Trafostation Pfändertunnel A96/A14

    







BID = 627886

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2362
Wohnort: Lindau/Bodensee
 

  


Tunnelbauarbeiter nach Stromschlag schwerst verletzt

(Lindau/Lochau/lz) Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es am Montagnachmittag am Pfändertunnel gekommen: Zwei Arbeiter wollten in der Trafostation vor dem Nordportal einen defekten Leistungsschalter für die Tunnelbohrmaschine austauschen. Dabei unterlief einem der beiden ein folgenschwerer Irrtum: Laut Polizeibericht hat der 35-Jährige vermutet, dass kein Strom mehr fließe, und deshalb bei offener Tür einen "Trenner" betätigt. In der Folge gab es dann einen Lichtbogen mit 24 000 Volt, und beide Arbeiter wurden aus der Trafostation hinausgeschleudert. Der 35-Jährige musste mit schwersten Verbrennungen in die Feldkircher Klinik geflogen werden, sein ebenfalls schwer verletzter Kollege wird im Bregenzer Krankenhaus behandelt. Die genaue Unfallursache muss noch geklärt werden, wie es im Polizeibericht heißt.
Beitrag aus der heutigen Ausgabe der Lindauer Zeitung.

Unfallursache? Nichteinhalten der 5 Sicherheitsregeln!

ciao Maris

BID = 628643

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien

 

  

Trenner nicht gegen den Leistungsschalter verriegelt = Denken vor dem Schalten . Dürfte manchen schwer fallen

BID = 628670

perl

Ehrenmitglied



Beiträge: 11110,1
Wohnort: Rheinbach

Wieviel Strom mag da unterwegs gewesen sein, wenn es derartig gefunkt hat?
Warum sind da keine Warnanzeigen "Nicht schalten!", wenn das derart gefährlich ist?

Ein simpler Stromwandler dürfte genug Saft für eine Warn-LED bringen...

BID = 630066

LaForge

Gerade angekommen


Beiträge: 18

Wie genau sieht den die Absicherung bei Arbeiten an solchen Anlegen aus. Ich meine die können je schlecht ein Zangenamperemeter um die Drähte hängen.

Wobei die diese Aussage ansich ja schon bei Niederspannung gefährlich genug ist.

Zitat :
hat der 35-Jährige vermutet, dass kein Strom mehr fließe

BID = 630074

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17437

Für Hochspannung gibt es Spannungsprüfer und nach dem Freischalten ,folgt das Sichern gegen Wiedereinschalten ,das Prüfen auf Spannungsfreiheit und ganz besonders wichtig das ERDEN und KURZSCHLIESSEN
Bei Beachtung der 5 Sicherheitsregeln währe dieser Unfall nie passiert!!

Gruß Bernd
Edit: Ein Trenner ist kein zulässiger Leistungsschalter !!! und daher nicht zum Freischalten zu benutzen. Vor dem betätigen von Trennern ist nochmals die Spannungsfreiheit zu Prüfen !!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2009 19:17 ]

BID = 630449

Wienstrom

Stammposter


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 446
Wohnort: Wien


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2009 19:12 geschrieben :

Für Hochspannung gibt es Spannungsprüfer und nach dem Freischalten ,folgt das Sichern gegen Wiedereinschalten ,das Prüfen auf Spannungsfreiheit und ganz besonders wichtig das ERDEN und KURZSCHLIESSEN
Bei Beachtung der 5 Sicherheitsregeln währe dieser Unfall nie passiert!!

Gruß Bernd
Edit: Ein Trenner ist kein zulässiger Leistungsschalter !!! und daher nicht zum Freischalten zu benutzen. Vor dem betätigen von Trennern ist nochmals die Spannungsfreiheit zu Prüfen !!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Aug 2009 19:17 ]


Schaltest Du alle Trenner bei euch nur in spannungsfreiem Zustand ? Also ich schalte eigentlich alle Trenner bei uns unter Spannung . Wäre auch ein Wahnsinnsaufwand den Trenner auch noch spannungsfrei zu bekommen wenn man den Leistungsschalter danach wechseln möchte . Oder Spannungswandlerfelder bei uns haben auch nur einen Trenner eingebaut . Bloss ein grösserer Stromfluss sollte halt keiner mehr vorliegen wenn man den Trenner öffnet . Bei uns wird das so sichergestellt , das eine Verriegelung vom Trenner gegen den LS vorliegt . Gibt auch ältere Anlagen wo das nicht der Fall ist , da muss man halt vor dem Ausschalten das Hirn einschalten . Ist aber auch explizit gekennzeichnet das Trenner nicht gegen LS verriegelt ist bei älteren Anlagen . Kann aber auch aus meinen Anfangstagen berichten , wo teilweise auch für Trafoabzweige nur Trennschalter vorhanden waren . Diese Trafos wurden auch geschaltet , zwar unbelastet aber im Leerlauf . Erfordert halt auch etwas Disziplin und Hirn so zu schalten . Hatte aber nie Unfälle oder dergleichen gegeben bei den alten Anlagen .

BID = 630549

powersupply

Schreibmaschine



Beiträge: 2920
Wohnort: Schwobaländle


Zitat :
. Erfordert halt auch etwas Disziplin und Hirn so zu schalten . Hatte aber nie Unfälle oder dergleichen gegeben bei den alten Anlagen .


Das hast Du jetzt aber schön formuliert und ich stimme da voll mit ein.
Aber die ganzen jungen Kollegen kommen ja alle schon mit dem Wissen, dass überall, wo auch nur ein bischen Gefahr zu erwarten ist, midestens zwei Warnschilder dastehen und zuvor noch eine Sicheheitsunterweisung durchgeführt wurde.
Ganz nach dem Motto wo nix steht brauch ich kein Hirn mehr

powersupply

BID = 633206

selfman

Schreibmaschine



Beiträge: 1681
Wohnort: Seekirchen a. W.

Durch diese "natürliche Auslese" bleiben dann diejenigen über, die auch noch über etwas brauchbare Hirnmasse verfügen.
Vielleicht hilft das etwas, wieder das Ruder herum zu reißen!

Schöne Grüße Selfman

_________________
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.

BID = 635097

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH


Zitat :
Bloss ein grösserer Stromfluss sollte halt keiner mehr vorliegen wenn man den Trenner öffnet . Bei uns wird das so sichergestellt , das eine Verriegelung vom Trenner gegen den LS vorliegt . Gibt auch ältere Anlagen wo das nicht der Fall ist , da muss man halt vor dem Ausschalten das Hirn einschalten .


Ältere Anlagen

Die TBM ist hier noch kein Jahr in Betrieb!! Was für einen Mist an Trafostation haben die bei dieser Tunnelbohrmaschine.

Es war einmal ein zimmlicher Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. 2h lang alle paar Minuten ein neuer Einsatzwagen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 19 Sep 2009 19:57 ]

BID = 635104

GeorgS

Inventar



Beiträge: 6440


Offtopic :

Zitat :
...einmal ein zimmlicher Großeinsatz...


Es gab mal in Määnz ein Fassenachtsschlager:

"Bei uns werds Geld net schimmelich,
denn mir saufen zimmelich!"
Georg


_________________
Dimmen ist für die Dummen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Sep 2009 12:08 ]


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187856215   Heute : 3814    Gestern : 21855    Online : 269        21.12.2025    7:53
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0930020809174