Gefunden für aus anschluss selber machen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Einfaches Netzwerk ohne Internet -- Einfaches Netzwerk ohne Internet | |||
| |||
| 2 - Warum wird mein Kabel Digital Signal nicht durchgeleitet ? -- Warum wird mein Kabel Digital Signal nicht durchgeleitet ? | |||
| Ah, jetzt komme ich mit:
das Gebäude hatte wohl bereits einmal Kabel-TV. Das wurde dann irgendwann zu teuer, und deswegen um das Jahr 2000 eine Sat-Schüssel auf's Dach genagelt. Mit Verkabelung in Stern. Und das Kabel-TV abgemeldet. Irgendwann sind dann die Kabel-TV-Anbieter auch in die Vermarktung von Internetanschlüssen eingestiegen. Nun besteht (neu) ein Internetvertrag über (Koax-) Kabel; in dem warum auch immer auch gleich das Kabel-TV-Programm mit inkludiert ist. Und jetzt fängt die Sat-Schüssel aufm Dach langsam an, sich aufzulösen ... Dann suchen wir schlicht an der falschen Stelle. Der Fehler dürfte bereits unmittelbar hinter der Kabel-Hauseinführung, dem Hausübergabepunkt HÜP im Keller liegen. Die Verbindung HÜP > Multischalter sieht mir jetzt nicht so aus, als hätte die jemand vom Kabelnetzbetreiber gelegt. Siehe der Aufschraub-F-Stecker; im Kabelbereich wird schon seit Ewigkeiten alles gecrimpt. Dazu war zum Potentialausgleich noch nie ein 1,5mm2 zulässig, braucht Minimum 4mm2. Desweiteren fehlen an dem MS immer noch zwei Abschlußwiderstände; ua dadurch ist die Anlage undicht wie das im Fachjargon heisst. Foto vom HÜP und des... | |||
3 - Programm stoppt, Türblock -- Waschmaschine Siemens iq700 | |||
| Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Programm bleibt stehen, Türblock Hersteller : Siemens Gerätetyp : iq700 S - Nummer : WM16W540 /21 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo zusammen! Ich habe ein gewaltiges Problem mit meiner o.g. Siemes-Waschmaschine (erst ca. etwas über 3,5 Jahre alt). - Gestern blieb die Maschine einfach bei einer angezeigten Restzeit von 1 Minute stehen und nichts tat sich mehr. Tür war blockiert. - Bin dann vorsichtshalber nochmal auf Aufpumpen gegangen, was dann anscheinend auch gemacht wurde. Restzeit wurde jetzt als 0 Minuten angezeigt, der gewöhnliche Piepsbinfertigton blieb aber aus. Tür wieder blockiert. - Habe dann mal in die BDA geschaut und den Türöffnungsnothebel links unten entdeckt. Tür öffnete sich dann, wenn auch erst nach mehreren Versuchen mit Ruckeln an der Tür. - Handtücher waren noch ziemlich nass. Ich war während des Waschgangs leider im Garten, habe aber den Verdacht, dass die Maschine gar nicht geschleudert hat! - Ich hab dann wie in der BDA empfohlen das Wasser aus dem Schlauch in der Klappe links unten abgelassen und auch den Sieb unter dem dem Deckel gereinigt. Schien aber nicht grossartig versto... | |||
| 4 - LED Klingel.- u. Namensschildbeleuchtung machen Probleme -- LED Klingel.- u. Namensschildbeleuchtung machen Probleme | |||
| Hallo. Ich bin Neu hier im Forum und erst mal ein Herzliches Hallo.
Ich habe mich hier im Forum angemeldet, weil ich ein kleines/großes Problem mit einer LED Namensschildbeleuchtung b.z.w der ganzen Klingelanlage habe und Eure Hilfe in Anspruch nehmen möchte. Aber erst mal von vorn. Ich habe meiner Schwiegermama zu Weihnachten eine Metzler Türklingel (Art.-Nr. 22566, LED-Klingeltaster mit beleuchteter Namensgravur geschenkt. Der Taster hat einen Leuchtring und hinter dem Namenschild ist eine LED Leuchtplatte. Da ich selber eine ähnliche (+bel. Adresse) habe, dachte ich das es ein super Geschenk ist. War es auch und Schwiegermuttchen hatte mich lieb. Bis ich die Klingel (habe nur Gefährliches Halbwissen) anschließen wollte. Dachte ist kein Problem, da ich meine ja auch selber angeschlossen habe, die ja sogar eine LED Leuchtplatte mehr hat. Aber Pustekuchen. Klingeltaster kein Problem, LED-Ring leuchtet, aber sobald ich die LED-Platte anbringe hat es ein Dauerklingeln/Hänger ausgelöst. Dann habe ich natürlich an mir gezweifelt und natürlich alle Anschlussmöglichkeiten probiert was der Drücker so hergab. Kurze Recherche im Netz und da stand was "Geht nicht mit Batteriebetriebenen Gongs. Also Gong aufgemacht und siehe da, hat... | |||
| 5 - Zieht kein Wasser -- Geschirrspüler Blomberg GVS 9380 | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Zieht kein Wasser Hersteller : Blomberg Gerätetyp : GVS 9380 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, ich bin in eine neue Wohnung gezogen und dort ist eine relativ alte Küche bereits eingebaut, allerdings verlangt der Vermieter dafür nichts und sie ist auch nicht im Mietpreis enthalten. Wir sind also selber dafür verantwortlich. Wie es natürlich kommen musste funktioniert der Geschirrspüler nicht richtig. Ich habe mich gestern dann einmal mit dem Gerät befasst und bin auf folgende Problematik gestoßen. Ich muss außerdem noch erwähnen, dass ich eine absolvierte Ausbildung in der Elektronik habe und seit drei Jahren in diesem Gewerbe arbeite. Ich bin also mit der groben Thematik vertraut, allerdings war gestern auch das erste mal, dass ich etwas mit einem Geschirrspüler zu tun hatte. Habe auf jeden viel dabei gelernt
Am Anfang ist uns aufgefallen, dass die Spülmaschine nicht richtig sauber macht weil das Wasser nicht warm wird. Ich habe dann das Heizelement durchgemessen und bin auf einen Wert von 28ohm gekommen, welcher ja im grünen Bereich liegt. Auf einen ... | |||
| 6 - Kompressor läuft nich -- Kühlschrank Siemens KI25f../KI28F../KI40F.. | |||
| Hmmm... scheinbar geht auch mit Typenschild nicht viel!
Entschuldigt mir die Bemerkung... hatte nur gehofft es kommt zumindest irgendwas. Naja, habe mir mal ein neues Motorsteuergerät bestellt und getestet. Wenn ihr das Bild anschaut habe ich nach dem Einschalten ganz rechts die Anspeisung mit 230VAC anliegen. Danach kommt ein 2poliges (schwar, gelb) wo ich nicht weiß was das ist. Danach wieder ein 2poliger Anschluss (blau, braun) welches der Thermoschalter ist. Ich habe auf einen Pin 230VAC welcher über den Thermoschalter (hat Durchgang) auf den 2ten Pin geschalten wird. Und ganz links einen 3poligen Anschluss (schwarz, braun, blau) welcher der Output des Motorsteuergerätes und die Zuleitung für den Kompressor ist. Dort messe ich etwas über 110VAC. Am Motorsteuergerät steht aber was von Input: 220-240VAC(passt ja schon mal) und Output: 240 60 to 240Hz. Bei Output steht nichts von AC oder DC, da aber Frequenzen angegeben sind wird es sich wohl um AC handeln. Am Kompressor selber steht etwas von 240V= (was ja wieder Gleichstrom wäre) und trotzdem 70 to 240Hz. Diese Angaben verwirren mich etwas und mein gemessener Output ist ja etwas über 110VAC und ich merke nicht, dass der Kompressor arbeitet. Der Kompressor soll ja Drehzahlgesteuert sein (dann vermutlich übe... | |||
| 7 - TFT bleibt schwarz -- LCD TFT Keyence VHX-100K | |||
| Hallo,
danke fürs Antworten, war leider unplanmäßig in der Arbeit eingespannt. Es ist ein Keyence VHX-100k das ich aus der Firma mitnehmen durfte, es hat auch funktioniert, bis jetzt eben. Die Leitungen des Schalters habe ich selber ausgelötet, weil ich sehen wollte, ob es was bringt den zu überbrücken. Ja, das Gerät hat hinten einen 15 poligen D-Sub zum Anschluss eines externen Monitors. Problem ist eben, ich muss in der Software auf extern umstellen, und das geht nicht ohne Bild. Wovon genau soll ich noch Bilder machen? Gruß ... | |||
| 8 - erkennt Tastendruck nicht -- Sega Spiele-Controller | |||
| Ich hab eben das ganze nochml schnell getestet. Hab eine Büroklammer in die Pins jeweils gesteckt mit dem roten auf die besagte Büroklammer und dem schwarzen auf die Inputs der Platine bzw. dort wo die Lötverbindungen sind. Das Ergebnis sieht wiefolgt aus:
Pin 1 -> 0.L Keine Reaktion Pin 2 -> Reagiert auf Steuerkreuz rechts (Gelbes Kabel, auf der Platine steht 4) Pin 3 -> Reagiert auf Steuerkreuz links (Oranges Kabel, auf der Platine steht 3) Pin 4 -> Reagiert auf Steuerkreuz unten (Rotes Kabel, auf der Platine steht 2) Pin 5 -> Reagiert auf Steuerkreuz hoch (Braunes Kabel, auf der Platine steht 1) Pin 6 -> Reagiert auf Taste 2 (Weißes Kabel, auf der Platine steht an der Stelle keine Zahl, aber es ist rechts der Lötzinn ganz oben, dort wo sich auf der Input für Taste 1 und 2 befinden) Pin 7 -> Reaktion bei Taste 1 (Schwarzes Kabel, auf der Platine steht 9) Pin 8 -> 0.L keine Reaktion Pin 9 -> Reaktion bei Taste 1, aber beim blauen Kabel und auf der Platine steht 6) Wo liegt der Fehler? Wenn ich mir so anschaue, macht es wenig Sinn neu zu löten, immerhin scheint es ja eine Verbindung zu geben (außer bei Pin 8 und Pin 1, aber alle Tasten sollten eigentlich funktionieren). Hat jemand einen Vo... | |||
| 9 - Wildtierkamera mit Strom betreiben, 6 V/1,5 A Anschluss -- Wildtierkamera mit Strom betreiben, 6 V/1,5 A Anschluss | |||
Zitat : Was ist denn dann das für eine Buchse? Wo liegt der Unterschied? Wie bereits geschrieben, das ist eine Buchse für einen Hohlstecker. Der Unterschied ist eine völlig andere Bauform. Die Hohlsteckerbuchse hat einen Pin in der Mitte, die Klinkenbuchse nicht. Dementsprechend sehen auch die Stecker völlig anders aus. Den Durchmesser und damit den benötigten Stecker mußt du schon selber feststellen. Zitat : ich fragte das Team, ob es ein IP 44 Netzteil gibt. Wozu IP44? Regnet es in deinem Schuppen oder in deiner Wohnung? | |||
| 10 - Comelit Sprechanlage Videoübertragung -- Comelit Sprechanlage Videoübertragung | |||
Zitat : Hotliner hat am 17 Jan 2019 20:42 geschrieben : Hallo! 1. Normal muss die neue Innenstelle zu der vorhanden Anlage passen, da kocht jeder Hersteller sein eigenes Süppchen! 2. Ist in Mehrparteienhäusern für die TFE die Hausverwaltung zuständig, auch wenn Du Eigentümer der Wohneinheit bist, gehen die Kosten der neuen Innenstelle, als Sondereigentum, an Deine Adresse. 3. Nur weil aussen eine Kamera ist, heisst das noch lange nicht, dass das Bild dann automatisch auf Deinem Bildschirm erscheint. 4. Informiere Dich mal bei anderen Mietern, ob wer schon eine Video-Innenstelle hat, bzw. wie gut das Bild dann ist. 5. Das ganze würde ich vorher mit der HVW, bzw. mit der Errichter-Fa. im Detail abklären, ob bzw. das einfach möglich ist u. dann kostet? Danke für die Antwort! Ja laut Hausverwaltung ist der Einbau mit Videosignal möglich aber der Elektriker muss halt selber beauftragt werden. Da mich die ... | |||
| 11 - Magnetladekabel - schädlich oder nicht? -- Magnetladekabel - schädlich oder nicht? | |||
| Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin Jemand mit einem Alltagsproblem/-Frage aus Ihrem Bereich, das ich selber nicht lösen kann und dachte Sie könnten mir vielleicht Ihre Meinung dazu sagen. Kurzgefasst lautet sie: Kann ein Dauermagnet, welches um eine stromführende Leitung gebaut ist, schädliche Veränderungen im Stromfluss/an den angrenzenden Bauteilen hervorrufen? Es geht um ein Handy - Ladekabel namens „Wsken Mini 2“, bei dem ein Ende ganz normal als USB-A und das andere Ende als Magnetanschluss ausgebildet ist, an welches man dann verschiedene Adapter (microUSB, USB-C, Lightning Cable etc.) anschließen kann. (Siehe Google) Praktisch veranschaulicht, steckt man einmal dauerhaft den jeweiligen Adapter in das Endgerät und wenn man das Gerät laden möchte, hält man das magnetische Kabelende in die Nähe des (in das Handy gesteckten) Adapters. Kabel und Adapter verbinden sich magnetisch. Sehr bequem, wenn man verschiedene mobile Endgeräte laden muss, die verschiedene Eingänge haben. Meine Frage nun: Ist das in irgendeiner Art schädlich für das Akku des zu ladenden Gerätes oder möglicherweise anderer Bauteile? Meine Beobachtungen: 1. Ich habe das Gefühl, dass bei meinem IPod Nano und meinem IPhone der Akk... | |||
| 12 - Baustein/Schaltung gesucht -- Baustein/Schaltung gesucht | |||
| Hallo allerseits,
Zunächst mal Entschuldigung für diesen nichtssagenden Threadtitel, aber mir ist wirklich kein besserer eingefallen. Vielleicht fällt uns ja gemeinsam was passendes ein. Aber genau da liegt das Problem: Normalerweise bin ich mit Google wirklich auf Du, aber wenn man nicht weiß, wonach man suchen soll, nützt das nicht viel. Folgende Problematik: Ich baue momentan an unten aufgeführter Schaltung. Die LED brennt schon einmal wunderbar. Auch Sound 1, der beim einschalten der LED mit ausgelöst wird, funktioniert. Das Problem liegt bei Sound 2. Dieser wird normalerweise über einen zweiten Schalter gesteuert. Den möchte ich mir aber gern sparen. Ich benötige also einen Baustein/eine Schaltung, die mir, wenn ich den ersten Kreis mit der LED abschalte (und erst dann) den "Sound 2" Anschluss für ca. 3 Sekunden mit Spannung versorgt und dann wieder abschaltet. Und das ganze darf nicht zu groß sein, da es in einem Rohr mit 26mm Innendurchmesser Platz finden muss. Ihr werdet es schon ahnen, das ganze wird ein Lichtschwert. Selber schuld, wenn man seinen Neffen mit dem Star Wars Virus infiziert und der dann gegen einen antreten will. Noch selberer schuld, wenn man dann den Mund nicht halt... | |||
| 13 - Tomatenbewässerung -- Tomatenbewässerung | |||
| Danke für die Hinweise, auf den kontrollierten Überlauf hätte ich auch selber kommen können, zumal in der Nähe ein Abfluss zur Kanalisation ist. Transistoren die die Pumpe schalten können, gibt es ja zur Genüge. Kritisch ist noch die Pegelerkennung im Kanister, meine Versuche mit Reedschaltern überzeugen mich noch nicht, Schalter und Mechanik unter Wasser sind auch ein grundsätzliches Problem, optische oder Ultraschallerkennung des Pegels zu aufwendig, welche Möglichkeiten gibt es noch?
Das Problem war wohl der klobige Schwimmschalter aus dem Baumarkt..... aber so ist das bei Basteleien die nicht durchprojektiert sind wie man das im Berufsleben gewohnt ist.
Die ersten Varianten waren direkter Anschluss an die Grundwasserpumpe/Gartenwasserversorgung mit wechselnden Druckverhältnissen, eisenhaltiges Wasser, verstopfte und abgeplatze Schläuche trotz Druckminderungsventil, mechanisches Ventil aus dem Toilettenspülkasten, etc....... ... | |||
| 14 - Heizpumpe defekt / Umbau -- Geschirrspüler Bosch Geschirrspüler Vollintegriert | |||
| Geräteart : Geschirrspüler Defekt : Heizpumpe defekt / Umbau Hersteller : Bosch Gerätetyp : Geschirrspüler Vollintegriert S - Nummer : SBV69M10EU Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, folgendes Problem: Bei meinem Geschirrspüler hat sich die Heizpumpe verabschiedet. Nun habe ich eine neue Pumpe bestellt aber leider nicht gesehen, dass die Anschlüsse geändert wurden.
Ich hätte einen Reparatursatz mit Kabelbaum bestellen müssen. Leider kann ich die Pumpe nicht so einfach zurück geben.
Da die Änderungen jetzt nich so dramatisch sind, dachte ich mir, ich bastel mir selber eine Adapterkabel. Allerdings wäre es toll, wenn mir mal jemand die Umbauanleitung schicken könnte. Und vielleicht weiss, wie sich die Art Stecker nennt, die für das NTC an der neuen Pumpe benötigt wird.
In dem Zusammenhang: Mir ist aufgefallen, dass die Reihenfolge der Pinbezeichnung an dem Anschluss für den Motor bei der neuen Pumpe umgekehrt ist, also von oben gesehen nicht 1-2-3 sondern 3-2-1. Da beim Umbau... | |||
| 15 - Möglichkeiten Schaltung für WLAN Audio Sende und Empfangseinheit. -- Möglichkeiten Schaltung für WLAN Audio Sende und Empfangseinheit. | |||
Hallöchen allerseits hoffe ich hab das richtige Unterforum gewählt, falls nicht, sry bitte verschieben
ich habe da mal ein paar Fragen, aber erst einmal zu meinem Vorhaben: Ich würde mir gerne eine kleine WLAN Audio Sende und Empfangseinheit bauen. Jedoch fehlt mir ein bisschen an Wissen dazu. Das Ding soll folgendes können: Über WLAN soll von iwo ein Audiosignal direkt an diese Einheit gesendet werden. Die Daten in Form von Audiodaten sollen dann nur weiter an einen kleinen Lautsprecher weitergegeben werden der mir dann dieses Signal ausgibt. Z.B. sende ich per Rechner ein Musikstück an die Einheit weiter und diese gibt sie mir aus. In die andere Richtung soll es genauso funktionieren. Per Mikro wird was aufgenommen und per WLan an einen Rechner (Raspberry Pi) geschickt, der mir dann die Daten auswertet. Nach Möglichkeit soll das Gerät mobil sein, daher mit eigener Stromzufuhr klar kommen. Leider fehlt es mir ein bisschen an Wissen und trotz vieles Selbststudium möchte ich auf Nummer sicher gehen und euch befragen. 1. Ist es überhaupt möglich das ganze relativ klein und mobil zu realsieren ohne das dem Teil... | |||
| 16 - Infrarot Fernbedienung verlängerung -- Infrarot Fernbedienung verlängerung | |||
| war heute wieder mal an was basteln. und zwar habe ich eine neue Stereoanlage (Sony SBT100B). Und zwar ist sie ungünstig platziert, so dass die Fernbedienung sie nicht mehr erreich.
Mir kam die geniale idee, eine kurze Schaltung zu bauen, die dann um die ecke zeigt. Ich fand im Netz mehrere solche Schaltungen, habe jedoch nicht verstanden wieso die so kompliziert sind. Ich dachte mir das müsste doch viel einfacher gehen. Also habe ich schnell aus einer alten Fernbedienung die Ir-LED heraus genommen, und aus irgend einem alten Radio die Ir-Empfänger heraus geholt. zum Empfänger fand ich nur dieses Einzige Datenblatt hat aber gereicht um die Vcc und die Anschluss pin zu ermitteln. http://www.datasheetarchive.com/dl/.....0.pdf da auf Seite 50 die FPS-6038. Auf dem Steckboard habe ich getestet, und wunderbar, die Schaltung empfängt die Signale. Da der Ausgang Low-aktiv zu scheinen mag, habe ich das Signal mit einem Inverter invertiert, und anschlissend die Ir-LED mit einer Transistor Stufe betrieben. mit der Handykamera sah ich dass alles funktioniert. Sprich die Ir-LED blink. | |||
| 17 - BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen? -- BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen? | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 14 Jun 2016 18:56 geschrieben : Mach doch mal ein paar Fotos deiner Dosen sowie Multischalter Ein Beispiel einer meiner Dosen habe ich angehangen. Bekomme grad keine Verbindung zum Gerät - wird nachgereicht. Für den Multischalter möchte ich mir gerade nicht den Kopf stoßen Aber das muss eh was neues her - der alte hat zu wenige Abgänge.
Zitat : Kabelinternet und Telefon gibt es übrigens auch OHNE Fernsehanschluss
| |||
| 18 - Rechtliche Frage zu Installationen -- Rechtliche Frage zu Installationen | |||
Zitat : fuchsi hat am 7 Apr 2016 09:02 geschrieben : Verodnungen sind immer nähere/detailiertere Beschreibungen zu einem Gesetz, und haben die gleiche Gültigkeit. Verordnungen gibt es deswegen, da diese vom Gesetzgeber leichter änderbar sind, als Gesetze selber. (ganz salopp formuliert) Das ist fast richtig. Allerdings werden Verordnungen (im Gegensatz zu Gesetzen) nicht vom Gesetzgeber (Legislative) sondern von der Exekutive erlassen. Dies erfolgt aufgrund einer Verordnungsermächtigung in einem von der Legislative erlassenen Gesetz. Im Falle der NAV ist dies das EnWG. Damit ein Verstoß gegen eine Bestimmung eines Gesetzes (oder einer Verordnung) eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit sein kann, muss dies im Gesetz ausdrücklich festgelegt werden. Im Falle des EnWG ist hierbei der §95 relevant. Für bestimmte aufgrund einer Verordnungsermächtigung im EnWG erlassene Verordnungen gilt dabei gemäß §95(1)5. "Ordnungswidrig handelt, wer vor... | |||
| 19 - Dichtung undicht -- Geschirrspüler Ignis Ignis ADL 345 IP | |||
| Ich vermute, dass sich hier der Druck in der Wassertasche selber aufbaut, d.h. verstopft/verkalkt ist. Der blaue Bogen im oberen Bereich der Wassertasche ist der Druckminderer. Um diesen zu entkalken, musst Du die Wassertasche ausbauen und in den betreffenden Anschluss Entkalker wie Zitronensäure o.Ä. einträufeln und richtig einwirken lassen. Dann gut ausspülen, dass von der Brühe nichts in die Regenerieranlage gelangt. Sollte das keine Besserung bringen, könnte auch das (elektrische) Regenerierventil (am Salzbehälter) hängen oder defekt sein.
VG Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne sollte auslösen, bevor das Wasser aus dem Gerät austreten kann. Da ich gerade sehe, dass Dein GS über keinen aktiven Aquastop verfügt, könnte der Fehler auch im Elekroventil (Zulauf) liegen, das u.U. nicht komplett schließt. [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 4 Apr 2016 22:27 ]... | |||
| 20 - Einschaltverhalten -- Autoradio Blaupunkt Coburg SQR49 | |||
| Ist wahrscheinlich der EIN/AUS Schalter defekt sprich innen abgebrannt nur der ist weder einzeln noch das komplette Poti als Ersatzteil heute noch erhältlich.
