| 2 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss | |||
| So dann stellen wir das Ganze mal auf richtige Füße! Angenommen der Backofen läuft allein. Dann hast du da ab Verteilung einen reinen Wechselstromkreis mit 16 A und bei Einhaltung der 3% Spannungsfall bist du mit 28 m hart an der Kotzgrenze! Die Pfasenverschiebung kommt erst zum Tragen wenn auch die Kochplatte mit einer Phase oder mit 2 Phasen läuft . Denn nur dann fließt auch ein Teilstrom über die anderen Phasen und nicht nur durch den N zum Trafo zurück! Und ob du die 28 m da auch ausreizen kannst lässt sich nur vor Ort per Messung nachweisen! Noch etwas die laut Tabelle angegebenen Werte beziehen sich auf einen Zi von 300mOhm bis zur Verteilung. Ich habe aber auch schon Verteilungen gesehen wo da 600mOhm und höher gegeben waren! Zum Nachlesen mal etwas Lektüre https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
Edit: Noch etwas der ausführende Elektriker hält den Kopf hin, nicht der Auftraggeber oder sons... | |||
3 - Welche max. Kabellänge und Sicherung bei NYM 1,5mm -- Welche max. Kabellänge und Sicherung bei NYM 1,5mm | |||
| Also, es gibt mehrere Dinge die hier eine Rolle spielen:
Die Betriebsstromregel: Ib <= In <= Imax die sich AUCH anhand der folgenden Punkte ergibt: 1. Querschnitt 2. Die Verlegeart 3. Umgebungstemperatur 4. Häufung und dann gibts noch die grossen Punkte: -Spannungsfall -Kurzschlussstrom Messung des Zi/Ik um eine korrekte Auslösung des LS bei Kurzschluss sicherzustellen. AAALSO: In Wohnhäusern rechnet man mit einer Umgebungstemperatur von 30°C Bei 1,5qmm haben wir bei auf- oder unterputz Verlegung (Verlegeart C) Bei 3 belasteten Leitern einen Imax von 17,5A Bei 2 belasteten Leitern einen Imax von 19,5A Häufung kann man hier vernachlässigen. Die ist erst interessant, wenn man viele Leitungen hat, die auch auf Nennstrom dauerhaft betrieben werden. In Wohnhäusern also eher vernachlässigbar. Laut der Verlegeart wären also 16A absicherung problemlos möglich ABER - jetzt kommt der Spannungsfall Dieser darf von Hausanschluss bis Anschlussdose bei nennlast 4% betragen von Wobei hier 1% von Anschluss bis Messstelle, und 3% von Messstelle bis letz... | |||
| 4 - Türdichtung defekt -- Kühlschrank Zanussi ZI 2300 2T | |||
| Geräteart : Kühlschrank Defekt : Türdichtung defekt Hersteller : Zanussi Gerätetyp : ZI 2300 2T S - Nummer : 83700156 FD - Nummer : 925540608 Typenschild Zeile 1 : ? Typenschild Zeile 2 : ? Typenschild Zeile 3 : ? Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallo, mein Problem: Wie kann die Magnet-Türdichtung für das Gefrierfach an dem o.g. Kühlschrank ausgetauscht werden. (im Ersatzteil-Shop "Nr.2348752201,Türdichtung,Gefrier") Bei der großen "Kühl"-Tür erkenne ich von der Innenseite her Schrauben, mit denen man die Innenwand (Flaschenablagen usw.) lösen kann, um die alte Dichtung abzunehmen und die neue damit festzuklemmen. Bei der "Gefrier"-Tür gibt´s diese Schrauben nicht und die Dichtung macht den Eindruck, als wäre sie eingepresst und bombenfest verklebt. Kann mir bitte jemand sagen, ob man diese Türdichtung überhaupt austauschen kann, und wenn ja, wie das geht? Für einen Tipp wäre ich schon unheimlich dankbar. Schwarte ... | |||
| 5 - Elektroautos und Stromverbrauch -- Elektroautos und Stromverbrauch | |||
Zitat : Ich frage mich schon lange, ob die Engerie die man für die Herstellung einer PV Anlage aufbringt sich tatsächlich rechnet oder das Teil vorher schon vom Dach fault. (Für so eine Berechnung meine ich alles! inkl. Rohstoffe, Transport, Herstellung der Panele, Installation vor Ort, Entsorgung, Recycling, etc.) "Engerie" Wollen wir nicht mal einen Thread "Die schönsten Scheribfehler" anfangen?
