Gefunden für kennlinie abb leistungsschalter - Zum Elektronik Forum





1 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2.




Ersatzteile bestellen
  Ohhh, dass die 1,5 mm² auch mit Toleranzen versehen sind, hab' ich gar nicht bedacht, obwohl das ja eigentlich klar ist. Wieder was gelernt. Geht also bis zu 1,37 mm² runter?

Schau mal hier Abschnitt 2.3.7

Verstehe ich so, dass man sehr wohl einen C-Automaten einsetzen kann - unabhängig von der Leitungslänge. Ich verstehe nur nicht, wieso.

Steht auch hier S. 13 unten links: "Hinweis".

Viele Grüße,
Hohlleiter

EDIT:

Zitat : Die Kennlinien des Bi-Metall-Auslösers beziehen sich ja auf die normle EU-Umgebeungstemperat...
2 - Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter -- Bemessungsstrom Selektiver Hauptschalter
such mal die Kennlinie im ABB Dokument dort siehst du deutlich den Selektivitätsbereich.
Fakt ist das seit Einsatz der SLS kaum noch eine NH im HAK anspricht es sei denn sie wurden da falsch dimensioniert ( NH langzeitig überlastet (2* 35 A SLS hinter einer 63 A NH ))

...








3 - Energie der emittierten Photonen -- Energie der emittierten Photonen

Zitat : allerdings verstehe ich noch nicht ganz, wieso die emittierten Photonen ungefähr die Energie Wg(Bandabstand) haben und diese mit guter Näherung Ud(Diffusionsspannung)*e ist.

Ein Halbleiter zeichnet sich dadurch aus, dass er im undotierten Zustand beim absoluten Nullpunkt ein voll gefülltes Valenzband und ein leeres Leitugsband hat. Zudem ist der Abstand der Bänder nicht so gross wie in einem Isolator.

Ein Wichtiges Konzept ist nun die sogenannte Fermi-Energie. Stelle dir zunächst mal ein halb volles Band vor, beim absoluten Nullpunkt. Dann werden sich alle Ladungsträger in den Zuständen niedrigstmöglicher Energie befinden, sauber aufgefüllt von Null her. Die obere "Kante" dieses Elektronensees ist nun ganz glatt. Bei höheren Temperaturen ist das nicht mehr der Fall, thermische Anregung erlaubt die Besetzung von etwas höherenergetischen Zuständen mit einer gewissen statistischen Verteilung. Diese Verteilung wird mit der sogenannten "F...
4 - Sicherungs-automaten als gleichspannung-sicherung brauchbar? -- Sicherungs-automaten als gleichspannung-sicherung brauchbar?
Dazu gibt es ganz klare Aussagen von ABB.
Bei 12 oder 24V können ganz normale Sicherungsautomaten verwendet werden. Jedoch muss 1. der Innenwiderstand beachtet werden (Datenblatt) und 2. verändert sich die kennlinie des Magnetauslösers. Ein B-Automat löst nicht mehr bei 3-5fachem Nennstrom aus sondern bei 4-7 fachem. ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Kennlinie Abb Leistungsschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Kennlinie Abb Leistungsschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192441253   Heute : 4638    Gestern : 4600    Online : 141        27.7.2026    22:24
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0229330062866