  Hi andi,

Zunächst einmal: Für alles oberhalb von 100A würde ich in deinem Fall nicht mit Hutschienentechnik arbeiten - Weil ganz ehrlich: 70mm² an einen Schalter für Hutschiene anschließen sind sicher kein Vergnügen! Und gute Leistungsschalter (ich persönlich verwende nur EATON/moeller, in deinem Fall wäre das Serie NZM) sind was Qualität, Leistungsfähigkeit und Lebensdauer angeht, diesem Hutschienenschalter ganz klar überlegen, ganz abgesehen davon, dass ein Leistungsschalter eh viel besser ist, als Sicherung+Lasttrenner. Falls du Letzteres möchtest: Von EATON gibt es auch Lasttrennschalter, die praktisch baugleich mit den Leistungsschaltern sind, nur eben ohne Auslöser (Serie N)
Falls du unbedingt Siemens verwenden möchtest - die haben auch Leistungsschalter im Programm!

Übrigens ist es nicht verkehrt, im Schrank einen Platz für einen weiteren Leistungsschalter einzuplanen, das erleichtert eventuelle spätere Erweiterungen oder Umbauten!

Ein weiterer Vorteil: Mit einem Leistungsschalter kann auch der N vor Überlast und Kurzschluss geschützt werden. Das ist in Gebäuden mit hohen Kapazitiven Lasten zunehmend empfehlenswert (z.B. Bürogebäude mit vielen Computern).


2 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität?
Ich würde der CEE einen Leistungsschalter für Anlagen- und Kabelschutz vorschalten, z.B. Moeller NZM B1-A63 (oder NZM B1-4-63 wenn vierpolig). Das hat den Vorteil, dass man sowohl Überlastauslöser als auch Kurzschlußauslöser exakt den Bedürfnissen anpassen kann. Zudem hat man einen starken Schalter für das Betriebsmäßige Schalten der Dose. Und im Falld er Fälle kann dieser auch als Notschalter verwendet werden. Möglich ist auch der etwas betagte NZM6-63 (oder NZM64-63, wenn vierpolig), die bekommt man relativ günstig bei ih-bäh. Ein NZM7-63 (oder NZM74-63 in vierpoliger Ausführung) geht genauso.
Im Fachhandel sind die natürlich zu teuer (250 Euro aufwärts), bei ih-bäh bekommt man allerdings oft neue oder sehr gute gebrauchte für weit unter 50 Euro. Dann noch ein ordentliches Gehäuse dazu und fertig ist die Laube. Ist jedenfalls die eindeutig beste und flexibelste Lösung. Und einen solchen Schalter kann man samt der CEE auch dauerhaft installiert lassen - falls nochmal was anfällt. andernfalls kann man ihn z.B. zur Absicherung einer UV verwenden (trotz des nicht-selektiven Auslösemoduls funktioniert das ziemlich gut)!

btw: Gutes Beispiel:








3 - Überspannungsschutz durch Dehn TNC 255 -- Überspannungsschutz durch Dehn TNC 255
Der Grobschutz muß nicht zwangsläufig vor den Zähler, auch wenns empfehlenswert ist! Ein Dehnventil kann man aber nicht im Vorzählerbereich einsetzen, es ist für den Nachzählerbereich und Unterverteilungen.
Für Installationen im Vorzählerbereich ist folgendes immer erforderlich:
- eine (schriftliche!) Zusage des VNB. Am Telefon kann jeder alles mögliche sagen, deshalb wirklich schriftlich, damit es später keinen Ärger gibt. die meisten VNB erlauben Ableiter, sofern die anderen Punkte, die ich aufzähle, stimmen!
- verplomptes Gehäuse. Ist logisch!
- Blitzstromableiter des Typs B/1/1, welche Leckstromfrei sind, die richtige Netzform unterstützen und eine VDE-Zulassung haben. Manche VNB haben Listen mit Ableitern, die sie erlauben.
- Die richtige Verdrahtung des ganzen, heißt passende Querschnitte und beachtung der Netzform

Wenn eine Anfrage an den VNB formuliert wird, empfiehlt es sich, auch gleich zu fragen, ob dieser Leistungsschalter oder Lasttrennschalter (z.B. der NZM- und N-Serie von moeller) in einem plombierbaren Gehäuse mit nach außen geführtem Handgriff im Vorzählerbereich erlaubt. Einen solchen Schalter würde ich immer vor vorzählerseitig montierte Ableiter und die ganze Elektroanlage bauen, wenn es der VNB erlaubt. Damit hat man eine genere...
4 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen
Ich persönlich mag die Vollgummigehäuse nicht - mir gefällt das Material von den mechanischen eigenschaften her nicht, außerdem sieht es optisch IMO nicht sonderlich ästhetisch aus.

Wenn ich sowas machen sollte, würde ich entweder Edelstahlgehäuse oder GFK nehmen. Da Edelstahl ohne Spezialwerkzeug und spezielle Maschinen so gut wie nicht zu bearbeiten ist, fällt meine Wahl auf GFK entsprechender Stärke und Ausführung. Als Eingang würde ich einen 63A oder 125A CEE-Stecker mit nachgeschaltetem 4-poligen moeller Leistungsschalter und folgend NH-Element/-Trenner (damit man auch bei 63A Anschluss z.B. auf 40A runtersichern kann). Trenner oder Sockel legen die 3 Außenleiter auf verzinnte Sammelschienen, von da gehts mit Neozedreitern D02 (Abgänge von 2 bis 35A) bzw. NH-Trennern (40-125A), also auch weiterverbindung zu anderen Verteilern möglich) oder Adapterplatten für einzelne Hochleistungsautomaten (z.B. moeller AZ), Motorschutzschalter (Moeller PKZ 2) oder andere Geräte (SLS, ... etc.) weiter.

Abgänge unter 32A sind mit LS ausgeführt, die Vorsicherungen dafür könnten z.B. auch 2-4 Neozedreiter oder 1-2 NH-Trenner sein.

Man könnte den Verteiler auch mit zwei Eingängen ausstatten um auf ein anderes Netz umschalten zu können, falls erforderlich.

Die ...
5 - Zusätzlicher Stromkreis -- Zusätzlicher Stromkreis
Ich find das Powelock-System nicht so toll. Allerdings bezog sich meine Frage eher drauf, was das in einer Ortsfesten Installation soll. Eine CEE63 schadet andererseits natürlich nie, diese würde ich entweder über Neozedreiter oder SLS oder Leistungsschalter aus der NZM-Reihe oder notfalls auch NH-sicherungen absichern. Wobei ich das für ihn etwas übertrieben finde, mehr als 12kW an Licht stellt sich eigentlich niemand in den Partyraum, selbst ich hab in meinem Zimmer nur knapp 3kW (Par56 500 und 300W) und es reicht mir auch.

Ich hab allerdings im Endausbau 13FI, evtl kommt noch einer dazu, aber das ist nicht sicher. Hab aber auch mehr Stromkreise als Sascha.

Eine Netzersatzanlage ist heutzutage eigentlich grundsätzlich empfehlenswert, leider hat nicht jeder den Platz dafür. Ich hab aber auch schon überlegt, ob ich mir einen kleinen 4kW-Moppel und eine Online-USV dieser Leistungsklasse zulege. Muss aber erst wieder etwas Geld reinkommen.
Multimilliardär müsste man sein, ich würde den ganzen Ort kaufen und mir zwei eigene 400kV-Anbindungen legen lassen (und eine dritte autarke Anlage, man weiß ja nie) - wegen der Redundanz. Dann ist das Thema "miese Netzqualität" und mangelnde Belastbarkeit ein für alle mal gegessen
6 - der \"richtige\" e-check??? -- der \richtige\ e-check???
Der Kurzschlusstest geht allerdings (relativ, da Klemmverbindungen dennoch überlastet werden könnten) ungefährlich mit einem Halbleiterrelais mit Nulldurchgangsschaltung. Dass man so nicht prüft, steht auf einem anderen Blatt...

Übrigends hätte sich das der Fragesteller auch selbst denken können, dass man LS nicht mittels Kurzschlusstest prüft - wie sollte man sonst bei einer CEE63 oder CEE125 vorgehen? Okay, ich hab auch schonmal mittels eines Leistungsschalter (moeller NZM 6-63) auf einen Phasenschluss (NYY 4x25, Vorsicherung 3x63A) draufgeschalten, weil ein Freund mit mir um 100 Euro gewettet hat, dass der Leistungsschalter massiv beschädigt werden würde, aber beim Kunden sollte man das tunlichst unterlassen

MfG; Fenta

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am  2 Nov 2006  0:08 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am  2 Nov 2006  0:09 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Leistungsschalter Nzm Bis63 eine Antwort
Im transitornet gefunden: Leistungsschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192441245   Heute : 4630    Gestern : 4600    Online : 318        27.7.2026    22:22
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0158479213715