Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! |
|
|
|
|
BID = 77897
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
|
Hallo zusammen,
unser FI-Schalter löst ständig aus, vor allen Dingen, wenn es draussen nass ist. Es scheint von der Gartenbeleuchtung / Kabel zu kommen. (FI fliegt auch raus, wenn Lampen aus sind).
Vor allen Dingen bei Nässe tritt das Problem allle paar Minuten auf, manchmal allerdings erst, wenn man im Haus noch einen Verbraucher (Staubsauger) anmacht.
Als das Gartenkabel am Schalter komplett abgeklemmt wurde, war alles OK.
Dann wurde das Gartenkabel ohne Lampen (nur Lüsterklemmen auf den Kabeln) wieder angeklemmt - immer noch alles OK.
(ich hatte schon zwischendurch die Verteilerdose neu gemacht und mit Harz ausgegossen, um eine Fehlerquelle auszuschliessen)
Als ich heute die Lampen wieder angeschlossen habe und sogar die Anschlusskästchen mit Harz ausgegossen habe, tritt das Problem wieder auf.
Die Lampen und internen Kabel sind absolut OK.
Ich habe dann am Schalter die Erde aufgetrennt und dort schon einen Fehlerstrom von 10 mA zwischen Hauserde und Gartenerde gemessen.
Der Witz ist, dass dieser Fehlerstrom sogar da ist, wenn die komplette Hausicherung (3 X Phase) ausgeschaltet ist.
Wer kann mir da mit einer guten Idee helfen ????
Gruß von einem völlig entnervten Andreas.
|
|
BID = 77901
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
|
Hallo Andreas,
Zitat :
| Die Lampen und internen Kabel sind absolut OK. |
woher nimmst Du das wissen? Hast Du schon mal den Isolationswiderstand mit einem Isolationswiderstandsmeßgerät (nicht Multimeter) gemessen?
Gruß
Georgi |
|
BID = 77902
Georgi Aus Forum ausgetreten
|
Zitat :
| Ich habe dann am Schalter die Erde aufgetrennt und dort schon einen Fehlerstrom von 10 mA zwischen Hauserde und Gartenerde gemessen.
|
Was ist Hauserde und was ist Gartenerde???
|
BID = 77903
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
Hallo Georgi,
danke für die Antwort.
nein, ein solches Messgerät habe ich leider nicht.
Habe die Lampen jedoch auseinandergenommen und die Kabel kontrolliert - alles OK. Es kann auch dort eigentlich nichts passieren, da die Erdung fest am Metallgehäuse angeschl. ist und die Lampenfassung selber komplett aus Kunstoff ist, dort kann nichts in Berührung mit der Erdung / Metallgehäuse kommen.
Ich denke eher, dass der Fehler auch auftreten würde, wenn ich nur die Erdung anschliessen würde (Metall der Lampe mit Gartenerde verbunden) - ausprobiert habe ich das noch nicht.
Wie kann der Fehlerstrom bei ausgeschalteter Phase (3 x Phase, Hauptleitung) im Sicherungskasten zustande kommen ?
(Wir wohnen in einem Zweifamilienhaus, jede Partei hat Ihren eigenen Sicherungskasten)
Gruß,
Andreas.
|
BID = 77904
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
Als Hauserde bezeichne ich die Erdungsleitung im Schalter, als Gartenerde, die Erdleitung, die von den Lampen kommt.
|
BID = 77910
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
Hallo,
du hast im Gartenbereich eine Verbindung zwischen N und PE, damit fließt ein Ausgleichstrom über den N (und den FI) über die Fehlerstelle nach PE ab (diesen Fehlerstrom hast du bereits gemessen). Du mußt die Leitung an jeder Leuchte auftrennen und dann messen, wann der Fehlerstrom wieder auftritt, bzw. _ich_ würde ein Iso-Meßgerät benutzen und so zunächst den fehlerhaften Kabelabschnitt eingrenzen.
|
BID = 77966
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Andreas,
ja, das sieht sehr nach einem N-PE-Schluß in der Gartenleitung bzw. einem der angeschlossenen Betriebsmittel aus!
Dies würde auch den Ausgleichstrom bei spannungfrei geschaltetem Sromkreis (bzw. ebensolcher UV) erklären, da dafür der Spannungafall am N schon genügt.
Wenn Du kein Isolationsmeßgerät zur Verfügung hast, kannst Du auch einfach die Betriebsmittel alle abklemmen und dann abschnittweise wieder anklemmen. So sollte man das fehlerhafte Teil auch identifizieren können.
Besser und ggf. einfacher wäre es natürlich, sich ein geeingetes Gerät zuzulegen. Gibt es sehr preiswert (ab EUR 55,-) z.B. bei
http://www.rainer-foertig.de/Isolationsmesser.htm
Viel Erfolg!
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 77997
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
Hallo,
an die Lampen komme ich nicht mehr ran, da die Anschlusskästchen ja vergossen wurden.
Habe aber eben mal am Schalter den Nulleiter abgeklemmt. Wenn ich dann die Erde wieder anklemme, fliegt auch der SI raus.
Ich habe also defenitiv nur eine Verbindung mit der Erdleitung, Nulleiter abgeklemmt und Phase ausgeschaltet.
Ich denke eher, dass unser Elektriker da irgendwo Mist gebaut hat, oder ???
Gruß,
Andreas.
|
BID = 77999
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
"Ich denke eher, dass unser Elektriker da irgendwo Mist gebaut hat", weil wir ja damit im Garten eine Spannung von irgendwoher (Zweifamilienhaus) hätten, die über unsere Erdleitung abfliesst und somit den FI auslöst.
Eine andere Sache: Habe gehört, dass man neuerdings bei der Hausinstallation im Hauptverteilerkasten den Nulleiter und die Erde nicht mehr auf eine Klemme legt, sondern auf 2, weil damit solche Fehlerströme gar nicht mehr erst entstehen können ?!?!?!?
Gruß,
Andreas
|
BID = 78045
Jerry Schriftsteller
Beiträge: 828 Wohnort: Gera
|
Hallo,
ich denke mittlerweile, dass es an der Anlage selbst liegt (schlechte Betriebserde, eventuell eine Verbindung N-PE nach dem FI). Du solltest sie von einem Fachmann prüfen lassen. Es besteht durchaus ein Sicherheitsrisiko, da die Funktion der Schutzmaßnahme u.U. nicht (mehr) gegeben ist.
|
BID = 78091
:andi: Inventar
Beiträge: 3205 Wohnort: Bayern
|
Zitat :
|
Eine andere Sache: Habe gehört, dass man neuerdings bei der Hausinstallation im Hauptverteilerkasten den Nulleiter und die Erde nicht mehr auf eine Klemme legt, sondern auf 2, weil damit solche Fehlerströme gar nicht mehr erst entstehen können ?!?!?!? |
Es gibt verschiedene Netzformen nach denen man ein Gebäude installieren kann. Früher wie heute werden verschiedene verwendet, mit und ohne PE-N brücke. Mit Fehlerströmen hat das nichts zu tun, sonst wären wir ja die letzten 100 jahre blöd gewesen...
|
BID = 78224
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Andreas,
könnte es vielleicht sein, daß eher DU derjenige bist, welcher "da irgendwo Mist baut"...?
Zumindest hast Du offensichtlich schon mal die Wirkungsweise einer Fehlerstromschutzschaltung nicht verstanden!
Denn selbst wenn es so wäre, daß ein Fremdstrom über den PE der Gartenleitung hereinkäme, so würde dies einen korrekt angeschlossenen FI in keiner Weise jucken!
Und bezüglich der Angaben zu Deiner letzten Messung habe ich auch so meine Zweifel. Denn nach einem FI kann es gar keinen Nulleiter (PEN) geben.
Es gehört schon eine Menge Genialität dazu, in einem verzweigten Anlagenteil mit bestehendem, noch nicht lokalisierten Erdschluß die Abzweigdosen und Anschlusskästen zu vergießen!
Es könnte aber z.B. auch so sein, wie Jerry vermutet, daß nämlich ein N-PE-Schluß innerhalb der Hausanlage mit einer schlechten Schutzerdung zusammenkommt. Entweder müßte es sich dann aber um ein TT-Netz handeln oder es gibt eine schlechte PE-Verbindung. Und es müßte eine niederohmigere Erdverbindung in dem Außenstromkreis geben.
In jedem Falle muß der Isolationswiderstand und der Schutzleiterwiderstand der Anlage komplett sauber durchgemessen werden! Alles andere ist nur Stochern im dichten Nebel.
Ich sehe also nur zwei Möglichkeiten:
1) entweder es nimmt sich jemand, der wirklich was davon versteht (und auch über die erforderlichen Meßgeräte verfügt), der Sache an (warum z.B. nicht der Betrieb, welcher diese Leitung installiert hat?)
oder
2) Du besorgst Dir ein geeignetes Meßgerät und hörst auf unsere Ratschläge
Gruß,
sam2
P.S.
Ob bei Euch ein TT-Netz (keine N-PE-Brücke) oder ein TN-C-S-Netz (mit dieser Brücke) im Einsatz ist, hängt u.a. erstmal davon ab, was das EVU vorschreibt und wie dessen Versorgungsnetz aufgebaut ist. Deswegen kann man das System in der Verbraucheranlage nicht einfach so beliebig ändern. Wenn die Anlage korrekt installiert und in Ordnung ist, darf das aber keinen Einfluß auf FI-Fehlauslösungen haben!
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 78254
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
Hallo Sam,
durch das vergiesen der Dosen wollte ich ja nur sichergehen, dass das Gartenkabel incl. Lampen 100 % in Ordnung ist. (welches ich angeschlossen habe, das aber schon vorher im Garten verlegt wurde)
Es ist tatsächlich so, dass bei nur angeschlossener Erde ein Fehlerstrom fliest, der den FI auslöst. Man kann sogar beobachten, dass der Fehlerstrom bei nasssem Boden steigt.
Wollte halt nur sichergehen, dass der ganze Mist nicht durch mein Verschulden oder Fehler entstanden ist, bevor ich den Elektriker beauftrage. Deshalb meine Anfrage ins Forum.
Leider traue ich unserem Elektriker nicht allzuviel zu, es sind da ein paar diverse Sachen passiert, deren Umfang hier den Rahmen sprengen würde.
Gruß,
Andreas
|
BID = 78295
Teletrabi Schreibmaschine
Beiträge: 2317 Wohnort: Auf Anfrage...
|
ähm, "bei nur angeschlossener erde" - da kann fließen was will, das interessiert doch den FI nich weiter...
oder ist der N doch noch mit angeschlossen? (automat ausschalten trennt dir i.d.R. nur den L) - dann würde das auf'n N-PE-brücke hindeuten.
|
BID = 78298
andreasm1 Neu hier
Beiträge: 21
|
Hi Teletrabi, nein, L ist nicht angeschlossen, wurde an der Dose abgeklemmt.
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182419091 Heute : 3589 Gestern : 7490 Online : 298 28.11.2024 17:28 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.0325770378113
|