1 - Verdrahtung von Steckdosen über Deckenanschlüsse noch erlaubt? -- Verdrahtung von Steckdosen über Deckenanschlüsse noch erlaubt?




Ersatzteile bestellen
  In vielen Altbauten noch zu finden: Deckenanschlüsse für Lampen, von denen noch Leitungen zu weiteren Steckdosen oder Verteilerdosen weitergeführt werden. Oft werden dann Lampen demontiert und die weiterführenden Adern (teilweise) nicht wieder angeklemmt. Ist oder war so eine Installation jemals erlaubt? Gerade die engen Anschlussräume vieler Deckenleuchten ermöglichen oft auch garkeinen Anschluss der weiterführenden Adern. Ich rede hier übrigens nicht von in der Decke versenkten Verteilerdosen mit Haken, sondern von frei aus der Decke ragenden Adern, die dann im Baldachin/Anschlusskasten der Lampe verstaut werden müssen. ...
2 - e2 (e=gespiegelte neun) -- Induktionsherd Siemens EI755501/07
Herzlichen Dank für Eure Antworten!



Zitat : Neu verlöten die Schraubverbindung, vllt kannst was retten,
Das hatte ich tatsächlich bereits auf die Schnelle mit dem Gaslötkolben versucht, als ich es zerlegt hatte. Bin dabei aber kläglich gescheitert, das Terminal hat das Lot überhaupt nicht angenommen. Da müsste ich also nochmal in Ruhe ran und wohl erstmal die Oxidschicht runterbekommen (oder hat's an Leistung gefehlt und das Terminal hat die Hitze zu schnell abgeleitet?).

Da bleibt aber die Frage, ob das die Ursache der Fehlermeldung ist oder nur ein "Nebenbefund". Der gehört natürlich trotzdem "behandelt"...

Nähere Infos zu dem angezeigten Fehler gibt es nicht zufällig?


Zitat : ...








3 - Keine Anzeige im Display -- Geschirrspüler AEG Favorit 60850I-M
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Keine Anzeige im Display
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 60850I-M
S - Nummer : 04844281
FD - Nummer : PNC 911 234 499 01
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 60850I-M
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 PBB 04
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 499 01
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Liebe Leute,
ich habe beim Geschirrspüler AEG Favorit 60850I-M das Dosiergerät ausgetauscht.
Die Spule habe ich, wie die zuvor auf Anschluss DE2.1 und den Reedkontakt auf Anschluss QE2 angeschlossen.
Klarspüler eingefüllt und gestartet - der Waschvorgang wurde ordnungsgemäß durchgeführt, der Aktuator (Spule) hat die Klappe mit dem Tab geöffnet.
Das Display mit Anzeige der Restzeit und Kontroll-Lampen für Salz und Klarspüler blieb finster.

Folgeaktionen:
Alle Anschlüsse kontrolliert - sitzen fest.
Reedkontakt umgepolt und auch komplett abgesteckt - gleicher Effekt - keine Anzeige am Display.

Mit dem alten Dosiergerät hat die Anzeige noch funktioniert.

Anschluss DE2.1 für die Spule dürfte stimmen, da die Klappe ja aufgegangen ist, und die alte Spule ebenfalls dort angesteckt war.
Bei QE2 für den Ree...
4 - 2 Lampen an 5 Poliges Kabel -- 2 Lampen an 5 Poliges Kabel
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Über dem Spiegel im Bad sollen zwei Lampen angebracht werden (Bild 1). Beide haben ganz normale Anschlüsse, d.h. Phase, Null- und Schutzleiter (Bild 2). Hinter dem würde ein 5 Poliges Kabel angebracht und ragt nach oben raus (Bild 3).

Folgendes habe ich mit dem Multimeter gemessen (Lichtschalter an):
Grau und Blau = 71V
Schwarz und Blau = 226V
Braun und Blau = 226V

Ist der Lichtschalter ausgeschaltet, ergeben sich folgende Messwerte:
Grau und Blau = 38V
Schwarz und Blau = 97V
Braun und Blau = 226V (unverändert)

Kann mir jemand erklären was hier vorliegt? Ich verstehe es nicht. Würde mich sehr interessieren was hier hinter der Elektrik steckt.

Habt Ihr einen Lösungsvorschlag für den Anschluss der beiden Lampen?

Hoffe, dass es jemand von Euch versteht


Bilder












[ Diese Nachricht wurde geändert von: silentviper am  4 Feb 2023 20:15 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silentviper am  4 Feb 2023 20:16 ]...
5 - Vermurkste (gefährliche?) Verkabelung im 60er Jahre Bau? -- Vermurkste (gefährliche?) Verkabelung im 60er Jahre Bau?
Liebe Community,

ich muss zugeben, dass ich ein Elektrik-Laie bin und wende mich, bevor ich mir daran noch die Finger verbrenne, lieber an Euch alle:

Ich bin soeben in eine unrenovierte Wohnung in einem Haus (BJ 1963) gezogen. An den Decken finden sich hier jeweils 3 Kabel für den Anschluss von Lampen: rot, schwarz und grau.

Im Wohnzimmer habe ich eine Lampe angeschlossen, ich war schon an diese drei Farben gewöhnt, da dies in meinem Elternhaus - soweit ich mich erinnere - auch genau so war:
rot - PE
schwarz: Phase
grau: N
-> Lampe brennt und funktioniert

Nun aber in der Küche und im Schlafzimmer: Ganz genauso angeschlossen, wie oben beschrieben, es tut sich aber nichts.

Ein befreundeter Hobby-Elektriker meinte dies könnte eventuell daran liegen, dass man vielleicht bei der Verkabelung im Haus unterschiedliche Farben verwendet hätte und ich einfach mal andere Farb-Kombinationen probieren soll. (Vielleicht ein sehr gefährlicher Ratschlag. Ich bin froh dass nichts schiefgegangen ist und lasse die Finger davon)

Nachdem ich auch gelesen hatte, dass auch rot manchmal als Phase verwendet wurde, habe ich folgendes probiert:
schwarz: Phase
rot: 2. Phase
grau: N
-> Lampe brennt und funkt...
6 - Elektroinstallation Artemide Mikado Porsche Design -- Elektroinstallation Artemide Mikado Porsche Design
Einen schönen guten Tag ins Forum,

Mein Name ist Heiko und ich bin neu hier. Ich habe kürzlich gebraucht eine Deckenlampe Mikado (Porsche Design) von Artemide erstanden. (Siehe Bild) Da der Originaltrafo nicht mehr vorhanden ist, hat der Verkäufer diesen durch einen Halogentrafo (siehe Bild) ersetzt.

Nun zur Konstruktion der Lampe:
Es handelt sich um ein Tracksystem, wobei die Tracks auf die beiden stromführenden Stangen aufgelegt werden sollen und durch Metallleitungen an den Tracks mit Strom versorgt werden sollen. So weit so gut.

Ich habe dieses in einem Testaufbau einmal ausprobiert, in dem ich die Grundträger (schwarz) an den Trafo angeschlossen habe (jeweils ein Track an ein Kabel) und die Tracks mit Lampen quer aufgelegte habe. Das hat auch soweit funktioniert, jedoch je mehr Tracks mit Lampen ich aufgelegt habe, desto schwächer wurde die Leuchtintensität der Lampen, bis hin zum Funzellicht….

Eingesetzt sind 34W Stiftsockel Halogen Leuchtmittel und der Trafo ist für 210W ausgelegt. Bei 5 Lampen a 34W sollte das ja reichen….

Habe ich einen Fehler beim Anschluss gemacht oder was ist der Grund, dass die Lampen immer weniger leuchten, sobald ich mehr Tracks auflege?

Vielen Dank bereits jetzt für eure Hilfe!

Li...
7 - Flur Lichtschaltung seltsames Verhalten (Spannung 2,5-15V) -- Flur Lichtschaltung seltsames Verhalten (Spannung 2,5-15V)
Guten Tag werte Forengemeinde,

ich habe zwar fundamentales Wissen über das Verhalten von Strom, das was ich hier habe macht aber erstmal für mich keinen Sinn. Ggf. etwas in Richtung Kriechstrom, Feuchtigkeit in Wand o.ä. mit hohem Wiederstand wo der Strom wo lang fließt wo er es nicht soll o.ä.. Aber nichts offensichtliches im Haus vorgekommen a la Wasserschaden oder so.

Es gibt eine normale Flurschaltung mit 2 Wechselschaltern und 2 Lampenfassungen entlang der Treppe. Kein Trafo, 230V Birnen, kein Dimmer etc.
Was die Verkabelung angeht, so sind in der unteren Lampenfassung jeweils 2 L1, N und Erde die rein/raus gehen. Der Anschluss am Wechselschalter ist also an der unteren Fassung, die obere ist also parallel an der unteren, so sollte es ja auch sein.

Nun leuchten die Lampen schon seit Jahren nicht mehr, Heute der Tag der Tage an dem ich da mal dran gehe. E27 Leuchtstofflampen rausgedreht, Multimeter geschnappt, auf Volt AC gestellt, kurzer Funktionscheck an Streckdose, 232V, Multimeter tut also und dann zwischen L1 und N an den Fassungen gemessen.

Das Verhalten ist wie folgt (Gehe davon aus, wenn der Schalter oben eingedrückt ist ist der Zustand offen, aber nur eine Annahme da dann Spannung am geringsten; Voltangabe zuerst an Lampe oben,...
8 - Kabel, Anschlüsse Seif -- Kabel, Anschlüsse Seif
Sieht aus, als ob das nur eine Verzweigung ist.


Zitat : Aber was mir so richtig Kopfzerbrechen bereitet ist das Netzteil (Bild 2), von dem geht eine Lüsterklemme zu den LED-Lampen, und dann noch ein Kabel zu einer „Junction Box“ (Bild 3), von der andere Kabel ausgehen, Eher andersrum.
Von einer Leuchte werden die 230V~ durchgereicht, gehen zu einer weiteren solchen 230V Leuchte und dem Netzteil. Die dort erzeugten 12V werden für irgend etwas anders verwendet, z.B. Halogenlampen.

Oder aber die Teile gehören gar nicht zusammen. Eine LED-Leiste für 12V würde den Anschluss an 230V nicht überleben.
Deshalb: Was steht auf den Typenschildern der Leuchten?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Feb 2022 15:02 ]...
9 - 40Jahre altes Stromstoß kaputt - Frage zur Schaltung -- 40Jahre altes Stromstoß kaputt - Frage zur Schaltung
Hallo,


habe einen RFS3090 Schalter in meinem Gang verbaut für das Licht, dieser ist nun kaputt und ich brauch einen neuen Stromstoßschalter, habe einen Schneider A9C30811. Problem ist, wenn ich den so anschließe wie den alten, passiert nichts wenn ich auf die Lichttaster drücke außer das der Schalter konstant laut brummt.
Ich kapier die alte Schaltung auch nicht so ganz. Beim RFS3090 war der Anschluss so:

230v Phase liegt auf A1 mit Brücke zu 1
A2 liegt die Leitungen zu den tastern (Spannungsfrei)
2 liegen zwei drähte zu den zwei Lampen.

Ich versteh nicht ganz, woher denn da der Stromstoß von den Schaltern kommt?

Kann mir mal jemand bitte helfen?

Gruß
Alex


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baryonischer am  9 Okt 2021 14:02 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baryonischer am  9 Okt 2021 14:04 ]...
10 - Heizt nicht bzw. nur schwach -- Geschirrspüler Miele G450SC
vielen Dank für die Lichtgeschwindigkeit schnellen Antworten und Entschuldigung für die sehr lange Antwort hier.

Kurzfassung (nachdem ich diese Antwort auch zur Sortierung meiner Gedanke benutze stehen weiter unten gesammelte Gedanken sowie mehr Fragen).
1.) wie ist das Schaltverhalten der Thermostaten, bei Erreichen der Temperatur öffnen oder schliessen?
Offenbar schliessen, war verwirrt weil der 55C scheinbar Durchgang hatte aber es lag daran, dass parallel dazu der Niveauschalter Heizung ist und der Durchgang im Stillstand hat, nachdem ich das Kabel abgesteckt hatte vom Thermostat war der Durchgang am 65C Thermostat weg....
Bei Raumtemperatur sind beide offen !
Habe eben heisses Wasser in die Wanne getan, daraufhin hat der 55C (1B2) Thermostat Durchgang bekommen, der 65C Thermostat (2B2) ist offenbar defekt oder mein Wasser (begann gerade zu Kochen) ist zu schnell abgekühlt) weil kein Durchgang trotz heissen Wasser.
Nach etwa 15 Minuten hat der 55C Thermostat wieder unendlichen Widerstand, scheint also OK zu sein !
Die Maschine lauft eigentlich immer nur auf 55C also sollte das keinen Einfluss haben weil ja der Thermostat dann auch im Normalbetrieb offen ist !
2.) Niveauschalter Heizung - wie kann man den testen ?
Ist im Stillstand 1-2...
11 - Leuchte umbauen -- Leuchte umbauen
Hallo alle hier im Forum,
bin neu hier und habe eigentlich keine Ahnung von Elektronik, da ich aber keine Berührungsängstehabe,habe ich mich an einfache Sachen gewagt, habe schon öfter meine Waschmaschine repariert, Hochvoltstrahler und auch Niedervoltstrahler eingebaut.

Jetzt ist folgendes.
Ich habe vier teure Steng Leuchten mit Steckkontakten und Trafos für Halogen, von denen zwei defekt sind.
Da ich sowieso auf LED gehen möchte und ein originaler Aufbautrafo 120 Euro kostet, suche ich nach einer anderen Möglichkeit, die Lampen umzurüsten.
Ich würde gerne einen einfachen Trafo, bzw Funkdimmer (Spannung: 12V DC - 24V DC
max. Ausgangsleistung: 8A (max. 4A je Ausgang) 96W/12V DC bzw. 192W/24V DC
Anschluss: DC-Buchse/ Schraubklemmenkaufen)

Irgendwie müssen jetzt das schwarze und das rote Kabel an die Steckkontakte. Leider fehlt an einer Lampe auch noch das SteckerTeil des Trafos und bei den anderen weiss ich nicht, ob man das entfernen kann, es scheint komplett in dem Trafo vergossen zu sein. Gibt es irgendwelche Stecker die an den Stecker der Lampe passen? Dann kann ich mit den kabeln direkt zu dem Dimmer, oder kann man da was löten.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen Grüsse von Rica. ...
12 - Unterbauleuchten in der Küche -- Unterbauleuchten in der Küche
Hallo Forum,
unter unseren Hängeschränken in der Küche befinden sich 5 Leuchtsofflampen á 15Watt mit einem "besonderen" Anschluss (s.Foto). Meine Frage bezieht sich allerdings darauf, ob man in diese Leuchten LED-Röhren einbauen kann, wenn es gelingt, den Starter zu deaktivieren/brücken? Leider kenne ich den Hersteller nicht, die Lampen wurden vor etwa 25 Jahren eingebaut.

Für Hinweise schon jetzt herzlichen Dank!

Aus Oldenburg grüßt
Ronald

P.S.: Bitte gesund bleiben!

...
13 - 90° Phasenschieber für Beleuchtung (10W) -- 90° Phasenschieber für Beleuchtung (10W)
In dem Teil fehlt der übliche Siebelko, daher wird die ganze Reglermimik mit einer unsauberen Gleichspannung versorgt. Letztendlich eine Wechselspannung, bei der man eine Halbwelle umgeklappt hat. Deswegen flimmert das ganze dann mit 100Hz.
Man sieht eindeutig auf der einen Seite den 4-poligen Gleichrichter, auf der anderen den Regler. Desweiteren 2 kleine SMD-Kondensatoren, die vermutlich als Vorschaltkondensatoren dienen und 2 Widerstände, vermutlich zum festlegen des Stroms. Das letzte verbliebende Bauteil sitzt fast am Anschluss und dürfte eine Sicherung sein.
Keinerlei Siebung und vermutlich auch keinerlei Entstörmaßnahmen, würde mich also nicht wundern wenn die außer schlechtem Licht auch HF durch die Gegend schleudern.

Es bleiben also folgende Optionen:

1: Den Ist-Zustand akzeptieren
2: Höherwertige LED-Lampen verbauen
3: Zurück zu Halogenlampen
4: Umbau auf anderen Lampentyp (12V) und saubere Gleichspannung zur Versorgung. ...
14 - Lage Phase/Null an gesteckten Gerät -- Lage Phase/Null an gesteckten Gerät

Zitat : Hat aber wohl eher damit zu tuen das der L schaltet
bei vertauschung würde 2 x N an den Lampen an liegen
Beim ersten Teil der Aussage stimme ich zu, es sollte der L geschaltet werden.
Der zweite Teil stimmt so aber wohl nicht. Da würde bei einer ausgeschalteter Lampe ständig die Phase auf einem Anschluss der Fassung anliegen.

Im vorliegenden Fall könnte man der Problematik so begegnen, dass für diesen einen Anschluß eine Steckdose aus dem europäischen Nachbarraum verwendet wird, wo es einen Bolzen für den Schutzleiter gibt. Damit würde der passende Stecker immer nur "richtig rum" eingesteckt werden können.

Rafikus

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 20 Jun 2019 12:46 ]...
15 - Warnblinkanlage nachrüsten... 6V, Positiv Masse?!?! -- Warnblinkanlage nachrüsten... 6V, Positiv Masse?!?!
Hi Leute, ich steh grad vor nem kleinen Problem...

Hab jetzt mein 1930er Ford Model A hier, und brauche für die Zulassung hier in Deutschland ne Warnblinkanlage.
Die Nachrüstlösungen von dem Amis mit den (Warn-)Blinkschalter zum anschrauben an die Lenksäule gefallen mir aber nicht.

Ich wollte nun den Warnblinkschalter verdeckt einbauen. Das an sich ist erstmal kein Problem. Parallel zum Blinkerschalter werden die Kabel für Lampe links und Lampe rechts über nen zweipoligen Schalter zusammengefasst auf den Blinkgberausgang gelegt. Damit läuft das erstmal.

Problematisch hat sich das ganze mit der Blinkerkontrolle rausgestellt, und zwar, weil das Auto mit Positiver Masse ausgestattet ist.

Die Überlegung war, das Blinkersignal an den zu den Lampen gehenden Kabeln über zwei Dioden abzugreifen, zusammenzuführen, und eine Farbe einer Duo-LED leuchten zu lassen. Grün für normale Blinker, Rot für Warnblinker. Umgeschaltet über einen dritten Kontakt am Warnblinkschalter.
Irgendwie fehlt mir jetzt aber ne Idee, wohin mit dem Massekabel der Duo-LED?!?!

Nen weiteres Problem stellte sich heraus, als ich feststellen musste, das es eben NICHT egal ist, wie rum man einen elektronischen Lastunabhängigen 6V Blinkgeber anschließt. Positive Masse ...
16 - Dimmer und Schutzleiter -- Dimmer und Schutzleiter
Hallo Leute,

eine Frage an Euch Experten zu folgendem Problem:

Ich habe mir eine Lichtleiste aus einzelnen GU10-LED-Strahlern gebaut. Die Leiste ist aus Aluminium - die einzelnen Strahler sind darin befestigt. Die verwendeten Lampen sind LED-GU10-Strahler mit 240 V. Sie werden mit einem Halogen- bzw. Universal-Dimmer gedimmt, was auch problemlos funktioniert. Die GU10-Strahler sind aus Metall und haben einen vorgesehenen Anschluss für einen Schutzleiter. Der Dimmer nimmt aber nur Phase und Nulleiter auf und gibt dementsprechend auch nur die beiden Anschlüsse aus. Wohler wäre mir allerdings, wenn ich die Strahler und auch die Alu-Leiste an einen Schutzleiter anklemme. Was meint Ihr? Kann ich das einfach machen oder könnte das Probleme geben?




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramon75 am 19 Nov 2018  0:55 ]...
17 - Beleuchtung unseres VW-Bus-Babybett-Eigenbau -- Beleuchtung unseres VW-Bus-Babybett-Eigenbau
Hallo miteinander

Ich bin ein absoluter Anfänger was Elektronik angeht, auch wenn ich schon einen 3D-LED-Würfel zusammengelötet habe (aber das ging ja alles nach Anleitung ohne irgendwelches Fachwissen).

Ich brauche Eure Hilfe zu einer Beleuchtungsfrage. Für Euch vermutlich ein Klacks. Es geht um folgendes:

Ich hatte zur Geburt meiner Tochter ein Babybett umgebaut in einen hölzernen VW-Bus im Kleinformat. In der Front hatte ich zwei Retro Fahrradlichter mit Batterie (2xAA-Batterien) verbaut. Und auf der Rückseite zwei runde Fahrradrückleuchten (wenn ich mich richtig erinnere mit je 2xAAA-Batterien)montiert.

Das ganze sah zwar super aus, aber war natürlich ökonomischer Schwachsinn und in der Handhabung auch nicht sonderlich praktisch. Die Lampen mussten/müssen einzeln angeschaltet werden und leuchten natürlich mit normalen Batterien nicht wirklich lange.

Das ganze wirkt insgesamt sehr unfertig. Gerne würde ich das Projekt nun endlich vollenden, doch ich weiss leider nicht wie.

Erst dachte ich an eine kleine wartungsfreie Blei-Akku-Batterie, welche die Lämpchen ja relativ lange betreiben können würde und nur gelegentlich aufgeladen werden müsste. Aber vermutlich wäre diese nach ein paar Ladezyklen tot, wenn sie ein paarmal tief...
18 - Deckenlamplen von 12V auf 220V Schutzleiter fehlt ... Klassiche Nullung?! -- Deckenlamplen von 12V auf 220V Schutzleiter fehlt ... Klassiche Nullung?!
Hallo,

in der Küche wurde vor vielen Jahren vom Elektriker eine 12V Halogen Beleuchtung installiert.

In der Holzdecke kommen die 3x1.5 aus der Decke, hier hat er dann 12V Halogenlampen angeklemmt. Das andere Ende ist im Sicherungskasten auf den 12V Trafo gelegt, der Trafo wird dann vom Lichtschalter geschaltet.

Nun will ich die 12V gegen 220V LED´s tauschen.

Dazu wird der Trafo entfernt und die 220V Strahler mit LED angeklemmt.
An den ersten Lampenpaaren war das kein Problem.

ABER an dem letzten Paar haben die Spezialisten den Schutzleiter bündig mit der Decke abgeknipst. Braucht man ja nicht...


Die neuen Lampen haben alle Metallgehäuse und einen Schutzleiter Anschluss.


Frage 1: Klassische Nullung, könnte man das hier machen?

Frage 2: Gibt es einen Weg den Schutzleiter in der Decke anzuklemmen?

Es ist kein Platz in dem Deckenauslass.
Das Kabel ist fix in der Decke und bewegt sich nicht.

Ich befürchte, wenn ich den Bereich weiter auf Dremel, rieselt mir dir Trittschalldämung entgegen.

Die Decke kann ich nicht öffnen.

Hat hier jemand einen Tipp für mich?

Gruß

Jürgen
...
19 - Oberhitze, FI löst aus -- Herd Siemens HE36AB560 /01
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Oberhitze, FI löst aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE36AB560 /01
FD - Nummer : 8902 00028
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

Fehlerbeschreibung: Sobald der Herd mit _irgendeiner_ Betriebsart gestartet wird, wird _sofort_ der FI ausgelöst. Der Fehler tritt noch nicht beim Einschalten des Herds auf.


Fehlergeschichte: Der Fehler ist zum ersten Mal beim Brotbacken aufgetaucht. Nachdem der Brotteig tagsüber mehrere Stunden in der Teigschüssel bei 30 Grad im Backofen gegangen ist, wird abends ein Teil des Teigs für das nächste Brot abgenommen und weitere Zutaten für das aktuelle Brot hinzugefügt, u.a. Hefe. Dann wird der Teig auf 2 große Brotbackformen aufgeteilt und in den Ofen geschoben. Die Formen werden mit einem feuchten Küchenhandtuch abgedeckt und der Teig geht insgsamt nochmal rund 45 Minuten, und zwar jeweils 15 Minuten bei 50, 70 und 100 Grad Celsius. Danach bzw. wenn das Brot aufgegangen ist wird für je 20 Minuten bei 235 und 175 Grad Celsius das Brot fertig gebacken. Dieses Prozedere kennt der Herd schon seit Jahren.

Aber dieses Mal hat der Herd sich anders verhalten. Beim Brot gehen lasse...
20 - LED PWM steuern trotz Konstantstromquelle -- LED PWM steuern trotz Konstantstromquelle
Nun also etwas konkreter. Es sind so ungefähr 6 Lampen. Ob immer alle zusammen gebraucht werden ist später zu sehen. aber 3 werden es schon immer sein.

Über die Mechanik bin ich noch etwas am überlegen wahrscheinlich werde ich ein kombinierbares System bauen. . d.h. es wird auf einen Sockel montiert mit einem beweglichen arm, sodass man den Winkel, Distanz einfach verstellen kann. Die Befestigung auf dem Arm wird aber mit einem Zoll Gewinde versehen, so dass man die Lichter auch auf handelsübliche Stative schrauben kann. Hinter die Lampe würde ich eine Platine fräsen lassen mit dem PWM Regler und dem Poti. Zur Lampe führt dann ein Kabel für die DC Versorgung. Das Netzgerät wird in einiger Distanz belassen.

Wenn ich die vorhandenen Netzgeräte behalten kann wird somit jede Lampe auch einen 230V Anschluss haben.
Bei der Version mit dem PC Netzteil wird eine Lampe vom Netzgerät direkt versorgt und von dort aus kommen dann kurze Kabel zur Verwendung die die Speisung sozusagen Parallel durchschleifen von Lampe zu Lampe. Im dem Fall wird dann auch einen der KSQ Regler auf die Platine gelötet.

etwa so... . Muss nicht perfekt aussehen. Wird ja nur im privaten Bereich verwendet, aber der Praktische Nutzen sollte schon gewährleistet werden. Deswegen auch kei...
21 - Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch) -- Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch)
Ja die 2 Ausgänge ist klar das die an die Lampen gehen und die 2 Eingangs Leitungen sind in dem Schalter gebrückt. Denn der Schalter selbst in ein normale 2 wege Serienschalter mit 1nem Eingang und 2 Ausgängen.
Das mit der zuleitung zur Terasse ist mir dann auch aufgegangen. Ich persönlich hätte das zwar anders gelöst mit ner verteiler dose anstatt es im Schalter zu machen aber gut. Nun ist mir alles klar.
heißt für mich das ich die 2 eingangs Leitungen mit einer 3er verbindungsklemme verbinden müsste und dann eben die 3te an den Schalter lege da der neue Schalter ja nur eine Anschluss Möglichkeit hat. 2 kabel in ein Anschluss prügeln ist in meinen Augen Pfusch....
...
22 - Deckeneinbauringe in PE einbeziehen -- Deckeneinbauringe in PE einbeziehen

Zitat :
Primus von Quack hat am  9 Aug 2017 02:02 geschrieben :
...diese Kennzeichnung, Schutzklasse III - Schutz durch Kleinspannung, muss entfernt werden, das 230V Betrieb


Hallo Primus!
Danke für den Hinweis! Da hab' ich noch gar nicht dran gedacht.


Zitat :
Primus von Quack hat am  9 Aug 2017 02:02 geschrieben :
Die verlinkten Fassungen sind Schutzklasse II / Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung, daher kein Anschluss an PE, darauf achten das die Klemmen auch doppelt isoliert (umh...
23 - Kabelquerschnitt -- Kabelquerschnitt
Ich denke, dass der Grund für den Wechselstrom Anschluss dieses LED deshalb ist, da das als Ersatz für eine normale 12 G4 Glühbirne ist für jene Lampen welche normalerweise mit Wechselstrom betrieben werden. ...
24 - Bausatz 3-Kanal-Lichtorgel - Anschluss von Leuchtdioden -- Bausatz 3-Kanal-Lichtorgel - Anschluss von Leuchtdioden
Hallo liebe Community.

Vorab: ich bin blutiger Anfänger was Elektrotechnik angeht. Mein Physiklehrer konnte mir die Elektrotechnik nie wirklich näherbringen,
doch mein Dozent hat es nun geschafft, und so komme ich dazu, mit 19 anzufangen mich in die Materie einzuarbeiten. Also bitte entschuldigt mich falls ich mich falsch ausdrücke oder einen eurer Meinung nach völlig offensichtlichen Fehler mache, oder einfach klinge als wäre ich gänzlich verblödet.

Nun zu meinem Anliegen: Ich habe mir folgenden Bausatz von conrad.de bestellt:
https://www.conrad.de/de/3-kanal-li......html
Für die Faulen unter euch: Thyristor gesteuerter 3-Kanal-Lichtorgel-Bausatz. 3x60W Output für die Lampen, 230*V/AC.
Alles schön verlötet, das habe ich gerade noch hinbekommen mit meinen Kenntnissen
Geplant ist, eine Lichtorgel zu bauen, die 3 LEDs zu Mitten, Höhen und Tiefen aufleuchten lässt. -> LED Set mit LEDs und Widerständen dazu bestellt (https://www.c...
25 - erdleitung verkohlt -- showtech dimmer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : erdleitung verkohlt
Hersteller : showtech
Gerätetyp : dimmer
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

hallo!
ich hab in einem partykeller eine kleine lichtanlage stehn, das heisst 10 par scheinwerfer a 1000watt und einen sechs kanal dimmer (jeder kanal ist auf 10A gesichert).
der dimmer hat einen fuenfpoligen 16A anschluss (drei phasen, erde, nulleiter).
als ich das letzte mal den stecker des dimmers aus der (starkstrom ) anschluss-steckdose gezogen hab, war die erdleitung in der dose total verkohlt, ich hab den stecker fast nicht rausbekommen. was ist passiert?
jeder der sechs kanaele hat am dimmer eine 10A sicherung, und der starkstromanschluss ist vor dem dimmer auch noch einmal abgesichert. es sind aber keine sicherungen gefallen. ich hatte max; zwei lampen, also 2000watt pro kanal angeschlossen.
weiss wer rat?
vielen dank!!
...
26 - Profi braucht Rat: NV-LEDs blitzen nur auf, starten nur mit Trick trotz TOP Quali :-/ -- Profi braucht Rat: NV-LEDs blitzen nur auf, starten nur mit Trick trotz TOP Quali :-/

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Nov 2016 10:13 geschrieben :
So nun mal Klartext Das Netzteil liefert Konstantstrom und dieser Konstantstrom wird über den Dalieingang gesteuert! Bei Led in Parallelschaltung wird das nie richtig funktionieren ! Dieses Prinzip funktioniert nur bei Reihenschaltung der LED!!!
Auf dem Holzweg bist Du nicht ich ! Dali selbst liefert eine Spannung von 10 V an den Ausgängen, diese kann mittels Potentiometer nach unten gezogen werden oder mit einer Externen Spannung ! Bei diesem Netzteil ist der 0 bis 10V Anschluss nicht anderes wie der Dalieingang bei einem EVG!



Nein moment... Das Netzteil ist ein Konstantspannungsnetzteil, dimmt jedoch über den Strom, da LEDs (insb. LED Stripes) über den Strom einfach besser zu dimmen sind aufgrund ihrer Bauart.
Ein richtiges Konstantstromnetzteil hat einen gewissen Spannungsbereich und einen fixen Ausgangsstrom.

Und wieso sollte das bei parallelschaltun...
27 - Lampe mit Bewegungsmelder anschließen -- Lampe mit Bewegungsmelder anschließen
Hallo zusammen,

unser Elektriker hat uns zwei (identische) Lampen mit integrierten Bewegungsmeldern angeschlossen.
Einmal an ein altes Hauskabel (1962) und einmal an ein neues Hauskabel (2016).
Die Lampen waren aber nicht in Ordnung und wir haben sie umgetauscht. Nun wollte ich die Lampen tauschen, aber das neue Modell hat andere Kabel (da Kunststoffgehäuse keine Erdung).

Also das alte Hauskabel hat grau, rot und schwarz. Das ist für mich als Laie schonmal schwierig.
Ich habe mir aber notiert wie der Elektriker das angeschlossen hat, siehe Skizze 1.

Meine Frage ist nun wie schließe ich die neue Lampe an (Skizze 2).
der Anschluss an die 3er Lüsterklemme war ab Werk.

Und dann wäre die letzte Frage wie schließe ich die Lampe an das neue Hauskabel an (Skizze 3).

Hintergrund ist, heute ist Samstag, es regnet fast täglich und ich würde es ganz gerne Morgen probieren anstatt Tage auf einen Elektriker zu warten.

Vielleicht kann je jemand was dazu sagen?

Das wäre suuper!

Danke
Christian ...
28 - Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil? -- Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil?
Guten Tag!

Ich will eine alte Wandlampe in Betrieb nehmen. Sie hat zwei E14 Sockeln und einen Druckschalter, Metallgehäuse aber keinen Schutzleiter-Anschluss.

Am sichersten schiene mir, 12V (oder 24V?) LED Lampen E14 zu besorgen und
das Ganze an einem Steckernetzteil zu betreiben.

Dazu folgende Fragen:

Kann ich davon ausgehen, dass die interne Verdrahtung (und der Schalter) die LED Lampen aushält ohne zu verschmoren? (Bei z.B. 2x4 Watt bei 12V entspräche das naiv gerechnet strom-mässeig 2x80 Watt bei 230V. Ich weiss nicht ob die Lampe dafür ausgelegt ist. Andrerseits nehme ich an, dass klassischerweise die Wattzahl durch die Abwärme des Leuchtmittels begrenzt wird, und nicht duch Belastungsgrenzen der Leitungen?)

Kann ich davon ausgehen dass ein normales 12V (oder 24V?) Steckernetzteil die LED Leuchtmittel betreiben kann? (Wenn ich bei Amazon nach 12V E14 Leuchtmittel suche, steht dort oft "nur mit LED-Trafo" oder dergl dabei. LED-Steckernetzteile gibt es zwar, aber alle die ich gefunden habe sind für spezielle "Lichterketten" deklariert?)
Einen üblichen LED-Trafo würde ich lieber vermeiden, der wirkt etwas gross und "unhan...
29 - elektronische Türverriegler -- Waschmaschine   Bosch    WOL205S/08 Toplader
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : elektronische Türverriegler
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Toplader
S - Nummer : WOL205S/08
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

habe ein Problem mit meiner WaMa. Sie hat heute den Geist aufgegeben. Ich war zufällig grad dabei. Es hat einmal kurz geknallt, die Sicherung kam sofort und es stank ein wenig verbrannt.

Nach der ersten groben Analyse und dem entleeren der Trommel und säubern des Flusensiebes, schaltete ich die Sicherung wieder an und steckte den Netzstecker der WaMa wieder ein. Ich schaltet die Maschine an, indem ich ein Programm auswählte. Hinter den drei Leuchten (fertig, aktiv und bereit) leuchtete es kurz. Es war allerdings kein leuchten der Lampen, sondern wirkte eher wie funken... Kurz drauf war es verschwunden und die Leuchte bereit war aktiv. Ich wiederholte den Vorgang noch einmal, also Programmschalter auf Aus und dann wieder ein Programm gewählt und diesmal kam die Leuchte "bereit" direkt. Ich betätigte dann die Taste Start, die Leuchte für bereit erlosch und aktiv leuchtetet. So wie es sein soll. Kurz drauf blinkte aber wieder "bereit" und laut Bedienungsanleitu...
30 - LED Trafo mit 12v eingang? -- LED Trafo mit 12v eingang?
Wenn der Schaltplan stimmt, dürfte da nichts rasseln und schnurren. Denn nach Plan ist ein konventineller 50Hz Trafo eingebaut.
Auf dem Schaltplan ist ein Wechselspannung- und ein Gleichspannungsanschluss eingezeichnet. An welchem Anschluss sind die Lampen angeschlossen?
Es ist möglich, dass der Hersteller den konventionellen 50Hz Trafo durch ein Schaltnetzteil ersetzt hat und die Lampen am Wechselspannungsanschlus angeschlossen sind. Hier ist eventuell eine Mindestlast nötig.
Sind auf dem Wandler noch genauere Angaben zu finden?

Funktionieren die Lampen wenn der Strom von der Autoakku kommt? ...
31 - 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen? -- 1 Lampenstromkreis aufteilen in 2 unabhängige Stromkreise für 2 Lampen?
Hallo!

Ich würde gerne in einem Zimmer zwei Lampen anbringen, die getrennt geschaltet werden können. Dummerweise hat das Zimmer aber nur einen Stromkreis für Licht. Ich möchte weder die Wand aufstemmen, um ein zusätzliches bzw 4-adriges Kabel zu legen, noch möchte ich ein Überputzkabel verlegen. Rein theoretisch ist es ja möglich, mit einem dreiadrigen Kabel zwei unabhängige Stromkreise zu schalten. Mal angenommen, nur theoretisch natürlich , ich würde in diesem Fall eine Verletztung der VDE-Vorschriften in Kauf nehmen, könnte ich eine solche Schaltung nur mit dem Austausch des Lichtschalters realisieren, oder müsste ich trotzdem die Verdrahtung in der Verteilerdose ändern, was eine Beschädigung der Tapete bedeuten würde?

Da die betreffenden Lampe nur LED als Leuchtmittel einsetzt, sehe ich (als Laie!) auch nicht so eine riesige Gefahr durch Fehlerströme, wenn die Erdung wegfiele. Außerdem ist die Erdung bei der Lampe intern sowieso nicht angeschlossen: die Lüsterklemme ist zwar dreipolig, aber in der mit Erdung gekennzeichneten Anschluss steckt kein Kabel. Dieser Anschluss dient nur zur Aufnahme der Erdleitung, die aus der Decke kommt, damit sie nicht in der Gegend herumragt.
...
32 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal
Hallo,

danke erstmal für die Hinweise!
Ich werde es mit dem Vermieter absprechen und nach der Installation eine Firma holen, die das kontrolliert bzw. den letzten Anschluss an das "Hausnetzt" vornimmt!

Der Strom vom Keller läuft jeweils über den Zähler der zugehörigen Wohnungen! - hängt also nicht am Allgemeinstrom!

Zur 0,75mm² Zuleitung:
Da war ich mir auch nicht ganz sicher.
Wie ist denn feste Verleung definiert?

Ich geh von der Wechselschaltung im Brüstungskanal in einen 15x15mm Kabelkanal zu den Lichtleisten. Die Lampen hängen nicht an der Decke, sondern unmittelbar über dem Tisch (ca. 30 - max. 50cm).
Reine Arbeitsbeleuchtung für den Tisch.

Ich besorge mir auch gerne eine andere Zuleitung, nur welche?
NYM 1,5 ist für die Lampen ein bisschen Starr, da kaum Platz zum Anklemmen vorhanden ist und die Leitung stark geknickt werden müsste.


Zum Thema RCD:
Brauche ich hier nochmal einen gesonderten? Da der Keller über die Wohnung angeschlossen ist (hier ist auch der LS), habe ich ja bereits einen RCD, der im Fehlerfall auch auslösen würde?
Oder ist das aufgrund der Entfernung nicht ratsam?


Gruß
Danie
...
33 - Bauteilidentifizierung -- Bauteilidentifizierung
Hallo zusammen und gleich vorweg euch allen ein gutes neues Jahr!

Ich muss gestehen dass ich leider nicht sehr viel zu diesem Forum beitragen kann da mir als Mechatroniker schlicht die elektronische Praxis fehlt.
Ich hoffe sehr dass ihr mir trotzdem bei meinem Problem helfen möchtet.

Zum Problem:
In meinem Auto geht die Innenraumbeleuchtung nicht mehr automatisch an.
Auf der Platine die die Masse für die Innenbeleuchtung zuschaltet (+12V liegt dauerhaft an den Lampen an) ist ein Bauteil durchgebrannt dass ich nicht erkenne (auf den Bildern "Bauteil 1")

Der mittlere Anschluss von "Bauteil 2" geht direkt auf den Pin der Steckerleiste, der die Beleuchtung mit Masse versorgen soll.
Der rechte Anschluss geht auf "Bauteil 1"
Der linke Anschluss geht auf der Ober- und der Unterseite der Platine auf mit sehr dünnen Leiterbahnen auf SMD-Bauteile.

"Bauteil 1" hat bei mir keinen Durchgang (polarität egal) und es hatte sich ein silberner "knubbel" auf der Oberfläche gebildet der aber mittlerweile abgefallen ist.
Bei einem Forenkollegen mit dem selben Auto hat dieses Bauteil laut seinen Messungen weniger als 1 Ohm (polarität egal)

Kann mir jemand sagen um welche art Bauteil ...
34 - Ersatz für Treppenhauszeitschalter Siemens 5TT1130?! -- Ersatz für Treppenhauszeitschalter Siemens 5TT1130?!
Hallo zusammen,

ich stehe vor folgender Problematik und bin mit meinem Latein am Ende:

In unserem Treppenhaus war ein Treppenhauszeitschalter vom Typ Siemens 5TT1130 verbaut.
Dieser ist vor kurzem defekt geworden, die Spule zieht offenbar nicht mehr an und entsprechend leuchten die Lampen nur während einer der Taster gedrückt wird.
Kein Problem dachte ich mir, ich hatte schon vor geraumer Zeit einen neuen Zeitschalter erworben (Eltako TLZ12-8E-230V+UC), weil ich die Einstellbarkeit der Leuchtdauer des Verbauten als suboptimal empfand und die Leuchtdauer immer irgendwie zu lange oder zu kurz war…
Lange Rede kurzer Sinn: Nun musste ich den Zeitschalter endlich wechseln (vorher kam ich nicht dazu, ihr kennt das ja vermutlich… ). Gesagt, getan.
Am Siemens Zeitschalter waren 3 Drähte angeschlossen: An P eine Dauerphase und an N der Neutralleiter (logisch) sowie ein Draht, welcher von außerhalb der Verteilung kommt, an 2. Mit dem Duspol nachgemessen, es ist eine getastet Phase.
Nun habe ich den Schaltplan des Eltako zur Hand genommen, um zu klären wie ich dieses anschließen muss. Nun gibt es 2 Anschlussmöglichkeiten: 3-Leiter-Scha...
35 - Theben E9 austauschen gegen Eltako TLZ12D -- Theben E9 austauschen gegen Eltako TLZ12D
Der 4981 lässt sich als Koppelrelais in Betriebsart 3 verwenden! Dazu wird der Anschluss M mit L verbunden und der Anschluss S mit 3 vom Elpa. Aber Vorsicht der 4981 schaltet nicht nur den Elpa sondern auch die Lampen bei Ansteuerung mit ein! ...
36 - Hilfe bei Reparatur Treppenlichtschaltung -- Hilfe bei Reparatur Treppenlichtschaltung
Hallo zusammen,

ich weiß, es existieren schon einige Beiträge zum Theme Treppenlichschalter, aber bisher konnt ich noch keine Lösung für mein Problem finden:

Ausgangssituation:
- bisheriger Automat Legrand 03702 ist defekt, nur noch Dauerlicht ist möglich
- Die Taster in unserem Haus sind mit N verbunden, nicht wie üblicherweise mit L, sie benötigen also eine L-Verbindung vom TLZ.
- Die Lampen, die zeitgeschaltet werden sollen, müssen bei Tastendruck mit L verbunden werden, wie üblicherweise auch
- bei Legrand war es möglich, die Taster mit L zu versorgen und die Lampen auch mit L
- ich habe eine 4-Leiter-Schaltung
- folgende Drähte stehen mir am Verteilerkasten zum Anschluss zur Verfügung:
- L
- N
- Taster-Leitung, die mit L verbunden werden muss
- Lampen-Leitung, die auch mit L verbunden werden muss

Problem:
- beim Nachfolger Theben ELPA 8 kann ich zwar eine 3- oder 4-Leiter-Schaltung einstellen, aber ich kann die Taster nur mit N verbinden. Ich benötige aber L.
- auch einen anderen TLZ habe ich schon probiert, der hat die selbe Schaltung

Fragen:
- gibt es noch irgendwo einen Legrand 03702 zu kaufen bzw. einen offiziellen Nachfolger. Dieser TLZ war frei in der Konfiguratio...
37 - Neue Waschmaschine löst Sicherung aus -- Neue Waschmaschine löst Sicherung aus
Ne einen geschirspüler gibt es nicht, in der küche ist eigentlich nur der kühlschrank der dauernd läuft. Eventuell noch die kleine therme oder durchlauferhitzer für die spüle, weiss aber nicht ob die erst an geht wenn das wasser läuft oder zwischendurch auch strom zieht um das wasser warm zu halten. Ansonsten sind da nur noch die lampen aber die sind ja nicht immer an.
Gekocht wurde während des waschens oder beim versuch des waschens
übrigens auch nicht, es lief lediglich der kühlschrank in den besagten räumen.

Ja geiler sicherungskasten ist ein ziemlich altes haus 50 jahre schätze ich mal, und schätze mal da wurde seit erbauung nichts mehr saniert oder erneuert. Eine steckdose in der küche sieht auch ziemlich wild aus innen.
Da kommen die leitungen von unten in die unterputzdose gehen da auf eine reihe lüsterklemmen die an der rückwand der dose befestigt sind, von dort gehen dann zwei kabel an die steckdose, und an der steckdose ist noch eine art kabelbrücke montiert von mittleren schutzkontakt auf die rechte hintere seite der steckdose, weiss garnicht wie ich das erklären soll, hab sowas noch nicht gesehen. Vielleicht mach ich da auch nochmal ein bild von und poste es.
Hab ja schon gedacht der hat an d...
38 - Frage zu Lichtschaltern -- Frage zu Lichtschaltern
Hallo zusammen,

ich habe mir kürzlich die Verkabelung unseres Treppenhauses angesehen.
Im Prinzip müsste es eine Kreuzschaltung mit 3 Schaltern sein. Hierzu hätte ich noch ein paar Fragen zur Verifikation.
Gibt es eine Norm für die "Schalterzahlen" auf der Rückseite?
Ich konnte auf den Schaltern eine 7 und eine 9 (oder 6) finden. Ich nehme an, das ist die Kennzeichnung, ob es ein Wechsel- oder ein normaler Schalter ist?
Bei einem der Normalen Schalter (im EG) sind 2 Kabel (Schwarz & Blau) am Anschluss "P" (was ja für Phase stehen müsste) angesteckt. Theoretisch müsste das ja die zwei direkt nebeneinander liegenden P-Anschlüsse einfach durch eine Brücke verbunden sein, oder?
Gibt es noch eine andere Wechselschaltung, als mit 1 Stromführenden Eingang, 2 Korrespondenten zwischen den Schaltern und 1 Ausgang zu den Lampen?

Hintergrund meiner Fragen ist, das ich gerne die Schalter potentialfrei schalten möchte und dann an einen Sender für die Hausautomatisierung hängen möchte. Wenn ich den Begriff richtig verstanden habe, müsste ich hierfür nur den Stromführenden Eingang abklemmen, dann könnte ich die Korrespondenten zwischen den Schaltern als Leitungen für den Sender verwenden.
Ich müsste dann lediglich noch einen Funk...
39 - Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten -- Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten
Okay, vielen Dank. Das mit Deluxe, war auch nicht ganz ernst gemeint.

Dann wohl ohne den schönen Dimmer

Habe noch einen Trafo gefunden, der etwas hochwertiger (diesemal ernst) wirkt:

- Hochwertiger 12V LED Trafo dimmbar
- Eingang 230 - 240 Volt / 50Hz
- Ausgang 12 Volt AC Wechselspannung
- auch für Möbeleinbau geeignet
- 1-50 Watt Leistung
- DIMMBAR!
- sorgt für lange Lebensdauer Ihrer LEDs
- sehr kompakte Bauweise
- optimal für LED Lampen und Halogenstrahler
- sehr kompakte Bauform
- Abmessung, LxBxH 110 x 33 x 20 mm
- dimmbarer LED Trafo mit Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung
- mit Befestigungslaschen
Link: Link

Würde der technisch passen?