Zum Thema: Das trifft doch auf alle überstürzten Projekte der Klimawandel-stoppen-Energie-sparen-egal-wie-Hysterie zu. In einer Doku über Gebäudedämmmung wurde diese Energiebilanz, wie Du sie beschreibst, mal gezogen und das Ergebnis war ernüchternd. Außerdem werden wir in einigen Jahrzehnten vor Bergen von mit Fungiziden kontaminierten Dämmstoffen stehen. Wir sollten dort Primärenergie wie Kraftstoffe und Gas einsetzen, wo sie nicht stationär in andere Energiearten wi... | |||
| 6 - "kein Signal" auf Fernseher -- Digitalreceiver Schwaiger SEW4094A | |||
| Geräteart : Sat-Receiver digital Defekt : \"kein Signal\" auf Fernseher Hersteller : Schwaiger Gerätetyp : SEW4094A Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, da ich gute Erfahrungen auf "Transistornet" gemacht habe ( habe am Ende doch verstanden wo das Problem war, auch wenn ich diese nicht mehr lösen konnte), hier komme ich mit meinem nächstes Problem : Habe eine SAT Anlage (sprich 1 Satellitenantenne aufs Dach, mit 2 LNB´s) die mir bisher erlaubt haben Fernsehprogramme mir anzuschauen. Ich glaube die waren ausgerichtet auf Astra und Hotbird ( konnte die normalen deutsche Programme und italienische Programe anschauen). Die Sat Anlage aufs Dach ist schon 14 Jahre alt, aber hat bis vor 2 Tage einwandfrei funktioniert. Habe vor ca. 1 Jahr einen SAT-Multischalter 9/4 von Schwaiger gekauft (SEW 4094A ) , als es auf Digital umgestellt wurde. Als Receiver habe ich einen Comag SL35 digital satellite receiver angeschlossen . Als Fernseher ist einen alten Sony Trinitronic angeschlossen. Seitdem ich die Anlage habe, habe ich nur einmal beim Sturm und Wind die Info auf dem Fernseher bekommen : "Kein Signal". Nach dem Sturm ist alles innerhalb von 5 Mi... | |||
| 7 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen | |||
| Moin,
bei haushaltsüblichen Dimmern sollte eine Isomessung durchaus zerstörungsfrei gehen- eine PE-Anschluss besitzen diese ja nicht. Je nach Phasenwinkel des Dimmers wird die Auslösung des RCD verändert. ABB hat in seinen technischen Datenblättern z.B. angegeben dass der RCD zwischen dem 0,11 bis 1,4-achen IdeltaN auslösen können. Ein Prüfgerät könnte also zum Ergebnis kommen, dass der RCD zu früh auslöst. Das Messergebnis hängt auch von der Qualität des verwendeten Messverfahren im Prügerät ab. Es gibt welche, die eine echte Rampe abfahren (geht ganz gut) und andere haben einzelne Stufen. Da könnte man alleine schon eine wissenschaftliche Arbeit drüber schreiben. Bei einer Schleifenmessung muss man immer bedenken, dass man mit seinem Prüfgerät u.U. einen nicht unwesentlichen Strom über den Dimmer zieht. Je nach Prügerät können das (trotz vorgeschaltetem RCD) durchaus 22A für 8 ms sein. Was macht ein Halbleiter, der für 8 ms um das 10-fache überlasetet wird? Vermutlich nicht überleben... Auch hier kommt es auf das Prüfverfahren und das Prüfgerät an, wie es damit wirklich umgeht. Wenn das Prüfgerät sich starten lässt und der Dimmer überlebt gehe ich davon aus, dass plausibele Werte rauskommen sollten. Ein Überbrücken des Dimmers ist nicht zielführen... | |||
| 8 - Raumelder Konzept 3 Fam Haus Altbau -- Raumelder Konzept 3 Fam Haus Altbau | |||
| Hallo Fachmänner ,
ich möchte gerne Eure Meinungen Ideen hierzu hören...Danke schon mal. Es ist ein 3Fam. Wohnhaus Altbau mit jeweils 6 Zi. Wohnungen. Ich möchte Rauchmelder installieren bzw.erneueren.Im Moment sind billige aus dem Baumarkt installiert,nur kommtman mit demBatteriewechselnicht hinterher. Meine Idee ist in jeder Wohnung sowie im Treppenhaus FunkMelder zu installieren. Nur alle miteinander zu verbinden wird nicht möglich sein weil ja meistens ein Zentralmelder benötigt wird. Eine Schleife für das Treppenhaus und jeweils in den Wohnungen in allen Zimmer miteinander verbunden. Oder wie könnte man es anders lösen ? Ich sehe erhlich auch nicht den Wert bei einen Qualitätsmelder warum dieser so um 30-40 eur kostet? Was für welche könnte man nehmen ,Preis/leistung da ich ja min. 25 stck.benötige. Bin auch für jede gute Bezugsquelle dankbar. ... | |||
| 9 - H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche -- H-Automaten austauschen?? Wenn ja gegen welche | |||
| Der Schutz im TT und auch im TN-C Netz erfolgt durch Abschaltung, ob der Schutz nun durch Sicherung oder durch einen RCD erfolgt ist Nebensächlich!
Der RCD erkennt nur einen Fehlerfall nämlich einen Erdschluss, aber keine Kurzschlüsse deshalb muss die Sicherung den Überlast und auch den Kurzschlussschutz übernehmen! RCD erhöhen nur den Personenschutz und Brandschutz im Falle eines Erdschlussses! Da im TT-Netz eben ZS auf Grund des "mangelhafte" Erders nicht immer ausreicht um die Sicherung rechtzeitig auszulösen übernimmt der RCD die Überwachung auf Erdschluss. ZI dagegen reicht aus um die Sicherung zum rechtzeitigen Auslösen zu bewegen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Jul 2012 13:08 ]... | |||
| 10 - Interpretation Prüfprotokoll -- Interpretation Prüfprotokoll | |||
| Uf deute ich als Fehlerspannung
Die Abschaltzeiten sind klar. Die letzte Angabe könnte der Fehlerstrom sein bei dem die Fi auslösen allerdings in mA nicht in A . Gruß Bernd PS: einen FI interessiert der Kurzschlussstrom nicht , deshalb ist Angabe IK völliger Unsinn. Zi ist angegeben 1,5 Ohm Zs dürfte da FI vorhanden nicht messbar sein [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Nov 2011 20:04 ]... | |||
| 11 - Herdanschluss in Lübeck, klassische Nullung -- Herdanschluss in Lübeck, klassische Nullung | |||
| Hey,
danke für die Antworten, sie bringen mich an einigen Enden weiter. Fest steht für mich jetzt zunächst mal, dass mindestens wegen der (auch meiner Vermutung nach nachträglich eingebauten Steckdose) mal ein Fachmann drüber gucken sollte. Es stellt sich raus, dass auch zwei andere Steckdosen (eine Doppelsteckdose) in der Küche eine Schutzleitung haben, die aber diesmal angeschlossen ist (keine Ahnung wo die hinführt nachdem sie in der Wand verschwindet, wird der Fachmann messen müssen). Eine anlassunabhängige Verpflichtung zum E-Check besteht nicht (sagen einige gegoogelte Gerichtsurteile), bleibt die Frage ob "möglicherweise nicht geerdete Steckdose in der Küche" nun Anlass ist oder nicht. Wird sich zeigen, wenn die Messungen vorgenommen werden. Ich warte mal ab was der Hausmeister so rauskriegt und diskutiere mit ihm das Problem mit den inzwischen drei Steckdosen, dann soll der Vermieter einen Elektriker schicken. Für den Fall dass es da Probleme geben sollte (z.B. dass ewig nix passiert), kann jemand in etwa abschätzen was das kosten würde wenn wir selbst einen Elektriker mit Messung und Anschluss beauftragen? So rein von der Größenordnung her. Anfallen würden so ungefähr 20 Steckdosen in der Wohnung (70qm, 3 Zi) und de... | |||
| 12 - Neugierig -- Neugierig | |||
| Also zum Thema Kurzschlussstrom: da ist zuerst einmal zu unterscheiden in Zi und Zs.
