Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 30 11 2024  20:06:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )      


Autor
Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß
Suche nach: strom (35537) leiter (4238) drehstrom (2566) hausanschluß (276)

    







BID = 886609

AndreJochim

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: Grünberg
 

  


Hallo,

bei einem Gespräch mit einem Elektriker sind wir auf Stromverhältnisse zu sprechen gekommen. Dabei wurde mir - von inzwischen 2 verschiedenen Elektrikern - meines Erachtens zumindest merkwürdiges Wissen dargelegt.

Jetzt dachte ich schon zuerst, jetzt erstelle ich hier mal eine Umfrage, aber bin auch gleich wieder davon abgekommen, denn der Zusammenhang müsste doch eindeutig sein und nicht von Meinungen abhängen...

Es geht um Folgendes:

Voraussetzung: Drehstromhausanschluß mit Phasenversatz 120° von L1 <> L2 <> L3, so wie die Spannung halt vom E-Werk gemacht wird.

Problemstellung:
An einer 5 x 2,5mm²-Leitung sollen die 3 gegeneinander versetzten Phasen zur Versorgung von 3 nebeneinanderliegenden Steckdosen aufgetrennt werden (gemeinsamer Null-Leiter).

Fragen:
a) Ist das grundsätzlich zulässig?
b) Im alten Sicherungskasten sind (wie in den 70ern so oft) jeweils eine Reihe mit Automaten für jede Phase eingebaut. Die Automaten für die 3 Phasen der fraglichen Leitung liegen untereinander. Muß hier ein 3x-Automat eingebaut der keine separate Trennung der einzelnen Phasen mehr ermöglicht?
c) Wie verhält sich hier der Strom im Null-Leiter?

a) und b) sind sicher irgendwo in den Tiefen der VDE versteckt, die ich nicht bis ins Detail kenne.

zu c):

Meines Erachtens gilt:

Bei ohmscher Belastung an nur einer Phase ist der Strom im Null-Leiter gleich dem Strom der zuführenden Phase.
Bei ohmscher Belastung an einer weiteren Phase wird der Strom im Null-Leiter nicht größer, sondern kleiner.
Bei gleicher ohmscher Belastung aller 3 Phasen ist der Strom im Null-Leiter gleich Null.
Der Strom im Null-Leiter ist bei ohmscher Belastung nie größer als der maximale Strom in den zuführenden Einzel-Adern.

Oder habe ich hier einen Denkfehler?

Die Elektriker waren zumindest der Meinung, daß im Null-Leiter immer der Summenstrom aller 3 Phase fließe.

Das gilt meiner Meinung aber nur, wenn z.B. bei einem vorhandenen Wechselstromzähler und nur einer Phase in der Hauselektrik alle 3 zuführenden Adern die Spannung ohne Phasenversatz liefern.

Danke für eine kurze Erläuterung, ggf. mit einem Link zur Erläuterung der Stromverhältnisse für die Unterstützung der Argumentation gegenüber den Fachleuten...

Viele Grüße

André



_________________
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de

BID = 886613

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7575
Wohnort: Wien

 

  

Ich würde sagen abgesehen vom korinthenabsondernden Detail, dass es sich eher um einen N-Leiter (Neutralleiter) handeln wird als um einen Nullleiter hast du das völlig korrekt erkannt!

Ausnahme: bei heftig unterschiedlicher Belastung (z.B. ohmsch und kapazitiv) kann der N-Strom auch höher werden. Wenn man die geplanten Steckdosen nicht mit alten PCs vollpflastert oder für Induktionskochfeld etc. verwendet ist das aber im Haushalt eher kein großes Thema.

Die Elektriker sollen bitte jegliche Qualifikationsnachweise der Lotterie zurückgeben, in der sie sie gewonnen hat! Solche Leute versauen unseren Ruf!

Zur Absicherung: die Zuordnung muss eindeutig erkennbar sein (beispielsweise durch räumliche Anordnung und Beschriftung) und es muss eine allpolige Abschaltmöglichkeit vorhanden sein. Letzteres kann auch der für neue Steckdosen sowieso vorgeschriebene FI-Schalter sein. Ich würde aber tendenziell die Gelegenheit nutzen und gleich den Inhalt des ganzen Kastens erneuern, gegebenfalls samt Kasten (es kann sein, dass Neuteile mechanisch nicht mehr passen, die alten Teile hatten oft weniger Abstand zwischen den Reihen).

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 886615

elmo_cgn

Schriftsteller



Beiträge: 608
Wohnort: Köln

Hallo Andre,

zu Deinen Fragen:

a) ja, ist Standard beim Herdanschluss

b) nein, kannst drei utomaten nehmen ( ist auch Standard beim Herdanschluss ), wenn Du eine Drehstromsteckdose montierst muß ein dreipoliger Automat genommen werden.

c) Du hast Recht aber nur bei ohmschen Verbrauchern, wenn Du an die Steckdosen 300 Schaltnetzteile anschliesst könnte der N Leiter überlastet werden, bei normaler Nutzung im haushalt besteht aber keine Gefahr.

gruß,
Elmar

BID = 886619

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

Such dir einen Elektriker, der was von Drehstrom-Technik versteht.


1. Anmerkung:
Der Nullleiter ist ein zusammengefasster Leiter der N und PE gleichzeitig beinhaltet. Dieser heißt heute PEN-Leiter und hat bei einem Herdanschluss mit 5-Adern nichts mehr verloren.

Was du meinst ist der Neutralleiter (N) frühr Mittelpunktsleiter (MP).

2. Anmerkung:
zu a) Ja das ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
zu b) Im Verteiler muss eine allpolige Abschaltmöglichkeit bestehen (Hauptschalter, 3poliger LSS, FI, etc.). Da es sich aber um Steckdosen handelt, muss man sowieso einen FI mit 30mA einbauen, der stellt dann den allpoligen Schalter dar.
zu c) Strom im N ist bei normalem Hausgebrauch unkritisch. Gefährlich wird es bei Verbrauchern die Oberwellen verursachen oder bei stark unterschiedlichen Lasten (L1-> C-Last, L2-> Ohmsche Last, L3-> L-Last). Ein richtiges Drehstromsystem natürlich vorausgesetzt.


Zitat :
Bei ohmscher Belastung an nur einer Phase ist der Strom im Null-Leiter gleich dem Strom der zuführenden Phase.
Bei ohmscher Belastung an einer weiteren Phase wird der Strom im Null-Leiter nicht größer, sondern kleiner.
Bei gleicher ohmscher Belastung aller 3 Phasen ist der Strom im Null-Leiter gleich Null.
Der Strom im Null-Leiter ist bei ohmscher Belastung nie größer als der maximale Strom in den zuführenden Einzel-Adern.


Das ist alles richtig bis auf den Neutralleiter.
Sonst müsste ja der N mit einem entsprechend größerem Querschnitt installiert und abgesichert werden.


Zitat :
Die Elektriker waren zumindest der Meinung, daß im Null-Leiter immer der Summenstrom aller 3 Phase fließe.


Warum wohl so wenige Drehstromleitungen abbrennen??


Zitat :
Das gilt meiner Meinung aber nur, wenn z.B. bei einem vorhandenen Wechselstromzähler und nur einer Phase in der Hauselektrik alle 3 zuführenden Adern die Spannung ohne Phasenversatz liefern.

Richtig, deswegen ist eine solche Ausführung auch brandgefährlich und strikt verboten!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 10 Mai 2013 12:35 ]

BID = 886637

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
AndreJochim hat am 10 Mai 2013 12:09 geschrieben :

Problemstellung:
An einer 5 x 2,5mm²-Leitung sollen die 3 gegeneinander versetzten Phasen zur Versorgung von 3 nebeneinanderliegenden Steckdosen aufgetrennt werden (gemeinsamer Null-Leiter).

a) Ist das grundsätzlich zulässig?
b) Im alten Sicherungskasten sind (wie in den 70ern so oft) jeweils eine Reihe mit Automaten für jede Phase eingebaut. Die Automaten für die 3 Phasen der fraglichen Leitung liegen untereinander. Muß hier ein 3x-Automat eingebaut der keine separate Trennung der einzelnen Phasen mehr ermöglicht?



Es ist ein 30 mA erforderlich.

Lutz

BID = 886675

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Deine "Elektriker" sollten sich mal das Stromdreieck aufzeichnen. eventuell geht denen dann ein Seifensieder auf! Wenn du die Phasenverschiebungswinkel richtig einzeichnest und die fliesenden Ströme siehst du das der Strom im "Dreieck" kleiner aber eben auch größer als der Strom in dem(n) Aussenleiter(n) wird. Und wenn du die mal richtig fordern willst dann frage die mal warum viele EVU den PEN bzw den N im Querschnitt geringer verlegen bzw verlegt haben.


_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 886680

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12744
Wohnort: Cottbus


Zitat :


Zitat :
Die Elektriker waren zumindest der Meinung, daß im Null-Leiter immer der Summenstrom aller 3 Phase fließe.

Warum wohl so wenige Drehstromleitungen abbrennen??

Er hat doch recht, im Neutralleiter fließt die Summe der Außenleiterströme, nur dass es eben die geometrische, und nicht die arithmetische Summe ist.
Aber dies wurde in dieser Aussage ja nicht weiter spezifiziert.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 886716

shark1

Inventar



Beiträge: 4878
Wohnort: DACH

So wie AndreJochim die Frage gestellt hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Ihm die Elektriker schon was von der "arithmetischen Summe" erklärt haben.

BID = 886849

woodi

Schriftsteller



Beiträge: 948
Wohnort: Welschbillig


Zitat :
Offroad GTI hat am 10 Mai 2013 20:20 geschrieben :


Zitat :


Zitat :
Die Elektriker waren zumindest der Meinung, daß im Null-Leiter immer der Summenstrom aller 3 Phase fließe.

Warum wohl so wenige Drehstromleitungen abbrennen??

Er hat doch recht, im Neutralleiter fließt die Summe der Außenleiterströme, nur dass es eben die geometrische, und nicht die arithmetische Summe ist.
Aber dies wurde in dieser Aussage ja nicht weiter spezifiziert.



Das sehe ich genau so.
Schließlich wissen die Elektriker ja auch, das sich aus der "Addition" zweier Phasenspannungen (230V) keine 460V ergeben, sondern eben ca. 400V.
Das ist eben das vektorielle Ergebnis.

_________________
Mit freundlichem Gruß
woodi

BID = 886866

AndreJochim

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: Grünberg


Zitat :

So wie AndreJochim die Frage gestellt hat, gehe ich jetzt mal davon aus, dass Ihm die Elektriker schon was von der "arithmetischen Summe" erklärt haben.


Genau


Zitat :
Schließlich wissen die Elektriker ja auch, das sich aus der "Addition" zweier Phasenspannungen (230V) keine 460V ergeben, sondern eben ca. 400V. Das ist eben das vektorielle Ergebnis.


Bei den Elektrikern, mit denen ich diskutiert habe, klang das eher so wie eine Gleichspannungsbetrachtung. Traurig, aber wahr:

Wenn ich statt einem Außenleiter zwei gleich belaste, hätte ich den doppelten Strom im Neutralleiter, bei Belastung aller 3 Außenleiter mit der gleichen Leistung dann den 3-fachen Strom.

Diese Verhinderung der Überlastung des Neutralleiters sei ja auch der Grund dafür, daß man zum Herd eine 5x2,5mm²-Leitung legt. Genauso gut ginge das auch mit 3 einzelnen 3x1,5mm²-Leitungen.

Mein "Ja, aber die Stromkreise sind doch - so wie sie vom E-Werk gemacht werden - gegeneinander phasenverschoben und eben nicht phasengleich, das macht ja schließlich einen Unterschied" wurde mit mit einem überheblichen "wie kann ich denn als Laie nur solche Fachbegriffe wie Phasenversatz verwenden, das gibt's doch bei den hier zugrundegelegten ohm'schen Lasten gar nicht, sondern nur bei induktiven und kapazitiven" weggewischt...

Mein Einwand, daß es sich durch die Zusammenführung der 3 phasenverschobenen Stromkreise im Neutralleiter ja quasi um eine Sternverschaltung handelt, wurde gleich dahin niedergebügelt, daß es Stern- und Dreieckschaltungen nur bei Elektromotoren gäbe, daß doch der Strom immer nur von spannungsführenden Ader zum Neutralleiter fließt und nie durch das andere Gerät zurück, sonst würden ja die Geräte kaputtgehen, da die ja dann nicht an 230V, sondern an 400V liegen würden...

Selbst der Versuch der praktischen Erläuterung anhand einer kreisförmig in einer runden Schüssel schwappenden Wasseroberfläche, bei der der Mittelpunkt ja ruhig steht und trotzdem Höhen- und damit Druckunterschiede zwischen den unterschiedlichen im 120°-Abstand verteilten Randpunkten bestehen, wurde nur lächelnd mit "Schuster-bleib-bei-deinen-Leisten-Sprüchen" abgetan, daß er ja schließlich jahrelang schon Elektriker sei und Erfahrung habe und ich ja diesbezüglich keine Ausbildung habe und Laie sei und...

Auch der Versuch, phasenverschobene Sinuswellen zu skizzieren und die Differenzwerte als Spannungen einzuzeichnen, kam nicht an - das sei schließlich die Theorie, aber in der Praxis sei ja alles ganz anders...

Oh je - das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, daß hier seitens des Fachmanns nur noch die Kleinkind-trotzdem-Argumentation gegenüber mir als ahnungslosen Laien kam und ich nur noch nach der "Du-hast-Recht-und-ich-meine-Ruhe-Richtlinie" verfahren konnte...

Das zeigt ja mal wieder, daß Erfahrung gar nichts wert ist und man offensichtlich auch 30 Jahre lang alles falsch machen kann...

Vielen Dank für Eure Erläuterungen und Bestätigungen

André



_________________
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de

BID = 886874

woodi

Schriftsteller



Beiträge: 948
Wohnort: Welschbillig

Hm, das wäre aber schlimm für dieses Handwerk.

Erst vor kurzem habe ich in einem anderen Thread hier geschrieben, dass Elektriker auch keine Götter sind, da behauptet wurde, dass nur ein Elektriker in der Lage ist eine Hohlraumdose ordnungsgemäß zu befestigen.

Aber ich denke mal, dass die meisten doch ordnungsgemäße Anlagen errichten.

Bei solchen Aussagen kann man nur mit Gegenfragen weiter kommen, Argumente helfen da wenig.

Sie sollten halt mal erklären, warum z. B. an das 3-Phasennetz mit 16A Absicherung ein Herd mit bis zu 11kW angeschlossen werden kann. Welcher Strom da wohl im Neutralleiter fließt?

_________________
Mit freundlichem Gruß
woodi

BID = 886885

Trumbaschl

Inventar



Beiträge: 7575
Wohnort: Wien


Zitat :
Diese Verhinderung der Überlastung des Neutralleiters sei ja auch der Grund dafür, daß man zum Herd eine 5x2,5mm²-Leitung legt. Genauso gut ginge das auch mit 3 einzelnen 3x1,5mm²-Leitungen.

Ja klar, und dieses 2,5 mm2 hält problemlos die 48 A aus, die bei 3x16 A 1-phasig fließen könnten. Danke, bitte jegliche Qualifikationsnachweise abgeben und in Zukunft Tapeten kleben - dabei kann man wenigstens hauptsächlich ästhetische Schäden anrichten. Betonung auf hauptsächlich.

Ich kann nur wieder einmal bekräftigen: solche schwarzen Schafe zeigen, dass es möglich ist nahezu ohne Fachkenntnisse eine volle E-Ausbildung zu absolvieren, zumindest eine Leh/e/re. Sollten das Meister gewesen sein kann man nur noch unterstellen, dass jede Theoriekenntnis seither wieder verflogen ist.

_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"

BID = 886906

AndreJochim

Neu hier



Beiträge: 34
Wohnort: Grünberg


Zitat :
Ich kann nur wieder einmal bekräftigen: solche schwarzen Schafe zeigen, dass es möglich ist nahezu ohne Fachkenntnisse eine volle E-Ausbildung zu absolvieren, zumindest eine Leh/e/re. Sollten das Meister gewesen sein kann man nur noch unterstellen, dass jede Theoriekenntnis seither wieder verflogen ist.


Der eine war tatsächlich Meister, aber schon lange - d.h. die Kenntnisse hatten schon ausreichend lange Zeit, intensiv zu verfliegen...

Der andere will mal seinen Chef fragen, der ist frischgebackener Meister - da bin ich mal auf die Antwort gespannt...

André

_________________
Traumferienwohnung gesucht? (4**** nach DTV)
Urlaub in der Mecklenburgischen Seenplatte...
www.urlaub-in-sorgenlos.de

BID = 886911

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Ein Elektriker der die Grundlagen der Drehstromtechnik nicht beherrscht ist kein Elektriker, und schon gar nicht eine Elektrofachkraft! Dieser Meister und auch die Gesellen sollten ihren Meistertitel bzw den Gesellenbrief abgeben!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 886953

ergster

Stammposter



Beiträge: 379
Wohnort: Nähe Dortmund

Was soll man dazu sagen? Diese Sorte "Elektriker" sind der grund dafür, warum ich hier im Ruhrpott mehr oder weniger andauernd 5 Adrige Herdanschlüsse in 1,5mm² oder 2,5 mm² mit 3 Sicherungen hinter Wechselstromzählern sehe.
Und das obwohl ich weder Elektriker bin noch in diesem Bereich Schwattmalochen gehe....


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 22 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182430940   Heute : 4903    Gestern : 5094    Online : 330        30.11.2024    20:06
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.128340959549