Autor |
|
|
|
BID = 789385
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
|
Hallo Tobi009
Ich wohne in einem Altbauhaus,wo neulich im ersten Stock das Licht ausfiel.Da ich Elektriker bin,dachte ich dass ich das schon wieder hinbekomme.Also die Abdeckung vom Sicherungskasten abgenommen und siehe da;zwei Sicherungen waren unten(Eingang)angeschmort.War auch kein Strom mehr drauf,wie es sich dann rausstellte waren im Keller in der Hauptverteilung die Neozed-Sicherungen geflogen.Am Sicherungskasten die Sicherungen gewechselt,und unten im Keller neue Neozed-Sicherungen reingedreht,aber das Licht blieb aus.Am Sicherungskasten kommen folgende Kabel aus der Wand: Braun,Schwarz,Blau,Grün/Gelb.Braun,Schwarz und der Blaue gehen jeweils in eine Sicherungmit jeweils einer Brücke zu der nächsten,der Grün/Gelbe üblicherweise an die PE-Schiene.Das Licht ist über die Sicherung angeschlossen wo der Blaue drauf ist.Als ich gemessen habe,habe ich folgendes rausgefunden: Braun,Schwarz führen Strom,der Rest nicht.Habe dann noch einmal im Keller geschaut ob die Neozed-Sicherung defekt war die ich reingedreht habe,indem ich sie getauscht habe(denn manchmal können sie auch schon defekt sein,obwohl der Punkt noch drin ist)aber Strom war trotzdem nicht drauf.Habe im ersten Stock eine Küche(die nicht mehr benuzt wird),dort steht ein Herd,dort gehen nur die Herdplatten,nicht mehr der Ofen,also der Lüfter dreht schon aber Heizen tut er nicht.
Nun meine Frage: War es früher so üblich das die blaue Ader als Phase verwendet wurde?
Achso:Als ich die Lampe umgesteckt habe funktionierte wieder alles,aber vorher hat es ja auch funktioniert,als sie über den blauen lief.Eigentlich kann er ja irgendwo nur geschmort haben,weshalb er keinen Strom mehr führt.Am Hausanschluss ist ein Aufkleber,wo draufsteht das dieser 1978 angeschlossen wurde,dass Haus ist aber deutlich älter.
MfG
Tobi |
|
BID = 789388
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Das evl L3 im Hak geflogen ist darauf bisst du noch nicht gekommen.
Und ja blau kann durchaus auch Außenleiter sein und der Grün/Gelbe ein PEN
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 789389
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
Ist nicht geflogen habe ich schon Kontrolliert,daher weis ich auch das dieser von 1978 ist.Da drin sind 3 Neozed-Sicherungen mit jeweils 63A absicherung.
|
BID = 789391
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Neozed im Hak ?? Davon hätte ich gern ein Bild.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 789392
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
Mache ich dir,geht gleich los.
|
BID = 789394
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Du hast da mit fast 100% ziger Sicherheit Diazed 3 drin (E 33 Sockel)
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 789395
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
So hier ist es,hoffe es reicht dir als beweis,hatte keine Lust unter die Treppe zu klettern daher auch von etwas weiteren.
Du hast recht,Diazed gibt es ja auch noch,habe da eben nicht dran gedacht,dies sind es natürlich auch.
Diese sind auch im ganzen Haus verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi009 am 2 Okt 2011 21:26 ]
|
BID = 789397
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und mal am Fußpunkt die Spannung mit dem DUOSPOL messen ist auch kein Hexenwerk.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 789400
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
So habe eben mal gemessen.Im Keller hat der Blaue(nennen wir ihn mal L3) Strom im ersten Stock nicht mehr.
Ich hatte irgendwo mal gelesen das ab ca. 1970 schon NH-Sicherungen in den HAK´s verbaut wurden,warum hat dieser denn noch Diazed drinnen?(Bin eigentlich froh darüber dass noch Diazed drinn sind,denn falls was sein sollte,muss man nicht die riesen Schutzkleidung tragen.)
|
BID = 789401
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
und was sagt dir das ? Wenn am Hak L3 noch da ist und im 1 Stock nicht mehr ?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 789402
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
Das was ich schon im ersten Beitrag vermutet habe,dass irgendo eine Unterbrechung ist,fragt sich nur wo,werde morgen mal genauer schauen.
|
BID = 789404
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Hak>> Hauptleitung>>Zählervorsicherung >Zähler >>>Hauptverteilung >UV
Ist das so kompliziert da zu schauen ab wo der L3 fehlt?
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 789406
Tobi009 Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: lübeck
|
Zwischen der Hauptverteilung und der Unterverteilung im 1.Stock.Ich weiß zwar nicht was ich dir getan habe,aber so wie es lese,hast du mir gegenüber einen sehr forschen Ton,warum???
|
BID = 789407
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Der Vorteil von Elis ohne PSA-Allergie ist, daß sie zumeist auch den Unterschied zwischen Strom und Spannung kennen...
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 789409
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Von einem Elektriker erwarte ich , das er mögliche Fehler selbst erkennt und dazu gehört auch die Fehlersuche.
Wenn an Sicherungen schon die Klemmstellen schmoren sollten da alle Alarmglocken klingeln und der Elektriker mal nachschauen ob diese fest sind.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|