Der Widerstand von Trafo L mit allen Leitungen und Verbindungen und zurück zum Trafo über den N ist der Netzinnenwiderstand Zi . Er begrenzt den möglichen Strom, der da fließen könnte. Der Widerstand vom Trafo L und zurück zum Trafo über den Schutzleiter ist der Schleifenwiderstand Zs. Er beinhaltet alle Widerstände im Leitungsweg. Wenn ich den Kurzschlussstrom messe und da einen Wert von 680 A erhalte bedeutet das, das der Widerstand da gerade 230 V :680 A = 0,34 Ohm beträgt bei 80 A sind das dann 230V:80A= 2,875 Ohm. Das ist der höchstzulässige Zi für einen B16. So nun zu deinem Steuerstromkreis da fließt normal max 1A also Absicherung mit 1A. Nehmen wir an deine Sicherung benötigt mindestens den 5 fachen Nennwert zum Schnellauslösen. Dann dürfte Zi max 230V:5A = 46 Ohm betragen. Denn diese 46 Ohm begrenzen den Strom auf 5 A! mehr kann dann bei diesem Wert nicht fließen. Ist der Widerstand geringer steigt natürlich auch der mögliche Strom. Bei höherem Widerstandswert wird der Mindeststrom nicht erreicht. Folge die rechtzeitige Abschaltung ist nicht gewährleistet. ... | |||
| 13 - Verdrahtung - Verteilerkasten -- Verdrahtung - Verteilerkasten | |||
| Hallo Sam2,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Leider komme ich erst jetzt dazu Stellung zu nehmen. Ich glaube zuerst noch einige Infos zu geben. Es handelt sich um eine EL.Install. eines 2 Fam. Hauses, das momentan vollständig saniert wird. Die EL.Instal. habe ich bereits in der 1. Wohnung durchgeführt. Es handelt sich hierbei um Küche, Ki.Zi. Wohnzi. Schlafzi. Bad. Flur. Die neuesten VDE Vorschriften wie z.B. Abstände v.d. Decke (30cm), Türrahmen (15cm), vom Boden (40cm) etc. wurden eingehalten. Die EL. Installation wurde bereits im Vorfeld mit einem EL. Meister, der später auch Gegenzeichnen wird abgesprochen. Das Material wird auch von ihm geliefert. Daraufhin habe ich mir für die jew. Räume einen Kabelverlegungsplan erstellt, wobei ich jedes Kabel von...zu...Verbraucher farblich gekennzeichnet habe. ZB.: Steckdo. = grün, Schalterdraht = braun, Ant. = violett, Telef. = orange, usw. Auch die Querschnitte der Kabel für Herd z.B. 5x2,5 Backofen 3x2,5, GS. 3x2,5, Wechsel - Serienschaltungen eingezeichnet und einen Materialplan erstellt. Nachdem mit dem EL. Meister die Verkabelungspläne auf Funktionalität eventuelle Fehler überprüft. Ausser, dass er noch nie so eine Planung gesehen hatte und dies aus Kostengründen nicht machbar wäre gab es ni... | |||
| 14 - Kühlschrank Zanussi ZI 2163 -- Kühlschrank Zanussi ZI 2163 | |||
| Geräteart : Kühlschrank Hersteller : Zanussi Gerätetyp : ZI 2163 S - Nummer : 52400370 FD - Nummer : Prod. 923560604 Kenntnis : keine Kenntnis der Materie Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Freunde im Forum, im Zanussi-Kühlschrank wird es mit der Zeit immer wärmer und die Kühlleistung sinkt im Gefrierfach sowie im Schrank selbst und steigt dabai auf + 20 Grad. Der Kompressor läuft und läuft und schaltet sich erst ab, wenn ich den Kühlschrank auf 0 stelle. Jetzt habe ich den Kühlschrank ausgebaut und 24 Stunden auf den Kopf gestellt. Dieses soll angeblich helfen, wenn mal die Wege der Kühlflüssigkeit verstopft sind. Als ich anschließend den Kühlschrank wieder eingeschaltet habe, erwärmte sich der Schrank von innen wieder. Der schwarze Gitter hinter dem Kühlschrank sowie der Kompressor erwären sich. Was kann die Ursache sein? Zwischenzeitlich hat der Schrank eine 13-jährige Laufzeit hinter sich und dürfte als "betagt" anzusehen sein. Wer kann mir einen guten Rat "als nur Verschrottung" geben. Gerne zu hören. Mit freundlichen Grüßen drahtlos ... | |||
| 15 - Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! -- Zuleitung Durchlauferh.: am DLE ohne N, aber am RCD mit N !?! | |||
| Habe verstanden, dass man hier ohne genaue Kenntnis des Aufbaus "im Keller" durch keine der denkbaren Änderungsvarianten in unserer UV allein (und nur das wäre für mich in Frage gekommen) sicher sein kann, die Installation zu verbessern - also bleibt die Zuordnung der Endkreis-PE(N) zu den Sammelschienen (bis auf weiteres) so, wie sie ist.
Unser Haus hat 8 Wohnungen, die meisten Bewohner sind wie wir Eigentümer ihrer Whg. Zitat : ...sollte karudi seine Energie besser in die Erneuerung der TN-C-Kreise stecken! Das ist ja z. T. geschehen! Bis vor 1,5 Jahren gab's in der Whg. insges. nur 3 Endkreise, alle TNC. Kreis 1 (2x2,5mm²) ging exklusiv zum WW-Speicher im BAD. Kreis 2 (2x2,5mm²) versorgte die Küche, und zwar Herd, WaMa, WW-Speicher (5 Liter), Wasserkocher, Toaster, Kühl- u. Gefrierschrank (wer bietet mehr?). Kreis 3 (2mal höchstens 1,5mm²) versorgte ALLE Steckdosen und Deckenleuchten der gesamten Whg. (4 Zi., ca. 100m²) sowie die SpüMa in der ... | |||
| 16 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI | |||
| Hallo endsommer,
danke für deine Antwort. zur Installation: Mir ist schon klar, dass eine professionelle Überprüfung sinnvoll wäre. Indem ich darauf (bisher) verzichte, ist meine Situation also nicht optimal. Ich behaupte aber, dass sie viel besser ist, als wenn ich gar nichts unternommen hätte. Denn bis auf ganz wenige Wohnungen, die auch elektrisch voll saniert wurden (für mehrere Tausend Euro Elektrikerkosten), ist die Installation in unserem Haus (ca. 25 Wohnungen) aus den 50er Jahren: 3 Stromkreise für eine 100qm Whg, davon einer für den WW-Boiler. Hier hängt also seit zig Jahren die ganze Küche mit ALLEN Geräten an einem 1,5qmm -Kreis, und sämtliche Beleuchtung zusammen mit ALLEN Steckdosen der Whg. (ca. 15 stück in 4,5 Zimmern) ebenfalls gemeinsam an nur an einem weiteren 1,5qmm-Kreis. Da kam es dann auch schon ab und zu mal vor, dass der LS auslöste. Ich spreche von diesen alten Flachbandkabeln ohne Schutzleiter. Ich habe beim Einziehen ein bis zwei Zi. renoviert und dabei drei neue Stromkreise verlegt und einige alte Steckdosen ersetzt und an die neuen Kreise gehängt. Damit ist der alte Kreis etwas entlastet, und die neuen Dosen haben PE. Der PE kommt im Sicherungskasten an, weil vor ca. 3 Jahren die Zuleitungen vom Keller... | |||
| 17 - ... was ein E-Check wert ist... -- ... was ein E-Check wert ist... | |||
| Schifmaster nun im TT ist es natürlich besser das der drin ist *g* un nun zu deiner Testtaste...erstmal drück dat ding niemand geschweige werden sie drauf hingewiesen. Zweitens Steht es unterschiedlich drauf, manche marken haben halbjährlich stehen. Also was nu machen ? Wie wir issen natürlich nichts machen der Mnesch ist von natur aus Faul.
Das wort Pfusch da sollten die meisten oder sagen wir ALLE sie mit strom arbeiten vorsichtig sein. ich möchte wetten das jeder Pfusch gemacht hat und auch groben Pfusch. Bespiel: Steckdose zuhause defekt, man(n) oder frau kann es ja selber und baut ebend eine Neue ein, so wer mist denn da schnell zuhause ebend den Zi und Zschl ? oder der stecker von der lampe ist defekt, ebend einen neuen dran machen. Wer mist den da ebend die VDE 702 nach ?? oder war das die VDE701 für reparatur mit 10amp prüftstrom ?? würde sagen niemand ...und gerade das kann mächtig inne büx gehen. Ist das alles Pfusch ? oder grobfahrlässig ?? Wenn herr shark1 sagt das mit dem PE ist Pfusch (ok es ist Falsch) Dann ist das andere aber sehr grober Pfusch und grob Fahrlässig, demzufolge Geldstrafe evt Baureife. Bemerke ich rede nu nicht von der Firma sondern von zuhause Lg ... | |||
| 18 - FI / RCD im Bad nachrüsten, TN-C und der Bestandsschutz -- FI / RCD im Bad nachrüsten, TN-C und der Bestandsschutz | |||
| Info: Im Haus sind nur für Feuchträume wie Badezimmer FI Vorgeschrieben und dann nur Ausenbereich. Selbst bei komplett Neubauten mus nicht das ganze Haus über den FI laufen.
Nun zum Bad. Du hast die Alten Leitung, Schwarz Rot Blau Grau Früher war es (meistens) so das Grau null war und dann L1/L2/L3 oder auch RST gegannt. Wenn Diese Leitung zu deiner UV(unterverteilung)/HV(Haubtverteilung) durchgehen kannst du Grau oder Blau als Null nehmen Rot als PE und Schwarz als Phase, welche farbe du als Null nimmst ist bei den alten Farbcode nicht Zwingend vorgeschrieben. Falls dir Leitungen nicht durchgehen bis zur verteilung gebe ich dir mal ein Tipp. Es gibt sogenannte Schukomaten, das sind Steckdosen mit FI drin und bauchst diese im bad ein und gehst von da auf die weiter Installation weiter. Man macht also sogesehen aus einen TN-C netz ein TN-C-S netz. Aber ich möchte auch mal kurz in dein Gewissen reden, Denk dran Strom siehste, riechste und schmeckste nicht. Damit meine ich, nur messen das 230V anliegt bedeutet nicht das die Steckdose ok ist, man misst auch Rschl(Zschl) ist aber meist nur mit neueren Geräten bei FI messbar, Ri(Zi) nach damit man weist wie diese Werte sich zur Sicherung verhalten. z.b B16 = ca80A Ik. ((früher)heute) ich hoffe ja ... | |||
| 19 - Kühlschrank Zanussi ZI 2300-2T -- Kühlschrank Zanussi ZI 2300-2T | |||
| Geräteart : Kühlschrank Hersteller : Zanussi Gerätetyp : ZI 2300-2T S - Nummer : 94100149 ______________________ Hi, ich hab ein Problem mit o. g. Gerät. Es ist ein Einbaukühlschrank mit einem Gefrierfach. Das Problem ist, dass der Kompressor dauernd läuft. Also wirklich dauernd. Normalerweise sollte er ja abschalten, wenn im Kühlschrank die richtige Temperatur herrscht... Ein Bekannter hat die Kühlflüssigkeit ausgetauscht und auch einen Filter für die Kühlflüssigkeit gewechselt. Undicht ist nichts. Der Kompressor läuft aber immer noch dauernd und wird auch fast schon heiss. Was meint ihr? Ist es normal, dass der Kompressor heiss wird? Woher kommt das Problem? Danke vorab für eure Antworten. purligar... | |||
| 20 - Sicherungsautomaten B/6kA -- Sicherungsautomaten B/6kA | |||
| Hallo zuerstmal
ein Leitungsschutzschalter zb LS10 B muss den Nennstrom von 10 Ampere dauernd führen können !!! Bei einen Überstrom von 11,3 A (1,13*I nenn)kann er in einer Zeit >1h auslösen , bei bereits 14,5 A (1,45 fachem Nennstrom) muss er in minimum 60 min auslösen , bei 25,5 A (2,55 fachem Nennstrom)muss er nach höchstens 60 s auslösen (Überstromschutz) Die Charakteristik B besagt das der LS im Kurzschlussfall bei dem 5 fachem des Nennstroms (bei ls10 50 A) innerhalb von 0,1 s abschalten muss ! Charakteristik C beim 10 fachen Nennstrom (100A) und die Charaktristik K beim zirka 15 fachem Nennstrom (150 A)(wird allerdings nur bei extremen Stromspitzen im Einschaltmoment eingesezt ) die Angabe kA gibt das maximale Schaltvermögen an ! zb 6kA entspricht 6000A!!! ohne das es zu Zerstörungen des LS kommt. Damit im Fehlerfall dieser Kurzschlussstrom fliesen kann darf natürlich der Widerstand der Leitung inklusive der Klemmstellen und der Zuleitung des Netzes einen bestimmten Wert nicht überschreiten (Messung des Schleifenwiderstandes Zi mit einem zugelassenem Prüfgerät ) moderne Messgeräte zeigen den Kurzschlussstrom direkt an ersparen also dem Prüfer das umständliche Rechnen . Die gemessenen Werte werden in ein Messprotokoll (Prüfprotokoll) ein... | |||
| 21 - E-Raumheizung -- E-Raumheizung | |||
| So Andrea, jetzt kannst du lesen:
Müssen Anschluss und Betrieb einer Speicherheizung vom EVU genehmigt werden? Wie alle elektrischen Heizungsanlagen mit einer Anschlussleistung von über 2 kW ist auch der Betrieb einer Speicherheizung genehmigungspflichtig. Das EVU wird eine Genehmigung unter anderem vom Ausbauzustand des Netzes und von der vorhandenen Netzbelastung abhängig machen, damit keine zusätzlichen Investitionen notwendig werden. Elektro-Speicherheizungen werden nur genehmigt, wenn - Netzkapazitäten in den Schwachlastzeiten frei sind, keine Häufung von Speicherheizungen im betreffenden Wohngebiet auftritt, vom EVU vorgegebene Lademodelle berücksichtigt werden, die Anschlussleistung der Geräte nicht höher gewählt wird, als es dem Normwärmebedarf Q, -nach DIN 4701 entspricht, Aufladesteuerungen mit der vom EVU geforderten Charakteristik eingesetzt werden usw. Einzelraumheizung mit Speicherheizgeräten Bei dieser am meisten verbreiteten elektrischen Heizungsart werden einzelne Speicherheizgeräte in jedem Raum installiert. Die Speicherheizgeräte bieten unter anderem folgende Vorteile: optimale Regelmöglichkeiten, günstiger Anschaffungspreis sowie geringe Installations- und Wartungskosten, problemloser Einbau bei ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |