Gefunden für effektivwert spannung transformator - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Spannungsteiler Vorwiederstand ? -- Spannungsteiler Vorwiederstand ? | |||
| |||
| 2 - Wechselspannung begrenzen -- Wechselspannung begrenzen | |||
Zitat : Angeblich verträgt der 90V am Eingang.Das sind aber entweder chinesische Volt,oder aber die Spannung ist doch manchmal höher als die von mir (mit dem analogen Voltmeter)gemessenen 60V bei hoher Drehzahl und ohne Last.Kann es sein, dass du 60V Wechselspannung gemessen hast? Da war doch was mit Effektivwert und Spitzenwert... P.S.: Aus einer Bewertung: Zitat : Allerdings sollte man mit der Höhe der Eingangsspannung ein ganzes Stück weg von der Herstellerangabe bleiben. Sonst verteilen die Elkos im Eingangskreis ihren Inhalt in der Gegend. Was steht denn auf dem Eingangselko drauf? [ Diese Nachricht wurde geändert von: pe... | |||
3 - Reparatur Lucande Außenleuchte 9617034 9,5W von LUQOM -- Reparatur Lucande Außenleuchte 9617034 9,5W von LUQOM | |||
| Hallo und danke für das Feedback.
@Offroad GTI: Mit dem Begriff "Effektivspannung" meinte ich den Effektivwert der Spannung (ggf. pulsierende Ansteuerung). @nabruxas: Danke für den Link mit den Datenblättern. Die 3030 würde von den Abmessungen wohl passen. Aber im Datenblatt ist die Spannung "VF" mit 2.8V angegeben, ich habe aber 8.2V gemessen. Habt Ihr denn Erfahrung damit. Der Spannungsabfall sollte doch stimmig sein, oder nicht? Danke für ein evtl. weiteres Feedback. Heute Abend will ich mal mit dem Oszi ran. Das ist ein portables und batteriebetriebenes Oszi. Gruß, Peter ... | |||
| 4 - Minimal nötige Spannung für Gleichrichter und LEDs -- Minimal nötige Spannung für Gleichrichter und LEDs | |||
Zitat : Um die Spannung zu erhöhen,könntest einen kleinen Printtrafo versuchen,den du "verkehrtrum" betreibst. Der Trafo muss nichtmal klein sein. Da hat Kleinspannung wohl an seinen Nick gedacht. Es muss auch kein Printtrafo sein. Irgendein Netztrafo, der nominell zwischen 5V und 24V Wechselspannung liefert sollte es tun. Wenn er z.B. für 12V ausgelegt ist, so hat er nominell ein Übersetzungsverhältnis von 230V/12V = 19,2. In der Praxis wickelt man wegen der Verluste auf die Sekundärwicklung noch ein paar Windungen mehr (ca. 10%), damit die 12V bei Nennlast rauskommen, so dass der Trafo im Leerlauf z.B. 13,2V liefert, was einem Übersetzungsverhältnis von 230V/13,2V = 17,4 entspricht. Wenn du damit die Spannung deines Generator hochtransformiertest, kämen für 100mV immerhin 1,7V heraus. Weil man bei Wechselspannungen gewöhnlich den Effektivwert angibt, liegen die Spannungsspitzen nochmal um das 1,4-fache höher, also bei +2,4V und -2,4... | |||
| 5 - Treppenlicht Ausschalt-Vorwarner und LED-Leuchten -- Treppenlicht Ausschalt-Vorwarner und LED-Leuchten | |||
Zitat : Ist schon richtig, bei halber Spannung hat man nur noch ein viertel der Leistung Nur dass du bei einer Einweggleichrichtung nicht die Halbe Spannung hast, sondern die
Alles andere wäre auch hochgradig unlogisch. 2 Halbwellen übertragen "1 Einheit Leistung". Dann kann eine Halbwelle ja schlecht "1/4 Einheit Leistung" übertragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 9 Dez 2021 8:39 ]... | |||
| 6 - Lichterkette bzw.Weihnachtsbeleuchtung -- Lichterkette bzw.Weihnachtsbeleuchtung | |||
Zitat : Ich habe die 35W schon durch 50 geteilt dann kommen 0,62 Ohm heraus Du hast mit dem Rechner 230V/8A=28,75Ohm berechnet. Das hat mit deiner Lichterkette aber nichts gemein...
Zitat : Deine Überlegung mit einem Elco u. Widerstand wäre zu überdenken, aber aufwendiger. Von Elektrolytkondensator habe ich nichts geschrieben! Zitat : | |||
| 7 - Kerzenleuchter zu hell, was tun? -- Kerzenleuchter zu hell, was tun? | |||
| Naja, ich versuche eigentlich um die LED-Leuchtmittel herum zu kommen. Machen sie doch in solch einen Kerzenleuchter nicht viel her. Aber gut, erstmal sehn, was geht und was nicht.
Bei der 1N4004-4007 hab ich mal in Datenblatt geschaut. Welche Spannung ist denn als Berechnungsgrundlage entscheidend? Weil bei AC haben wir ja nen Effektivwert. Rechnet man für die Belastungsberechnug mit der Eingangsspannung oder der Ausgangsspannung? Weil wenn ich die angeschlossenen 125W durch 115V (eff. Halbwelle) teile, bin ich bei 1,08A. Schon über dem Max-Wert von 1A. Wenn ich mit 230V Ueff. rechne, sieht das schon besser aus. Noch besser, wenn ich mit Spitze/Spitze rechne.
Apropos... Spitze/Spitze macht bei 230V mal eben 325V Uss... Die 4004 kann aber nur 400V ab?!?!
Ick hab da bestimmt wieder irgendwo zehn Rechenfehler drin.
... | |||
| 8 - kein Strom auf Platine -- HiFi Verstärker Yamaha HS80M | |||
Zitat : liefert ein 18V ausgewiesener Trafo im Leerlauf die 24V ? Deutlich mehr. Als erstes rechnen wir mal mit 10% Spannungsüberhöhung wegen Leerlauf, denn der Trafo soll ja bei Vollast die 18V bringen. 10% ist so eine Faustformel, bei kleinen Trafos kann das auch deutlich mehr sein, bei sehr grossen weniger. Damit wären wir bei 19,8V effektiver Ausgangsspannung. Der Effektivwert einer sinusförmigen Wechselspannung ist aber ein Mittelwert (geometrisches Mittel der Momentanwerte), weil die Wechselspannung ja auch Nulldurchgänge hat. Man kann ausrechnen, dass bei einer sinusförmigen Spannung dieser Mittelwert nur etwa das 0,71-fache der Spitzenspannung beträgt. Daraus folgt dann, dass die Spitzenspannung, auf die die Elkos aufgeladen werden, etwa 1,41 Mal höher ist als die effektive Trafospannung. Womit wir bei 28V wären. Schlimmstenfalls kommen jetzt noch die 10% zulässige Überspannung des 230V Netzes hinzu, was eine Spitzenspann... | |||
| 9 - Suche Spannungswandler für 120V-APC -- Suche Spannungswandler für 120V-APC | |||
| @Schattenlieger:
Zitat : Wenn du einen Diodenkonverter hast, wird einfach nur mittels Diode eine Halbwelle der Netzspannung gekappt, das funktioniert an ohmschen Lasten leidlich, an echten Trafos eher nicht... Theoretisch sollte deine APC USV sogar mit dem Diodenkonverter funktionieren, weil die Spannung eh gleichgerichtet wird Ein gefährlicher Irrtum! Zum einen ist evtl. jetzt schon das betreffende Ladegerät kaputt, weil bei einer solchen Konstruktion die vollen 320V des 230V Netzes am Eingang des Ladegeräts auftauchen, und zum Anderen halbiert das Weglassen einer Halbwelle den Effektivwert nicht, sondern das Bratwurstbratgerät wird mit 162V befeuert! Ich habe solch einen "Diodenkonverter" noch nicht gesehen, aber wenn er funktionieren sollte, wird wohl eine Phasenabschnittsteuerung drin stecken. ... | |||
| 10 - Oszilloskop und 230 VAC - Welche Alternativen zu 10:1-Tastkopf? -- Oszilloskop und 230 VAC - Welche Alternativen zu 10:1-Tastkopf? | |||
Zitat : Im 1:1 Bereich (Umschaltbar) mögen sie nur 150 VRMS.Die Angabe von Effektivwerten ist bei Spannungsformen, für die man ein Scope benötigt, ziemlich witzlos. Es sind die Spitzenspannungen, welche die Kondensatoren und Isolationen durchschlagen lassen und dann die Transistoren in der Eingangsstufe des Scope zerstören. Natürlich hat auch die Angabe von Effektivwerten eine gewisse Berechtigung, wenn die thermische Belastbarkeit der Widerstände ein Thema ist. Ich denke allerdings, dass ein solcher Tastkopf die zulässige Spitzenspannung auch als Gleichspannung aushalten sollte, womit das Thema Effektivwert vom Tisch ist. Zitat : 4. Ich nehme einen BNC-Stecker... | |||
| 11 - Stromsensor auswerten -- Stromsensor auswerten | |||
Danke für die Erklärung
Jetzt hab ich das System verstanden.
