  hallo liebe Forenmitglieder,

ich wende mich hoffnungsvoll an euch, da ich folgendes problem habe :

habe ein schweißgerät geschenkt gekriegt, das mit 230V und 380V betrieben werden kann, am gerät selbst ist ein starkstromstecker angebracht.

um das gerät an eine normale steckdose anzuschließen, gab es mal einen passenden adapter, also das eine ende ist das gegenstück zum starkstromstecker , das andere passt in die 230v Steckdose.

da der adapter allerdings verloren ging und ich im Baumarkt auch nicht fündig wurde, hat mir ein freund, der allerdings auch nicht vom fach ist, geraten, den adapter einfach selbst zu bauen.

habe mir also den passenden kraftstromstecker und ein 230v verlängerungskabel besorgt.
zuerst mal die frage an euch, wird das funktionieren, oder hat jemand bedenken ?
ich hab mal beide stecker aufgeschraubt, und schon mal den nullleiter und die erdung richtig verbunden. soweit bin ich mir sicher dass es stimmt, aber ich weiß nicht, an welche der 'phasenanschlüsse'(R1,S2,T3) ich das stromführende kabel anschließen muss.

kann ich die 3 möglichkeiten einfach durchprobieren, oder wird da was schiefgehen ? ich m...
2 - Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz -- Frage zur 40A Absicherung beim220/230V Netz
Also erstmal hallo an alle, bin durch zufall auf dieses Forum gestoßen und habe eine Frage. Zu mir selbst, bin 31 Jahre und habe von Elektrik su gut wie keine Ahnung(aber Respekt!).

Zu meinem Frage: Ich besitze seit zwei Tagen ein Wig Schweißgerät, welches einen 220/230V Stecker besitzt.
In der Betriebsanleitung des Gerätes steht(Zitat): Stellen Sie sicher, dass die Energiequelle einphasiges und 220/230V und nicht weniger als 40A ist.
Jetzt habe ich bei mir in der Werkstatt für die ganze Elektrik Schraubsicherungen, die Größe müßte ich später einmal nachsehen. Aber ich weiß,dass die größte Sicherung die ich habe 25A ist.
Jetzt meine Frage,gibt es für 230V überhaupt 40A Schraubsicherungen und kann ich die ohne weiteres verwenden, ich meine wegen dem Leitungsquerschnitt zum Beispiel?
Habe auch 380V bei mir in der Werkstatt, vielleicht gibt es da eine art Adapter?? Wie gesagt,ich hab keine Ahnung...
Bin für jeden Tipp sehr dankbar

mfG,Freiluftfanatiker
...








3 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung
Hallo!

Ganz schwieriges Problem - na, zumindest für mich

Ich möchte mir ein MIG/MAG-Schweißgerät zulegen.
Dafür hätte ich in der Garage zwei Anschlußmöglichkeiten:
Entweder Lichtstrom 230V oder Kraftstrom (???) 380V - Letzteres nehme ich zumindest an, da sich dort diese roten 5poligen Steckdosen befinden (sind noch vom Vorinhaber (nicht mehr zu erreichen) der Garage, der Metallbearbeitung machte).
In der Garage sowie im Keller befinden sich je ein "Umschalter" (graue, ca. 10x10 cm große Kästchen, auf denen steht von oben nach unten I - 0 - I und daneben befindet sich ein Hebel, womit man diese wohl anwählen kann).
Im Sicherungskasten finde ich für den Lichtstrom einen Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung L16A und für den Kraftstrom drei mit der Bezeichnung K16A.

Und jetzt kommen die Fragen

- Wozu sind wohl die Umschalter gedacht? Das eine "I" und die eine "0" verstehe ich ja gerade noch, aber warum ein zweites "I"? Und warum gibt es da zwei von? (denke, daß letzteres wohl aus der Entfernung nur schwierig zu beantworten ist ...)
- Habe alle möglichen Schweißgeräte im Auge (Aua!), von 130A ...
4 - e2 (e=gespiegelte neun) -- Induktionsherd Siemens EI755501/07
Herzlichen Dank für Eure Antworten!



Zitat : Neu verlöten die Schraubverbindung, vllt kannst was retten,
Das hatte ich tatsächlich bereits auf die Schnelle mit dem Gaslötkolben versucht, als ich es zerlegt hatte. Bin dabei aber kläglich gescheitert, das Terminal hat das Lot überhaupt nicht angenommen. Da müsste ich also nochmal in Ruhe ran und wohl erstmal die Oxidschicht runterbekommen (oder hat's an Leistung gefehlt und das Terminal hat die Hitze zu schnell abgeleitet?).

Da bleibt aber die Frage, ob das die Ursache der Fehlermeldung ist oder nur ein "Nebenbefund". Der gehört natürlich trotzdem "behandelt"...

Nähere Infos zu dem angezeigten Fehler gibt es nicht zufällig?


Zitat : ...
5 - B3371 - Ausgangsspannung bricht zusammen -- B3371 - Ausgangsspannung bricht zusammen

Zitat :
Murray hat am  1 Mai 2025 23:36 geschrieben :


Hier mal ein Tipp ...

https://www.jogis-roehrenbude.de/Ba.....x.htm




So ist das Ganze in Etwa auch gedacht, wie in Jogis Röhrenbude vorgestellt.

Der KB100-Trafo hat jedoch auch eine 185V-Primäranzapfung.

Legt man diese an 230V, kommen an den 6,3V-Heizwicklungen AC 9,5V heraus, für die 12,6V-Wicklung AC 18V und somit sind ausreichend Reserven gegeben, nach der Gleichrichtung zu stabilisieren.

Von der Anodenwicklung braucht man nur noch die mittlere Anzapfung, um auf etwa 200 V DC Anodenspanung zu kommen. Beide Wicklungen in Reihe bringen AC 380V und nach Gleichrichtung und Siebung 510V. Das ist zu viel. Man kann von der ursprünglichen Graetz-Schaltung auf Zweiweggleichrichtung umbauen und ...
6 - AEG Drehstrommotor, richtig Angeschlossen? -- AEG Drehstrommotor, richtig Angeschlossen?
Guten Abend,
ja das Thema gab es schon öfter...ich frage trotzdem mal an:

Habe einen alten AEG Drehstrommotor (0,55 kW) für kleines Geld bekommen den ich gerne für meine Tischbohrmaschine verwenden will. Laut Typenschild ist der für 220/380V.
Angeblich ist der so an 230V gelaufen.

Zur Zeit ist der Motor offenbar per Steinmetz-Schaltung verdrahtet (Bild1).
1.) Braun vom Anschlußkabel liegt an U
2.) Graublau vom Anschlußkabel liegt an V
3.) Braun vom Kondensator liegt an W
4.) Blau vom Kondensator liegt mit an U
5.) Grün/Gelb ist Erde

Der Kondensator (Bild2) ist ein Miflex Betriebskondensator mit 50 µF/450V.

Bild 3 zeigt das Typenschild des Motors.
Bild 4 ist der Anschlußplan der im Deckel des Anschlußkastens ist.

Ich habe das Ganze jetzt so hier liegen (der Kabelkram war so dran), aber noch nicht ans Netz angeschlossen...ich bin nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Wenn das passt wird das Ganze aber noch vernünftig angeschlossen.

Den Motor möchte ich gerne nutzen weil er perfekt für die Bohrmaschine passt.

Kann das so Laufen? Und ja, mir ist klar das die Steinmetz-Schaltung eher eine Krücke ist. Ich bekomme im Frühjahr eine Drehstromleitung; dann kann ich den Motor wieder umklemmen....
7 - ev. falsch angeschlossen? -- Herd Neff 1071.41. PSB
Das Gerät wurde 10 / 1984 gebaut!
Mit den 220V (230V) ist alles richtig, auch wenn an die 380V (400V) Herddose angeschlossen wird.
Die Reihenfolge der Außenleiter R,S,T (L1, L2, L3) spielt keine Rolle, da im Gerät keine Drehstrommotoren verbaut sind.
Beachte, dass der Nulleiter (Neutralleiter) zwischen Klemme 4 und 5 eine Brücke benötigt.
Die fehlerhafte Kochzone hängt mit dem Energieregler (z.B. 00605922, oder alternativ) zusammen.

VG ...
8 - E-Anschluß eines alten Schweißgerätes -- E-Anschluß eines alten Schweißgerätes
Beides ist möglich, wie du am Anschlussbild ablesen kannst.

Das Gerät kann sowohl an 220 (heute 230V) als auch an 380V (heute 400v) laufen.

Vermutlich war da mal die Anschlussleitung defekt und eine Ader wurde mit Grün/Gelben Isolierband als Schutzleiter genutzt.

...
9 - Anschließen -- Backofen Miele Miele de luxe h 818 B
Geräteart : Backofen
Defekt : Anschließen
Hersteller : Miele
Gerätetyp : Miele de luxe h 818 B
S - Nummer : 11/8119423
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Ich habe einen älteren Backofen welcher laut Typenschild an 380V angeschlossen werden soll. Allerdings hat er nur einen 1-Phasigen Anschluss…
Und nach diesem Bild aus dem Netz bin ich doch etwas verwirrt. (Das ist doch sicher nicht vom Hersteller so vorgesehen, oder?)

Sehe ich das richtig, dass ich den Ofen ohne Probleme ganz normal 1-Phasig an 230V anschließen kann?

Laut Typenschild:
-380V 50Hz
-Motor: 47W
-Total 3kW (Laut Anleitung Max 3kW, Mit aktivierter Heißluft, Ober- und Unterhitze)
(3000 W / 230 V = 13 A ) Bei einem 16 A Anschluss also eigentlich ok

(Haushaltsgeräte sind leider nicht so mein Steckenpferd, sorry für diese wahrscheinlich sehr dumme Frage )





...
10 - 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben -- 380V / 220 V Drehstrommotor mit Frequenzumrichter an 230V betreiben
Ich habe eine 22to Schwenkarmstanze aus 1991 gekauft, die für 380V vorgesehen ist. Sie hat für die Hydraulikpumpe + Schwungmaße folgenden Asynchron Drehstrom-Motor:

ATG 90L 4B-11 / Stern 380V (3,7A) / Dreieck 220V (6,4A)
cosphi 0,82 / 1405 Umdrehungen / 1,5kw / 50Hz
Der Motor Anschlußkasten ist vom Stanzenhersteller auf Sternbetrieb eingestellt, es gehen 4 Adern (UVW und Masse) zum Motor.

Ich habe dazu nun mehr als 2 Tage recherchiert. Zwischenzeitlich schien mir alles klar, nun werden die Fragezeichen immer mehr und ich bin komplett verwirrt.

Ich habe so viele Fragen:

- Unser Haushalts-230V-Stromanschluss hat 3 Phasen. Ist das damit ein Drehstromanschluß (nach Montage einer solchen roten Dose), also das was man für ein solches 380V Gerät benötigt? (Oder hat ein Drehstromanschluß 3 Phasen a 380V?)

Eigentlich würde ich das Gerät auf Platzgründen lieber woanders aufstellen. Dort gibt es nur gewöhnlichen 230 V 1Phasen Steckdosenstrom.

Dafür wollte ich einen 1,5kW Frequenzumrichter kaufen mit einem 1 Phasen 230V Eingang, der einen 230 V 3 Phasen Ausgang hat.
11 - S: Netzteil 400VAC / 12DC, 30A -- S: Netzteil 400VAC / 12DC, 30A
Ein Trafo 400V->170V aufzutreiben ist wahrscheinlich nicht einfach. Ob ein 230V-Sparnetz propper wäre müsst ihr mir sagen.
Bleibt also noch die Lösung mit einem 400V->230V Spartrafo (500 VA für 100€) plus 230V-Netzteil.


@Ltof: Nö, habe halt so einen Brummer im Keller liegen:
Und 24V->12V-Buck-Module mit "40A" gibt es beim schnellen Ali für ein Appel und Ei.
...
12 - Wig Schweißgerät Messer Griesheim Combitig GW 23 defekt -- Wig Schweißgerät Messer Griesheim Combitig GW 23 defekt
Hallo zusammen,
sorry dass es so lange gedauert hat, es gab leider einige Schwierigkeiten letzte Woche beim Messen, außerdem kann ich immer nur am Wochenende messen.

Also das Relais K1 hab ich gefunden und durchgemessen, es führt seine Funktion ordnungsgemäß aus. Den Widerstand hab ich auch nachgemessen, er hat 12,5 Ohm, also in etwa was er haben sollte...

Ich hab auch versuchsweise die Gates der Thyristoren abgeklemmt, um zu sehen ob das Gerät dann beim Schweißen immer noch Strom liefert. Im Gleichstrommodus tut es das nach wie vor, allerdings muss der Strom äußerst gering sein, gerade mal dass ein Lichtbogen entsteht, aber ohne jegliche Power. Im Wechselstrommodus gibts keinen Strom, auch das Zündgerät tut nix.


Dann hab ich noch einige Spannungen gemessen, die Spannung am Kondensator/Gleichrichter liegt sowohl im Gleichstrom als auch im Wechselstrommodus bei 112V Gleichspannung (reine Gleichspannung, kein Wechselanteil, hab ich nachgeprüft).

Nun zum Zündgerät:
Ich glaub ich hab noch gar nicht erwähnt, dass das genannte Zündgerät nicht das originale ist. Das Sig 2.3 ist nicht an den 380V wie im Plan angeschlossen, sondern an 230V von T2. Ansonsten ist die Verschaltung aber wie im Plan. Ich hab ein paar Spannungen gemessen, meine ...
13 - S: Schalter -- S: Schalter
Hast du mal Verbindung mit Kleinspannung aufgenommen?
Er kennt vielleicht einen, der einen kennt .
@Otiffany:
Bei 400V und 3 Phasen ist mit einem Kleinrelais kein Staat mehr zu machen, davon ausgehend, dass nabruxas kein 230V-Netz hat.
Falls kein originalähnliches Teil mehr verfügbar, dann sowas vielleicht:
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-St.....alter
oder ein Monsterkippschalter
https://www.amazon.de/DealMux-Strom.....alter
Rechtlich zweifelhafter Vorschlag: Wenn ein Zweig noch funktioniert, damit einen Schütz betreiben .

Onra ...
14 - FU/Ölflex/Motor -> Schutzleiter/Schirmung richtig anschliessen? -- FU/Ölflex/Motor -> Schutzleiter/Schirmung richtig anschliessen?

Zitat : Offroad GTI hat am 21 Mär 2018 10:49 geschrieben :

Zitat : Die Bezeichnungen L2 und L3 hatte ich aus der FU-Doku übernommen Passt aber nicht zu deinem Typ.

Ok, danke - hatte nicht bedacht, dass die FU-Doku auch für die Modelle 3-Phasig/220V und 3-Phasig/380V gültig ist.


Zitat :
15 - Reparatur Transformator Sägebandschweißmaschine -- Reparatur Transformator Sägebandschweißmaschine

Offtopic :
Zitat : Zwischen den Aussenleitern hat man 400V, also die 1,7-fache Leistung. Ja, das schon, nur der Neutralleiter hat mich in dem Zusammenhang gestört. Nicht selten ist dann noch ein einphasiger 400/230V Trafo verbaut, um eine vorhandene Steuerung zu betreiben, ohne dass ein Neutralleiter nötig wäre.


Zitat : Wollte mir das einzelne Hochladen aufgrund der Vielzahl ersparen Gut, GoogleDrive ist zumindest kein werbungs- und...
16 - Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ? -- Zusätzliche Leitung durch Leerrohr zulässig ?
Es spricht nichts dagegen, zu einer 3 adrigen Leitung (230V) eine 5 adrige Leitung (380V) in's Installationsrohr einzuziehen.

Du solltest nur 2 Dinge beachten:

- Leitungen mit 230 bzw 380 V sollten nicht zusammen
mit Schwachstromleitungen verlegt werden
- nicht benötigte Adern bei 230 bzw 380 V immer mit
einer Wago-Klemme beidseitig isolieren,
da dort durch Induktion eine Spannug anliegen kann

Ob du in den Unterputz Verteilerdosen das Kabel unterbrichst
und wieder mit Wago-Klemmen verbindest
oder komplett verbunden lässt ist dir überlassen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: anjoho am  3 Mär 2018 16:36 ]...
17 - Motor mit Phasenschnittsteuerung? -- Motor mit Phasenschnittsteuerung?
So Frequenzumrichter ZB: https://www.sourcetronic.com/shop/d......html
Passender Motor in Dreieckschaltung https://www.ebay.de/itm/1500W-Elekt.....3.m-1
Kondensatormotoren würde ich da gar nicht verwenden! ...
18 - Fehlerhafter Anschluss -- Elektra Beckum Schweißgerät
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fehlerhafter Anschluss
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : Schweißgerät
S - Nummer : SB 200
FD - Nummer : 128075
Typenschild Zeile 1 : 50Hz
Typenschild Zeile 2 : Isol-Kl F
Typenschild Zeile 3 : Schutzart IP 21 Kühlart S
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Leute,

vor einigen Wochen habe ich ein altes Schweißgerät geschenkt bekommen, das leider eine ganze Zeit lang im wahrsten Sinne des Wortes im Regen stehen gelassen wurde. Ich habe die Trafo-Wicklungen durchgemessen, es scheint zumindest schonmal kein Kurzschluss vorhanden zu sein. Da es sich um ein ziemlich verdrecktes und auch "verbasteltes" Gerät handelt, bei dem direkt nach dem Anschluss an die Steckdose die Sicherung flog, habe ich alles erstmal auseinander genommen und gesäubert.

Mittlerweile sieht das Gerät wieder halbwegs sauber aus, aber ich bekomme es nicht zum Laufen. Leider kann auch der Weden / Metabo Service nicht weiterhelfen, da angeblich keine Schalt- oder Anschlusspläne mehr zu den Elektra Beckum Schweißgeräten existieren.

Bild 1 zeigt das Innere des Schweißgerä...
19 - USV Platinen parallel schalten -- USV Platinen parallel schalten

Zitat : Das passt doch fast genau. In Europa beträgt die Netzspannung 230 V ±10%, 230V sind seit 30 Jahren die Nennspannung. Das Toleranzfenster hat sich geändert, bis 2009 durfte nur um 5% nach oben abgewichen werden.
Bis 1987 hatten wir 220V, Großbritannien 240V.
Die 230V sind seitdem Europaweit gültig.

Sorry, aber diesen Zahn muss ich dir ziehen, weil das nach wie vor Wunschdenken ist!

Ich bin selber "Opfer" gewesen. Hier in "meinem Viertel", (Östliches Berliner Randgebiet) wurde erst voriges Jahr die Stromversorgung von Dreieck auf Stern umgeschaltet. Bis dahin hatten wir alle nur 220/380V!


Zitat : Diese alten Drehstromnetze gib...
20 - DC 380v/AC 230v 2kW echten Sinusinverter Schaltplan Suche. -- DC 380v/AC 230v 2kW echten Sinusinverter Schaltplan Suche.
Hallo,Leute. Ich suche einen Schaltplan von Sineinverter für meinen
Stromerzeuger. Der ist ganz unbenutzt mit einem defekten Inverter.
Der Generator produzier Strom 8 A 380v. Ich brauche einen Wandlerschaltplan
um AC 230v zu bekommen.
Ich würde jedem für einen passenden Ratschlag herzlich dankbar sein.

yutomakh
...
21 - Alten Metabo Schleifblock an 230V -- Alten Metabo Schleifblock an 230V
Hey,
Ich habe einen alten Metabo 706 Schleifblock, den ich jetzt gerne an 230V betreiben möchte.

Im Gehäuse war so ein praktischer Zettel:
https://goo.gl/photos/TGG5ag8j7pYG5m5K9

Die Jumper habe ich auch entsprechend umgebaut.
Aber die Frage ist jetzt wie ich das Kabel anschließe, da ich ja keine 3 Phasen habe.

Oder funktioniert das ganze gar nicht und es geht nur um Drehstrom mit 380V und 220V? ...
22 - Neuer Elektromotor benötigt - Stromverbrauch bei mehr Leistung? -- Neuer Elektromotor benötigt - Stromverbrauch bei mehr Leistung?
Hallo zusammen,

meine Grundwasserpumpe benötigt einen neuen Elektromotor. Der alte (von Anfang der 80er) machte mächtig Lärm. Dann habe ich ihn geöffnet, die Lager getauscht, zusammen gebaut und getestet. Das Geräusch ist minimal besser (jetzt eiert noch die Welle am Gehäuse), dafür fehlt dem Motor mächtig dampf. Er dreht total langsam (Soll = 1390 U/min). Er hat vllt die Hälfte...

Der jetzige Motor hat 0,5PS bei 1390U/min und 1A bei 380V cos 0,75 (lt. Typenschild).

Auf der einen Seite ist natürlich der Ehrgeiz da, das Teil wieder zum Laufen zu bekommen. Auf der anderen Seite hätte ich auch nichts gegen was neues, was dann nebenbei noch IP55 etc. hat


Jetzt gibt es auf dem Markt viele Modelle, die in Frage kommen. 230V, 400V, 0,5PS, 1,5kW usw.

Dazu paar Fragen:
- Welchen Unterschied macht es, ob ich einen 230V oder 400V Motor nehme? Stromkosten etc. oder nur gleichmässige Phasenbelastung?
- Ist der Stromverbrauch stark an die mechanische Kraft gekoppelt die der Motor aufbringen muss? Sprich wenn ich einen etwas stärkeren Motor nehme, der mechanisch aber die selbe Arbeit verrichten muss, steigt dadurch der Stromverbrauch (drastisch)?
- Höherer cos = höhere Effeziens = we...
23 - Lastunabhängig 13,8VDC 72A stabilisieren Trafo Eigenbau -- Lastunabhängig 13,8VDC 72A stabilisieren Trafo Eigenbau
Was hast du gegen 380V ? der Trafo und das Netz waren halt so.#Mit dem heutigen Trafo und 400V oder eben richtigem Trafo an 230V ändert sich daran nichts.

Würde ich bei den entsprechenden Anforderungen auch heute genau gleich lösen.
(Anforderung: Stabile Spannung bei großem Strom -> damit 100% zu lösen mit geringstem Aufwand) ...
24 - Mit 240V - 240W 2KW schalten -- Mit 240V - 240W 2KW schalten
Ich könnte doch auch ein Netzteil in die Funksteckdose packen, und dieses Relai benutzen oder?

Das macht doch genau das was ich möchte ? Wobei das wieder Fusch am bau ist. Aber vielleicht kommt ja genug spannung an der roten LED von der Funksteckdose an - obwohl das ist auch fusch..


http://www.amazon.de/Solid-State-Re.....+230v ...
25 - Frequenzumrichter fuer Fleischwolf -- Frequenzumrichter fuer Fleischwolf
Hallo Leute,

mein Fleischwolf hat einen Drehstromamschlussstecker und ich will ihn in meiner Kueche mit 230V betreiben.

Ich "glaube" zu wissen, dass er dafuer in Stern geschalten sein muss und ich einen Frequenzumrichter der 230V IN und 380V OUT hat brauche.

Wenn mein Annahmen stimmern und der Fleischwolf 2500W zieht. Welchen Umrichter kaufe ich dann am besten?

Kann man auf dem Bild erkennen ob der Motor in Stern ODER Dreieck geklemmt ist? Wenn ja wie?

Danke

...
26 - Drehzahl Elektromotor reduzieren -- Drehzahl Elektromotor reduzieren

Zitat :
Rial hat am  4 Mai 2014 20:10 geschrieben :

Offtopic :[...]wo gibt es
265/460V ?
Da dort ja auch noch 60 Hz angegeben sind,
würde ich ja erstmal auf USA tippen !?
Aber die machen ja einphasig 110V...
Es ist USA. Die verwenden wie wir auch ein Drehstromnetz und in der Industrie ist 277/480 VAC oft anzutreffen. (265V/460V ist schon älter, wie 220V/380V vs. 230V/400V) Siehe:
http://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector#NEMA_L22
http:...
27 - frequenzumrichter aber welchen? -- frequenzumrichter aber welchen?
Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich ein technisches Problem.
Dieses wurde bestimmt auch schon mehrere male besprochen aber leider konnte ich nicht die richtigen Informationen filter.
Also ich möchte meine Standbohrmaschine regelbar machen (Drehzahl)dafür brauche ich einen Frequenzumrichter soweit bin ich schon nur welchen??
Motordaten:

Siemens 1LA2026-2AA23
Baugr.71
Bauf.B14
220/380V // 2,5 /1,45 A
0,55 KW // cos 0,81
2770u/min // 50Hz js.Kl.B
VDE0530/66 Lfr. Kl.16 P33

Schön wäre natürlich einer der rechts/links-Lauf ermöglichen würde.

Ich habe einen gefunden bin mir aber nicht sicher ob der gehen würde:

http://www.ebay.de/itm/FU-Frequenzu.....ec923

Könnte einer von euch mal drüber sehen?
Und mir ggf.ein Link von einem passenden zukommen lassen?

Gruß
Jochen ...
28 - Schütz für Nachtspeicher -- Schütz für Nachtspeicher
Hallo,

mein Haus ist mit Nachtspeicherheizungen ausgestattet.
In einer Wohnung brummt der alte Schütz (AEG LH 20) sehr laut.
Ich möchte den Schütz nun austauschen.
Welcher Schütz ist zu empfehlen?
Ich dachte an einen ABB ESB 24-40 380V, der ABB ESB 24-40 230V reicht wahrscheinlich nicht aus, oder?

Danke schon mal im vorraus ...
29 - verbastelt, falscher Trafo -- Lorch Export 1600
a1 ist der Umschalter 220V auf 380V (trickreiche Verschaltung, es werden die Wicklungen L1 und L2 in Reihe an 230 V bei Schalterstellung 220V geschaltet.)
und a2 ist der Umschalter für die Anzapfungen. Im 380 V Bereich werden die Anzapfungen zu einer Sternschaltung mit schwebendem Sternpunkt umgeschaltet. Warum da nur 2 Wicklungen und die 3 te nicht mit umgeschaltet wird sollte der Hersteller wissen.
Original hat der Trafo 6 Anschlüsse je Wicklung! Anschluß 6 ist dann jeweils L1,L2,L3
Der Lüfter wird bei beiden Schalterstellungen mit 230 V Versorgt. Bei 230V Stellung direkt und bei 400V Stellung über den Trafo , der auch die Versorgung der Steuerung übernimmt!
...
30 - 2x110V zu 380V in Südamerika für Motor -- 2x110V zu 380V in Südamerika für Motor

Zitat : Den Motoren jeweils einen Frequenzumrichter (FU) vorschalten, der eingangsseitig für 1x220V/230V ausgelegt ist, aber ausgangsseitig echten Drehstrom (3x400V) liefert. Nur leider brauchen FU in dieser Leistungsklasse selbst schon Drehstrom.


Zitat : die eine Maschine ist eine Eismaschine 10.2 kW und das andere ein Pasterisator 7 kW, also keine Motoren,Doch, sofern die Eismaschine nicht mit einem Hamster angetrieben wird, wird da praktisch die ganze Energie für Motore benötigt: Zum Antrieb des Kompressors der Kältemaschine, evtl. auch die zugehörigen Ventilatoren, und für das Rührwerk.
Der dickste Brocken ist aber zweifellos der Motor für die Kältema...
31 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind

Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht.

"GRUNDREGELN"
Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung)

Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom)


Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A
Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ...
32 - Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten -- Suche Relais mit 2 Wechsler für 2000 Watt zu schalten
Netznormspannung beträgt schon einige Jahrzehnte 230V/400V und nicht 220V/380V!
Poste endlich mal die Schaltung ! den preislichen Unterschied zwischen HT und NT kennen wir! ...
33 - 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW -- 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW

Zitat :
Topf_Gun hat am  1 Mär 2013 08:45 geschrieben :
400kVA Traffo, 577A, Prim:34,5kV, Sek:400V UK:4,5%


Fangen wir an zu rechnen (sym Belastung, Speisendes Netz stabil):

UK:4,5% heist:

Es fließt Nennstrom bei kurzgeschlossener Wicklung, wenn die andere Wicklung mit 4,5% Nennspannung beaufschlagt wird. Also 577A bei kurzschluss auf der 400V Seite und 4,5%*34,5kV=1,55kV auf der Mittelspannungsseite.

So ein Trafo ist nun mal linear, also fließen bei Nennspannung im KS-Fall

577A/0,045=12,8kA.

Und schon kannst Du den Ri bestimmen 400V/12800A=31,25mOhm.

Und schon sind wir bei der Spannung in Abhänigkeit vom Strom.
U(I)=400V-I*31,25mOhm. (für die Verkettete)
U(I)=230V-I*31,25mOhm/1,73. (für die L-N)

Deine 600A lassen die Verkettete Spannung am Trafo um 18V sinken. Der Rest geht wohl auf der Leitung verloren.

Rechnung nun für L-N schleife ohne den N:
um Deinen Einbruch von 100V (verk...
34 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss
offtopic, sorry:


Zitat :
Elektro Freak hat am 11 Feb 2013 00:34 geschrieben :

Moment mal ? DLE einphasig der 28A zieht ? Erstens mal dürfte das nicht zulässig sein 2.tens Frage ich mich wie da Vergnügen beim Duschen und Baden aufkommt und 3.tens Wer das Ausgeführt hat und ob es nicht evtl. doch Drehstrom war.



Ja, DLE von Siemens, 6kW fuer 230V, Haus gelegen nahe beim Trafo, Spannung je nach Netzsituation zwischen 242V und 252V variierend.

Hatte mich umgesehen nach DLE einphasig, da in der Wohnung nur 1 Phase vorhanden.
Aber bei 16A-Geraeten wuerde tatsaechlich kein Vergnuegen aufkommen.
Daher wurde ich nicht im Baumarkt, sondern erst beim Elektromeister um die Ecke fuendig.
Der hatte passenderweise gleich mehrere von den 6kW-Geraeten im Laden liegen, so dass ich sofort eines mitgenommen habe.

Wenn Du es nicht glaubst, kann ich ja Fotos von dem (laengst eingemotteten) Geraet machen.

1.
Mir w...
35 - Generator - Kondensatoren von Parallel auf Seriell umgebaut -- Generator - Kondensatoren von Parallel auf Seriell umgebaut

Zitat : Zuvor hatte ich drei Kondensatoren a 50µF in Parallelschaltung Nein, die sind nicht parallel, sondern in Dreieck geschaltet.

Auf dem unteren erkennt man es nicht so gut...


Zitat : dass wenn ich die drei Kabel zusammenlege, dass ich auf meiner einen Phase für 220V landeBloß nicht. Dort liegen zwar immer 230V an, aber phasenverschoben. Darum sind es zwischen den Leitern auch 400V.

Darum kann ich dies

Zitat :
36 - Asynchronmotor im Inselbetrieb -- Asynchronmotor im Inselbetrieb

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 19 Aug 2012 20:34 geschrieben :
so sieht das Komplett aus

Sternschaltung vom Motor(Generator) geht schon mal garnicht,da UStr 380V ist!
Verbraucher hingegen 3 gleiche (am besten neue)230V Glühlampen in Stern.


Zitat : Die Kondensatoren sind selbstverstädnlich bipolar und füür hohe Spannung ausgelegt
Wie hoch ist denn die Spannungsfestigkeit der Elkos?


Wo und wie sind die Wicklungen im Moment verschalten?Hängt da noch ein Stern-Dreieckschalter dran?

...
37 - Drehstrommotor mit Wechselstrom betreiben (Steinmetz) -- Drehstrommotor mit Wechselstrom betreiben (Steinmetz)
Hallo

Ich möchte den Drehstrommotor eines Kompressors mit einer Steinmetzschaltung an 230V Wechselstrom betreiben.

Ich hab das Typenchild des Motors angehängt, das Meiste kann man noch entziffern (französisch).
Er hat knapp 1kw, und er lässt sich im Stern (380V) oder Dreieck (220V) anschließen.

Wie der Motor angeschlossen werden muss ist mir eigentlich klar.
Nach der Faustregel benötige ich einen Kondensator mit 70 µF, 400V bis 450V.

Da der Kompressor nicht all zu groß ist (alter LKW-Kompressor), dürfte auch der deutlich verringerte Anlaufdrehmoment kein Problem sein.

Nur eins ist mir noch unklar...
Durch die Phasenverschiebung am Kondensator ergibt sich eine Spannung von 320V.
Ist das nicht schödlich für den Motor?
Dieser ist doch im Dreieck nur auf 220V ausgelegt.
Oder mache ich mir unnötige Sorgen...

Danke schonmal für eure Antworten.

Grüße

Hans ...
38 - läuft nicht mit generator -- Waschmaschine Privileg WA 100 F
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : läuft nicht mit generator
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : WA 100 F
S - Nummer : 525/00821
FD - Nummer : 178.3372
Typenschild Zeile 1 : 91421105352500821300
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

hallo zusammen!

also ich will in meinem wochenendhaus die genannte waschmaschine betreiben. ich habe auch ein paar leute gefragt und mir mal einen billigen stromerzeuger zugelegt. hier die daten von dem teil:

Geräteart: Benzin-Stromerzeuger
Produkt-Nr.: FO-65
Hersteller: Rothenbach
Leistung: max 3 kW / 2,5 kW
Frequenz: 50 Hz
Spannung: 230V / 380V

so weit das typenschild.. an dem teil sind drei normale steckdosen und eine 380V dose.

in der bedienungsanleitung meiner waschmaschine steht der schleudermotor mit 150 W und die heizung mit 1,9 kW drin. theorethisch klingen die zahlen ja so als sollte es laufen...

also hier mein testversuch. generator an. bißchen warm laufen lassen. wama einstecken. programm einstellen. kurz passiert gar nichts. nach ein zwei sekunden fängt die "ende" leuchte an zu blinken. 11 mal. in der bedienungsanleitung ist der fehler leider nicht zu finden. was bedeutet der fehler...
39 - Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom... -- Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom...
Mach den Backofen anschlusseitig auf und beurteile anhand des Schaltbildes wie er derzeit verdrahtet ist. Meistens sind Schaltbilder aufgezeichnet wie der Backofen auf 230V bzw. 380V betrieben werden kann.

Wenn der Backofen auf 380V eingestellt ist (wovon ich stark ausgehe), solltest Du umstellen (lassen) und zwar sowohl den Ofen als auch die Zuleitung, da hier wie bereits erwähnt die Gefahr der Neutralleiterüberlastung besteht. ...
40 - Freiliegende Außensteckdose -- Freiliegende Außensteckdose
Den selben Zweck erfüllt auch die ehrwürdige Prüflampe - zwei (damals) 220V-Glühlampen in Reihe geschaltet, ein Gehäuse und zwei Prüfspitzen mit Leitung. Nix leuchtet - keine Spannung oder zumindest ein Leiter unterbrochen. Düsteres Leuchten: 220V, jede Lampe bekommt durch die Serienschaltung 110. Helles Leuchten: 380V, jede Lampe bekommt 190V.

Funktioniert heute mit 230/400V analog genauso und manche dieser Teile sind bis heute im Einsatz. Ich hätte durchaus gerne eines dieser Bakelit-Prachtstücke, alleine schon wegen ihres Aussehens! Einmal habe ich in einer aufgelösten Werkstatt eine gefunden, leider ohne Lampen und Leitungen.

PS: es soll sogar schon vorgekommen sein, dass bei gut isoliert stehendem Benutzer ein Lügenstift trotz anliegender 230V nichts anzeigt. Ist mir persönlich zwar noch nie passiert, aber einige Schreiber hier haben das glaubwürdig versichert.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am  7 Jan 2012 17:14 ]...
41 - Drehstrom - eine Phase "verschwunden"? -- Drehstrom - eine Phase "verschwunden"?
Guten Abend zusammen,

hier noch die versprochene Auflösung der ganzen Geschichte.

Für die, die nicht viel lesen möchten sei das posting vom "Verlöter" vom 11 Dez 2011, 21:01 empfohlen. Dort steht eigentlich alles Wesentliche drin.

Für die anderen habe ich zusätzlich noch die sinngemäßen Aussagen/Tips der Profis von der Elektrofirma und den Stadtwerken stichpunktartig zusammengetragen.

Elektrofirma
- Durchlauferhitzer bis zur Feststellung der Ursache vom Netz nehmen, da bei Betrieb (Wasser wärmen) eine Sternpunktverschiebung auftreten kann, die andere Geräte/Installationen gefährdet.
- Sicherungsdefekt im HAK: Möglich, aber bei dem beschriebenen Fehlerbild eher unüblich.
- Beim Durchmessen vor Ort im Zählerkasten und HAK den Fehler (2 Phasen parallel geschaltet) bestätigt.
- Hausverteilung fehlerfrei, daher Fehler im Stadtwerkenetz.

Stadtwerke
- 15 Minuten nach Abtritt Elektriker Auflauf der Stadtwerke mit 4 Fahrzeugen.
- Nochmalige Messung mit Bestätigung des Fehlers.
- Herausnehmen aller Sicherungen in den HAK der einzelnen angeschlossenen Häuser, Abschalten des gesamten Stichstranges und Suche des Kabelf...
42 - Welchen FU /allgemeine Fragen -- Welchen FU /allgemeine Fragen

Zitat : Du hast einen DREHSTROMMOTOR umschaltbar je nach Netzspannung zwischen 220V oder 380V Drehstrom. Den kannst Du mit FU nicht an 220V Lichtstrom betreiben.Wieso nicht?
Viele der FU für kleinere Leistungen werden einphasig ans 230V-Netz angeschlossen und liefern ausgangsseitig Drehstrom. ...
43 - Strahlheizkörper 400V Ersatz -- Kochfeld Keramik Miele KM 210
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Strahlheizkörper 400V Ersatz
Hersteller : Miele
Gerätetyp : KM 210
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

ich suche einen Ersatz für den Strahlheizkörper (EGO HiLight, Einkreis, 14cm, 400V!)
Was mich verwirrt sind die 400V: die EGO HiLight Produkte sind alle nur 230V.

