| 1 - Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. -- Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. | |||
| |||
| 2 - Stinkt nach Fisch -- Geschirrspüler Miele HG 01 / G 651 SCI Plus | |||
| An der Geschirrspüler will ich nichts ändern, da es ja dann länger dauert bis die die Betrienstemperatur erreicht wird.
Den gleichen Steckdosen-Einsatz mit den "losen Klemmen" werde ich nicht noch einmal einbauen. Mich wundert das so was zugelassen ist. Ich Google mit grad die Finger wund über die Usache, wie das am besten gelöst wird und wie das in Zukunft vermieden werden kann. ... | |||
3 - Notstromaggregat mit Spezial-Schukosteckern geliefert -- Notstromaggregat mit Spezial-Schukosteckern geliefert | |||
| Wenn der Generator intern 2 mal galvanisch getrennte 230V auf die Steckdosen gibt so ist ein Betrieb ohne Schutzleiter zulässig.
Aber nur wenn pro Steckdose nur ein Gerät angeschlossen wird. Man könnte den Generator dann als 2 Trenntrafo`s sehen. Wird mehr als 1 Gerät angeschlossen könnte man eine Isolationsüberwachung einbauen. Bei einem Blackout ist mir aber eigendlich egal was die Vorgaben sind. Hauptsache ich habe Licht. ... | |||
| 4 - Energiewürfel die 2. -- Energiewürfel die 2. | |||
| Vor 7 Monaten habe ich mich hier im Forum mit folgender Fragestellung gemeldet:
"Hallo liebe Forengemeinde, ich möchte mich kurz vorstellen und direkt mit einer Frage ins Haus fallen. Ich bin Lehrer im Bereich Werken und Technik an einer Realschule. Bislang habe ich hier nur mitgelesen, hoffe aber nun bei der Lösung eins Problems auf eure Hilfe. Nach jahrelangem Antragstellen wurde an meiner Schule die Sanierung des Werkraums und des Angrenzenden Maschinenraums bewilligt. Ich hatte nun einen Ortstermin mit dem Elektriker, der mir eröffnete, dass in Schulen keine Energiewürfel mehr an den Decken gestattet seien. Alternativ möchte er unter jedem Tisch im Boden Steckdosen einbauen. Die Würfel hatte ich eigentlich über jeder Schüler(innen)Werkbank geplant. Die Begründung schien mir jetzt etwas merkwürdig. Die Würfel könnten schwingen und sich dann eine Schülerin oder ein Schüler daran verletzen. Meiner Meinung nach sind die Würfel über den Tischen angebracht und werden nur bei Benutzung heruntergezogen. Daher sollte da keine Gefahr bestehen. Zudem beaufsichtige ich den Unterricht. Ist euch eine solche Vorschrift bekannt? Oder möchte hier jemand eine aufwändige Montage im Boden durchsetzen, um einen größeren Auftrag zu erhalten? | |||
| 5 - Energiewürfel nicht mehr gestattet? -- Energiewürfel nicht mehr gestattet? | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte mich kurz vorstellen und direkt mit einer Frage ins Haus fallen. Ich bin Lehrer im Bereich Werken und Technik an einer Realschule. Bislang habe ich hier nur mitgelesen, hoffe aber nun bei der Lösung eins Problems auf eure Hilfe. Nach jahrelangem Antragstellen wurde an meiner Schule die Sanierung des Werkraums und des Angrenzenden Maschinenraums bewilligt. Ich hatte nun einen Ortstermin mit dem Elektriker, der mir eröffnete, dass in Schulen keine Energiewürfel mehr an den Decken gestattet seien. Alternativ möchte er unter jedem Tisch im Boden Steckdosen einbauen. Die Würfel hatte ich eigentlich über jeder Schüler(innen)werkbank geplant. Die Begründung schien mir jetzt etwas merkwürdig. Die Würfel könnten schwingen un sich dann eine Schülerin oder ein Schüler daran verletzen. Meiner Meinung nach sind die Würfel ja über den Tischen angebracht und werden nur bei Benutzung herunter gezogen. Daher sollte da keine Gefahr bestehen. Zudem beaufsichtige ich ja den Unterricht. Ist euch eine solche Vorschrift bekannt? Oder möchte hier jemand eine aufwändiger Montage im Boden durchsetzen um einen größeren Auftrag zu erhalten? Hoffe jemand kann mir weiter helfen. ... | |||
| 6 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre | |||
| Moin,
ja, genau das ist auch meine Befürchtung. Vorallem hier in der Region ist es eh ein Problem, so "Kleinbaustellen" will kein Betrieb einfach so machen. Die wollen anrücken, 3 Tage durcharbeiten, und dann nie wieder kommen... Wenn ich einen finde der mir das macht, dann will ich auch einigermaßen sicher sein, dass der mir keinen scheiß aufquatscht. Das heißt, die rechten beiden Zähler weg, und dafür sowas in der Art setzen? https://www.hager.de/verteilersyste.....6.htm oder muss da eine Tür davor? Da müssten ja dann insgesamt 48 Sicherungen oder sonstige Geräte reinpassen, das müsste ja locker passen. Ich würd auch gern in den Keller eine separate UV setzen, damit man nicht jedes Mal vom EG Kabel in den Keller ziehen muss. Die ganze Anlage ist an sich denke ich schon recht gepflegt, da wurde auch nicht wirklich viel dran rumgebastelt. War ja auch von Anfang an ausreichend dimensioniert, z.B. Drehstrom an die Heizung, 2 Sicherungen für den Keller, sonst auch jeder Raum separat abgesichert. Klar, in so manchem Raum wurde auch schonmal ne Steckdose nicht ... | |||
| 7 - Blitz beim Einstecken in der Wanddose (Schaltnetzteil) - Überspannung auf Festplatten im NAS -- Blitz beim Einstecken in der Wanddose (Schaltnetzteil) - Überspannung auf Festplatten im NAS | |||
Zitat : Nun ist es so, dass der Elektriker bei mir im Haus gewesen ist und alle Steckdosen überprüft hat. BTW: ich wohne in der Schweiz. Alle Dosen geben 230V her, auf allen Phasen. Der Nulleiter hat auch keinen Unterbruch (so der Elektriker). Die Installation ist definitiv NEU, da es sich hier um einen Neubau handelt. Wenn das nicht nur geglaubt, sondern wirklich vom Fachmann überprüft wurde, besteht immer noch die Möglichkeit , dass das Verbindungskabel zum Rack oder diese Mehrfachsteckdosenleiste "Hab in meiner neuen Wohnung ein kleines Rack einbauen lassen, darin hat der Elektriker ein Stromleiste gelegt, welche von der Wanddose eingespeist wird." intern falsch verdrahtet ist. Wie Mr.Ed schon schrieb, ist es anders kaum zu erkären, dass die Harddisks beim Anschliessen verreckt sind. ... | |||
| 8 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Hallo,
nachdem ich in unserem Haus ständig beim Anfassen des PC-Gehäuses oder Kühlschrank, .. einen gewischt bekommen habe, habe ich gestern mal den Sicherungskasten geöffnet und war geschockt, das da gar nichts geerdet war. Die Steckdosen etc. lassen sich jetzt nachträglich auch nur mit einem Riesenaufwand erden, da ich gar keine Kabel durch die Rohre gezogen bekomme. Es ist alles nur auf Last/Null aufgebaut. Was kann ich nachträglich trotzdem ändern um zumindest etwas mehr Sicherheit zu bekommen? 1. Sicherungskasten Null bzw. Erde nachträglich mit Erdungskaben und 1 oder 2 Erdstäben (2m lang im Abstand von 2-3m isoliert) verbinden lassen? 2. Den Hauptschalter rausnehmen und stattdessen einen FI-RCBO einbauen lassen? oder den Hauptschalter belassen und einen zusätzlichen RCBO einbauen lassen? Die roten Kabel (2,5mm) sind jedenfalls LAST und die schwarzen NUll (2,5mm). Es wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. LG aus Thailand Klaus ... | |||
| 9 - Zeitschaltuhr defekt oder falsch angeschlossen? -- Zeitschaltuhr defekt oder falsch angeschlossen? | |||
| Hallo,
ich möchte gerne in den Sicherungskasten eine Zeitschaltuhr einbauen. Sie soll nachts ab einer bestimmten Zeit den Strom von den Steckdosen trennen. Dafür habe ich mir bei ebay eine Grässlin Talento 671 gekauft. Das Display bleibt jedoch dunkel. Nun zu den Bildern. Ich habe oben rechts wo + und - steht links den braunen stromführenden von der Sicherung, und rechts den blauen vpm Sicherungskasten angeschlossen. Wenn ich da Strom drauf gebe, ist jedoch an beiden Klemmen Strom. Das dürfte meiner Ansicht nach nicht sein. Dann habe ich von oben + braun nach unten zum Motor geführt. Ist das richtig? Rechts unten, würde dann das schwarze Kabel zum Verbraucher gehen. Stimmt das so, oder ist die Schaltuhr kaputt? Was mich unabhängig davon interessiert. Warum ist blau und grüngelb gebrückt? (War schon) Siehe Bild 1 ... | |||
| 10 - Herddose. Klemmstein durch Wagos ersetzen? -- Herddose. Klemmstein durch Wagos ersetzen? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 11 Jan 2018 22:18 geschrieben : ... Von Perilex halte ich gar nichts. Erstens tragen die Steckdosen und Stecker viel zu weit auf und zweitens bleibt es eine Steckverbindung! ...was macht den der Laie wenn er den Herd abbauen/austauschen/einbauen will ? genau er macht es selber, warum auch einen Elektriker rufen wegen 5 Drähtchen
das macht man doch selber und schon gibt's ein Klemmfehler, mit Stecker ausgeschlossen. ... | |||
| 11 - Raum Schalter-Installation und Abdeckungen, Jung Serie ST550 -- Raum Schalter-Installation und Abdeckungen, Jung Serie ST550 | |||
| Hallo,
baue zwei Zimmer aus und hab noch Reste von Jung Schalter/Steckdosen/Abdeckungen gefunden und würde diese auch gerne verbauen und den Rest dann nachkaufen. Dazu hab ich zwei Fragen, eine ist zu den Schaltern: Was sind die Unterschiede bei den Schaltern (wenn gewünscht, kann ich noch genauere Fotos mit Rückseite einstellen)? > In den zwei Räumen würde ich somit gerne einen Doppelschalter einbauen - einer für Licht und einer für eine Steckdose/Stehlampe ... doch welchen, den 539 U oder den 509 TU? > Im Flur hab ich zwei Schalter, geht da der 506 TU (evtl. würde ich aber noch irgendwann zusätzlich an der oberen Verteilerdose einen Bewegungsmelder verbauen, da der Flur eh immer im dunklen ist - aber nur als Option wenn es dann wirklich nötig wäre) > Den Taster 531 U kann ich ja nur mit einem Stromstoßschalter verbauen, richtig (fällt also gerell raus)?!! Oder steht das U generell nur für Taster, somit fällt der 539 U auch raus? Die zweite Frage ist zu den Steckdosen/Abdeckungen: > Die Steckdosen sind 520 Z. > Abdeckungen habe ich die Serie ST550 weiß/ivory. ... | |||
| 12 - " Bestandsschutz PEN -- " Bestandsschutz PEN | |||
| So dann mal Klartext: Einen Bestandsschutz gibt es in der Elektrotechnik nicht. Da du deine Verteilung und die Elektroanlage erneuerst greift hier voll die VDE und da gibt es keinen PEN mehr in Endstromkreisen! Noch etwas es spricht nichts dagegen Licht und Steckdosenstromkreise zu trennen . Sinnvollerweise dann auch auf verschiedenen FI oder noch besser gleich FI/LS einbauen! Da in einer Wohnung grundsätzlich Laien Wohnen sind die Steckdosen auch nur noch mit FI zulässig ohne Wenn und Aber! ... | |||
| 13 - Mehrfachsteckdose mit FI-Schalter bei Gerätedefekt -- Mehrfachsteckdose mit FI-Schalter bei Gerätedefekt | |||
| Herzlichen Dank für euere Einschätzungen!
Zitat : Ich würde Dir erstmals empfehlen die Elektrik der Halle prüfen zu lassen (Elektroattest) Die Elektrik der Garage ist geprüft und funktioniert auch ohne Bedenken. Jedoch ist diese (es handelt sich nur um 2 Steckdosen) in die Elektrik des Wohnhauses integriert und besitzt keinen separaten Sicherungskasten/Absicherung. Zitat : Kabeltrommel müssen immer komplett abgerollt sein. Das beachte ich natürlich. Mir gefällt die Verwendung von Qualitativen Mehrfachsteckern (evtl. mit Absicherung) ebenfalls besser - daher auch die Frage). Übergangsweise fand ich dies unbedenklich da keine Gro... | |||
| 14 - Steckdosen und USB-Anschlüsse in einen Tisch einbauen -- Steckdosen und USB-Anschlüsse in einen Tisch einbauen | |||
| Hallo Leute,
also unsere Idee ist einen Tisch mit Steckdosen und USB-Ports auszurüsten. Der Tisch soll dann ganz normal an einen Steckdose angeschlossen werden. Benutzen wollten wir zum Beispiel diese Steckdosen: http://www.pearl.de/a-PX1893-1430.s.....P8HAQ Wo wir jetzt nicht weiter kommen, ist wie wir das ganze Verkabeln. Von den Steckdosen wollten wir 2 Stück einbauen. Als Idee hätten wir, einen Verteiler vom Hauptkabel der an beide Steckdosen geht. Verteiler: https://www.lampenwelt.de/HVLCS-Net.....P8HAQ Wenn Ich jetzt kompletten Runz erzähle tuts mir Leid bin kein Fachmann | |||
| 15 - Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? -- Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? | |||
Zitat : Richie77 hat am 19 Mär 2017 21:33 geschrieben : .... da hätte man sich bei 3x 2,5er Kabel keinen Zacken aus der Krone gebrochen.... ...beim Kabelziehen nicht aber beim anklemmen und einbauen der Steckdosen in den flachen UP Dosen
... | |||
| 16 - FI defekt - Häufigkeit? -- FI defekt - Häufigkeit? | |||
| Die Anzahl der Besitzjahre des Gesellenbriefs sagen nicht unbedingt aus, wie viel Ahnung man hat und wie viel man rumgekommen ist.
Ich hab mir schon so viele Elektroanlagen angeschaut, aber nur an den wenigsten habe ich außer gucken und betätigen einer Testtaste die Hand angelegt. Es soll auch Kollegen geben, welche selbst nach 30 Dienstjahren nicht viel mehr als Schlitzen und Steckdosen einbauen können
Und zur Info: Auch in der DDR gab es TT-Netz. Beispiel: Wasungen. Dort wurden im Original solche FI-Schalter verbaut: https://www.picclickimg.com/d/l400/.....0.jpg ... | |||
| 17 - suche Einbausteckdose für Möbel - klein mit Schutzkappe -- suche Einbausteckdose für Möbel - klein mit Schutzkappe | |||
| Moin
ich habe auf meinem Boot einen Stauraum aus Holz (so groß wie ein Backofen) von oben zugängig. Da sind Plastikdosen mit Kleinkram gelagert, das ist aber auch der "Anschlußraum" für den 230V Landanschluss, sowas ist da eingebaut: https://www.svb.de/de/philippi-landanschluss-einheit-lae-110.html Von hinten ist das Modul natürlich sicher abgedeckt. Ich möchte weitere Steckdosen einbauen, die sollten klein sein (wie die im Modul) und müssen hinten drauf eine Schutzkappe haben. Ich hab schon ein paar mal gegoogelt, finde aber nichts passendes. Das müsste eigentlich in Richtung Möbelsteckdosen gehen... Wer kann mir helfen, wer baut sowas, wo kann ich das bekommen? Gruß Jan ... | |||
| 18 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A | |||
| Den einzigen richtigen weg den du nun gehen kannst, ist einen Elektriker zu rufen, der die Anlage messtechnisch überprüft! Da führt kein weg dran vorbei. Die Kosten wird mit großer Wahrscheinlichkeit dein Vermieter tragen müssen.
Der Herdanschluss ist und war in dieser Form noch nie zulässig und statthaft! Sowohl bei der Wand- und bei der Herdseite wurde eigentlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Es muss eine neue Unterputzdose gesetzt werden, darein eine Herdanschlussdose mit ordentlicher Zugentlastung. An das Herdkabel müssen beidseitig Aderendhülsen und auch am Herd muss die Zugentlastung sichergestellt werden. Gerade mit einem kleinen Kind im Haus, dass auch noch wächst und neugieriger wird, ist nicht mit schlechter Elektroinstallation zu spaßen. Auch der Verteiler ist für einen Haushalt mit einem kleinen Kind alles andere als statthaft und sinnvoll. Auch deine Steckdosen werden mit Sicherheit keinen Kinderschutz aufweisen, wie es neue Steckdosen schon oft ab Werk haben. Ich würde den Verteiler komplett ausräumen (lassen) und einen Hauptschalter, 2 besser 3 FI-Schutzschalter und moderne LS-Schalter einbauen. Dazu neue Steckdosen mit Kinderschutz, bei Steckdosen auf "Krabbelhöhe". Für mich als Elektrofachkr... | |||
| 19 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) | |||
| Ich danke euch beiden für die schnelle Reaktion.
Max. Leistung Die 14.000 Watt sind tatsächlich der max. Verbrauch aller eingebauter Geräte. Natürlich lässt sich Einfluss darauf nehmen, dass nicht alle gleichzeit angeschlossen sind. Messgerät: Solchen habe ich mir angesehen. Die lassen sich ja teilweise auch in den Verteilerkasten einbauen. Nun hätte ich aber gerne eine "bequeme" Lösung und die Anzeige extern, z.B. in einem Wanddisplay. Natürlich kann das "Hauptgerät" im Verteilerkasten klemmen. Was meinst du mit "Mit verteilen ist bei so hohen Nennleistungen schnell Essig."? Grundlegendes: Der Verkaufswagen soll auch im öffentlichen Raum angeschlossen werden können. Dort wird wohl immer eine Leitung mit 16A=3680 Watt zu finden sein. Marktplätze stellen darüber hinaus auch Drehstromsteckdose mit drei Phasen = 16(A) * 3 Phasen * 230(V) = 11040 Watt zur Verfügung. Die absicherung mit 32A ist dagegen sehr selten. Daher werde ich mich mit meinem Maximalverbrauch wohl unter 11040 Watt aufhalten müssen. Meine Überlegung: In den Verteilerkasten kommen von außen 3x230V=11040Watt. Diese werden dann innen auf aktuell 18 Stromkreise verteilt. Die "Großverbraucher" wie z.B. Fritteuse, Spü... | |||
| 20 - Sauna mit Stromzähler nachrüsten -- Sauna mit Stromzähler nachrüsten | |||
| Danke an Elektro Freak, an den Fotos soll es nicht liegen wobei die wenig zur Klärung beitragen werden.
Der Elektriker stand vor der Herausvorderung, eine 7,5KW Sauna anzuschließen, wobei der Zähler das nicht mitmacht. Auf meinen Vorschlag hin wurden also nur 2 der 3 Heizwendel angeschlossen was den Verbrauch auf 5KW senkte. Weiterhin wurde durch das Relais verhindert, daß gleichzeitig WM und E-Herd eingeschaltet werden können. Beide Geräte waren zuvor jedes durch einen eigenen FI bereits selbst abgesichert. Ferner hatte der vorhandene Schaltkasten keinen Platz für weitere Komponenten. Daher wurde ein Zusatzkasten links oberhalb installiert. Das Zuleitungskabel zur Sauna hat 5 Aderen die wie folgt belegt sind: grün/gelb = PE blau = N braun und schwarz = parallele Phase grau = nicht verwendet Eine Skizze der Verkabelung liegt mir nicht vor aber das solle ja nicht so schwer sein: WM und E-Hard sind über einen eigenen FI abgesichert Ein Relais trennt diese beiden vom Strom, wenn die Sauna eingeschaltet wird die Saune ist wiederum über einen eigenen FI abgesichert. Zwischen FI und Saune würde ich den Zähler einbauen.... Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß die vorgefundene I... | |||
| 21 - Sinn HLAK als 3pol und 2pol separat? -- Sinn HLAK als 3pol und 2pol separat? | |||
Wenn du bei jeder Auslösung eines FI in den Keller wandern willst kannst du da auch einen 30mA FI einbauen. Ein selektiver FI löst nur aus wenn der Summenfehlerstrom der einzelnen FI überschritten wird oder der Fi der dem Fehler vorgeschaltet ist nicht rechtzeitig oder gar nicht auslöst. Ich kann mit dir wetten das als Zählervorsicherung nach Deiner TAB SLS gefordert sind und diese sind Laienbedienbar! Auch bei Dem Hager Schrank würde ich die N und PE-Schiene wenn sie nicht benötigt wird durch HLAK ersetzen.
Noch etwas, überlege mal welche Netzform du nach einem FI hast. Edit: zu deinem anderem Beitrag sage ich nur schau dir mal die 16 A CEE-Steckdosen an die es ermöglichen eine Durchgangsverdrahtung vorzunehmen und vor allem den Preis! Da ist es Billiger eine Abzweigdose vor die CEE zu setzen. Weiter im Text für alle neuen Steckdosenstromkreise bis 20 A gilt die FI-Plicht. und da du die Steckdose änderst zählt die genau genommen als NEU! Wenn du an diese 400V CEE Dose ein Kabel anschließt und das nach Drausen legst ist die Steckdose wie eine Steckdose im Außenbereich zu behandeln. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Okt 2015 3:33 ]... | |||
| 22 - Hausinstallation von 1970 -- Hausinstallation von 1970 | |||
| Sorry kurzarmiger, das ist in seiner pauschalen Oberflächlichkeit nicht umfassend richtig...