Blaupunkt Geräte sind aus diesen Baujahren zum Sterben verurteilt, nicht ein mal die einschlägigen Oldtimer Reparatur Werkstätten haben hierfür noch Ersatzteile, stehe da selber auch immer wieder auf dem Schlauch wenn es das eine oder andere Teil nirgend wo mehr gibt, da ist dann Erfindungsreichtum gefragt. Entweder diesen Schalter überbrücken oder den kompletten Kasten auf den Müll werfen, hört sich hart an aber es ist leider so ( Service END ) Hast Du Platz im Auto, lege den Schalter vom Gerät über 2 kabel nach draußen und versteck den Schalter irgend wo und schalte dann über den ein und aus. Aber zur Sicherheit entweder erst mal messen ob der wirklich die 12V nicht mehr von einem zum anderen Anschluss leitet, oder gleich mal zur Probe überbrücken im Fehlerfall, so fern Du da einfach hinkommst, den Schalter erkennst daran dass der entweder weiß oder grün ist und hinten am Lautstärken Potentiometer mit dran hängt in der Einheit oder eins davor, ist aber das einzige Teil das nur 2 Anschlüsse hat . ... | |||
| 21 - Vorbereitung der Verkabelung für Fußbodenheizung -- Vorbereitung der Verkabelung für Fußbodenheizung | |||
| Hallo zusammen,
ich habe ein kleines "Problem" und hoffe ihr könnt mir dabei helfen. Wir haben uns ein kleines Einfamilienhaus gekauft und wollen die Elektrik erneuern. Ich habe mit einem befreundeten Elektriker abgesprochen das ich die Schlitze vorbreite und die Kabel ziehe (mit Rücksprache). Soweit so gut und auch keine Probleme. Nun steht aber die Installation der Fußbodenheizung bevor und da komme ich etwas an meine Grenzen. Da ich nicht die Thermostate der Heizungsbauer beziehen möchte, sondern gerne ein anderes Produkt verbauen möchte, habe ich gesagt das ich zum Installationstermin die Leitungen vorbereite. Den Anschluss der Elektrik übernimmt dann der Elektriker der Sanitär-Firma. Leider ist mein befreundeter Elektriker nun in Kur und ich möchte Ihn ungerne wegen solchem Mist stören. Die Heizungs-Sanitärfirma will ich auch nicht fragen da die mich schon etwas "angezickt" haben, weil ich den Umfang der Stemm- und Verlegearbeiten aus dem Angebot herausgerechnet haben wollte. Mein Problem ist nun das ich eigentlich überhaupt keine Ahnung habe welche Leitungen ich wohin legen soll. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe würde ich zu den Raumthermostaten NYM-J 5x1,5 legen... Aber wohin g... | |||
| 22 - micro-USB Ladegerät für smartphone. Universal trotz V+A-Angabe? -- micro-USB Ladegerät für smartphone. Universal trotz V+A-Angabe? | |||
Zitat : solang das Gerät selber also einen (micro-)USB-Anschluss hat, kann meinem 5V Netzteil (USB auf Steckdose) was original vom Hersteller bei meinem SMartphone dabei lag nichts passieren, wenn er es an verschiedene Generationen von Blackberries dranhängt, oder? Sehe ich auch so. Zitat : Oder sollte ich ihm sicherheitshalber zum kaputtspielen eins kaufenWürde ich machen. Du willst ja vermutlich dein Ladegerät auch mal zurück haben. Zitat : | |||
| 23 - FI fällt bei Unter/Oberhitze -- Backofen Zanussi HN 212 W | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI fällt bei Unter/Oberhitze Hersteller : Zanussi Gerätetyp : HN 212 W Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Liebe Forumsmitglieder, ich habe bei meinem Backofen zu Hause einen sehr eigenartigen Fehler am Backrohr. Beim Einschalten des Backrohres fällt manchmal sofort und manchmal nach ein paar Minuten der FI Schalter. Dies passiert auch wenn man (wie bei diesem Gerät möglich nur die Oberhitze bzw nur die Unterhitze einschaltet (Umluft ist nicht vorhanden). Im Laufe meiner Fehlersuche habe ich folgende Dinge probiert: Abklemmen und abisolieren der Oberhitze -> FI fällt Abklemmen und abisolieren der Unterhitze -> FI fällt Abklemmen und abisolieren beider Heizschlangen -> FI fällt nicht Überbrücken des Thermostats bei angeschlossenen Heizschlangen (direktes Zusammenhängen der Stecker isoliert vom Thermostat) -> FI fällt Überbrücken des Übertemperaturschalters bei angeschlossenen Heizschlagen (direktes Zusammenhängen der Stecker isoliert vom Übertemperaturschalter) -> FI fällt Direktes Anschliessen der Unterhitzeheizschlange an 230V (separates Kabel an Steckdose - d.h. anderer Stromkreis aber selber FI) -> FI f... | |||
| 24 - Steuerplatine defekt -- Mahlkönig Kaffemühle | |||
| Geräteart : Sonstiges Defekt : Steuerplatine defekt Hersteller : Mahlkönig Gerätetyp : Kaffemühle Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, ihr seht hier die Steuerplatine einer Kaffemühle (Mahlkörnig Vario). Bei dieser Maschine stellt man über Köpfe ein, wie lange Kaffe gemahlen werden soll. Nach drücken eines Startknopfes wird die verbleibende Mahlzeit untergezählt und auf einem Display dargestellt. Der ursprüngliche Fehler: der Motor der Maschine startete nicht. Das Display der Maschine funktionierte fehlerfrei, alle Knöpfe liessen sich bedienen, die Zeit wurde heruntergezählt - als wäre alles völlig normal. Da eine neue Steuerplatine 170€ kostet, habe ich sie selber unter die Lupe genommen. Die Kondensatoren C2 und C3 hatten deutliche Rußspuren, ebenso verdächtige Spuren waren an C4, dem Switch U2 und dem Optokoppler U3. Ich entschloss mich also diese Teile auf Verdacht zu tauschen. Insgesamt habe ich folgende Bauelemente getauscht: C2 - Elko 4,7uF, 400V C3 - Elko 4,7uF, 400V C4 - Folienkondensator 0,1 uF, 100V C5 - Elko 330uF, 16V U2 - IC LNK362PN U3 - Optokopler LTV-817C Unter | |||
| 25 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich? | |||
| Servus Miteinander,
ich habe eine Frage zur Instalation eines 380 V Kompressors. Aber erst einmal von Anfang. Also, wir haben ein Haus gekauft, bei welchem wir später eine Waschmaschine und nen Trockner instaliert haben. Bei der alten Instalation war ein Drehschalter instaliert, mit dem man die alte Waschmaschine stromlos machen konnte. Da ich jedoch Trockner und Waschmaschine instalieren wollte, fehlten mir da zwei 220V Steckdosen um die beiden Maschinen zu betreiben. Nach der deinstalation des alten Drehschalters hatte ich da 3 Phasen, einen Nullleiter und die Erde. Also habe ich jeweils eine der Phase an je eine Steckdose angeschlossen, den Nulleiter und die Erde gesplittet und auch auf die beiden Dosen gelegt. Somit habe ich jetzt zwei 220V Dosen mit welchen die Maschinen auch laufen. Die dritte Phase habe ich gesichert damit da nix passiert. Das ganze ist über Schraubsicherrungen mit 3x 16 Ampere gesichert. So und jetzt kommts endlich. Ich möchte gerne den Kompressor genau an dem Punkt anschliessen, wo die drei Phasen aus der Wand kommen. Soll heissen, dass ich die Phasen auch splitten würde, damit ich weiterhin die beiden Dosen habe, jedoch parallel dazu auch... | |||
| 26 - Lichtorgel -- Lichtorgel | |||
Zitat : Denizli89 hat am 6 Dez 2014 22:25 geschrieben : Mein Lehrer ist stur und hilft nicht. Und das mit recht!! Wenn sie dich schon schon zum Elektroniker umschulen wollen/müssen,kann man auch erwarten das der Kandidat von selber auf die Idee kommt dass das von dir gezeigte eine Stereo-Klinkenbuchse ist. Und die hat logischerweise zwei "Kanäle",und demzufolge auch zwei "Plus" Anschlüsse. Also entweder nimmst ne Monobuchse,oder nimmst mal dein Multimeter und misst aus welcher Anschluss am Stecker welchem an der Buchse entspricht. Falls du damit überfordert bist,würde ich an deiner Stelle mal drüber nachdenken,ob die Umschulung nun das richtige für dich ist.
Und ne "richtige" Lichtorgel sieht Schaltungstechnisch auch anders aus und wird auch nicht am Lautsprecher angeschlossen... [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannun... | |||
| 27 - Kein Bild -- LED TV Sharp AQUOS LC-32LU632E | |||
| Dein Thema hab ich schon gesehen und aufmerksam durchgelesen.
Deshalb hab ich dir auch ne PM geschrieben. Hab inzwischen aber alle Service-Dokumente selber gefunden. Wenn du noch Tipps hast was man wo messen kann (wo sich z.B. die ganzen Mosfets versteckt haben) - immer her damit. Wie lange liegen die Spannungen fürs Backlight an? Bei mir kommt allerdings gar kein sichtbares Bild, das Panel wird zu dem Zeitpunkt an dem das Backlight aufflackert vermutlich noch nicht angesteuert. By the way... der Text mit dem Fehlercode und dem nicht vorhandenen Inverter ist ein direktes Zitat aus dem Service-Manual. Warum darin der Begriff Inverter auftaucht für eine Geräte-Serie die alle LED-Beleuchtung haben ist mir auch ein Rätsel. Vermutlich einfach Copy & Paste aus einer älteren Generation von Service-Manuals. Wenn Fotos unbedingt gewünscht werden kann ich gerne welche machen. Hochladen ist momentan aber ein Problem, da mein DSL-Anschluss ausgefallen ist und die Verbindung übers Handy extrem langsam ist. Mehr als ne Edge-Verbindung gibt der Empfang hier auch nicht her. Zu sehen gibts eh nix. Das Netzteil sieht wie neu aus. Werd die nächsten Tage vermutlich auch nicht mehr zu weiteren Messungen kommen und am Wochenende ist die Zeit ... | |||
| 28 - Stromgenerator mit 28V Lichtmaschine und 28,8V LiFePo4 -- Stromgenerator mit 28V Lichtmaschine und 28,8V LiFePo4 | |||
| Hallo,
ich habe mir einen Generator gebaut und damit folgende Probleme. Erst einmal möchte ich euch erzählen was verbaut wurde und zu welchem Zweck. Komponenten ----------- Briggs & Stratton 5HP 198ccm 4Takt Benzinmotor aus einem alten Generator Bosch Lichtmaschine 28V 80A von Mercedes Actros mit MFR LiFePo4 Pack mit A123 Zellen 8S2P 5Ah 25,6-28,8V Ein wenig vierkant Profil Kabel in ausreichender Dimension Den Motor und die Lima habe ich bei Ebay Kleinanzeigen erstanden. Lima war fast neu, zumindest sagen mir das die Kohlen am Regler und die wenig abgenutzten Schleifkontakte am Rotor. Zweck ----- Den Generator hab ich mir für die Mobile Stromerzeugung für mein Junsi 308 gebaut um schnell und effizient LiPo Akkus aufzuladen. Das Problem ----------- Ich habe alles wie auf dem Bild zu sehen angeschlossen, beim Anschließen der Batterie an die Lichtmaschine hörte ich leise knackgeräusche kurz darauf ist der Kondensator im Deckel aufgegangen. Batterie abgezogen und nach Diagnose festgestellt das bei 3 von 6 Dioden die Stege durchgebrannt sind. Am Multimeter ergab dann das alle 6 Dioden durchgebrannt sind. Also hab ich mich auf zum Schrott gemacht um eine Diodenplatte zu besorgen.... | |||
| 29 - Erdung Heizstromkreislauf nicht vorhanden -- Erdung Heizstromkreislauf nicht vorhanden | |||
| Genau da liegt ja das Fragepotenzial an. Ok, heute habe ich mehr Zeit, da mir die Nachtschicht auf Sa erspart bleibt. Ich fürchte das Chaos wird erhöht, da ich nich alle Akz. und Spezialisten-Begriffe auf Band habe.
Wir befinden uns in einem Eigenheim mit 2 Etagen plus suterrain. Suterrain (ich) und die erste Etage (zZt. unbewohnt) sind zwei Wohneinheiten, die getrennt abgerechnet werden. Das Dachgeschoss befindet sich im Rohbau. Das Grundstück wird über den stärksten Drehstrom-Anschluss den man privat in der DDR bekommen konnte versorgt. Könnten also auch 85A oder 120A sein, wegen diversen antiken Schweißgeräten und Elektroantrieben in der Werkstatt. In den Wohnungen wird Nutzstrrom abgerechnet. Nach der Umstellung von Öl auf Strom wurden zusätzlich HT/NT-Zähler installiert. Der Bereich auf dem eingestellten Foto sind die Sicherungen für Schlafz. Wohnz. Küche und Bad, die jeweils ein eigenes Kabel haben. Alles 230V. Die Heizkörper haben (gemessen) eine Leistung von 600 bis 2100 Watt. Angeschlossen sind sie, außer im Bad, mit Schukosteckdosen. Schutzklasse sollte demnach maximal Spritzwasser sein. Die obere Wohnung wurde für ein Jahr vermietet und um Diskussionen aus dem Weg zugehen habe ich darauf bestanden auch diese Wohnung ohne Zwischenzähler m... | |||
| 30 - FI-Schalter fliegt immer raus -- FI-Schalter fliegt immer raus | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 9 Nov 2013 21:16 geschrieben : Zitat : Elektro Freak hat am 9 Nov 2013 20:55 geschrieben : Irgendein Gerät hat einen Unvollständigen N und PE Schluss, alle mal abziehen und dann nochmal testen mit nem Fön z. B. . Aus Spaß kann man auch mal alle Stecker um 180 ° drehen .. Freak dein Vorschlag zeugt nicht gerade von Sachverstand! Denn dann wird aus dem N-PE-Schluss ein L-PE-Schluss mit den selben Folgen für den FI! Aber unter Umständen kann so das Gerät gefunden werden, das den FI auslöst. Ein hochohmiger N-PE-Schluss löst erst bei großer Last aus. Der gleiche hoch... | |||
| 31 - Transparente ISDN-Telefonanlage zur Rufnummernsperrung -- Transparente ISDN-Telefonanlage zur Rufnummernsperrung | |||
Zitat : Sauwetter hat am 18 Okt 2013 19:15 geschrieben : Hallo woodi! Na siehste, es gibt immer wieder mal einen Weg, vorausgesetzt man weiss wie es realisierbar ist. Für die Unterdrückten Rufnummern würde ich "ACR" vom Provider verwenden. Dann sind diese die "Bösen", welche das verhindern! Musst selber an der Anlage nix "Rumschrauben" u. kostet absolut nichts, ausser ein "Häkchen" bei denen dann im Wählamt durch deren Techn. HL! MfG. Nein, ACR ist nicht tauglich. ACR weißt alle ab und die Anrufer erhalten die Ansage zu Cause#3 (Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar). Ich will die Anrufe ja haben, nur ich, d. h. meine Frau braucht die Rufnummern. Hintergrund: Meine Frau steuert die Kursangebote der hiesigen Volkshochschule (VHS). Die Anrufe zur VHS erfolgen mit einer eigenen MSN und eigenem Rufsignal. Bei Abwesenheit mei... | |||
| 32 - Dosierung blinkt -- Waschmaschine Miele W174 | |||
| Hallo driver_2,
vielen Dank erstmal für den guten Rat das ich nicht länger probieren brauche und nach einem nicht auffindbaren Fehler suchen muss. Durch das reinpusten lief das Programm wieder an, jedoch ist dadurch das Problem scheinbar nicht behoben worden sondern der Drucksensor noch mehr verstellt worden. Geht das kalibrieren nur vom Miele Reparaturdienst mit dem MIELE-LAPTOP? Die Sache zu kalibrieren und im Anschluss die Elektronik zu tauschen wäre ja sicher ein teuerer Spass. Kann der Drucksensor über den Laptop getestet werden oder einstellen und schauen und unter Umständen Geld in Sand gesetzt. Was kostet das kalibrieren des Drucksensor und was kostet ca. eine neue Elektronik und wird dies gleich vor Ort durchgeführt? Vielleicht sogar einen Tip wer in Berlin als Techniker zu empfehlen ist wenn es nicht der Miele Kundendienst sein muss. Oder auch eine Möglichkeit die Elektronik selber zu wechseln und was kostet diese als Ersatzteil, auch wenn ich noch nicht weiss wie ich den Deckel von innen geöffnet bekomme? Grüße aus Berlin Dirk [ Diese Nachricht wurde geändert von: lacost am 6 Okt 2013 22:10 ]... | |||
| 33 - HT 411-02 gegen ein HTA 811-0 W -- HT 411-02 gegen ein HTA 811-0 W | |||
| Hallo zusammen
Vielleicht hat er ja noch nicht aufgegeben.
Wenn die genannten Farben dem alten Anschluss am HT411 entsprechen (was jedoch wegen der fehlenden Klemme 10 im HT 411 für Etagenruf eigentlich so nicht sein kann) ist es doch ganz einfach! Zitat : Nur sind bei ihr noch 2 Blaue Drähte und der braune ist der Türöffner Kann dir hier aber niemand aus der Ferne helfen, bitet selber ausmessen was da wozu gehört. Zusätzlicher Lichttaster oder ein zweiter Türöffner, hab ich alles schon gesehen. Gruß Roland [ Diese Nachricht wurde geändert von: RolandD am 24 Aug 2013 19:20 ]... | |||
| 34 - Ansteuerung große 7-Segment-Anzeige -- Ansteuerung große 7-Segment-Anzeige | |||
Zitat : Insgesamt 12 statt der erwarteten 32 Pins Da hast du falsch erwartet. Diese Anzeigen werden mittels multiplexen betrieben. Die Anzeige hat 4 Anschlüsse für eine gemeinsame Anode/Kathode und 8 weitere, welche an den jeweils anderen Anschluss der Segmente führen. So sind die Segmente prinzipiell angeschlossen: Edit: Viel zu langsam
Zitat : Kann jemand von Euch aus der Anzahl der Pins den Schluss ziehen wie die kleine Aneige angesteuert Das kannst du auch selber. Einfach mit den Multimeter "durchklingeln" (natürlich mit Diodentestfunktion). Welchen Typ Riesen-An... | |||
| 35 - Frage zwecks Anschluss einer Lima in einem anderen Auto. -- Frage zwecks Anschluss einer Lima in einem anderen Auto. | |||
| Hallo zusammen,
Volgendes Problem. Mein Wagen hat nach stärkerem Tuning Umbau zu viel Stromverbrauch. Eine Lima die ausreicht gibt es für den Wagen nicht mehr. Aus diesem Grund habe ich eine Lima aus einem anderen Automarke eingebaut. BMW 740i Jetzt hatte meine alte Lima als Anschluss einmal Plus Batterie und dann 3 mal Erreger. Die neue Lima hat 2 Anschlüsse 1mal Erreger und Plus Batterie. Jetzt bin ich mir nicht sicher mit der Erreger Spannung. Schließe ich beides am plus der Batterie an und sie regelt sich selber auf 14 Volt aus? Jedoch macht dann ja die Trennung von Erreger und Ausgang wenig Sinn in meinen Augen. Jetzt ist die Frage, wenn sie nicht selber ausregelt auf 14 Volt wenn ich beides am plus anschließe. Wie bekomme ich die Regelung des Erregers dann hin? Ich will's nicht einfach probieren weil ich hab eine recht teure Batterie und auch die Elektrik des Wagens ist recht teuer. Also bitte auch nur Antworten wenn danach beim Versuch sicher ist das ich die elektrik des Wagens nicht Grille.
Wäre dumm. Die verbaute lichtmaschiene leistet doppelt so viel wie die alte hoffe sie reicht. ... | |||
| 36 - 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? -- 3er-Lampe = ein/aus und gedimmt - Schaltung? | |||
Hallo
Klasse Forum! Ich habe hier schon einiges Nachgelesen, und lernen können. Jetzt habe ich selber mal eine Frage. Bei meiner Oma ist der "Kronleuchter" runtergefallen. Sicherung raus, und Kabel abgerissen. Der Leuchter hat 3 Lampenfassungen. Alle Kabel habe ich durch das Alter von jeder Lampe zum Anschluss wieder neu gezogen. So, jetzt habe ich 6 Drähte aus der Lampe und 3 aus der Decke. 2 Schalter in der Wand, erster Schalter für (Haupt-) ein/aus, der andere Schaltet um. Der erste Schalter ist nur dafür da um Strom an die Lampe zu bringen. Das eingeschaltete Pol geht auch durch den zweiten Schalter. Der zweite Schalter schaltet den ersten ab, und einen zweiten an. Also betätigt man den 2ten Schalter passiert nicht´s. Betätigt man den ersten Schalter geht das Licht an, schaltet man jedoch den zweiten Schalter auch noch um sind alle 3 Lampen gedimmt. Ich weiß nicht ob man das verstehen kann
Sorry wenn nicht, ich weiß nicht wie ich das sonst erklären könnte. Jedenfalls weiß ich jetzt nicht wie es an der Lampe aussah, eine Schaltung wäre vielleicht nicht schlecht | |||
| 37 - LED schaltet Relais -- LED schaltet Relais | |||
| Hey Leute,
zu mir: hab vor einigen Jahren mal was in der Elektrotechnik gelernt und löte hin und wieder nochmal was rum. Also die große Ahnung vom Fachgebiet habe ich nicht und bitte um Nachsicht. zur Sachlage: Mein auto hat eine nachträglich eingebaute Gasanlage. Leider wurde die Anzeige inkl. Schalter ziemlich blöd neben der Handbremse montiert, sodass man die Anzeige während der Fahrt nicht sieht. Es ist ein komplettes sehr kleines Modul: - 4 Lämpchen für den Gasfüllstand - 1 Lämpchen für den Benzinbetrieb - 1 Lämpchen für den Gasbetrieb - 1 Taster zum Ein/Aus schalten der Gasanlage - Anschluss: 4 poliger Stecker - Die Lämpchen sind jeweils eine SMD-LED (Spannung noch nicht gemessen), aber alles befindet sich auf einer winzig kleinen 1Euro-Stück großen Platine. > Wenn die Anlage aus ist, leuchtet nur das Lämpchen für den Benzinbetrieb. Sobald man nun auf den Schalter drückt, leuchten die Lämpchen für die Gasfüllstandsanzeige und das Lämpchen für den Gastbetrieb blinkt erst langsam. Wenn die Anlage dann wirklich aktiv ist, leuchtet sie durchgehend. mein Vorhaben: Im Tacho gibt es ein nicht verwendetes Symbol "GAS"(Das sind Standard-Tacho Elemente welche bei vielen Fahrzeugen eingesetzt werden, a... | |||
| 38 - endstufe schaltet nicht -- HiFi Verstärker Marantz PM 17 Vollverstärker | |||
| Geräteart : Verstärker Defekt : endstufe schaltet nicht Hersteller : Marantz PM 17 Gerätetyp : Vollverstärker ______________________ Hallo zusammen, ich bin im Besitz eines Marantz PM17 Verstärkers der mir beim Anschluss des Netzkabels kaputt gegangen ist!Als ich den Netzstecker (an der Geräterückseite) einstöpselte, qualmte es aus dem Gerät in unmittelbarer nähe des Netzteils worauf ich sofort den Stecker zog!! Ich probierte danach noch einmal einzustöpseln und das funktionierte auch ohne Problem, jedoch höre ich das klacken das er vorher beim eischalten machte nicht mehr.Die Beleuchtung des Verstärkers funktioniert aber es kommt kein Ton mehr über Lautsprecher oder Kopfhörer!!Um welchen defekt könnte es sich da handeln? Ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet, denn das Gerät war nicht grade billig und mir stellt sich die Frage, ob es sich lohn ihn reparieren zu lassen? Wenn es nur ne Sicherung ist, kann ich es vielleicht ja selber beheben! LG Frank ... | |||
| 39 - Sicherung fliegt raus -- LCD LG Electronic 37LK430 | |||
| Hallo,
vielen Dank für die bisherige Hilfe! Hier mein Lösungsansatz, falls irgendwann mal jemand mit diesem Problem über google auf dieses Thema stößt. Hasse es nämlich selber immer, wenn nie jemand seine Lösung in die Beiträge schreibt.
