Gefunden für schukostecker schalter aunbereich - Zum Elektronik Forum





1 - Suche Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten -- Suche Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten




Ersatzteile bestellen
  Hallo Leute,

Ich suche eine Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten der Kaltgerätebuchse.

Der Plan ist folgender:
Ich möchte meine elektrischen Rollläden im Notfall mit einer mobilen günstigen USV versorgen können ohne dazu aber die Unterputzdosen öffnen zu müssen.
Daher wollte ich an die USV ein Kabel anschließen, das einen Schukostecker für die Schukosteckdose der USV hat und einen Kaltgerätestecker an der anderen Seite.
Der Kaltgerätestecker soll dann in eine Kaltgerätebuchse gesteckt werden, die in einer Unterputzdose untergebracht ist. Zusätzlich kommt in diese Unterputzdose noch ein 6 pol. Wippschalter mit den Zuständen Ein-Aus-Ein. Die beiden ein Zustände dienen zum manuellen hoch bwz. runterfahren des Rollladen und Mittelstellung ist aus, wenn der Rolladen per USV mit Strom versorgt wird.
In allen anderen Fällen, also wenn Netzstrom anliegt, wird der Rolladen ganz normal über einen Wippschalter ein paar Meter weiter weg, neben dem Lichtschalter, geschaltet.

Damit das ganze im Inselbetrieb nur von der USV versorgt wird und ich das Netz vom Rollladen trennen kann. Benötige ich zusätzlich einen weiteren Unterputzwandschalter für 9 Pole.
Das habe ich in passender Form bereits als Unterputz W...
2 - Seitenkanalverdichter -- Seitenkanalverdichter
Nein. "Lichtschalter" sind für Motoren nicht geeignet.

Sowas in der Art sollte es schon sein: https://www.technikundmehr.com/Moto......html
Dort ist auch gleich ein Motorschutzschalter integriert. Wobei mir gerade auffällt, dass der intern wohl noch nicht verdrahtet ist. Entgegen der Beschreibung, sollte auch "L" und "N" über den Schalter geführt werden (L oder N zweimal, damit alle drei Strompfade mit dem selben Strom belastet werden), da bei einem Schukostecker eben nicht zwischen beiden unterschieden werden kann.

Gibt bestimmt noch andere Anbieter, mit steckerfertigen Lösungen...




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Okt 2024 11:20 ]...








3 - Druckschalter für die Unter-Schreibtisch-Montage aka Bilder Schreibtischverdrahtung -- Druckschalter für die Unter-Schreibtisch-Montage aka Bilder Schreibtischverdrahtung
Hallo zusammen,

ich hätte da mal wieder ein Projekt im Kopf und habe erstens keine Ahnung und zweitens nur komplizierte Lösungen vor.

Ich suche so einen Druck-/Fußschalter 230 V, 10 A oder besser 16 A mit Löcher für die Befestigung unter einer Tischplatte.
Alternative Schalterlösungen sind auch willkommen.

In der Bucht finde ich leider nur kleinere Versionen mit 2 A/230 V.
Beispiel 1: Fußschalter eines 4er Euromehrfachsteckers

Beispiel 2: Fußschalter eines Schuko-Mehrfachsteckers

Wobei ich langsam dazu tendiere wie bei meinem Hobby-Raum-Tisch eine AP-Box zu nehmen, da ein Hutschienen-Relais/Schütz reinzupacken und den Schalter nur für für die Relaisansteuerung zu nutzen. Mit den heutigen Schaltnetzteilen sollte ein Hutschienen-Teil länger durchhalten bzw. die Ersatzteilbeschaffung ist recht trivial.

Offtopic :Ich mag es ja auch unnötige Euro- und Schukostecker abzuschneiden und passgenau in einer AP-Box flexibel mit Wago 221/222 zu berbinden. Beispiel s.u.
4 - Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum -- Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum
Mahlzeit uiii ich spüre jetz schon alle meine vorhandenen und nicht vorhandenen Muskeln ... derweil hab ich gestern abend, so vor den nächsten 3 Tagen Dauerregen halt, nur ganz rasch noch (grad mal^^) 480-500 Höhenmeter gemacht - bissi Bergeeee anguggn^^


Zitat : Aber wenn ich die Stromstärke messe, dann tut sich bei beiden Kondensatoren gar nichts?! Euch ist aber schon klar, daß bei Strommessungen das Messgerätchen auf in Reihe zum Messobjekt (um-)gehängt werden "sollte" ?.


Zitat : Ach so, ich habe eben mal an der Sä...
5 - Fahrschullehrwand / Straßenkarte // Ampelschaltung defekt - Trafo? -- Fahrschullehrwand / Straßenkarte // Ampelschaltung defekt - Trafo?
Hallo miteinander & ein gesundes, frohes neues Jahr wünsche ich.

Vielen Dank für eure Nachrichten, ich fühle mich hier direkt gut aufgehoben.

Leider habe ich keine Benachrichtigung über eure Antworten per Mail bekommen, obwohl ich das Thema abonniert habe, deswegen lese ich das jetzt erst.
Ich muss gleich noch mal in meine Einstellungen schauen ...


Zitat : Der Trafo siegt noch ok aus.

Bei dem Teil mit dem transparenten Deckel scheint es sich um ein Bimetallrelais zu handeln. So etwas braucht man für Verzögerung- oder Blinkschaltungen. Evtl ist da aber noch mehr drin.

Das ist ja schon mal beruhigend. Die Ampeln konnten blinken, bevor alles ausfiel, dementsprechend würde ich jetzt erstmal vermuten, dass hier noch alles in Ordnung ist.


6 - Fuse Destroyer -- Fuse Destroyer
Als Jugendlicher++ hatte ich auch so eine Schaltung entwickelt, aber ohne Schalter und mit einem Schukostecker als Gehäuse.
Ist ganz praktisch um im Elternhaus ein Wiedereinschalten zu erschweren während mal arbeitet.
...
7 - Schweizer Norm SEV 1011 Typ 11 statt Konturenstecker -- Schweizer Norm SEV 1011 Typ 11 statt Konturenstecker

Zitat : in der E-Technik immer noch lange nicht EU-Konform
Das kann man denen aber nun wirklich nicht verübeln.
Mit BS1363 haben die Briten ja nun seit den 60ern ein massiv überdimensioniertes und sehr sicheres System. Grob angepasste Sicherung in jedem Stecker, Schalter an der Dose, berührungssicher, verpolungssicher, mit Kindersicherung in der Dose usw.
Nachteilig ist der große Stecker, dessen Pins gemeinerweise gerne nach oben zeigen und verdammt wehtun, wenn man Barfuß drauftritt. Lego ist nichts dagegen.
Bis in die 90er wurden wegen den Unterschiedlichen Steckersystemen außerdem Geräte ohne Stecker ausgeliefert. Dafür war Stecker sicher und fachgerecht montieren, Teil des Schulunterrichts.
Jedes andere System wäre ein Rückschritt.

Was halbkompatible Alleingänge angeht, mal in Dänemark gewesen? Da stecken haufenweise Schukostecker in Dänischen Steckdosen. Nur hat der Schutzleiter so keine Funktion. Damit scheinen es die Dänen aber eh nicht ...
8 - Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz -- Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz
Moin,


Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :
Garage, warum nicht ? Selbstverständlich mit Abgasleitung nach draußen.


Diese dann aber bitte ordentlich montieren! Hier wurde so etwas schon einmal nachlässig gemacht und es gab Tote und einen Familienvater der wohl nie wieder glücklich wird



Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :
Der CEE Anbaustecker ist in der Garage schon vorhanden, der Link zum Dreier-Schalter funktioniert aber leider nicht. Ich kann mir da auch nichts vorstellen, wenn möglich bitte den genauen Artikel verlinken.

Naja, das Adap...
9 - Einphasenmotor Drehrichtungswahlschalter/Nockenschalter -- Einphasenmotor Drehrichtungswahlschalter/Nockenschalter
Hallo Forum,

Folgender Beitrag ist fast identisch:

https://forum.electronicwerkstatt.d......html

habe aber noch Fragen und dachte Aufgrund des Alters ist ein neuer Beitrag hoffentlich okay.

Ein Einphasenmotor mit Schaltbild soll einen Drehrichtungswahlschalter bekommen. Natürlich stelle ich mir einen Nockenschalter vor mit drei Stellungen L-0-R bzw. 1-0-2 oder ähnlich vor. In erwähntem Beitrag wurde ein 3-poliger Schalter verwendet jedoch wurde von Verlöter erwähnt, dass ein 4-poliger besser sei....
10 - Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen -- Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen
Wasti - ich verfolge dein Thema schon die ganze Zeit und kann dir nur raten - lass unter allen Umständen die Finger davon.

Hol dir einen Elektriker! Der soll dir an der Wand, wo das Elektrokabel raus kommt einen Schalter setzen, der wiederum eine nachfolgende Doppelsteckdose schaltet. An das Kabel deiner Dunstabzugshaube soll er dir einen Schukostecker montieren, der in eine der Doppelsteckdosen gesteckt wird.
In die andere steckst du die Lichtleiste von Amazon.
Dunstabzugshaube und Lichtleiste werden dauerhaft eingeschaltet.

Nun kannst du am Schalter an der Wand beides gleichzeitig ein- und ausschalten.
Sollte dir das optisch nicht so gut gefallen:
Hol dir einen Schreiner! Der baut dir noch ein zur Küche passendes Gehäuse um die Steckdosen.

Das alles kostet zwar etwas, aber dafür habe die Leute auch einige Jahre in der Lehre die Schulbank gedrückt und auch die praktische Erfahrung gesammelt.

Aber bitte - tue uns allen den Gefallen und lass es machen - von einem der was davon versteht.

...
11 - FI an 2x110V Netz anschließen -- FI an 2x110V Netz anschließen
Moin,

moment mal!
Ist das wirklich ein Dreiphasennetz mit 3x 110Volt gegen einen Neutralleiter sowie Schutzleiter (= 5 Leiter).
Hier hätte man 190Volt von einem Außenleiter zu einem anderen Außenleiter.
Anzahl Außenleiter = 3, Phasenverschiebung = 120 Grad.

ODER ist es ein 220Volt Netz mit Mittelanzapfung, bei dem beide Leiter 110 Volt gegen den Neutralleiter (= geerdete Mittelanzapfung) haben.
Anzahl Aussenleiter = 2, Phasen"verschiebung" = 180 Grad.

In Japan ist letzteres Netz verbreitet, kein (für unsere Verhältnisse) "normales" Dreiphasennetz.

Den FI-Schutzschalter könntest du folgendermaßen grob testen, jedoch nicht prüfen:

Nimm eine handelsübliche E27 Fassung und schraube ein 60Watt - 100Watt Leuchtmittel ein. Dort schließt du eine Leitung mit Schukostecker an.
Eine Ader auf den PE-Kontakt, eine Ader auf einen Pin des Schukosteckers.
Stecker einstecken, löst nichts aus, Stecker um 180Grad drehen.
Löst der FI-Schalter dann aus, funktioniert er schonmal grundlegend.
Löst er nicht aus, ist der entweder defekt oder es liegt ein Problem bei der Netzform vor.

Dies ist nur ein großer Test, die Schutzschaltung muss auf jeden Fall n...
12 - Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? -- Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD?
Moin,

verbaut sind hier Siemens N-LSS, die gab es erst in den 80ern! In den 60ern bis zu den 70ern gab es nur die W-Reihe. Gemäß der Aderfarben dürfte der Zählerschrank aus den späten 60ern bis frühen 70ern stammen.
Später wurde mal ein DLH nachgerüstet, daher die neuen LSS.

In der rechten Wohnung ist die Installation schon mit separatem PE (ROT) und alten Aderfarben ausgestattet. Ein Durchlauferhitzer wurde beim Einbau des Zählerschrankes nachgerüstet (neuere Aderfarben). Der braucht nämlich nur 4 Adern und Herd mit 25A sowie klassische Nullung wenn die Altanlage schon aufgetrennt ist wäre unüblich.

Komisch kommt mir der vierte LS vor! L20A auf vermutlich 1,5mm² ich nehme stark an, dass das der Elektroherd ist und vor der Sanierung / Erweiterung Ende der 60er / Anfang der 70er mit 20A Diazed abgesichert war und es nur einen 1-Phasenzähler gab. Hier könnte man mal eine neue Leitung verlegen. Der Rest ist mit L16 typisch für diese Zeit abgesichert.

Ich sehe 9 graue Neutralleiter und / 9 rote Schutzleiter (2 teilweise gut versteckt auf dem Foto), das spricht stark dafür, das für den Herd 2 Leitungen verwendet wurden und parallel geschaltet wurde. An allen anderen LS ist doppelt aufgelegt, bis auf den letzten.

Die Anlage könnte man wu...
13 - Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ? -- Magnetischen Spannungskonstanter als Trenntrafo verwenden ?
Ein Trenntrafo bietet natürlich viel höhere Sicherheit, als dein Transduktor, da die Wicklungen laut VDE-Vorschrift räumlich getrennt sind.

Beim Transduktor besteht die Gefahr von Durschlag und Beschädigung der Wicklungen. Daher rein normativ nicht als Trenntrafo zugelassen. Technisch würde es zwar gehen, doch ich habe ein relativ ungutes Bauchgefühl dabei.

Ist den die Primärseite wirklich GUT von der Sekundärseite getrennt?

Prinzipiell würde ich den Kauf eines Trenntrafos empfehlen, diese gehen oft günstig daher.

Bezüglich FI-Schalter, da findet man doch eine einfache Lösung. Ich habe schon in Gebäuden von 1953 FI-Schalter nachgerüstet. Voraussetzung ist, dass die Installation schon 3Adrig bis zum Verteiler da ist und ein bisschen Platz ein Aufputzkasterl anzubringen. Der Rest der Installation kann bleiben, nur der Verteiler muss um verdrahtet werden.

Alternativ kann man sich im Bastelraum auch von der Abzweigdose / einer Steckdose eine Leitung abzweigen und geht dort auf einen Aufputzkasten mit FI. Dort schließt man dann seine schützenswerten Steckdosen an, entweder AP oder UP. Das ganze kann man auch auf einem Holzbrett anbringen mit Schukostecker.

Oder man verwendet so einen Personenschutzadapter vor dem Bastelgerät:
...
14 - Steckkupplung Spritzwasser-Schutz -- Steckkupplung Spritzwasser-Schutz
- zu meiner Entlastung zum Begriff "IP-Schutzklassen" http://info.dimmer.de/inf-schutzarten.htm

Die Rote Steckkupplung im Link "zur Apotheke mit dem großen Zeh" hat den Vorteil keine Seitenfugen zu haben, wo Spritzwasser eindringen kann.

Zum PS-Schalter: Der Trennschalter am Schukostecker s.Foto wird ständig bewegt, deswegen bevorzuge ich einen für festen Einbau. Welche wären denn zu beachten ?

Frage3:
Spricht denn grundsätzlich etwas gegen eine nachträgliche Abdichtung gegen Spritzwasser, so daß der Schutzfall erst gar nicht eintritt?


Frage4:
Wieso sollte ich den Kocher NICHT in die Spüle beim Tassenbefüllen ? Schreibt die wirklich PA für Spülen vor oder welches wäre denn ein plausibles Unfallszenario bzw. wieso reicht es nicht, daß die Befüllung überwacht wird?

...
15 - Wippschalter für Steckdose -- Wippschalter für Steckdose
Dieser Schalter ist nur 2 Polig trennt also nur L oder N je nach dem wie rum der Schukostecker eingesteckt ist. Besser du wählst einen 4 Poligen Schalter (Ein /Aus für 250V und 16 A) der trennt dann beide Adern N und L
Edit: http://www.amazon.de/gp/product/B00.....P5MYQ


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 23 Nov 2015  8:03 ]...
16 - Leistungsstufen-Wahlschalter -- Leistungsstufen-Wahlschalter
Oh, die Idee ist gut. Die Gehäuse sind komplett aus Alu, somit sollte das funktionieren. Da sind Kabel mit Schukostecker dran, welche ich jedoch eh tauschen muss.
Momentan ist da ein Gummikabel (3x 1,5² auf Schukostecker) dran, was recht dick ist. Wenn ich das jedoch durch NYM ersetze (die werden ja fest verbaut) sollte ich durch die Öffnung auch ein 4-Adriges Kabel bekommen.
Dadurch würde mir dann zwar die Garantie erlöschen, aber das würde ich in Kauf nehmen.

Nun geht die Suche nach einem geeigneten Schalter schon wieder los ...wo ich mich doch gerade für den EATON TM-5-8281/EZ entschieden hatte.

Apropos. Es gibt bei den Schaltern folgende Ausführungen:
- EZ (eine flache Blende)
- IVS (hervorstehend)
- I1 (Aufbaugehäuse
...sofern ich das richtig erkannt habe.

Wenn ich nun ein leeres Aufbaugehäuse kaufe, welche Schalterausführung und welches Gehäuse würden dann zusammen passen?
Leergehäuse gibt es ja in verschiedenen Ausführungen (ganz ohne Loch, mit quadratischer Aussparung, mit Bohrungen, usw.). Kennt sich jemand da...
17 - Schalterhersteller AJ? -- Schalterhersteller AJ?
Mir sind in letzter Zeit mehrere Teile (Schukostecker, Drehschalter) mit dem Herstellerlogo AJ (getrennt und umgeben von zwei Blitzen) gefunden. Kennt jemand diese Firma? Der Schalter hat einen Keramikkörper und Bakelitknebel (Glasabdeckung), trägt aber keine Pressmarke (oder gab es die nur bei synthetischen Pressstoffen?). Ich finde nur Herstellerlogo, VDE und 250 V/6 A, dazu DRPa und DRGM, das Design dürfte also definitiv aus der Zwischenkriegszeit stammen.

Ich bin auch schon die Liste der Pressmarken durchgegangen und finde keinen Hersteller mit den Initialen A J oder A I. Ein Bild des Logos habe ich angehängt. ...
18 - Rolladenmotor per Relais steuern -- Rolladenmotor per Relais steuern
...ohoh, dafür braucht man geschaltete Spannung von der Steckdosenleiste und Dauerspannung, die vom selben Aussenleiter kommen muss und das ist über Schukostecker ehr riskant wenn da jemand einen der beiden Stecker umdreht.....

...dazu müsste man eine "Box" bauen mit einem Schukostecker, ein paar Einbausteckdosen, einem Schalter und einem Anschluss für den Motor ...
19 - Spannung auf Erdung?? -- Spannung auf Erdung??

Offtopic :
Zitat : Primus von Quack hat am 21 Jul 2014 17:57 geschrieben :
> Was ich dann noch auf Campingplätzen gesehen habe will hier keiner wissen.
...hast Du ne Ahnung was wir hier alles wissen wollen also raus damit..... Ist schon lange her, mal sehen was mir einfällt:
Na das übliche Campingplatzbild mit zu langen Leitungen, meist nur IP44, die nach dem Regen im nassen Sand und feuchten Zelt liegen. Daneben dann das interessante Sammelsurium von Geräten, Mehrfachsteckern und Leitungen wild gemischt mit Stecker-Typ K und Stecker-Typ F.

Mal weg vom Campinplatz: War nun schon einige Jahre nicht mehr oben, aber damals gab es in DK viele zweipolige Steckdosen (wo die Kontaktlöcher nicht wie ...
20 - Schromschalter 220/0/380 defe -- Elektra Beckum Schutzgasschweißgerät 160/60
Was hat denn der Eli genau gemessen bzw. was funkt. an dem Umschalter nicht?

Ich habe ebenfalls so einen ähnlichen Schweisstrafo, nur das ganze ist eine "Mogelpackung", weil das Gerät immer nur mit max. 230 Volt u. nur einem "L" + "N" funkt.

Der Schalter schaltet nur 2-polig um, je nachdem ob man es entweder an einem Schukostecker o. einem CEE-Stecker ansteckt, damit dann am "Nichtverwendeten" Stecker "keine Spannung" anliegen kann! ...
21 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren
Hallo zusammen!

Letztes Wochenende ist mir bei Bekannten was aufgefallen.
Und zwar haben sie ein kleines Gartenhäuschen (keine 10m Luftlinie vom Haus weg), das auch mit Strom versorgt wird.

Es geht ein dreiadriges, eindrähtiges Erdkabel (zumindest ist es doppelt isoliert, die äußere Isolation ist schwarz, dann kommt noch eine dünne graue, und dann die Isolationen der einzelnen Adern) vom Heizungskeller aus ins Gartenhäuschen.
Im Gartenhäuschen sieht auf den ersten Blick alles ok aus.

Aber im Heizungskeller endet das Erdkabel in einem Schuko-Stecker.
Und weil das Kabel natürlich zu dick für die Zugentlastung im Stecker war, wurden die äußeren Kabelmäntel ca. 1cm vor dem Stecker abgeschnitten!
Der Stecker wird dann bei Bedarf im Heizungskeller angesteckt.

Da es höchstwahrscheinlich nicht VDE-konform ist, ein starres Kabel an einen Stecker zu pfriemeln, möchte ich das ganze nun etwas sicherer machen.

Im Heizungskeller ist die Verkabelung normale Aufputz-Feuchtraumverkabelung (Schalter und Dosen Jung WG 600 Serie), der Weg zur nächsten Unterverteilung (inkl. FI) jedoch nicht.

Meine erste Idee war, die bestehende Installation zu modifizieren:
Dazu einen zweipoligen Schalter mit Kontrollleuchte "Jung 602 KO...
22 - Zwei Lampen an einen Anschluss -- Zwei Lampen an einen Anschluss
Bei Dieser Installation rollen sich mir nicht nur die Fingernägel sondern auch die Zehennägel ein.
5 Fehler
erstens : geschalteter Neutralleiter!
zweitens fehlender Schutzleiter
drittens Berührungsschutz nicht gegeben
viertens keine Zugentlastung
fünftens die flexible Leitung hat garantiert keine Adernendhülsen

Fazit so geht es nicht da gehört entweder eine Herdanschlussdose oder eine Steckdose drauf!
An die Steckdose kann eine Leuchte mit integriertem Schalter per Schukostecker angeschlossen werden.
So besteht Lebensgefahr und der Stromkreis ist sofort außer Betrieb zu nehmen
...
23 - Spaß in der Mietwohnung -- Spaß in der Mietwohnung
Ich wurde hausintern gebeten, mal einen Blick auf die Elektrik eines Neumieters zu werfen und zu prüfen, wie weit diese den aktuellen Normen entspricht bzw. wie man sie dorthin bringen kann.

Ein paar "Heimwerkerspezialitäten" waren mir in der Wohnung schon bekannt (Einzeladern in Putz, Schukos ohne PE,...), aber ich hatte nie die Gelegenheit oder den Auftrag tiefer in die Materie einzusteigen.

Fazit nach 6 Stunden Herumkriechen:
1) Der Verteiler muss raus. Ein Legrand von 1980, wo man durch die fehlende Abdeckung der unbenutzten oberen Reihe schon die fliegende PE-Schiene sieht, lose an die Wand getackert. FI 40/4/0,1 von Neptun 2000 (was war das eigentlich? F&G? Baumarkt-Eigenmarke? Sonstige Billigmarke?), dazu vier LEgrand L12 1+N Marke Brandsatz. Beschriftung: Wohnung, WM, Kühlschr. und Küche.
Schaltet man "Wohnung" aus, sind die Küchensteckdosen spannungslos. Schaltet man "Küche" aus, wird der ganze Rest der Dreizimmerwohnung dunkel.

2) Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Leitungen stammt vom Bau des Hauses - Ende 1914. Teils in Bergmannrohr, teils nicht. Die ursprünglichen zwei Stromkreise wurden irgendwann zu einem zusammengefasst. Großartig! Und zwar sind die anscheinend sogar bis zum Verteiler geführt ...
24 - Rossmann Föhn -- Rossmann Föhn
Ich habe z.B. einen Laborkompressor, der auch keinen Schalter hat; er läuft sofort an, wenn ich den Schukostecker in die Steckdose stecke!

Gruß
Peter ...
25 - Schlauchleitung streckenweise unterputz -- Schlauchleitung streckenweise unterputz

Zitat :
sam2 hat am  2 Jan 2013 15:41 geschrieben :
Dann wäre es ...


Vor allem, schönen Dank für all Eure Geduld.

Stromkreis der Vitrine wird Schalter beinhalten,
meinem aktuellen Kenntnisstand nach. Restliche
Details müsste ich erst mal nachschlagen.
Es werden zwei bis drei LED-Reihen, jeweils max 50cm
lang sein.

Die Kombination Schuko-Kupplung mit Schuko-Stecker, wird
sie im Bereich Raumwand zu Schrankhinterwand nicht mehr
Raumvolumen als die Steckerdose + Schukostecker Kombi beanspruchen?
Daß Möbelstück allein der Vergindungsbautiefe wegen mehr ins Raum
auszuranken braucht, ist unbedingt fachgerecht.

Die Superflache Stecker habe schon in Anbetracht.
Nur, sie machen das komplette System noch nicht aus.

Soweit ich weiß, kein FI in dem Kreis vorhanden.

Selber habe vor, lediglich auf Ebene der Planung, Auftragsvergabe
und Endabnahme zu bleiben. Den Rest dem Fachma...
26 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke
Hallo
wir haben leider vor einer Woche mit entsetzen festgestellt, dass wir in unserer Wohnung keine Erdung haben und alles bis auf Licht und eine Wand zwischen Küche und Bad an einer einzigen Sicherung hängt.
Dabei haben wir immer darauf geachtet, dass unsere Geräte 3polige Stecker haben und alle Geräte möglichst verteilt an den Steckdosen hängen.

Vor ca 2 Wochen hat ein Netzteil einen Kurzschluss verursacht. Ca eine Woche später war der Strom weg. Wir vermuten Phase am Kühlschrank(1.großer Verbraucher). Zumindest war der Strom wieder da, nachdem der Elektriker daran gewackelt hat. Machen konnte er aber auch nichts, da keine Pläne von der Elektrifizierung vorhanden sind.
2Tage lang Möbel gerückt für ein mal wackeln.

FI Schalter ist vorhanden, aber wir wissen nicht, ob alles daran angeschlossen ist oder nur Küche/Bad. Die Wand Küche/Bad wurde nachträglich gemacht, mit Erdung und dabei gleich der Sicherungskasten getauscht. Alle anderen Kabel sind geblieben.

Ein Austausch der ganzen Elektrik (einzelne Sicherungen für jedes Zimmer, Erdung) wäre uns zwar lieb, aber praktisch kaum durchführbar. Es handelt sich um eine bewohnte Mietwohnung. Wenn dann bestände nur die Möglichkeit, dass wir die Kabel in den Kabelschächten selbst verlegen und ein El...
27 - Zusammenlegung von Einzellampen - rechtliche Situation und Detailfragen -- Zusammenlegung von Einzellampen - rechtliche Situation und Detailfragen
Die Zugentlastungsplatte kannte ich hingegen noch nicht. Diese ist aber ehr für den Verteilerbau mit Hutschienen gedacht, und da (so wie das Ding auf den Bildern aussieht) auch mehr für die Fixierung und Optik als für Zugentlastung im wörtlichen Sinne. Ich bezweifle daher, dass diese das richtige für dich wäre. Aber Eigeninitative ist jedenfalls

Zu dem von dir gefundenen Drehschalter wirst du keine näheren Daten finden, da es kein Schalter ist. Der verlinkte Artikel ist nur das Bedienteil.

Für die Hauptzuleitung würde ich vermutlich etwas recyclen, Schukostecker mit etwas Kabel (oder besser: Leitung, Kabel liegen in der Erde) ab 3x0,75 liegen immer genug rum, teilweise muss man nur die Kaltgerätebuchse abknipsen. Wenn es die Konstruktion erlaubt könnte man auch einen KG-Stecker einbauen

Hast du schon etwas fertig und kannst ein Foto oder eine Skizze hier hochladen? Oft sagt ein Bild mehr als 1000 Worte. ...
28 - Stromführend über Wasserhahn -- Waschmaschine AEG Öko Lavamat 615
Hallöchen noch einmal!

Also, wenn Ihr mich jetzt sehen könntet, würdet Ihr fragen, ob ich im Spinnennest gewesen bin. *lach* Ich bin total verstaubt, verdreckt und durchgeschwitzt.

Denn es hat mich nicht in Ruhe gelassen, mein Problem, und wollte es einfach nicht wahr haben, dass meine Maschine den Geist aufgegeben hat.
Da ich nun auch nicht ganz so dumm bin und auch eigentlich mit Elektrik als auch gewissen Elektroniksachen aufgewachsen bin, habe ich mein Multimeter rausgeholt und noch einmal alles durchgecheckt.
Diesmal aber auch wirklich alle Steckdosen.
Denn auch in der (Wohn-) Küche, wie eingangs beschrieben, habe ich ja gewisse Kriechströme an Licht- und Musikanlage gehabt.
Also, auch wie schon geschrieben, habe ich irgendwie versucht den Potentialausgleich herzustellen. Nur wie sollte ich das machen?

Google hat mir dann weitergeholfen und so habe ich in einem anderen Forum etwas mehr Hilfe bekommen, wie man denn als quasi Laie Überprüfungen zum Potentialausgleich vornehmen kann.
Das habe ich dann auch gemacht.
Alle Steckdosen als auch den Sicherungskasten mit dem Fi-Schalter habe ich nun überprüft!
Und Ihr glaubt es nicht - NIE IM LEBEN!

Ich wohne nun schon seit 6 Jahren hier und nie ist mir auch nur im Entfer...
29 - Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht) -- Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht)
Der erste Motor wird mit Alu beschrieben, ist auch leichter wie der zweite. Lagerschilder aus Alu machen gerne mal Probleme da sie zum Auslaufen neigen. Bessere haben dann wenigstens einen Stahlring beim Lagersitz eingegossen.
Bei niedriger Drehzahl besteht die Gefahr der Überhitzung da sich auch der Lüfter nur langsam dreht. Gut wäre ein Thermoschutz, der dann natürlich auch angeschlossen werden muß.
Eine Firma die mit Motor und Frequenzumrichter weiterhelfen kann: http://www.e-schaefer-kg.de/cms/front_content.php?idcat=2
Gerne vergessen werden die Kleinteile die noch benötigt werden wie Hauptschalter, Gehäuse für Schalter und FU, abgeschirmte Leitung zwischen Motor und Gehäuse evt. mit Adern für Thermoschutz, Anschlußleitung 1,5 qmm mit Schukostecker, Würgenippel im Gehäuse und Motoranschlußkasten als Zugentlastung für die Leitungen. ...
30 - Lampe defekt durch falsche Verkabelung? -- Lampe defekt durch falsche Verkabelung?

Zitat :
Mirto hat am 21 Jan 2011 18:13 geschrieben :

Zitat : Es könnte sein, daß Du die Phase so angeschlossen hast, daß man beim Auswechseln einer Funzel eine gewischt bekommt, weil Du die Phase so angeschlossen hast, daß man mit dem Finger an das Phase führende Gewinde kommt. Die Phase gehört an den Fußpunkt.
Ich würde mal gerne wissen wer dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat!?
Moderne Fassungen sind so aufgebaut, daß "Fußpunkt" und Gewinde beim Herausdrehen quasi gleichzeitig von den Kontakten getrennt werden.
Und wie sieht es bei ortsveränderlichen "Geräten" mit Schukostecker aus?? Sollte es wirklich eine (mir noch unbekannte) Regelung geben...
31 - Versenkbare Steckdose in Rigips für LCD Fernseher -- Versenkbare Steckdose in Rigips für LCD Fernseher
Ähm, ich hatte tatsächlich bei meiner vorigen Antwort den zwischenzeitlichen Beitrag des Fragestellers gänzlich übersehen. Er enthält ja diverse wichtige Details...
Tja, der Atzventzkrantzstretz.

Also:
Dann würde ich die Einführung der Netzanschlußleitung HINTER den Bildschirm verlegen.
Neben das Gerät (oder an gewünschte Stelle) dann in einer gewöhnlichen Hohlwand-Gerätedose nur den zugehörigen Schalter setzen.
Für die Einführung gibt es dann unterschiedliche Lösungen. Billig und gut wäre z.B. eine superflache Herdanschlußdose (Schukostecker der Kaltgeräteleitung abschneiden, sie mit Aderendhülsen versehen).


Was die Befestigung angeht:
Vorsicht - genannte Werte sind nur Konsollasten!
Also reine Scherbelastung ohne Zug senkrecht zur Ebene.
Generell sind - ohne besondere Maßnahmen an der Unterkonstruktion - Belastungen unzulässig, die höhere Gewichte als die der Beplankung selbst senkrecht in die Fläche einleiten. Ein Dübel, der in der Platte hält, nütze nämlich wenig, wenn sich stattdessen die komplette Platte löst (oder in Deinem Fall die ganze Wand umkippt)... ...
32 - Heizstrahler, Montage auf brennbarem Untergrund -- Heizstrahler, Montage auf brennbarem Untergrund
Hallo,
ich habe mir einen Quarzheizstrahler (Einhell QH 1800, 1,8kW, IP24) für meine Werkstätte gekauft. Es kommt hier nur die Montage auf einem senkrechten Holzbalken in der Mitte des Raumes in Frage.

Erste Frage:
Ich habe in der Anleitung keinen Hinweis gefunden, dass die Montage auf Holz unzulässig wäre. Lediglich eine Deckenmontage ist verboten und ein Mindestabstand zur Decke ist einzuhalten. Es gibt einen Hinweis, dass "Holzdecken über dem Heizstrahler nachdunkeln" könnten.

Natürlich könnte ich die entstehende Wärme im Betrieb hinter dem Gerät messen (IR-Thermometer) und danach entscheiden, doch glaube ich, es ist mir wohler, wenn ich gleich ein ordentliches Blech dahinter anbringe. Was meint Ihr?

Zweite Frage:
In der Anleitung steht dass das Gerät "nicht für Festanschluss" geeignet ist. Es hat eine flexible Leitung mit angespritztem Schukostecker. Den Stecker brauche ich eigentlich nicht, müsste dann eigens eine Steckdose setzen. Wollte direkt in einer Dose anklemmen und in bequemer Höhe einen 2poligen Schalter montieren (der dann als Hauptschalter fungiert). Spricht da irgendetwas dagegen (dass ich damit das Gerät modifiz...
33 - Umstellung von TNC auf TNCS -- Umstellung von TNC auf TNCS

Zitat :
sam2 hat am 20 Jul 2010 21:18 geschrieben :
Es ist aber sinnvoll, dafür im WoZi eine zweipolige Abschaltmöglichkeit vorzusehen. Manchmal verlangt das sogar die Hausratversicherung.

...und wenn der dafür verwendete Schalter nur für 10A geeignet ist müsste der gesamte Stromkreis mit B10 oder (wenn es geht) C10 abgesichert werden. Es ist zudem ohnehin sinnvoll mit weniger als B16 abzusichern, zum einen wegen der meist verwendeten 1,5mm²-Leitung und zum anderen wegen der minderwertigen Schukostecker. Diskussionen darüber finden sich massenhaft hier im Forum. ...
34 - Erdung, Sicherheitsschalter --    (Herst. unbekannt)    Ständerbohrmaschine
Eine 2-Adrige Leitung ist nicht zulässig, erst recht nicht wenn die Maschine nicht fest angeschlossen ist, sondern über einen Schukostecker. Grün-Gelb, der Schutzleiter, gehört an das Gehäuse aller elektrisch aktiven Teile angeschlossen, also vor allem mal der Motor, aber so ist es ja wohl auch.
Elektrisch aktive Teile müssen so abgedeckt sein dass es nicht möglich ist mit bloßen Fingern (auch Kinderhände) daran zu kommen. Es gibt natürlich Schalter im geschlossenen Gehäuse die diese Bedingungen einhalten. Es sollte auch ein Schalter mit Nullspannungauslösung sein. Diese Schalter schalten bei Stromausfall aus, so dass die Maschine nicht plötzlich anläuft wenn der Strom wieder da ist. Dann möchte ich noch zu bendenken dass die Bohrmaschine von einem fachkundigen geprüft gehört, damit die elektrischen Schutzmaßnahmen auch greifen. ...
35 - Kurzschluss beim einschalten -- TV   Beko    Fernseher
Ja ich habe deinen Beitrag gelesen, aber ich denke ich hab das ein bischen umständlich erklärt.
Fang ich nochmal an....danke für deine Geduld

Bei diesem Gerät gab es erst ein Problem mit dem "Trafo" dieser wurde getauscht...gerät lief wieder.
Dann streikte wohl der Ein und Aus Schalter da beim einschalten ab und zu mal die Sicherung in der Werkstatt flog.

Dann hat jemand einen Zwischenschalter in das Kabel geklemmt und damit geschaltet.ging wieder eine Weile.

nun hab ich den hier vor mir, der Zwischenschalter war schon wieder entfernt und ein schukostecker angeschlossen(auch nicht von mir)

hab dann mal eingesteckt und die Sicherung in der Werkstatt flog

Ich hab vor 10 minuten mitbekommen das der Schukostecker völlig falsch angeschlossen war einmal an Phase einmal an PE ...Ich war es nicht.

nach deiner erklärung mit der Mangnetiesierungsspule hab ich alles wieder zusammen gebaut den Schukostecker wieder richtig angeklemmt und probiert.

nun ist kein Kurzschluss mehr,es geht aber nicht mal die stanby Leuchte an
Geräte Sicherungen bleiben ganz und es liegen volle 230v an.

Hoffe ich habe mich für dich verständlicher ausgedrückt.

danke dir



...
36 - Töpferscheibe neu anschliessen -- Töpferscheibe neu anschliessen
Hallo DrJoe,

an der Untersagung hast Du sehr gut getan.
Das Ding muß wirklich dringend und umfassend überarbeitet werden.

zu 1.
Richtig, Ringösen. Zahnscheiben nicht zwingend, aber dann oberhalb der Öse, vorzugsweise direkt unterhalb der Mutter. Auch und gerade beim PE sinnvoll.
Was am Schalter nötig ist, hängt von der Konstruktion der Klemmen ab. Ich würde aber - sofern möglich - Aderendhülsen bevorzugen (geringere Bruchgefahr, platzsparend).

zu 2.
1,5mm² reicht, leichte Gummischlauchleitung aber nicht, da Feuchtraum, also nimm H07RN-F.

zu 3.
Ein Motorschutzschalter ist zwar in diesem Fall nicht vorgeschrieben, aber sinnvoll und es daher empfehlenswert, ihn bei dieser Gelegenheit mit einzubauen (der Mehraufwand jetzt ist geringer als bei einer späteren, gesonderten Nachrüstung).

zu 4.
Von der Last her müßte die Zuleitung reichen, aber es kann sein, daß beim Anlauf des Motors der Leitungsschutzschalter auslöst, wenn es ein B- (oder wenn noch original alt: ein L- oder gar H-) Typ ist. Dem könnte aber mittels Ersatz durch einen C16A-LS abgeholfen werden. Danach wieder alles durchmessen lassen!
Man sollte jedoch dafür sorgen, daß die Beleuchtung (und alle sonstigen Steckdosen) auf anderen Außenleitern lieg...
37 - Leuchte SK I Schalter -- Leuchte SK I Schalter
Hallo,
muss eine Wandleuchte mit Metallgehäuse der Schutzklasse I, die über eine Steckerzuleitung 3x0,75mm², H03VV-F und Schukostecker betrieben wird einen Schalter haben der allpolig abschaltet oder ist ein Schalter mit Phasenabschaltung ausreichend?

Kann mir jemand die Norm nennen, in der ich den Sachverhalt nachschauen kann?

Gruß

Peter ...
38 - Warum wechselstromzähler ? -- Warum wechselstromzähler ?
Unser Haus in Niederösterreich, an der tschechischen Grenze, bekam 1949 Strom. Die Leitung kam über den Dachständer des Nachbarn zu uns, der Zähler saß in der überdachten Einfahrt an der Mauer zumNachbarn. Vermutlich direkt auf dem hölzernen Zählerbrett saßen zwei Diazedsockel für die beiden Leiter eines Stromkreises. Von dort gingen, teils im Stahlpanzerrohr, teils in Bergmannrohr zwei Adern 1mm2 ins Haus. Jedes Zimmer hatte eine Leuchte, entweder Wand- oder Deckenleuchte und einen Schalter. Im ganzen Haus (ca. 65m2 sowie 2 Ställe mit zusammen ca. 25m2) gab es zwei(!) Steckdosen, eine in der Stube und eine in der Küche. Gekocht und geheizt wurde mit Holz und/oder Kohlen, Wasser gab es bei der Pumpe vor dem Haus (Gemeinschaftsbrunnen auf Gemeindegrund), das Plumpsklo war hinten im Hof. So wurde das bis 1976 bewohnt.

In Wien gab es dagegen immer und überall Gas, daher wurden auch für 120m2-Luxuswohnungen um 1965 25A Wechselstrom für völlig ausreichend erachtet. Drehstromzähler gab es für Gewerbebetriebe und Aufzüge, selten auch für Elektroherde. Wirklich flächendeckend durchgesetzt hat sich Drehstrom im Neubau erst in den 80ern, in der Altbausanierung noch später. Ich kenne eine Einzimmerwohnung von 1970, ohne Gasanschluß, die zum Bauzeitpunkt über 20A Wechselstrom und zw...
39 - FI Tester -- FI Tester
Ich möchte ein Gerät bauen, dass einen definierten Fehlerstrom erzeugt, zum testen von FIs, RCDs oder wie man diese Schutzschalter auch nennt.
Mein Ansatz: Ein passender Widerstand findet in einem Schukostecker platz und löst beim einstecken (hoffentlich) den FI aus.
Mein Problem ist jetzt dass der Widerstand ganz schön viel Leistung verbrät. Für 30mA an 230V ca 7 Watt, bei einem Tester für die älteren 500mA Schalter gar 115 Watt.
Wielange braucht denn so ein FI durchschnittlich zur Auslösung, wie dick müssen Widerstände sein die das öfter als 1x mitmachen und was mach ich wenn der FI garnicht auslöst -.-

Fragen über Fragen, ich hoffe jmd weiss eine Antwort

Bis dann
euer Bernd ...
40 - Gerät mit 110V an 220V -- Gerät mit 110V an 220V
Hey,


Zitat : Ist eigentlich an der Stelle wo von aussen das schwarze Viereck erkennbar auf der Innenseite ein Schalter anebracht? Das wäre der von Perl angesprochene möglich Umschalter.

Hab ich gestern schon nachgeschaut. Da ist kein Schalter. Einfach die Abdeckung, in der Anleitung ist der Schalter noch da. Wahrscheinlich haben sie den weggelassen....

Ich hab jetzt auch mal die Ausgangsspannung des Adapters gemessen..237V zeigts bei mir an.

Wäre es denn nun möglich einfach einen stinknormalen Schukostecker oder Eurostecker (?) dranzumontieren, um den etwas seltsamen Adapter wegzukriegen? Würde ich vom Fachmann machen lassen...

Danke euch allen für die ausführliche Hilfe.

Grüße

[ Diese Nachricht wurde geändert von: EBI2k am 15 Aug 2009 14:35 ]...
41 - 380 volt motor an 230 volt anschließen?? -- 380 volt motor an 230 volt anschließen??
An der Reifenmontiermaschine wird wohl noch ein bisschen mehr sein als nur
ein Motor, zum Beispiel ein Schalter.

Die Ausgangsklemmen vom FU werden mit dem Motor verbunden, dabei muss der Motor dann aber in Dreieck geschaltet werden, da er jetzt nur noch mit
230V und nicht mehr mit 400V betrieben wird.

Dann besitzt der FU auch noch Steueranschlüsse, über die kann man dann
den Motor starten, Drehrichtung ändern, Drehzahl auswählen und ..
Einfach mal die Anleitung lesen.

Vom Schukostecker sollte man dann zu einem 2-poligen-Hauptschalter (L und N) gehen. In der Maschine sitzt bestimmt schon was passendes drin,
muss nur anders angeklemmt werden.
Hinter dem Hauptschalter kommt dann der FU.
Um den Motor zu starten wird dann ein Kontakt von dem Motorschutz
benutzt. Lastverdrahtung vorher entfernen!
Um die Drehzahl zu verändern benutzt man dann ein Potenziometer.
Anschluss siehe Anleitung vom FU.

Nicht vergessen den FU richtig einzustellen.

Ansonsten hole jemanden, der etwas davon versteht.


MfG
Holger ...
42 - Badezimmer ohne Steckdose -- Badezimmer ohne Steckdose
Rasierer sind doch SK2 und haben einen Eurostecker, dürfte also kein Problem darstellen. Ein Föhn ist eigentlich auch SK2, nur dass diese wegen der hohen Leistung einen Konturenstecker haben (Schukostecker ohne Schuko ).
Problem bei der Deckenleuchte dürfte aber neben dem "passt nicht" (und der kuriosen Leitungsführung) auch der Schalter sein, da normale Lichtschalter nur 10A vertragen.
Dazu kommt noch, dass es sich rechtlich gesehen wahrscheinlich um eine Neuinstallation einer (Euro-)Steckdose handelt und daher ein FI erforderlich ist. ...
43 - PC per Funk hoch- und runterfahren | ähnlich ZV bei Auto | mit Intertechno Modulen -- PC per Funk hoch- und runterfahren | ähnlich ZV bei Auto | mit Intertechno Modulen
Hallo! Ich habe jetzt sehr viel Recherche mit Halbwissen in bestimmten Bereichen hinter mir und froh dieses Forum gefunden zu haben. Ich hoffe hier auf hilfreiche Tipps und Lösungsansätze, denn die Lösung zu meinem Problem wird sicher einige Interessierte und Nachbauer finden.

Problemstellung:
Ich möchte meinen Computer per Funk ein und ausschalten können, da dieser sich an nicht leicht zugänglicher Stelle befindet, ich aber von Dauberbetrieb auf Bedarfsbetrieb umsatteln will. Dies möchte ich aber dann auch so komfortabel und sinnvoll wie möglich schaffen.

Lösungsansatz Nr.1: Funksteckdose (funktioniert):
Im Bios des Computers stellt man das Verhalten des Computers nach einem Stromausfall ein, in meinem Fall wäre dies "Wieder hochfahren". Trennt man den Computer nun "apprupt" vom Stromnetz, z.B. mit einer Funkgesteurten Steckdose, fährt er bei erneutem Einschalten der Stromzufuhr wieder hoch. Diese Methode ist die Einfachste aber auch riskanteste Methode, de...
44 - Fi einbau -- Fi einbau
Juchu, ein Nullleiterbruch. Das ist genau der Grund, warum die "klassische Nullung" verboten wurde Zumindest für Zuleitungen unter 10mm² Kupfer bzw. 16mm² Alu.

Zur Erklärung, was da vor sich geht:
Spannung liegt immer zwischen zwei Punkten an. Ohne Spannung fließt kein Strom. Haben zwei Punkte das gleiche Potential, so liegt zwischen ihnen keine Spannung an und fließt auch kein Strom.
Normalerweise liegt bei einem Gerät, das über einen Schutzleiteranschluss verfügt, das Gehäuse auf Erdpotential (wie auch alle anderen Gegenstände und Sachen, die so rumstehen). Irgendwo ist die Leitung des Schutzkontaktes mit einem Erder verbunden.
Auch ein Kontakt der Steckdose bei Dir liegt auf Erdpotential. Der andere Kontakt stellt eine Wechselspannung zur Verfügung, d.h., im Vergleich zum anderen Kontakt ist er 50 mal pro Sekunde positiv und 50 mal negativ geladen. Zwischen diesen beiden Kontakten fließt der Strom, wenn man einen Verbraucher anklemmt.

Dein Stromversorger liefert ein Kabel ins Haus, das drei Außenleiter (im Falle eines Drehstromanschlusses) und einen Nullleiter (PEN) hat. Dieser PEN besitzt am Hausanschlusskasten Erdpotential, eventuell ist i...
45 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)
Wieder mal Danke fuer die Antworten (und das Lob)!

@shark1, @sam2:

Feindraehtige Kabel quetschen trau ich mir nicht so recht zu (hab auch nur eine ganz schlechte Kabelschuh-zange). Oder kann ich einfach eine Klauke Kerbzange K3 kaufen und drauflos Huelsen aufquetschen? Oder kann man da was falsch machen?

Den Schukostecker abschneiden und Kabelhuelsen dranmachen wird ja nicht lang dauern, das kann ich den Elektriker bitten. Aber die ganzen UV vom Elektriker aufbauen lassen will ich aus Kostengruenden lieber nicht.

Ich weiss daher immer noch nicht wirklich, wie ich die UV verdrahten soll:
- Sobald ich irgendwas feindraehtiges verwende, muss ich Kabelhuelsen quetschen (zumindest an den LS etc, selbst wenn ich sonst Wago Klemmen verwende die fuer feindraehtig geeignet sind)
- Nicht feindraehtig wird ueber 4mm^2 sehr muehsam zu biegen und
zu vedrahten
- Die Wago Halterungen klingen sehr nett, aber die Wago Installationsklemmenn gibts sowieso nur bis max 6mm^2 (feindraehig bis 4mm^2), soweit ich verstanden habe. Sollte ich also der 10mm^2 Empfehlung folgen wollen, brauch ich auf jedenfalls andere Klemmen (Reihenklemmen?)


Ich tendiere also am ehesten zu eindrähtig 4mm^2...
46 - Schalter conrad für Stromkreise -- Schalter conrad für Stromkreise
N´Abend zurück!

Nein, Du irrst. Das ist eine schwere Frage. Sogar so schwer, daß man sie gar nicht beantworten kann...

Man benötigt noch zahlreiche weitere Angaben, um eine Auswahl treffen zu können:

-wie erfolgt die Einspeisung (z.B. über bewegliche Leitung mit Schukostecker oder mittels Festanschluß)?
-wie erfolgt der Anschluß der Verbraucher (steckbar, wenn ja, mit welchem Typ Steckbverbinder)?
-wo und wie soll der Schalter montiert werden (Aufbau- oder Durchsteckmontage bzw. wie sonst)?
-ist eine Absicherung des Schalters vorgesehen oder möglich?
-Schalter beleuchtet oder nicht?
-ein- oder zweipolig schaltend (hängt teilweise auch von anderen Antworten ab)?
...
47 - Hilfe, suche Wandsteckdose die abschaltbar ist. -- Hilfe, suche Wandsteckdose die abschaltbar ist.
Noch bequemer geht es mit geschalteten Steckeradaptern (Schukostecker, Schukokupplung und ein Schalter an ca. 1,5m Leitung, so daß man den Schalter z.B. oben auf den Schreibtisch legen kann, ohne immer direkt an der Steckdose herumfummeln zu müssen). Hier gab es die vor einiger Zeit im Supermarkt in einer Packung mit Steckdosenleisten. ...
48 - Umbau Dimmer-Tischleuchte -- Umbau Dimmer-Tischleuchte
Wer macht mir da mitten in der Antwort den Fred vor der Nase zu?
Auch noch was schreiben will...!

Die entscheidenden Sachen (Bodenplatte und Steuerplatine) fehlen leider auf dem Foto.
Daher kann nicht beurteilt werden, ob es regelgerecht und sicher war.

Was man hingegen sagen kann:
Die Leuchte wieder in SK II zu konzipieren, ist aufwendig und für einen Laien kaum machbar.

Daher kann ich mich nur der Empfehlung der Kollegen anschließen:
Man baue sie in SK I um, versehe sie also mit Schutzleiteranschluß samt einer dreiadrigen Anschlußleitung mit Schukostecker.
Schalter entweder als Schnurschalter oder im Leuchtenfuß eingebaut. Je nachdem, was für Euch sinnvoller zu bedienen ist.

Ansonsten:
Das Ding selbst zerrupft zu haben, halte ich für einen Fehler.
Schließlich hast Du mindestens 2 Jahre Garantie auf solche Sachen!
Vermutlich hättest Du selbst dann, wenn es ein paar Tage drüber war, ohne Probleme kostenlos die Leuchte gegen eine Neue umgetauscht bekommen (zuständige TCM-Servicestelle steht in den Geräteunterlagen)...
49 - Wie schließe ich einen Sicherungskasten sowie die Automaten an? -- Wie schließe ich einen Sicherungskasten sowie die Automaten an?
Bevor die Frage bezüglich der Zuleitung geklärt ist, brauchst du garnix neues anschaffen, je nach Zuleitung hat das Ganze nämlich keinen Sinn.

Der ersteigerte Kasten ist wirklich Müll und hat mit aktueller und sicherer Technik nichts mehr zu tun. Hoffentlich hast du nicht allzuviel dafür bezahlt. Naja, Lehrgeld

Normalerweise ist es egal, ob man die Außenleiter jetzt oben und den Verbraucher unten abgehend anschließt, oder andersherum (im Zweifel Datenblatt anschauen). Allerdings gehen 1-polige Schalter oder Leitungsschutzschalter für Stromkreise nur dann wirklich, wenn die Belegung Außenleiter/Neutralleiter immer gleich ist und nicht durch einfaches Umstecken geändert werden kann (mittels Schukostecker z.B.).

Ein Feuchtraumverteiler ist für solche Zwecke generell anzuraten, auch wenn er mehr kostet (30 oder 40 Euro mehr sollte einem das Leben der Mitmenschen schon wert sein)!

Übrigens rein prophylaktisch: Feindrähtige Leitungen ohne Aderendhülsen zu montieren, ist ebenfalls fahrlässig, außer die Klemme ist explizit dafür spezifiziert!

Da du ohnehin unseren Rat, die Finger davon zu lassen, nicht befolgen wirst und lieber irgendwas unsicheres hinfrickelst, spare ich mir jeden weiteren morali...
50 - Aus dem Giftschrank -- Aus dem Giftschrank
also dis toppe ich bei weitem wenn ich in meinem sammelregal im lager schaue:

wenn ich endlich mal geld hab fuer eine neue speicherkarte fuer meine digicam kan nich auhc bilder posten ( ist nen altes format wo ich maximal 64MB karten von gesehen habe , aber das format selbst kenn ich nicht, habe ne defekte 8MB karte X.x )

naja jedenfalls diese heißgeraetestecker hab ich 2x 10er pak neu dazu zwei fertig konfektionierte kabel mit schukostecker,

der Koppstecker den hab ich auch mehrfach mit dem schalter ( kann meinen ja mal von deinem grueßen lol )

ansonsten kann ich noch dazureichen Bakelit Verteilerdosen RUND sowie quadratisch ( die runden 2 bis 4 zugaenge , und die quadratischen bis 8 zugaenge ),

Ebenso bakelit Feuchtraumsteckdosen und schalter ( kippschalter sowie Drehschalter)

darueber hinaus auch normale bakelitsteckdosen OHNE Schutzleiter (schweinsnasen)
udn dann hab ich noch 2 pakete drehschalter WEchsel von 1930 oder so im dreh also schon recht alt ... (1paket = 10 stueck beinhaltet )

darueber hinaus hab ich auch noh tonennweise alte technik aus DDR zeiten ( teils mi einsatz ) UND sogar noch im einsatz fue...
51 - VDE-Verstoß - Abhilfe? -- VDE-Verstoß - Abhilfe?
Also mal ganz ehrlich zu sein 95% der Elektroinstallationen im Wohnbereich beim Neubau scheren sich ein Dreck darum das Schalter nur bis 10A benutzt weren "dürfen" man geht einfach davon aus, das kein NORMALER Mensch einen 3600 W Strahler an seine Zimmerdecke hängt. Wie gesagt im Wohnbereich ist das halt oftmals üblich das alles was Licht und Steckdosen angeht mit 16A abgesichert wird.
Daher würde ich auch sagen mach aus dem Kabel eine UP Steckdose und an die Lampe eine Schukostecker. Wer jetzt sagt das ich nicht VDE gemäß der soll mir sagen wo er wohnt ich mach mal Hausbesuch und einen vollen VDE Check bei ihm Zuhause. ...
52 - Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? -- Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung?
Um OT zu bleiben:


Zitat :
Trumbaschl hat am 12 Sep 2006 01:24 geschrieben :
BJ sind für die Montage erstklassig, die UP-Serie sieht aber besch*en aus.


Da gebe ich Dir vollkommen Recht!

Gute Qualität und gutes Design und das auch noch bezahlbar gibt es imho nur bei Gira.

Vielleicht bin ich ja betriebsblind, aber wenn ich kann, verkaufe und installiere ich ausschliesslich Gira-Material.
Von diesem Hersteller gibt es imho auch die am Besten durchdachte Produktpalette, begonnen beim einfachen Schalter über Türkommunikation und diverse Bussystemen bis zur Wetterstation und dem UP-Radio alles in vorzüglichem Design...
Dazu auch dei renoviererfreundliche AP-VAriante Gira-Panel - ich fühle mich einfach wohl mit diesem Hersteller.


Back to topic:
Adapter von Schukostecker auf CEE-Kupplung sind in jeder Form sehr problematisch, bei CEE dreipol evtl. noch vertretbar, bei CEE fünfpol schon nimmer, denn Drehstroms...
53 - Fragen bezüglich Stromfluss und Erdung (Leuchtstofflampe) -- Fragen bezüglich Stromfluss und Erdung (Leuchtstofflampe)

Zitat :
Allerdings wundere ich mich etwas über den gekauften Schalter, der keinen Platz für das Erdungskabel bietet.

Was für ein Erdungskabel? Kabel liegen unter der Strasse. Falls du den Schutzleiter meinst, der darf niemals geschaltet werden! Wenn du eine dreiadrige Zuleitung nimmst mußt du den durch das Schaltergehäuse durchführen, sofern der überhaupt mechanisch dafür geeignet ist. Für den Anschluss unbedingt Aderendhülsen benutzen, ansonsten besteht Brandgefahr!

Zitat : Nun noch mein zweites Anliegen: Welche Position bekommen das blaue bzw. braune Kabel bei dem Stecker?
???
Da du einen Schukostecker in zwei Richtungen in die Dose stecke...
54 - Geschirrspüler Miele G 575 Automatic -- Geschirrspüler Miele G 575 Automatic


Zitat : dann sparprogramm, schalter bleibt nach 14 min. hängen


Das ist bei abgesteckter Heizung richtig so, hier liegt der erste Thermostopp und das Programmschaltwerk wartet auf das Erreichen der vorgewählten Temperatur.

Zitat : habe auch noch den schwarzen draht von der heizung abgezogen


Ist der blaue auch noch ab?
Beachte auch, dass je nachdem der Schuckostecker der GS eingesteckt ist auf dem N (alle Verbraucher) 230V anliegen!
Wenn dann hier ein Verbraucher ein Isofehler hat, kann der FI auslösen, ohne dass er vom Programmschaltwerk geschaltet wird.
War der Schukostecker -bei Deinen Tests- immer in gleicher Position gesteckt?
Eine andere Position kann sich bei einem Isofehler verschied...
55 - HiFi Verstärkerärkerbau - welche kondensatoren/wiederstände -- HiFi Verstärkerärkerbau - welche kondensatoren/wiederstände

also der 18V trafo wird dir schätzungsweise knappe 25V, eher so um die 24V liefern...

ich gehe davon aus dieser trafo hat dem schaltbild entsprechend 2x18V oder ?

wieso eigentlich eine USNorm sicherung in europa? damit man fürs wechseln umbedingt eine kaufen muss und nicht die die man sowieso hat verwenden kann - wär stark dafür du benutzt eine europäische - zudem finde ich eine 5A sicherung zu hoch - es hat keinen sinn eine sicherung überzudimensionieren - ausser eine verringerte schutzfunktion... die hälfte oder sogar noch weniger (2A zB) sind glaub ich ganz gut

wozu eigentlich ein riesiger 35A gleichrichter wenn dein trafo gerade mal 4,44A liefern kann ? wenn dein gleichrichter 10A aushält is immer noch weit mehr als nötig, diese 35A teile sind unnötig groß

die elkos sind mit 10mF auch nicht gerade zu klein, des find ich aber nicht unvorteilhaft - 63V sind halt keine notwendigkeit, 35V hättens auch getan - die wären auch wesentlich kleiner von der bauform (allerdings hat ich auc...
56 - In Deutschland nicht möglich -- In Deutschland nicht möglich

> Die tollen Dänischen Steckdosen sollten bekannt sein, vorsicht beim Stecker rausziehen.
Da ist ein Schalter, mit dem man sie normalerweise ausschalten kann.

> Die Mikrowelle und die Kaffeemaschine hatten einen Schukostecker, die passen auch in dänische Steckdosen, nur der Schutzkontakt ist wirkungslos.
Das stimmt, "scheiß" Globalisierung.
Aber so wie ich es gesehen hab(bei einem Onkel) waren in dem Wohnaus nur in der Küche geerdete Steckdosen.

In der HV/UV waren zwei FIs(afaik 1x4 und 1x2-polig) wohl Haus und Bad.
Im Bad steht da auch eine Blubberwanne.
(Das Haus ist relativ neu, ca 15-25 Jahre alt)


Zu den 2kW über 2x0,75mm², bei uns gehen doch auch 3,6kW über 2x0,75mm² bzw 1,0mm².
(Ich meine die 0-10 Euro drei-/mehrfach "Steckdosenleisten" an 1-2m Leitung mit dem VDE-Zeichen drauf.) ...
57 - Serienschaltung über Putz -- Serienschaltung über Putz
Für flexiblen Anschluß von zwei Leuchten sehe ich bei den 0,75² keine große Probleme, deine Schreibtischlampe hat sicher auch nicht mehr
Oder zählt das dann wenn an die Wand geschraubt als festverlegt, trotz Schukostecker?

Wo ich eher ein Problem sehe: Flexible Drähte in Schalter. Dafür sind die Steckklemmen nicht vorgesehen. -> Wago-Leuchtenklemmen und je 5cm 1,5² eindrähtig....
58 - Überspannungsableiter -Wohnungsschutz -- Überspannungsableiter -Wohnungsschutz
Folgendes ist innerhalb der letzten Tage vorgefallen :
PC mit Sql-Apache ist ausgefallen - lies sich nach aus- und wiedereinstecken sämtlicher PCI/AGP-Karten wiederbeleben , aber DSL-Modem (Original Telekom) sowie Videorecorder defekt .
Sind Geräte der Schutzklasse II .
Alle Geräte am gleichen Stromkreis angeschlossen !
Komischerweise sind Splitter und andere Geräte (zum Teil in Stand-By Betrieb unbeschädigt !?)

Irgendwie Vermutung , dass Überspannung Schuld sein könnte ?

Kann es sein, dass ein Gerät beim Fehlerfall die anderen Geräte mitbeschädigt ?

Sollte dann als Feinschutz auf dem gleichen Stromkreis zwischen den einzelnen Geräten , also als Zwischensteckvorrichtung (Euro- oder Schukostecker) die jeweiligen Einzelgeräte untereinander geschützt werden ?

Wie kann sowas bei Schutztklasse II Geräten funktionieren , etwa dass Feinschutz über Schutzleiter Überspannung ableitet ?

Was kann ich zur Vermeidung tun ?
Mittelschutz als Sockelgerät Hager/Dehn/Obo oder ähnlich paralell zu Verteilervorsicherung (hier halt nur LS-Schalter) installieren und Steckdosenleisten mit Feinschutz , sowie bei Einzelgeräten Zwischenfeinschutzstecker ?
- hierbei habe ich keinerlei Erfahrungswerte bezgl. Hersteller und Preisen !?
...
59 - Jalousiemotoren Paralellschaltung sehr merkwürdig -- Jalousiemotoren Paralellschaltung sehr merkwürdig
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an alle "Elektriker" hier im Forum.
Ich habe 2 Aussenjalousien mit je einem eigenen Elektroantrieb. Jeder Motor hat 4 Anschlüsse:
Gelb/Gruen : Erde
Blau : Nullleiter
Braun: Ab
Schwarz: Auf.

d.h. Man kann die Phase(L1) über einen sogenannten Jalousieschalter (Schaltet immer nur genau einen Kontakt durch, Wechselschalter mit Sperre) wahlweise auf braun oder schwarz schalten. d.h. die Jalousie fährt entsprechend auf und ab jenach Schalterstellung.
Ich habe beide Jalousien einzeln an einen Schalter geklemmt, und die jeweilige Jalousie fährt auf und ab wie erwartet.
In den einzelnen Endlagen schaltet die Jalousie dann auch jeweils automatisch ab. Soweit sogut!
Jetzt mein kommt mein Problem:

Sobald ich zwei Jalousien quasi parallelschalte, fahren beide auf und ab, aber nur solange wie beide gleichzeitig fahren können (Eine Jalousie ist an einem Fenster etwas länger daher fährt diese dann ein paar Sekunden länger).
Sobald eine Jalousie die Endlage erreicht, stoppt diese und der andere Motor brummt so vor sich hin und die Jalousie bleibt stehen.
Wie kann das sein? Jede Jalousie bekommt doch einen eigenen Null Leiter und die Phase an den jeweiligen Anschluß. Von daher müsste der Motor ...
60 - Deckenlampe durch Halogen Hochvoltleuchte von ALDI ersetzt - nichts geht mehr -- Deckenlampe durch Halogen Hochvoltleuchte von ALDI ersetzt - nichts geht mehr
Hallo Zero, Du Held,

erstmal Willkommen im Forum!


Erklärungen dürften in Deinem Fall kaum helfen. Man wird messen müssen. Über welche Meßmittel verfügst Du denn?

Vorschlag:
Leuchte wieder abmontieren und mit einer Leitung mit Schukostecker versehen. Diese nach der erwähnten Beschreibung anschließen. Auf diese Weise erstmal die Leuchte testen.

Und:
Welche Art von Leuchte war vorher angeschlossen und wie?

Hast Du etwas am Schalter gemacht?


Gruß,
sam2
...
61 - Lampen per Funkschalter bedienen -- Lampen per Funkschalter bedienen
Du sollst nichts an der Leuchte ändern. Und herumpfuschen schon gar nicht! Sowas hängt man daneben.


Klar kann man das auch mit ner Funksteckdose lösen. Mußt Du halt dort, wo die bisherige Leuchte sitzt, ne Deckendose setzen. Von dort geht einmal die Affenschaukel zu der sanften Leucht und andererseits ne AP-Steckdose danebensetzen. Da hinein den Empfänger. Dann eine bewegliche Anschlußleitung mit Schukostecker an die bisherige Leuchte. Fertig.

Aber vorher prüfen, wie sich der Funkschalter bei Spannungswiederkehr verhält. Nicht daß der dann immer erst einschaltet...

Andere Möglichkeit:
Im Prinzip genauso, aber mit zwei Steckdosen und zwei Empfängern nebeneinander arbeiten und beide Leuchten über Stecker einspeisen. Schalter ausbauen und überbrücken. Sieht bestimmt interessant aus, so ne Konstruktion. Wäre aber - wenn korrekt ausgeeführt und geprüft - in Ordnung und zulässig.

...
62 - 230 volt im Kfz einbauen -- 230 volt im Kfz einbauen
Du kannst beim nächsten Editieren auch einfach den wurde-editiert-Hinweis mit rauseditieren #

Beim Kabel ziehen bitte beachten, dass die nicht "einfach so" durch Löcher im Blech gezogen werden, sondern Gummitüllen verbauen.

Phasenüberwachung mittels LED? Wo soll der Stro mdann abfließen? Über den Schutzleiter? Zum einen sollen keine Betriebsströme auf dem PE fließen (oder gibt's da ne Ausnahme für solch kleine Ströme zu Signalisierungszwecken??), zum anderen biste bei Standard-LEDs schnell im zweistelligen mA-Bereich, was einem vorgeschalteten FI-Schalter wieder nicht gefallen würde.

Wenn überhaupt, dann mit Glimmlampen. Oder nach dem Anschließen kurz'n Phasenprüfer dranhalten, bevor du den FI einschaltest. Oder auf dem Schukostecker des Adapters den Außenleiteranschluss markieren und vor dem einstecken die Schuko-Dose prüfen......
63 - Anschluss autarkes Kochfeld -- Anschluss autarkes Kochfeld
Hallo Sam2,

FI-Schalter habe ich bislang nur nachträglich (sogar mal durch einen Elektriker) für die Bäder setzen lassen, für die Küche eben noch nicht.
Es handelt sich um ein älteres Haus, Baujahr 1980, welches ich gekauft habe und deshalb auch Änderungen in der elektrischen Anlage ausführen musste.
Das war so die übliche Situation mit zuwenig Steckdosen.
Einige Verbindungen sind da in den Dosen nicht immer normgerecht geschaltet, aber ansonsten habe ich ohnehin alle Sicherungsautomaten ausgetauscht und gleich einen erweiterten Sicherungskasten eingebaut, weil ich ohnehin noch einige weitere Stromkreise legen musste bzw. noch werde.

Zurück zur Küche.
Da kommt an eine andere Stelle ein Einbau-Backofen. Der wird nach den Unterlagen über ein Anschlußkabel mit Schukostecker verfügen. Ich muss hier auch noch eine separate Leitung legen, was nicht so problematisch erscheint, weil der Keller mit dem Sicherungskasten ziemlich dicht unter der Küche liegt und die Leitungswege nicht so lang sind. Hier wollte ich einen neuen Stromkreis haben, an dem dann nur der Backofen angeschlossen wird.

Gruß,
Burkhard...
64 - Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw. -- Neutralleiter Schutzerde unterscheiden, FI nachrüsten, usw.
Hallo Forum,

wir haben hier in Hamburg vor kurzem ein Mittelreihenhaus gemietet, Baujahr ca. 1956.

Nachfolgend ein paar Photos, damit ihr vielleicht notwendige Rückschlüsse ziehen könnt.

Gestern haben wir uns nun die zu klemmende Beleuchtung gekauft. Beim Versuch, diese anzubauen sind wir auf diverse Probleme in der Installation gestoßen, z.B. sind die Kabelfarben sehr kryptisch und reichen von der (mir noch bekannten) Kombination schwarz, rot, grau bis hin zu schwarz, braun und weiss. Nun habe ich beim überlesen des Forums ja schon gelernt, dass man sich nicht auf die Farben verlassen, sondern immer messen bzw. rückverfolgen soll. Folgende Fragen:

1. Mit einem einfachen Phasenprüfer kann ich die Phase feststellen. (Oder gibts da auch problematische Installationen, bei denen eine falsche Anzeige möglich ist?) Mit welcher Methode bzw. welchem Messgerät kann ich aber den Neutralleiter von der Schutzerde unterscheiden?

2. Was könnte passieren, wenn Neutralleiter mit Schutzerde vertauscht wird?

3. An einigen Decken kommen nur zwei Leitungsenden an, eines davon Phase, das andere hoffentlich Neutralleiter. Hier könnte ich doch problemlos schutzisolierte Leuchten anbauen, oder?

4. Für die Spiegelbeleuchtung im Bad hatten wi...
65 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!!
Hallo Andreas,

na, wer sagt es denn?

Ja, sieht ganz danach aus, daß Du Dir die viele Mühe mit den diversen Messungen an der Gartenleitung, dem Untersuchen, An- und Abklemmen der Leuchten und dem Vergießen ganz umsonst gemacht hast.

Haben wir uns doch schon ne ganze Weile gedacht, daß der Fehler ganz wo anders, nämlich IM HAUS liegt...

Aber gleich abhacken muß man die Gartenleitung deswegen nicht - im Gegenteil! Sie ist ja vermutlich völlig in Ordnung.


Es kommen nun zwei Ursachen näher in Betracht:

Entweder eine N-PE-Verbindung (defekter Verbraucher, wie z.B. eine Herdplatte, der Heizstab einer Waschmaschine oder eine durchgescheuerte Isolierung an einer Leuchte, bzw. beschädigte Leitung, z.B. durch Nagel oder Dübelbohrung).

Oder es liegt eine Adervertauschung vor, d.h. der Grüngelbe zum Schalter für die Gartenleitung ist irgendwie nicht mit der PE-Schiene, sondern mit der N-Schiene verbunden.


Mach doch den gleichen Versuch nochmal in der Küche oder im Bad, also an einem anderen Stromkreis. Nimm einen...
66 - 4pol FI -schutzschalter als 2pol missbrauchen????? -- 4pol FI -schutzschalter als 2pol missbrauchen?????
Hallo teletrabi,

ist das nur ein Schreibfehler oder bietet Euer Baumarkt wirklich die NYM-J in 3x1mm² als Sondertype an??? Im hiesigen Praktiker gibt es als geringsten Querschnitt nur den üblichen 1,5mm²-Wert! Auch für das Kampfpreis-Angebot. Wobei die Qualität nicht zwingend schlecht ist (zulässig und halbwegs brauchbar sind sie sowieso immer).

Unbenommen ist damit selbstverständlich, daß auch für 1,5mm² Querscnitt die 16A schon zu viel sein können (viel schlimmer ja noch bei der 5adrigen Sorte).


Was die "Extrawünsche" (von mippich) angeht:
Keine N2GAu gibt es bei PRAKTIKER, bei OBI haben sie nur keine blaue H07V-K in 10mm² und das BAUHAUS bietet stets keine NYM-O, das aber in allen Querschnitten und Aderzahlen.


An mippich,

also ob "Schrott" zustande kommt oder nicht, hängt zwar auch, aber doch wohl weniger von der Versorgungslage als von dem Ausführenden ab. Und natürlich in gewissen Grenzen auch vom Auftraggeber bzw. dem Geldbeutel des Selbermachers.

Widersprechen muß ich Deiner Pauschalfeststellung, daß es zwischen TGL und VDE "keine wesentlichen Unterschiede" gab.
Ich kenne viele sehr erhebliche Abweichungen, angefangen von...
67 - Stromzähler an Steckdose -- Stromzähler an Steckdose
Hi !

Ich spekuliere schon seit einiger Zeit über mein Problem.
Ich habe einen alten Stromzähler den ich an einer Steckdose anschliessen will. Ich komm nicht ganz mit den Klemmenbezeichnungen klar vermute aber, daß N an Klemme 10/12 und L1 an Klemme 1 geht. Klemme 3 geht zum Sicherungsautomaten weiter an die Verbraucher Steckdose und N kann ich weiterführen. Klemme 1 und 2 sind gebrückt 10 und 12 auch.
Jetzt tauchen die alten Bezeichnungen auf : R, S, T und Mp. Mp ist der Neutralleiter.
R, S und T denke ich sind die drei Phasen (?)von denen ich nur die eine benötige.
Wofür sind Klemme 13 und 15 ? 13 kommt irgendwie vom Meßwerk der drei Phasen und geht wohl über eine Relaisspule an 13. 15 kommt aber von 10/12 ?? Was ist der Unterschied zwischen den dünnen und den dicken Linien ? (Schalbild am Kasten selber)
Symbolisiert das evt. die Innenverschaltung des Zählers ? Noch dazu steht an Klemme 15 der Zusatz (gelb) was ist das denn ??
dann kommt noch die Frage : einen FI hinter dem Sicherungsautomaten ?? Das Kabel das ich verwende ist 3-Adrig 1.5 (Schwarz/Blau/Grüngelb)
Die Steckdose von der ich den Saft zapfe hat allerdings klassische Nullung. Heisst doch, daß Neutralleiter und Schutzleiter ein und...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Schukostecker Schalter Aunbereich eine Antwort
Im transitornet gefunden: Schukostecker Schalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187967501   Heute : 25964    Gestern : 18748    Online : 347        26.12.2025    18:29
13 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0757570266724