Gefunden für adapter schuko stecker cee - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Suche Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten -- Suche Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten | |||
| |||
| 2 - Herdanschlussdose 3 polig auf 1 Polig umbauen -- Herdanschlussdose 3 polig auf 1 Polig umbauen | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 31 Okt 2023 17:11 geschrieben : Er meinte eine 2er Schuko. Nein gibt es nicht.Genau und Danke! Hab ich mir fast schon gedacht. Offtopic :Hier ein Beispiel für was ich meinte: https://steckdosekaufen.de/products/doppelsteckdose Dann stimme ich zu, 1-3 qualitative Verlängerungen mit 1,5mm2 besorgen, Stecker ab und mit ordentlichen Klemmen (z.B. WAGO 221/222) für den PE & N an die HAD dranfummeln. Bei den Außenleitern die Ader(end)hülsen nicht vergessen. Wenn die 2x 3x1,5mm2 nicht unter den Bügel passen würde ich wohl eine Zugentlastungg aus Kabelbindern ba... | |||
3 - 5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?! -- 5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?! | |||
Zitat : erwieder hat am 26 Feb 2023 09:56 geschrieben : warum gibt es dann schon fertige Kabel zu kaufen?Also ich habe noch keinen (fertigen) Adapter von 3x Schuko auf CEE gesehen. Ist für mich halbwegs klar. Eine falsche Drehung und es funkt oder funkt:
Offtopic :Wäre aber die Steigerung vom Schuko-Stecker-auf-Schuko-Stecker-Adapter um z.B. seinen Moppel "mobil" anzuschließen. ... | |||
| 4 - Frage zu Steckdosenadapter 2-fach Eurosteckdose -- Frage zu Steckdosenadapter 2-fach Eurosteckdose | |||
| Ich stand übrigens kürzlich vor einem Ramschladen in Wien, der starre Adapter auf bis zu 4x Schuko feilbietet... unter anderem die altbekannten T-förmigen Dreifachadapter aber auch flache Zweifach und Vierfach. Preise konnte ich nicht erkennen, war in einer in der Haltestelle stehenden Straßenbahn. Bin mir relativ sicher, dass die gegen die ÖVE IEC 60884-1 verstoßen, die definiert eine maximale Kraft, die auf die Steckdose wirken darf. Andererseits schreibt die auch vor, dass alle Stecker und Kupplungen so konstruiert sein müssen, dass feindrähtige Leiter ohne "Vorrichten" (Aderendhülsen, Ultraschallverdichten usw.) angeschlossen werden können. Sieht man de facto eigentlich nie... ... | |||
| 5 - Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal -- Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal | |||
| Ein freundlicher ebayer hat mir ein Gerät samt zugehörigem Schaltnetzteil verkauft und nichts davon geschrieben, dass es sich um ein Steckernetzteil mit zweipoligem US-Stecker handelt. Draufgesteckt war ein zugegeben sehr solider und nicht wackelnder Adapter von Brennenstuhl, der auf der anderen Seite einen Schuko-Stecker hat und natürlich kein VDE- oder CE-Zeichen trug.
Meiner Meinung nach ist der Betrieb in D nicht zulässig, wegen: a) des fehlenden CE-Zeichens b) weil der Berührschutz nicht sichergestellt ist, wenn der US-Stecker halb gezogen ist Merkwürdigerweise kann man diese Stecker auch als Markenprodukt auf Amazon etc. erwerben und nirgendwo in Beschreibung, beantworteten Fragen oder Rezensionen steht was von Zulässigkeit. Auch direkt habe ich dazu nichts googeln können. Welches schlagende Argument kann ich bringen, am besten mit Link auf offizielle Stellungnahme von VDE oder Aufsichtsbehörde? Danke ... | |||
| 6 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose | |||
| Dann stell den mistigen Adapter fest auf 14 A ein und verwende 3 polige (blau) CEE-Stecker und Steckdosen. Ob die Franzosen 20 A für ihre Schukosteckdosen zulassen kann ich nicht sagen und eine vernünftige Schukosteckdose ist für 16 A Dauerlast zugelassen und muss diesen Strom auch über Tage aushalten. Wer allerdings Baumarkschrott kauft braucht sich nicht wundern wenn die Dinger sich bei mehr als 14 A auflösen! Du kannst dir für Unterwegs auch einen Adapter von Schuko auf CEE-Buchse bauen.
Oder Bau den FI/LS und die Wundersteckdose einfach an. Die Zuleitung wird eh durch den 16 A LS in der Verteilung geschützt. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 7 Sep 2017 19:37 ]... | |||
| 7 - Steckverbindung -- Steckverbindung | |||
| Hallo,
Ich benötige eine 10 polige Steckverbindung die ich in einen Kabelstrang einbinden kann. Es soll 230 V Wechselstrom standhalten und eine möglichst kleine Bauform aufweisen. Soll in einer Espressomaschine eingebaut werden. Aktuell geht der Kabelstrang von der Steuerung direkt zu den Magnetventielen. Genau dazwischen soll die Steckverbindung um bei Bedarf die Verbindung trennen zu können und eine Schaltbox zwischen zu schalten. An der Box sollen die Magnetventiele angeschlossen werden um sie im Reinigungs und Wartungsumfang manuell schalten zu können. Welche Steckverbindungen könnt Ihr mir empfehlen. Bisher habe ich bei der Reinigung immer die Hirschmannstecker von den Magnetspulen entfernt und dann einzeln jedes Magnetventiel angesteuert, indem ich einen Adapter gebaut habe, Hirschmann Stecker> Schalter>Schuko Stecker. Das ganze soll jetzt perfektioniert werden. Evtl. gibts was zum schrauben oder löten. Ich hab mal ein Bild noch mit angehängt, ist das was vernünftiges? ma ... | |||
| 8 - Was ist das für eine Kupplung? -- Was ist das für eine Kupplung? | |||
| Ich kenne den Stecker auch von einem Schweißgerät. Gibt den Adapter einma mit Schuko (für 230V) und einmal mit CEE (für 400V). Auf dem Schweißgerät sind dann zwei Skalen für den Stromstelldrehschalter, einmal für 230 V und dann für 400 V. ... | |||
| 9 - Durch Schukostecker Phase und Neutralleiter unkontrolliert vertauscht -- Durch Schukostecker Phase und Neutralleiter unkontrolliert vertauscht | |||
...nach 10 Jahren Dauerbetrieb darf auch mal was Kaputt gehen
...auch wenn es damit nicht unbedingt was zu tun haben muss haben Schuko-Stecker bei der Einspeisung von Wohnmobilen nix verloren
da gehören, genau aus diesem Grund (L/N-Verwechslung), blaue CEE Steckvorrichtungen dran
...und diese Schuko auf CEE Adapter, die man überall bekommt, sind auch unzulässig, da fragt man sich warum es den Mist in jedem Baumarkt gibt
... | |||
| 10 - Elektra Beckum 170/30 TL Combi Turbo -- Elektra Beckum 170/30 TL Combi Turbo | |||
| Oder das Gerät ist schlicht und einfach nur mit einem 400V CEE Stecker versehen und trotzdem nur für Betrieb an 230 V ausgelegt. (L1 + N+PE ) damit es an normalen Steckdosen betrieben werden kann gibt es den Adapter von Schuko auf Cee ! Somit ist die ganze Umschaltung hinfällig! Das dieses Gerät dann evl nicht funktioniert hat könnte an der falschen CEE- Steckdose gelegen haben ( 5Polige CEE statt 4 polige CEE für Bauerndrehstrom) in diesem Fall fehlt der N ! ... | |||
| 11 - Feste Mehrfach-Adapter -- Feste Mehrfach-Adapter | |||
| Ui, das sind die Produkte der Globalisierung. Das kann ja noch Bunt werden, in der Zukunft.
Ich habe allerdings auch einige solcher "fester" Adapter im Einsatz, allerdings an einer Schuko-Verlängerung, um zusätzliche Steckverbindungen einzusparen. Die Gartenverlängerung ist zwar absolut unverantwortlich, aber rein Norminativ nicht verboten, da ja keine Schuko-Stecker reinpassen... ABER, die Feile ist des Pfuschers Freund. ... | |||
| 12 - Unbekannte Steckdosenbauart -- Unbekannte Steckdosenbauart | |||
| @ Spacy
Such beim Gockel mal nach Bildern "Schukostecker"
Edit : Ganz andere Sache... Wofür braucht man SOWAS ??? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 26 Mär 2015 22:23 ]... | |||
| 13 - L und N bei zweipoligem FI vertauschen -- L und N bei zweipoligem FI vertauschen | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 28 Jan 2015 01:50 geschrieben : ...es soll angeblich blaue CEE-Stecker für sowas geben wo L und N vorgegeben ist Und weil die zugehörigen Steckodsen in weiter Flur so wahnsinnig weit verbreitet sind, hat der liebe Herrgott in seiner grenzelosen Gnade gleich noch den passenden Adapter auf Schuko erfunden...
Zitat : Primus von Quack hat am 28 Jan 2015 01:50 geschrieben : ...tja, dann musst Du einen ohne Voreilender N verwenden beachte das Schaltbild auf dem FI Ich für meinen Teil kenne keine zweipoligen | |||
| 14 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko | |||
| Hallo zusammen,
ich brauch mal bitte eure Bestätigung: Ich kämpfe öfter mit dem Problem, dass mein Schutzgasschweißgerät bei höheren Stufen den LS schmeißt. Angeschlossen ist das Gerät über einen normalen Schuko-Stecker. Vermutlich sind die B-Auslösecharakteristiken einfach zu schwach für den Anlaufstrom. Daher würde ich gerne an die CEE-Steckdosen gehen, sofern diese vorhanden sind. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich zwar einen CEE-Schuko-Adapter bauen darf, dieser aber nur einen 16A-CEE-Stecker haben darf? Größere Steckdosen bleiben mir daher verwehrt. Dürfte ich - um das Problem legal zu lösen - am Schweißgerät einen 16A-CEE-Stecker montieren und mir dann Schuko-CEE16-Adapter bzw. CEE32-CEE16-Adapter bauen? In meinen Augen spricht da nichts gegen. In euren? Grüße! Tante Edit: Widerspruch in sich. Natürlich müsste ein 32A-Stecker ans Schweißgerät und ich bräuchte Schuko-CEE32 sowie CEE16-CEE32-Adapter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 11 Dez 2014 16:49 ]... | |||
| 15 - Kaltgeräteanschluss für Einbau in Gehäuse ohne Löten -- Kaltgeräteanschluss für Einbau in Gehäuse ohne Löten | |||
| Folgenden Adapter hatte ich schon gefunden:
Stromadapter-Schuko-Kaltgeräte Diese Adapter wäre zwar einfach zu nutzen, lässt sich aber aufgrund seiner Maße schlecht bis gar nicht in das Anschlusspanel einbauen. In diese Richtung sollte es nach Möglichkeit also gehen, idealerweise Kaltegeräte auf beiden Seiten. ... | |||
| 16 - Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich? -- Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich? | |||
Offtopic :Die erste entstand aus einer Not heraus. Es war kein Adapter auf Schuko aufzutreiben und ich hatte keine Lust noch mehr Läden abzufahren. In Deutschland habe ich auch nur Adapter ohne Schutzkontakt, teilweise sogar ohne Sicherung gefunden. Stecker gab es aber in jedem Supermarkt, kleines Ausgehwerkzeug war im Auto. Und so gab es dann kurzerhand eine Bastelstunde im Pub. ... | |||
| 17 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping | |||
Zitat : R-v.d.Kuhweide hat am 19 Okt 2013 22:00 geschrieben : Was wäre, wenn dann ein "Spassvogel" meinen Stecker wendet und der RCD (2polig) dann sozusagen falsch angeschlossen wäre ... Das ist eigentlich der Normalfall. Wie ich an anderer Stelle schon schrub, verwendet kaum ein Camper die vorgeschriebenen max. 25 m H07RNF 3G2,5 mit blauem CEE, sondern Schuko-Kabeltrommel und zwei Adapter. Folglich weiß kaum jemand, auf welcher Ader der Außenleiter ankommt. Und die Installation im Fahrzeug hat auch so zu sein, dass das egal ist. Ich weiß jetzt nicht, ob an meinem FI N und L eindeutig zugeordent sind, ist aber wahrscheinlich. Dass da u.U. in falscher Reihenfolge abgeschaltet wird, halte ich wirklich für einen untergeordneten Schönheitsfehler und keinen gravierenden S... | |||
| 18 - Kribbeln am Fahrzeug und beratungsresistenter Camper -- Kribbeln am Fahrzeug und beratungsresistenter Camper | |||
Offtopic :Am Campingplatz ist doch eh CEEblau vorgeschrieben. Warum kommt man auf die Idee, den CEEblau auf Schuko umzusetzen? 2 Stück 12,5m H07BQ-F 3G2,5mm², an je beiden Enden vernünftige CEE blau und für Pampagegenden noch den Adapter Schuko-Stecker->CEE-Kupplung, dann ist man als Camper doch hochbelastbar und sicher unterwegs. Und zusammen 25m reichen doch für den beschissendsten Platz weit ab von jeder Stromsäule... Am Campingwagen dann halt die Kombiversion CEEblau für den Wagen und Schuko nach draussen für das Radio/Raclettegrill. ... | |||
| 19 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 1 Sep 2013 18:19 geschrieben : Hallo die Schukosteckdosen sind auch nach der 32 A CEE durch den K16 und den 25 A RCD normgerecht geschützt. Es gibt keine Verordnung die die größe der Steckverbindungen vorschreibt! Du darfst sogar eine 63 A CEE mit 1 A vorsichern! Scherzkeks. Natürlich darf man die CEE geringer vorsichern. Aber deswegen darf man nicht auf die Automaten im Baustromverteiler verzichten! Du hast aber sonst Adapter von CEE32-Stecker auf Schuko-Steckdose ohne Sicherung, und das darf NICHT sein. ... | |||
| 20 - Stecker umklemmbar -- Stecker umklemmbar | |||
Offtopic : Zitat : Trumbaschl hat am 9 Apr 2013 00:00 geschrieben : Zum Gruseln: bis vor ein paar Jahren waren 3-adrige Trockneranschlüsse üblich, 2L+PEN mit Stecker und Nullungsbrücke am Gerät!!!Sind ja nur 120V bzw. 2x 120V, ist fast noch SELV. Erkennt man auch daran, wie fingersicher die NEMA-Stecker (1/5 bzw. Typ A/B) sind. Selbst ich mit meinen Wurstfingern würde da noch drankommen.
Ganz "witzig" wird es, wenn Gäste aus USA/Kanada/Japan mit ihren (Billigst-)Adaptern ihren Laptop mit NEMA-Stecker am 230V-Netz betreiben. Am Besten sind die Adapter, die NEMA (Typ B) auf Euro-/Konturenstecker/GOST7396 "wandeln". "Mein" LED-Händler aus Rotchina hat mir sowas auch beigelegt: "Tolles" Ding, zwei 4mm-Stift... | |||
| 21 - Elektroauto-Stecker -- Elektroauto-Stecker | |||
| Hallo
Wir haben uns das Ding bestellt http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dortmund_iMiEV_charging.jpg Kommt nächste oder vielleicht auch schon diese Woche. Nun kommt das Auto mit einem Schukostecker, zu dem habe ich aber bei einem Dauerladestrom von 16A über 8h nicht viel vertrauen. Für Steckdose am Haus habe ich eine 3polige 16A CEE-Dose vorgesegen (C16A LSS) Verlängerungsleitung habe ich 3polige 16A CEE-Verlängerung 3x4mm² (15m) gebaut. Kennt jemand von euch eine brauchbare Schukokupplung oder nochbesser einen Adapter von CEE blau auf Schuko, die/der 16A auch über Stunden verkraftet. Oder sollte ich doch am Ladegerät es Autos auch einen CEE Stecker anbringen. Wie sieht es denn in diesem Fall mit Garantie/Gewehrleistung und dem Leasing aus? Vielen Dank im Voraus! [ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 8 Jan 2013 11:07 ]... | |||
| 22 - Französische Steckdosen in Deutschland -- Französische Steckdosen in Deutschland | |||
Zitat : Dänemark hat zwar verpolungs-, aber nicht unbedingt berührungssichere Steckdosen. Außerdem passen da Schukostecker rein, nur leider ohne den Schutzkontakt. Seit 2009 hat Dänemark für Neuanlagen auf französische Steckdosen umgestellt. Zitat : Und benutzen wie die USA oder Japan Typ A, nicht berührungs- und verpolungssicher. China stellt mittlerweile offiziell auf das australische System mit drei flachen Stiften um, das dank der V-förmigen Anordnung von L und N sehr wohl verpolungssicher ist. | |||
| 23 - Mein neuer Hauptschalter -- Mein neuer Hauptschalter | |||
| Genau, "Gerätestecker", und die gab es seit Urzeiten - ich kenne vor 1950 eigentlich keine anderen Teile zum Anschluß von Verbrauchsgeräten ohne "angewachsene" "Schnur".
Und die "Stecker" (eigentlich waren es ja Kupplungen) gab es mehr oder weniger hitzefest, die Hitzefesten hatten ein Einführungsteil aus Keramik, die anderen waren meist ganz sua "Bakelit". Aber hier habe ich noch was besonderes: Einen Adapter von "Gerätestecker " auf dreifach "Schuko. Damit konnte man seine "Bügelschnur" als Verlängerung verwenden. Da ich meine Sammlungen langsam auflöse: Wills einer haben ? henry[/img] Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen ... | |||
| 24 - Aus dem Arbeitsleben -- Aus dem Arbeitsleben | |||
| Der Drehstromadapter ist wirklich "üblich", und sofern man eine vernünftige Dichtung im CEE-Stecker nutzt (gibt es wirklich! - irgendwo) sogar zulässig.
Bei dem Schuko-Harting-Adapter muss man den Text "NYM" schon lesen, ansonsten (abgesehen von der Tatsache mehrere Leitungen pro Eingang) könnte das sogar so zulässig sein. Sonderlich gefährlich aus elektrischer Sicht ist es jedenfalls nicht. Zu den Hebebühnen und Leiterverlängerungen braucht man wohl nicht viel zu sagen - außer dass es da im Netz wesentlich einfallsreichere (ich nenne es mal so) Lösungen gibt - zum Beispiel die Leiter auf dem Radlader
PS: Auch wenn der Text so aussieht als ob ich die dargestellten Situationen verharmlosen möchte - natürlich nicht! Nur gibt es wesentlich schlimmere Bastler. ... | |||
| 25 - Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) -- Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) | |||
Zitat : GO-ELECTRIC hat am 30 Apr 2011 23:29 geschrieben : ... da werde ich wohl über Nacht an 220V laden müssen ... 230! Der blaue Stecker bringt gegenüber einer Schuko-Dose (Haushaltssteckdose), die mit 16 A abgesichert ist, keinen Zeitvorteil. Vergiss also die schnelle Bastelei über Nacht und habe Geduld. Im Campingzubehör gibt es Adapter von CEE (blau) auf Schuko für kleines Geld. Gruß, Ltof ... | |||
| 26 - Zwischenstecker für Leitungsabgang gesucht -- Zwischenstecker für Leitungsabgang gesucht | |||
| Wie wäre es mit einer Kaltgeräte-Anschlußleitung Y-Adapter ?
Da dann den zweiten KG-Stecker abschneiden und eine Schuko-Kuplung dran... Irgendwo habe ich auch schon so einen KG-Zwischenstecker gesehen,aus dem dann eine am Ende offene Leitung kam.Also so eine Art T-Stück...
... | |||
| 27 - Mehrfach-Dreifachstecker a la bella Italia -- Mehrfach-Dreifachstecker a la bella Italia | |||
| An sich sollte man den Unterschied im Lochdurchmesser schon mit freiem Auge erkennen aber zugegeben, er ist im Bereich "Kleinigkeit". Diese Leisten sind in I schon alleine deshalb notwendig, weil man an jeder Ecke Geräte mit Schukosteckern kriegt, bis hin zu Großverbrauchern wie Waschmaschinen.
Lustiger finde ich die starren Adapter auf 2x10A/16A und 1x Schuko, die die ohnhein mitunter mechanisch nicht rasend stabilen Steckdosen ordentlich belasten (ich hab mal eine fabriksneue Steckdose "Marke" Molveno erlebt, bei der schon eine PVC-Schlauchleitung H05VV-F 3G1,0 (ca. 30cm lang frei hängend) den 10A-Stecker ein Stück herauszieht. ... | |||
| 28 - 230V-400V Verbraucher mit Schukostecker ausrüsten für Netzstrombetrieb? -- 230V-400V Verbraucher mit Schukostecker ausrüsten für Netzstrombetrieb? | |||
| Hallo, hoffe auf eure Nachsichtigkeit, bin absoluter Elektroanfänger!!
Ich habe einen Industrielüfter im Internet bestellt, mit der Angabe das dieser mit 230V - 400V Spannung betrieben wird. In der Halle inder dieser nun betrieben werden soll ist aber kein Starkstromanschluss vorhanden. Ich benötige nicht die volle Leistung des Gerätes, deshalb meine Frage: Ob sich das Gerät auch mit einem Schukostecker ausstatten lässt um es über Netzstrom zu betreiben. Gibt es zum Beispiel Adapter wie diesen hier, bloß umgedreht? http://www.bausupermarkt24.com/prod......html Habe an dem Gerät einen 5 poligen Stecker (warscheinlich 16 A 400V) Danke für eure Hilfe, wäre groartig wenn mir jemand helfen könnte. Gruß AnselmHL ... | |||
| 29 - Doppelstecker -- Doppelstecker | |||
| In Tschechien ist mir kürzlich ein höchst ungewöhnlicher Stecker untergekommen, die moderne Version des bei alten Radios manchmal zu findenden "Huckepacksteckers", der keine Steckdose blockiert, aber mit Schutzkontakt.
Die mechanische Ausführung ist, besonders in Anbetracht des Preises von knapp 2 Euro, höchst beachtlich, verchromte Vollmessingstifte die Kontakte der Steckdose sogar fremdgefedert. Um das Geld findet man bei uns höchstens NoName-Ware mit hohlen Stiften, fremdgefederte Kupplungen habe ich überhaupt seit Jahren keine mehr gesehen. Wie steht es um die Zulässigkeit? Mechanische Belastung der Steckdose dürfte ja noch im Rahmen liegen, mehr als ein Adapter Schuko -> Schuko + 2x Euro ist das sicher nicht. Und ob man CEE 7/4 oder 7/5 (deutscher bzw. französischer Schukostecker) verwendet dürfte ja innerhalb der EU relativ belanglos sein. Der Stecker ist ein CEE7/7, also Universaltyp. ... | |||
| 30 - VDE Geräteprüfung -- VDE Geräteprüfung | |||
| Moin,
also aktueller Wissensstand knapp über Null? Das schlecht. ziemlivch schelcht sogar. Nach BetrsichV wird nicht nur fachlicher Abschluss sondern auch weitergehend eFortbildung in diese Richtung sowie zeitnahe Erfahrung (ein? zwei Jahre?) in dieser Tätigkeit vom Prüfer verlangt... Messausrüstung: Vernpünftiger Gerätetester, das heißt Ableitstrommessung per Differenzstromverfahren udn Schutzleiterstrommessung vorzugsweise per direkter Messung, notfalls ebenfalls Differenzstrom. Vergiss alles, was sich Ersatzableitstromverfahren nennt. Größtenteils für die tonne,. darf eh nur angewendet werden, wenn zuvor Iso-Messung keien Auffälligkeitne zeigte udn keine elektrisch betätigten Schaltelemente vorhanden sind. Da das EASV die Prüfspannung zwischen zusammengeschalteten L und N gegen PE anlegt (und gerne auch mit deutlich kleineren SPannungen arbeitet und dann umrechnet), hat die Klappertechnik oder Elektronik gar keine Betriebsspannung, schaltete folglich große Teile des Geräts gar nicht an die Eingangsspannung, womit dise Bereiche der Verdrahtung überhaupt nicth erfasst werden. Kurzum - Murksverfahren. So, ergänzend zum Geräteteter 'ne Differenzsstromzange. Gibt es mit und mitohne Frequenzabhängigen Bewertungsfilter. Bei höheren Frequenzen dürfen et... | |||
| 31 - Sind diese kabellosen Schuko Mehrfachsteckdosen nicht verboten ? -- Sind diese kabellosen Schuko Mehrfachsteckdosen nicht verboten ? | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 20 Mär 2010 22:28 geschrieben : Ich hab letzte Woche beim örtlichen Radio/Fernsehtechniker nagelneue Adapter im Regal gesehen. Kleeblattförmig, 2x Schuko und 1 beleuchteter Schalter, vermutlich für beide Steckdosen. Auch nicht weniger verboten würde ich sagen... jop, laut den Vorschriften in dem PDF wo perl den Link zu gepostet hat ist das ganze nicht zulässig
Falls du den örtlichen Radio&Fernsehtechniker kennst, kannst du ihn ja mal drauf ansprechen - andernfalls halt der Gewerbeaufsicht (bzw der dafür zuständigen Stelle) melden
Naja, solange man die Teile aber mit Köpfchen benutzt, sollte da auch nix schief gehen - aber sind halt nicht alle so schlau bzw kann man ja durch 'nen dummen Zufall das Kabel ungünstig belasten und dann wü... | |||
| 32 - Guter Wille allein reicht nicht -- Guter Wille allein reicht nicht | |||
| hallo,
ich will den Adapter garnicht gutheißen. Aber achtet mal darauf, an wievielen Sattelaufliegern die für überlange Ladung mit zusätzlichen Rundumleuchten ausgestattet werden können hinten dran Schuko-(Doppel-)Steckdosen dran hängen. Daran liegen auch bestimmt keine 230V an sondern eher 24V. Im Bedarfsfall wird daran dann die gelbe Rundum-Kennleuchte und zusätzliche Prositionslichter angeschlossen. Ist nicht überall so, aber dieses Schuko-Konstrukt habe ich schon mehr als einmal gesehen.... Über (Spritz-)Wasserschutz einer handelsüblichen Baumarkt-Aufputz Feuchtraumdose mit eingestecktem Stecker denke ich lieber nicht nach.... mfg. Markus [ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus83 am 13 Mär 2010 22:49 ]... | |||
| 33 - Adapter für 'Normalstrom' an Starkstromstecker (Schweißgerät) -- Adapter für 'Normalstrom' an Starkstromstecker (Schweißgerät) | |||
| Nachtrag (hatte sich überschnitten):
1) der verlinkte Adapter kann funktionieren - oder eben auch nicht 2) Deine Angaben zum "das wird der Fachmann machen" sind leider unglaubwürdig, weil sie in krassem Widerspruch stehen zu dem, was Du eingangs schriebst ("hab schon mal ... und bin mir sicher, daß richtig") 3) Wahrscheinlich darf die blaue Ader der Schuko-Verlängerung in diesem Fall eben gerade NICHT mit dem N-Anschluß der CEE-Kupplung verbunden werden. 4) Alles weitere sehen wir, wenn die Angaben zu Gerät und dessen Stecker da sind. Also mach diesbezüglich hinne!
... | |||
| 34 - Neue Adaptervariante -- Neue Adaptervariante | |||
Ist auch wohl ehr ein Quattuorpus, wenn man den Schuko mitzählt
Für Server kann man einen solchen Adapter CEE->KG schon verwenden, aber da ist die allgemeine Vorgehensweise doch ehr (CEE->)Schuko->Kaltgeräte. Bei den neuen Blades wird der Kaltgeräte-Stecker aber zum Glück nicht mehr verwendet, da geht es direkt von CEE aufs Bladecenter oder über den unpraktische C20, welcher schnell gegen Schuko getauscht wird .
... | |||
| 35 - Phasenleiter immer auf die linke Buchse legen? -- Phasenleiter immer auf die linke Buchse legen? | |||
| Was bringt es dir, dass in der Steckdose der Außenleiter links angeschlossen ist, du den Stecker einer einpolig abschaltbaren Lampe aber so einsteckst, dass die braune Ader in der Leitung rechts ist? Dann steht die Lampe dennoch unter Spannung! Aber wen interessiert das, sofern man nicht gerade das Leuchtmittel tauscht und an die Kontakte fasst? Strom kann dennoch nicht fließen (eventuelle Ableitströme ausgeschlossen).
Das mit den verpolungssicheren Steckverbindern ist doch auch nicht das Wahre, das zeigen doch schon die allgegenwärtigen Adapter Schuko->Kaltgerätestecker. Was haltet Ihr von C-19/C-20? Haben die eigentlich auch einen ordentlichen Namen? ... | |||
| 36 - Perilex W 724 -- Perilex W 724 | |||
| Danke.
Abgesehen davon, daß der Stecker alles andere als fachmännisch angeschlossen wurde (das ist GEFÄHRLICH und MUSS umgehend neu und richtig gemacht werden!!!): Dies sieht mir dann doch nach einer Maschine aus, die wirklich Drehstrom benötigt (oder zumindest 400V aus 2 Außenleitern). Das gab es durchaus. Wenn dem so ist, wäre der Betrieb der Maschine an einer üblichen Haushalts-Wechselstromsteckdose ("Schuko") NICHT möglich! Es müßte dann ein Drehstromkreis errichtet oder gefunden werden. Entweder mit Perilex-Steckdose ausgerüstet oder mit ner roten CEE und dann Adapter verwenden oder Maschine mit nem CEE-Stecker versehen. Nachtrag: Ist das örtlich nicht möglich (weil z.B. nur Wechselstromzähler vorhanden) kann man prüfen, ob es möglich ist, die Maschine auf 230V-Betrieb umzurüsten. Bei machen Typen geht das durch internes Umklemmen, bei anderen muß die Heizung ausgetauscht ersetzt werden. Allerdings verlängert sich dann i.d.R. die Programmlaufzeit, weil die Heizleistung geringer ist. Details könnte Dir sicherlich unser MIELE-Guru, der "Gilb" sagen. Aber wohl auch nur mit näheren Angaben zum Gerät. [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 9 Nov 2009 17:15 ]... | |||
| 37 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
Die verfügbare Leistung sollte eigentlich locker ausreichen. Eine 12kW PA-Anlage im Wohnzimmer voll auszufahrn halte ich für absoluten Unsinn. Selbst wenn deine Ohren das überstehen, in diese "Disko" würde ich sicher nicht mehr gehen. Vielleicht auch garnicht mehr gehen können, weil am nächsten Morgen das letzte intakte Fenster aus dem Rahmen kippt und erste Risse im Mauerwerk sichtbar werden
Das Problem scheint hier eher beim vorhandenen Verteiler zu liegen, wenn ich den basti023 richtig verstehe. Hast du die Endstufen in ein Rack eingebaut, das nur einen 32A CEE Stecker hat, oder wieso ist dir der Anschluss an einer Schuko zu aufwendig? Eigentlich sollte es für den zeitweisen Gebrauch doch in Ordnung gehen, die Anlage über einen Adapter Schuko->32A CEE zu versorgen. Dann könntest du beim anstehenden Umzug einfach den Adapter entfernen und das Rack an die 32A-Dose in der Disko anschließen. Wenn die Anlage >16A aufnimmt, sollte die Vorsicherung der Steckdose auslösen. Wegen der möglichen Überlastbarkeit von B16-Automaten könnte man in die Zuleitung zum Adapter noch ein kleines Automatengehäuse einschleifen, in dem ein weiterer LSS mit geeigneter Charakteristik sitzt. Die Sele... | |||
| 38 - N SCHWARZ ??????? -- N SCHWARZ ??????? | |||
| Die Sicherungen werden dem Gerät und der Leitung entsprechend angepasst. Es gibt 3, 5 und 13A Sicherungen für diese Stecker.
Eine Tischlampe hat dann z.B. eine 3A Sicherung, ein Fernseher eine 5A und eine Waschmaschine oder eine Steckdosenleiste eine 13A Sicherung. Der Ring ist übrigens nicht mit 32A sondern mit 30A abgesichert. Aufpassen miuß man allerdings bei Adaptern. Einige Adapter von BS1363 auf Schuko haben keine Sicherungen. Ich benutze seit Ewigkeiten zwei Mehrfachsteckdosen die einen BS1363 Stecker mit 13A Sicherung statt einem Schukostecker haben. ... | |||
| 39 - Adapter Erlaubt? -- Adapter Erlaubt? | |||
| Wo ist jetzt genau das Problem?
Es handelt sich um einen Kaltgerätestecker und eine Schuko-Kupplung. Das ist als wenn ich einen Adapter von Schuko-Stecker auf CEE blau 32A benutze oder eine 32A-CEE Dose mit 20A absichere. An dieser Stelle muß ja die Stromquelle die eine entsprechende Buchse hat dafür Sorge tragen daß darüber nicht mehr als 10A fließen können. Wenn die gezeigte Leitung sauber verarbeitet ist (Aderendhülsen) sehe ich da keinen Grund das so nicht einzusetzen. Einen 3,5kW-Heizlüfter kann man damit dann halt einfach nicht betreiben. Auch kein Fachmann - aber mit dem Steckertyp durchaus vertraut. ... | |||
| 40 - Drehstromgeräte prüfen -- Drehstromgeräte prüfen | |||
| > in dern Norm 0701-0702 konnte ich nicht so richtig was finden.
> > Prüft hier jemand ? Und wie? > > Ableitstrom jedes Aussenleiters? Wie soll das gehen? Kannst nur den Gesamt-Ableitstom erfassen. Die angesprochene Ersatz-Ableistrommessung ist mit den einfachen Adaptern, die einfach den Schuko-L auf alle drei CEE-L verteilen möglich. (Gleicher Adapter passt auch für die Isomessung). Jedoch unterleigt die Ersatzableitstrommessung einigen Einschränkungen. Nur anwendbar nach einer bestandenen Isoprüfung sowie nur dann, wenn keine elektrisch betätigten Schaltkontakte vorhanden sind. Da L und N bei der EAS-Messung auf gleichem Potential liegen, fehlt die Betriebsspannung für Schütze und ähnliches und somit werden ggf. Teile der Stromkreise nicht mitgemessen. => EAS-Verfahren hier nicht anwendbar. Bleiben noch die beiden anderen Ableistrom-Messverfahren. Direkte Messung durch in PE eingeschleiftes Messwerk - sofern denn vom Prüfgerät unterstützt - ginge, könnte man ggf. auch über Adapter lösen, indem man von der CEE-Dose den PE statt auf den CEE-Stecker für die Betriebsspannung auf einen Schukostecker führt und diesen am Gerät anschließt. Dabei darf aber keinesfalls eine weitere Erdverb indugn bestehen. Weder über den aufstell... | |||
| 41 - FI-Schalter fliegt immer... -- FI-Schalter fliegt immer... | |||
Vielen Dank für eure guten Ideen!
Zitat : Deswegen spricht nichts dagegen, auch hinter dem Trenntrafo die Betriebsmittel (also FU, Motor, ggf. Steuerung) mit dem PE des speisenden Netzes zu verbinden. Der Trenntrafo dient dann nur dazu, daß keine Ableitströme entstehen. 1) Wenn ich diesen Vorschlag richtig verstanden habe, dann kann z.B. der FU sowie der daran angeschlossene Motor trotz Trenntrafo geerdet werden, ohne dass dann wieder der FI auslöst. Es gibt doch so Adapter für die Steckdose, an denen nur der PE-Kontakt mittels einer Buchse nach "Außen" geführt ist. An dieser Buchse kann dann eine Art Bananenstecker eingesteckt werden, dessen anderes Ende mit dem FU/Motor verbunden wird. Wäre so ein Stecker eine sinnvolle Sache, oder gibt es hier etwas Geeigneteres? 2) Da ja der PE an der Steuerung im Grunde der | |||
| 42 - Adapter für NVA Stecker basteln -- Adapter für NVA Stecker basteln | |||
Zitat : andi-p hat am 31 Mai 2008 08:41 geschrieben : Ansonsten plane ich eigentlich nicht dieses Aggregat durch ein neues zu ersetzen, dafür funktioniert es einfach viel zu gut, die Technik ist simpel und sehr robust, und ich frage mich was auser der Zündkerze irgendwann mal kaputt sein könnte. Richtig! Von der Clique nutzen wir seit Jahren einen 2-Takter-12V Generator ähnlicher Dimension von der BW auf Festivals. Trotz Staub, Hitze, und teils deutlich angeheiterter Bedienungsmannschaft nicht tot zu kriegen das Teil! Nur 1* pro Winter etwas Zuneigung und alles ist gut. Das Beste ist, dass er im Vergleich zu den neuen 4-Taktern super leise ist. Nervt weder uns noch die Zeltnachbarn. Ach übrigens: Wenn mich nicht alles täuscht, ist dein Stecker eine in der Industrie verbreitete Norm. Gewöhnlich sind die Stecker und Buchsen in blauer Farbe (Allerdings kenn ich die Maße bei dir nicht). So weit ich weiß kannst du sehr einfach einen Adapter mit ei... | |||
| 43 - Es gibt sie doch -- Es gibt sie doch | |||
| @fuchsi:
Da ist es aber CEE-Stecker -> Schuko-Kupplung, oder CEE-Kupplung auf Schuko Stecker. Ich hab selber solche Adapter. Liegt nicht daran das Camper nix davon halten es richtig zu machen, sondern der Rest der Welt meißt nix von CEE hält. Hab selber schon auf einem Campingplatz gestanden wo nur normale Schuko-Dosen für die Einspeisung zur Verfügung standen, oder wo man noch 50m Verlängerung zur nächsten Dose brauchte. Gruß Simon ... | |||
| 44 - Bezugsquelle für Multistecker 1 Schuko auf 2 Schuko -- Bezugsquelle für Multistecker 1 Schuko auf 2 Schuko | |||
| Ich muss sagen, ich war auch überrascht über die se Mehrfachsteckdosen. Aber genau anders herum. Nämlich als ich mit dem Wissen, dass "Mehrfachsteckdosen mit Schutzkontakt mit starr angebautem Stecker" seit Nov. 1959(!) in D verboten sind, durch einen OBI-Markt schlenderte und eben ein solche Mehrfachstecker durch im Sortiment gesehen habe. Es war etwa in der Mitte dieses Jahres.
Ich staunte echt nicht schlecht. Allerdings sehen die dort angebotenen etwas anders aus als die, die man von früher kennt. Es sind nur "Zweifach-" Stecker und die Dosen und der Stecker ist nicht im T-Form angeordnet, sondern wie die Schuko-Euro-Adapter, also quasi wie eine Zweifach-AP-Steckdose, die an der Rückseite einen Stecker hat. M.E. trifft hier dennoch genau die Formulierung "mit starr angebautem Stecker mit Schutzkontakt" zu. Mir ist ein Rätsel, wie es möglich ist, dass so etwas wieder verkauft werden darf. Hab es auch gleich probiert, und siehe da ich bin damit ganz normal an der Kasse durchgekommen! Ein VDE-Kennzeichen sucht man zum Glück auf dem Teil vergeblich. KK [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 6 Nov 2007 22:52 ]... | |||
| 45 - Suche Bilder von Defekten Kabeltrommeln, Mehrfachsteckdosen -- Suche Bilder von Defekten Kabeltrommeln, Mehrfachsteckdosen | |||
| Ich steuere noch den Klassiker zu: Die Waschmaschine in der 3fach Steckdose
Das zweite ist ein Adapter für (gerade nicht vorhandene) Diazed. Das dritte der Adapter Schuko->Cee, einphasig Das vierte ist eine NH Beim fünften passte der Stecker nicht in die Dose. Den fehlenden Schutzleiter vernachlässigen wir mal... Gruß Martin ... | |||
| 46 - Selbstmordadapter die 53405323. -- Selbstmordadapter die 53405323. | |||
| Also ich weis nicht was Ihr da auszusetzen habt!
Das ist doch ein Britischer Stecker und die haben Sicherungen integriert.
und
Ich habe mal einen recht schönen Adapter/ bzw. "Verlängerungsleitung" gesehen. Angefertigt von einem ElektroMEISTER. (Funkenschuster) CEE32A auf 3x Schuko Kupplung, 2,5mm Querschnitt, 25 Meter Länge. Ja, da kommt dann auch Freude auf. [ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 24 Jan 2007 21:52 ]... | |||
| 47 - Impressionen aus der Slowakei -- Impressionen aus der Slowakei | |||
| Danke für die Bilder.
Aber wie kommst Du auf Rumäner? Dort hat man das deutsche Schuko-System! Der im Bild gezeigte zweipolige Adapter beherbergt jedoch einen dreipoligen NEMA-Stecker (US-Norm)... ... | |||
| 48 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung | |||
| Ein Austausch ist im Prinzip möglich. Unbesehen wird jedoch nur ein LS mit B-Charakteristik in Frage kommen (welche der L ähnlich ist). Ob eine trägere Variante (C oder G bzw. K) infragekommt, hängt von vielen Faktoren der konkreten Installation ab und kann nur vom Fachmann vor Ort geklärt werden. Es kann sogar sein, daß gar keine 16A mehr für diese Leitung zuläsig sind.
Aber es gibt eine ganz einfache Lösung: Verwende einen Adapter CEE-Stecker (rot) auf Schuko- (oder CEE blau) Kupplung. Denn wenn die Drehstromsteckdose fünfpolig ist (wie die allermeisten davon), liegen dort ja nicht nur 3x400V an, sondern auch 3x230V!
Kommt nur darauf an, richtig abzugreifen...
... | |||
| 49 - Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? -- Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? | |||
| Hallo Primus,
du hast es ins Spiel gebracht, als du die anderen möglichen Farben der Stecker erwähnt hast. @ all: Wenn keine Beiträge mehr zum eigentlichen Thema Wie testet man eine Steckdose auf gute Befestigung? und dessen Hintergrund Schuko->CEE-Adapter eingehen, wird der Thread geschlossen. Erst einmal werde ich ihn zur Elektroinstallation schieben, da es noch nicht zu einem Stromunfall gekommen ist. MfG
der Gilb ... | |||
| 50 - Stecker in Japan / PE?? -- Stecker in Japan / PE?? | |||
| Der Adapter sieht deutlich besser aus.
Es gibt aber keinen US-Schukostecker Unsere Stecker sind weltweit als Schuko bekannt. In Japan gibt es aber wohl häufig noch zweipolige Steckdosen. ... | |||
| 51 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay | |||
Unterlasse in Zukunft bitte die Full-Quotes, die Datenbank dankt es ![]() Und praktisch gibt es nur wenig die Adapter mit verschiedenen Spannungen, von den CEE16 Drehstrom (rot) auf einzelne Schuko oder CEE16 blau (einphasig) mal abgesehen. Und ein Adapter auf größere Ströme ist zugelassen, z.B. 16er Stecker, 32er Kupplung. Die Strombelastung der 32er Kupplung kann ja nicht übertreten werden, korrekte Installation natürlich immer vorausgesetzt. Fertige Adapter mit fest montiertem Stecker sind auch zugelassen, allerdings nur in Verbindung mit flexiblen Zuleitungen, also nicht in einer Wand- oder Anbaudose. Anders herum, also 32er Stecker und 16er Kupplung z.B. sind nur mit zusätzlicher Sicherung zulässig, da über die 16er Kupplung ja sonst auch ein Strom von 32 Ampere fließen könnte. ![]() ... | |||
| 52 - Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel -- Leiterquerschnitt für 32A- und 16A-Adapterkabel | |||
Wollen wir dazu mal eine Begründung geben und Tipps, wie es gehen würde: > 32A stecker auf 6 schukosteckdosen und eine 16A-drehstromsteckdose Das könnte reichen (ich würd 6mm² nehmen), aber du brauchst da auf jeden Fall Sicherungen zwischen (evtl. sogar FI)! 1x 3pol 16A und 3 o. 6x 1pol 16A, sonst kannst du das vergessen > Und wie sieht es für 16A-Drehstromkabel aus (zB 32A-stecker auf 16A-kupplung) Da gilt das Gleiche: Ohne zusätzliche Absicherung ist das nicht erlaubt! Es geht sich ja nicht um das Kabel, dass man notfalls auch 16mm² gönnen könnte, aber die Kupplung bzw. Steckdose brutzeln bei ca. 20A (CEE, Spitzenlast) oder 16A (gute Schuko) weg. Ich glaube es würde eine 16A Sicherung vor der 32A-Steckdose reichen, aber man kann sich ja nicht darauf verlassen, dass der Adapter genau da rein gesteckt wird. Was höchstens gehen würde wäre ein Adapter von einem 16A-CEE-Stecker (3~) auf 3 bzw. 6 Schuko-Steckdosen (auf die Aussenleiter verteilt; Kabel 5x... | |||
| 53 - Reisestecker - Anfängerfrage -- Reisestecker - Anfängerfrage | |||
| In GB direkt gibt es auch Adapter von BS1363 auf Schuko zu kaufen, die sind dann nach britischen Vorschriften gebaut und abgesichert. Ist aber teurer als eine deutsche Mehrfachsteckdose mit einem BS1361 Stecker zu versehen. Die Stecker bekommst du für ein paar Pence in jedem Supermarkt, hängen neben den Glühbirnen und den Sicherungen. ... | |||
| 54 - Historische Elektrotechnik - ein Anfang -- Historische Elektrotechnik - ein Anfang | |||
| Das ist mir neu. Hab da bislang nur Urlaub gemacht und mich nicht näher um Elektroinstallationen gekümmert. Da Problem mit den Adaptersteckern habe ich recht einfach gelöst. Ich hab jetzt eine zweisprachige Mehrfachsteckdose :-)
In den Läden in denen ich war gab es nur die Adapter von Schuko auf BS1363, die die ich brauchte waren ausverkauft. Daraufhin habe ich dann halt nen britischen Stecker an eine deutsche Mehrfachsteckdose geschraubt und fertig. Alle Läden in denen ich danach war hatten die passenden Adapter natürlich... Murphy gibt es also weltweit, mir war kaltes Murphy's aber wichtiger :-) ... | |||
| 55 - Elektroschocker -- Elektroschocker | |||
| Hab ja auch nicht gesaht das der Schuko schlecht ist. Warum die britischen nur bis 13A belastbar sind weiß ich nicht. Die Kontakte sind um einiges stärker als bei Schuko.
Eurostecker ohne Adapter in britische Dosen zu bekommen ist eigentlich nicht geplant, geht aber mit etwas Mut und dem Haustürschlüssel um die Verriegelung zu lösen. Das empfehle ich aber definitiv nicht zur Nachahmung, hilft aber im Notfall. Adapter auf Eurostecker sind recht einfach zu bekommen, die Briten kennen den Eurostecker allerdings als Shaver-Plug weil er da fast nur an Rasieraparaten dran ist. Die gibt es in 2 Ausführungen, einmal zum einstecken und einmal zum aufschrauben auf den Eurostecker.
Adapter von BS1363 (so heißt der offiziell) auf Schuko sind schwieriger zu bekommen. Daher habe ich seit meinem ersten Besuch dort eine zweisprachige 3er-Steckdose. Der Stecker spricht englisch, die Dose deutsch ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |