Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand

Gefunden für 10mm kabel 50a - Zum Elektronik Forum





1 - keine 400 Volt für Durchlauferhitzer -- keine 400 Volt für Durchlauferhitzer




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Primus von Quack hat am  4 Mär 2026 20:02 geschrieben :
Sind da nicht 3 braune 10mm² unten am DLE-LS dran kann man nicht richtig sehen




die Verkabelung ist wie folgt:

von Hauptsicherung:

a) Phase 1 nach FI
b) Phase 1 nach Phase 1 DLE-LS
c) Phase 2 nach Phase 2 DLE-LS
d) Phase 2 nach Phase 3 DLE-LS <-- falsch!
e) Phase 3 nach FI
f) Phase 3 nach FI <-- falsch!

-- daher kommt am DLE keine Phase 3 an.

Ich würde daher jetzt an der Haupsicherung Verbindung (d) und (f) rausnehmen und an Stelle dessen einmal von Hauptsicherung Phase 3 nach DLE-LS Phase 3 gehen.
am FI würde ich sonst nichts ändern ...

besseres Bild ist nochmal angehängt - alle 10mm2 Kabel die aus dem Bild laufen, gehen zum FI hoch - danke!




...
2 - Dimensionierung Leitung + Sicherung -- Dimensionierung Leitung + Sicherung
Ja, die Einspeisung wird einphasig.
Es geht einmal um die Absicherung des Netzanschlusses des Batterie WR. hier würde ich 25A, Typ C nehmen.
Du meinst, 16A würden auch ausreichen, korrekt? Aber die 25 A wären auch nicht verkehrt.
"Dicke Kabel" meint was? 10mm²?

Die Herstellervorgaben sind leider sehr schwammig, deswegen frage ich ja nach.
Gerade was die DC Seite betrifft.
Da sagt der HEsteller: 160A, was aus meiner Sicht aber viel zu hoch ist, weil auf der Leitung max. 75A unterwegs sind... ...

3 - Fensterdurchführung/Flachkabel für Netzspannugn gesucht!? -- Fensterdurchführung/Flachkabel für Netzspannugn gesucht!?

Zitat :
Elektro Freak hat am 10 Nov 2024 02:06 geschrieben :
1. Bohrer 14mm besorgen,.... Kabel durchstecken und Stecker wieder montieren
4. Sich freuen.

Ist das wirklich so schwer?

Ich habe die Fenster dieses Jahr über mehrere Wochen/Monate hinweg in mühevoller Handarbeit entlackt und geschliffen. Sie wurden danach vom Tischler aufgearbeitet und mit Dichtungen versehen. Sie wurden danach vom Glaser neu eingeglast und anschließend komplett neu gestrichen, konserviert für die nächsten 90 Jahre
Ist es wirklich soooo schwer zu verstehen, das da KEIN Loch rein gebohrt wird?

Wenns mir so Sche**egal wie dir wäre, würde ich ne Lochkreissäge nehmen, und zwischen den Fenstern ne UP-Steckdose setzen. Das wird aber schon gleich 3x gar nicht passieren!!!

@ mlf_by
Mit den Folienkabeln aus den Sat-Bereich kannst du keine Lasten betreiben, das ist mir bewusst. Aber bei den PV-Kabeln, (Zumindest die, die ich bisher in der Hand hatte....
4 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation
1,5mm² mit 16A Dauerlast betreiben ist nur in sehr sehr wenigen Fällen zulässig!

Möglich wäre Erdkabel (wirklich über gesamte Länge in der Erde) mit ganz kurzen Stücken im Gebäude (auf alle Fälle kürzer als 1m).

Das wird aber in der Realität meist nicht machbar sein.

Das zweite Problem ist der Spannungsabfall (hast du wohl selber schon bemerkt)

Das dritte Problem: wir hoch ist der Schleifenwiderstand, darf da überhaupt noch ein 16A (ev. B Charakteristik) betrieben werden. Muss man unbedingt messen!

Wie lange sollte das 5x6 Kabel werden? denk gleich mal über ein 10 oder 16mm² Kabel nach.
Kosten nur wenig mehr, wenn du regelmäßig dein Auto lädst wird das alleine auf der verringerten Verlustleistung son in wenigen Jahren eingespart sein.

Beispiel:
3Phasig 400V 16A bei 50m Kabellänge, 0,2 EUR/kWh, 800 Vollastbetriebsstunden

6mm²: 18,29 EUR
10mm²: 10,97 EUR
16mm²: 6,86 EUR

Unterschied 6 auf 16 mm²: 11,43 EUR mal 20 Jahre = 228,60 EUR

Jetzt ist ds nur ein Rechenbeispiel ab wann sich das ausgeht.

...
5 - Mehrere batteriebetriebene Lichterketten verbinden -- Mehrere batteriebetriebene Lichterketten verbinden

Zitat : Der Anwendungsfall geht eher in 2h Beleuchtung pro Jahr, also eine sehr seltene Angelegenheit.Viel mehr werden die CR2032-Zellen auch nicht schaffen. Und wenn sie die 2h am Stück leuchten sollen, wirst du wahrscheinlich deutliche Ermüdung beobachten.


Zitat : Würdet ihr prinzipiell bei euren Lösungsvorschlägen bleiben,Ja.
Eine AA-Zelle, egal ob Alkali (1,5V) oder NiMH-Akku (1,2V), ist knapp 15mm dick, passt also wahrscheinlich gerade unter einen Kontinent.
Es gibt aber auch einzelne Batteriehalter dafür, die man z.B. auf einer Kante des Brettes befestigen könnte, das ja immerhin mindestens 10mm stark zu sein scheint.
6 - Problem mit Ersatzstromlösung PV - Installation so überhaupt korrekt? -- Problem mit Ersatzstromlösung PV - Installation so überhaupt korrekt?
Soo, neue Erkenntnis:
Der "Hauptausgang" des WR schaltet sich tatsächlich spannungslos, wenn man ihm die Verbindung zum Netz wegnimmt. Somit könnte man ihn m.E. vor den NA-Schutz packen und dem WR somit über das Netz booten lassen wenn er keinen Schwarzstart hinbekommt.

Muss der NA-Schutz allpolig trennen, inkl. N? Das ergibt zwar in meinen Augen keinen Sinn, aber der N ist bei den Relais mit durchgeschleift. Wobei das ganze Konstrukt rund um den N soo wirr ist, dass ich es nicht einmal aufzeichnen kann.

Lasst es mich mal versuchen so zu erklären:
Vom Klemmbock im oberen Anschlussraum geht ein 10mm über Relais 1 nach Relais 2 auf Relais 4 für den Notstrom sowie einen Klemmblock, an dem aber ohne weitere Kabel endet.
Ebenfalls geht vom OAR ein 10mm auf die Schiene der Verteilung. Von dort aus gehen 2,5mm auf die "andere Seite" des Notstromrelais.

Heißt:
Im Normalbetrieb sind R1 und R2 geschlossen, R4 offen.
Die Verteilschiene ist mit 10mm direkt am OAR, der "tote" Klemmblock mit 10mm über R1 und R2 mit dem OAR verbunden.
Im Inselbetrieb R1 und R2 offen, R4 geschlossen.
Die Verteilschiene ist weiterhin mit 10mm direkt am OAR, der "tote" Klemmblock ist aber plötzlich nur noch über R4 und ...
7 - Zulässig? Anstelle 5x10 soll 2x je 5x6 verlegt werden -- Zulässig? Anstelle 5x10 soll 2x je 5x6 verlegt werden

Guten Tag zusammen,

Situation: Vom HV soll zum Heizungsraum (10m) eine UV versorgt werden, an die dann ein Wechselrichter mit ca. 10kWp (PV Anlage) und später ein Stromspeicher nachgerüstet wird. An dem UV hängt dann zusätzlich noch eine Wärmepumpe mit 7kWh. Normalerweise würde ich die UV mit NYM 10mm²versorgen. Wegen einigen Ecken und Heitzungsrohre bekomme ich aber das Kabel nicht verlegt. 10mm² als mehrdrahtig habe ich nirgends gefunden. 10mm² als feindrähtig hat aber einen Duchmesser von 29,2 mm und habe dann Probleme mit dem Biegeradius ca. 12 cm beim verlegen.

Besser zu verlegen wäre 5x6mm² (Dm: ca. 20mm). Dafür würde ich dieses Kabel 2 mal verlegen.Dafür müßten die beiden Kabel jeweils an der HV und an der UV zusammengeführt werden.

Frage: Gibt es irgendwelche Vorschriften (VDE,...), die dies verbieten bzw spricht etwas aus Euerer Erfahrung dagegen, an Stelle von 1 mal 5x10 mm²; 2mal 5x6 mm² zu verlegen.

Vielen Dank für eure Zeit und Erfahrung [/b][/u] ...
8 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen
Hallo zusammen,

wir kernsanieren gerade ein Haus und die Elektroinstallation kommt auch neu durch einen Elektriker.

Da die KfW ja nun auch Wallboxen fördert kam mir die Idee, diese auch noch zu installieren. Um mal die Kosten abzuschätzen, wollte ich mich hier einmal informieren.

Idee ist zwei Wallboxen, da die 11kW inzwischen kaum weniger kosten als 22kW kann man auch eigentlich so eine nehmen? E-Auto haben wir noch garnicht.
Die Kabellänge vom Hausanschluss bis zum Carport/Werkstatt wären ca. 40 Meter, davon rund 20 Meter durch den Garten (würde dort KG-Rohr verlegen und dann das NYY-J Kabel da durch). In der Werkstatt würde ich mir eine kleine neue Unterverteilung wünschen, um dort einen FI und Licht, Steckdosen, Wallboxen etc. separat absichern zu können.

Bei 2x 22kW Wallbox + Druckluftkompressor + weitere Kleinverbraucher und 40 Meter Länge passt das mit 10mm² oder lieber auf 16mm² hochgehen?

Sollte man versuchen, das Kabel in einem Stück zu legen oder kann man auch einen Übergabepunkt machen zwischen Haus-->Erdreich. Das Kabel wäre in zwei Teilstücken wahrscheinlich viel einfacher zu verlegen.

Will meinen Elektriker nicht schon wieder fragen müssen, der ist gerade so stark eingespannt um seinen Betrieb vom Hochwas...
9 - Drehstrom -- Drehstrom
Wer sagt den das du buddeln musst,wenn ein Wandhaken und ein Mast reicht um die Leitung als Freileitung zu legen. So teuer ist ein 5*6mm² Kabel auch nicht. Du kannst ja mal im obigen Link anfragen was dich ca 30 m 5*10mm² kosten.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Nov 2019 21:19 ]...
10 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
11 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat
Hallo zusammen,

in meinem Haus wird demnächst der Keller aufgebuddelt zwecks Kanal und Wand-Abdichtung. Das wäre eine gute Gelegenheit, gleich eine vernünftige Erdung reinzupacken.
Bisher gibt es nur einen einzelnen vor ca. 10 Jahre senkrecht in die Erde geklopften 2m Erder (verzinkt), der aber schon etwas rostig ist.

Muss der neue Erder (ich hatte an V4A Rundstahl 10mm gedacht) zwingend ums ganze Haus rum gehen, dass er einen Ring bildet?
Baulich wäre ein Ring schwierig, aber von der Wanddurchführung des bestehenden Erders aus ca. 10m in die eine Richtung und ca. 20m in die andere Richtung fahren (also T-förmig).

Dann gibt es noch ca. 1m vom Wohnhaus entfernt eine Garage (eigenes Fundament), auf der der Sat-Spiegel montiert ist. Die Kabel zum Multiswitch (der im Haus ist) laufen unterirdisch ins Wohnhaus. In der Garage gibt es auch eine Unterverteilung, die mit 5x10qmm vom Haus aus angefahren wird.

Kann ich den neuen Erder (der dann um das Wohnhaus rum läuft) auch gleichzeitig für die Erdung der Sat-Antenne nutzen? Ein 16qmm geht schon von der Schüssel bis zur Bodenplatte in der Garage, daran würde ich dann den Erder anschließen.

Sollte die vorhandene UV in der Garage auch an den neuen Erdungspunkt in der Garage angeschlosse...
12 - Cinch-Stecker gibt es eine Norm? -- Cinch-Stecker gibt es eine Norm?
Hallo liebe Elektroniker,

nach längerer Zeit brauche ich mal wieder Hilfe. Ein Kunde verlangte "lange" Cinch-Stecker - damit meinte er Stecker mit besonders langem Signalpin. Bei den bei uns am Lager befindlichen aus Fernost und von Neutrik waren die signalführenden Pins etwa 8mm länger als der umschließenden Massekontakt. Der Kunde verwies aber auf die an der Wand geblistert hängenden Audio-Kabel (Made in Fernost) mit angespritzten Steckern, die tatsächlich einen um ca. 10mm voreilenden Mittel-Kontakt aufweisen und fragte, warum wir solche nicht lose liefern würden.
Nach längerem Disput - weil wir die von Ihm gewünschten Stecker nicht aus dem Hut zaubern konnten - verließ der Kunde dann den Laden. Daraufhin habe ich versucht, mich schlau zu machen, wie lang denn der Mittelpin NORMGERECHT sein müsste - und habe nichts gefunden. Daraufhin habe ich Datenblätter sowohl von China-Herstellern, als auch von Neutrik, Switchcraft oder Amphenol durchgesehen. Der Pinüberstand war überall unterschiedlich ca. zwischen acht und 10 Millimetern.

Daher meine Frage - gibt es ein Norm für diese Stecker und wo kann man diese einsehen?

Über sachdienliche Hinweise würde ich mich freuen.

Rhophi ...
13 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler
Also noch mal zusammengefasst
Alter Kasten : von der bestehenden 25 Ampere sicherunge direkt zum neuen selektiven FI (40A, 0.1A)
vom neuen FI einmal zum alten FI, und einmal auf das neue 10mm² Kabel
Im Subverteilter dann vom 10mm² Kabel auf eine Einganssicherung (20A)
dann weiter zum "normalen" FI, und weiter zu den Sicherungen 10A/16A für die einzelnen Verbraucher

korrekt?

...
14 - Al-Erdkabel verlängern -- Al-Erdkabel verlängern
Hallo

Bin bei Erdarbeiten im Schuppen durch Zufall auf das alte Hausanschluß-Erdkabel gestoßen und dachte mir das kann man doch bestimmt noch verwenden.

Am Haus wurde das ja außen gekappt.
Nach innen in den Keller brauche ich da vielleicht gerade mal 2m an Verlängerung.

Was gibt es für Muffen um 4x 25mm² Aluleitung im Erdreich zu verlängern?
Also sind die alle auch für Aluminium geeignet oder muß man darauf speziell achten?

Habe noch Rester von 5x 10mm² Kupferkabel (müßte NYY-J sein).
Damit verlängern oder anderes Kabel?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 14 Aug 2017 18:22 ]...
15 - Welches flex. Kabel für Außenbereich? -- Welches flex. Kabel für Außenbereich?
Hi Leute, ich bin derzeit auf der Suche nach einem flexibeln schwarzen Kabel,... 3 x 1,5² das "dauerhaft" UV-Beständig ist, weils im Täglichen Außeneinsatz verbringen soll. Außendurchmesser sollte mögl. bei ca. 10mm liegen. (Wegen der schon vorhandenen Abdichtungen.) Hat jmd. nen Tipp, wonach man suchen könnte?

MFG Andy ...
16 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S?
Hallo Community,

erstmal allen ein Gesundes neues Jahr.

Ich helfe einem Freund bei der Renovierung seiner neuen Eigentumswohnung.
Diese umfasst natürlich auch die Erneuerung der Unterverteilung allerdings treten bei der bestehenden einige Fragen auf. Das Haus ist Ende der 70er gebaut worden als wie im TN-C Netz üblich der PEN von der HV in die einzelnen UV gelegt worden ist.Nun ist allerdings die Zuleitung in die Wohnung ein 5x2,5mm² Kabel(relativ neu verglichen mit den anderen Leitungen in der Wohnung)und alle Schutz und Neutralleiter laufen auf eine Schiene auf. Auf Nachfrage bei der Hausverwaltung wurde migeteilt, dass der HV vor 15 Jahren erneuert worden ist.Der Netzbetreiber hat mitgeteilt, dass bis zum HAK ein TN-C Netz liegt man kann mir aber nicht sagen ob der Errichter der HV den PEN aufgetrennt hat und von dort ein TN-C-S Netz weitergeführt hat. Diese Firma existiert allerdings nicht mehr.

Die 5-adrige Zuleitung zur UV lässt mich vermuten, dass es sich um ein TN-C-S Netz handelt und außerdem ein PEN einen Querschnitt von 10mm² haben muss. Allerdings hätte bei einem C-S Netz N und PE nicht mehr zusammen geführt werden dürfen.

Wie muss gemäß VDE hier verfahren werden?
Sollte der Netzbetreiber nicht wissen welches Netz vom HV we...
17 - HM 29-165 Miele -- HM 29-165 Miele
Ersatzteil : HM 29-165
Hersteller : Miele
______________________

Hallo,
an unserer Heißmangel Miele 29-165 sind die Kabel der Zuleitungen zu den Heizelementen ziemlich fertig.
Mir wurde von Miele gesagt ich müsste hier 6mm² verwenden, die ich mir dann bei Lapp-Kabel auch bestellt habe. Diese konnte ich aber nur für die Verbindung der Heizelemente untereinander verwenden.
Die Leitungen der drei Zuleitungen aus der Steuerung in die Mulde sind dicker! 8mm² oder 10mm²? Weiß das jemand? Ich möchte das nicht schätzen müssen.. Dann würde ich die ggf. auch noch tauschen.
Hatte schon überlegt diese mit 2x 6mm² zu ersetzen, aber damit komme ich nicht durch das Rohr das Mulde und Steuerungskasten verbindet.
Hat von Euch schon mal jemand so eine Arbeit gemacht? Diese Zuleitungen sind verklebt mit den Leitungen der Temp-Fühler, d.h. ich kann die alten nicht einfach rausziehen und muss sie wahrscheinlich liegen lassen.
Ein weiteres Problem ist, dass ich die Steuerungsplatine in dem rechten Kasten der Mangel nicht so weit lupfen kann damit ich die Zuleitungen von unten hochziehen kann. Ich komme da mit meinem Arm nicht rein. Muss ich da tatsächlich ca. 20 Kabel von der Steuerung abziehen damit ich die hochklappen kann? Oder gehe ich das komplett fa...
18 - FI mit 2 Klemmen am Eingang -- FI mit 2 Klemmen am Eingang

Zitat :
Offroad GTI hat am  4 Dez 2015 17:52 geschrieben :
Ähhhm...wozu

Stell Dir eine Unterverteilung vor, in der alles über einen einzigen 4-Poligen FI abgesichert ist (inklusive Heizung). Es gibt noch eine zweite UV, die sich örtlich etwas versetzt von der 1. UV befindet und über einen der LS aus der ersten UV mit einer 3x2,5mm² Mantelleitung versorgt wird. In der zweiten UV befindet sich die Türsprech-Anlage zusammen mit der Außenbeleuchtung. Diese 2. UV bzw. die Außenbeleuchtung soll jetzt eine eigene Absicherung bekommen, da es mit der Außenbeleuchtung sporadisch Probleme mit Feuchtigkeit gib, weswegen dann der FI auslöst und die Heizung mitsamt Warmwasser lahmlegt. Die baulichen Gegebenheiten sind insgesamt ungünstig, man kann leider nicht "mal eben" von der HV ein weiteres Kabel zieh...
19 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
20 - Spannungsabfall bei mehreren Abnehmer berechnen -- Spannungsabfall bei mehreren Abnehmer berechnen
Wie genau hast Du das denn alles verkabelt?
Welche Kabel, welche Verbinder, welche Längen.
Welche Absicherung damit bei einem Kurzschluss deine USB Kabelchen nicht abbrennen.
Für 50A brauchst Du schon 10mm² aufwärts.
Fotos?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  6 Nov 2014 15:37 ]...
21 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Am Kabel sparen ist genau der falsche Weg ab HV gehts es nur noch als TN-C-S-Netz weiter ! Und wenn da ab Hak eh nur 35 A zur Verfügung stehen reicht da auch 5 *10mm² ! Das eine Leitung auch schwächer abgesichert werden darf ist kein Geheimnis! Aber auch bei 63 A NH im Hak reichen für die Werkstatt locker 35 A! ...
22 - Stromgenerator mit 28V Lichtmaschine und 28,8V LiFePo4 -- Stromgenerator mit 28V Lichtmaschine und 28,8V LiFePo4
Also zwischen dem Akkupack und der Lima ist kein Kontroller also auch nichts was den Akku vor zu hohem Ladestrom schützen könnte. Der Akkupack macht 20A Ladestrom ohne Probleme, auch mehr unter einbuse der Lebensdauer. Deswegen habe ich Ihne ziemlich voll an die Lima gehängt, die Spannung steigt vor Ladeschluss ziemlich stark und recht fix auf 28,8V
Soweit ich weiß regelt der Regler schon bei 28,3V ab.
Die LiFePo4 Packs werden vorgefertigt konfektioniert als Starterpacks für PKW und Motorrad angeboten, man versicherte mir das A123 Zellen am unkompliziertesten sind, Diese halten Zellenspannung bis 4,1V aus und sind bei 3,6V voll.
Selbst ordentlich Zellendrift von 200mV stellt für diese Packs kein problem dar. Da der Akku auch nur als Puffer verbaut ist wird er auch nie Richtig entladen.

Das mindestens eine Diode bei der Lima kaputt war als ich Sie gekauft hab ist mir auch durch den Kopf gegangen, kann es aber im Nachinhein nicht mehr feststellen.

Die Kabel sind alle ordentlich gelötet und an der Lima sind fette Kabelringe aus Kupfer dran die ich ebenfalls gelötet habe.
Kabelquerschnitt Masse und Plus 10mm²
Zwischen Akkupack und Lima habe ich für die Steckverbindung 6mm Goldkontaktstecker genommen, diese werden im Modellbau bis 120A eingeset...
23 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank

Zitat :
rihoe hat am  6 Dez 2013 10:55 geschrieben :
Hallo,

ich möchte ein Haus (Baujahr 2000) kaufen. Die Elektroinstallation scheint mir nicht ganz ok zu sein.
Der Zählerkasten (TN-C-S-Netz) sieht wie folgt aus:

Über dem Zähler (Drehstrom) sitzen direkt nach/an den Zählerabgangsklemmen 4 Hauptschalter (3-polig, 40 A). Von diesen Schaltern gehen 5x10 m² Kabel zu den jeweiligen Unterverteilungen (Keller, EG, OG, Werkstatt). Meinem Gefühl nach ist die Zuleitung zu den UV nicht "gesichert". Sonst befindet sich nach dem Zähler nichts mehr in dem Schrank.


Richard

Da gibt es nur eine Frage : Da Baujahr 2000 müssen vor dem Zähler SLS bzw NH-Sicherungen sitzen und wenn diese nicht Größer als 35 A sind ist die Anlage soweit Normgerecht und sowohl die Hauptschalter als auch die 10mm² sind durch diese Zählervorsicherungen geschützt.
Ehe du also große Wellen schlägst bring in Erfahrung ob da tatsächlich eine Üb...
24 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern

Zitat : Kabel soll im Kabelkanal verlegt werden und nur das kabel.
Der Keller ist Trocken.
Bereits vorhanden Nym-J 5x 16 mm

Von Zählerschrank bis UV sind ein 5x10mm² mindestens Plicht!


Zitat : ]In der Unterverteilung im Disco Keller angekommen gehe ich dan
vom dem FI 40A FI 0,03A auf ein 3x poligen 16A Automaten
für eine CEE 16A und auf 6 x B13A und auf 8 x C16A
Was willst du denn bitte alles im "Partykeller" betreiben.
eine Disco?


25 - Absicherung früher -- Absicherung früher
Hallo,

mich würde einmal interessieren, da ich schon viel von Änderungen usw. gelesen und gehört habe, wie früher die Kabel abgesichert wurden?

Ich habe z. B. schon Hausanschlüsse mit 6mm² vom HAK gesehen, ein anderes Haus hatte zur gleichen Zeit schon 10mm², was hier häufig der Fall ist (haben fast alle älteren Häuser).

Auch wurde mir mal gesagt, daß 4mm² früher eine andere Absicherung hatte und höher belastet werden durfte. Kennt irgendjemand hier Grundlagen für solche Installationen?

Ich selbst hatte mit 4mm² mehrere Unterverteiler. In manchen neuen Tabellen findet man ein 4mm² mit 32 bzw. 35A, was i. d. R. hier dem Standard-Haus-Anschluß entspricht. Bloß ein 6mm² kommt hier auch noch häufig für ganze Häuser vor, dann entsprechend noch im Rohr (B2).

Mein Elektiker sagte mal (hat aber selten viel Zeit zum erzählen obwohl er jede Gelegenheit nützt) daß die Belastbarkeiten von Kabeln vor ein paar Jahren reduziert wurden (z. B. das 5x1,5mm²) nicht mehr mit 16 A als CEE abgesichert werden darf... [VDE Tabelle]

Wer weiß etwas über diese "alten Absicherungen". Danke für alle Antworten. ...
26 - Bauernstarkstrom -- Bauernstarkstrom

Zitat : Dies habe ich bereits behoben. Sehr ordentlich nun. Im Haus liegen zum Teil noch zweiadrige Kabel, d. h. an den Stellen, an denen später neue Kabel mit alten verbunden wurden, ist PE mit N verdrahtet, hat man halt früher so gemacht.

"Ordentlich" heißt für mich auch, dass ein FI eingesetzt wurde. Sind die noch als TN-C Netz bestehenden Abschnitte getrennt?


Zitat : Ich habe vor einiger Zeit gelesen, dass man den PE nur auf N hängen darf, wenn das Kabel einen bestimmten großen Querschnitt hat und nur eine bestimmte Länge zum Sicherungskasten hat. Weiß da einer mehr?

Mindestquerschnitt PEN: 10mm²

Evtl. gelten bei Änderu...
27 - Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung -- Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung
Hallo,

ich bin gelernter Elektroinstallateur und Techniker aber mein Berufsleben verlief dann nach Studium in anderen Bahnen.
In unserem gekauften EF-Haus (Rheinland-Pfalz) Bj 1975 findet sich folgende Situation vor, die ich ändern möchte:

- Hausanschluß TN-C 3 x 50A abgesichert - 4 * 10mm² zum Zählerkasten
- Potentialausgleich mit Bandstahlfundamenterder vorhanden.
- Zählerkasten (Hager System T - 2 Felder) im Keller bestehend aus einem Zählerplatz ohne Vorsicherung und 30 Sicherungsautomaten H16.
20 Automaten in einem 2reihigen Verteilerfeld über dem Zähler und 10 Automaten in einem 1reihigen Verteilerfeld im rechten Schrankfeld.
- Kein FI eingebaut
- die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber; PE und N überall getrennt (aber das war ja in den 70ern schon Standard)

Verständlicherweise paßt mir die Situation nicht wirklich. Ersatzteile für den Zählerschrank bekomme ich keine mehr.
Nun fallen mir zwei Lösungsansätze vor, die ich für umsetzbar halte und gerne vorstellen möchte.


Option A: komplett neuer Zählerschrank: Momentan ist mir das zu aufwendig und wäre nur die Ultima Ratio.

Option B: Ich mache das rechte Schrankfeld komplett leer bis auf die Montageschienen und bring...
28 - Doppel Kondensator -- Bosch Küchenmaschine
Hallo Perl vielen Dank für die Antwort,
der Kondensator von Conrad müsste passen (4mm dicker, 10mm kürzer), werde ich mir Morgen gleich besorgen.

also Rot ist im Prinzip die "Erde" wenn alles normal ist sollte der rote Draht keine Spanung führen,wohl aber im Fehler Fall, richtig ? Das meinte ich mit Fehlerstrom.Ich denke das hat funktioniert, denn bei "Knall und Stink" flog die Sicherung raus.

[/quote][quote]P.S.:
Zitat :
as rote Kabel war an den Kondensator-Halter+Motor angeschlossen , soll wohl ggf.Fehlerstrom ableiten ?
Nein, im Gegenteil.
Über diesen Draht ( heuzutage ist er grün/gelb) fliesst u.U. ein Ableitstrom, der möglichst gering sein soll.

Zur Funktion: Die beiden gelben sind die spannungsführenden Adern und gehen einfach hindurch.
Der rote wird mit dem Blechpaket des Motors und , -so vorhanden-, mit dem Schutzleiter verbunden. Bis etwa 1965 war Erde rot, heute wird grün/gelb verwendet.

Die beiden kleinen Kapazitäten "Y-Kondensatoren" liegen von den spannungsführenden Drähten zum Schutzleiter.

Der 0,1µF "X-Kondensator" liegt zwischen den beiden spannungsführenden.

X und Y sind hier feststehende Begriffe und beschreiben besondere Qualitäten dieser Konden...
29 - Bestandsschutz -- Bestandsschutz
Und wo bleibt hier der "Bestandsschutz" wenn gleiches mit gleichem getauscht wird?

Wenn meine 4mm² Zuleitung eine Beschädigung aufweisen würde müsste sie getauscht werden, was zur Folge hätte, dass sie (obwohl ich auch nachher an der Steigleitung keine 63 A entnehmen dürfte, sondern weiterhin maximal 20A bzw. bestenfalls 25A) durch eine 10mm² Leitung getauscht würde.

Dies würde nach sich ziehen das der ganze Zählerplatz erneuert werden müßte und (durch die Verstärkung der Zuleitung) auch die gesamte Anlage nach dem Zähler. (also Wohnung aufstemmen, FX Rohre, etc.)

Die geschätzten Kosten für die Elektrik der Wohnung und den Zählerplatz liegen bei gut 8000 Euro. Die Kosten für die dann anstehende Totalrenovierung der Wohnung (Decken, Wände, Tapeten, Täfer, Einbaumöbel, Fliesen) kommen locker auf 50 000 Euro.

Es gibt in Wien Wohnungen ohne Nullung und ohne FI welche unter Bestandsschutz laufen, so lange gleiches mit gleichem ersetzt wird.

Es kann doch nicht sein, das in meinem Falle ein Austausch von ein par Meter Leitung, Kosten von gut 60 000 Euro nach sich ziehen würden, die unbewohnbarkeit derselben währenddessen nicht eingerechnet.

Das würde heißen: ein Kabel um 20 Euro zu tauschen zieht dank unsinniger sturer Gese...
30 - Zähler Verhau. Ist hier auch etwas zulässig? -- Zähler Verhau. Ist hier auch etwas zulässig?
OK, das heißt man kann zusammenfassend folgendes festhalten:

2 gleiche Kabel-Typen (ein oder mehrdrähtig) gleicher Querschnitt bis z. B. 6mm² gehen in eine Fahrstuhlklemme.

Habe bei mir jetzt mit noch übrig gebliebenen Reserve Elektromaterial gespielt (nix eingebaut alles auf dem Schreibtisch ohne Strom) und festgestellt, daß eben bis 6mm² überall schön ging ob mit oder ohne Endhülen ein oder mehrdrähtig, das sieht durchweg schön aus und ist sehr zugfest. Ab 10mm² gehen langsam die Probleme an, da müßte dann irgendwo was mit Gabel dazukommen.

Deshalb wird vermutlich eine Mehrfachbelegung von manchen Herstellern aus Über-Vorsicht wahrscheinlich ausgeschlossen, nicht daß da jemand 2 x 10mm² mit Endhülse reinpressen möchte und nix geht mehr. Und je nach Region in D sind ja SLS mit 50 oder 63 A möglich, wo >=10mm² notwendig wird, und dies nicht mehr in die Klemme passen würde.

Mal bloß das platzsparende H07V-U eindrähtig genommen mit 10mm²:

Hager: sehr eng muß man ordentlich stopfen, quetscht dann fast alles auseinander (unschön)
Doepke: geht schön rein = möglich
ABB 201er Serie: geht, da geteilte Klemme
ABB 270er Serie (alte) = unschön, schräg nebeneinander gestopft
EATON: ähnlich Hager nicht sehr schön

an...
31 - 3 Phasen über 4adriges Kabel -- 3 Phasen über 4adriges Kabel

Zitat :
SPL_Maniac hat am 23 Jan 2013 19:20 geschrieben :
Hallo,

Ich habe mal folgende Frage:

Ein 4 Adriges Kabel (2x Schwarz/1x braun/1x grüngelb) hat 3 Phasen. Die 4. Leitung ist ja dann wohl oder übel der Neutralleiter. Wie schließt man daran einen FI richtig an? Wo bekomme ich die Erdung für die Eigentumswohnung her?

Da liegt schon der Fehler das ist kein Neutralleiter das ist ein PEN und die Netzform ist bis dahin TN-C-Netz.
Die Gelb/Grüne Ader müsste heutzutage sogar gelb/grün/+blau gekennzeichnet sein! (Mindestquerschnitt 10mm² CU oder 16 mm² Alu)
Wäre es ein TT-Netz müsste die gelb/grüne Ader Blau sein!
Aber bitte immer unter der Voraussetzung das die Anlage ordnungsgemäß errichtet wurde! ...
32 - Ringverdrahtung im E-Verteiler -- Ringverdrahtung im E-Verteiler
Hallo zusammen

Bin hier neu und habe ein Frage zu einer Verteilerverdrahtung.
unser Verteiler wird mit einem 80A abgesicherten 90Meter langen Kabel 5x25mm² angespeist, geht dort auf eine Eingangstrenner mit Trennmesser! Von da aus geht ein 10mm² Yf-Draht zum 1. Sicherungsblock (Abgang 25A), von dort weiter zum 2. (25A) dann zum 3. (25A),...bis zum 7. Sicherungsblock. Dann zurück zum Eingangstrenner. Alles mit 10mm² Yf einzeln, nicht in Twin-Aderendhülsen.
Nun meine Frage: Ist das eine gängige Art, was ist wenn eine Seite des 10² Leiters (lockere Klemme) weg fällt?


Danke Hermann ...
33 - Bezugsquelle/Hersteller textilummantelter Kabel -- Bezugsquelle/Hersteller textilummantelter Kabel
Hallo,
Kennt jemand eine Bezugsquelle für grössere Mengen textilummantelter Kabel? Habe nur bis zu 1,5mm² gefunden, benötigt werden aber fast nur 3x2.5 bzw 5x2.5 und dicker, idealerweise bis zu 10mm². Ich möchte schon Bezugsquellen und einen groben Überblick über Preise haben bevor ich Angebote über Arbeiten und Material von Elektroinstallateuren einhole.

Die gesamte Installation wird über Putz verlegt und soll optisch soweit wie möglich dem Original (aus den frühen 40er Jahren) gleichen. Die originale Installation wurde von Vorbesitzern "modifiziert" und ist nichtmehr funktionsfähig (seit Erwerb dauerhaft spannungsfrei), sie wird im nächsten Jahr komplett ersetzt und modernisiert. Dafür werden einige Kilometer Kabel benötigt.

Schonmal vielen Dank ...
34 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung
Hallo Leute,

brauche nochmals eure wertvollen Tips für den neuen Doppel-Zählerschrank.

Brauche aus Abrechnungsgründen (Vermietung) einen 2. Zähler. Jetzt muß ich wieder "etwas umbauen", diesmal im Haus.

Daher auch der "neue" Eli... da wir ja beim "alten" das Problem mit den xxx - Kabeln in die Scheune hatte.

Jetzt frage ich vorher hier bevor verlegt wird.

Vorschlag Elektriker: Neuer Zählerschrank im Keller - diesmal 2 Zähler - Verteilerfeld darf allerdings nicht (auch nicht für meinen eigenen (Hausbesitzer)) Strom verwendet werden - wollte hier nämlich meine UV Werkstatt gleich dort abzweigen...

Jetzt soll mit 2 Hauptleitungen 4x10 jeweils SLS50 in den alten Zählerschrank (der dann geräumt wird und mit 2 x Hager Volta bestückt wird) gegangen werden.

Eine 16mm² ist nicht notwendig obwohl ich wegen Kabelschacht fragte, den ich versenken werde (vorsichtig wegen dem Staub und Dreck im Haus) - Leitungsschlitze und Schächte lege ich selbst wurde vereinbart. (Alter Eli erklärte mir daß Hauptleitungen 16 sein müssen da 63A gefordert).

Mein Vorschlag war:

HAK mit 3x80 ==> Zählerschrank neu = 2 x 50 -> 1. UV Mieter mit...
35 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation
Hallo Leute,

bin neu hier im Forum. Habe allerdings schon viele gute Einträge von sehr Praxis erfahrenen Elektrikern und Meistern gelesen. Meine Ausbildung liegt ein paar Jahre zurück und es ändert sich ja immer einiges.

So hoffe ich auf gute Hinweise erfahrener Mitglieder des Forums.

Zum Anliegen:

Es geht um Anordnung der Schutzorgane einer Unterverteilung für Werkstatt/Scheune.

1. Beginnend in der Hauptverteilung (Absicherung 3x63 NH mit SLS 50A vor dem Zähler).
2. Verteilung Werkstatt/Scheune (mein Wunsch wären 2 Verteilungen, Elektromeister möchte allerdings nur eine machen da man sich sonst "verzettelt".) Absicherung Verteilung Werkstatt sollen 3 x 35A Neozed sein, 10mm² mit ca. 35 m Länge. Dann will der Elektriker alle Kabel direkt von dieser Verteilung in die Scheune weitergeben (Länge Kabel UV Werkstatt -> Scheune ca. 14-25m). Ich dachte hier nicht 3 x Lichtstrom und 3 x Starkstrom (= 6 Kabel) in die Scheune zu legen sondern dort noch eine kleine Verteilung mit einem Steigleitungs-Kabel an zentraler Stelle aufzubauen wo man benötigte 6 Kabel anschließt.

Das Problem ist, daß sowohl in der Werkstatt als auch in der Scheune in etwa die gleiche Leistung zur Verfügung stehen soll.

Jetzt wur...
36 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz

Zitat :
Vom E-Werk kommt eine TN-C-Netz-
Zuleitung ( 4-adrig ).

Sehr üblich......


Zitat :
Im Hausanschlusskasten sind die 3 Aussenleiter,
der PEN ist auf die Neutralleiterschiene geklemmt.Zur Unterverteilung
führt ein 5-adriges Kabel, mit PE und N.Allerdings ist der PE in der
Unterverteilung nicht angeschlossen.Das heisst für mich:klassische
Nullung.

Mhh, eigentlich sollte dann der PE-Leiter als PEN-Leiter fungieren.


37 - Spezial-Leitung -- Spezial-Leitung

Zitat : Das ist doch heutzutage recht üblich. Die Hersteller reden sich darauf hinaus, dass Kupfer mit einem besseren Leitwert verwendet wird, d.h die dünne Ader hat den gleichen Leitwert, wie eine Ader mit Nennquerschnitt, aber aus dem schlechtestmöglichen, noch normgerechten Kupfer...
Das treibt dann solche Stilblüten, dass auf den Adern eines NYM in 10mm² die 10mm²-Presskabeslchuhe "herumschlackern", die 6mm²-Kabelschuhe jedoch gerade so nicht draufpassen.
Dazu gabs Anfang diesen oder Ende letzten Jahres einen Beitrag in der "DE".
...Haarsträubend...aber legal und natürlich völlig VDE-konform.
Ich bin auch grad am Lager aufräumen und Kabel sortieren.
Mit Querschnittsberechnung mittels Meßschieber und Taschenrechner komme ich bei einem NYM 5x6mm² auf 5,5mm² und bei einem "10er" auf 9,1mm².

ciao Maris ...
38 - PE-Leiter mit blauem Schrumpfschlauch überzogen... -- PE-Leiter mit blauem Schrumpfschlauch überzogen...
Also ich denke auch, dass man damit leben kann.

Wir haben vor Kurzem eine eine längere Leitungen verlegt, aus wirtschaftlichkeits Gründen musste ein Alu-Kabel verlegt werden auf die schnelle war nur NAYY-J 4x35 verfügbar. Der PEN wurde jeodch schon im HAK aufgeteilt (2m NYY-O 4x50). Nun gibt es dort entweder 3m blauen PEN oder 56m gn/ge (mit blauen Markieren) N wie man das auch immer drehen will. PE kommt getrennt vom PA der Montagehalle.
Ist unschön aber machmal unumgänglich und bei Querschnitten >10mm² Cu oder 16mm² Al im TN-System recht ungefährlich.
Wenn jemand einen gn/ge-Leiter mit blauer Markierung sieht muss dieser mit einem Betriebsstrom rechen.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Aug 2012 19:10 ]...
39 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung

Zitat : Also ich komme auf 10mm²..... Hast du mit Hin- und Rückleiter gerechnet? Sieht mir nicht so aus.

Bei diesen Parametern (und ohne Beachtung der Phasenverschiebung) sind es 15,5mm2

Wobei die 0,5% Spannungsabfall auch schon sehr sportlich sind. Für die 20A würde ein 4 oder 6mm2 Kabel u.U. auch reichen.

Und selbst, wenn du eine 100W Lampe über ein 35m langes Kabel mit 1,5mm2 Querschnitt anschließt, hast du gerademal einen Spannungsabfall von 0,16%.


Edit: Wir sind ja (Teil)-Namensvetter




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  2 Aug 2012 13:44 ]...
40 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer

Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden:


Zitat : NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden.

Der Innungsmeister meinte dann per PN:

Zitat : Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen.

Kann mir das jemand mal bitte erläutern?
Wieso 24KW mit 40A absichern?
...
41 - Erdung einer Satelitenanlage auf dem Garagenflachdach -- Erdung einer Satelitenanlage auf dem Garagenflachdach
Hallo,

klemm die Schüssel einfach mit nem 10mm²-Kabel an den PA an und gut ist.

Gruß, Stephan

-Anmerkung von sam2:
Nein, das wäre schlicht falsch, unzulässig und daher gar nicht gut!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Okt 2011  0:22 ]...
42 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Hallo,

also ich habe 10mm² genommen, glaube etwas derartiges ist auch Vorschrift, bin mir da nicht sicher. Du kannst, wenn du 2 Litzen in einen Automaten reinbringen mußt, zu Twinhülsen greifen. Das sind Aderendhülsen in denen du 2 Kabel unterbringst.
Das ist dann in Ordnung.

Gruß, Stephan ...
43 - Seltsame Spannung zwischen L und N -- Seltsame Spannung zwischen L und N
Hallo Experten, ich bin etwas ratlos und eigentlich Volllaie was Installation angeht. Bevor ich jetzt einen Elektrofachbetrieb einschalte, möchte ich für mich etwas Licht ins Dunkel bringen damit ich auch die richtigen Fragestellungen/Aufträge geben kann. Eventuell habe ich aber auch gar kein Problem???

Die Sachlage: Unsere Hausinstallation von 2001/2002 wurde vom Meisterbetrieb (den es nicht mehr gibt) mit drei Sicherungsautomaten für eine Leitung zum Außenbereich vorgesehen. Diese Leitung war im Sicherungskasten bereits angeschlossen aber die Sicherungen aus. Die drei Sicherunsgautomaten werden über eine Kammschiene mit L1 versorgt, also kein Drehstrom oder sowas sondern einfach nur 1 Phase. Die Kammschiene wird über eine 10mm² Kabelbrücke gespeist, soweit ich das erkennen kann (ich mag nicht reingreifen) kommt die Kabelbrücke vom FI-Schalter. Das an die SI-Automaten angeschlossene Erdkabel ist 5x2,5mm² mit 3 Leitern BLK, GRY, BRN für die Leiter, PE und N.

Nun habe ich vor kurzem die Außenanschlüsse (Wegbeleuchtung etc.) gemacht. Nach der Installation habe ich im gesicherten Zustand zunächst mit einem Multimeter alles nochmal durchgemessen (Widerstand/Durchgang). Es wurde kein Durchgang bzw. ein unendlicher Widerstand angezeigt. Als ich dann aber eine Sicherun...
44 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo Leute,

Ich plane gerade mit einem guten Freun die Modernisierung der Elektroinstalltion in seinem Haus. Als wir mit unseren Ideen zum örtlichen Elektriker gegangen sind wurden wir abgewimmelt da wir nur einen Installationsplan überprüfen und durchsprechen wollten. Hätten wir nach der Besprächung die Instalation der Elektroanlagen in Auftrag gegeben, hätte man uns gern geholfen hieß es!

Ein Arbeitskollege hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht und ich hoffe das man mir hier hilft

Ein Freund hat sich einen Altbau gekauft (BJ1903) und wir sind nun kräftig am Renovieren und wir möchten unter anderem auch die Hausinstallation modernisieren.

Der Hauptverteilerschrank ist im Keller und es sollen zwei Unterverteilungen für beide Etagen installiert werden.

- Momentan steht auf dem Schildchen vom Hausanschlusskasten das mit 35A abgesichert ist...das wars auch schon
- es handelt sich um ein 3 Parteien Haus das nun zum Einfamilienhaus zngebaut wird
- es befinden sich 3 Stromzähler im Hausanschlusskasten wovon zwei demnächst entfernt werden
- jeder Stromzähler ist mit nur einer 35A NH Sicherung abgesichert
45 - Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten -- Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten
moin zusammen,

habe mir nach einem blick in den sicherungskasten eine frage gestellt, die mich doch arg beschäftigt.

unsere stromversorgungsinstallation ist aus den 60ern.
der sicherungskasten wurde später mal neu installiert.

vom hausanschluß kommt ein 4-adriges kabel über ca. 16m zum zählerkasten an.
dierekt daneben sitzt der neuere sicherungskasten. (bild 1)

am zählerkasten befinden sich drei vorsicherungen (diazed 20A)
es gibt dort keinen PE!

nach den vorsicherungen geht es ca. 15cm weiter zum hauptschalter des sicherungskastens.

dort wurde eine brücke zur schutzleiterklemmleiste vom N abgesplittet.
(siehe grafik)

die verbindung zwischen vorsicherung und hauptschalter wurde mit einzel-adern von 6mm² gemacht.


meine sorgen nun:

- ist der aderquerschnitt zwischen vorsicherung und hauptschalter mit 6mm² ausreichend? oder sollten da nicht auch 10mm² sein?
(ist mit 20A-sicherung abgesichert / länge ca. 15cm)


- ist dieses splitting im sicherungskasten eigentlich o.k.?
es gibt übrigens keinen FI.


habe schon vergeblich im netz nach antworten gesucht.

gruß,

P. ...
46 - Frage zum Aufbau einer UV -- Frage zum Aufbau einer UV
Hallo zusammen,

habe mich hier registriert um Fragen zum Aufbau einer UV los zu werden.

Derzeitiger Stand:

Wir haben in unserer Schrauberscheune eine 16A CEE Dose über die wir unseren Strom bekommen. Hinter der Dose ist noch ein privater Zähler. Diese 16A CEE Dose ist an den Stromzähler einer anderen UV (UV1) angeschlossen (erhält also über den Zähler ihren Strom). Es ist kein gesonderter FI o.ä. vorhanden. Da mir das nicht ganz geheuer ist und ich ich unsere Stromkreis eh erweitern will, möchte ich das ändern.

Vom HAK führt eine 10mm² zu besagter Scheune. Die 10mm² ist am HAK mit drei Neozed 50A abgesichert. In der Scheune befindet sich ein Abzweigkasten (AK1), wo die Leitung vom HAK rein kommt und dann auf UV1 geht und ein weiteres Kabel. Die Erdungsleitung vom 10mm² ist entweder nicht belegt oder nicht angeschlossen. UV1 hat daher einen Staberder.

Nun meine Vorstellung:

Einspeisung:
Ich ziehe von AK1 eine 6mm² Leitung zu uns rüber (ca. 10 - 15 Meter). Die Leitung geht dann einen UV Kasten (UV2). Dort wird sie zunächst mit 3 x Neozed 32A (Das soll das Kabel laut http://www.schaltungsbuch.de/norm019.html
47 - Alte Aderfarben - Interessensfrage -- Alte Aderfarben - Interessensfrage

Zitat : 1. Warum wurden diese Farbcodes schon 2 Mal geändert ?
Das 1. Mal, weil man einen europastandard einführen wollte und weil die alten Farben (Schwarz/Grau/Rot) wenig Sicherheit boten, da Grau N und PEN und Rot L und PE war.
Das 2. Mal, weil man jetzt den EU-Standard umsetzte und weil die Handwerker sich 30Jahre über die 2 Schwarzen ärgerten.


Zitat : 2. Sind diese Belegungen Richtig (Wenn damals RICHTIG geklemmt wurde) ?

Ich beziehe mich jetzt auf fabriksfertige mehraderige Kabel und Leitungen, die standardmaßig verkauft wurden. Es gab und gibt nämlich einige Spezialtypen und natürlich Adern in Rohr, dort sieht es anders aus.

Gan...
48 - SPannungsregler Lichtmaschine!!?? Modifizieren -- SPannungsregler Lichtmaschine!!?? Modifizieren
@dl2jas

Ja habe ich. Ein langes 10mm² Kabel genommen und direkt an die Batt Masse. Jedoch keine Besserung.

Der Massepotential unterschied habe ich auch berücksichtig und habe da auch schon direkt von einem zentrallen Punkt Masse geholt für alle Geräte.
Hat nichts gebracht.
Die Endstufen und Radio sind nicht in Verbindung mit der Karrosseriemasse.
Habe auch schonmal die Leitung durchgemessen, ob irgendwo das abisoliert ist, aber alles i.O..

Der übeltäter ist die Lichtmaschine, nach wie vor, aber was genau diese Störung verursacht kann ich nicht sagen.
Die Lager machen jedoch keine komischen geräusche. Und Keilriemen läuft ohne unwuchten.

Ich muss wohl zu einer Werkstatt fahren und mal ein Oszi anschließen.
Kann man sich nciht irgendwie selber einen bauen? Oder billig organisieren?

...
49 - LED Par 56 Scheinwerfer - Akkubetrieb -- LED Par 56 Scheinwerfer - Akkubetrieb
Natürlich ist Strom da, allerdings, ist es manchmal nicht ganz einfach die Kabel quer durch die Räume zu verlegen, wenn mehr als 20 Spots verlegt.

Es handelt sich um folgende Spots:

http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/.....4-000 ...
50 - Wechselschalter -- Wechselschalter
Hallo Burton,

erstmal willkommen im Forum!

Vorab, da lebenswichtig:
Wer hat denn die ganzen neu installierten Steckdosen und Leuchtenanschlüsse auf Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durchgemessen???
Wer die Isolationswiderstände der Leitungen (Kabel werden es ja eher nicht sein - die sind für gewöhnlich schwarz und liegen in der Erde)?
Sind auch die mittlerweile zwingend vorgeschriebenen 30mA-FI-Schutzschalter eingebaut (und durchgemessen) worden??
Welche Netzform hat die Anlage?
Wurde nicht etwa ein vorhandener PEN unter 10mm²Cu weiterverwendet???

Das ganze riecht sehr nach typischen Laienfehlern.
Da dürfte die Gemeinschaftschaltung noch das geringste Problem sein...

Zur Frage:
Daß Du auf diese Weise unberechtigt Gemeinschaftseigentum verändert hast, ist Dir offenbar auch nicht bewußt?
Du hast damit sehr wahrscheinlich auch Störungen für andere Hausbewohner verursacht.
Als anderer Miteigentümer oder Verwalter würde ich Dir mal heftig (und - in Form einer Überprüfung und instandsetzung durch einen Fachbetrieb - kostenpflichtig!) auf die Zehen treten.
Auf di...
51 - Alter Sicherungskasten -- Alter Sicherungskasten
Hmm, ich würde, wenn möglich, direkt vom Zähler ein neues NYM-J 5G10 verlegen, wenn die Netzform dieses zulässt. So teuer ist das nicht, aber du hast eine frühzeitige PE/N-Trennung, die Sicherheit, dass das Kabel ungeschnitten in deinem Lager ankommt und musst auf das Museum an der Wand keine Rücksicht nehmen.

Momentan scheinst du alleine in deinem Lager zu sein, irgendwann mietet jemand mal eine Garage oder so an, und dann wirds schwierig, wenn niemand weiß, was wo angeklemmt ist oder langgeht.

Im Lager dann ne kleine 3reihige UV (nicht viel teurer als ne 2reihige), 2 FIs, einen für dein Licht, einen für die Steckdosen und Hofbeleuchtung oder so. Mit dem 10mm² kannst du auch einphasig schon ne Menge Leistung ziehen, falls nötig.

...
52 - Sanierung EFH -- Sanierung EFH
Hallo zusammen,

nach ein paar Tagen des Lesens in diesem und auch noch in einem anderen (weniger hilfsbereitem) Forum möchte ich mich kurz vorstellen und dann auch gleich die erste Frage an Euch richten.

Ich komme aus der Nähe von Kiel, bin Versicherungskaufmann und "Universalhobbyhandwerker". Vor ca 30 Jahren habe ich auch mal Maschinenbau studiert und während eines intensiven 6-monatigen Praktikums bei der Fa. Grundfos in Wahlstedt die allermeiste Zeit in der Elektrowerkstatt verbracht und mir dort sehr hilfreiche Grundkenntnisse angeeignet. Der damals dort aktive Meister war der beste Lehrer, den ich in vielen beruflichen Stationen je kennen gelernt habe.

So, nun zu meiner Frage:

Ich habe im Jahr 2000 ein EFH Bj.1967 mit einer ganz und gar gruseligen Elektroinstallation gekauft. Da ich damls weder Zeit noch Lust hatte, mich des Themas anzunehmen, hat ein befreundeter Eli den Auftrag bekommen, die Installation kpl. zu sanieren. Er hat auch gut angefangen, neuen Zählerschrank gebaut, viele Leitungen verlegt und ne Menge Geld bekommen.

Danach haben wir uns dann nur wenig bis gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, lief ja alles und hat ja ein Fachmann gebaut.

Erst kürzlich kam ich wieder darauf, weil ich mir qu...
53 - Was stimmt nicht so ganz? -- Was stimmt nicht so ganz?
habe letztens noch mit dem Typ von den Stadtwerken gesprochen. 10mm² zur UV mit 40A SLS ist auch problemlos möglich. Der meinte, das sei anhängig von den benötigten Verbrauchern, aber kein Muss! Vorallem nicht in Wohnungen... bei EFH siehts natürlich anders aus. Sprich, die TAB, die ja von Gegend zu Gegend etwas verschieden sind, erlauben das...


Momentan kommen wir hier mit ner 40A Diazed bei Wechselstrom auch wunderbar zurecht... weil ich kann hier beim besten Willen nicht n neues Kabel in die Wohnung ziehen da macht die Hausgemeinschaft nicht mit

...
54 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Nochmals Danke für die schnellen und kompetenten Antworten!
Ich habe gerade das Material bestellt und im laufe des Tages auch Angebote der hiesigen Elektrofirmen für die Anschaltung (und auch "Entsorgung" der alten Stromzähler) eingeholt.



Zitat : 1) Die Hausanschlußsicherung von 100A auf 63A senken. Das verbilligt möglicherweise auch den nachfolgenden Zählerschrank (das übliche Material ist meist nur auf max. 3x63A ausgelegt). Der 63A-SLS ist selektiv zu vorgeschalteten 63A-NHs.
Habe ich gleich mitbestellt und in Auftrag genommen (zu meiner Verwunderung kosten 63A NH-Sicherungen ja kaum etwas - jedenfalls im Vergleich zum Rest ;)).


Zitat : 2) In d...
55 - Untergrund für UP Verteilermontage -- Untergrund für UP Verteilermontage
ok, nach Rücksprache mit meinem Frauchen werden wir nurmehr nur den Heizungsverteiler in eine Trockenbauwand basteln und den UP Unterverteiler als solchen direkt in die Wand setzen. Im EG benötige ich 2 3-reihige Verteiler welche ich übereinander anordnen werde. Spricht da irgendetwas dagegen?

(Einer der Beiden wird sämtliche LS Automaten und RCD's enthalten, der 2. die SSS und die Steuerungseinheit.) Somit habe ich das auch alles sauber getrennt und komme nicht in irgendeinen Konflikt.

Es hat sich nun aber eine weitere Frage aufgetan: zum Anschluss der Unterverteiler an die Steigleitung muss ich im EG die 10mm² Steigleitung durchführen und wollte eigentlich mit 6mm² starren Adern den UV ab Hutschienenreihenklemme verdrahten. Da es aber offensichtlich keinen Durchmesser gibt bei dem 10mm² und 6mm² zusammen in einen Käfig passt funktioniert das nicht so recht. Ich habe nun nach reichlich Sucherei im Internet von Wago eine passende Klemme gefunden: Durchgangsklemme Serie 2010, bei Conrad z.b. Art. Nr. 735542 - 62.
Ich würde am untersten Anschluss mit der 10mm² Steigleitung aus dem Keller und somit dortigem HV hereinkommen, den Mittleren würde ich für meinen 6mm² Abgang verwenden um den UV zu versorgen und mit dem oberen Anschluss wieder in die 10mm² Steigleit...
56 - Querschnittsverkleinerung bei Einspeisung -- Querschnittsverkleinerung bei Einspeisung
@Homi:

Danke für deine Antwort.

Zitat : wenn ich in diesem Fall einfach gebräuchliches 10mm² für den N verbaut hätte

Aber das es sich um ein 35mm² Kabel als Zuleitung handelt, geht das schlecht.

Ist halt leider keine Hausinstallation.


Gruß
...
57 - CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage -- CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage
für dieses Tolle Forum


ich habe eine Frage zu der ich in der Suchfunktion leider nichts finden konnte


Wir haben ein CNC Bearbeitungszentrum geliefert bekommen

Nun soll die morgen in Betrieb genommen werden.

Lt. INfo des HErstellers die ich vorab bekommen habe damit ich alles vorbereiten konnte habe ich entsprechend ein 4 x 10mm² Kabel legen lassen.

Vorabsicherung 50A


Nachdem die Maschine nun geliefert wurde und da so Zettel bei waren steht da nun drin das ein Fehlerstromschalter vorhanden sein muss.

Dieser wird aber doch mit L1 L2 L3 und N angeschlossen ...

Nun habe ich aber an der Maschine keinen N


Habe ich das falsche Kabel besorgt? habe nun so einen FI besorgt.

Bin leider gerade verunsichert ob der denn nun benutzt werden kann.


Kann mir hier jemand helfen?

Gruß PLIS ...
58 - Scart Kabel selbst gemacht -- Scart Kabel selbst gemacht
Diese Strippe hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....30494
hat einen Außendurchmesser von 10mm, habe ich selbst im Einsatz und kann ich bedenkenlos weiterempfehlen.

Wenn Du mal hochwertige Video- oder Ton-Cinch-Kabel selbst löten willst: Nimm das RG59 von Reichelt in Kombination mit den 1,30€-Neutrik-Cinch-Steckern (die anderen, auch die teuereren, haben eine schlechte Zugentlastung).


Gruß, Bartho ...
59 - nach Netztrennung tot -- [gelöst] AVR Yamaha RX-V650
Hoi,

Die Kiste läuft wieder

Es war wirklich bloß C405, ein 22nF-Folienkondensator, der als Blindwiderstand für ein Kondensatornetzteil herhalten muss. Ein geeignetes Ersatzteil ist beispielsweise ein Wima MKP 10 mit 22nF und 630V Gleichspannungsfestigkeit, Rastermaß 10mm, Kostenpunkt 21 Cent: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....31974
Kondensatoren, die ähnlich dem originalen C405 sind, sind dutzendweise im Verstärker verbaut; aber der C405 ist der einzige, der fast direkt an Netzspannung hängt. C409 (47nF/800V) könnte auch irgendwann kaputt gehen, aber an den kommt man schlechter dran (man muss dazu die Platine ausbauen), und er hat eine höhere Spannungsfestigkeit als C405. Der C405 ist übrigens das mit Abstand am leichtesten zu wechselnde Bauteil im ganzen Verstärker (naja, nach den Feinsicherungen); man muss nur den Deckel abbauen und hat dann massig Platz zum (Ent-)Löten.

Fehlerbild:
Das Gerät kommt nicht mehr aus dem Standby-Modus raus, lässt sich nicht mehr einschalten. Fü...
60 - CEE und Schukosteckdose installieren -- CEE und Schukosteckdose installieren
Welche Vorsicherung hat das "Kabel" denn? Und wieso "Kabel", ich dachte, das ist innerhalb der vorhandenden Verteilung. Da reichen Adern, und 2,5 dürfte zu wenig sein um es vorschriftsmäßig zu haben. Ich tippe da auf 6 oder 10mm² Verdrahtungsbrücken.
Aber die Frage unterstützt meine obige These. ...
61 - Altelektroinstalation fachgerecht und sicher machen -- Altelektroinstalation fachgerecht und sicher machen
hallo, es wärte nett wenn ihr mir infos geben könntet. ich habe vorab schon etwas quer gelesen und habe noch viele fragen.
es geht um eine eine alte scheune welche nur 4 m tief aber 20m lang ist sie soll als abstellraum und hobbywerkstatt genutzt werden. die elektroinstalation soll vom elektriker gerichtet werden.

die gebäudezuleitung ist in 10mm² ausgeführt dann kommt ein 40a fi schalter 0,03, danach diverse sicherungen die in der summe (bei voller auslastung) mehr als 40a durchlassen, also müßten doch zunächst 3 40 a (vor) sicherungen eingebaut werden oder?
nächste frage die beleuchtung hat 12 58w leuchstoffröhren also ca 700w welche alle von einem 1,5 nyy kabel gespeist werden welches wiederum mit an irgendeinem stromkreis hängt und 30 m lang ist. ist das so ok wenn der lichtstromkreis einzeln mit 10a abgesichert würde.
es gibt einige starkstromsteckdosen mit verschiedenen zuleitungen, jede leitung ist mit 3 mal 16a b abgesichert. können alle oder nur ein teil der folgenden so bleiben: 30m in 2,5, 15 m in 1,5, und besonders : zunächts 15m in 2,5 von da ca 8m weiter in 1,5 insgesamt also 23m, welche sollten ggfs abgeklemmt werden, kann man überhaupt 2,5 und 1,5 mischen?
normale steckdosen abgesichert mit jeweils 16a B mehrere leitungen: 30m in 1,5,...
62 - Britische Elektrodusche anschließen? -- Britische Elektrodusche anschließen?
Hallo Forum,

ich habe aus England eine Elektrodusche mitgebracht bekommen,
das ist eine Dusche mit eingebautem Durchlauferhitzer und einer
Leistungsaufnahme von 8,5 KW. (Modell: Triton T80Z).

Frage: Kann ich die hier überhaupt anschließen lassen?
Laut Installationshandbuch soll die Dusche nämlich an einem
eigenen Wechselstromanschluss betrieben werden, der mit 10mm² (!)
Kabel angeschlossen und mit 32A abgesichert ist.

Ich wollte die Dusche im Gästezimmer/-bad einbauen, wo
VDE-konforme Verkablung (FI, 5-adrig 2,5mm²) verlegt ist.

Ich will jetzt keine Diskussion über britische Installationsnormen
auslösen (gab's ja hier schon zur Genüge :).

Kriegt man die Dinger in Deutschland angeschlossen?

tschüs,
Felixus ...
63 - Tür-Zu-Sensor mit Reed-Schalter?! -- Tür-Zu-Sensor mit Reed-Schalter?!

Zitat :
Zum Abstand Tür-Zarge. Bei mir sind da 0,3 bis 0,4 mm Platz.


Ja, ok. Hab mich vertan. Aber bei mir sind wirklich 3 mm Platz zwischen dem Schließriegel bzw. der Tür und dem Türrahmen. Und einen Magneten, der 3mm tief und 5mm mal 10mm (Breite mal Höhe) hat, ist doch wohl zu haben. Die Frage ist nur, wie bekomme ich raus, ob der Magnet stark genug bzw. nicht zu stark ist. Schließlich soll der Kontakt nur ausgelöst werden, wenn der Riegel aus der Tür in Richtung Türrahmen (also zum Verschließen der Tür) bewegt wird.

Ich möchte keine sichtbaren Kabel haben. Ich würde die Kabel zu dem Reedkontakt durch ein Loch in der Zarge fädeln. Und den Magneten bekomme ich da schon festgeklebt. Und sollte dieser einmal im halben Jahr abfallen, dann wird er wieder festgeklebt.

Könnt ihr mir denn sagen, was ich dazu alles bräuchte (also neben dem Elekrotechnik-Wissen... :roll:)? Und wie müsste ich d...
64 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation
Hallo zusammen.

Kurz vorweg zu mir.
Ich bin zwar E-Technik Meister (Handwerk), habe jedoch seit meiner Lehre (15 Jahre her) nicht mehr im Handwerk gearbeitet. Daher bin ich nicht mehr firm mit der aktuellsten Hausinstallationstechnik und möchte das Projekt von erfahrenen Usern hier "absegnen" lassen.

Zum Projekt.
Ich möchte unsere Scheune (keine Elektroinstallation vorhanden) ans vorhandene Hausnetz anschließen. Zu diesem Zweck wurde bereits eine 10mm² Zuleitung von der Hausverteilung per Erdkabel verlegt.

Der Plan sieht nun folgendermaßen aus.
Mit der Zuleitung greife ich in der Hausverteilung (Abgesichert mit NH 63A) den Strom nach dem Hauptschalter ab.

In der Scheune ist ein zweireihiger Aufputz (IP55) Verteiler geplant. Dort gehe ich mit der Zuleitung auf 3x LS C16A und von dort zu einer CEE 16A Steckdose.
Weiterhin geht es mit der Zuleitung auf einen RCD 40A 30mA und von dort auf 5 weitere Stromkreise (LS B16A).
Da die Zuleitung also aufgeteilt wird, welche Klemmen nimmt man hierfür?
3 Steckdosenkreise in der Scheune
1 Lampenstromkreis in der Scheune
1 Lampen...
65 - DC - Bemessungsspannung H07RN oder ähnliche -- DC - Bemessungsspannung H07RN oder ähnliche
Hallo an alle,
danke für die Antworten.

@psiefke
NSGAFÖÖU ist nur für trockene Räume geeignet, oder?

@Sam
einadrig ist klar. H07 war angedacht außerhalb von Regen-und UV-Belastung, da mögl. kostenkünstiger. Nur ist mir 750V noch zu wenig, da bei -10° und Leerlauf ich die 800V Marke ankratzen werde.

Bei Huber&Suhner werden die Rodox125 Solarkabel mit U0/U 600/1000V angegeben. Jedoch keine Information ob AC oder DC. Habe eine Anfrage laufen.

Bei Lappkabel ist das vorbildlicher, nämlich 600/1000V AC und 900/1500V DC.

Noch eine Frage auf meinem Herzen:
Ich hatte eigentlich ursprünglich vor, durchgehend 6mm² Solarkabel zu verlegen Nun möchte ich von Dehn&Söhne mehrere PV1000 Blitzschutzgeräte in die Anlage einbinden. Diese können von ihren Klemmen aber erst Kabel ab 10mm² aufnehmen. Wie wäre das zu realisieren?
Gibt es Reihenklemmen oder sowas, welche auf der einen Seite 6mm² und auf der anderen Seite 10mm² aufnehmen und noch für diese Spannungen gebaut sind? Ich hätte dann also im Blitzschutzkasten kleine Leitungsstücke mit 10mm².




...
66 - Suche funkgesteuertes Relais -- Suche funkgesteuertes Relais
Hallo Jungs,
Ich suche eine Möglichkeit ein Relais per Schalter (wird auch per Relais realisiert) funkgesteuert zu aktivieren. Dabei kommt es mir darauf an, dass die Reaktionszeit möglichst gering ist.(Ich betreibe am anderen Ende eine Stoppuhr die schon auf 100stel genau stoppen sollte.) Die Reichweite brauch dabei nur ca. 10m betragen.
Für die praktische Anwendung brauche ich dann übrigens 2 "Kanäle", also 2 Auslöser und 2 schaltende Relais'.
Ich habe etwas derartiges bereits gefunden: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=190904
Allerdings brauche ich keinen Schnickschnack wie Senderspeicher, da ich naiv davon ausgehe dass mir keiner dazwischenfunkt (Achtung Wortwitz ). Genausowenig einen Timer. Minimal kurzes Anziehen reicht mir für die Auswertung.
Habt ihr eine Idee das zu realisieren? Oder gibt es vielleicht sogar ein Bauteil/Bausatz dafür?

Für die die es interessiert: Ich habe eine Batteriebetriebene Lichtschranke die ein Relais auslöst. Dieses Relais soll wiederrum ein Relais am "Empfänger" (Uhr) auslösen. Durch aktivierung des Relais am Empfä...
67 - Installation Unterverteilung? -- Installation Unterverteilung?

Zitat :
fuchsi hat am 23 Jul 2009 11:44 geschrieben :
Verstehe ich es richtig.

Jetzt

Hausanschluss 50A NH -> SLS 35A -> Zähler -> Hauptschalter -> 25A RCD -> diverse Stromkreis LS

1. ich würde den jetzigen 25A RCD gegen einen 40A tauschen

2. die 10mm² zur UV kann ruhig ohne D02-Element am 35A SLS hängen. Um diese eigens stromlos zu machen, würde ich einen 2. Hauptschalter verbauen. In der UV gleich einen 4pol. 40A RCD setzten, und die 6 Stromkreise auf die 3 Aussenleiter aufteilen.


Hi erstmal danke das Du mir hilfst.

Also:

Hausanschluss 50A NH -> SLS 35A -> Zähler -> Hauptschalter -> von dort geht es in das Zählerfeld für das Haus -> das haus ist auf einem 4poligen FI 25A RCD -> diverse Stromkreis LS

Im Zählefeld vom Haus möchte ich das D02 Element setzen von dort geht dann das Kabel ab in den Anbau.

Ich kann noch problemlos den FI tausche...
68 - CEE 16A oder 32A für Schweissgerät? -- CEE 16A oder 32A für Schweissgerät?
Richtig.
Das geht aber aus Sicherheitsgründen nur, wenn das Kabel mind. 10mm² Leiterquerschnitt besitzt.
Auf dem Foto kann ich leider nicht erkennen, ob es 10mm² sind oder nur 6mm². Auch das prüft der Eli.
Dann zieht man z.B. einen separaten Schutzleiter nach.
Notfalls kann man überlegen, ein lokales TT zu errichten. ...
69 - Reichen 5x6mm² von HV zu UV? -- Reichen 5x6mm² von HV zu UV?
Hiho... ich wollt mal eure meinung hören...

ich muss hier bissl was neu eindecken und muss dabei auch eine Wohnung neu verkabeln, u.a. auch ein Kabel von HV zu neuem UV legen.

Es handelt sich um Drehstrom und bisher kam die Wohnung mit 3x 20A und einer 2,5mm² leitung zurecht (altbau).

Jetzt muss dieses augetauscht werden.. allerdings überlege ich gerade ob ich extra 5x10mm² Kabel legen soll oder ob auch 6mm² reichen... Von der Belastung reichen 6mm² ja locker... da würd ich dann in der HV mit nem C32 Automat absichern. Die Nennlast bei den bedingungen liegt da ja bei 40A und maximal 48A. Das Reicht auf jeden Fall... Die Aufteilung von PE und N wird dann logischerweise im HV stattfinden, worin sowieso einige LSS für Waschmaschine, Heizung, Trepenhauslicht und Klingel sitzen. Die Wohung hat einen SLS mit 50A.

Nur was meint ihr? Lieber doch 10mm² reinhaun oder reichen auch 6mm² locker für eine kleine Eigentumswohnung?

Ich hab halt schon 15m 6mm² schon da... bin da etwas unschlüssig... was meint ihr?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009  6:18 ]...
70 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung
Naja bzgl. Hausanschluss muss ich mich mal schlau machen. Bei weniger als 100A muss ich dann die Full On Taste abkleben sonst sitz ich hier im Dunkeln.

ja mit entsprechnenden LSS meinte ich 3 Dreipolige.
Zum Querschnitt. Warscheinlich werde ich eh fuer beide 10mm² nehmen, mir ist immer lieber ich hab noch ein bisschen Reserve und so muss ich nur ein Kabel bestellen.

Jein am liebsten waere mir eine UV, allerdings weiss ich nicht ob es ueberhaupt welche gibt mit 2 N und PE Schienen oder ob das ueberhaupt zugelassen ist. Also werdens wohl 2 getrennte werden.

Das Problem ist einfach, dass vom HAK zur HV 2 Leitungen liegen, beide jeweils mit 50A abgesichert und eine dann weiter zur schon bestehenden UV geht. Am schoensten faende ich natuerlich eine neue Leitung vom HAK zur neuen UV zu legen, aber dafuer muesste ich ne tragende Wand aufreissen. Darum 2 Zuleitungen, angeklemmt jeweils nach der 50A Absicherung in der HV. Diese dann wieder abgesichert mit 32A und mit 40A bei der schon bestehenden UV, da die eigentlich nie genutzt wird.

Die FI aufteilung werde ich wirklich nochmal ueberdenken, was da eine Sinnvolle Kombination ist.

Anlage wird natuerlich von einem Meister geprueft und abgenommen.
...
71 - Anschlussplan A*BB FI, U.S.W -- Anschlussplan A*BB FI, U.S.W
hallo,
ich habe ein paar fragen in sachen elektronik.
mein haus wird gerade fertiggestellt.

1.frage
warum hat sich mein elektriker über das 16mm² kabel
das vom zähler zum sicherungskasten verläuft beschwert,
er wollte unbedingt das 10mm² kabel haben.
1.1
ich habe mal in den sicherungskasten geschaut und folgenden Anschluss des FI-schutzschalters festgestellt.
ABB F204A, 40A/4 pol./30mA
|
|
von der Hauptleitung (Zähler)
/ | \ \
/ | \ \
schwarz grau braun blau
_|__ __|_ __|_ _|__
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
[-----------------------------]
___ ___ ___ ___
schwarz grau braun blau
|
zu allen sicherungen
|
|
meine frage ist ob das so richtig angeschlossen ist weil im dritten stock ist es genau anders rum, oben sicherungen,, unten hauptleitungen.

2.frage

nächste woche kommt meine Vaillant Gasheizung, welches anschlusskabel muss verlegt weden , 3Adrig??1,5mm oder 2,5mm,

3.frage

wie und welche kabel werden für elektrische jalousien benötigt.
also wieviel adrig vom jalousienschalter zum motor.
mfg ...
72 - Hausinstallation -- Hausinstallation
Hallo,

Erstmal Danke für die vielen Antworten und Tipps!
Ja mir nimmt ein Elektriker die ganze Anlage ab, er macht mir auch den Hauptverteiler im KG bzw. er nimmt von Möller den Verteiler „Krems“ -> ich bau in Niederösterreich.
Ich bespreche auch die ganze Sache nochmal mit ihm, aber erstens möchte ich mit einem gut überlegt Konzept zu Ihm gehen, und zweitens sind ein paar Sachen die er mir gesagt hat – naja sagen wir mal so – etwas komisch. Daher wollte ich das hier im Forum diskutieren. Ich selbst bin kein Elektrotechnier sondern komm aus der Elektronikbranche (HW/SW Entwicklung) und daher kenn ich mich in diesem Bereich nicht aus, aber U und I sind nicht unbedingt Fremdwörter für micht. Bitte habt etwas Nachsicht mit mir wenn ich etwas nicht gleich verstehen, ist ja Neuland für mich.

Bzg. EIB)
Ich hab wirklich lange versucht eine Alternative zu finden, bin aber dann bei EIB aus mehrer Gründen hängen geblieben – können wir ja in einem anderen Thread gerne erörten, will es hier nicht abwürgen aber ich denke das sonst der Beitrag abschweift, danke für das Verständnis!

Bzg. Überspannungsschutz)
Danke für deine Info Fentanyl! An das hätte ich nicht gedacht wenn ich ehrlich bin, der Hauptverteiler hat natürlich einen ÜSS (Überspannungsschu...
73 - Welche Werte haben diese Potentiometer?? -- Welche Werte haben diese Potentiometer??
Ich hatte vor, die Platine im Gehäuse inneren zu verbauen. DIESE Platine, weil sie sehr gut funktioniert und ohne IC´s ist!
So, dann halt die Potis mit passendem Kabel um etwa 5cm verlängern!
Das eigentliche Problem ist, das die Muttern von den Potis fehlen und ich dachte, dann kann ich die auch gleich ersetzen, da sie bestimmt schon 20Jahre auf dem Buckel haben.
Es sind diese etwas selteren 6mm Gewinde.
Ich hab leider keine mehr im Lager und auch so bekommt man nur 10mm zu kaufen.

Hmm, das ist alles mist!
Gruß Und danke Sam! ...
74 - LCD TFT Matsushita -- LCD TFT Matsushita
So,

ich hab jetzt folgendes probiert:

S-Video-Ausgang -> S-Video::Chinch-Adapter -> Chinch::BNC-Adapter -> BNC-Balun -> ("+" Pol an J3-Input-High, "-" Pol an J3-Input-Low).

Folgender Balun kommt zum Einsatz:
http://www.lechner-cctv.de/artikel_.....tg9s0

Am Balun messe ich am "+"-Pol ca 500-560mVDC (gegen Erde) und am "-"-Pol
0-2mVDC (gegen Erde).

Als Kabel verwende ich übrigens normale Litze 0,14qmm (Cu 18x0,10mm).

Any ideas??

LG Phillip

[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: pvanessen am 27 Aug 2008 20:33 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: pvanessen am 27 Aug 2008 20:35 ]...
75 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern

Zitat : sternschnuppe73 hat am 26 Aug 2008 09:21 geschrieben :
Also ich denke es gab mal eine Antenne, die an den Kreuzerder angeschlossen war. Momantan gibt es keine SAT Antenne auf dem Dach, aber das soll sich in naher Zukunft ändern -> ich denke dass das Kabel aber schon liegt. Werde ich prüfen in wie weit es verwendbar ist.
Eine Leitung zur Blitzerdung muss mindestens folgende Eigenschaften aufweisen:
- 16mm² eindrährig, Kupfer
- 35mm² mehrdrähtig, Kupfer (evtl geht auch 25mm² mehrdrähtig, darüber streiten sich sogar Experten. Sicherher sit auf jeden Fall 16mm² eindrähtig oder 35mm² mehrdrähtig)
- 25mm² eindrähtig, Alu
- 50mm² eindrähtig, Alu-Knetlegierung
- 50mm² eindrähtig, verzinkter Stahl
feindrähtige Leitung ist dort garnicht zulässig!

Am einfachsten ist also, du nimmst NYY-J 1x16mm² RE (NYY-J: Erdkabel mit gelbgrüner Ader, 16mm² Aderquerschnitt, Rundleiter, eindrähtig)

Den Querschnitt einer vorhandenen Leitung e...
76 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz

Zitat : sixteef hat am 17 Aug 2008 21:02 geschrieben :
Sicher bin ich mir aber nicht. Die Hausanschlussdaten sind:

Anschluss-Spannung: 0,4 kV
Hausanschlussleitung: NAYY-J 4x35 mm²
Hausanschlusskasten: 100 A
Absicherung: 63 A
Netzaschnlusskapazität: 21 kVA

Die Stromleitung kommt unterirdisch (ca, 1,4m Tiefe) gemeinsam mit Wasser und Telefon (und vielleicht auch ungenutztes Kabelfernsehen) durch eine Mehrspartenhauseinführung ins Haus.
Was du machen solltest: Mache, sofern es nicht aus den TAB deines VNB hervorgeht, eine schriftliche Anfrage an den VNB, ob er leckstromfreie, VDE-konforme Blitzstromableiter in einem verplombbaren Gehäuse im Vorzählerbereich erlaubt. Wenn du die Ableiter und deine Elektroanlage an diesem Punkt auch gleich komplett abschalten möchtest, frage in der Anfrage auch, wie es mit gekapselten Leistungsschaltern mit nach außen geführtem Griff (Schutzklasse II) aussieht.


77 - Koaxleitung für DVB-S geeignet? -- Koaxleitung für DVB-S geeignet?
Hoi Leo (ich kürze einfach mal ab ),


Mast setzen ist kein Hexenwerk (zumindest, wenn man eine einfache Wandhalterung wie die hier verwendet und keine Auf-Dach-Montage machen muss.
Einpegeln geht zu zweit auch ganz einfach (genau wie bei einer terrestrischen Antenne). Nützliches Werkzeug dazu: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....28453
Feinkalibirierung erfolgt dann über die Signalstärkenanzeige des Receivers.
Das Messgerät braucht noch eine kurze Koax-Strippe mit zwei F-Steckern dran (wird zwichen LNB und Speiseleitung des Receivers angeschlossen).

Als LNB für vier Teilnehmer ohne Multiswitch kann ich den hier empfehlen:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....67154
Läuft hier sei...
78 - Fi einbau -- Fi einbau
Juchu, ein Nullleiterbruch. Das ist genau der Grund, warum die "klassische Nullung" verboten wurde Zumindest für Zuleitungen unter 10mm² Kupfer bzw. 16mm² Alu.

Zur Erklärung, was da vor sich geht:
Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an. Ohne Spannung fließt kein Strom. Haben zwei Punkte das gleiche Potential, so liegt zwischen ihnen keine Spannung an und fließt auch kein Strom.
Normalerweise liegt bei einem Gerät, das über einen Schutzleiteranschluss verfügt, das Gehäuse auf Erdpotential (wie auch alle anderen Gegenstände und Sachen, die so rumstehen). Irgendwo ist die Leitung des Schutzkontaktes mit einem Erder verbunden.
Auch ein Kontakt der Steckdose bei Dir liegt auf Erdpotential. Der andere Kontakt stellt eine Wechselspannung zur Verfügung, d.h., im Vergleich zum anderen Kontakt ist er 50 mal pro Sekunde positiv und 50 mal negativ geladen. Zwischen diesen beiden Kontakten fließt der Strom, wenn man einen Verbraucher anklemmt.

Dein Stromversorger liefert ein Kabel ins Haus, das drei Außenleiter (im Falle eines Drehstromanschlusses) und einen Nullleiter (PEN) hat. Dieser PEN besitzt am Hausanschlusskasten Erdpotential, eventuell ist i...
79 - Klassische Nullung-PEN auftrennen -- Klassische Nullung-PEN auftrennen
So ein Saunaofen zieht das zwei- bis dreifache von dem, was Du durch die bestehende Leitung an Strom durchbekommst. Unserer hat z.B. über 10kW, wenn ich mich recht erinnere. Der bestehende Wechselstromkreis kann die Leistung für die Sauna also nicht wirklich liefern.

Du kommst um die 10mm² soger herum, wenn Du ein neues fünfadriges Kabel von der HV zum Gartenhaus legst, dass keinen PEN, sondern N und PE hat
Obwohl ein lokales TT (N und Außenleiter zur Sauna führen, den PE durch Tiefenerder beim Gartenhaus bereitstellen) auch was für sich hat.
Wie groß ist die Entfernung HV-Gartenhaus? Habt ihr einen Drehstromzähler (steht drauf)?


Gruß, Bartho ...
80 - SAT-Antenne Blitzschutz -- SAT-Antenne Blitzschutz
Grummel, Laptopüberhitzung hat meinen Post gefressen. Ist anscheinend doch kein Laptop im Sinne des Wortes...

Hat etwas länger gedauert, dafür jetzt mit Fotos.

Erstmal zur Telefonleitung:

Zitat :
Zitat : Für Telefonleitungen ist ebenfalls ein Schutz erforderlich! Da können auch leicht Schäden an den Anlagen der Telekom entstehen und ich weiß nicht, wie es juristisch gehandhabt wird, wenn der Schaden durch dein Blitzschutzsystem verursacht wurde, weil du keinen Schutz hattest...


Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 10mm Kabel 50a eine Antwort
Im transitornet gefunden: 10mm Kabel 50a


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331829   Heute : 1381    Gestern : 12669    Online : 1564        18.11.2026    3:14
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.14851808548