Gefunden für geht nicht na - Zum Elektronik Forum





1 - Kein Funken -- Junkers Gasfeuerungsautomat




Ersatzteile bestellen
  na du brauchst doch erstmal nur an 1 und 2 die Netzspannung legen und schauen wie sich der rote C aufläd bzw. was für Spannungen am Thyristor liegen.

Ich sehe gerade das geht ja nochmal kreuz und quer im Anschlussplan und da geht es wohl nochmal an die 5 mit L wenn alle Sicherheitsschalter ok sind (!?)
da liegt doch die Diode nach oben zur Zündung, also vll. doch da 300V.
Ich sehe nur kein Optokoppler etc. zur Zündungsansteuerung der das vom linken Teil galvanisch trennt. Ist vll. auch gar nicht nötig da das Zeug ja auf Netzpotential liegen könnte.

Da müsste ja dann auch der Thyristor, C oder der Trafo auf einer Seite auf N (2) liegen. Das sollte sich ja leicht feststellen lassen.

Gas-/Ölheizungen sind ja eh speziell, die brauchen ja immer mehr oder weniger eine Verbindung zwischen N und PE sonst geht da nix los.
Das bekannte Problem wenn man die über Wechselrichter betreiben will.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 28 Nov 2025 14:58 ]...
2 - Steuerung -- Waschmaschine Elektra Bregenz / Blomberg Aquamarin 1500 (WA295)
..versucht da jemand gerade, die Kurve zu kratzen, um vom Stochern im Nebel abzulenken?

No-na-ned werden die peripheren Bauteile nicht geerdet sein ..glaubst, die WM floatet im Nirwana? Natürlich ist das Gehäuse, mitsamt der "peripheren Bauteile" (was immer du damit umschreiben möchtest) potentialmäßig geerdet und nein, es liegt, wie bereits zu aller Anfang geschrieben, kein Masse-/Erdschluß vor ..beim Überschreiten des 20mA Fehlerstroms wäre dann ja gleich der FI geflogen - stattdessen ging der 16A Automat.

Es geht mittlerweile allerdings nur noch um die Ablauf-Steuerung u deren Elemente ..wenn du dazu etwas sagen kannst, bitte gerne.

Ich habe das Ding jetzt so weit gebracht, daß der Motor wieder läuft (allerdings nur in eine Richtung), obwohl es in Ordnung ist, wird das "Drehrichtungsänderungs-Relais" nicht angesprochen. Auch bekommen die Magnetventile (mitsamt Aquastop) in der Anfangsphase keinen Strom - wenn ich in dieser Phase auf sie brücke, läuft natürlich Wasser ein und der Waschvorgang beginnt (mit kleinen Fehlern).

Also, wenn du Ahnung vom Aufbau der Steuerelemente hast und über exakt welche Kontakte im Programmschalter die Ventile mitsamt Motor durchgeschalte...








3 - Programme laufen nicht durch -- Geschirrspüler Miele G 590 SC
Moin driver_2,

na siehste ... geht doch.

Verstehe mich bitte nicht falsch: ich will weder provozierenm, noch lästern und schon gar nicht Häme versprühen.

Ich bin auch nicht einfältig oder dumm, aber woher bitte sollte ich wissen, dass ich die Suche u.a. mit "GSP" füttern soll? Das ist Fachterminologie, von der ich keine Ahnung habe.
Ferner ist nahezu jede Suchmaschine anders zu füttern. Wenn Du jetzt den Tipp gibst, es mit "G5*" zu versuchen, ist das ein wertvoller Hinweis, der auch mehr (und weitere) Ergebisse zeigt.

Du kennst Dich mit diesem Forum und der Bedienung der Suche hier um Längen besser aus als ich. Bitte erwarte nicht, dass ein "Frischling" sich zunächst mit einer intensiven Suchfunktion und vielen anderen Variationen der Suchworteingabe beschäftigt - schon gar nicht wenn ihm Fachbegriffe wie "GSP" o.ä. gar nicht geläufig sind.

Aber genug mit diesen themenfremden Einlassungen ...

Vielen Dank für Deine weiteren Hinweise - ich werde mich jetzt auf die Suche nach dem möglichen Defekt begeben. Des Weiteren werde ich mich wieder melde...
4 - Zweidrahtinstallation (Licht) Mit FI an neue Verteilung -- Zweidrahtinstallation (Licht) Mit FI an neue Verteilung

Offtopic :Wie immer halt - zuerst werden die Badfliesen ausgesucht, und gekauft, und hingebappt ... und dann wird entschieden, wo Badewanne und Waschbecken hinkommen.

Gottseidank hab ich mit Wasser nix am Hut. Schnurlose Wasser- und Bollenleitungen stelle ich mir nun doch etwas schwieriger vor.


Zitat : die anderen unteren Räume werden auch komplett neu gemachtNa wer sagt's denn; dann sind ja 1,5 Etagen des Treppenhauses schon erschlagen. An einer unauffälligen Stelle ein Bündel Kabel runter. Soweit als irgendstmöglich von der dem Treppenhaus abgewandten Wandseite machen, schlitzen, durchbohren. Und für den Rest findet sich dann schon auch noch eine vernünftige Lösung.

Sagt zudem kein Mensch, daß du/ihr das Treppenhaus ...
5 - Lichterkette für den Weihnachtsbaum. Müll oder doch Museumsstück? -- Lichterkette für den Weihnachtsbaum. Müll oder doch Museumsstück?

Zitat :
Rafikus hat am 26 Dez 2024 03:21 geschrieben :

Zitat : allerdings ohne die Option, mehrere Ketten hintereinander zu schalten
Darum geht es nicht bei dieser auftrennbaren Kette. Wie sollte man auch den C-Stecker der zweiten Kette vernünftig mit dem freien Pin verbinden? Und über die geringe Helligkeit würde sich wohl auch keiner freuen.

Es geht um die Bequemlichkeit bei der Anbringung am Baum. Die aufgetrennte Kette kann man viel bequemer um den Baum herum wickeln, bevor dann das freie Ende auf den C-Stecker aufgesteckt wird.

Ah, natürlich! Das mit der Helligkeit hat mich selbst schon gewundert
6 - Tür ? E36 -- Wäschetrockner   Siemens    WT47R400/02
Na wenn Du nicht "rumbraten" kannst, dann halt 1x Elektronik neu.
WICHTIG!!! Ersatz unbedingt nach kompletter E-Nummer bestellen und darauf achten, dass das Modul programmiert ist.
Alles andere geht in die Hose.

VG ...
7 - Bauteilidentifikation für Fortgeschrittene... netzwerk? von Murata -- Bauteilidentifikation für Fortgeschrittene... netzwerk? von Murata

Zitat : dann fehlt mir ja immer noch das Ersatzteil und das werde ich nicht so einfach bekommen.

Das muss man aber jetzt nicht verstehen, oder?
Du hast ja geschrieben, dass unbeschädigte Arrays in anderen Baugruppen vorhanden sind. Die nachzubauen häkelt dir ein Gymnasiast in 20 min. zusammen.
Es geht doch nur darum herauszufinden "was da drinnen ist".

Wenn Du aber unbedingt € 1.200.-- ausgeben willst, dann mache ich das auch gerne denn reparieren ist mein Job.
Ich brauche nur ein funktionierendes Muster und das defekte Teil.

Du bekommst dann alle Auswertungen.


Zitat : Ich bin Ingenieur kein Elektroniker,
Na...
8 - Kein Wechsel der Drehrichtung -- Waschmaschine Miele WS 5405
>Ja, das hast Du aber so alles nicht geschrieben am Anfang, da hieß es nur Drehrichtung wechselt nicht.

Stimmt, mea culpa, aber am Anfang schien mir das auch der zentrale Punkt zu sein, weil ich dachte, wenn noch nicht einmal die Drehrichtung wechselt, kann's mit dem Programm erst recht nicht voran gehen. Und das war auch nicht so ganz abwegig, denn das, was du völlig richtig vermutest, habe ich heute Abend im praktischen Experiment rausgekriegt:

>der zweite Schrittmotor ist defekt

Genau. Er hat folgende interessante Macke: Er läuft vielleicht eine Minute anstandslos (daher heute Morgen das irritierende Phänomen, das der Richtungswechsel erst mal funktionierte), bleibt dann aber stehen. Sein Innenwiderstand geht auf einige MOhm hoch, bleibt dort zwei drei Minuten, fällt dann langsam wieder auf die "gesunden" 8,8 kOhm und man kann ihn wieder starten. Das riecht ein wenig nach einer Thermosicherung, die spinnt, aber haben diese winzigen Motoren eine Thermosicherung? Egal, wenn wir jetzt annehmen, dass dieser Motor nicht nur die Drehrichtung um- sondern auch das (Spül-) Programm weiterschaltet, erklärt sich das gesamte Fehlerbild.

> in ebay sind noch welche erhältlich

Ja, hab' schon gesehen, 40 € - na ja, was tut man ni...
9 - mechanische Heinzungssteuerung Windhager OEX in Verbindung mit Smart Thermo -- mechanische Heinzungssteuerung Windhager OEX in Verbindung mit Smart Thermo
Hallo

Danke erstmals für die rasche Antwort.

Na ja, das Heizungsthermostat macht eigentlich nur recht einfache Sachen. Wenn die Absenktemperatur unter zB 17°C geht, läuft die Ölheizung an (bzw. die Umwälzpumpe, wobei dann durch die Temperatur des Rücklaufes erkannt wird, ob im Kessel gezündet werden muss oder nicht - also für mein Verständnis) und je nach Heizkurve ob Teil- oder Vollast.
Zum besseren Verständnis hab ich ein Foto vom Raumthermostat.
Das Haus ist zwar schon relativ alt (Bj 1999), aber da Fertigteilhaus richtig gut isoliert.
Bei Ebay möchte ich die digitale Uhr nicht kaufen, sondern schon eher ein neues Markenthermostat ...
10 - piepst 4 mal nur -- Notebook lenovo F0B1 C50-30
'Ne Bios-Batterie ist irgendwann so blöd leer, daß der Cmos-Inhalt nicht mehr vollständig gehalten werden kann - aber auch noch nicht gänzlich verloren geht.


Die allererste Grundinitialisierung kommt nun aber vom Bios-Chip ...

Wenn das Cmos-Ram komplett leer ist, ist das kein Problem. Dann initialisiert der Bios-Chip das Display /genauer gesagt die Graka halt mit den (hoffentlich solala passenden) fest im Bios verankerten Daten. Und bringt die 'CMOS Checksum Error'-Meldung.

Der Bios-Chip bildet aber nicht über den gesamten Cmos-Ram-Inhalt hinweg eine Checksumme. Meine mich dunkel daran zu erinnern, daß das viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde.
Das stattdessen hilfsweise genommene Checksum-Konstrukt ist dafür aber nur eingeschränkt zuverlässig. Was ggf. zu dem blöderen der beiden Cmos-Fehler führt.

In der Form daß der Bios-Chip nicht schnallt, daß die Daten im Cmos teilweise korrupt sind /daß ein paar bits in ihre Ausgangsposition umgefallen sind.
Dann nimmt der Bios-Chip, die Batterie gepufferten^^, teilweise kaputten Daten aus dem Cmos zum initialisieren her.

Na ist die in der Kiste verbaute Graka eben falsch initialisiert. Und das Display kann mit einem Videosignal in Art von meinetwegen 'EGA mit XGA-Anteilen mit...
11 - Mikroskopkamera zur Leiterplattenreparatur -- Mikroskopkamera zur Leiterplattenreparatur

Zitat : Eine Leiterplatte in Größe einer DIN A4 Seite sollte schon erfasst werden können. Eventuell auch für's abfotografieren von Datenblättern aus Büchern.
Na, ein Mikroskop ist das ja nicht gerade mehr.
Platinen sollte ein gewöhnlicher Flachbett-Scanner ablichten können, wenn er einen gefalteten Lichtweg verwendet. Die billigen Scanner mit CIS (Contakt Image Sensor) sind nicht geeignet, weil sie keine Schärfentiefe haben.
Ich habe mir deshalb vor einiger Zeit für 20EUR nochmal einen uralten HP Scanjet G2710 geholt. Für diese Marke gibt es vermutlich bis zum jüngsten Tag noch Treiber.

Für Bücher bin ich zufällig wegen einer anderen Anfrage über etwas gestolpert:
https://mustek.de/product-category/scanner/cam-scanner/

Du erinnerst dich an den Film "Die drei Tage des Condor"? Scanner, die ...
12 - Kompressor Frostbildung -- Liebherr Liebherr WTEes 2053
Hihi, die Kritik läßt nicht lange auf sich warten, oder?

Mit "soll er es lassen" ist aber ein wenig harsch.

R600a ist nicht ganz so verbreitet in den Geräten, wie die anderen üblichen Mittel. Mit messen der Flasche ist auch nicht so einfach, der der Schlauch ja auch zieht oder drückt. Selber mal mit einer anderen Sache probiert.
Aber ca. 15G mehr finde ich auch schon schwierig.

Ich messe morgen mal den Verbrauch des Kompressors und lasse sonst ein wenig ab. Gut belüftet natürlich, falls Ihr Euch Sorgen machen.

Ein Gasaustritt kann ich selbst bei dem Überdruck nicht feststellen.
Trotz gutem Messgerät.

Na mal sehen, ob der Kühlschrank noch ein paar Jahre hat.

Sonst wollen wohl alle die Tür haben. Geht wohl recht oft kaputt.
Die ist immerhin bei mir heile. ...
13 - TNY 264/267gn -- Geschirrspüler Siemens speedmatic SN56N651CH/25

Zitat : Driver 2
Zitat:"Wir müssen gar nichts, zur Info, kaufe Dir eine neue Elektronik, oder rufe den Werkkundendienst. Deinen Ton kannst Du Dir hiermal gleich abgewöhnen, wir helfen unentgeltlich in unserer Freizeit !

Wenn der TNY sofort nach Ersatz wieder in tausend Stücke fliegt, liegt ein tieferer Defekt vor, habe ich bereits erwähnt. Rep auf Bauteilebene ist seitens des Herstellers nicht vorgesehen, hättest statt zu maulen mal die Suche genutzt!"

Von "müssen" war nicht die Rede, dto. was du in meinen "Ton" hineininterpretierst, entbehrt ebenfalls jeder Grundlage! Zudem ging der Post an einen anderen "Helfer"...."mach erst mal, dann sehen wir weiter". Was passiert (kann), wenn......wäre nicht schwer gewesen, dies zu konstatieren! Maulen, wo denn bitte, aber ja, ist "Ansichtssache".
btw.: ich helfe auch in meiner Freizeit,wo ich kann... die Welt ist ein Geben und Nehmen... wäre jedenf...
14 - Anschluss einer elektronischen Last -- Anschluss einer elektronischen Last
Na! Wenn's so super ist, dann schaue doch in der Beschreibung und Dokumentation von den Müll rein!
Zum tiefentladen eines Pb-Akkus ist das Ding aber prima geeignet oder zum Belasten eines unbekannten Netzteils das Transienten und Oberwellen rausknallt, weil es so gut konstruiert wurde.

Da aber das Teil schon mal da ist:
Auf dem Foto vom freundlichen Ali kannst Du klar die beiden hochpräzisen Messshunts an V- erkennen. Sieht nach Vierleitermessung aus.
*** click mich ***

Klar gibt es aus China auch gute und solide konstruierte Ware. Die sind ja dort nicht blöd. Sonst würde sich das Angebissene-Obst-Telefon nicht so gut verkaufen. Aber "billigst" und "gut" geht nicht zusammen. Auch in China nicht.
Vielleicht ist "brauchbar" wenn man daneben sitzt und kontrolliert was das Ding tut der richtige Begriff?

Anbei noch eine elektronische Last, wie sie zB. bei mir steht. Klar gibt es noch etwas besseres, aber das reicht mir um richtige Ergebnisse zu bekommen.






[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas ...
15 - Unterhitze Heizelement defekt -- Backofen Bosch HMG8620/01
Na ja, dieses Uralt Gerät ist halt wirklich genial in Handhabung und Funktionsumfang und schwer zu ersetzen: entweder sind neue zu klein (Innen), haben keine oder nur wenige Einschübe, nur geringe Grill Leistung, es fehlen Backfunktionen oder erreichbare Temperaturen oder die Bedienoberfläche ist zu kompliziert ...

Daher wäre ich wirklich froh, wenn so ein einfaches, millionenfach verbreitetes Teil noch irgendwie aufzutreiben wäre.

Es geht ja nicht um das Bedienfeld oder sonstwas spezielles.

...
16 - Wasserzulauf zu gering -- Waschmaschine   Siemens    Vario Perfeckt IQ 300
Erledigt, kann geschlossen werden.
Oder kann ich das auch selbst als erledigt markieren?
Habs demontiert,
Waren nur die Zulauföffnungen zwischen schwarzen Gummischläuchen und und dem Hartplastik einfach durch Kalk zugesetzt.
Die 11 oder 12 Clipse gelöst, Abdeckung abgenommen.
Paar mal durchgestochen und fertig.
ca. 1 Stunde (wenn man zügig durcharbeitet und nicht wie ich zwischendurch mal dieses und jenes macht) Lebenszeit investiert, dass sich auf jeden Fall gelohnt hat

Eine Reparatur durch einen Fachmann, sofern man denn auch einen kompetenten bekommt, würde so um die 150€-200€ unnötige kosten verursachen, wenn er natürlich einem nicht aufschwatzt, die Maschine wäre hinüber und müsse erneuert werden, da die Kosten nicht im Verhältnis stehen würden, im weiten Sinne hätte er ja auch recht, denn manche Gauner-Handwerker würden vermutlich weitaus mehr dafür verlangen. da gibt es die dollsten Horrorgeschichten, egal ob Haushaltsgerät, Computer oder Kfz Werkstätten, viele Gauner und inkompetente mit dabei wenn sums Abzocken geht.
Von den Termin-Wartezeiten und zu Hause den ganzen Tag warten mal ganz abgesehen!
Hänge mal paar Fotos an damit in Zuku...
17 - Helligkeitsregler ohne Funkti -- Züblin Swiss Garde 4000

Zitat : überprüfen, wie die Fotodiode vom µC 8S103F3P6 ausgelesen wird. Vermutlich direkt die Spannung gemessen,Eher nicht.
Wie du ja selbst gemessen hast, steigt die Leerlaufspannung schon bei geringen Helligkeiten sehr schnell an und erreicht bald ihren Endwert von etwas über 0,6V.
Es besteht da ein logarithmischer Zusammenhang.

Besser gelingt die Lichtmessung, wenn man nicht die Spannung, sondern den von der Fotodiode gelieferten Strom auswertet, weil dieser recht genau der Lichtmenge proportional ist.
Im Idealfall ergäbe jedes Photon ein Elektron-Loch-Paar.

In der Praxis misst man aber nur bei extrem geringen Lichtmengen den Kurzschlusstrom, sonst meist den Sperrstrom der Diode. Beide Werte sind fast gleich gross.

Der Unterschied besteht darin, dass wegen der externen Spannungsquelle auch bei völliger Dunkelheit ein sehr geringer Sperrstrom (einige nA) fliesst, den man aber meist ignorieren kann, während der Kurzschlusstrom bei v...
18 - Kaufempfehlung für Dampfsauger -- Kaufempfehlung für Dampfsauger

Zitat :
1:

Ich suche einen Dampfsauger, der folgende Anforderungen erfüllen soll:
Saugen und wischen in einem, Boden sollte schnell trocknen;
Platzsparendes und leicht handhabbares Stielgerät mit abnehmbaren Handgerät;
Geeignet für Fliesen- und Laminatboden, Bad, Küche, Fenster, Spiegel, Türen, Holzschränke, Textilien, Polstermöbel wie Couch etc;
max 10 Minuten Aufwärmdauer (wenns schneller geht, hab ich natürlich nichts dagegen);
Wassertank im Betrieb nachfüllbar oder Wassertank sollte groß genug sein, um bei mittleren Dampf eine 120m2 Wohnung zu putzen oder ausgelegt für Putzdauer von ca. 1h;
Restmenge im Wassertank sichtbar;
Automatische Bürstenreinigung;
Nach Möglichkeit sollte man auch Reinigungsmittel (insbes Polsterreinigungsmittel) dem Wasser hinzufügen können;

2:
Evt Akkubetrieb
Evt ideal für Allergiker
Evt Anschluß von Dampfbügeleisen (sofern bei Stielbesen überhaupt möglich)
Gutes Preis-Leistungsverhältnis[/lis...
19 - Stabiles Kunststofffass für Zyklonabscheider -- Stabiles Kunststofffass für Zyklonabscheider

Zitat : IceWeasel hat am 29 Dez 2022 15:37 geschrieben : Bin gespannt, wie es final poliert aussieht.Von außen nicht viel anders und das wird bestimmt noch Monate dauern. Habe aktuell andere Baustellen (Freds kommen gleich) und werde zuerst provisorisch pfuschen.

Kann aber Fotos von meinem zweiten System teilen. Das ist jetzt die Version MK7 oder MK8. Der vertikale BSH-Halter ist die neuste Änderung.
Die Holzplatte auf der Kiste ist eigentlich nicht notwendig, aber hatte die schon zuschneiden lassen. Also warum nicht anbringen?
Will da irgendwann noch eine "Rohrzurrung" anbringen um den Zyklon mechanisch zu entlasten. Einen Staubsauger am Schlauch zu ziehen ist praktisch und schwer abzulegen.

Das System ist primär dafür gedacht neben Hausstaub auch Heu und anderen Nagetierkram saugen zu können:


Weil Heu und so den Zwischenabscheider doch hin und wieder mal umgeht gibt es noch ein "Schauglas":



20 - Nach 2 min auf Kaltluft -- Wäschetrockner Miele T358C
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Nach 2 min auf Kaltluft
Hersteller : Miele
Gerätetyp : T358C
S - Nummer : 10/3250757
FD - Nummer : steht nicht drauf
Typenschild Zeile 1 : Heizung 2700W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufn. 3060W
Typenschild Zeile 3 : Sicherung 16A Lampe 15W
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Ich bin neu hier und brauche auch schon eure Hilfe

Nach dem ich den Trockner in einer Lager Box (Trocken) samt all unseren anderen möbeln für 2 Monaten eingelagert habe, haben wir unsere neue Wohnung bezogen und den Trockner vor 4 Tagen in Betrieb genommen habe ich ein Probleme mit dem Trockner.

Ja er hat ein Paar Jahre auf dem Buckel und wenn es nach den Politikern geht würden diesen am Liebstem in ein Museum ausstellen ,aber ich halt nicht bin nicht einer der alles wegschmeißt, sondern versuche es zu Reparieren.

Nach dem ich den Angemacht habe und den laufen lassen habe und nach 2 Stunden wieder gekommen bin war der Trockner nicht weit gekommen und die Sicherung ist rausgesprungen.

Also Sicherung wieder rein aber diese fiel sofort wieder raus.

Klarer fall...
21 - Garmin Nüvi 2545 -- Garmin Nüvi 2545
na, dann Gratulation zur erfolgreichen Reparatur


Zitat :
Ein Kartenupdate hab ich mir nicht gewünscht, geht nur mit Namen und Mailadresse,(Stichwort Bewegungsmuster)

ein Update würde ich durchführen, sei froh, dass überhaupt Kartenupdates angeboten werden.
und um Bewegungsmuster musst dir keine Sorgen machen, hinterlässt mehr Spuren über dich beim Surfen im Internet.

Ein Freund schimpfte über sein teuer erworbenes Garmin Navi fürs Motorrad, gibt nach kurzer Nutzungszeit keine Updates mehr.
ich vermute, kurz nach Ablauf der Garantiezeit Support für das Gerät eingestellt
Lieferant hat das sehr bedauert, kann aber natürlich nichts daran ändern.
Wird immer geworben mit lebenslangen Kartenupdates, denkste, Hersteller entscheidet, wie lang die Lebensdauer deines Geräts ist.
...
22 - Problem mit Ersatzstromlösung PV - Installation so überhaupt korrekt? -- Problem mit Ersatzstromlösung PV - Installation so überhaupt korrekt?
Soo, neue Erkenntnis:
Der "Hauptausgang" des WR schaltet sich tatsächlich spannungslos, wenn man ihm die Verbindung zum Netz wegnimmt. Somit könnte man ihn m.E. vor den NA-Schutz packen und dem WR somit über das Netz booten lassen wenn er keinen Schwarzstart hinbekommt.

Muss der NA-Schutz allpolig trennen, inkl. N? Das ergibt zwar in meinen Augen keinen Sinn, aber der N ist bei den Relais mit durchgeschleift. Wobei das ganze Konstrukt rund um den N soo wirr ist, dass ich es nicht einmal aufzeichnen kann.

Lasst es mich mal versuchen so zu erklären:
Vom Klemmbock im oberen Anschlussraum geht ein 10mm über Relais 1 nach Relais 2 auf Relais 4 für den Notstrom sowie einen Klemmblock, an dem aber ohne weitere Kabel endet.
Ebenfalls geht vom OAR ein 10mm auf die Schiene der Verteilung. Von dort aus gehen 2,5mm auf die "andere Seite" des Notstromrelais.

Heißt:
Im Normalbetrieb sind R1 und R2 geschlossen, R4 offen.
Die Verteilschiene ist mit 10mm direkt am OAR, der "tote" Klemmblock mit 10mm über R1 und R2 mit dem OAR verbunden.
Im Inselbetrieb R1 und R2 offen, R4 geschlossen.
Die Verteilschiene ist weiterhin mit 10mm direkt am OAR, der "tote" Klemmblock ist aber plötzlich nur noch über R4 und ...
23 - Kein Ton -- Plattenspieler   Elizabethan Lyric
Röhren waren vor meiner Zeit, daher kann ich da nicht mitreden ...
Bin glaub in meinem ganzen Leben erst zweimal - nein sogar dreimal - mit Röhren in Kontakt gekommen. Einmal konnte ich mich erfolgreich um die Röhren "herumdrücken"; einmal ist es mir tatsächlich - im nachhinein gesehen völlig zufällig - gelungen einen ollen Radio vom Sperrmüll wieder zum laufen zum bringen; und ein "Kontakt" liegt nun schon seit verflixt vielen Jahren teilzerlegt in meiner Rumpelkammer^^ .

Uiiii eigentlich hab ich mir ja bereits so etwa Neujahr 2016 vorgenommen, zukünftig nur mehr maximal 5 Baustellen gleichzeitig offen zu haben. Na jaa ...

Aber, was ich eigentlich sagen wollte, ist: ich hab doch schon ein paar mal meine Finger in "steinzeitliche" Jukeboxen reingraben dürfen. Und da hab ich 'Stahmann Musikboxen' schätzen gelernt.
Ist (auch) ein Verkaufsunternehmen, mit angeschlossenem frei zugänglichem Forum, gar nicht mal so kleinem Wiki-Bereich, fast schon frustrierend leerem 'Biete'- und einem tod-tod-komplett-tod ausschauendem 'Suche (Ersatzteil)'-Bereich. Aber letzterer ist echt heavy - mich hat da mal binnen 3h förmlich eine Lawine überrollt ... . Unvorstellbar ... . Und qualitativ als...
24 - DD1718PA NoName -- DD1718PA NoName

Zitat : Ich habe aber nur eine +5V Versorgung zur Verfügung.Und was brauchst du?
Wenn es nur um die negative Spannung geht, käme evtl. der uralte ICL7660 oder Nachfolger in Frage.
https://www.maximintegrated.com/en/......html

Wenn ausserdem höhere Spannungen gebraucht werden, könnte man daran denken einen RS-232 Treiber mit eingebauten Ladungspumpen anzuzapfen. Z.B. MAX232 und Abkömmlinge. https://www.maximintegrated.com/en/......html

P.S.:
25 - Kurzschluß -- Mikrowelle SHARP Microwelle Sharp R 870A
Geräteart : Microwelle
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : Microwelle Sharp R 870A
S - Nummer : 980308731
FD - Nummer : Keine
Typenschild Zeile 1 : Keine
Typenschild Zeile 2 : Keine
Typenschild Zeile 3 : Keine
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________



Geräteart : Microwelle
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Microwelle Sharp R 870A
S - Nummer : 980308731
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

Ich habe hier ein Sharp R 870A Mikrowelle.

Beim Starten, einschalten der Mikrowellenfunktion hat es geknackt und der Inhalt blieb Kalt, ansonsten hat alles normal ausgesehen wie Licht, Teller-Drehbewegung usw.

Danach habe ich die Mikrowelle geöffnet nachgesehen ob es defekte Kabel oder sonstiges zu sehen ist was dieses auslösen konnte. Gefunden eine Sicherung mit 8 AH welche dann ausgetauscht wurde. Direkt nach der erneuten Einschaltung der Mirowellenfunktion war diese wieder durchgebrannt.

Meine Frage nun, bevor ich das ganze Gerät zerlege hat jemand ein Ahnung oder Vermutung wo das Problem liegen ...
26 - Lautes sporadisches Klopfen -- Waschmaschine Bauknecht WA PLUS 724 BW
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Lautes sporadisches Klopfen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA PLUS 724 BW
S - Nummer : 411303010959
FD - Nummer : NA
Typenschild Zeile 1 : 858305603010 (Service)
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Freunde,

Ich habe das obige Gerät und vor kurzem fing es beim Waschen auf einmal an zu klopfen. Bei wenigen Umdrehungen ist es noch sehr sporadisch, wenn es dann ans eingemachte geht, d.h. schneller dreht, dann macht das Ding schon ganz schöne Geräusche. Das Klopfen geht dann fast mehr in ein Knarschen über.

Ich befürchte das es sich um einen Lagerschaden handelt, wollte aber eure Meinung dazu haben. Deshalb hab ich hier zwei Videos hochgeladen. Bitte sagt mir mal was ihr denkt.

Bitte vor die Links unten "https://" ranstellen. Ich kann das nicht machen, sonst wird der Link rausgelöscht.

1drv.ms/v/s!AtKBJzlVP8I1gZNk5jwmw_X9GYxt9A?e=wJI8fq
1drv.ms/v/s!AtKBJzlVP8I1gZNlaXPdhBgmcH9QCg?e=jWb2il

Und falls sich meine Befürchtung bestätigt. Zahlt sich da eine Reperatur aus?
...
27 - Alte Stossdämpfer -- Waschmaschine   Miele    W 360
Na, na, nu bleib mal freundlich.

Ich lebe ja allein und es ist in dem aktuellen Wahnsinn gar nicht so einfach, jemanden zum Helfen zu finden. Mal sehen, ob ich das irgendwie "gekippt" kriege.

Seite 38 ist nicht hilfreich, das geht es um Reinigung und Pflege, insbesondere des Waschmittel-Einspuelkastens. Was hat das mit dem von Dir genannten Schwimmerschalter zu tun? ...
28 - Licht an -> Gebläse geht aus -- Franke Dunstabzugshaube
Na au weia. Da geht man zum C in den Laden, nimmt das alte Teil mit, und vertraut darauf, dass der Mann hinter dem Tresen weiß, was er aus seinen Schubladen holt. 250V steht zumindest mal auf meinem drauf aber der Strich dahinter ist wohl ein (aber nur ein!) "-" und keine "~", was kaum zu erkennen ist.

Wird umgehend außer Betrieb genommen bis ein korrektes Ersatzteil verbaut ist. Danke für die Links!


Kann jemand den Post mit der ID = 1067706 ändern, dort die falsche Condrad-Best-Nr. 000000 tilgen? Nicht, dass das noch einer nachbaut!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: muffelhut am  7 Feb 2022 16:36 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  7 Feb 2022 16:39 ]...
29 - Wasserzulauf E24 -- Geschirrspüler   Bosch    SMI84M05DE/01
Na also, geht doch.

Der E:24 ist in aller Regel ein Abpumpfehler, kann aber verschiedene Ursachen haben. Die meisten davon hast Du ja schon ausgeschlossen, dass "nur" noch eine schwergängige (verschlissene Keramiklager) Umwälzpumpe übrig bleibt.
Das ist bei dieser Baureihe (GV640-Gen.I) mit dem Alter keine Seltenheit.
Die ursprüngliche Originalpumpe ist nicht mehr lieferbar, der geänderte Ersatzartikel (00654575) wird aber mit dem passenden Kabelsatz und einer Umbauanleitung geliefert.

VG ...
30 - LED-Ringblitzlicht -- LED-Ringblitzlicht
Hallo,

vielen Dank für's nochmal anschauen.

Du hast mit beidem recht. Fraglos.

Die Enable-Eingänge, das habe ich erst jetzt im Datenblatt gelesen, werden durch einen internen Pullup-Widerstand auf VDD gezogen, so daß die Ausgänge, wenn die Enable-Eingänge unbeschaltet sind, beide standardmäßig aktiviert sind.

Blöd in diesem Fall.

Die ganze Schalterei würde so, wie ich es gemalt habe, wunderschön funktionieren, wenn das nicht wäre.

Ich denke, ich werde nun folgendes zumindest versuchen: Wenn das IC endlich mal geliefert ist, kann ich ja den Pullup-Widerstand rausmessen, der Wert steht im Datenblatt leider nicht drin. Ich schätze aber mal, daß er nicht allzu niedrig sein wird. Ich würde nun mit je einem Widerstand, der ausreichend kleiner ist, als der eingebaute, die beiden Enable-Eingänge auf Masse ziehen, dann wären die Ausgänge standardmäßig inaktiv und ich könnte sie mit der Schalterei, wie gezeichnet, doch noch aktivieren.

Wenn das aber nicht gehen würde, weil die internen Pullup-Widerstände nicht ausreichend hoch sind, muß ich mir für die Schalterei was ganz anderes einfallen lassen...

Generell werde ich wohl VDD mit 4s LiPo machen und durch einen Switched-Spa...
31 - Kurzschluß -- Mikrowelle Sharp Microwelle Sharp R 870A

Zitat :
Der Deckel Hinten vom Magnetron noch nicht geöffnet worden von mir geht nur mit sanfter Gewallt auf.
Na da bist du ein Schrotter ...
32 - Röhrenradio rausch zwischen den Sendern nicht -- Röhrenradio rausch zwischen den Sendern nicht
Na ja, das ist wohl besser als nichts, aber ein solcher Frequenzmodulator ist allenfalls ein Baustein eines Meßsenders, und dieser hier geht auch nur für eine einzige Frequenz.
Ich würde mindestens noch eine Pufferstufe hinzufügen, damit unterschiedliche Lasten keine Frequenzänderung bewirken.

Üblich ist es, dass Messender alle in Frage kommenden Frequenzen erzeugen können, und für Rundfunk bedeutet das einen durchgehenden Frequenzbereich von z.B. 100kHz bis über 100MHz in mehreren überlappenden Bereichen.
Meist können sie auch wahlweise AM und FM erzeugen und besitzen dafür einen in der Amplitude einstellbaren eingebauten Tongenerator für einige NF-Frequenzen, und die Möglichkeit damit definierte Modulationsgrade bzw. Frequenzhübe zu erzeugen.
Dass der Sinusgenerator klirrarm sein soll und der Modulator linear, brauche ich ja hoffentlich nicht extra zu erwähnen.

Stabilität und Reproduzierbarkeit sind überhaupt die wichtigsten Merkmale, welche die Vorsilbe "Mess-" ankündigt.

Gewöhnlich besitzen Meßsender auch einen einstellbaren Abschwächer, mit dem man definiert auch kleine Pegel bis herab in den µV-Bereich einstellen kann. Das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, wenn es über einen so grossen Frequenzbereich funktionieren s...
33 - Verstaubt -- Kühlschrank mit Gefrierfach Liebherr CN4815
Na lecker. Dann läuft erstmal das Siffwasser aus, welches ja in dieser Wanne ist. Das wollte ich eigentlich vermeiste, ne 2m Kühlkombi hinzulegen.
Das Dingen ist sauschwer.
Aber ok, wenn es nicht anders geht, dann isses so.
Danke schonmal
...
34 - Wie 48V LiFePo4-Akku alternativ laden? -- Wie 48V LiFePo4-Akku alternativ laden?

Zitat : Du musst nicht alles glauben, was Du denkst.

Das ist richtig, aber wenn ich lese, das man in England über ne Wallbox-Fernabschaltung nachdenkt, weil der Saft ausgeht, und wenn ich daran denke, das wir dieses Jahr 2x knapp an einem Europaweiten Blackout vorbei geschrammt sind, und dieser einmal nur durch ne Netzabtrennung abgewendet werden konnte,... Dann wird man nachdenklich.


Zitat : Temporär den Verbrauch zu senken, ist keine Option?

Mit Sicherheit auch das, nur wird es sich nicht gänzlich auf Strom verzichten lassen.
Grundsätzlich geh ich davon aus, das mein Stromverbrauch im Sommer bedeutend höher ist, als im Winter.
Zwei...
35 - sich wiederholender Alarm -- Kühlschrank   Liebherr    Tiefkühlschrank GP 1366
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : sich wiederholender Alarm
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Tiefkühlschrank GP 1366
S - Nummer : 9988891-02
Typenschild Zeile 1 : Typenschild im Anhang
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter
______________________

Der Tiefkühlschrank wird 1x im Jahr abgetaut und gereinigt.
Mit der neuen Saison wird er befüllt.
Nachdem er schon Wochen wieder lief, kam Alarm mit der Anzeige nA. Laut
Fehlercode Stromzufuhr unterbrochen. Drückt man den Alarmknopf geht die
Anzeige weg und das Display zeigt -17. Läßt auf einen Fehler bei der
Kühlung schließen:
1. Stromzufuhr unterbrochen
2. Kompressor mit reduzierter Leistung.

Ersteres schließe ich inzwischen aus, weil an der gleichen Phase auch
der Rechner hängt, der sehr empfindlich auf Spannungsschwankungen
reagiert.

Zweitens schon möglich, der Tiefkühlschrank ist ein paar Jahre alt
(Baujahr 2008). Steht in einem trockenen Keller.

Ich habe dann einen Temperaturlogger in ein Fach gelegt.
Das Diagramm im Anhang. Der linke Bereich (blau) ist meine
Zimmertemperatur, die Spitze ist, als ich kurz das Gerät am Rechner
ausgelesen habe.
Die Temperatur geht ...
36 - Projektsuche mit Bezug zu Raumfahrt -- Projektsuche mit Bezug zu Raumfahrt

Zitat : Was nützt dir ein Cubesat den du nicht einschalten darfst und den du nicht an seinen Einsatzort bekommst?
Willst du dir ein Dekoteil für ettliche tausend Euro ins Regal stellen?

Nein, natürlich nicht. Ich hatte auch nicht vor, einen vollfunktionsfähigen Satelliten zu bauen, da reicht weder Budget noch Wissen. Aber darum geht es mir ja auch garnicht. Ich wollte - und so hatte ich die Anregung von BlackLight auch verstanden - ein paar der wichtigsten Schaltkreise und Funktionen nachbauen, vielleicht noch ein hübsches Cube-förmiges Gehäuse drum rum und fertig ist das Projekt. Da sollte ich mit 200€ doch schon was machen können. Und was bringt mir das? Na, Erfahrung und Wissen in E-Technik und Löten zum einen, Spaß auf der anderen Seite! Mich interessiert das Thema auch einfach.


37 - DC-Generator aus Lima und Benzinmotor bauen? -- DC-Generator aus Lima und Benzinmotor bauen?
Es geht um diesen Motor hier...
https://www.schwartinsky24.de/Brigg.....motor


Zitat : Gross Torque ist das Drehmoment des Motors ohne Last, Briggs & Stratton Kleinmotoren werden nicht mehr mit einer bestimmten PS Leistung angegeben, da dieser auch von der Drehzahl abhängig ist.
Motoren dieser Baureihe wurden früher mit 6,0 - 6,5 Ps angegeben, je nach Drehzahl.


Zitat : Wenn du mit 50% rechnest,liegst wahrscheinlich nicht soo falsch... ...
38 - helle Flecken auf Wäsche -- Waschmaschine   Bosch    Toplader Euro Classic 1000

Zitat : Vorn unten gibt es einen Aufkleber:
E-NR. WOK2001 /05 FD 8003 00483

Na guck mal, geht doch. Das sind die Daten ohne die selbst Siemens dir die Hilfe verweigert, deswegen der Aufkleber. Und genau diese Daten fragen wir bei der Threaderstellung nicht grundlos ab.

Deine Maschine heißt demnach WOK2001.
Gebaut wurde sie ziemlich genau vor 21 Jahren, im März 2000, als 483 Maschine des Modells in dem Monat.

...
39 - 2/4 Heizstellen klackern -- AEG HK634200XB Induktionsherd
Hallo,

danke erstmal für die ganzen Begründungen warum es hierbei wohl zum Problem gekommen ist und wie es in Zukunft zu verhindern geht.
Leider habe ich hier nicht ein Tipp erhalten wo man an der Elektronik den Fehler suchen könnte , ich weiß nicht ob Ihr als Fachleute direkt eine neue Steuerplatine für 250€ bestellt , ich dachte es wird auch mal an der Elektronik gesucht. Ich meine es gibt doch sicherlich einige Bauteile die da mehr auf die Hitze und früher leider wie andere.


Na ja egal, nur zu Thema, ich habe mir die Platine mal angeschaut, von oben nichts auffälliges aber an den unteren Lötpunkten sind mir einige aufgefallen die scheinbar nicht mehr ganz OK ist. Habe die mal alle nachgelötet und siehe da, das Kochfeld funktioniert wieder . Wahrscheinlich Glück dass es nicht mehr war und wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit.

Immerhin wurde mir klar was beim nächsten Einbau zu beachten ist.

Danke euch und ein schönes WE ...
40 - Wasser tritt aus (gelöst) -- Geschirrspüler Grundig/Beko/Arcelik GSF 41930 X

Zitat :

So billig war die Spülmaschine leider nicht.

Aber ich bin im Prinzip seit dem ersten Tag unzufrieden ...


Alles unter 750€ ist Schrott.

Na siehste, hat sich der Billigkauf doch gelohnt, einen Nachteil muß es ja haben.

Gehe mal auf den Wertstoffhof und hole Dir eine von BSH / Miele und zerlege die, da siehst schon die Unterschiede, geht schon beim hauchdünnen Blech der billigen los, über sehr schlechte Kunststoffe.

Alles nur gebaut für die Zeit Garantie + "X".

...
41 - PID Regler einstellen/ändern -- PID Regler einstellen/ändern
Na da geb ich dir mal meine Werte die das Verhalten nicht zeigen

#define DEFAULT_Kp 22.2
#define DEFAULT_Ki 1.08
#define DEFAULT_Kd 114

Da ist zunächst der P-Regler- P wie Proportional.
Der einfachste aber auch der Hauptregler des PID.
Der misst die Abweichung Soll-Ist, also des gewünschten
Wertes minus des aktuellen, tatsächlichen Wertes.
Der Reglerausgang ist die Abweichung (=error) multipliziert mit Kp.
Er reagiert sofort und unvermittelt auf Änderungen.

Aber wie geht die Regelabweichung weg,
wie bekommt man das System dazu auf 200°C zu regeln?
Hier kommt nun der I-Regler ins Spiel:
Der I-Regler (I wie integrierend) soll so eingestellt werden,
dass er eher langfristig wirkt.
Er schaut sich das Ergebnis des P-Reglers an, und wenn er
merkt, das der das nicht hinkriegt, dann greift er ein und
erhöht Stücken für Stückchen den Ausgang.
Im Gegensatz zum P-Regler, der immer nur von einem Moment
zum anderen agiert, hat der I-Regler die Vergangenheit im Blick.
Er addiert jede noch so kleine Abweichung auf und vergisst nie.

Aber da ist doch noch das "D" im Regler.
Der D-Regler (D wie Differenziell) ist de...
42 - Platine fräsen -- Platine fräsen
habe mir jetzt erstmal zum Reinschnuppern so eine billige Chinafräse bestellt.
Die Teile sind ja alle kleiner und labiler als es auf den Fotos aussieht.
na mal schauen was sie dann mechanisch macht.
Das Ding zum laufen bringen ist ja ein Ding für sich. Welches Programm nun wofür... Ein Programm geht und dann mal nicht.
Na zum Lasern habe ich nun LaserGRBL


Aber irgendwie stelle ich mich an der Spannzange ER11-5 zu doof an.
Jetzt habe ich sie wohl endlich richtig zusammen gesetzt.
Aber ist normal dass die innen exzentrisch ausgeschliffen ist?


...
43 - Neuer Stoßdämpfer Knarrt -- Waschmaschine Exquisit WA6010A+
Na das geht ja echt noch. Ich hatte aber nach die Dämpfer im Internet nach gesehen und keine gefunden welche da passen könnten. Na da blieb mir nichts weiter Über als den Kundenservice an zu rufen und dort die Dämpfer kaufen. Ich wüsste leider auch nicht wo nach ich als alternative schauen müsste. Wenn ich so ein Heizstab für 15 Euro bekommen wurde, dann hätte ich mir den dann doch gekauft und nach gesehen ob da was im Bottich wäre.


MFG
AndreM ...
44 - Metall - Berührungsschalter (-wechsler?) - Last1 - Aus - Last2 -Aus -incl. Timer -- Metall - Berührungsschalter (-wechsler?) - Last1 - Aus - Last2 -Aus -incl. Timer
Na ja, ich hab nicht umsonst nachgefragt:

Zitat : Wie ist den deine Steuerung aufgebaut? Zeig mal einen Schaltplan.

Damit wollen wir nicht deine 3 Drähte erklärt bekommen. Es geht um die Steuerung wo die 3 Drähte hingehen. Was ist an dem Eingang? Wie hoch ist der Logigpegel (Ausgang / Eingang)? Wie ist das Entkoppelt. Welche Spannungsversorgung hat die TV-Steuerung? Wie hoch ist die (3,3V oder 5Volt)? ... Noch viele Fragen sind offen... ...
45 - Verstärker nur lautes Rausche -- Plattenspieler Philips Mignon Koffer AG9123 D, MK10
Na ja, der Motor wurde ja mal zusammen gebaut, also geht der auch zu zerlegen. Nur spülen reicht nicht. ...
46 - Suche Spannungswandler für 120V-APC -- Suche Spannungswandler für 120V-APC

Offtopic :
Zitat :
Ltof hat am 11 Aug 2020 16:56 geschrieben :
Nach anderer Definition ist PMPO die Leistung, die beim Verbrennen des Geräts als Wärme freigesetzt wird.


Na das wäre aber destruktiv und die Messung somit nur einmal möglich.



Zitat :
Ltof hat am 11 Aug 2020 16:56 geschrieben :

Zum Laden:
Diese einfache Ladung an 13,x Volt ist m.E. nicht das bes...
47 - Strom sparen am Helmlicht - Wie möglich? -- Strom sparen am Helmlicht - Wie möglich?

Zitat : Auf den Schreibtisch stellen und "ausbluten" lassen, klar könnte man. Aber dann muss man eben den Moment genau mitkriegen. Da kann ich nicht rund um die Uhr da sein.Das ist ja auch nicht nötig.
Hast du schonmal etwas von Photowiderständen gehört?
Na bitte!

Einen solchen LDR schaltet man einfach in Reihe mit der Batterie einer Quarzuhr mit Zeigern, und solange der LDR beleuchtet wird, läuft die Uhr.
Wenn die Lampe schliesslich aus geht, bleibt auch die Uhr stehen, und du kannst die Leuchtdauer direkt daran ablesen.


Vermutlich gibts aber auch irgendwo ein App fürs Smartphone, die das Gleiche kann.
...
48 - T.Nr 3988870 Miele G690 SC-i -- T.Nr 3988870 Miele G690 SC-i
Na, also, geht doch! Danke Euch beiden für die Info. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das Teil hingehört. Aber nicht, wie ich's wieder befestigt bekomme. Ja, gut, ich solls in Müll werfen. Das mach ich vielleicht auch, aber erst als letzten Schritt. Eine Anfrage bei Miele läuft noch, mal sehen, was die mir zu sagen haben. Ich sags dann weiter. ...
49 - Brummt und wird heiss, stinkt -- Peavey Verstärker für Bassgitarre

Zitat : Und sollten Schottky-Dioden nicht mit einem anderen Symbol im Plan eingezeichnet sein, Möglich, aber darauf würde ich mich nicht verlassen.


Zitat : Der Diodentest sagt für die Originalteile 0,612V und 0,608V. Bei den Ersatzteilen sind es 0,618 und 0,620V. Sollte ich besser die alten wieder einbauen...?Lass es wie es jetzt ist. Der Typ stimmt ja, die Daten sind ok, und die Platine wird vom dauernden darauf Herumbraten auch nicht besser.


Zitat :
50 - Generalüberholung mech, elekt -- Singer Futura 2010
na, na, so schlimm ist das auch wieder nicht. Habe immerhin ca 6 Maschinen unterschiedlicher Hersteller für das Corona-Mundschutznähen zum Laufen gekriegt. Da habe ich schon ein paar Erfahrungen gesammelt. Bei der Singer dagegen ist alles so zugebaut, dass man nirgends Gehäuseverbindungen sehen oder erahnen kann. Eine RepAnleitung wäre super und gibt es auch allerdings nur für Reparaturen an den Gestängen im Bodenbereich. Diesen teil habe ich auch entsprechend bearbeitet. Jetzt wollte ich an die Elektronik, die Elektrolytkondensatoren erneuern, denn deren Lebensdauer ist zeitlich sicher überschritten. Und dann ist ja die maschine voll mit Woll- und anderem Staub, den man nicht herausgeblasen kriegt.

Übrigens, merci Prinz für den Link. Mal sehen, was dort so geht. Bin vielleicht hier im falschen Forum??

Gruß
Frewer
...
51 - 12V->1.3xV DC-DC Wandlerstufe instabil / ACSJ / FB1495DJ -- 12V->1.3xV DC-DC Wandlerstufe instabil / ACSJ / FB1495DJ


Hallo Experten, ich brauch' mal eure Glaskugeln

Eine FritzBox 4040, die nicht zuverlässig / nicht vollständig booten mag und sich selbst "resettet" (und dann nur vielleicht wieder hoch kommt wenn man sie kurz vom Strom nimmt). Alles seltsam. Warum nicht wegwerfen? Na, wegen eines Kondensators (vielleicht?)... und wie soll man denn was lernen wenn man nichts repariert

Nennen wir sie die "BAD" Box. Ab und an (1:20?) bootet sie mal "durch" oder wenigstens "etwas weiter", und geht dann nach ein paar Sekunden oder auch mal Minuten wieder auf "fast tot".

Eine "gesunde" baugleiche Schwester (alias "GOOD") haben wir auch zur Hand.

Ich vermute ein Problem in der DC-DC-Stufe (nennt ihr das so?) die aus den primären 12V dann 1.37(?) Volt macht. Diese 1.37V ist bei der "GOOD" rock-solid im gesamten Betrieb.
Bei der "BAD" ist die 1.37 erstmal eher eine 1.31, aber recht stabil, solange die Box im frühen Boot-Stadium ist (Fritten warten da ein paar Sekunden ob ihnen jemand per LAN ein Update flashen will).
Sobald "BAD" dann mit dem laden des OS b...
52 - Lustiges mit Kunden oder wie hohl manche sein können -- Lustiges mit Kunden oder wie hohl manche sein können

Zitat :
Mr.Ed hat am 22 Feb 2020 15:19 geschrieben :
Ich glaube, von solchen Kunden kann jeder berichten.

Chef verteilt die Kundendienstaufträge: Du müßtest mal zur Frau, da hast du letztes Jahr 'nen Videorekorder geliefert (ich erinnerte mich, und das heißt meist nichts gutes, Kundin war Lehrerin). Die sagt, der geht nicht mehr, da wäre immer nur die Uhrzeit im Display (Chef selbst etwas verwirrt wegen der Fehlerbeschreibung). Die besteht drauf das du kommst.

Bei der Kundin: Da stand sonst immer STOP auf dem Display, aber wir hatten letzte Woche Stromausfall, seit dem ist da 'ne Uhr.
Ich nehme die Fernbedienung, schalte das Gerät ein, es steht wieder "STOP" auf dem Display.
Wie haben sie das denn so schnell hinbekommen?
Ich habe das Gerät eingeschaltet, empfehle ihnen aber, es nach dem benutzen in Zukunft auch einfach wieder auszuschalten


Auaua, das erinnert mich...
53 - Ansteuerung zu Nivellierung v. Wagenheber für Womo -- Ansteuerung zu Nivellierung v. Wagenheber für Womo
Mit Neigungssensoren geht das. Die Kosten lass ich mal aussen vor.
Aber die reichen nicht aus, da die nur ein Signal zu Auswertung zur Verfügung stellen. µC, Software, Leistungsendstufe, Endschalter werden auch gebraucht. Na ja... es ist Winter und viel Zeit für das Konzept sollte vorhanden sein. ...
54 - schwarze Streifen -- Drucker OKI Okipage 10 ex

Zitat :
prinz. hat am 27 Okt 2019 17:20 geschrieben :
Jep hat sie


Vermutlich haben du (wir) uns selten so geirrt.
Nach dem absenden meines letztens schreibs fiel mir der Kollege Drucker wieder ein.
Der seit dem Desaster ausgeschalten im dunkeln vor sich hin gammelt.
Hab grad aus Spass ne Testseite geschickt.
Und ob du es glaubst oder nicht:
Die kam grad sowas von astrein da raus,besser geht ein neuer auch nicht.
Das blöde ist,ich hab mir gestern nen gebrauchten bestellt...
Na mal sehen,wer den grad gebrauchen kann...

...
55 - Wasseraustritt, Masseschluss -- Geschirrspüler NEFF Einbau
Jaaa, das mit der Flüssigdichtung hat nicht funktioniert. Das liegt vor allem daran, dass ich die Dichtmasse nicht zwischen den Pumpensumpf und den Edelstahlboden bekommen habe. Das Zeug klebte immer viel lieber an meinem Plastikhandschuh als da wo es hin sollte.

Es könnte gehen, wenn man die Pumpe ganz ausbaut, dann aufträgt und dann wieder zusammenbaut. Da man dazu aber wohl die Bodenwanne abnehmen muss, was Aufwand ist, habe ich davon abgesehen.

Na ja, ich hatte die Dichtmasse zur Hand, einen Versuch war es wert. Jetzt werde ich mir so ein Reparaturset bestellen und dann geht es nächste Woche weiter.

Ich habe ein tolles Video gefunden, das den Einbau ausführlich erklärt, das sollte ich hinbekommen.
https://www.youtube.com/watch?v=4g97Cy6jEko

...
56 - keine Funktion, Überlastung? -- Induktionsherd Rommelsbacher Typ CT2010/IN
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : keine Funktion, Überlastung?
Hersteller : Rommelsbacher
Gerätetyp : Typ CT2010/IN
S - Nummer : Nr:00-161
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem tragbaren Induktionskochfeld von der Firma Rommelsbacher. Es handelt sich um ein Kochfeld mit nur einer Kochstelle.
Das Teil ist neulich während des Betriebes einfach ausgegangen. Na ja, ist ja nicht so selten bei elektrischen Geräten.
Ich habe es im Betrieb stark beansprucht, das heiß ich habe einen gusseisernen Topf darauf betrieben, des wegen nehme ich an, es wurde überhitzt. Leider ist es auch nach Abkühlung weiterhin beschädigt, keine Funktion.
Ich habe es vor lauter Verzweiflung mal aufgeschraubt und habe festgestellt, dass die verbaute Gerätesicherung intakt ist. Des Weiteren habe ich lediglich eine Sichtprüfung gemacht, verschmort scheint nichts zu sein.
Nun meine Frage: Wo könnte ich suchen? Mit einem Durchgangsprüfer habe ich die Heizplatte durchgemessen, alles in Ordnung.
Allerdings habe ich ein Bauteil (eine Art Temperatursicherung?) entdeckt, welches direkt an der Platine angeschlossen ist und dass in das Zentr...
57 - Unbekannt -- Unbekannt

Zitat : habe das Bauteil auf der Baugruppe mit dem Akkuschrauber zerstört. Na bitte, geht doch!
Shit happens, und dann helfen wir auch gern.
Aber nicht wegen jedes x-beliebigen Bauteils, dass jemand im Müll gefunden hat.
Vermutlich ist das eine SM6T39CA.
Kontrolliere die Gehäuseabmessungen!

https://www.st.com/resource/en/datasheet/sm6t.pdf


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mär 2019 22:33 ]...
58 - Winter 2040... -- Winter 2040...

Zitat :
Bubu83 hat am  5 Feb 2019 23:23 geschrieben :
Es geht zwar langsam und ist anstrengend, macht aber auch richtig Spaß, wenn man sich die Kondition aufgebaut hat.

Na dann stell dir mal vor,du wohnst in Dresden,und dein Chef wünscht das du Montag 7.00 in Karlsruhe auf der Matte stehst.
Incl. ca. 50kg Werkzeug.
(damit du nicht erst gockeln musst,sind etwas über 500km)
Wann gedenkst du dann loszuradeln?
Und welcher E-Schrott schafft die Strecke incl. Heizung oder Klima in einem Rutsch? ...
59 - Eneloop Akkus laden / messen -- Eneloop Akkus laden / messen

Zitat :
Bubu83 hat am 31 Jan 2019 22:36 geschrieben :
Stimmt, das kannst du ja mal ausprobieren...

So ich habe es jetzt mal ausprobiert, leeren Akku eingelegt und Kapazitätsmessung durchgeführt, das Ergebnis sieht so aus:
1. Schacht Laden 589 mAh / Entladen 1263 mAh
2. Schacht Laden 2087 mAh / Entladen 1906 mAh
3. Schacht Laden 2025 mAh / Entladen 1942 mAh
4. Schacht Laden 2050 mAh / Entladen 1908 mAh

Ich habe die normale Variante genommen also Laden / Entladen / Laden gewählt
So wie ich das sehe, müßte ich einen Akku eimal den Test durchlaufen lassen um dann beim zweiten Mal ein gescheites Ergebnis zu bekommen. Dann liegt die Vermutung des Kunden bei Amazon ganz gut, dass der Akku nicht richtig geladen wird, zumindest beim ersten Mal. Macht aber auch keinen Sinn, einen Akku zwei mal zu laden, dass er dann voll ist.
Na gut, das Gerät wird gleich eingepackt und geht Montag re...
60 - Flackern/Doppeltes Bild 60hz -- LED TV Samsung UE32D6200
Hallo Mr. Ed,
Was ist das denn für eine Aussage? Wir leben in Europa. Na und? Ich hätte trotzdem gerne wieder 60hz.
Das ist eben nicht die Lösung meines Problems. Es geht darum das Inhalte via. Netflix / Youtube o.ä. welche 60fps liefern und nicht EU produziert sind, auf 50hz bei schnellen Bewegungen einfach hängen (FireTV Stick). Mal abgesehen davon möchte ich einfach dieses Feature von 60hz nutzen bzw. den TV reparieren. Da helfen Aussagen wie "funktioniert doch auch so" nicht weiter.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: rtrn am 28 Jan 2019 15:31 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: rtrn am 28 Jan 2019 15:32 ]...
61 - Kabelverlängerung für Netzteil von Laptop -- Kabelverlängerung für Netzteil von Laptop
Ja, da habt ihr recht. Ich sollte es mal mit nur 2m Verlängerung testen
aber jetzt ist es schon verlegt. Hhhhmmm... na ich muss es wohl so oder
so wieder herausreißen, wenn es ja doch nicht funktioniert.

Eine Zeichnung von meiner Bastelei ist im Prinzip nicht wild:
Aus dem gekappten Kabel kommen 3 Adern. Dann 3 kleine Lüsterklemmen und
daran 3 ebenso dünne Verlängerungen, die einzeln verlaufen. Dann wieder
3 kleine Lüsterklemmen und dann verschwinden die 3 Adern wieder in dem
fortlaufenden gekappten Kabel, - hin zum Stecker der dann in den Laptop
geht.

Gibt es so ein Verlängerungskabel nicht zu kaufen?
Für Laptop. Also 3 adrig mit Fühlleitung, 7 bis 8m lang, mit Stecker für
direkt aufstecken. Ich kann leider nicht die Seite des 230V Stromleitung
verlängern. Das geht in diesem Fall nicht.

Kann mir jemand da etwas passendes verlinken?
Danke Euch


...
62 - Undicht am Pumpentopf -- Geschirrspüler Siemens SN45M588EU/50
Ich lehne mich mal raus und behaupte, dass es dann bei meiner Maschine unmöglich ist.
Man bedenke, dass man die Dichtung vom Inneren der Maschine her, zwischen das Blech der Maschinenkammer und den Pumpentopf legen soll.
Ich beziehe mich dabei auf die beigelegte Instruktion und die Anleitungen im Netz.
Ich kann zwar bei mir den Teil des Topfes, der auf dem Bild unten ist, so weit runter drücken, dass ich etwa 9mm Platz für die Dichtung habe, bei der gegenüberliegenden Seite schaffe ich aber gerade mal 4mm Platz. Mehr geht nicht, da die Abwasserpumpe gegen den Boden der Maschine drückt.
In dieser Situation ist es einfach nicht möglich die Silikondichtung oben auf die schwarze Dichtung zu legen.

Na ja, morgen wird gebastelt. ...
63 - Lädt wochenlang --    Kinderelektroauto    unbekannt

Offtopic :
Zitat :
Mr.Ed hat am  7 Sep 2018 11:39 geschrieben :
Ob ich allerdings so ein Billiges Chinanetzteil ohne Prüfzeichen für ein Kinderspielzeug nehmen würde, ist eine andere Frage.

Warum nicht, das Auto wird doch auch von dort kommen....

Kann aber sein, daß es mit dem SNT gar nicht geht, weil es ggf bei entladenen Akkus wegen zu hohem Strom abschaltet.


Zitat : Die Akkus sind noch in Ordnung. ...
64 - J-Fets prüfen -- J-Fets prüfen
@perl Durch diesen Thread angeregt habe ich mir auch mal solch ein Spielzeug zugelegt ...
Und ich dachte mir: Nimm zwei.
Nun habe ich drei solche Teile;
Es sind TESTER !
Heute gespielt mit DALE von 0R4 bis 33M erstaunlich brauchbar.
50M geht nicht mehr..
0,02mH bis 20H na ja, plus 33% bei 20H (mit R-Anzeige).
<20µH geht nicht.
30pF bis 220µF (plus ESR) mit Vloss 1,2% kann ich nichts anfangen.
<20pF geht nicht.
ABER dasiss auch nicht richtig wichtig fürn TESTER.

Ideal ist die BE-Belegung 1/2/3 in der Anzeige...

Deutliches DANKE an J_B für den LINK zum mikrocontroller.net
Allerdings brauche ich da noch ewig um mich da durchzuschlabbern.

Das Gerät braucht etwa 13mA für 30 Sekunden...
S/D etwa 5mA.

Chinamann gibt echt zu denken...

Bedienungsanleitung wäre nicht nachteilig, aber ohne gehts auch.







...
65 - Preis für diverese alte Messgeräte aus dem TV-Bereich gesucht -- Preis für diverese alte Messgeräte aus dem TV-Bereich gesucht
Guten Morgen,

na da hab ich wohl gleich mehrere Fettnäpfchen erwischt, was in naiv weggelassener Voraussicht ganz und gar nicht meine Absicht war. Werbung wollte ich hier eig keine machen, es fragen genügend Leute an.

Den Link, den Verweis auf die Kleinanzeigen und die Geräte bei denen ich nicht völlig unsicher war hätte ich ja gerne entfernt, aber hier gibt es wohl keine Möglichkeit eine Editierung vor zu nehmen? Wenn doch, wie geht das? (Hab ich nur den Button übersehen?)

Die Frage an sich finde ich trotzdem nicht schlecht. Ich z.B. weiß gern was Dinge ca. Wert sind. Und da bin ich bestimmt nicht der einzige.


Gruß und einen schönen Tag ...
66 - LED (Anschlüsse) -- LED (Anschlüsse)

Zitat : Mr.Ed hat am  2 Jul 2018 22:43 geschrieben : Nachmessen, wie von Otiffany vorgeschlage, geht natürlich auch, scheitert bei IR-LEDs aber an den Fähigkeiten des menschlichen Auges


Na, da nimmt dann halt die üblichen Tricks zu Hilfe, mit denen man IR-Licht nachweisen kann.

Da gibts so Karten, bei denen eine mit UV-Licht "aktivierte" Photoschicht im IR aufleuchtet, einfacher gehts aber mit Kameras (Digital-Knipse, Video-Cam, ggf. auch eine nicht mehr ganz neue Faselfunke mit Behelfsknipse).

Mein "bester IR-Nachweiser" ist ein kleines s/w-Videokameramodul, wie es in den ersten "gehobenen" Haustür-Gegensprech-Anlagen mit Videokontrolle eingebaut war.
Im Halbdunkel sieht man bei direkter Kamera-Monitor-Verbindung regelrecht gleißende Helligkeit aus einer korrekt betriebenen IR-LED herauskommen, so als wäre sie ein richtig fetter Scheinwerfer...

...
67 - nach 1-2 min blinkt Behälter -- Wäschetrockner Bosch WDT2
Hallo,
wegen dem AC/DC Wandler (TNY266). Der ist glaub ich in i.O. ( GLAUBE ich)
Ich habe heute mal ein Oszi an die Ausgangsspannung gehängt und versucht
im Fehlerfall was zu finden. Mir ist nichts aufgefallen. Sowohl am Eingang vom TNY wie auch auf der Sekundärseite/n. Hab ich keinen Einbruch oder andere Auffälligkeiten gesehen. Der TNY266 reagiert auch nicht wenn ich ihn direkt mit Kältespray behandele ( ja hatte das im www auch schon gesehen aber dort war eigentlich immer die Rede davon dass gar nichts mehr geht bzw nichts mehr leuchtet ).
Wenn ich die nächsten Tage ( wie ich Zeit finde ) nichts weiteres finde
werde ich dann doch mal den TNY266 tauschen.


Ich verstehe zur Zeit noch nicht warum ich keine Region finde die eindeutig
auf Temperatur reagiert.
Na vielleicht hab ich ja die nächsten Tage mal einen Glückstreffer / Eingabe was weiter hilft.
Leider habe ich heute auch noch festgestellt, dass die Auswertung vom Sensor von einem Mikrokontroller gemacht wird --> es gibt kein Datenblatt vom IC wo was wie gemacht wird. Und auch die Kommunikation über die Optokoppler kann alles mögliche sein
68 - Fehler F04 -- Waschmaschine Siemens siwamat xli 4240
So, gestern kamen die Kohlen an, doch die Laugenpumpe wird nachgeliefert, na ja muss ich nicht verstehen, obwohl ich alles innerhalb von 3 Stunden bestellt habe.
Habe dann versucht, die Kohlen im eingebauten Zustand wieder einzubauen, nach ca. 30 Minuten habe ich dann aufgegeben, heute werde ich die Maschine aus der Küchenzeile rausholen, den Motor ausbauen und dann die neuen Kohlen einbauen, ich hoffe das geht leichter.
Werde berichten ...
69 - Widerstand unklar bitte um Hilfe -- Widerstand unklar bitte um Hilfe
Ich zähle da schlappe 22 Bauteile.
Zeichne den Schaltplan heraus, falls nicht auf der Lötseite noch weitere Bauelemente montiert sind. In maximal einer Stunde ist das sauber am Papier.

Wenn Du ganz faul bist und uns die Arbeit machen lässt, dann wäre ein Foto von der Lötseite auch kein Fehler. Das kostet Dich aber für jeden registrierten User hier ein Bier. Halbheiter geht's dann los auf die Halbleiter.

Derzeit sind es 142562 registrierte Mitglieder.
...na gut, die Minderjährigen, Abstinenzler und Muslime darfst Du abziehen, die kriegen Cola.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Mai 2018 15:50 ]...
70 - E-Paper Schreibmaschine Lithiumakkus laden ohne Stichflamme -- E-Paper Schreibmaschine Lithiumakkus laden ohne Stichflamme

Zitat :

Es sind mir zu viele Worte und zu wenig (Block-)Schaltbilder, um das Problem zu erfassen. Mein Eindruck: Es wird zu kompliziert und zu kritisch gedacht.




Geschätzter Ltof, das wird ein Unikat, welches vielleicht ein oder ein paar Mal gebaut wird, ansonsten müsste es methodisch viel
sauberer gemacht werden als mit hühnereigrossen Elkos.

Zwar weiss ich erfahrungsgemäß,
dass viele Praxisanwendungen einfacher sind, als man aufgrund der Theorie erwarten würde,
und vieles unerwarteterweise tatsächlich problemlos geht und gefahrlos gemacht werden kann,
trotzdem ist es zu einfach und kritikresistent,
das auszublenden, was vielerorts dokumentiert ist, nämlich,
dass man Lithiumakkus bitte nicht erhaltungsladen sollte
(und darauf läuft es bei ständiger gleichzeitiger Stromentnahme hinaus)
weil die das einfach ihrer Natur gemäß nicht mögen.
Wozu gibts dann nicht gerade triviale Lastverteilungsscha...
71 - Programm läuft nicht an -- Waschmaschine Privileg Quelle PNC 914791294
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Programm läuft nicht an
Hersteller : Privileg Quelle
Gerätetyp : PNC 914791294
S - Nummer : 51201247
FD - Nummer : P6849645
Typenschild Zeile 1 : Prod. 175.401-9
Typenschild Zeile 2 : 20350
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

12 Jahre alte Waschmaschine Privileg 3060 alle Programme gleich bis auf Schleudern.
Wasser rein danach sofort abpumpen und Ende piepsen.
Schleudern geht

Habe schon die Heizung getauscht mit NTC
keine Änderung
Kohlen angeschaut na ja, aber sie schleudert ja.
wechselt auch die Geschwindigkeit beim Schleudern.

Die Maschine hat keine Anzeige, blinkt 3 mal.

Wir hatten 3 kleine Metallteile rausgeholt, Vermutung war BH wurde aber verneint.
Bin jetzt ratlos, 20 Euro für Heizung investiert, aber Servicetechniker??
Eigentlich schade da alles relativ sauber aus.
Hoffe mir kann jemand helfen.

...
72 - Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch) -- Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch)

Zitat :
Eagle02 hat am 26 Dez 2017 01:48 geschrieben :

Also ich kenne jede Menge Schalter die nicht neben Türen sitzen, sondern neben großen Durchbrüchen z.b. oder auch mal neben einem Bett da teils sogar gleich 2 links und rechts mitten in der Wand. Im Bad habe ich ein Schalter mitten an der Wand für die Spiegelbeleuchtung und in der Küche dasselbe für die Beleuchtung der Spüle und beide wurden nicht von mir so gelegt, sondern sind in jeder Wohnung im Haus so. In dem Fall geht es um ein L förmigen Raum wo der Schalter halt an der Innenwand des „L“ sitzt und direkt darunter befindet sich ein Wandvorsprung was den Schalter halt etwas bescheiden zu erreichen macht aus einer nicht aufrecht gehenden Position. Warum man so ein Mist baut weiß ich auch nicht ist aber halt nun mal so....
...merkwürdige Art und weisse der Installation, da sollte man den Planer (falls das Machwerk überhaupt einen solchen hatte ) oder de...
73 - Drehstrommotor mit Zeitschaltuhr betreiben -- Drehstrommotor mit Zeitschaltuhr betreiben

Zitat :
Primus von Quack hat am 12 Dez 2017 21:25 geschrieben :
...na alles das was vor der zerbröckelten Wand hängt





Kannst ja mal vorbeischauen und es versuchen.
Das geht nicht so ohne Weiteres.
Da ist unterhalb alles noch unter Spannung und verplombt.
Nur der Zähler ist abmontiert worden.
Du kennst Dich womöglich mit sehr alten Gebäuden und deren Installation nicht aus, da gibt es keine zwischensicherungskasten für die 3 Phasen, es wurde früher direkt vom Hausanschlußkasten im Keller(in den 70ern wars noch auf dem Dachboden und wurde übern Mast eingespeist) eine Leitung zu den Zählern verlegt. Aber zu Deiner Beruhigung, daneben steht ...
74 - PEN Klassische Nullung Leuchte anschließen ? -- PEN Klassische Nullung Leuchte anschließen ?
Na
ja erstmal habe ich ja den Trend nicht eröffnet weil ich euch alle zeigen will wie viel Ahnung ich habe
sondern Fragen gestellt, also ich glaube das zweite Mal erkläre ich dass es keine flexible Leitung ist
und okay man kann natürlich dann aus der Klemme mit blauen und grünen gelben rausgehen ,allerdings nicht aus den 2er wago-klemmen weil dann bräuchte ich ja eine drei polige wago-klemme ,ich kann ja nicht zwei Adern in eine Öffnung stecken sehe ich das richtig oder falsch ?


mfg

Und von dem Gedankengang dass sich diese Verbindung löst, also der Schutzleiter von den Neutralleiter löst ,ist das doch eine gar nicht so schlechte Lösung, weil es ja eine quasi unlösbare Verbindung ist, weil ich nur eine Leitung benutzt habe !

Und wie man das macht richtig oder falsch oder besser oder schlechter,
darum geht's am Ende gar nicht,es sind vielleicht auch einzelne Persönliche Befindlichkeiten ...

Es geht einfach nur darum, ist es so konform zulässig oder nicht !

Manchmal habe ich den Eindruck ich bin irgendwo im Häkel Forum


[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am  9 Dez 2017 14:49...
75 - schaltet nach ein paar Min ab -- Wäschetrockner SIEMENS WDT 70 - IPX4
Hallo


Zitat : Hast du den jetzt beim Probelauf evtl. noch das Gehäuse auf?
Dann bekommt er mehr Kühlung.

ja - und das scheint hier der springende Punkt zu sein.

Die Maschine ist dann auch noch ein wenig länger gelaufen, dann war alles wieder weg. Nach 3 minütigem Abtrennen vom Netz haben die LEDs wieder angefangen zu leuchten.

Und nun wird es noch seltsamer: Selbst wenn die Maschine NICHT läuft und nur am Netz hängt, schaltet sie nach einer gewissen Zeit ab und die LEDs werden dunkel. Ich habe dann mit einem IR-Thermometer die einzelnen Komponenten im -quasi- Leerlauf gemessen - alles relativ unverdächtig von 20-35°C ABER in diesem Programm-/Dreh-/Netzschalter gibt es einen Hot-Spot der (selbst bei Stillstand des WTs) auf 98°C
76 - Suche DECT-IP-Telefon mit schnurgebundener Basis/Ladestation -- Suche DECT-IP-Telefon mit schnurgebundener Basis/Ladestation

Offtopic :Na ja, wenn du eine Telefonanlage von Auerswald hinter den DSL-Router zwischenschaltest, kannst du das Telefon komplett benutzen, die können nämlich noch IWV und mit 25Hz klingeln... Geht ja sonst irgendwie bei keinem anderen Hersteller mehr.

Aber mit DSL kann der FeTap natürlich nicht ganz soviel anfangen. Voll die Marktlücke, das hätte man doch vor 40 Jahren vorhersehen können, das man nicht mehr über die Telefonleitung zufällig Daten überträgt, sondern halt wie heute über eine Datenleitung zufällig telefoniert. ;-)

Die Fritzbox 7150 wäre ein Telefon mit integrierter Basis, man müsste halt den DSL-Port leer lassen und sich via SIP an der DSL-Fritzbox ranhängen.

Aber wenn der Trötersteller eine Freileitung hat, dann ist da eigentlich aus Blitzgesichtspunkten Hopfen und Malz verloren, wenn man nicht gerade wie schon angesprochen ein ganzes Blitzschutzkonzept aufbaut, dürfte es öfters Probleme geben.

Manche APC-USV gibt es auch in einer Version mit integriertem Blitzschutz, dann hat man wenigstens bei Stro...
77 - Frage zur Installation von Webcams im Außenbereich -- Frage zur Installation von Webcams im Außenbereich
Na gucke mal, geht doch. Warum muß ich immer erst meckern...

Die Kamera kann echtes PoE (802.3af, Class3) sofern es die Version BNH ist. Die BN, die du angegeben hast wird über USB versorgt und ist nicht für Außenmontage geeignet da sie nicht dicht ist.
Nur die H-Version kann PoE und darf draußen montiert werden.

Zur Versorgung kann dann sowohl das mitgelieferte PoE-Netzteil als auch ein PoE-Switch genutzt werden. Die maximale Leitungslänge ist mit 70m angegeben, sofern Cat5e Kabel genutzt wird.
In jedem Fall muß dieser Switch oder das Netzteil in einem trockenem Raum aufgestellt werden, also scheiden die von dir gewünschten Montagestellen aus.
Es gäbe Möglichkeiten im Industriebereich, da würden dann 1 oder 2 24V Hutschienennetzteile und PoE-Injektoren zur Hutschienenmontage in ein entsprechend wetterfestes Hutschienengehäuse gebaut, die gehen aber massiv ins Geld.

Sinnvollste Montage: Von den Kameras zu einem PoE-Switch der maximal 70m von den Kameras entfernt steht. Von dort per Kabel zu deinem restlichen Netz. ...
78 - Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter) -- Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter)
Erstmal danke an Alle.

@hmv
Danke für den Link und die zustimmende Wortmeldung.

@dmkA
Du hast recht mit Temperatur und Messungenauigkeit. Aber ich wollte bewusst eine einfache und praktikable Messmethodik haben ohne Schnickschnack oder Experimente in der Badewanne. So große Ansprüche an die Genauigkeit braucht es nicht. Sicher wäre ein größeres Volumen bei nur sekundengenauer Zeitmessung besser. Aber Polen ist eh verloren, da braucht es keinen geordneten Rückzug, da reicht es die Beine in die Hand zu nehmen.

@Mr.Ed
Toleranz laut BDA (link oben bzw weiter unten) "+10% V.L. oder +/-0,5 l/min"
Verordnungen sind meist in vollen Litern gestaffelt. Auch geht es mir weniger um den genauen Wert, als denn eine fehlerhafte Abweichung und deren Entwicklung zu erkennen. Zumal es handfesten Anlass gibt zu befürchten, dass das Gerät einen möglicherweise schleichenden Defekt aufweist und kurz vor einem plötzlichen Ausstieg steht.

Was den benötigten Druck zum Ausströmen betrifft, könntest du diesen wohl weitgehend eliminieren indem du den Schlauch bis zum Boden einführst, und die Flasche Boden nach oben so mitbewegst dass der fallende Wasserspiegel in der Flasche nicht (nennenswert) un...
79 - Erdkabel verlegen und abdichten -- Erdkabel verlegen und abdichten
40cm ist gar nicht so viel.
Ein Spaten hat doch schon 30cm.
Bin gerade wieder am buddeln und lege Kabelschutzrohr (Kabuflex R) aus dem Baustoffhandel rein (10m 20€). Verlegen geht leichter als KG wenn es nicht nur gerade geht.
Vor allen hast den Vorteil zur Not später noch was anderes reinziehen zu können


Zitat :
Primus von Quack hat am 24 Apr 2017 22:31 geschrieben :
...tja, 40cm ist die Tiefe für Telefonkabel,
Strom kommt in 60cm Tiefe und wenn die Stelle von Fahrzeugen überfahren wird 80cm Tiefe


Hatte letztens in der Einfahrt schon 60cm tief gegraben bis ich in der Mitte auf das Schutzrohr vom neuen Hausanschlußkabel in 50cm gestoßen bin was letztes Jahr geschossen wurde
Na hab da eh dickwandiges PE-Rohr wo "man mit einem Panzer drüber fahren kann" ...
80 - Autradio Blaupunkt Le Mans Umbau Aux Eingang -- Autradio Blaupunkt Le Mans Umbau Aux Eingang
Je nachdem was du da für einen Krachschläger dran packst, ist es auch nicht unwichtig den KH Ausgang richtig zu belasten, damit die Ausgangsfilter bei Klasse D Endstufen auch das tun, was sie sollen.
Wie sich ein Durchsprechen der PWM Taktfrequenz wegen zu niedriger Taktfrequenz/schlechter Filterung auf den Lautsprecherausgang bei einem Klasse D Verstärker bemerkbar macht zeigt u.a. "12voltvids" in diesem Video https://www.youtube.com/watch?v=zKevtsJSupE . Bei so einem Klang kannst du besser einen FM Modulator nutzen und das Radio unverbastelt lassen.

Und solltest du erwägen die Krachquelle dann noch aus dem Fahrzeug zu versorgen, musst du auch darauf gefasst sein, dir u.U. fiese Brummschleifen bis hin zu Kurzschlüssen einzuhandeln, da niemand garantieren kann, dass die Masse des Kopfhörerausgangs an dem Spielzeug gleichbedeutend der Masse des Stromversorgungs/Ladeanschlusses ist;
http://www.embedded.com/print/4015879 "Figure 2: Capless Class AB headphone amplifier circuit with mid rail bias...&qu...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Geht Nicht Na eine Antwort
Im transitornet gefunden: Geht Nicht


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188348748   Heute : 11224    Gestern : 18101    Online : 181        18.1.2026    11:57
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.177134990692