Auch messe ich an der Platte nur 230V, was geht hier vor?
Sollte das Feld an 380V betrieben werden und wurde falsch angeschlossen?

zur Info: an beiden 14cm Platten sind die Übertemperatur-Schutzschalter durchgebrannt.


Vielen Dank für weiterführende Informationen

Gruss
Dani Griner ...
44 - Merkwürdige Anschlussspannung -- Herd Zanussi ZHN 721X
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Merkwürdige Anschlussspannung
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZHN 721X
S - Nummer : 05010671(?)
FD - Nummer : 949720526(?)
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
unser alter Elektroherd lief jahrelang mit 2 statt 4 Platten. Nun wollten wir das Problem beheben - was aber leider gar nicht so einfach ist.
Erster Schritt: ganz viel im Internet lesen, u.a. die Seiten von Josef Scholz.
1b. Sicherungen suchen und ausschalten. Ergebnis: nur eine 25 A Sicherung. Interpretation: Komisch - also kein 3 Phasen-Drehstrom?
2. Widerstand der kaputten Herdplatten messen. Ergebnis: Unendlich. Interpretation: kaputt
3. neue Herdplatten bestellen und einbauen: Ergebnis: Funktionieren nicht. Interpretation: was anderes ist kaputt.
4. funktionstüchtigen Zanussi-Herd bei eBay ersteigern
5. alten Herd abklemmen. Ergebnis: aus der Wand kommen 5 Adern, über eine Lüsterklemme sind nur 4 weiterverschaltet. Die Spannungen sind wie folgt (gemessen mit Wechselstrom-Einstellung des Multimeters): schwarz-schwarz, blau-braun, gelbgrün-braun, gelbgrün-blau: 0 V, schwarz-blau, schwarz-gelbgrün, schwarz-braun: 230V (dies galt für...
45 - Gerät heizt nicht richtig auf --    Siemens    Durchlauferhitzer
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät heizt nicht richtig auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gerät heizt nur wenig auf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE 21400 (electronic)
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

ich habe einen Siemens Durchlauferhitzer,DE 21400 seit 1,5Jahren im Einsatz. Bis jetzt lief es einwandfrei
Seit gestern stelle ich eine nur geringe Heizleistung fest.

Folgendes habe ich bis jetzt beobachten können:

- Die Staus LED fängt gleich nach aufdrehen des Hahns an zu blinken, lt. Anleitung Zustand "heizen". Bei Abdrehen leuchtet Sie wieder stätig, lt. Anleitung "bereitschaft". Er bekommt also gleich ein fließen des Wassers mit.

- Der Flußmesser scheint i.O. zu sein, verkalken schließe ich aus weil wir ersten super Wasser haben udn zweitens die Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten ist.

- An allen drei Phasen sind 230V gegen Erde und 380V gegeneinander zu messen.

- An den Punkten zu den Bla...
46 - Was für ein Kabel -- Was für ein Kabel

Zitat : Die Kenntnisse habe ich

Dann wundert mich aber die Frage
Zitat : und warum gibt es kein 380V mehr

Seit rund 20 Jahren sind es 230V und 400V ! Haben wir dem vereinigten (Königreich) Europa zu verdanken ...
47 - 9 KW Saunaofen mit 3x16 oder 3x20 Ampere Leistungsschutzschalter ? -- 9 KW Saunaofen mit 3x16 oder 3x20 Ampere Leistungsschutzschalter ?

Zitat :
wome hat am 27 Nov 2010 23:59 geschrieben :
3 x 16A x 230V = 11040W.
Mehr ist also nicht nötig. Ob mehr zulässig wäre, hängt von der Verlegeart ab, die du nicht beschrieben hast.



Der Ofen hat aber eine 380V Leistung. Wie kommst du auf 230V ? ...
48 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz
Das (Schild) meint er.
Denn "er läuft an 380V" kann bedeuten:
Strangspannung 230V oder Strangspannung 400V.
Also ein Motor in Ausführung 230/400 oder 400/690.

Dementsprechend können verschiedene FU eingesetzt werden (nur eben nicht für jeden Motor dieselben).
Aber das weißt Du ja alles selbst sehr gut (weswegen mich die Frage etwas verwundert). ...
49 - Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe -- Praktische Prüfung Mechatroniker - brauch Hilfe
Wir haben ein ganz normales 400 V Drehstromnetz! Da auf dem Motorschild 220/380V angegeben sind kann ich den Motor nur in Stern laufen lassen da zwischen den Aussenleitern und dem Sternpunkt 230V sind! oder sehe ich das falsch?

Ich weiß nicht genau welche Stromangabe vom Motorschild sich nun auf meinen Fall bezieht! Allerdings sollte ich ihn in jedem falle direkt anlaufen lassen können da es ja bis 4KW zulässig ist. (Leistungsangabe fehlt leider auf Motorschild)P=Wurzel3*230V*6.6A*0.78=2050W

Als Leitungsquerschnitt nehme ich 1,5 mm² ->16,5 A Strombelastbarkeit -> LS-Schautzschalter 16 A
siehe DIN VDE 0 298-4)

Wie stelle ich nun den Motorschutzschalter ein?
Den Leiterquerschnitt habe ich aus einer Tabelle, kann man ihn auch berechnen mit meinen gegebenen Werten?


...
50 - Leuchtstofflampen-Armatur , Ballast, Schutzleiter -- Leuchtstofflampen-Armatur , Ballast, Schutzleiter
Im Haushalt und Kleingewerbe werden die 240V nur für "Großgeräte" wie Herd, Klimakompressor, elektrische Heizung, Warmwasserspeicher etc. benutzt, mittlerweile in (sehr) kleinem Maßstab auch für importierte leistungsstarke Küchen-Handgeräte wie Blitzwasserkocher mit 3000-3500W. Für Beleuchtungszwecke kommen entweder 120V zum Einsatz oder in der Industrie 277V (vom Gewerbenetz 277/480V Drehstrom in Sternschaltung). Neben diesem (aus europäischer Sicht "normalen" Netz gibt es noch einige andere Drehstromsysteme, Dreiecksschaltung mit geerdetem Eckpunkt oder Mittelpunkt einer Windung.

Gleichstromlampen müssen zumindest in Kleinserien bis heute hergestellt werden, einige hundert Straßenbahntrieb- und Beiwagen der Wiener Linien (Baujahre bis 1975) haben Glüh- und Leuchtstofflampen (mit Zündstreifen) in Serienschaltung an 600V Gleichspannung (Fahrdrahtspannung). Glühlampen (ursprünglich glaube ich 120V 40W, derzeit 230V, 100W) fungieren quasi als Vorschaltwiderstände für die Leuchtstofflampen und geben als Nebeneffekt selbst noch Licht. Erst die Lizenzbauten vom Typ Düwag Mannheim (ab 1978) verfügen über statische Umrichter für Bordnetzversorgung mit 220/380V, 50Hz. Die vom Aufbau und Baujahr ähnlichen Wagen der Wiener Lokalbahnen verfügen noch über rotiere...
51 - Nachtspeicher: eine Aufladesteuerung für zwei Wohnungen? -- Nachtspeicher: eine Aufladesteuerung für zwei Wohnungen?
Hallo,

als Lastschütze für die Nachtspeichergeräte würde ich gerne den ABB ESB 24-40 nehmen. Den gibt es als ESB 24-40/230V und ESB 24-40/380V. Welchen Typ brauche ich?

MfG
frieger
...
52 - Steinmetzschaltung für Profibastler -- Steinmetzschaltung für Profibastler
Hallo Martin,

danke für Deine Antwort.

Ich kann momentan nicht sagen ob die Anschlüsse/Zählerkasten für Drehstrom ausgerichtet sind. Aber das ist auch Egal, da die Druckmaschine in einer Garage steht, die ich nur angemietet habe.
Deshalb darf ich auch an der vorhanden Elektrik nichts ändern.

Was ich aber darf, ist einen Stecker in die einzig vorhanden Steckdose stecken. Was an dieser Steckdose dran klemmt ist dann ja mein Bier. Was ich noch darf, ist die Stromrechnung bezahlen.

Deswegen frage ich ja auch nach einer Kastenlösung, dann kann ich gegebenenfalls die Maschine einfach mitnehmen (1,5t - haha) und an eine x-beliebige Steckdose wieder einstecken.

Ob die Maschine Schweranlauf hat, kann ich auch nicht genau sagen, ich denke aber schon, da der Motor verbunden mit einem Keilriemen ein ca. 60 cm großes Metallrad antreiben muss.

Hier im Forum habe ich was von einer "Steinmetzschaltung mit zusätzlichem Anlaufkondensator" gelesen.

Steinmetzschaltung m.....sator

das wär doch was oder?

Alternativ:
Ein Frequenzumrichter...
53 - Erste Hilfe bei Stromunfällen (230V) -- Erste Hilfe bei Stromunfällen (230V)
Hallo
ICh habe mit 5 und 6 Jahren einen Strom schlag bei 230V bekommen und das dreimal insgesamt!Ein bzw. Austrittsstellen waren nicht zu sehen!
Habe in einem Thread bei Stromunfällen (Stromunfall 380V 250A) gelsen das die spätfolgen erst nach ca. 10JAhren auftreten können!
Und da ich jetzt 15 bin bin ich ja genau in der Zeit!
Was sollte ich tun?Bzw. was kann ich erwarten?
Damals war ich nicht im Krankenhaus !
...
54 - Keine Richtige Funktion -- Lorch CL P4
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Richtige Funktion
Hersteller : Lorch
Gerätetyp : CL P4
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen..
Ich habe seit kurzem ein Schweißgerät geschenkt bekommen..
Es handelt sich um ein Lorch CL P4 Elektrodenschweißgerät (ältern Baujahrs). Das Problem am Gerät ist, dass es nur sehr wenig SChweißstrom liefert, obwohl es voll aufgedreht ist(170A)..
Habe es schon mal aufgeschraubt und äußerlich sieht noch alles I.O. aus.
Meine Frage ist ob einer weiß wie ich das Problem beheben kann und ob nicht sogar einer nen Schaltplan von diesem Gerät hat,sodass ich es mal durchmessen könnte.Strom ist auf 230v sowie auf 380v gleich schlecht..
Danke schon mal im voraus.. ...
55 - Strombelastbarkeit Drehstromkabel -- Strombelastbarkeit Drehstromkabel
Hallo erstmal!
Ich bin ein Elektronik Azubi und stelle mir nun folgende Frage.
Ich möchste bei einem CEE 16A 380V Kabel die Phasen L1,L2,L3 einzeln nutzen (230V). Wie hoch ist nun die Strombelastbarkeit der einzelnen Phasen? Bei Syncronen Drehstromverbrauchern ja volle 16A aber bei asyncronen pro Phase dann nur 5,33A oder was?

Danke schonmal für eure Antworten!
Gruß ...
56 - Backofen wird nur handwarm -- Herd Alaska Caravell 4001

Zitat : Gegenfrage: Was hat eine Bezeichnung 15A 380V auf einer Anschlussdose zu suchen (das ist mir neu)?

Da hat - wie es allgemein üblich ist - der Hersteller die Grenzdaten des Bauteils vermerkt. Über jene Steckdose dürfen also bis zu 15A bei bis zu 380V laufen. In dieser Anwendung werden es jedoch vermutlich nur ca. 10A bei 230V sein. Die Dose könnte aber mehr.

Daß ein Brücken dort zur Aufheizung geführt hat, kann durchaus sein.
Es kam dann zu einer Art "Rückwärtsspeisung".
Dies könnte durchaus ein Hinweis auf die Fehlerursache sein:
Neben einer defekten Thermosicherung (die außerdem gar nicht jeder Herd überhaupt hat!) kommt nämlich auch ein defekter Betriebsartenwahlschalter in Betracht.

Es wird also nichts anderes übrigbleiben, als durch Verfolgen der Leitungen der Innenverdrahtung und systematisches Durchmessen die Fehlerstelle einzugrenzen! ...
57 - Theoriefrage : USA 240V -- Theoriefrage : USA 240V

Zitat :
GeorgS hat am 30 Nov 2009 19:30 geschrieben :
Ist in USA nicht inzwischen 115 bzw. 230 Volt üblich?
Gruß
Georg


Die Antwort darauf kann nur ein klares "Jein" sein!

Die Scherzkekse da drüben haben zwei Nennspannungen, die Netz-Nennspannung und die Verbraucher-Nennspannung. Netz-Nennspannung ist 120/240V +/- 5% (ziemlich enge Toleranz finde ich), Verbraucher-Nennspannung 115/230V.

Deutlich vor dem zweiten Weltkrieg gab es noch 110/220V, eine Bezeichnung, die mindestens so hartnäckig hält wie bei uns 220/380V. Übrigens denken die meisten Amis, der Unterschied 220/380 und 230/400 bei uns wäre genau wie bei ihnen 1150/230 und 120/240. ...
58 - kurzschlussleufer als generator brauch hilfe ! -- kurzschlussleufer als generator brauch hilfe !
Die Spannung wird bei 50Hz wohl vor allem deswegen zu groß, weil der Motor/Generator nicht für 230V/400V gewickelt ist, sondern für 380V/660V!!!

Sprich - er ist völlig ungeeeignet. ...
59 - Britische Elektrodusche anschließen? -- Britische Elektrodusche anschließen?

Zitat :
felix1987 hat am 29 Okt 2009 16:46 geschrieben :
Hallo,

KW-Angaben bei den britischen Geräten beziehen sich wohl immer auf 220V. Bei 230V sinkt die Leistungsaufnahme (mit 8,5 KW angegeben) auf 7,9 KW. Rechnerisch ein Strom von
34,4A auf einer Phase. Das sieht grenzwertig aus.



Aua, der arme Herr Ohm. Der würde sich im Grabe umdrehen.
Selbst wenn du von Beruf Rangierlokführer bist und das ohmsche Gesetz 80x mal umstellst, kommt am Ende immer etwas in der Form U=R*I heraus. Und wenn R gleich bleibt...

Deswegen kann man ja auch in Altinstallationen einen 380V/21kW Warmwasserspeicher mit einem 400V/24kW ersetzen, gesetzt den Fall, dass damals schon die Leitung passend war.

Also an deinem Hausanschluss kannst du die Schwiegermutterdusche wohl eher nicht betreiben, von der rechtlichen Seite mal ganz abgesehen. Deine Idee, das ganze bei epay gegen einen 12kW DLE zu...
60 - Komische Verkabelung -- Komische Verkabelung
Schau bitte amal auf deinem Zähler, ob da Drehstrom oder Wechselstrom draufsteht.
Also ich würde so ein Schweißgerät nur an Drehstrom betreiben, wenn die Leitung korrekt dimmensoniert ist sollte eine CEE-Steckdose mit wenig Aufwand nachzurüsten sein. Man sollte hat dann nicht gleichzeitig schweißen wachen und trocknen.

Ist ein FI für den betreffenden Stromkreis vorhanden?
Wenn ja, welche Werte hat dieser?

PS: Die Spannung unseres Netzes wurde schon vor 20 Jahren von 220V/380V auf 230V/400V angehoben. Da der Verketungsfaktor WURZEL(3) ist, wäre eine Spannung von 230V/380V garnicht möglich

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  4 Aug 2009 12:00 ]...
61 - Frage bezüglich Voltzahl -- Frage bezüglich Voltzahl
Deine Begriffsverwendung schlägt hier ja ziemlich hohe Wellen...

Also mit hoher Wahrscheinlichkeit sind das KEINE Lasttrennschalter!
Sondern schlichte Leitungsschutzschalter (vulgo: Sicherungsautomaten).
Dann müßte neben dem Bemessungsstrom (hier: 16A) noch ein Kennbuchstabe vorhanden sein (z.B. H , L oder B).
Und die Bemessungsspannung dürfte 220V-380V lauten (auf neueren LS stünde dann an jener Stelle 230V-400V oder so).

Lasttrenner besitzen demgegenüber Einschubfächer, in die man Schmelzsicherungspatronen einlegt. Sie sind nach Auslösung NICHT wiedereinschaltbar - im Gegensatz zu Leitungsschutzschaltern und Leistungsschaltern.

Der Heizkörper war doch vermutlich nicht über Stecker angeschlossen, sondern mittels Festanschluß (z.B. über Leitungsauslaßdose).
Wie viele Adern hat die festverlegte Zuleitung dorthin? Welche Aderfarben? ...
62 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät?
Kaum macht man es richtig, schon geht es...

Also:
Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat die Zuleitung 10mm² und würde dann ausreichen.
Zumindest hat sie - wie schon vermutet - einen PEN, der in der Garagen-UV in PE und N aufgeteilt wird.

Die abgehenden Leitungen haben aber alle drei (also auch die zur 16A-CEE) nur 1,5mm²!

Folgendes ist daher nötig bzw. sinnvoll:

1) neue UV in die Garage (z.B. 3-reihig zu je 12TE)
mit
2) 2 FI 4-pol 40A/0,03A
3) 1 LS 3-pol C32A
4) 1 LS 3-pol C16A
5) 2 LS 1-pol C13A (oder C10A bzw. B13A/B10A, je nachdem, ob da Schukosteckdosen mit dranhängen)
6) für die vorhandene 16A-CEE ne neue Zuleitung mit 5x2,5mm²
7) eine zusätzliche 32A-CEE mit Zuleitung 5x6mm²
Die 3x1,5er-Leitungen der beiden Wechselstromkreise können vermutlich bleiben (abhängig von ihrer Länge).

Es würde notfalls auch etwas weniger Ausstattzung genügen (2-reihig, nur 1 FI), aber die Ersparnis wäre sehr gering und so hat man mehr Ausfall- und Zukunftssicherheit.


Zu Deiner eigentlichen Frage:
Ja, für ein derartiges Schweißgerät ist MINDESTENS eine 32A-Steckdose nötig!

Was besitzt es denn...
63 - Frage zu 380 V Drehstrommotor mit Kondensator Rechts und Linkslauf -- Frage zu 380 V Drehstrommotor mit Kondensator Rechts und Linkslauf

Offtopic :Trivia: Die Spannung im deutschen Stromnetz wurde vor ca. 20 Jahren von 220V auf 230V bzw. von 380V auf 400V angehoben. ...
64 - Miele E-Herd: Zeitschaltuhr defekt -- Miele E-Herd: Zeitschaltuhr defekt
Hallo an alle!
Im letzten September hatte ich mal eine Anfrage gestellt, wie man erkennen kann, welche Art Bauteil man vor sich hat. Damals dachte ich, dass die Ursache für das Nicht-Funktionieren eines Miele-Backofens an einem defekten Bauteil auf der Platine der Zeitschaltuhr läge.

Einige Tipps und Hinweise gab es damals, weitergebracht hatte mich leider nichts.

Kürzlich habe ich dann mit einem Bekannten, der eine Berufsausbildung in dem Bereich hat, Zeit gefunden, mich der Sache anzunehmen. Schnell stellte sich heraus, dass der Schaltplan des Gerätes fehlerhaft war und dass es daher völlig unproblematisch war, von den vier Kabel, die zu der Platine gingen, je 2, die jeweils zu einem Relais gingen, und abweichend vom Schaltplan jeweils die gleiche Farbe hatten, einfach zu verbinden.

Danach geprüft - alles kein Problem!

Mittlerweile eilte es mit der Reparatur auch ein wenig, da sich bei dem alten E-Herd meiner Freundin so langsam aber sicher die Platten verabschiedet hatten und mittlerweile nur noch eine funktionierte.
Nach geglückter Instandsetzung (und durch den zerlegten Zusatand des Gerätes wunderbar möglicher Reinigung) wollte ich den E-Herd dann anschließen.

... und wunderte mich, dass auf dem Neutralleiter 230V ankame...
65 - FI-Schalter in UV? -- FI-Schalter in UV?
Willst du die bestehenden Stromkreise mit einem FI schützen, oder eine Reihe von neuen?

Es wurde denn schon Ender der 80er von 220V/380V auf 230V/400V umgestellt! ...
66 - Stromerzeuger -- Stromerzeuger

Offtopic :
Zitat :
xjrpeter hat am  7 Dez 2008 15:12 geschrieben :
* Nennspannung: 1x 380 Volt, 2x 230 Volt, 1x 12 Volt

Wurde nicht technisch bedingt gleichzeitig von 220V auf 230V und von 380V auf 400V umgestellt? ...
67 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine
Nein.

Betrachtet wird bei dieser angabe nur die Spannung zwischen den Aussenleitern:

Beträgt diese 220V ist der Moptor im Dreieck anzuschliessen, beträgt sie 380V, so ist die Sternschaltung zu wählen:

Die Wicklungen des Motors liegen somit immer an 220V(230V)!

Soll der Motor im Dreieck an unserem 400V Netz betrieben werden, so müsste dort 400/690V stehen. ...
68 - Elektroherd über Steckdose anschließen -- Elektroherd über Steckdose anschließen
Die Sicherung wird erst weit über 3,7kW auslösen, je nach Charakteristik:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitun.....istik

Seit über 20 Jahren haben wird 230V Netzspannung und nicht mehr 220V Zwischen den Außenleitern sind's gar 400 statt 380V.


Zitat : Der Bekannte sagte mir, daß er die Wohnung, incl. Küche, in diesem Zustand von seinem Vermieter übernommen hätte.
Vom Vermieter einen schriftlichen Auftrag geben lassen, wenn das geändert werden soll. Der Ausführende haftet für (übersehene) Fehler im geänderten Anlagenteil. Daher Prüfprotokoll vom Eli geben lassen, der kann dann bei Bedarf gleich die richtigen Strippen samt Absicherung installieren. Ist billiger, als nach einem Hausbrand für den Schaden aufkommen zu müssen
69 - Herd Neff Mega-1325 -- Herd Neff Mega-1325
Vorab:
Auch in Mannheim gibt es wohl seit vielen Jahren weder 220V noch 380V!
Die Nennspannungen wurden längst auf 230V und 400V angehoben...
Oder habt Ihr gar ne alte Werkssiedlung mit Dreiecksnetz (133V/230V)?

Zur Leitung (es ist kein Kabel, die liegen in der Erde):
Welcher Typ (z.B. NYM), welcher Aderquerschnitt (z.B. 1,5mm²), welche ungefähre Länge (in m), welche Aderzahl, welche Verlegeart (z.B. ohne Rohr unter Putz in Massivmauerwerk)?
Wie beschaltet (2 Wechselstromkreise oder wie sonst)?
Falls 2 Wechselstromkreise - wurden die N mit abgesichert oder eine N-Trennung im Herd vorgenommen?
Wie abgesichert (Nennstrom, Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe)?
Welche Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren wird in der Anlage angewendet (z.B. FI-Schutzschaltung, dann Bemessungsfehlerstrom angeben)?
Warum Wechselstromanschluß? Besitzt die Wohnung keinen Drehstromzähler?


Zum Problem:
Ist das so zu interpretieren, daß das Gerät AN DIESEM ANSCHLUSS 2 Jahre lang einwandfrei funktioniert hat und der Fehler nun erst auftrat?
Wenn ja, kam das plötzlich oder schleichend?

Und:
Vor allen weiteren Schritten unbedingt das genaue Kaufdatum prüfen!
Möglicherweise besteht noch Gewährleistungs- oder Garantieanspruch. ...
70 - ScharaubAutomatSicherung bei einem alten Verteiler. -- ScharaubAutomatSicherung bei einem alten Verteiler.
Und es ist nicht nur möglich und zulässig, sondern sogar SEHR empfehlenswert, die H-Dinger ALLE zu ersetzen. Denn H (wie "Hausbrand"!) ist gefährlich!

Man darf aber nicht generell H16 durch L16 ersetzen! Im Einzelfall kann es sein, daß nurmehr L10 zulässig ist. Das hängt von der jeweiligen Leitung ab.

Der Spannungsbereich ist hingegen egal.
Technisch besteht da praktisch kein Unterschied, nur der Nennwert ist vor einigen Jahren von 220V/380V bzw. 240V/415V auf 230V/400V vereinheitlicht worden. ...
71 - Neuinstallation des Sicherungskasten. Wer zahlt? -- Neuinstallation des Sicherungskasten. Wer zahlt?
Hallo liebe Community!

Da wir in unserem Haushalt jetzt schon einige Jahre am spekulieren sind, wann wir endlich den Starkstrom für den E-Herd einziehen, und endlich mal einen FI-Schutzschalter (zumindest für BAD) zulegen, wollte ich euch nun um Rat bzw Infos bitten wer bei einer Neuinstallation zahlen muss.

Das Problem ist das der Bau schon über 20 Jahre alt ist. Im Sicherungskasten befinden sich genau 4 Schmelzsicherungen. 2 für den E-Herd und 2 für die restliche Wohnung (Dreht man eine raus geht nichts mehr, also N und L ist jeweils mit einer Schmelzsicherung abgesichert).
(Vor 3 Jahren erlitt an dieser Installation schon jemand einen Stromschlag im Badezimmer.)

Von dem ganzen abgesehen liegt nun das Hauptproblem am Stromverbrauch (4 köpfige Familie). Das ganze fing an das die Sicherungen des E-Herds immer raus flogen (2x 20A an 230V). Nach immer wieder wechseln der Sicherung haben wir mal einen Elektriker kommen lassen. Der meinte das man nichts machen kann ausser stärkere Sicherungen rein drehen, was der Elektriker auch gemacht hat. Jetzt sind 2x 25A drin, und ich muss sagen, das die Sicherungen bis jetzt eigentlich nur einmal geflogen sind (Also man kann sagen das es so funktioniert).

Das nächste Problem sind, Waschmaschiene, Trockne...
72 - Neuinstallation eines Drehstrommotors -- Neuinstallation eines Drehstrommotors
Ich muss ein Drehstrommotor 380V/220V einbauen. Im Schaltschrank befindet sich auch ein Trafo, mit Gleichrichter etc. für 24V.

Meine Frage is: Was muss ich jetzt genau bei einer Neuinstallation beachten bzw. messen?

1. Drehfeldmessung
2. Spannungsmessungen
3. Isolationswiderstandsmessungn

gibts noch was?

Muss ich bei der Isolationswiderstandsmessung was beachten? Ich meine wegen den Transfo. Klappt das einfach so?

Verfügbar ist ein 380V-Netz, da schalte ich den Motor im "stern", liege ich da richtig? Wegen Strangspannung 220V.

Wie viel Spannungsmessungen muss ich durchführen? 3?
1. L1-L2/L2-L3/L1-L3 = 380V
2. L1/L2/L3-N = 230V
3. Schutzkleinspannung = 24V

Bin etwas eingerostet, lieg ich mit meinen Äußerungen richtig?
Vielleicht wäre es nett, wenn mir jemand Schrittweise erklärt wie ich dies handhaben muss.


Mit freundlichen Grüßen C. Kampmann






...
73 - Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen -- Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen
Die Nähmaschine möchte gerne an zwei verschiedene Außenleiter angeschlossen werden, zwischen denen liegen nämlich 400V (früher 380V) Wechselspannung an.
Das es Steckdosen gibt, an denen anstatt Neutral- und Außenleiter (N und L, früher 220V, jetzt 230V) zwei verschiedene Außenleiter angeschlossen sind, wäre mir neu (damit könnte man sich ja alle anderen Geräte zerschiessen). Sieht für mich als Laien nach fieser Bastelei aus.
Müsste die Maschine nicht geerdet sein? Sonst wär's ja Schutzklasse 0, denn das Gehäuse und die Nadel werden wohl kaum aus Kunststoff sein...

Guck mal auf Deinen Stromzähler, ob da Wechsel- oder Drehstrom draufsteht, dann weisst Du Bescheid, was Du hast


Zur Schutzklasse 0 aus der Wikipedia:

Zitat : Es besteht neben der Grundisolierung kein besonderer Schutz gegen einen elektrischen Schlag. Der Anschluss an das Schutzleitersystem ist nicht möglich. Der Schutz muss durch die Umgebung des Bet...
74 - Steckdose am Herdanschluß legen -- Steckdose am Herdanschluß legen
Hallo christiano,

so eng wie Bernd sehe ich das nicht.
Unter gewissen Umständen ist es sehr wohl möglich, von der Herdanschludose eine Steckdose abzuzweigen.
Da dies jedoch einen aufgeteilten Drehstromkreis darstellt, sind gewisse zusätzliche Vorgaben einzuhalten (z.B. allpolige Abschaltmöglichkeit).

Ist bestimmt nicht die beste Lösung, aber kann immer noch viel sinnvoller sein, als die Maschine mit am Allgemeinstromkreis zu betreiben...

Warum keine neue, separate Zuleitung?

Wie ist denn die genaue Situation der Herdzuleitung im Moment:
-ist wirklich Drehstrom vorhanden (Beschriftung auf dem Zähler prüfen!)?
-wieviele Überstromschutzorgane (Sicherungen) und welche (Bauart, Bemessungsstrom und Auslösecharakteristik/Kennbuchstabe)?
-welcher Leitungstyp, welcher Aderquerschnitt, welche Aderzahl, welche Verlegeart, welche Leitungslänge?
-gibt es einen FI (auch) für diesen Stromkreis? Ggf. Bemessungsfehlerstrom ?
-Nennaufnahmeleistung des Herds?

Dann sieht man weiter.

Allerdings lassen Deine Detailfragen vermuten, daß Du - auch trotz unserer Hilfe - fachlich nicht in der Lage sein wirst, eine solche Anlagenerweiterung fachgerecht und damit sicher auszuführen!!!

Was uns zu der Frage führt, waru...
75 - Herd Siemens Extraklasse Herd -- Herd Siemens Extraklasse Herd
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse Herd
Typenschild Zeile 1 : HE 52654
Typenschild Zeile 2 : EKT 73654
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Guten Tag liebe Leute. Bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Thema Siemens Herd. Fange ich am besten von vorn an. Alle guten Dinge sind 3. Drei Umzüge, 3 xHerd angeklemmt,2xalles bestens. Beim letzten Mal gings wohl daneben. Habe bisher immer nach Kabelfarben geklemmt, hat auch immer geklappt. Diesmal ist es eine ältere Hauselektrik. Ca. 40 Jahre. Kabelfarben:Sw,sw,rot,grau und blau. Hätte vorher besser gemessen. Rot(für mich Phase) und Blau(Neutral) sind in der Dose vertauscht. Auf blau waren, wie sich später raustellte 380V und rot war null. Wenn es dafür einen elektrotechnischen Grund gibt, bitte unbedingt mailen!!! So nun zum Herd. Der ist 3 Wochen so gelaufen. Keine Sicherung(3Automaten) viel raus, alles perfekt. Eine Zweikreisplatte strahlte, lt. Aussage meiner Frau zuviel Wärme ab. Naja, erstmal nichts drauf gegeben. In der Regel stehe ich ja nicht vorm Herd und wenn steht da auch ein Topf drauf, denkt man als Mann. Jetzt ist diese Platte ohne Regelung. Dauerbetrieb. Man kann sie einschlaten, den zweiten Kr...
76 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen
Die Herleitung wäre offenbar sowieso falsch gewesen...

Denn es ist für die Leiterströme völlig unerheblich, ob die (symmetrischen) Heizwiderstände im Stern oder im Dreieck verschaltet sind!

Schließlich handelt es sich um eine geometrische (nicht: artihmetische) Addition von phasenverschobenen Teilströmen.

Ganz sicher:
Ein DLE mit 21kW zieht am (230V/)400V-Netz 3 x 30,4A , einer mit 24kW 3 x 34,8A und einer mit 18kW begnügt sich mit 26,1A.

Vermutlich ist die Leistung deswegen etwas höher, weil es ein älteres Gerät ist, welches noch auf die alte Nennspannung von 220V/380V ausgelegt war. Die Erhöhung geht nämlich nahezu quadratisch ein...

Einen N gibt es an Deinem Gerät (wie es auch allgemein für DLE üblich ist) gar nicht.

Übrigens sind bei fast allen hydraulisch gesteuerten DLE die Lastwiderstände umschaltbar Stern/Dreieck! So wird nämlich deren Leistungsumschaltung (I/II) realisiert...
...
77 - aus 230 Volt 380 Volt machen -- aus 230 Volt 380 Volt machen
Aus 230V 380V machen geht auch heute noch mit einem Trafo.

Nur wird die Bohrmaschine damit nicht laufen wollen, die braucht nämlich zu 99,9% Drehstrom. Der Stecker an der Maschine wird daher auch 5 Stifte haben.

Ganz nebenbei beträgt die Spannung seit ettlichen Jahren 400V.

...
78 - Schalter von Schweißgerät defekt! -- Schalter von Schweißgerät defekt!
Hi, habe ein Schweissgerät der Firma Mannesmann im Keller stehen, habe den Schalter zerlegt und mir sind gleich mal die Nocken entgegengesprungen.
Der Schalter hat 3 Stellungen:

380V / 0 / 230V

Wobei die realisierung der 230V mit einem Steckeradapter von 16A CEE auf 230V Schuko geschieht.

Nun wollte ich wissen wie genau die nocken stehen müssen, hoffe mir kann jemand helfen. in dem einem schalt "abteil" befindet sich 1 Kontakt, im anderen 2. ist doch so das bei 380 V alle Kontakte durchgeschaltet sein müssen und bei 230V nur 1 Phase oder?

Werde mal Bilder von den einzelteilen machen und sie hochladen, vielleicht weiß jetzt schon jemand rat, ansonsten wäre wohl auch ein neuer schalter angebracht, 1 kontakt war ein bisschen verkohlt, weiß jemand wo ich einen kompatiblen schalter herkriege?

mfg
KK ...
79 - Schreinereimschine anschliessen -- Schreinereimschine anschliessen
Hoffentlich war das mit dem Mut antrinken nur ironisch gemeint.

Immerhin hast Du da nen sehr luxuriösen DUSPOL. Der ist gut.

Die Meßwerte sind prima.
Evtl. bis auf einen Punkt:
Ich weiß nicht, ob Du zwischen den L (hier: schwarz bzw. braun) und PE (hier: gelbgrün) mit Lastzuschaltung gemessen hast oder ohne. Zumindest könnte es darauf hindeuten, daß jener Stromkreis nicht mit einem 30mA-FI geschützt ist. Das sollte man prüfen und einen solchen ggf. nachrüsten lassen.

Was die Spannungen angeht:
Bis vor einigen Jahren betrug die Nennspannung in D (und anderen kontinentaleuropäischen Ländern) 220V/380V. Dafür anderswo (v.a. GB) 240V/415V. Im Rahmen der Harmonisierung hat man sich da in der Mitte getroffen und als neue, einheitliche Nennspannung 230V/400V festgelegt. Die zulässigen Abweichungen betragen derzeit in D -10/+6%. Die tatsächliche Spannung darf also zwischen 207V und 244V bzw. zwischen 360V und 424V liegen. Meist wird sie allerdings (wie bei Dir) recht präzise eingehalten. Da die Geräte aber so ausgelegt sind, daß sie im gesamten zulässigen Spannungsbereich korrekt und sicher funktionieren, ist auch der Betrieb der alten 380V-Maschi...
80 - Betriebskontrolleuchte am Durchlaufspeicher nachrüsten -- Betriebskontrolleuchte am Durchlaufspeicher nachrüsten
Hallo Forum,

ich habe mal wieder einen Sonderwunsch, hoffentlich könnt ihr mir helfen.

Ich habe einen Durchlaufspeicher an die Wand gehängt und angeschlossen (fast schon historische Technik, diese Dinger gibt es kaum noch, scheint mir).
Er funktioniert auch trotz etwas längerer Lagerung sehr gut, unser Wasser ist fast kalkfrei, das scheint praktisch zu sein für die Lebensdauer der Heizpatrone.

Nun,dieser DLS hat zwei Stufen, einmal 4kW und einmal 24kW (früher waren es 3,5/21kW@380V).
Die 4 kW wir durch eine "kaputte Sternschaltung" mit 2 Aussenleitern über zwei Heizschlangen erreicht. (Nur P2 wird geschaltet)
Die 24 kW kommen durch Dreieckschaltung aller Heizungen wie in einem normalen DLE auf Stufe II zustande. (P2 und P3 werden durchgeschaltet)
Anbei angehängt zum besseren Verständnis der Schaltplan, der im Gehäuse eingeklebt ist.

Mein Anliegen:

Ich würde nun gerne eine Betriebsanzeige einbauen, ich habe noch 4 Stück Glimmlampen für 230V hier rumliegen. Kann ich die irgendwie ohne grössere Aktionen einbauen? Oder muss ich welche für 400V beschaffen? Zwischen welchen Punkten müsste ich die Glimmlampen anklemmen?

Angezeigt werden soll:
- "Strom...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230v 380v Adapter eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230v 380v Adapter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596517   Heute : 5635    Gestern : 7576    Online : 378        16.8.2026    20:27
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0849587917328