Da dimmen aber laut der Madame ein Muss ist, müsste dann dieser Dimmer her (?):

Marke: Kopp
Ausführung: Dimmer (Phasenabschnitt)
Nennspannung: 230 V/AC
Schaltleistung (Glühlampe): 20 - 275 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 20 - 275 W
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
40 - Lampe mit zeitschaltuhr und Dauerstrom -- Lampe mit zeitschaltuhr und Dauerstrom

Zitat :
chillah116 hat am  9 Feb 2013 11:18 geschrieben :
und die Lampen sind draussen nicht fest installiert ich habe sie nachträglich installiert ich weiss schon was ich mache und pfusch ist das so nicht.
Ausserdem bin ich Elektriker nur halt bin ich gerade in der sache etwas verwirrt und habe keine lust nun so lange auszuprobieren und zu messen und habe gedacht jemand hier könnte mir nen schnellen Schaltplan geben??

in Diesem Fall solltest du deinen Gessellenbrief abgeben. Ich verstehe einfach nicht was an dem Anschluss des Wechselschalters so kompliziert ist. ...
41 - Schlauchleitung streckenweise unterputz -- Schlauchleitung streckenweise unterputz
Es wurden gestern mehrere Aspekten angerührt und Lösungsansätze
angesprochen. Es fiel mir schwer an, zu der jeweiligen
Aussage sofort den Anschluss zu finden.
Ich glaube, ich habe mit dem all eine Nacht durchzuschlafen gebraucht,
um begriffen zu haben, worauf Euer Vorschlag der Optimallösung ausläuft.
Entschuldigung fürs Langsamdenken meinerseits.

Let's summarize the best candidate:
Es wird praktisch eine flexible Kabelverlängerung sein.
Deren Flexibilität wird durch streckenweise Hinter-Sockelleiste-Führung
und 2 Zugentlastungspunkte etwa eingeschränkt - allerdings völlig akzeptabel, weil mit keiner der gestellten Anforderungen im Konflikt.
Dieses Konzept gefällt mir viel besser, als meine Initialvorstellung,
weil homogener. Es heißt an beiden Endpunkten steckbare Verbindung, und
zwar steckbar aufputzseitig;
nicht wie früher einerseits Steckbar über Schuko, andereseits fest
fest verschraubt unter Putz. Ich plädiere für Abschluss der Verlängerung mit Schuko-Kupplung - der Modularität wegen: Bei Bedarf ist die Vitrine
von Elektroinstallation leichter zu trennen.

Ich glaube, die meisten Schränke werden im Sockelbereich den Hohlraum
haben. Dort kann man bestimmt ruhig die Schuko-Kupplung mit Schuko-Stecke...
42 - Mikrowelleanlage on off umbaun -- Mikrowelleanlage on off umbaun
Wenn das Signal durch die LED-Lampen gestört wird, ist es gestört. Da lässt sich nichts nachträglich rausfiltern.

Zitat : Ich erhoffe mir von einen geschirmenten Antennenkabel mehr!
Das geschirmte Antennenkabel muß dann aber auch an eine Antenne angeschlossen werden, sonst empfängt es nichts. Hast du einen Anschluss an eine Dachantenne oder das Kabelnetz in deinem Bad? Ansonsten bleibt dir wieder nur eine Wurfantenne und du hast das gleiche Problem wie vorher.

Davon ab, die JVC-Anlage hat auch kein Digitalradio (DAB), die hat lediglich einen ganz normalen UKW-Tuner mit digitaler Abstimmung, also das, was seit zig Jahren üblich ist, sofern man nicht das allerbilligste kauft.
...
43 - Lampen an einer Lampe ständig defekt -- Lampen an einer Lampe ständig defekt
Hallo Community,

hoffendlich bin ich hier richtig
Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in einer 2-Zimmer Wohnung und habe seit ca. einem Jahr das Problem, dass die Leuchtmittel in meiner Wohnzimmerlampe regelmäßig den Geist aufgeben.

Schlafzimmer, Flur, Badezimmer und Küche musste ich noch nie die Leuchtmittel wechseln. Die laufen nun schon mehrere Jahre problemlos.
Im Wohnzimmer wie gesagt das Problem, dass öfters die Lampen den Geist aufgeben.

Da ich an einen Defekt der Lampe glaubte habe ich diese durch eine neue ersetzt, was jedoch zu keiner Besserung führte. In der neuen sind 5x GU10 35W-Strahler drin und der erste (Strahler) knallte bereits nach etwas mehr als einer Woche durch. Der zweite folgte dann wenige Tage später.

Ich habe dann den Lichtschalter ersetzen lassen und im Anschluss die defekten Leuchtmittel ersetzt. 2 Tage ging alles gut und gestern ist wieder eine Lampe kaputt gegangen (andere als die vorigen).
Andere Lampen im selben Raum (an Steckdose) und generell technische Geräte laufen ohne Probleme im selben Raum (keine Defekte).

Ich habe das Gefühl, dass die Lampen immer beim einschalten kaputt gehen.

Wohnzimmer/Schlafzimmer/Küche und Flur laufen über...
44 - 14 LED's an 12V LED Trafos Blinken nur... -- 14 LED's an 12V LED Trafos Blinken nur...
Welcher Bewegungsmelder ist da denn aktuell genau verbaut?

Wenn das so ein Zweileitergerät ist, das man einfach statt eines normalen Lichtschalter einbauten kann, klappt das grundsätzlich nicht mit Energiepspar-, Leuchtstoff- oder LED-Lampen. Die sind nur für herkömmliche Lampen geeignet.
Durch die Lampen fließt dann immer ein geringer Strom zur Versorgung des Melders. Um da Energiesparlampen verwenden zu können, brauchst du einen Melder mit N-Anschluss. Es müssen dann mindestens drei Leiter zum Melder liegen.

...
45 - Reinigen+Trocknen blinkt -- Geschirrspüler AEG F 44060 im
Hallo zusammen,

ich habe genau das selbe Problem an meiner AEG Favorit Senorlogic.
Die beiden lampen blinken und er pumt das Restwasser 2 mal ab.
Nach einigen Informationen aus dem Netz habe ich auch bereits die Wassertasche gereinigt. Und den Niveau-Sensor geprüft.
Leider war das nicht die Ursache für das Problem.
Bei der weiteren Fehlereingrenzung habe ich mich gefragt, warum aus dem Wasserzulaufschlauch kein Wasser kommt.
Ich habe die Maschine eingeschaltet, und an den Kontakten für den Aquastop die Spannung gemessen. Diese lag bei ca. 155V Wechselspannung.
Trotzdem habe ich kein Wasser bekommen.
Als nächsten schritt habe ich die Spülmaschine vom Netz getrennt und den Aquastop mit einem Ohmmeter gemessen. Die werte lagen im MegaOhm bereich. -> Kein Durchgang.
Fazit: Aquastop Einlaufschlauch ist defekt.
Jetzt habe ich mal geschaut ob was der Aquastop-Schlauch kosten und mich hats umgehauen. 85-105€.
Eigentlich finde ich das fast ein wenig happig.

Jetzt zu meinen Fragen:
Den Aquastop-Schaluch kann man nicht reparieren oder? And die Spulen kommt man ja nicht ran da alles vergossen ist, oder?

Kann man auch einen Alternativ-Schlauch einbauen?
Bei Ebay gibt es einige günstige gebrauchte. Der Wassera...
46 - 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? -- 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung?
Hallo

Klasse Forum! Ich habe hier schon einiges Nachgelesen, und lernen können.
Jetzt habe ich selber mal eine Frage.

Bei meiner Oma ist der "Kronleuchter" runtergefallen. Sicherung raus, und Kabel abgerissen.
Der Leuchter hat 3 Lampenfassungen.
Alle Kabel habe ich durch das Alter von jeder Lampe zum Anschluss wieder neu gezogen.
So, jetzt habe ich 6 Drähte aus der Lampe und 3 aus der Decke.

2 Schalter in der Wand, erster Schalter für (Haupt-) ein/aus, der andere Schaltet um.
Der erste Schalter ist nur dafür da um Strom an die Lampe zu bringen.
Das eingeschaltete Pol geht auch durch den zweiten Schalter.
Der zweite Schalter schaltet den ersten ab, und einen zweiten an.

Also betätigt man den 2ten Schalter passiert nicht´s.
Betätigt man den ersten Schalter geht das Licht an, schaltet man jedoch den zweiten Schalter auch noch um sind alle 3 Lampen gedimmt.

Ich weiß nicht ob man das verstehen kann
Sorry wenn nicht, ich weiß nicht wie ich das sonst erklären könnte.

Jedenfalls weiß ich jetzt nicht wie es an der Lampe aussah, eine Schaltung wäre vielleicht nicht schlecht
47 - Eine Lampe aus die andere dafür an -- Eine Lampe aus die andere dafür an


Zitat : Wie bekomme ich solch einen Aufbau mit einfachster technik hin

Ich geh mal davon aus das der "L" bzw. die 12 Volt geschaltet werden.
Am einfachsten wäre es eine LED mit Rv an "L" oder eben 12 V zu legen.
der "N" oder 0 V der 12 V kommen dann an den L oder 12 V
Anschluss der Lampe.
Die Anzeige ist dann aber genau andersrum wie von Dir gewünscht.
Solange die LED im ausgeschalteten Zustand der Lampen leuchtet
ist die Lampe heil.
Bleibt die LED dunkel ist die entsprechende Lampe defekt.

Ist viel preiswerter als ein Stromrelais.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 14 Mär 2012 12:17 ]...
48 - Dimmer an 5 Glühlampen, unterschiedlicher Leitungsquerschnitt -- Dimmer an 5 Glühlampen, unterschiedlicher Leitungsquerschnitt
Also da es keine Dimmer nur für ohmsche Lasten zu kaufen gab, hab ich halt einen genommen, für induktive, aber es steht ausdrücklich (RL) drauf. Den selben Typ habe ich auch schon an anderen Stellen im Haus verbaut, aber jeweils mit nur einer Lampe drangehangen.

Die Litze habe ich damals zum Anschluss von 2 Wandlampen genommen, sie hängt einfach hinter dem Gipskarton. Ich nahm an, dass es kein Problem ist 40Watt Lampen damit zu betreiben, und bis ich den Schalter durch den Dimmer ersetzt habe ging immer alles perfekt.

Ich könnte sie also ggf durch 3adrige Feuchtraumkabel ersetzen, ist halt nur schwierig die bis zur Lampe zu führen ohne die Wand komplett aufzureißen.

Der Dimmer hat nur 2 Anschlüsse es kommt wirklich nur L rein und das gedimmt L wieder raus. Ich habe den Typ schon mehrfach verbaut. N führt am Dimmer vorbei und verzweigt sich dann zum 2x die die N von den Litzeleitungen und 1x N vom Feuchtraumkabel. Kurz vor der einen Lampe zweigt von diesem Feuchtraumkabel nochmal alle Adern ab, die dann zu den letzten Lampen (auch wieder 3adriges Feuchtraumkabel) führen.

Habe den Dimmer jetzt erstmal wieder durch nen Schalter ersetzt, und alles funktioniert wieder. Also verbunden müsste doch dann alles richtig sein?
...
49 - Installation einer Deckenlampe durch Elektriker -- Installation einer Deckenlampe durch Elektriker
Hallo,

Vor zwei Wochen, hatten wir uns eine neue Deckenlampe für die Diele gekauft. Folglich musste also die alte ersetzt werden.
Da ich mich als Mechatroniker zumindest auf dem Papier "Elektrofachkraft" nennen kann, hatte ich mir die Lampe vorher angesehen. Die Lampe wurde mit einer Lüsterklemme geliefert, eine Klemme für N und eine für den L und dann am Metallgehäuse der Anschluss für den PE.

Da bei uns vor 1 Jahr mal eine Steckdose installiert wurde, wußte ich das wir die gebräuchlichen Aderfarben haben. Allerdings soll wohl im Keller in der UV zumindest ein PEN vorhanden sein der dann aufgeteilt wird, aber das tut nichts zur Sache.

Es wäre also ein leichtes für mich gewesen die Lampe zu installieren. Sicherung raus, messen, anklemmen, Sicherung rein und fertig.

Ich dachte mir aber, lass es lieber einen Eletriker machen, der misst das sicher ordentlich durch und wenn was ist, bist du nicht schuld.