Und da ich mit den paar mV Änderung nicht so glücklich war,hab ich noch nen Differenzverstärker drangemurkst. Also zwischen Vref und Vout So eingestellt,das er mir pro 100mA Strom 100mV Spannung ausgibt. (der OPV ist nur mit 5V versorgt,also kann schon erst mal nicht mehr rauskommen,als derADC verträgt )
Funktioniert mit Gleichstrom schon mal hervoragend. Mit Verwechslungsstrom so nicht wirklich. Wenn ich den Effektivwert haben will,muss ich das Signal so oft abtasten wie geht,und mir dann den Maximalwert suchen? Oder bin ich da irre? Das "Beste" was ich hier noch irgendwo hab,ist ein Atmega 328.Muss ich aber erst mal ins Datenblatt schielen,was der ADC bei (glaub) maximal 16MHz Prozessortakt zu leisten vermag. Was ich letztendlich will,bzw. dachte was man mit den Sensoren schönes basteln kann,wär so eine Art Wechselstrom-Amperemeter zum "einschleifen". Also ne Kiste mit Stecker,Dose und Anzeige. | |||
| 12 - Wig Schweißgerät Messer Griesheim Combitig GW 23 defekt -- Wig Schweißgerät Messer Griesheim Combitig GW 23 defekt | |||
Zitat : Ich hab auch versuchsweise die Gates der Thyristoren abgeklemmt, um zu sehen ob das Gerät dann beim Schweißen immer noch Strom liefert. Im Gleichstrommodus tut es das nach wie vorDann werden die Thyristoren einen Treffer weg haben. Ohne Ansteuerung sollten sie nämlich gesperrt bleiben. Thyristoren lassen sich leicht testen: https://www.androiderode.com/wp-con.....t.jpg Zunächst Schweißgerät ausschalten und Verbindungen zur Leiterplatte trennen (versteht sich von selbst ). Anstatt der angegebenen 9V kannst du auch eine andere Gleichspannungsquelle wählen, beispielsweise eine Autobatterie. Als Testlast z.B. eine 12V/55W Glühlampe. Der Vorwiderstand zum Gate des Thyristors ist weniger kritisch. Um die 100 Ohm sollten funktionieren. Nachdem das Gate getriggert wurde,... | |||
| 13 - Oszilloskop Tastkopf Spannungsbelastung -- Oszilloskop Tastkopf Spannungsbelastung | |||
Zitat : Denn ich möchte mir gerne eins kaufen und möchte es nicht mit der ersten Messung beschädigen. Dann solltest du, sofern du Spannungen im Bereich um 300V messen willst, einen Differenztastkopf kaufen. Zitat : Die meisten Hersteller geben zb. Eingangsspannung 300V anDies wäre zu unspezifisch, wobei dies Zitat : Dann gibt es noch 300V DC+ACss. wied... | |||
| 14 - Leistung berechnen -- Leistung berechnen | |||
| Die exakte Formel für die Leistung ist P= U*I*cosphi ! das gilt auch für Gleichstrom!
Beispiel du hast eine Gleichspannung von 12 V und es fließt ein Strom von 5 A dann ergibt das ein Rechteck mit 12V und 5 A = 60 VA. Da bei rein ohmschen Verbrauchern cos Phi= 1 ist hast du da auch 60W ! Und wenn diese Leistung eben über eine 1 Stunde entnommen wird einer Arbeit von 60Wh .Bleiben wir bei Cos Phi=1 dann gilt auch für die Wechselspannung P=U*I Damit die Berechnung bei AC leichter fällt wurde der Effektivwert eingeführt. Bei 230V sind das eben 230V, der Effektivwert entspricht dabei dem Gleichstromwert. Diese 230V Effektivwert setzen die gleiche Leistung wie eine 230V Gleichspannung um! So und nun zum Fallstrick. Du betrachtest bei der Leistung immer nur einen Momentwert! Im Gegensatz zur Arbeit wo du einen zeitlichen Verlauf hast. Die Sinuskurve der AC ist aber ein zeitlicher Verlauf! Deshalb ist der Momentwert zwischen 0 und einem Maximalwert schwankend über die Zeit gesehen. Wenn du jetzt bei der Arbeit ein Rechteck aus Spannung und Zeit und ein Rechteck aus Strom und Zeit erstellst und diese beiden Flächen addierst hast du die Arbeit. Das gilt auch für Wechselspannung . Nur entspricht dann die Arbeit der Summe der Fläche unter den beiden Sinuskurven! ... | |||
| 15 - Messfehler bei Konstantrstromsenke -- Messfehler bei Konstantrstromsenke | |||
| So, zunächst einemal vielen Dank für die zahlreichen Antworten.
Ja, es ist richtig, der Siebelko ist etwas überdimensioniert - da aber später auch mal Trafos bis 5A getestet werden sollen, hatte ich den so groß gewählt. Als man Netzteile noch selbst gebaut hat, waren pro Ampere etwa 2000-2500uF bei 50Hz üblich. Also habe ich nun nach Eurer Belehrung für 500mA einen Kondensator von 1000uF eingesetzt - dieser sollte eigentlich nicht überdimensioniert sein. Das "nontrue-RMS" - Messgerät zeigt ja mit 560mA (unverändert) eigentlich korrekt den zu erwartenden Wert an, wenn man Gleichrichtwert zu 1,11 x Effektivwert einsetzt. Dann habe ich zwischen Trafo und Gleichrichter einen Widerstand von 0,1 Ohm eingeschleift, das Oszilogramm zeigt dann einen Ladestom zu etwa 50% der gesamten Periode, ziemlich gleichmässig jeweils in der Spitze der Sinuswelle, die Spitze liegt bei (0,1V/Div)etwa +/-0,12Volt, also während des eigentlichen Aufladen bei etwa max. 1,2A. Wenn ich den "dicken" Elko (mit 10000uF) parallel schalte ergibt sich nur eine kaum merkliche Veränderung! Am zweiten Eingang wird direkt die Ausgangsspannung des Trafos abgegriffen - zwar kein sauberer Sinus aber doch nicht so furchterregend. Die Phasenverschiebung erscheint ... | |||
| 16 - Vorwiderstand ausrechnen, wie genau -- Vorwiderstand ausrechnen, wie genau | |||
Zitat : Denn scheinbar ist das Gerät dafür gedacht eine radikalische Kettenreaktion per UV-Licht zu starten. Du denkst an SSS oder Chlorknallgas? Eine Kettenreaktion wird das wohl nicht sein, sondern eher eine Photo-Polymerisation oder eine Photolyse. Die Lampen sehen mir nach verspiegelten Halogenlampen aus. Viel UV machen die nicht, und das bischen ist auch noch langwellig. Berdenke, dass selbst bei der Schmelztemperatur des Wolframs von ca. 3400°C das Strahlungsmaximum immer noch im IR liegt! Zitat : Ansonsten ist da auch nicht viel drin, dachte da ist noch ein alter riesen Trafo drinVersuch mal zu lesen, was da drauf steht, oder miß n... | |||
| 17 - Grundfrage zu Spannungsangaben -- Grundfrage zu Spannungsangaben | |||
| Wenn bei AC eine Spannung von 5V angegeben ist, dann ist das der Effektivwert ! Bei unserer Netzspannung hast du 230V und das ist ein Spitzenwert von 325V und von Spitze zu Spitze sogar 650 V !
Um das noch verständlicher zu machen nimmst du eine Sinuskurve die X-Achse ist deine Nulllinie. Dann sind die Spannungsmaxima bei +325V und bei Minus 325V. Nun richtest du diese Spannung gleich. Dann klappt die Negative Halbwelle hoch du hast dann eine Ausgangsspannung die zwischen 0V und 325V schwankt. Und wenn du nun noch die Spitzen abschneidest und damit die Lücken zwischen den " Bergen " füllst hast du deine Effektivspannung und diese entspricht genau einer DC -Spannung von 230V ! ... | |||
| 18 - geht nicht an (keine LED) -- LCD TFT Samsung SyncMaster T220 | |||
| Geräteart : Flachbildschirm Defekt : geht nicht an (keine LED) Hersteller : Samsung Gerätetyp : SyncMaster T220 Kenntnis : minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo liebes Forum, ich wende mich an euch, in der Hoffnung, dass Ihr mir helfen könnte den oben genannten Monitor wieder zum Leben zu erwecken. Vorher kurz zu mir: Mein Name ist Andi, ich bin 26 und grade dabei mein Maschinenbaustudium abzuschließen. Ich bin damit zwar durchaus im im technischen Bereich unterwegs, aber speziell die Elektrotechnik ist leider so eine Art "rotes Tuch" für mich. Umso größer ist allerdings meine Motivation in diesem Gebiet etwas zu lernen. Außerdem bin ich ganz allgemein ein großer Freund davon, defekte Geräte zu reparieren und weiterzubenutzen, anstatt sie wegzuwerfen. Nun aber zu meinem konkreten Problem: Ich habe von einem Bekannten einen defekten Samsung SyncMaster T220 überlassen bekommen. Wenn er ans Netz angeschlossen wird, zeigt der Monitor überhaupt keine Reaktion, d.h. sogar die Status-LED bleibt schwarz. Das brachte mich auf die Vermutung, dass der Fehler bereits ganz vorne in der Stromversorgung des Monitors liegt. Ich habe ihn daher z... | |||
| 19 - Laptopnetzteil defekt -- FSP Group Netzteil | |||
| Das Oszillogramm schaut schon heiß aus. Allerdings würde ich dem erstmal nicht allzu viel glauben; nicht daß du einem Phantomfehler hinterherrennst.
