1 - Steckdose nach Spannungsabfall abschalten - Taster -- Steckdose nach Spannungsabfall abschalten - Taster




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Das ist ja super, leider kann ich keine Lösungen für Hutschienenmontage finden (Einbau Unterverteiler).
Wieso Hutschiene? Ich dachte, du wolltest die Taster in der Nähe der Steckdose haben. So ein FI Zwischenstecker wäre doch die passende Lösung.

Es gibt sogar fertige FI Steckdosen, da braucht es keine zwischengeschaltete Lösung, die Taster sind direkt in die Wandsteckdose integriert.

Edith meinte gerade, dass sie festen Steckdosen nicht bei Spannungsausfall abschalten. Die FI-Zwischenstecker machen das wohl, da muss man immer nach Spannungswiederkehr von Hand wieder einschalten.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  2 Mai 2025 11:17 ]...
2 - Defekten FI-Schutzschalter 4polig wechseln -- Defekten FI-Schutzschalter 4polig wechseln
Hallo, unser FI-Schutzschalter ist defekt, er rastet nicht mehr ein.

Vielleicht hat jemand Erfahrungswissen bezüglich der Kosten für einen
neuen FI-Schutzschalter incl. Einbau durch einen Elektriker?

...








3 - Stromlos -- Geschirrspüler Miele G4925 SCi XXL
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Stromlos
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G4925 SCi XXL
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo liebe Community,

ich habe folgendes mein Miele Geschirrspüler ist komplett ohne Funktion.
Spannung an der Steckdose liegt an (Geprüft mit Duspol).
Nach einem FI einbau ist es leider zu Spannungsspitzen in der Wohnung gekommen da der Neutralleiter fehlte in einem Zimmer (Neutralleiter abriss) Fehler wurde behoben nun geht es an die Reparatur der Geräte.
Es sind mehrere Geräte hops gegangen. Aber nun zu meinem anliegen:
Meine Frage gibt es eine Vorsicherung im Geschirrspüler die ich überprüfen kann oder meint ihr die Elektronik ist komplett hinüber? Bis jetzt habe ich noch nichts an der Maschine gemacht.

Bitte um eure Mithilfe

Vielen Dank ...
4 - FI Sicherung Saunaofen -- FI Sicherung Saunaofen
Ganz im Ernst, wenn du die Frage so stellst, bleibt mir nur eine Antwort übrig:
Der Elektroinstallateur, der dir die Sauna anschließt, die Verantwortung für den Brandschutz und Personenschutz gegenüber der Versicherung übernimmt und die Einhaltung der aktuellen VDE-Vorschriften mit einem Prüfprotokoll nachweist, wird dir gerne deine Frage zu FI und Sicherung beantworten.
Die Antwort bezieht sich auf die Annahme, dass du aktuell vorhast, das Ding mit deinem riskant geringen Wissen selber anzuschließen.

Falls du nur das Angebot deines Installateurs validieren willst:
Ein FI mit 30mA Auslösestrom wäre angebracht und als Absicherung ein 3x16A Leitungsschutzschalter mit Charakteristik B. Das verlegte Kabel muss natürlich dazu passen. Bauteilpreise ganz grob 40 + 20 Euro je nach Hersteller, zzgl. Einbau und Messung.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  3 Nov 2021  9:05 ]...
5 - Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? -- Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen?
Das ist Eigentum aber ein MFH. D.h., ich müßte vom Hausflur ... dann hier in der Wohnung komplett die UV in die Wand hämmern usw. Zu diesm Zeitpunkt ausgeschlossen. Also lieber jede andere Lösung. Laufenlassen ist auch gut

Ja, hier gibt es mit Sicherheit Überraschungen, eine davon heißt Hamburger Schaltung im Flur. Am WC-Licht ist auch der grüngelbe mit dem blauen verbunden.

Fi-Schalter in UV würde 1-2 Manntage dauern. Der Nachbar hat den Spaß machen lassen. Es mußte jede Unterputzdose aufgemacht werden usw. Ich plane grade Fi-Steckdosen.

Mit Hutschienenbastelei meinte ich den Einbau in sowas: Kleinverteiler ohne Tür Ich habe daran gedacht, einen LS B10 da einzubauen. Sowas in einer Steckdosenleiste wäre cool. Würde es auch mit einem speziellen anderen Bauteil versuchen. Es gibt doch so Stromwächter etc.


...
6 - Wasseraustritt, Masseschluss -- Geschirrspüler NEFF Einbau
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Wasseraustritt, Masseschluss
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : S21M85N5DE
Typenschild Zeile 1 : 277323229
Typenschild Zeile 2 : 1/80 (79)
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

vor etwa einem Jahr blieb unser Einbaugeschirrspüler im Programm mit Fehlermeldung hängen. Der Schwimmerschalter unten hatte ausgelöst. Es war eine kleine Menge Wasser zu ertasten. Habe es ausgetrocknet, nach einigen Wochen wieder das Gleiche. Da ich keine Zeit für eine richtige Reparatur hatte, habe ich den Schwimmerschalter mechanisch blockiert (Geschirrtuch) und einen Auffangtopf untergestellt. Das ging bis gestern soweit so gut.

Gestern flog der FI im Haus und es stellte sich heraus, dass es der Geschirrspüler war (welcher zu dieser Zeit lief). Also heute Reparatur!

Es fällt sofort auf, dass beim Wärmetauscher (?)/Wassertasche eine sehr verdreckte Stelle existiert, siehe Bild 1. Ich weiss nicht, ob das mit den Symptomen zusammenhängt. Ich habe die Wassertasche jedenfalls ausgebaut und (im Freien, heute ist es ja super heiß, da tut ein bisserl planschen ganz gut) mit dem Gartenschlauch in alle Öffnungen hinein...
7 - Steuerung defekt -- Geschirrspüler Bosch SD4P1B
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Steuerung defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD4P1B
S - Nummer : SPI53M25EU/07
FD - Nummer : 9206
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem, vielleicht kann jemand weiter helfen:

Habe den bekannten Fehler e15 erhalten und Pumpentopf abgedichtet. beim einbau der Dekorplatte an der Türe leider unbemerkt das lila Kabel an der Türsteuerung auf den Metallrahmen gedrückt (Isolierung beschädigt, natürlich erst nachher bemerkt ) und beim einschalten flog der FI !

Jetzt ist die Maschine absolut tot!

Hänge mal Bilder der Steuerung an ( Nummer: 9000683387 EPG 60613)
Ein Bekannter hat die mal angesehen und einen gesprengten Käfer gefunden, kann aber den Typ nicht identifizieren. Kann jemand helfen?
Was kann noch kaputt gegangen sein?
Könnte eine andere Steuerung Nr. 9000 588642 EPG 60613 bekommen, aber ob die passt?

Danke für die Mühe!

Hochgeladene Datei (3054957) ist grösser als 300 KB . Deswegen ni...
8 - F 08, FI-Schalter löst aus -- Geschirrspüler Miele G 658 SCVI
Hallo Driver_2,

leider hat der Einbau des neuen Druckschalters das Problem nur teilweise behoben. Der FI-Schalter fliegt jetzt zwar nicht mehr aber der Fehler F08 (Zulauf/Ablauf blinkt) kommt nach wie vor kurz nach dem Einlauf des Wassers und kurzem Start Umwälzpumpe.

Der Druckschalter ist ein neuer baugleicher von Miele (1200/700). Das komische ist der Fehler ändert sich nicht egal ob ich den neuen Druckschalter anschliesse oder nicht. Zwischen den den 2 Adern zum Sensor messe ich 5V wenn die Maschine an ist.

Der Druckschalter ist komischerweise an den 2 belegten Kontaktabgriffen immer hochohmig, auch wenn das Wasser fast bis an die Unterkante des unteren Sprüharms reicht.

Muss der Druckschalter bei Wassersäule 7cm schalten? Ein manuelles Brücken der Sensoradern brachte auch keine Änderung.

Wäre für weitere Tipps dankbar!

VG
Erwin


...
9 - Schaltverstärker installieren -- Schaltverstärker installieren
Ach, wenn die Firma nicht mal genau Bescheid weiss, die den Schaltschrank verkabelt hat und von dem Schaltverstärker die Finger lässt.

Und wenn ein Diplom-Ingenieur in Elektrotechnik für die Rechnung 199 minus 7 ein Smartphone benötigt...

Wenn ein 08/15 Ingenieur eine Hilfsarbeiterin fragen muss wieviel 7 x 12 ist...

Wenn ein angehender Ingenieur den Praktiker in der Werkstatt fragen muss, wie ein Universalmotor angeschlossen werden muss...

Wenn Profis einen falschen Fi-Schalter verbauen und 3 Stunden Fehlersuche veranschlagen und mit der Begründung kommen das ein alkoholabhängiger Mitarbeiter das verbaut hat ...

Die Liste wäre endlos ...

dann... trau ich mir den Einbau zu

nette Grüße trotzdem
Alekom ...
10 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie)
Hallo zusammen,

vorweg kurz ein paar grundsätzliche Informationen:
Mir ist bewusst, dass ich als Laie nix an einem FI zu suchen habe und das werde ich auch nicht tun. ich werde hier auch nicht tätig werden. Mal ganz von der Sicherheit abgesehen würde mir ein ungetesteter FI ja eh wenig bringen.
Ein eventueller Einbau wird vom Fachmann gemacht, das ist klar und auch nur eben dieser kann mir exakte Preise nennen.

Bei allen Fragen geht es um 2 Faktoren:
1) Ich möchte den Aufwand abschätzen, damit ich entscheiden kann, ob ich das Ganze überhaupt in Angriff nehme.
2) Wie so ziemlich alles im Bereich Technik interssiert es mich einfach. Oft sieht man etwas und macht sich Gedanken wie etwas funktionieren könnte / würde etc.

Folgender Hintergrund:
Wir wohnen in einer neuen Mietwohnung. Dort gibt es keinen FI - die Verkabelungen die ich bislang sehen konnte sehen aber sauber, fachmännisch und gut aus, es ist kein DIY Bastelladen.
Wir möchten einen FI haben, der Vermieter findet das aber Quatsch "Ach, da ist in 10 Jahren nix passiert..." Und leider hat er - so lange die Elektrik nicht eh angefasst wird - auch keine Verpflichtung dazu.
Grundsätzlich hat er...
11 - Motor mit Phasenschnittsteuerung? -- Motor mit Phasenschnittsteuerung?
Hallo,

ich muß vorausschicken, das ich von Elektrik wenig Ahnung habe. Leider habe ich in Nachbarforen einiges gehört, dass selbst Elektriker bei so einen Einbau nicht immer sehr kompetent sind. Darum hier meine Fragen, es sind einige Leute mit Ahnung am Start.
Ich werde mir die Teile besorgen und von einem Fachmann anschließen lassen.

Also, wie ich das jetzt lese kann ich einen Drehstrommotor mit 230 V an einen Frequenzumrichter betreiben. Dabei habe ich keine Probleme mit dem FI.
Hat jemand Erfahrung, welcher Frequenzumrichter für so etwas zu empfehlen ist.

Gruß Lonellones ...
12 - FI löst aus -- Wäschetrockner Miele T669C
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T669C
S - Nummer : 30413548
FD - Nummer : 00
Typenschild Zeile 1 : 5KG
Typenschild Zeile 2 : 3450W
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,
ich muss mich mal wieder ans Forum wenden.

Unser Trockner streikt mal wieder.
Seit gestern löste mal wieder der FI aus.
Ah ha. Da ist die Heizung wieder feucht geworden.
Also ausgebau und gemessen, ja wie schon öfter einen Erdschluss.
Daher habe ich die Heizung in der vergangenen Nacht getrocknet und der Schluss ist weg.
Nach dem Einbau löst aber wieder der FI aus.

Festgestellt habe ich auch, dass der FI nicht immer sofort auslöst. Jenachdem wie der Stecker steckt.
So kann ich den Trockner kurz in Betrieb nehmen es löst dann aber der FI später aus auch im "Kaltluft-Modus".

Beim Betrieb an einer Steckdose ohne FI stinkt es nach kurzer Zeit
Wo kann noch Feuchtigkeit stecken oder ist der Fehler woanders.
Kondensator oder ein Lüftermotor??

Vielen Dank vorab und einen schönen 3 Advent
13 - Motor dreht nicht -- Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3601
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3601
S - Nummer : WM36010SI/08
FD - Nummer : 7106 000041
Typenschild Zeile 1 : 220V 50Hz 10/16A 900/min
Typenschild Zeile 2 : 1900/2500W Wmax 220/2800W Emax 1,4 kJ
Typenschild Zeile 3 : Typ M360150SI
Kenntnis : Artverwandter Beruf
______________________

Was ist passiert? Meine sonst sehr zuverlässige alte Waschmaschine versagte den Dienst, weil mal wieder ein Wechsel der Motorkohlen fällig war. Dieses Mal flog dabei sogar der FI raus.

Also neue Kohlen rein und alles lief wieder prima bis zum Schleuderprogramm. Da flog bei schnellerer Drehzahl wieder die Sicherung raus. Ok, neuer Versuch: Sicherung rein und weiter, aber nach kurzer Zeit wieder raus beim Schleudern.
Einen dritten Versuch gabs nicht, denn der Motor wollte nicht mehr. Alle anderen Funktionen laufen aber.

Ich vermutete einen Kurzschluss an den Motorkohlen bzw. an dessen Kabeln. Evtl. gab es Probleme mit der Länge der Kabel.
Also die Kohlen kontrolliert und siehe da: Es gab wohl einen Überschlag zwischen Kohlehalterung und Kollektor-Aufnahme des Gehäuses. Denn dort waren blanke Stellen zu sehen.
Somit alles nochmal auseinander, ger...
14 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w

Zitat :
ego hat am  8 Mär 2017 19:50 geschrieben :
Das konntest du vorher auch. Aber wenn das Geld weg muß...


Ebend nicht, brauch sich doch die Bilder nur angucken. Wenn ich ein EFH hätte würde ich das nicht machen, aber bei 18 Parteien MFH und meiner ETW investiere ich das Geld sehr gerne darin.

Meine UV lag auch bei mehr als 500 Euro, war es mir aber wert.

Hätte es auch so lassen können, mit entsprechend den Risiken den 40 Jahrer alter Elektroschrott mit sich bringen kann.

@Trumbaschl,

Das einzige was durchgebrannt war, war mal eine NH-00 80A Sicherung. Aber darum ging es mir nicht.

@J_B,

Laut TAB wurde mir lediglich die Frage beantwortet das ich im TT-Netz hier auch einen 3 Pol SLS verwenden darf, der 3P + N (4 Polig) ist keine Plicht.

Ich selbst sehe jetzt darin kein Nachteil, das Teil lag bei 80 Euro und der Einbau bei 30...
15 - fehlersuche elektrische Fußbodenheizung -- fehlersuche elektrische Fußbodenheizung
Hallo,

heute viel getestet.

Mit Stelltrafo einiges ausprobiert. Nichts ist geschehen.

Hier nochmal komplette Messdaten:

Mit Kurbelindukter Heizdraht A mit Masse (Abschirmung)Vollausschlag, Erdschluß. Heizdraht B mit Masse ebenfalls Vollauschlag, Erdschluß.

Mit Gutem Ohmmeter:
Heizdraht A mit Ende B 2M-Ohm (zu hoch, war nach dem Einbau sehr gering)
Heizdraht A mit Masse 1M-Ohm
Heizdraht B mit Masse 3M-Ohm

Stelltrafo A und B bis auf 275V gedreht. Nichts mit Wärmemessgerät (extra gekauft) gemessen.
Stelltrafo A gegen Masse bei ca. 50V Fi rausgesprungen.

Habe jetzt den Stelltrafo komplett angeschlossen mit Erde vom Trafo an Abschirmung. Auf 275V eingestellt, mal schaun was passiert.

Kann einer mit diesen Aussagen und Messungen was anfangen?

MFG Ferdinand2710

...
16 - An die Praktiker: Welcher Leitungsquerschnitt in UV ist das? -- An die Praktiker: Welcher Leitungsquerschnitt in UV ist das?
Freundlichkeit wird hier leider in den letzten Jahren nicht mehr besonders groß geschrieben, nicht einmal zu Weihnachten.

Den Einbau neuer LSS in ein vorhandenes Gehäuse als Neuanlage zu bezeichnen finde ich auch mehr als übertrieben, vor allem wenn die Leitungen überwiegend gleich bleiben...

Die günstigste Zange für Kerbverbinder Klauke SV 1525 und ähnliche ist die Knipex 975230, geht bis 10 mm2. Die würde ich an eurer Stelle nehmen. Ansonsten bringt ihr eventuell eine Wago 773 mit Hutschienenhalter unter. Ich würde aber schlicht N- und PE-Schiene Platz tauschen lassen, dann geht sich alles ohne Flickschustereien aus - falls der N unten bis zum FI reicht. Warum 4 mm2 für 25 A nicht ausreichend sein sollen, erschließt sich mir auch nicht ganz. Ich finde für Verlegeart C keine Tabelle, die weniger als 25 A Belasbarkeit hergibt. ...
17 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts?
Also ich habe nur 3 Jahre gelernt, weil ich Klug genug war, um verkürzen zu können... Und ich weiß auch, was ich tue.

Während meiner Lehre habe ich in der Innung öfters Mechatroniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik ("Klemptner", "Gas, Wasser, sch****", "Installateure") gesehen und mich gefragt, was diese dort machen.

Ein Innungsmeister sagte mir dann, dass diese einen Kurs zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten machen. Der Kurs dauert 2 Wochen. Dort vermittelt werden der Bau einer sehr kleinen UV mit FI-Schutz und Einbau von LS-Schaltern, der Anschluss von Steckdosen, Lichtschaltern, CEE-Dosen und Heizungspumpen sowie das Verklemmen von einfachen Schaltungen wie Wechselschaltungen.

Nach Abschluss dieses Kurses dürfen diese Fachleute Heizungsanlagen und alles drum herum elektrisch anschließen, inkl. setzen eine Leitungsschutzschalters für den Stromkreis.
Der Meister sagte mir auch, dass diese Arbeiten kein Hexenwerk sind, sofern man die wichtigsten Grundregeln beachtet und zum Schluss eine Abnahme durch einen Elektriker machen lässt. ...
18 - FI-Pflicht nach Einbau eines Rolladenmotorschalters? -- FI-Pflicht nach Einbau eines Rolladenmotorschalters?
Nein. Er liegt nicht richtig. Diese Pflicht greift nur, wenn weitere Steckdosen nachgerüstet werden.

Ein Einbau eines FI-Schutzschalters für alle Stromkreise wäre jedoch sehr sinnvoll, ist aber nur möglich, wenn zu den Steckdosen und anderen Verbrauchern schon 3-Adrige Leitungen liegen. ...
19 - FI fliegt nach 30 min. raus -- Waschmaschine Siemens E 14.42 varioPerfect
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : FI fliegt nach 30 min. raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E 14.42 varioPerfect
S - Nummer : WM14E423/20
FD - Nummer : 9010 601988
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

nachdem ich hier schon einiges über mögliche Fehlerquellen gesucht habe, bin ich trotzdem noch ein wenig ratlos.

Der FI-Schalter fliegt nach einiger Betriebszeit immer wieder raus. Nachdem ich die Heizung abgeklemmt hatte, ging wieder zumindest kaltwaschen. Allerdings konnte ich keine fehlerhaften Messwerte an der Heizung feststellen. Durchgang zu Masse war definitiv zu und die Heizspule hatte einen Messwiderstand von 27 Ohm.

Die Fehlerauslesung ergab F36. HIerzu habe ich bei Siemens keine Infos außer "Service anrufen" gefunden. Also bin ich an die Platine vom Netzteil/Leistungsmodul und habe dort (nach durchlesen anderer Forenbeiträge) auch den TNY auf Kurzschluss überprüft. Ohne Fehler. Auch sonst sahen die Platine und die Bauteile bis auf ein wenig Kohlenstaub sauber aus.

Einzig am Temperaturfühler der Heizung habe ich nur 4 kOhm statt der angegebenen 5,4 gemessen.

Habe jetzt die...
20 - Gefrierteil kühlt nicht -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RSH1FTPE

Zitat : Kenntnis : keine Kenntnis der Materie

Zitat : Oder die Abtauheizung defekt
Oder eine andere der bis zu 11 Heizungen je nach Ausführung

Ohne Kenntnisse ist besser ruf den Kundendienst die wissen wo sie suchen müßen
Außerdem brauchst Du auch Meßgeräte.

Zitat :
Habe den Kühlschrank nun wieder angeschlossen aber diesmal flog keine Sicherung! ...
21 - Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? -- Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD?
Was ist denn hier los???

Das ist ein stinknormaler Zählerschrank der 60er Jahre, so zu abertausenden verbaut/aufgebaut.

Der damals übliche LS-Schalter war die Siemens W-Reihe, und selbst dann ist noch bestimmt 5cm Platz bis zur Tür, wie man auch auf dem Foto unschwer erkennen kann.

Erkennbare Mängel:
Unsachgemäßer Anschluß von N und PE der neuen Wohnungszuleitung.

Presskabelschuhe offensichtlich mit dem Seitenschneider/Meißel zum halten gebracht.

4x16 mit 100A im NH-Verteiler übersichert.

Ansonsten: Einem FI einbau steht aus sicht der Zählerverteilung bzw. der abgehenden Leitungen nichts im Wege. ...
22 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
Möglich wäre es, die Sicherung in der UV gegen eine Schmelzsicherung mit 16A Nennstrom zu tauschen. An deinen Bastelplatz kommt dann ein LS-Schalter oder eine Schmelzsicherung mit 6A.
Das würde funktionieren.

Umbau und Einbau aber bitte nur durch Elektrofachkraft! Man tauscht nicht einfach wild LS-Schalter gegen welche mit höheren Nennstrom. Das ist Brand- und unter bestimmten Umständen auch direkt Lebensgefährlich.

Wichtig wäre bei deinen Bastelein übrigens auch, dass ein FI-Schutzschalter mit einen Nennfehlerstrom von 30mA oder kleiner verbaut ist / wird...

Stell mal bitte Bilder von deiner UV (ohne Deckel) und von deinem Bastelplatz ein. Evtl. finden wir noch eine Lösung.
Das ganze muss aber zum Nachweis der Sicherheit danach unbedingt von einem Elektriker durch gemessen werden!

Edit:

@Didy:

LS-Schalter sind nicht zueinander selektiv. Dazu ist immer eine vorgeschaltete Schmelzsicherung notwendig. Ausnahmen stellen SLS da, diese bieten bei hohen Kurzschlussströmen auch keine 100% Selektivität!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 20 Jun 2016 21:39 ]...
23 - Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ? -- Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ?

Zitat :
BlackLight hat am 19 Jun 2016 07:31 geschrieben :
Wenn du den Isolationswiderstand messen willst, lege die 800 V an die Primär- und Sekundärseite an und messe dann den Strom.


Danke Dir. So dachte ich es mir auch schon.


Zitat :
Da vermutlich hier Primär- und Sekundärwicklungen übereinander gewickelt sind...

Nee. Es sind tatsächlich 4 räumlich getrennte Wicklungen. Auf der "Rückseite" des Trafos sitzt die dicke Primärwicklung und auf der anderen Seite die drei Sekundärspulen. Der Kondensator dürfte also nicht zwischen primär und sekundär durchschlagen können.

Schaltbild ist
24 - FI löst sporadisch aus -- Waschmaschine Siemens WNM52
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : FI löst sporadisch aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WNM52
S - Nummer : WM14S490
FD - Nummer : FD8803 200708
Typenschild Zeile 1 : 488030337387007085
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,
bei unserer WM (Bj. 2008) hab ich vor 2 Monaten die Kohlen gewechselt und seitdem funktionierte sie im täglichen Einsatz wieder sehr gut.
Aber nun fliegt seit ein paar Tagen immer wieder der FI.

Anfangs dachte ich, es passiert nur dann, wenn der Motor beim Schleudern auf die höchste Drehzahl geschaltet wird, so bei ca. 0:13, denn da war es immer wieder reproduzierbar.

Meine Vermutung war dann, dass evtl. das Kohlenfeuer einen kleinen Fehlerstrom gegen das Mororgehäuse erzeugen könnte... Keine Ahnung, ob sowas realistisch ist, war eine Idee eines Bekannten.

Aus dem Grund hab ich heute die Kolhlen nochmal geprüft. Sie sind 2 cm lang, weiß leider nicht, wie lang sie beim Einbau waren, aber der Andruck am Kollektor ist meiner Meinung nach stark genug.

Nun hat die Maschine heute aber auch beim 40 Grad Waschprogramm den FI geworfen als der Motor noch gar nicht lief.
Kann aber sein, d...
25 - Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß -- Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß
Und genau die alte Steckdose bildet weiterhin eine Gefahrenstelle die eben nicht sein muss. Deshalb ein kleines Aufputzgehäuse mit 6TE an die Wand da geht die Zuleitung zum FI rein und die Ableitung zu den Steckdosen nach dem FI mit Schutzleiter weiter! Damit entspricht die Erweiterung der aktuellen Norm. Es hindert dich auch keiner daran die alte Steckdose tot zulegen, weil eben die Zuleitung nur 2 adrig ist und Aufputz eine neue zu installieren.
Das Prüfen mit einer 25W Glühlampe lass mal lieber sein und lege dir einen 2 Poligen Spannungsprüfer mit FI Auslösung zu. Die Ausgabe von ca 50 Euronen ist kein rausgeworfenes Geld! http://www.voelkner.de/products/478.....1QFWw
Von billigen Baumarktschrott lass die FINGER !
Edit: Der Tipp mit der 25 W Glühfunzel wurde an eine Elektrofachkraft gegeben und sollte tunlichst nicht von Laien verwendet werden. Deshalb auch die Hinweise das eben überlegt werden soll, wem welche Hilfestellung gegeben wird! Grundsätzlich halte ich von arb...
26 - Nachtspeicher DIMPLEX Kurzschluß -- Nachtspeicher DIMPLEX Kurzschluß
Guten Tag liebe Elektrogemeinde!

Alle Jahre wieder gibt es mal fragen bei einer betagten Nachtspeicherheizung von Dimplex.

Es handelt sich um eine Außenfühler gesteuerte Heizung mit elektronischer
Ladereglung.

Über die Jahre hat man sich so nach und nach in das Eigenleben solch einer Heizung eingearbeitet.

Nun ist folgendes passiert.

Wegen des defektes eines FI-Schalters 40A mußte dieser getauscht werden.
Dabei ist mir etwas gravierendes passiert.

Auf dem dem FI waren 2 Null-Leitungen auf N montiert.

Irgendwie muß sich durch Biegespannung eine Null unbemerkt an eine Phase gelegt haben.Da auch dies eine alte Anlage ist, war genau dieses Kabel nicht mehr als Null (Blau) zu erkennen, sondern eher schwarz.
Da beim Einbau als wieder genau passte,ist dieser Lapsus nicht aufgefallen.

Panzersicherung rein und Pätsch......

Grund sofort gefunden, Neuer FI rein und soweit alles wieder gut.

Wasserkocher, Kühlschrank, Kaffeautomat, 2 Niedervoltlampen versagten jeden weiteren Dienst.

An einem Sonntag habe ich alles wieder in Gang bekommen. Interne Sicherungen ect.!

Während dieser Aktion stand der Zähler auf NT ... also Nachtstrom und somit Ladezeit.

Aber die Nachtspe...
27 - Probl. Einbau Heizstab 265961 -- Waschmaschine Siemens wm14e34
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Probl. Einbau Heizstab 265961
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : wm14e34
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo zusammen,

ich habe eine Siemenswaschmaschine bei der immer der FI rausgeflogen ist und wollte das Heizelement der Waschmaschine selber wechseln und habe eins von Europarts bestellt.
Egal wie fest ich die Mutter in der Mutter anziehe. Es ist immer noch undicht. Das Element sitzt grade in der Führung.
Mir ist nur aufgefallen, dass an diesem Nachbauheizelement die Dichtung etwas anders aussieht.
Vielleicht habt Ihr ja einen Tipp für mich. Abdichten mit Silikon oder Acryl finde ich momentan nicht so toll. Ich denke das hält ja auch nicht ewig.

Grüße und Danke Timm ...
28 - TV schaltet nicht ein -- LED TV   Samsung    UE40C6000RWXZG
Geräteart : LED TV
Defekt : TV schaltet nicht ein
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40C6000RWXZG
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo zusammen!

Da ich zu diesem Gerät noch nicht viel hilfreiches im Netz gefunden hab dachte ich mir ich schreib dazu mal was.
Es handelt sich um einen LED TV von Samsung, der bereits nach etwa 2-3 Jahren komplett tot ist. Hängt man den TV an den Strom so hört man nur etwa im 3-5 Sekunden Takt ein Relais klacken, gleichzeitig geht die rote Standby LED an der Vorderseite an. Sonst gibt er keinerlei Lebenszeichen.

Das blöde an diesem Fernseher ist, dass das Mainboard das Netzteil einschaltet, dh. man muss schon mal basteln um überhaupt vernünftig messen zu können.
Als erstes habe ich das Netzteil komplett ausgebaut und nur das 18 Pin Verbindungskabel zum Mainbord am Netzteil gelassen.
Das Netzteil hat die Bezeichnung PD46AF1E_ZSM BN44-00357A


Wie man das Netzteil aktiviert konnte ich in einem anderen Post im Internet lesen, da man dort natürlich auch nicht immer 100% drauf vertrauen kann habe ich mir einen 1k Ohm widerstand genommen und in PIN 17 und 18 gesteckt (um nicht gleich einen heftigen Kurzschluss zu ...
29 - erst verstopft? nun tot? -- Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6 B Di
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : erst verstopft? nun tot?
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TK Care 6 B Di
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Technikprofis.

Unser Wäschetrockner Bauknecht TK Care 6B Di schien verstopft zu sein.
Es stand Wasser im Gerät, wo der Wärmetauscher / Kondensator (hießt das so?) sitzt. Beim Öffnen der Klappe für den Wärmetauscher und rausnehmen lief dann auch Wasser aus. Also flugs nach einer Lösung gesucht und auch gefunden (ich glaube sogar hier im Forum).
Die Lösung sah eine Reinigung des (evtl.) verstopften Pumpensumpfes vor.
Dazu sollte das Gerät auf den Rücken gelegt und der Pumpensumpf ausgebaut werden. Das habe ich scheinbar auch einigermaßen hinbekommen.
Allerdings muss man zum Einbau die Rückwand abschrauben, damit man die Pumpe wieder festklipsen kann.
Vermutlich wäre es auch besser gewesen, auf diesem Wege die Pumpe vom Pumpensumpf zu trennen.

