Hallo Zusammen,
renoviere gerade eine Verteilung mit Zählerfeld.
Im Fundus habe ich noch 4 Dehnguard 900600
http://www.dehn.sk/dehn.sk/de/prod/.....9.pdf gefunden.
Jetzt überleg ich, die Dinger mit einzubauen. Lt. Datenblatt brauchen die ja keine separate Absicherung (SLS mit 63A ist davor).
Nur ist die Frage, ob es was bringt. Zuleitung durch die Erde, TNC-S, Fundamenterder, Steindach ohne Aufbauten, Grobschutz ist nicht vorhanden.
Würde mich über Erfahrung/Meinungen freuen.
Viele Grüße aus OBC
Udo |
|
BID = 895605
Stifmaster Schriftsteller
    
Beiträge: 731 Wohnort: Mainfranken
|
|
Moin,
natürlich bringt es etwas. Besser wäre natürlich DEHNventil oder DEHNshield, da hier die Energie, die abgeleitet werden kann sehr viel größer ist (siehe Graphik im Link, grün ist die Energie, die beim DEHNventil abgeleitet werden kann, rot die des DEHNguards.) http://alt.dehn.de/pix/pix_prods/schutzkonzepte/bszk_4.gif
Dennoch, da auch bei z.B. Schalthandlungen Überspannungen entstehen können (da genügt auch schon die Gartenpumpe wenns dumm läuft) kann der Einbau eines Typ 2 Ableiters statt gar nichts auf keinen Fall ein Fehler sein.
Gruß Stefan
_________________
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR! |
|
BID = 896173
ua Stammposter
   
Beiträge: 258
|
Hallo Stefan,
vielen Dank für Deine Info. Dann werde ich die Dinger verbauen, lt. Beschreibung ist bei 63A Vorsicherung (SLS) keine zusätzliche Absicherung nötig.
Meine Antwort dauerte leider etwas länger, da ich zur auf der Suche nach einem PE-N-Schluss in der Installation (Einbau FI.., alles mit Stegleitung in tiefen Dosen und vielen alten BuJä-Elektronikschaltern aus den 70er über 2 Etagen) bin.
Viele Grüße
Udo
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183861298 Heute : 9313 Gestern : 10055 Online : 296 30.4.2025 21:42 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0278310775757
|