Ich selber hab die Ausgangsspannung eines Laptop-NTs noch gar nie am Oszi angeschaut. Schade eigentlich ... daß man im unbelasteten Zustand auch in der AC-Einstellung etliche Volt angezeigt bekommt, ist aber völlig normal. Der Effektivwert dieses Sägezahns könnte evtl. sogar bei 19V liegen. Dazu hat man ja normal auch noch den Laptopakku als großen Sieb"kondensator" mit dabei. Ich würde sagen, glaube nichts was du nicht im belasteten Zustand gemessen hast. Die NTs leben komischerweise ewig. Kann auch sein daß das Ding unter Last völlig anderst regelt und dieser Sägezahn eine Art Laptop-Such-Spannung ist. Kabelbruch direkt an der Knickschutztülle oder vorne am Hohlstecker ist etwas alltäglicher. Die Isolierung kurz hinter der Knickschutztülle wölbt sich dafür auch schon so schön typisch. Lötkontakte der Buchse am Laptop gebrochen könnte im blödesten Fall natürlich auch noch sein. Und Frage: hat das NT einen normalen Hohlstecker am Ende, oder einen Hohlstecker mit Mittelpin? ... | |||
| 20 - geht nicht mehr an -- Receiver YAMAHA RX-V457 | |||
| Die Netzspannung ist erstens nicht "fix festgenagelt", sondern darf nach Norm um bis zu +/- 10% schwanken. Somit ist ein Kondensator mit 220 V Spannungsfestigkeit bei 253 V (230 + 10%) schon deutlich jenseits seiner garantierten Eigenschaften. Zweitens wird bei Wechselspannung immer der Effektivwert angegeben, das ist der quadratische Mittelwert. Die Spannung selbst pendelt ja ständig auf und ab um den Nullpunkt, deswegen heißt sie Wechselspannung. Der Spitzenwert liegt deutlich über dem Effektivwert, nämlich bei über 300 V. Meiner Meinung nach reicht es wenn beim Kondensator ein Wechselspannungswert(!) angegeben ist, den Effektivwert einzuhalten, aber den Spitzenwert abzudecken schadet nicht, und unter dem maximalen Effektivwert sollte man auf keinen Fall bleiben - ich würde also für mindestens 275 V plädieren. ... | |||
| 21 - Frage zum Messvorgang: HAMEG8123 Frequenzzähler -- Frage zum Messvorgang: HAMEG8123 Frequenzzähler | |||
| So mal Klartext mit Dummi und 1Megaohm sieht dein Funkgerät rund 50 Ohm als Last.
Mit Dummi und dem Frequenzzähler sieht das Funkgerät aber nur 25 Ohm. Wenn an deiner Dummi 50 W verheizt werden und da zusätzlich noch eine weitere Dummi mit 50 Ohm parallelschaltest hast du eine 25 Ohm dummi und die Leistung des Funkgerätes teilt sich auf beide Dummis auf. Bei dem Zähler ist aber der Eingangswiderstand von der Leistung her gesehen der schwächere! Zu der Spannung bei 50 Ohm zeichne dir doch mal eine Rechteckspannung mit 1 Hz und 20 V Spitze Spitze auf, Tastverhältnis 1:1. Dann bildest du den Effektivwert über eine Periode. Das selbe machst du mit einem Tastverhältnis von 1:10. An der Frequenz und an der Spitze Spitze Spannung ändert sich da gar nichts. Du wirst dann feststellen das sich völlig unterschiedliche Effektivwerte ergeben ! Der Teiler teilt die Spannung von Spitze zu Spitze und legt damit den Punkt fest wo die Triggerung zum zählen startet. ... | |||
| 22 - Oberschwingungen b. Kap.Last -- Mobitronic Wechselrichter 12V / 230V | |||
Zitat : 230V +-5% darf die Spannung an der Steckdose sein, nicht 325!!! Und damit beträgt die Spitzenspannung des Sinus 325V! Die 230V sind der Effektivwert, nicht der Spitzenwert. ... | |||
| 23 - Spannung messen an PWM mit getakteter Masse -- Spannung messen an PWM mit getakteter Masse | |||
Zitat : Das ist absoluter Schwachsinn! Genau. Der Motor (besser gesagt seine Induktivität) glättet in Zusammenarbeit mit der Freilaufdiode seinen Strom selber (wie jede Induktivität). Spannung wird an geschalteten Induktivitäten nicht geglättet. Schalte den Elko lieber gegen GND. Und einen 100n Kerko parallel zum Motor (möglichst nah am Motor selbst) und sofern möglich noch je einen 22n Kerko von den Motoranschlüssen zum Motorgehäuse. Zitat : ähnlich wie im Bild im AnhangÄhnlich kann ja vieles sein. Wie sieht es denn genau aus? | |||
| 24 - Stereoanlagelexe Ströme -- Stereoanlagelexe Ströme | |||
Zitat : Du musst also nur den Effektivwert umrechnen."Nur" ist gut. Woher kennst du den Effektivwert und die Kurvenform des Stromes? Es ist ja nur die Spannung angegeben. P.S.: Die einzige Lösung der Aufgabe, die mir einfällt, ist i=0 für den Fall, dass die Bauteile nicht oder nur einpolig mit der Spannungsquelle verbunden sind. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Sep 2014 15:07 ]... | |||
| 25 - elektrische Pegel / Klirrfaktor / Halbleiter -- elektrische Pegel / Klirrfaktor / Halbleiter | |||
| 0dBm sind aber nicht 0dBu
Und den Unterschied zwischen Effektivwert einer Spannung und dem Spitze Spitzewert der Spannung googelst du bitte selber ... | |||
| 26 - Handyladeschaltung -- Handyladeschaltung | |||
Zitat : einem Brückengleichrichter und da fallen nunmal ca. 1,4 Volt über den Dioden ab! Nicht, wenn man ihn aus Schottky Dioden aufbaut. Problematisch ist allerdings die Angabe der Leerlaufspannung, da die mehr oder weniger uninteressant ist. Ausschalggebend ist die Spannung bei dem gewünschten Strom. Außerdem sind die 5,9V der Effektivwert der Wechselspannung. Gleichgerichtet dürften es dann etwa 7,5V sein (umbelastet, und mit Schottky Dioden). Schwankungen in der Amplitude der Netzspannung (0,9...1,1Un) gibt es auch noch. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 29 Mär 2014 13:21 ]... | |||
| 27 - Leistung verbraten... -- Leistung verbraten... | |||
Zitat : Eine Entkopplung der Drehspiegel-Motoren zu den Lampen steht nicht zur Diskusion !Dann wird es problematisch. Wenn du die Spannung so weit reduzierst, daß die Motore merklich langsamer laufen, werden das die Halogenlampen übel nehmen und schwarz werden. Theoretisch besteht noch die Möglichkeit eine nicht sinusförmige Spannung (PWM) zu verwenden und die Tatsache auszunutzen , dass sich Effektivwert (für die Lampen zuständig) und Mittelwert (für den Motor interessant) umso weiter voneinander entfernen, je kleiner das Tastverhältnis wird, aber ich denke, daß es doch einfacher sein wird die Motore separat zu speisen. ... | |||
| 28 - Varistor frage -- Varistor frage | |||
Zitat : haben irgendwas gelernt dass eine spitze Spannung von 330V auftretenDie Spitzenspannung ist irrelevant (nicht zu verwechseln mit irre relevant )
Zitat : Korregier mich bitte falls das Mist ist Gerne doch. Maximal darf die Netzspannung 253V (230V+10%; natürlich Effektivwert) betragen. Daher werden gerne 275V (sind ebenfalls grundsätzlich Effektivwerte) Varistoren verbaut. Um derartige Situationen in Zukunft zu vermeiden, solltest du es besser nicht mehr am Dieselaggregat anschließen. Viele von denen sind nämlich nicht für eine Ausgangsspannung innerhalb des zulässigen Toleranzbandes der meisten G... | |||
| 29 - Rippelstrom des SNT-Ausgangs-Elko berechnen / schätzen? -- Rippelstrom des SNT-Ausgangs-Elko berechnen / schätzen? | |||
Zitat : perl hat am 18 Dez 2013 17:34 geschrieben : Trotzdem kann der Ausgangsstrom steigen, wenn die Schaltfrequenz sinkt. Das passiert aber nicht, denn es ist wie gesagt ein Festfrequenz-SNT ( siehe auch Download 2 in https://forum.electronicwerkstatt.d......html ). Zitat : Mir scheint, daß du Effektivwert und Mittelwert durcheinander wirfst. Die Effektivwerte sind für die Dimensionierung der Drahtquerschnitte (und der Stromb... | |||
| 30 - Led Strips mit konventioneller Trafo betreiben -- Led Strips mit konventioneller Trafo betreiben | |||
Zitat : Alles schön und gut bis mein Busch Jäger (Gira, Berker das gleiche) kam. Ist das ein Radio? Zitat : Jetzt hab ich mir gedacht nehme ich ein elektronischen Halogen Trafo und mach einfach ein Gleichrichter und Kondensator dahinter und fertig. Keine gute Idee, denn damit würdest du nur ein Schaltnetzteil durch ein anderes ersetzen. Zitat : das geht auch nicht weil... | |||
| 31 - Widerstand an LED -- Widerstand an LED | |||
Zitat : 1) Ist meine Rechnung so richtig? Nein. Die 21,6V sind der Effektivwert der Wechselspannung, der Spitzenwert liegt bekanntlich um den Faktor Wurzel(2) darüber. Ohne Gleichrichtung würde diese Wechselspannung die LEDs zerstören, weil die Sperrspannung der LEDs massiv (liegt i.d.R. bei 5V) überschritten wird (mit den 30V Spitzenspannung des Trafos). Dass du nicht alle LEDs parallel an einen Widerstand klemmen kannst, wurde schon gesagt. Was die Kapazität des Glättungskondensators betrifft, so gibt es die Faustformel 1mF/A. Dabei darauf achten, dass die Gleichrichter nicht endlos große Kapazitäten laden können. Edit: Zitat : ... | |||
| 32 - R und L in Reihe an AC mit 2 Frequenzen und Eisenkern -- R und L in Reihe an AC mit 2 Frequenzen und Eisenkern | |||
| Hallo Leute,
anfangs habe ich überlegt wo ich mein Problem Poste. Ob hier in einem Forum wo Praktiker unterwegs sind, oder in einem theoretischen Forum. Ich habe mich nun für dies hier entschieden, da ich denke das mir hier eher geholfen werden kann. Zum Sachverhalt. Ich habe eine Reihenschaltung aus einem Widerstand (1 kOhm) und einer Spule, welche beide an einem Sinus Frequenzgenerator hängen (aiehe Anlage 1). Es soll die Schaltung mit 1kHz und 10kHz befeuert werden. Zusätzlich ist bei beiden Freuquenzen eine Messung mit und ohne Eisenkern in der Spul[strike]e durchzuführen. Ziel ist es den Blindanteil ... den Ohmschen Anteil .. die Induktivität usw. zu bestimmen und eine Schlussfolgerung zu ziehen. So weit so gut. Als Messgerät sind mehrere zu verwenden. Verwendet wurden: - Fluke Oszillsokope Scopemeter 99 Series II - Digitalmultimeter 79 III - Digitalmultimeter WeTekom DT930B Durch messen der Spannungen (siehe Anlage 2), ist es möglich ein Dreieck zu generieren wordurch man dann Schritt für Schritt sich weiter vorran tasten kann, von einem zum nächsten. Rechnungsweg siehe Anlage 3. Anlage 3 ist aber nur ein Bsp. und stimmt nicht mit den Messwerten in Anlage 4 übererin. In Anlage 4 habe ich alle Messwe... | |||
| 33 - Trafo / Stromversorgung -- Lampenhersteller unbekannt ETC-150R | |||
Zitat : Wie kann man denn eine solche Wechselspannung messen? 50 kHz? Kann ich das mit einem "normalen" Multimeter messen, Nein, mit einem Multimeter hast du keine Chance. Wer es hat, der nimmt ein digitales Oszilloskop und lässt sich den zu der Spannungskurve gehörigen Effektivwert ausrechnen. Wer das nicht hat, nimmt eine kleine Glühlampe, die für höhere Spannung gebaut ist, oder mit einem Vorwiderstand betrieben wird, steckt sie zusammen mit einer Photodiode in eine dunkle Schachtel, und misst den Photostrom der in Sperrichtung betrieben PD. Die Schachtel nicht zu klein wählen, damit es darin kühl bleibt. Diese Anordnung kann man mit Gleichspannung und einem DVM kalibrieren. Eine Kalibrierung mit 50Hz Wechselspannung und einem Stelltrafo ist zur Not auch möglich, aber da die Netzspannung oft gar nicht so sinusförmig ist, kann man sich schon bei der Messung mit dem DVM einen unnötigen Fehler einghandeln. ... | |||
| 34 - Relais mit verschiedenen Handsendern von Garagentorantrieben schalten -- Relais mit verschiedenen Handsendern von Garagentorantrieben schalten | |||
Zitat : Oder kann man das nicht so 'primitiv' messen? Nein, wenn du die Art der Last nicht kennst, geht es so einfach nicht. (diese Messung wäre so bspw. bei einer Glühlampe durchzuführen, weil da bekannt ist, dass es sich um eine ohmsche Last handelt. Was du gemessen hast, ist zwar der Effektivwert des Stromes, welcher aber phasenverschoben zur treibenden Spannung ist (vgl. Georgs Stromflußwinkel). Und ausgerechnet hast du die Scheinleistung: Interessant ist die aber nicht wirklich, sondern die Wirkleistung: ... | |||
| 35 - Drehfeld in 2 Leiterform via Multimeter messen? -- Drehfeld in 2 Leiterform via Multimeter messen? | |||
Zitat : Messtechnisch (Multimeter) Am besten noch mit einem aus dem Baumarkt
Zitat : hab ich da etwas übersehen!?Nein. Multimeter richten die Spannung gleich und skalieren sie dann soweit hoch, dass sie dem Effektivwert entspricht (gilt bekanntlich nur für sinusförmige Spannungen). Demzufolge ist die Phasenverschiebung zwischen den Spannungen so nicht zu messen. Oder kommt die Frage daher, wo auch die Gewichte für die Wasserwaage herkommen
... | |||
| 36 - Komische Werte bei Trafoschaltung -- Komische Werte bei Trafoschaltung | |||
| Moin,
also, erstmal von vorn: Du hast keinen Trafo gebaut, sondern ein Netzteil mit Trafo, Gleichrichter und Siebelko. Die Wechselspannung wird als Effektivwert angegeben, der Spitzenwert sinusförmiger Spannung ist um √2 größer als der Effektivwert. Der Spitzenwert landet aber, abzüglich der Flusspannung der Dioden (2x0,7V) am Elko, daher der höhere Wert der Spannung. Dann das, was Peter/Otiffany gesagt hat: Trafos werden für bestimmte Nennleistungen gebaut. Dein Trafo gibt also unter Nennbelastung von 10VA sehr genau seine 12Veff aus. Kleineren Lasten stehen entsprechend höhere Spannungen zur Verfügung. Den Strom kann man so, wie du es gemachst hast, eigentlich nicht messen: du hast damit eigentlich den Kurzschlussstrom gemessen, indem du das Netzteil über den extrem niedrigen Messwiderstand des Multimeters kurzgeschlossen hast. Du musst den Strom in Reihe zu einem bestimmten Verbraucher messen, z.B. ein Glühlämpchen mit 10W an 12V. Da sollte dann auch sehr genau das zu erwartende Ergebnis herauskommen. ... | |||
| 37 - Zanker DLE -- Zanker DLE | |||
| Die Heizung dieser Geräte hat eine Nennleistung von 24kW. Die Leistungsreduktion erfolgt nur über die Ansteuerung (Schwingungspaketsteuerung). Um eine 24kW Heizung mit 18kW zu betreiben ist ein größerer effektiver Strom nötig, als ob man direkt eine 18kW Heizung einsetzt. Denn die effektive Spannung am Heizelement ist in diesem Fall ja nicht mehr die volle Netzspannung.
Wegen der Schwingungspaketsteuerung muss man natürlich über einige Perioden mitteln, um von einem Effektivwert zu sprechen. Aber die Auslöser im LS sind ja mindestens so träge wie das zu erwärmende Wasser .
Ich versuche, zu rechnen: Um die 400V/24kW Heizung auf 18kW zu bringen werden 400*WURZEL(18/24) = 346 Volt benötigt. Das ergibt für 18kW einen Strom von 30A. Ein 18kW Gerät zieht bei Nennbetrieb maximal 26A. Grüße Martin [ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 11 Nov 2012 8:35 ]... | |||
| 38 - Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen -- Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen | |||
| Messgeräte gehen von einer sinusförmigen Spannung aus. Sie richten die Eingangswechselspannung gleich und skalieren sie auf deren Effektivwert (multiplikation mit 1,111).
Da der Gleichrichtwert nach einer Einpulsgleichrichtung genau die Hälfte der ganzen Sinusspannung ist, und der Umrechnungsfaktor konstant, zeigt es auch die Halbe Spannung an. Zitat : hier die Seite von meinem "Schätzeisen-Hersteller"Ich habe auch ein Gossen-Messeisen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die meisten Geräte derartige Spannungen nicht richtig messen können. Darum braucht man für derartige Messungen auch True RMS Geräte. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 1 Nov 2012 23:46 ]... | |||
| 39 - Frage zu nem "Netzteil" -- Frage zu nem "Netzteil" | |||
Grundsätzlich brauchst Du für die Erzeugung einer Gleichspanung nur eine Sekundärwicklung, es sei denn, der Verstärker verlangt nach positiver und negativer Spannung. Deine Theorie ist wohl doch etwas dürftig
Nach der Gleichrichtung und Siebung hast Du nicht weniger Spannung, sondern mehr! Das kommt daher, daß nicht der Effektivwert gemessen wird, sondern der Scheitelwert und der ist Effektivwert X 1,414. Das würde in deinem Fall eine Spannung von 50x1,414=70,7V! Um die Kapazität der Kondensatoren zu errechnen (bestimmen), brauchst Du die Leistung des Verstärkers. Betr.: Hifi Verstärker. Da gehen die Meinungen stark auseinander, wo Hifi anfängt und was das menschliche Ohr eigentlich noch hört. Gruß Peter P.S. Was sind wir heute wieder schnell . [ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Aug 2012 21:48 ]... | |||
| 40 - Elektromotor ! Was ist das für einer und wie kann ich die Drehzahl regeln? -- Elektromotor ! Was ist das für einer und wie kann ich die Drehzahl regeln? | |||
Zitat : Netzspannung gleichrichten = 230 V DC Nein, so einfach ist es nicht. Die 230V Netzspannung sind der Effektivwert. Der Spitzenwert liegt bei √2·230V=325V Hättest du jetzt einen Gleichrichter mit idealer Glättung, ergäbe dies eine Ausgangsspannung von 325VDC. Dies ist bei einem Motor aber nicht erforderlich, und zudem auch nur schwer zu erreichen (große Kapazität nötig) Wenn du allerding den Mittelwert der gleichgerichteten Spannung (Gleichrichtwert) ausrechnest, ergibt sich UDC≈0,9UAC_eff Bei 230VAC also etwa 207V Zitat : Variabl... | |||
| 41 - Motor Strombegrenzung -- Motor Strombegrenzung | |||
Zitat : @GTI: So begrenzen wie im Gleichstrom wird's nicht werdenHabe ich doch geschrieben
Zitat : durch Phasenabschnitt durchaus der Strom soweit begrenztBei einer Phasen(an/ab)schnittsregelung wird ja auch der Effektivwert der Spannung soweit gesenkt, dass im Mittel der gewünschte Strom fließt. Zitat : Das sehe i... | |||
| 42 - Pysikalische Erklärung erbeten ... -- Pysikalische Erklärung erbeten ... | |||
Oder etwas physikalischer erklärt, so wie es gewünscht wurde
Die anliegenden 230V je Phase (gegen N) sind der Effektivwert der Wechselspannung. Wie der Name aber schon sagt wechselt da etwas. Und zwar der Augenblickswert der Spannung und dies wiederum sinusförmig. Da diese Sinusspannungen aber um den Faktor 2π/3 gegeneinander verschoben sind, haben sie zur gleichen Zeit unterschiedliche Augenblickswerte. Einmal ist also die Spannung auf Phase 1 größer, einmal auf Phase 2 und zwischendrin sind sie auch mal gleich groß. Je nach dem fließt dann auch der Strom. ... | |||
| 43 - Warum verbraucht eine 36 W Leuchtstoff-Lampe tatsächlich nur 28 W Strom??? -- Warum verbraucht eine 36 W Leuchtstoff-Lampe tatsächlich nur 28 W Strom??? | |||
| Wenn hier am EVG ausgansseitig gemessen wurde, so ist zu vermuten, dass die Stromrichterschaltung im EVG einen pulsierenden Gleichstrom liefert.
Je nach Kurvenverlauf des Stroms ergibt sich ein sogenannter "Crest-Faktor" Er ist das Verhältnis aus Scheitelwert zu Effektivwert einer periodisch verlaufenden Größe. Bei Messgeräten vernünftiger Qaulität wird dieser angegeben. Fluke Scopemeter können diesen sogar messen. liegt der Crestfaktor der zu messenden Größe unterhalb des Messgerätewertes führt dies unweigerlich zu Messfehlern der gröberen Art. Ich weiß jetzt auch nicht genau was aus einem EVG eigentlich rauskommt. Aber ich vermute, das genau dieses Problem zu dieser Falschmessung geführt hat Der Leistungsfaktor spielt hier wohl keine Rolle. Denn ein Leistungsmessgerät misst nur den Wirkanteil (Spannung und Strom die in Phase verlaufen). Es wäre sicherlich interessant den Ausgansstrom und die Ausgangsspannung des EVG mal zu oszillographieren um periodischen Verlauf zu untersuchen. Je buckliger, desto kleiner der Crestfaktor. Desto schwieriger ist es für das Messgerät den Effektifwert korrekt zu erfassen. Ich hoffe ich konnte zum Verständnis beitragen. ... | |||
| 44 - Wie erfasse ich ob in einem Kabel Strom fließt? -- Wie erfasse ich ob in einem Kabel Strom fließt? | |||
| Hallo Leute,
folgender Sachverhalt. Ich habe eine Spannungsquelle mit einem Effektivwert von 25V AC bei 50Hz. Am Ende hängt eine Heizwiderstand dran, der einen rein ohmschen Widerstand von 10 Ohm hat. Das macht eine Leistung von 62,5W und einen Strom von 2,5A der durch die Zuleitung fließt. Die Zuleitung ist ein Kabel ... mit 3 Adern (ca. 1,5mm²) (L ... N ... & ... PE). Ich möchte gerne eine Überwachen bauen (bzw. dazwischen schalten), die den einwandfreien Zustand der Heizung stätig überprüft. Mir geht es darum, bzw. meine Frage ist, wie erhalte ich stätig ein Signal (oder auch keins, statt eins im Funktionsfähigen Zustand), wenn die Heizung defekt ist ... oder ... der FI ausgelöst hat ... oder ... ich einen Kabelbruch habe. Diese 3 Dinge möchte ich gerne abdecken. AO zu sagen muss ich stätig überprüfen ob in der Leitung ein Strom fließt. Mir geht es nicht um die Auswertung oder Umsetzung der Überwachung, sondern wie löse ich das am besten (und einfachsten), um festzustellen ob in der Zuleitung ein Strom fließt? Es geht mir also nur um die Erfassung! Frage: Komm ich da mit einer kleinen Spule weiter die ich um die Zuleitung wickel und mir dann dort ein Signal abgreife? Wenn ... wenn kein Strom mehr fließt, wird ja auch keine Spannu... | |||
| 45 - Mischgröße -- Mischgröße | |||
| @DonComi:
Deine Skizze trifft m.E. nicht zu! Es ist die Rede von einem Rechtecksignal mit einem Tastverhältnis von 50% und nicht von einer rechteckigen Wechselspannung. Also pendelt die Spannung zwichen 0 und +U und nicht zwischen -U und +U. Im Mischsignal dann zwischen +1V und +2V. Meine bescheidene Meinung.
P.S.: Da die Amplitude des Rechtecksignals sehr allgemein mit 1V angegeben ist, könnte es natürlich auch sein, daß die Spannung zwischen 0 und -1V springt, im Mischsignal dann zwischen +1V und 0. Damit erhält man natürlich völlig andere Ergebnisse, wobei in diesem speziellen Fall die überlagerte Gleichspannung am Effektivwert nichts ändert.
Wie sollen die Schüler lernen sich präzise auszudrücken, wenn das schon die Lehrer bei der Aufgabenstellung nicht können. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Apr 2012 1:50 ]... | |||
| 46 - Eigentlich einfach... Wechselspannung nach Gleichspannung -- Eigentlich einfach... Wechselspannung nach Gleichspannung | |||
Ach du dickes Ei. Warum sagt dem armen Kerl denn keiner, dass er nach dem Gleichrichter + ELKO <mehr> als 12V herausbekommt. Normalerweise kommt das gleich als erstes. Also coffeeforyou: Die 12V der Wechselspannung beziehen sich auf den Effektivwert der Spannung. Der Spitzenwert der Spannung ist aber um den Faktor Wurzel(2) größer, also knapp 17V. Davon zieht sich der Gleichrichter aber noch ca. 1.4V ab. Da die meisten Trafos die mit 12V angegeben werden im Leerlauf aber noch ein Eck mehr heraus lassen kann die Spannung am ELKO mehr als 20V betragen! Die meisten ELKOs reagieren nicht besonders gut auf Überspannung, besonders solche großen. Auf deutsch: Das Ding kann dir gewaltig um die Ohren fliegen! Deshalb mein dringender Rat: Schließe sofort den ELKO ab! mfg Fritz [ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 14 Mär 2012 0:11 ]... | |||
| 47 - Gitarrensignal für uC ADC verträglich machen -- Gitarrensignal für uC ADC verträglich machen | |||
Zitat : Ich wäre ja schon zufrieden, wenn die angezeigten Lottozahlen im Bereich 0-5V wären. Das kannst du nicht erwarten. Wenn der ADC Spannungen zwischen 0 und +5V digitalisierenn kann, entspricht das einer sinusförmigen Spannung von 5Vss oder einer Amplitude von 2,5V oder einem Effektivwert von 1,77V. Alles was darüber liegt, wird gekappt bzw. beschädigt u.U. den ADC. Wenn du kein entsprechendes Meßgerät hast, dann schreib doch einfach ein Programm, das die Spitzenwerte der Eingangsspannung anzeigt. ... | |||
| 48 - Wie gefährlich sind Zeilentrafos? -- Wie gefährlich sind Zeilentrafos? | |||
Zitat : Ich glaube mich erinnern zu können, daß Joe mal eine VDE-Vorschrift ausgegraben hatte, wonach es ab 7,5 mJ gefährlich wird. Nicht schlecht, gutes Gedächtnis, ich hab da mal was angeführt das ist ja schon Jahre her... Ich bin der Meinung es war ein Zitat aus der BGV A3 und die Durchführungsanweisung zu §8 Zitat aus der BGV A3: "...Soweit in elektrotechnischen Regeln keine Grenzwerte festgelegt sind, darf unter Spannung gearbeitet werden, wenn – der Kurzschlussstrom an der Arbeitsstelle höchstens 3 mA bei Wechselstrom (Effektivwert) oder 12 mA bei Gleichstrom beträgt, – die Energie an der Arbeitsstelle nicht mehr als 350 mJ beträgt, – durch Isolierung des Standortes oder der aktiven Teile oder durch Potentialausgleich eine Potentialüberbrückung verhindert ist, – die Berührungsspannung weniger als AC 50 V oder DC 120 V beträgt oder – bei den verwendeten Prüfeinrichtungen die in den vergleichbaren elektrotechn... | |||
| 49 - HF Übertrager -- HF Übertrager | |||
| Hallo wulf,
aus dieser Schaltung kommt garantiert keine Sinusspannung raus. Bestenfalls eine Spannung, bei der das Verhältnis Spitzen- zu Effektivwert sinusähnlich ist. Damit eine Sinusspannung rauskommen kann, benötigt der sekundärseitige Wechselrichter (bestehend aus Q5, Q6, Q7 und Q8 )Induktivitäten und eine entsprechende Ansteuerung. MfG 888 [ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 22 Jan 2012 13:02 ]... | |||
| 50 - Selbstgebauter Komponententester - aber Bild verkehrt herum! -- Selbstgebauter Komponententester - aber Bild verkehrt herum! | |||
Zitat : dschanz hat am 8 Jan 2012 14:58 geschrieben : Wenn ich - zuzüglich zu dem, was ich über die Zählpfeilrichtung weiß, nochmals herumgoogele, so finde ich nur, die sich vornehmlich auf Gleichspannungen/Gleichströme beziehen. Wenn ich das naiverweise auf die hier anliegende Wechselspannung zu beziehen versuche, komme ich zu dem Schluss, dass die Zählpfeilrichtung 100mal pro Sekunde ihre Richtung wechseln müsste. Das hilft mir so nicht wirklich weiter. Im Prinzip kann man die Pfeile beliebig anbringen. Durch das ändern der Pfeilrichtung ändert sich nur das Vorzeichen des Wertes. Man unterscheidet ein Quellen Pfeilsystem und ein Senken (Verbraucher) Peilsystem. Der Pfeil für die Spannung wird dabei vom positiven Pol zum Negativen Pol gezeichnet, der Strom aus dem positiven Pol der Quelle zur Senke und vom negativen Pol der Senke zurück zur Quelle. Die Regeln, die für einen Gleichstromstromkreis gül... | |||
| 51 - Wiederstände wie berechnen für Schaltungen. Beispiel -- Wiederstände wie berechnen für Schaltungen. Beispiel | |||
| Mein Gott, hat er halt ein plus vergessen...
Speziell die Geschichte mit dem Effektivwert ist mir auch aufgefallen. Vielleicht wäre es besser gewesen, Wechselspannung allgemeiner einzuführen um dann später auf Spezialfälle wie sinusförmige Spannung u(t)=û·cos(ωt+φ0) oder rechteckförmige, etc. einzugehen. Dann hätte man den Effektivwert nämlich ebenfalls allgemeiner beschreiben können. Würde man dann für obige Gleichung das Integral über eine Periodendauer berechnen käme man exakt auf ueff=û/√2 Wie auch immer, ich finde es dennoch löblich. Außerdem sollte man überlegen, wer das Zielpublikum ist.. ... | |||
| 52 - 24V-Wechselrichter an 28V-Quelle -- 24V-Wechselrichter an 28V-Quelle | |||
| Bei dem von gboelter verlinkten Gerät, findet man eine Grafik, was man dort unter "modifizierter Sinus" versteht.
Ich würde das zwar glatt als Rechteck bezeichnen, aber diese Kurve hat immerhin den Vorteil, dass Effektivwert und Spitzenwert, wie beim Sinus, im Verhältnis 1:1,4 stehen. Ansonsten scheint dieser Sinus-Wandler für Tumbmobile gedacht zu sein, und ich habe Zweifel, ob er Stunden oder gar Tage lang Nennlast aushält. Offtopic :Am einfachsten wäre es natürlich die LED-Lampen für die Notbeleuchtung mit Gleichspannung zu betreiben, denn die erzeugen sie sich intern ja ohnehin. Dummerweise sind sie nicht dafür spezifiziert und ich habe bisher auch noch keine Information gesehen, wie hoch die Spannung für die gleiche Leistungsaufnahme sein müsste, und ob diese stets gleich, am besten 230V, ist. ... | |||
| 53 - Transistor Spannungsteuerung -- Transistor Spannungsteuerung | |||
| Ja kann er.
Zitat : Bei höherer Spannung kannst du nämlich mehr LEDs in Reihe schalten. Bei 12V hast du sonst ca. 30 parallele Stänge. Was meintest du damit? Mit dem Effektivwert ist mir bekannt. [ Diese Nachricht wurde geändert von: simpel94 am 18 Okt 2011 22:01 ]... | |||
| 54 - LED-Licht am Fahrrad - Erfahrungen und Tipps gesucht -- LED-Licht am Fahrrad - Erfahrungen und Tipps gesucht | |||
| Die Spannung und Frequenz die dein Dynamo erzeugt ist erstmal von der Drehzahl abhängig. Wenn du langsam fährst bricht beides ein und steigt wenn du schneller wirst.
Richtet man einen Sinusspannung gleich erhält man ohne Glättungskondensator keine saubere Gleichspannung sondern nur eine "Buckelpiste" aus Sinushalbwellen. Der Spitzenwert dieser Halbwellen beträgt Effektivwert * sqrt(2) abzüglich des Spannungsfall an den Gleichrichterdioden. Damit kommen viele Multimeter nicht klar und zeigen irgendwas zwischen Müll und Scheitelspannung der Halbwellen an. Mit Glättungskondensator werden die Lücken für eine kurze Zeit geschlossen und man nähert sich der Gleichspannung an. Solange der Dynamo genug Spannung und Strom liefert um die LED mit einem Vorwiederstand zu versorgen würde das zwar funktionieren, ist aber nicht besonders schön. Die Leistung würde einfach sinnlos verbraten. Eine Frage ist übrigens auch wie die Rückleuchte arbeitet. Wenn diese gepulst wird zieht sie den hohen Strom immer nur für einen kurzen Zeitraum aus den Batterien und auch das kann ein normales Multimeter ziemlich in die Irre führen. Das Sinnvollste an dieser Lampe wäre bei einem Umbau vermutlich sie auf Akkubetrieb umzurüsten und bei ausreichend hoher Dynamo-Spannun... | |||
| 55 - Widerstand für Elektromotor -- Widerstand für Elektromotor | |||
Zitat : Mit Wechselstrom wird der Motor nicht laufen, das Erregerfeld hat dann einen zu hohen Widerstand, auch macht die unterschiedliche Phasenverschiebung zwischen Anker und Feld ProblemeEinverstanden. Laufen wird er schon, aber nicht wie vorgesehen. Zitat : Am Vorwiderstand sollen etwa 30 V anliegen, bei 0,23 A ergibt das einen Widerstand von ca 130 Ohm, wenn man noch die Verluste des Gleichrichters bedenkt wird der Normwert von 120 Ohm passen. Verlustleistung knapp 7 W.Nicht die Verluste des Gleichrichters sind hier interessant, sondern die Tatsache, daß die Feldwicklung eine hohe Induktivität hat. Dadurch wird der Strom geglättet und für seinen We... | |||
| 56 - RLC Reihenschaltung & Selbstinduktion -- RLC Reihenschaltung & Selbstinduktion | |||
Zitat : Der feinste Messbereich hat eine Auflösung von 0.01mVDas sagt leider nichts über die Genauigkeit aus. Schau doch mal in die Bedienungsanleitung, da sollte dann 1. drin stehen wie hoch die Messgenauigkeit ist und 2. wie hoch die Anzeigegenauigkeit ist. Bsp: 2V +-1% +-2Digit Zitat : Was mich gewundert hat ist, dass es auch phasenverschobene Sachen korrekt misst, ist das normal?Das ist vielleicht etwas unglücklich formuliert, aber Ja. Es misst immer den Effektivwert (woher sollte es auch wissen, dass die Spannung Phasenverschoben ist - dies ändert ja an deren Betrag nichts) Mit einem TrueRMS misst du an 50Hz Wechselspannung auch nic... | |||
| 57 - Stufenloser Spannungregler fürs Auto -- Stufenloser Spannungregler fürs Auto | |||
Zitat : Was ist ein PWM Steller? PWM steht für Puls Weiten Modulation. Das bedeutet, dass die Einschaltdauer eines Rechtecksignals bei gleich bleibender Frequenz variiert wird. Die angeschlossene Last integriert das Signal dann, es erzeugt also den Mittelwert des PWM-Signals, mit dem Ergebnis, dass an der Last eine der Einschaltdauer proportionale Spannung anliegt (bezogen auf den Effektivwert - die Höhe der einzelnen Impulse ist immer gleich). MfG Mathias ... | |||
| 58 - Messungen unverständlich -- Messungen unverständlich | |||
Zitat : Wenn ich den Strom Wechselstromseitig messe, vor allem Zeugs, ist der Strom größer als direkt hinter den LED´s bei einer Gleichstrommessung? Ja, stimmt. Der Grund ist der Siebelko. Wenn dahinter die Spannung höher ist, als eingangsseitig, muß ja wohl der Ausgangsstrom geringer sein. So einfach sind Perpetuum Mobiles schließlich nicht zu bauen... Darüber hinaus hast du eingangs- und ausgangsseitig unterschiedliche Spannungs und vor Allem Stromverläufe. Deshalb muß man auch die Meßverfahren und deren systematische Fehler berücksichtigen. Bedenke: Auch der Effektivwert ist nur ein Mittelwert, der nach einem bestimmten Rechenverfahren gewonnen wird. Zitat : | |||
| 59 - Netzteil 230V -> 12V Erklärung -- Netzteil 230V -> 12V Erklärung | |||
| Der Trafo im Link ist ungeeignet.
Der kann nur einen ganz kleinen Strom liefern, für eine Leuchtdiode würde er reichen. Vermutlich möchtest Du aber das Netzteil später für diverse Experimente benutzen. Ansonsten, der Regler im Link ist geeignet und auch die Kondensatoren, die Schwingneigung verhindern sollen. Sie kommen möglichst dicht an die IC-Beinchen. Nach dem Gleichrichter setzt man üblicherweise einen Siebelko. Jetzt sind wir auch bei den scheinbar mysteriösen 20 Volt. Es gibt einen Unterschied zwischen Effektivwert und Scheitelwert. http://de.wikipedia.org/wiki/Effektivwert Der Siebelko wird annähernd auf Scheitelwert aufgeladen. Etwas Spannung fällt an den Dioden ab. Man darf üblicherweise 0,7 Volt pro Diode annehmen. http://de.wikipedia.org/wiki/Diode DL2JAS ... | |||
| 60 - Bremse für Kran -- Bremse für Kran | |||
Zitat : Walt91 hat am 2 Jan 2011 19:00 geschrieben : Ich weiß schon was der Effektivwert ist. Ich steh glaub nur aufm Schlauch... Hab ich denn für den Effektivwert bei nem Einweg- und nem Brückengleichrichter die gleiche Formel? Dann kommt ja auch fast de gleiche Wert raus... Genau das ist Dir aber eben nicht klar. Und bei einer 2 Weggleichrichtung ist die Spannung doppelt so groß warum wohl ? ... | |||
| 61 - Gleichrichten eines geregelten Elektronischen Trafos -- Gleichrichten eines geregelten Elektronischen Trafos | |||
| Die geschaltete 24 Volt Spannung hat keinen Nulldurchgang (Bezugspunkt ist ja da eben der Minuspol der 24 Volt) , kann deshalb auch nicht an der Nulllinie abprallen. Das geschaltete Signal würde am Ausgang des Gleichrichters nur um die Flussspannung der beiden Dioden verringert erscheinen.(über die Zeit integriert hat die geschaltete Spannung eben auch nur einen "Effektivwert" von 12 Volt.
Wird die 12Volt Spannung umgepolt , klappt der Gleichrichter die untere Hälfte an der echten Nulllinie " hoch".Spannung am Ausgang ist aber dann eben auch um die Flussspannung je zweier Dioden verringert. Gruß Bernd ... | |||
| 62 - Voltmeter als Amperemeter nutzen! -- Voltmeter als Amperemeter nutzen! | |||
Zitat : habe ich erstmal Drehspul Instrumente bestellt. Diese sind leider nur sehr ungenau ablesbar. Die sind aber gerade als Amperemeter anwenderfreundlicher, weil oft nur der Strom der Last wackelt, während die Spannung durch das Netzteil konstant gehalten wird. Du kannst ja auch daran denken das Digitalinstrument umschaltbar zu machen, so dass du damit sowohl Strom wie Spannung genau einstellen kannst. P.S.: Zitat : das Magnetfeld, das ein Strom in einer Spule erzeugt und als gegenkraft eine Feder. So erhält man ohne Umwege eine dem Strom propotionale Anzeige. Dem Effektivwert des Stroms proprtiona... | |||
| 63 - Sekundärspannung von Netztrafo in Längsregelnetzteil -- Sekundärspannung von Netztrafo in Längsregelnetzteil | |||
Zitat : , dass es mit der Spannung etwas knapp ist und man fette Ladeelkos braucht,So knapp ist die Spannung garnicht, und große Kondensatoren braucht man bei solchen Strömen auf jeden Fall. Andererseits sollen die Kondensatoren ja arbeiten und deshalb sind allzu große Werte auch nicht wünschenswert. Ich empfehle dir mittels einer eine entsprechenden Last den Innenwiderstand des Trafos incl. der Netzzuleitung zu bestimmen und mit diesen Werten in einen Simulator wie LTSpice zu gehen. Dann natürlich auch berücksichtigen, dass das Netz eine gewisse Unterspannung und Überspannung haben kann. Mit vernünftigen Werten bzw. Modellen aus den Datenblättern gefüttert gibt solch eine Simulation recht realistische Werte von den zu erwartenden Spannungs- und Stromverhältnissen. Insbesondere erfährst du etwas über den Effektivwert des Trafostroms, der darüber entscheidet, ob es raucht oder nicht, oder ob die Elkos überlastet werden. Wenn sich dabei herausstell... | |||
| 64 - Windgenerator - Demonstrationsprojekt -- Windgenerator - Demonstrationsprojekt | |||
| Ohjemine, da fehlen aber noch ein paar Grundlagen. Aus den Windrädern wird eine Wechselspannung rauskommen, also kann man sie nicht direkt zusammenschalten, weder in Reihe (Serie) noch parallel. Nun brauchst Du für Deine Anwendung eine Gleichspannung, daher muß bei jedem Generator ein (Brücken)Gleichrichter nachgeschaltet werden. Erst nach den Gleichrichtern darf man zusammenschalten. Eine Reihenschaltung macht keinen Sinn aus mehrern Gründen die mir hier jetzt zu lang werden. Eine Prallelschaltung mit 2 Gen. hänge ich hier mal an. Ganz rechts die Zenerdiode. Das wäre aber auch nur ein Versuch. Da die Generatoren auch nach der Gleichrichtung keine superglatte Spannung liefern sondern eine pulsierende Gleichspannung, schwankt die Ausgangsspannung. So kann es passieren dass die Diode die Spitzen abschneidet und vielleicht dringend benötigter Strom verloren geht. Vor wenigen Wochen hat sich hier einer Gedanken um einen Solarlader gemacht. Da war ein Vorschlag hier aus dem Forum einen kleinen Verbaucher automatisch einschalten zu lassen. Es benötigt aber eine kleine Schaltung mit einer Hysteres damit es nicht zu einem Schwingen kommt. Z. B. Ein bei 7,5V aus bei 7,0V. Diese Version finde ich etwas ansprechender, allerdings weiß ich nicht ob das überaupt nötig wird, mit viel mehr als e... | |||
| 65 - Gleichrichter gesucht -- Gleichrichter gesucht | |||
| Hallo,
ich suche eine Möglichkeit 230 V und bis zu 100 VA (also 435 mA) möglichst verlustlos gleichzurichten. Bisher hatte ich einen Trafo genommen, die Spannung auf 18 V (Effektivwert) runtertransformiert, und anschließend mit FETs gleichgerichtet. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken einen Standardbrückengleichrichter B250C1500 auf der 230 V Seite vom Trafo zu verwenden, da mir das verlustloser erscheint (Verlustleistung = 2 x 780 mV x 435 mA + Trafoverlust = 680 mW + Trafoverlust). Im Endeffekt brauche ich eine Spannung die im Bereich von 12 bis ca. 35 V liegt und gleichgerichtet ist. Kennt jemand einen besseren Gleichrichter oder eine bessere Möglichkeit? ... | |||
| 66 - Heizspannun der B-Röhre 4,8V -- TV SEG SEG Premium | |||
| 14.07.2010 10Uhr
Hallo Mr.Ed, du hast Recht wenn du sagst "True RMS" (Effektivwert) mus das Meßgerät besitzen. Ehrlich gesagt konnte ich im Momment mit dem Begriff "True RMS" nichts damit anfangen.(Siehe Wikipedia) Ich habe mit einen Multimeter gemessen düwi 07977/UT55 nun. R bis 200M,Temp, bis 1000V-, bis 750V Wechsel,Frequenz bis 20KHZ, usw. Ich muß mal in die Bedienungsanleitung sehen, die ist zur Zeit nicht erreichbar. So das ich mit dem Oszi -15Mhz noch einmal nachmessen werde. Inzwischen habe ich die 2 Wiederstände eingelötet die leicht braun gebruzelt waren. Wie ich schon gesagt habe, der Helligkeitsregler und der Kontrastregler stehen am Anschlag.Das Bild scheint normal zu sein außer das die Infoanzeige nicht wie üblich voll waagerecht über den ganzen Bildschirm geht sondern die linke Ecke etwas freiläßt, das deutet nach meiner Meinung auf eine nicht ausreichende Spannung hin. Kann auch die Hochspannung sein und die Heizspannung der Bildröhre die etwas zu niedrig ausfällt.Der Trafo TR202 der vom Vertikalschaltkreis mit angesteuert wird und zuständig ist für die Kleinspannungsversorgung der Schaltkreise und Transistorstufen. Im Momment werde ich erst einmal die Oszi Messungen vornehmen. Und heute Ab... | |||
| 67 - Spannung von Generator aufbereiten -> Bleiakkus laden -- Spannung von Generator aufbereiten -> Bleiakkus laden | |||
| Hi Bubu83,
bin kein Windradexperte. Meine "elektronische" Meinung + Bauchgefühl: a) Wenn nicht wegen der Sicherheit eine galvanische Trennung erforderlich ist, würde ich den (Niederfrequenz-)Trafo weglassen. Ist schwer, kostet Geld, macht Verluste, du brauchst bestimmt einen Sondertyp, wegen der geringen Spannung und der variablen Frequenz. b) Drehstrom + Gleichrichter = B6-Schaltung = wahrscheinlich lückender Phasenstrom. Ist nicht schlimm, erhöht aber der Effektivwert des Stromes bei gleicher Leistung, also mehr Verluste im Generator. c) Wenn du einfach aus dem Zwischenkreis die Akkus "vollknallst" läuft der Generator vielleicht nicht mit der Drehzahl, die den höchsten Energieertrag beim derzeitigen Wind liefert. Die (dem Zwischenkreis entnommenen) Ladeleistung sollte an die aktuelle Drehzahl angepasst werden ->MPP-Tracker. d) Bei deiner Variante 2 hättest du zwei Schaltnetzteile nötig, eins für die Halbierung, eines für 28...84V-> 14.4V. Ein optimiertes zweistufiges Konzept kann sinnvoll sein (z.B. erste Stufe macht MPP, zweite Stufe macht die Anpassung an die Last), ist aber viel Aufwand. e) Wenn die Spannung etwas höher wäre un... | |||
| 68 - Weller Lötkolben -- Weller Lötkolben | |||
| Hallo,
wenn der Effektivwert der Spannung in den Stationen von Weller auch 24V ist, dann sollte es mit 24V Gleichspannung wohl funktionieren. Rafikus ... | |||
| 69 - Schaltung für MT0.1 -- Schaltung für MT0.1 | |||
| Hallo Perl,
danke für dein ausführliche Antwort. Eine Frage habe ich noch zur Gleichrichterschaltung. Ich möchte gerne eine UB Spannung von 12VDC haben. Dann muss ich doch ein Trafo bestellen, der sekundärseitig 18V hat, oder? Denn ich muss ja mit dem Effektivwert rechnen? 18/Wurzel2 = 12,73V DC. Dann noch mit dem Spannungsregler 7912 auf 12V bringen. Oder hebe ich dann die Spannung mit c2 wieder an ? Verstehe ich das so richtig ? Manuel ... | |||
| 70 - Hifi-Center Eigenbau -- Hifi-Center Eigenbau | |||
| Könnte es sein, daß dein Meßgerät spinnt?
Nur so nebenbei: Wenn Du 9 Volt Wechselspannug mit einem Brückengleichrichter und einem Kondensator in Gleichspannung verwandelst, dann erhöht sich die Spannung auf das 1,414 fache (12,73V) der Wechselspannung minus der Spannung, die über den Dioden abfällt (minus 2x0,6=1,2); ganz einfach, weil hinten nicht mehr der Effektivwert rauskommt, sondern der Spitzenwert der Wechselspannung (Sinus!). Du hast also noch 11,5 Volt am Ausgang (Ohne Belastung!). Bei Belastung kann die Spannung bis auf weniger als 9 Volt absinken. Gruß Peter ... | |||
| 71 - Brückengleichrichterschaltung -- Brückengleichrichterschaltung | |||
Zitat : Umso höher die Induktivität ist, umso glatter ist die Spannung. Also nimmt man eigentlich eine möglichst hohe Induktivität oder? Ja, aber bei gegebenem Gewicht bzw. Größe der Drossel sinkt dadurch ihre Strombelastbarkeit. Man kann solche Netzteile sogar ganz ohne Kondensatoren bauen. Die haben dann eine ausgesprochen harte Kennlinie, d.h. daß die Ausgangsspannung sich bei Belastung nur wenig ändert. Die Gleichspannung ist dabei etwa 10% unter dem Effektivwert der Trafospannug, dafür ist der entnehmbare Strom etwa 10% höher. P.S.: Zitat : enke ich mal, dass die Induktivität beliebig festgelegt werden kan... | |||
| 72 - Welcher Leistungsanteil, wenn eine Halbwelle wegfällt -- Welcher Leistungsanteil, wenn eine Halbwelle wegfällt | |||
| Ja, es ist jeweils exakt die Hälfte!
Aber das braucht man nicht zu berechnen (auch wenn das ne gute Übung darstellt), sondern kommt durch schlichtes Überlegen wesentlich schneller drauf. NICHT die Hälfte ist dann aber jeweils die sich ergebende Spannung (Effektivwert)! Das mag bei dem einen oder anderen zu Irritationen führen. Nun verrate uns aber bitte noch, welcher Meinung Du warst (und warum) und welcher Dein Lehrer. ... | |||
| 73 - Signalwandler 1A-AC nach 10V-AC mit 1kHz Bandbreite -- Signalwandler 1A-AC nach 10V-AC mit 1kHz Bandbreite | |||
| Hallo,
ich möchte den Ausgangsstrom eines Stromwandlers (Messbereich 1A AC) mit einem vorhandenen Spannungsmessmodul (Messbereich 10V AC) erfassen. Eventuelle Oberwellenanteile (<1kHz) sollen dabei berücksichtigt werden. Leider bin ich bei der Suche nach einem passenden Signalwandler nicht fündig geworden. Entweder ist der Strommessbereich zu klein (20mA), die Abtastrate zu gering (<10Hz) oder die Module wandeln sofort in Effektivwert (RMT) um. Wahrscheinlich würde ein einfacher Präzisionswiderstand ja ausreichen, an dem eine Spannung von 10V abfällt. Hat vielleicht jemand sonst einen anderen Tipp für mich? Vielen Dank! ... | |||
| 74 - Wechselspannung proportional gleichrichten -- Wechselspannung proportional gleichrichten | |||
Zitat : suppakeks hat am 4 Jun 2009 12:29 geschrieben : Sagen wir ich machs mir einfach... Dann machst Du es Dir noch einfacher: 0A => 2,5V 5A => 5V -5A => 0V Hundert Messungen pro Periode und damit berechnest Du den Effektivwert oder im ersten Schritt nur den Mittelwert, indem Du das Vorzeichen ignorierst. Eine vernünftige Messung ist später eine reine Softwaresache. Wie misst Du eigentlich die Spannung? Da hast Du doch prinzipiell das gleiche Problem.
Gruß, Ltof ... | |||
| 75 - HiFi Verstärker Subwooferverstärker -- HiFi Verstärker Subwooferverstärker | |||
| Nochwas:
Es hängen 3 Boxen dran: Nur 1 Seite (2 Peerless SLS12 a 8 Ohm) = Gesamt 4 Ohm Spannung bis clippt: 50 V Obere Halbwelle bis Spitze (oszi) - man sieht wie es oben an der Spitze Flach wird - dann schaltet er ab! Digital Messgerät 36 Volt (Effektivwert) x 1,41 ~ 50 Volt Andere Box SPH390TC auch 2 x 8 Schwingspule = 4 Ohm Das selbe!! Nun beide = 2 Ohm 40 V Obere Halbwelle bis Spitze (oszi) - man sieht NICHT wie es oben an der Spitze Flach wird - dann schaltet er ab! Digital Messgerät 28 Volt (Effektivwert) x 1,41 ~ 40 Volt Leerlauf ohne Boxen 68 Volt bis spitze am Oszi 47 Volt DigiMessgerät x 1,41 ~ 68 Volt ... | |||
| 76 - wechselrichter für 12 Volt -- wechselrichter für 12 Volt | |||
Zitat : sondern die sich einstellende Effektivspannung unter Nennlast.Nicht ganz! Der Effektivwert liegt dann immer noch über dem Minimalwert der mit einer Wechselspannung überlagerten Gleichspannung. Es zählt daher, wie weit die Spannung abfällt, bevor die Ladung wieder einsetzt! Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, daß man das überhaupt soweit zuläßt, daß die minimale Gleichspannung unter die Effektivspannung der Wechselspannungsquelle sinkt. Das wäre schon eine grobe Fehldimensionierung des Elkos, weil die dahinterliegende Schaltung nach der Stabilisierung dann schon beinahe nur noch mit der Hälfte der Spannung arbeiten könnte. Vielmehr wird eher das Gegenteil der Fall sein. Nämlich, daß die gewonnene Gleichspannung zumindest gleich wenn nicht noch höher als der Effektivwert der Wechselspannung liegt. Schöne Grüße Selfman ... | |||
| 77 - Spezieller 3~ Generator => Gleichrichtung: Addition möglich? -- Spezieller 3~ Generator => Gleichrichtung: Addition möglich? | |||
Zitat : fraham hat am 29 Dez 2008 15:51 geschrieben : Addieren sich nun die Ströme, wie bei parallel geklemmten Batterien? Theoretisch habe ich zwei unbahängige (nicht miteinander verdratete) AC-Spannungsquellen... Hallo, unabhängig in dem Fall schon,und die Ströme teilen sich auch auf beide Spulen auf,nur eben 120° versetzt. Da aber die Spannung versetzt ist,ergibt sich ein anderer Effektivwert,der höher ist. ... | |||
| 78 - Per Hand einen Ringkern wickeln/ Ringkern auswählen -- Per Hand einen Ringkern wickeln/ Ringkern auswählen | |||
| Hallo Beckenrandschwimmer
Kleiner Tipp am Rande: nimm den Wandlertrafo aus einem PC-Netzteil. Da brauchst du gar nichts mehr umwickeln. Die 5Volt Wicklung nimmst Du als Primärwicklung für 12 Volt dc. Ist null Problemo, du mußt nur die Frequenz so hoch wählen, das der Kern nicht in die Sättigung geht. Graf Oszillo hilft den Primärstrom zu überwachen bis der richtige Wert gefunden ist. Der dürfte so zwischen 25 und 50kHz liegen. Auf der Sekundärseite nimmst Du zwei SCHNELLE Hochvoltdioden und den 1µF/250 Volt Kondensator der im PC-Netzteil im Primärkreis des Wandlertrafos liegt und verschaltest die Teile zu einem Spannungsverdoppler. Damit hast Du rund 320 Volt dc im Gleichstromzwischenkreis. Als Siebkondensatoren kannst Du gleich die Elkos aus dem Netzteil verwenden. Damit schiesst der Wechselrichter zwar über deine 7 Watt hinaus (150Watt sind locker drin), aber Dir geht es ja vermutlich mehr um das Basteln. Und der Aufwand für die Steuerelektronik ist derselbe wie für den Miniwandler. Mit dieser Spannung kannst Du den Ausgangsseitigen Wechselrichter mit 25% Tastverhältnis betreiben. Damit stimmt das Verhältnis von Spitzen- zu Effektivwert wieder. Mit 230Volt dc und 50% Tastverhältnis kommen nicht alle Verbraucher zurecht. Inbesondere nicht Ladegeräte, die oft nur die Kuppen... | |||
| 79 - Beleuchtungstechnik von Digital-Photodisplay -- Beleuchtungstechnik von Digital-Photodisplay | |||
Zitat : .. wer misst misst Mist Wie gut, daß wir darüber sprechen können! Erstens habe ich nichts von DMM geschrieben, zweitens sagte ich "unter allem Vorbehalt" und drittens hättest du das Meßinstrument vielleicht auch ganz gerne: Unigor A43P, das hat fast RVM-Qualität. Ob die Effektivwert-Anzeige ganz exakt ist, kann ich nicht garantieren, bis 40 kHz geht das Ding jedenfalls bei Sinusspannungen. Bleibt höchstens der Fehler durch die vermutliche Rechteckform der Spannung in dem Display. Und selbst ein Faktor von Wurzel 2 ändert nichts an meinem Erstaunen. Gruß Georg ... | |||
| 80 - brückengleichrichter berechnen -- brückengleichrichter berechnen | |||
| Nein, U Wechsel ist ganz simpel der Effektivwert der Wechselspannung. Uss ist die Spannung zwischen den beiden Spitzen.
... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |