| 1 - Ladegerät Giant dps-83cb a -- Ladegerät Giant dps-83cb a | |||
| |||
| 2 - Läuft schwer an bleibt stehen -- Wäschetrockner AEG T55820 | |||
| Muß man eine ISO MEssung aller geerdeten Baugruppen machen. ... | |||
3 - FI-Schalter löst aus -- Waschmaschine Miele W 3741 WPS | |||
| Könnte der Netzfilter sein, die sind bei Miele eigentlich unauffällig.
Rufe einen befreundeten Elektriker, der eine ISO Messung VDE0701 macht. ... | |||
| 4 - Classic 4400 -- Backofen Privileg Classic 4400 | |||
| ISO Messung machen ... | |||
| 5 - Fi löst beim Türöffnen aus -- Backofen Bosch HT6B6SF0 | |||
Zitat : silencer300 hat am 19 Sep 2024 14:31 geschrieben : Wenn die summierten Fehlerströme 30mA überschreiten löst der FI halt aus.Ein FI mit 30 mA darf schon bei 15 mA auslösen. @TE: Schon mal alle Heizelemente für 15-30 Minuten 'ausgebacken'? Die Heizelemente wären meine erste Anlaufstelle. Zum Beispiel beim Reinigen werden die gerne mal feucht. Ansonsten wie gesagt Iso-Messung der Komponenten. ... | |||
| 6 - Service -- Waschmaschine Bauknecht Wat Care 10 | |||
| Ob eine Heizung wirklich in Ordnung ist kann man nur mit ISO Messung feststellen.
Ein Masseschluss mit Wasser drin ist also dennoch möglich. ... | |||
| 7 - RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?! -- RCD fällt "un"regelmäßig... Ableitströme zu hoch?! | |||
| Wüsste/denke nicht, denke nur Iso... War den Tag der Messung zumindest kein Thema das angesprochen wurde. Letzte Messung beim Auflegen des zuletzt erneuerten Raumes liegt nu auch schon bis weit vor Corona zurück... System lief bis dahin eigentlich problemlos. Kann mir nur vorstellen, das "dazu gekommene" Ausgleichströme durch neue Endgeräte irgendwie da rein grätschen... ... | |||
| 8 - FI-Schalter löst aus -- Backofen IKEA FINSMAKARE | |||
Zitat : Nach ein paar Minuten (maximal fünf) fliegt der FI-Schalter. ISO Messung an den Heitzungen machen oder machen lassen. ... | |||
| 9 - E09, heizt nicht -- Geschirrspüler Siemens SN26M230EU | |||
| Die Pflichtfelder sind nicht komplett und unser Standard im Forum ist: Die sind auszufüllen.
IdR ist das Typenschild bei BSH neben dem Türschloß ins Blech gelasert, also unverwischbar, manche haben einen Aufkleber, aber das sind die wenigsten. Und wenn die Kiste E09 anzeigt, dann nutze die Suche, das Thema wird jede Woche hier dreimal besprochen: Heizpumpe erneuern. Du machst ja nicht mal das, was man Dir empfiehlt, also die ISO Prüfung der Heizung, sondern versuchst als hilfesuchender wichtigtuer dich über alle Regeln der Forengebenden Hilfe hinwegzusetzen. Fazit: Wir müssen Standradfehler die über die Suche zu ermitteln sind, NICHT jedes mal erneut frisch beantworten. Was hat also nun die Messung der Heizung ergeben ? Fakten, keine Ingenieursphrasen bitte. Nicht vom Thema ablenken, habe ich bereits oben geschrieben. ... | |||
| 10 - E04 und FI Auslösung -- Geschirrspüler Neff SD6P1F | |||
| Mit dem Messbereich sehe ich das auch so, 200M.
Wiederhole die Messung (Bild 1) nochmals mit der Einstellung 200, dann wird der Heizwiderstandswert etwas genauer. Wichtiger aber ist der Messwert aus Bild 3 (Isolationswiderstand RISO), der ist für die FI Auslösung unter einem bestimmten Wert verantwortlich. Oberhalb wird der Masseschluss von der Elektronik erkannt und mit E:04 signalisiert. Das kannst Du mit 20M, oder 200M messen, einen exakten Wert bekommst Du mit einem Multimeter nicht. Je höher der angezeigte Wert, um so besser die Isolation, am besten wäre also der Wert wie "nichts" gemessen. Evtl. klärt sich damit das bereits erwähnte Risiko und es ist doch noch eine neue Pumpe fällig, da die Heizung scheinbar wieder, oder immernoch nass ist. VG ... | |||
| 11 - Heizt nicht - ohne Fehler -- Waschmaschine Siemens WM14S750 | |||
| Ein Bild des HK hätte jede Messung obsolet gemacht, HK mit diesen ISO Werten sind idR verglüht und haben schwarze Flecken.
... | |||
| 12 - FI flog, Feuchtigkeit unten -- Geschirrspüler Siemens SN24M207EU/28 | |||
| Hallo,
4 Schrauben des Sammeltopfes VORSICHTIG Nachziehen und erneut probieren, wegen der Feuchtigkeit. Wird der FI erneut ausgelöst, Heizungs-Stecker der Heizpumpe auf Feuchtigkeit prüfen und trocken föhnen, sollte aber nichts drin sein. Heizpumpe ISO-Messung machen. ... | |||
| 13 - Unterhitze -- Backofen Siemens HEB73D352 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Unterhitze Hersteller : Siemens Gerätetyp : HEB73D352 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Backofen (FI fliegt) Ich habe jetzt bei den einzelnen Heizstäben eine Iso Messung durchgeführt. Ergebnis ist daß Unterhitze ist nur 3,2 kOhm. Sollte also der Fehler sein. Die Unterhitze habe ich ausgebaut und die Kabelschuhe isoliert bis der neue Heizdraht da ist. Der Backofen macht aber keinen Mucks. Mein Problem ist nun noch ein Anschluss auf der Steuerplatine 00656659. Vom L2 ist eine Verbindung (schwarz) auf das Leistungsrelais Klemme X25 oder X26. Da bin ich mir eben nicht mehr sicher wo das genau stecken muss. Der Ofen sollte doch ohne Unterhitze trotzdem funktionieren ? Danke schonmal ... | |||
| 14 - FI fällt, Relais abgeraucht -- Backofen Siemens HB73AU545/01 | |||
| Der FI kann durchaus auslösen, wenn das Relais einen Durchgang von der Spulenseite zur Schalterseite hat. Ich hatte bisher nur einmal in meinem Leben einen solchen Fall, war auch ein Backofen...
