Gefunden für antrieb steuerung rolladen - Zum Elektronik Forum





1 - Rolladenantrieb montieren -- Rolladenantrieb montieren




Ersatzteile bestellen
  Hallo,
ich soll bei meinem Schwiegervater Rolladenantriebe montieren. Es soll eine Funk Lösung her, denn er möchte mit der Steuerung auch seine Markiese und das Garagentor bedienen. Aktuell sind es 10 Schaltgruppen mit 12 Rolladenantrieben und 1 Garagentorantrieb und 1 Markiese. Davon sind 2 Gruppen mit je 3 Antrieben. Kann ich die 3 Antrieb mit einem Funkempfänger betreiben, oder muss jeder Antrieb seinen eigenen Empfänger besitzen. Hersteller konnte ich Somfy, Selve und Rademacher ausfindig machen. Selve wurde mir von meinem Fensterbauer empfohlen, als ich meine Rolladen automatisiert habe. Rademacher kenn ich nicht, ist das was ordentlichen oder Baumarkt Schrott?
Bei den Somfy "io" Antrieben wird angezeigt, wenn der Antrieb seine Endlage erreicht hat und gibt Rückmeldung, z.B. Rolladen geschlossen. Gibt es sowas auch von anderen Herstellern, oder kann man sowas selbst einrichten um zu sehen, dass die Rolladen und Garagentor geschlossen ist und die Markiese eingefahren ist?

ma ...
2 - Rolladenakku durch Netzteil ersetzen? -- Rolladenakku durch Netzteil ersetzen?
Also,
wenn du das Ding als Gurtantrieb bezeichnet
hättest anstelle fälschlich "Steuerung" , hättest
du hier schneller Hilfe gefunden.
(ohne Fragen um den heißen Brei :=)
Bzw. gleich Bilder ist auch recht weise.
Zur "Stromaufnahme": du mußt den Strom messen,
wenn der Antrieb den Rolladen aus fast unterster
Stellung (nicht aufgelegt!) anheben muß.
Vor allem der Strom in den ersten Sekundenbruchteilen
wäre wichtig. (Anlaufstrom)
Gruß
Georg






[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 22 Jul 2010 15:28 ]...








3 - Läuft nach Einstecken an -- Wäschetrockner AEG T8DS86689
Du hast als kenntnisstand artverwandter Beruf angegeben dann musst du selbst sehen ob das Gerät einen fu-antrieb oder einen Betriebskondensator für den Motor hat. Ich habe in den Explosionszeichnungen einen Kondensator gefunden weiß allerdings jetzt nicht gerade ob der zum enthitzerlüfter gehört zum Kompressor oder zum Motor und das eine fu-steuerung von alleine anläuft halte ich für unwahrscheinlich ...
4 - Handsender Anlernen geht nich -- Schellenberg TWIN 2000
Alles auf Anfang.

Da is noch irgendwas anderes faul.

Sender anlernen funktioniert anscheinend. Die RX-LED reagiert beim ersten Drücken anders als beim zweiten.

Die Entriegelung geht nicht. Egal wie ich den Schlüssel drehe, lässt sich der Antrieb nicht bewegen. Einen Werksreset gibt's nicht, wird jedenfalls nicht in der Anleitung aufgeführt.

Mit irgendwas ist die Steuerung unzufrieden.

edit:
Kannst Du mir sagen, wie rum entriegelt wird? Schlüssel im Uhrzeigersinn oder entgegen Uhrzeigersinn?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  6 Mär 2025  8:40 ]...
5 - Schaltet willkürlich ab -- Videorecorder Telefunken T 8006
Geräteart : Videorecorder
Defekt : Schaltet willkürlich ab
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T 8006
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Ich hatte den Videorecorder zum Reparieren bekommen. Folgende Fehler wurden im Rahmen der ersten Inspektion gefunden und behoben:
1. Netzteil funktionierte nicht, da der Bootstrap durch zu sehr gealterten Kondensator nicht funktionierte. Alle Elkos wurden getauscht, Spannungen sind alle da und stabil.
2. Der Antriebsriemen ist wieder zu Erdöl geworden. Alles gereinigt und neuen eingebaut.

An und für sich funktioniert das Gerät manchmal. Jedoch schaltet es sich oft plötzlich einfach aus und ein paar Sekunden später wieder ein. Ein Nachmessen mit dem Oszilloskop zeigt, dass das Netzteil aktiv vom Gerät ausgeschaltet wird. Etwas Recherche zeigt, dass das so gewollt ist und von der Steuerung her so bei Fehlern gemacht wird (ich hatte erst noch das Netzteil vermutet). Das passiert in allen möglichen Zuständen:
1. Manchmal einmalig beim anlaufen des Gerätes (Kopftrommel) nach dem Einstecken, mit oder ohne Kassette drin.
2. Nach dem Einlegen einer Kassette wird diese korrekt eingefädelt usw. und dann geht das Gerät aus. Manchmal aber auch nicht. Dann man kann abs...
6 - ohne bzw. END -- Wäschetrockner   Sharp    KD-GCB8S7PW9-DE
Hm, den Antrieb hatte ich auch schon im Verdacht.
Ein Video zu dem Fehlerbild suggeriert ähnliches (es ist auf türkisch und die Untertitelübersetzung ist wild )

Kann man dies irgendwie prüfen bzw. feststellen?
Ein komplett neuer Motor wäre wohl für ~40Eur zu haben.
Oder wird der Antrieb von der Platine/Steuerung geregelt? (Sorry für die Unwissenheit)

Beste Grüße
Robert ...
7 - Störung Tousek Schiebetorantrieb -- Störung Tousek Schiebetorantrieb
Das Tor ist frisch geschmiert. Bei notentriegeltem Antrieb lässt es sich problemlos händisch schieben. Der Wert der Kraftbegrenzung ist der gleiche wie bei der alten Steuerung. Es gibt einen Schlüsseltaster direkt beim Tor. Der ist momentan der einzig aktive. Wenn ich einen Leiter von der Blinklampe abklemme und den Taster bei der Rezeption dranlasse, läuft alles einwandfrei. Aber die Blinklampe ist unerlässlich als Kontrolle, weil das Tor nicht direkt einsehbar ist.

Den Satz:

Liefe es dann, was ich nicht glaube, soll es Gerüchteweise auch Kabel geben die sich einfach so, zum ausprobieren, zu möglichst unpassenden Zeiten auch temporär quer über den Hof werfen lassen würden. Müsste man mal das Internet nach sowas duchstöbern. ^^

verstehe ich nicht.

Danke. ...
8 - Waschabbruch, E24 -- Waschmaschine AEG Lavamat L5460DFL
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Waschabbruch, E24
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L5460DFL
Typenschild Zeile 1 : HP044441
Typenschild Zeile 2 : 914903210-02
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Moin.
Unsere 8 Jahre alte AEG zeigt mehrere, mutmaßlich unabhängige Fehler.

1. Fehler: Zeitvorwahl geht maximal auf 4 h (An-Aus hilft), startet einfach direkt (selten) oder geht irgendwann wieder aus, ohne was gemacht zu haben (selten).

2. Fehler: Vor dem Abpumpen brummt die Maschine ein paar Sekunden bis zu einer Minute tatenlos vor sich hin, ehe doch (und ohne weitere Unterbrechung) abgepumpt wird. Geräuschquelle ist eindeutig unten im Gehäuse, Pumpenkammer aber sauber und Pumpenrad normal freigängig. Ich habe auf gut Glück (ohne passende Anleitung) den Diagnosemodus versucht und den Fehler dort in einer Schalterstellung provozieren können, woraufhin mir "E24" angezeigt wurde.

3. Fehler: Waschprogramm wird vorzeitig beendet.
Teils unmittelbar nach dem Start, häufig nach dem Einlassen von Wasser und manchmal auch nach Beginn des Waschzyklus springt die Maschine von >>100 Minuten Restlaufzeit auf 2 Minuten und beginnt m...
9 - Somfy Dexxo Optimo RTS Garagentor Antriebssteuerung - Empfängerproblem -- Somfy Dexxo Optimo RTS Garagentor Antriebssteuerung - Empfängerproblem

Zitat : Nach erstmaligem Auftreten des Defektes habe ich eine externe Antenne angeschlossen und die aufs Garagendach gestellt [...]
Da wird das Antennenkabel Wasser gezogen haben.

Wie gut empfängt der "neue" Antrieb? Antenne wo angebracht; innen /außen? Wie lang ist der neue Antennenstummel? ... neugierig^^


Zitat : Leider funktioniert an dem neuen Antriebskopf nun die (interne) Beleuchtung nicht.
Aaaah, der komische Ring ist die Lampenfassung. Ich bin bisher davon ausgegangen daß die Platine senkrecht steht ...

Ja das wundert mich nicht. Mit der 21Watt-Heizung aka Glühbirne werden zwischenzeitlich die Kontaktfedern in der ...
10 - Nach Einschalten sofort „Ende -- Wäschetrockner   Miele    T 5213

Zitat :
Was genau verstehst Du unter „Abklemmen“ des verbruzzelten Kondensators (verzeih mir die in Deinen Augen vermutlich törichte Frage)?



Entfernen und offene Kabelenden gegen Kurzschluß sichern, oder samt eventuell vorhandenen Steckerschuhen irgendwo abziehen, wo er angesteckt ist.


Zitat : Muß ich von hinten bzw. außen an den Lochgitterboden ran, indem ich die Rückwand des Trockners abschraube?


Nein, Trommel so drehen, daß die beiden Schrauben direkt am Trommelzapfenlager nächster Radius herum zur Mittenachse sichtbar werden. Die müssen auch gelöst werden.


11 - Statusleuchten für elektrisches Hoftor -- Statusleuchten für elektrisches Hoftor
Keine Ahnung wie Du da was gemessen hast.
Aber bei meiner Torsteuerung von Sommer ist es so das die 24 V je nach Richtung umgepolt werden. Dann sind im Antrieb 2 Endlagenschalter deren Kontakt mit einer Diode überbrückt sind. Ist die jeweilige Endlage erreicht schaltet er sich selbst die Spannung weg.
Durch umpolen der Spannung fährt er dann in die andere Richtung.
Sollte mich wundern wenn es bei Deiner Steuerung anders ist.
Wenn man dauerhaft die jeweilige Endlage angezeigt habe will geht es eigentlich nur mit zwei extra Endschaltern in den Antrieben.
Alle anderen Pins an denen man da was misst haben ja kein dauerhaftes Signal. Oder man hat den originalen Schaltplan. Und kann hier etwas auswerten.
...
12 - DSL und Festnetztelefonie (Österreich)? -- DSL und Festnetztelefonie (Österreich)?
Die Vermittlung ist seit etlichen Jahren auch NGN (Next Generation Network, IP-basiert), aber zum Kunden geht noch Kupfer mit analoger Übertragung. Das Ende der ersten Generation digitaler Vermittlungstechnik kam mit dem Supportende für Siemens EWSD (OES-E), für Nortel N100 (OES-D) hätte es möglicherweise durchaus noch länger Support gegeben. ISDN war hier immer eine fast reine Gewerbelösung, Privatkunden hatten das praktisch nie. Ist mit der Umstellung auf NGN endgültig Geschichte.

Der "internetfähige Autoreifen" (Pirelli) ist eh ein Modem/Router mit LAN und WLAN, der auch VOIP könnte, aber nicht dafür genützt wird. Meine Eltern wollen bei A1 bleiben, weil sie dort einen "Doppelhausanschluss" haben, eine Art gegenseitige automatische Weiterleitung für zwei Anschlüsse. Egal, wo jemand anruft, der Anruf landet auf beiden Anschlüssen.
Gemessene Geschwindigkeit ist hier übrigens 9,5 MBit down/0,75 MBit up, es hieß damals bei der Anmeldung, sie könnten nicht garantieren, dass wir überhaupt so viel kriegen, und nur bei unter 1 MBit könnten wir vom Vertrag zurücktreten. Aber mobiles Internet war damals derart mies und ist bis heute nicht viel besser, dass dieses DSL eine massive Verbesserung war. Den UMTS-Stick musste ich an einer USB-Verlängerung aus d...
13 - Startet nicht - nur Tonfolge -- Waschmaschine Bosch Logixx WFW 2831
Hallo,

das Steuerungsmodul und auch das Display gibt es nicht mehr, nur noch Leistungs


https://www.bosch-home.com/de/shop/00494788#/Togglebox=manuals/

und Motormodul.

wenn man davon ausgeht, daß dieses auch die Niederspannung für die Steuerung bereitstellt, müßte man da ggf den Fehler suchen, evtl, wenn vorhanden mal pauschal den TNY oder LNK erneuern, oder das Gerät aufgeben, die ist immerhin 18 Jahre alt.

War aber für damalige Verhältnisse ein Opulent ausgestattetes Gerät mit FU Antrieb !




...
14 - Linearantrieb mit Zeitschaltuhr steuern -- Linearantrieb mit Zeitschaltuhr steuern
Hallo Leute,

ich habe folgende Problemstellung und hoffe auf eure Hilfe!

Mit 12V Gleichstrom (Solarbatterie) soll ein Linearantrieb 12V gesteuert werden.
Dieser Antrieb wird über Umpolung ein- bzw. ausgefahren (Endschalter integriert).

Die Steuerung soll über eine Zeitschaltuhr funktionieren.


Bisher sind 230V vorhanden und die Theben 612 top2 arbeitet mit zwei seperaten 12V Netzteilen - an denen wiederrum ist die Gleichstrompolung einfach verdreht.

Nun meine Fragen;
1.) kann ich das mit einer Theben TR 622 top2 realisieren (ich würde die Pole einfach verdreht an die zwei Kanäle anschließen)
Dem Antrieb reicht ein Impuls von 2 min für einen Vorgang locker aus.

2.) wie lässt sich die Anlage am besten gegen Kurzschluss sichern (Manuelle Steuerung der Zeitschaltuhr ist schließlich möglich) - bisher erfolgt dies über die Automatische Abschaltung der Netzteile.

Bei der Anlage handelt es sich um eine automatische Heufütterung für die Pferde - Die Sicherung sollte möglichst keine dauerhafte Abschaltung bewirken!

Ich bin natürlich über jeden Vorschlag froh und wer eine elegantere Methode kennt - her damit

Besten Dank für euere Hilfe!
lg M...
15 - Steuerzentrale Heady 24 von Beninca -- Steuerzentrale Heady 24 von Beninca
So, da bin ich wieder. Hat etwas gedauert, macht aber nichts.
Ich habe mal alles abgebaut und im Zimmer wieder aufgebaut.
Im Leerlauf, ohne die beiden Motoren liegen an den beiden Motorausgängen jeweils ca. 30 V an. Sobald aber die Motoren dran sind, bricht die Spannung bei einem Motor auf ca. 7 V zusammen und der andere hat noch ca. 10 V.
Ich habe die Antriebe an einem externen Netzteil getestet, laufen bei 24 V wunderbar. Habe einen Motor aus dem Antrieb gebaut und direkt an der Steuerung betrieben. Der gleiche Effekt, die Spannung bricht zusammen.
Am Trafo kommen immer ca. 30 V~ raus, nach dem Gleichrichter liegt auch die Spannung von 24 V an. Dann kann es ja nur noch die Mosfet Transistoren (IRF1310N) sein. Allerdings müssten gleich alle 4 defekt sein. Kann das sein, oder bricht alles zusammen wenn einer defekt ist? Sind mit dem roten Pfeil auf dem Bild angedeutet.
Hat noch jemand eine Idee wie ich es testen kann?
Vielen Dank für Eure Mühe.
Gruß, gonzo12

...
16 - MARANTEC Comfort 515 Hallsensoren, Motorplatine prüfen -- MARANTEC Comfort 515 Hallsensoren, Motorplatine prüfen
Hallo zusammen,
beim Drehtorantrieb einer Bekannten öffnet sich nur ein Flügel.
Der Marantec Service meinte der Motor im zweiten Antrieb wäre wohl beim Regen abgesoffen und defekt.
Man wollten den Antrieb komplett tauschen, was sehr teuer ist.

Die Dame hat abgelehnt, den Antrieb behalten und daraufhin das Gehäuse aufgeschraubt und den Motor rausgenommen Alles trocken und glänzend.

Kennt sich jemand damit aus ? Ich habe mal im Internet gesucht und nach ET Nummern und Bildern gesucht.

Die Motoranschlußplatine (86754: zwei Elko's und zwei Relais GL5LE-1 6VDC) sieht angeblich o.k. aus. (keine Korrosion, keine aufgeblähten ELKO's, keine Brandspuren)

Es gehen zwei Anschlußleitungen von der Torsteuerung in die Motorplatine rein und zwei raus an den Motor. Am anderen Platinen-Ende sitzen zwei dreipolige Stecker weiß/grün/braun (Versorgung +, Masse -, Signal ?) die zu Hallsensoren ? (85930 und 85877) führen. Die Sensoren dienen wohl der Fahrwegsbegrenzung der Drehspindel.

Wie kann ich aus der Ferne Platine und Motor testen lassen oder schnell den Fehler finden wenn ich mal vor Ort bin ?


A) Als erstes Spannung messen die von der Torantriebssteuerung in der Garage an die P...
17 - Motor läuft nicht an -- Wäschetrockner Siemens WDT66
Also ist doch der Inverter http://www.siemens-home.bsh-group.c.....6160r für Motorsteuerung Trommel Antrieb und Steuerung Verdichter zuständig?

Welche Funktion hat dann das Leistungsmodul? Welche Funktionen werden von diesem geregelt??? ...
18 - 868 MHz Reichweite erhöhen ohne löten. -- 868 MHz Reichweite erhöhen ohne löten.
Hallo!
Wenn man mehrere Garagentore mit Antrieb hat, kann man statt an jeder Steuerung eine neue Antenne anzulöten auch einfach eine Antenne in der Garage und eine außerhalb aufhängen, dazwischen ein coaxkabel setzen und fertig?
Überträgt sich dann das Signal von einer Antenne zur anderen?
Gleiche Antennen passend zur Sendefrequenz natürlich vorausgesetzt.
Ich habe keine Ahnung von der Materie, aber die Idee schien mir einleuchtend.

Problem bei mir wäre, dass die Garagen 90grad zur Auffahrt stehen. Wenn ich am Anfang der Auffahrt auf den Sender drücke, liegen 4-6 dicke Mauern dazwischen und das Tor öffnet nicht. ...
19 - DC-Antrieb restaurieren und betreiben? -- DC-Antrieb restaurieren und betreiben?
Über einen Bekannten bin ich in ein etwas verrückteres Projekt gestolpert. Die Aufgabe ist, einen Aufzug von ca. 1900-1910 zu restaurieren und unter "Laborbedingungen" ohne Fahrgäste in Betrieb zu nehmen.

Offenbar wurde die Anlage rund um den 2. Weltkrieg stillgelegt und nie wieder in Betrieb genommen, jedenfalls ist die gesamte Technik unverändert im Zustand der letzten Modernisierung in den 20ern (bestehend hauptsächlich aus einer neuen Sicherungstafel mit Diazeds statt Siemens-Keramiksicherungen). Gleichstrommotor 440 V mit Widerstandsanlasser, Kabinenlicht usw. 220 V DC. Die Anlage ist handgesteuert, der Portier/Aufzugswärter zieht im EG an einem Steuerseil, mit dem er das gewünschte Stockwerk wählt, bei Erreichen schaltet die Steuerung selbsttätig ab. Der Pluspunkt daran: so kann man die Anlage problemlos ohne Fahrgäste betreiben, mit würde so ziemlich gegen sämtliche erdenklichen Sicherheitsvorschriften verstoßen.

Die Verkabelung sieht noch erstaunlich gut aus, wir würden natürlich alles durchmessen (zwei Elektrotechniker und eine Aufzugsfirma sind beteiligt). Am Anfang stünde eine Grundreinigung an, der Maschinenraum hat ein zerbrochenes Fenster, dementsprechend ist alles voller Guano, einschließlich Kollektor, Anlasser usw. Die Schmierstoffe si...
20 - E15 + Wasserhahnsymbol -- Geschirrspüler Siemens SD6P1S
Hallo und danke für den Hinweis.
nach entfernen der frontschrauben der frontabdeckung und abschrauben der beiden seitlichen SChrauben der seitenabdeckung hinter der Fronttür konnte ich die rechte Seitenabdeckung aus den hinteren Einhängungen nach unten abnehmen. So offenbarte sich mit die SChalldämmung, die ich dann nach obe hin zurückklappte. Dann konnnte ich in das Innere der MAschine blicken und sah erstmal die Sterueung. ANch Abziehen des Gerätesteckers an der MAschinen konnte ich die Steuerung in Richtung Frontklappe verschieben und herausnehmen. Die Kabel sind zwar in der Länge etwas knapp bemessen, aber es geht gerade so.
So konnte ich nun in das Innere und auf die Bodenwanne sehen. Dort erblickte ich wie angekündigt etwas bräunliches Wasser. Vermutlich Laugenwasser von der Laugenpumpe. Den genauen Austritt, bzw. die Undichtigkeit lies sich erstmal nicht erkennen. So trocknete ich nun die Flüssigkeit mit Küchenpapier so weit mööglich ab. Alles ziemlich eng und nicht gerade einfach hinzukommen, aber die Flächen sind soweit erkennbar trocken geworden.
So belud ich nun die Maschine und lasse jetzt einen Waschgang laufen um die Undichte zu finden.
Vieleicht können Siemir noch einen Tipp geben, welcher der beiden Antriebe die ober der Bodenwanne zu erkennen sin...
21 - Niedervolt AV Spannungsüberwachung / Zeitschalter gesucht.... -- Niedervolt AV Spannungsüberwachung / Zeitschalter gesucht....

Zitat : Eine "antike" Modelleisenbahn muss man ja nicht unbedingt mit antiker Elektronik betreiben.

Aber genau das war Ziel des Baus dieser Anlage. Die Anlage ist eine "Retro-Anlage", und diese soll im Stil der damaligen Möglichkeiten mit den damals vorhandenen Mitteln gebaut werden. Das ist auch nur der Grund, warum ich mich für dieses doch sehr betagte Gleissystem entschieden habe. (Selbst das 0815-Spielzeuggleis heutiger Hersteller ist ja 10x besser.)
Das die Anlage, bzw. die spätere Steuerung ein Relaisgrab wird, und den Stromverbrauch eines Einfamilienhauses haben wird, ist mir dabei durchaus bewusst. Aber so war das damals eben.

@ Kurt, danke für die Links. Hab mich da eben mal eingelesen.

Was mich bei den gezeigten Sachen da am allermeisten stört, ist die Tatsache, das bei allen Schaltungen die Weichen mit Gleichstrom geschaltet werden. Klar machts einer Spule nix aus, was für Strom da durch läuft. Dem Anker machts ab...
22 - stand alone: verkabelung stromquelle an ford spiegelverstell/"joystick" mit vw spiegel L und opel s -- stand alone: verkabelung stromquelle an ford spiegelverstell/"joystick" mit vw spiegel L und opel s
zum testen verschiedener anwendungen von stellmotoren aus zerschossenen aussenspiegeln (z.b. ausrichtung
von hoch- und mitteltönern zu hause. ausrichtung einer hinten am rollstuhl angebrachten webcam als "rückspiegel",
zielen und ausrichten einer spritzwasserdüse um freunde anzuspritzen die wegen kopfhörern hupe nicht hören etc.

weil ich mich auf lange sicht irgendwann in die eigentliche rollstuhl-steuerung (über joystick und ansteuerung
motor r+l) reinarbeiten möchte und zumindest die spiegelstellmotoren relativ leicht umsonst aufzutreiben sind
halte ich das für eine schöne test/spiel/übungs"aufgabe" bei der sich schäden und auswirkungen bei anschlussfehlern
in grenzen halten.

schalter von ford "echter" joystick, keine kurzschlussgeber wie bei audi, bmw, vw etc., vw spiegel dürfte vom golf
3, opel spiegel aus einem der ersten astras stammen. ich kann mich nicht wirklich dran erinnern welche schalter
damals in den autos waren, habe aber die hoffnung das "damals" noch der strom zum antrieb der stellmotoren 1 zu 1
"echt" über den schalter gelaufen ist, ohne zwischen geschaltetes relais oder steuergerät.

sicher bin ich mir da aber nicht. leider gibt es zum thema elektrische s...
23 - Wasserweiche findet keine Pos -- Waschmaschine Miele W1960 W1000 Gala Gr XL
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Wasserweiche findet keine Pos
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W1960 W1000 Gala Gr XL
S - Nummer : 55087558923
FD - Nummer : 07553410
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
bin ganz neu hier im Forum und habe schon wirklich viel beim Lesen der vielen Anfragen gelernt. Tolles Forum!

Hier mein Problem mit der erst 6 Jahre alten Miele Maschine.
Sobald ich das Gerät einschalte hört man wie sich sie Wasserweiche dauerhaft dreht. Die Maschine pumpt kurz Wasser ab, dann öffnet sich das Einlassventil jedoch nicht, denn die Wasserpumpe dreht immer weiter und findet offensichtlich ihre Position nicht. Nach ca 80 sec kommt dann der Fehler F63 (Wassereiche).

Habe nun die Wasserweiche teilweise zerlegt. Habe die Kontakte auf dem Zahnrad (für die Übertragung der Weichenposition)etwas weiter gebogen in der Hoffnung dass hier nur ein Kontaktproblem vorliegt. Ohne Erfolg.
Habe an allen Steckern der Wasserweiche geruckelt und nach kaputten Leitern gesucht, ohne Erfolg.

Habe dann die Zahnräder der Wasserweiche ausgebaut. Das letzte Zahnrad, welches die Weiche antreibt konnte ich mit der Hand rech...
24 - Wasserweiche findet keine Pos -- Waschmaschine Miele W1960 W1000 Gala Gr XL
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Wasserweiche findet keine Pos
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W1960 W1000 Gala Gr XL
S - Nummer : 55087558923
FD - Nummer : 07553410
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,
bin ganz neu hier im Forum und habe schon wirklich viel beim Lesen der vielen Anfragen gelernt. Tolles Forum!

Hier mein Problem mit der erst 6 Jahre alten Miele Maschine.
Sobald ich das Gerät einschalte hört man wie sich sie Wasserweiche dauerhaft dreht. Die Maschine pumpt kurz Wasser ab, dann öffnet sich das Einlassventil jedoch nicht, denn die Wasserpumpe dreht immer weiter und findet offensichtlich ihre Position nicht. Nach ca 80 sec kommt dann der Fehler F63 (Wassereiche).

Habe nun die Wasserweiche teilweise zerlegt. Habe die Kontakte auf dem Zahnrad (für die Übertragung der Weichenposition)etwas weiter gebogen in der Hoffnung dass hier nur ein Kontaktproblem vorliegt. Ohne Erfolg.
Habe an allen Steckern der Wasserweiche geruckelt und nach kaputten Leitern gesucht, ohne Erfolg.

Habe dann die Zahnräder der Wasserweiche ausgebaut. Das letzte Zahnrad, welches die Weiche antreibt konnte ich mit der Hand recht gut b...
25 - Hilfe bei umsetzung eines Bauplans einer Maschine -- Hilfe bei umsetzung eines Bauplans einer Maschine
Hi Mister X und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Bevor Dir hier sinnvoll geholfen werden kann, brauchen wir spürbar mehr Details von Dir...

Was soll denn diese nebulös beschriebene "Maschine" für einen Zweck haben?
Grundsätzlich soll eine Drehbewegung in eine lineare Bewegung gewandelt werden, soviel ist mir klar.

Mit welcher Last am Ende Deiner "Schubladenschiene" müssen wir denn rechnen? Sollen damit 5g, 5kg, 50kg oder 500kg bewegt werden?
Auf welcher Strecke (wieviele Millimeter, Zentimeter oder Meter soll die Schiene ausgefahren werden)?
Soll die Schiene immer & ständig vor- und zurückbewegt werden, oder sollen da möglicherweise definierte Endlagen angefahren werden?
Und wieviele "Hübe" pro Minute sollen da mindestens und maximal erzeugt werden?

Ich persönlich würde da zunächst mal ein Modell (z.B. aus Fischertechnik) bauen, um die Mechanik auszutüfteln, die Steuerung kann dann später dazukommen.
Als Antrieb des Modells würde sich z.B. ein Akkuschrauber eignen. Der hat zumeist auch schon eine Drehzalregelung an Bord...

Wie fit bist Du denn im Bereich Holz- oder Metallbearbeitung?
Was hast Du an Werkzeugen und ggf. Ma...
26 - Hallsensoren Pinbelegung wie herausfinden? -- Hallsensoren Pinbelegung wie herausfinden?
Bin gerade mal unter die Möchtegern-Messer gegangen und habe mit dem Multimeter rumgefummelt. Messbereich 20kOhm. Das Ding gibt 2V aus. Habe immer das rote Kabel vom Messgerät an eines der Fünfe angehängt und das schwarze Messkabel reihum geführt und den Widerstand gemessen.

Resultat:
- Rot gegen den Rest ca. 3kOhm, und Schwarz gegen den Rest ca. 5kOhm
- die drei Anderen Grün, Weiss, Grau jeweils gegen den Rest hochohmig (Anzeige OL)

Hmm, mit den Farben Schwarz und Rot sieht das ja nach Minus und Plus aus. Und die anderen Drei die Hallsensor-Signal-Ausgänge.

Kann elektrisch was schief gehen, wenn ich das mal so anhänge? Die Speisung wäre dann korrekt, aber die Hallanschlüsse möglicherweise falsch. Das bedeutet, die Steuerung kriegte dann eine falsche Drehrichtung, was mir egal sein kann, weil ich die nicht auswerte ... ich betätige den Motor über ein Poti nach Gefühl (soll mal ein Unterwasser-Antrieb werden und dieser Motor wäre Hürde 1 von, öhm, 25, oder so) ... also, soll ich mal anhängen? ...
27 - Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung -- Kettenantrieb 24V TV Deckenhalterung
Hallo liebe Community

Ich habe ein neues Projekt.
Und zwar möchte ich im Schlafzimmer den TV, bei Nichtbenutzung an die Decke ziehen lassen. Mommentan hängt er schonmal anm 2 Gelenken an der Decke.

Ich habe noch einen Kettenantrieb hier liegen, welcher ihn dann ziehen soll...

Nun meine Frage, was benötige ich für ein Netzteil dafür ? Gerne auch irgendwie eine Lösung mit Fernbedienung.

Mir schwebte ja die Velux Kux 100 Steuerung vor, da diese auch direkt eine Fernbedienung hat.

Antrieb ist folgender:
Mingardi Micro XL 24V DC, 48W, 600mm Hub und 400N

Was ich jetzt allerdings nicht weiss, ob der die jeweiligen Endpositionen kennt, nicht das er sich kaputt fährt...
(lt Hersteller steht dort elektronisch, Reed Schalter)


MfG St3ff3N ...
28 - Filter für Typ K/J Termoelement Auswertung entwerfen?! -- Filter für Typ K/J Termoelement Auswertung entwerfen?!
Hoi,

so ich habe heute mal mit paar Drahtbrücken die Pins entsprechend gebrückt und das Ergebniss ist das dann alle Temperaturen total daneben sind (außer die ohne Brücken). Das passt absolut nicht. Hab dann zum Test extra eine Heizung mit Fühler auf einen Stahlklotz geklemmt und mit einem Handthermometer nachgemessen... da passt nichts. Der eine Regler zeigt 30°C zuviel an und der nächste 20°C zuwenig?!

Filterzeit kann ich so nicht ändern da man da allem anschein nach ein extra Programm braucht. Bin ich aber dran..

Anbei noch Bilder von den Schaltschränken


Bild 1 ist der Schaltschrank für die Steuerung. Rechts der schmale hohe Kasten ist der IPC und oben ist das Bussystem. Untendrunter ist noch was für die Schutztüren.

Bild 2 ist der Kasten mit der "Leistungselektronik" rechts unten sieht man die Stecker für die Heizungen/Fühler. Die obere Reihe an Sicherungsautomaten ist für die Heizungen da drunter sind die SSR´s und die untere Sicherungsreihe ist für Steckdosen usw. Links ist Stern/Dreieck und Motorschutz für den Antrieb(75Kw..)

Bild 3 ist einer der beiden 24Pin Harting Stecker in dem Schaltkasten.
Da sieht man auch das immer 2pins für Fühler und dann 2 Pins für Heizung aufgelegt sind.

Bild 4 i...
29 - Läuft nur kurz an -- Kassettenrecorder Grundig CF7500

Zitat : Das schwarze Rad ist leider nicht gut zu sehen. Das kann ich bestätigen. Etwas mehr Licht könnte hier eine deutliche Verbesserung bewirken.

Nachdem ich mir das Schaltbild und die Fotos auf der oben verlinkten Seite nochmal genauer angesehen habe, muss ich meine Vermutung von gestern, dass das weiße Bauteil und die damit verbundene Steuerstange eine Rückmeldung an den Deck-Controller bewirken, revidieren. Darüber erfolgt wahrscheinlich nur die Quellen-Umschaltung auf dem Audioboard beim Wechsel vom Wiedergabe- zum Aufnahme-Betrieb. Für die Kontrolle der Deck-Funktionen ist eine separate Steuerscheibe zuständig, die sich am Laufwerk befindet und mit dem Servoboard verbunden ist. Somit dürfte sich ...
30 - SchiebeRiegel elektrifizieren -- SchiebeRiegel elektrifizieren
Ich würde die Variante mit dem Elektromagneten vorziehen.

Pro:
Bei "Stromausfall" von INNEN einfacher zu entriegeln
Keine Wartezeit, bis sich die Spindel hochgedreht hat
Richtig angebracht könnte der Zapfen durch Schwerkraft selbstständig verriegeln

Contra: (Bei BEIDEN Varianten.)

Bei Stromausfall, Defekt am Antrieb oder Steuerung hast du von außen ein mörderisches Problem, die Tür zu öffnen!!!! Das sollte dir bewusst sein.

MFG Andy ...
31 - Rolltorsteuerung defekt oder Motor? -- Rolltorsteuerung defekt oder Motor?
Somfy Axroll RTS -Steuerung Info´s dazu - 2 pdf´s
LT NHK -Rohreinschubmotor Info´s dazu


Zitat : Und wie geschrieben gibt es daran keinerlei Sicherheitseinrichtung, weder Lichtschranke noch EinklemmschutzKann ich mir nur schwer vorstellen. An der Unterkante ist blankes Metall, kein Gummi?
Ist an Klemme 14-15 in der Steuerung wirklich nichts angeschlossen?


Zitat :...
32 - Anschluß einer Steuerung für Flügeltor -- Anschluß einer Steuerung für Flügeltor
Hallo Dirk, und Willkommen.


Zitat : ein Steuerteil bei ist Das ist höchstens ein Modul zum Ansteuern eines Motors.
Wo hast du die überhaupt her? Die Teile sehen so vergammelt aus.
Die Qualität der Lötarbeit lässt auch zu wünschen übrig.

Aber eine Torsteuerung ist das nicht. Es fehlen nämlich jegliche Schutzmechanismen wie Lichtschranken zum blockieren der Steuerung, wenn etwas im Weg ist und eine Motorstromüberwachung die den Antrieb anhält, wenn etwas/jemand im Weg steht aber von der LS nicht erfasst wird.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Sep 2014  9:39 ]...
33 - Steuerung Lastenaufzug -- Steuerung Lastenaufzug
Hallo Leute,

ich möchte die Steuerung eines kleinen Lastenaufzugs realisieren.
Dabei will ich eine sehr simple Elektrik verwenden, also nicht etwa über einen Arduino oder ähnlich.

Die Lage:
Es gibt drei Haltepunkte: Unten, Mitte, Oben.
Es reicht, von Punkt zu Punkt zu fahren und für zwei Punkte muss man eben zweimal drücken.
Der Antrieb ist eine normale Seilwinde mit je einem Taster für auf und ab.
An der jeweiligen Endlage soll ein Öffner den Motor zum Stillstand bringen.
An den Haltepunkten sollen je Taster für auf und ab sein.

Was ich bis jetzt angelesen habe ist eine Relais-Schaltung mit Selbsthaltung.
Habe ich schon experimentell verdrahtet, ist ja recht simpel.
Um die Selbsthaltung aufzuheben kann der Öffner am jeweiligen Haltepunkt herhalten.

Tja, und da hört es bei mir auf.
Solange der Öffner geöffnet ist kann ich das Relais nicht mehr per Taster betätigen, ist ja fast klar.
Beim Tastendruck soll der Antrieb aber sofort wieder laufen, auch wenn der Öffner noch betätigt ist.

Hierzu benötige ich Euren Rat, also wie man sowas aufbaut.

Mir ist klar, dass ich die gesamte Schaltung 2x brauche, also für jede Richtung einmal.
Es wäre schön, wenn der Öffner für die Position nur einm...
34 - Freilaufdiode ja oder nein und wie? -- Freilaufdiode ja oder nein und wie?
Hallo,
ich habe einen Drehtorantrieb und einen motorbetriebenen Türöffner (Geze TSA 160). Entweder steuert der Drehtorantrieb oder der TSA einen Türöffner (Schnarrer)an. Ich habe bedenken, wenn der eine Antrieb die 24V Spannung anlegt, dass evtl. die Steuerung vom anderen Antrieb, Schaden nehmen könnte und umgekehrt. Sind meine Bedenken begründet? Wie und wo soll ich die Freilaufdioden anklemmen? An 24V und GND, oder nur 24? Wenn ich beide Anschlüsse der Steuerung mit je einer Diode sperr Richtung Steuerung anschliese, habe ich doch keinen geschlossenen Stromkreis mehr, oder hab ich da einen Denkfehler? Ich würde je Steuerung mit 2 Dioden arbeiten mit den Stromfluss aus der Steuerung zum Öffner zulässig, zur Steuerung gesperrt.
Ich brauche da mal euren Rat.

ma ...
35 - Auslegung der Maschinenrichtlinie -- Auslegung der Maschinenrichtlinie
Hallo
Leider habe ich keine IEC Nummer zu der Richtlinie aber Maschinenbauer werden sie kennen.
Ich hab folgenden Sachverhalt:
Eine mit Bleibatterien betriebene Maschine(FTF) wird mit fest angeschlossenen Batterien betrieben. Um an diese Batterien zu gelangen müssen 7 Schrauben entfernt werden damit ein vorhandener Blechdeckel entfernt werden kann. Die dahinter in einem Schubkasten untergebrachten Batterien sind fest angeschlossen, d.h. die zur Steuerung führenden Leitungen sind an den Batteriepolen fest angeschraubt. Es kann zwar, die nach einer Sicherung gelegene, Steuerung per Not-Ausschalter einpolig von der Batterie getrennt werden, der Minus dagegen ist fest mit dem Chassis verbunden. Zu allem Übel gibt es noch aus Gründen des Schutzes der Steuerung eine weitere Leitung die unabgesichert von der Steuerung zum + der Batterien führt über die bei Not-Aus die vom Antrieb rückgespeiste Energie in die Batterie abgeführt wird. Auch diese ist an der Steuerung und der Batterie fest angeschlossen.
Natürlich ist auch die Steuerung nur zu erreichen wenn 6 oder 7 schrauben entfernt sind.
Hier kommt MEINE Interpretation der Maschinenrichtlinie ins Spiel: An Pos 3.5.1 besagt diese nämlich folgendes:

36 - Rollladensteuerung, vernünftige Schalter finden. -- Rollladensteuerung, vernünftige Schalter finden.
Hallo Leute,

ich habe momentan in der unteren Etage 4 große Rollladen die einen elektrischen Antrieb besitzen und über Mechanische Merten Jalousieschalter
auf und ab gefahren werden.

Bsp.: http://www.elektro-wandelt.de/Merte......html

Finde von der Beschreibung her die Einsätze mit der Zeitsteuerung ganz interessant. Die sind aber im Vergleich wieder sau teuer...

Bsp.: http://www.elektro-wandelt.de/Merte......html

Eine Steuerung per Fernbedienung wäre auch ein Option..
Bei Conrad gibt es z.b. Fernsteuerungsmodule zum nachrüsten..


Meine Frage:

Hat jemand von euch schon mit solchen Schaltereinsätzen gearbeitet und gute Erfahrungen ...
37 - Stutzmaschine mit Rasenmäher -- Stutzmaschine mit Rasenmäher
Hallo an alle,

DIY-Stutzmaschine bauen mit Rasenmäher.

Also ich möchte eine Stutzmaschine für Pflanzen bauen.

Bilder von der mechanischen Variante:
siehe Anhang!

Als erstes soll der hängende Rasenmäher einen elektronischen Antrieb bekommen.
Daten die zur Verfügung stehen.
Fahrlänge des 4rädrigen hängenden Rasenmäher 5,15m (von einer Seite zur anderen)
Raddurchmesser 18cm
Rad Umfang 56,55 cm
Zeit die der hängende Rasenmäher schaffen soll um die 5,15m zurück zu legen beträgt zwischen schnell 5 Sek. (109 U/min) und langsam 23 Sek. (23,76 U/min)
Das heisst die Geschwindigkeit sollte regelbar sein und das über einen relativ großen Bereich. Kraft sollte nat. auch ausreichend bei niedrigen Geschwindigkeiten vorhanden sein.

Motor:
Angedacht war ein 12V o. 24V Motor. Könnte mir so etwas vorstellen!
Getriebemotor Doga 24V/DC 40rpm 5 Nm 



Regelung dachte ich an diese hier:
Drehzahlregler für DC-Motoren , 10...60Vdc , 30A

DC Motor Regelung
38 - Fernseher hebe Vorrichtung -- Fernseher hebe Vorrichtung
Hallo,

ich bin Tobias 23 Jahre und habe keine Ahnung von Elektronik bin aber handwerklich sehr begabt.

Ich möchte eine Vorrichtung Bauen, welche meinen Fernseher aus dem Schrank hebt und ihn auch wieder versenkt.

Das Ganze wird über einen 12V Spindel antrieb passieren.

Das ist allerdings nicht das Problem ich wollte nur zu dem Projekt selbst auch was sagen

Mein Problem ist das Ich eine 12-V-Steuerung Suche/brauche welche:


- zwei Schalter hat.

Zwei Stopp punkte die der Steuerung sagen, der Fernseher ist oben oder unten, damit sie weiß, in welcher Richtung der Strom fließen muss, um ihn jeweils nach oben oder unten zu fahren.
Die Schalter sind auch dafür da das, wenn er hoch oder runter gefahren wird, der Motor am jeweiligen Punkt abschaltet damit er nicht zulange hoch oder runter fährt


- einen Knopf, der alles in Bewegung setzt.

Ist Schalter 1 gedrückt fährt er hoch bis Schalter 2 betätigt wird
ist Schalter 2 gedrückt fährt er runter bis Schalter 1 betätigt wird


- ein Klemmschutz

Ich weiß nicht ob das umsetzbar ist das, wenn der Fernseher runter fährt und z.B. durch etwas behindert wird oder er mehr kraft als ...
39 - Ein Gasgriff für zwei Steuergeräte? -- Ein Gasgriff für zwei Steuergeräte?
Hallo,

ich bin neu hier im Forum und hoffe das Ihr mir helfen könnt.

Es geht um folgendes, ich plane ein kleines Zugfahrzeug mit elektro Antrieb. Die billigste Möglichkeit für mich war 2 Elektromotoren zu je 1kW sowie die passenden Steuergeräte zu ersteigern.
Konkret geht es um diese Steuerung: ebay
Datenblätter gibts für dieses Chinazeugs wohl nicht, aber ich hab bei einem anderem Anbieter für den Geschwindigkeitsregler "Hallregler 5V in, 1-4.5V out" gelesen.
Jetzt zu meiner Frage: Kann ich an diesen Gasgriff (Link) auch beide Steuergeräte anschließen? Falls ja in welcher Beschaltung, und falls nein welche Möglichkeiten habe ich dann?

Schonmal vielen Dank im Voraus! ...
40 - Brauche unbedingt Hilfe bei einer Schaltung -- Brauche unbedingt Hilfe bei einer Schaltung
Denk mal darüber nach, 2 Scheibenwischermotoren als Antrieb zu verwenden.

Wenn einer langsamer läuft muss die Mechanik des Wagens es zulassen, dass dadurch eine Kurve gefahren wird.

Dadurch vermeidest du die 230V und mit entsprechendem Akku wird das funktionieren, wenn deine Förderstrecke nicht zu lange ist.

Für die Ansteuerung der Motoren such mal unter H-Brücke.
Das ganze 2 mal und vom Arduino entsprechend angesteuert.
Ev. noch auf beide Räder/Motoren einen Geber (Lichtschranke) der die tatsächliche Drehzahl erfasst.

Vom Akku weg unbedingt jede Leitung sichern.

Für die Scheibenwischermotoren musst du mit >10A rechnen.

Für die Steuerung werden wohl 2-3A reichen.

Auch die Steckverbindung fürs Ladegerät gehört gesichert (je nach Ladegerät; bei 10A Ladegerät also auch 10A Sicherung) ...
41 - motorische Tischsteuerung dringend gesucht -- motorische Tischsteuerung dringend gesucht
Hallo Ihr fleissigen Helfer,
ich suche dringend eine Motorsteuerung und Regelung:
Problemstellung:
Ein Tisch soll 3+Endposition anfahren, der Antrieb ist ein DC Motor 12V/3A (Das funktionierte bisher schon so, aber die Steuerung ist 30 Jahre alt und muss an mehreren Tischen ersetzt werden)
Von der Tastatur wird bestimmt wo er hin soll (0-1-2-3)
Es kann auf Mikroschalter zugegriffen werden um einen Bremspunktoder Stoppunkt festzulegen
Der Bewegungsweg ist i.d.R. 40-50cm, max. 180cm!
Transportiert werden über 100 kg .. also langsam anfahren und vorsichtig bremsen, da bewegliche Teile auf dem Tisch stehen

Wer hat da eine Idee wo ich sowas bekomme?

Ach ja, wenn der Motor eine Position erreicht hat muss ein Magnet anziehen, bzw vor dem Neustart loslassen ...
...
42 - DC/DC Wandler 550W -- DC/DC Wandler 550W
Halli Hallo,

ich habe folgendes Problem: Ich habe mit einem Freund zusammen einen Bollerwagen mit Antrieb gebaut.
Den Antrieb und die Steuerung haben wir aus einem AOK Chopper (selbstfahrender Rollstuhl) übernommen. Wir sind auch sehr Erfolgreich zwei oder drei Jahre damit gefahren. Der Motor läuft auch nichtmal auf halblast. Leider ist die Originalsteuerung abgesoffen. Ein Originaler Ersatz kostet um die 900€

Jetzt brauche ich also eine Steuerplatine mit der ich über einen Poti die Spannung von 0-24V DC am Antrieb regeln kann. Sollte eine Regelung nur oberhalb von 0V möglich sein, ist auch dies kein Problem. Der Motor hat 550W.
Im Normalbetrieb zieht er zwar nur etwa 10A. Dennoch würde ich die Steuerung gerne auf etwa 25-30A auslegen.

Ich habe mir sagen lassen, dass dies ohne Probleme mit einem Power MOSFET und einem NE555 funktioniert. Jedoch fehlen mir, da meine Fachrichtung im Bereich der Informationstechnik liegt, die Elektronischen Kenntnisse um eine Steuerung zu entwickeln.

Die einzigen Bauteile die ich zur Verfügung habe und die helfen könnten sind das NE555, ein MOSFET RFP70N06 und eine Siemens LOGO die sowieso schon im Bollerwagen verbaut ist.
Hier das MOSFET bei Conrad:
43 - Motorfrage für Poliertrommelähnliche Konstruktion -- Motorfrage für Poliertrommelähnliche Konstruktion
Man könnte auch den direkt Antrieb einer LG oder Samsung
Waschmaschine nehmen samt passender Steuerung
mfg
...
44 - Schrittmotorsteuerung -- Schrittmotorsteuerung
so zurück zum Projekt:

Du hast 6 Antriebe
Die willst du "positionieren" (vermutlich auch in beide Richtungen)
Als Sicherheit soll es 6 (ich vermute es werden eher 12) Endschalter geben
Die Anlage soll "frei" programmierbar sein
Das ganze soll mit Akku funktionieren ????

Industrieller Lösungsansatz:

für die Positionierung:
entweder die Anlage so bauen, dass da zu förderne Gut an der Zielstelle einen Kontakt auslöst (Induktive Näherungsschalter) ev auch unter zuhilfenahme einer "genormten" Palette
Oder die Istposition Efassen (Schrittmotore sind hier ungeeignet, da durchaus bei mechanischer Schwergängigkeit mal einige Schritte übersprungen werden können!) Zur Erfassung bieten sich mehrere Möglichkeiten an, die einfachste und günstigste ist ein Impulsgebar auf der Antriebswelle.

Die Endschalter sollten im industriellen Umfeld entsprechend robust sein, besser sind induktive Näherungssensoren.

Als Bedienstelle würde sich vermutlich ein Touchdisplay besser eignen.

Die Steuerung über eine SPS (ev. pro Antrieb eine LOGO?)

Platzbedarf, ohne genau zu rechnen, mindestens 600 x 800 x 250mm

Die SPS übernimmt die Positionierung und Ansteuerung der Antriebe über entsprec...
45 - Motorisierte Seifenkiste, Hilfe bei Akku, Motor und Steuerung -- Motorisierte Seifenkiste, Hilfe bei Akku, Motor und Steuerung

Zitat : du könntest dir bspw. so ein Teil besorgen. Da ist alles dran, was das Herz begehrt: Motor, Steuerung, Akkus, Ladegerät, Bremsen
Sowas wäre natürlich auch cool. Hätte es eine Straßenzulassung wäre es sehr interessant.
Andererseits könnt man die Teile ausbauen, was aber viel zu schade für so ein Ding wäre.

@ElektroNicki
Was würdest du zu diesem Motor als Antrieb sagen, der wäre kostengünstig, aber wahrscheinlich zu schwach. ...
46 - Bandmotoren bei Wdg. -- Videorecorder Grundig Video 2x4 Super Best.Nr. 800
Servus Hellbilly!

Die Spannungen vom Netzteil sind im Service-Manual angegeben, gemessen werden sie gegen Masse an der Kontaktleiste auf dem Mainboard.
Dort sind die Pins durchgehend von 1 bis 35 durchnummeriert. Die entsprechenden Nummern stehen auch im Service-Manual.

Die Spannungen an den Wickelmotoren klingen durchaus plausibel. Erklärung:
Bei Video 2000 (zumindest die meisten Modelle von Grundig und Philips) wird jeder Bandwickel direkt durch einen separaten Motor angetrieben. Dadurch hat dieses System keine konventionelle Bandbremse (die den korrekten Bandzug an den Köpfen entlang herstellen soll). Bei V-2000 "wickelt" der rechte Motor das Band auf, der linke "zieht" entgegen der Laufrichtung, prozessorgesteuert, mit dem korrekten Drehmoment. Darum ist es enorm wichtig, daß die richtige Bandlänge erkannt wird, sonst stimmt der Bandzug nicht!

Wie hast Du die Spannungen gemessen? Mit oder ohne Cassette? Wenn mit Cassette: Welche Bandlänge, welche Band-Position? Erklärung hierzu: Die Spannungen der beiden Motoren werden sich im Laufe des Wickelvorganges (und auch des Abspiel-Vorganges) je nach Wickel-Durchmesser ständig verändern.


47 - Welches Elektroschloss laut dieser Schaltung ? -- Welches Elektroschloss laut dieser Schaltung ?
Die Steuerung macht laut Anleitung alles nötige um das Schloss zu entriegeln und auch wieder mit etwas kräftigerem Antrieb in die Falle gleiten zu lassen.
Ich habe an der Steuerplatine versucht den Anschluss zu messen der das Schloss ansteuert aber ich kann keinen genauen Wert ablesen,- geht wahrscheinlich zu schnell ,- Stromstoß. Bin dann schon eher für das 12 Volt Schloss, laut Anleitung ...
48 - Steuerung eines 12V DC Scheibenwischer Motors -- Steuerung eines 12V DC Scheibenwischer Motors

Zitat : Eine PWM funktioniert nicht, weil der Motor dann "singt" Funktioniert also schon, nur das Pfeifen stört dich.
Dann legt man eben die Schaltfrequenz so hoch, daß man sie nicht mehr hört.
Man wird dann allerdings nicht mehr auf die Induktivität der Motorwicklung zurückgreifen sondern eine Speicherdrossel mit Ferritkern verwenden, weil sonst die Wirbelstromverluste zu hoch werden und der Motor überhitzt.

Für Ströme von ca 2A oder etwas mehr kämen aber auch noch lineare Schaltkreise, etwa von Lautsprecherendstufen, im Frage.
Im Prinzip sind das leistungfähige Operationsverstärker.
Vorteil dabei ist, daß man damit den Motor auch bremsen kann und sogar die Drehrichtung umkehren.
Bei dieser Gruppe gibt es sogar welche, bei denen es sich in Wirklichkeit um PWM-Schaltungen handelt. Vorteil dabei ist die viel geringere Verlustleistung und Erwärmung, Nachteil der höhere Preis.


49 - Elektromotor Holzspalter -- Elektromotor Holzspalter
Die Steuerung des Ventils so realisieren, dass die Langsamfahrt nur am Ende des Hubes aktiviert wird.
Alerdings macht das auch nur bedingt Sinn da man ja einen zu spaltenden Klotz ggf. langsam anfahren will.
Daher musst Du dir die "richtige" Handhabung des Spalters angewöhnen und langsam nur am Ende des Hubes und beim Ansetzen zu fahren.
Die eingesetzte Zahnradpumpe hat eben ein konstantes Fördervolumen welches sich nicht durch einfaches drosseln reduzieren lässt.
Eine Alternative wäre nur ein drehzahlveränderlicher Antrieb welcher aber hier völlig oversized wäre.

powersupply ...
50 - Torantrieb Normstahl Perfekt SE 40 MHz -- Torantrieb Normstahl Perfekt SE 40 MHz
Bei meinem Garagentorantrieb, der schon älter ist, ist die Steuerplatine defekt. Es sind Bauteile verschmort. Eine Reparatur werde ich versuchen, durchführen zu lassen. Ich gehe aber davon aus, dass sie vermutlich nicht mehr möglich sein wird.

Da ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe, eine andere Steuerung einzubauen, bin ich auf ein kleines Problem gestoßen, dass ich hoffentlich hier geklärt bekomme.

Der Motor für den Antrieb ist ein 24 V Motor - die Frage: Gleich- oder Wechelspannung? Auf dem Motor selbst steht lediglich 24 V, auf der Steuerplatine (Steckerleiste) sind die Bezeichnungen "Motor +" und "Motor -" zu finden. Umgeschaltet in die beiden Richtungen wird offensichtlich über 2 Relais auf der Steuerplatine. Die Eingänge auf der Steuerplatine sind beschriftet mit "24 VAC - 0 VAC - 24 VAC". Direkt vor dem Motor ist ein kleines schwarzes Kästchen installiert, an dem 2 Kabel zur Spannungsversorgung (eben "Motor +" und "Motor -" angeschlossen sind, auf der anderen Seite sind die beiden Kabel zum Motor.

Die Funktion dieses kleinen Kästchens ist mir absolut unklar. Auf dem Deckelaufdruck sind 1 Widerstand, 3 Kondensatoren und 1 Spule aufgedruckt. Zudem ist die Befestigungsschraube offensichtlich ...
51 - Alte Spule selbst gewickelt -- Alte Spule selbst gewickelt
Das funktioniert leider noch nicht automatisch, sondern da muß der Draht von Hand geführt werden.
Erleichtert wird das durch einen Fußschalter, mit dem ich den Motor anhalten kann und einem Umpolschalter, der es erlaubt, bei fehlerhafter Wicklung, rückwärts zu drehen. Der Zähler zählt ja auch rückwärts, sodaß das kein Problem ist.
Vorgesehen ist eine automatische Steuerung mit zwei gegenläufigen Hubmagneten, die über Endschalter jeweils im richtigen Moment angesteuert werden und eine Führungsstange hin und her bewegen.
Das Wickeln dieser Spule hat ca. 15 Minuten gedauert. Mit etwas Übung dürfte sich die Zeit noch um ein Drittel veringern lassen.
Gruß
Peter

P.S.
Eigentlich war der Motor mal als Antrieb an einem Geragentor und wird von mir mit 12V statt wie vorgesehen mit 24V betrieben, dadurch läuft er genau in der richtigen Geschwindigkeit, hat aber noch genügend Kraft.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Nov 2011 10:36 ]...
52 - alte Drehbank - Motorschaltung -- alte Drehbank - Motorschaltung

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 21 Jul 2011 20:51 geschrieben :
Notaus muss Hartwareseitig schalten also das Hauptschütz!
Steuerspannung weg = alles aus


An eine Drehmaschine würde ich keinen NOT-AUS-Schalter anbringen, sondern
einen NOT-HALT-Schalter. Bei der Maschine ist es wichtiger, das bei einer Notlage der Antrieb schnell abgebremst wird.
Dafür gibt es spezielle Frequenzumrichter, die von ihrer Steuerung sicherheitsgerichtet sind und den Antrieb über eine Notfallrampe bremsen.

Um den Motor solltest Du dir bei Deiner Drehmaschine beim FU-Betrieb sorgen machen. Entweder Motordrossel hinter den FU oder gleich neuen Motor.

MfG
Holger ...
53 - Fragen zum Schrittmotor -- Fragen zum Schrittmotor
Hi Zusammen!

Ich würde gerne ein Gewicht(5g) nach links und rechts ziehen lassen mit Hilfe eines Seilzuges.
Für den Antrieb habe ich an einen Schrittmotor gedacht, da ich dort immer die genaue Position bestimmen kann. Das ganze würde ich mit einem Arduino umsetzen.

Am besten sollte der Schrittmotor möglichst klein sein.
Ich habe mir auch schon einige im Internet rausgesucht..

Meine Fragen wären nun:

Welche Steuerung bräuchte ich z.B. für diesen Schrittmotor? Auf welche Sachen muss ich achten?
http://de.rs-online.com/web/search/.....80261

Wüsste jemand einen Shop indem es noch kleinere Schrittmotoren gibt?

Ich bin im Internet auf Nanotec.com gestossen, finde aber nirgends im Netz Vertreiber für
diese Motoren. NanoTec beliefert nach Info auf der Webseite nur gewerbliche Kunden.
http://de.nanotec.com/schrittmotor_lowcost.html


Im Voraus schon einmal vielen vielen Dank für jeden Rat!!


Grüße
Bri
...
54 - Steuerung Torantrieb Hörmann GTD 50 -- Steuerung Torantrieb Hörmann GTD 50
Hallo powersupply,
vielen Dank für die Hinweise. Leider komme ich nicht weiter. Ich komme derzeit nicht an den Torantrieb, das Teil habe ich nur ausgebaut hier. Mir fehlt also die Möglichkeit, Strom auf die Steuerung zu geben. Daher kann ich auch keine Messergebnisse berichten. Gibt es eine einfache Möglichkeit, ohne den Antrieb trotzdem messen zu können?
Ich gehe davon aus, dass eines der schwarzen Teile defekt ist. Es steht übrigens UA 7805CSP 8739 auf dem von dir markierten Teil. Das würde ich ggf. auch noch ersetzen können. Bei den anderen würde ich dann doch lieber auf Elektroniker-Expertise und -Routine setzen wollen. Ich wäre auch bereit, das Teil jemandem zu schicken, der das repariert und dafür natürlich bezahlt wird.

Viele Grüße
Heinz-P. ...
55 - Suche Dahlander bzw. polumschaltbaren Drehstrommotor -- Suche Dahlander bzw. polumschaltbaren Drehstrommotor

Zitat :
Offroad GTI hat am 20 Mär 2011 12:46 geschrieben :
Kann man denn so einen Servomotor mit einem FU für Drehstrommotoren antreiben?
Mit einem "normalen FU funktioniert das nicht.
Mit einem modernen Servo-FU, z.B. einem Lenze 9400 könnte es klappen. Dazu hab ich aber keine Erfahrung.


Zitat : Da braucht man doch bestimmt spezielle Umrichter. Vom Preis mal ganz abgesehen - die sind ja noch wesentlich teurer als polumschaltbare Motoren.

Da sind auch die Motoren schwieriger zu bekommen. Ich hatte damals großes Glück und bekam meinen Antrieb nebst Steuerung günstig vom Schrottplatz. ...
56 - Etwas andere Uhr!? -- Etwas andere Uhr!?
Hallo alle zusammen,

ich will eine etwas andere Uhr bauen und brauche eure Hilfe!

Mein vorhaben: ich will eine Uhr so umbauen das sich das Zifferblatt um die Zeiger dreht(nicht so wie üblich), das Zifferblatt der Uhr ist aus Glas und wiegt ca. 1,5kg.

Also brauche ich ein Antrieb der in 24 Stunden genau 1 Umdrehung macht!

Ein DC Motor mit Übersetzung, ein Schrittmotor mit Steuerung (bitte mit genaueren Angaben) oder eure Vorschläge kämmen in Frage???

VG
Sergej ...
57 - Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht) -- Bandschleiferbau (Motor/FU gesucht)
Von Otiffany genannten Teile hatte ich noch vergessen. Evt. ist auch ein Netzfilter noch nötig.
Ich höre es halt hier immer wieder: "Fu dran und fertig". Die Fummelei mit all dem Drumherum wird gern vergessen.
Thermotschutz sind 3 Kaltleiter, einer für jede Phase, die in Reihe geschaltet sind. Der Widerstand davon steigt bei unzulässiger Erwärmung stark an. Dieser Widerstand sollte also von der Steuerung überwacht werden.
Den Fremdlüfter würde ich zwar vorsehen, zunächst aber nicht kaufen und einbauen. Wenn wirklich nötig kannst Du ihn immer noch nachrüsten. Kurzzeitig kann der Motor auch bei niederiger Drehzahl ein hohes Drehmomnet abgeben.
Je nach Breite des Schleifbandes würde ich vermeiden die Antriebswalze direkt auf den Motor zu bauen (vielleicht hast Du dass ja auch gar nicht vor). Das Biegemoment könnte zu hoch werden. Es wäre schwierig die Walze schlagfrei zu montieren. Ein Motor 2800n 1,1KW hat Baugröße 80, dieser hat eine Welle von 19 mm Durchmesser und 40 mm Länge. Ist das Schleifband breiter als 19 mm (und das ist es wohl) solltes Du eine Extrawelle dafür vorsehen. Der Antrieb kann über einen Keilriemen gehen.
Bei mir ist eine alte Ankerwickelmaschine mit Fu ausgrüstet. Früher war sie bei dünnem Draht zu langsam, bei dickem zu schnell. D...
58 - Wie kann ich das Alter einer Miele Waschmaschine feststellen? -- Wie kann ich das Alter einer Miele Waschmaschine feststellen?
Hallo TheJohnny,

der Miele Toplader-Waschvollautomat wurde ab August 2007 gefertigt,
die Fabrik.-Nr. 41/863... lässt etwa auf Frühjahr 2008 schließen.
Er gehört zur 600er-Baureihe, die bis Heute auf dem Markt ist und den
neuartigen GlaronK-Bottich mit 5kg-Feinlochtrommel enthält.
Antrieb mit Gleichstrom-Reihenschluss-Motor und Steuerung mit
Elektronik-Drehzahl-Programmwahl-Leistung (1/N1):
EDPL 133-A/-B Steuerungstechnologie Novotronic IV Basic.
Updatefähig über serielle optische PC-Schnittstelle der
Elektronik-Drehzahl-Programmwahl-Leistung.
Waschtechnik:
Verfahrenstechnik Hydromatic IV E
Niveauüberwachung: analoger Drucksensor (ADS) auf der Elektronik
"Drehzahl-Programmwahl-Leistung" (Einkartenelektronik, EDPL) integriert
Heizung: (R1) 1 Elektro-Heizkörper
Laugen-Temperaturfühler (R30) NTC
Spülsensor ist der Temperaturfühler (R30)
Unwuchterkennung über Drehzahl-Unwuchterkennung

W 143 Geräteausstattung/Features:

Intelligentes Waschen
Toplader mit Feinlochtrommel zur Wäscheschonung
1-5 kg Beladung und Miele GlaronK-Laugenbehälter
Mengenautomatik zur automatischen Energie- und Wassereinsparung
Elektronische Schaumregulierung
Update-Optische Sc...
59 - Trommel dreht nicht -- Waschmaschine LG Electronics WD14223FD
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : WD14223FD
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

wir haben hier eine WD14223FD (eine zweite baugleiche und voll funktionsfähige LG WD14223FD ist vorhanden).

Die Waschmaschine hat einen Direktantrieb.

Fehlerbeschreibung:

Die Frequenzregelung versucht die Trommel in Bewegung zu setzen, was teilweise auch funktioniert (Trommel dreht sehr langsam).

Der Stator (Antrieb) verursacht ein quietschen (durch das Magnetfeld), dabei steht die Trommel aber noch! Wenn die Trommel sich in Bewegung setzt, hört es sich an als wenn irgendetwas schleifen würde. Ein drehen der Trommel (stromloser Zustand) per Hand am Stator Gehäuse ist jedoch ohne Schleifen und Widerstand möglich.

Die Trommel rastet nach dem drehen irgendwie ein (zumindest hat man den Eindruck). Ein Versuch mit der Hand nachzuhelfen geht nicht da die Trommel blockiert.

Die Steuerung der Maschine gibt dann nach einiger Zeit mit dem Fehler LE (Motor überlast) auf.

Sobald die Maschine stromlos ist, lässt sich die...
60 - Drehfeld -- Drehfeld

Zitat : wäre es mit 3 NE555 möglich,3Rechteckssignale mit je einer Phasenverschiebung von 120Grad zu erzeugen?]Möglich ist das, aber es ist nicht schlau.
Besser ist es einen Zähler zu nehmen, der 0-1-2 (oder 0-1-2-3-4-5) zählt und diesen zu decodieren. Auch ein entsprechend vorgeladenes und zum Ring zurückgekoppeltes Schieberegister eignet sich.
Dann ist gewährleistet, dass alle Impulse exakt gleich lang sind, und trotzdem kann man die Frequenz leicht ändern, weil man nur einen Oszillator zu verstellen braucht.

Zum Experimentieren kannst du das machen, aber für eine ernsthafte Anwendung lohnt der Selbstbau nicht, da es leistungsfähige Controller mit µC-Steuerung und mehr Finessen für wenig Geld zu kaufen gibt.
Du findest sie beim Modellbau-Zubehör, Stichwort BLDC-Motoren und -Controller.
Z.B. zum Antrieb von Elektro-Flugmodellen werden solche mit Gleichstrom angetrieben Drehstrommotore gern verwendet.
...
61 - Modernisierung Drehmaschine Weiler Praktikant 800r -- Modernisierung Drehmaschine Weiler Praktikant 800r
Schönen guten Tag,

wir haben seit längerer Zeit eine alte Drehmaschine hier rumstehen, diese darf aufgrund fehlender Sicherheitseinrichtungen nicht mehr in Betrieb genommen werden.
Mein Ausbilder hat mir nun als Lehrauftrag aufgetragen, diese Maschine nach den neusten UVV zu moderniesieren...

Ich hab mir natürlich schon einige gedanken dazu gemacht, aber ich bin mir nicht sicher ob ich alles bedacht habe und einige Sachen sind noch etwas unklar^^...

Bei der Drehmaschine handelt es sich um eine "Weiler Praktikant Typ 800R"
ca. Baujahr 75. Leider haben wir keine schaltpläne o.ä. von der Maschine und auch sonst bin ich mir nicht sicher ob ich die richtigen "Wege" genommen hab...

Modernisierungen die bisher vorgesehen sind:

- Neue Steuerung über Schützschaltung inkl. Sicherheits relais

- Futterschutz anbringen

- 2. Notaus an der rechten maschinenseite

- Sicherheitschalter -> Futterschutz geschlossen

- Kühlmittelmotor wird bei Not-Aus bzw. Halt mit abgeschaltet

- Motoren müssen nach NOT-Aus seperat eingeschaltet werden

- 2 neue Steckdosen an der Rückseite der Maschine

- Sicherheitschalter an der Zahnradabdeckung

und mein Hauptproblem ---&g...
62 - RC-Löschglieder für Leinwandsteuerung -- RC-Löschglieder für Leinwandsteuerung
Hi audio123,

Hm, hört sich sehr seltsam an. Die Steuerung kann ja eigentlich nur elektrisch
abgeschossen werden, also Überspannung ( sollte durch die Entkopplung nicht
auftreten können ) oder Prozessor-Reset, weil was "in der Luft" liegt und der
Proz nicht ausreichend dagegen immunisiert wurde
Die Steuerung selbst wird ja nur senden und sich ansonsten nicht darum kümmern,
was der Bus aus eigenem Antrieb so macht. ( btw. richtig terminiert? )

Du kannst es ja einfach mal testen, ob schon eine Entstörung der Relais was bringt.
So teuer wie in dem Link muss das ja nicht sein.
Alternativ auch man rein ohmsche Lasten ans Relais und schauen, was das Problem
macht. ( Problem = Relais oder Problem = Leinwand-Motor? )

Gruß
Stefan
...
63 - Energieverbrauch AEG Competence ES490-W -- Energieverbrauch AEG Competence ES490-W
Ich sagte ja, das kann man ganz gut überschlagen.

Die Frage ist aber schon nicht korrekt gestellt.

Zitat : Hier wäre es für mich interessant, wieviel Watt verbraucht wurden bis das Wasser anfing zu kochen?
Watt ist die Einheit für die Leistung, Du willst aber die Arbeit (=Energie) wissen! Und Leistung ist Arbeit pro Zeit. Eine gängige Einheit der Arbeit ist die Kilowattstunde.

Für Dein Beispiel sieht es z.B. so aus:

Kleine Platte hat auf voller Leistung ca. 1,2 kW.
In 15 Minuten setzt sie also 1,2kW * 1/4h = 0,3kWh um.
Bei üblichem Preis von ca. 22 Cent macht das dann 7 Cent an Strom.

Man sieht: Das ist relativ viel. Weil das Wasserkochen auf dem Herd recht verlustbehaftet ist (der Strom wird zwar vollständig in Wärme umgesetzt, aber von der geht einigen "daneben" - außerdem fehlt die Regelung, es wird also dem Wasser mehr Energie zugeführt, als nötig).
Deutlich effektiver (und damit billiger) macht man das m...
64 - Hörmann Sektionaltor Endlageneinstellung -- Hörmann Sektionaltor Endlageneinstellung
Hallo,

bei meinem Hörmann Sektionaltor mit Wellenantrieb WA 100 und Steuerung A 60 lässt sich die obere Endlage nicht programmieren.
Der Wellenantrieb ist aus Platzgründen vorgesetzt, daher erfolgt der Antrieb der Welle über eine Rollenkette. Das Kettenrad hatte sich von der Welle gelöst, wurde aber erfolgreich wieder mit 3 neuen Inbusschrauben befestigt. Den Referenzpunkt am WA 100 habe ich laut Anleitung mit dem Rändelrad so eingestellt, daß kurz vor der oberen Endlage die Kontrolleuchte "Impulsgabe" kurz aufleuchtet.
Die Einstellung der Endlage "Tor zu" hat geklappt. Leider bringe ich die Kontrolleuchte "Endlage auf" nicht zum blinken, so daß die obere Endlage nicht programmiert werden kann. Hat jemand eine Idee, woran dies liegen könnte?

Gruß

Paula16 ...
65 - Ansteuerung IGBT -- Ansteuerung IGBT
Hallo liebe Forengmeinde!

Könnte Ihr mir mal bei einem kleine Problem weiterhelfen. Ich bin einfach zu blöd dazu.

Wie in Titel schon steht geht es um die Ansteuerung eines IGBTs. Diese dient als Ersatz für einen mir unbekannten Leistungshalbleiter eines el. Fahrahtriebs. Dieser Antrieb arbeitet mit 24V und nimmt so um die 30Aauf, Spitzen bis ca. 80-90A. Diese Motoren werden aus Batterien gespeist.

Als Steuerung dient ein Sollwertpoti, dessen Stellwert mittels eines TC955 in PWM umgesetzt wird. Die Drehzahregelung in diesem Baustein ist nich angeschlossen und inaktiv. Lediglich die Batteriespannungsüberwachung wird genuzt. Mit dem Ausgang wurde ein Leistungstransistor in Kollektorschaltung als Treiber für einen mir von Gehäuseform völlig unbekannten Halbleiter verwendet.

Leider ist jetzt diese Teil eingegangen und ich habe ihn durch den IGBT ersetzt. Testweise zuerst dierekt das Gate mit dem Ausgang des TCA verbunden, was auch funktionierte. Da aber die Schaltflanken nicht sehr steil waren und der Strom schon fast zu viel für den TCA habe ich eine Gegentakttreiberstufe mit einem Pärchen BC327/337 dazwischen gesetzt. Jetzt schaltet er in etwa 10µs ein bzw. aus, was völlig reicht.

Um das Gate nicht mit zu viel Spannung zu beaufschlagen, h...
66 - falscher Anschluss vorhanden -- Waschmaschine Miele noch unbekannt

Zitat :
ego hat am 17 Feb 2010 09:24 geschrieben :
Die Maschine ist wohl schon älter...


Ist es eine WS540? hat sie einen 400V HK und einen 230V HK, d.h. Du schließt gemäß dem Klemmbrettaufkleber im Anschlußdeckel Nur L1, N und PE an

Ist es eine WS542? die hat zwei Heizkörper zu je 230V und braucht auch nur noch L1, N, PE

Die Steuerung, sowie der Antrieb erfolgen bei allen Geräten mit 230V, es muß also immer der N angeschlossen sein, sonst bruzzelt die Elektronik, oder der Waschmotor durch !

Nur der zweite HK ist bei Älteren Geräten auf 400V geklemmt.

...
67 - Tor bleibt nach 15cm stehen -- Hörmann GTS-30
Ich würd einen Zusammenhang mit dem kaputten Trafo sehen. Vielleicht nimmt die Steuerung zu viel Strom auf. Weil es einfacher ist rate ich erstmal den Gesamtstrom zu messen wenn der Motor läuft und den Strom mit den Angaben der Typenschilder zu vergleichen. Könnte ja auch sein dass der Mot defekt oder der Antrieb schwergänig ist. Da das Verhalten aber unterschiedlich ist, je nachdem ob das Tor in der Endstellung ist oder nicht vermute ich einen Fehler in der Steuerung. Hängt vielleicht der Endschalter der für „Tor unten“ zuständig ist? ...
68 - Elektrofahrrad: DC Motor Steuerung ohne Leistungsverlust -- Elektrofahrrad: DC Motor Steuerung ohne Leistungsverlust
Hallo,

ich habe jetzt eine Stunde im Forum herumgestöbert, bin jedoch leider auf keine Lösung gestossen. Daher poste ich jetzt mal mein Problem.

Ich werde ein Fahrrad für 2 Personen mit einem Hilfsmotor ausrüsten. Dieser soll den Antrieb nur erleichtern und nicht ganz übernehmen. Zur Steuerung des Motors wird ein Gashebel (mit Poti im inneren) an den Lenker angebracht.
Ich habe nun einen 24V Gleichstrommotor (350W) gewählt, welcher von Batterien gespiesen werden soll. Diesen möchte ich nun steuern. Da als Quelle Batterien dienen, sollte dies so geschehen, dass ein möglichst hoher Wirkungsgrad erzielt wird. Ich möchte ja den Motor so lange wie möglich betreiben...

Ich wollte nun den Motor über PWM steuern. Davon hat mir jedoch ein Arbeitskollege abgeraten. Dies sei bei dieser Leistung keine gute Lösung. Kennt einer von euch eine andere Methode, bei welcher wenig Leistung verloren geht? ...
69 - TV Lift aus Truhe -- TV Lift aus Truhe
Hallo "gorsp",
geht das nicht mit einem Antrieb?
Ich meine das so, daß der Vertikalantrieb des Fernsehers
einfach die Klappe anhebt. Eine kleine Feder sorgt dafür,
daß die Klappe am fernseher von hinten angelehnt bleibt,
und so wieder schließt, wenn der Fernseher wieder nach
unten gefahren wird.
Man könnte dann mit zwei Endtastern und einem Schalter
wie bei Markisen die ganze Steuerung realisieren.
Gruß
Georg
...
70 - Rolltor mit Torantrieb Tornado DK 100 AS -- Rolltor mit Torantrieb Tornado DK 100 AS
Ist die Steuerung dort mit eingebaut, oder ist das nur der Antrieb mit den Endschaltern?

Eigentlich sollte dazu noch ein Steuergerät gehören. Da drin sitzt dann eine Schützschaltung, die die Endschalter passend auswertet, sodass ein Endschalter eben nur eine Drehrichtung abschaltet.
Außerdem wird meistens auch noch ein Motorschutzschalter verbaut sein.

Hast du dir schonmal Gedanken über eine Sicherheitsabschaltung gemacht?
Irgendwie musst du sicherstellen, dass niemand unter dem Tor eingeklemmt werden kann. Auch solltest du dafür sorgen, dass nach einem Stromausfall und im Handbetrieb der Antrieb nicht anlaufen kann, sonst hinterlässt die Kurbel unschöne Spuren. ...
71 - Vibrations/Schwingungstest im Selbstbau? -- Vibrations/Schwingungstest im Selbstbau?

Zitat : Ltof hat am  5 Nov 2009 12:36 geschrieben :

Zitat :
Wolfes hat am  5 Nov 2009 12:23 geschrieben :
Die Frequenz, bei der vermutlich der Gyro aussteigt, wird so um die 140 bis 160 kHz sein.

Das glaube ich nicht. Und wenn das so ist, wirst Du mit Hausmitteln einen solchen "Rütteltisch" nicht hinbekommen. Das ist Ultraschall. Meinst Du nicht vielleicht eher 140 bis 160 Hz? Mit ein paar hundert Hertz funktionieren vielleicht die Schwingkölbchen einer Mücke, aber die piezoelektrischen oder MEMS Gyros schwingen durchaus im oberen NF- und Ultraschallbereich.
Die Schwingfrequenz kann man aber in Erfahrung bringen und dann de...
72 - Drehstrom Motor mit Frequenzumrichter betreiben benötige Hilfe / Schaltplan! -- Drehstrom Motor mit Frequenzumrichter betreiben benötige Hilfe / Schaltplan!
Um den Motor zu schonen sollte man noch eine Motordrossel (Sinusfilter)
mit einplanen. Ältere Motoren sind noch nicht für
Frequenzumrichterbetrieb gewickelt worden. Bei neueren sind die Isolationen der Wicklungen Spannungsfester ausgelegt.

Was auch nicht vergessen werden soll, ist, das eine Steckdose an dem ein
Frequenzumrichter, der mit 3 Außenleitern gespeist wird, über einen Allstromsensitive Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt werden muss.
Normale Fehlerstromschutzschalter könnten im Fehlerfall wegen einer Gleichstromsättigung im Summenstromwandler nicht auslösen.
Vor dem FI darf kein normaler FI angeordnet werden.

Des weiteren sollte man sich noch Gedanken machen über einen sicheren
HALT.

Beim Betätigen des NOT-HALT Schalters (Taste mit Rastfunktion) muss der
Antrieb sicher abgebremst werden.
Weitere Schutzvorrichtungen wie Abschrankungen mit Verriegelung sind an
einer Drehmaschine wohl mehr hinderlich beim Arbeiten.

So kommt eines zum anderen.

Wenn man bei so einer Maschine eine Gefährdungsanalyse macht, ist man
schnell bei der alten Kategorie 4. Beim Menschen wachsen eben
Körperteile nicht wieder nach. Das bedeutet für die Ausführung der Steuerung für Sicherheitsfunktionen 2-Ka...
73 - Conrad GSM GX106 und Bosch Garagentor -- Conrad GSM GX106 und Bosch Garagentor
Tja, das wird es ferig auch nicht geben.
Aber zusammen bekommen wir das hin.

Allerdings brauchen wir dazu die Angabe, um welchn Antrieb und/oder Steuerung desselben es sich handelt bzw. wie dort die Anschlüsse für händische Steuerung (Taster, Schlüsselschalter etc.) ausgeführt sind! ...
74 - Solartracker (Nachführungssystem) -- Solartracker (Nachführungssystem)
ein grosser Nachteil der einfachen Sensormethode ist auch wenn diesiges Wetter herrscht und der einfache Sensor kein Helligkeitsmaximum feststellen kann. Je nach Schaltung macht das System dann garnichts oder (nach Murphy) genau das Gegenteil von Dem was man eigentlich wollte. Bei der berechneten Methode wird das Panel auch bei dichtem Wolkenbehang dorthin gedreht wo die Sonne sein müsste wenn da nicht die Wolken wären.
Als Antrieb haben wir damals übrigens einen Motor mit angeflanschter Gewindestange genommen. Am Rand des Panels war dann einfach eine Mutter angeschweisst in der sich die Gewindestange drehte. Hat einige Jahre prima funktioniert bis ein Sturm die komplette Konstruktion zerlegt hatte. Steuerung war übrigens eine CControl, soweit ich mich erinnere sogar Eine die mit der graphischen Oberfläche programmiert wurde. ...
75 - Kleinen maiwagen bauen ;-) (Hilfe) -- Kleinen maiwagen bauen ;-) (Hilfe)
Also die Rasenmäher, die ich kenne lassen sich nur minimal in der Drehzahl ändern. D.h. es wird schwierig, den Motor als Antriéb zu nutzen. (Oder mann baut sich ne Variomatic)

Mit E-Motor sollte es einfacher gehen.
OK!
Doch nicht so einfach. Beim E-Motor braucht es ja auch eine Steuerung.

Ralfi ...
76 - Hörmann Steuerung A100 -- Hörmann Steuerung A100
Hallo,

mein Kumpel hat sich ein gebrauchtes Sektionaltor der Firma Hörmann gekauft. Leider ohne Dokumentation. Nun soll ich das Ganze anschließen, was ohne Schaltplan relativ schwer ist. Im Gehäuse vom Antrieb ist ein Schaltplan, dass ist kein Problem aber von der Steuerung A100 hab ich nichts. Hab schon zwei Stunden im Internet gesucht absolut nichts zu finden. Nun meine Frage:
Hat irgendjemand vielleicht einen Link oder eine Anleitung als pdf?
Oder such ich unter dem falschen Begriff? Ich hab schon Torsteuerung, Torantrieb, Steuerung, Hörmann A100 und was nicht alles eingegeben.

Bin für jede Hilfe dankbar.
Der Stefan ...
77 - Hilfe bei Bau eines Vatertagswagens -- Hilfe bei Bau eines Vatertagswagens
Hallo Julian,

erstmal willkommen im Forum!

Ich muß allerdings Deine Erwartungen etwas dämpfen:
Offenbar fehlt Dir schon allein das Gefühl für die physikalischen Größen, um die es da geht!
Die Steuerung und der Antrieb sind das eine.
Aber scheitern dürfte das Projekt schon an der Stromversorgung.
Oder wie hast Du Dir die vorgestellt?

Ich empfehle, einen Hafermotor zu verwenden!


Gruß,
sam2 ...
78 - Jemanden, der nach Schaltplan und Stückliste eine Schaltung baut -- Jemanden, der nach Schaltplan und Stückliste eine Schaltung baut
So komm eben vom Messen zurück und nun fällt mir auf, dass ich das Poti nur in mittlerer Stellung gemessen habe.

V-Werte:
Schalter_R125_C128
0________0.04_0.06
Tipp______1.5__0.1
Dauer___wie bei "0"

Ich behaupte jetzt einmal, dass irgendwie überhaupt kein Saft an den Eingang kommt. Wie das gehen kann ist mir ein Rätsel, der Widerstand 138 hat seinen Wert. Ich habe das über die Klemmen C und D gemessen, das muss ja so gehen?

Das Relais habe ich als allererstes getauscht. Im Moment habe ich ein 48V Relais drin, weil ich kein 36V kriegen konnte. Ich höre es aber bei beiden "Ein" -Stellungen klacken. Und wenn es klackt, dann schaltet es auch? (Ich hätte auch noch ein 24V Relais, wenn es denn sein müsste.)

Sonst gibt es an dem Ding nichts mechanisches mehr.

Zur Ausrüstung: Ein paar Widerstände habe ich auf jeden Fall, Dioden vielleicht und Transistoren sicher nicht. Kann man ja aber kaufen...

Achja, es handelt sich bei der Steuerung um den Antrieb eines Werkstückspindelmotors meiner Studer RHU 450 Rundschleifmaschine. (Die ich so gekauft habe und nun endlich mal benutzen will.)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Höbber am 21 Mär 2009 13:43 ]

[ Diese Nachricht wurde geän...
79 - Elektromotor anschliessen - Problem auf der "anderen" Seite -- Elektromotor anschliessen - Problem auf der "anderen" Seite
Hallo,

ich hätte wohl im ersten Beitrag schreiben sollen, was ich mit dem Motor anfangen will: Die bewusste Welle mit ihren 70-90Upm steckt in einem Orchestrion (keine Spieldose, sondern eine "Musikmaschine" im Format eines durchschnittlichen Wandschranks) und bedient vor allem als Kurbelwelle die Schöpfbälge. Die gesamte Steuerung erfolgt pneumatisch, ich könnte als Antrieb auch eine Dampflocomobile verwenden - habe leider keine in der Garage
Scherz beiseite: Wegen dieser Anwendung lege ich auch so grosses Augenmerk darauf, dass der Antrieb möglichst flüsterleise wird. Ich habe früher schon einmal in kleinerem Massstab eine Drehorgel elektrifiziert: Motor und Riementrieb hat eine ausrangierte Waschmaschine gespendet - im Waschgang betrieben kommt die Drehzahl ziemlich gut hin, der Motor ist aber für diese Anwendung hier zu schwach und wird "abgewürgt".

@Peter: Wie könnte man einen solchen Rohrmotor montieren? Gewöhnlich landet in solchen Fällen der Motor auf dem "Dach". Ich könnte zwar den Motor auf die eine Seite bringen, einen Riemen zu einer Zwischenwelle an der anderen Seite und von dort einen zweiten Riemen nach unten verlegen, was in der Praxis durchaus vorkommt, aber ich sc...
80 - Ansteuerung Magnetventile -- Ansteuerung Magnetventile
Verbieten sollte man höchstens die Genehmigung und das Inverkehrbringen solcher Lösungen durch den Hersteller!
Eine solche Murkslösung wird sowieso keine großartigen Gewinne an Traktion bringen können, an eine zusätzliche Bremsverzögerung ist sowieso nicht zu denken, womit der Sicherheitsaspekt auch etwas in die Ferne rückt.
Zitat : Das heisst sobald der Motor läuft kann ich mit diesem Schalter den Allrad einschalten und der Traktor fährt auch wenn ich die Kupplung trete.Das lass mal lieber sein!! Obwohl für die Verknüpfung mit der Kupplung nur noch der angebrachte Schalter in Serie dazu genommen werden müsste.
Allerdings riskierst Du einen empfindlichen Schaden an der Hydraulikanlage, wenn der Antrieb nicht bei höheren Geschwindigkeiten ausgeschalten oder an die Fahrtrichtung angepaßt wird!!!

Daß die Ölmotoren sich in gewissen Grenzen an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Gänge anpassen können, liegt wahrscheinlich an der bei John Deere verwendeten ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Antrieb Steuerung Rolladen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Antrieb Steuerung Rolladen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192608965   Heute : 1409    Gestern : 10170    Online : 771        18.8.2026    3:11
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.113209962845