Gefunden für 20 va trafo faller - Zum Elektronik Forum





1 - Halogenstrahler umrüsten zu LED . -- Halogenstrahler umrüsten zu LED .




Ersatzteile bestellen
  
Hallo.
Habe in einem Raum 9 Halogenstrahler a 35 Watt jeweils 3 Stück an einem Paulmann Mipro 105 elektronischen Transformator NV- Halögen PRI 230V -0,46 A 50/60 HZ
SEC V- Min 20 max 105 Watt Das alles wird durch einen Schalter von Gira Universal Dimm Einsatz ( 50-420W/Va AC 230V 50/60Hz geschaltet.
Heute sind plötzlich 3 Lampen ausgefallen. Ich nehme an, daß der Transformator den Geist aufgegeben hat..
Ich habe mir nun überlegt, diesen auszutauschen bzw einen anderen einzubauen und gleich LED s zu verwenden. 3 -5 Watt GU 5,3 passen ja dann in meine Fassungen.
Meine Fragen dazu: Geht das? 2X 3Halogen an 2 Trafos und dazu 1 mal LED min 9 max 15 W. an einem Tafo der aber wie die anderen 6 durch den Gira Schalter - Dimmer betrieben wird ?
Wenn dies machbar ist, was für eien Trafo muß ich verwenden ?
Vielen Dank für Antworten vorab.
MFG ...
2 - Trafo defekt -- Gira / Paulmann Led Leuchtmittel
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Trafo defekt
Hersteller : Gira / Paulmann
Gerätetyp : Led Leuchtmittel
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo.
Habe in einem Raum 9 Halogenstrahler a 35 Watt jeweils 3 Stück an einem Paulmann Mipro 105 elektronischen Transformator NV- Halögen PRI 230V -0,46 A 50/60 HZ
SEC V- Min 20 max 105 Watt Das alles wird durch einen Schalter von Gira Universal Dimm Einsatz ( 50-420W/Va AC 230V 50/60Hz geschaltet.
Heute sind plötzlich 3 Lampen ausgefallen. Ich nehme an, daß der Transformator den Geist aufgegeben hat..
Ich habe mir nun überlegt, diesen auszutauschen bzw einen anderen einzubauen und gleich LED s zu verwenden. 3 -5 Watt GU 5,3 passen ja dann in meine Fassungen.
Meine Fragen dazu: Geht das? 2X 3Halogen an 2 Trafos und dazu 1 mal LED min 9 max 15 W. an einem Tafo der aber wie die anderen 6 durch den Gira Schalter - Dimmer betrieben wird ?
Wenn dies machbar ist, was für eien Trafo muß ich verwenden ?
Vielen Dank für Antworten vorab.
MFG ...








3 - Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ? -- Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ?
Hallöle,

ich habe einen magnetischen Spannungskonstanter (Line Conditioner) Philips PE 1413 aus einer TV-Werkstattauflösung (nix E-bay!) erstanden/gekauft.

Link: http://www.helmut-singer.de/pdf/phpe1411-pe1419.pdf

Technische Daten:
Pin = 1100 VA
Pout = 850 VA
Uin = 240V (216-242V)
Uout= 225V


Diesen möchte ich als Werkstatttrenntrafo verwenden.

Gibt es dazu von Eurer Seite Einwände?

Der Trafo hat auf seinem riesen Eisenkern (ca. 15 Kg) mehrere räumlich getrennte sehr gut isolierte (separat in dicken Kunststoff eingepackt) Wicklungen.
Die zwei Steckdosenschutzleiter auf der Sekundärseite waren mit dem Primär PE verbunden. Diese Verbindungsleitungen habe bereits ...
4 - unbekannt -- Waschmaschine miele W 3525 Allwater WPS
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : unbekannt
Hersteller : miele
Gerätetyp : W 3525 Allwater WPS
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

hallo,
eine frage die hier schon oefters aufkam aber nicht wirklich beantwortet wurde.
1.) ich moechte eine miele waschmaschine mit ins ausland nehmen.

2.) ich moechte nicht diskutieren ob es denn sinnvollist die zu tun. es ist sinnvoll. jeder der das in frage stellt war noch nie laenger im ausland (USA, karibik, ...) bedient die waschmaschine nicht selbst oder kennt sich nicht aus bzw. laesst waschen.

geraete sind im 110/120 Volt markt ausnahmlos ***. wenn sie gut sind dann sind sie komerziell und auch 230/ 240V.
geraete hier kosten auch 950 euro haben jedoch keine heizung. das heisswasser muss also aus einer anderen quelle kommen. ich muesste deshalb entweder das wasser elektrisch, mit gas oder der sonne erwaermen.

diese unglaublichen schrott geraete hier sind von oben zu befuellen. die trommerl ist VERTIKAL und in der mitte steht so eine schnecke die sich ruethmisch dreht, die ganzen hemden, aermel, kraegen und alles winkeln sich um diese schnecke. sauber wird nichts und deshalb schuetten die mehr chlor rein ...
5 - Probleme mit symetrischem Netzteil -- Probleme mit symetrischem Netzteil
Bitte besorge dir bei dem Händler auch direkt einen neuen LM317 und LM337.
Die könnte es gegrillt haben.
Auch mal so 10 Dioden 1N4007. Es könnte welche vom Brückengleichrichter und den Verpolschutz D8 am LM317 geschossen haben.
Wie Blacklight sagte, macht es einen schönen satten Kurzen von dem Eingang des LM337 auf den Ausgang des LM317, wenn man den Isosatz vergisst.
Je nachdem welches Bauteil da jetzt die Hufe hoch genommen hat kann es noch was Flurschaden gegeben haben...
Und beim Einsatz dieses Netzteils bei Bastelprojekten geht auch schonmal der ein oder andere LM317/337 hops, darum sollte man da auch Ersatz bunkern.

Apropos, warum gibt es keine Feinsicherungen in dem Verhau?
Du könntest die Zuleitung vom Trafo zu den Anschlüssen VA und VB der Platine mit bedrahteten Kleinsicherungshaltern herstellen;
z.B. COnrad #532983 oder #501262
Und darein dann eine passende Feinsicherung von evtl 1,6A träge.

Und als Gleich-riecht-er Dioden 1N4007 zu nehmen, wenn die Regler locker mal 1,5A machen... Puhhh gewagt gewagt...
Da würde ich mal locker die BGL-Dioden auf 1N5404 3A Typen aufbohren...
Die übrigen 1N4007 kannst du dann woanders verbraten...

Und die Anbindung der Regler mit 5km Schaltdraht ist leider auch subobtim...
6 - FI bei Gartenleuchten kommt unregelmäßig -- FI bei Gartenleuchten kommt unregelmäßig

Zitat : Nützt mir denn an den Leuchten eine Durchgangsprüfung zwischen den Leitern, die ankommen, um einen evtl. PE-N Schluss zu erkennen, oder hab ich einfach Pech wegen der ursprünglich zu kürzen Kabel?Du kannst es ja mal probieren, aber bei dem beschriebenen Fehlerbild tippe ich eher auf ein Isolationspoblem, dass erst bei deutlich höheren Spannungen auftritt. Ein Durchgangsprüfer arbeitet bei ein paar Volt, das reicht meistens nicht aus.

Wenn es mein Problem wäre, würde ich wohl in den sauren Apfel beißen, ein 10-20 VA Trafo/Netzteil, 10 12V-Sockel, 10 LED-Leuchtmittel mit 12 V anschaffen und die Lampen und Elektroinstallation entsprechend umrüsten.

Oder hat ein Fachmann hier einen Einspruch gegen so eine Umrüstung? Dass an irgend einer Stelle wahrscheinlich 230 VAC und 12 VDC parallel laufen, wäre bei entsprechender Kennzeichnung wohl nicht schön aber Ok? ...
7 - Printtrafo ERA -- Printtrafo ERA
Ich hab gerade bei conrad nachstehenden Trafo gefunden. Kann ich auch den nehmen. Von den Abmessungen würde er passen. Einzig der Sekundärstrom hat nur 333 mA anstatt 650 mA???

EI 42/20 Printtransformator Primär: 230 V Sekundär: 2 x 12 V 333 mA 8 VA Gerth ...
8 - Ringkerntrafo als Klingeltrafo -- Ringkerntrafo als Klingeltrafo
Ich würde gerne einen Ringkerntrafo als Klingeltrafo verwenden, weil die handelsüblichen zu viel Verlust haben.
Im Auge habe ich einen RK-Trafo INDEL TST20/001: 50VA, Sek. 8V AC /2,5A.
Von dem hat der Anbieter leider auch die Verlustleistung nicht mitteilen können - oder wollen...
Den würde ich mit primarseitig mit 2 in Serie geschalteten NTCs von 47 Ohm/3 A absichern und eine Feinsicherung mit 315 mA träge verwenden; das Ganze in einer separaten Aufputzdose neben dem Elektroverteilerkasten untergebracht. 50 VA entspräche 217 mA Dauerlaststrom. Und die NTCs ließen einen max. Einschaltstrom von 2,45 A zu. Das wäre das 7,8-fache des Nennwerts der Sicherung.
Stimmt es, dass diese Glassicherungen beim Einschalten das 10-fache des Nennwert vertragen? (stand so bei Wiki)
Passt das so, wie ich mir das vorstelle?

Oder kennt jemand einen handelsüblichen stromsparenden Klingeltrafo?
Mein jetziger verbrät 7,8 W oder 17 € Strom /Jahr...
Wenn ich 5 W spare hätte sich das Konstrukt in 3 Jahren armortisiert.
Gruß, bigboreshooter

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silverbulletshot am 20 Jun 2014 16:13 ]...
9 - Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten -- Niedervolt Schienensystem auf LED umrüsten
Liebe LED-Profis,

ich möchte gerne folgendes Schienenystem:

Marke: Paulmann
Model: DecoSystems(?)
Watt: 7x20 W
Spannung: 230/12 V
Trafoleistung: 150 VA
VDE: VDE-Trafo
Sockel: GU5,3
Technik: 12V Halogen
Montageort: Deckenmontage
Dimmbar: mit Dimmer C für elektron. Trafos
Schutzklasse: Schutzklasse II
Link: Paulmann Schienensystem

auf LED umrüsten. Zu allem Überfluss mit diesem Dimmer (derzeit nicht verwendbar), der für konventionelle Trafos gemacht ist:

Marke: Kopp
Ausführung: Sensor-Dimmer DIMMAT® (Phasenanschnitt)
Nennspannung: 230 V/AC
Schaltleistung (Glühlampe): 40 - 400 W
Schaltleistung (Halogenlampe): 40 - 400 W
Funktion: Dimmer
Komponente: Einsatz
Schaltleistung: 40 - 400 W
Link:
10 - Hallo benöte hilfe bei diesen Trafo. -- Hallo benöte hilfe bei diesen Trafo.
Das könnte ein NTC sein.
Wo ging das zweite Bein hin bzw. welche Farbe hatte die Ader?

Edit:
Noch eine Frage, wieviel VA hat der Trafo?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 30 Jan 2013 20:11 ]...
11 - Trao anschliessen - mal anders -- Trao anschliessen - mal anders
na so wie der TE das beschrieben hat ist das wohl ein Trafo aus einem Röhrengerät.

die 0 - x bezeichnen nur die beiden Anschlüsse der Wicklungen.

Rechnierisch funkioniert das sicher.
Die Praxis würde im ersten Augenblick auch die Rechnung bestätigen.

Aber wie schon geschrieben, könnten die Wicklungsinsolationden dann einen Strich durch die Rechnung machen

Für die 6,3 Kannst du den Trafo sicher verwenden.

Wenn die 240V nicht galvanisch getrennt sein müssen, dann kannst du wohl auch die 230V der Netzspannung direkt verwenden.

Wenn 240V galvanisch getrennt mit ca. 15-20 VA dann wäre ein Trenntrafo aus einer Rasiersteckdose mal zu überlegen.

Wenn das aber eine Schutzklasse >1 erreichen soll, wird das mit dem Originaltrafo wahrscheinlcih schon nichts mehr.

...
12 - Brumberg Elektronischer Trafo mit Universaldimmer -- Brumberg Elektronischer Trafo mit Universaldimmer
Hallo Forumskolleginnen und -Kollegen,

ich hab bei mir vier Brumberg NV-Einbaustrahler eingebaut. Je zwei Strahler á 20 Watt werden von einem Brumberg elektronischen Trafo 20-80 VA versorgt. Dieser Trafo ist als dimmbar angegeben.
Gespeist wird das Ganze über einen Gira Universal Dimmeinsatz R,L,C mit Touchdimm-Aufsatz.
So nun zu meiner Frage:
Im Moment des Einschaltens brummen die Trafos kurz. Hört sich im Prinzip so an wie alte Leuchtstoffleuchten wenn im Moment des Zündens die Drossel brummt.
Ist dieses Brummen normal oder habe ich irgendetwas nicht bedacht? Mindestlast ist 50 Watt, das sollte mit 4x20 Watt ja passen.

Danke für euere Tipps
Gruß Stefan ...
13 - Halogenleuchte defekt -- EGLO Skade 1
Schönen Abend und danke für die Antworten!

Ich versuche, einige Fragen zu beantworten:
Die Leuchte ist eine normale Bauhausleuchte, allerdings nicht im Ramsch-Preis - Niveau;
ist auch ein Grund, weshalb ich sie nicht längst einfach durch eine andere ersetzt habe.

Sie wurde vor rd. 1,5 Jahren eingebaut und hat klaglos funktioniert;
Nach ca 7 Monaten ist sie wie oben geschildert ausgefallen, seither bemühe ich Hersteller und Verkäufer, ohne hilfreiche Antworten zu bekommen (außer natürlich dem Hinweis, ich solle mir doch einfach eine neue Leuchte kaufen, sowas würde man doch nicht mehr reparieren...
ich frage mich, was die alle verdienen, die Leuchte hat immerhin an die 260,-- gekostet; wenn ich die alle 7 bis 15 Monate tauschen muß, weil man sowas nicht mehr repariert, muß ich mir eine zweite Lohnsteuerkarte zulegen...)
Leider war zum Unglückszeitpunkt auch die Garantie nicht mehr anwendbar.

Eine Messung am Trafo (Standart-Trafo "Elektronic Transformer Model: SET210LS mit 210 VA, erhältlich in jedem Bauhaus oder auch bei Ama.on,...) selber ist leider nur nach einer aufwändigen Demontage zu bewerkstelligen, welche Ausgangsspannung müßte da zu messen sein?

Die Leuchtmittel, 8 Halogenlämpchen zu je 20 W sind gut zugängl...
14 - 68 x HAL 08 G4. Welcher Traffo? -- 68 x HAL 08 G4. Welcher Traffo?

Zitat :
Offroad GTI hat am 18 Apr 2012 15:20 geschrieben :

Zitat : ist denn W = VA ? Ja, bei Gleichspannung schon.

Trafo? Gleichspannung??

P = S * cos(phi)
In Einheiten: Watt = VA * (Leistungsfaktor, meist knapp unter 1)

Voll Auslasten sollte man den Trafo so oder so nicht, dann wird dieser zu warm, geht ehr kaputt und schaltet evtl. (bei entsprechender Sicherung) zwischenzeitlich aus. Ich würde aus'm Bauch raus mit maximal 80-90% rechnen.

Denke auf jeden Fall an ordentlich Querschnitt. Für 21A braucht man bei normalen Installationen schon mindestens 2,5mm², bei 12V wird es wegen dem Spannungsfall schnell 4 bis 6mm² oder ...
15 - Steckernetzteil 12V/AC 2,5A -- Steckernetzteil 12V/AC 2,5A
Ein ordentlicher 30 VA - Trafo ist ja schon recht schwer.
Der dürfte in einem Steckernetzteil in einer Wanddose ganz schön zerren...
Daher finden sich (wohl aus gutem Grund) bei den von Dir geforderten Werten eher reine Trafos, denen Du noch ein Gehäuse (mit extra Netz-Zuleitungs-anschluß) spendieren müßtest.

Beispiel
Beispiel
Beispiel
Beispiel

EDIT: upps, der "Auswanderer" Rainer war schneller...
Er hat aber prinzipiell die gleichen Erkenntnisse.

Gruß,
TOM.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-...
16 - Netzteil 230V -> 12V Erklärung -- Netzteil 230V -> 12V Erklärung
1 A, kurzfristig 1,5 A sollte somit vernünftig sein.

Entsprechende Bauteile bekommst Du bei Pollin recht günstig. Machen wir es etwas überdimensioniert, dennoch recht preiswert. Du hast dann viel Reserve und kannst noch weitere Spannungsregler anschließen, häufig benötigt man ja auch 5 oder 9 Volt.

Den Ringkerntrafo mit 50 VA hatte ich ja schon verlinkt.

Pollin hat sehr günstig diesen leicht überdimensionierten Gleichrichter für 20 Cent:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=

10 Elkos 2200 µF und 25 Volt gibt es gerade mal für 1,65 Euro. Davon schaltest Du drei parallel für die Siebung. Den Rest bewahrst Du auf für andere Basteleien.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTMzOT......html

Ein Spannungsregler L7812CV kostet dort lediglich 25 Cent:
17 - Trafo ( Halogenstrahler ) will nicht von der Decke -- Trafo ( Halogenstrahler ) will nicht von der Decke

Offtopic :
Zitat :
Rafikus hat am 27 Jan 2011 20:41 geschrieben :

Zitat : Das ein Laie VA nicht mit W gleichsetzt, kann ich sogar noch verstehen.
Du meinst vielleicht eher, dass er eben doch VA mit W gleichsetzt?

Nein, ich meine das schon so wie ich geschrieben habe. Ich kann verstehen, dass ein Laie nicht von 80VA Scheinleistung auf ca. 80W Wirkleistung schließt. Ich ging ja davon aus, dass er wusste, dass 80VA auf dem Trafo steht.
Dass ein Laie den unterschied zw. Wirk-, Bling- & S...
18 - Transformator gesucht, wer kann helfen? -- Transformator gesucht, wer kann helfen?
also dein Trafo hat 2 Wicklungen eine mit 12 V max 1.6A
und eine mitten angezapfte Wicklung 40 V 0,5 A( 2*20 (18 V geht auch noch ) V 0,5 A) ich komme auf rund 35 VA
Mit diesen Daten sollte sich was finden lassen zur Not werden eben 2 Trafos eingebaut.

Gruß Bernd


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Okt 2010 18:04 ]...
19 - Fehler ? -- Fehler ?
Im Unterforum "Elektro-Installation" beim Fred "VA/W beim Trafo" lande ich auf einer jungfräulichen weißen Seite.
InternetExplodierer sowie Feuerfuchs...

Link zum Beitrag


Edit :
Und beim Abschicken von diesem Fred bekam ich die angehängte Fehlermeldung.Der Fred wurde aber trotzdem erstellt

Edit 2 :

Jetzt der Trafo-Fred wieder...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 22 Aug 2010 20:48 ]...
20 - neuer Trafo für 12V-Deckenbeleuchtung (Stangensystem) -- neuer Trafo für 12V-Deckenbeleuchtung (Stangensystem)
Hallo Forumsgemeinde,

zunächst mal ein herzliches Hallo von einem Neuling .

Wie es nun mal so häufig bei Foren ist, stösst man aus aus Anlass einer konkreten Problemstellung zu einer neue Fornegemeinschaft. So ist das auch bei mir im hier vorliegenden Fall.

Die SuFu habe ich schon strapaziert, aber mit den gewählten Begriffen nichts passendes gefunden .

Hier mal die Fakten (gem. Foren-Anleitung):

12V-System mit Stangen
5 x 20 W Spot
Länge der Stange: insgesamt 3 m
Original-Set hatte im zentral (in der Mitte der 3 m) angebrachten Sockel einen schweren runden Trafo
Dimmung nicht vorgesehen

Die komplette Lampe funktionierte nicht mehr (Leuchtmittel waren alle i.O.).
Den eingebauten Trafo kann ich kabel-mäßig komplett von den Stangen trennen.
Einen Ersatztrafo zum Einbau in den Lampensockel gibt es nicht.
Ich brauche also einen neuen Trafo. Dieser muss sichtbar unter die Decke montiert werden, und sollte daher möglichst unscheinbar sein.

Nun zu meinen Fragen:
Eignet sich ein elektronischer Trafo mit 105 VA?
Muss ich bei der maximalen Leitungslänge von 2m nur die Leitung vom Trafo-Ausgang b...
21 - stellt sich tot -- Waschmaschine Miele W 355 WPS Allwater
Hallo Gemeinde,

es war der Trafo. Habe gegen 2 Trafos von Conrad getauscht. Einer mit 16 VA-18V der andere mit 2,5 VA-18V. Auf 24V was die nächste Spannungsreihe gewesen wäre wollte ich nicht hochgehen. Durch die strommässige Überdimensionierung liegt die Leerlaufspannung ohnehin etwas höher. An dem alten Trafostellplatz auf der Originalplatine hab ich Aufzugklemmen angebracht und meine 70x100 mm Lochstreifenplatine auf der ich die beiden Trafos nebst einem kleinen 12 V Netzteil untergebracht habe verdrahtet.
Die 12 V dienen zum Antrieb eines kleinen PC Laufwerklüfters der sich mit 1,1 Watt Leistungsaufnahme begnügt und dennoch einen angenemehn Luftstrom produziert. Mit einem Stück vorhandenem Lüftungsschlauch aus dem Caravanbau und einem Ausschnitt in der Rückwand unterhalb der Stecköffnung der Transportsicherung habe ich die Elektronik nun kontinuierlich mit Frischluft versorgt. Einzig die hintere Öse der Transportsicherung musste weggesägt werden damit der Schlauch genügend Platz zur (Schleuder)-Trommel bekommt.

Damit die kühle Luft nicht gleich wieder nach unten wegsackt habe ich um den "Elektronik-Spülkorb" eine Isolierung aus einer Universal-Iso-Platte angebaut. Befestigt ist diese mit durchgesteckten Kabelbindern und zusätzlich mit Elektrike...
22 - max. Stom vom Trafo berechnen -- max. Stom vom Trafo berechnen
Mit Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom kann man schon mal auf den Widerstand der Wicklung schließen.

Über die Temperatur kann man die maximal zulässige Leistung abschätzen. Vermutlich wird der Trafo in der Gegend 20 VA anzusiedeln sein, das als grobe Hausnummer. Betreibe den Trafo mehrere Stunden ohne Last, er sollte dabei nicht wirklich warm werden. Nun schließt Du eine ohmsche Last an. Hast Du Leistungswiderstände?
Ansonsten würde ich Glühlampen 12 Volt nehmen. Gängige Werte beim Auto sind z.B. 3, 5 und 10 Watt. Zweimal 21 Watt Bremsleuchte dürfte schon zuviel sein.
Jetzt prüfst Du die Temperatur des Trafos erneut. Nach mehreren Stunden darf er gut warm werden, Anfassen noch möglich. Keinesfalls darf er so heiß werden, daß man sich die Finger verbrennt. Häufig gibt es in Trafos eine Temperatursicherung, die dann auslösen würde und der Trafo ist dann Schrott.
Messe auch die Sekundärspannung unter Last, sie darf nicht wesentlich unter 12/24 Volt sinken.

DL2JAS ...
23 - Steckernetzteil - Blindspannung am Ausgang -- Steckernetzteil - Blindspannung am Ausgang
Also, hab jetzt noch ein paar Versuche gemacht:

Ihr habt mir ja vorgeschlagen ein Netzteil mit konventionellen Trafo zu nehmen. Das muss ja kein neues sein, und ich hab mal in die große Restekiste geschaut und siehe da: 2 kleine Steckernetzteile. Die haben zwar laut Aufkleber nur 6 V, die Leerlaufspannung des kleineren (200 mA) beträgt aber 10 V und das bisschen Strom was ich ziehe ist ja fast wie Leerlauf.

Innendrin wird der Nummernanzeiger übrigens komplett über einen 3,6 V - Festspannungsregler versorgt, also macht das 1 V mehr auch nichts aus. Meiner eigenen Schaltung eigentlich auch nicht, im schlimmsten Fall zieht die LED dann eben ein paar mA mehr.

Einigermaßen sparsam ist das Netzteil auch. Mit angeschlossenem Nummernanzeiger, zieht das Netzteil 12,8 mA aus der 230 V Leitung. Ich weiß, das ist nicht komplett Wirkstrom, aber die errechneten 2,9 VA Scheinleistung können ja nicht von der Wirkleistung überschritten werden. So ein kleines Leistungsmessgerät zeigt mir übrigens 1 Watt an (nicht alleine gemessen: 15 Watt Glühlampe parallel ergibt dann Messwert 15,9 Watt, nur Glühlampe 14,9 Watt => also Netzteil 1 W; Netzteil alleine im Energiemonitor => 0,0 Watt )

Das zweite (größere, 500mA) Net...
24 - 230V -> 12 V Gleichspannung für Audioverstärker -- 230V -> 12 V Gleichspannung für Audioverstärker
Hi und danke für die Tips!!!

"Deine Stabilisierung ist sicherlich auch nicht stabil. "

Ja, laut seiner Seite gerät das ganze DURCH den 7812 ins schwingen.


Es kann ja gut sein, dass es so rüberkommt, aber mein Ziel ist es nicht meine Gedanken bestätigt zu bekommen. Mein Ziel ist es eine optimale Lösung für mein elektronisches Problem zu bekommen. Und solange ich meine eigene Lösung als besser begründet ansehe frage und hake ich weiter nach. Da reicht mir nicht "Sowas macht man nicht" oder "von zu kleiner Spannung gehen die Hochtöner kaputt".

Es bringt mir nicht so viel etwas zu akzeptieren von der ich aber nicht weiß warum es so sein sollte. Mit dem "kommt ins schwingen" kann ich da schon viel besser leben.

Zu den Hochtönern: Ich werde meinen Verstärker nur soweit aufdrehen wie sich der Sound auch gut anhört. Somit werde ich zwar nicht die Hochtöner zerstören aber der Verstärker wird dann vielleicht nicht so laut aufzudrehen sein.



Dass der Trafo nicht ausreichen könnte merke ich auch langsam. Deshalb werde ich wohl 2 einzelne kaufen. Z.B. 50 VA / 12 V / 4,17 A.


"Achte lieber auf einen sorgfältigen Aufbau und Abgleich deines Verstärkers. Dann schau nach ei...
25 - Kurzschlussähnlicher Vorgang durch Niederohmiger Schaltung -- Kurzschlussähnlicher Vorgang durch Niederohmiger Schaltung
Trafo = 52,8 VA / 2,2 A Sekundär = 27V
Spule = Außen-Ø 14.5 mm / Induktivität 30 Oslash 0.63 mm / Stromstärke 2 A
26 - Waschmaschine Miele W698 -- Waschmaschine Miele W698
Hallo AOFEW,

willkommen im Forum.

Prüfe bitte, ob der Netz-Transformator auf der Leistungselektronik (EDRU 001)
noch funktioniert. Die Ausgangsspannung (Sekundärspannung) sollte 20 Volt betragen.
Der Trafo hat eine Ausgangsleistung von 3,7 VA, falls Du einen neuen benötigst.

Wenn der Trafo in Ordnung ist, bleiben die beiden Elektrolyt-Kondensatoren
(ELKOs) C2 und C4 noch als Verdächtige übrig. Das sind die größten Kondensatoren
auf der Platine und sie stehen dicht bei den beiden großen Entstördrosseln.
Erneuere einfach mal C2 mit 1000 µF, 50 V, 105°C
und C4 mit 220 µF, 40 Volt, 105°C Temperaturfestigkeit.

Mit den Elektronik-Reparaturbetrieben, hier und in den Niederlanden, habe
ich selber keine Erfahrungen sammeln können, sie werden aber durchweg
als zuverlässig und schnell bewertet.


Beste Grüße und Wünsche nach Alaska,
der Gilb


...
27 - Telekommunikation Amex 601 defekt - schaltet nach 1min ab -- Telekommunikation Amex 601 defekt - schaltet nach 1min ab
Hallo zusammen,

vielleicht kann uns einer weiterhelfen ... folgende Situation ...

mein Onkel hat eine defekte Telefonzentrale Amex 601.
Wir haben das Gerät geöffnet und zuerst mit defekten Elkos gerechnet -> Herst-Datum 1994.
Bei einer weiteren Messung stellten wir fest das der PTC nach ca. 1min die Anlage Stromlos schaltet (Temperatur/Strom zu hoch).
Dann haben wir den Transformator ausgelötet um die Sekundärspannungen ohne Last zu messen.
Dabei haben wir festgestellt das der Transformator nach kurzer Zeit sehr heiß wurde (nicht mehr anzufassen). Nach ca. 5min im Leelauf erfolgte keine autom. Abschaltung (Temperatur Sicherung im Trafo 130GC) -> vielleicht zu kurz gewesen?

Kann es sein das der Transformator intern (vergossen) defekt ist. -> Die Sekundärausgangsspannungen stimmen, nur die Temperatur scheint mir sehr hoch.

Könnt Ihr unsere Annahme bestätigen das die überhöhte Temperatur nicht i.O. ist, somit auch der Trafo defekt ist ?

Hier die Angaben zu Ihren Transformator:

WH-Elektronik und Wickeltechnik GmbH
BV-Nr. 000 312
Leistung 17 VA
T60/E 50/60Hu
Temp.- Sich 130 GC
PRI: 230 (1-20)
Sec1: 27V/0.5A (8-9)
Sec2: 7V/0.15A(6-7)
Sec3: 40V/0.05A(10-11)
Sec4: 8V/0.05...
28 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz
Besten Dank für die Antworten, Fenta

Jepp, das Haus ist in TT verkabelt, wie ich schon schrieb.

Ich habe zwischenzeitlich bemerkt, dass sich die Schutzmodule der OBO-Einsätze wegen den beiden Führungsnasen nicht ziehen lassen, so lange die Abdeckung der Verteilung montiert ist. Im unteren Bereich des Sicherungskastens befinden sich zwei 10 TE große plombierbare Verteilereinsätze, ein separater Aufputzkasten ist also nicht nötig. Bilder habe ich am Anfang des Threads gepostet, einfach mal zurückblättern.

Deinen Ausführungen nach dürfte das Set PS4-B+C/TT+TNS von Obo recht interessant sein:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....02248
Wenn der Link nicht gehen sollte, einfach die Produktbezeichnung in das Suchfeld eingeben.
Das Set besteht aus 3*MCD 50-B, 1*MCD 125-B, 3* V 20-C sowie Kammschienen.
Es gibt auch ein Set mit leckstromfreien Mittelschutz (V 20-VA), der sich im Vorzählerbereich einsetzen lässt, das kostet aber mehr (und leistet nicht mehr; so schön nebeneinander wie im Prospekt ging...
29 - Herd Miele KM 290 Edst mit SE 346 -- Herd Miele KM 290 Edst mit SE 346
Hallo Bina und Wilfried,

natürlich kann es an dem Trafo liegen.
Damit fehlt ja die gesamte Versorgung der Elektronik und der Relais.
Den Trafo gibt es aber einzeln, unter Miele-Teile-Nr. 4484070 für etwa 70 €.
Er liefert sekundär 11 Volt bei 20 Voltampere (VA).

MfG
der Gilb
(Sorry, dass die Antwort etwas gedauert hat.)

btw: kann es wohl doch ein (vorübergehender) Falschanschluß gewesen sein?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Mär 2007 22:35 ]...
30 - Trafo -- Trafo
Hi! kann mir jemand erklären wie ich diesen trafo ans 230V netz anschließen und dan eine LED schaltung muss?
Muss ich den Strom auf die Pins aufteilen oder Wie?

http://www1.at.conrad.com/scripts/w.....ben_2


EI 48 - 10 VA (L x B x H) 53,5 x 42,5 x 34,6 mm

TRAFO 12V 10VA


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sunxp am 25 Jan 2007 20:02 ]...
31 - Lampe 1 Ringerntravo gegen 2 elektronische tauschen -- Lampe 1 Ringerntravo gegen 2 elektronische tauschen
Hallo,

Danke für die ANtwort ersteinmal.

Also die Lampe ist eine Art Schienensystem, hängenderweise, Gesamtlänge unter einem Meter
Meine EVGs sind knapp 9 cm lang, jeweils 60 Watt.
2 Stück davon würden an den Platz des Ringkerntrafos reinpassen.
Problem ist, das der Trafo der drin ist beim dimmen brummt (Dimmer ist Jung, für Ringkern und elektr, Trafo geeignet 20 bis 500 VA)

Und da ich keine Ahnung habe ob es einen Ringkern gibt der nicht brummt und nicht 10 kaufen und testen wollte kam mir diese Überlegung

Als mich outender Laie, wieso geht das denn nicht? 2*60 sind doch auch 120 Watt:-)

Danke schonmal, Ihr erspart mir viel Stress ...
32 - leitungsquerschnitt bei gewickeltem trafo-ausgang -- leitungsquerschnitt bei gewickeltem trafo-ausgang
ist es so zu verstehen das ein trafo der 500 VA hat zu 80 % belastet weden sollte, soll heissen, mit 400 VA belasten?

warum hast du denn deine rechnung geändert?
2 x 8m x 245 VA war doch richtig(an dem Trafoausgang)
dasselbe dann nochmal in die andere richtung.

mfg. carpe

[ Diese Nachricht wurde geändert von: carpe am 22 Mär 2005 20:47 ]...
33 - NV-Halogen Dimmer aber welchen Trafo habe ich??? -- NV-Halogen Dimmer aber welchen Trafo habe ich???
Danke für die Antwort.

Habe gerade den Trafo aufgeschraubt. War ja nur eine Mutter.
Dort finde ich eine große runde Spule. Ist also tatsächlich ein Ringkern.

Dann dürfte doch der Dimmer von Düwi gut geeignet sein.
Düwi Schalterserie Standard Quadro
230 V ALLGEBRAUCHS-GLÜHLAMPEN,
230 V HOCHVOLT-HALOGENLAMPEN,
NV-HALOGENLAMPEN MIT KONVENTIONELLEN TRAFOS
Nennspannung: 230 V AC, 50 Hz
Anschlußleistung: 20-500 VA Halogenlampen
Anschlußleistung: 25-500 W Allgebrauchs-Glühlampen
Kurzschlußschutz: Feinsicherung

Und mal schauen ob der Trafo dann Geräusche macht. Werde es dann mal mit dieser Vorschaltdrossel probieren.

Der Düwi kostet bei übrigens bei ebay 10€ und in unseren Baumärkten zwischen 40€ und 50€.
Unsere Elektrobuden sind meistens noch teurer.
...
34 - LED MR12 Strahler was für ein 12 V Trafo verwenden ? -- LED MR12 Strahler was für ein 12 V Trafo verwenden ?
Hallo Leute...


habe da mal eine Frage....ich habe in meinem Haus auschließlich nur 12 V Halogen Spiegeleinbau Lampen 50 mm mit 20 W ....nun wollte ich ganz gerne ein paar Akzente setzen mit Led MR12 Strahlern (18 led drin) und nun meine eigentliche Frage. Kann ich die normalen Halogen Strahler einfach gegen die LED MR12 Strahler austauschen oder muß ich da irgendwas beachten ??? Habe jeweils 5 normale Halogen Strahler a 20 W an einem elektronischen Trafo angeschlossen also bis 105 VA steht da glaub ich drauf...gibts damit Probleme wenn ich einzelne oder alle 5 austausche ??? Da die LED MR12 ja nur ca. 1,8 Watt verbrauchen,Spare ich trotz des elektronischen Trafos Strom ??? Gibt es da große Unterschiede bei den LED MR12, worauf muß man besonders achten ???Wäre nett wenn ich da einige ressonanz bekommen würde um meine Fragen zu beantworten.mit bestem dank..Darius...
35 - Dimmerschaltung für Trafo?? -- Dimmerschaltung für Trafo??
hallo,

bin schon eine weile am suchen, hab aber nix richtiges gefunden. ich möchte ein styropurschneider bauen. ich wollte einen trafo mit vorgeschaltetem dimmer verwenden.
bei C.. gibt es ja module für knapp 16 € die das regeln aber basteln ist mir lieber. hab im netzt folgende schaltung gefunden
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dimmer.shtm
funktioniert die für mein vorhaben oder hat jemand bessere ideen zum regeln? die schaltung ist halt simpel im aufbau und leicht nachzubauen.
der trafo ist ein 20 va trafo mit 230 volt eingangsspanung und 12 volt ausgansspanung. danke im voraus....
36 - Waschmaschine Miele novotronic w715 -- Waschmaschine Miele novotronic w715
Hallo Blinflansch,

Mach einen eigenen Thread zu Deinem Problem auf,dann kann man besser antworten.Kannst vorab schon mal auf der LE messen,ob der Trafo primärseitig o.k. ist.

Gruß VA-Schraube

[ Diese Nachricht wurde geändert von: VA-Schraube am 24 Nov 2004 20:28 ]...
37 - Funkgerätdimmer mit trafo geht nicht richtig -- Funkgerätdimmer mit trafo geht nicht richtig
Hallo,
Ich habe eben versucht 5 halogen einbauspots mit je 20 watt an einen trafo zu bauen vor der leitung habe ich eine funksteckdose gesetzt mit eingebauten dimmer so nun habe ich versucht das licht zu dimmen aber irgendwie läuft das nicht richtig das licht fakelt immer so strark und die maximale leistung der lampen wird nie erreicht ohne dimmer läuft alles so weit gut

was kann das sein

habe einen elektronischen Transformator 105 VA
Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
Prim: 230VAC/50Hz
Sek: 11.5 VAC -für Lampen 35-105 W

die funksteckdose kann hat eine maximale aufnahmekapazität von 400w also wird doch nichts überlastet oder
mhhh bitte gibt mir einen tipp bin echt am verzfeifeln nächsten dienstag kommt meine freundinn aus dem urlaub und da wollte ich für ne schöne stimmung sorgen ja ihr wisst ja was ich meine

danke im vorraus

lg
hacki
...
38 - 20 VA Trafo oder nicht? Für ein Modell von Faller. -- 20 VA Trafo oder nicht? Für ein Modell von Faller.
Hallo!

Ich habe das Faller Riesenrad Jupiter gebaut + den dazugehörigen Lichsatz (ist auch ein kleiner Motor dabei, damit sich das Rad dreht)gekauft.

Der Motor braucht laut Anleitung: TRAFO 12-16 V AC/DC

Die Lichter des Riesenrades: 36(Birnchen) x 30 mA = 1,1 A (1080 mA); Trafo min. 20 VA.

Ich will Motor und Lichtset mit einem Trafo versorgen - nur welchen Trafo brauch ich nun ? Mit welcher Leistung?

Danke für eure Hilfe!

Cya...
39 - 12V/250 VA Halogentrafo an Endstufe -- 12V/250 VA Halogentrafo an Endstufe
Hallo Leute!

Ich hab da ein kniffliges Problem: Man nehme einen 12-Volt Halogentrafo (elektronisch!!) mit 250 Watt - das ergibt so ca. 20 Ampere. Ich möchte damit eine Auto-Subwooferendstufe an 230 Volt betreiben, wegen des niedrigen Gewichts des Trafos; musste aber feststellen, dass aus diesem Halogentrafo eine Wechselspannung fliesst. Meine Lösung: Brückengleichrichter 25 A und grosser Elko. Leider beobachtete ich beim Testaufbau, welchen ich mit 2 Stk. 12V/50 W Lampen baute, dass der Gleichrichter derartig heiss wird, dass diese Schaltung untragbar ist. Ich muss noch anfügen, dass ich eine der Lampen gleich nach dem Trafo auf der Sekundärseite schaltete (ansonsten funktionierts überhaupt nicht), und die andere Lampe nach dem Elko. Was kann ich tun: 1. Um die Mindestlast des elektronischen Trafos zu umgehen und
2. die grosse Hitzeentwicklung am Brückengleichrichter zu senken? (Mit einem gewickelten Trafo 300 VA/12 V funktioniert das prima, will mir aber das Gewicht des vielen Kupfers ersparen) Gibt es hierfür eine Lösung?
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 20 Va Trafo Faller eine Antwort
Im transitornet gefunden: Trafo Faller


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191981459   Heute : 17402    Gestern : 23007    Online : 249        14.5.2026    18:04
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0453889369965