Nachdem der Reperaturversuch anfänglich wie geglückt aussah, habe ich nun ein neues Problem: Der FI-Schalter fliegt raus, wenn ich nach dem Einschalten den Startknopf drücke.
Also nochmal Rückwand ab und nach losen Kabeln gescha...
30 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich?
Moin !

Neue Steckdosen bis 32 A müssen mit einem Fi 0,03A zusätzlich geschützt werden ! Dies ist bei dir nicht der Fall...

Ist die Leitung 4 oder 5 Adrig ?

Eine Möglichkeit wäre an der Austrittsstelle des Kabels eine Abzweigdose zu setzen.

Von dort mit 2x 3x 2,5mm² auf die Steckdosen für WaMa und Trockner. Außerdem mit einem 5x2,5mm² auf eine CEE oder Perilex Steckdose.

Welche Leistung hat den dein Kompressor ? Die Verfügbare Leistung pro Phase beläuft sich auf 3,685kW. Hat dein Kompressor z. B. 6kW so hat er 2kW pro Phase.

Mach mal ein Foto deiner UV (Sicherungskasten !), von dem Typenschild des Kompressors und von der Leitung die ankommt.

Dann sehen wir weiter.

Falls der Einbau eines Fis in den bestehenden Verteiler nicht möglich ist, könnte man die Ursprüngliche Drehstromdose wieder anbauen und in diese einen Mobilen Verteiler (Mit FI) mit CEE und 3 Schukosteckdosen einstecken ODER an dem Ort an dem die alte Leitung herauskommt eine Mini-UV mit min. 4 TE setzen dort den Fi unterbringen und untendrunter 3x Schuko und eine CEE oder Perilex Steckdose anbringen.

Liefere mal bitte weitere Informationen, dann helf ich dir gerne weiter.

Grüße,

Micha ...
31 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO
nein, den der Unterspannungsauslöser erkennt ja das eben die Netzspannung fehlt. Damit wird das Schaltschloss ausgelöst und der FI trennt allpolig also N und L.
Diese PRCD sind Personenschutzschalter und Überwachen ja gerade die Netzspannung, bzw das Fehlen des PE. Vom Prinzip her kannst du dir diese als Reihenschaltung eines Unterspannungsauslösers mit einem Fi vorstellen, die beide allpolig abschalten. Wie gesagt diese Teile gibt es als Einfügung in die Gerätezuleitung, als Zwischenstecker und von Kopp auch als Einbau fertige Steckdose. Sinn dieser Personenschutzschalter ist es ja nach der Steckdose zu schützen. Für Erweiterungen gibt es von Busch-Jäger auch Steckdosen mit FI die zusätzliche Klemmen zum Anschluss weiterer Steckdosen haben. Was aber eben wie bei jedem FI eben nicht bei PEN-Bruch schützt. Lediglich durch den FI wird der Schutz durch den kleineren Fehlerstrom der zur Abschaltung führt erhöht.
PS: was denkst du warum ich mir die Schaltung noch mal aufgezeichnet habe und dann überlegt habe warum der Summenstromwandler da keine Differenz erkennen kann.
Edit:
32 - Sicherung mit größeren Ausmaßen gegen kleinere tauschen -- Sicherung mit größeren Ausmaßen gegen kleinere tauschen

Zitat :
TomH100 hat am 10 Jul 2014 15:16 geschrieben :

Zitat :
Trumbaschl hat am  9 Jul 2014 22:25 geschrieben :
Bei allen mir bekannten LSS sind 10000 oder gar 20000 Schaltspiele als Minimum vom Hersteller vorgegeben. Da kann man ein paar Jahre täglich schalten... so viel dazu.



Die Zahl hat man mir auch genannt, allerdings mit einer Null weniger. Wie auch immer, die F&G LSS machen auf mich einen qualitativ so guten Eindruck, dass die sicherlich einiges an Schaltvorgängen aushalten

Vermutlich.

Ich kenne allerdings einen Verteiler von 1987 (Nachfolgemodel...
33 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Mir ist nur die Kragensteckdose mit 25 A als flache Ausführung bekannt und für diese besteht Nachrüstforderung. Die klasische Nullung (http://de.wikipedia.org/wiki/Nullung) ist immer noch besser als ein zweifelhafter Schutz durch nichtleitende Räume.
Hier geht es in erster linie um eine Erhöhung des Schutzes und das ist und bleibt erst mal die Klassische Nullung ohne Da kräftig in die Geldbörse zu greifen. Als Alternative stehe die Verlegung eines PE zur Wahl oder der Einbau von Steckdosen mit FI. Über Schutzpotentialausgleich rede ich erst bei so einer alten Installation gar nicht. Der dürfte mit hoher Sicherheit gar nicht vorhanden sein. Und wo Wasserleitungen als PE missbraucht werden ist oft gar keine Verbindung mehr zur Erde vorhanden. Da verlasse ich mich dann lieber auf den PEN! Auch wenn die Gefahr des PEN-Bruches gegeben ist! ...
34 - Auswahl eine Leitungsschutzschalters für Betrieb eines Rasenmähers -- Auswahl eine Leitungsschutzschalters für Betrieb eines Rasenmähers

Zitat :
Bubu83 hat am  6 Jul 2014 20:12 geschrieben :
Sorgst du dafür, dass der Rasenmäher immer im Leerlauf anlaufen kann?? Also nicht im hohen Gras unter Vollast??

Viele Grüße
Bubu

Bei unserem Wolf klemmt dann der Motor, aber der B16 kümmert sich einen Dreck drum. Muss mal den Mäher an einem alten L12 probieren (Nachbarhaus).


Zitat : war Nullung der Stand der Technik
[...]
Nachrüstung eines zusätzlichen FI-Schalters
Bei einer genullten Steckdose, kannst du keinen FI einsetzten.
Ich glaube du vermischst gerade klassische und moderne Nullung. In letzterem Fall ist der Tausch des LSS zwar vermutlich keine wes...
35 - DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation -- DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation
Bislang war die Lesart hier im Forum in Bezug auf die allpolige Abschaltung: Drehstromkreise müssen eine allpolige Abschaltmöglichkeit besitzen. Das kann aber auch der vorgeschaltete 4polige FI sein, hinter dem dann z.B. klassische Schmelzsicherungen folgen.

Und war es nicht so dass die flexiblen Leitungen durchaus für eine feste Verlegung zugelassen waren, aber dafür Sorge getragen werden muss dass sie nicht mechanisch belastet werden? Das ist dann halt ein Problem wenn man die wie NYM irgendwo mit Nagelschellen befestigen will. In Verteilungen wird ja auch durchaus mit flexiblen Einzeladern gearbeitet. Die Klemmen an die die Leitung angeschlossen werden soll müssen halt damit umgehen können, ggf. müssen Aderendhülsen oder Kabelschuhe verwendet werden.
Auch hier: Ich habe keine Norm dazu sondern nur die Essenz aus 10 Jahren Forum.

So ein Labortisch ist im Endeffekt doch genauso fest/mobil wie ein Einbau-Elektroherd. Ja, man kann sie bewegen. Es ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, aber es geht.



Wenn du ohnehin neue Leitungen legen willst, würde ich für jeden Drehstromanschluss eine eigene Zuleitung mit eigener Absicherung nebst FI vorsehen. Messgeräte und Lötstationen bekämen wiederum ihren eigenen Stromkreis.
Gibt es bislang übe...
36 - 4 pol. FI gegen drei 2 pol. FI's austauchen -- 4 pol. FI gegen drei 2 pol. FI's austauchen
LS und Fi sind sicherheitsrelevante Bauteile und was denkst du warum ein Elektriker 3,5 Jahre lernt! Da steckt noch etwas mehr dahinter als der simple Einbau! Leute bleibt bei euren Leisten und last derartige Arbeiten Fachleute ausführen, es ist eure Sicherheit!
Eine elektrische Anlage muss nicht nur Funktionieren, nein sie muss auch im Fehlerfall sicher sein und das kannst Du wegen fehlender Messmittel nicht sicherstellen!
Beim Verteiler hört das Basteln auf !
Eine Elektrofachkraft hat das Wissen und braucht da nichts zu Ahnen!
Wenn ich Probleme mit meinem Auto habe lass ich das eine KFZ Fachwerkstatt machen und schraub da nicht selber rum!
Ich hoffe nur das durch Deine Bastelei am Verteiler kein Brand entsteht oder noch schlimmer Personen zu schaden kommen. Denk mal darüber nach! ...
37 - Nach einschalten fällt Fi -- Geschirrspüler Siemens Lady Plus 253
Hallo,
die Maus hat mit dem derzeitigen Kurzschluss sicher nichts zu tun, die war schon ausgetrocknet.
Das Heizel. habe ich wie folgt geprüft:
Da ich kein Isolationsmessgerät besitze habe ich zuerst das Heizel. in der Werkstatt angeschlossen; es wurde heiss ohne das der Fi fiel. Dann habe ich das Heizelement in ein Gefäß mit Wasse gelegt. Nach anstecken des Kabels ist der FI sofort gefallen.

Nach Einbau eines neuen Heizelementes ist heute wieder deselbe Fehler aufgetreten. Fi ist nach 30 sec.gefallen.
Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass die kleine Glühlampe lt. Foto zerbrochen war. ( Angestossen ?). Kann m.E. den Kurzschluss nicht auslösen.
Was könnt ich noch prüfen was den Kurzschluss verursacht?
Grüsse
Sepp

...
38 - Mehrere Umbauten in unserer Wohnung FI Schalter erforderlich? -- Mehrere Umbauten in unserer Wohnung FI Schalter erforderlich?
Hallo,

nachdem in unserer Wohnung mehrfache Umbauten stattgefunden haben wundert es mich doch, das kein FI Schalter eingebaut worden ist. Angeblich ist der Einbau eines FI Schalters, keine Pflicht.

Es wurden folgende Umbaumaßnahmen durchgeführt:

- Neuer Sicherungskasten
- Neuverkabelung des Bades
- Neuverkabelung der Wohnung von zwei auf 9 Stromkreise
- Neuverkabelung und Neuverlegung der Steckdosen in der Küche


Nachdem wir bereits fasst einen Wohnungsbrand hatten, siehe Bilder wollte ich mich erkundigen, ob es nicht Pflicht ist aufgrund der Umbauten die durchgeführt worden sind einen FI Schalter einzubauen.

Der Elektriker unserer Vermieterin sagte, das alte Häuser eine Ausnahmeregelung hätten und somit der folgende Absatz nicht zutreffe:


Zitat : In Deutschland ist unter folgenden Umständen jedoch die Nachrüstung eines Fehlerstromschutzschalters unumgänglich wenn:
• Nutzungsänderungen vorgenommen werden
• Nutzung...
39 - FI-Schalter fliegt immer raus -- FI-Schalter fliegt immer raus
Hallo Zusammen
In meinem Haus Bj 1997 wurde für das OG ein Unterverteiler angebracht.
Vom Hauptverteiler wird der Unterverteiler mit einem 5xqmm angefahren N-Leiter an eine Leiste angeschlossen und PE an eine Leiste angeschlossen
die 3Leiter wurden an eine 12x16A-LS angeschlossen.( Vorsicherung 3x 35A Schmelzsicherung )
Das DG wurde step by step ausgebaut und an die LS angeschlossen.
Zuletzt wurde jetzt das Bad elektrifiziert darum wollte ich ein 4poliger
40A 0.03A anschliessen, natürlich zwischen Vorsicherung und LS-Batterie.
Alle Zimmer haben funktionieren!
Nach dem Einbau des FI´s funktionieren die Stromkreise bis ca 300W ohne Probleme.Ab ca.300W fliegt der FI bei allen Stromkreisen raus.
Fehlersuche- Alle Stromkreise Verdratung kontrolliiert
- nur ein Leiter nur ein Stromkreis -gleiche Auswirkung
An was kann das liegen?

Gruß
FI-Frager
...
40 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?
Grundsätzlich es gibt keinen besseren Brand und Personenschutz als den RCD.
Aber Hier spricht der rechtliche und der ökonomische Aspekt ein gehöriges Wörtchen mit.
Die Elektroanlage ist in der Regel Eigentum des Vermieters. Änderungen daran sind also nur mit Zustimmung des Vermieters zulässig. Weiter kommt dazu das es nicht nur mit dem Einbau eines FI auskommt, und ob das überhaupt zulässig ist. Im Extremfall kann es bis zur vollständigen Erneuerung der Anlage gehen.
Und ohne Elektriker geht da schon mal gar nichts! ...
41 - Wie Sauna am Besten absichern? -- Wie Sauna am Besten absichern?
Hallo zusammen,

folgendes Szenario habe ich im Keller:

32A CEE Steckdose neben dem Sicherungs-/Zählerschrank im Keller
Steckdose ist nicht extra abgesichert, sondern hängt an den 32A D2 Sicherungen vom Haus
9kw Sauna
von der Sauna geht, wie vom Hersteller vorgesehen, ein 2,5mm² Kabel zum Sicherungskasten und ist dort per CEE Stecker an die vorhandene Steckdose angeschlossen
Sicherungskasten ist wie gesagt gleichzeitig Zählerschrank und deswegen vom E-Werk seit dem Einbau meiner PV-Anlage komplett verplombt

Da die Sauna jetzt zu großzügig abgesichert ist (sollte eigentlich mit 16A gesichert sein) und außerdem kein FI-Schalter in der Verbindung hängt, würde ich in die 2,5mm² Leitung der Sauna gerne einen kleinen extra-Sicherungskasten einbauen, der mit 3 miteinander verbundenen Sicherungsautomaten (damit alle Phasen immer gleichzeitig ausgehen) und einem FI ausgestattet ist.

Durch den Stecker könnte die ganze Installation stromlos erfolgen und ich könnte in Ruhe alles durchmessen, bevor ich Strom auf den Kasten gebe. Außerdem könnte ich die Sauna, wie jetzt auch, komplett vom ...
42 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern
Mahlzeit

Ich sehe da gar kein Problem, davon abgesehen dass deine Lehre schon sehr lange her zu sein scheint, da noch nichtmal der Drehstrom erfunden war
Ich bin zwar auch kein Elektriker, würde meinem aber etwa Folgendes beauftragen wenn ich das haben wollte, wie du:

- Abzweig aus HV herstellen mit Lasttrennschalter 3x Neozed 35A.

- Eigentlich ist NYM-J 5G6 knapp zu wenig für 35A Absicherung in Verlegeart B2 (im Kabelkanal), im Keller würde ich aber mal von 25 Grad ausgehen und dass das Zeug nicht dauerhaft bei Vollast betrieben werden wird. Sollte also noch passen. Sonst halt NYM-J 5G10 oder, wenns gerade da ist, meinentwegen auch ein NYY.

- UV mit FI 40A/0,03A. LS je nach Bedarf. In dieser Region würde ich über den Daumen so 3 Abgänge B16 für Stromkreise mit Schuko-Steckdosen und einen 3poligen B16 oder C16 für eine CEE rot 5pol. 16A 6h vorsehen In einem zweireihigen Kasten ist dann auch noch etwas Luft.



In der Praxis würde ich eher diese Lösung hier machen:
Eine CEE 16A rot direkt aus der Verteilung in den Keller gelegt und da dran angeschlossen einen geeigneten Verteiler. Je nach Art der Ausstattung und Nutzungsprofil als Stromverteiler im 19" Case, oder einfac...
43 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping
Moin,


diese Kiste schaut zwar alles andere als gut aus, ich bin dennoch der Meinung, dass es hunderte von solchen Kästen auf Europas Campingplätzen gibt und das noch einer der besten ist.

Mal ganz nüchtern betrachtet: Was kann passieren und wie ist es zu vermeiden:

- Spannungsausfall oder Unterspannung im Campingverteiler: Kann weder durch Trenntrafos noch durch FI o.ä. in deiner Anlage vermieden werden. Hier wäre höchstens eine größere (teuer) USV abhilfe.
Fazit: Meiner Meinung aber nicht notwendig, da Schaltnetzteil im PC vieles verarbeiten kann und der Kaffeemaschine es grad mal wurscht ist ob 230 oder 190 V ankommen.

- Überlast: Da du einen eigenen Abgang hast, kannst du als Verbraucher Überlast ausschließen. Wenn du deinen Wohnwagen auf 6 A, 10 A, 13 A oder 16A begrenzt kann auch über deine Steckdose im Campingverteiler nicht mehr fließen. In sofern muss der Automat im Verteiler erstmal nur den Kurzschlusschutz sicherstellen, wenn am Eingang deines Wohnwagens der Überlastschutz realisiert wird. (Ist nichts anderes als im Ortsnetz da läuft in der Straße auch ein 4x50 Alu mit 125 A Absicherung und dann kommt mit einer Abzweigmuffe ein 4x25 Alu zu deinem HAK. Die Sicherung im HAK stellt dann den Überlastschutz für das 4x25 Alu dar....
44 - Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ??? -- Warum Schaltetet ein RCD den Neutralleiter auch Aus ???

Zitat : Im Schadensfall muss derjenige der von der Norm abweicht nachweisen das seine Lösung gleichwertig oder höher ist.

Danke ! Den Satz habe ich gesucht.
Ich bin sicher, dass diese Lösung In diesem Fall die Sicherheit gegenüber den Vorschriften, (bei TNC keinen FI verbauen zu dürfen), deutlich erhöht.

Gut, der Begriff Berührungsspannung war hier falsch gewählt.

Wieso sollte der FI bei PEN-Bruch nicht abschalten, wenn ein Fehlerstrom nach Erdpotential fliesst ?


Zitat : Das der N (allein) geschaltet wird ist kein Nachteil sondern schlichtweg verboten!
45 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ???
In der VDE steht klipp und klar drin das jede neue Steckdose als Schutzkontaktsteckdose ausgeführt werden muss.
Grund dafür war ja gerade das der Schutz durch isolierte Räume bei den Lichtsteckdosen und bei den Eurosteckdosen durch Einbau von Heizung (und oder Wasserleitungen aufgehoben wurde. Damit sind auch die Eurosteckdosen schon seit Jahren außen vor!
Und da aktuell gilt das jede laienbedienbare Steckdose bis 20 A über Fi geschützt sein muss bleibt nur diese ab FI 3 Adrig anzufahren! ...
46 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln
Aber der Kasten hat zwei Einspeisestecker, d. h. Du kannst nur die Hälfte der Stecksoden (Steckdosen heißen die Dinger) nutzen.

Wie wär´s mit sowas? Da muß Dein Eli nur noch ein Stückchen Leitung und einen Stecker dranschrauben oder einen Einbau-/Einspeisestecker oder gleich die lange Leitung:

Kleinverteiler

Nachtrag: Das war nur als Beispiel gedacht.

Nach dem Lesen dieser Beschreibung "Sie entscheiden Zuhause wo Sie Bohrloch moechten !!!

Unsere Stromverteiler haben alles was das beste in Europa ist:

SUPER Steckdosen Mennekes

DIE BESTEN Kabel Lapp

FEHLERFREIE Sicherungen Bemko

PROFESSIONELLE Gehäuse Marlanvil IP65"

würde ich mir speziell dieses Angebot nochmal überlegen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am  6 Sep 2013 11:42 ]...
47 - Dehngard sinnvoll oder nicht? -- Dehngard sinnvoll oder nicht?
Hallo Stefan,

vielen Dank für Deine Info. Dann werde ich die Dinger verbauen, lt. Beschreibung ist bei 63A Vorsicherung (SLS) keine zusätzliche Absicherung nötig.
Meine Antwort dauerte leider etwas länger, da ich zur auf der Suche nach einem PE-N-Schluss in der Installation (Einbau FI.., alles mit Stegleitung in tiefen Dosen und vielen alten BuJä-Elektronikschaltern aus den 70er über 2 Etagen) bin.

Viele Grüße

Udo ...
48 - Außenbeleuchtung mit Tastern Stromst. Rellais und FI-Schutzschalter -- Außenbeleuchtung mit Tastern Stromst. Rellais und FI-Schutzschalter
Hallo Kurzarmiger , der Einbau des Stromstoßschalters ist nicht mein Problem. Wenn der Elektriker den FI-Schalter setzt ,kann er den Eltako-
Automat gleich mit anklemmen. Gruß Bernd ...
49 - FI fällt nach 5 Minuten -- Geschirrspüler Miele G647 I Plus
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : FI fällt nach 5 Minuten
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G647 I Plus
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Liebe Gemeinde,

ich habe einen Geschirrspüler von Miele Typ G647I Plus.
Vor ein paar Tagen viel der FI während des Geschirrspülvorganges.
Leider nicht direkt am Anfang sondern nach ein paar Minuten.

Ich habe zuerst den Motoranlauf-Kondensator getauscht, dann ging es wieder ein paar Tage und dann viel der FI wieder, ich habe den FI wider reingedrückt, kurz danach ist der FI wieder gefallen und nach dem wieder Einschalten hat die Elektronik ein kompletten Ausfall gehabt nach Messungen an der Elektronik ist der MC33163DW defekt ich habe eine neue Beschaft, jedoch nach dem Einbau ist der FI wieder gefallen.

Könnte das die Heizung sein??

Wie kann ich das am besten ermitteln.

Ich freue mich über Antworten.

Viele Grüße ...
50 - KFZ-Meister gleich Elektriker??? -- KFZ-Meister gleich Elektriker???

Zitat : 6. Der Lichtschalter wird mit 3 x 1,5er Kabel angefahren obwohl darunter noch eine Steckdose soll (dann würde man doch 5 x 1,5 nehmen). Dann hat er wohl vor die Steckdose zu Nullen.
Durch diesen Fehler -allerdings von lizenzierten Elektrikern verursacht-, ist mir Jahre später, nach dem Einbau eines FI, ein Schaden von vielen tausend Euro entstanden.
Schmeiß den Pfuscher raus! ...
51 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?

Zitat : Lieber keine Pauschalaussagen!

Das wollte ich mit der Formulierung "vermutlich" eigentlich zum Ausdruck bringen
Mir erschien der Hinweis angebracht, da hier in anderen Beiträgen bereits "pauschal" auf den Einbau eines FI hingewiesen wurde. ...
52 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen?

Zitat :
Brotzkocken hat am 18 Mär 2013 03:54 geschrieben :

Zitat :
woodi hat am 15 Mär 2013 15:23 geschrieben :
... aber die Elis hier prinzipiell als Halbgötter hinzustellen, da nur diese in der Lage sind ...



Ein guter Elektriker wuerde angesichts der Fragestellung von Gauro (TE) zuerst einmal eine ganz einfache Antwort geben:
"In der VDE-Richtlinie XYZ zum Einbau von Elektroinstallationen in Moebeln steht dies und das."

So wie ein Jurist auch die einschlaegigen Gesetze und Gesetzesstellen zitieren kann!

Ich persoenlich wuerde dem TE empfehlen, sich mit der Gewerbeaufsicht und der Gebaeudeversicherung in Verbindung zu ...
53 - Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. -- Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung.
@fox1986

Es will hier keiner unfreundlich sein. Auch nicht Angst und Schrecken verbreiten. Nur manche nehmen es etwas leicht mit dem Strom. Bei der Wasserleitung sieht man wenn es sprudelt, beim Strom funktioniert sowas noch, allerdings im Fehlerfall (wie bei Dir 230 V auf der PE Klemme der Steckdose) funktioniert nix mehr.

Und bei mir hat sich bei der ISO Messung auch rausgestellt, daß die alte Herdleitung fertig war. Das blöde Teil konnte nicht warten bis es erneuert wurde ist 8 Tage vor dem geplanten Wechseltermin in "Rente" gegangen (FI nicht mehr gehalten).

Deshalb die Anlage vorher prüfen, nicht daß dann beim Backen mit 1 Stunde die Leitung etwas durchschlägt und der FI fliegt (hatte ich, Elektriker sagte, müssen wir wechseln, Leitung hat es gehört und ist sofort in Rente gegangen ).

Es gibt nichts schlimmeres als doppelt zu kaufen. Und dann noch der Aufwand, damit man nicht 10x den Kasten zerlegen muß, sollten vorher defekte Leitungen raus.

Übrigens, die blöde Herdleitung bei mir, der hat man es auch nicht angesehen, aber für 30mA Fehlerstrom hat es gereicht... aber nur nach längerer Betriebszeit ist der FI dann geflogen. War übrigens eine der wenigen Leitungen die ern...
54 - FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller -- FI-Schutzschalter ohne Funktion - Sicherungskasten im Keller

Zitat :
rivertoy hat am 19 Okt 2012 23:30 geschrieben :
Hat da der Elektriker, der diese Installation vor Jahren gemacht hat, etwa etwas falsch gemacht?

Nö,sondern vermutlich besser als wie gefordert.
Ich kenn Hütten,die haben nicht mal so einen FI.
Trotzdem gehört das Dingens nach heutigem Stand der Technik >
Allerdings kann es passieren,das wenn beim Einbau eines 30mA die restliche Installation/Technik nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit ist,die Hütte öfter mal im dunkeln steht... ...
55 - von 2,5mm² auf 1,5mm² -- von 2,5mm² auf 1,5mm²
Hi,

mit den 13A LS werd ich umsetzen, ob B- oder C, wenn ich einen guten Preis für die C aushandeln kann, werden es zum größten teil C-LS. Großverbraucher wollt ich sowieso nen seperaten Kreis verlegen. Muss denn der FI vor denn C-LS, auch ein C sein, oder reicht da ein B aus???

Nun zu der Frage von Deneriel.

Grund der geplanten erhöhung ist der Einbau einer Elektrischen Heiztherme, und eventuell eines DLE (Lastabwurfrelais). Sowie anbindung einer Doppelgarage. Warum der Einbau einer elekt. Heiztherme? Meine Frau hatte vor Jahren ein Traumatisches Erlebnis, was uns zudem Entschluß gebracht hat, Elektrizität in Wärme. Unser Strom anbieter wird uns beim Tarif entgegenkommen. Ich möchte das Thema, nicht weiter erörtern, habt bitte Verständniss das ich fragen, oder Ratschläge(Strom ist doch teuer usw.) nicht beantworten werde, wir sind froh das alles soweit wieder in Ordnung ist . Therme bekommt 5x6mm², mit 3x35 oder 3x40, was halt für das Gerät gefordert wird, plus FI. Verlegeart wird aufputz im Rohr, länge ca.5m.

MfG Sven ...
56 - Abdeckung und Tür für Hager Unterputzverteiler gesucht -- Abdeckung und Tür für Hager Unterputzverteiler gesucht
Also ich finde ja dass der Kasten selbst gar nicht so schlimm aussieht.
Das ist doch eine Blechtür, richtig? Dann her mit den ganzen leckeren Mittelchen, mit Aceton anfangen und schauen womit das Zeug abgeht. Im Zweifel braucht die Tür nacher halt ne Dose Lack. Oder man lässt das Dingen beim freundlichen Lackierer mit durchlaufen - bei der Größe sollte das nicht so teuer werden.

Aber ich sehe da nen Haufen alte AEG-Automaten. Charakteristik "Brandsatz" H? Die sitzen fröhlich und schief auf der Schiene, daneben Lücken in der Abdeckung.
Wenn die Verteilung so aussieht sehen die KLemmstellen bestimmt auch nicht besser aus.
JETZT ist der Zeitpunkt für nen E-Check, Kontrolle der Klemmstellen in den Verteilerdosen und Ersatz der alten Automaten/Einbau eines FI für alles (sofern möglich). Denn JETZT kann man auch mal die Wand aufpicken um eine Leitung zu tauschen. Wenn nachher alles tapeziert ist wirds ja doch nicht gemacht. Ist ja schon tapeziert...
...
57 - Error Code E93 -- Waschmaschine AEG Electrolux LavaLogic 1620
Moin Matthias

Willkommen im Forum
Diese Elektroniken (EL) kann man nicht Konfigurieren, da sind zwei zur Auswahl
1. EL nicht Konfiguriert; Das Teil benötigt spezifische Software und qualifizierte Techniker für den Einbau: E.Nr.:110 59 00-02/9
2. EL Konfiguriert; E.Nr.: 9739 1400 32 85-00/9 € 185,51 + 19 %

Du kannst versuchen den Fehler evtl. zu löschen, du bekommst eine PM
Wenn du die Möglichkeit hast, einen Metratester (Gerätetester / Iso-Messgerät) aufzutreiben, dann messe die WA mal durch.
Ein kleiner Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI sich meldet. < 30 mA

Gruß vom Schiffhexler

...
58 - FI für einzelne Steckdose -- FI für einzelne Steckdose
Hallo zusammen,
es gibt auch einzelne FI zum Einbau in eine Gerätedose.
Also als Ersatz für eine Steckdose.
Da greift die in der de Angesprochene Einschränkung ( in einer Baueinheit ...) nach meine Meinung nicht. Also Weiterschleifen zulässig. ...
59 - kein Wasserzulauf -- Geschirrspüler Siemens SR53425/06
Halt - es klappt!


Hab an der Dose ein bischen rumgenuckelt, dann gings. Hab allerdings das Schläuchlein nicht mehr draufgemacht und auch gleich eine kleine Überschwemmung gehabt. Schön dass es den Fi gibt. Eigentlich dachte ich, dass dieser Aqua-Stop nur als Sicherheit bei Schlauchbruch usw. dient und keine Funktion im Normalbetrieb hat.

Ich lass das Gerät erst mal 2-3 Mal laufen, bevor ich es wieder einbau, muss ja noch den ursprünglichen Fehler suchen. Melde mich nochmal. ...
60 - HiFi Verstärkerärker abschirmen? -- HiFi Verstärkerärker abschirmen?
Wenn ich mir http://www.ebay.de/itm/Lepai-Mini-H.....ntent ansehe, bezweifle ich die Eignung für den KFz-Einbau.
2 x 20W RMS aus 12V/2A geht aber nur mit Wärmepumpe .
Du musst für den 12V-Eingang sowohl noch Schutzmaßnahmen gegen das Bordnetz vorsehen, als auch diese Leitung noch mit Ferriten versehen.

Onra ...
61 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung

Offtopic :Zumindest nach dem Einbau sollte ein FI oder ein sonstiges REG überhaupt nicht mehr runterfallen können - Fangnetz hin oder her. ...
62 - Motor dreht nicht richtig -- Waschmaschine AEG Lavamat 7680
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Motor dreht nicht richtig
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 7680
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
ich habe einen motor UOZ112G70 132079903

Zuerst flog der FI sobald die WaMa schleudern wollte. Bei neidriger Drezahl lief die Maschine.
Motor ausgebaut, ausgeblse mit Druckluft und Kohlen gesäubert. Restlänge der Kohlen ca. 15mm. Nach Einbau drehte der Motor nicht. Der Anker baute Moment auf ohne zu drehen.
Neue Kohlen bestellt und eingebaut. Manchmal läuft der Motor jetzt an, dann wieder Fehler wie vorher Stillstand mit Drehmoment und Qualm von den Kohlen.

Wiederstände:
pin 3-4 138Ohm
pin 1-10 0,9Ohm
pin 5-10 1,3Ohm
pin 6-7 0,2Ohm
pin 8-9 3,6Ohm

Kennt jemand diesen Fheler?

Ich habe ein Prüfkabel hier gefunden
Pin 6 L1; Brücke 7-8; brücke 9-10; 5 N

ist dieses zum Test des Motors zu gebrauchen?

Schom mal Danke für eure Hilfe ...
63 - Herdanschluss+FI ... benötige Rat wg. VDE-Norm -- Herdanschluss+FI ... benötige Rat wg. VDE-Norm
Hallo liebe Fachleute,
ich habe etwas Ärger mit unserem neu gekauften Haus und bin auch der Suche nach einer Lösung hier gelandet und hoffe ihr könnte mir vielleicht helfen.

Wir haben ein fertiggestelltes Haus vom Bauträger gekauft und jetzt nach Übergabe und bei Einbau der Küche einige Dinge festgestellt, mit denen wir uns mit dem damals zuständigen Elektriker streiten.

Konkret geht es uns um 2 Punkte:

1. Welche Größe muss ein Herdanschlusskabel haben
2. Wieviele FI-Schalter müssen vorhanden sein?

Ich möchte jetzt auch nicht zuviel unnötiges Zeug schreiben, was evtl. gar nicht von Relevanz ist, daher fragt am besten, was ihr wissen müsst.
Es handelt sich um ein Reihenendhaus, BJ 2008/2009, 3 Stockwerke, Garten mit Aussensteckdose und der Rest ganz klassisch. Baubeschreibung lautet auf "... gebaut wird nach den gültigen VDE-Normen..."

Unser Elektriker meint, dass oben genannten Punkte nicht nach Vorschrift gemacht worden wären, der andere sagt es gäbe keine Vorschrift hierzu.

Was stimmt nun und wo bekomme ich etwas offziell schriftliches der VDE um ggfs. einen Mangel zu beweisen.

Gruß und vielen lieben Dank
PK
...
64 - rote LED Zu-Ablauf leuchtet -- Geschirrspüler Miele G 680i
danke für die schnelle Antwort! was meinst du mit der Selbsteinschätzung ? lieber etwas tiefer stappeln, als zu überheblich sich darstellen; das mit dem FI rausfliegen war m.E. bedingt durch das langsame Einfließen der vermutlich defekten Wasserschutzeinrichtung, da dann mit der Zeit das einfließende Wasser in dem Spülraum bei Überfüllung weiter langsam in die Bodenwanne tropfte und irgendwann dann den FI zur Auslösung brachte!?
Meine Vermutung tendiert auch eher zur Wasserschutzeinrichtung, allerding - wie du selber schon anmerktest, kostet das Teil schlappe 180 Euro, so dass ich doch relativ sicher in der Diagnose gehen wollte! In diesem Zusammenhang habe ich auch etwas über einen eventuell defekten Druckschalter gelesen und war doch etwas verunsichert! Bis dato funktionierte der GS seit der Feststellung - ca. Anfang des Jahres - mit dem vermutlich defektem Zulaufschlauch noch tadellos, auch wenn es immer etwas nervig mit dem Zudrehen des Wasserhahnes nach jedem Spülgang war! Als kann ich davon ausgehen, dass diese erwähnte Wasserschutzeinrichtung der Kern allen Übels ist ??! Kannst du mir ggf. für den Einbau einige Tipps an die Hand geben - ggf. Fotos wo und wie der Schlauch mit der Elektrik zu montieren ist ?? Vielen Dank
65 - Umluft funktioniert nicht meh -- Backofen AEG Competence B4100--1--M
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft funktioniert nicht meh
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence B4100--1--M
S - Nummer : 02409764
FD - Nummer : PNC 944 181 603
Typenschild Zeile 1 : AEG COMPETENCE B4100 --1 -- M
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Bei unserem Einbau-Backofen - ca.10/11-Jahre alt - vom Typ AEG Competence B411-1-M funktioniert offensichtlich die Umluftfunktion nicht mehr.

Der Lüfter läuft, allerdings heizt sich nichts mehr auf. Als dies das erste Mal auftrat sprang auch der FI-Schalter raus, seither allerdings nicht mehr.

Alle anderen Funktionen im Ofen laufen bislang weiterhin uneingeschränkt.
Was kann ich tun?

Vielen Dank ...
66 - FI-Schalter löst beim Einschalten des Backofens ständig aus -- FI-Schalter löst beim Einschalten des Backofens ständig aus
@ Saarlaender

Regulärer Anwendungszweck ist es, die drei Außenleiter eines Drehstrom-Herdanschlusses in eine - dreiadrige - abgehende Leitung mit einem und eine - vieradrige - mit zwei Außenleitern aufzuteilen.
Damit kann man einen autarken Backofen und ein autarkes Kochfeld an eine gemeinsame reguläre Herdanschlußdose anschließen.

Oder man ersetzt stattdessen die vorhandene Herdanschlußdose (ein Abgang, eine Zugentlastung, fünfpolige Klemme) durch eine, die speziell dafür gemacht ist (zwei Abgänge, zwei Zugentlastungen, siebenpolige Klemme).
Die kostet dann unter € 20,- und das gesparte Geld reicht leicht, um einen Elektriker mit dem fachgerechten Einbau samt Schutzmaßnahmenmessung zu beauftragen...!


@ Alex

Wenn Du einen ähnlich starken Verbraucher (z.B. Staubsauger) dort anschließt und einschaltest (volle Leistung) löst der FI nicht aus?
Dann liegt der Fehler im Backofen. Sehr wahrscheinlich (es wurde bereitas gesagt) eines der Heizelemente (Isolationsfehler).
Um herauszufindfen, welches, muß das Gerät geöffnet und durchgemessen werden. Evtl. kann man auch testhalber einzelne Heizelemente abklemmen (wenn kein geeignetes Meßgerät verfügbar). ...
67 - Vorsicherung für FI-Schalter -- Vorsicherung für FI-Schalter
Das ist so definitiv nicht korrekt. Die 40A sind pro Pol, also bei einem mit Drehstrom angeschlossenen FI 3x40A, 8x16A übersteigen aber auch 40A pro Pol. Somit müßte entweder ein 63A-FI verbaut werden oder eine passende Vorsicherung eingesetzt, sei es durch Ersetzen der bestehenden Sicherungen oder Einbau einer zusätzlichen FI-Vorsicherung.

Und was passieren kann ist eigentlich logisch... der FI kann Rauchzeichen geben!


Offtopic :Irgendwie fehlt ein Smiley von dem Rauchwolken aufsteigen :D ...
68 - Grund für PE-N-Brücke? -- Grund für PE-N-Brücke?

Zitat :
sub205 hat am 29 Aug 2011 11:46 geschrieben :
Das das unzulässig ist habe ich bereits mehrfach erwähnt, ist mir vollends bewußt.

Der Satz klingt wie: Weiß ich, ist mir aber egal, mache ich trotzdem so. NICHT GUT!
Die einzige halbwegs sichere Möglichkeit bei zweiadrigem Anschluss wäre die Steckdose nach wie vor ohne FI-Schutz zu betreiben. Normgemäß wäre auch der Einsatz eines FI-Schutzschalters vor Ort oder der Einbau spezieller FI-Steckdosen, die aber recht teuer sind.

Offtopic :Wie oben schon in einem deiner Beiträge geschrieben, verwende für normale Antworten bitte den dafür gleichnamigen Button rechts unten. Vollständige Zitate der darüberliegenden Beiträge sind nicht sehr lesefreundlich und behindern z.B. die Forensuche. Gezielte Zit...
69 - Neugierig -- Neugierig

Zitat :
(...) sondern es muß die Zähleranlage auf den heutigen Stand umgebaut werden, was meist auf ein komplettes Ersetzen hinausläuft. (...)


Aber nicht der Leitungen, oder????
Du meinst jetzt elektr.Zähler plus B-LSS plus FI?

Mal angenommen, mein Verbrauch ist im Rahmen. Mal angenommen ich hab keine Drehstromverbraucher. Welchen Vorteil hätte es für mich als Privatmensch noch einen Drehstromanschluss zu haben?

Wie läuft so was überhaupt ab? Meine, den Saft vom EVU abdrehen geht ja nicht. Wird dann unter Saft geklemmt? Hab mal gehört Elektriker haben da spezielle Handschuhe und so um die ominösen Panzer bzw. NH Sicherungen einzubauen? Blitzt das nicht gewaltig beim Einbau?

Gruss
Michael. ...
70 - Frage zu alter Hausinstallation -- Frage zu alter Hausinstallation
Hallo,

ich habe folgendes Problem. Ein Freund von mir hat ein altes Haus gekauft und mich um Rat gebeten, da ein alter hydraulischer DLH Probleme bereitet. Nun bin ich hin, habe nach dem Verteilerkasten gefragt und siehe da,der Verteilerkasten befindet sich in einer Nische,welche mit zwei Holztüren verschlossen ist.

Frage: zählt das noch zu Bestandsschutz oder muss das geändert werden.

Der DLH hat 23kW und ist nur mit 16A Automaten abgesichert, ich möchte diesen rausschmeißen und durch ein 18kW elektronischen DLH ersetzen. Querschnitte ist erst mal Nebensache, denn nun hatte ich als nächstes gesehen: der FI im Schrank ist ein Uraltmodell, mit schwarz-braunem Gehäuse, was mir sogar nach Bakelit aussieht,aber eigentlich ja nicht sein kann, Fehlerstrom liegt bei 0,5A. Dieser ist dem Zähler nachgeschaltet. Nun dachte ich mir, daß ich dort einen neuen FI einbaue mit 30mA und evtl. einen zweiten für den DLH,

Nebenfrage: Empfiehlt sich ein 0,3A FI als Haupt-FI und 30mA für den DLH oder 2x 0,03A oder reicht 1x FI mit 0,03A?

Problem ist: vor dem Zähler ist keine weitere Schutzeinrichtung mehr. Die Leitungen zum Zähler kommen vom Dachboden und auf dem Dachboden sind nur die Trenner in dem verplombten Kasten, dessen Leitungen zur Oberleitung füh...
71 - RCD nach SLS ??? -- RCD nach SLS ???

Zitat :
Seppel1974 hat am  6 Jul 2011 14:25 geschrieben :
Die Folge wird wohl sein das ich noch 2 4 Polige fi kaufen muss?einen fur EG und einen fur DG und versuche de 3 2poligen wieder einzutauschen? Somit hätte ich zumindest beim fehlerfall eine kleine Eingrenzung?


warum wehren sich soviele gegen den Einbau euines RCD?
Wegen der Kosten? Lächerlich

Fehlauslösungen von RCDs sind so gut wie ausgeschlossen. Wenn er auslöst, hat das auch seinen guten Grund. (meistens istd er grund der hausherr selber ...
72 - FI + Zeitschaltuhr -- FI + Zeitschaltuhr
Das kann so sein, muß aber nicht.
Hängt von vielem ab.

Aber stellen wir uns einfach irgendeine Adervertauschung vor. Die kann u.U. schnell mal tödlich enden. Auch trotz FI...

Daher muß nach dem Einbau der Schaltuhr die Leitung neu durchgemessen werden (Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme). ...
73 - Frage zum Umbau HV/UV -- Frage zum Umbau HV/UV
Hallo,

bitte prüfe mal die Netzform, riecht irgendwie nach TT-Netz. Dann sollten aber dringend FI nachgerüstet werden. Der PE in den Verteilungen kommt von der Leitung von der Haupterdungsschiene, richtig? (Oder vom PEN/Nullleiter abgezweigt?) Ist diese Haupterdungsschiene noch zusätzlich mit dem HAK verbunden? Ist ein Erder angeschlossen?

Meiner Meinung nach ist der Einbau von FI ohne Verlegen des Zählers sicherheitstechnisch in jedem Fall viel besser, als einfach alles so zu lassen. Ob es da Vorschriften gibt, dürfte am EVU liegen, das weiß ich aber nicht.

Martin

[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 31 Mai 2011 10:43 ]...
74 - Alte Elektroinstallation ohne PE -- Alte Elektroinstallation ohne PE
Stop:

Durch den einbau der Heizung ist die zuvor gegebene Standortisolierung nicht mehr vorhanden (ausserdem müssten eigentlich noch 2 polige Steckdosen ohne Schutzkontakt vorhanden sein)

Es ist daher unbeding erforderlich die Installation mit einen Schutzleiter und Schutzkontaktsteckdosen herzustellen.

Ausserdem ist da jetzt auch ein FI (G) nachzurüsten.

Vermutlich ist die Installation in "Bergmann Rohr" mit metallischen Dosen mit Papierisolierung ausgeführt, diese sind alle durch Kunststoffdosen zu ersetzen.

Da kann sich auch der Vermieter nicht rausreden. Im Zweifelsfall muß der Vermieter mit einem Elektriker konfrontiert werden, stimmer er dann immer noch nicht zu, dann entweder die Wohnung nicht beziehen oder einen RA konsultieren.

Es ist auf keinen Fall zuläsig die elektrischen Anlage so wie beschrieben in Betrieb zu lassen / nehmen.

Gefahr in Verzug!

...
75 - Sind 3 fach Schukosteckdosen erlaubt? -- Sind 3 fach Schukosteckdosen erlaubt?
Zulässig: ja, natürlich. Man darf einen Stromkreis mit so vielen Steckdosen vollpflastern wie man möchte, egal ob diese jetzt in einer Gerätedose sitzen oder in drei direkt untereinanderliegenden.

Achtung: der Einbau einer solchen Steckdose gilt laut unserem VDE-Guru Sam2 als Einbau zusätzlicher neuer Steckdosen, diese müssen daher FI-geschützt sein (max. 30mA). ...
76 - Waschmaschinen Festanschluss im Bad ändern -- Waschmaschinen Festanschluss im Bad ändern
Klare Frage - klare Antwort:
Ist nicht zulässig!
Und wäre auch weder sinnvoll noch empfehlenswert.

Allerhöchstens käme der Einbau einer (recht teuren) FI-Steckdose in Betracht.

Warum ist die Nachrüstung von FI im Verteiler schwierig? TN-C-Endstromkreis?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mär 2011 11:02 ]...
77 - Wassereinlauf -- Geschirrspüler Siemens Lady 45
Hallo und vielen Dank
Die Beantwortung einiger Umstände liegen seit gestern offener den je.
Ich hatte eher auch nicht an einen Schaltplan in meiner Anfrage gedacht sondern an ein Schema woran zu erkennen ist welchen Weg das einlaufende Wasser nimmt und welche Komponenten beteiligt sind den ordentlichen Ablauf zu gewährleisten.Letzteres kenne ich aus den Serviceunterlagen der Mitarbeiter im Reparaturbereich einer Automarke.
Nach nochmaliger Überprüfung des Wasseranschlusses und der angesprochenen Elemente habe ich einen erneuten Spülgang gestartet.
Man konnte anhand des Strömungsgeräusches hören das der Wassereinlauf sehr langsam verlief,was wiederum die langen Füllzeiten erklären könnte.
Spätestens beim Wassereinlauf zum Klarspülen war dann abrupt Schluss mit Lustig denn es roch bedenklich nach Vergussmasse oder dgl.
Noch ehe ich die Verbindung unterbrechen konnte hat der FI Schalter promt reagiert.
Den Aquastop habe ich heute ausgebaut weil dieser sehr nach Schmorbraten roch.
Wenn ich die Hinweise im Forum richtig verstehe sollten an diesem Teil bei ordentlichem Betrieb 230 V anliegen.
Beim ausgebauten Teil(Aquastopventil) ist an Blau und Braun Durchgang fest zu stellen.
Ich überlege in diesem Zusammenhang ob der Einbau eines Rep.Sets in...
78 - Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig -- Haus gekauft, Neuverkabelung notwendig
Hallo Community,
nachdem ich hier ne ganze Zeit lang nur mitgelesen habe muss ich nun mal ne eigene Frage stellen. Vorab ich habe vor 10 Jahren eine Ausbildung zum Energieelektroniker abgeschlossen, arbeite aber als Flugzeugelektroniker bei der Lufthansa Technik.

Es geht mal wieder um den Anschluss einer Unterverteilung in unserem Haus aus dem Jahre 1977. Bei uns ist es so, dass es vom Hausanschluss über die NH Sicherung in den Zählerschrank geht. Vom Zähler aus geht es zu 14 Sicherungen B16A. Von den Sicherungen aus geht es in die einzelnen Räume. Es gibt das EG, das OG und das Dachgeschoss. Leider hat jedes Stockwerk nur eine Sicherung mit Ausnahme der Küche. FI gibt es keinen.

Ich wollte nun zwei neue UV´s einrichten. Die erste im EG, die zweite im OG. Da ich die Anlage von mir nicht Stromlos gemacht werden kann war heute ein Elektroinstallateur da. Meine Idee war, Zwei 3~40A Sicherungsautomaten in der HV zu installieren und von dort aus zu den UV´s zu gehen. Ich hätte also bis auf 3-4 Sicherungen alle aus der HV draussen. Der Elektroninstallatuer meinte nun aber, dass hierfür die Schalttafel zu klein sei und hat mir zu einer komplett neuen Schalttafel geraten. Kostenpunkt 600€ plus knapp 300€ für den Einbau und zusätzlich 300€ für die Abnahme der komple...
79 - CEE Einbaubuchse in Metall-UV -- CEE Einbaubuchse in Metall-UV
Hallo,

wollte nur mal kurz hören ob es beim Einbau einer CEE in die Seite einer Metall-UV irgendetwas zu beachten gibt. FI, LS und Test ist klar ... aber sonst?

Gruß + Frohes Neues
Stephan ...
80 - Thermosicherung löst aus -- Geschirrspüler Miele G 648 SCi Plus
Hallo Martin02,
ich muss den Fehler vielleicht genauer beschreiben: die Heizung funktioniert bei manchen Spülvorgängen ohne Probleme. Sie heizt während der im Schaltplan eingezeichneten Heizperioden, danach wird die Heizung wieder kalt. Von daher würde ich einen Masseschluss ausschließen, dann müsste die Heizung doch immer heizen, oder? Das mit dem FI-Einbau muss ich mir mal noch vornehmen, momentan ist kein FI vorhanden.

Das Problem ist, dass man die ganze Zeit vor der geöffneten Maschine sitzen muss, um den Augenblick mitzubekommen, wo die Thermosicherung mal wieder auslöst. Dies war bis jetzt (sofern es überhaupt aufgetreten ist), immer gegen Ende des gesamten Spülvorgangs. Genauer habe ich den Zeitpunkt noch nicht lokalisieren können. Das Relais schaltet von daher zumindest zeitweise vollkommen richtig. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Kombination ist, wo die Heizung noch heizt, aber kein Wasser mehr durchgepumpt wird.

Wie könnte ich das vielleicht zeitweise klemmende Relais finden?

Danke für die Antwort! ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Einbau F�hrung Schl�uche eine Antwort
Im transitornet gefunden: Einbau


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473335   Heute : 135    Gestern : 5128    Online : 235        3.8.2026    0:30
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.183608055115