Naja der Elektriker kam dann auch. Hat direkt die Lampe angeschlossen, ohne Sicherung raus und vor allem ohne messen. Testlauf und ok.

Ich möchte jetzt nicht den Elektriker schlecht machen, aber hätte er sich nicht zumindest überzeugen müssen, ob der PE wirklich der PE und der N wirklch der N ist? Hätte ja vorher irg...
50 - Rasiererteranbauleuchte defekt? -- Rasiererteranbauleuchte defekt?

Zitat :
Eher ist ein Falschanschluß zu vermuten.


Die Leuchten habe ich nicht selbst installiert, sie waren schon bei Einzug da. Auch in den anderen Räumen befinden sich Rasteranbauleuchten, diese funktionieren aber alle.


Zitat :
Womit hast Du die Spannung gemessen und wo genau?


Ich habe die Blenden abgenommen und innen an den Verbindungsstücken (sorry weiß nicht wie die heißen) zwischen dem Draht von außen und dem Drah der zum EVG führt gemessen (Foto1). Das ganze mit einem digitalen Vielfachmessgerät. Die Spannung beträgt 230 Volt.


51 - Lampe angeschlossen - gelb/grün scheint stromführend zu sein? -- Lampe angeschlossen - gelb/grün scheint stromführend zu sein?

Zitat : Beudetet das, dass die Kabel, wie ich sie eingesteckt habe, also falsch eingesteckt sind?Das kann man nicht so genau sagen.
Wenn alle Leiter unifarben sind, hilft nur nachmessen, (optional eine kleine Skizze machen) und dann korrekt anschließen. Ich würde tippen, dass die beiden Leitungen, die in einer Klemmeinheit der Lüsterklemme stecken, zum Anschluss der Phase dienen - vorausgesetzt sie ist für ein System mit separatem Schutzleiter ausgelegt.
Sollte es wirklich die von Mr.Ed erwähnte Ostblocktechnik sein, könnte dies auch der Neutralleiteranschluss sein. Aber ohne weitere Infos ist das alles nur



Zitat :
52 - Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen? -- Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen?
Hallo,

ich möchte im Treppenhaus 3 Lampen installieren, die an den einen vorhandenen Anschluss angeschlossen werden sollen (werden dann alle gleichzeitig mit dem einen vorhandenen Lichtschalter an und aus geschaltet); es ist also bis jetzt eine einzige Lampe an der Wand, mit einem dreiphasigen Kabel; die Lampen, die montiert werden sollen, haben aber nur ein "einfaches" Kabel ohne Erde. Kann ich diese "einfachen" Kabel austauschen oder ist das nicht möglich, weil die Lampen dafür wahrscheinlich nicht konsturiert sind?

(Entschuldigt bitte, wenn ich mich hier etwas holprig ausdrücke und vielleicht doof frage... ich kenn mich ja nicht aus)

Viele Grüße
retsina ...
53 - 10m Leitung 2x0,75mm^2 fuer 100 Watt Lampe? -- 10m Leitung 2x0,75mm^2 fuer 100 Watt Lampe?
Vielen Dank für die Kommentare!

@Offroad GTI "Wo bleibt denn da die Verbesserung", @der mit den kurzen Armen "Was soll die Verwendung von 2 * 0,75 mm²":

Ich muss wohl jedesmal wenn ich Licht haben will das Kabel (..Leitung..) aus dem Kellerabteil in die Steckdose stecken; eine Änderung der Installation will ich nicht vornehmen.

Die "Verbesserung" wäre ausschliesslich folgende: wenn ich jedesmal das (ca 6m) Kabel ausrolle und anschliesse dann komme ich vielleicht mit dem wesentlich dünneren 2x0.75 statt dem üblichen Verlängerungskabel 3x1.5 aus, und ich habe gehofft das sei leichter handzuhaben. (Aber vielleicht ist das auch einfach nicht richtig, vielleicht ist sogar das dickere Kabel angenehmer auf- und abzurollen als ein dünneres.)

Warum das nicht sicher sein soll, verstehe ich nicht ganz, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Das ein dickeres Kabel prinzipiell mechanisch belastbarer ist, scheint mir einleuchtend. Warum aber ein mitgeführter Schutzleiter (der dann nicht angeschlossen wird) die Sicherheit wesentlich erhöhen sollte ist mir nicht ganz klar (das nützt ja wohl nur was in dem Fall dass die Leitung derart beschädigt wird dass Neutralleiter oder Phase mit dem Schutzleiter in Kontakt kommt; ist d...
54 - Halogen Trafo defekt ? -- Halogen Trafo defekt ?
Hallo

1. Es ist eine Leuchte, in die Lampen eingesetzt werden. Nicht Lampe in die Lampen eingesetzt werden.
2. Wohin ging denn die Leuchte? Wenn sie weggegangen ist, kam sie auch wieder?
3. Es sind keine Kabel, die da aus der Wand rausragen, es sind Adern einer Leitung.
4. Um was für einen Wandanschluss handelt es sich, gibt es einen Schalter?
5. Ist dieser Anschluss gesondert abgesichert, oder gehört er zu einem anderen Kreis?
6. Was veranlast den Fragenden zu schreiben, dass ein Transformator (so heisst das Teil richtig) eingebaut ist?
7. War bereits früher eine Leuchte an diesem Anschluss angeschlossen?

Rafikus ...
55 - Elektrische Installation eines Abrollbehälters -- Elektrische Installation eines Abrollbehälters
Hallo ins Forum,
wir haben einen Abrollbehälter bekommen, den wir mit einer Beleuchtung ausstatten wollen. Geplant sind 5 Leuchtstofflampen für 24V mit je 13W. Diese werden mir einem Blechwinkel an der Containerdecke befestigt. Zur Stromeinspeisung in den Container ist eine 230V Steckdose, sowie ein 24V Anschluss bereits in die Containerrückwand eingelassen, diese sind aber noch nicht angeschlossen.
Die Versorgung zur 24V Dose erfolgt vom Fahrzeug aus, die Versorgung der 230V Dose in der Regel von einem Aggregat.
Die 24 V vom LKW können ja direkt an die Lampen abgegeben werden, die 230V vom Aggregat gehen über nen Trafo und dann auf die Lampen. Immer wenn die 230V anliegen, soll die Versorgung auch über diese laufen und nicht über den LKW.

1. Dachte mir das man vielleicht ein Relais mit Wechsler nimmt und die 24V vom LKW auf die NC und die 24V vom Trafo auf die NO und die Spule legt? Liegen jetzt die 24V vom Trafo an schaltet das Relais und die Versorgung läuft vom 230V Netz. Ist das Zulässig? Is da vielleicht ein Denkfehler drin? Sollte man statt Relais lieber nen Schalter nehmen?

2.Von der Steckdose bis zum Trafo hab ich zwangsweise ja 230V im Container. Was muss man da beachten z.B. (Personenschutz / Leitungsschutz) was is mit Erdung? Normal wir ...
56 - Musiksteuerung im Bad -- Musiksteuerung im Bad
Erstmal vielen dank für die schnellen Antworten!

Den Anschluss an der Primärseite habe ich mit absicht nicht gewagt, da der Universal Dimmer ja auch prüft, was für eine Last angeschlossen ist. (bei der Inbetriebnahme leuchten die Lampen kurz auf) Wenn dann an der Stelle zusätzlich zum Trafo ein Relai vorhanden ist, weiss ich nicht was da passieren kann....

Kann denn solch ein Relai durch die hochfrequente Wechselspannung zerstört werden? Das schrille piepen dürfte nach dem Einbau nicht mehr wahrgenommen werden. Habe das ganze jetzt 2-3 Stunden im Dauerzustand getestet und das Relai wurde nichtmals lau warm....

Alternativ könnte man doch einfach einen konventionellen Trafo verwenden. Da dürften dann keine hochfrequente Wechselspannung raus gegeben werden.

Das Relai habe ich nur deshalb gewählt, weil es noch bei mir Keller lag Über die ER funktion lässt es sich als "normales" Relai mit einer Universalen Steuerspannung nutzen


[ Diese Nachricht wurde geändert von: luelepit am 28 Nov 2010 21:10 ]...
57 - S.O.S. wegen Elektroinstallation GARTENHAUS -- S.O.S. wegen Elektroinstallation GARTENHAUS
Ruhig Blut corvintaurus, für das Anschließen usw. wollte Tobias doch einen Fachmann holen. Nähere Tipps zum genauen Verklemmen soll es hier auch gar nicht geben, da kann, wie du schon sagst, einfach zu viel schief gehen . Von den mangels Messgeräten nicht möglichen Prüfungen ganz zu schweigen. Von deinen Argumenten zählt praktisch also nur der Hinweis mit den Biegeradien.

Zum Plan von Martin: Die Steckdosen an der Oberseite (laut Plan) würde ich direkt vom Hauptverteiler aus anfahren, ansonsten

Ob eine Absicherung überhaupt nötig ist liegt dran, wo die Zuleitung her kommt. Die Frage geht also an Tobias.
Wobei es meiner Meinung nach am klügsten ist, dort einen einreihigen 6TE Verteiler mit 25A-FI und 1-3 LSS (je nach Vorsicherung und Zuleitung) setzten zu lassen.

Ach ja: Die Lüsterklemmen kannst du wieder zum Baumarkt zurück bringen. Wenn es wirklich welche sind (klein, weiß und mit zwei Schrauben je Kontakt) darfst du diese sowieso nicht zur Verteilung nutzen, sondern nur zum Anschluss von Lampen (welche diese aber für gewöhnlich selbst mitbringen), und zum anderen nimmt der Fachmann dafür seine Wago-Klemmen bzw. schleift die Leitung mittels der Kontakt...
58 - Ansteuerung HQI-Lampen (incl. Vorschaltgerät) -- Ansteuerung HQI-Lampen (incl. Vorschaltgerät)
Servus Forum,

ich bin neu hier - drum erst mal ein herzlichen Grüß Gott aus Bayern!

Ich habe folgendes vor und wollte dazu fachmännischen Rat einholen:

Bei einer Firmenauflösung habe ich zehn Metalldampflampen incl. Vorschaltgerät (Leuchtmittel: HQI 70W) erworben. Ich habe eine ziemlich große Garage und möchte diese Lampen (über einen neuen Verteilerkasten) dort installieren.
Ich werde vom schon vorhandenen Verteilerkasten aus meiner Werkstatt mit drei Phasen in den neuen Kasten gehen. Nun meine konkreten Fragen:

- soll ich die Lampen je 3 (und einmal vier) auf die drei Phasen verteilen und über ein 3-Phasen-Schütz mit einem einzigen Schalter schalten oder wäre es besser, jede Phase einzeln über einen Sicherungsautomaten nacheinander zu schalten? Oder gibts bessere Lösungen?
- diese Metalldampflampen brauchen ja eine Weile bis sie die volle Helligkeit "entfalten". Gibt es da irgendwelche Beschränkungen zur Mindesteinschaltdauer oder ähnlichem?

Gibt es sonst was zu beachten, was den Anschluss der Metalldampflampen betrifft? Bis dato hatte ich nur mit Glüh- oder Leuchtstofflampen und der gleichen zu tun...

Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.

Gruß,
Andi ...
59 - Kleine "Leuchtreklame" -- Kleine "Leuchtreklame"
Risiken: Stromschlaggefahr, Brandgefahr

Verdrahtung: Alle Lampen parallel, auf fachgerechten Anschluss, Isolierung, Zugentlastung usw. achten.

Spannungsreglung: Übernimmt das Kraftwerk
Oder meinst du die Musiksteuerung? Dafür gibt es entsprechende Lichtorgeln, Dimmerpacks, Lauflichter usw.

Bedenke aber, daß Glühlampen in wenigen Jahren verboten werden. Wenn das was längerfristiges werden soll, leg einen Vorrat an. ...
60 - Problem mit Theben E8 Zeitschalter -- Problem mit Theben E8 Zeitschalter
Hallo zusammen

ich habe folgendes Problem:

Am Haus haben wir zwei Lampen außen, welche man von einem Schalter innen oder einem Schalter außen an der Garage über einen Theben E8 Zeitschalter einschalten kann. Soweit so gut.
Nun möchten wir aber an der Garage zusätzlich zu dem Schalter die Möglichkeit, die beiden Lampen über einen Bewegungsmelder einschalten zu lassen.
Ich blicke aber bei den Anschlussbilder des Theben Elpa8 nicht durch, habe mit Installationen einfach nix am Hut...

Bitte um Hilfe.

Datei 1 sind die Anschlussbilder von Theben Elpa 8.
Datei 2 ist mein kleiner Plan wie draußen an der Garage die Lampe und der Schalter angeschlossen sind.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: mnassl am 10 Aug 2010 17:19 ]...
61 - Bildschirm ohne Bild -- LCD TFT Fujitsu Siemens Scaleoview
Die Lampen funktionieren, aber kein Bild.
So sieht es auch aus, wenn die SMD Sicherung auf dem T-Con Board kaputt ist, dann wird das Panel nicht angesteuert.

Das T-Con Board ist jenes, wo die LVD Leitung "Displayanschluß" vom Signalboard endet.

Die Sicherung sitzt meist rechts in der Nähe vom LVD Anschluss.
...
62 - Niedervoltleuchte mit Dimmfunktion über Gehäuse -- Niedervoltleuchte mit Dimmfunktion über Gehäuse
Hallo,

neulich war ich Zeuge, wie ein Freund eine Niedervolt-Wohnzimmerleuchte anzuschliessen versuchte.

Es handelt sich um eine Niedervolt-Deckenleuchte mit drei hängenden Lampen, bei denen sich per Gehäuseberührung die Leuchte dimmen liess.

Er hatte vorher den Trafo gegen einen baugleichen getauscht, weil der Trafo defekt war.

Der Trafo hat einen primären Anschluss, sekundär 12 Volt Ausgang und darüber hinaus noch ein einzelnes Kabel, welches ursprünglich entweder an + oder - des Sekundär-Anschlusses angeschlossen wurde um die Dimmfunktion auf das Gehäuse der drei Hänge-Lampen zu leiten. Bei dieser Leuchte dienen die Aufhängungen der drei Lampen gleichzeitig als Sekundär-Stromquelle.

Das hat aber nicht funktioniert, bei Berührung des Kabels per Hand liess sich die Leuchte jedoch ohne Probleme schalten und dimmen.

Allerdings muss der Weg über eines der beiden Kabel der Hängeleuchten führen, weil sonst kein Weg zum Gehäuse der Hängeleuchten führt.

Hat jemand eine Idee, woran das liegt?

Gruß

Klaus
...
63 - Hilfe bei der Auswahl der richtigen Kabel (Querschnitt) -- Hilfe bei der Auswahl der richtigen Kabel (Querschnitt)
holl ich wieder.. also erstmal bin ich wirklich froh das es hier so rund geht macht spass! ...

mal so nebenbei gefragt. habe mal meinen messchieber rausgekramt, kann das sein das die kabelhersteller etwas sparen !? denn ich habe mal kabelarten verglichen (im Querschnitt)! 1. beim 1,5er haute es noch halbwegs hin! Dann hab ich ein 2,5er genommen und da zeigte mir mein Messchieber gerade mal 2 an vielleicht ein Tick drüber! nun ja Dann kam ein nächst größeres, was ich fand dran und es war das besagte 4er!! Hat nur 3 angezeigt! oder misst man da jetzt neuerdings die isolierung der adeern mit! .....


so jetzt weiter zu meiner nachfrage!
aslo an dem ersten strang der wie gesagt vom haus weggeht zum stall sind momentan nur verbraucher dran die maximal 6000 Watt !
Wenn alles an wäre! also hauswasserwerk, licht, kühlschrank, Eherd usw. ... vielleicht kommt hier und da sogar mal noch nen bohrmaschiene oder nen staubsauger dazu! _;) ...aber wie gesagt, wenn ich oben noch ne wohnung reinbaue reicht der anschluss da aus?


und was ist mit dem garten!?
kann ich vom stall weiter leiten oder wäre eine neue leitung bis zum bungalow sinvoller? im garten wür...
64 - ONKYO A-22 mittels 12V Bleigelakku betreiben -- ONKYO A-22 mittels 12V Bleigelakku betreiben
Hallo ihr Lieben,
ich hab mir vor einer Weile in den Kopf gesetzt für den anstehenden Sommer eine "portable" Anlage zu bauen, welche mittels zweier günstig erstandener Bleigelakkus (12V) betrieben werden soll.
Erste Überlegung war diese mittels Car-Hifi-Elementen zu realisieren, doch bin ich beim Keller durchforsten auf einen alten Verstärker gestoßen und dachte mir, dass dieser in Kombinationen mit ein paar Boxen eigentlich auch dienlich sein könnte.
Nach kurzer Rechereche habe ich im Internet sogar einen Schaltplan gefunden.
PDF mit technischen Daten und Schaltplan auf Seite 9:
http://www.hi-fi.ro/fhifi/download......bb658
Da der Verstärker eh nur rumflog hab ich mich dann auch gleich mal ans basteln gemacht und den Transformator entfernt in der leichtsinnigen Hoffnung die Ausgänge nur mit einer 12V Spannung speisen zu müssen um, dass Gerät zum laufen zu bekommen (rot, rot, schwarz an den Minus-Pol, die grünen an den Pluspol eines 12V Netzteils welches mit "max 1A" beschriftet ist; gesträkt wurde ich in der Hoffnung auf Erfolg dadurch, dass irgendwo im Schaltplan von 12V und ...
65 - Überspannungs abbau eines Ladereglers -- Überspannungs abbau eines Ladereglers

Zitat : Wenn die Batterien Schlechter werden dann regelt der Regler nicht mehr runter, Hat das Teil denn überhaupt einen Regler?
Dann würde ich vermuten, dass dieser defekt ist.

Ansonsten könntest du es anstelle der Zenerdioden ja mal mit einer anderen Grundlast, z.B einigen ( damit die Last beim Durchbrennen einer Lampe nicht völlig ausfällt) 24V-Lampen versuchen.

Anstelle der Zenerdioden, die ich in der jetzigen Dimensionierung für extrem gefährdet halte, und die bei bei höheren Leistungen recht teuer werden, nimmt man als Shuntregler auch besser einen Leistungstransistor, der dann z.B. von einer Zenerdiode angesteuert wird.

Aktuell gibt es aber für kleines Geld etwas noch interessanteres: http://www.pollin.de/shop/dt/NDkwOT......html
Mit etwas Kühlkörper versehen...
66 - Vorschaltgerät mit Lampe verdrahten.. sehr merkwürdig! -- Vorschaltgerät mit Lampe verdrahten.. sehr merkwürdig!
Hallo!

Ich habe ein Vorschaltgerät von der Firma Vossloh Schwalbe und würde damit gerne 2 18W PL-L Kompaktleuchtstofflampen von Philips versorgen.
Hier ein Bild von dem Gerät: Vorschaltgerät

Jetzt weiß ich nicht wo welches Kabel reingehört, weil alle Möglichkeiten die man ausprobieren kann sind sehr unlogisch.

Möglichkeit 1
Steckt man Braun und Blau aus der Wand kommend in den Anschluss unter 250V gibt es sofort einen Kurzschluss, weil das Kupferblech hinter dem Kunststoff miteinander verbunden ist.

Möglichkeit 2
Steckt man von der Steckdose kommend das Braune in den 1. von links und das Blaue in das 3. von links. Und dann das Kabel was zur Lampe geht; Braun 2. von links und Blau in das 4. von links. Bild der Anschlussfront
Mit dieser Verdrahtung ist die Schaltung so aufgebaut, dass die Lampe sofort 230 V abbekommt und druchbrennt. Das Vorschaltgerät hat dabei überhaupt keine Möglichkeit irgendwie in Aktion ...
67 - Halogenleuchte flackert -- Halogenleuchte flackert

Zitat :
dtx11-13 hat am 24 Nov 2009 20:36 geschrieben :
Eine andee Möglichkeit wäre ein schlechter Kontakt Feststehende Stomzuführung/Rolle.




So, auch wenn es einige Zeit ging, hier wie versprochen die Lösung:

Tatsächlich war der schon ursprünglich fehlerhafte Kontakt Stromzuführung/Rolle noch immer nicht in Ordung.
Da ich ja schon mal versucht hatte dies zu beheben, und es an dieser Stelle sichtlich eine grosse Hitzeerzeugung gab, habe ich letztlich die Lampe entfernt und eine Neue gekauft. Bei jener ist der Anschluss
fix. Die Leitung wird über eine extra Rolle (nicht stromübertragend) geführt, sodass auch diese Lampe höhenverstellbar ist, ohne eine solche Problemstelle zu haben (die von Euch ja auch zurecht kritisiert wurde).

Bei der alte Lampe werde ich wohl den Anschluss ebenfalls fix herstellen, ohne Rollen etc, dadurch wird sie halt in der Höhe nicht mehr verstellbar.

Nochmals vielen Dank an Euch, d...
68 - LED-Schaltung an 120V??? -- LED-Schaltung an 120V???
Hat die Rackbeleuchtung denn einen 230V-Anschluss?
Dann könnte man das ganze Ding vielleicht einfach so umverdrahten dass es mit 230V-Lampen läuft (ausreichende Spannungsfestigkeit aller Komponenten und erhältlicher Lampensockel vorausgesetzt)

Ansonsten:
Was sind das für Leuchtdioden (Wieviel V und mA genau, 4V scheint mir geschätzt).
Ich halte eine derartige Bastelei an 120V für "zu heiß".
Vielleicht kriegst du im Netz bei den Amis passende LED-Lampen mit Sockel. Die sollten dann auch lange halten, je nach Qualität. ...
69 - Halogenlampen an Trafo - Sicherung springt raus -- Halogenlampen an Trafo - Sicherung springt raus
Ich habe mir einen Trafo und 3 Halogenlampen geholt:
Bild eingefügt
Wenn ich jetzt die Lampen anschließe, fliegt mir die Sicherung raus (ohne Aufleuchten oder ähnliches). Auch ohne Verbraucher fliegt mir die Sicherung bei Stromzufuhr raus. Ich habe die Stromquelle sowohl über den 1. und 4. als auch über den 2. und 3. Anschluss angeschlossen (also so, dass über die Pfeile und Verbindungslinie jeweils ein Stromkreis entstehen sollte) und auch die Stromrichtung geändert, es half alles nichts. Was mache ich denn falsch? Oder ist der Trafo kaputt? Achso, die Lampen sind für 12V/50W. ...
70 - 2 Lampen im Gehäuse, vielen nacheinander aus -- 2 Lampen im Gehäuse, vielen nacheinander aus
Also das Nah ist doch nur eine Abkürzung: NAM ODER NAN oder so.
Ich habe versucht die Spulen zu messen - im eingebauten Zustand haben alle unterschiedliche Werte.
Der Anschluss sieht wie folgt aus:

Der Kondensator - oder was auch immer das ist - da ist ja ein Starter mit dran, wie man ihn von Leutstoffröhren kennt - hat 3 Anschlüsse.
1x direkt mit an N mit angeklemmt - also vom Zuleiter gehts auch gleich weiter durch an die Lampe, ist also nur mit aufgeklemmt.

Der L1 geht von der Lampe in den "Kondensator" und von da geht´s weiter in die Spule und von da dann ans Netz.

Ach ja: Wenn man die defekte Laterne anschließt, dann kommt da kein pip und kein pap. Ich kann mich erinnern, dass es bei Ausfall ziemlich verschmort gerochen hat - ich bin ja gleich hoch auf die Leiter, als die erste Lampe ausgefallen war.

Was nun? Und warum so kurz hintereinander beide Lampen?
Wie werden die Natriumdampflampen heut zu Tage angeklemmt? Kann man den Kondensator weg lassen, oder was für eine Funktion hat dieser noch - ist ja der Starter OSRAM StE 501 dran.
Danke für Ideen,
Christoph ...
71 - Phase auf beiden Kontakten --    Eglo    Cello (82002)
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Phase auf beiden Kontakten
Hersteller : Eglo
Gerätetyp : Cello (82002)
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo alle,

ich habe von einem Baumarkt zwei Cello-Lampen von Eglo erstanden. Leider funktionieren sie nicht: Bei sachgemäßem Anschluss habe ich auf beiden Kontakten im lampensockel (E27)Phase ... entgegen der Anleitungszeichnung hier finde ich an der Lampe aber drei Kabel: ein einzelnes (N) und ein "kombiniertes" (2 x Phase) (siehe Zeichnung), aber egal wie ich die klemme (einzeln oder zusammen) habe ich immer Phase auf beiden Kontakten und immer auch auf beiden Phase-Kabeln. Da der Fehler bei beiden Lampen auftritt und diese als funktionierende Ausstellungsstücke verkauft wurden, dachte ich es lohnt sich nachzufragen bevor ich sie zurückgebe... hat irgendjemand eine Idee was man noch machen / prüfen könnte? Ich danke schonmal allen für ihre kompetenten Antworten,

viele Grüße
Dennis

[ Diese Nachricht wurde...
72 - Akku für Halogenlampen am Fahrrad -- Akku für Halogenlampen am Fahrrad
Hallo an alle..
Ich habe nach kurzer Suche dieses Forum gefunden und will mal mein Glück versuchen.

Es geht um meine Fahrradlampen.

>>Halogenlampen

Problem.
Bei langen Radtouren halten die Akkus der Lampen 45 Min dann haben die Lampen nur noch etwa 50% der Lichtleistung. Es lässt sich natürlich immer noch damit fahren aber es ist halt nicht das goldene des Eis wenn man so tolle Halogenstrahler hat die aber nicht so lange mit voller Leistung leuchten können wie die Fahrzeit beträgt. Nun könnte ich weitere Akkus mitnehmen aber das wäre zu einfach so wie das was ich nicht möchte und ist nicht der Grund warum ich mich hier angemeldet hab.

Was stell ich mir vor.
Ich hätte gern einen großen Akku den ich am Rad befestigen möchte mit dem ich beide Lampen betreiben kann. Die Lampen lassen sich auch mit dem Netzteil betreiben ohne das Akkus eingelegt sind. Das ist wichtig da ich genau über diesen 3,5 Klinken Anschluss eine Verbindung zu einem Akku herstellen will der dann „so fern es möglich ist“ länger hält als die 5 Akkus die in jeder Lampen sind.

>>Anschluss
>>Lampe
>>Netzteil

73 - TNC-Netz -- TNC-Netz
moin,

> Fakten:
> - Steckdosen sind 2 adrig verlegt
> - manche Steckdosen haben eine Brücke N / PE (klassische Nullung)

okay...

> - bei manchen Stecksdosen ist der PE nicht angeschlossen

wirklich nich? auch nicht als kleine blankdrahtbrücke zwischen den schrauben? wäre dann wohl murks, außer man hatte damals isolierende räume ohne erdpotential. das ist aber lange überholt, heute durch zentralhiezung oder gechirmte kommunikationsleitungen auch meist nicht mehr einzuhalten und hätte längst umgerüstet sein müssen.

> - Flachbandkabel (rot, grau, schwarz) wurden teils verlegt.

joa, alter farbcode halt. fieser weise durfte rot sowohl PE als auch geschalteter Lamoendraht sein während grau N oder PEN war.

> - An Lampen ist für N teilweise der PE (2adrig /grüngelb-schwarz)
> mißbraucht worden - wurde das früher so gemacht ??

gn-ge darf ja auch PEN sein. wenn die lampe keinen PE-anschluss erfordert, wird der PEN dann halt als PEN bis zur lampe geführt dort aber nur in seiner N-funktion genutzt. müsste man mal genau schauen, wann das so errichtet wurde. die zeit zwischen farbcode-umstellung und PEN-verbot unter 16² war nich so sehr lang.

> - kein FI da ja TNC

jo.
74 - SONS AIRLUX Dunstabzugshaube TV 10 610 -- SONS AIRLUX Dunstabzugshaube TV 10 610
problem gelöst!

einer "inneren stimme" folgend, habe ich einen neuen halo-trafo besorgt, angeschlossen und ... alles bestens!

jetzt muss mir mal noch jemand erklären, warum der alte trafo bei direktanschluss an´s netz die lampen zum leuchten brachte, bei anschluss über die steuerbox aber nur die sicherung zum durchbrennen ...

wunderwelt der technik!

nochmal danke für die tipps! bin zwar selten hier, aber man hat mir hier schon in der vergangenheit gut geholfen! gerne wieder!

gruss!

christian ...
75 - LED Schaltung für Wohnwagen / Wohnmobil mit 14,4V und 230V + Dimmer -- LED Schaltung für Wohnwagen / Wohnmobil mit 14,4V und 230V + Dimmer

Zitat : Ich dachte, dass 10W Halogen mit ca 1-2 W LED ersetzt werden kann. Ergo sollte gerade im Betrieb mit der Fzg Batterie eine längere Betriebsdauer möglich sein.
Eine 1W Luxeon in Warmweiss ist mit ganzen 22lm angegeben, eine 10W Stiftsockellampe macht 130lm, strahlt aber rundum. Durch den Reflektor kommen also ca. 200lm unten an. Du bräuchtest also ca. 10 von den 1W LEDn um eine 10W Halogenlampe zu ersetzen. Fällt was auf?
Beim Einsatz von Kaltweissen sieht es etwas besser aus, dafür ist das Licht ekelhaft kalt, aber auch da bräuchtest du noch die fünffache Anzahl.
Bei den Streifen sieht es noch viel schlimmer aus, da müßtest du das Fahrzeug schon komplett damit auskleiden. Die werden nicht umsonst nur als Deko eingesetzt.
Das Thema Unsinnigkeit von LED Beleuchtung hatten wir aber auch schon des öfteren.


...
76 - Kleinverteiler installieren -- Kleinverteiler installieren

Zitat : Stell' Dir mal vor, jemand schaltet den Bewegungssensor frei (LSS raus) und misst dann auch nach, dass die Gartenlatüchten tatsächlich spannungsfrei sind. Dann fängt er an, an den Leuchten zu arbeiten. Und dann schaltet die Zeitschaltuhr ein...

OK, das habe ich nicht bedacht... Danke für den Hinweis.



Zitat : Wenn die beiden Lampen parallel an einer dreiadrigen Zuleitung hängen, wird es auch schwierig, die einzeln zu schalten...

Oh nein, hier ist wohlweisslich schon ein 5-adriges Kabel verlegt worden. Also kein Problem, jede Leuchte einzeln zu schalten.



77 - Lichtorgel Frage -- Lichtorgel Frage
Hallo Leute, ich bin neu hier und hoffe das ich das richtige brett zum posten erwischt habe!

es geht um folgendes:

ich möchte mir eine lichtorgel bauen, mit 230 V anschluss und 3 led-lampen (18 stück als eine lampe mit 0,75W)

Dafür habe ich bei Conrad einen tollen Bausatz gefunden:


3-KANAL-LICHTORGEL - BAUSATZ

(bei conrad.de eingeben, direktlinks funktionieren leider nicht)

das problem: dieser bausatz, so wie viele andere, ist dafür vorgesehen am lautsprecherausgang angeschlossen zu werden.

Ich möchte allerdings am Tape Out/Tape 2/Line Out meiner Hifi-Anlage dranhängen. Das hat den Grund, das dort die Lautstärke immer gleich ist und ich so nicht immer nachjustieren muss sondern mir einfach einmal nen festen WIederstand einlöte!

Meine Frage ist alsodiesbezüglich die, ob die Lichtorgel dann trotzdem funktioniert, da auf dem Tape Out Ausgang ja viel weniger Leistung drauf hängt als auf dem Lautsprecherausgang.
Steuern NF etc dann noch ohne Probleme durch, trotz um einiges geringerer Leistung?

Vielen Dank im Voraus für Antworten

Matze

[ Diese Nachricht wurde geändert von: AMDFreak2006 am 23 Jun 2008 22:38 ]...
78 - Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung -- Elektroinstallation in Italien renovieren - Hauszuleitung
Hallo Zusammen,
ich habe vor, in einem Ferienhaus in Italien die Elektroinstallation neu zu machen. Das vorhandene ist schrecklich anzuschauen und entspricht in keinem Fall den Vorschriften (Man kennt ja das in Italien)...

Zur Ausgangslage:
Es ist eine Hauszuleitung mit Nuller und einer Phase zum Zähler im Haus vorhanden. Erdung gibt es im ganzen Haus nicht.
Der Sicherungskasten wurde nachträglich einmal mit einem FI erweitert. Ansonsten gibt es zwei Sicherungsautomaten für beide Stockwerke. Von da an geht es fliegend und sehr verworren auf die Lampen, Dosen etc...

Ich habe nun vor, alles vorhandene raus zu reissen und neu zu erstellen. Da das Haus nur von Schweizern genutzt wird, will ich es mit schweizer Komponenten ausführen. Sollte das in Italien ein Problem sein wegen den Vorschriften?

Mein grösstes Problem betrifft die Erdung: Das Haus hat einen Anschluss an das Gasnetz und eine metallene Wasserzuleitung. Wie soll ich da am besten vorgehen, um einen PE zu verlegen? Ist es möglich, nach dem Sicherungskasten den PE einfach an den Nuller zu hängen? Oder ist es besser, PE direkt an die Wasserleitung zu hängen? Wie gehe ich hier im Sicherungskasten mit dem PE am besten um?

Schon jetzt vielen Dank für die Ideen und Hilfe!
Gruss...
79 - Y-Stromkabel trennen -- Y-Stromkabel trennen
Hallo!

Ich habe folgendes Problem:

Ich habe für einen Aquariumdeckel 2 Neonlampen. Von dort geht ein 3-adriges Kabel zu 2 Schaltern und von dort zu einem Stromstecker.


Ich würde gerne aber die beiden Lampen getrennt ansteuern, vom Stromnetz her (Zeitschaltuhr).

Im angehängten Bild seht ihr die beiden Schalter. Wie muss ich die nun verkabeln dass ich quasi den 2. Schalter trenne vom einzigen Stromkabel und stattdessen ein eigenes Stromkabel anbaue?

Auf dem Bild unten ist der Anschluss zu den 2 Lampen zu sehen und oben der Anschluss zur Steckdose.

Ich hätte jetzt oben das schwarze Kabel, welches von ganz rechts zum braunen kabel geht getrennt und als ein Steckdosenpol genommen und das andere kabel an weiß.
richtig?

Danke! ...
80 - 32A Drehstrom auf Holz? gibt es da eine Vorschrift? -- 32A Drehstrom auf Holz? gibt es da eine Vorschrift?
Hallo zusammen, mal eine Frage an die VDE-Experten.

In unserem ortsansässigen Tierheim ist Sommerfest und aufgrund von Platzproblemen ist das ganze auf eine benachbarte Wiese und ein Stück Wald verlegt worden. Allerdings ist dort kein Stromanschluss vorhanden, also hat man mich gebeten da was zu „basteln“ was billig ist ( Geld ist chronisch knapp ) und ein paar Stunden zwei Friteusen, einen Kühlschrank, ein Kühltruhe und ein paar Lampen sowie eine Stereoanlage versorgen kann. Bei der Besichtigung fand ich einen guten CEE32A Drehstromanschluss im Keller. Also habe ich in eine Holzkiste eine Feuchtraum-Aufputz-Verteilung eingebaut mit RCD, einigen LSS und in die Kiste sechs, ebenfalls Feuchtraum-Aufputz- Schukosteckdosen sowie eine CEE16A Steckdose eingebaut, das ganze schön verkabelt und dem Tierheim geschenkt. Verkabelt wurde alles mit NYY 3x2,5 oder NYY 5x2,5 und alle Kabel in Kanal geführt, der Anschluss der Zuleitung ist direkt in den Verteiler eingeführt mit zwei Greif-Iso-Schellen als Zugentlastung und einer dicken PG-Verschraubung in das Verteilergehäuse eingeführt ( halt alles Zeug aus der Grabbelkiste weil es ja nichts Kosten soll ). Das 5G6 mit dem CEE-Stecker würde ich Ihnen leihen und für alle Beteiligten war alles soweit in Ordnung. Anschliessen und RCD-Ausl...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Lampen Anschluss Haken eine Antwort
Im transitornet gefunden: Lampen Anschluss Haken


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568538   Heute : 882    Gestern : 5359    Online : 135        13.8.2026    6:03
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.124521017075