Hallo,
welche Alternative gibt es wenn ein träger 32A Leitungsschutzschalter (C bzw. K) bei längeren Dauerschweißungen nicht mehr hält (thermisch auslöst). Umstecken und auf der anderen Steckdose weiterarbeiten ist zu umständlich. Halten hier Schmelzsicherungen mehr oder gibt es einen Art SLS der für Dauerstrom geeignet ist? Das Gerät wurde für 32A gebaut eine höhere Absicherung ist nicht zulässig. Ein SLS als Vorsicherung wird vmtl. nicht zulässig sein (verzögerte Abschaltung bei zwar korrektem Strom (32A Version gibt es ja)).
Vielleicht fällt jmd. was ein - NH, Diazed, Neozed, SLS, anderer LSS.... was könnte das am besten mitmachen?
Danke für eure Antworten. |
|
BID = 1003064
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Der SLS wird sogar früher wegen Überlast abschalten. C und K haben in etwa im Überlastbereich die selbe Auslösekurve wie Schmelzsicherungen. Dein Schweißgerät zieht da bei Dauerbetrieb einfach zu viel Strom, dem macht die Sicherung ein Ende.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1003067
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Datenblatt des Schweißgerätes?
Wie mein Kollege schon sagte, löst der LSS ja nicht ohne Grund aus.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 1003092
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
Hallo,
ist ein Lorch P5500.
Technische Daten
Hier steht zwar dass es eine 35A Sicherung braucht allerdings funktioniert das mit dem 32er Stecker ja nicht so ganz. Wie gesagt es funktioniert ja ca ne Stunde bis alles fliegt. Vermutlich ist dann der thermische Auslöser vom LSS dann herunten auf 1,13 bzw. 1,05.... mit den 1,2 bzw. 1,45 fachen gibt's keine Probleme.
|
BID = 1003096
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Neozedelement mit 32A GG-Sicherungen verwenden. Problem gelöst.
_________________
|
BID = 1003101
super999 Stammposter
Beiträge: 374 Wohnort: Neustadt am Kulm
|
@Elektro Freak
Das wäre super wenn diese den Strom länger halten als der LSS.
Ein Bekannter Elektromeister von mir hat auch gemeint er nimmt für DLH Neozed weil die LSS ab und an Probleme machen - wieso das eigentlich?
|
BID = 1003139
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wenn das Ding einen 32A Stecker hat, darf es nicht im Dauerbetrieb den Überlastauslöser einer 32A Absicherung auslösen.
Interresant währe, was für Ströme wirklich fliessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 17 Okt 2016 21:38 ]
|
BID = 1003141
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| arf es nicht im Dauerbetrieb den Überlastauslöser einer 32A Absicherung auslösen. |
Es soll laut Datenblatt ja auch mit 35A abgesichert werden was wohl dazu sagt
Zitat :
| was für Ströme wirklich fliessen |
Wäre es in der Tat.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Okt 2016 22:08 ]
|
BID = 1003143
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Für Schweißgeräte werden oft gL- bzw gG-Sicherungen gefordert und eingesetzt. Dies hat den Hintergrund, dass der Schweißstrom nicht konstant sondern gepulst und mit Stromspitzen entnommen wird. Dies führt bei einem LS-Schalter zum schleichenden Erwärmen des Bimetalls. Eine Neozed- oder Diazedsicherung kann die entstehende Wärme abführen und ist etwas träger. Dies stellt bei korrekter Leitungsdimensionierung keinen Überlastfall dar.
_________________
|
BID = 1003151
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
Evtl. haben sich am Sicherungsautomaten, genauer gesagt an dessen Anschlussklemmen auch Übergangswiderstände gebildet, die zu einer zusätzlichen Erwärmung führen und den Bimetallauslöser verfrüht auslösen lassen. Oft riechen die Automaten dann auch durch zersetzte Aminoplaste etwas nach "Fisch". Diese müssen dann selbstverständlich erneuert werden.
MfG: Norbert Oertgen
|
BID = 1005473
djtongi Stammposter
Beiträge: 258 Wohnort: Aalen-BW
|
Ich würde mal den LSS von C32 auf D32 umrüsten und schauen, dass neben dem LSS abstand ist oder dieser recht allein auf der Hutschiene sitzt.
Des ganze ist recht einfach zu erklären:
Du hast hohe einschaltströme bei jedem aktivieren des Trafos.. dazu kommt noch, dass du beim dauerschweissen immer nahe des nennstroms bist.
Ist der LSS nun durch längeres Schweissen erwärmt hält er bei den ständigen Einschaltströmen nicht mehr genau nach charakteristik und löst aus.
Hersteller von LSS geben inden Datenbättern an, wie lange und wie viele nebeneinander bei Nennstrom betrieben weden dürfen und bei hohen zu erwartenden Lasten sind diese mit Abständen zu montieren. Wissen leider auch die allerwenigsten. Es gibt extra Kammschienen dafür.
Ein Schmelzsicherungselement ist unter umständen nicht vorteilhaft, da bei auslösen eines Elements die anderen beiden Aussenleiter NICHT mit abgeschalten werden!
Falls das datenblatt wirklich 35A sagt, Lösung nummer 2: 63er dose montieren lassen und mit 35 absichern, oder noch besser: einen 63A CEE stecker mit integrierten Sicherungen bestellen, falls das Schweissgerät nicht immer am selben ort steht.
_________________
Elektroniker - Energie- & Gebäudetechnik
Elektrotechniker-Meister (fr. Informationstechnik)
Rechtschreibfehler & Sarkasmus sind kreatives/geistiges Eigentum des Verfassers und dürfen ohne Genehmigung nicht kopiert oder vervielfältigt werden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 14 Nov 2016 4:28 ]
|