Tausch doch mal das Relais aus und mache dann eine ISO-Messung... Gruß Bubu ... | |||
| 15 - E71/E70/E74 -- Waschmaschine AEG Lavamat L74800 92 B BV GA 01 J | |||
| Das langsame Absinken des Widerstandswertes bei gleichbleibender (Außen)Temperatur ist bei "längeren" Messungen normal, da ja die (Mess)Spannung vom Multimeter den NTC aufheizt.
Eine Riso Messung kannst Du schon mit dem Multimeter machen, nur ist das nicht besonders genau. Ich benutze auch immer erst das Multimeter, nur wenn die Anzeige nicht "OL" ist, kommt der Gerätetester zum Einsatz, oder das Heizelement fliegt gleich (wenn günstig zu bekommen) gnadenlos raus. Als Tipp würde ich Dir noch eine gründliche Reinigung der Platine vorschlagen, da sich hier gerne der gut leitende Abrieb der Kohlebürsten absetzt und bei den eh schon mimosenhaften AEG-Elektroniken oftmals unerklärliche Fehlerbilder verursacht. VG ... | |||
| 16 - Fehler F8 durch Türschloß? -- Waschmaschine Bauknecht WAT Prime 752 di | |||
| Hallo,
die elektronik mißt die Isolation des HK. Hast Du eine ISO Messung durchgeführt ? Selbst wenn die 26 Ohm als Arbeitswiderstand da sind sollte man zusätzlich den Isolationswiderstand gegen Erde messen. ... | |||
| 17 - bleibt kalt beim Spülen -- Geschirrspüler Bosch SMV69M80EU/98 | |||
Zitat : Bastel77 hat am 23 Jul 2021 16:30 geschrieben : Habe heute beim Start eines normalen Programms die Spannung für die Heizungen gemessen. Nach der kalten Vorspülung hatte das Relais für die Zeo-Hzg für 1 sek. 230V. dann lief es wieder in die Endlosschleife des Vorspülens.... Wird in dem Ventilator vor der Zeo-Hzg die Luftmenge festgestellt, sodaß eine Verstopfung in dem Luftkanal zum Abbruch führen kann? So supersauber sieht der mir nicht aus. Die Elektronik wird eine ISO-Messung durchgeführt haben und deswegen nicht einschalten. Wie ist der ISO-Wert der Zeo-Heizung ? Die Lüfter werden per FU Antrieb gesteuert, die Elektronik ermittelt anhand des Spulenstromes den Kraftwiderstand und schaltet ggf ab. ... | |||
| 18 - F3 - kein Wasser Zu-/Ablauf -- Geschirrspüler Bauknecht / Whirlpool DWL-DEA701-B | |||
| Iso Messung des HK oder ausbauen und anschauen, damit erübrigt sich dann oft eine Messung.
... | |||
| 19 - Lötpunkte am Drucktastenschal -- Waschmaschine Miele W765 | |||
| Dann Ursache suchen, im Inneren ist ein Schaltplan hinter der Schwenkfront eingeklemmt am Schaltwerk meist bei den alten Kisten oben.
Hat ein Sicherungsautomat der Haus Insta ausgelöst ? Mögliche Fehlerquellen bei den alten Büxxen: - Netzfilter am Netzeingang - Schalter Türschloß - Heizkörper - Motor (Iso Messung durchführen) - Motoren des PGS - Programmwahlschalter ... | |||
| 20 - FI löst bei Pyrolyseprog. aus -- Backofen Gaggenau Backofen | |||
| Bei Pyrolyse werden so viele HK wie möglich aktiviert, offensichtlich ist die Summe der Fehlerströme >12-15mA, denn bei einem 30mA FI reichen bereits schleichend erreichte 12-15mA zum Auslösen aus.
Alle HK auf Isolationsfehler prüfen, dazu sollte man ein Isolationsprüfgerät besitzen. In "schlimmen" Fällen geht das auch mit dem Multimeter je ein Anschluß gegen Gehäuse gemessen. Weniger als 5MOhm sollten die HK Einzel gemessen nicht haben, damit kämem Sie in Summe auf 6,9mA, WENN nicht am FI angeschlossen ein weiteres Gerät einen Fehlerstrom ableitet. Empfehle Einsatz eines Hausgerätetechnikers mit geeignetem Werkzeug, kannst Ihn ja gezielt auf eine ISO-Messung beauftragen, der BO muß dazu raus und geöffnet werden, oder Du erneuerst pauschal alle HK. HK = Heizkörper ... | |||
| 21 - FI fällt -- Geschirrspüler Siemens SN55M505EP/01 | |||
| Die Pumpe ist vermutlich ein Kondensatormotor. Da mal eine Iso-Messung machen... ... | |||
| 22 - Beim Heizen fliegt FI -- Waschmaschine Miele WS 5426 | |||
| ISO Messung machen, wird aber der Heizkörper sein, viel kommt bei der Maschine nicht in Betracht, Du kannst zur Diagnosesicherung auch mal den Netzfilter hinten am Eingang überbrücken.
Die EL scheidet zu 99% aus. Die MRT Motoren habe ich bei Miele noch nie mit Iso Fehler erlebt, höchstens mal die Muet aus den 70er/80ern wenn sie richtig alt sind. ... | |||
| 23 - ältere Lampe anschließen 3-Adern an 3-Adern (mit Foto) -- ältere Lampe anschließen 3-Adern an 3-Adern (mit Foto) | |||
| Guten Morgen,
hier ein kleines Wort der Warnung! In elektrischen Geräten dieses Baujahrs bestehen elektrische Leitungen oft aus Gummi, welches nach über 60 Jahre inzwischen den Zustand von bröckelig bis unbrauchbar aufweist. Schön beobachten kann man das an der freiliegenden grauen Ader, welche schon lange nicht mehr genügend isoliert. Übrigens war es aufgrund der früher weit verbreiteten klassischen Nullung oft üblich, dass die Graue Ader an unauffälliger Stelle direkt mit dem Gehäuse der Leuchte verbunden ist. Rot wurde, wie bereits gesagt wurde, oft für die zweite Lampengruppe verwendet. Also Iso-Messung machen (lassen), Schutzleiter nachrüsten oder auftrennen, am besten die Verdrahtung komplett erneuern. Gruß Micha ... | |||
| 24 - Türschloß F34 -- Waschmaschine BOSCH Maxx 7 Varioperfect Exclusiv | |||
| Elektronik oder Motor. ISO MESSUNG machen ... | |||
| 25 - Oberhitze, FI löst aus -- Herd Siemens HE36AB560 /01 | |||
| Ich würde ja ne ISO MEssung an den Heizkörpern durchführen.
Dies kann u.U. im kalten oder auch heißen Zustand erfolgen. Gerät ist dabei spannunsgfrei und die Stecker von den Heizkörpern abgezogen ... | |||
| 26 - FI löst aus bei Heißluft -- Backofen Gaggenau FD120110 | |||
| Ringheizung sehr wahrscheinlich. Gewissheit bringt nur eine ISO Messung ... | |||
| 27 - Fi-Schalter fällt -- Waschtrockner Siemens WD14H540/05 | |||
| Iso Messung an den Bauteilen durchführen, die mit dem Schutzleiter verbunden sind.
Motor, Heizungen usw. ... | |||
| 28 - Fehlercode F12 - Heizungsfehler -- Waschmaschine Bauknecht Super Eco 6412 | |||
| Hallo,
Messung gegen PE -> 2,5 MOhm -> größer 0,5 MOhm, aber kleiner als "1" bzw. "OL" -> Hinweis, dass der Heizstab hinüber sein könnte? (Ohne Iso-tester natürlich ungenaue Diagnose) Falls meine Ausführung falsch ist, bitte nochmal erklären, möchte das verstehen
Ich hatte jetzt auch die Möglichkeit bei einer anderen Bauknecht den Heizstab an meiner Waschmaschine zu testen. Dieser Heizstab ist etwas länger, passte aber in die Trommel rein. Maschine lief jetzt einmal fehlerfrei durch! Ein zweiter Waschgang läuft gerade
Also klare Sache: Mein Heizstab ist defekt. Zitat : Ich habe oft versucht ein Waschprogramm zu starten. In seltenen Fällen lief das Programm sogar durch (!) Nach dem Waschprogramm zeigte die Waschmaschine allerdings immer F12 an. Kann es sein, dass meine gemessenen 2,5 MOhm für den Isolation... | |||
| 29 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A | |||
Ist das eigentlich zu schwer zu verstehen oder bist du einfach nur beratungsresistent?
Da muss endlich ein Fachmann ran und nicht die nächste Packung Sicherungseinsätze bevor schlimmeres passiert...
Da gehört dringend ne Iso messung gemacht und dann der Strom gemessen bzw. der Innenwiderstand des Ofens. Zu dem Wasser reichen sag ich jetzt mal nichts weiter...
... | |||
| 30 - E66 - Programm Startet nicht -- Waschmaschine AEG-Electrolux Lavamat - 62850L (Type HP052441) | |||
| Hallo und herzlich willkommen im Forum.
Die Fehlercodetabelle gibt mir bei E66 ein fehlerhaftes Heizrelais (sitzt auf dem Steuerungsmodul) an, schadet aber nicht, am Heizelement eine R und Iso Messung zu machen. VG ... | |||
| 31 - FI-Schalter fliegt raus -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS21FCMS | |||
| Das Ding ist Schrott. Reparatur bei defekten Verdichter nur durch Fachfirma möglich, da vielseitiges Equipment notwendig ist. Am besten eine ISO Messung direkt am Verdichter machen lassen ... | |||
| 32 - Fi am Ende des Waschgangs -- Waschmaschine Bosch WAE2834P | |||
| ISO Messung machen
Testweise Bauteile abklemmen und weiter testen ... | |||
| 33 - E10 Wasserzulauf -- Waschmaschine AEG HP054323 | |||
| ISO Messung machen, könnte ein Erdschluß vorliegen ... | |||
| 34 - FI löst beim Öffnen der Tür a -- Geschirrspüler Miele G976IPlus | |||
| ISO messung machen ... | |||
| 35 - FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes... -- FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes... | |||
| Hi,
hast Du eine Iso-Messung durchgeführt? Ist der FI sicher in Ordnung? Gruß, Oliver ... | |||
| 36 - Etwas für Theoretiker - Ladespannung eines Kondensators bestimmen -- Etwas für Theoretiker - Ladespannung eines Kondensators bestimmen | |||
Zitat : wenn man C als den aufgedruckten Nennwert annimmtDas dürfte nichts werden. 5% Toleranz der Nennkapazität sind keine Seltenheit. Zitat : Mit einer weiteren Messung u(t4) müsste man sogar C bestimmen könnenNein, so kannst du immer nur tau bestimmen. Wenn du den Kondensator mit einem Widerstand R<<Riso (so dass [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 2 Jul 2016 12:33 ]... | |||
| 37 - Altbau Neuinstallation, Kabel Kauf Empfehlung -- Altbau Neuinstallation, Kabel Kauf Empfehlung | |||
| Nicht die VDE Messung... Sondern das alles im Baumarkt schlecht böse und kriminell seien soll!
Ich besitze selbst einen Tester. Sollte nur mal wieder kalibriert werden. Damit eine Leitung bei der Iso-Messung durch fällt ist schon sehr unwahrscheinlich Da gehört viel dazu!
... | |||
| 38 - E43 (Türverriegelung) -- Waschmaschine Privileg 80545 | |||
| ISO Messung am Gerät machen ... | |||
| 39 - kein Schleudern -- Waschmaschine Bosch Avantixx 7 VarioPerfect | |||
| Nein. Erstmal ISO Messung des gesamten Gerätes und dann einzelner Komponenten ... | |||
| 40 - Rechtliche Frage zu Installationen -- Rechtliche Frage zu Installationen | |||
| So mal Klartext wenn die Lampe geprüft wurde also, ISO-Messung und Niederohmigkeit des Schutzleiters geprüft wurden sowie die Abschaltbedingung der vorgeschalteten Sicherung ist klar ob die Anlage zur Zeit der Prüfung ok war oder nicht. Der Fehler lag vor dem Bewegungsmelder! (Nagel in der Zuleitung) Das Messgerät hätte schon bei der ISOmessung da einen zu geringen Wert angezeigt. (Kleiner 10 Megaohm sollten bei jedem Installateur da die Alarmglocken klingeln lassen )
Bei den dann möglichen Strömen gibt es noch keine Gefahr und der fließende Strom liegt weit unter der Wahrnehmungsschwelle . So ändert sich aber der ISOwert wegen Alterung der Isolation oder durch andere Umstände steigt auch der Strom an ! Wird ein bestimmter Wert überschritten und der Strom kann längere Zeit fließen tritt die Gefährdung ein. Jetzt ist zu klären wie hoch der Strom und wie lange die Einwirkungszeit max werden könnte. Bei dem verbautem 500mA FI sind das Max 500mA und 0,4s. Das ist deutlich zu viel um Personen zu Schützen. Darauf hat der Nachbar hingewiesen. Und das war bzw sollte auch dem Eigentümer klar sein. Gehen wir davon aus die Werte waren zum Zeitpunkt der Prüfung ok und das wurde auch schriftlich protokolliert ist der Nachbar raus aus dem Geschehen. Weiter im Text Der Fehler is... | |||
| 41 - Alter Wekometer TG1 Regeltrenntrafo Frage -- Alter Wekometer TG1 Regeltrenntrafo Frage | |||
| Tach Zusammen,
Zitat : Dachte nur dass das Metall Gehäuse wenigstens geerdet wäre; Sollte es auch sein, genau wie der Trafo (wenn es kein Ringkern ist). Soweit mir noch bekannt, sind ortsveränderliche Trenn-Transformatoren schutzisoliert auszuführen! Auf der Frontplatte ist auch das Symbol für Schutzisolierung zu sehen, auch ein Metallgehäuse kann schutzisoliert sein. Habe hier einen alten Trenntrafo (war früher für die Potentialtrennung bei Messgeräten an Datentechnik zuständig) der vollständig vergossen ist. OT: Gut das Ding noch da ist, so läuft die Hebeanlage trotz Erdschluss noch bis zur Ersatzlieferung..
Viele Grüße aus OBC Udo PS Sichtkontrolle und ISO-Messung an dem alten Ding setzte ich mal voraus. ... | |||
| 42 - keine Ahnung -- Waschmaschine Bauknecht 6400 eco | |||
| ISO Messung gemacht?? ... | |||
| 43 - Fi fliegt nach 5-10 Sek. -- Backofen AEG Competence E33512-4 | |||
| ISO Messung an Heizkörpern durchführen ... | |||
| 44 - FI fällt bei Unter/Oberhitze -- Backofen Zanussi HN 212 W | |||
| ISO Messung an den Heizkörpern machen ... | |||
| 45 - Isolationsmessung 500V, 1000V Unterschied und Einsatzweise -- Isolationsmessung 500V, 1000V Unterschied und Einsatzweise | |||
| Ich hab mal einen Betonmischer vom Nachbarn repariert, bei dem nach einiger Zeit (in der Sommerhitze) der FI geflogen ist.
Natürlich hatte ich erst abends Zeit, als die Kiste wieder abgekühlt war. Iso-Messung war mit 500V erst mal IO. Erst bei einer Messpannung von 1000V hab ich dann am Kondensator Werte um die 40 MOhm gemessen. Daraufhin Kondensator ausgetauscht und seitdem läuft der Motor wieder bei jedem Wetter. Wie du siehst, kann man auch schon bei einer ganz simplen Fehlersuche schon recht hohe Messspannungen brauchen... Viele Grüße Bubu ... | |||
| 46 - kein Wasser E33 -- Waschmaschine AEG Elektrolux L74800 | |||
| ISO Messung am Heizkörper machen
Sind die Schläuche zu den Druckschaltern sauber und frei??? ... | |||
| 47 - E33 und E34 -- Waschmaschine Privileg Privileg Dynamic 76606 | |||
| Multimeter ist die Spannung für ein Iso Messung zu gering. In der Regel wird ein VDE Tester genommen.
So wird das ganze Gerät durchgemessen. Ansonsten wird die Heizung direkt an den Anschlüssen gemessen. Zwischen PE grün gelb und den Anschlüssen links und rechts außen ... | |||
| 48 - Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische -- Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische | |||
| Tatsächlich, da steht es ja.
Also müßte das Gerät als SK1 gemessen werden. Nach Weisung von ihrem Elektromeister sollen sie diese Netzteile mit SK2 messen da sie sonst möglicherweise durch die ISO-Messung bei SK1 Schaden nehmen ... | |||
| 49 - separater FI fällt -- Kühlschrank mit Gefrierfach Samsung RS21KPMS 1/EST | |||
| Gerät mit einem Gerätetester prüfen ( ISO Messung )
Möglicherweise Heizung defekt ... | |||
| 50 - Schalter -- Schalter | |||
Zitat : Mr.Ed hat am 13 Mär 2015 16:54 geschrieben : Das Signal abgreifen bevor es zum Dingdong wird
Gute Idee, habe mal an dem einzige großen Bauteil, wahrscheinlich ein IC gemessen, da Ist auch ein schwankendes Signal, sieht genauso aus wie das am "Gong Ausgang". Die Messung ist natürlich nur so gut wie der der vor dem Gerät sitzt, also vollkommen Ahnungslos
Zitat : Otiffany jetzt dürfte die Zeit gekommen sein, daß Du uns mal erzählst, um was für eine Funkklingel es sich bei deiner handelt! Kann man verschiedene Melodien einstellen, od... | |||
| 51 - Türschloss klackt und FI raus -- Waschmaschine Siemens WM14E473EX/10 | |||
| Motor und Heizung prüfen. ISO MEssung machen ... | |||
| 52 - Kann nur Abpumpen -- Waschmaschine Bauknecht Wat Care 32 SD | |||
| Gehts noch? Die Leute hier beleidigen, das dich deren Hilfeversuche enttäuschen!!!!
So hilft dier keiner mehr.... Wenn man dir sagt, meach eine ISO Messung machen, dann mach das auch wenn möglich. Die Heizung ohmisch durchmessen ist totaler Mist.... ... | |||
| 53 - FI löst aus -- Backofen Juno JEH25311E | |||
| Heizungen auf Erdschluß messen ( ISO-Messung ) ... | |||
| 54 - FI fliegt raus -- Geschirrspüler Miele G 646 I Plus | |||
| Umwälzpumpe und Heizung prüfen. Eventuell mal ne ISO Messung machen.
Anlaufkondensator an der Umwälzpumpe auch mal prüfen ... | |||
| 55 - Code 30 -- Geschirrspüler AEG 45_2 PDH 40 | |||
| Hat die Heizung eventuell einen Erdschluß? mach mal eine ISO Messung an der Heizung ... | |||
| 56 - Loewe Opta Luna Stereo -- Loewe Opta Luna Stereo | |||
Zitat : Harti 77 hat am 25 Jul 2014 18:26 geschrieben : Das beschriebene Keramikröhrchen war tatsächlich der Auslöser. Wobei ich vermute, das die Spannung nicht belastbar gewesen wäre. Hab nach Demontage des Kondensators noch 60 Volt Chassis gegen PE messen können. Sodann habe ich das Chassis geerdet, eine Messung mit dem Multimeter brachte einen Ableitstrom von 0,0 Volt. Das halte ich für akzeptabel und sicher.
Theoretisch könnte ich noch eine Messung mit dem Gerätetester machen, jedoch scheue ich mich ein wenig vor der Isomessung. Ich denke so ist das auch in Ordnung, und meiner Sorge um einen Stromschlag ist auch gebannt. Autsch! Und wenn du eine ISO Messung mit 250 V Messspannung machst erhältst du wesentlich aussagekräftiger Messungen! ... | |||
| 57 - FI-Fehler bei LS-Lampen mit EVG -- FI-Fehler bei LS-Lampen mit EVG | |||
| Hallo,
ich hatte heute einen komischen Fehler und würde gerne mal Eure Meinung dazu hören: Bei einem Routinemäßigen E-Check an einer Verteilung wurde eine RCD-Prüfung durchgeführt, soweit auch noch alles ok. Darauffolgend auch eine R-iso-Messung(L>PE und N>PE). Diese ergab einen schlechten Isolationswert nach einem RCD. Soweit sogut. Stromkreis haben wir noch genauer eingegrenzt. Nach der Messung hält dann plötzlich der FI nicht mehr. (Vorher hat alles funktioniert). OK, Fehler ist in einer Leitung mit 6 Leuchtstofflampen mit EVG. Nach einigen Messungen mit dem Isolationsmessgerät an den zerpflückten Leuchten war dann plötzlich kein Fehler mehr feststellbar. Alles wieder angeklemmt > FI hält, Isowert perfekt >300MOhm. Leider kommt der Fehler später wieder, seitdem in unregelmäßigen Abständen. Wenn die Beleuchtung länger Aus war dann hält er etwas länger. Anfangs immer ca. 10 Minuten, später nur noch Sekunden. Bei späteren Iso-Messungen war der Fehler immer mal wieder da und mal weg.
Wenn der Fehler da ist fällt der FI auch bei ausgeschaltetem Stromkreis und hält erst wenn der N abkeklemmt wird. Mir kommt es fast so vor als würde sich der Fehler erst langsam aufbauen und dann immer größer werden. ... | |||
| 58 - Seltsames Problem bei Durchgangsmessung -- Seltsames Problem bei Durchgangsmessung | |||
Zitat : f77 hat am 8 Apr 2014 13:48 geschrieben : Mit dem Duspol konnte ich bei einem der Stromkreise (Esszimmer) Durchgang zu anderen Stromkreisen (PE-PE,PE-N) feststellen. Ich habe daraufhin mit einem Multimeter (Benning) auf Durchgang geprüft bzw. einen Isolationstest durchgeführt. ISO Messung mit 500 V? Lutz ... | |||
| 59 - Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen -- Kraftsteckdosenzuleitung als Kleinverteilerzuleitung nutzen | |||
| Hallo
schon mal vielen Dank für die vielen Meinungen. Ich hatte mal zum Test mit einem "Metrel EuroTest XE" Netzinnenimpedanz und unbeeinflussten Kurzschlussstrom am Ende des Kabels gemessen. Die genauen Werte weiß ich jetzt nicht mehr, aber der Kurzschlussstrom lag irgendwo über 300A. Da dieses Kabel keine Klemmstellen unterwegs hat komme ich auch an alle Aderenden heran, falls diese neu angeklemmt werden müssten. ISO-Messung habe ich nicht gemacht, steht aber mit auf dem Plan für den Umbau. Aus euren Aussagen lese ich heraus, dass ich mir das Geld für den 4-poligen LSS sparen kann, das ist schon mal nicht schlecht. Separater Erder fällt auch flach, da die Waschmaschine ja Wasser braucht und demzufolge auch eine Wasserleitung existiert (Material weiß ich nicht). Aderfarben sind schwarz, braun, blau, grün/gelb. Kabel ist aus DDR-Zeiten. Den FI schon in der HV zu setzen wird schwierig. Dort ist wenig Platz und es gibt keine Hutschienen. Der ganze Rest des Hauses ist noch klassische Nullung und die HV ist ein typisches DDR-Gebilde aus verschiedenen Schmelzsicherungsplätzen. Ob ich mit zwei Phasen auskomme muss ich sehen, da ja schon eine WM mit ran soll. Damit ist eine Phase ja schon komplett belegt. Ob eine P... | |||
| 60 - confuse Netzform, FI einbauen? -- confuse Netzform, FI einbauen? | |||
| 1,8V bis 20 V Spannungsdifferenz zwischen PE und N deuten klar auf fehlerhafte Erdung des Trafos oder deiner Anlage hin!
Solange dieser Fehler nicht beseitigt ist, wird dein Wechselrichter und dein FI nicht mitspielen. Weiterhin solltest du eine ISO-Messung in deiner Anlage durchführen,damit lassen sich Fehler finden und beseitigen. Ich sehe nur eine saubere und sichere Lösung für dein Problem ein lokales TN-S-Netz hinter einem Trenntrafo! ... | |||
| 61 - Leitungsschutzschalter ersetzen? -- Leitungsschutzschalter ersetzen? | |||
| Hi,
m. E, hat eine Heizwendel einen unsymetrischen Erdschluss. Da nur eine Sicherung fliegt. Da die DLH grundsätzlich im Dreiecke geschaltet sind, wird bei einem Außenleiter einfach etwas mehr" nach PE abfliessen, dieser Erdschluss ist dann näher zu dem betroffenen Außenleiter. Vorausgesetzt, es ist keine elktronischer DLH und das Ding steht auf Stufe II. Diagnose: ISO-Messung des DLH, sollte aber bei Geräten mit Blankdraht-Heizsystem nicht passieren. ISO-Fehler kamen häufiger bei den alten Geräten (> 30 Jahre) mit geschlossenen Heizkreisen vor, erkennbar an den meist kupfernen Heizpatronen mit Herausstehen Heizstäben (ähnlich denen in einer WM) vor. Viele Grüße aus OBC Udo ... | |||
| 62 - FI-Schalter fliegt immer raus -- FI-Schalter fliegt immer raus | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 9 Nov 2013 21:16 geschrieben : Zitat : Elektro Freak hat am 9 Nov 2013 20:55 geschrieben : Irgendein Gerät hat einen Unvollständigen N und PE Schluss, alle mal abziehen und dann nochmal testen mit nem Fön z. B. . Aus Spaß kann man auch mal alle Stecker um 180 ° drehen .. Freak dein Vorschlag zeugt nicht gerade von Sachverstand! Denn dann wird aus dem N-PE-Schluss ein L-PE-Schluss mit den selben Folgen für den FI! Aber unter Umständen kann so das Gerät gefunden werden, das den FI auslöst. Ein hochohmiger N-PE-Schluss löst erst bei großer Last aus. Der gleiche hoch... | |||
| 63 - Installationsmaterial Chaos -- Installationsmaterial Chaos | |||
| Mit qualitativ gutem Elektromaterial hat man lange Zeit "Ruhe". D. h. man muß nicht ständig Sorge haben funktioniert der Kram noch. Ist genug Kupfer im Kabel, paßt die Isolierung oder zerbröselt das ganze nach 10 Jahren.
Ich kannte jemanden (Verwandter), der hatte Kabel in den Jahren 1985-1992 verlegt, die er vor einigen Jahren schon wieder wegen zerbröselnder Isolierungen rausreißen konnte. (Gut 1,5er Kabel mit 16A können auch guten Kabeln zu schaffen machen). Aber nicht alle Stromkreise waren hoch belastet und trotzdem waren die Isolierungen hinüber. Ich hatte Kabel und Installationsmaterial von 1958 bis vorletztes Jahr im Haus. Funktionierte alles noch incl. Iso Messung und 30mA FI. Man sieht jetzt wie lange man mit guter Qualität Ruhe hat.... Wenn man jetzt nur für ein paar Jahre denkt, kann man evtl. mit entsprechend niedriger Absicherung ein günstiges Kabel verwenden & muß nicht den teuersten Anbieter nehmen, schon alleine weil von deren Funktion zufrüh und zuspät Auslösung abhängen. Ein weiterer Bekannter hatte mit günstigen LSS das Problem, daß die bei fast jedem Gewitter alle rausgeflogen sind... warum Keine Ahnung. Die Markenprodukte von jetzt halten. ... | |||
| 64 - Error E43 -- AEG ÖKO PLUS 1400 914903927 | |||
| Hello again,
ich bin gestern nach Dienstschluss (22.30) und der einstündigen Heimfahrt ohne die entsprechende Motivation heimgekommen, das gestörte Objekt mit meiner Aufmerksamkeit zu beehren ,) Heute werde ich am späten Nachmittag die ISO Messung nach Foto durchführen sowie die Heizstablänge ermittel - und ggfs einen neuen bestellen. Natürlich dokumentiere ich meine Erfahrungen gerne wieder hier. Allen anderen ein schönes WE (bei dem man der Sonne wegen eh kaum mehr kleidung braucht (und daher auch weniger WaMa-Kompetenzen) ,) ... | |||
| 65 - Probleme mit Elektrik in Bauernhaus -- Probleme mit Elektrik in Bauernhaus | |||
| @fuchsi
Dann könnte es nur bedeuten, daß der Erder bzw. dessen Verbindungskabel nicht auf die PE Schiene geklemmt war. Bloß sowas klemmt man nicht ab. Aber in Anbetracht der ganzen Situation sollte man evtl. schon mal mit einem Installationstester messen, auch ob alle Iso-Werte passen. Denn oftmals sind schlecht zugängliche alte Kabel verblieben die dann Probleme machen können. Bei mir wurde auch viel erneuert und die älteste Leitung "mein Vater meinte, ist schon lange abgeklemmt, von früher noch in der Wand verblieben" stellte sich als aktive Herd-Zuleitung heraus.... Es können auch irgendwelche Klemmstellen offen sein bzw. fehlen (offene PE klemmen merkt man nicht gleich, da alles ja "funktioniert" bis zum ersten Fehlerfall). Da ihr ja sowieso jemanden braucht der die Installtion abnimmt, evtl. mal denjenigen zur Messung holen, und mit dem besprechen was zu tun ist. Wenn es ein guter Eli ist und er es euch zutraut, dann läßt er euch viel selber machen und kommt zum Schluß kurz zum prüfen und messen. Aber eine angeschlagene Leitung oxidierte Klemmstellen (schwarzes bis grüner Kupfer) und zu guter letzt wie gut die Isolierungen sind uva. wie gut der Erdungswiderstand ist, das wird man ohne einen Tester schlecht rausfinden... | |||
| 66 - Sicherung der Außenanlage fliegt immer raus -- Sicherung der Außenanlage fliegt immer raus | |||
Zitat : pkm4711 hat am 12 Mai 2013 00:21 geschrieben : An beiden Kabeln hängt zur Zeit kein Verbraucher, sondern sie enden in einer Lüsterklemme (alle Adern natürlich einzeln). Das ist nicht so prickelnd, da gehört eine Abzwigdose drauf mit richtigen Klemmen. Zitat : Sobald ich die Sicherung für das Kabel für das Gartenhaus einschalten möchte, knallt es und der FI fliegt sofort raus und die Sicherung für das Gartenhaus klappt natürlich auch gleich wieder runter. Wenn ich nun die Sicherung für das Gartenhaus hochklappe und anschließend den FI hochklappe, fliegen beide raus. [...] Ich bin mit meinem Laien-Latein am Ende –Habt Ihr eine Idee??? ... | |||
| 67 - FI kommt beim Abpumpen -- Waschmaschine Beko WML 25125R | |||
| Um es mal zu präzisieren: Pumpe abklemmen und den Widerstand zwischen den Anschlüssen der Pumpe und Masse der Wama feststellen. Normalerweise mit einem Iso-Tester. Ersatzweise zunächst mit einem normalen Multimeter im Mega-Ohm Bereich. Zeigt das was an ist die Pumpe hin, zeigt es nichts an kann die Pumpe dennoch einen Körperschluß haben. Die Meßspannung eines normalen Mulitmeters ist eigentlich zu gering für diese Messung.
Vor dem Öffnen der Wama ist der Netzsteckerz zu ziehen!!! ... | |||
| 68 - Erst F:34, dann F:21 -- Waschmaschine Siemens Outdoor Winner varioPerfect | |||
Zitat : txfx hat am 28 Feb 2013 20:22 geschrieben : Das meint TAB doch mit der "Indianerart": Es hat ja einen Grund, weshalb es auf der Platine schmurgelt. Also wäre es sinnvoll, vor der Reparatur der Platine die Ursache für die Beschädigung der Platine zu eliminieren, also z. B. Motor überprüfen, weil sonst genau das passiert, was Dir passiert ist. Ja, genau das habe ich doch getan. Die Leiterbahn gehört zum Tachogenerator; -X2.6 - und da der Motor sowohl von den Impedanzen, Kohlen (>=32mm; glänzende Oberfläche) als auch Iso-Widerstand unauffällig ist/war und auch ein Lauftest mit Kleinspannung ohne Probleme möglich war, suche ich weiter... Ebenso sind die Relais -K5, -K6, -K7 i.O. - übrigens die Treiber auf der Platine auch. Motorkabelbaum ist i.O. - Messung und Inaugenscheinnahme. trotzdem bleibt der Fehler, dass im Schleudern kurz nach Erreichen der Enddrehzahl die Sicherung fällt
Wo das ... | |||
| 69 - Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. -- Welche FI Schutzschalter ist für mich der richtige? Austausch einer Schraubsicherung. | |||
| @fox1986
Es will hier keiner unfreundlich sein. Auch nicht Angst und Schrecken verbreiten. Nur manche nehmen es etwas leicht mit dem Strom. Bei der Wasserleitung sieht man wenn es sprudelt, beim Strom funktioniert sowas noch, allerdings im Fehlerfall (wie bei Dir 230 V auf der PE Klemme der Steckdose) funktioniert nix mehr. Und bei mir hat sich bei der ISO Messung auch rausgestellt, daß die alte Herdleitung fertig war. Das blöde Teil konnte nicht warten bis es erneuert wurde ist 8 Tage vor dem geplanten Wechseltermin in "Rente" gegangen (FI nicht mehr gehalten). Deshalb die Anlage vorher prüfen, nicht daß dann beim Backen mit 1 Stunde die Leitung etwas durchschlägt und der FI fliegt (hatte ich, Elektriker sagte, müssen wir wechseln, Leitung hat es gehört und ist sofort in Rente gegangen ).
Es gibt nichts schlimmeres als doppelt zu kaufen. Und dann noch der Aufwand, damit man nicht 10x den Kasten zerlegen muß, sollten vorher defekte Leitungen raus. Übrigens, die blöde Herdleitung bei mir, der hat man es auch nicht angesehen, aber für 30mA Fehlerstrom hat es gereicht... aber nur nach längerer Betriebszeit ist der FI dann geflogen. War übrigens eine der wenigen Leitungen die ern... | |||
| 70 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen | |||
| Jedes halbwegs moderne VDE -Messgerät kann auch mit Rampenstrom den FI messen. Die gedimmte Spannung ist da nebensächlich. Pulsierende Fehlerströme werden ja durch Prüfung mit der Positiven oder negativen Halbwelle simuliert und damit gemessen. Der Fi muss auch bei einem Fehler nach dem Dimmer auslösen! Die AC -Typen benötigen reinen Sinus mit pulsierenden oder Halbwellen schalten die nicht ab, deshalb sind in Deutschland AC Typen nicht mehr zugelassen! Und eine Zi Messung am FI gesichertem Stromkreis ist ja wohl kein Hexenwerk. Vorsicht bei Dimmer mit der ISO-Messung Messpannung auf 250 V einstellen sonnst kann der Dimmer geschossen werden.
Edit das Wichtige C nachgereicht [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Feb 2013 21:43 ]... | |||
| 71 - NH Hauptsicherung -- NH Hauptsicherung | |||
| Wenn am Zähler L1 mit L2 getauscht wird und die Hauptleitung einen Treffer hat muss der Fehler mit wandern. Bei vermutetem Fehler auf der Hauptleitung bringt eine ISO-Messung Klarheit! Eine Strommessung mittels Stromzange zeigt Überströme deutlich an. NH können durch längere Überlastung auch "weichgekocht" werden. ... | |||
| 72 - NH Hauptsicherung fliegt raus -- NH Hauptsicherung fliegt raus | |||
| Als erstes würde ich auch eine Iso Messung der Anlage empfehlen! Eine NH Sicherung fliegt nicht ohne Grund!
Aber wenn in der Unterverteilung L1 und L2 der Zuleiung getauscht wurde und nun eine andere Sicherung fällt sollte der Fehler nicht an der Zuleitung liegen! Wurde allerdings L1 und L2 bei den NH Sichtungen getauscht konnte es sehr wohl an der Letung liegen! Das ganze aber nicht auf die Länge Bank schieben da Brandfahr! ... | |||
| 73 - E 34, E 41 -- Waschmaschine AEG Öko-Lavamat Genius L electronic | |||
| Fehler löschen ist nicht notwendig. Wenn der Fehler erneut kommt, die von mir genannte Messung unmittelbar nach auftreten des Fehlers erneut durchführen. Häufig hat die Heizung den Iso-Fehler erst, wenn sie nass oder warm ist.
... | |||
| 74 - Wunderschöne historische Installation (NÖ) -- Wunderschöne historische Installation (NÖ) | |||
| @Elektro Freak:
ja, es gibt in dem (großen) Saal auch Steckdosen, AP 2er Schukosteckdosen, geschätzt aus den 60er oder 70er Jahren. Da offensichtlich von den Originalleitungen abgezweigt, werden sie wohl "bestenfalls" klassisch genullt sein. Verteiler dürfte vermutlich sogar modern sein (die restlichen im Gebäude sind im ältesten Fall - so weit ich gesehen habe - aus den 80er Jahren, teils auch wohl erst in den letzten Jahren errichtet. Wenn einer "mitgedacht" hat, hat er vielleicht sogar den Saal separat mit < (?) 6A abgesichert, wenn nicht, dann vielleicht B13
@Trumbaschl: ISO Messung hat sicher keiner gemacht, wegen Zustand von dem Rohrdraht
... | |||
| 75 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung | |||
| Was soll der Test mit Bohrmaschine und Saugstauber? Wenn der Elektriker die richtigen Messungen macht (ISO-Messung) kann er genau sagen welcher Stromkreis da Ärger macht! So lange Leerrohre liegen ist es kein großer Aufwand beschädigte Leitungen auszutauschen.
... | |||
| 76 - Entspricht das noch der Betriebserlaubnis in Deutschland???? -- Entspricht das noch der Betriebserlaubnis in Deutschland???? | |||
| Wenns ging würde ich es so machen !
- Zähler lassen wie er ist. - DII 25 A Reindrehen. - Iso Messung der Stromkreise machen und prüfen ob schon ein sep. PE vorhanden ist - Fi´s einbauen, bei KN wenigstens das Bad/Küche neu machen. - Herd bei 5x2,5mm² mit 2N,2L, PE anschließen Das alles hier genannte ist nur was für den Fachmann ! Ich sehe es aber mal als das Mindeste an .. ... | |||
| 77 - FI Schalter fliegen unkontrolliert -- FI Schalter fliegen unkontrolliert | |||
| Klar kann man die Leitungen messen, Stichwort : Iso-Messung.
Das mit dem gesprungenen Kasten, deformierten Sicherrungen ist zu 100 % mutwillig verursacht oder du bist ein Troll, kann mir das nicht vorstellen. Erneuerung wäre aber dringend angebracht. Außerdem sollte man wenn mehrmals die Sicherung "fliegt" diese nicht einfach hochdrücken bis sie hält, dadurch "brätst" du die Fehlerstelle .. Die Leitungen sind aber schon 3 Adrig ? Welche Verbraucher hast du den so im Haus ? Mach bitte mal ein Foto von dem ganzen Geraffel .. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 24 Apr 2012 19:09 ]... | |||
| 78 - Prüfung Euronetzkabel -- Prüfung Euronetzkabel | |||
| Hallo,
ich frage mich gerade wie mann sinnvoll ein Euro-Netzkabel prüft?! ISO-messung draufballern und Sichtprüfung?? Wie macht ihr sowas?? Grüsse aus Uiffi Martin ... | |||
| 79 - Übers Notstromagregat Strom ins Haus einspeisen -- Übers Notstromagregat Strom ins Haus einspeisen | |||
| Kannst Du vergessen. Bis das fachgerecht angeschlossen und eingemessen ist, ist der Samstag rum. Der Generator ist für ein Inselnetz IT Netz ausgelegt, wahrscheinlich ohne Isoüberwachung. Du müsstet den Generator auf TT oder auf TNC-S umbauen, mindestens einen evt. zwei Erder einmessen und den FI so vorhanden überprufen. Mit guter Wahrscheinlichkeit ist bei so einem Objekt kein 30mA FI vorhanden, den kannst Du dann auch noch einbauen. Weiterhin eine ISO Messung vornehmen und die vorhanden Anlagenfehler entfernen. Bei 1 Jahr Leerstand kann durchaus die eine oder andere Dose abgesoffen sein.
MFG Christian ... | |||
| 80 - Warum löst der FI-Schalter immer aus? -- Warum löst der FI-Schalter immer aus? | |||
| Klar kann es an einem Wackelkontakt liegen der nur unter bestimmten Voraussetzungen einen N-PE- oder L-(R)-PE_Schluss ergibt.
Und ja, bei einem N-PE-Schluss kann dies auch nur ab einer bestimmten Belastung auftreten. Ggf. kann auch ein N-PE-Schluss vorhanden sein, der nur bei einem bestimmten "Einschaltstrom" eines bestimmten Gerätes zu Auslösen des FI führt. Einige Rückfragen: Wie groß ist der Stromkreise (Wie viele Verbraucher, Steckdosen, Leitungslängen)? Wurde eine Iso-Messung gemacht und was ergabt diese? Tritt der Fehler auch auf, wenn alle derzeitigen Verbraucher abgeklemmt sind und der Stromkreis mit einem (am besten Schutzklasse 2) Verbraucher belastet wird? Tritt der Fehler wirklich nur zufällig auf, oder ist es zB ein Zeitpunkt, bestimmte Witterung etc.? ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |