Vorrangschaltung DH und Elektrokonvektoren

    







BID = 1026643

Sebastian Lesch

Gerade angekommen


Beiträge: 2
 

  


Hallo Zusammen,

ich bräuchte mal eure Hilfe bei einem kleinen Projekt.

Beschreibung:

Vorrangschaltung Durchlauferhitzer und Elektroheizung/Konvektoren.
DH soll Vorrang haben.

1x DH 24kW Hydraulisch
4x Heizung 2.7kW

Habe mir anbei eine Schaltung überlegt, schaut bitte mal drüber ob das so geht.
Auserdem tu ich mir schwer bei der Auswahl des Leistungsschützes.
Ist das so richtig mit dem Öffner?
Da ja je Heizung ca 11A fließen können, was für ein Schütz benötige ich?
Als Vorsicherung hätte ich 4x B16 LS genommen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir das ganze optimieren könnten
Besten Dank schon im Voraus





BID = 1026644

elmo_cgn

Schriftsteller



Beiträge: 608
Wohnort: Köln

 

  

Hallo,

bist Du sicher das Du bei 11kW Heizungen einen Lastabwurf benötigst ?
Als Schütz kannst Du ein Schaltschütz für Nachtspeicher verwenden.
Den hydraulischen DLE würde ich gegen einen elektronischen tauschen.

Gruß,
Elmar

BID = 1026645

Sebastian Lesch

Gerade angekommen


Beiträge: 2

Hallo Elmar.
Ja, das ist ein Vereinsheim bei dem die Küche usw FLutlicht ect. ect.
so viel Strom benötigt, dass ich die Heizungen abschalten möchte.
Auserdem kommen ggf nochmal 4 Stück parallel dazu.
Die Option den DH auszutauschen steht schon länger im Raum, wartet aber aktuell noch auf finanzielle Mittel

Sebastian

BID = 1026648

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Auserdem tu ich mir schwer bei der Auswahl des Leistungsschützes.
(Beispiel) Installationsschütz von ABB: ESB24-04

Die Steuerspannung des Lastabwurfrelais muss auch abgesichert werden.



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1026653

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Das LAR hat einen Öffner und dein Heizungsschütz hat normal 3 Schließer! Geht der Durchlauferhitzer in Betrieb zieht das LAR an und wirft die Heizung raus!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1026663

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7389

...dann solltest du den DLE jetzt tauschen, denn es muss ein dem entsprechendes LAR verwendet werden, sonst kannst du das LAR später nochmal tauschen

...und der Schütz muss Schliesser haben keine Öffner, ansonsten passt dein Plan


Offtopic :
...endlich mal einer der gleich sagt was er hat und was er will und sogar noch nen Plan Vorschlag mitbringt


_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1026677

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Oder halt direkt ein LAR welches auch für elektronische DEH geignet ist verwenden.

BID = 1026682

unlock

Schriftsteller

Beiträge: 901
Wohnort: Mosbach


Zitat :
Sebastian Lesch hat am 14 Sep 2017 13:36 geschrieben :

Ja, das ist ein Vereinsheim bei dem die Küche usw FLutlicht ect. ect.
so viel Strom benötigt, dass ich die Heizungen abschalten möchte.
Auserdem kommen ggf nochmal 4 Stück parallel dazu.


Wenn abzusehen ist,welche Anschlussleistung letztendlich geplant ist,würde ich die Verdrahtung anderst machen;Schütz mit Vorsicherung,und erst danach die Heizkreise mit Automaten absichern(Leitungsschutz)!
Schütz mit 3 Arbeitskontakte,entsprechende Strombelastbarkeit,Schließer.
Manche DLE besitzen sogar ein Steuerausgang für LA,dann könnte man sich das LAR sparen,wenn entsprechende Installation vorhanden ist.

_________________
One Flash and you're Ash !


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399681   Heute : 6879    Gestern : 7548    Online : 807        25.11.2024    21:41
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0226330757141