Hallo zusammen,

ich bitte um eine fachliche Einschätzung zu folgendem Fall.

In einer Wohnung wurde der komplette Sicherungsverteiler erneuert. Dabei wurden:

* das Verteilergehäuse ausgetauscht,
* die alten Sicherungselemente entfernt,
* neue Leitungsschutzschalter eingebaut,
* mehrere Stromkreise mit FI/RCD (30 mA) ausgestattet.

Folgende fest angeschlossene Drehstrom-Verbraucher wurden jedoch weiterhin ohne FI/RCD betrieben:

* Drehstrom-Durchlauferhitzer im Bad,
* Elektroherd (Drehstrom-Festanschluss).

Zusätzlich wurde kein Überspannungsschutz (SPD) eingebaut.

Die Begründung lautete:

* Es habe sich lediglich um eine Instandsetzung/Reparatur gehandelt und nicht um eine Änderung oder Modernisierung der elektrischen Anlage.
* FI/RCD-Schutz nach DIN VDE 0100-410 betreffe hauptsächlich Steckdosen- und Lichtstromkreise.
* Für fest angeschlossene Verbraucher wie Herd und Durchlauferhitzer bestehe keine RCD-Pflicht.
* Da an den Verbrauchern selbst keine Änderungen vorgenommen wurden, seien keine erneuten Messungen dieser Stromkreise erforderlich gewesen.

...
2 - keine 400 Volt für Durchlauferhitzer -- keine 400 Volt für Durchlauferhitzer
Hallo!

folgendes Szenario und Problem: wir haben in einer Altbauwohnung das Bad saniert und im Zuge dessen auch die Elektroinstallation prüfen und leicht anpassen lassen - jedoch nicht grunderneuert.

Jetzt haben wir das Problem das der Durchlauferhitzer im Bad nicht geht. den Durchlauferhitzer selbst haben wir prüfen lassen, und auch das die neue Wasserrohrinstallation tut was sie soll.

danach habe ich die Spannung gemessen, die am Durchlauferhitzer ankommt: Ergebniss: L1, L2, L3 gegen Erde sind jeweils 230 Volt aber die Spannung zwischen den Phasen, die mW bei 400 Volt liegen muss, wird mir als 24 Volt angezeigt - mit Benning Profipol Spannungsprüfer.

Die Sicherung habe ich geprüft, da liegen auch die gleichen Spannungen an.
Jetzt vermute ich, dass der Elektriker im Sicherungskasten etwas falsch verdrahtet hat.
Er hatte dort eine Haupsicherung eingebaut (die fehlte bisher) und aus drei Einzelsicherungen für den Durchlauferhitzer eine einzelne Dreifachsicherung gemacht.
Er hat auch einen FI-Schalter eingebaut, den aber nach einem Test wieder diskonnektiert- der würde mit der bestehenden Verkabelung nicht funktionieren - die wie gesagt, nicht erneuert wurde.

Ich kann an der Haupsicherung 400 Volt messen, aber nicht an der D...

3 - F51 Drucksteuerung -- Geschirrspüler Miele G 6300 SCI
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : F51 Drucksteuerung
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G 6300 SCI
S - Nummer : 102780116
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Totalschaden im Heizkreis nach klebendem Relais?



Fehlerbeschreibung & Chronologie:

Initialereignis: Während des Spülgangs löste der FI-Schutzschalter/die Sicherung aus. Beim Öffnen der Maschine stand das Wasser noch im Sumpf und war extrem heiß (deutlich über der Programmbeschreibung, fast siedend).

Geruch: Ein beißender, extrem starker Brandgeruch nach verschmorter Elektrik/Kunststoff schlug mir beim Öffnen entgegen.

Erste Maßnahmen: Ablaufpumpe geprüft – funktioniert einwandfrei, Wasser wird abgepumpt. Heizungsrelais ausgebaut, gereinigt und wieder eingesetzt. Keine Schmauchspuren an den Kabeln

Fehlermeldung: Nach dem Wiedereinschalten erscheint sofort der Fehler F51 (Heizungs-Druckschalter).

Befund nach Demontage: Ich habe den Unterbau der Maschine inspiziert. Die Heizspirale/der Durchlauferhitzer ist massiv mit schwarzem, verkohltem "Schmodder" bedeckt. Es ist eindeutig die Quelle des Brandgeruchs. Da der Druckschalter erst ein Jahr alt war und direkt an d...
4 - Gerät verliert Sprache -- Backofen Siemens / BSH Hausgeräte GmbH HB675G0S1S/37

Zitat :
Murray hat am 10 Jan 2026 20:43 geschrieben :

Zitat :
Mpeg4 hat am  5 Jan 2026 07:51 geschrieben :
Leider wird der Strom bei mir nach einem festen Zeitplan ein- und ausgeschaltet. Mein Hybrid‑Wechselrichter startet zwar automatisch, aber er benötigt dafür etwa 20 Sekunden. In dieser Zeit ist das Gerät komplett stromlos, und genau dann tritt der Fehler auf.


Ich weis nun nicht wie minutengenau die Stromumschaltungen sind aber in dem Fall brauchst doch den WR nur x Minuten vorher zu starten.

Gibt zwar noch die Möglichkeit die WR im Standby laufen zu lassen aber da werden dann auch gut 10W verbraucht. Zumal die Einschaltung bei ger...
5 - Wärme -- Herd weiß ich nicht Zwei Plattenherd
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Wärme
Hersteller : weiß ich nicht
Gerätetyp : Zwei Plattenherd
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

wie warm darf ein Zweiplatten Herdanschlusskabel und auch der Stecker selber werden? Wenn diese zB 2500 Watt zieht?

Und inwieweit überträgt sich die Wärme oder Hitze dann in der Leitung in der Wand?

Ich hatte eine Mehrfachsteckdose verwendet, jedoch nur für den Zweiplattenherd alleine. Kein anderes Gerät zusätzlich.

Ich nahm je eine Mehrfachsteckdose, eine ließ ich weg, als ich vergeblich nach bestimmten Bezeichnungen suchte.

Aufgefallen ist mir bislang Wärmeentwicklung an den Steckern (Mehrfachsteckdose und Herd, jedoch auch an Kabel und Steckerkopf.

Gerade erst las ich hier:

https://stex24.com/de/ratgeber/kabe.....IaOkh

Also sollte die Verlängerung 2,5qmm haben, ich glaube nicht, dass das so ist. Dann müsste man sie aufschneiden, bringt auch nichts, dann sind sie hinüber....
6 - Das Programm läuft im Kreis -- Geschirrspüler   Zanussi    ZDT12011FA
Das trifft evtl. für die ganz alten Kisten zu, die noch die Heizschlange im Spülbottich hatten.
Bei Geräten mit Durchlauferhitzer, bzw. Heizpumpe ist der Spüldruck und das Umwälzen zwingend erforderlich, sonst killt sich die Heizung selber, oder es wird garnicht erst geheizt, wenn das Niveau, oder/und der Druck zu niedrig ist.

VG ...
7 - Bleibt bei 1 stehen,Relais ok -- Geschirrspüler Bosch SRS45T32EU/01

Zitat :
silencer300 hat am 27 Mai 2024 13:57 geschrieben :
Der E1 ist definitiv ein Heizfehler.
Die Ursachen können vielschichtig sein.
Prüfe zunächst den korrekten Wasserstand (Oberkante Grobsieb) im Gerät.
Falls ok, Ablaufventil (lt. Explo das linke an der Regenerieranlage) und den geriffelten Schlauch zwischen Gebergehäuse und Umwälzpumpe kontrollieren.
Möglich wäre auch ein defektes Gebergehäuse, oder der Druckschalter am Durchlauferhitzer, ggf. auch NTC-Sensor.

VG



Hallo,
Danke für die Info, Wasserstand .Ventile,Schlauch usw. alles schon gecheckt und daran liegt es nicht, ich habe von einer alten Heizung noch den Sensor und Schalter für Durchlauferhitzer. Die werde ich austauschen, dann sollte es hoffentlich wieder funktionieren. Gibts eine Möglichkeit, die beiden Teile auszutauschen ohne den Durchlauferhitzer auszubauen? Wenn nicht, mach ich das halt auch noch mit... ...
8 - Sprüharm unten kein Druck -- Geschirrspüler BEKO DSN 6634 FX

Zitat :
silencer300 hat am  4 Feb 2024 21:46 geschrieben :
Das Reinpusten sagt gar nichts über die Dichtheit aus, die Pumpe fördert das Wasser mit ca. 0,3 bar durch das System.

VG



Hallo silencer300,
habe gestern den neuen Sprüharm bekommen und der erste Durchlauferhitzer hat die Töpfe unten Sauber bekommen. Du hattest wie schon erwähnt absolut recht gehabt mit dem aufgeplatzten Sprüharm.

Mich wundert es nur das beim Testen mal Wasser gleich unten rausgekommen ist und bei weiteren Test und Überbrückung der Türe das Programm aber jetzt erst im oberen Bereich Wasser aus dem Sprüharm kommt

Solange aber das Geschirr unten sauber wird und der Dreharm unten wieder funktioniert ist passt ja alles.
Danke nochmals für deine Geduld und Hilfe dir
VG ...
9 - F08 Zu-Ablauf Fehler, Heizung -- Geschirrspüler Miele G646 SCI PLUS-3
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : F08 Zu-Ablauf Fehler, Heizung
Hersteller : Miele
Gerätetyp : G646 SCI PLUS-3
S - Nummer : 27 / 64339750
Typenschild Zeile 1 : HG 01
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Von einem Tag auf den anderen funktionierte die Spülmaschine nicht mehr. Zu/Ablauf LED blinkt.

- Wasser in Auffangschale, Schwimmschalter verbrannt, Schwimmer angeschmolzen
- Schwimmer und Schwimmschalter ersetzt.
- Druckwächter undicht und ersetzt.
- Wassereinlauf erfolgte, bei Begin Spülen stopt die Maschine und Zu/Ablauf LED blinkt.
- Eimertest ok.
- Elektronik ausgetauscht.
- Mit neuer Elektronik erfolgt der Einlauf, die Maschine spült und läuft nun bis zu dem Moment, wo die Heizung eingeschaltet wird.
Wenn der Programmpunkt "H" erreicht wird stoppt die Maschine und Zu/Ablauf LED blinkt. Fehler ausgelesen: F08
- Heizkreis überprüft. Relais geprüft und ist ok.
Am Durchlauferhitzer waren beide Sicherhheitsschalter ausgelöst. Sicherheitsschalter eingedrückt und der Heizkreis hat nun 19 Ohm, ist also ok.

Die Maschine stoppt noch immer beim Einschalten der Heizung und meldet F08.

Jezt bin ich mit meinem...
10 - Schaltet sich teils nicht ab -- Backofen Siemens HE11100/03
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet sich teils nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE11100/03
FD - Nummer : FD 7103
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo,

ich bin technischer Laie, habe bei einigen unserer Elektro-Geräte aber durchaus schon mal ein Ersatzteil einbauen können.

Meine Mutter hat einen alten Siemens-Backofen HE11100/03 FD 7103,der noch ohne großen Schnickschnack auskommt (nur Ober- und Unterhitze). Wir haben mal die Backofenlampe tauschen müssen, sonst war bisher nichts dran, obwohl das Gerät ca. 30 Jahre alt ist.

Bisher ist es zweimal passiert, daß das Gerät nicht bei der eingestellten Temperatur abschaltet hat. Vor einigen Wochen hatte ich zuerst einen Kuchen gebacken (ca. 1 Stunde) und anschließend einen Auflauf in den Ofen geschoben (Temperatur ca. 190 Grad, ca. 45 Minuten). Auf einmal roch es merkwürdig aus der Küche - der Auflauf war wirklich gut durch und fast angekokelt. Der Ofen hatte wohl Richtung 250 Grad weitergeheizt und war extrem heiß. Nur ein Kuchen oder nur ein Auflauf war danach trotzdem kein Problem, der Fehler taucht also nicht immer auf.

Vorgestern habe ich Plätzchen gebacken, ca. 180 Grad, mehrere Bleche - kein Problem. Gestern n...
11 - Durchlauferhitzer für Küchenarmatur -- Durchlauferhitzer für Küchenarmatur
Hi Leute,

ich habe aktuell einen Boiler mit einer Niederdruckarmatur in der Küche verbaut, weil hier in der Wohnung (Neubau, Miete) keine Warmwasserleitung liegt.
Ich bin mit der Situation sehr unzufrieden. Vor allem, weil die Armatur so schlecht konstruiert ist, dass sie die ganze Küche vollspritzt. Die Lösung ist hier: Armatur tauschen.
Mir wurde jetzt öfter empfohlen, einen Durchlauferhitzer zu installieren. Gerade heute hat mir ein Küchenbauer gesagt, dass ein Durchlauferhitzer in meinem Fall eigentlich heutzutage Standard ist.
Da ich auch mit dem Boiler etwas unzufrieden bin, weil es mein Warmwasser sehr limitiert und ein Durchlauferhitzer auch das Problem mit einer Niederdruckarmatur lösen würde, habe ich mich mal mit dem Thema Durchlauferhitzer beschäftigt. Leider haben wir kein Starkstrom, was für ein Handwaschbecken in der Gästetoilette vielleicht kein Problem ist, aber in der Küche schon.

An der Spüle haben wir zwei Steckdosen nebeneinander installiert. Eine für den Boiler, die andere für die Spülmaschine. Ist es relativ einfach möglich, zwei Durchlauferhitzer so zu installieren, dass der zweite Durchlauferhitzer dazugeschaltet wird, wenn die Spülmaschine nicht läuft oder sozusagen mit dem "Reststrom", was bei der Spülmaschine noc...
12 - Heizwendel ist gebrochen -- CLAGE 11.96MO77 230V 4,5KW
Geräteart : Sonstige
Defekt : Heizwendel ist gebrochen
Hersteller : CLAGE
Gerätetyp : 11.96MO77 230V 4,5KW
Chassis : ohne
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo zusammen,
zur Reparatur steht ein WCVAmat von der Fa. Span Reha GmbH.

Ein WCVamat ist ein erweiteter Toilettensitz, der nach dem großen Geschäft einen Sprüharm in der Toilettenschüssel ausfährt und warmes Wasser in Richtung Po zur Reinigung sprüht. Danach wird der nasse Po trocken geföhnt.

Nun habe ich das Problem, das der kleine Durchlauferhitzer defekt ist, der das warme Wasser beim Bedarfsfall aufwärmt.
Das Durchlauferhitzerelement hat 230V und 4,5KW. Defekt ist ein abgebrochener Heizungsdraht. Nur äußerst ungern würde ich diesen reparieren, da direkt über eine Ansteuerung das Teil an einer Phase liegt. Das Wasser was erwärmt werden soll fließt am stromführenden Heizungswendel vorbei. An dem Messinganschlussstück wurde der Heizdraht angelötet, vermutlich mit einem Silberlot.

Wer kann mir einen Tipp geben wo ich dieses Heizungsteil oder ein Ähnliches kaufen kann.









...
13 - Bleibt bei 0:01 stehen -- Geschirrspüler Siemens SL15G1S
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Bleibt bei 0:01 stehen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SL15G1S
S - Nummer : SE44M568EU/36
FD - Nummer : 9202
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo zusammen,

og Geschirrspüler bleibt bei 0:01 stehen und macht dann nur noch ein monotones pulsierendes Geräusch. Beenden des Programmes mit Reset ist möglich, aber das Geschirr ist nicht sauber und es ist auch keine Wärme im Inneren.

Wegen der fehlenden Wärme nehme ich erstmal an, dass der Durchlauferhitzer der defekt ist. Interessanterweise scheint aber auch das Geschirr nicht einmal feucht zu sein.

Aus dem unteren Arm tritt Wasser aus, er scheint sich aber nur wenig zu bewegen, der obere Arm scheint trocken zu bleiben.

Gibt es irgendetwas, das ich als "fortgeschrittener Laie" noch testen kann, bevor ich die ganze Durchlauferhitzereinheit neu besorge?

Danke im Voraus ...
14 - Sicherung Durchlauferhitzer -- Sicherung Durchlauferhitzer
Hallo zusammen,

ich habe einen Durchlauferhitzer mit 21 kW Leistung, welcher heute aufgrund eines Defektes getauscht wurde. Der Monteur machte mich darauf aufmerksam, dass das Gerät nur mit 32 A Sicherungen betrieben werden kann, ich aber eine 25 A und 2 x 32 A Sicherungen habe. Muss ich wirklich die 25 durch eine 32 A Sicherung ersetzen lassen? Danke
...
15 - Durchlauferhitzer für Unkrautvernichter (90°C), ca. 1-3 kW -- Durchlauferhitzer für Unkrautvernichter (90°C), ca. 1-3 kW
Hallo zusammen,

ich überlege gerade ob ich mir einen käuflich erhältlichen Heißwasserbereiter (>400€) für die Unkrautbehandlung auf gepflasterten Flächen kostengünstig nachbauen kann.

Am meisten Fragen bereitet mir das Heizelement, da fallen mir aktuell folgende Lösungen ein:
Heizelement von einer Kaffeemaschine - Vorteil 1/2/3 kW?
Normaler Blankdraht Durchlauferhitzer, z.B. 230 V/3 kW - Schaffen die ohne Modifikation die 90°? (Eine blaue 16A CEE wäre kein Problem, 16A 3x230V/400V stehen notfalls auch zur Verfügung)
Heizelement von einem Dampfreiniger
...

Ich komme auf 100 W bei 1 L/h Warmwasser. (Von 15°C auf 90°C mit einer Effizienz von 90%.)
Bei 10-30 L pro Stunde sollten damit 1-3 kW ausreichen.

Hat jemand eine bessere Idee oder Ahnung ob ein Kaffeemaschinen-Heizelement gut geeignet wäre?
Oder hat jemand schon mal sowas probiert und kann von seinen Erfahrungen berichten?

Ich probiere die nächsten Tage mal mit einem Wasserkocher aus, ob Heißwasser wirklich besser funktioniert a...
16 - unterer Sprüharm dreht nicht -- Geschirrspüler Bosch SD13IT1B
Die Versorgung erfolgt immer von unten über den Pumpentopf.
Beachte, dass sich nie beide Arme gleichzeitig drehen, das wird abwechselnd über eine motorisierte Wasserweiche am Durchlauferhitzer gesteuert.
Meine Vermutung, da ist ein Fremdkörper drin, der den Mechanismus (je nach Lage) blockiert.
Erst gestern habe ich im Durchlauferhitzer eines (GORENJE) Spülers mit ähnlichen Symptomen eine Edelstahlschraube vom Pumpentopf und eine Glasscherbe gefunden.

VG ...
17 - Schaltet nicht ab -- Geschirrspüler Constructa CG432V9
Möglicherweise ist das Heizelement (Durchlauferhitzer) defekt, ist bei dieser Baureihe aber sehr selten der Fall
Meist liegt es an zu niedrigem Wasserstand, der mindestens Oberkante Grobsieb sein sollte (Wassereinlauf und Gebergehäuse prüfen), oder zu geringem Pumpendruck (Impeller verschlissen).
Von einem Betrieb mit Warmwasser würde ich abraten, die Baugruppen sind nicht dafür ausgelegt und stört ggf. die Elektronik weiterhin durch unerwartete Werte am NTC.

VG ...
18 - Heizt nicht auf -- Geschirrspüler Miele G 649 sci
Hallo,

Habe die Maschine 2x in verschiedenen Programmen (55 und 65 Grad) laufen lassen.
Dabei wird sie nicht heiss, sondern nur „handwarm“. Nach dem ersten Durchgang blinken die Leuchten Ende und Start. Jedoch war der Fehler auf 4 Uhr nicht mehr da. Also 2. Versuch mit 65 Grad. Wieder nicht heiß. Am Ende wieder blinken Ende / Start. Fehler nun auf 5 Uhr?

Das Relais hatte ich zuvor auch schon gereinigt.

Wie könnte ich den Durchlauferhitzer testen? Bin mir nicht sicher ob dieser genügend heizt.

Danke ...
19 - E05 - wechselhaft warm/kalt -- Siemens Electroni comfort plus
Danke erst einmal für die schnellen Antworten.

Sicherungen / Zuleitungen sind in Ordnung.

"Leider" wohne ich nicht zur Miete - also ist es mein eigenes Problem.

Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen:

-->Vor ca. 1 Monat musste ich den Durchlauferhitzer auf 60 Grad stellen, damit warmes Wasser rauskam. Das Problem hatte sich irgendwann von selber wieder erledigt.
Daher hatte ich es nicht mehr so auf dem Schirm.

Heute habe ich den Durchlauferhitzer mal auf 45 Grad gestellt um zu sehen was dann passiert. Wird kurz warm und bedankt sich dann mit dem Fehlercode E06 (nicht wie ursprünglich E05)

Leider wird der E06 Fehler im Handbuch auch ganz lapidar als "Elektronik defekt" beschrieben.

Ich erkenne - auch das Verhalten von vor einem Monat - keinen Zusammenhang.

Ihr vielleicht? ...
20 - E09, heizt nicht -- Geschirrspüler Siemens SN26M230EU
Es wird immer verrückter...

Die Heizpumpe funktioniert ja nun offensichtlich..aber ich habe jetzt den Effekt das das Prüfprogramm als auch das Eco Programm mit "Spar" und "1/2" durchläuft ohne Fehlermeldung..aber das Geschirr nach dem Waschen trotzdem kalt ist.

Ich habe gestern im Lager unerwarteter Weise noch eine Elektronik gefunden mit AI6.3. Die habe ich wahrscheinlich schon vor Jahren als ich das letzte Mal mit der Kiste gekämpft habe vom Recycler mitgebracht, weil da gerade so ein Spüler herumstand..

Das das 70° Problem noch offen war und Irgendwas immernoch faul ist, habe ich jetzt diese Elektronik mal angeschlossen: Bingo! Die 70°C Taste funktioniert!
Die anderen hoffentlich auch..jedenfalls waren die Reaktionen bisher vernünftig.

Ich laß das Ding jetzt laufen und werde berichten..(ich mache mich langsam zum Clown mit dem Ding).

Eine Frage hätte ich noch:

Was heizt in diesem Gerät noch außer der Heizpumpe? Das ist ein "Pre-Zeolith" Gerät ohne Z-Heizung und Lüfter, aber die Trocknung am Schluß muß doch auch irgendwie stattfinden? Mit einem Durchlauferhitzer in einer Heizpumpe stelle ich mir das ohne Wasser schwierig vor und mit Wasser trocknet es schlecht...

Gruß,
Holm ...
21 - Läuft nicht mehr -- Geschirrspüler Neff weiß nicht
Scheinbar befindet sich die Steuerung im Prüfprogramm.
Der Fehlercode 1 (nicht zu verwechseln mit E1 im Benutzermodus, Heizfehler) beschreibt ein Problem mit dem Aquasensor (im Durchlauferhitzer verbaut).
Es muss aber nicht zwanghaft der Sensor sein, ein Defekt/Fehler am Kabelbaum und/oder dem Steuerungsmodul wäre auch möglich.
Vermutlich wird Dein Kenntnisstand nicht ausreichen, den Fehler zu beheben.

Edit:
Du kannst noch versuchen, das Gerät für mehrere Minuten vom Netz zu trennen und ggf. nach erneutem Einschalten einen Reset ausführen.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Sep 2022 19:54 ]...
22 - Durchlauferhitzer, erzeugt negativen Wert bei einem Shelly 3EM -- Durchlauferhitzer, erzeugt negativen Wert bei einem Shelly 3EM
Hallo Freunde des Stroms,
wir haben in unserer Mietwohnung vor einigen Jahren den Durchlauferhitzer HDB-E 21 verbaut bekommen, zu meiner Überraschung hatte dieser keinen Umschalter zwischen Stufe 1 & 2 mehr, leider war ich bei dem Einbau nicht zu Hause, habe mir dann später die Anleitung heruntergeladen und musste lesen, dass man die Wassertemperatur durch hinzufügen von kaltem Wasser anpassen soll.
man erwärmt erst das Wasser mit knapp 18 kW und soll es dann wieder abkühlen.
Ich habe dann die erste Phase am Sicherungskasten ausgeschaltet und so war das Wasser erst mal angenehm warm und man spart Energie, denn er verbraucht nun nur noch 10 kW
Nun haben wir uns den Shelly 3EM von einem befreundeten, älteren Elektriker einbauen lassen und haben aber erst später gemerkt, dass wenn ich so wie immer nur die Automaten von Phase 2 & 3 drin haben, haben wir auf Phase 3 im Shelly einen Wert von - 5W, schalte ich alle Phase zu, wird auf Phase 3 einen Wert von 2 W angezeigt.
Es sind zu dem Zeitpunkt der...
23 - Erhitzer läuft nicht mehr an -- Geschirrspüler   Siemens    SK25E200EU/01
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Erhitzer läuft nicht mehr an
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SK25E200EU/01
Typenschild Zeile 2 : FD9001000092
Typenschild Zeile 3 : SK25E200EU
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo Zusammen!

Ich hab' mir vor kurzem den genannten Tischgeschirrspüler gebraucht gekauft und zuhause mal angeworfen.

Ursprünglich hatte ich nur ein Problem mit dem Wasserzulauf (Das Wasserhahn-Symbol blinkte), worauf der GS mitten im Programm oder beim zweiten Mal Wasser ziehen ständig abpumpte. Auch wenn die Türe offen war, versuchte er ständig Wasser abzupumpen. Daraufhin hätte ich mir einen neuen Wasserdurchlaufmesser gekauft.

Zwischenzeitlich habe ich dann mal den GS auseinandergenommen und wollte generell mal nachschauen, ob es womöglich noch woanders Probleme gibt.

Dabei hatte ich vergessen, den GS vom Strom zu trennen, Wasser lief von oben nach unten und dürfte die Spule am Durchlauferhitzer (???) erwischt haben. Nach jedem mal Einschalten des GS knisterte es dann. Daraufhin habe ich ihn mal, während er vom Strom getrennt war, trockengelegt.

Nachdem er trocknete, hörte das anfängliche Knistern auch wieder auf, aber der Motor scheint ...
24 - Elektroheizstab in bestehende Warmwasserspeicher nachrüsten -- Elektroheizstab in bestehende Warmwasserspeicher nachrüsten

Offtopic :Da geht sogar noch mehr: https://www.stiebel-eltron.de/de/ho......html

Für ein neues Bürogebäude durften wir jetzt die NSHV mit so leistungshunrigen Durchlauferhitzern planen. Die daraus resultierenden Leitungsquerschnitte bei Leitungswegen von 100m könnt ihr euch ja vorstellen

...
25 - knallt im Betrieb -- Stiebel Eltron DHE21 ECO Comfort
Geräteart : Sonstiges
Defekt : knallt im Betrieb
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE21 ECO Comfort
S - Nummer : 073474
FD - Nummer : 7333
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________


Hallo Leute!
Ich muß meinen eigenen Beitrag noch einmal hochholen, weil es immernoch die gleichen Erscheinungen gibt. Der DHE21 bekommt ab und zu mal seine Anwandlungen und dann läuft er wieder viele Monate ruhig weiter.
Dieses Knallen ist aber echt nervig und zieht meistens Wassertemperaturschwankungen hinter sich her. Wenn man gerade unter der Dusche steht ist dies sehr unangenehm.

Der Rest steht als Kopie hier:

Ich habe jetzt ein paar Beiträge über andere Durchlauferhitzer gelesen, jedoch zu dem DHE 21 Typ: 073474 nix gefunden. Das Gerät ist so Bj. 1998/99 ungefähr.
Seit Jahren in Betrieb und nie eine Macke gehabt. Jetzt die Tage fing er an und knackt komisch, als meine Frau duschen war.
Als ich drunter stand, kam erst normal 39°C Warmwasser und dann kurz kalt und dann mit kleinerem Durchfluß wieder normal warmes Wasser, womit ich fertig duschen konnte. Leider konnte ich nicht sehen, was im Display stand, als er wieder warmes Wasser brachte.
26 - Durchlauferhitzer drosseln -- Durchlauferhitzer drosseln
Hallo liebe Gemeinde,

ich schreibe euch mit einem Anliegen aus der Türkei und wollte mir vorab Infos einholen bevor ich hier die halbe Stadt abklapper.

Meine Wohnung hat relativ schwachen Wasserdruck und für die Dusche habe ich mit einen gut ausehenden und hochwertigereren Druchlauferhitzer gekauft, dieser hat 7500W auf 3 Stufen. Der Wasserdruck ist allerdings so schwach, dass der Durchlauferhitzer selbst auf Stufe 1 ziemlich warmes Wasser erzeugt, so warm das man damit nicht duschen kann
Stufe 2 und 3 sind übertrieben heiss.

Meine Frage bezieht sich auf die Wattzahl des Durchlauferhitzers. Wäre es theoretisch möglich dem Gerät weniger Watt zu geben um weniger Hitze zu erzeugen? Wenn ja würde ich das Gerät in eine Elektronikwerkstatt bringen, damit die mir das Gerät modifizieren.

Oder wäre vielleicht sogar eine andere Lösung möglich, das Gerät schwächer zu machen? Ein schwächeres Gerät möchte ich nicht kaufen, da diese nicht so gut aussehen, gar hässlich sind. Wegen der Optik habe ich den doppelt so teuren 7500W gekauft.

Danke für die Meinungen und sonnige Grüße aus Antalya

KC ...
27 - Ionisierungsgleichrichtung ersetzen -- Ionisierungsgleichrichtung ersetzen
Die heutigen Durchlauferhitzer arbeiten sehr oft mit Blankdrahtsystemen.
Das macht sich bei sich nicht gut wenn das zu erhitzende Wasser schon warm ist. ...
28 - heizt nicht -- Siemens DE21405/01
Geräteart : Sonstiges
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE21405/01
S - Nummer : 000178
FD - Nummer : 8408
Typenschild Zeile 1 : Type CTD21E2B
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Mein Durchlauferhitzer (Eigentümer) heizt plötzlich nicht mehr.

Der Durchlauf ist ausreichend und auch nach 30 Litern Durchlauf zum Entlüften startet kein Heizvorgang.

Beim ersten Abschrauben der Haube blinkte die gelbe Status-LED 1x kurz 2x lang.
Nach Aus- und wieder Einschalten der Sicherung (keine weiteren Arbeiten) flackert diese LED nur noch schnell.

An allen drei Phasen liegt Spannung.
Den Durchlaufmengenmesser habe ich ausgebaut und keine Ablagerungen finden können. Beim Durchblasen dreht das Rad.

Über Tipps zur weiteren Fehlersuche würde ich mich sehr freuen.

Produktseite:
www.siemens-home.bsh-group.com/de/s.....05/01
Eine Explosionszeichnung mit Teilenummern ist dort unter Ersatzteile zu finden.




...
29 - E1 / Minute 1 endlos... -- Geschirrspüler Siemens S9LT1S
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : E1 / Minute 1 endlos...
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9LT1S
S - Nummer : SE54A592/45
FD - Nummer : 8404
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

ich habe schon diverse Foren durchforstet, Videos gesehen und leider erfolglos einige interessante Lösungsansätze ausprobiert.

Defektes Gerät:
Siemens Geschirrspüler E-Nr.SE54A592/45 Type S9LT1S

Sprengzeichnung und Handbuch:
https://www.siemens-home.bsh-group......0113/

Mein Problem:
Die Maschine Spült, reinigt und pumpt ganz normal sodass alles sauber wird ABER sie bleibt immer im letzten Schritt bei Minute 1 stehen und läuft solange bis ich manuell auf abbrechen und abpumpen gehe.

Die Maschine gibt den Fehlercode E1 aus.
Laut Hersteller bedeutet dies Feuchtigkeit/Wasser im untersten Boden oder ein technische...
30 - Prog bleibt nach Vorspülen st -- Geschirrspüler   AEG    öko Favorit 8081-W
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Prog bleibt nach Vorspülen st
Hersteller : AEG
Gerätetyp : öko Favorit 8081-W
S - Nummer : 82311199
FD - Nummer : PNC 911 232 205 00
Typenschild Zeile 1 : Typ 45BMG01
Typenschild Zeile 2 : 646.143.650 LP
Typenschild Zeile 3 : FAV8081W
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Leute
jetzt habe ich euch doch wiedergefunden!Hab's am Aussehen wiedererkannt, dachte schon Euch gibt es nicht mehr. Habe viele Tipps für Reparaturen durch mitlesen bekommen. Ich war auf teamhack.de und ein Leser hat versucht mir Tipps zu geben, die ich aber schon gemacht habe.

Also hier meine Situationsbeschreibung


Ich bin mit dem Geschirrspüler von Anfang sehr zufrieden. Er hatte nach ein paar Jahren Macken, die es brauchte oder Hersteller eingebaut hat, um Umsatz zu generieren und dem wird es hier gar nicht schmecken.

So zur Vorgeschichte:
- Hatte das Triac-Problem auf der Systemplatine, ausgewechselt und zusätzlich noch eine Steuerung auf Ebay ersteigert.
- Wassertaschen-Problem nach Defekt ausgetauscht
- Durchlauferhitzer nach Defekt ausgetauscht
...
31 - Heizt nicht mehr -- Geschirrspüler Miele G863 SVCI Plus
Hallo,

Pflichtfelder vervollständigen, es fehlen Angaben.

Suche nutzen, das Gerät ist identisch mit Miele G600 Baureihe.

Bekannte Probleme, wenn der Spüler nicht heizt sind der Druckschalter an der Spülpumpe und der Sicherheitstemperaturbegrenzer am Durchlauferhitzer linke Seite, wenn der Spüler zB durch überdosierung stark schäumt.

...
32 - Heizung defekt -- Geschirrspüler Miele G680
Hallo,

wenn der GSP nicht heizt und F4 ausgibt, den Klixon am Durchlauferhitzer seitlich links prüfen, ob er zurückgesetzt werden muß, dies kann bei "sauberem" Geschirr mit unzulässiger Nutzung von Tabs geschehen. Diese Geräte sind aufgrund der hohen Spülpumpenleistung für Tabs nicht geeignet, dies kann zum Schäumen führen.

Alternativ ist aufgrund des Alters der "Klassiker" der Niveauschalter an der Spülpumpe defekt, dieser ist auszuwechseln.

Der Durchlauferhitzer geht so gut wie nie defekt, noch nie einen erneuert.

...
33 - Sicherung springt raus -- Geschirrspüler Bosch S9GT1B
Vermutlich ist dem Gerät die lange Standzeit mit Restwasser nicht bekommen und es hat den Durchlauferhitzer zerlegt.
Genau genommen können mehrere Komponenten betroffen sein, was eine wirtschaftliche Reparatur nicht gerade sinnvoll erscheinen lässt.

VG ...
34 - Display nicht mehr einschaltb -- Geschirrspüler   Respekta    GSP60TiD
Wie wäre es erst einmal mit messen des Heizwiderstandes, bevor Du die Heizung herausreißt. Der E7 besagt nur, dass nicht geheizt wird, bzw. die Solltemperatur nicht erreicht wird.
Oftmals ist nicht der Durchlauferhitzer, sondern das Heizrelais, oder der NTC defekt. Ebenso könnte ein defekter Druckschalter, oder Wassermangel die Ursache sein.
Die Anfrage zur Heizung kann ich Dir sofort beantworten. Es handelt sich um die DW-0001-364 (GALANZ 258210000119).
Die Schlauchschellen dranlassen! Wenn die Gummis nicht all zu verquollen sind, bekommt man das Heizelement wieder eingebaut ohne die Schellen zu lösen, ansonsten durch geeignete Schraubklemmen ersetzen.

VG ...
35 - Zählerschrankbestückung und Unterverteilung -- Zählerschrankbestückung und Unterverteilung


Hallo Forum,
ich ziehe aus dem Ausland zur Zeit Nach Stolberg Rheinland. In dem Haus, das ich beziehe, wurde die E-Installation zum Teil erneuert. Vor allem ist ein neuer Zählerschrank installiert worden. Ausgangsseitig ist ein 3 p. Schalter eingebaut, die Damit geschaltete Anschlussleitung zur Unterverteilung ist in selbiger frei verdrahtet. 2 p. FI-Schalter sind nur dort eingebaut. Eine Fi-Schalter 4 p. Ist nicht vorhanden, obwohl 2 Durchlauferhitzer und eine Herdanschlussdose (Drehstrom) installiert ist. Meine Frage : Ist das zulässig und darf ich im Zählerschrank im oberen Anschlussraum einen Fi-Schalter mit Leitungsschutzschalter 4 p. Installieren und daran, selbstverständlich mit 16 A abgesichert, eine 16 A Drehstromsteckdose installieren.

Danke für Antworten

Josef ...
36 - Clage 11/13,5 kw durchlaufhitzer -- Clage 11/13,5 kw durchlaufhitzer
Bitte die Gerätedaten angeben. Clage hat weitaus mehr als einen Durchlauferhitzer gebaut. Schon im aktuellen Sortiment sind mehrere Typen mit der Leistung.
...
37 - Stereoanlageressor von 380V auf 220V umbauen -- Stereoanlageressor von 380V auf 220V umbauen

Zitat : Leider nicht möglich
Miete nur und der Vermieter möchte kein neues Kabel verlegen..
Vielleicht ist die Drehstromleitung längst vorhanden, z.B. wenn es einen Durchlauferhitzer zum Duschen gibt...

P.S.:

Zitat : Habe eben mal versucht ihn in der Sternschaltung zu starten, aber da brummt er nur und bewegt sich nicht.Mit Einphasenstrom machst du den Motor höchstens kaputt.
Wenn du keinen Drehstrom hast, muss man die fehlende Phase mit einem Betriebskondensator herstellen. Faustregel iirc war 80µF pro kW.
In deinem Fall wären das ca. 60µF.
Nachteil dieser Steinmetz-Schaltung ist das gegenüber richtigem Drehstrom stark verringerte An...
38 - LED blinken E3 -- Geschirrspüler Goenje GI62221
Der E3 ist normalerweise ein Heizfehler (heizt nicht, Temperatur wurde nicht erreicht), das sollte bei fehlendem Wasserzulauf auch so sein.
Eimertest (siehe FAQ) machen, Siebe im Zulaufschlauch kontrollieren, ggf. reinigen, Aquastop (falls vorhanden), oder Zulaufventil auf Funktion prüfen. Im weiteren Verlauf den Druckminderer im Druckwächtergefäß (Wassertasche auf der rechten Geräteseite) auf Verkalkung, o.ä. kontrollieren, ggf. reinigen, oder erneuern.
Leider ist bei der dürftigen Angabe der Gerätedaten (auch wenn die Typenbezeichnung 10 mal wiederholt wird) nicht ersichtlich, welche Heizung (Durchlauferhitzer, oder Heizstab im Spülraum) und welches Zulaufsystem (ohne/mit Aquastop, aktiv/passiv) im Gerät verbaut ist.

VG ...
39 - läuft nicht mehr an -- Geschirrspüler SIEMENS SL68590/13
Die Elektronik (00264636) sitzt oben in der Tür, das ist richtig.
Die Ventile und Pumpen im "Maschinenraum" sind mit der Elektronik verbunden und wurden geflutet.
Wasser (vllt. noch leicht salzig vom regenerieren) ist für recht gute Leitwerte bekannt, also in der Lage Kurzschlüsse zu verursachen.
Der Mikroschalter weiter hinten gehört zum Durchlauferhitzer und gibt die Heizung erst ab einem bestimmten Pumpendruck frei. Der hat aber mit dem Programmstart erst mal nichts zu tun.

VG ...
40 - Spült unendlich - Heizung? -- Geschirrspüler Gorenje GVI 553-4
Wenn die Umwälzpumpe läuft und genügend Druck aufbaut, hat die mit der Heizung erst mal gar nichts zu tun.
Heizwiderstand direkt an den Anschlüssen des Heizelementes am Durchlauferhitzer messen. Der Wert sollte bei ca. 26Ω liegen.

VG ...
41 - löst FI aus -- Geschirrspüler Bosch SGS09T45EU/06
Der Kabelbaum in der Tür beinhaltet ALLE Leitungen die zu den Komponenten verlaufen, da auch der Netz(trenn)schalter und das Leistungsmodul in der Tür untergebracht ist.
Die Geräte wo nur die D-Busleitung durch die Tür geht, gab es erst mit der Baureihe GV640 ab 2009.
Also bei der Steckdose anfangen, Zuleitung, Netzfilter, -schalter, Elektronikmodul, Durchlauferhitzer, Umwälzpumpe, etc. sprich, alles was am PE angeschlossen ist.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  9 Jan 2021 16:14 ]...
42 - Wassertemp. schwankt! -- Stiebel Eltron DHE 21 LCD - ECO Comfort
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wassertemp. schwankt!
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHE 21 LCD - ECO Comfort
S - Nummer : 073474-7333
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo Leute!
Ich habe jetzt ein paar Beiträge über andere Durchlauferhitzer gelesen, jedoch zu dem DHE 21 Typ: 073474 nix gefunden. Das Gerät ist so Bj. 1998/99 ungefähr.
Seit Jahren in Betrieb und nie eine Macke gehabt. Jetzt die Tage fing er an und knackt komisch, als meine Frau duschen war.
Als ich drunter stand, kam erst normal 39°C Warmwasser und dann kurz kalt und dann mit kleinerem Durchfluß wieder normal warmes Wasser, womit ich fertig duschen konnte. Leider konnte ich nicht sehen, was im Display stand, als er wieder warmes Wasser brachte.

Im Display steht kein Fehler bzw. Werkzeugschlüsselsymbol und alles schön normal. Natürlich hat er auch seine 3 Phasen.

Was mich eigentlich interessiert, ob jemand von Euch schon viel Erfahrung damit hat und vielleicht die Fehlerquote kennt und mir sagen kann, was ich tauschen muß.
Ich denke das der Temp.Sensor eine Macke hat oder der Durchflussmesser nicht mehr richtig funzt.

Als heute meine Frau wieder ...
43 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI
Es gibt meines Wissens, egal was gerne behauptet wird, keine Verpflichtung, hinter Abdeckungen, die nur mit Werkzeug entfernt werden können und hinter denen sich keine von Laien zu benützenden Schaltorgane befinden, Berührungsschutz einzuhalten. Völlig abgesehen von der Tatsache, dass vier zusätzliche Stromkreise keine wesentliche Änderung dieser recht umfangreichen Anlage darstellen.

Klare Probleme:
- Überlastschutz des 4-poligen FIs
- fehlender FI-Schutz für die vier neuen Stromkreise

Verdacht: der FI mit 300 mA lässt mich ein TT-Netz vermuten, dann müsste dringend ein FI für die Stromkreise im Keller nachgerüstet werden, das war so nie korrekt! Den FI gegen 30 mA zu tauschen wäre auch kein Fehler.

Kurz: ich würde vor den Abgang ins EG drei Neozedsicherungen 35 A oder sogar nur 25 A (falls kein Durchlauferhitzer angeschlossen ist) setzen, damit ist der FI geschützt. Das muss unbedingt sein, ebenso wie der FI für die neuen Küchenkreise, der ebenfalls eine Vorsicherung braucht, es sei denn, es wäre ein 63 A.
Tausch des vorhandenen FIs wäre schön, Nachrüstung eines FIs für die Keller-Stromkreise ist u.U. unbedingt notwendig.

Ein Hauptschalter ist übrigens wie der Name schon sagt ein reiner Schalter und fällt damit aus Selektivitäts-Ü...
44 - Heizt nur im Programm Blitz -- Geschirrspüler Privileg 911D93-3T Geschirrspüler
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizt nur im Programm Blitz
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D93-3T Geschirrspüler
S - Nummer : 84670024
FD - Nummer : Privileg Nr. 11174
Typenschild Zeile 1 : 007182959
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Guten Abend Leute,
Ich bin hier neu..
Stell mich kurz vor. Mein Name ist Robin bin 35 Jahre alt, habe 2 Kinder und eine Frau die mich jeden Tag daran erinnert das unser Geschirrspüler nur im BLITZ Programm heizt und ordentlich läuft.

Das Gerät habe ich seit ca. 2010. Es hat sehr Gute Dienste verrichtet.

Letztes Jahr musste ich im Sommer das Heizrelais austauschen. Es blieb mehrmals "kleben".

Nachdem Tausch war eigentlich alles Super. Bis vor ca. 2-3 Monaten.
Der Geschirrspüler heizt nur mehr im BLITZ PROGRAMM.

Die beiden Druckdosen funktionieren einwandfrei. Der Durchlauferhitzer und der Temperaturfühler wurden letztes Jahr getauscht mit dem Heizrelais.

Was mir auch noch aufgefallen ist:: Starte ich ein Programm und beende es und starte dann gleich das BLITZ ...
45 - Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst -- Sicherung wird ohne Stromabnehmer ausgelöst
Moin Allemiteinander


Zitat : 1. Ich habe dann ALLE Geräte in diesem Stromkreis, die permanent Strom verbrauchen
(Kühlschrank, Durchlauferhitzer etc.) gänzlich vom Netz genommen.
2. es ist ein Leitungsschutzschalter Typ B16 A.
Wie ist die Sache da Abgesichert, irgendwas kann nicht stimmen.
Durchlauferhitzer mit 3 KW

Guß vom Schiffhexler


...
46 - Wäscht dauernd -- Geschirrspüler SIEMENS SG63E330EU50

Zitat :
MSchoen hat am  1 Aug 2020 22:28 geschrieben :
....gut, die Frage war wohl mißverständlich.
Würde ein GS mit defekter Heizung das Programm routinemäßig beenden oder dauernd waschen, da der Temperatursollwert nicht erreicht wird?


Das kann unterschiedlich sein, je nach aufgespielter Software, in der ggf. ein Zeitfenster für das Heizen vorgesehen ist, oder ob auf den NTC gewartet wird, bis die Solltemperatur erreicht ist.
Teste mit Wasserzugabe (1-2l), ob sich am Ablauf etwas ändert. ansonsten Heizwiderstand und Druckschalter am Durchlauferhitzer und Heizrelais auf dem Leistungsmodul und Kabelbäume dorthin prüfen.

VG ...
47 - Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen? -- Hoher Einschaltstrom beim PC - wie begrenzen?
Ich habe scheinbar ein Standardproblem, dass ich aber in vielen Forenbeiträgen nicht 100% verstehe.

Die Wohnung ist Baujahr 1971 mehr oder weniger 1 Stromkreis mit H16. Waschmaschine, Backofen, Heizsonne, Durchlauferhitzer sind separat.

Beim Einschalten von PC, Laptop, NAS fällt der LS, wenn die Geräte vorher mit Kippschalter vom Netz getrennt waren und scheinbar zeitgleich ein anderer Verbraucher läuft wie Kühlschrank oder Untertischheißwassergerät.
LS fällt nicht, wenn kein weiterer Verbraucher an ist. Das habe ich über die Waschmaschinensteckdose getestet. Die Geräte haben weder zu viel Gesamtlast noch sind sie defekt.

Vermutlich sind die Kondensatoren entladen und es gibt einen ordentlichen Einschaltstrom.

Frage: Würde in diesem Fall ein ELV 230V-Einschaltstrombegrenzer ESB 54 funktionieren? Sind ja keine ohmschen Verbraucher.
Gibt es so ein Teil auch für die Hutschiene, dass ich das experimentell in einen separaten Unterverteilerkasten baue?
...
48 - Wasser bleibt kalt -- Geschirrspüler Miele HG 01 Primavera G 647 SC
Hallo,

prüfe mal hinter der linken Seitenwand am Durchlauferhitzer ob der rote Klixon ausgelöst hat.

Wenn ja, Wasserhärteeinstellung prüfen, Dosierung zur Anschmutzung am Geschirr prüfen, das Gerät ist nicht geeignet für Kombitabs in Verbindung mit sauberem Geschirr !





...
49 - Trocknet nicht -- Geschirrspüler Juno Elektrolux JSL 86254 R
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Trocknet nicht
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : JSL 86254 R
S - Nummer : 15020009
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911438018/01
Typenschild Zeile 2 : Type: 911D2163A3
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,
unser Geschirrspüler trocknet nicht mehr richtig. Und dass erst seit 3 Wochen, ohne das Reinigungsmittel umgestellt wurde. Wir verwenden seit eh und je Multitabs und immer die gleiche Sorte. Das Geschirr ist auch nicht mehr richtig heiß beim entnehmen, im Vergliech wie es vor 3 Wochen war.
Der Geschirrspüler wird von Anfang an mit Warmwasseranschluss betrieben.
Den integrierten Durchlauferhitzer habe ich durchgemssen und halte ihn für OK (26 Ohm und keine Verbidnung nach Masse).

Wird die Leistungsaufnahme gemessen, sehe ich Heizphasen, wo die Maschine 2kw Leistung zieht.

Ich habe beim Suchen keine Information gefunden, wie dieses Model trocknet. Ein Lüftungssystem habe ich nicht gefunden, wie dies scheinbar bei hochwertigen Maschinen verbaut wird.
Eine Wassertasche auf der linken Seite ist vorhanden... jedoch in sehr übersichtlicher größe (160x270mm), wodurch ich bezweifeln möchte, d...
50 - Sprüharm dreht sich nicht -- Geschirrspüler Neff S9LT1F
Die Wasserweiche lässt sich relativ einfach prüfen. Ziehe alle Stecker vom Durchlauferhitzer ab und lege nur an den Schrittmotor Netzspannung an. Das Ergebnis sollte leise hörbar sein (leichtes rasseln) und in den Wasseraustritten sollte das Öffnen und Schließen des Schiebers sichtbar sein.
Funktioniert die Weiche mit der "Fremdspannung", hast Du einen nicht gerade günstigen Fehlkauf getätigt. Der Fehler ist dann eher an den Zuleitungen oder an der Elektronik (Ansteuerung der WW erfolgt über TRIAC) zu suchen.
Möglicherweise könnte der Schieber auch ganz banal durch einen Fremdkörper blockiert sein.

VG ...
51 - Heitz nur noch lau warm -- Geschirrspüler AEG Favorit 65012IM
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heitz nur noch lau warm
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65012IM
S - Nummer : 80720001
Typenschild Zeile 1 : Favorit 65012IM
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

unser AEG Geschirrspüler Favorit 65012IM heizt nur noch sporadisch, jetzt macht er nur ~35 - 38 Grad. Den Durchlauferhitzer habe ich gemessen, hat 25 Ohm. Habe Temperaturfühler in der Wanne getauscht, hat nicht geholfen.
Elektronik sieht gut aus, nichts heiss oder verschmort. Kann es am Relais liegen? Würde vermuten, dass das funktioniert, sonst würde gar nicht geheite werden, oder?
Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen, bin aktuell am Ende mit meinen Ideen. Danke!
...
52 - Heizt nicht -- Geschirrspüler Juno JSI 64601 E
Zur Schlichtung, DER Durchlauferhitzer mit DER Heizung.
Stellt Euch nicht so an, wir wissen was gemeint ist.

VG ...
53 - Heizt und trocknet nicht -- Geschirrspüler Miele G 670 SC Mondia SC 2000
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizt und trocknet nicht
Hersteller : Miele G 670 SC
Gerätetyp : Mondia SC 2000
S - Nummer : 17008118
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Guten Morgen,
ich besitze eine Miele Mondia SC 2000 Turbothermic Plus Typ G 670 SC Nr.17008118.
Diese habe ich gestern versucht zu reparieren. Vermutung war, dass der Zulaufschlauch (Aqua -Stop) nicht genügend Wasser in die Maschiene lässt. Dieses konnte ich jedoch ausschliessen.
Nachdem ich "manuell" Wasser mit einem Einmer eingefüllt habe das Programm habe durchlaufen lassen.Funktioniert !
Problem ist, dass das Wasser wird nicht erhitzt wird, demzufolge habe ich den Durchlauferhitzer oder Heizstab 4004973 getauscht (allerdings ist gebrauchtes Teil).
Leider ohne Erfolg, das Wasser bleibt weiterhin kalt und auch die Turbothermic blässt nur kalte Luft nach Aussen.
Können Sie mir sagen wie die Funktionsweise der Maschine ist ? Welche Bauteile geben dem Durchlauferhitzer das "Signal" dass das Wasser heiss gemacht wird.
Weiterhin wäre ich Ihnen sehr dankbar wenn Sie mir einen Link senden für die Bedienungsanleitung senden.
Ich würde mich sehr freuen wenn Ihr mir helfen könnt, zum E...
54 - Gerät spült nicht. -- Geschirrspüler Bauknecht 61307 A++
@ IceWeasel

Der GS hat keine Spülpumpe, sondern ein Pümpchen mit 80 W. Da kannst du ein Relais glatt vergessen.
Das einzige Relais wird für den Durchlauferhitzer sein.
Pümpchen → T.Nr.: 480140102395, die billigste 66 Taler, beim Hersteller + 100%

Gruß vom Schiffhexler


...
55 - nur Info -- ACME (Irgendeiner) DURCHLAUFERHITZER
Geräteart : Sonstiges
Defekt : nur Info
Hersteller : ACME (Irgendeiner)
Gerätetyp : DURCHLAUFERHITZER
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Leute,
hab mal eine generelle Frage, bzw hätte gerne eure Meinung gehört.
Ich bin es endgültig satt mir unter der Dusche entweder den Rücken zu verbrennen oder kalt zu duschen. Ursache ist bei meinem Stiebel Eltron Durchlauferhitzer der schwankende Wasserdruck bei uns im Haus.
Ich habe mich entschlossen, auf einen elektronischen Durchlauferhitzer umzusteigen.
Meine Frage ist: Muss es ein Markengerät sein oder reicht eine preiswertere Lösung.
Ich habe da den DHB27 von Stiebel Eltron im Auge. Da wäre die Installation am unproblematischsten.

Falls jemand Erfahrung mit elektronischen Durchlauferhitzern hat, wäre ich für einen Input dankbar.

peterschrott ...
56 - Durchlauferhitzer stromlos -- Geschirrspüler Neff SV750 vollintegriert Typ S9VT1F
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Durchlauferhitzer stromlos
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SV750 vollintegriert Typ S9VT1F
S - Nummer : s5459x0/13
FD - Nummer : 8109
Typenschild Zeile 1 : 10142207
Typenschild Zeile 2 : 030740 DS
Typenschild Zeile 3 : 5600039596
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________


​Moin

ich habe seit einiger Zeit das Problem, das unser NEFF s5459x0/13​ Geschirrspüler zwar noch wäscht, dafür aber ewig benötigt. Er bleibt bei der letzten Minute hängen und das Wasser bleibt so warm wie der Warmwasseranschluss es rausgibt.

Habe mich bereits ein bischen reingelesen und folgendes gemacht.


Durchlauferhitzer durchgemessen mit 25 ohm

220v an der Heizung auch vor dem Mikroschalter gemessen. Es kommt kein Strom an.

Widerstand NTC: 10.2 (bei max 200kohm) (foto)

An den anderen Sensor kam ich nicht heran, habe deswegen das Steuerungsmodul überprüft. Ich kam zwar nur an die Unterseite heran, aber dort war bereits eine heiss gewordene Lötstelle zu sehen. Auch 2 der Anschlüsse sehen ungesund aus. Versuche mal Fotos anzuhängen.

Steuerungsmodul austauschen? Od...
57 - Kein warmes Wasser -- Stiebel Eltron DHB 21
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein warmes Wasser
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHB 21
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Phasenprüfer
______________________

Hallo Elektronikforum,

es geht um einen DHB 21 Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron. Dieser ist im Ferienhaus meiner Eltern in Mazedonien installiert. Dieser liefert wohl kein warmes Wasser mehr. Ein Bekannter von meinen Eltern hat sich das angeschaut und meinte, dass die Membran vom Differenzdruckschalter verkalkt ist und dieser die Heizung nicht mehr einschaltet.

Ich selbst kenne die Person und weiß, dass er sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen hat, zumal ich mit eigenen Augen gesehen habe, dass er den Differenzdruckschalter schon mal in Gang gebracht hat. Was mich wundert ist, dass er nicht versucht hat, den Differenzdruckschalter zu entkalken.

Deswegen wende ich mich an das Forum hier. Da ich in ein paar Tagen selber vor Ort sein werde, wollte ich mir den Durchlauferhitzer wieder mal anschauen. Es handelt sich um einen sehr alten Durchlauferhitzer, schätze aus den 80er Jahren, wurde aber kaum gebraucht.

Ist es nun möglich den Differenzdruckschalter zu entkalken? Wenn ja, wie macht man das am Besten.
Anbei ein paar Bi...
58 - FI Schalter fliegt raus -- Geschirrspüler Bomann GSPE 773.1
Hallo Zusammen,

vielen Dank für Eure Hinweise. Bin leider erst gestern dazu gekommen, die Maschine zu zerlegen.
Ich konnte die Ursache des Problems nun lokalisieren.
Das rosa Kabel im Bild (roter Kreis) hatte den Durchlauferhitzer berührt und ist durch die Hitze offenbar angeschmolzen und hat so einen Kurzschluss zum Gehäuse des Durchlauferhitzer erzeugt.

Ich habe das Kabel nun neu isoliert und etwas anders verlegt und den Durchlauferhitzer sicherheitshalber getauscht (Der war aber denke ich nicht defekt, habe 30 Ohm an den Heizkontakten gemessen).
Die Maschine läuft jetzt ohne das der FI-Schalter raus fliegt, allerdings bleibt das Wasser weiterhin kalt.
Das Programm springt vom Vorspülen in die nächste Stufe, bleibt aber dann in diesem Programmschritt hängen, da das Wasser nicht warm wird.

Ich vermute daher, dass der Kurzschluss Schaden an weiteren Komponenten verursacht hat.
Das rosa Kabel, das den Kurzschluss hatte geht vermutlich zum Hochdruckschalter bzw. einem Element das mit einem kleineren Schlauch (dick wie kleiner Finger) an einer Art T-Stück am Wasserschlauch vor dem Durchlauferhitzer sitzt (grüner Kreis im Bild).
Denkt Ihr, dass die Ursache bei diesem Element liegt, oder bei der Steuerelektronik der Maschine?
59 - "Kurzschluss" FI Schalter Hausgeräte defekt ? -- "Kurzschluss" FI Schalter Hausgeräte defekt ?

Zitat :
Jockel06 hat am 17 Jan 2019 11:57 geschrieben :
Doch als er dann an einer Steckdose seine Messung Phase/Null, Phase/Erde durchführte, konnte er trotzdem einen Schutzleiter messen.
Er hat seinen Bericht verfasst und dringende Überprüfung der Installation angeordnet...

Ja klar, da möchte jemand Geld verdienen
Das Messen eines zusätzlichen "Schutzleiters" kann schon einmal vorkommen, wenn es in der Anlage elektrische Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Heizungsanlagen mit elektronischer Steuerung oder auch Wasserpumpen gibt.

Erst messen, dann denken, dann handeln!
Ich mache eine Wette, der "Fachmann" hat mit einem Duspol ohne Lastzuschaltung "gemessen".


60 - FI Schalter fällt -- Geschirrspüler Bosch SMI40M55EU/03
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : FI Schalter fällt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI40M55EU/03
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo Zusammen,

ich habe folgendes Problem bei meinem Geschirrspüler. FI Schalter fällt sobald das Gerät heizt. Wird die Heizung (Durchlauferhitzer) abgesteckt, läuft das Gerät bis zum Ende.
Idee deshalb: Heizung defekt.
Folgende Messungen habe ich durchgeführt:
Widerstand von rotem zu rotem Kabel: ca. 20 Ohm.
Widerstand rote Kabel zu gelbem Kabel: unendlich.
Eigentlich sollte die Heizung dann doch in Ordnung sein. Gibt es vielleicht irgendwo einen Kondensator der kaputt sein könnte?
Jedenfalls bin ich am Ende mit meinem Latein.

Kann mir jemand von Euch Spezialisten helfen?

Danke!
...
61 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand
Sawadee Kha!

Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst!
Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen.
Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen.


Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme:

1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden.
2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen.


Zitat :
Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich!

Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f...
62 - Drosseln der Heizleistung -- Geschirrspüler   Miele G611 SC plus    G11SC PLUS
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Drosseln der Heizleistung
Hersteller : Miele G611 SC plus
Gerätetyp : G11SC PLUS
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Schönen guten Morgen ,


ich hätte eine Frage zu der angegebenen Spülmaschine:

Ich habe folgendes Problem , ich möchte sie mit einer Photovoltaikanlage betrieben ,

Aktuell braucht sie knapp 2800 Watt um das Wasser aufzuheizen ,

Auf dem Durchlauferhitzer steht einmal 1000 Watt und einmal 2000 Watt , wäre es möglich die Heizleistung zu drosseln ? das Sie z.b nur mit 1000 bzw. 2000 Watt läuft ?.

Und falls das möglich ist wirft die Maschine dann keinen Fehler das sie länger braucht das Wasser aufzuheizen ?

Oder könnte ich einen Leistungsregler dazwischen schauen um die Heizung zu Drossel ?

Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei (2228026) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moto22 am 12 Apr 2018  8:21 ]...
63 - Heizt nicht ER:6 -- Geschirrspüler BEKO DSN 6634 FX
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizt nicht ER:6
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DSN 6634 FX
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo zusammen.

Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler von BEKO DSN 6634 FX.

Das Gerät heizt nicht mehr auf, am Ende des Spülvorgangs ist das Geschirr noch komplett nass. Die Heizung habe ich durchgemessen. Der Heizwiderstand beträgt ca. 30 Ohm, daran sollte es wohl nicht liegen.

Über die Tastenkombination Ein/Aus + Zeitvorwahl bin ich wohl in irgendein Testprogramm der Maschine gekommen. Es wurden seltsame Zeichen angezeigt, die ich nicht wieder geben kann, ein Bild habe ich davon nicht gemacht. Hier wurden insgesamt 10 Testschritte durchgeführt. Danach musst ich die Maschine neu starten. Während des Testprogrammes wurde die Heizung (der Durchlauferhitzer) heiß.

Anschließend habe ich wieder ein Spülprogramm gestartet. Während der Laufzeit habe ich die Heizung mehrfach durch anfassen geprüft, sie war zwischendurch heiß, aber wohl nicht lange genug um das Wasser aufzuheizen. Am Ende des Spülprogramms war wieder alles nass und das Restwasser war kalt. Ich hatte extra das Programm 5 gewählt, da dieses ja mit 70°C l...
64 - Fehlercode Er:4 -- Geschirrspüler Beko DSN 6634 FX
Also ein grobes reinigen mit der Hand und Pinsel brachte nichts. Wenn ich das Programm weiter laufen lasse ist immer noch nichts im Innenraum zu hören.
Nach wie vor ist der Durchlauferhitzer aktiv. Er macht leise Pumpgeräusche und wackelt und zischt ein wenig. Beim schwarzen Schlauchübergang zum Ablaufschacht (laut deiner Beschreibung der Pumpentopf) des Innenraumes ist spürbar warmes Wasser zu fühlen. ...
65 - Pumpenprobleme -- Geschirrspüler   Siemens    S9H1S
Im Normalfall (also im normalen Programmablauf) wird kurz abgepumpt, dann läuft die Umwälzpumpe nochmals an (kann sich u.U. bis zu 2x wiederholen), anschließend wird komplett abgepumpt. Bei der Resetroutine wird immer für 60 s Dauer abgepumpt (auch wenn der Bottich dabei nicht leer wird, oder schon vorher leer ist), dann wird das Programm beendet. Den Geruch von Isolierlack kann eigentlich in dem Maße nur die Umwälzpumpe verursachen. Die wird im Falle einer Blockade sehr warm, das Lüfterrad dreht sich ja dann auch nicht mit. Die Rotation der Pumpe kannst Du aber beobachten, bei abgenommener rechter Seitenwand blickst Du auf den Motor der Pumpe, an der Welle und am Lüfterrad sollte sich der Betrieb feststellen lassen. Liegt eine Blockade vor, muss die Pumpe raus, an den Impeller kommt man über den Pumpentopf nicht ran.
Das stehende "kalte Wasser" kann auch ein Hinweis auf eine blockierte Umwälzpumpe sein, da die Heizung erst bei ausreichend Spüldruck von ca. 0,3 bar über einen Druckschalter im Durchlauferhitzer freigegeben wird.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Jan 2018 20:42 ]...
66 - Heizt nicht -- Geschirrspüler   Bosch    Silence comfort
>Mach mal am Durchlauferhitzer eine Isolationsmessung (direkt gegen PE), um auszuschließen, dass ein Masseschluss vorliegt.

Danke für den Tipp. Eben gemacht. Jeweils den linken und rechten Anschluss gegen Schutzleiter am Durchlauferhitzer und gegen Gehäuse gemessen. Es liegt kein Masseschluss vor.
Und auch gemessen, ob der Schutzleiter des Wärmtauschers mit dem Rest des Gehäuses verbunden ist: auch ok.

Vermute auch, dass es auf der Platine mehr getroffen hat. Der Fehler ist sofort da. Das sieht mir nach Elektronik aus. Das Steuerungsmodul (00493324) konnte ich bisher nur neu für ca €130 finden
http://www.bosch-home.com/de/servic.....EU/21

...
67 - spült nicht mehr -- Geschirrspüler Privileg 10500 bzw. 917.277.6
Soweit alles richtig erkannt, wenn Du aus dem losen Teil statt Sensor einen Schwimmerschalter machst, ist es sogar perfekt. Das Teil mit den braunen Flecken ist der Durchlauferhitzer.
Falls Du nochmal Bilder einstellst, bitte hier im Forum hochladen, über den Firmenrechner habe ich nicht auf alles Zugriff.
Kontrolliere die Ablaufpumpe auf evtl. Fremdkörper und ob sie funktioniert (Schwimmerschalter betätigen). Schwachstelle an der Umwälzpumpe könnte der Anlaufkondensator sein, jedoch besteht auch hier die Möglichkeit einer Blockade oder Defekt.

VG


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 11 Okt 2017  0:19 ]...
68 - Unterer Spülarm dreht nicht -- Geschirrspüler   Siemens    S9H1S
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Unterer Spülarm dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9H1S
S - Nummer : SE53531/37
FD - Nummer : 8203 670049
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

nachdem ich hier in diesem Forum schon mehrmals super Lösungsvorschläge bekommen habe bei Problemen mit diversen Haushaltsgeräten, brauche ich erneut eure Hilfe:

Unser Geschirrspüler Siemens S9H1S macht seit einiger Zeit das Geschirr nicht mehr richtig sauber. Vor allem am Geschirr im unteren Spülkorb kleben nach dem Durchlaufen des Programms noch Essensreste und alles ist voller Wasserflecken. Während das Spülprogramm läuft, hört man für einige Minuten ein Geräusch welches früher nicht da war, so als ob ein Wasserstrahl im Inneren immer auf die gleiche Stelle gerichtet ist. Ich habe dann die Tür geöffnet und festgestellt, dass sich der untere Spülarm nicht dreht. Das Geräusch hört man aber nicht ständig während des kompletten Programmdurchlaufs, nur manchmal. Ansonsten läuft die Maschine normal, pumpt ab, heizt das Wasser usw..

Zuerst habe ich alle Schläuche, die Wassertasche und dieses Ding mit dem Schwimmer drin gründlich gerei...
69 - durchgebrannte Sicherungen -- Stiebel Eltron Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C
Geräteart : Sonstiges
Defekt : durchgebrannte Sicherungen
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : Durchlauferhitzer hydraulisch | DHF 21 C
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Moin Moin liebe Elektrofreunde,

Anfang des Jahres war bei mir Bad-Umbau, seither habe ich mit dem Durchlauferhitzer viele Probleme (brennt mir die DIAZED-Sicherungen regelmäßig durch, Wassertemperatur schwankt oft, letztens auch ein "Knall"-Geräusch im Durchlauferhitzer inkl. durchgebrannter Sicherung )

Da die Sanitär-Handwerker, die hier beim Bad-Umbau aktiv gewesen sind, eher nachlässig gearbeitet und viel gepfuscht haben, bin ich gerade dabei den Durchlauferhitzer abzunehmen und sicherheitshalber auf alles zu checken (Sieb, Hydraulik, Elektrik, etc.). Ich muss dazu anmerken, dass vor dem Bad-Umbau der Durchlauferhitzer in der Küche war, wurde aber im Zuge des Bad-Umbaus ins Bad verlegt. Die neue Leitung hatte ein herbestellter Elektriker verlegt, den Durchlauferhitzer schlussendlich angeschlossen haben die Sanitär-Ha...
70 - Vorrangschaltung DH und Elektrokonvektoren -- Vorrangschaltung DH und Elektrokonvektoren
Hallo Zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem kleinen Projekt.

Beschreibung:

Vorrangschaltung Durchlauferhitzer und Elektroheizung/Konvektoren.
DH soll Vorrang haben.

1x DH 24kW Hydraulisch
4x Heizung 2.7kW

Habe mir anbei eine Schaltung überlegt, schaut bitte mal drüber ob das so geht.
Auserdem tu ich mir schwer bei der Auswahl des Leistungsschützes.
Ist das so richtig mit dem Öffner?
Da ja je Heizung ca 11A fließen können, was für ein Schütz benötige ich?
Als Vorsicherung hätte ich 4x B16 LS genommen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das ganze optimieren könnten
Besten Dank schon im Voraus



...
71 - Heizungsfehler -- Geschirrspüler Whirlpool ADG 6330 IX
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizungsfehler
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 6330 IX
S - Nummer : 854263301831
FD - Nummer : 330746003331
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

erst mal vorab schon vielen Dank für die Unterstützung mit meinem Problem
Ich habe das Forum durchsucht, aber nicht passendes gefunden...

Ich habe einen Whirlpool Geschirrspüler, Modell ADG 6330 IX mit einem Heizungsproblem.
Der Spülvorang ansich läuft problemlos durch, allerdings dauert die Trocknungsphase dann ewig und
es wird immer wieder die Heizung angesteuert. Sobald die Trockenphase beginnt, hört man das Relais auf der Heizung anziehen,
und sie heizt dann mehrere Sekunden (Geräusch wie bei einem Wasserkocher, Heizleistung ist auch sehr gut).
Danach klickt das Relais wieder und die Heizung schaltet ab, nach ca. 2 Minuten Pause wiederholt sich dieser Vorgang, usw...
Nach ca. 1 Stunde beendet sich dann auch der Trockenvorgang mit einem 3-maligen Blinken der Start-LED an Geschirrspüler.

Ich habe schon folgende Komponenten getauscht, allerdings ohne Erfolg:
72 - Programm bleibt stehen -- Geschirrspüler   Siemens    SD6P1S
Gib ihm doch keine Ratschläge die nicht helfen. Diese Sachen ( Bügel für Schloß und Durchlauferhitzer ) sucht der TE bei dem Gerät doch vergebens.


Das Gerät besitzt ne Heizpumpe und Türschloß mit Hall Sensor und Magnet. ...
73 - Kein spüldruck -- Geschirrspüler Ok. ODW240
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Kein spüldruck
Hersteller : Ok.
Gerätetyp : ODW240
S - Nummer : 9240k01965900762
FD - Nummer : MS0846/1131
Typenschild Zeile 1 : 220v
Typenschild Zeile 2 : 1700-
Typenschild Zeile 3 : 2100w
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hi,

Was ich bereits festgestellt bzw instandgesetzt habe ich habe, die Wassertasche die kleine auf der rechten Seite gesäubert, die Spülarme innen drinnen komplett gesäubert + das ablaufsieb. Desweiteren habe ich festgestellt dass die Mutter mit Dichtung für den Zulauf vom oberen Spülkorb defekt ist und dort etwas wasserdruck verloren geht. Allerdings glaube ich nicht, dass es wirklich das hauptsächliche Problem von dem Geschirrspüler ist. Wenn ich das Programm starte dauert es gefühlt eine Ewigkeit bis die Maschine anfängt abzupumpen, dann neues Wasser zieht in dem Moment wo er anfängt zu spülen hat er auch richtig ordentlich Spüldruck. Das konnte ich gut beobachten wenn ich den schlossbügel in die Klappe rein drücke und die Klappe quasi offen lasse. Aber dann nach einigen Sekunden wird der Druck immer schwächer und es läuft ständig Wasser aus dem Ablaufschlauch. Wenn ich jetzt mit einem Eimer...
74 - Waschen immer mit 20/30/40C -- Waschmaschine   Miele    alle ab W8/900 und W400neu
Puuuh, Miele Waschmaschinen sollen ja wirklich top von der Qualität sein, aber auch wir haben seit 2 Jahren einfach kein Glück mit unserer gehabt.
Hier gibts durchlauferhitzer ...
75 - heizt nicht, keine Fehlermeld -- Geschirrspüler Hanseatic WQP12-9350C
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : heizt nicht, keine Fehlermeld
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : WQP12-9350C
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

habe da grade eine Hanseatic Spülmaschine von einem guten Freund anvertraut bekommen, diese zu richten Sie spült wohl schon zwei Wochen kalt (also mit schlechtem Ergebnis)und seine Frau mag nicht mehr.
Bevor ist da rangehe, wollte ich mal nachfragen, ob wer den Fehler etwas einkreisen kann, weil er dieses Modell kennt. Meist gibt es ja bekannte Schwachstellen:

Die Hanseatic WQP12-9350C starte ganz normal, liefe normal durch und spüle zu Ende. Aber alles ohne Heizung. Das Wasser/Geschirr ist immer kalt. Keine Fehlermeldung vom Gerät.

Da ich bisher meist nur Siemens und Miele Geräte auf der Arbeit repariere, ist mir das Ausbleiben einer Fehlermeldung unbekannt.
Wenn nicht genug Druck von der Umwälzpumpe käme oder der Druckschalter hochohmig ist, schaltet die Heizung zwar nicht, aber es müsste doch dann ein Fehler kommen? Oder ist das bei diesem Modell nicht der Fall?

Oder kann bei einer drei Jahren a...
76 - Durchflusssensor -- Stiebel Eltron DHB-E 18/21/24SL
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Durchflusssensor
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : DHB-E 18/21/24SL
S - Nummer : 232011-8852-035192
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Duspol
______________________

Hallo liebe Forum Gemeinde,


Mein Durchlauferhitzer Stiebel Eltron DHB-E 18/21/24SL heizt kein Kaltwasser mehr auf, Störung überprüft und gefunden. Ursache ist der (NTC)=Durchflusssensor, auf dem Sensor steht die Nummer 1316 257069.

Im Internet finde ich nur Durchflusssensoren mit der Nr.: 1414 257069 funktioniert der auch als alternative ?

MfG IIOliII ...
77 - Fi, Antenne + andere Defekte -- Fi, Antenne + andere Defekte
Nur solange in der Wohnung kein SK1 Gerät mit potentiellem Erdkontakt betrieben wird.

Waschmaschine, Durchlauferhitzer, Geschirrspüle, Boiler, EDV mit Festnetzinternet, TV mit geerdetem Antenneneingang
Selbst eine SK1 Deckenleuchte könnte den Fi auslösen.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  8 Jun 2017  8:22 ]...
78 - Kaltes Wasser,Geschirr schmut -- Geschirrspüler Constructa ???
Das Heizelement sitzt bei dieser Maschine auf der rechten Seite und ist mit dem einer Waschmaschine nicht vergleichbar, da es sich hier um einen Durchlauferhitzer handelt.
Die Seitenbleche sind nur mit jeweils 2 Schrauben vorn am Bottich (hinter der weißen/grauen Dichtung) verschraubt, alle anderen Seiten sind eingehakt/geclipst.

VG ...
79 - Heizt nicht, Tab löst nicht -- Geschirrspüler Miele G666Turbomatc
Bei der G665 G666 war es leider noch so das der Wasserstand nicht mehr gemessen wurde.

Das PGS gibt 60Sek Wasserzulauf frei, in welchen 4-5Liter zulaufen müssen was aber nicht mehr überprüft wurde.
Die Ingenieure von Miele waren ihrer Sache damals zu sicher.

Durch schleichenden geringer werdenden Wasserstand mit den Jahren traten erst diese Funktionsstörungen auf.

Fast alle Mielekundendienstler waren damit Hoffnungslos überfordert.
Das hat keiner kapiert, das der Wasserstand nicht mehr nachgemessen wurde.
Unterschiedliche Plastikdrosseln im Zulauf machten es möglich, die Literzahl in 60Sek bei unterschiedlichem Wasserdrücken auf +-100-200ml genau zu halten.

Bei neueren Geräten ist Miele wieder davon abgekommen.
Der Computer füllt heute solange nach, bis Druckschalter nach der Pumpe, für Durchlauferhitzer dauerhaft gedrückt wird. ...
80 - spült endlos -- Geschirrspüler Siemens SE54678/20
Servus,

Danke für die Begrüßung! Ich hab mit Eurer Hilfe schon einmal einen Geschirrspüler bearbeitet aber das damalige Login nicht mehr gefunden.

Ich habe bei youtube tolle Erklärungen und Anleitungen gefunden. Mit deren Hilfe habe ich:
den Wärmetauscher links abgenommmen und leicht gereinigt, innerlich ist der aber bis auf eine Ecke links oben ganz gut in Schuß. Das Einlaufventil genau angeschaut, ohne Auffälligkeiten. Den Schwimmerbehälter kräftig entkalkt. Jetzt läuft es deutlich zügiger ein und ohne das "Pfopfern" am Ende, wenn der rote Schwimmer anschlägt. Erfolg: ein Schluck mehr Wasser in der Maschine, vielleicht 5mm. Keine Änderung am Heizproblem.
Dann habe ich nach diesem Video: https://www.youtube.com/watch?v=1JYmV0bJt-g (2. Teil) mal ein Multimeter Richtung Durchlauferhitzer gehalten und dabei das festgestellt: bei der ersten Messung aus dem Video zwischen Heizung und Mikroschalter habe ich nie etwas gemessen, entsprechend über der Heizung selbst auch nicht.
Die Heizung hat einen Widerstand knapp unter 24Ohm, klingt plausibel, der Mikroschalter funktioniert elektrisch.
Für mich klingt das so, als ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Durchlauferhitzer Mit Sch�tz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Durchlauferhitzer Mit


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193030405   Heute : 8573    Gestern : 13799    Online : 299        17.9.2026    14:00
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.158826112747