1 - Interne Sicherung löst aus -- Meanwell HDR-150_12




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstige
Defekt : Interne Sicherung löst aus
Hersteller : Meanwell
Gerätetyp : HDR-150_12
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Das Hutschienennetzteil der LED Beleuchtung meiner Hazienda ist vorhin gestorben.
Beim Licht einschalten löste der C4 Automat aus,und dann war Ruhe.
Hab es vorhin zerlegt,und festgestellt,das die zusätzliche interne 5A Sicherung auch hin war.
(da das eine Lötsicherung war,hab ich mal fliegend einen Sicherungshalter drangemurkst)
So wie ich das Teile anstecke,fliegt die sofort wieder.
Ich bin jetzt soweit vorgedrungen,das der Triac neben den dicken Elkos Kurzschluß zwischen allen Pins und zusätzlich noch Verbindung zwischen der Lasche und dem Kühlkörper hat.(obwohl da Isoliernubsis verbaut sind)
Also Zeit für einen Versuch zur Rep. will ich mir mal nehmen.
(mehr lohnt nicht,so teuer sind die nun auch wieder nicht)
Wie wahrscheinlich ist es,das der Triac der Übeltäter ist?
Bzw. kann es der leitenden Verbindung zwisch D und Kühlkörper liegen,das der gestorben ist?
Und was könnte man für einen nehmen?
Drauf steht,soweit ich den blassen Aufdruck erken...
2 - Verschmutzung -- Kaffeemaschine Miele CVA 5060
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Verschmutzung
Hersteller : Miele
Gerätetyp : CVA 5060
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Moin zusammen,

wir haben einen Miele Kaffee Automat, der funktioniert soweit, es gibt kein Funktionsproblem, aber:

im oberen Bereich ist eine Edelstahlblende, dort integriert u.a. ein Sichtfenster für das Display.
Das Sichtfenster ist von innen beschlagen/"verdreckt" - eben nicht mehr klar. Behebung wahrscheinlich mit einem Lappen von innen möglich: drüber wischen und fertig.

Aber wie komme ich da (innen) dran? Wie bekommt man die Edelstahblende ab?

Gruß aus Kiel

...








3 - Sicherung Durchlauferhitzer -- Sicherung Durchlauferhitzer
Ein DE mit 21KW bekommt 3 Schraubsicherungen mit 35A oder eben als Automat 32A.

Die 25A Sicherung hält nur weil das Gerät nur sehr kurz in Betrieb ist.
würde man damit eine Badewanne füllen würde sie durchbrennen. ...
4 - Treppenlicht Taster gegen Bewegungsmelder tauschen -- Treppenlicht Taster gegen Bewegungsmelder tauschen
Das ist der Automat. Von da kommen 2 Drähte zum Taster. ...
5 - Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) -- Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase)
Ich bin mir recht sicher das in der BDA jeder Waschmaschine, Geschirrspüler und Mikrowelle zu lesen ist das diese an eine mit 16 A abgesicherten Steckdose anzuschließen sind.
Was soll ein B10 Automat?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 25 Jun 2023 14:52 ]...
6 - alter Treppenlicht-Automat Rex E def. -- alter Treppenlicht-Automat Rex E def.
Hallo @All,,
bin bei meiner Recherche auf Beiträge zum Thema im Archiv gestoßen.
"Es kann nicht mehr geantwortet werden" Verständlich bei Beiträgen aus 2014/2015


Ähnlich wie der Beitragsstarter aus erstem Beitrag:
https://forum.electronicwerkstatt.d......html

oder
https://forum.electronicwerkstatt.d.....70747

Habe ich ein wenig aussagekräftiges Foto zu einem def. Treppenlicht-Automat Rex E erhalten.



Mein weitläufiger Verwandter, versucht seit mehr als vier Monaten einen Elektrofachmann zur Reparatur zu bekommen. Zwei unterschiedliche Unternehmen haben sich das das Problem schon einmal vor Ort angeschaut und sind seither nicht mehr aufgetaucht.

Da jetzt ein Besuch der Verwandtschaft angekündigt ist, sollte ich mir das Problem doch bitte einmal an Ort und Stelle ansch...
7 - Münzzeitzähler AEG (WAG) S2Z1 - Zeit ändern wie? -- Münzzeitzähler AEG (WAG) S2Z1 - Zeit ändern wie?
Ja, sorry es ist ein
AEG S2Z1 Automat aus den 60er Jahren ...
8 - mobiler FI-Schalter, Personenschutzschalter -- mobiler FI-Schalter, Personenschutzschalter
Mr. Ed,
du hattest recht. Alles findet eine natürliche Erklärung.
Der PE am FI Steckmat war unterbrochen. Allerdings an einer Stelle, die ich nie vermutet hätte. Die Punktschweissung am Automat selbst war, vermutlich durch einen Kurzschluss, defekt.
Also, alles wird gut. Vielen Dank nochmals.


...
9 - keiner -- Waschmaschine alle kein
Das wird wohl nur noch bei uralten Geräten mit rein mechanischer Steuerung gehen oder bei Simpelstgeräten ohne Automatik.
Sowas wird als Automat wohl seit ca. 30 Jahren nicht mehr gebaut, die hatten auch damals schon elektronische Steuerungen.

Neu gibt es noch ganz simple Maschinen, die dann aber auch komplett per Hand bedient werden müssen. Wasser reinkippen, Heizen, Waschen, Abpumpen. Schleudern dann in einer externen Schleuder.
Diese Technik war aber in den 60ern schon veraltet.

https://www.r-fin.cz/de/klasika
https://www.obelink.de/campingzubeh.....inen/

Aber wo hast du so häufig Stromausfälle? Nordkorea? ...
10 - Sicherung fliegt raus -- Waschmaschine Miele Novotronic w715
Moin gatebill

Willkommen im Forum
Wenn du keine EL-Kenntnisse hast, kann der Fehler auch an einer Überbelastung liegen. Bei größeren Geräten ist es angebracht, dass dafür einer eigenen Stromkreisvorhanden ist. Kurzzeitig kann die Sicherung etwas überlastet werden.
Bei 30° C, ist das aufheißen ja gering. Die Sicherung (Automat) altern mdZ. auch und können auch bei ca. 12 A schon auslösen. Die Automaten, wenn sie ungünstig in der Verteilung angebracht sind, können sich auch gegenseitig schon erwärmen und dann auslösen. Z.B. Waschgerät, daneben E-Herd, oder DLE usw.
Ohne Messgeräte ist ein Schuss in den Ofen irgendwelche Ersatzteile zu erneuern. Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.

Gruß vom Schiffhexler


...
11 - Defekter Elko in Schaltnetzteil? -- Defekter Elko in Schaltnetzteil?
Hallo liebe Experten,
ich habe hier ein Schaltnetzteil aus einem Spielautomaten (Bj.2012) liegen. Der Automat wurde vor ein paar Tagen mal wieder eingeschaltet und zeigte keinerlei Funktion mit Ausnahme eines Rythmischen "Tackern" aus dem internen Lautsprecher. Alles andere (Beleuchtung, Walzen, etc.) ist tot.

Die Sicherungen im Netzteil sind in Ordnung; mir ist aber ein Elko aufgefallen (siehe Foto, der mit der Roten Markierung). Ich bin der Meinung der ist aufgebläht...ich würde ihn mal testweise tauschen.
Bin ich da auf der richtigen Spur? oder könnte da noch mehr im Argen sein?

Schöne Grüße
marconi84






...
12 - Infrarotkabine lässt sich nach Sicherungs kurzschluss nicht mehr einschalten -- Infrarotkabine lässt sich nach Sicherungs kurzschluss nicht mehr einschalten
Die Sicherung dürfte OK sein, aber die Kappen sind zu weit runtergezogen.
Den Wert kann man nur erahnen da deine Kamera da immer noch drübergeblitzt hat, daran ändert auch das denkbar ungünstige Dateiformat (600K PNG für das Bild, das passt in 60K JPG) nichts.
Dürften 15A sein, ist also der letzte Notnagel wenn der 13A Automat nicht auslöst.
Da die Sicherung aber mit F4 beschriftet ist, dürfte es irgendwo noch 3 weitere geben.
Einfach mal ein komplettes Bild ist zu logisch?

Und nochmals, suche dir bitte jemanden der da mehr als Null Ahnung hat!
Der soll auch den Rest überprüfen denn ich befürchte das du dich und andere u.U. gefährdest.
Dir fehlen leider sämtliche Grundlagen.


Zitat : habe es nur nicht erwähnt weil ich nicht wüsste wieso es für meine Problemstellung relevant sein sollte
Ein Link zum Händler ist nicht relevant. Ein Link zum Steuergerät, das kommt irgendwo aus Asien, wäre es. ...
13 - Steckdose verbrannt.. -- Steckdose verbrannt..
Beim 1,2-fachen des Nennstrom dauert es ewig bis der auslöst, sofern es ein B16A Automat ist, das dürfen wir ja leider immer noch nicht erfahren, genau so was für einen Adapter du nun meinst.

https://www.schutzschalter-online.d......html
Hier siehst du die Auslösekurve.

Erst beim 1,5-fachen kommen wir in Zeiten die dann jemand mit der Heizung in Verbindung bringt.
Trotzdem sollte man soviel Menschenverstand haben um zu wissen, das es niemals eine gute Idee ist, mehrere Heizer an eine Steckdose anzuschließen.

Der Brand letzte Tage in New York mit 17 Toten wurde ebenfalls durch den Einsatz mehrerer solcher Geräte verursacht.

...
14 - "Thermo-Stop" für Warmwasserboiler -- "Thermo-Stop" für Warmwasserboiler
Du suchst einen »Einmal-Warmwasser-Automat«. Den Plan gab es in der elektor 4/91 Autor ist Bernhard C. Zschocke.

Lutz

...
15 - nach Umbau Teildefekt -- nach Umbau Teildefekt
Hey ich bin grad auf der Baustelle und habe es mal nachgestellt, wie du gesagt hast.

Alles ausgeschaltet gelassen und nur Netz eingesteckt.

Also es laufen die Lüfter.
Es hört sich effektiv so an, als würde die USV versuchen die Akkus zu laden. Ich habe ja einen Automaten zwischen akku und Platine gehangen. 63a
Und habe den mal ausgeschaltet, es kommen +/- 64v dc an vom Board. Schalte ich den Automat ein, wird die Spannung angeglichen. Und ich habe aktuell 55,2 V DC.
Bzw es schwankt grade zwischen 53,5v und 55v.
Müsste ja eigentlich bedeuten, die usv versucht die akkus zu laden?
Grad meine amperemeterzange geholt und hab jetzt grade 0,9A Ladestrom, wobei ich jetzt nicht sagen kann in welche Richtung die 0,9A fließen..

Jetzt grade bei der Messung ging der Ladestrom runter auf 0,00 und Relais klickten auf dem Board. Mehrmals und dann nicht mehr. Dann ging der Strom wieder auf 0,8A hoch
Bei aktuell 53,17v

Ich bitte um Nachsicht, schreibe grade nur am Handy 🙈


Edit:

So habe es mal
So laufen/laden lassen. Ab irgendeinem Moment, geht das geklicke und geklacke von den Relais los und es ist das gleiche Spiel wie auf dem Video. Auch ohne dass etwas auf der Bedienfeld leuchtet / gedruckt wird....
16 - Zieht ständig Wasser -- Waschtrockner   Samsung    WD70M443IW/EG

Zitat :
Ja genau das Video meinte ich.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Samsung_Def am 29 Sep 2021  9:20 ]


Tja, ist ne Gorenje, keine Samsung. Sollte man schonmal vorsichtig sein, mit der Adaption der Tipps.

Ebenso ein feiner Unterschied: Einen Mercedes W123 kannman anschleppen zum Starten mit Automatikgetriebe, weil der eine zweite (Abtriebsseitige) Ölpumpe im Automat hat, die beim drehen der Kardanwelle durch ziehen Steuer-Druck erzeugt um den Befehl des Wahlhebels umzusetzen.

Bei allen anderen Automatik-PkW geht das nicht.

...
17 - Einschaltstromstoß eines Trafos zu hoch -- Einschaltstromstoß eines Trafos zu hoch
Hallo,
ich habe einen durchgebrannten Schweißtrafo neu gewickelt zu einem Netztrafo für einen Experimentalaufbau mit höherem Strombedarf:
Streukern weggelassen und nur den E-I-Kern verwendet, die Primärwicklung gegen eine mit heiler Isolierung getauscht, aber die Windungszahl behalten: 215 Windungen. Sekundär auch neu, nach meinem Bedarf angepasst.
Problem: Bei ca. jedem 3. Anschalten (ohne Last, Kondensatoren oder ähnliches) sprach die Sicherung an, 20A Automat im Sicherungskasten.
Bisher dachte ich, dass Induktivitäten einen langsamen Stromanstieg haben.
Workaround: ein Varistor im Primärkreis. Nun kann ich einschalten, auch mit Glättung-Elkos und dann Last aufgeben 25 A bei 42 V kein Problem.
Aber warum der Einschaltstromstoß? ...
18 - Frage zum Sicherungslasttrennschalter -- Frage zum Sicherungslasttrennschalter
Hallo zusammen ,

Ich habe folgende Frage,

Zum 2. Mal ist heute in der Nacht der sicherungslastrennschalter (diese type im anhang)
Ausgeschaltet gewesen,
Meine Frage: Kann dieser Schalter von selbst wie ein Fi oder automat "fallen"? Ich habe denn Verdacht das den wer absichtlich auschaltet,
Last war zum Zeitpunkt keine drauf außer ein untertisch Boiler, also würde mich interessieren ob der Schalter von sich aus auch auslösen kann ?
Er ist ja mit 3 Sicherungen bestückt die bei überlastet oder Kurzschluss durchbrennen das ist mir klar , aber auslösen von selbst?? Das alles getrennt ist ?

Danke für eine Antwort

LG
Sigi

...
19 - Ersatz für alten Sicherungsautomaten -- Ersatz für alten Sicherungsautomaten

Zitat :
elo22 hat am 26 Dez 2020 18:16 geschrieben :
»Sicherungsautomaten, welcher wenn er auslöst, fast nicht mehr einzuschalten«
Dann sollte man die Ursache suchen. Denn er tut was er soll, Freiauslösung.

Lutz

Ach, wirklich? Die Ursache ist behoben, aber der Automat ist mechanisch verschlissen. ...
20 - Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst -- Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst
Hallo Foristis,
ich habe folgendes Problem:
In der Nacht hat die Sicherung eines Stromkreises ausgelöst. Nach wieder aktivieren ist sie nach 15 Min. wieder rausgesprungen.
Ich habe dann ALLE Geräte in diesem Stromkreis, die permanent Strom verbrauchen (Kühlschrank, Durchlauferhitzer etc.) gänzlich vom Netz genommen. Trotzdem hat der Automat nach ca. 1 Std. wieder ausgelöst.
Zur Sicherheit habe ich einen neuen Sicherungsautomaten gekauft und einsetzen lassen (Sohn ist gelernter Elektroniker).
Erst hielt die Sicherung (nachdem alle Stromabnehmer wieder an den Stromkreis angeschlossen waren) ca. 1/2 Std., beim 2. Versuch (wieder ohne Stromabnehmer) dann ca. 3 Std. bevor der Automat wieder auslöste.
Mein Sohn (der jetzt in seinem 2ten Beruf tätig ist) überlegt jetzt, wie man das Problem bzw. den Verursacher ausfindig machen kann.
Er ist aber nicht ständig für das Problem verfügbar und ich erhoffe mir durch meine Fragestellung hier im Forum, einige Möglichkeiten bzw. Tipps der Fehlersuche sammeln zu können.

Gruß
Strandhund


...
21 - Nimmt kein Wasser -- Waschmaschine   Bauknecht    WA 1402
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Nimmt kein Wasser
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1402
S - Nummer : 31 0029 821169
FD - Nummer : 8583 362 03000
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

ich habe einen Waschautomat Bauknecht WA 1402, 12NC- 8583 362 03000.

Fehler: Der Automat startet nicht. Vor ein paar Monaten hatte ich den gleichen Fehler schon einmal.

Damals habe ich folgendes schon gemacht:
- alle Schläuche gesäubert, von Seifenresten befreit
- Fremdkörperfalle gereinigt
- neuen Türkontakt eingebaut
- Neue Kohlen aufgezogen, die alten waren schon weit runter
- Elektronik getauscht

Zum Schluss habe ich eine gebrauchte Elektronik eingebaut und der Automat lief wieder.

Nun seit Donnerstag, 03.09.2020, wieder kein Wasser.
Magnetventil mittels Trenntrafo eingeschaltet und Wasser kommt. Spannung am Magentventil ist ca. 50V AC. Viel zu wenig.
Programm Abpumpen funktioniert. Programmschalter läuft auch weiter.

Nun hoffe ich hier etwas Unterstützung zu finden.
Wäre toll wenn der Automat wieder funktionieren würde.

[ Diese Nachricht wurde geändert vo...
22 - rote LED Trocknen leuchtet -- Geschirrspüler AEG F55002IWOP
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : rote LED Trocknen leuchtet
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F55002IWOP
S - Nummer : 33510010
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo liebe Leute,

habe ein Problem mit meinem 7 Jahren alten AEG Geschirrspüler der Type F55002IWOP.

Vor einiger Zeit blieb er über Nacht stehen und der Automat dieses Kreises ist gefallen. Am nächsten Tag war das Display vollkommen tot und er lies sich auch nicht mehr starten oder zu irgendeinen Geräusch etc. bewegen.

Ich habe dann in Eigenregie diverse Checks gemacht:

1) Wanne unten von Flüssigkeit befreit
2) Sichtprobe der Innereien ob irgendwo was abgesteckt oder Lose ist
3) Strom nachgemesen - geht durch bis zum weisen ELED - Kästchen in der Frontverkleidung.
4) Bauteil mit LED-Anzeige getauscht - keine Änderung

habe dann diese Woche auch noch das weiße Steuergerät, die ELED152 gebraucht erworben und getauscht. Hier gab es dann eine kleine Änderung im Fehler.

Sie schaltet sofort auf das Symbol "Trocknen" und man hört aus dem Inneren Geräusche wie ein Trockner oder so. Aber so bleibt das auch und es ändert sich nichts. Auch die beiden Resettasten zusammendrücken für ein p...
23 - Sicherungskasten brummt beim einschalten einer Mikrowelle -- Sicherungskasten brummt beim einschalten einer Mikrowelle
Was ist denn EGUtec? Lässt sich da ein Elektrogroßhandel Doepke-Geräte umlabeln?

Ist es eine Mietwohnung oder Eigentum? Mietwohnung: Arbeiten an der Elektrik nur nach Absprache mit Vermieter...

In der alten Wohnung hatte ich das auch, dass man den Umrichter der Waschmaschine im ABB Sicherungsautomat leise surren gehört hat.
Kann auch in Ordnung sein (Teil hat etwas mehr Spiel in deinem einen Sicherungsautomat, und etwas weniger Spiel im anderen...)
Wenn es dich besorgt, lass einen Elektriker den einen Automat tauschen.
Oder auf einen anderen umklemmen, falls der Eli den passenden Typ nicht bekommt. ...
24 - Evtl. Sicherung? -- Evtl. Sicherung?
Wenn das auf der Sicherung ein Datumscode ist, wird die nächste Woche 50 Jahre alt. 20 Jahre kommt nicht hin, da waren die Teile schon deutlich moderner aufgebaut. Auch die Netzleitung in einfach isolierter Ausführung deutet auf 1969 bzw. dann wohl Anfang 1970 als Baujahr des Gerätes hin.
Sowas war vor 20 Jahren bereits undenkbar.

Der Aufbau ist einfach, Trafo, 2-Wege Gleichrichtung, Sicherung. Spannungsumschaltung auf 6V durch umstecken des Ausgangssteckers.

Was die Brücke bewirken sollte ist mir nicht klar, verbunden werden darf sie nicht, damit würdest du den Trafo kurzschließen und zerstören. 20A kann der auch nicht liefern, da ist nicht umsonst ein 5A Automat drin. Der sollte auch wieder rein.

Viel mehr kann man auf den schlechten Fotos leider nicht erkennen.
Die ersten haben einen gigantisch großen Rahmen um das Minibild, die zweiten sind zu dunkel und unscharf. Alle sind aus einem denkbar schlechten Winkel fotografiert und Licht hätte nicht geschadet.
...
25 - Kurzschluß -- Geschirrspüler Siemens S9ETIS
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ETIS
S - Nummer : SE54678/13
FD - Nummer : 8109
Typenschild Zeile 1 : 460025
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Guten Morgen , nachdem man mir letztmalig sehr geholfen hat tat sich gestern ein Problem mit meiner alten Siemens Geschirrspülmaschine auf .Das Gerät habe ich vor ca. 3 Jahren eingelagert , es sollte als Ersatzmaschine dienen . Ich habe sie zuvor auseinandergebaut und die Wassertasche gesäubert . Jetzt wollte ich die Wartung bei meiner jetzigen Maschine durchführen und deshalb die Alte wieder aktiviert .
Gesagt getan ,angeschlossen , Maschinenreiniger rein und durchlaufen lassen . Nach ca 90 Minuten löste der Sicherungsautomat aus . Automat wurde wieder eingeschaltet und das Wasser in der Maschine abgepumpt , die Sicherung hielt . So jetzt kommt es , die Maschine wurde am Hauptschalter ausgemacht und nach ca . 40 Minuten löste der Sicherungsautomat bei ausgeschalteter Maschine erneut aus .
Hat jemand von Euch eine Idee wodran es liegen könnte ?
Ich danke für Eure Anregungen . ...
26 - Displayanzeige nicht lesbar -- Kaffeemaschine TCM TX 550 Electronic TCM 221660 TX550
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Displayanzeige nicht lesbar
Hersteller : TCM TX 550 Electronic
Gerätetyp : TCM 221660 TX550
S - Nummer : 9005TC40021562
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo liebe Community,

habe diesen schönen Kaffeevollautomaten von meiner Oma geerbt. Er wurde leider längere Zeit zwischengelagert und ich habe erst jetzt davon erfahren. Ich wollte die Maschine reinigen und mir danach leckeren Kaffee machen für die Zukunft. Ich kann kaum was auf dem Display lesen, eigentlich nichts. Die Schrift ist nur zu Hälfte lesbar. Deshalb weis ich auch gerade nicht weiter, wie man die Maschine bedient. Eine Bedienungsanleitung liegt auch nicht mehr vor. Ich weis das der Automat bei meiner Omna früher fubnktioniert hat.
Jetzt meine Frage an euch, kann mir bitte jemand veraten ob man den Fehler beheben kann und wie ich den Kaffevollautomaten wieder zum leben erweckt bekomme.
Hoffentlich kann mir jemand helfen von euch mit guten Tips.

Vielen Dank





...
27 - Kegelspalter 380 Volt -- Kegelspalter 380 Volt

Zitat : Den hier, hab ich vorhin mitgebrachtWenn du meinst, so ein Teil benutzen zu müssen


Zitat : Reichen die 16 Ampere aus ?Was den Nennstrom betrifft schon. Was den Anlaufstrom betrifft, wirst du es ja sehen. C-Automat geht aber schon mal in die richtige Richtung.
Unschön ist allerdings die einzelne Absicherung. Wenn nur ein Automat auslösen sollte, läuft der Motor nur noch auf den verbliebenen zwei weiter.

[quote]ein Kabelende vom 32 Ampere Verlängerungskabel auf 16 Ampere umstricken ? [/https://www.reichelt.de/cee-adapterleitung-stecker-16-a-kupplung-32-a-cee-adapter-5-p52772.htm...
28 - Baustaub -- Baustaub
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:

Bei uns in der Firma werden gerade Bauarbeiten vorgenommen.
Es handelt sich um Wände aus Kalksandstein und Putz, die per Stemmhammer bearbeitet wurden.

Natürlich haben wir bei der Baubesprechung sehr klar gemacht, dass der angrenzende Serverraum dringend vor Staub zu schützen sei, was auf grosses Verständnis stieß.
Aussagen, wie "12 teure Server" ; "10-14 Tausend Euro pro Server" und "einige tausend Euro pro Minute bei Ausfall" haben unser anliegen unterstrichen.
Dass diese Aussagen etwas (wirklich nur etwas!) übertrieben waren verriet ich nicht.

Nun, nachdem die Arbeiter einen Tag zu früh anfingen und das um 6 Uhr heute morgen, durften wir wieder Zugang zu dem Bereich haben.
Ich hatte garnicht mitbekommen, dass die Herren im Haus sind (anderer Trackt).

Die Serverraum-Tür war verschlossen aber keinesfalls abgedichtet, wie abgemacht.
Auch der 3cm breite Spalt zwischen Boden und Tür war unverschlossen.

Nun liegt eine 1mm dicke Staubschicht im Serverraum und die Lüftungsgitter der Server sind weiß.
Selbst auf einigen Kabel hinter den Servern liegt weißer Staub.
Die Server saugen vorne Luft an und pusten sie hinten raus. Es wird dabe...
29 - FI Ampere egal? -- FI Ampere egal?
Der war vermutlich noch übrig.


Offtopic :Habe auch mal eine Installation gesehen, bei welcher im "Hauptvertiler" ein B16 Automat werkelte, dann ging es auf einen Unterverteiler mit ein paar B10 Automaten, und zu allem überfluss war für jeden Endverbraucher dann noch ein B6 Automat vorgesehen
Selektivität wird doch auch immer überbewertet

...
30 - Frage zur Charakteristik von Sicherungen... -- Frage zur Charakteristik von Sicherungen...
Hi Leute, ich hab mal wieder ne Frage.

Dieses Mal zu Sicherungsautomaten und Schmelzsicherungen.

Mir ist nämlich eben ein kleines Maleur passiert. Wollte eben für den Maler, der ab morgen kommt, die Deckenlampe gegen einen Kabelbirne tauschen. Leider zeigte sich beim Einschalten, das in der Fassung selbst nen Kurzschluss vorhanden war. Phase<-->Null.

Beim Licht einschalten gabs den daraus resultierenden Knall, und die Bude war duster!! FI hatte nicht angeschlagen, ist klar, und auch verständlich. Allerdings hats ein Eltako-Relais gerissen. (Kontakte verklebt) Weiterhin hats nen B16-Automaten raus gehauen UND nen C40-Automaten!!!!
Und da werd ich grad neugierig, weil der C40-Automat eigentlich nur als "Trennschalter" nach dem Zähler konzipiert war, weil ich sonst keine Möglichkeit hätte, die Hauptverteilung nach Zähler Stromlos zu legen.
Bedenken hab ich dahin gehend, das VOR dem Zähler im Hausanschlusskasten nur EINE 35A-NH-Sicherung verbaut worden ist. (Hab noch keinen Drehstrom, ist aber vorbereitet.)

Letztes Jahr wurde bei uns das Stromnetz umgerüstet auf 230/400V. Hatten vorher nur 220/380V, und in dem Zuge habe ich meine Hauptverteilung versetzen lassen. Weil aber durch die Netzumstellung eine Vielzahl von Kunden am...
31 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre
Moin,

@Elektrofreak: Das Haus ist Baujahr 65. Ich denke mal die H-Automaten sind definitiv Orginalbestückung. Im Keller wurde Ende der 80er mal relativ ausführlich renoviert bzw. ausgebaut, ich denke mir da wurde dann die Sicherungen von der Heizung ersetzt, und die Sauna angeklemmt. Warum das Licht im einen Kellerteil dann noch über nen alten H Automaten läuft, keine Ahnung. Ja, Netzbetreiber ist die EnBW.

@Primus: Naja, das ist halt ein EnBW Standardstromzähler. Aber man muss den ja nicht angucken.


Hatte heute den Kasten mal runter, Bilder sind ein paar anbei. Gut finde ich auf jeden Fall mal, dass da offensichtlich bisher nix irgendwie geschmort oder sonst wie heiß geworden ist. Ansonsten ist das ganze relativ vollgestopft und nicht wirklich schön. Man muss schon ziemlich aufpassen dass einen der Strom da nicht direkt anspringt

Unten links bei den 3 L16A Automaten kommt das Kabel (Starr) vom Zähler rein. Sieht aus wie mindestens 4mm², evtl. vielleicht sogar 6mm². Von dort gehen die schwarzen Litzen zu den rechten 3 C20A Automaten (Sauna), und die braunen nach oben zu den 3 ausgeschalteten H16A Automaten (Herd). Vom Herd zweigen die einzelnen Phasen dann noch zu den anderen Sicherungen i...
32 - Mit Generator 2 unterschiedliche Geräte betreiben 400V 380–400 V / 3 N- / PE / 50 Hz -- Mit Generator 2 unterschiedliche Geräte betreiben 400V 380–400 V / 3 N- / PE / 50 Hz

Zitat : sind die Herstellerangaben von dem Ofen. Mag sein. Die Absicherung des Generators wird wohl deutlich darunter liegen, womit der Automat nutzlos wäre.

Soll der Wagen auch über "Normal-Netz" gespeist werden können?

...
33 - Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache? -- Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache?
Vielen Dank. Klingt alles verständlich. Ich hab die ganze Zeit im Gefühl gehabt, dass es an den Sicherungen liegt, nicht an meinen Geräten.
Nur der Vermieter ist so verbohrt, er lässt nichts gelten und nichts an sich ran, was ich sage, und wenn ich anspreche, dass es an den Sicherungen liegen könnte, regt er sich mächtig auf, weist das ab und schiebt mir den schwarzen Peter zu. Er ist von seiner elektrischen Anlage so überzeugt, dass sie unfehlbar ist. Er hätte sie außerdem ja auch in seiner Wohnung und hätte keinerlei Störungen.Letztes Streitgespräch darüber war erst gestern abend.
Und als Argument bringt er auch, dass ich wohl zuviele elektrische Geräte in Betrieb habe, und ich dürfe dann halt nicht so viele Geräte laufen lassen.

Aber es reicht schon, wenn zB der PC läuft, und sonst gar nichts, und ich schalte die Musikanlage ein - wumm, fliegt die Sicherung raus. Nicht immer, aber immer mal wieder rein zufällig und in den letzten Monaten zunehmend/öfters. Oder: mein PC ist gelaufen, Sohnemann steckte im Kinderzimmer das Ladegerät vom Handy in die Mehrfachsteckdose, welches nach meiner Kenntnis ja wirklich nicht viel Strom zieht, und auch da flog in dem Moment die Sicherung raus.

Danke auch für den Link "Brandgefahr durch alte Sicherungsau...
34 - Defekt im Antrieb -- Grässlin Aqurium/Futterautomat
Die Wicklung hat keinen durchgang mehr

Habe auch schon Kontakt mit Grässlin gehabt, antwort: da wir keine Reparatur Abteilung haben können wii Ihnen nicht in besagtem fall Helfen.
Scheint masche zu sein. Ein neuer Automat im normalen Handel 50€
der motor vermutlich 3-4€ wenn überhaupt da massenherstellung.
irgendetwas zu nehmen ist trotzden nicht so einfach da 24V .

Danke trotzdem für den Hilfe versuch

Alfred

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Katerle52 am 27 Sep 2018 20:28 ]...
35 - Theben Trepplichautomat -- Theben Trepplichautomat
Die Taster haben Glimmlampen kann es sein das die raus müssen? Das dem alten die egal waren? Liegt ja auch Dauerspannung am Gerät an. Oder gibt es irdeine Möglichkeit das die drinn bleiben können? Eventuell auch anderen Treppen Haus Automat? ...
36 - Frage zu neu Verkabelung in der Küche -- Frage zu neu Verkabelung in der Küche
das dachte ich auch.
Aber aufgrund der seitlichen Perspektive dürfte der 4. Automat nicht mehr zu sehen sein. ...
37 - Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage! -- Schütz oder Anlaufstrombegrenzer, das ist hier die Frage!

Zitat : auf dem Foto ist der Stromeingang zu sehen und direkt dahinter habe ich den Anlaufstrombegrenzer montiert. Das wäre dann ja vor dem FI und vor den Sicherungen.
Ist in deinem Fall u.U. nicht so tragisch, da die Steckdose, welche das WoMo einspeist, abgesichert ist. Ist es eine Sicherung >16A könnte es aber problematisch werden, da das Teil nur für 16A ausgelegt ist.(In einer Hausinstallation wäre eine Installation vor den Sicherungen unzulässig.)

Da die Sicherungen jedoch auslösen, musst du bei der Aktion einen Kurzschluss oder ähnliches fabriziert haben.
Wundert mich aber auch nicht, da man bei der Ausgangslage nur schwer durchblickt.


Zitat : die C1...
38 - Kompressor defekt -- Kühlschrank Bauknecht KGN7061
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : KGN7061
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

Letzten Herbst hatte ich Schwierigkeiten mit meinen Bauknecht side by side Kühlschrank. Nach Wechsel des klickson hat er wieder bis vor kurzem funktioniert. Jetzt habe ich folgendes Problem, sobald der Motor starten will fliegt die Sicherung raus (16A Automat). Ich habe den Kondensator und den klickson nochmals getauscht - ohne Erfolg. Die hilfswicklung hat 800ohm was mir komisch erscheint, ich habe aber noch keinen anderen kompressor gemessen. Die Hauptwiklung hat 6ohm. Ich denke das der kompressor fest sitzt.
Ich habe mich eigentlich schon verabschiedet und war heute auf der Suche nach einem Ersatzgerät. Leider sind die Geräte bei Media Markt und co. meist in inox look. Einen Kühlschrank in komplett Edelstahl so wie mein Bauknecht ist ab 4000 Euro zu bekommen. Deshalb meine Frage hier: gibt es jemanden in der Stuttgarter Umgebung der mir den kompressor wechseln könnte? Eingebaut ist ein embraco EGU100HLC.
Oder könnte der Fehler auch an einer anderen Stelle liegen? Wenn ich den klickson vom Motor abziehe und d...
39 - passender Ersatz zu altem Sicherungsautomaten "Weber SA 168 L 10A 380~" -- passender Ersatz zu altem Sicherungsautomaten "Weber SA 168 L 10A 380~"
Hallo in die Runde,

ich besitze seit diesem Sommer ein Oltimer-Wohnmobil mit einer 12v -Wohnraumbatterie, welche während der Fahrt über die Lichtmaschine geladen wird.

Zusätzlich ist ein 230v Bordnetz mit separaten 230v-Steckdosen vorhanden, welche nur bei einer extern angeschlossenen Stromquelle über einen CEE-Stecker genutzt werden kann. Dieses 230v Stromnetz ist über einen 230v-Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung "Weber SA 168 L 10A 380~" abgesichert. Das Alter dieses Automaten ist leider unbekannt. Der Automat ist leider mechanisch defekt, sodass die Stromversorgung des 230v-Netzes nicht mehr funktioniert. Zwar brauche ich das 230v-Netz selten/garnicht, jedoch wird darüber auch die Bordbatterie bei längeren Standzeiten aufgeladen.

Ich würde diesen Sicherungsautomat gerne gegen ein aktuelles Modell austauschen, da es sich nicht mehr um den aktuellen Stand der Technik handelt. Könnt ihr mir hierzu einen Tipp für einen passenden Sicherungsautomaten geben?
Falls es hilft kann ich später gerne einige Fotos nachreichen.

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
jesk ...
40 - alter Treppenhaustimer spinnt (früher übliche 3fach Verkabelung) -- alter Treppenhaustimer spinnt (früher übliche 3fach Verkabelung)
Wenn die Schaltung nachtastbar ist, muss es die N-getastete Dreileiterschaltung sein. Falls der vorhandene Automat das Zeitliche segnet, müsste also ein Elpa 8 passen. ...
41 - Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen -- Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen
Die Praxis spricht eher dagegen, dass der 20er Automat jemals auslösen wird.

25A wäre natürlich schöner an 3x4mm oder gar 35A an 3x6mm² (bei einphasigen Hausanschluss, aber an dreiphasigen Anschlüssen gibt es ja auch gar kein Problem), aber rein aus Erfahrungswerten würde es mich arg wundern, wenn es da Probleme gäbe

Stark abweichende Kochgewohnheiten jetzt mal ausgenommen!

Wobei ich "betriebsmässige Überlastung" von Infrastruktur unschön finde, aber in aller Regel wird nie über längere Zeit volle Leistung abgefordert. Wenn, dann nur zu Anfang.
Irgendwann kocht ja auch mal das Wasser oder das anbraten ist beendet. Und der Backofen taktet ja auch nur vor sich hin, wenn er erstmal seine Temperatur erreicht hat - wenn man die Tür des Ofens schliesst und nicht alle 7,4 Sekunden aufreisst um nachzusehen, ob der Braten oder die Pizza auch wirklich noch da ist.

Also wie schon gesagt: Einfach Finger weg, normal kochen und wenn öfter als 1x im Jahr tatsächlich mal der Herd ausgeht, dann kann man immer noch überlegen, was man tut. ...
42 - Stromklau oder ist das normal? -- Stromklau oder ist das normal?
Oder ganz einfach die Steckdose für den Dachboden über einen 6A LS Schalter laufen lassen.
Wenn da jemand einen Heizlüfter oder andere Großverbraucher anschließt fällt sofort der Automat. ...
43 - Heizung Umwälzpumpe derfekt. -- Heizung Umwälzpumpe derfekt.
Gestern kamen wir wieder aus unserem Sommerdomicil zurück. Das Haus war natürlich ziemlich ausgekühlt. Ich nahm also die Gasheizung wieder in Betrieb und wartete darauf, daß es nun allmählich warm würde. Die Heizung lief auch ein paar Stunden, sodaß ich wenigstens ein warmes Bad nehmen konnte. Ein Heizkörper wurde lauwarm.
Das Brauchwasser wurde heiß, sodass ich wenigstens noch ein Bad nehmen konnte. Als ich noch in der Badewanne lag, hörte ich den Pieper aus meiner Alarmanlage, der einen Netzausfall signalisierte. Meine Frau schaltete den Sicherungsautomaten wieder ein und die Heizung lief wieder für ca. 1 Std., bis erneut der Automat auslöste. Ich ging dann auf Suche und vermutete die Umwälzpunkte als Ursache gefunden zu haben. Ich klemmte selbige zur Probe ab und der Automat löste nicht mehr aus. Als ich einen Verbraucher (2x 75W Glühlampen parallel) in Reihe mit der Pumpe legte, hörte ich leichtes Krischeln aus der Pumpe. Die Glühlampen flackerten leicht vor sich hin. Als das Flackern in gleichmäßiges Leuchten überging, klemmte ich die Pumpe wieder an und trotzdem löste dann nach kurzer Zeit der Automat wieder aus. Mein Verdacht, daß lange Stehen der Pumpe hat sie nicht überstanden. Vermutlich ist Wasser in die Motorwicklung gelaufen. Na toll, zwei Tage ohne Heizung (2 He...
44 - Ist das ein Baumangel? -- Ist das ein Baumangel?
danke schonmal für die Antworten:

@Fuchsi/Harald: FI: genau so. Automat 1 - 10 (also z.B. Kinderzimmer, etc) hängen auf FI 1 und Automat 11 - 20 (also z.B. Schlafzimmer oder Büro) hängen auf FI 2

@Thema:
Erster Ansprechpartner sollte aus meiner Sicht auch der Bauträger sein, da dieser ja den Hausanschluss beim EVU beantragt.

Beim Einplanungsgespräch mit dem Elektriker ist das vermutlich so gelaufen:
Elektriker: "Im Carport haben Sie eine Steckdose, aber keine Lademöglichkeit für Elektroautos."
Kunde: "Die hätte ich aber schon gerne."
Elektriker: "Ok, wir bauen Ihnen für 500 € eine Starkstromsteckdose ein."
Diese Steckdose steht dann auch auf der Rechnung.

Damit geht der Kunde (Laie!!) natürlich auch davon aus, dass er ein Elektroauto laden kann. In diesem Fall kann er es aber nicht, weil der Hausanschluss ja nicht entsprechend dimensioniert ist.


(Anmerkung: Wie komme ich darauf, dass das Gespräch vermutlich so gelaufen ist?
In der Wohnung waren Netzwerkanschlüsse im Plan vorgesehen. Im Einplanungsgespräch hat sich dann rausgestellt, dass das nur Leerdosen mir Leerrohren sind.
Ich habe dann dem Elektriker gesagt, dass ich im Büro gerne den Netzwerkanschluss ausgeführt h...
45 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen?

Zitat : Für die Dose gibt es 3 Sicherungen zu je 32A,Drei einzelne Sicherungen für eine dreipolige Steckdose ist nicht gerade schön. Bei einem Fehler sollte die Leitung schon allpolig abgeschaltet werden.
Es sollte also ein dreipoliger Automat gesetzt werden.


Zitat : ch fragte mich nun, ob die Fühler vielleicht nicht tief genug in die Dose ragtenMöglich.


Zitat :
46 - HDD-Led durch 230V Glühbirne ersetzen -- HDD-Led durch 230V Glühbirne ersetzen

Zitat : Wohl eher nach SSR mit Triac ! Nö, siehe Datenblatt: antiparallele Thyristoren.


Zitat : Mosfet sind eher für Gleichspannung oder geringere Wechselspannungen geeignet Gibt genug für Netzspannung (und geringe minimale Ströme).

http://www.mouser.com/ds/2/657/dr_a1_m_p-1063377.pdf
Gibts bei Conrad, allerdings nicht ganz preiswert...
47 - HiFi Verstärkerändnisfrage: Strombelastbarkeit -- HiFi Verstärkerändnisfrage: Strombelastbarkeit
Hallo Fachgemeinde,

ich bin gerade beim Stöbern im Forum über diesen Faden gestoplert:
Klick

Ich kann irgendwie nicht nachvollziehen, wie Sam und Kurt darauf kommen, dass ein 16A-Automat auf keinen Fall eingesetzt werden darf:


Zitat : das ist Verlegeart A2, daher schon bei 25° Umgebungstemperatur max. 13A.

Bei mir steht da in der Tabelle Ir=16.5A

Übersehe ich etwas?

Danke und Gruß,
Oliver ...
48 - bleibt nicht eingeschaltet -- Wäschetrockner   Siemens    WT48Y731/07
Mit 'Haussicherung' meine ich den 16A-Automat in der Unterverteilung.

Ja, mit den Fotos hast du recht - Handy halt ...

Hier jetzt was Gescheites. Und wenn das nicht reicht, noch ein Link auf die volle Auflösung.



http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0641.JPG


http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0646.JPG


http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0647.JPG


http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0649.JPG
...
49 - 4 Platten pro Phase ? -- Herd   Amica    SHE 11545W
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 4 Platten pro Phase ?
Hersteller : Amica
Gerätetyp : SHE 11545W
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Duspol
______________________

Hatte den Elektroherd meines Bruders am Wochenende als wir umgezogen sind, von 230V auf 400V umgeklemmt. Sprich Brücken raus, alles entsprechend angeklemmt läuft soweit.

Allerdings habe ich mit dem Duspol festgestellt, das an der Herd-Dose L3 inaktiv ist.

Heute war der Elektriker da, hat sich den Verteiler kurz vorgenommen, mit der Begründung das wohl besagter LS verstaubt war, und erst nach mehrmaligen Schalten funktionierte.

Aufällig war nur der Klebestreifen, am besagten Automaten.

Heute hatte mein Bruder dies nochmal getestet, und auf L1 -> Backofen, -> L2 alle 4 Platten, sprich wo liegt jetzt der Fehler.

Der Elektriker hatte sich dann noch angeschaut ob ich den Herd richtig angeschlossen habe, war okay.

Da mein Bruder in die Verteilung gucken konnte, war wie üblich pro Automat eine Phase als Abgang angeschlossen.

Das letzte war dann er übernimmt die Verantwortung weil er als letztes dabei war, habe dann mein Bruder gesagt er soll alle Platten benutzen.



...
50 - Teile von Dartautomat - Was ist das? -- Teile von Dartautomat - Was ist das?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 21 Mär 2017 19:34 geschrieben :
könnte es auch ein Kapazitiver Sensor sein!

Meines Wissens nach ist das auch so.
Daran erkennt die Elektronik,das da grad einer davor steht und die Lanzen rauszieht um zu wissen,das jetzt auf den nächsten Spieler umgeschalten werden kann.
Wenn das Ding platt ist (was ganz gern mal vorkommt) dann mußtest immer händisch weiterdrücken,weil der Automat nicht mehr merken kann,das da grad einer davor rumhampelt... ...
51 - Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? -- Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm?
Hi..

Habe ja nun einiges mir bei den Elektrikern, auch in unserer Firma so abgucken können, oder auch im Rohbau beobachten können wie man selbst in Hohlwänden 1,5er Strippen verlegt.

Klar kann man sich schlau machen über Verlegeart u.s.w habe ich auch schon durch, nur wozu wenn man vorher schon weiß das man mit 2,5er Kabeln und B16er Automat optimal fährt, und auch bei höheren Lasten wie sie in der Küche auftreten können nicht gleich Nägel mit Köpfen macht.

Was spricht also dagegen Steckdosenkreise mit 3x 2,5er zu Verlegen und mit B16 abzusichern, und dafür 3x 1,5er mit B13 abzusichern, statt B16 ?

Ich weiß das einige Elis das so machen, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Die Mehrheit tut es nicht.

...
52 - Gibt es noch größeren Mist als Stegleitung? Wir präsentieren... -- Gibt es noch größeren Mist als Stegleitung? Wir präsentieren...

Zitat : ...während der Text im Video spanisch ist.
Nö, Google Translator erkennt den Text eindeutig als portugiesisch (automat. Spracherkennung aktiviert). ...
53 - Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!! -- Achtung!!!!!!!! Seit dem 01.06.2007 RCD / FI-Pflicht für Steckdosen bis 20A in Deutschland!!!
Begründung, sonst ist dein Post hier überflüssig !

Aber ich kann wenigstens Gründe liefern.

Gründe

1.) Zu FI-LS

FI-LS weil im Flur es zu allen Räumen geht und dort auch die Verteilung sitzt, und man so bei einem defekten Gert nicht um dunkeln sitzt.

2.) Zu FI-TT Netz

DLE befindet sich im Badezimmer, sowie auch die Kraftsteckdose Perilex an der der die Waschmaschine angeschlossen ist.

Wo vorher nur H-Automaten und ein 0,5A FI alles versorgt hat, sind nun FI Typ A
40A/63A mit 0,03A installiert.

Ich weiß das man 1,5qmm auch mit 16A absichern kann, weil jeder ELI auch so macht, nur ich mache es nicht.

Alle Drehstromgeräte/Steckdosen sind ALLpolig abschaltbar, das war vorher auch nicht möglich.

Jeder Raum incl. Licht hat 1 Automaten, vorher waren 3 Räume pro Automat.

Wie du siehst hat das alles schon seinen Grund, nenne mir nun einen der sich auf mein angebliches Halbwissen bezieht.

Viele können labern, aber ebend nicht Argumentieren.







[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richie77 am 11 Mär 2017 11:33 ]...
54 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w
Es gibt auch andere Anbieter Von SLS und die benötigen den N nicht!
Vorteil der Hager SLS ist es ja gerade auch den N vor dem Automat mit zu überwachen. Bei fehlendem N schalten diese dann alle 3 L ab! Normal gehört der SLS vor den Zähler. Wenn dein EVU es zulässt kann er auch nach dem Zähler montiert werden. Bei jedem Netz kann es zum N Bruch auch vor dem Zähler kommen und genau das erkennen diese SLS und schalten dann eben ab. ...
55 - Elektrische Gurtwickler - gibt es gute? -- Elektrische Gurtwickler - gibt es gute?
Ich habe 3 Stück von den hier
im Einsatz.

Habe ich 2012 beim Hauskauf ausgebaut,aufpoliert und
wieder eingebaut. ...
56 - Kreditkarte, EC-Karte befristet: Warum? -- Kreditkarte, EC-Karte befristet: Warum?
Deine alte Karte wird erst ungültig wenn du die neue das erste mal eingesetzt hast. Nebenbei die alte Karte wird dann gesperrt! Und noch etwas blanko werden die Karten nicht verschickt denn du erhältst 2 Briefe. Einen mit der Karte und einen mit der neuen PIN! Ich war im Unterschied zu dir recht glücklich, das mir die Bank eine neue Karte zugeschickt hat den am nächsten Tag ging rein zufällig gar nichts mehr weil der Automat den Magnetstreifen ruiniert hat. Zum Glück war die neue Karte da schon da und ich konnte die Neue an einem anderem Automaten gleich nutzen.
Nebenbei wenn du mal deine Karte verlieren solltest und benötigst eine Neue dann wartest du da Minimum eine Woche! Noch etwas die Banken versenden die Karte rechtzeitig vor dem Ablauf! Ich kann aber für mein Konto auch eine 2 te oder dritte EC-Karte bestellen nur zahle ich dann auch die Kosten dafür!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jan 2017 20:15 ]...
57 - 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 -- 3 belastete Adern in 5x2.5mm2

Zitat :
SPS hat am 14 Jan 2017 04:36 geschrieben :

Zitat :
Stephan22 hat am  8 Jan 2017 23:11 geschrieben :

Ergänzend zu dem Plan: nach den beiden Rest-Steckkdosen kommt noch ein Lichtschalter der Halogener einschaltet.


Der FI fehlt wohl hoffentlich nur im Plan und nicht im Verteiler.



Ja natürlich. Der FI fehlt nur in dem Plan. Sollte nur dafür sein, zu erklären wie der Aufbau ist.
Ich habe 4 FIs. Habe jeweils auf eine Hutschine vorne den FI gesetzt und dann gefolgt von 8 Automaten.
Das ganze habe ich dann mit Verbindungsschinen verbunden.

Somit ist es garantiert dass kein Fehler passiert und...
58 - Displaymeldung -- Kaffeemaschine Multibona / Kaffeepartner Multibona
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Displaymeldung
Hersteller : Multibona / Kaffeepartner
Gerätetyp : Multibona
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

ich habe einen Multibona Kaffeevollautomat und leider das Problem das er mal angefangen hat im Display mit immer wieder einen Buchstabensalat hinzuwerfen. Ich wollte an dieser Stelle mal fragen ob dieses Problem schon, mal jemand hatte und wie er damit umgegangen ist. Der Automat hat keine Folientastatur mehr drinnen weil diese kaputt gegangen ist. Diese wurden durch Taster ersetzt. Der Fehler war aber schon vorher mit dem Buchstabensalat nur wird mit der Zeit immer schlimmer. Sachen wie das das Produkt fertig ist und Tasse entnommen werden kann zeigt er mit normal an. Es sind aber nicht immer die gleichen Buchstaben / Symbole die er mir im Display anzeigt. Diese wechseln Permanent.

Vielen Dank im Voraus

( Hilferuf wurde auch schon hier gestellt.Bekamm aber keine Antwort

59 - Schmelzsicherung nach Zähler löst unregelmäßig aus, nicht reproduzierbar. -- Schmelzsicherung nach Zähler löst unregelmäßig aus, nicht reproduzierbar.
Als erstes macht man eine Riso an der Zuleitung zum UV. Danach eine Langzeit-Stommessung. Wenn eine Sicherung in der Hauptverteilung auslöst, aber keine in der UV kann man stark davon ausgehen, dass ein Isolationsfehler in der UV zuleutung aufgetreten ist.


Einen ähnlichen Fehler hatte ich in einem Treppenhaus. Trotz frischem Umbau löste unregelmäßig die B10A Sicherung aus. Sie ließ sich einschalten ohne Kurzschluss. Durch zufall löste sie kurz nach dem einschalten ohne Grund mit einem Lichbogen im Automat aus, also machte ich eine Riso messung mit dem VDE0100 installationstester... und nach stückweise abklemmen der Treppenhausanlage kam nur noch die zuleitung vom Hauptverteiler im keller zur ersten Abzweigdose in Frage.

Wand aufgeklopft, Leitung wies keinen Schaden auf. Mit Jokari abgemantelt und siehe da, das 7x1,5 hatte einen Durchschlag auf N mit teilweise verbrutzelter Aderisolierung.

Es kann durchaus bei der Produktion von Leitungen zu Fehlern kommen. Die merkt man oft erst nach einiger Zeit ...
60 - Selektivität von LS-Schaltern -- Selektivität von LS-Schaltern

Zitat : Funktioniert dann der 35A SLS im Schaltschrank bezüglich Selektivität dennoch? Ja, es können auch hundert 16A Automaten dran hängen. Nur dass die Stromkreise dann offensichtlich nicht mehr mit Nennstrom belastet werden können

Selektivität heißt ja schließlich "nur", dass bei Auslösen eines Automaten in einem Endstromkreis, der vorgelagerte Automat in der Unterverteilung nicht mitauslöst, und damit alle anderen Endstromkreis mit rauswirft. Und genau das erreichst du eben nur mit einem SLS (selektiven Leitungsschutzschalter) oder einer geeigneten Schmelzsicherung, aber eben nicht mit normalen Leitungsschutzschaltern.

Edit: Doppelt hält besser



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Okt 2016 20:14 ]...
61 - 7x blinkt es -- Plasma TV Panasonic tx-p42gtf32
Geräteart : Plasma TV
Defekt : 7x blinkt es
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-p42gtf32
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Leute,

ich habe ein Problem mit meinem Fernseher.

Er konnte auf einmal nicht mehr eingeschaltet werden. Das hat sich geäußert, in dem die Bereitschaftsanzeige erst schnell grün und dann als Code 7x rot geblinkt hat.
Nachdem ich gegooglt habe und der Fehler anscheinend auf dem SU-,SD-,SC Board zu suchen ist, habe ich das Gerät geöffnet.
Als erstes habe ich bei dem Netzteil die Sicherungen gemessen. Dort ist mir aufgefallen, dass die Sicherung DC-seitig (4A) durchgebrannt ist.
Danach wollte ich die Ursache finden und habe die einzelnen Boards vom Netzteil abgesteckt und immer wieder getestet, wann die Sicherung fliegt und wann nicht. Nur wenn das Netzteil an das SS-Board angeschlossen ist, fliegt die Sicherung raus und sogar der LS-Automat im Haussicherungskasten. Dabei war nur das SS-Board angeschlossen, alle weiteren "Verbraucher" am Board wurden abgesteckt.

Nun meine Frage. Kann ich den Fehler im Bereich SS-Board oder doch im Netzteil suchen?

Bereits im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe

...
62 - Sicherungsautomat löst aus -- Waschmaschine   Bosch Maxx6    WAE28143/29
Mess die Heizung mal durch, auch den Isolationswiderstand. Du kannst auch die Stecker der Heizung abziehen (isolieren und evtl. befestigen das sie nicht irgendwo drankommen) und testen, ob der Automat dann drin bleibt.
...
63 - Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? -- Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD?
Es geht ja nur um die Sicherungsautomaten... Von der "neuen" N-Serie hatte ich keine zum Aufstecken und habe einen Schalter genommen, die sind von der Bauform zu der "N-Serie" Sicherungsautomaten komplett gleich..

Dem FI-Schalter ist ein C16A Automat nachgeschaltet und dieser sollte gar nicht mit auf dem Bild sein

Also alles gut. Der andere Kram wurde nur schnell fürs Bild aufgesteckt ...
64 - Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? -- Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ?

Zitat : Oftmals wird bei ähnlichen Problemen der Austausch des B16 gegen einen C13 empfohlen. Fragt sich nur, von wem derartige Empfehlungen kommen. Um zu Beurteilen, ob sich der Automat tauschen lässt, muss man die Bestandsanlage kennen. I.d.R. dürfte es aber halbwegs passen.


Zitat : Egal ob B16 oder C13, im Kurzschlussfall liegt die Belastbarkeit des Kabels doch unter der des LS. Kurzschluss ist ja auch keine reguläre Betriebsart für ein Kabel. Da der Kurzschlussstrom nur kurz fließt (korrekte Dimensionierung der Anlage vorausgesetzt ), kann sich das Kabel nicht gefährlich hoch erwärmen.



65 - merkwürdiger Netzteilfehler -- Technisat DigiPAL2
Geräteart : Sonstiges
Defekt : merkwürdiger Netzteilfehler
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : DigiPAL2
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo liebe Technikfreunde,

seit gestern hat mein TechniSat DigiPAL2 einen merkwürdigen Netzteilfehler. Beim Einstecken des Netzsteckers entsteht sofort ein winziger Funke am Beinchen eines der blauen Kondensatoren direkt hinter der Netzbuchse, zudem danach manchmal auch in der Netzbuchse selbst. Nach einigen Sekunden oder auch Minuten wird der Funke zu groß, und der 16A Automat des Stromnetzes löst aus. Bis zu diesem Moment funktioniert der Receiver tadellos!

Hat jemand eine Idee, was hier die Ursache ist, oder welche BetriebsSpannung der Receiver benötigt, dann würde ich ihn sonst mit einem externen Netzteil speisen... an welchem Punkt würdet Ihr die Kleinspannung am besten anlegen?

Vielen Dank vorab für Eure Hilfe! ...
66 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Wozu der Abzweigkasten? Sinnvoller ist es, die ganze Strecke in NYY zu legen.

Warum so ein Verteilerkasten? Benötigst du auch die weiteren, geringer abgesicherten Steckdosen?

Wenn ja:
FI sowie LS darin sehen nach billigem China-Müll aus, ggf. in DE nicht zugelassen.

Wenn FI im Haus vorhanden, braucht es keinen weiteren in der Garage.

Der einfachste aufbau für eine 32A Steckdose ist ein FI im Haus mit C32A Automat, dahinter die 30m NYY-J 5x6 und eine 32A Wandsteckdose. ...
67 - Probleme mit Wärmepumpen Anschluss -- Probleme mit Wärmepumpen Anschluss
Hallo Zusammen,
Ich bin gerade dabei meine Wärmepumpe von meinem Pool anzuschließen.
Ich habe ihr schön brav einen eigenen Sicherungsautomaten spendiert und alles normal angeklemmt.
Jedoch löst sofort der FI aus sobald ich den Automat einschalte. Ich habe alles durch gemessen und festgestellt dass wenn der Nullleiter verbunden ist habe ich durchfluss von Pe zu L.
Was läuft denn da falsch ??
SG Stefan ...
68 - Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose -- Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose

Zitat :
Trumbaschl hat am 10 Mai 2016 14:02 geschrieben :
Dazu habe ich bislang noch NIE etwas gelesen oder gehört! Vor allem bei Vorhandensein eines FIs passiert auch bei extremen Leitungslängen nicht viel - irgendwann geht es statt Kurzschlussauslöser halt auf den thermischen Auslöser. Selbst nachgerechnet habe ich das noch nicht, aber angeblich soll selbst bei 100 m 1,5 mm2 und relativ hoher Vorimpendanz noch der Schnellauslöser ansprechen.



Aber schützt der thermische Auslöser die Leitung ausreichend?

Beispiel C16 Automat, nehmen wir an der liegt an der oberen Toleranzgrenze und braucht einen IK von 160A für den Schnellauslöser.
Jetzt tritt ein Kurzschluss mit 130A auf. Die können bis zu 10 Sekunden fließen, bis der thermische Auslöser kommt. Was sagt die Leitung oder eine Steckdose da?



Habe noch eine artverwandte Frage:

In Tabellen zu Leitungslängen nach VDE 0100 (bzgl Spannungsfall) steht ab und zu dr...
69 - Sanftanlauf bei Kühlwagen und Stromerzeuger -- Sanftanlauf bei Kühlwagen und Stromerzeuger
Hallo Zusammen!

Also ich habe hier gesucht und nichts richtiges gefunden, deshalb starte ich das Thema jetzt.


Also es geht darum dass ich einen Kühlwagen mit einem Stromerzeuger betreiben möchte. Dauerleistung des Generators ist 2kw und maximal für einen kurzen Moment ca. 2,7kw.

Der Kühlwagen hat aber 1800W, wenn das Kühlaggregat anläuft hat es ca.3000w. Dementsprechend fällt der 10A C Automat am Stromerzeuger, oder er geht ganz aus.

Die Frage wäre da einen Anlaufstrombegrenzer dazwischen zu stecken wie dieser hier :
http://www.voelkner.de/products/201.....hMKIA

Macht das Sinn? Funktioniert das so wie ich mir das dann so?

Das andere wär noch einen Kärcher Hochdruckreiniger K5 damit zu betreiben am Stromaggregat.


Gruß Mixer

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mixer* am 24 Apr 2016 19:54 ]...
70 - Spülprogramm unterbricht -- Waschtrockner hanseatic WD 1200 L
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Spülprogramm unterbricht
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : WD 1200 L
S - Nummer : 31 0027 720030
Typenschild Zeile 1 : F211 DGWM 584
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Guten Tag !

Ich möchte hiermit mein Anliegen noch einmal neu eröffnen,
da ich nicht alle Daten auf dem Typenschild gefunden hatte.
FD-Nr.: konnte ich keine finden.
Ich Bitte den Moderator den von mir beendeten vorherigen Tread zu löschen.

Mein Anliegen betrifft immer noch meine Waschmaschiene.
Übrigens: Die gleiche Maschiene (nur andere Typenbezeichnung)
gibt/gab es auch von Bauknecht.
Vor ein paar Tagen, beim an machen der Maschiene flog mir der
Sicherungs-Automat raus, und ein Kurzschlußgeräusch
(vermutlich herkommend von der Rückwand) konnte aber
nicht 100%tig geortet werden, stellte sich folgender Fehler ein:

Das Waschprogramm läuft bis zum Spülgang durch, doch dann
pumpt...
71 - schleudert nicht -- Waschtrockner   hanseatic    WD 1200 L
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : hanseatic
Gerätetyp : WD 1200 L
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Guten Tag !

Ich habe ein Anliegen betreff meiner Waschmaschiene.
Übrigens: Die gleiche Maschiene (nur andere Typenbezeichnung)
gibt es auch von Bauknecht.
Gestern, beim an machen der Maschiene flog mir der
Sicherungs-Automat raus, und ein Kurzschlußgeräusch
(vermutlich herkommend von der Rückwand) konnte aber
nicht 100%tig geortet werden, stellte sich folgender Fehler ein:

Das Waschprogramm läuft bis zum Spülgang durch, doch dann
pumpt die Laugenpumpe ununterbrochen.
"Die Maschiene holt kein frisches Spülwasser." um
das Waschprogramm fort zu setzen.
Da das Programm nicht zu Ende geführt wird, fällt auch
das schleudern aus.
Selbst manuelles schleudern wollen, geht nicht mehr.

Nun meine Frage:
Was kann die Ursache sein ?
Erst der Sicherungs-Automat raus gesprungen, dann
fehlerhaftes Waschprogramm !
72 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs?
wow - der Thread paltzt ja vor Fachwissen - danke dafür an alle Beteiligten!

Ich will nicht sagen das Geld keine Rolle spielt, aber 100-200 EUR Unterschied spielen keine entscheidende Rolle. Falls ein Automat nicht auslöst, würde ich mir das nie verzeihen.

Im Kasten ist übrigens Platz für 12 18mm(?) Einschübe. 3(!) davon sind frei. 3x Herd, 1x Geschirrspüler und 5x Räume jeweils mit 16A belegt. Damit habe ich 9 "Stromkreise" abzusichern?!

Leider kenne ich den Elektriker kaum und traue mir nicht zu, ihm Installationsmaterial vor die Nase zu setzen was er einbauen soll. Ganz zu schweigen davon, ob er sich auf sowas einläßt. Ich wäre vermutlich nicht begeistert, wenn mir ein Kunde ein eBay FI vor die Nase setzt.

Natürlich werde ich ihm eure Vorschläge präsentieren. Mal zusammengefasst.


*Den kompletten Sicherungskasten ausräumen.
*die 18mm einfach LS durch doppelte 1TE ersetzen (die gibt es von Hager und Siemens wohl nicht)


Somit 9 Stromkreise / 1TE 2-polige LS = 4x 1TE 2-polige LS
Damit bleiben 8 freie TE. Die mit 4x 2TE RCDs bestücken und den Herd an einer Aufputzdose mit 4TE RCD. Habe ich das richtig verstanden?



...
73 - Ansteuerung Drehstrommotor mit Schütz -- Ansteuerung Drehstrommotor mit Schütz

Zitat : Wodurch sollte ein Kurzschluss entstehenWenn man das immer wüsste, bräuchte man ja keine Sicherungen
(Spaten, Nagen, Tierbiss, weiß der Fuchs...)


Zitat : da sind doch Automaten vorgeschaltet...?!

Welcher Automat ist denn vorgeschaltet?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  4 Apr 2016 15:54 ]...
74 - unbekanntes Bauteil L-N bei Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos Pico -- unbekanntes Bauteil L-N bei Hocheffizienzpumpe Wilo Stratos Pico
Hallo Perl,

vielen Dank für deine Hilfe. Leider bekomme ich eine übliche Feinsicherung 5x20 mm in dem kleinen Gehäuse absolut nicht unter. Zwischen den Platinen hab ich gerade mal 4,5 mm Platz.

Wäre solch eine Sicherung zulässig?
Ebay-Link Picofuse

Nennspannung 250V wäre ja noch in Ordnung, das Schaltvermögen ist mit 30 Ampere angegeben. Darf eine solche Sicherung an einer Schuko-Steckdose (die vermutlich in diesem Gebäude mit B16A abgesichert ist) betrieben werden? Immerhin wird der B16-Automat erst bei 80A sofort abschalten.

Diese kleine Sicherung könnte ich unterbringen bzw. in einem Schrumpfschlauch gleich als Leiterbahnbrücke einsetzen.

Viele Grüße und einen schönen Tag
Bubu ...
75 - Sicherung löst aus -- Elektra Beckum 170 / 30 TL Combi Turbo
Hi,

nochmal zum Sicherungsthema. Die Werkstatt ist vom Haupthaus mit einem ca. 70 m langen 16 Quadraht Kabel versorgt. Dort sind 32 C Automaten in der Verteilung.
Wenn ich das Schweißgerät in der Werkstatt an einer anderen 16 A Steckdose betreibe, bei der ein höherwertiger dreipoliger 16 A Automat verbaut ist, fliegt eine Sicherung im Haus. Bei mehreren Auslösungen ist immer eine, aber unterschiedliche Phasen betroffen. (Sind drei Einzelsicherungen).
In der Vergangenheit habe ich mit dem Schweißgerät in der Werkstatt bereits problemlos auf Stufe 5 geschweißt.
Das Problem ist tatsächlich plötzlich aufgetreten. Ich brauche das Gerät auch auch nur sporadisch und kann deshalb den Zeitpunkt nicht bestimmen.
Der Stufenschalter hat einen Wiederstand von 0,4 Ohm. Schmauchspuren sind nicht vorhanden.
Bei Schütz habe ich 0,5 Ohm gemessen.Die Kontakte habe ich aber nicht freigelegt.

Es sind 2 Elkos mit 22.000 µf parallel zwischen + und - des Gleichstromabganges geschaltet. Dazwischen 2 150 Ohm Keramikwiederstände mit gemessenen 75 Ohm da parallel. Anbei ein Bild der Elkos und der Seite.


Die Elkos scheinen i.o. Wenn ich mit meinem Digitalem Multimeter an die Pole halte, steigt der Wiederstand stetig bis unendlich. Wenn ich dann die Pole ta...
76 - Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus und automatische Abschaltung -- Sicherheitsbeleuchtung Treppenhaus und automatische Abschaltung
Das Licht flackert mehrmals kurz, bevor der Automat abschaltet. ...
77 - Umzug in reonvierten Altbau -> Herdanschluss nicht sachgemäß? -- Umzug in reonvierten Altbau -> Herdanschluss nicht sachgemäß?
Dass für den Herd kein FI vorhanden ist, ist höflich gesagt nicht besonders elegant aber möglicherweise erlaubt (fest angeschlossenes Gerät). Es löst dann im Fehlerfall hoffentlich der LSS (Automat) aus. Würde ich persönlich nie machen, aber es gibt Leute die aus Prinzip alles machen weil es erlaubt ist. Könnte man gleich ändern wenn der Herdanschluss korrekt umgeklemmt wird. ...
78 - Herdanschluss: 400V -> 230V -- Herdanschluss: 400V -> 230V
Auf dem Stromzähler steht "Drehstromzähler". Im Sicherungkasten ist die Beschriftung auch wie folgt:

01 - L1 - Herd
02 - L2 - Herd
03 - L3 - Herd
04 - L1 - Geschirrspühl
05 - L2 - Waschmaschine
06 - L3 - Küche
07 - L3 - Wohnzimmer
08 - L2 - Schlafzimmer
09 - L2 - Arbeitszimmer
10 - L1 - Badezimmer
11 - L1 - Keller
12 - L2 - Werkstatt
13 - L1/2/3 - Kraftstrom 32A (Anmerkung: 3-Fach-Automat für 32A Schweißgerät in der Werkstatt)
Somit muss der Elektriker also nur eine neue Herdanschlussdose setzen die 3 Klemmen für N hat die alle auf den selben N gehen und kann dann die Küche anschließen

Danke! ...
79 - Einschraubsicherung durch Automat ersetzen -- Einschraubsicherung durch Automat ersetzen
hallo alle,

ich möchte bei meinem AC konstanter die Oldie-Einschraubsicherung gegen einen Automat ersetzen der direkt da reinpasst, und möglichst einen schwarzen der auch nicht wesentlich größer ist als die Sicherung selbst.

Ich hätte gern die genaue Bezeichnung von so einem Teil, dann kann ich das in der Bucht suchen und finden, dafür herzl. Dank.

Gerätedaten = 10A Dauerlast, 15A 30min
das ist ein Philips 7776,
ein röhrengesteuerter Transduktor, sackschweres Altertümchen, gut restauriert und putzmunter.
Er erhöht mittels einem Trafo die Netzspannung um 60V und regelt sie dahinter mit seinem Transduktor wieder ab, so liefert er auch bei Netzunterspannung unbeeindruckt seine 220V weiter.

Eine 16A wär da wohl das ideale.

lG Martin







[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 10 Jan 2016 13:36 ]...
80 - Fehler automat. Türöffnen -- Geschirrspüler Miele G 2832-60 SCi
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Fehler automat. Türöffnen
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G 2832-60 SCi
S - Nummer : 40/79789117
Typenschild Zeile 1 : HG03
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Nach normal verlaufendem Waschvorgang kommt beim entriegeln der Türe zuerst ein Fehler irgendetwas von "Türautomatik" der Riegel wird jedoch nicht zurückgezogen, anschliessend lässt sich die Maschiene gar nicht mehr einschalten.

Ich habe die Türöffnungs-Automatik nun abgesteckt, nun lässt sich die Maschiene wieder einschalten, es kommt nun der Fehler: "Fehler automat. Türöffnen"

Wegen Ersatzteil Miele-Art No 6715061 bin ich mich schon am informieren.

Meine Frage, ich habe gehört die Automatische Türöffnungsfunktion lässt sich deaktivieren und ich könnte die Maschiene im Moment wieder verwenden. Hat jemand eine Ahnung wie man das macht? ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Automat eine Antwort
Im transitornet gefunden: Automat


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924426   Heute : 918    Gestern : 8415    Online : 644        19.4.2024    6:34
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.111528873444