Das Problem muss wohl in der Tat die Satanlage sein. Der Grund, wieso andere Fernsehgeräte an diesem Anschluss funktioniert haben, ist wohl der unterschiedliche Stromstecker. Mein neues Gerät von LG hat einen Schutzkontaktstecker, diese etwas größeren runden. Die alten Geräte hatten alle Eurostecker, das sind diese etwas schmaleren. Da irgendwas an der Satanlage nicht 100%ig richtig oder kompatibel ist (wie auch immer man das nun nennen mag), löst der Schutzkontaktstecker aus sicherheitsgründen den FI aus. Ein Freund, der Elektriker ist, hat testweise an einem Verlängerungskabel den Schutzkontakt entfernt und plötzlich lief alles perfekt. Nun wird sich die Firma, die die Satanlage im Haus installiert hat, das ganze noch mal anschauen und hoffentlich eine Lösung finden. Es gibt also zusammengefasst drei Lösungswege für dieses Problem: 1. Anderen Fernseher holen, der keinen Schutzkontaktstecker hat 2. Schutzkontakt z.b. über ein Verlängerungskabel entfer... | |||
| 40 - Tipps zu Funk-Überwachungssystem gesucht -- Tipps zu Funk-Überwachungssystem gesucht | |||
| Hallo Leute,
ich habe hier ein Projekt, bei dem ich im Moment nicht weiterkomme. Folgende Situation: Einfamilienhaus ohne Tür-Gegensprechanlage. Wenn es klingelt muss man immer die Tür aufmachen, ohne zu wissen was einen draußen erwartet. Also habe ich mir gedacht:"holst dir eine Funk-Überwachungskamera mit Monitor und wenn es klingelt, soll die Kamera ihr Bild zum Monitor senden und man sieht, wer vor der Tür steht" Soweit so gut. Jetzt hab ich hier eine Funk-Überwachungsanlage von Unitec (ist aber nur ein Importeur, der richtige Hersteller ist mir unbekannt) vom Typ 47056. Die Kamera zu diesem Set hat einen Bewegungsmelder und da habe ich gehofft, dass auch der Monitor anspringt, sobald der Bewegungsmelder anschlägt. Was aber passiert ist: Die Kamera geht in den Standby und schaltet nur ein, wenn der Bewegungsmelder anspringt. Den Monitor muss ich immer eingeschaltet lassen und das finde ich doof. Zumal der Monitor, wenn kein Signal von der Kamera kommt, auf einen blauen Bildschirm schaltet. Also habe ich mir gedacht, man müsste den Monitor mit der Klingel koppeln. Nicht weit vom geplanten Montageort entfernt befindet sich der Gong. Jetzt gehen mir folgende Möglichkeiten d... | |||
| 41 - Zu Wenig Wasser im Zulauf -- Waschmaschine Miele Novotronic W927 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : Zu Wenig Wasser im Zulauf Hersteller : Miele Gerätetyp : Novotronic W927 S - Nummer : 00/33513449 Typenschild Zeile 1 : Typ W927 Typenschild Zeile 2 : 230 V Typenschild Zeile 3 : 2300W Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo. Seit einigen Wochen spinnt die Miele meiner Freundin etwas. Der Aquastop am Wasserhahn fing an zu brummen und wurde immer lauter. Heute kam die LED von "Zu-/Ablauf prüfen". Kurz Sieb am Einlauf gereinigt alles wieder angeschlossen und dann lief zumindest das Programm anfangs gut durch. Der Aquastop brummte jedoch weiter. Wir waren dann kurz unterwegs, wonach die Maschine zwar fertig war, aber die LED wieder blinkte. Die Wäsche kam mir auch sehr "unregelmäig feucht" vor. Nach Recherche hier im Forum und im Netz,habe ich dann mal getestet, wieviel Wasser im Spülkasten ankommt. Also normales Programm und eins mit Vorwäsche gestartet und im Spülkasten geschaut. Bei beiden sehr wenig Wasser, eher ein Rinnsal. Danach Eimertest am Hahn. Der spülte mit hohem Druch soviel Wasser in 5 sec in den Eimer, dass ich davon ausgehe, dass es daran nicht liegt. Danach habe ich den Anschluss vom Zulaufschlauch in ... | |||
| 42 - Energiesparlampen Spots - Einbautiefe -- Energiesparlampen Spots - Einbautiefe | |||
| Hallo,
also der Baumarkt ist der mit den zwei "o" in der Mitte und die Packung orange. Habe mal ein Päckchen mit drei Spots drinne gekauft um selber zu gucken und Erfahrung zu sammeln. Die Klemmstelle für AC ist igittpfui gemacht. Fiselig, Mini, Unpraktisch usw. PE nein danke zudem. Schwer zu beschreiben, aber kleiner Plastekasten (3x3cm). Im inneren zwei Metallschraubschienen mit drei Leitungsabgriffen, geschraubt. Fingersicher nein Danke. Zudem dumm, dass man in diese Metallschraubschienen kaum rein kommt, weil direkt davor eine Aussparung zum Verschliessen und Verschrauben des Plastekastens ist. Denke mal, da hat der Hersteller den gleichen Anschluss bzw. Anschlusskasten der Trafobetriebenen Halo DC Version auch für AC 220V verwendet. Die ESL Spots brauchen lange (2 Minuten) um volle Leuchtkraft zu entwickeln. Dann sind die aber vom Licht recht hell und von der Lichtfarbe angenehm. Die Fassungen sind GU10. Es steht zwar "max.9W" drauf, aber rein konnektivitätsmässig würde auch eine normale Halo GU10 reinpassen, daher, nicht ganz so schön wie sam das gerne hätte. Heiss bzw. Warm werden die so gar nicht. Schön ist, dass die ESL als ESL so nicht erkennbar ist, wenn die Spots an sind und volle Leuchtstärke haben. Sol... | |||
| 43 - Sicherung fliegt -- Herd privileg Elektro-Einbauherd 30530 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Sicherung fliegt Hersteller : privileg Gerätetyp : Elektro-Einbauherd 30530 Typenschild Zeile 1 : Produktnr. 305666 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, ich habe heute oben genannten Herd gebraucht gekauft und habe den starken Verdacht ein defektes Gerät gekauft zu haben. Folgendes ist passiert: 1) Belegung am alten Herd mit Multimeter geprüft (3L N PE). 2) Sicherungen raus. Anschlussklemmen am Herd mit Phasenprüfer auf Spannnungsfreiheit geprüft. 3) Alten Herd abgeklemmt. 4) Neuen Herd angeklemmt (mit angeschlossenem Glaskeramikfeld), wieder (3L N PE) 5) Kontakt PE <-> Gehäuse mit Multimeter geprüft. 6) Sicherung rein, es knallt.
7) nochmal Phasen gemessen (you never know...), alles richtig. 8) Sicherung nochmal rein -> Alles gut, Uhr blinkt, Uhr gestellt. 7) Backofen an, geht. Die Regler der Platten einzeln aufgedreht. Geht. Bei einem Regler hat es dann nochmal geknallt und die Sicherung einer Phase war draussen. 8) Nochmal Sicherungen raus, nochmal Anschluss gecheckt. Stimmt alles. 9) Glaskeramikfeld abgest... | |||
| 44 - Frage zu Elektroinstallation -- Frage zu Elektroinstallation | |||
| Also ohne Fachmann ist bei mir sowieso nicht drin. Der Vermieter ist der Freund meiner Oma und ich muss auch schauen das alles sicherheitstechnisch in Ordnung geht. Ich wollte nur wissen ob und wie man quasi aus einem Anschluss an der Decke 2 macht um sie unabhängig voneinander anzusteuern. Handwerklich bin ich auf der Höhe und hatte eigentlich vor alles vorzubereiten; und die Endabnahme von einem Elektriker machen zu lassen bzw alles soweit wie möglich vorbereiten damit der Elektriker alles abnimmt und anschließt. Sprich: Wenn es nicht zu vermeiden ist werde ich die Schlitze klopfen, Kabel legen und den Rest macht der Fachmann.. Alternativ: Sollte es eine andere Lösung geben werde ich das Material besorgen und alles soweit als möglich fertig machen.
Ich bin kein Pfennigfuchser aber ich ich wurde vor 6 Monaten Papa von zwillingen und da ist man auch wenn man nicht schlecht verdient gezwungen so viel wie möglich selber zu machen.. Deshalb die vllt bisschen blöde frage hier. Ich lese erschreckender weise in anderen Foren was da Leute alles selber machen und vor allem wie sie es tun.. Ich mag lediglich Antwort ob es geht und wie ich die Geschichte vorbereiten kann damit die Rechnung vom Fachmann nicht so teuer wird! 2 Kinder im Alter von 6 Monaten erlauben nicht so... | |||
| 45 - Ofen defekt - heizt nicht -- Herd Indesit Forno HI 20B | |||
So nach zwei Wochen voller Scham und Schande hab ich mich nun dazu entschlossen einen "neuen" gebrauchten herd anzuschaffen. Ja ich weiß, hier ist der Punkt an dem ich eigentlich sagen sollte, dass ich eine Fachkraft für den Anschluss beauftragt habe... Hab ich aber nicht, sondern habs selber angeschlossen (Eigentlich kann man ja nichts falsch machen ). Bevor ich wieder mit Schimpfe überzogen werde, würde es mich freuen wenn mir kurz jemand sagen könnte ob ich den Herd so nun richtig angeschlossen hab...
aus der wand: 1 - schwarz (L1) 2 - braun (L2) 3 - schwarz (L3) 4 - blau (N) 5 - grüngelb (PE) im Herdkasten 1 - grau 2 - braun 3 - schwarz 4 - blau (N) 5 - rot(gebrückt mit N) PE - Schraube wo viele grüngelbe Kabel dran sind
als Konsequenz aus Beschaltungsanweisung (die leider etwas unverständlich war): L1 -> 1 L2 -> 2 L3 -> 3 N -> 4/5 PE -> PE Zitat : ... | |||
| 46 - 3,5mm Mono Buchse - Belegung der Kontakte? -- 3,5mm Mono Buchse - Belegung der Kontakte? | |||
| ...oder mit Umschaltung zwischen Kopfhörer und Lautsprecher.
Welcher Anschluss welcher ist, kann man auf dem Foto nicht erkennen. Einfach selber nachsehen ist zu schwer? Das Teil besteht aus ganzen 3 Metallteilen, drei Pertinaxscheiben und einer Mutter. Die Funktion wird spätestens beim einstecken eines Steckers klar erkennbar. Selbst der Hersteller hielt es für unnötig, die Belegung im Datenblatt abzudrucken da die Funktion klar erkennbar ist. Eine Lötfahne ist mit dem Ring verbunden, im Normalfall kommt da Masse dran. Eine weitere Lötfahne ist mit der Spitze verbunden, da kommt das Signal, + oder was auch immer dran. Der dritte Kontakt hängt in der Luft, wenn ein Stecker drinsteckt. Ohne Stecker ist er mit der Spitze verbunden. Da kommt dann das dran, was bei eingestecktem Stecker abgeschaltet sein soll. Ansonsten steck einen Stecker rein und meß nach. Zitat : Was macht die heutige Jugend eigentlich ohne Internet? Als ich diese Buchse zum ersten mal... | |||
| 47 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
Zitat : Soweit zu den Phasen. Zum Anschluss der Neutralleiter habe ich eine Frage: Der Sicherungskasten der Wohnung wird nur über ein dickes grün-gelbes Kabel (sollte also dieser PEN-Leiter sein) und die 3 Phasen versorgt, ein Neutralleiter kommt oben nicht an. Allerdings ist ein Neutralleiter für die vorhandenen B16A LSS an der Neutralleiterschiene montiert. Könnte ich den dicken Neutralleiter, der "aus der Wand" kommt mit dem Eingang (8) des RCD und den Ausgang (4) mit der Neutralleiterschiene verbinden? Noch mal langsam bitte! Wenn du einen PEN hast, gibt es keinen ankommenden Neutralleiter und das deckt sich auch ganz gut mit den Fotos. Die WOhnungszuleitung ist 4-adrig nach nicht mehr ganz aktuellem Farbcode schwarz, blau, braun, gelbgrün. Die ersten drei sollten nach Vorschrift Außenleiter sein (und gehen hier auch auf den FI), gelbgrün der PEN. Dieser geht auf die PEN-Schiene. Von der PEN-Schiene geht eine blaue Brücke (der N) zum Eingang ... | |||
| 48 - Was ist das für eine Schaltung bzw. Einsatzort? -- Was ist das für eine Schaltung bzw. Einsatzort? | |||
| Hi,
*etwas lang, bitte ganz lesen, auch wenn es sich um Hochspannung handelt, ist diese nicht der "Sinn" dieses Themas daher bitte nicht schliessen. Ich habe hier eine Schaltung, die ich zwar "zum laufen" bringe, aber ich gerne wissen würde, wo diese zum Einsatz kommt. Es handelt sich um einen Hochspannungsgenerator, der lt Verkäufer bis zu 10kV erzeugen soll. Nun, die Hochspannung mal "nebenbei" betrachtet habe ich den Generator schon durch "Tricks" zum lauffen gebracht, und auch so könnte ich die Kaskade selber ansteuern, jedoch, was mich interessiert ist der Einsatzort dieser Schaltung. Ich habe dem Verkäufer diesbezüglich schon eine Email geschrieben, jedoch keine Antwort erhalten (ich vermute auchmal, das ich keine erhalten werde... wegen der langen Wartezeit ohne Rückmeldung). Die Schaltung (Siehe Foto) Hat einen DC Anschluss für 12V (auf Platine beschriftet). Wenn ich die Schaltung nun an 12V anstecke, und den Taster einschalte (rastend) blitzt ganz kurz die grüne LED auf, dann leuchtet sofort die rote. An dem Kaskadenausgang liegt ganz kurz Spannung an (wird wohl in der kurzen Phase geladen, in der die Grüne LED an ist) und es lässt sich einmalig ein ca 5mm Blitz erzeugen. Ich habe auf der Platine geschau... | |||
| 49 - Wenn LED angeht, Tasterdruck simulieren -- Wenn LED angeht, Tasterdruck simulieren | |||
| Hallo,
leider gestaltet sich das Projekt doch schwieriger als gedacht. Ich finde einfach kein passendes handy, mit dem ein Anruf über Headset klappt. Bei meinem HTC geht es, wollte für das Projekt aber gerne ein altes Handy verwenden. Leider gibt es die funktion weder bei Sony Erricson und Nokia. Dort gibt es nur die Sprachwahl, was die ganze Sache aber noch viel schwieriger macht. Habe noch ein altes Motorola M3788 hier liegen und würde das gerne dafür nutzen. Es hat zwar einen headsetanschluss, leider weiß ich nicht, wie der Anschluss beschaltet ist. Habe mir dann überlegt, das Relais einfach als die "Grüne taste" einzusetzen. Leider weiß ich nur nicht, wie ich das an die Platine anbaue. An die Rückseite komme ich nicht ran ( Da Mehrlagige Platine ), die Knöpfe der Folientastatur selber bestehen aus 3 Ineinander gewickelten Kreisen, so wie ich das gesehen hab. Darauf drückt dann so eine schwarze Fläche. Frage ist nun, wie muss ich da Kabel ranmachen, um den Schalter zu "überbrücken" ? Hab leider im Web nichts passendes zum Aufbau der Tastatur gefunden, bzw. ist mir die Technik davon nicht bekannt. Warum 3 Pole ? Edit: Noch eine Frage, und zwar habe ich an meinem Gerät eine Ausga... | |||
| 50 - Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz -- Fragen zum Drehstrommotor ? An 230V netz | |||
Guten Morgen
habe dieses Forum gerade endeckt muss mich noch etwas mit dem Begebenheiten gekannt machen in meinen Alter ist der PC schon neuland :wink:.
Ich Bau sehr viel und mein Moto ist was man selber schaffen kann sollte man auch machen. Ich habe vor meiner Frau eine kleine Überraschung zu machen. Sie wünscht sich schon einige jahre eine Rupfmaschne zum Geflü.... Rupfen und ja die dinger sind sehr Teuer . So habe ich mir mein schweiß... genommen und alles selber gebaut 8). ich habe einen motor einen Drehstrommotor 1,3 KW dieser hat genau die Drehzahl die ich brauche. Er ist schon verbaut doch er läuft ja mit 380V nun haben wir keinen Kraftanschluss .
Und wollte mal Fragen was ihr von einen Kondensator umbau haltet ? Besser wäre ja ein Frequenzumrichter aber sie kosten ja nicht gerade wenig :(. Dann kenn ich mich mit dem Anschluss dieser geräte nicht so gut aus . Würde mich freuen w... | |||
| 51 - Tot nach Kurzschluss -- Induktionsherd Ikea/Whirlpool HAH-6000AB/PLEI8 | |||
| Geräteart : Induktionskochfeld Defekt : Tot nach Kurzschluss Hersteller : Ikea/Whirlpool Gerätetyp : HAH-6000AB/PLEI8 S - Nummer : 857937401004 FD - Nummer : 141040027365 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Zusammen! vorab möchte ich mir "haue" abholen. Ich bin ein ideales Vorbild, wie man es nicht machen sollte. Alle ahnungslosen möchte ich sagen, "HÖRT auf Händler, Servicefachkräfte und allen anderen, die von dieser Materie Ahnung haben. Ich möchte mein Leid in zwei Absätze vortragen. Absatz 1) beschreibt meine Aktivitäten (hier bekomme ich die Schimpfe) Absatz 2) beschreibt den Zustand meiner Verzweiflung. Seit mit euren Bemerkungen ein wenig zurückhaltent, denn ich habe dafür schon "BEZAHLT". Also, 1) Ich wollte einen neues Kochfeld, da der Herd noch funktinierte und lediglich auf dem alten Kochfeld die Keramikoberfläsche gesprungen ist. Kurzerhand zum schwedischen Fachgeschäft und das preiswerteste Induktuinskochfeld NUTID gekauft. Zusätzlich habe ich im Baumarkt ein Herdanschlusskabel erworben. Nachdem ich das Handbuch gelesen habe und mir sicher war "das kannst du !!". Sicherung R... | |||
| 52 - Externes Wasserkühlgerät verkabeln -- Externes Wasserkühlgerät verkabeln | |||
| Hallo,
für mein MAG und WIG Schweißgerät bin ich gerade dabei, ein externes Wasserkühlgerät zu bauen. Ich habe bereits alle Komponenten wie Pumpe, Kühler, Lüfter, Tank, usw. zusammen. Das Gehäuse drum herrum baue ich mir selber. Das einzigste Problem was ich habe, ist der elektrische Anschluss von Pumpe und Lüfter. Ich kenne mich mit Strom leider so gut wie gar nicht aus, überschätze mich aber nicht selber und würde in diesem Bereich nie etwas tun, was mich umbringen kann
Es ist geplant, dass Kühlgerät mit 230V zu betreiben. Sowohl Pumpe als auch der Lüfter sind für den Betrieb an 230V geeignet, da sie einen Motorkondensator besitzen. Beim Lüfter ist dieser allerdings noch nicht angeschlossen und ich weiß auch nicht, wie er angeschlossen werden muss. Hier mal ein Bild vom Anschluss Bild eingefügt Bild eingefügt Bei der Pumpe bin ich auch etwas Ratlos, denn obwohl auch diese mit 230V betrieben werden kann, ha... | |||
| 53 - Waschgänge gehen viel zu lang -- Geschirrspüler BOSCH Silence Vario Flex | |||
| Gut sie legt doch nicht gleich los wenn man das Programm startet. Meinte damit die Uhr zählt halt ein paar Minuten herunter.
Sie surrt so vor sich hin, und das ist dann dieser graue Kasten direkt am Anschluss. Mehr passiert nicht. Wasser selber aus dem Hahn kommt mehr als genug. Habe gerade den Schlauch mal weg gehabt. ... | |||
| 54 - Alte Mobilfunk Fahrzeugantenne weiterverwenden ? -- Alte Mobilfunk Fahrzeugantenne weiterverwenden ? | |||
| Ich möchte jetzt eine neue Festeinbau Freisprecheinrichtung CC 9060 von Bury einbauen lassen.
Es war bisher schon eine von 2005 stammende Freisprecheinrichtung mit einer kurzen Stab-Außenantenne und Antennenkabel bis in die Mittelkonsole installiert. Daran hängt eine Handyhalterung mit direktem Hand-Antennenanschluss zu einem uralten Nokia 6310i. Da wir aber oft in entlegenen Gegenden mit schlechtem Empfang unterwegs sind würde ich diese gute Antenne gerne weiter verwenden. (Bury selber bietet nur eine kleine und als "Außenantenne" deklariertes Exemplar an. Link Diese Antenne sieht aber aus wie eine Klebeantenne und ich wüsste nicht wo man die befestigen sollte.) Die Handyhalterung der neuen Freisprecheinrichtung verfügt auch über einen Antennenanschluss und greift das Handysignal induktiv ab. Der Anschluss sollte zu obigem alten Antennenkabel passen. Über die elektrischen Eigenschaften der alte Antennenanlage ist mir leider nichts... | |||
| 55 - Motor dreht nicht -- Waschmaschine Siemens XLM 1460 | |||
| Hallo nbecker,
um die Bürsten zu überprüfen, muss der Motor ausgebaut werden. Den Stecker vom Anschluss am Motor abnehmen, eventuelle Kabelbinder durchtrennen. Das sollte eigentlich nicht so schwer sein. Um die Bürsten auszubauen, und es sind derer 2 Stück, den Anschluss Stecker der Bürste abnehmen, und danach die Bürste aus ihrer Halterung entnehmen. Also, schau Dir die ganze Sache genau an, dann sollten sich die Fragen eigentlich von selber beantworten. Gruß shotty ... | |||
| 56 - Heizspirale mit Lötstation -- Heizspirale mit Lötstation | |||
| Guten Tag!
Bin vor einiger Zeit auf dieses Forum gestoßen und lesen mir gerne den einen oder anderen Beitrag durch, immer sehr hilfreich
Zu meiner Frage: Ich habe eine Lötstation (aus dem Conrad-Katalog: LINK), woran der Lötkolben und das Kabel zum Gerät per Chinch-Anschluss verbunden werden (Lötstation ist verstellbar, siehe Daten auf Conrad-Seite). Nun habe ich vor an diesem Anschluss ein Kabel abgehen zu lassen, dass zu einer Heizspirale aus z.B. Widerstandsdraht führt. Diese Heizspirale hängt in eines Glasröhrchen (120 mm lang, innen durchmesser 18 mm) wodurch Luft strömt (kein hoher Druck), und diese sollte erwärmt werden auf ca. 35-100 C°. Auf der Skala der Lötstation steht 100-400 C°, was aber auf die Lötkolbenspitze bezogen ist, nehme ich an. Ab dem Chinch-anschluss an der Lötstation geht 12V ab, und schafft 8W (max. 10W). Meint ihr es ist möglich eine Heizspirale mit dieser Lötstation als Netzgerät zu bauen? Weiss leider selber nicht wie ich mir das berechnen könnte. Hoffe ihr könnte mir da weiterhelfen! Bed... | |||
| 57 - Mein erstes Projekt Countdown -- Mein erstes Projekt Countdown | |||
| Hallo
Ich möchte mir gerne eine Anzeige basteln die im Sekunden Takt runter zählt. Der Countdown sollte frei ein zu stellen sein von 1sec bis 300sec. Da ich bis 300sec anzeigen möchte bräuchte ich drei 7 Segment Anzeigen. Die anzeige sollte später ca. 50 cm groß sein.. wie das genau aussehen soll mach ich mir später Gedanken drüber. Das wichtigste ist das ich die Ansteuerung dafür hin bekomme durch Verstärker usw kann ich es ja beliebig umbauen. Jetzt wollte ich mal fragen wie ich am besten an die Sache ran gehe. Das Problem ist das ich nichts zuhaue habe und mir alle beschaffen müsste. Was bräuchte ich für das Projekt? Meine Idee ist ich das mit nem Atmel mega 32 aus probiere. Der Mega 32 hat ja 32 I/O Das sollte ja reichen 21 Ausgänge für die 7 seg und dann noch 2 Eingänge um den Countdown zu programmieren Dafür möchte ich mir das zu legen: http://www.shop.robotikhardware.de/.....id=50 Nur das ich mir die Sachen selber zusammenstellen werde denn 25€ sind ja schon etwas heftig. Dann brauch ich noch eine Dongle habe nur USB Anschluss. ein Sa... | |||
| 58 - Schaltnetzteil 230AC auf 10x9V DC, je 100mA möglich? -- Schaltnetzteil 230AC auf 10x9V DC, je 100mA möglich? | |||
| Hallo Forenmitglieder,
dies ist mein erster Post - ich hab da mal ne Frage.
Ich spiele E-Gitarre und benutze Effektgeräte. Diese Effektgeräte haben einen Stromverbrauch von 10mA bis 85mA. Alle Geräte benötigen eine 9V Gleichspannung. Es handelt sich um analoge und digitale Effektgeräte. Derzeit verwende ich ein Schaltnetzteil mit 9V und 2000mA Output. Alle Effekte sind parallel über DaisyChains angeschlossen. Nun zum eigentlichen Problem: Alle Effekte sind einmal über die Stromversorgung mit Masse verbunden und dann nocheinmal untereinander durch die Patchkabel. Daraus ergeben sich ja zwangsläufig Brummschleifen, die dann wiederum schön aus meinem Verstärker erklingen. Um das zu vermeiden, sehe ich die einzige Möglichkeit darin, eine Massetrennung über die Stromversorgung zu realisieren. Ist diese Überlegung soweit ersteinmal richtig? Nun habe ich mir gedacht "Mensch, selber ein Netzgerät bauen was all deine Probleme löst!" Es gibt zwar im Handel entsprechende Schaltnetzteile, nur entweder sind die viel zu teuer für mei... | |||
| 59 - Mein Weg zur Elektronik -- Mein Weg zur Elektronik | |||
| Hallo zusammen,
ich habe entschlossen mich hier anzumelden, in der Hoffnung ihr könnt mir ein wenig helfen. Folgende Situation: Ich bin 19 Jahre alt und gehe ab April zur Bundeswehr. Dort werde ich eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme machen. Das Problem ist, ich kenne mich so gut wie 0 mit Elektronik aus. (Habe mir schon ein paar Seiten wegen Stromstärke/spannung/Widerstand angeguckt, aber stellt euch einfach vor ich weiß so gut wie nichts) Eigentlich wollte ich eine Ausbildung zum IT-Se machen, aber die Herren haben mich dann halt in den EGS gesteckt. Sollte jedoch kein allzu großes Problem darstellen, da ich ja Interesse habe. Um bei der Ausbildung nicht vollkommen zu versagen und nach dem ersten Ausbildungsmonat schon alles nacharbeiten zu müssen, wollte ich mich schon im Vorfeld darauf vorbereiten. Gedacht habe ich an spezielle Bücher/Webseiten um die Theorie zu lernen, und bestimmte Werkzeuge um das alles zu Hause auszuprobieren. Wichtig ist mir nur, dass es verständlich ist, weil wenn ich schon von diesen ganzen Abkürzungen lese, dann ...
Ich fände es schon super toll, wenn ich es schaffen sollte einen Stormkreis zu bauen der eine Lampe z... | |||
| 60 - Scart Kabel selbst gemacht -- Scart Kabel selbst gemacht | |||
Zitat : francydt hat am 7 Dez 2009 20:16 geschrieben : Man braucht ein Scart Kabel was voll belegt ist(21 polig). Das ist dann auch meistens von der Übertragungsqualität sehr gut. Probier mal ein Scart Kabel um 10-15€ für 1,5m Selber löten geht auch, aber für halbwegs gute Stecker die man auch schön löten kann muss man auch Geld ausgeben. Selber löten zahlt sich nur aus, wenn man das Kabel in ein Rohr einziehen will. Steckerbelegung findet man bei Google, wenn man Steckerbelegung Scart eingibt. Kabel in Meterware bekommst du bei Sommer Cable. Hast du eventuell beim Quellgerät (SAT,Kabel etc) die Lautstärke auf minimum und drehst dann am LCD voll auf? Wie lange soll das Kabel denn sein? mfg francy [ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 7 Dez 2009 20:17 ] Danke für die schnelle antwort. Das größte Problem, "die Pin belegung&qu... | |||
| 61 - Geschirrspüler Neff S9JT1F -- Geschirrspüler Neff S9JT1F | |||
| Ok, ich hätte echt schon fast gefragt, wozu man die Spülmaschine dann noch braucht.
Also gut, nachdem ich nun wirklich hier eine Rückmelde-Flut ausgelöst habe, will ich dann mal das ganze Ratespiel aufklären und vor allem auch den Schwank aus der Abteilung "so bitte nicht" erzählen - so hatt ich das ja versprochen: Soviel aber schon voraus: Die Wassertasche, Wassereinlaufkammer oder auch Wärmetauscher, wie auch immer das Teil heißen mag, war jedenfalls NICHT die Ursache für das wenige Wasser in der Maschine - das kam ganz anders. Aber der Reihe nach: Ja, ich hatte in Verbindung mit den Stichwörtern "wenig Wasser" auch in viiiieeeelen Foren gesucht. Überall der Hinweis auf die (Zitat) Wassertasche (Zitat-Ende), die ja in echt Wärmetauscher heißt, wie wir jetzt wissen. Deshalb habe ich das gute Stück auch ausgebaut und gereinigt, soweit das eben von außen durch die Anschluss-Stücke ging. Aber die Verunreinigung in der linken oberen Ecke war mit solchen Mitteln aber nicht weg zu bekommen. Also zum Gartenschlauch gelaufen - ich hör die Profis schon die Hände über dem Kopf zusammen schlagen, oder auch hellauf kichern - je nachdem. So habe ich also versucht, dem Dreck auf den Leib zu rücken. Der Dreck ging nicht weg, dafü... | |||
| 62 - Einspeisung von Dateien über Tastaturstecker -- Einspeisung von Dateien über Tastaturstecker | |||
| Guten Tag,
das Problem ist, dass die Einspeisung von Dateien in einen NetzwerkPC, der aus Datenschutzgründen keinen USB- oder sonstigen Anschluss zum Datentransfer besitzen darf, höchstens per mail übers Internet funktionieren könnte. Das kommt mir höchst unsicher vor, denn ich kann darauf auch keine Entschlüsselungssoftware oder sonstigen Programme oder Makros (für WORD z.B.) installieren. Ich habe also auf meinem eigenen PC eine Textdatei erstellt, und die will ich auf diesem kastrierten NetzwerkPC einfügen. Meine Idee ist, einen Zwischenstecker/-adapter für das Tastaturkabel mit einem memory auszustatten, der normalerweise völlig transparent ist, nur auf einen speziellen Code von der Tastatur hin (z.B. Ctrl F12) die Daten vom memory zum PC sendet. Ich versuche das mal darzustellen: Tastatur --asdfasdf--> Adapter --asdfasdf--> PC; transparent Tastatur --(Ctrl F12)--> Adapter ----> PC; Code wird gesandt Tastatur ---- Adapter --jklöjklö--> PC; memoryInhalt übertragen . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . .jklöjklö . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . .memory bis memory "leer", dann Tastatur --qwertqwert--> Adap... | |||
| 63 - (Waschmaschine)Ist die Miele 3741 WPS empfehlenswert? oder tut das auch was billigeres? -- (Waschmaschine)Ist die Miele 3741 WPS empfehlenswert? oder tut das auch was billigeres? | |||
| Hallo,
Möchte mir eine neue Waschmaschine zulegen. will mir die Miele 3741 kaufen jetzt wollte ich fragen ob die viel wasser schluckt und gut spült weil ich eine leichte Waschmittelallergie habe. Die hat doch eine Update schnittstelle warum kann man da die firmware nicht selber schreiben oder verändern wär doch mal ein fortschritt da könnte der Benutzer sie genau den Bedürfnissen anpassen? und wie sieht es mit der Flusenbildung aus? weil mit meiner bauknecht habe ich nur flusen und ärger weil undicht heul meine schöne kleidung deswegen will ich ja eine gute miele die meine wäsche schont. Wie sieht es da mit Flusen und noppen bildung an der Wäsche aus? wichtig ist mir eben das meine kleidung auch geschont wird und der wasserverbrauch ist mir relativ egal weil wir ein brunnen anschluss haben. wie sieht bei euch die Erfahrung aus mit einer neuen Miele? danke im voraus mfg beni ... | |||
| 64 - [V] Gehäuse für Endstufe, Netzteile oder sonnst was zum Reinbauen =) -- [V] Gehäuse für Endstufe, Netzteile oder sonnst was zum Reinbauen =) | |||
| Hallo
Ich habe von meinem Vater ein altes- wahrscheinlich Ladegerät bekommen. Es war wohl für Akkus von irgendwelchen Funkgeräten... denke mal das Teil wird kaputt sein. Aber es hat ein richtig schönes Gehäuse, welches auch noch gut in Schuss ist. Einbauen könnte man von einem PC, über irgendwas Elektrisches bis hin zu einem dickem Verstärker oder sowas in der Art- Platz wäre
Die Außenmaße sind ca: Breite: 54cm; Höhe: 19,5cm; Tiefe: 29cm Gewicht mitsamt „Inhalt“ etwa 13kg. Das Äußere Gehäuse ist in fest zusammengebaut, besitzt an den Seiten 2 ausklappbare Halterungen und an der Unterseite große Luftschlitze. Das Innere des Gehäuses kann herausgezogen werden (Ist verschraubt). Dort ist das komplette Innenleben untergebracht Der Clou dabei, es ist modular aufgebaut. Es sind Schienen vorhanden, in welche man Platinen schieben kann. Diese Schienen kann man sich hinbauen wie man möchte, da recht viele Haltelöcher vorhanden sind- Einfach einklicken und die sind fest. So war/ist auch die Elektronik drinnen befestigt. Es sind alles identische Platinen, welche einen 45poligen Anschluss haben, das Gegenstück des Anschlusses ist im Gehäuse auch modular eingebaut. So ist es möglich, wenn man die Position... | |||
| 65 - PC per Funk hoch- und runterfahren | ähnlich ZV bei Auto | mit Intertechno Modulen -- PC per Funk hoch- und runterfahren | ähnlich ZV bei Auto | mit Intertechno Modulen | |||
| Hallo! Ich habe jetzt sehr viel Recherche mit Halbwissen in bestimmten Bereichen hinter mir und froh dieses Forum gefunden zu haben. Ich hoffe hier auf hilfreiche Tipps und Lösungsansätze, denn die Lösung zu meinem Problem wird sicher einige Interessierte und Nachbauer finden.
Problemstellung: Ich möchte meinen Computer per Funk ein und ausschalten können, da dieser sich an nicht leicht zugänglicher Stelle befindet, ich aber von Dauberbetrieb auf Bedarfsbetrieb umsatteln will. Dies möchte ich aber dann auch so komfortabel und sinnvoll wie möglich schaffen. Lösungsansatz Nr.1: Funksteckdose (funktioniert): Im Bios des Computers stellt man das Verhalten des Computers nach einem Stromausfall ein, in meinem Fall wäre dies "Wieder hochfahren". Trennt man den Computer nun "apprupt" vom Stromnetz, z.B. mit einer Funkgesteurten Steckdose, fährt er bei erneutem Einschalten der Stromzufuhr wieder hoch. Diese Methode ist die Einfachste aber auch riskanteste Methode, de... | |||
| 66 - Analogquadrierer? -- Analogquadrierer? | |||
| Hallo ich habe folgende Problemstellung und mache sowas in dieser Form das erste Mal:
Ich detektiere für eine Meßapparatur parallel zwei µV-Signale im Frequenzspektrum zwischen etwa 5 und 15Hz. Dazu habe ich nachfolgende Schaltung mit passivem TP (fg=6Hz), aktivem TP (fg=6Hz) und Vorverstärker jeweils für jedes Signal (jeden Messkopf) entworfen und simuliert. Der Vorverstärker verstärkt in den mV-Bereich. Ich verwende als OP den LF311. Gibt’s bessere Vorschläge? Gibt’s Ideen für eine steilere Filterung oder eine bessere Verstärkung schon im Filter? Von mir aus könnten Frequenzen oberhalb von 15 Hz und unterhalb von 5 Hz völlig abgeschnitten werden. Gibt es bessere Ideen für Filtersteilheit? Oder besseres kostenloses Programm für den Privatgebrauch zur Schaltungssimulation, ggf. mit der Möglichkeit den Schaltungsentwurf gleich für ein Layoutprogramm zu exportieren? Ich verwende bisher Electronics Workbench. Urprünglich wollte ich im Anschluss an diese beiden Messköpfe jeweils eine Hauptverstärkerstufe anschließen, die die parallelen Signale im Voltbereich an einem Differenzierer vergleichen sollten. Ich musste aber frustriert feststellen, dass aufgrund der periodischen Signale mit Vorzeichenwechsel (zumindest in der Simulation) am Ausgang des... | |||
| 67 - Suche für kleines Projekt Programmierer Microcontroller? -- Suche für kleines Projekt Programmierer Microcontroller? | |||
| Hallo,
ich kenne mich leider sehr wenig aus mit Elektronik und bin leider selber nicht in der Lage mir einen Microcontroller zu programmieren. Auch fehlt mir die nötige Zeit zum Selbsstudium. Daher suche ich auf diesem Wege jemanden der gegen entsprechende Aufwandsentschädigung mir einen Microcontroller programmiert bzw. mir bei folgendem Problem behilflich ist: Es soll der Anschluss einer Folienmatrix mit der Aufteilung 4 X 16 mittels Microcontroller an den PC realisiert werden. Bei Interesse bitte PN an mich. Weitere Details ebenfalls per PN. Gruss Highlander ... | |||
| 68 - µController -- µController | |||
| Hi Freaks!
Ich bin seit Jahren am Basteln. Aber bisher eher konventionell. Nun möchte ich mich mit µC´s beschäftitgen. Ich möchte mir also selber ein Weihnachtsgeschenk machen: Am bekanntesten ist wohl Amtel. Vorraussetzungen: Es sollte über USB zu bedienen sein, da diese modernen PC´s ja keinen seriellen Anschluss haben.(Sonst nur kompliziert über Karten) Die Software zum Programmieren muss dabei sein! Über ein grafikfähiges LCD Display wäre ich dankbar. Bei Ebay gibt es ja für knapp 90€ welche mit Farbdisplay aber über seriell. Und das wichtigste: Ich möchte es lernen! Also ein gutes Handbuch MUSS dabei sein. Ich kenne mich recht passabel mit Elektronik aus, aber im Bezug auf PC habe ich NULL Ahnung. Budget ist 200€... ...je mehr desto besser, klar! Ich hoffe auf Hilfe.....denn sonst wird ja nichts unter dem Baum liegen ... | |||
| 69 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung | |||
| Hoi,
Es geht um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in dem ich eingemietet bin. Der Vermieter ist von der Sorte, die möglichst nichts mehr in das Objekt inverstieren wollen (das Haus ist BJ 1950). Dafür ist die Miete relativ günstig. Er vertritt die Meinung, dass, wenn dem Mieter der Wohnungszustand nicht gefällt, dieser gerne ausziehen kann; es findet sich schon ein neuer. Naja. Das Haus hat im Erdgeschoss zwei Geschäfte, im ersten und zweiten OG sind jeweils zwei Wohnungen untergebracht. Der Stromversorger liefert TN-C. Bei dem in der Wohnung (Flur) montiertem Verteiler sind folgende Sicherungskreise schaltbar: 3x25A für den Durchlauferhitzer im Bad 3x16A für den Herd 16A für den 5L-Boiler über der Spüle 16A für die Waschmaschine (hängt momentan eine Spülmaschine dran) 16A für Licht und die sonstigen Steckdosen in der Küche und den drei Zimmern sowie dem Spiegelschank im Bad Alles olle H-Typ-Automaten. Bäh. Ab hier wird's gruselig(er). Zu den Steckdosen: Der Lichtstromkreis ist zweiadrig ausgeführt. Die Küche hat zwei Schuko-Steckdosen vom Lichtkreis, beide klassisch genullt. Zimmer 1 verfügte wohl über zwei Schuko-Dosen mit klassischer Nullung. Davon wurde eine gegen eine Dr... | |||
| 70 - SLMZ-Lima: Laderegler für 13,8V -- SLMZ-Lima: Laderegler für 13,8V | |||
| Moin tobhaeg,
Ob die 5W für den R5 ausreichen, kann ich nicht garantieren. Ich habe meine Rechnung nicht über die Spannung sondern über den Nennstrom der 12V/42W-Spule (=3,5A) aufgebaut, weil die Spule bei diesem Nennstrom ja auch ihre Nennspannung erreichen soll. Scheint mir die logischte herangehensweise, da der Strom in einem Strang mit mehreren Bauelementen in Reihenschaltung über jedem Bauelement gleich ist. Aber ich glaube Ltof hätte mir sonst schon oder , wenn ich falsch gelegen hätte... Natürlich vorausgesetzt, er hat meine letzte Antwort gelesen.
Zitat : -Was soll das in dem Schaltplan oben Links "Überschüssiger Strom" darstellen? Ein Messgerät? Ich sehe das als Versuchsaufbau, bei dem ein Messgerät (Amperemeter)integriert wurde. (Ist für unser Vorhaben also nicht... | |||
| 71 - 12Ch Mixer umauen (mikrofoneingänge) -- 12Ch Mixer umauen (mikrofoneingänge) | |||
| Moin.
Zitat : Als das Mikro das ich zum testen nehme, ist ein dynamisches mikro siehe http://www.monacor.de/de/produktsei.....=fullAha, also symmetrisch. Daher probier das: die beiden heißen Kabeladern an Pin 1 und 3 vom Eingang am Mischpult, Kabelabschirmung an 2. Ohne zusätzlichen VV. Verstärkung auf Max. --> Da muss doch was rauskommen hinten! Zitat : Allerdings kommen später an die kanäle die mikros dieses set's (also verschiedene): | |||
| 72 - 300V 400A schalten -- 300V 400A schalten | |||
| > Was bedeuted behumpsen?
Perl wollte damit ausdrücken, dass du uns unter Umständen andere Tatsachen vorspielst. Der Zusätzliche Anschluss an dem Ableiter scheint eine Zündelektrode zu sein. Ist im Prinzip nichts anderes als deine Blitzröhre. Hab gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Triggerbare Funkenstrecken kannte ich schon, aber dass es das auch als Gas gefüllte Ableitern gibt ist mir neu. >Habe ich gemacht: Selber Ergebnis. Jetzt fließen über 500A Schalte doch zu der MOSFET-Gruppe noch eine Widerstand in Reihe. Besser eine Parallelschaltung aus mehren Widerständen. Dann bekommst den Strom auch leichter in Griff. MfG Holger ... | |||
| 73 - Selektivität -- Selektivität | |||
| Hallo Primus von Quack,
warum kann es bis zum Zähler nicht so bleiben wie es ist? Hat das EVU (SVO) ja selber so angeschlossen, wenn ausschließlich die Verkabelung im Haus "alt" und der Zähler erst vor etwa 10 Jahren neu installiert und angeschlossen worden ist? Es müsste alles auf Putz neu installiert werden, so dass eine zusätzliches Gehäuse nur den Platz verringert und sicherlich die Tür nicht vollständig geöffnet werden kann, oder man stößt sich den Kopf. UP ist gar nicht möglich! Eine Anlage, die zehn Jahre alt ist, wird doch nicht in jedem Haus ständig an den neuesten Stand der Technik angepasst. Wozu gibt es dann Bestandsschutz? Ich habe fast 20 Jahre in einem Neubau als Erstbezieher gewohnt, da ist nix zwischendurch verändert oder erneuert worden und hier ist der Anschluss gerade 10 Jahre alt. Aber SLS gab es da auch noch nicht! Das verstehe ich nicht, dass das alles erneuert werden soll, dann müsste ganz Faßberg neu verkabelt werden, denn die meisten Häuser sind direkt nach dem Krieg gebaut. Aber es macht auch keinen Sinn, jetzt eine Neuverkabelung nach dem Stand von 1950 durchzuführen. Es ist doch sinnvol, das alte Zweileiter-Netz durch ein Netz mit Schutzleiter und Neutralleiter, also durch TN-C-S-Netz zu ersetzen, oder?! ... | |||
| 74 - Ausschreibung Elektrik -- Ausschreibung Elektrik | |||
| @Shark1,
Danke für den Hinweis, ich hab mal versucht es umzusetzen (siehe Anlage). Habe mir gleichzeitig noch einen FI gespart und habe jetzt folgende Belegung : FI-3 alles, was nicht über Zentralschalter gesteuert werden soll. FI-2 teilweise sicherheitsrelevant (PC) und deshalb nicht mit gefährdeten Abnehmern zusammen FI-1 teilweise gefährdete Abnehmer zwischen FI-1 und FI-2 ist auch ein räumlicher Mix, so dass in einem Bereich nicht alle Lichter gleichzeitig ausgehen. Mit den Werkstattsteckdosen ist mir noch nicht klar, ob auf einen 20 A - Automaten gegangen werden sollte. Wie seht Ihr das im Zgh. mit 5x2,5mm Leitungen ? Wo ist der Unterschied zwischen B und C Automaten ? Gibts noch Änderungsvorschläge zur Belegung ? Hat jemand Vorschläge, wie das Thema Wärmepumpe im Zählerkasten zu berücksichtigen ist ? In einem andere Forum wurde empfohlen eine Steigleitung 5x16 mm statt einer 4x16mm zu verwenden. Was bringt das ? @Jerry, sehe ich genauso, ich möchte eine Aufteilung folgendermassen vornehmen : 1. Rohbauarbeiten 2. 220V (da bin ich gerade) 3. Raumthermostate und Heizung 4. CAT6-Vernetzung (Telefon, Computer) 5. SAT-Anlage Hierbei jeder Bereich möglichst gut... | |||
| 75 - VDSL2: Synergieeffekte -- VDSL2: Synergieeffekte | |||
|
Fenta träume weiter. Glasfaser ist nicht gleich Glasfaser. Für hohe Übertragungsraten kommt man nicht um eine Einmodenfaser herum. 2. optische Fenster: 1,3µm (ein Dämpfungsminimum von Glas) Strecke jeweils 3km Einmodenfaser mit Faserdurchmesser 9µm Die Fertigungstoleranz der Steckverbinder sollte ca. 100nm nicht übersteigen. Da nur ein Mode ausbreitungsfähig ist, existiert keine Modendispersion. LED: OE3496G http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html Chromatische Dispersion ca. 1,8ns Bitrate optisch: 344Mbit/s Bitrate (Empfänger ideal): 129Mbit/s Fabry-Perot-LD: http://www.optohub.com/products/BD2.....).pdf (Nur die LD betrachtet.) Chromatische Dispersion ca. 60ps Bitrate optisch: 10,3Gbit/s Bitrate (System): 1,25Gbit/s DFB-LD: FLD130F2RH (Delta Lambda = 300fm) Chromatische Dispersion ca. 9fs Bitrate optisch: 68,8Tbit/s | |||
| 76 - Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ? -- Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ? | |||
So mal wieder etwas dem Thema widmen. Ich war gestern bei einem LCN Seminar (nicht Schulung) und ich muss sagen: ich bin begeistert. Vorne weg, zwei "Nachteile" von LCN: 1.) Die VDE fordert, dass die Datenader über einen Hilfskontakt am LSS gehen muss. Das kommt daher, weil wenn ich z.B. die Sicherung im Schlafzimmer raus mache, ich sonst Spannung von einem anderen Raum auf der Datenader anliegen hätte. Daher MUSS jeder LSS mit so einem Kontakt erweitert werden. Ist aber auch von Vorteil wegen der Fehlersuche. 2.) Viele Betriebe installieren 4 polige RCDs fürs ganze Haus, soweit ok, andere installieren nur in Nasszellen, z.B. Bad 2 polige RCDs. Hier muss ein 4 poliger installiert werden, weil die Datenleitung auch über den RCD geführt werden muss, sonst löst dieser aus (und 3 polige RCDs gibts nicht - ein Anschluss bleibt also frei). Für mich nicht wirkliche Nachteile. Wie von jemandem schon geschrieben kann jeder beliebige Taster mit in den Bus aufgenommen werden. Es gibt ein Zwischenstück, mit welchem man bis zu 8 Schaltmöglichkeiten an den Bus anbinden kann. Also zb. 8 Ausschalter, oder 2 Multiswitch (Doppelwippe mit 4 Kontakten). Das Teil kostet zB 13,50 Übrigens, das Argument, dass man die "tollen" E... | |||
| 77 - Und noch mal eine Deckenlampe mit anderen Farben... -- Und noch mal eine Deckenlampe mit anderen Farben... | |||
Hallo Surfer Nicht ohne nachzudenken habe ich hier gezeigt, wie die Leuchte angeschlossen werden muss: 1. Die von madmat666 beschriebenen Leiterfarben, sowie die Erläuterungen über die Leiterführungen zeigen die klassische Variante einer Installation nach Hausinstallationsvorschrift 1972- 1989. 2. Die Installation wurde von einem Fachman erstellt. Es war in dieser Zeit (gelber Neutralleiter) einem Nicht- Fachmann grundsätzlich verboten, Installationen auszuführen. (schliesst natürlich unerlaubtes Handeln nicht aus, ist aber sehr unwahrscheinlich) 3. Die Leiterfarben waren (in der CH)immer vorgeschrieben. Einziger Wechsel war 1989 N von gelb auf hellblau (in den 70`er Jahren änderten die Polleiterfarben, der N war und blieb damals gelb) 4. Es finden periodische Installationskontrollen statt. (gesetzlich vorgeschrieben, vom EVU vollzogen). Eine Vertauschung N-L wäre mit sicherheit erkannt worden. (klar, ein Kontrolleur kann sich immer vergucken, aber die Kontrollen finden ja in periodischen Abständen statt.) 5. Ich persönlich finde es besser, einem Laien den Rat zu geben, wie er es machen soll, als ihn durch "basteln" die Lösung selber finden zu lassen. Es gibt doch regionale Unterschiede in der Ausführung vo... | |||
| 78 - TV Sony KV-32LS65E -- TV Sony KV-32LS65E | |||
| Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony Gerätetyp : KV-32LS65E Chassis : ? ______________________ Hallo Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem. Bei 60hz Wiedergabe (sind das dann eig. 120hz bei 100hz TV´s?) egal ob in NTSC oder PAL60 habe ich im oberen Drittel des Bildes -wie soll ich sagen- eine Art Linie die das Bild "bricht" - schwer zu erklären. Schaut genauso aus wie wenn man am PC die Grafikeinstellungen auf "Vsync off" macht. Diesen Bruch im Bild habe ich nicht bei einem ruhigen Bild, sondern bei schnellen Bewegungen zB. bei Filmen (DVD) oder Konsolenspiele (egal ob xbox, ps2 oder gamecube) und wie gesagt halt nur bei 60hz Wiedergabe. Bei 50hz Spielen, Filmen oder einfach nur das normale Fernseh-Programm laufen tadellos. Ich hab meinen DVD-Player sowie Konsolen schon an allen möglichen SCART-Buchsen ausprobiert, auch an meinem Front S-Video Anschluss und Chinch - überall das selbe. Ich war auch schonmal im Service-Menu des Tv´s (hab nichts verändert) und im Error-Menu ist auch alles auf "0" bzw. grün. Woran kann das liegen? und noch ein Problem ebenfalls sehr suspekt.
Ich hab einen Panasonic VCR (NV-SD430) und wenn ich mir Videos a... | |||
| 79 - Bluetooth mit µC -- Bluetooth mit µC | |||
| Hallo,
zuersteinmal entschuldige meine späte Antwort, ich war die Tage recht beschäftigt. Die Studienarbeit beschäftigte sich damit einen Microcontroller mit Bluetooth auszustatten. Das von mir verwendete Modul Promi/SD ~120€ /ESD ~60€ wird direkt an die seirielle Schnittstelle des Microcontrollers angeschlossen. Der von mir verwendete Beck IPC@CHIP (den ich übrigens aufgrund der exorbitanten Buganzahl nicht weiter empfehlen kann) hatte schon von Haus aus ein eigenes Betriebssystem dabei. Aber es geht genau so gut auch ohne. Wichtig ist zuerstmal, Ob man das Promi/SD oder ESD verwendet. Das SD kommt in einem Gehäuse mit Sub-D9 Anschluss, und hat +/-12V Pegel. Das von mir verwendete ESD kommt ohne Gehäuse und versorgt die Ausgänge mit +/-3,3V. Im SD steckt auch ein ESD-Modul mit einem vorgeschalteten MAX232 Chip der die Pegel hochwandelt. Wer also preiswert an Bluetooth kommen will, der sollte sich das ESD-Modul besorgen, und kann sich dann auf der Bluetooth als auch auf der Microcontrollerseite den Pegelwandler schenken. Gesteuert wird das ganze dann über AT-Kommandos. Diese sind in dem Handbuch des Promi/(E)SD beschrieben. Sie werden vom Microcontroller ei... | |||
| 80 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |