Guck dir die Kennlinie der Leitungsschutzschalter an, insbesondere den Teil des Kurzschlussauslösers
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
BID = 1072740
unlock
Schriftsteller
Beiträge: 901 Wohnort: Mosbach
Zitat :
kann mir einer erklären warum er 5*16A rechnet? Warum 5?
Hallo,
vermutlich geht er von einem Sicherungsautomaten mit B Auslößekarakteristik aus, denn hier sollte die Netz- und Schleifenimpendanz für 5-fachen Strom ausgelegt sein um entsprechend schnell außgelößen zu können!
_________________
One Flash and you're Ash !
BID = 1072758
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Auch das ist Käse. Ein B16 benötigt damit er sicher in der vorgeschrieben Abschaltzeit abschaltet mindestens 5*16 A das sind 80 A . Als Kurzschluss wertet der alle Werte über 3*16 A Kennlinie B 3bis 5 * Inenn, Kennlinie C 5bis 10 *Inenn und Kennlinie K hat sogar 10 bis 15*Inenn.
Gefordert ist aber laut Din ein um 50 % höherer Strom . Das wären bei B16 80A +40 A = 120A ! C16 160 +80 A = 240A und K16 240A +120A = 360 A
Die 50 % berücksichtigen die Temperatur und auch die Alterung