Motorschutzschalter" ist übrigens eine ziemlich schlechte Beschreibung. Leistungsschalter mit Auslösemodulen gibt es natürlich auch mit Phasenausfallempfindlichkeit für Motorschutz. Dies ist aber nur ein Teilbereich von folgenden:
- Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz (Überlast und Kurzschlussauslöser einstellbar, reaktion etwas langsamer aber ähnlich einem LS)
- Leistungsschalter für Motorschutz (Überlast einstellbar, Kurzschlussauslöser oft fest, Phasenausfallempfindlichkeit, andere Kennlinie)
- Leistungsschalter für Generatorschutz (weitere Grenzen für den Kurzschlußauslöser, oft zusätzliche Einstellmöglichkeit für Kurzschlußstrom, da Generatoren wenig Kurzschlußreserve haben)
- Leistungsschalter für Selektivschutz (wie Anlagen- und Kabelschutz, aber mit selektivem Kurzschlußauslöser und einstellbarer Zeitdifferenz)
- Leistungsschalter für Universalschutz (Mit elektronischem Auslöser und vielen parametrierbaren eigenschaften bieten diese Schalter den universellsten schutz. Neuere Typen von Schaltern mit elektronischem auslöser (e...








3 - Berechnung MIndestquerschnitt - DLE 21kW -- Berechnung MIndestquerschnitt - DLE 21kW
@DD: Ein Leistungsschalter ist ein schalter, der eine enorme Leistung schalten und somit nicht nur, wie Lasttrennschalter bei Volllast auslösen kann, sondern auch im Kurzschlußfall, ohne dabei Schaden zu nehmen (sofern der richtige Schalter eingebaut wurde (passende Abschaltkapazität) und für eine endliche Zahl von Auslösungen. Diese Eigenschaft macht den Leistungsschalter zum Idealen Schutzorgan, denn Lasttrennschalter können keine Kurzschlussströme trennen und sind daher nicht für diesen Zweck geeignet. Prinzipiell braucht ein Leistungsschalter AFAIK nicht schützen, um dieser Bezeichnung gerecht zu werden - andererseits kenne ich keinen Leistungsschalter im NS-Bereich ohne Auslöser, von daher denke ich, Sam2 hat Recht!
Leistungsschalter sind die stärksten mechanischen Schalter, die es gibt, somit ist die Bezeichnung "Overkillschalter" garnicht mal so unpassend! Leistungsschalter im NS-Bereich können ströme bis 6300A schalten, vielleicht sogar noch mehr.

Ich kann jetzt nur von moeller-Leistungsschaltern sprechen, da ich nur diese verwende: Der Vorteil dieser Schalter ist u.A. der, dass sie so vielseitig einsetzbar sind, und man damit leicht den N mitsichern kann. Außerdem kann man über Hilfsmotoren schalten, ... etc.
Was mich allerdings auch fasziniert...
4 - Kurzschluss feste Leitungen in NS Anlagen -- Kurzschluss feste Leitungen in NS Anlagen
@Wienstrom

Richtig, so kenne ich das auch: Zuleitung zum NS-Leistungsschalter in NYY Einzeladern, meist 185mm².
Für direkte abgriffe vom Trafo mit geringen Querschnitten, für die Beleuchtung des MS-Raumes etwa wenn der abgang direkt in eine Kundenanlage geht oder den Anschluß von Verdrosselungsanlagen hingegen wird dann NSGAFÖU verwendet z.B. mit 10mm².

Oder auch beim Anschluß von Batterieschränken für Sicherheitslichtgeräte.
Dieses Zeug hat wirklich eine enorm widerspenstige Isolierung. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Ns Leistungsschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Leistungsschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192435613   Heute : 3592    Gestern : 3841    Online : 315        26.7.2026    19:08
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.012097120285