1 - Dimensionierung Leitung + Sicherung -- Dimensionierung Leitung + Sicherung




Ersatzteile bestellen
  Hi Leute,
Leider bekomme ich in den einschlägigen PV Foren keine Antworten, daher platziere ich meine Frage mal hier.
Ich möchte meine bestehende PV Anlage um einen Speicher erweitern. Die Installation übernehme ich selbst, im Nachgang kommt ein Elektriker und nimmt die Erweiterung ab.
Mir geht es jetzt um die korrekte Dimensionierung der Leitungen und Sicherungen.
Der WR hat folgende Daten:
P_AC_nom: 3300W
I_AC_out_nom: 14,5 A
I_AC_in_max: 50 A
U_DC: 48V
I_DC_in_nom: 75 A
I_DC_out_nom: 63 A

In dem mir vorliegenden Anschlussplan wurde AC seitig ein FI (Typ A, 30mA) und eine Sicherung (C, 32A) eingebaut. Der Hersteller empfiehlt eine 25A Sicherung.
Aber wie passt das zu den 50A Einspeisestrom?
Ausserdem würde ich anstatt der Sicherung einen Lasstrennschalter inkl. Sicherung einbauen, sollte ja kein Problem sein.
Die Länge des Anschluss-Kabels wird 2m sein, reichen da 4mm2 (Vorschlag des Herstellers).
Nun die DC Seite.
Auch hier brauche ich eine Sicherung + Trennschalter.
Aber welche Größe?
Hersteller sagt: 160A.
Ich denke 100A reichen doch auch.
Der WR kann ja max. 63A liefern.
Kabelquerschnitt nach Hersteller: 50mm2.

Gruß
Dodger ...
2 - Abzockrechnung -- Abzockrechnung
Anzeige wurde bereits bei der Polizei gestellt.
Ich frage mich auch, aus welchem Grund zwei 63A Sicherungen ausgelöst haben sollen.
Ich bin ja, wie ihr wisst auch vom Fach (staatl. gepr. Elektro- Elektroniktechniker). Es müßte doch die Ursache gefunden werde. Er hat aber lt. Aussage der Mieterin nur die Sicherungen gewechselt (angeblich).
Aus der misteriösen Rechnung geht auch nicht hervor, dass er die Ursache beseitigt hat!
Ich werde nächste Woche mal mit meiner Bekannten in das Dorf der Mieterin fahren und mir den "Tatort" genauer anschauen. Ich habe den Verdacht, dass diese Sicherungen gar nicht die Ursache für den Stromausfall waren.
Auf jeden Fall kommt der Abzocker nicht ungeschoren aus der Sache raus!

Gruß
Peter ...








3 - Wechsel alter Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen -- Wechsel alter Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen
Hallo zusammen, vorab bitte ich um Nachsicht, wenn ich mich nicht korrekt ausdrücke, ich bin nicht vom Fach.
Ich wohne in einem alten Haus mit einer älteren Elektroverteilung. Der Haushaltsstrom ist mit 3x Neozed 63A 380V 250V Schmelzsicherungen auf Hutschiene als Vorsicherungen vor dem Verteiler versehen.
Einmal würde ich gerne die Schraubkappen der Sicherungen erneuern, da sie schon sehr alt sind. Gibt es bei den Schraubkappen Unterschiede, die man beachten muß, sind Schraubkappen für aktuelle 400V Sicherungen kompatibel?
Dann habe ich festgestellt, daß es keine Ersatzsicherungen gibt. Kann man die alten 380V Sicherungen mit 400V ersetzen oder müssten dazu neue Sockel auf die Schiene gesetzt werden? Die verbauten Sicherungen haben ein glattes Gehäuse, während aktuelle 400V Sicherungen wohl einen Wulst haben.
Keine Sorge, mehr als Sicherungen wechseln werde ich selbst nicht machen. Ich möchte nur herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, um entsprechend zu reagieren.
Im voraus vielen Dank für Antworten und allen einen schönen Tag.

...
4 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI
Moin,

es geht um einen Hauptverteiler aus Anfang der 90er.

Ursprüngliche Installation:
- Im HVT sind drei Phasen nach dem Zähler an drei 63A Schmelzsicherungen angeschlossen
- Mit 10 mm² Verbindungsbrücken vor den Schmelzsicherungen sind außerdem vier B16 Automaten angeschlossen, welche mit 1,5 mm² zu den Verbrauchern im Keller weitergeführt werden (Keller 1, Keller 2, Waschmaschine, Heizung)
- Nach den Schmelzsicherung ist eine 5x10 mm² Leitung zum UV im EG angeschlossen, in welchem ein RCD mit 40A/300mA verbaut ist zzgl. 30mA RCD fürs Bad.


Im Zuge von Renovierungen wurden nun vier Leitungen für eine zweite Küche im OG gelegt und direkt am HVT angeschlossen

Neue Installation:
- Im HVT wurde vor die Schmelzsicherungen ein 63A Hauptschalter gesetzt
- Die Sicherungen für den Keller sind nach wie vor unterhalb der Schmelzsicherungen gebrückt angeschlossen
- UV im EG ist unverändert
- Neu hinzugekommen sind nach den vier Sicherungen für den Keller 2x B13 für 1,5 mm² (Dunstabzugshaube, 2er Steckdose über Arbeitszeile), 1x 3 poliger B16 für 2,5 mm² (Herd) und 1x B16 für 2,5 mm² (Spülmaschine)


5 - Blitzschutz - Welche Komponente für den Sicherungskasten ist die Richtige? -- Blitzschutz - Welche Komponente für den Sicherungskasten ist die Richtige?
Hallo,

ich bin gerade dabei mich mit Blitzschutz zu beschäftigen. Außenblitzschutzanlage existiert bisher noch keine, wird aber eventuell später noch nachgerüstet. Vorerst möchte ich mich aber um den Innenblitzschutz kümmern. Die SAT-Anlage und die Telefonleitung haben schon Grob- Mittel- und Feinschutz bekommen. Jetzt ist die Stromleitung dran (egentlich das Wichtigste).

Nun habe ich schon nachgesehen, was es da von Dehn gibt. Hausanschluss ist TNC, was intern natürlich auf TNCS übergeht.
Zählerkasten hat Hutschienenmontage. Da es ein Privathaushalt ist, wird erst mit 63A-Sicherungen zugeführt, dann beim Zähler auf 35A beschränkt und mit 25kV-Sicherung abgeriegelt. Richtig wäre laut Auswahlmatrix von Dehn, wenn man für Außenblitzschutz schon mal vorsorgen möchte wohl: Dehnshield Art.-Nr. 941 300 (TNC)

Ist es richtig so, dass ich diese auch verbauen kann, wenn ich noch keinen Außenblitzschutz habe?
Wenn der Blitz wirklich einschlagen würde und das Schutzgerät ist dann kaputt, kann dieses aber nur der Energieversorger wechseln, da der Ableiter im verplombten Bereich beim Zähler untergebracht wäre?

Deshalb meine Frage:
Wäre es auch möglich, den Dehnventil Art.-Nr. 951 300 (TNC) zu verwenden, bei dem sich im Fehlerfall die Schutzmodu...
6 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre
Nabend Dominik,

ich gehe mal etwas näher auf deine Fragen ein. Hatte vorhin nicht so viel Zeit.


Zitat :
crazydomi hat am  3 Nov 2018 12:13 geschrieben :
Moin,

Das heißt, die rechten beiden Zähler weg, und dafür sowas in der Art setzen? https://www.hager.de/verteilersyste.....6.htm oder muss da eine Tür davor? Da müssten ja dann insgesamt 48 Sicherungen oder sonstige Geräte reinpassen, das müsste ja locker passen. Ich würd auch gern in den Keller eine separate UV setzen, damit man nicht jedes Mal vom EG Kabel in den Keller ziehen muss.


Richtig erkannt. Genau solch einen Hager Verteiler würde ich auch benutzen! Im Keller vermute ich, wird auch eine 2-Reihige UV ausreichen. Dort dann bitte mit Tür und möglichst IP44.
Bitte auch bede...
7 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie)
Hallo zusammen,

vorweg kurz ein paar grundsätzliche Informationen:
Mir ist bewusst, dass ich als Laie nix an einem FI zu suchen habe und das werde ich auch nicht tun. ich werde hier auch nicht tätig werden. Mal ganz von der Sicherheit abgesehen würde mir ein ungetesteter FI ja eh wenig bringen.
Ein eventueller Einbau wird vom Fachmann gemacht, das ist klar und auch nur eben dieser kann mir exakte Preise nennen.

Bei allen Fragen geht es um 2 Faktoren:
1) Ich möchte den Aufwand abschätzen, damit ich entscheiden kann, ob ich das Ganze überhaupt in Angriff nehme.
2) Wie so ziemlich alles im Bereich Technik interssiert es mich einfach. Oft sieht man etwas und macht sich Gedanken wie etwas funktionieren könnte / würde etc.

Folgender Hintergrund:
Wir wohnen in einer neuen Mietwohnung. Dort gibt es keinen FI - die Verkabelungen die ich bislang sehen konnte sehen aber sauber, fachmännisch und gut aus, es ist kein DIY Bastelladen.
Wir möchten einen FI haben, der Vermieter findet das aber Quatsch "Ach, da ist in 10 Jahren nix passiert..." Und leider hat er - so lange die Elektrik nicht eh angefasst wird - auch keine Verpflichtung dazu.
Grundsätzlich hat er...
8 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?
Guten Abend,

Mal zwei Bilder:
1. Zählerkasten. Vorzählersicherung 63A, Nachzählersicherung 35A. Der Sicherungsautomat ist für Waschmaschine + Garage im Keller.

2. Wohungsverteiler. Die 20A-Sicherung ist für den Herd, die Sicherungen 2+3 sind für die Zimmer, Küche, Bad und die letzte Sicherung ist für den Kellerraum.

Grüße Bastler90



...
9 - Suche Feinsicherungen von SIBA (6,3x32 mm, 0,63 A FF / 700 V) -- Suche Feinsicherungen von SIBA (6,3x32 mm, 0,63 A FF / 700 V)
Was heißt "andere"? Andere Nennwerte oder andere Hersteller?

Sofern letzteres kein Problem ist, gäbe es hier das Teil schon günstiger.
Und hier (von ESKA) pro Stück fast "geschenkt", aber nur bei einer VPE von 10 Stk... ...
10 - Fi, Antenne + andere Defekte -- Fi, Antenne + andere Defekte

Zitat : Über oder unter deinem Zähler müssen sich 3 Sicherungen befinden.


So. Dies befindet sich im Zählerkasten. Der obere der beiden linken Zähler gehört zu uns.
Gehe mal davon aus, dass dann unsere Vorsicherung die mit 63A ist?!

Habe mal bei den anderen geguckt: fast alle mit 63A nur einer mit 35 und unser Nachbar (Zähler unter unserem) offensichtlich 50.
Scheint aber sache des Versorgers zu sein, oder??



...
11 - "Katastrophe Überlastung" bzw. "Katastropher Ausfall" ?! -- "Katastrophe Überlastung" bzw. "Katastropher Ausfall" ?!
So eine Turbine geht ohne Last und Sicherung durch, das kann zur Zerstörung führen.
Ein normaler Generator kann auch als Motor Laufen. Nehmen wir an der Generator würde ohne Synchronisation ans Netz geschaltet und der Motor läuft mit zu geringer Drehzahl. Dann versucht der Generator als Motor den Antriebsmotor zu beschleunigen, auch das oder eben das ruckartige Bremsen können dann zum Zerstören führen. So mal weiter im Text eine Vertauschung der Phasen und vorhandene Netzspannung führen dann dazu das der Generator den Antriebsmotor mit einem Ruck abbremst. Das ist ungefähr so als wenn bei Voller Fahrt vorwärts in den Rückwärtsgang schaltest. Mit einfachen Mitteln alle Mac geht das nicht. Nun zu den Autos . Diese Hombox ist nur ein Notbehelf. Normal werden die Akkus da drin über Drehstromnetzteile geladen und für 11kW reichen 3 *16A. Zum Nachdenken für deinen Haushaltsherd legt das EVU auch keine 11kW Leitung extra. Oder für den Durchlauferhitzer mit 21 oder 24 kW auch nicht!
Etwas für dich zum rechnen du hast im Hausanschluss 3 63A Sicherungen das sind 3*63A*230V=43470VA=43,5kW und selbst bei nur 35A kannst du dir die Leistung selbst ausrechnen! ...
12 - PE-N Brücke erforderlich? -- PE-N Brücke erforderlich?
Grundsätzlich gibt es keinen Grund auf den Schutz durch FI zu verzichten! Waschmaschine und Trockner werden in aller Regel über Schukosteckdosen angeschlossen und da ist FI -Plicht. Aber nur ein FI ist unzulässig also besser 2 oder 3 FI verbauen und die Stromkreise so verteilen das ein Auslösen eines FI auffällt! Kleiner Tipp statt B16 besser C13 verbauen. Dann kannst du an jeden 40A Fi an jeden Außenleiter 3 C13 anschließen.
Die Stärke der Sicherungen legt das EVU fest, das geht von 1*25 A bis hin zu 3*63A. Vor den Zähler gehören Zählervorsicherungen !
Edit: ehe du überhaupt die Verteilung und den Zähler anfasst nimm den Elektriker vorher mit ins Boot! Der hat das Sagen nicht du!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Dez 2016 20:06 ]...
13 - Möglichkeit der Absicherung -- Möglichkeit der Absicherung
Ich würde mal den LSS von C32 auf D32 umrüsten und schauen, dass neben dem LSS abstand ist oder dieser recht allein auf der Hutschiene sitzt.

Des ganze ist recht einfach zu erklären:

Du hast hohe einschaltströme bei jedem aktivieren des Trafos.. dazu kommt noch, dass du beim dauerschweissen immer nahe des nennstroms bist.
Ist der LSS nun durch längeres Schweissen erwärmt hält er bei den ständigen Einschaltströmen nicht mehr genau nach charakteristik und löst aus.

Hersteller von LSS geben inden Datenbättern an, wie lange und wie viele nebeneinander bei Nennstrom betrieben weden dürfen und bei hohen zu erwartenden Lasten sind diese mit Abständen zu montieren. Wissen leider auch die allerwenigsten. Es gibt extra Kammschienen dafür.

Ein Schmelzsicherungselement ist unter umständen nicht vorteilhaft, da bei auslösen eines Elements die anderen beiden Aussenleiter NICHT mit abgeschalten werden!



Falls das datenblatt wirklich 35A sagt, Lösung nummer 2: 63er dose montieren lassen und mit 35 absichern, oder noch besser: einen 63A CEE stecker mit integrierten Sicherungen bestellen, falls das Schweissgerät nicht immer am selben ort steht.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 14 Nov 2016  4:28 ]...
14 - PEN und N in einer Leitung ?!? -- PEN und N in einer Leitung ?!?
Hallo zusammen.

Ich frage mich gerade, ob es zulässig ist einen PEN und einen N in einer 5 adrigen Leitung zu führen.

Die Frage stellt sich mir gerade, da Freunde eine Wohnung gekauft haben die komplett neu Installiert wird.
Da nur Wechselstrom TN-C vorhanden war, mit Zähler in der Wohnung, bleibt davon nix übrig.

Vor kurzem war also einer vom VNB da und hat sich das ganze angeschaut. Die Wohnung wird die erste sein die Vorschriftenkonform einen neuen Drehstromzähler im Keller bekommt.
Der Bestand sieht so aus, dass vom HAK 4x16mm² auf den Dachboden der rechten Haushälfte gehen. Dort sitzt der Allgemeinstromzähler. Von diesem ist durchgeschlauft in die Wohnung re. Og., von dort nach re. Eg., weiter zu li. Eg. und von dort zu li. Og.
Es liegt also in allen Wohnungen schon immer Drehstrom bis in die Zählerschränke (und offenbar hatten die 1958 4x16mm² was weg musste...)
Da es um die Wohnung li. Og. geht ist es kein Problem diese von der alten Leitung abzuklemmen ohne andere Wohnungen zu involvieren (einfach die Strippen zwischen li Eg. und li. Og. raus).
Bei der Besichtigung wurde nun gesagt, dass der HAK durch den VNB erneuert wird und ein NH Verteiler mit 2x 3x NH Sicherungen gesetzt werden soll an den dann der neue Zählerschrank für...
15 - Es gibt so Tage......!! -- Es gibt so Tage......!!
Und so wurde aus einer 10min-Aktion eine Tages-Aufgabe

Ich kenne diese Probleme auch.

Alte HV sollte getauscht werden.
Freitag Abend 18 Uhr,ich kann ja schon mal vorbereiten
und für die neue Zuleitung flexen und stemmen.

Leider war die alte Zuleitung "wild verlegt".
Hätte ich mal vorher den Hammer beim Putz benutzt...
Ein Zisch,ein Knall... 2 Phasen 63A im HAK hats zerlegt.

Versuch mal um die Uhrzeit (Freitag 19 Uhr)
NH-Sicherungen zu bekommen
Ein Bekannter hatte zum Glück welche zuhause.

Also dann den Abend noch den neuen Schrank an die
Wand gedübelt,wild verdrahtet.Hauptsache Heizung und
Eisschrank haben Strom.Gegen 1 Uhr ins Bett gefallen...

Sa 8 Uhr aufstehen (Wasserbett wurde auch schon kalt),
rein in den Anzug und 200km zu einer Hochzeit gefahren.

Sonntag Nachmittag noch leicht angeschlagen wieder zuhause
angekommen und dann das Nötigste,Licht und Schlafzimmer,
angeklemmt.

Ein "Hurra" auf : mal eben schnell gemacht,dauert ja nicht lange ! ...
16 - Unterverteilung neu organisieren -- Unterverteilung neu organisieren
-das mit den Fi's ist ziemlich verwirrend hier, man liest überall was anderes im netz

-hört sich aber schon besser an die letzte antwort

"Noch etwas 3*25A sind für 2 Wohnungen nicht ausreichend!"
-dürfte wahrscheinlich stimmen, bis jetzt reicht es aber,
läuft jetzt schon fast alles darüber bis auf 3 nicht stark belastete zuleitungen, da ich beide wohnungen nutze wird auch nur auf einem herd gekocht, möchte es aber jetzt teilen das beide wohnungen extra sind(wer weiß was in paar jahren ist, werde vielleicht doch noch vermieter)
-habe im HAK nachgesehen da sind 3x63A Sicherungen drin

Frage kann ich einfach 35A sicherungen anstelle meiner 25A reinschrauben, wie siehts mit dem leitungsquerschnitt aus
1. vom HAK zum Zähler 15m
2. vom Zähler zur unterverteilung 2m reichen hier 6mm²

welche querschnitte müßen es dann sein ???
welche Fi's dann müssen doch bestimmt 63A rein ??? ...
17 - Unterverteilung 125A, Besonderheiten -- Unterverteilung 125A, Besonderheiten
Hallo Installateure,

normal konstruiere ich Maschinensteuerungen bis 63A.
Jetzt ausnahmsweise einen Gebäudeverteiler mit 125 oder 160A Zuleitung. Dazu habe ich ein paar Fragen, die sich mir bisher nie gestellt haben.

1. Installationsverteiler: z.B. Siemens Alpha 400A oder Striebel&John B-Wandschrank (250A). Welchen Strom können die Standard-Hutschienen tragen, wenn ich sie als PE für die Abgangs-Dreistockklemmen verwenden will?

2. Ich würde einen Hauptschalter wie z.B. http://www.hager.de/produktkatalog-.....0.htm einsetzen, aus meiner Sicht passt der in den normalen Schlitz im Installationsverteiler. Stimmt das?

3. Ich brauche Abgänge von 16 und 32A. Würde vom Hauptschalter auf mehrere Minized-Lasttrennschalter 5SG7133 (63A?) gehen und von dort über LS zu den Abgängen.
Kann ich hier noch Neozed-Sicherungen verwenden, oder sind schon NH-Sicherungen nötig? Muss ich vom Aufstellort den IK an der Anschlussstelle wissen, um das zu beantworten?

4. Welche Vorsicherung is...
18 - Modernisierung Unterverteiler -- Modernisierung Unterverteiler
Um zuerstmal in die "Biegedebatte" einzusteigen: Ich biege dir mit bloßen Händen ein eindrähtiges 16mm² (das ist deutlich "zäher", als ein 10mm²) mit 3cm Biegeradius. Kleine Biegeradien Bei mehrdrähtigen Leitungen mit 5x70mm² oder 4x95mm² sind mit bloßen Händen schon weniger toll zu realisieren, geht aber auch...

Zum eigentlichen Thema:

- Für Drehstromkreise ist eigentlich eine allpolige Abschaltmöglichkeit für die Außenleiter vorzusehen, teilweise sogar für den N, von daher ist der dreipolige LS nicht verkehrt. Wobei ich das auch nicht immer so mache. Es ist aber auf keinen Fall Kritikwürdig, wenn etwas nach Norm gemacht wird.

- Die Sache mit dem zweipoligen LS und den zwei Stromkreisen ist Murks! Wesentlich besser wären zwei verschiedene Außenleiter gewesen, die Aussage von wegen "geht nicht wegen 400V" ist absoluter Quatsch!
Wobei gerade dann genaugenommen nach Norm ein zweipoliger LS angesagt wäre wegen allpoliger Abschaltmöglichkeit der Außenleiter, im aktuellen Zustand bräuchte man den nicht. Aber unter uns: Die von dir geplante Variante (unvollständiger) Drehstromkreis mit zwei einpoligen LS wäre auch mein Favorit gewesen!
Jedenfalls sind es aktuell zwei Stromkreise, die gemeinsam geschaltet werden.
19 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim
Uff... Sicherungskasten mit 16qmm verdrahten? Da brichst du dir die Pfoten bei.
IMHO reichen da 10qmm.

Begründung:
Richtig ist dass, die Zuleitung zum Verteiler auf 63A ausgelegt sein muss. Das ist eine Vorgabe vom EVU und gilt für die _Leitung dahin_.
Die Leitung _innerhalb_ eines Gerätes (hier: Sicherungskasten) muss halt so dimensioniert sein dass sie nicht überlastet wird und ausreichend Kurzschlussschutz bietet. Der Nennstrom wird durch die Summe der abgehenden Sicherungen oder die vorgeschalteten Sicherungen bestimmt. Je nachdem was höher ist.
In der Verteilung gilt Verlegeart A, Gruppe 3 - und da stehen 10qmm mit 73A Belastbarkeit in der Tabelle die ich sowohl von HELU-Kabel als auch von Rittal gefunden habe.
Den Kurzschlussstrom habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber bei deinen kurzen Leitungslängen wird der halbe Meter mit 10qmm in der Verteilung da nach Daumenfaktor kein Problem sein. Du darfst dich aber gerne mit dem ollen Ohm prügeln und nachrechnen ob der Leitungswiderstand niedrig genug ist um den Kurzschlussstrom für das vorgeschaltete Sicherungselement zu erreichen.

Tatsächlich wird in Verteilungen auch gerne mal 6qmm verwendet. Fertig konfektionierte Verdrahtungsbrücken in dem Q...
20 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
21 - Selektivität von Sicherungen -- Selektivität von Sicherungen

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 20 Mär 2015 00:09 geschrieben :
Der Überlastschutz der Fehlerstromschutzschalter wird sinnvollerweise durch die nachfolgenden Sicherungen sichergestellt.



Also ist es gemäß zulässig, hinter einen 63A SLS einen 40A FI zu schalten? Die Summe der Nennströme nach einem FI ist doch nicht selten größer, als der Nennstrom des FIs selbst.
Wenn nur ein oder zwei 16A Automaten am FI hängen erübrigt sich die Frage natürlich.

Oder verstehen wir uns jetzt falsch?




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Mär 2015  9:04 ]...
22 - Wie würdet Ihr diesen Unterverteiler modernisieren? -- Wie würdet Ihr diesen Unterverteiler modernisieren?
Ich finde da zum Beispiel für den 63A /0,03A Typ A andere Werte und zwar Nennstrom 63A Dauernd zulässig. Andernfalls würde der keine VDE -Zulassung bekommen.
http://datasheet.moeller.net/datash.....;_lt=
Technische Daten nach ETIM 5.0(Sachmerkmale verbergen)
Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / Fehlerstromschutzblock (EC002297)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Fehlerstromschutzeinrichtung / Fehlerstromschutzblock (ecl@ss8-27-14-22-10 [ACN357007])
Nennspannung
V 230 - 400
Nennstrom
A 63
Bemessungsfehlerstrom einstellbar
nein
Bemessungsfehlerstrom
A 0.03 - 0.03
Max. Verzögerungszeit
ms 0
Verzögerungszeit einstellbar
nein
Polzahl
4

@ Trumbaschl könntest du mal einen Link zu deiner Behauptung setzen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Feb 2015 21:36 ]...
23 - Fehlerstromschutzschalter -- Fehlerstromschutzschalter
Hallo

Ich habe mal eine Frage an euch ob mein Gedankengang richtig ist.

Und zwar ich habe einen FI mit In=40A und 0,03mA

Meine Frage dazu wenn ich Neozet Sicherungen vorschalten dann kann ich den FI max 25A vorsicher wenn ich mit dem Faktor 1,6 rechne bei Neozet Sicherungen.

Und bei 63A mit max 40A vorsichern oder...???

Bei Sicherungsautomaten rechne ich mit 1,45 Faktor...(grosser Prüfstrom)

Weiters wenn ich am FI schaue da steht In=40A dann ist das sein maxiamler Strom was der FI Abschalten kann ich das so richtig bzw: der maximale Strom was er bewältigen kann...

Danke euch


Weiters habe ich noch ne Frage

Was heist eingendlich Vorsicherungsfest bzw was ist damit genau gemeint und wo verwendet man solche Vorsicherungsfeste FIs

Danke ...
24 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Nur mal so zwischendurch.
Als hier 2008 die DDR Platte Rekonstruiert wurde, hat das ausführende E-Unternehmen einfach von Oben nach Unten einmal durchs Treppenhaus ein 5*4² gezogen und dann in jeder Etage eine Sperrholzplatte mit ein paar Steckdosen daran mit Kabelbindern ans Treppengeländer befestigt.(einziger Fluchtweg pro Aufgang) abgesichert wars im Baustromkasten (der im Keller Stand) mit 20A D02 pro Phase Sicherungen und nem (nicht mehr Taufrisch aussehende FI :bzzz:.

Jetzt als Azubi im E-Handwerk sehe ich solche Sachen auf Baustellen auch sehr oft. Scheint hier wohl der Standard Pfusch zu sein

hier ein im WWW gefundes Bild einer solchen "Konstruktion"
http://www.bauunsinn.de/baupfusch-b......html

Ich denke, da ist zwischen provisorisch neu errichteter UVV +Schukosteckdose+ H07RN-F Verlängerung so sowas tagtäglichen doch eine Verbesserung zu sehen. ...
25 - Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation) -- Herdanschluss ohne Erdung (alte Installation)
Ich nehme an das "Erde einfach frei lassen" bezieht sich auf die vorhandene 5adrige Herdanschlussleitung.
Das ist nur definitiv falsch. Der Schutzleiter muss angeschlossen sein, GERADE bei klassischer Nullung. Schutz geht vor Funktion, d.h. wenn man eine Ader der Anschlussleitung frei lässt, dann ist das die Blaue für den N.
Im Herd muss dann von der PE-Klemme eine Brücke zur N-Klemme gelegt werden.
Technisch funktioniert es auch wenn N und PE in der Herdanschlussdose an den PEN angeschlossen werden sofern die Klemme dafür geeignet ist.

Ich nehme mal an dass mit 400V/63A die Sicherungen im Hausanschlusskasten gemeint waren?
Bei Schmelzsicherungen muss man auf die Patrone schauen, auf dem Halter steht oftmals die maximale Belastbarkeit (z.B. 63A). ...
26 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung
Hallo,

ich möchte in meinem Haus Bj. Mitte 70er die Elektroinstallation nach aktueller Gesetzeslage aufrüsten. Ich bin selbst (in der Theorie) Elektrofachkraft, aber habe selbst nie mehr als die Ausbildung absolviert, habe also Grundlagenkenntnisse aber quasi keinerlei Erfahrung. Mein Vater ist Elektriker, aber mittlerweile im Ruhestand und daher nichtmehr mit den aktuellen Vorschriften per du.

Ist-Zustand (Es ist in ca im Jahr 2000 bereits einmal erweitert worden):
Hausanschluss (vermutlich mit NH Sicherungen, ich hab den HAK nicht geöffnet)
1 Zähler
Neozed 3x50A (in einem älteren Kasten, vermutlich vom Baujahr des Hauses)
ein weiterer Kasten (3 Schienen a 12 Positionen) daneben mit:

3 Leiter vom von den Neozeds, auf 3 Schienen verteilt.
1 1-poliger 25A/30mA FI, der das 1OG komplett absichert.
KEIN Durchlauferhitzer.
ein ganzer Haufen 16A-LS, die meisten L16, also ziemlich alt. Im Keller gibt's "relativ" viele Kreise, Heizungsraum, Heizung, Heizpumpen, Keller allg., Waschküche, Waschmaschine, Aussen, Garage (innenliegend).

von den LS koennen ein paar wegfallen:
* 3 St. für einen Drehstrom-Badezimmer-Lüfter (der wird auf einen kleineren einphasigen umgerüstet)
* ein Kreis für Heizungspumpen, die mi...
27 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank

Zitat :
rihoe hat am  6 Dez 2013 10:55 geschrieben :
Hallo,

ich möchte ein Haus (Baujahr 2000) kaufen. Die Elektroinstallation scheint mir nicht ganz ok zu sein.
Der Zählerkasten (TN-C-S-Netz) sieht wie folgt aus:

Über dem Zähler (Drehstrom) sitzen direkt nach/an den Zählerabgangsklemmen 4 Hauptschalter (3-polig, 40 A). Von diesen Schaltern gehen 5x10 m² Kabel zu den jeweiligen Unterverteilungen (Keller, EG, OG, Werkstatt). Meinem Gefühl nach ist die Zuleitung zu den UV nicht "gesichert". Sonst befindet sich nach dem Zähler nichts mehr in dem Schrank.


Richard

Da gibt es nur eine Frage : Da Baujahr 2000 müssen vor dem Zähler SLS bzw NH-Sicherungen sitzen und wenn diese nicht Größer als 35 A sind ist die Anlage soweit Normgerecht und sowohl die Hauptschalter als auch die 10mm² sind durch diese Zählervorsicherungen geschützt.
Ehe du also große Wellen schlägst bring in Erfahrung ob da tatsächlich eine Üb...
28 - Abschaltvermögen von Leitungsschutzschaltern - 6kA oder 10kA? -- Abschaltvermögen von Leitungsschutzschaltern - 6kA oder 10kA?
Nur als Ergänzung dazu: Da im Wohnungsbau bzw im Bürobereich selten NH -Sicherungen größer 63 A eingesetzt werden und eine NH 63A den Stoßkurzschlusstrom auf 5 kA begrenzt ist die nachfolgende Sicherung mit 6 kA sicher vor unzulässigen Kurzschlusströmen geschützt.
Anders sieht das im Industriebereich aus da werden auch größere Vorsicherungen verwendet und deshalb sind die LS eben als 10 kA oder sogar als 25 kA Automaten auf die höheren Kurzschlusstromwerte ausgelegt. ...
29 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung
Jetzt hätte ich aus Interesse auch eine Frage, habe letztens in ein Haus ein HAK gesehen der war mit 3 mal 60A beschriftet. Ich habe mit der Installation in den Haus nichts zu tun und kenne deshalb die Anlage auch nicht. Ich frage mich nur wieso war der HAK mit 60A beschriftet? Kann jetzt nicht sagen ob dort NH oder Diazed drin sind, ich kenne die Sicherungen aber nur mit 63A, gab es die mal mit 60A? ...
30 - Unterverteilung mit 63A SLS, 40A RCD und 3xLS B16 pro Aussenleiter zulässig? -- Unterverteilung mit 63A SLS, 40A RCD und 3xLS B16 pro Aussenleiter zulässig?
Hallo zusammen,

in unserem kürzlich gebauten EFH findet sich eine Unterverteilung wie im angehängten Bild zu sehen. Vor dem ganzen hängt ein 63A SLS (Hager HTS363E). Wie auf dem Foto hoffentlich zu erkennen ist, gibt es zwei 30mA/40A FIs (Legrand 091 41). Über Kammschienen kommen hinter den FIs auf L1 je zwei, auf L2 und L3 je drei B16 Automaten (Legrand 032 70).

Ohne Elektriker zu sein kommt es vor als wäre das unzulässig, die FI könnten auf L2 und L3 dauerhaft mit je 48A belastet werden, vertragen aber nur je 40A. Wie seht Ihr das, sollte ich das beim Elektriker reklamieren?

Viele Grüße und vielen Dank schonmal,
Jupp75



...
31 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern
@Trancetiger25

1. Ist evtl. schon ein Fehler in der jetzigen Anlage: Wir haben 50A Zählervorsicherungen und einen 40A FI. Jetzt gäbe es nur noch die Möglichkeit (wenn noch etwas korrekt ist), daß wir nur 6 x 16A Sicherungen verteilt auf die 3 Außenleiter haben (wahlweise auch 9 x 13A bzw. 12 x 10A).

2. Muß wenn ein selektiver FI (Typ S) verwendet werden soll dieser VOR dem normalen mit 0,03A Auslösestrom geschalten werden (dieser sollte aber dann 63A Nennstrom haben, damit wir nicht wieder das Problem mit den 50A NH Vorsicherungen (Punkt 1) haben. Diesem kann dann auch die neue Verteilung (mit Nym-J 5x6) "angehähngt" werden, da dieser selektive FI dann die Leitung schützt und man trotzdem den FI in die neue Unterverteilung "UV-Disco" mit z. B. 40A und 0,03 Fehlerstrom setzen kann.

3. Ein 5 x 6 mit 25A GL Neozed abgesichert wird mit Sicherheit bei gleichmäßiger Verteilung des benötigten Stromes auf die Außenleiter ausreichen, da wir ja bei knapp 11 KW bei rund 16A sind. Theoretisch könnten bei einer 25A Neozed ständig gut 17000 Watt fließen. Vorteil bei der 25A Neozed mit 6mm² Kupferleitern ist, daß der Schmelzstrom I2 der laut Siemens ungefähr bei 37A nach einer Stunde liegt noch mit abgedeckt ist, was bei einer 4mm² nicht der Fall...
32 - FI-Schutzschalter RCD -- FI-Schutzschalter RCD
@ambergauer

Unter Umständen wäre wenn Strom an dieser Steckdose "entnommen" wurde bei einer Berührung der Wasserleitung ein Berührungsproblem vorhanden gewesen, da die Wasserleitung dann zum einem Stromführenden Leiter geworden wäre.

Bei einem FI wäre hier bei einer Last von 30mA bereits dieser rausgeflogen sofern es einer 30mA Version gewesen wäre.

@der mit den kurzen Armen

Eine 63A NH im HAK geflogen - was wurde denn da angestellt. Eigentlich sollten doch nur 35 bzw 36A ohne Vorsicherung gehen (zumindest bei meinem EVU) höhere HAK-Sicherungen nur mit Zählervorsicherung, wie kann das dann bei einem EFH (mit normalerweise nur einem Zähler) eine 63A killen? ...
33 - Fi -- Fi
Das ist die Sicherung die im unterem Anschlussraum sitzt und damit sowohl den Zähler als auch die Kundenanlage schützt. Zählernachsicherungen sind in D für Neuanlagen nicht mehr zugelassen. Vorzugsweise werden als Zählervorsicherungen SLS eingesetzt.
Hak meist NH >>> Zählervorsicherung SLS >>>> Zähler >>> Hauptverteilung.
Die Selektiven Leitungsschutzschalter sind selektiv zur NH und Laienbedienbar!


Zitat : Vom HAK(üblicherweise 63A) geht's direkt auf den Zähler
Damit ist aber ein Zählerwechsel nur bei entfernen der HAK-Sicherungen oder unter Spannung möglich. Zudem folgen garantiert auch in AT dem Zähler Hauptsicherungen als Zählernachsicherung, sonst wäre ja eine Selektivität zur Sicherung im HAK nicht gegeben.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2013 10:41 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Okt 2013 10:43 ]...
34 - Absicherung früher -- Absicherung früher
@alle

Danke für die ersten Antworten. Das 6mm² wird aber für Drehstrom verwendet. Habe in einem alten Bauernof z. B. 20A Diazed als Hauptsicherung gesehen, bzw. früher wurden oft 25A NH oder Diazed als Sicherungen im HAK verwendet.

War früher also scheinbar keine Belastbarkeit von 63A vorgeschrieben?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am  6 Aug 2013 15:36 ]...
35 - SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank -- SIcherungsautomat im oberen Anschlussraum Zählerschrank
http://www.swb-energienetze.de/html....._.pdf
Seite 7 sagt ausdrücklich das eben der obere Anschlussraum keine Verteilung ist. Die abgehenden Leitungen sind durch die 50 A SLS geschützt. Zulässig wären da nur Hauptschalter, oder zB Sicherungen für Keller. Die UV könnten im oberen Anschlussraum auch durch 63A selektive RCD geschützt werden. Diese RCD ermöglichen auch eine Freischaltung. Der Schutz der RCD in der UV gegen Überlastung sollte in der jeweiligen UV erfolgen. Kleinere Verteilungen werden normalerweise von der Hauptverteilung aus angefahren. ...
36 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung

Zitat :
Wenn damals kein Pfusch gemacht wurde ist Strombelastungsmäßig kein thermisches Problem zu erwarten.

Sollten aber zu kleine Querschnitte mit zu grossen Nennstromstärken abgesichert sind ??????

ein FI würde natürlich das Schutznivou deutlich heben

Naja, die NSH laufen fast alle über einen Außenleiter, abends kann man die linke 63A Sicherung nicht mehr anfassen weil sie zu warm ist.
Die Querschnitte sind aber alle in Ordnung.
Nachdem das jetzt 45 Jahre so läuft ist, wird es auch noch die nächsten 4 Wochen halten bis die Gasheizung fertig ist.

FIs gibts auch 63A/0.5A, wofür man allerdings die ganzen Steckdosen braucht lässt sich leider nicht mehr klären.




Mit den Sicherungen an den Zählern alles in allem 116 Sicherungen... für ein Häuschen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Heuwin am 21 Feb 2013 10:29 ]...
37 - 2 Hauptzuleitung in UV -- 2 Hauptzuleitung in UV

Zitat :
Igles hat am 27 Jan 2013 13:44 geschrieben :
Hallo zusammen,

hab ne frage und zwar hab ich eine bereits vorhandene UV.
Die Haupzuleitung ist 5*16²und ist im Schaltschrank mit 3poligen 63A Schalter abgesichert.
Möchte jetzt eine zweite Hauptzuleitung legen und auch vom Schaltschrank mit 3pol. 63A schalter absichern.Kann ich die Leitung in dieselbe UV verlegen,so daß ich eine Zuleitung für Licht,Steckdosen hab und die zweite Zuleitung getrennt von der anderen für 2 Klimageräte benutzen?

Erstens Schalter sind keine Sicherungen
Zweitens was soll eine 2 te Zuleitung in der UV?
Drittens müssen dann alle Zuleitungen zum Freischalten der UV abgeschaltet werden.
Viertens wenn schon neue Zuleitung dann auch eigene neue UV! ...
38 - NH Hauptsicherung -- NH Hauptsicherung

Zitat : ein Dreifamilienhaus[...]Hausanschlusssicherungen sind von Siemens 63A ungefähr Womit bereitet ihr eigentlich Warmwasser?
Falls in jeder Wohnung ein 18kW DLE steckt, und alle gleichzeitig einschalten, fließen immerhin 78A pro Außenleiter.
...zugegeben, ist reichlich unwahrschinlich...


Zitat : Die Person die die NH Sicherung wechselt, macht gerade seinen Meister und hat auch die ganzen Schutzausrüstungen getragen. Schön und gut. Aber wenn 63A Sicherungen alle Nase lang rausfliegen, sollte man viellicht mal auf Fehlersuche gehen, anstatt sie einfach i...
39 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung
@shark1

Super wenn ich damit sogar weniger Verluste habe und die jeweils nicht belasteten und verwendeten Stromkreise durch verhandene Sicherungen keinen Eigenverbrauch haben freut mich das...

@sam2
Die 80A sind zwar genehmigt, können aber (noch) nicht rein, da meine Hauptleitung laut Elektriker nur 63A verkraftet (keiner hatte je vermutet, daß ich 80A bekomme).

Derzeit sind 63A (HAK) verbaut, dann einmal 35A und einmal 50A vor den Zählern. Im oberen Anschlußraum ist bei mir nichts außer den Klemmen für die Hauptleitungen.

Die 80A hängen vermutlich mit den Verbrauchern und der elektrischen Warmwasseraufbereitung zusammen. ...
40 - Unterschiede - Änderungen Wandel der Zeit Schmelzsicherungen -- Unterschiede - Änderungen Wandel der Zeit Schmelzsicherungen
@der mit den kurzen Armen

Vielen Dank für den Link. Jetzt habe ich allerdings ein paar kleine Nachfragen:

Nach neuer Din sollen Schmelzsicherungen (636) die Leitungen ähnlich Leitungsschutzschalter zugeordnet werden können. Dem Auslösediagramm von Siemens konnte ich entnehmen, daß eine 63A NH nach 1 Stunde bei unter 90A landet, eine 50 A bei 70 (was den ca. 1,45x gleicht). Im verlinkten Dokument steht da was von 1,6 fach. Was vielleicht 1,6 x die alte Norm? (Seite 12)

Dann ist auf Seite 11 beschrieben, daß sowohl GL, GF, GT (also sowohl eine flinke als auch eine träge) durch GG ersetzt wurde. Gut GG ist trägflink, aber wie war es mit dem Überlastfaktor? War der früher anders. Habe mal gelesen, daß die Fertigung der Sicherungen präziser gemacht ist und die Kennlinien genauer als früher. ...
41 - Neue Sicherungskasten Installation - Schema -- Neue Sicherungskasten Installation - Schema
Das liest sich so als wären die Abgangsleitungen alle schon vorhanden. Welcher Querschnitt ist da vorhanden? Bei 1,5mm² ist es stellenweise sinnvoll oder unter Umständen auch vorgeschrieben nicht mehr B16 sondern weniger (Bsp. B13, C10) einzusetzen.
Beim Herd würde ich drei getrennte Sicherungen setzen, da es sich ja nicht um einen Drehstromverbraucher im eigentlichen Sinne handelt. Die Möglichkeit allpolig freizuschalten ist durch den FI ausreichend gegeben.

Wie schon gesagt wurde, lieber 2 FI-Schutzschalter vorsehen. Das können dann auch zwei günstigere 40A/0,03A-Modelle sein, sofern die Überlastung durch vor- oder nachgeschaltete Sicherungsorgane verhindert wird. Möglich ist auch ein 63A-FI fürs "grobe" (Herd, DLE) und einen 25A/2polig für zwei gesonderte Stromkreise (10A/13A) für wichtige Geräte und das Licht im Flur.

Gruß Clemens ...
42 - Fehlersuchbild -- Fehlersuchbild

Offtopic :
Zitat :
prinz. hat am 11 Okt 2012 20:32 geschrieben :
Kenn Ich aber auch noch Zähler vor und nach Sicherungen

Warum willst du einen Zähler vor und einen Zähler nach den Sicherungen montieren?
Im Ernst, ich halte mich ja oft zurück was Rechtschreibung angeht, aber man sollte doch zumindest dem Sinn vernünftig erkennen können, auch wenn man den Text nicht selbst geschrieben hat. Wenn dazu Großbuchstaben (an der richtigen Stelle!) und ein paar Satzzeichen erforderlich sind sollte man diese auch setzen.

Also die einzige Neozed die mir spontan im Vorzählerbereich einfällt sitzt vor unserer HT/NT-Schaltuhr. Wobei es bei den meisten direkt vom HAK auf den Zähler geh...
43 - Hausverteilung - Verlustleistung der Komponenten -- Hausverteilung - Verlustleistung der Komponenten
Hallo,

wir planen im Rahmen einer Renovierung die komplette Elektrik/Verdarhtung in einem Haus neu durchführen zu lassen. Es handelt sich um 3 Etagen welche derzeit von einer Partei genutzt werden, aber evt später getrennt untervermietet werden.

Mein Gedanke war einen Hauptzähler (im Keller) dieser wird von einem 16mm² Kabel versorgt, vom Hauptzähler aus vier Hauptschalter (63A, dreipolig). Nach einem Hauptschalter einen FI und die Sicherungen, welche von allen Bewohnern gemeinsam genutzt werden (Keller, Außenbeleuchtung, Treppenhaus) nach den anderen 3 Hauptschaltern jeweils einen digitalen Zähler und einem 5-poligen Kabel zu den "Etagenverteilern" die sich auf jedem Stockwerk befinden und je einen FI mit den Sicherungen für die Etage beinhalten.

Jetzt die Frage(n):
- Insgesamt sind 4 Hauptschalter, 1 Zähler vom Stromanbieter und 3 interne sowie 4 FI's in Verwendung. Diese haben lt. Herstellerangaben Verlustleistungen bis zu 7 Watt (Hauptschalter). Diese Verlustleistung wird aber nur erreicht wenn die vollen 63A über den Schalter gehen, oder immer? Verläuft der Verlust linear zu den aktuell benötigten Watt? Die Zähler benötigen ca. je 2 Watt, sprich allein 70kWh gehen jährlich nur für die Zähler drauf, sollte da noch die Schalter dazukomm...
44 - Unterverteilung anbinden -- Unterverteilung anbinden
Seit ihr sicher, dass eine Absicherung der UV-Zuleitung durch den 35A SLS ausreichend ist?

Soweit ich das verstehe, wird die gute Selektivität zwischen SLS und den Sicherungen im HAK nur in Kombination mit einem dem SLS nachgeschalteten Automaten erreicht.

Bei der Kombination NH-SLS-nix sieht die Sache IMHO anders aus:
Wenn ich mir beispielsweise die Durchlassintegrale der S750-Reihe ansehe, so wird bei einem 35A-SLS die Schmelzenergie einer 63A NH-Sicherungen schon bei einem prospektiven Kurzschlussstrom von knapp 2kA erreicht.

Wenn es dumm läuft, würde ein Kurzschluss auf der Zuleitung der UV also die Sicherungen im HAK auslösen.

Bei der Verwendung von 35A Neozed ist zumindest die Selektivität zu den HAK-Sicherungen gewährleistet. Wenn die SLS zu diesen nicht selektiv sind, ist das im Fehlerfall wohl das kleinere Übel, da sie laienbedienbar sind.

Oder bin ich da auf dem Holzweg?

Gruß,
Hohlleiter
...
45 - Überspannungsschutz und Netzform -- Überspannungsschutz und Netzform
Nachdem der Elektrobereich in meinem Hausausbau lange keine Thema mehr war, geht es jetzt wieder voll ins Thema.

Da ich den Elektriker mäglichst wenig bemühen möchte und eine Terminbündelung Sinn macht, möchte ich zum Umbau der Sicherungen auf der Sammelschiene von 35A auf 63 A gleich mal etwas in Sachen Überspannungsschutz installieren lassen.
Da das Haus vom Vorbeitzer als kleines Mehrfamilienhaus angedacht war, wurde vor dem Zähler nur mit 3x35A abgesichert, um die 3x 63A des HAK aufzuteilen.

Der Schutz Klasse B soll nach dem Zähler installiert werden, da mit die DEHNventil ZP für die Sammelschiene etwas zu kostspielig sind.

Klasse C erfolgt dann ca 7m weiter wo sich die Kabel in die ehemals getrennten wohnungen verzweigen.
In den einzelenen Unterverteilungen möchte ich dann Klasse D verwenen und für weit entfernte Dosen mit empfindlichen Geräten dann nochmal DEHNsafe oder DEHNflex (oder evtl. gleichartiger Produkte anderer Hersteller)

Für die richtige Wahl des Ableiters muss ich die Netzform wissen.
Sofern ich das richtig verstanden habe, liegt das verbreitete TNC_S Netz vor.
HAK sieht
46 - Vorsicherung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) -- Vorsicherung Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
Hallo zusammen,

weil es in den gängigen Foren (auch hier) immer wieder heißt "Vor einen 40A FI gehören 40A Vorsicherungen oder maximal 2 16A LSS dahinter" möchte ich gerne auf folgendes Zitat hinweisen:

"FI Schutzeinrichtungen [...] können bei Schalterbemessungsströmen bis zu 63A generell durch eine vorgeschaltete gG bzw. gL Sicherung mit einem maximalen Bemessungsstrom von 63A geschützt werden." ("VDE 0100 und die Praxis", 14. Auflage, Kiefer u.A., VDE-Verlag)

Bedeutet also, dass ein FI keine Vorsicherung braucht, wenn im HAK bereits NH Sicherungen <= 63A verbaut sind.

Was soll man nun davon halten? Im Buch bezieht es sich auf das Thema Kurzschlussfestigkeit. Aber wenn ein FI der für 25A In ausgelegt ist, dauerhaft mit 60 A belastet wird, weil die Verbraucher halt soviel benötigen, kann das doch nicht wirklich gesund sein??

Mfg Zille ...
47 - FI-Überlastschutz bei Solaranlagen mit Eigenverbrauch -- FI-Überlastschutz bei Solaranlagen mit Eigenverbrauch
Dann bau halt einen 63A-FI ein und gut ist. Klar sind die deutlich teurer als 40A-FIs, aber wenn Du den ganzen Zusatzaufwand für zusätzliche Sicherungen, Umbauarbeiten im Verteiler etc. dagegen rechnest, kommst Du trotzdem mit dem 63A-Modell günstiger weg. ...
48 - Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter? -- Sicherungskasten: Neozed als Hauptschalter?
Hallo zusammen,

ich würde gern mehrere Hauptschalter in meinen Schaltschrank installieren lassen.
Als Hauptsicherungen habe ich 3 NH-Sicherungen mit 63A.

Im Sicherungskasten sind mehrere Sicherungsblöcke für Neozed-Sicherungen (Hauptsicherungen) vorhanden. Problem ist, dass diese im gleichen Bereich der Leitungsschutzschalter installiert sind, d.h. selbst wenn die Anlage durch Herausdrehen der Neozed-Sicherungen ohne Strom ist, so gibt es doch in einem Bereich stromführende Teile.

Ich habe 3 Bereiche, für die Sicherungsblöcke eingesetzt werden: Haupthaus, Einliegerwohnung, Scheune.

Jetzt zu meiner Frage: Ich würde gern Hauptschalter in die kleinen grauen Kästen unterhalb des Zählerplatzes einbauen lassen (3 Kästen habe ich, 2 sind verwendbar). Ist es sinnvoll für jeden Bereich einen Hauptschalter zu installieren oder macht es mehr Sinn, die Sicherungsblöcke aus den Kästen der Leitungsschutzschalter auszubauen und in die kleinen Kästen einzubauen? ...
49 - Eine von drei Phasen ausgestiegen, trotzdem sporadisch Spannung an Verbaucher? -- Eine von drei Phasen ausgestiegen, trotzdem sporadisch Spannung an Verbaucher?
@ Saarlaender:

Da hängt einiges dran, aufgeteilt in 3 große Schaltschränke. Den eigentlich Grund für das Ansprechen der Sicherung habe ich gestern mit einem befreundeten Elektriker noch gefunden. Vor einem Jahr wurden die drei Sicherungen hinter dem Zähler von einer Fachfirma gegen neue ersetzt, da ich bemängelte, dass die Abdeckung um eine Sicherung ziemlich stark verschmort war.

Dabei hat die Firma einfach den alten dreier Sicherungsblock gegen ein neueres Pendant mit gleichen Werten getauscht. Laut Elektriker von gestern muss hier aber, um das Problem dauerhaft zu beseitigen der Block nochmal getauscht werden. Der dreier Block soll raus, dafür sollen drei einzelne mit 80A statt 63A rein und die Zuleitung vom Zähler zu den Sicherungen soll von 10mm auf 16mm vegrößert werden. Wir fahren wohl dauerhaft zu viel Leistung für die Zusammenstellung. ...
50 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung
Also bei uns in AT haben Neubauten 3x25A NZHS Sicherung. Man kann auf 35A auch hochrüsten. Das geht kostenlos wenn man einen schweren DEH fix montiert hat oder mit ca. 800€ hochrüstet. 63A? Das geht bei uns nur mit einer 1/4h Messung

Das bei einen Haus die NZHS geht das passiert alle 10 Jahre oder auch gar nicht. Die Sicherungen sind ja extrem träge. Küche kommt alles in C16 rein. Die fallen auch nicht gleich. Der Rest in C13.

Landwirtschaft schauts natürlich anders aus. Da geht mit der Direktmessung bis 50A. Kostet natürlich wieder eine Stange Geld.


mfg francy ...
51 - Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen -- Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen

Zitat :
ego hat am 20 Dez 2011 21:45 geschrieben :
Doch, das klack muss auch weiterhin aus der Verteilung zu vernehmen sein. Es kommt von den abfallenden Schützen der Öfen, welche nicht gleichzeitig mit dem Durchlauferhitzer in Betrieb sein dürfen.

Zum Ofen: Stelle ihn mal auch Null und schaue ob er nicht mehr heizt. Ansonsten ist wahrscheinlich der Laderegler defekt. Zum Prüfen während der Nachtzeit am besten alle anderen Sicherungen der restlichen Öfen abschalten, und schauen ob der Zähler sich dreht. Dann den Drehknopf am Ofen auf Null, Zähler muss nach ein paar Minuten(zeitverzögerung durch Thermorelais) stehen bleiben.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 20 Dez 2011 21:47 ]



Zitat :
52 - Hauptleitung im Estrich -- Hauptleitung im Estrich
Ahso klar. Netzform ist TN-S. Vom Versorger kommt natürlich ein PEN, den ich aber gerne so früh wie möglich (also im HAK) aufteilen würde.
Mit "Panzersicherung" habe ich die Sicherungen im HAK (NH?) gemeint.

Aber 25mm^2 kommt mir bei 63A echt dick vor. Verlegung im Fussboden ist Verlegeart irgendwas B?, aber ob damit auch die Verlegung in der Dämmung unter dem Estrich gemeint ist?
Andererseits ist doch der Fussboden in der Regel immer so aufgebaut, und Leitungen auf der Rohbaudecke werden in der Regel mit Dämmstoff umschlossen, oder nicht? Da muss es doch eine Referenzverlegeart für geben ...
53 - Baustromversorgung -- Baustromversorgung
Nabend

hatte heute die Gelegenheit mit einem Azubi im 4 Jahr und einen Jung-Gesellen einen Baustromverteiler anzuschließen (Ich hab ja gerade erst angefangen 1. Jahr hab aber Vorerfahrung >> Hier Mitlesen, Hobby).

Nunja, ist halt so ein "Mennekes"-Teil mit 6 x Schuko und einem 4 Poligen 30mA Siemens Fi, Zuleitung 5 x 2,5mm² (Soweit ich das vom angucken deuten kann).

Also erst die Leitung zum Verteiler legen, festmachen usw. ganz normal halt.

Lustig wurde es dann beim anschließen, sollte auf einen Neozed Block, so gesagt getan.

War aber ein Neozed Sockel für 63A max. und mein mit Azubi hat eine kleine 16A Patrone rein geschraubt, sehr wackelig

Sagte dann zu mir "Hm, normal ist das zuviel, da nahm ich immer 10A".

Naja gut, wird schon passen dachte ich mir

Doch dann kam unser Junggeselle "Was 16A, SO WENIG, schraubt mal mehr rein, min. 25A", also haben wir Patronen gesucht, zum Glück waren keine da.

Also wi...
54 - Altbau Kabelfarben -- Altbau Kabelfarben
Ist nicht geflogen habe ich schon Kontrolliert,daher weis ich auch das dieser von 1978 ist.Da drin sind 3 Neozed-Sicherungen mit jeweils 63A absicherung. ...
55 - Vorsicherung für FI-Schalter -- Vorsicherung für FI-Schalter
Das ist so definitiv nicht korrekt. Die 40A sind pro Pol, also bei einem mit Drehstrom angeschlossenen FI 3x40A, 8x16A übersteigen aber auch 40A pro Pol. Somit müßte entweder ein 63A-FI verbaut werden oder eine passende Vorsicherung eingesetzt, sei es durch Ersetzen der bestehenden Sicherungen oder Einbau einer zusätzlichen FI-Vorsicherung.

Und was passieren kann ist eigentlich logisch... der FI kann Rauchzeichen geben!


Offtopic :Irgendwie fehlt ein Smiley von dem Rauchwolken aufsteigen :D ...
56 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo Leute,

Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!

Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft

Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren.

Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden.

- Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon
- es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird
- es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden
- jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert
57 - Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter -- Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter
Kann in dem Datenblatt von Hager nicht erkennen, dass andere gL-Sicherungen(welche übrigens seit Jahren so nicht mehr erhähltlich sind, sondern nunmehr gG heissen) als NH00 nicht selektiv währen.

Wie sich nachgeschaltete Schmelzsicherungen verhalten, ist auch nicht gezeigt, wohl aber, dass zwischen einem E63A SLS und einem nachgeschaltetem Durchlauferhitzer B32A-LS offensichtlich keine selektivität besteht. Das war früher mit gL 63A UV-Vorsicherung kein Problem, und mir bis dato auch nicht klar

Was man mit 1polig schaltenden 4pol. SLS möchte, ist mir auch ein Rätsel ...

So bleiben fragen über fragen. ...
58 - Querschnittsverjüngung im Verteilerabgang -- Querschnittsverjüngung im Verteilerabgang
Hallo zusammen,

in einer Hauptverteilung befinden sich mehrere NH00 160A Trenner. Zwei Trenner sind unbenutzt und sollen für je eine neue Unterverteilung 63A genutzt werden. Die beiden Trenner sind bereits mit Einzelader 35mm² auf eine Klemmleiste in der Verteilung gelegt. Auf diese Klemmleiste möchte ich jetzt das 16mm² für die neuen Unterverteilungen anklemmen und in die Trenner 63A Sicherungen einsetzen. Ist an dieser Stelle die Verjüngung zulässig oder muss ich die Verdrahtung vom Trenner zur Klemmleiste auch auf 16mm² ändern?

Manuel ...
59 - Drehstrom-Norm -- Drehstrom-Norm
Könnte mir vorstellen das 16/32/63A eingeführt worden sind um die Leitungen optimal ausnutzen zu können (Rohstoffmangel nach dem Krieg)

es gibt ja auch noch 15A diazed Sicherungen im Altbestand

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 13 Mär 2011 22:53 ]...
60 - FI, Vorsicherung? -- FI, Vorsicherung?

Zitat : Aber braucht man unbedingt einen selektiven FI ;)?
Ja, der ist bei TT unbedingt vorgeschrieben.

Der Grund nennt sich Schutzpyramide.
Basisschutz
Fehlerschutz
Zusatzschutz

Bassischutz = Isolierung
Fehlerschutz: im TN durch die LSS/SIcherungen, im TT durch den selektiven FI
Zusatzschutz: FI <=30mA

Du mußt halt schauen ob du mit einem selektiven 63A (mit Nennstrom vorsicherbar, egal auf welche Weise) billiger kommst als mit zwei 40er. An sich genügt ja ein selektiver, da der normalerweise nie auslösen sollte. ...
61 - Verteilerbau in der Werkstatt -- Verteilerbau in der Werkstatt
Nochmal eine Frage. Ist es denn ausreichende wenn ich drei 40A FI Schalter nehme oder sollte ich, wo die einzelnen Sicherungen dran sind einen 63A FI nehmen? ...
62 - Stromzähler ausreichend für Durchlauferhitzer? -- Stromzähler ausreichend für Durchlauferhitzer?
Nein, denn es kommt noch der Gleichzeitigkeitsfaktor hinzu. Die Summe aller Geräte zusammen darf daher sogar größer sein als das was auf dem Zähler steht.
Du hast einen Drehstromzähler, der für 3 Außenleiter mit je 60A spezifiziert ist. Da es keine 60A-Sicherungen gibt sind aber auch 63A zugelassen. Die 10A bezeichnen den Prüfstrom.
Sofern die Leitungen das mitmachen und 63A-Sicherungen gesteckt/-schraubt sind könntest du also (theoretisch und ideal verteilt) ständig rund 43,5kW anschließen.

Dich als Nutzer bzw. Kunden betrifft die Zahl auf dem Zähler weniger als die Zahlen auf den Sicherungen vor und nach dem Zähler. So sitzen im Hausanschlusskasten (im Volksmund Panzerkasten genannt, obwohl kein Panzer drin ist - und laut sam2 gibt es im Panzer auch keinen solchen Kasten ) die ersten Sicherungen, dann kommen evtl. direkt vor dem Zähler noch welche und diverse nach dem Zähler. ...
63 - Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig -- Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig
Guten Morgen,
nein es gibt leider keine weiteren Sicherungen vor oder nach dem Zähler.

Laut dem Installateur scheidet eine 63A Sicherung nach dem Zähler aus, da die Hauptsicherung schon 63A hat. Er hatte etwas von 50A erzählt.

Ich werde heute abend ein paar Bilder posten.

LG,
Marcus ...
64 - Neue Unterverteilung planen -- Neue Unterverteilung planen
Einen schönen guten Abend zusammen!

Vielleicht ersteinmal ein paar Worte zu meiner Person: Mein Name ist Raimo, ich stehe kurz davor mein Diplom in Nachrichtentechnik zu machen und wohne in Köln.

Mein Anliegen ist folgendes: Ich würde unsere Haus-Elektroinstallation gern um eine großzügige Unterverteilung im Keller erweitern, die in Zukunft das Erdgeschoss EIB/KNX-fähig machen soll. Der momenane Aufbau ist wie folgt:

Vom HAK der Rheinenergie wird ein Zählerschrank versorgt, der mit 63A NH-Sicherungen abgesichert ist. Darin ist momentan ein einzelner Zähler verbaut, auch wenn es vier Felder gibt (war ein Mietshaus, wird jetzt aber nur mit der Familie genutzt). Die vier im Haus vorhandenen Unterverteilungen (Allgemein, EG, 1. OG, 2.OG) können jeweils mit Ausschaltern (Hager SH363N, 63A) freigeschaltet werden und werden durch 4x16mm2 versorgt. In den Unterverteilungen sitzen jeweils ein RCD (40A/0,03mA) und einige B16-LSS.

Die neue Unterverteilung im Keller soll ersteinmal konventionell eingerichtet werden, um dann später mit EIB-Aktoren nachgerüstet zu werden. Momentan sollen nur einige neue Steckdosenkombinationen, zwei neue Brennstellen sowie zwei elektrische Rolladenmotore durch die neue Unt...
65 - CEE Combodose 32A mit Schuko -- CEE Combodose 32A mit Schuko
Die besten 5x20mm Sicherungen des Markenherstellers ESKA haben ein Ausschaltvermögen bei 250V von 63A oder 35A

http://www.eska-fuses.de/index.php?mid=101&lit=8&pa=2

Solche Sicherungen in einer 32A Installation, die leicht über 500A Kurzschlusstrom haben kann, endet in einer abgerauchten Steckdose inkl. Sicherungshalter.
Sowas hat IMHO nichts in einem 32A Verteiler zu suchen. Wie lange soll das auf einer Baustelle gutgehen, wenn der Bauschlosser dort sein 230V Schweißgerät einsteckt.

Normale LS gibt es für ganz kleine einstellige Eurobeträge. Kann doch nicht so schwer sein, die vernünftig zu integrieren.

MFG
Christian

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am  1 Feb 2011  9:45 ]...
66 - FI schmort -- FI schmort
Ok, dann ein Typ A :).

Ja also bei uns im Hauptsicherungskasten sind 63A Diazed-Sicherungen enthalten, diese gehen direkt auf den Zähler und von dort wiederum direkt auf den FI.
Auf Phase1 liegt ein 20er LSS & ein 12er.
Auf Phase2 & Phase3 jeweils ein 20er LSS ...
67 - Zählerschrank -- Zählerschrank
Bei den Sicherungen war das vermutlich eh noch der 61005, den es in jedem Baumarkt gibt. So viel zum "Schlüssel von der Firma"...

Vorsicht ist beim Verteilertausch geboten, wenn er auf Holz montiert ist, dann muß er für die Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet sein.

Wenn im alten Verteiler F&G-LSS aus der 80mm-Bauserie drin sind nehme ich die gerne, ich sammle die Teile (kriegt man zwar zur Befreidigung der Sammelleidenschaft inzwischen auch sehr billig in der Bucht, die liegen wie Blei in den virtuellen Regalen und außer mir kauft sie keiner, aber trotzdem...).

Oh, und Kleinigkeit... bei TT ist natürlich ein selektiver 100mA-FI obligatorisch, als Fehlerschutz, zusätzlich zu einem oder mehreren 30mA für den Zusatzschutz. Und bei Vorsicherung 63A würde ich ehrlich gestanden mehrere FIs verbauen (40A) und jeweils mit einem 25er-Neozedblock vorsichern, alles was stärker ist kostet ein Vermögen.

Betreffend Firma: solang du nicht von der Partie mit den paradeisroten Autos aus dem 17. Bezirk bist ist mir (fast) alles wurscht... ...
68 - Neue Unterverteilung im Dachgeschoss -- Neue Unterverteilung im Dachgeschoss

Zitat :
Tech-niker hat am 11 Nov 2010 13:07 geschrieben :

Zitat : Der Ist-Zustand: Einreihige Unterverteilung mit NYM 5x40qmm, ca.15m länge.


Hi
Du hast ein 5x40mm²in deiner UV im OG? Habe ich das richtig verstanden?

Bei einer Absicherung mit 36A (müssen schon ziemlich alte Sicherungen sein, sind länsgt 35A) würd eich ja davon ausgehen, daß da ein Nuller hineingerutscht ist Wobei... 4mm2 mit 36A gL sind auch ziemlich stolz. Bei Verlegeart C, 25°C Umgebungstemperatur vielleicht gerade noch so durchzuboxen (bin grade zu faul um den Faktor fü...
69 - Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern -- Verteilung: Absicherung Leitungsverjüngung, Reihenklemmenanordnung bei mehreren Zählern
Hallo!

Angenommen, es wird eine solche Anordnung in einem sehr alten Zweifamilienhaus vorgefunden:


/----------------------\
| Hausanschlusskasten |
| 3 * 60 A |
\____|_________________/
|
|
/----|--------------------------\
| +-*-Sammelschienen----+ |
| | | | |
| NH-Sicherung | NH-Sicherung |
| 1*50A, 2*63A | 3 * 50 A |
| | | | |
| | Zählerfeld m. | |
| | 2 Zählern | |
| | | | |
| Zähler OG | Zähler EG |
| | | | |
| * | * |
\__|\___________|________|______/
| \ |
| \ |
| \ 10 mm2
| \ |
| \ |
6 mm2 10 mm2 |
| \ |
| \ |
| /--\-----------|--------\
| | * | * |
| | Feld 1 f. | Feld 2 f. |
| | Keller- | Keller- |
| | räume zu | räume zu |
| | OG-Whg. | EG-Whg. |
| | ...
70 - Schleifenimpedanz der Steigleitung in TN-System -- Schleifenimpedanz der Steigleitung in TN-System
Hallo

Vor ein paar Tagen ist mir ein seldsames Problem aufgefallen, was aber oft auftritt. Ich habe eine Altanlage (1993) erweitert und dazu die 100mA FI durch welche mit 30mA ersetzt (neue Steckdosen).
Damals wurde bei uns eigenteich immer ein TT-System erreichtet, für dies wäre ja nun (AT) ein selektiver FI notwendig. Nun ist mir aufgeffallen, dass der HAK schon mit dem Erder (direkt) verbunden ist. Auch der HV ist direkt mit dem Erder verbunden.
Also habe ich die Schleifenimpedanz im HV gemssen und festgestellt, dass es gleiche Erder (Fundament) ist ZSchl=0,6Ohm. Des Weiteren habe ich festgestellt, dass der damals übliche Blech-Verteiler nicht mit dem PE verbunden war.

Nun zu meinem Problem:
Im HAK sind 63A NH-Sicherungen. Wenn es jetzt zu einem Kurz- oder Erdschluss (wenn ich den Zählerschrank mit PE verbinde) auftritt schaltet ja die NH-Sicherung nicht in Schnellzeit ab:

[/]fedon[/]mixonNH 63A gl -> I_K = 5*I_N
I_K = 5*63A = 315A

Z_Schl. = 0,6 Ohm

Unter berücksichtigung des 2/3-Wertes und der Messtoleranz ergibt sich:

[/]fedoffZ_Schl-zul. = 230V/(315A*1,3) * 2/3 = 0.374 Ohm [[/][/]omega]

Werte um 0,6 Ohm sind aber nicht so außergewöhnlich i...
71 - Zählerschrank mit 3 Fi´s. Wie verdrahten??? -- Zählerschrank mit 3 Fi´s. Wie verdrahten???
Du planst Deine Verteilung, und weisst noch nicht mal die vorgelagerten Sicherungen?

Wie stellst Du denn den Überlastschutz der RCDs her?
Am einfachsten wohl durch Verwendung (teurer) 63A RCDs ...
72 - Neue Leitungsschutzschalter für Verteiler -- Neue Leitungsschutzschalter für Verteiler

Zitat :
Desweiteren wurde uns damals von Wienstrom erklärt, dass wir die Sicherungen (falls darin einmal eine abbrennt) diese auch selbst tauschen dürfen.

Vorsicherungen VOR dem Zähler sind frei zugänglich?
Nun ja, ich kenne Wienstrom nicht. Aber kann ich mir nicht vorstellen.



Zitat : Vorsicherungen (am Haus) sind Diazed Schraubsicherungen (63A), diese gehen in den Verteilerkasten im Haus zum Zähler, von dort auf den FI (F&G Type FI 40 4p, Schutzart P30, ln 40A, lf 0,1a) und von dort auf LS Schalter (F&G LS71 380/16).

Ich habe das so interpretiert, dass diese Vorsicherungen (am Haus) draussen an der Hauswand sind. Sowas ...
73 - Beratung Kraftstromverteilung -- Beratung Kraftstromverteilung
Hallo liebe Electronicforum-Mitglieder!
Ich habe kürzlich ca. 70m 5x4mm² H07RN-F Kabel geschenkt gekriegt. Da ich musiktechnisch aktiv bin, will ich dieses Geschenk zum Anlass nehmen, um mir eine Art Baustromverteilung zu bauen. Dabei bräuchte ich jetzt die Hilfe von euch Profis, auch wenn da wohl so mancher was einzuwenden hat.
Ich knall die Fragen/Ideen/Aspekte einfach mal so raus:
1. Ich will natürlich das Maximum aus diesem Kabel rausholen, also daher die Frage für welche Standardstromstärke (16A, 32A, 63A???) ich die Verbindung auslegen kann. Habe mich jetzt schon durch Tabellen gelesen, Elektriker und Kabelhersteller gefragt und jeder sagt was anderes. Ich weiß, dass es hierbei auch auf den Eigenwiderstand ankommt, damit gewährleistet ist, dass im Kurzschlussfall ein Strom fließen kann, der die Sicherungen auch wirklich auslösen lässt. Allerdings weiß ich hierbei nun wirklich nicht, je nach Sicherungstyp, welchem Prozentsatz des Nennwertes der Sicherung dieser entsprechen muss.
2. FI/RCD oder was? Macht ein 0,03A FI Sinn bei Veranstaltungen die im Freien stattfinden? Weiß von euch vielleicht jemand wie es dort mit Kriechströmen aussieht?
3. Welche Art der Absicherung wäre eurer Meinung nach sinnvoll? Neozed als Hauptsicherungen am Eingang? Alles weitere ...
74 - Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. -- Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten.
Hallo zusammen.

Da wir unseren alten Vermieter in die Pfeife rauchen können, ziehen wir mal wieder um, also gibt es einen neuen Verteiler.

Da gestern plötzlich unser neuer Vermieter vor uns stand, da er uns mitteilen wollte, dass er einen Bekannten der wohl E-Meister im Ruhestand ist, bestellt hat, da bei der Vormieterin angeblich immer irgendeine Sicherung ausgelöst hat, hab ich die Anlage mal genauer begutachtet.

Da schnell klar war, dass da mehr zu tun ist, habe ich das Einverständnis bekommen, anstelle seines Bekannten die Sache zu richten.
Da eben dieser auch den DÜWI LSS eingebaut hat, ist das wohl auch besser so.
Anschließend wird die Anlage durch einen Fachbetrieb geprüft.

Falls jemand von euch aus der Nähe von Dortmund ist und das gerne übernehmen würde, soll er sich bei mir melden.

Zunächst mal der Aufbau:

50A oder 63A Zählervorsicherung (ich nehme mal 50A an, da der untere Zähler unserer ist) --> Hauptschalter --> NEOZED Laststrenner mit 3x 35A in der UV --> 40A FI für alle Stromkreise --> 13 Stromkreise

1: Terrassenlicht + geschaltete Steckdose
2: Bad + 1 Flursteckdose
3: Wohnzimmer, Schlafzimmer + 1 Flursteckdose
4: Kinderzimmer
5: Küche
6: Flurlicht
7: Herd
75 - Wie heißt die Abkürzung und welche passt in mein Generator oder doch eine anderer ? -- Wie heißt die Abkürzung und welche passt in mein Generator oder doch eine anderer ?
Guten Abend

Ich suche eine neue 3.Polige Sicherung die muss 400 Volt aus halten und ich muss ja eine 10 A Sicherung nehmen (400 V/2700 W= 6,75 A un eine 7 Amper Sicherung gibst nicht also 10 A oder was meint ihr ? )

Oder muss ich eine andere nehmen ?

Ich habe ja auch ein Buch : Das neue Elektro-Heimwerkerbuch und da steht ja auch aber Sicherung drin aber nur Haus Sicherungen .

Aber das steht da nicht drin : Bremsstrom , KA ,Bemessungsschaltvermögen da denke ich nur noch hä . Ich habe auch schon gegoogelt aber nix nur anderre sachen .

Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0641, Teil 11/8.92
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen
Abgangseitig bis 10A, Zugang für die Verschienung bis 63A
Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen.
mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlußschutz
Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen
Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät
Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung
Polart: 1-polig
Abschaltvermögen: 6 kA
Auslösercharakteristik: B
Nennstrom: 10 A
Anzahl der Platzeinheiten: 1 ...
76 - Was für einen Fehlerstromschutzschalter verwenden??? -- Was für einen Fehlerstromschutzschalter verwenden???

Zitat : Es geht nur darum wieviel Ampere der Fehlerstromschutzschalter haben muss der davorgeschaltet wird

Da wie schon geschrieben einige Fragen nicht beantwortet wurden gebe ich dir die einzig passende Antwort:

4 Sicherungen mit 16A ergibt 64A Also brauchst du einen Fi mit 80A

Mit leicht zugekniffenen Augen geht auch ein 63A Fi

123abc

Edit: Sehe gerate das Du aus AT kommst. Dort ist es mit einem 63A Fi nicht zu lösen. Ob der 80A OK ist kann ich leider nicht sagen

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 23 Apr 2010 22:56 ]...
77 - Wo TN-C in TN-C-S aufteilen? -- Wo TN-C in TN-C-S aufteilen?

Zitat :
kaidegen hat am 21 Apr 2010 13:08 geschrieben :
Ausserdem seh ich grad: Du willst die 50 A Sicherungen in der Hauptverteilung gegen 63 A auswechseln ?! (Also da am 4x25 mm²)

Wie siehts da aus mit den Abschaltbedingungen ? Geprüft ?

Gruß Kai

Nein, geprüft ist noch nichts. Ich würde das mit meinem Eli, der bei mir immer die Checks durchführt vorher eh nochmal alles durchsprechen und messen. Aber er hat's halt lieber, wenn man schon konkrete Vorstellungen hat und er nur mit "ja/nein" antworten muß. Deswegen möchte ich mir im Vorfeld halt schon ein paar Gedanken machen, die halbwegs ausgegohren sind.

Wegen der Zuleitung zur Werkstatt: Die soll an sich nur 6mm² werden, weil ich da noch über 100m von liegen habe. Hatte für die lezte Baustelle ne ganze Trommel gekauft. Die CEE-Dose ist mit C32-Automaten abgesichert, die Zuleitung mit 40A-Neozed. Davor dann die 63A/50A (je nach dem o.g. Ergebnis) Neozed.
Ist das s...
78 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung

Zitat :
Hansi4711 hat am 26 Mär 2010 02:30 geschrieben :

Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.

Finde ich schon deftig 16 mm² mit 100 A zu sichern.


Zitat :
Der Zählerschrank, den ich im Auge habe, hat einen 3*63A SLS verbaut. Ist es dennoch zulässig, wenn ich die beiden Unterverteilungen auch mit jeweils 63A absichere?


Bei D02 keine Selektivität, Du brauchst keine Sicherungen die SLS ü...
79 - Licht und Audioanlage für große Feier -- Licht und Audioanlage für große Feier
Guten Tag,

ein Freund und ich wollen in 2 wochen eine große Feier veranstalten mit ca. 200 Leuten.

zur Verfügung steht uns ein Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus.

Beschallt werden soll das Ganze mit 4 etwa ein meter großen Boxen.Ausgeleuchtet wird es mit 8 Scheinwerfern (Theaterscheinwerfer) einem Strobo und 2 Pilzen. Dazu kommt noch eine Nebelmaschine. Zu guter letzt kommen noch die 2 Laptops des Dj's ans Netz.

Der Mensch der mir die Geräte leiht meinte das die Anlage bei Volllast an die 3kW frisst.

Nun stellt sich mir die Frage, auf wie viele Steckdosen ich das ganze verteilen muss uud ob die Gefahr eines Stomausfalles (Sicherung fliegt raus) besteht.

Ich weiß das die Infos nicht sehr detailliert ist, jedoch hab ich leider nicht mehr.


Könnte das gut gehen? Mit 2 Steckdosen meine ich.

Was ich noch weiß ist das der Haupt FI des hauses bei 63A liegt und die einzelnen Sicherungen bei 16A.


Ich hoffe dieser Flickenteppich an Infos reicht zu einer Einschätzung.


Ich danke euch schonmal

Gruß

Ra8er ...
80 - Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? -- Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage?
Hallo bin neu hier im Forum und habe Fragen.

Will verstehen wie ein Zählerkasten bzw. Sicherungskasten angeschlossen wird. Mir geht es nur ums Verstehen.

Zuleitung vom Versorger (Überland oder Erde) ins Haus zum Hausanschlußkasten.
Der muss unmittelbar an der Eintrittsstelle im Haus installiert sein?
Im HAK sind 80A NH Sicherungen.
Wird im HAK aus dem TN-C der PEN in PE und N getrennt, oder erst im Zählerkasten?
Danach geht es mit 5x25mm2 zum Zählerkasten.
Dann kommt SLS mit 80A oder 63A?
Nachdem kommt direkt der eHZ.
Danach mit 63A 3 Diazed Sicherungen
Dann ein RCD mit 63A.
Jetzt kommen 3x3 35A Sicherungen für die Unterverteilung Keller, EG, und 1OG.
Kabel geht ein 5x6mm2 oder 5x10mm2 (je nach länge, größer) zu den einzelnen Unterverteilungen.
In den Unterverteilungen ist wieder ein RCD und danach dann B13 Sicherungen für Steckdosen, Lichtschalter,...
Nur für den Herd B16 im EG.
Also es gibt einen Haupt-RCD und in jeder Etage einen zweiten RCD bzw. fürs Bad extra einen.

Wäre dies so korrekt. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 63a Sicherungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 63a Sicherungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969585   Heute : 28053    Gestern : 18748    Online : 364        26.12.2025    23:35
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.129536867142