Reine Lichtstromkreise (sofern man sich das wirklich antuen will), können natürlich auch anders, als mit 10A abgesichert werden. Nur wenn mit einem Lichtschalter (10A Schaltvermögen) Steckdosen geschaltet werden sollen, ist hier eine maximale Absicherung von 10A für den Stromkreis vorzusehen. Kommunikationsleitungen austauschbar zu verlegen ist sehr wohl gefordert und zwar in der DIN 18015. Klar, man kann sich auch über die DIN hinwegsetzen, ob's in diesem FAll aber sinnvoll ist?!? In selbiger DIN ist z.B. auch gefordert, dass das Auslösen einer RCD nicht die gesamte Anlage abschalten darf. Daher sollte man immer wenigstens zwei RCD einbauen, oder aber FI/LS verwenden (mein persönlicher Favorit), oder aber einzelne Anlagenteile ohne RCD ausführen (nur zulässig bei reinen Beleuchtungsstromkreisen ußerhalb des TT-Netzes, diese Art der Ausführung würde ich sowieso NICHT empfehlen!) Hast Du ein Schutzmaßnahemnprüfgerät? Wie sieht's mit dem Anlagenerder aus? Hast du wen für den Zählerantrag bzw. jemanden mit "Plombenberechtigung" für die Fertigmeldung? Wie Kurzarm schon richtig schrieb, ist im Fall der Komplettsanierung natürlich k... | |||
| 23 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen. Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus: * Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann. * Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi... | |||
| 24 - Installation digitaler Energiezähler -- Installation digitaler Energiezähler | |||
Zitat : Du kannst die 3 Leiter einzeln zählen aber nicht über den N ! Der Elektrofachbetrieb wird die Zähler schon Normgerecht einbauen. Und Wenn Du alles zusammenzählen (mit einem Zähler) willst ,so wird auch der Strom in einem einzelnem L gezählt. Du hast mich nicht richtig verstanden. Die drei in meinem Verteiler ankommenden L sind unten nach dem Zähler gebrückt. Der 1-Phasenzähler sollte später mal gegen einen 3-phasigen getauscht werden. Ich habe also nur eine Phase in meiner Verteilung anliegen, die aber über 3 Leiter zugeführt wird. Die 3 L einzeln zu zählen hätte aber mehr Installationsaufwand bedeutet, da nicht allzuviel Platz übrig ist. Vorteil wäre lediglich, dass ich z.B. Leuchten, Steckdosen, Herd ... separat zählen könnte. Deshalb wäre ich auch mit der Gesamtzählung über den N zufrieden. Dass der Installationsbetrieb das schon richtig machen wird hatte ich vorausgesetzt. ... | |||
| 25 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! | |||
| Moin !
Folgende Situation ist gegeben : - Haus direkt paar 100m Neben Trafostation - Alte NZ Zählertafel vorhanden, neuer Verteiler darüber - Im Hak 3 x 25 A Sicherungen Träge (NH) - Im Verteiler nochmals 3 x 25 A Neozed Vorsicherung - TN-C Netz zu den beiden Verteilern (2.ter Verteiler mit 6mm² ALU angefahren Schwarz, Rot, Blau, Grau Abgesichert im 1. mit 3x 16A) - Einschlagerder wurde gesetzt und mit auf die PEN Schiene im Verteiler geklemmt (Poti Sinnlos, Plastik Badewanne, Plastik Rohre, KEIN Gas, KEIN Fundamenterder) So das Problem ist folgendes, sobald ein Kurzschluss irgendwo entsteht (es reicht eine Durchbrennende Glühbirne) ist die Sicherung im HAK auch mit draußen ... Der gemessene Kurzschlussstrom an der Verteilernächsten Steckdose Beträg 2130 A, an der weitest entfernten 750 A. Es wurde zwecks Selektivität geraten nur B 10 A Sicherungen zu verwenden, dies wurde auch getan, doch das Problem ist immernoch da ... Es wurde sich mit dem EVU in Verbindung gesetzt zwecks Einsetzen einer Höheren Sicherung (Leistung würde ja ebenfalls durch die Neozed begrenzt werden ..), da kam nur Zurück, nein das Geht nicht da Bestandsanlage, da müssen sie einen Zählerschrank mit SH-Schalter 3 x 35 A einbauen .. (Quer... | |||
| 26 - Leitung in Holzleiste -- Leitung in Holzleiste | |||
|
Hallo zusammen, ich möchte ein paar Steckdosen verbauen und da hab ich gedacht ich kann die Leitung in die Fußbodenleiste packen. Die Steckdosen wollte ich auch bündig in die Leiste (100mm hoch) einbauen. Spar ich mir ne Menge Stemmarbeiten. Welche Leitung außer NYM geht sonst noch? Gummischlauchleitung vielleicht? Die ist nicht so dick. Was ist mit den Steckdosen zu beachten? Hohlwanddosen in der Tiefe kürzen? Danke für Anregungen und Ideen ... | |||
| 27 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO | |||
| Hallo zusammen,
ich wohne in einem Altbau und vom Netzbetreiber kommt ein 4-adriges Kabel: 3x Phase und der PEN.Von der UV gehen zu den Steckdosen zwei Kabel, 1x Phase und der PEN.Die Steckdosen sind alle schon als Schukosteckdosen installiert, d.h. PEN geht auf Schutzleiterkontakt und eine Brücke auf den N.Wie mir bekannt, alles Bestandschutz.Jetzt habe ich mir eine neue Heizung einbauen lassen.Der Elektriker hat dazu eine neue Schukosteckdose gesetzt und davor einen RCBO installiert.Vor dem RCBO zweiadrig 1P+PEN, nach dem RCBO 1P+N+PE.Der Elektriker meinte dann, ich soll den Rasenmäher über diese Steckdose betreiben, das wäre sicherer.Meine Frage: kann ich auch andere Stromkreise, die ich um neue Steckdosen erweitere, z.B. im Bad oder der Küche, mit RCBO`s ausrüsten lassen? Was bewirkt ein RCBO, wo ich doch weiß, wird der PEN unterbrochen, nützt auch der RCBO nichts.Für eine fundierte Aussage wäre ich dankbar. Gruß matte1 ... | |||
| 28 - Kabel stilllegen -- Kabel stilllegen | |||
| Hallo,
ich habe ein Kabel (230V) welches ich still legen möchte. Es waren mal Steckdosen dran, die Verteilerdose kenne ich. Plan war eigentlich das Kabel aus dem Leerrohr zu ziehen und gut ist. Wo die Verteilerdose eingebaut ist scheinen die Kabel aber auch mit Zement befestigt zu sein, ich kann so viel ziehen wie ich will da bewegt sich nichts. Die Verteilerdose rausschlagen und wieder neu einbauen ist glaube ich keine Option. Gibt es einen Trick? Dann wollte ich das Kabel im Verteiler wenigstens abklemmen um Unfälle zu vermeiden. Viel Platz ist in so einer Dose ja nicht... Ich habe es jetzt so gemacht: Null und Schutzleiter weiterhin in den noch genutzen Wagoklemmen gelassen, Phase in eine einzelne Wagoklemme gehangen. Ist es okay Null/Schutzleiter so im genutzten Stomkreis zu belassen oder müssen diese auch auf einzelne Wagoklemmen? Wobei ich nicht weiß ob ich dazu Platz hätte. Gibt es eigentlich Wagoklemmen wo die Anschlüße nicht untereinander verbunden sind um solche Kabel platzsparend und sicher abzuklemmen? Danke, E. ... | |||
| 29 - Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? -- Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? | |||
| Eine kurze Frage. Evtl hat ja jemand diesbezüglich bereits Erfahrungen.
Ich möchte gerne 2 separate Wohnungen per Powerline verbinden. Beide 2. Etage, separate Stromzähler. Das ging bisher gar nicht, weswegen ich Wlan eingesetzt hatte. Seit dem neue Scheiben eingesetzt wurden (mit einer Beschichtung) habe ich nach Antennenoptimierung und Repeatereinsatz, nur noch ca 800 kbps up und 1500 kbps downstream (schwankend, nach Wetterlage). Heute gibt es neue Powerlan Module, die alle 3 Anschlusse der Steckdose nutzen. Also habe ich ein devolo 650+ Duo ausprobiert. Überraschender Weise habe habe ich genau eine Konstellation gefunden, die eine gute und stabile Verbindung ermöglicht. Aber klar, die Steckdosen sind nicht dort, wo ich sie eigentlich bräuchte: Wohnung-1 Wohnzimmer, Ich hätte aber gerne Schlafzimmer, wo auch das Modem steht. Wohnung-2 Badezimmer (nur eine Steckdose wo es geht), ich bräuchte es ab... | |||
| 30 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik | |||
| Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe ein altes Fachwerkhäuschen von meiner Großmutter (dieses Jahr mit 96 Jahren gestorben) geerbt. Ein wenig zu den Umständen: Prinzipiell hatte ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, das Häuschen zu bekommen, da ich erstens nicht der einzige Erbe war und wir in der Familie nicht alle so einig miteinander sind, daß das selbstverständlich war. Es war wohl eher mit Verkauf zu rechnen. Letztlich hat die Erbengemeinschaft mir das Haus dann wohl überlassen, weil ich mich dazu bereiterklärt hatte die Begräbniskosten tragen, den anderen Erben eine gewisse Abfindung für das Haus nebst Grundstück zu zahlen und ansonsten auf alle Ansprüche auf vorhandene Konten zu verzichten - also ihnen das Risiko genommen habe auf dem Haus sitzen zu bleiben. Daß ich - wie gesagt - nicht damit gerechnet hatte, Hausbesitzer zu werden und die Entscheidung eher spontan war, soll verdeutlichen, daß ich jetzt erst mal mit dem Geld sparsamer umgehen muß. Ganz besonders auch deshalb, weil die Elektrik gewiß nicht das einzige ist. Mein Großvater war etwa 10 Jahre älter als die Großmutter und ist bereits nach längerer Krankheit in den frühen 1980ern gestorben - es wurde also im großen und ganzen über Jahrzehnte nur das Notwendigste gemacht. So da... | |||
| 31 - Entstörkondensator für Steckerschaltuhr -- Entstörkondensator für Steckerschaltuhr | |||
| Und warum verwendest du nicht ein 25 A Schütz zum Schalten der Last. Über die Schaltuhr wird dann nur das Schütz geschaltet, und Dieses trennt auch allpolig. Ein Elektriker Deiner Wahl kann dir den ganzen Spass auch mit ordentlichen Steckdosen und ordentlichem Material auch in ein Abfallstück Brüstungskanal oder ein anderes geeignetes Gehäuse einbauen. ... | |||
| 32 - UVV eine neue Sicherung erweitern -- UVV eine neue Sicherung erweitern | |||
| Hallo
ich möchte in meinen Unterverteiler eine neue Sicherung einbauen, da ich für meine TV Wand 6 neue Steckdosen einbauen möchte. Nun meine Frage, im UV sind alle Sicherungen mit einer Schiene verbunden, da es alte Sicherungen sind finde ich diese nicht mehr im Handel.Werde eine aus dem Bauhaus kaufen, wie soll ich die Sicherung mit den restlichen verbinden, wie viel qm soll ich verwenden für die Zuleitung zur neuen Sicherung, den Abgang mache ich wie gewohnt mit einer 3x1,5 Leitung. Die neue Leitung von dem UVV zu den Steckdosen beträgt ca. 5 Meter. Und im UV ist noch ein FI eingebaut, soll ich direkt vom Ausgang vom FI abzweigen, oder über eine Sicherung am Eingang ? Danke schonmal. ... | |||
| 33 - Elektroautos und Stromverbrauch -- Elektroautos und Stromverbrauch | |||
Zitat : Mr.Ed hat am 17 Feb 2014 20:47 geschrieben : An Bäumen hängen noch keine Steckdosen. Das ist ja das Hauptübel von dem auch keiner redet. Hier im Wohngebiet sind 95% der Autobesitzer Laternenparker. Wird lustig,wenn abends jeder ne Kabeltrommel ausrollt...
Ich hab mir in meinen Karren ne LPG-Anlage einbauen lassen. Mich kosten jetzt 100km 7-8€. Also von mir aus können sie sich ihre Elektrokarren und downgesizte Spielzeugmotoren sonstwohin schieben.
... | |||
| 34 - Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? -- Alte LS austauschen gegen FI/LS mit höherem Nennstrom? | |||
Offtopic :Bei unseren Neubau hat irgendwer bei der Projektierung geschlampt. Bisher waren die Steckdosen im Kabelkanal mit B10 abgesichert. Fliegen ständig bei Einschaltung mit Ladegeräten oder Lötplätzen dran. Und in die Räume mit den UV kommt wieder nur eine Servicefirma die man dann anrufen darf
Vor einem Jahr war schon mal eine Elektrofirma da -> können nix anderes einbauen, geben die Leitungen nicht her (nicht mal C?) Tja und letzte Woche war eine weitere Firma da - "Sagt mal wo hier die LS fliegen - bauen da B16 ein" ... | |||
| 35 - Lichtschaltermontage -- Lichtschaltermontage | |||
| Meine Erfahrung: die Teile von REV sind das Wackligste, was ich an Schaltermaterial je in der Hand hatte. Laufen u.a. unter der Bezeichnung Voltomat Lyon. Seit es keine Steckdosen mit Schraubklemmen mehr gibt sind die Dinger nicht mehr ganz so offensichtlich haarsträubend, mit denen hatte ich extrem schlechte Erfahrungen. Zu den Schaltern kann ich nur sagen: mir ist es nicht gelungen, auch nur eine einzige Wippe gerade und spaltfrei aufzusetzen, irgendwo war da immer ein Problem (ich hab die mal während einer Umbauphase provisorisch wieder verbaut, weil ich die endgültigen Geräte erst nach den Malerarbeiten einbauen wollte).
Die Diskussion, ob Schalter üblicherweise markiert sind gab es gerade erst, wenn ich mich richtig erinnere im Steckdosen-Forum. Ergebnis: überwiegend nein. Siemens markiert, aber sonst kaum jemand. Bei irgendeiner Marke waren sogar zwei kopfstehende Markierung, d.h. nur um 90 Grad gedrehte Montage war nicht herstellerkonform. Offtopic :Manche kennen mich hier ganz gut, und meine Neigung, auch Leitungsreste über 20 cm Länge aufzuheben, kann man ja nochmal brauchen. Im Vergleich dazu: di... | |||
| 36 - Mietwohnung - Teil 2 -- Mietwohnung - Teil 2 | |||
Tja, ich hab diese Brandbombe bei meiner Ankunft entschäft Elektrisch ausgedrückt, ich habe das ganze Zimmer freigeschaltet.
Morgen ist Verputzen dran, dann Geräte einbauen und die Sache ist fertig, allen aktuellen Normen entsprechend. Mehr und etwas gleichmäßiger verteilte Steckdosen gibts dann auch, rasend großzügig wirds aber nicht (in etwa pro Wandfläche eine Steckdose, dazu oberhalb vom Hochbett zwei Doppelsteckdosen). Leitungsführung Mantelleitung unter dem Holzboden mit senkrechten Stichen zu jeder Dose. Billiger gehts - außer mit Industrieverlegung - kaum. In Anbetracht der Tatsache, dass die eine Wand statt aus Gipsdielen aus Betondielen besteht, war das auch die einzig gangbare Lösung. Steckdose setzen war selbst mit Boschhammer eine Herausforderung. ... | |||
| 37 - Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ??? -- Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ??? | |||
| Mein Tip war ironisch gemeint, sollte man an den ... erkennen.
Er braucht aber auch keinen Trenntrafo, die FI Steckdosen reichen völlig aus. Am besten währe es natürlich wenn man den PE nachziehen könnte, dann kann er auch seinen ( unmodifizierten ) FI einbauen. Die Trennung PEN in PE/N geschieht in der FI Steckdose ( natürlich vor dem integrierten FI ) man muß da aber vorher nichts selber trennen. @ullibremen, bei Deinem Kenntnisstand würde ich einen Elektriker beauftragen, der kann die Anlage ja durchmessen und ein Angebot für FI Aufrüstung machen, selber würde ich nicht dran rumbasteln. Gruß, Elmar ... | |||
| 38 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| Hallo Bernd,
Deine Zeichnungen sind alle soweit natürlich richtig. Dennoch vermute ich, dass sie am Thema vorbeigehen. Ich übersetze mal und fasse die Fragen wie folgt auf : Zitat : wenn ein Schukomat (Unterputz-FI mit integrierter Steckdose) einbaut wird , bei 2-Ader PEN TN-C Es ist ein TN-C Netz vorhanden und ich möchte einen Schukomaten einbauen. Zitat : wenn Ich jetzt die Folgenden Steckdosen statt diese z.B. Stillzulegen, mit an den Schukomat ( RCD-Steckdose )Angeklemmt haben möchte. Zur Zeit sind Europasteckdosen (Siehe Bild) verbaut. | |||
| 39 - Entstörfilter -- Geschirrspüler Miele G595sc | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Entstörfilter Hersteller : Miele Gerätetyp : G595sc Kenntnis : keine Kenntnis der Materie Messgeräte : Phasenprüfer ______________________ Hallo und guten Tag, Ich habe ein Sicherungsproblem mit meiner Spülmaschine. Habe diese vor ca 10 Jahren gebraucht gekauft und lief bis dato ohne Probleme. Nur mal vor paar Jahren den Aquastop gewechselt. Am Freitag lief die Maschine noch komplett (soweit ich das beurteilen kann da kurzzeitig nicht zu Hause) reibungslos bis zum Programmende. Ich habe diese dann, nachdem das Intensiv65° Ohne Trockung auf Null (Restzeitanzeige) Stand wie immer am I/O Knopf abgeschaltet und geöffnet. 2 Stunden später bemerkte ich, das im Kühlschrank kein Licht mehr war, darauf hin habe ich gesehen dass die Sicherung am Kasten rausgeflogen ist. Ich habe darauf hin den Kühlschrank und die Spülmaschine aus den Steckdosen gezogen und die Sicherung wieder reingemacht. Diese hielt auch beim Einstecken des Kühlschranks. Nachdem ich aber die Spülmaschine eingesteckt habe ist sie sofort wieder rausgeflogen. Durch logisches denken, ist mir klargeworden das wenn die Maschine keine laufende Pumpe und bei ausgeschaltetem I/O Knopf schon ra... | |||
| 40 - Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß -- Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß | |||
| Such dir einen Elektriker, der was von Drehstrom-Technik versteht.
1. Anmerkung: Der Nullleiter ist ein zusammengefasster Leiter der N und PE gleichzeitig beinhaltet. Dieser heißt heute PEN-Leiter und hat bei einem Herdanschluss mit 5-Adern nichts mehr verloren. Was du meinst ist der Neutralleiter (N) frühr Mittelpunktsleiter (MP). 2. Anmerkung: zu a) Ja das ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. zu b) Im Verteiler muss eine allpolige Abschaltmöglichkeit bestehen (Hauptschalter, 3poliger LSS, FI, etc.). Da es sich aber um Steckdosen handelt, muss man sowieso einen FI mit 30mA einbauen, der stellt dann den allpoligen Schalter dar. zu c) Strom im N ist bei normalem Hausgebrauch unkritisch. Gefährlich wird es bei Verbrauchern die Oberwellen verursachen oder bei stark unterschiedlichen Lasten (L1-> C-Last, L2-> Ohmsche Last, L3-> L-Last). Ein richtiges Drehstromsystem natürlich vorausgesetzt. Zitat : Bei ohmscher Belastung ... | |||
| 41 - Das leidige Thema - Ausbildung im Elektrohandwerk - Wie es sein sollte und wie es ist -- Das leidige Thema - Ausbildung im Elektrohandwerk - Wie es sein sollte und wie es ist | |||
| Da sieht man mal wieder wie groß die Unterschiede in den Betrieben sind.
Meine Ausbildung fand in einem Kleinbetrieb mit 2 Meister, 2 Gesellen und 4 Auszubildenden statt. Neubau (bis 4 WE), Altbau, Gewerbeanlagen, Industrieanlagen, NSP, Warmwasser, Klingel-Sprechanlagen, Antennenanlagen (ohne Einmessung), Kleingerätereparatur. Zu gut Dutsch von Omas Stehlampe bis zur Fabrik. Jeder Azubi musste alles mal gemacht haben (wenn es denn gerade solche Arbeit gab). Die Meister haben mitgearbeitet und aufgrund ihres alters reichlich Wissen weitergeben können. Natürlich mussten die Azubis auch Schalter und Steckdosen einbauen welche nicht freigeschaltet waren (hat man natürlich vorher freigeschaltet :-)). Wenn das klappte gab es auch Anlage welche wirklich unter Spannung waren. Der Geselle immer im Hintergrund. Wenn mal nichts zu tun war wurden wir in andere Betriebe geschickt um auch die Arbeiten anderer Firmen kennen zu lernen. Grundkurse für Tischler, Maurer und Klempnerarbeiten gab es direkt auf der Baustelle von befreundeten Firmen. Mit dieser Ausbildung ist keiner unserer Azubis nach Abschluss der Ausbildung arbeitslos gewesen. Alle sind sofort wieder wo anders untergekommen. 123abc ... | |||
| 42 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
Zitat : shark1 hat am 4 Apr 2013 23:37 geschrieben : Das man Steckdosen für GSM und Wasserkocher nicht auf den gleichen Steomkreis legt sollte wohl jedem klar sein! Auch dass man für Großverbraucher 3x2,5mm² legt und zur not auch mit B/C16 absichert ist klar. Alle "allgemein" Licht/Steckdosenkreise kann man aber bedenkenlos mit B/C13/C10 abischern und mit 1,5mm² verlegen. Und wenn jetzt jemand sagt:"B16 ist aber viel billiger, da leg ich gleich 2,5mm²", der soll sich mal eine Schuko-Steckdose nach 16A-Dauerlast und den aktuellen Kupferpreis anschauen Ich hab das jetzt mal stellvertretend zitiert. Danke euch allen nochmal. Das, was in den letzten beiden Posts zum Ausdruck kam, hatte ich mir auch schon selbst gestern Abend als Frage gestellt (wollte nur nochmal ne Nacht drüber shclafen). Mir ist klar, dass der eine so und der andere so meint (und alles auch seine Begründung hat) UND, dass ich bedenken muss, dass ma... | |||
| 43 - Installation Klingeltrafo für Toröffner -- Installation Klingeltrafo für Toröffner | |||
| Hallo,
also mal kurz zur Anlagen und vorhanden Fehler. Um das genauer zu beurteilen zu können kannst du bitte ein paar mehr Bilder vom oberen Teil des Verreiler (bessere Auflösung) hochladen. Zumindest für die untere Reihe sind folgende Probleme vorhanden: *FI nicht gegen Überlast geschützt (FI darf max. mit 25A nach/ vorgesicehrt werden) -> Brandgefahr! *Der PE zweigt vom N ab. Unzulässig da der N keine Schutzfunktion besitzt. Ich hoffe, dass der Eli das nicht auch schon so gemacht hat. *Viel zu viele Stromkrese ohne FI, du kannst sonst im Keller überhaupt keine Steckdosen installieren. *Je nach Verlegeart vertragen sich B16&1,5mm² nicht. Folgende Lösungsvorschläge: Zu 1&3: 4poligen 40A/0,03A FI einbauen (lassen) und alle Stromkreise (pro Außenleiter max. 2xB16, wenn Hauptsicherung >40A) damit versorgen. Ggf. vorhandenen 2poligen FI mit nur 1xB16 für den Flur/Außenstromkreis verwenden. zu 2: Wenn vom Eli richtig installiert, dann nochmal gelb/grünen H07V-? 10mm² von der oben PE-Schiene zur unteren und Brücke zum N entfernen. zu 4: Verlegeart, Umgebungstemperatur und Querschnitt prüfen. Weitere Rückfragen: Was steht auf dem vom Eli verbauten FI? Wann wurde die Analge gepant/errichtet? | |||
| 44 - Gerätedosen D/A -- Gerätedosen D/A | |||
Zitat : ego hat am 20 Nov 2012 18:57 geschrieben : Wie werden denn diese Dosen angereiht? Sehe da irgendwie keine Aderdurchführung? Doch, links im Bild sieht man die "Schienen" zum Anreihen und ganz hinten die vorgeprägte Durchführung. Rechts erkennt man die Durchführung von innen ganz gut. Die Dose ist auf dem Bild um 90 Grad zur üblichen Einbaurichtung gedreht, so würde man sie nur für waagrechte Steckdosenkombinationen verbauen. Die Krallen dürften an den Stegen schon halten, die Stege sind ja relativ breit. Die runden 70er-Dosen sind da wesentlich problematischer, da halten die Krallen schon schlecht, wenn die Dose rundum perfekt eingegipst ist. Mit der Kombination Schrauben und Krallen hat man gewisse Chancen, dass die Steckdosen halbwegs halten, vor allem wenn man nicht auf die blöde Idee kommt, sie nach 10 oder mehr Jahren aus- und wieder einbauen zu wollen. ... | |||
| 45 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz | |||
Zitat : Vom E-Werk kommt eine TN-C-Netz- Zuleitung ( 4-adrig ). Sehr üblich...... Zitat : Im Hausanschlusskasten sind die 3 Aussenleiter, der PEN ist auf die Neutralleiterschiene geklemmt.Zur Unterverteilung führt ein 5-adriges Kabel, mit PE und N.Allerdings ist der PE in der Unterverteilung nicht angeschlossen.Das heisst für mich:klassische Nullung. Mhh, eigentlich sollte dann der PE-Leiter als PEN-Leiter fungieren. | |||
| 46 - L16A gegen B16A tauschen? -- L16A gegen B16A tauschen? | |||
| ich hab vor Inhalt meiner Sicherungskasten zu erneuern und alte L16A gegen B16A zu tauschen, Drehstromzähler einbauen und Unterputz Dimmschalter (der eine im Bild) gegen Hutschienen Dimmschalter. Es ist ein TN-S Netz. 3 Phasen die in die Küche führen sind 2,5mm restliche Schalter/Steckdosen 1,5mm. Die Anlage ist 30 Jahre alte.
Außerdem tausche ich die (30 Jahre) alte Schalter/Steckdosen gegen neue Busch&Jäger. Alles andere hab ich und brauche nur die LSS. Die Frage ist kann ich die 8 L16A gegen 8 B16A tauschen? (ein L16A wurde von Vorbesitzer gegen G16A getauscht der alte war "träge") Wenn ja welche herstelle macht die "besten" B16A Hager, Siemens, AGE etc? <-- ich weiß, die Frage ist nicht besonders gut aber Meinung von vielen ist besser als eine Meinung von meinem Elektriker. Ich erforsche z.Z. was ich machen kann und dann lasse ich von meinem Elektriker einbauen/abnehmen. ... | |||
| 47 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!) | |||
| Also reicht mir ein RCD für alle Steckdosen oder bräuchte der Kompressor ein eigenen ? Welchen RCD würdest du dort bsp.-weise einbauen ?
Ich bin da wegen dem Kompressor ziemlich aus dem Konzept geraten und kann garnicht genug Fragen stellen um sicher zu sein
Für den E-Check ist schon gesorgt. LG Lucas ... | |||
| 48 - Steckdosenleiste per Taster schalten -- Steckdosenleiste per Taster schalten | |||
| Moinmoin
Ich mache derzeit eine Umschulung zum Tischler und werde demnächst mein Gesellenstück bauen. Dies wird ein Schreibtisch mit integriertem PC. Im Groben steht alles, nur einige Feinheiten stehen noch aus: Unter der Tischplatte ist ein Korpus ("Kasten"), 40cm breit, 80cm tief. In den vorderen 40x40cm sind eine Schublade und eine Tür (dahinter Platz für Aktenordner/Cola/sonstiges). In den hinteren 40x40cm wird der PC eingebaut. In den PC-Bereich will ich eine Steckdosenleiste einbauen, die per Taster geschaltet werden kann. Dabei dachte ich an die momentan so beliebten Vandalismusschalter - einer als Power-Knopf für den PC, einer halt für die Steckdosen (soll ja alles zueinander passen). Bild vom Schreibtisch Wie realisiere ich das am besten? Soweit ich bisher gegoogelt hab wahrscheinlich durch ein relais zwischen Steckdosenleiste und Taster, richtig? Und am wichtigsten: ist das ganze überhaupt möglich, oder durch VDE oder sonstige Verordnungen etc verboten? Oder würde eine simple Master-Slave-Leiste viel Arbeit und vermeiden und das gleiche Ergebnis liefern? Und wo wir schon bei VDE sind... | |||
| 49 - Gartenhaus FI schalter löst in unregelmässigen abständen aus.. -- Gartenhaus FI schalter löst in unregelmässigen abständen aus.. | |||
| Hallo Leute,
folgende Fakten
- wir haben ein neues Gartenhaus gebaut, nun war die E-Instalation dran. - Wir wollten alles richtig machen und gleich einen Fi mit einbauen (im alten sicherungskasten war keiner) - alle sicherungen sind hinter dem FI - es sind im grunde nur Steckdosen verbaut ausser 3 lampen davon eine mit wechselschaltung die aber noch nicht angeklemmt ist - also im wesendlichem nur innenliegende steckdosen zum aufbau: - vor der Gartenhütte steht ein sicherungskasten der verteilt die leitungen zu den jeweiligen gärten. - im Gartenhaus kommt halt L1 N PE + noch mal masse(einzelldraht) an also 4 Adrig. - das ganze geht an den neuen zwischenzähler also L1 und N. DIe beiden PEs haben wir dort Wago klemmen zusammengeführt, diese gehen dann in direkt weiter in den sicherungskasten an die PE klemmleiste. - L1 und N gehen in den Fi schalter(ausgelegt für nur eine L Leitung. die werte kenne ich jetzt nicht aus dem kopf. -- die steckdosen belegung vorn gesehen LInks L1 mitte PE rechts N, natürlich bei allen dosen gleich. ich habe sie mit einem durchgangsprüfer gecheckt, kein kurzschluß. | |||
| 50 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 11 Mär 2012 21:02 geschrieben : Die 16mm² ist bis 80 A zugelassen. Die Tab fordert das die Hauptleitung zu den Wohnungen bis 63 A ausgelegt ist. So rechnen wir mal DLH mit 18 kW*3 sind 78 A je Außenleiter. Deine Zuleitung vom Dachständer zum Hak dürfte bestenfalls 4*16mm² Cu sein. Verlegeart B1, 3 belastete Adern, 16mm² CU bei 30 Grad 68 A >> 63 A Absicherung. Bei Verlegeart A in wärmegedämmter Wand hast du mit 50 A Recht. Wenn du Jede Wohnung mit einem 18 kW DLH ausrüstest wirst du wenigstens 80 A besser 100A im Hak brauchen. Für die Leitung vom Zähler zur WohnungsUV brauchst du schon allein 5*16mm² Cu. Das bedeutet bei 3 Wohneinheiten vom Dachständer zum Hak und zur NSHV >> 25 mm²CU ( 0,5 % Spannungsfall). Neue Din VDE fordert für alle laienbedienbare Steckdosen bis 32 A 30mA FI. Bei einem HauptFI ist die Verfügbarkeit der Anlage eben nicht gegeben. Die Ausrede kein Platz in der WohnungsUV zählt nicht, es gibt auch 3 und 4 re... | |||
| 51 - Spiegelschrankbeleuchtung aus Steckdose versorgen. -- Spiegelschrankbeleuchtung aus Steckdose versorgen. | |||
| Also ich habe jetzt mal mit einem bekannten Elektriker telefoniert. Den Zwischenstecker, den ich herausgesucht habe, eignet sich dafür nicht. Sein Vorschlag war es, eine Doppelsteckdose einzubauen. Das wäre vollständig rückbaubar (einfach die alte Dose wieder einbauen), ob der Vermieter informiert werden muss, weiß er nicht, denn er arbeitet schon immer in einem Industriebetrieb.
Ich soll einen 16-A-Winkelstecker und 3 x 2,5 mm2 bis zu Schalter und Steckdosen ziehen, vom Schalter bis zur Lampe reicht auch was dünneres (Starkstomelektriker, für den ist das alles Klingeldraht). Der Schalter zur Lampe sollte zweipolig schalten, dann ist die Lampe, wenn aus, komplett getrennt. Gerade habe ich mal den FI mit einem zweipoligen Spannungsprüfer getestet, der löst aus, wie er soll. Ich habe mal die Teile geordert. ... | |||
| 52 - Praktisches Wissen für Heimwerker -- Praktisches Wissen für Heimwerker | |||
| Da gehst du am besten zu einem Elektriker und lässt dir in einem Brüstungskanal die Steckdosen mit Schalter sowie 6 A Sicherungsautomaten und einen 10mA FI einbauen. Trotzdem gibt es da keine Sicherheit das nicht auch der Wohnungs FI oder die Wohnungssicherung auslöst. ... | |||
| 53 - TNC-Netz, Fi nur fürs Bad nachrüsten. -- TNC-Netz, Fi nur fürs Bad nachrüsten. | |||
| Guten Tag,
geht es in ordnung, wenn ich in einem TNC-Netz im Badezimmer einen Fi nachrüste? Ich würde den PEN Leiter vorm Fi in N und Pe aufteilen. Den Fi würde ich in ein Gehäuse im Badezimmer einbauen. Im Badezimmer kommen 2 Leitungen(L und PEN) an. Der Strang ist im Badezimmer abgeschlossen.Ich würde gerne eine Steckdose mehr im Bad haben. Die Leitungen dafür würde ich alle neu verlegen nur brauch ich dann ja für die Steckdosen einen PE. Ist mein Problem verständlich formuliert? Ich mache mir gerade etwas Sorgen. Gruß Philipp ... | |||
| 54 - Baujar Schalter - Steckdosen ? -- Baujar Schalter - Steckdosen ? | |||
| Also die Schalter und die Steckdosen sind von Siemens (wie alles in dem "Kabuff").
Verbaut sind dort auch schon die neueren und die anderen neueren Siemens Delta Schalter und Steckdosen, natürlich schön vergilbt. Diese 2 Versionen übertreffen meiner Meinung nach das Maß an Hässlichkeit, wenigstens sind die Steckdosenrahmen kompatibel ! Zudem scheinen mir die alten Schalter und Steckdosen stabiler zu sein, haben alle noch nen Schönes "Schaltgefühl" und der SK der Steckdosen ist auch noch nicht reingedrückt. Von dem Gira Zeug das nicht mal 0,5 Jahre alt ist kenne ich schon 1 Schalter und 1 Steckdose die schon "ausgelutscht" sind. Perilex ist von ABL, war aber die einzige Runde, die anderen sind im "Stil" von den Siemens Rahmen .. Taster durfte ich auch schon unter Spannung einbauen, wusste ich gar nicht, erst als sie Leuchteten
Übrigens : Die Verteiler wurden 2005 erst neu gemacht, vorher gabs die alten Blechkisten mit Siemens W 10L oder W H16, je nachdem für was es war. Die ganze Erneuerung findet Stück für Stück wegen den Vorschriften und der "erhöhten Brandlast" statt. Schade, alles schön verrohr... | |||
| 55 - Historisches Schaltermaterial in Neuinstallationen -- Historisches Schaltermaterial in Neuinstallationen | |||
| Manche Alt-Schuko-Steckdosen sind durchaus 10/16A wie moderne (die bei mir in großer Zahl auf Lager liegenden exzellent gebauten Maté-Schukos mit Keramikeinsatz sind allerdings nur 10A/250V), da muss man eben den Aufdruck der Dosen beachten. Schalter sind (vor allem ältere) oft nur für 6A, ganz alte für 2 oder 4A zugelassen, 10A-Schalter serienmäßig gab es zumindest hier erst ab ca. den späten 1960ern, vorher nur für Zwecke wo sie wirklich notwendig waren (z.B. 2-poliger Ausschalter für den Heizstrahler im Bad).
Was man so für Kellerinstallationen findet war wie erwähnt oft nur tropfwassergeschützt (Symbol ein Tropfen) und nicht spritzwassergeschützt (zwei Tropfen), für Installationen im Freien ist laut meinen Schul-Unterlagen mindestens spritzwassergeschützt gefordert. Klar unzulässig sind Blech-Schalterdosen für UP-Montage, was ein absoluter Jammer ist, denn so manche österreichische Schalterserie von vor dem 2. Weltkrieg (und auch aus den frühen 50ern) lässt sich nur in solche einbauen (Klemmbefestigung an Blechlaschen in der Dose anstatt Schrauben/Krallen und kleinere Dosen, ich glaube nur 50mm Durchmesser). Leuchten mit Einzelleiter-Einführung sind wunderschön, dürften aber auch eher problematisch sein. ... | |||
| 56 - Mehrer Fragen zur Überhohlung von Schaltschränken -- Mehrer Fragen zur Überhohlung von Schaltschränken | |||
| Hi,
danke für eure Antworten. Wenn der Verteiler überholt wird, dann fliegt alles raus, denn Kopp ist nicht gerade so der renner. Dafür würde ich Moeller einbauen. Nun meine Frage, wenn im Verteiler N und PE getrennt werden, warum kann ich bei Stromfreihheit keine Verbindung an den Steckdosen zwischen PE und N messen? Es muss ja eine Verbindung da sein... ... | |||
| 57 - Fragen zu Absicherung und Querschnitten -- Fragen zu Absicherung und Querschnitten | |||
| Hi ich heiße Dorian, ich habe folgende Frage.
Wir haben ein Nebenhaus und das soll neu verdrahtet werden es ist für uns zu teuer alles von eine Firma machen zu lassen, da ich Elektrotechnik HTL gegangen bin haben wir beschlossen das selbst zu machen, es soll aber alles Normgerecht sein. Erste Frage ich habe ein 10m NYM-J 5x2,5mm^2 Kabel für den Herd mit einer C16/1N Sicherung für alle 3 Phasen halt, das sollte doch eigentlich passen oder hab im Internet gelesen das dieses Kabel dafür nicht verwendet werden darf !? Weiters kommen Waschmaschine, Boilder und Geschirrspüler auf eine eigene Sicherung (c16/1N) mit jeweils 3x2,5mm^2. Das wars eigentlich mit den großen Sachen die Räume also Licht und Steckdosen verteile ich gleichmäßig auf die 3 Phasen und jeden Raum möchte ich extra mit einer Sichrung Absichern, um eine selective Abschaltung zu ermöglichen. Ich Schalte immer Licht und Steckdosen pro Raum zusammen mit einer b16 Sicherung.(Kabel 3x1,5mm^2) Und nur eine Frage noch, zum Nebenhaus geht eine Leitung Querschnitt glaube ich 5x6mm^2 und in unserem Schaltkasten(Im Haus) ist keine Sicherung für das Nebenhaus ( Das Haus ist 60 Jahre alt) ich sollte doch im Schaltkasten eine Schmelzsicherung für das Nebenhaus einbauen und im Subvertei... | |||
| 58 - Anfängerfrage Einphasensicherung -- Anfängerfrage Einphasensicherung | |||
| Hallo Leute,
ich habe schon in anderen Beiträgen in diesem Forum und über Google versucht diese Frage zu klären, aber es will mir nicht so richtig gelingen. Hier sind die Profis zu finden, daher meine Frage an euch mit der großen Bitte um Hilfe. Also ich habe ein Haus, Neubau 2006, die komplette Elektroinstallation wurde von einem Fachmann erstellt (soll auch so bleiben). Im Sicherungskasten sind alles einpolige Sicherungen (max. 20A), mit FI Gesamtsicherung. Ich würde nun gerne für einige interessante Sicherungen die in Zimmer bzw. zu Steckdosen und Geräten führen eine Wechselstromzähler einbauen (LCD Wechselstromzähler Stromzähler Wattmeter 5(50)A für Hutschiene mit S0 Schnittstelle -DRS155 von Amazon bzw. B+G+E). NICHT messen (und daher auch nicht fragen!) will ich die 380v Kraftsteckdose (weil sie praktisch nie im Einsatz ist) und auch nicht den Herd (3 x einzel gesichert). Da traue ich mich nicht drüber und es ist auch nicht nötig, der Herd wäre dann einfach die Verbrauchsdifferenz aller Zimmer und Steckdosen (17 Einzelsicherungen) zum Hauptzähler. Frage 1) Ich verstehe nun nicht wirklich wie eine Sicherung funktionieren kann zu der nur ein Kabel geht. Bis jetzt war ich der Meinung in eine Sicherung muss ein Kabel rein gehen... | |||
| 59 - 70er Jahre Wohnung mit verbastelter Elektrik -- 70er Jahre Wohnung mit verbastelter Elektrik | |||
| Hallo,
ich bin vor kurzem in eine neue Mietwohnung aus den 70er Jahren umgezogen. Die Elektrik war allerdings sehr verbastelt und entsprach nicht dem Zustand, wie man es mir in meiner Lehre (Kommunikszionselektroniker) beigebracht hatte. Im Sicherungskasten befand sich ein 300 mA FI, sowie eine Sammlung von 10 und 16 Ampere Sicherungsautomaten mit H, L und B charakteristik. Der B Automat war nicht einmal auf der Hutschiene aufgerastet, da er nicht in den kleinen Verteilerkasten passte, sie kollidierte mit der N-Schiene. (Früher waren die Sicherungsautomaten oben und unten ca. 5 mm kürzer.) Der aktuelle Verteiler (zwei Reihen a 12 Plätzen) hat ein Einbaumaß von 30 x 30 cm. Aktuelle Modelle liegen in der Regel über 30 x 40 cm. In der Küche war zwischen zwei 50cm voneinander entfernten Steckdosen unterputz eine einzelne PE Ader gezogen. Im Wohnzimmer befanden sich zwei Aufputz Steckdosen (Höhe 30 cm übern Boden), welche über eine von oben kommende Unterputz verlegte Leitung versorgt werden. In der selben Wand gibt es auch eine seit dem Bau vorhandene waagerechte Leitung zur Versorgung originaler Steckdosen. Dann war in der Vergangenheit noch eine Leitung beim Setzen eines Dübels angebohrt worden. Dies bemerkte ich, als ich zur Vorbereit... | |||
| 60 - Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen -- Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen | |||
| Um die Frage zu beantworten: wenn es ein Elektriker ausführt sehe ich so keine grundlegenden Probleme. Den Schalter könnte man anstelle einer der drei Steckdosen einbauen.
Zur Abdichtung: man sollte schräg nach unten bohren (von innen nach außen gesehen), damit Wasser garantiert draußen landet und dafür sorgen, daß es nicht durchzieht... zum Bleistift indem man das Loch mit einer passenden Kittmasse abdichtet bevor man fertig verputzt. ... | |||
| 61 - Elektorinstalltion -- Elektorinstalltion | |||
Zitat : coolioo hat am 18 Feb 2011 12:46 geschrieben : Also es sieht folgendermaßen aus: Der Vermieter kommt Morgen vorbei. Es hat keiner Probleme mit dem Strom gehabt und einen FI Schalter will Sie auch nicht einbauen lassen, da man sonst einen neuen Sicherungskasten bräuchte. Sie konnte mir nicht erklären, warum die eine Sicherung die als Schlafzimmersicherung deklariert ist ohne Funktion ist. [ Diese Nachricht wurde geändert von: coolioo am 18 Feb 2011 12:47 ] Ob du einen neuen Sicherungskasten brauchst kann ich dir so nicht sagen ! Angebracht wäre es aber aufjedenfall das ganze zu Überprüfen und zu Erneuern. Fi-Schalter ist nicht möglich wenn du Klassische Nullung hast (An den Steckdosen kommen nur 2 Adern an). ... | |||
| 62 - Diverse Fragen zur Sicherheit im Haushalt (Steckerleisten, etc.) -- Diverse Fragen zur Sicherheit im Haushalt (Steckerleisten, etc.) | |||
| Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe von allem, was mit Strom zu tun hat keine Ahnung - aber leider sehr (zu) viel Respekt vor dem Thema. Ich hoffe, Ihr lacht nicht, denn meine Anliegen klingen vielleicht etwas "verpinst".
Ich bin in ständiger Sorge, daß irgendeine verkorkste elektrische Einheit meine Wohnung in Brand setzen könnte. Vielleicht könnt Ihr mir helfen, diese Gedanken etwas abzumildern bzw. entsprechende sinnvolle Vorsorge zu treffen? Bisher konnte kein Elektriker oder eine ähnliche Fachkraft mich sinnvoll beraten. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht den richtigen Fachmann gefunden. Mein erster Punkt ist, daß ich alle in der Wohnung vorhandenen Steckerleisten (Baumarkt-Billigware) austauschen werde. Diese geben beim Abschalten manchmal ein "bruzelndes" Geräusch von sich und flackern ständig. Ein Tausch ist also sicher nicht verkehrt, oder? Ich habe bereits stundenlang Bewertungen studiert und Produktdetails gesichtet, nur, um zu erfahren, daß heute ohnehin (fast) alles in China produziert wird und es um die Qualität daher oft nicht optimal... | |||
| 63 - Spannungswandler LKW -- Spannungswandler LKW | |||
| Hallo zusammen,
ich werde am Wochenende bei einem Kumpel einen Spannungswandler in den LKW einbauen.Der hat 1500 W und soll Wasserkocher /Laptop usw. betreiben. Wie sieht denn so eine Installation im praktischen aus ? Ich würde die Batterieleitungen getrennt voneinander in einem Schutzschlauch zum Wandler verlegen, da aus über ein H07RN-F im Schlauch zu den Steckdosen . Konkrete Frage: Nach der gültigen Norm benötige Ich einen RCD. Frag mich jetzt aber nur ob das auch einen Sinn macht, da die Spannungsquelle galvanisch getrennt ist. Es gibt Spannungswandler mit Schuko Steckdosen - was haltet Ihr davon ?? Gruss Daniel ... | |||
| 64 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern | |||
| Hallo,
ich bräuchte Hilfe
Folgendes Szenario: Einfamilienhaus mit einem HAK im Keller, von dort geht es 5 adrig (vermutlich 16mm²) ins Erdgeschoss zum Zählerschrank. Hinter dem Zähler sind 3 Diazed (35A) nachgeschaltet. Von dort geht es zum FI und nachfolgend auf die Sicherungsautomaten. Soweit so gut. Nun bin ich dabei im Keller die Elektroinstallation zu erneuern und würde gerne die Stromkreise besser aufteilen, denn bisher ist z.B. Licht und Steckdosen auf einem Stromkreis und auch Waschmaschine und Trockner liegen auf einem gemeinsamen Stromkreis. Vom Keller zum Zählerkasten mit den Automaten gehen aber nicht ausreichend Leerrohre hoch und desweiteren ist kein freier Platz mehr für weitere Automaten frei. Also dachte ich mir: Ich setze in den Keller einen seperaten UV wo ich dann alles schön getrennt auflegen und absichern kann. Gibt es bis hierhin einwenden? Durch das auslagern der bisherigen Stromkreise in den UV im Keller wird ein Leerrohr mit 20mm(innen) frei. Was meines Wissens aber nicht für ein 5x10mm² ausreicht. Kann ich hier auch hier ein 5x6mm² mit ruhigem gewissen einziehen ohne eine überlastete Leitung zu riskieren? Sol... | |||
| 65 - LautsprecherS Charakteristik HG -- LautsprecherS Charakteristik HG | |||
| Es gab damals Aufputzverteiler mit 45mm Geräteausschnitt, aber vorgestanzt zum Ausbrechen/-schneiden für 80mm und das scheint hier gemacht worden zu sein, die Abdeckung gehört original zum Verteiler dazu, Spritzguß aus einem Stück. Muß einmal schaun, irgendwo liegt noch ein solcher Verteiler leer herum.
Die Legrand-LSS sind ziemlich mühsam und die Auslöse-Mittelstellung macht den Umgang mit ihnen nicht gerade einfacher. Keine Ahnung warum der Elektriker sie da verbaut hat, wahrscheinlich waren sie billig. Für eine sehr teilweise Neuinstallation in einer 80m2-Wohnung hat er ATS 30000,- kassiert... Übrigens gab oder gibt es Abdeckschienen, die man in 80mm-Frontblenden klemmt und dann kann man 45er-Geräte einbauen. Haben nur ein paar kleine Haken... sie funktionieren soweit ich das überblicke eigentlich nur bei UP-Verteilern mit Hutschiene. Die 80er waren ja auch tiefer, die meisten AP-Verteiler aber nicht, so daß die Geräte einfach vorne deutlich übergestanden sind. Damit 45er-Geräte ordentlich in die alten Verteiler passen, springen die Abdeckstreifen zurück, bei AB-Verteilern stoßen sie dann an die Klemmen und man kriegt den Deckel nicht mehr ordentlich drauf. Dasselbe passiert, wenn man bei einem UP-Verteiler mit den alten C-Schienen und geschraubten Ger... | |||
| 66 - Altbauwohnung mit erheblichen Mängeln. Was nun ? -- Altbauwohnung mit erheblichen Mängeln. Was nun ? | |||
| Hallo,
war neulich in einer Wohnung von einem Bekannten, welche er neu vermieten will. Er hatte die alte Holzdecke im Flur runtergemacht und will nun eine Rigipsdecke mit Einbaustrahlern einbauen und bat mich mir das ganze mal anzusehen. Was ich dann auch getan habe und folgendes (Mängel) festgestellt. Wände sind aus Ytong und es wurden nur Stegleitungen verlegt. Die Wände wurden nicht verputzt, stattdessen wurden Gipskartonplatten mit Gipspflastern angeklebt. Im Flur kann man sehen, das die Stegleitung an die Holzlatten für die Holzdecke genagelt ist. Diese Leitung geht quer durch den Flur und is die Zuleitung fürs Wohnzimmer. Verteilung im Flur Zuleitung 5x4 qmm abgesichert nach Zähler mit Neozed 35A, Verlegung in der Mauer ohne Rohr. Zuleitung ist im Verteiler auf die ersten 3 Neozedsockel aufgelegt und von da aus sind dann die andren Neozedsockel mit 1,5 qmm angeschlossen worden. Abgangsseitig sind nur Stegleitungen mit 1,5 qmm verbaut und folgendermaßen abgesichert worden. Herd mit 3 x 20 A, alle andren Stromkreise mit 16 A. Im Bad Steckdose für Waschmaschine 50 cm neben Badewanne (Bereich 2). Das ganze wurde wohl Ende 70iger, Anfang der 80iger Jahre so errichtet. Sagte ihm das er das so ... | |||
| 67 - Überspannungsschutz für altes Haus mit Dachständer -- Überspannungsschutz für altes Haus mit Dachständer | |||
| Hallo zusammen,
ich würde gerne einen Überspannungsschutz in mein EFH, Baujahr 1955 (Elektrik ist neu) einbauen (lassen), nachdem ich bei den vielen Gewittern in letzter Zeit doch etwas Angst um meine LOGOs hab, da hängt halt auch ein Großteil der Beleuchtung dran... Aus den Beiträgen hier hab ich schon mal den Fragenkatalog versucht zu beantworten: -Kenntnissse: Ich bin interessierter Laie und versuche mich gerade einzulesen. - Umgesetzt werden soll das ganze von einem Freund (gelernten Elektriker), der aber leider auch keine allzu große Erfahrung mit Überspannungsschutz hat - Die Stromleitung kommt über den Dachständer (ich hab den letzten Dachständer in der Reihe, die Leitung geht danach nicht mehr zu einem weiteren Haus) - Der Dachständer und der HAK am Dachständer wurden im Zuge der Dach-Sanierung erneuert. - HAK im Dachboden, von da aus mit NYM 4x16 und NYM 1x16 zur HV/Zähler im Keller, Leitungslänge ca. 13m BTW: Wofür ist eigentlich denn der grün-gelbe NYM 1x16 von HAK bis zur HV? - NYM 5x10 von HV bis UV EG, Leitungslänge = ca. 3,5m - NYM 5x10 von HV bis UV OG, Leitungslänge = 6m - NYM 5x10 von HV bis UV Werkstatt (ausserhalb des Hauses), Leitungslänge = 13m - Erdkabel 5x2,5 von HV bis... | |||
| 68 - Fragen zum Versetzen von Steckdosen und Leitungen -- Fragen zum Versetzen von Steckdosen und Leitungen | |||
Zitat : sam2 hat am 19 Aug 2010 09:23 geschrieben : (...)Dann müßte ein weiterer FI installiert werden. Denn für JEDE neu angebrachte Steckdose gilt inzwischen (auch in Altanlagen) FI-Pflicht! Ok, wird geprüft. Zitat : Um welche Art von Leitung handelt es sich denn? Stegleitung (flach), Mantelleitung (rund) oder Einzeladern in Rohr)? Unklar. In der Wand haben schon einige andere Vormieter rumgepfuscht. Zumindest Steg- und Mantelleitungen habe ich dort schon gefunden.. | |||
| 69 - 2 adrige Verkabelung in Altbau - Küchenrenovierung -- 2 adrige Verkabelung in Altbau - Küchenrenovierung | |||
| Hallo zusammen,
ich habe hier im Forum einiges zum Thema 2-adriger Verkabelung (PEN) gefunden, trotzdem bleiben ein paar Fragen. Meine Schwiegermutter wohnt in einer Mietwohnung aus den 50er- oder 60er-Jahren. Die Steckdosen sind alle zweiadrig verkabelt und PE und N in der Dose gebrückt. Nun möchte sie nach vielen Jahren eine neue Küche einbauen lassen. In der alten Küche waren vor vielen Jahren die spährlich vorhandenen 1-fach-UP Steckdosen durch 3-fach-AP/UP Dosen ersetzt worden. In der neuen Küche sollen nun anstelle der abenteuerlichen 3-fach-AP/UP Dosen richtige 2-fach-UP Dosen angebracht werden. Außerdem müssen zwei weitere Steckdosen versetzt werden, da die Oberschränke der neuen Küche höher sind. Ein Installateur der mit der Küchenfirma zusammenarbeitet, hat sich das Ganze angeschaut und ein Angebot erstellt, welches mir etwas spanisch vorkommt. Leider habe ich es im Moment nicht zur Hand, so daß ich nicht daraus zitieren kann. Ich hoffe ich bekomme alles zusammen. Alle notwendigen Arbeiten zum Versetzen der neuen Steckdosen werden aufgeführt, auch dass neue Dosen mit einem FI/RCD abgesichert werden müssen. Von einer komplett neuen Verkabelung ab dem Sicherungskasten ist aber nicht die Rede, nur von eventuell möglichen... | |||
| 70 - Welchen Stromstoßschalter verwenden? -- Welchen Stromstoßschalter verwenden? | |||
| Hallo Clembra,
danke für die schnelle Antwort. An die Steckdosen kommt höchstens mal ein Staubsauger oder eine Stereo-Anlage. Wenn ich pro Doppeltaster ein 5x1,5mm² lege und da eine Steckdose mit anschließe müsste ich doch mit B13 und 1,5mm² hinkommen. Sicherheit geht bei mir vor. Aber ich habe in allen Zimmern im OG schon 1,5mm² liegen und würde nur ungern nochmal 2,5mm² hinterherziehen. Die dickere Leitung habe ich überall im EG verlegt (Küche, Hauswirtschaftsraum, etc.), weil dort die dickeren Geräte drankommen (Herd, Spülmaschine, Gefrierschrank). Mein verantwortlicher Elektriker hat mich leider im Stich gelassen. Wir haben vor zwei Jahren mal die Anlage geplant und er hat mir gesagt, was ich alles vorbereiten kann. Jetzt ist er weggezogen. Ich will jetzt erst alle Kabel legen, Dosen setzen, Feldverteiler einbauen, etc. Dann suche ich mir einen neuen Elektriker, der mir dann alles verklemmt. Selber mache ich nichts an unter Strom stehenden Leitungen. Gruß vom Nachtgespenst ... | |||
| 71 - 3 Adrig auf 5 Adrig ?!? -- 3 Adrig auf 5 Adrig ?!? | |||
| Da irrst Du.
Der verlinkte Empfänger ist nur in Schutzart IP20 ausgeführt, also NICHT für Feuchträume wie so ein Gartenhaus geeignet. Aber ein Fachmann kann das Ding durchaus in ein dafür ausreichendes Umgehäuse einbauen. Mit dem sowieso notwendigen zugehörigen Netzteil kann man es zusätzlich leicht beheizen, um Kondensatbildung entgegenzuwirken. Dann das nächste Problem: Die Schaltleistung des Empfängers ist zu gering. Zumindest für die geschalteten Steckdosen muß je Kreis ein 16A-Schütz nachgeschaltet werden. Aus Gründen der Lebensdauer des Empfängers sollte man das aber auch für die reinen Beleuchtungskreise machen! Fazit: Es ist möglich, aber ein gewisser Aufwand und ein Fachmann ist hierzu nötig. Es muß dann ja auch die Schutzmaßnahme (zwingend: 30mA-FI-Schutzschalter) nachgerüstet oder zumindest geprüft werden! Mit Material kommt man da aber schon auf eine Größenordnung von grob geschätzt 300€ (wenn Du vorher die nötige Leitungsverlegung außerhalb der Hütte vornimmst). ... | |||
| 72 - Separater Stromkreis für IT-Geräte wie PC,Notebook,TV, etc.? -- Separater Stromkreis für IT-Geräte wie PC,Notebook,TV, etc.? | |||
| Hallo zusammen,
ich will einen eigenen Stromkreis für meine ganzen IT-Geräte realisieren. Ich habe im Zimmer 5x3fach Steckdosen installiert und die Schlitze schon gemacht und jetzt geht es ans Leitungen legen. Dazu kommt noch für das Zimmer eine Wechselschaltung für die Deckenleuchte. Die Leitungen der normalen Zimmersteckdosen und der Deckenleuchte kommen in eine Verteilerdose zusammen und von dort geht eine 3-adrige Leitung direkt zur UV. Ich habe mir nun überlegt, daß ich bei 2 oder 3 von den 3fach Steckdosen einen eigenen Stromkreis mit eigener Leitung und eigenem dazugehörenden LSS installiere. Daran kommen dann das ganze Elektrospielzeug wie LCD-TV, PC's, Notebook, 5.1 Anlage, PS3, Akkuladegeräte, externe Festplatten und Brenner, Digicam, Sat USB-Box, DVD und Blueray Player... dran. Da meistens TV und PC wenn ich zu Hause bin rund um die Uhr laufen wird die Leitung zeitlich gesehen sehr beansprucht. Die Leitung verlege ich auf direktem Weg zur UV, Länge von letzter Steckdose bis zur UV dürfte dann so an die 10-12 Meter betragen. Es gibt ja die DIN wonach Betriebsmittel mit einer Leistung ab 2 kW ein separater Stromkreis zu führen ist. Also 2 kw erreicht man schneller als man denkt bei den verschiedenen IT-Geräten wie PC's und wo es heutzutage schon PC-Netzteile... | |||
| 73 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? | |||
| Hallo Leute,
brauche euren Rat und eure Meinung, wie ich am besten 2 FI's einbauen soll in meine Unterverteilung. In der Wohnung sind mittlerweile alles neue 3-adrige Leitungen(Phase,Neutral,Schutzleiter) verlegt worden. Ein Beispiel, jedes Zimmer oder Verbraucher hat seinen eigenen Leitungsschutzschalter bekommen, von dort führt dann eine 3-adrige Leitung zur entsprechenden Verteilerdose und von dort führen wiederum eine Leitung für die Steckdosen und noch eine Leitung nur für das Licht. Im Verteilerkasten kommen 8 10mm² Adern vom Zähler im Keller an, 4 davon sind inaktiv und liegen lose im Verteilerkasten, die anderen 4 aktiven Adern(TN-C-System) sind L1,L2,L3,PEN und sind in den Farben schwarz,braun,blau und gelb/grün. Vorhaben: Einbau zweier FI-Schutzschalter (FI-Nr.1 ist für die ganze Wohnung ausser dem Flur(Steckdosen, Licht und alle Verbraucher) und ist ein 4-poliger 63A 0,03mA) (FI-Nr.2 ist für den Flur(Steckdosen und Licht) und ist ein 2-poliger 25A 0,03mA). Der Sinn dabei ist...wenn mal der Haupt-FI auslöst, hab ich immer noch im zentral gelegenen Flur Strom und Licht, umgekehrt genauso. 2. Einbau der FI's - Die oberste Hutschiene wird abgeschraubt, darunter werden dann die 3 10mm² Phasen-Adern genau an der untersten H... | |||
| 74 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung | |||
| Hi folks,
ich hätte da gern mal ein Problem
Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand. Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden. Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert. Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt. Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung. Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &... | |||
| 75 - Mit 2 FI-Schutzschalter ganze Wohnung absichern, so ok? -- Mit 2 FI-Schutzschalter ganze Wohnung absichern, so ok? | |||
| Hallo alle,
ich bin gerade dabei die Elektroinstallation zu sanieren und wollte mal die Meinungen von euch dazu hören. Folgendes: - Ist es in Ordnung wenn jedes Zimmer in der Wohnung einen eigenen Sicherungsautomaten sprich eigenen Stromkreis bekommt, also Licht und Strom in einem Zimmer bilden einen eigenen zusammengehörenden Stromkreis z.b. auch der Balkon und die elektrischen Rolladen bekommen einen eigenen Sicherungsautomaten. - Ist es in Ordnung wenn ein 4-poliger 63A 0,03mA FI-Schutzschalter die ganze Wohnung absichert, ausser dem Flur. Der Flur wird am ersten FI-Schutzschalter vorbeigeführt und bekommt dann einen eigenen 2-poligen 40A 0,03mA FI-Schutzschalter. Somit wenn einer der FI's einmal auslösen sollte, habe ich trotzdem noch Licht, weil der Flur zentral angeordnet ist in der Wohnung und in jedes Zimmer genug Licht vom Flur ankommen würde. Ich hätte ja gerne 2 4-polige FI's genommen, bloss in meinem Verteiler ist kein Platz dazu. Wenn ich Platz gehabt hätte für 2 FI's dann hätte ich die Wohnung in 2 Bereiche aufgeteilt, so das es im Nachbarzimmer immer Licht gibt. Ich hätte auch gerne 2 separate Stromkreise pro Zimmer gelegt, also einen fürs Licht und einen für die Steckdosen und dann halt dazu 2 Automaten pro Zimmer, den einen... | |||
| 76 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
Zitat : :andi: hat am 14 Feb 2010 02:40 geschrieben : Hallo Texas_Hold und willkommen im Forum. Meine Antworten zu dieser Uhrzeit ohne Garantie, und bezogen auf Deutschland. 1. Im Zweifelsfall gibt sicher der Herstller des FU an, wie sein Gerät vorzusichern ist. Dort gibts auch Info, welche Entstörmaßnahmen einzusetzen sind. OK, dort ist nur ein LSS vorgesehen. Grundsätzlich kann man also sagen: Es gibt MSS die auch bei Kurzschluss abschalten können. Bei solchen ist ein vorgeschalteter LSS nicht nötig. Ansonsten schon. Zitat : 2. Welche andere Reihenfolge schwebt dir denn vo... | |||
| 77 - WIE mache ich alte alte BAKELIT bzw.Porzellan Steckdosen und Schalter funktionstüchtig? -- WIE mache ich alte alte BAKELIT bzw.Porzellan Steckdosen und Schalter funktionstüchtig? | |||
Hallo!
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!? Wir Renovieren und Bauen aus,vom Baustil gefällt uns altes,antikes ,nostalgisches etc...Jetzt haben wir einige Schalter(Dreh,Kippschalter)und Steckdosen aus Bakelit bzw.Porzellan von EBAY etc..gekauft. wirklich wunderschöne Stücke (Unterputz,teils andere) Wer zb.die neue Serie von Berker1930 kennt weiß was wir meinen. Laut Auskunft des Verkäufers sogar uneingebautes Material...was auch stimmt... Leider sagt mir heute mein Elektriker das die stücke zwar 1A Zustand sind das er aber die Steckdosen wegen der Erdung nicht einbauen kann.WAS KÖNNEN WIR HIER MACHEN????????????GIBTS NE ANDERE LÖSUNG???Ohne Sie wegwerfen zu müssen? PS:Die original Schalter von BERKER etc..sind mir zu teuer! DANKE FÜR EUREN RAT! ... | |||
| 78 - Fehlerhafter FI ?? -- Fehlerhafter FI ?? | |||
| Dafür gibt es extra VDE Prüfgeräte.
Die hat der Fachmann Ich denke du solltest so oder so 30mA FI einbauen. Für alle neuen Steckdosen ist <= 30mA Vorschrift Sobald du nur 1 Steckdose erweiterst,ist der neue FI so oder so nötig. [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Jan 2010 21:08 ]... | |||
| 79 - Fragen zum Aufbau einer neuen UV -- Fragen zum Aufbau einer neuen UV | |||
Ich hab gar nix vergessen!
Die Messungen macht dann selbstverständlich der Eli, welcher auch die LS/FI einbaut und die Leitungen in der Verteilung anschließt. Der weiß dann auch, wie er den nötigen Platz am besten freimacht. Der Fragesteller hingegen beschränkt sich auf die Verlegung der Leitungen und das Befestigen der Steckdosen (ohne sie anzuklemmen). Nachtrag (zur Kostenfrage): Wenn bauseitig die Leitungen komplett verlegt sind und die Steckdosen befestigt, sollte das mit Messungen in ca. 1,5 Stunden locker zu machen sein. Also mit Anfahrt, Kleinzeugs und Merkelsteuer rund € 100,-.
Hinzu ggf. die LS und FI. Da kannst Du ihn ja vorher fragen, ob er auf eigenem Material besteht oder auch bauseits gestellte Neuware einbauen würde. Viele tun dies aus gutem Grund jedoch nicht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Jan 2010 18:17 ]... | |||
| 80 - Reihenklemmen im Unterverteiler sinnvoll? -- Reihenklemmen im Unterverteiler sinnvoll? | |||
| Klar ist es nicht verboten einen 1,5mm² mit 16A abzusichern, nur müssen heute bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Frühr wurde zumeist in DE einfach für alle Kreise 16A eingsetzt. Heute kann man aber zB für eine Leitung in einer Hohlwand mit Dämmung nicht mehr B16 einbauen.
Auch für die heutigen Schuko-Steckdosen ist B16 nicht gerade das Mittel der Wahl, da ein B16 LSS erst nbei ca. 23A sicher abschaltet. Deswegen empfehlen wir meist den Einbau von B13 LSS für normale Hausstromkreise mit 1,5mm². Wenn man wirklich mehr braucht, sollte man 2,5mm² verlegen und mit 16A absichern. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |