| 1 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| |||
| 2 - Spannungsabfall bei mehreren Abnehmer berechnen -- Spannungsabfall bei mehreren Abnehmer berechnen | |||
| Wie genau hast Du das denn alles verkabelt?
Welche Kabel, welche Verbinder, welche Längen. Welche Absicherung damit bei einem Kurzschluss deine USB Kabelchen nicht abbrennen. Für 50A brauchst Du schon 10mm² aufwärts. Fotos? [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 6 Nov 2014 15:37 ]... | |||
3 - Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung -- Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung | |||
| Hallo,
ich bin gelernter Elektroinstallateur und Techniker aber mein Berufsleben verlief dann nach Studium in anderen Bahnen. In unserem gekauften EF-Haus (Rheinland-Pfalz) Bj 1975 findet sich folgende Situation vor, die ich ändern möchte: - Hausanschluß TN-C 3 x 50A abgesichert - 4 * 10mm² zum Zählerkasten - Potentialausgleich mit Bandstahlfundamenterder vorhanden. - Zählerkasten (Hager System T - 2 Felder) im Keller bestehend aus einem Zählerplatz ohne Vorsicherung und 30 Sicherungsautomaten H16. 20 Automaten in einem 2reihigen Verteilerfeld über dem Zähler und 10 Automaten in einem 1reihigen Verteilerfeld im rechten Schrankfeld. - Kein FI eingebaut - die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber; PE und N überall getrennt (aber das war ja in den 70ern schon Standard) Verständlicherweise paßt mir die Situation nicht wirklich. Ersatzteile für den Zählerschrank bekomme ich keine mehr. Nun fallen mir zwei Lösungsansätze vor, die ich für umsetzbar halte und gerne vorstellen möchte. Option A: komplett neuer Zählerschrank: Momentan ist mir das zu aufwendig und wäre nur die Ultima Ratio. Option B: Ich mache das rechte Schrankfeld komplett leer bis auf die Montageschienen und bring... | |||
| 4 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation | |||
| Hallo Leute,
bin neu hier im Forum. Habe allerdings schon viele gute Einträge von sehr Praxis erfahrenen Elektrikern und Meistern gelesen. Meine Ausbildung liegt ein paar Jahre zurück und es ändert sich ja immer einiges. So hoffe ich auf gute Hinweise erfahrener Mitglieder des Forums. Zum Anliegen: Es geht um Anordnung der Schutzorgane einer Unterverteilung für Werkstatt/Scheune. 1. Beginnend in der Hauptverteilung (Absicherung 3x63 NH mit SLS 50A vor dem Zähler). 2. Verteilung Werkstatt/Scheune (mein Wunsch wären 2 Verteilungen, Elektromeister möchte allerdings nur eine machen da man sich sonst "verzettelt".) Absicherung Verteilung Werkstatt sollen 3 x 35A Neozed sein, 10mm² mit ca. 35 m Länge. Dann will der Elektriker alle Kabel direkt von dieser Verteilung in die Scheune weitergeben (Länge Kabel UV Werkstatt -> Scheune ca. 14-25m). Ich dachte hier nicht 3 x Lichtstrom und 3 x Starkstrom (= 6 Kabel) in die Scheune zu legen sondern dort noch eine kleine Verteilung mit einem Steigleitungs-Kabel an zentraler Stelle aufzubauen wo man benötigte 6 Kabel anschließt. Das Problem ist, daß sowohl in der Werkstatt als auch in der Scheune in etwa die gleiche Leistung zur Verfügung stehen soll. Jetzt wur... | |||
| 5 - Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer -- Leitungssqueerschnitt und Absicherung Durchlauferhitzer | |||
|
Ich habe in einer Ebay-Artikelbeschreibung folgende Aussage gefunden: Zitat : NYY-J 5x10mm² kann sowohl im Freien (Kabel ist UV stabil) als auch im Gebäude verwendet werden, z.B. als Zuleitung für Unterverteilungen oder für Durchlauferhitzer (ab 24 kW sollte man kein 6mm² mehr verwenden, da diese mit 40A abgesichert werden müssen und 6mm² nur bis 35A abgesichert werden darf). 10mm² kann bis 50A abgesichert werden. Der Innungsmeister meinte dann per PN: Zitat : Außerdem sollten Sie sich mal die VDE Richtlinien 0100 Teil 410, 430 und 520 anschauen. Kann mir das jemand mal bitte erläutern? Wieso 24KW mit 40A absichern? ... | |||
| 6 - Frage zum Aufbau einer UV -- Frage zum Aufbau einer UV | |||
| Hallo zusammen,
habe mich hier registriert um Fragen zum Aufbau einer UV los zu werden. Derzeitiger Stand: Wir haben in unserer Schrauberscheune eine 16A CEE Dose über die wir unseren Strom bekommen. Hinter der Dose ist noch ein privater Zähler. Diese 16A CEE Dose ist an den Stromzähler einer anderen UV (UV1) angeschlossen (erhält also über den Zähler ihren Strom). Es ist kein gesonderter FI o.ä. vorhanden. Da mir das nicht ganz geheuer ist und ich ich unsere Stromkreis eh erweitern will, möchte ich das ändern. Vom HAK führt eine 10mm² zu besagter Scheune. Die 10mm² ist am HAK mit drei Neozed 50A abgesichert. In der Scheune befindet sich ein Abzweigkasten (AK1), wo die Leitung vom HAK rein kommt und dann auf UV1 geht und ein weiteres Kabel. Die Erdungsleitung vom 10mm² ist entweder nicht belegt oder nicht angeschlossen. UV1 hat daher einen Staberder. Nun meine Vorstellung: Einspeisung: Ich ziehe von AK1 eine 6mm² Leitung zu uns rüber (ca. 10 - 15 Meter). Die Leitung geht dann einen UV Kasten (UV2). Dort wird sie zunächst mit 3 x Neozed 32A (Das soll das Kabel laut http://www.schaltungsbuch.de/norm019.html | |||
| 7 - CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage -- CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage | |||
für dieses Tolle Forum
ich habe eine Frage zu der ich in der Suchfunktion leider nichts finden konnte
Wir haben ein CNC Bearbeitungszentrum geliefert bekommen Nun soll die morgen in Betrieb genommen werden. Lt. INfo des HErstellers die ich vorab bekommen habe damit ich alles vorbereiten konnte habe ich entsprechend ein 4 x 10mm² Kabel legen lassen. Vorabsicherung 50A Nachdem die Maschine nun geliefert wurde und da so Zettel bei waren steht da nun drin das ein Fehlerstromschalter vorhanden sein muss. Dieser wird aber doch mit L1 L2 L3 und N angeschlossen ... Nun habe ich aber an der Maschine keinen N Habe ich das falsche Kabel besorgt? habe nun so einen FI besorgt. Bin leider gerade verunsichert ob der denn nun benutzt werden kann. Kann mir hier jemand helfen? Gruß PLIS ... | |||
| 8 - Installation Unterverteilung? -- Installation Unterverteilung? | |||
Zitat : fuchsi hat am 23 Jul 2009 11:44 geschrieben : Verstehe ich es richtig. Jetzt Hausanschluss 50A NH -> SLS 35A -> Zähler -> Hauptschalter -> 25A RCD -> diverse Stromkreis LS 1. ich würde den jetzigen 25A RCD gegen einen 40A tauschen 2. die 10mm² zur UV kann ruhig ohne D02-Element am 35A SLS hängen. Um diese eigens stromlos zu machen, würde ich einen 2. Hauptschalter verbauen. In der UV gleich einen 4pol. 40A RCD setzten, und die 6 Stromkreise auf die 3 Aussenleiter aufteilen. Hi erstmal danke das Du mir hilfst. Also: Hausanschluss 50A NH -> SLS 35A -> Zähler -> Hauptschalter -> von dort geht es in das Zählerfeld für das Haus -> das haus ist auf einem 4poligen FI 25A RCD -> diverse Stromkreis LS Im Zählefeld vom Haus möchte ich das D02 Element setzen von dort geht dann das Kabel ab in den Anbau. Ich kann noch problemlos den FI tausche... | |||
| 9 - Reichen 5x6mm² von HV zu UV? -- Reichen 5x6mm² von HV zu UV? | |||
| Hiho... ich wollt mal eure meinung hören...
ich muss hier bissl was neu eindecken und muss dabei auch eine Wohnung neu verkabeln, u.a. auch ein Kabel von HV zu neuem UV legen. Es handelt sich um Drehstrom und bisher kam die Wohnung mit 3x 20A und einer 2,5mm² leitung zurecht (altbau). Jetzt muss dieses augetauscht werden.. allerdings überlege ich gerade ob ich extra 5x10mm² Kabel legen soll oder ob auch 6mm² reichen... Von der Belastung reichen 6mm² ja locker... da würd ich dann in der HV mit nem C32 Automat absichern. Die Nennlast bei den bedingungen liegt da ja bei 40A und maximal 48A. Das Reicht auf jeden Fall... Die Aufteilung von PE und N wird dann logischerweise im HV stattfinden, worin sowieso einige LSS für Waschmaschine, Heizung, Trepenhauslicht und Klingel sitzen. Die Wohung hat einen SLS mit 50A. Nur was meint ihr? Lieber doch 10mm² reinhaun oder reichen auch 6mm² locker für eine kleine Eigentumswohnung? Ich hab halt schon 15m 6mm² schon da... bin da etwas unschlüssig... was meint ihr? [ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 23 Apr 2009 6:18 ]... | |||
| 10 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung | |||
| Naja bzgl. Hausanschluss muss ich mich mal schlau machen. Bei weniger als 100A muss ich dann die Full On Taste abkleben sonst sitz ich hier im Dunkeln.
ja mit entsprechnenden LSS meinte ich 3 Dreipolige. Zum Querschnitt. Warscheinlich werde ich eh fuer beide 10mm² nehmen, mir ist immer lieber ich hab noch ein bisschen Reserve und so muss ich nur ein Kabel bestellen. Jein am liebsten waere mir eine UV, allerdings weiss ich nicht ob es ueberhaupt welche gibt mit 2 N und PE Schienen oder ob das ueberhaupt zugelassen ist. Also werdens wohl 2 getrennte werden. Das Problem ist einfach, dass vom HAK zur HV 2 Leitungen liegen, beide jeweils mit 50A abgesichert und eine dann weiter zur schon bestehenden UV geht. Am schoensten faende ich natuerlich eine neue Leitung vom HAK zur neuen UV zu legen, aber dafuer muesste ich ne tragende Wand aufreissen. Darum 2 Zuleitungen, angeklemmt jeweils nach der 50A Absicherung in der HV. Diese dann wieder abgesichert mit 32A und mit 40A bei der schon bestehenden UV, da die eigentlich nie genutzt wird. Die FI aufteilung werde ich wirklich nochmal ueberdenken, was da eine Sinnvolle Kombination ist. Anlage wird natuerlich von einem Meister geprueft und abgenommen. ... | |||
| 11 - Lautsprecher vor FI? -- Lautsprecher vor FI? | |||
| Also....
Es handelt sich um eine landwirtschaftliches Anwesen. Die derzeitige Installation ist nicht mehr zeitgemäß. Der Zählerkasten soll gegen einen neuen mit 2 ZP und einem Verteilerfeld ausgetauscht werden. Der alte Zählerkasten war im EG montiert. Der neue soll im Keller montiert werden (Die neue Ausführung ist IP54). Da die Hauptleitung vom HAK zum Zählerkasten zu kurz wird soll sie gegen eine neue ausgetauscht werden. Sie wird mit 16 mm² ausgeführt. Dank Verlegeart B2 ist hier auch eine Absicherung mit 63A möglich (Iz=66A). Tatsächliche Absicherung aber mit den vorhandenen 50A, da sonst Leistungserhöhung erforderlich (Oder nicht?) Einspeisung über Dachständer. Meine Netzform ist TT - d.h. der PE (16mm²) geht direkt von der Pot.-Schiene in jede einzelne UV (innerhalb dieses einzigen Gebäudes). Für die Erdung soll ein Kreuzerder (1,5 m lang) gesetzt werden. Ein Fundamenterder ist nicht vorhanden - wohl aber eine Blitzschutzanlage. Darf hier der (Haupt-) PE mit aufgeklemmt werden? Einzelne Ableitungen zu den UV´s sind bereits vorhanden und sollen weiter benutzt werden, A= 10mm². Eine Absicherung mit 63A scheidet somit aus. Die einzelnen Abgänge sollen noch im Zählerkasten (oberer Anschlussraum) vorgesichert werden d.h. es handelt sich um keine... | |||
| 12 - Umbau Unterverteilung PAS -- Umbau Unterverteilung PAS | |||
| Hallo Sam2,
Das ging ja schnell!!!!!!! Warum willst Du die Hauptleitung verstärken? Ist doch ungezählter Strom, der heizt gratis!
Unabhängig von der Zahl der Unterverteilungen sollten 3x35A für ein EFH locker ausreichen! Im Neubau gibts in vielen Gegenden (z.B. hier in Bayern) ohne triftigen Grund auch nicht mehr. Ja wie du schon sagst in BAYERN,wir sind hier aber in Baden Würtemberg(Hi,hi Schpäßle).Spaß beiseite mit 35A wollte ich eigentlich meine UVn und meine Garagen UV absichern. Unabhängig von der Frage, ob eine Verstärkung überhaupt zulässig oder sinnvoll ist: Gegen Einzeladern in Rohr als Hauptleitung dürfte i.A. der VNB Einwände haben. Üblicherweise werden dafür nur Mehraderleitungen NYM oder -Kabel (NYY etc.) zugelassen. Warum kannst Du keine solche verwenden? Kann nicht spitzen und Leerrohr ist ziemlich knapp bemessen.Mit viel Gleitmittel vieleicht möglich. Den Unterschied zwischen 4x6mm² und4x10mm² sollte man über den Außendurchmesser der Leitung herausfinden können. Außendurchmesser ungefähr 18mm, 10mmq???Wenn ja könnte man eigentlich mit 50A absichern ich gehe von 25Grad Umgebungstemperatur aus Verlegeart B2 Man sollte auch prüfen, ob un... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |