FI + Zeitschaltuhr
Suche nach: zeitschaltuhr (1079)

    







BID = 769142

xus

Gerade angekommen


Beiträge: 15
 

  


Hallo,

ich habe eine Frage an die Fachleute. Für ein PVC Schwimmbecken mit Umwälzpumpe wurde eine Zuleitung für die Pumpe(FI 30ma)verlegt. Die Gesamtlänge der Leitung beträgt 20m. Bei 10m würde ich gerne eine Zeitschaltuhr zwischenhängen. Bleibt die Funktion des FI damit erhalten?

Danke!
xus

BID = 769146

Oertgen

Schreibmaschine


Avatar auf
fremdem Server !
Hochladen oder
per Mail an Admin

Beiträge: 1111
Wohnort: Duisburg
Zur Homepage von Oertgen

 

  

Ja!

BID = 769148

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

ja

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 769149

xus

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Super, danke für die Hilfe!

BID = 769150

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3429
Wohnort: Mainfranken

Ja bleibt erhalten !

Wieso fragst du ? Hast du genügend Kenntnisse um den Einbau durchzuführen ?

_________________

BID = 769151

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee


Zitat :
Bei 10m würde ich gerne eine Zeitschaltuhr zwischenhängen. Bleibt die Funktion des FI damit erhalten?


Je nachdem ob richtig oder falsch angeschlossen wird!

Wenn jemand schon die Frage in dieser Form stellt, wäre ich vorsichtig, dem Fragesteller Hilfestellung in Form eines einfachen "Ja" zu geben.

ciao Maris

BID = 769152

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Zitat :
Rhodosmaris hat am  5 Jun 2011 20:04 geschrieben :


Je nachdem ob richtig oder falsch angeschlossen wird!

ciao Maris



Der FI ist vor der Zeitschaltuhr.
Die Sicherheitsfunktion des FI bleibt auch bei falschen Anschluss der Zeitschaltuhr erhalten

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

BID = 769156

xus

Gerade angekommen


Beiträge: 15

Verbaut wird die Zeitschaltuhr im Anhang. Somit ergigt sich auf 1=L und 2=N. 3 geht weiter zur Pumpe.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: xus am  5 Jun 2011 20:33 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: xus am  5 Jun 2011 20:38 ]

BID = 769166

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3429
Wohnort: Mainfranken

Was willst du uns jetzt damit sagen ?

_________________

BID = 769175

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848


Zitat :
xus hat am  5 Jun 2011 20:22 geschrieben :

Somit ergigt sich auf 1=L und 2=N. 3 geht weiter zur Pumpe. ]



Die Nummern für den Ausgang kann ich auf dem Bild nicht richtig erkennen.

Auch der N von 2 geht weiter zur Pumpe.
Außerdem eine Brücke an der Uhr von 1 zu dem unteren Kontakt
Natürlich auch den PE weiter Klemmen.

_________________
Mit freundlichem Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  5 Jun 2011 21:12 ]

BID = 769181

Rhodosmaris

Schreibmaschine



Beiträge: 2354
Wohnort: Lindau/Bodensee


Zitat :
Die Sicherheitsfunktion des FI bleibt auch bei falschen Anschluss der Zeitschaltuhr erhalten

Da an der Zeitschaltuhr Klemmstellen entstehen, kann hier durch den Laien einiges gravierend falsch angeschlossen werden.
Ich nenn nur mal so als Beispiel, daß irgendein anschließender Elektromaurer mal in einer Steckdose gesehen hat, daß zwischen PE und N eine Brücke war.
Um alles richtig zu machen, klemmt er an der Uhr (oder am Verbraucher - Pumpe) N und PE auch zusammen.

Schon ist die Funktion des FI ausgehebelt!

ciao Maris

BID = 769185

Mirto

Schreibmaschine



Beiträge: 2236
Wohnort: Sardinien (IT)


Zitat :
Schon ist die Funktion des FI ausgehebelt!

Wieso ausgehebelt?? Der Fi wird in diesem Fall ständig auslösen. Eine Gefährdung sollte dadurch aber nicht entstehen. Oder unterliege ich da jetzt einem Denkfehler?

Gruß
Rainer

_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!

BID = 769189

Elektro Freak

Inventar



Beiträge: 3429
Wohnort: Mainfranken


Zitat :
Mirto hat am  5 Jun 2011 21:34 geschrieben :


Zitat :
Schon ist die Funktion des FI ausgehebelt!

Wieso ausgehebelt?? Der Fi wird in diesem Fall ständig auslösen. Eine Gefährdung sollte dadurch aber nicht entstehen. Oder unterliege ich da jetzt einem Denkfehler?

Gruß
Rainer



Genau das gleiche habe ich mir eben auch Gedacht !

_________________

BID = 769224

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Das kann so sein, muß aber nicht.
Hängt von vielem ab.

Aber stellen wir uns einfach irgendeine Adervertauschung vor. Die kann u.U. schnell mal tödlich enden. Auch trotz FI...

Daher muß nach dem Einbau der Schaltuhr die Leitung neu durchgemessen werden (Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme).

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 769227

fuchsi

Schreibmaschine



Beiträge: 1704

Auch interessant, ob die Zeitschaltuhr überhaupt das Pumperl schalten kann, ohne selbst abzurauchen.


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       