1 - Zusätzlicher Erder im TT-Netz -- Zusätzlicher Erder im TT-Netz




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich muss einen Zählerschrank installieren, da eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden soll. Dazu muss die elektrische Anlage gemäß dem Netzbetreiber von einem TNC Netz in ein TT Netz umgewandelt werden, was keine größeres Problem darstellt. Allerdings habe ich in der Garage eine Unterverteilung zu der ein Erdkabel 4x10m² als O-Leitung gelegt wurde. Da ich einen Drehstromanschluss benötige, jetzt meine Frage. Ist es erlaubt für die Unterverteilung in der Garage einen zusätzlichen Erder zu setzen, um den PE in die Verteilung einzuführen? Oder kann ich die Zuleitung zur Verteilung weiterhin als PEN nutzen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe. ...
2 - N-PE Schluss ausfindig machen -- N-PE Schluss ausfindig machen
Guten Tag zusammen!
Ich habe in meiner elektrischen Anlage das Problem, dass der FI-Schalter (30mA) unregelmäßig auslöst. Das heißt eigentlich, vorgestern Nachmittag hat der FI-Schalter dreimal in unregelmäßigen Abständen ausgelöst. Vorher noch nie und seitdem aber nicht wieder. An dem betreffenden Nachmittag habe ich ausgiebig meinen Gartenbereich gewässert. Deswegen hatte ich sofort den Verdacht, dass eine der unzähligen Außensteckdosen, Außenleuchten, usw. undicht geworden wären und deswegen der FI-Schalter auslöste. Somit habe ich in meinem Keller, in der betreffenden Abzweigdose, das Erdkabel vollständig abgeklemmt, welches den Außenbereich versorgt. Danach habe ich mit einem einfachen, gewöhnlichen Durchgansprüfgerät (mit einer 4,5 V Batterie) alle Leitungen gegeneinander auf Verbindung geprüft. Ergebnis= keine Verbindung auf der Gartenseite. Danach habe ich die Adern der Zuleitung, im natürlich spannungsfreien Zustand, gegeneinander geprüft. Bei der Prüfung von N gegen PE zeigte der Summer eine Verbindung an. Allerdings war der Summerton anders, irgendwie so komisch. Eher so ähnlich, wie eine Trillerpfeife. Also steckt doch der N-PE Schluss irgendwo in meiner Anlage? Wie würdet Ihr jetzt vorgehen? Reicht mein Durchgangsprüfgerät eigentlich für eine weitere Fehlersuche ...








3 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler
Hallo

Wie dimensioniert man die Zuleitung für einen Subverteiler am besten?

Der Subverteiler sollte für eine kleine Wohnung dienen (Waschmaschine, Wäschetrockner, Küche mit E-Herd inkl Kochfeld, 2 Schlafzimmer)

Im Haupthaus, ist noch ein alter E-Verteiler drinnen, der wird erst ein Jahr später getauscht, da hängt auch ungefähr das gleiche drauf.

In der übergangszeit bis der Haupt E-Verteiler getauscht werden kann, wird immer nur einer "verwendet" entweder der Subverteiler oder der im Haupthaus - nicht beide.

Das Problem was ich habe, der Subverteiler ist ca 20m Kabelweg weit weg, würde dafür eigentlich sicherheitshalber ein 5*10m² Erdkabel durch den Keller legen.

Habe aber gestern gesehen, das die Hauptsicherung am Dach oben nur 35A sind und ich schätze das war ein 10m² Leitung die vom Dach in den Dachverteiler geht, und dann nach der Sicherung in den Hauptverteiler.
Wo dann gleich als erstes eine 25A Sicherung steht.

dh. Ich könnte nun ja maximal mit 20A im Subverteiler reinkommen oder?
Oder muss ich sager nun theoretisch eine 20A Sicherung um alten Verteiler, und dann das 20m Kabel und dann am Eingang eine 16A? ...

Wie würdet ihr soetwas lösen?




...
4 - Schaltkasten erden ja/nein -- Schaltkasten erden ja/nein
Hallo zusammen,

die Fakten: Haus aus den 50ern, kein Fundamenterder, TNCS Netz mit FI im Haus, Potentialausgleich über den PE.

4-5 m vor dem Haus ist ein Geländer aus Stahlrohr, dies ist an sieben Stahlträgern befestigt, die knapp 1 m tief im Erdreich einbetoniert sind.
An diesem Geländer hängt ein Kasten aus Edelstahl, in dem sich ein Trafo, ein Zeitrelais, ein Schütz und eine Lichtschranke befinden. Die Zuleitung zu dem Kasten ist Erdkabel 3x1,5. Leuchten am Geländer werden über den Trafo versorgt.

Nun das Problem: Erde ich den Kasten, hab ich damit quasi einen Fundamenterder über 1,5mm² angeschlossen.
Erde ich den Kasten nicht, könnte im Fehlerfall Spannung anliegen. Da dürfte aber keine Gefahr entstehen, da der 30mA FI im Haus abschaltet.

Was ist richtiger, erden oder nicht erden?

Viele Grüße
blitzlicht ...
5 - Zusätzliche Leitung an FI anschließen? -- Zusätzliche Leitung an FI anschließen?
Abgang 2,5 ist richtig. Die Leitung geht als Erdkabel in den Garten und die damalige Berechnung mit der Kabellänge etc. ergab, dass da ein 2,5 Kabel verwendet werden sollte.

LS mit 10A und 16A??? Weil man das so macht? Oder sollten beide 16A sein?

1,5 Zuleitung im Hauptschrank mit 16A abgesichert. ACHTUNG: Für alle Fanatiker - ist noch ein Schraubautomat!

Adernhülse usw. ...

Ich muss schon sagen, dass ich so langsam aber sicher das Gefühl habe, hier nicht in ein Elektronikerforum geschrieben zu haben, sondern bei Gehirnchirurgen gelandet bin.
Bei aller Berufsehre, ich bin auch ein präziser Mensch, aber wenn man meine ursprüngliche Frage betrachtet und die darauf gegebenen Antworten, dann habe ich hier letztlich nur meine Zeit verschwendet!
Hier handelt es sich nicht um einen Schaltschrank mit 2 Dutzend Leitungen, da würde ich auch auf eine absolut saubere Verlegung wert legen. Klar kann man fast alles besser machen, für mich steht hier aber in erster Linie, und so ist es bei fast allem, erst mal die Funktion im Vordergrund. Klar hängt das eine mit dem anderen zusammen, aber so "wild" wie das hier von manchen beschrieben wird ist das nicht. Das darf ich mal so als Schwachstromelektriker sagen.

Werde wohl letztlich ...
6 - Installation LED-Bodeneinbaustrahler in Einfahrtspflaster -- Installation LED-Bodeneinbaustrahler in Einfahrtspflaster
Hallo gel87 und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Ich kenne diese und ähnliche Strahler zur Genüge...
Ein VDE-konformer Einbau (ggf. auch noch überfahrbar) in Bodenbeläge ist mit dem beiliegenden Zubehör aus meiner Sicht nur sehr schwer möglich.
Das Einbaugehäuse ("Einautopf") aus Kunststoff ist einfach zu klein, um darin eine Übergangsmuffe auf ein Erdkabel vernünftig unterzubringen.

Obendrein ist die (sehr kurze) Anschlußleitung in aller Regel NICHT geeignet, in dauerhaftem Kontakt zu Wasser (z.B. innerhalb eines Installationsrohres) zu stehen.
Generell sind die Leitungsbauarten "H05RN-F" und "H07RN-F" nur zum kurzzeitigen Einsatz in Wasser geeignet, in dem hier vorliegendem Einbaufall ist jedoch NICHT auszuschließen, dass die Leitung dauerhaft kontakt zu Wasser hat.

Habe ich mit derartigen Leuchten zu tun, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Geeignetes Installationsrohr von einem Revisionsschacht sternförmig zu jeder Einbauposition der Leuchten verlegen.
2. Einbautöpfe an den jeweiligen Montageorten ausrichend fest einbetonieren.
3. Leitungsstummel an den Leuchten ausbauen und durch eine ausreichend lange Leitung geeigneter Bauart ersetzen,...
7 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Wer sagt den das du nicht Aufputz verlegen darfst, nur sieht das nicht besonders gut aus! deshalb ja Kabelkanal
Es hindert dich niemand an Stelle der alten Kraftsteckdose einen kleinen Verteiler mit FI und 16 A Sicherung und daran eine Schukosteckdose zu montieren. Sinnvoller ist es aber das gleich richtig zu machen und neue Zuleitung zu ziehen. Stück für Stück auf den neuen Zählerschrank und den alten Teil Stück für Stück raus!
Sofern die Anlage iO ist gibt es keinen Grund die Versorgung bei Umstellung auf Erdkabel Stillzulegen.
Beispiel : deine WM hat einen Körperschluss das bedeutet durch einen Fehler im Gerät liegt Spannung gegen Erde an. Diese Spannung ruft einen Fehlerstrom durch deine Wenigkeit hervor wenn du das Gehäuse berührst. Der Schutzleiter wenn angeschlossen leitet diesen Strom zurück zum EVU und die Sicherung oder der FI schaltet den Stromkreis ab. Eine 10 A Sicherung benötigt zum rechtzeitigen abschalten ca 30 A der FI dagegen nur 0,03A
Ohne Schutzleiter müssten also rund 30 A durch dich hindurchmarschieren um die Sicherung ohne Schutzleiter rechtzeitig abschalten zu lassen. So gehen wir mal davon aus das dazu noch der N unterbrochen ist dann kann trotzdem ein Strom vom L über die Fehlerstelle und dich zur Erde fließen(Und über die Erde zurück ...
8 - Altanlage schrittweise modernisieren -- Altanlage schrittweise modernisieren
@Goetz

Wie du schon geschrieben hast benötigst Du einen Installateur, der das auch abnimmt. Den sollte man von Anfang an "ins Boot" holen und die Schritte mit ihm besprechen.

Auch wenn du derzeit Wechselstrom hast, wird die Neuinstallation auf Drehstrom aufgebaut. Hierfür müßte man wissen welches Netz-System du bekommen wirst (sofern überhaupt eine Umstellung auf Erdkabel in dieser Gegend möglich ist, wissen i. d. R. Elektriker aus der Gegend).

Es spricht denke ich nichts gegen eine Stufenweise Erneuerung Raum für Raum. Die Unterverteiler pro Stockwerk sind eine gute Idee, jedoch würde ich die nie unter 10mm² anfahren, dann hat man später kein Gerenne über Treppen wenn mal ne Sicherung/FI fliegt. Bloß damit diese angeschlossen werden können mußt du in die HV und hier könnte es nötig sein, daß man an den verplompten Zählerbereich ran muß (das dürfen i. d. R. nur zugelassene Elektroinstallateure; vielleicht findet sich hier einer aus deinem Raum, in Bayern könnte ich weiterhelfen ).

Evtl. ist es sogar nötig einstweilen den alten Zähler in einen neuen Zählerschrank zu bauen und von dort zu den UV gleich zu gehen (würde mein Eli so machen), dann braucht man nicht 2x umklemmen, hat scho...
9 - Kabelquerschnitt Erdkabel -- Kabelquerschnitt Erdkabel
Hallo miteinander

Ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe:

Zum Anschluss einer Brunnenpumpe (Drehstrom 1,6kW / 3,3A) soll ein Erdkabel über eine Länge von 250m als Zuleitung verlegt werden.

Welcher Querschnitt muss hier gewählt werden? Wir kommen hier alle auf verschiedene Ergebnisse


Vielen Dank für Eure Hilfe

Matthias ...
10 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren
Hallo zusammen!

Letztes Wochenende ist mir bei Bekannten was aufgefallen.
Und zwar haben sie ein kleines Gartenhäuschen (keine 10m Luftlinie vom Haus weg), das auch mit Strom versorgt wird.

Es geht ein dreiadriges, eindrähtiges Erdkabel (zumindest ist es doppelt isoliert, die äußere Isolation ist schwarz, dann kommt noch eine dünne graue, und dann die Isolationen der einzelnen Adern) vom Heizungskeller aus ins Gartenhäuschen.
Im Gartenhäuschen sieht auf den ersten Blick alles ok aus.

Aber im Heizungskeller endet das Erdkabel in einem Schuko-Stecker.
Und weil das Kabel natürlich zu dick für die Zugentlastung im Stecker war, wurden die äußeren Kabelmäntel ca. 1cm vor dem Stecker abgeschnitten!
Der Stecker wird dann bei Bedarf im Heizungskeller angesteckt.

Da es höchstwahrscheinlich nicht VDE-konform ist, ein starres Kabel an einen Stecker zu pfriemeln, möchte ich das ganze nun etwas sicherer machen.

Im Heizungskeller ist die Verkabelung normale Aufputz-Feuchtraumverkabelung (Schalter und Dosen Jung WG 600 Serie), der Weg zur nächsten Unterverteilung (inkl. FI) jedoch nicht.

Meine erste Idee war, die bestehende Installation zu modifizieren:
Dazu einen zweipoligen Schalter mit Kontrollleuchte "Jung 602 KO...
11 - Ohrhörer mit einigermaßen haltbarer Zuleitung? -- Ohrhörer mit einigermaßen haltbarer Zuleitung?
Hi!
Einige Zeit habe ich mich mit "Kabel"brüchen herumgeärgert.
Dann habe ich mir die UE Metrofis (220) gekauft.
Deren Zuleitung war fest wie Erdkabel und ließ ohne weiteres nicht weniger als etwa 2cm Biegeradius zu.
Die haben tatsächlich bei fast täglichem Gebrauch 2 Jahre gehalten!
Sie funktionieren immer noch, allerdings sind sie klanglich nicht der Renner, Bass ist zwar ordentlich vorhanden, aber die höhen verzerren doch ziemlich.
Bei den alten Sachen von Metallica oder In Flames erträglich, aber bei Sólstafir störts
Dann habe ich mir ein Handy gekauft, das viel Speicherplatz hat (16Gbyte µSD).
Das Livesound-Headset klingt super und hat eine ähnlich knickwidrige Zuleitung (dass sie platt ist, reduziert die Knäulbildung auf ein erträgliches Maß), allerdings rutschen die Stöpsel dauernd raus, wenn ich mir mal 5 Minuten lang nicht mit nem Wattestäbchen das Ohr gereinigt habe.
Außerdem hat der Stecker 4 Ringe und ist nicht zu normalen LRT-Buchsen kompatibel, es sei denn, ich halte mit ner Wäscheklammer die Sprechtaste gedrückt.
Mit meinem K530 will ich aber auch nicht dauernd herumlaufen^^
Suboptimal!
Kennt jemand Stöpsel in einem erträglichen Preisbereich (Schmerzgrenze wären...
12 - Sicherungsautomaten Selber Wechseln!! -- Sicherungsautomaten Selber Wechseln!!
Da hast du recht. Kenne nur Altbau und Neubau bei uns im Innviertel. Da ist alles Drehstrom.

Seit einiger Zeit bauen wir jeden Zählerverteiler wo die ganzen Endstromkreise auf 2 Schutzschalter verteilt werden. Du hast schon recht, bei einer neuen E-Installation die auch richtig ausgeführt ist fliegt der RCD fast nie. Aber was ist wenn ein Gerät nen Schaden hat. Bei 2 RCDs ist zumindest nicht alles dunkel. Und die FIs kosten auch wirklich kein Geld mehr.

Bei uns ist die Zuleitung des Netzbetreibers (meist Energie AG und Energie Ried) meistens in TN-C ausgeführt.

Ü-Ableiter ist bei uns pflicht vom NB aus. Vorzählersicherung ist bei uns entweder bei Freileitung ein Hausanschlusskasten im Dachboden, der plobiert ist, oder bei Erdkabel ein NH Trenner im Verteiler selbst, der auch plombiert ist. bei der NZHS kommt bei uns ein Tytan Schaltblock mit 25/35A rein. Ich beziehe mich hier auf einen Privathaushalt.

mfg francy ...
13 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
War tatsächlich das Erdkabel, da hat sich eine Fliesenscherbe in die Ummantelung reingedrückt, so daß der Außenleiter Kontakt zum Erdreich hatte.

@sam2: Wir spannen jetzt ein Fangnetz unter den Verteiler, damit der FI das nächste Mal weich fällt.

@ego: Ja, finde ich auch, und auch unnötig. Die Zuleitung ist separat mit gL 20A Neozed abgesichert. Vielleicht war gerade kein Hauptschalter zur Hand und hatte die C20 noch übrig? ...
14 - Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme -- Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme
Hallo Ihr Lieben,

zunächstmal herzlichen Dank an das Forum und die Moderatoren für die vielen tollen Posts. Habe schon viel Interessantes und Wissenswertes hier gelesen.
Diesmal habe ich jedoch selber zwei Fragen an Euch, die ich bisher noch nicht klären konnte (oder hab' ich's doch nur überlesen?).

Zur Situation:
Es geht um die Sanierung der Elektroinstallation in einem Objekt, das aus zwei Betriebsgebäuden, die ca. 50 Meter voneinander entfernt sind, besteht.
Beide Gebäude sind durch Erdkabel 4x50qmm Kupfer, kupferumspannt, miteinander verbunden.
Ursprünglich wurden diese von einem 15kW-dreiphasen-Dieselgenerator versorgt, mit größtenteils abenteuerlicher Verkabelung, vorzufinden war alles denkbare und undenkbare. Vor ca. 15 Jahren wurde die Anlage dann über ein 2,3km langes Erdkabel (NAYY 4x50qmm) in unverändertem(!) Zustand an das EVU-Netz angeschlossen (wie das passieren konnte, wird sich mir vermutlich nie mehr erschließen).
Der Zähler ist über einen Lasttrennschalter direkt an den EVU-Trafo angeschlossen, dahinter 3x20A Neozed-Sicherung (schon im Kundenbereich), dann die 2,3km Erdzuleitung zum Objekt, dort nochmal 20A-NH-Sicherungen und weiter zu mehreren Unterverteilungen.
Netzform: prinzipiell TN, wegen der langen "dünnen&qu...
15 - Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw -- Umbau eines Saunaofens von 7,5 kw auf 3,5Kw
Die Heizelemente sind in Sternschaltung geschaltet, werden also immer (Auch bei Drehstromanschluss) mit 230V betrieben. Man kann den Ofen zB. so umbauen/ anschliessen, dass ein Heizelement direkt an 230 V hängt und die anderen beiden in Serie geschaltet sind und dann jeweils mit 115V betrieben werden und somit je 625W Leistung abgeben. Das wäre dann als Gesamtleistung 2500W+2*625W=3750W. Das ist zwar minimal mehr als 16A, aber könnte bei einer 16A-Absicherung noch so gerade im Toleranzbereich liegen, wenn sonst keine Verbraucher eingeschaltet sind. Welcher Leitungsquerschnitt ist denn überhaupt verlegt und wie (Erdkabel, Schutzrohr) ? (Evtl. lässt sich die Zuleitung dann nämlich auch höher absichern und man kann 2 Heizelemente direkt betreiben insg. 5kW)
Welchew Maximaltemperatur erreicht werden kann, hängt stark von der Isolierung und der Aussentemperatur ab (genauer gesagt von der Differenz Innentemp.-Aussentemp.) es stellt sich dann ein thermisches Gleichgewicht ein, wenn die Verlustleistung gleich der Heizleistung ist.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am  2 Sep 2011 10:57 ]...
16 - Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden -- Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden
Hallo Forum,
Ich habe folgende Frage:
Unter der Terrasse unseres Reihenhauses ist ein 5-adriges Erdkabel verlegt, mit dem ich die 3-adrige Zuleitung zu einer Gartensteckdose verbinden will. Der bereits gekaufte Steckdosenblock lässt es von seinen Abmessungen leider nicht zu, die 3-adrige Zuleitung zu entfernen und das 5-adrige Erdkabel direkt anzuschließen. Deshalb will ich den Stecker der Zuleitung abschneiden und die beiden Kabel direkt miteinander verbinden. Aus einer Google-Suche habe ich erfahren, dass die sichere (und vermutlich auch VDE-konforme?) Methode dafür eine Gießharzmuffe ist. Aber welche? Cellpack ist ein häufig genannter Herstellername, aber auf deren Webseite gibt es eine Vielzahl an Muffen, und mir ist nicht klar, welche die für meine Zwecke geeignete ist.

Hier ein paar Details:
- Die Leitungslänge vom Sicherungskasten bis zur geplanten Verbindung sind etwa 10 Meter.
- Die Leitungslänge von der Verbindung bis zur Gartensteckdose ist 1 Meter.
- Den Aderquerschnitt der Leitungen kenne ich gerade nicht (könnte ich erst am Wochenende in Erfahrung bringen). Es sind Standardteile, falls das hilfreich ist.
- Das verlegte Erdkabel ist mit einem FI-Schutzschalter abgesichert, zusätzlich ist ein Taster installiert, der über einen Sc...
17 - Kopfhörerthread, die zweite -- Kopfhörerthread, die zweite
Hi!
Mittlerweile ist es auch hier in der Gegend relativ normal, mit Kopfhörer statt mit Stöpseln herumzulaufen es hält sich in etwa die Waage.
Allerdings scheinen die Qualitätsansprüche recht gering zu sein, es sind meistens diese Skullcandy-Teile, wo man vermutlich die Hälfte für die Optik bezahlt (wenn nicht, belehrt mich eines besseren!)
oder andere, bei denen die Quäken gerade mal knapp 5cm Außendurchmesser haben. Kann sowas gut klingen?
Vor einiger Zeit hatte ich die Gelegenheit, einen AKG K630 probezuhören.
Klang ziemlich gut.
Jetzt ist der allerdings noch relativ (!) weit unten in der AKG-Preisskala.
Kann jemand diesen Kopfhörer einordnen, und mir sagen, ob das sich lohnt?
Oder sind die 229€ für den K701 ( http://www.dj-deals.de/cgi-bin/cosm.....boter ) gut angelegt oder fängt um 150€ schon der Voodoo-Bereich an, wo der Klang nur noch unwesentlich besser wird?
Besonders angenehm empfinde ich die Modelle mit Plüschpolstern, da schwitzt man nicht so...
Weiß jemand, ob man generell bei AKG-Hörern die Zuleitung tauschen kann?
Einen 10€-Hör...
18 - Neue Eigentumswohnung - FI Schalter -- Neue Eigentumswohnung - FI Schalter
Also ich kann auch nur Positives von meinen letzten (erinnerlichen) 25 Jahren mit FI berichten. Wir sind auch TT Gebiet daher schon "ewig" mit FI, zuerst 100mA jetzt schon seit Jahren überall 30mA.

So gut wie jede Auslösung an die ich mich erinnern kann war "mit gutem Grund" und viele der Vorfälle wären wohl böse ausgegangen ohne FI. bei den oftmals geringen Strömen, die dabei geflossen sind, löste keine Sicherung aus. Und das obwohl wir in beiden Objekten sehr geringe Erdungswiderstände haben.

* Highlight: mit der Gabel in den eingeschalteten Toaster und Heizdraht berührt. FI löste sofort aus, meine Mutter merkte nicht einmal einen Schlag...
* Defekte Zuleitung zu Tauchpumpe im Wasser, ich zog gerade die Pumpe raus, da war aber der FI Gott sei dank schon draußen.
* Tropfwasser auf Frostwächter im Pumpenschacht, 30mA FI löste aus.
* Defekter Türschalter bei Waschmaschine, 100mA FI löste aus, sonst wäre wohl das Gehäuse unter Spannung gestanden.

Lediglich bei Gewitter hatten wir früher mit einem der alten FIs Probleme weil er ohne Fehler auslöste. Mit dem neuen FI und nachdem die Freileitung gegen ein Erdkabel ersetzt wurde gibt es dieses Problem nicht mehr.

Ich bin dazu übergegangen - wie schon einige geschrieben...
19 - Licht im Schuppen -- Licht im Schuppen
Erdkabel (NYY) darf nicht in Stecker.
Wenn schon, müßte man erst einen übergang auf flexible Leitung machen.
Dann ginge ne steckbare Einspeisung.

Aber wozu?
Das wäre dann aufwendiger als ein Festanschluß!

Das ist unabhängig von Schaltern und Steckdosen am Carport.

Um welche Leitungslänge von welchem Querschnitt geht es denn?
Und wie sieht es diesbezüglich mit der vorhandenen Zuleitung zum Keller aus?
Was für ein FI (Bemessungsfehlerstrom, Typ)? ...
20 - Zählerschrank erweitern für Küchengeräte -- Zählerschrank erweitern für Küchengeräte

sorry, hat einen Moment gedauert, die Daten zusammenzutragen.

1. UV 1. und 2. Etage
5x10mm² (War früher Zählerkasten. Der Hausanschluss kam früher von oben, wurde dann bei Umstellung auf Erdkabel in den Keller verlegt.
Alter Zählerkasten entfernt und UV gesetzt.

2. Garage
5x6,0mm²

3. Netzform
Zähler 3 x 230/400V

Aufkleber von Fachfirma auf dem Zählerkasten: HV 3PEN 50Hz 230/400V soweit ich weis, Zuleitung Erdkabel L1, L2, L3, PEN.
Am Zähler PEN auf PE und N aufgeteilt und PE separat geführt.

PS: könnte man (falls es die Teile für den Hager 90 SL-Schrank noch gibt) den 2. nicht benötigten Zählerplatz entfernen und ein weiteres Sicherungsteil dafür einsetzen? ...
21 - Urlaub in Ägypten -- Urlaub in Ägypten
Hallo,

habe einige nette Bilder machen können.


Wohin wohl diese Leitung führen mag ... ?




Naja ... ein bischen Schwund an Mantel kommt schon mal so vor.



Ahh ... von diesem Verteiler zum Schiff.



Wozu auch Stecker. Passt doch. Und sogar abgesichert.



Und wo kommt die Zuleitung her ?



Liegt offenbar schon länger da. Immerhin netter Versuch mit dem Leerrohr.




Ahh... ja. Zu dem Kasten an der Bretterbude.






Mal neugierig gewesen ...



Ahhso. Und wo kommt das Erdkabel her ?
Sehr übersichtliche Verlegung. Muß man schon sagen !





Immerhin Markenqualität. Nein, der Schaltschrank war nicht abgeschlossen



Was sind schon so geschätzt 100 M etwa 4mm² an 100A ?




Geht doch

Gruß DD

[ Diese Nachricht ...
22 - Umbau Altbau -- Umbau Altbau
Hallo


so jetzt auch mal ein Beitrag von mir.

Erstmal was zu meiner Person:
Bin selber gelernter Energieelekroniker und gehe gerade zu
Technikerschule Fachrichtung Energie und Automatisierung.
Hab bisher fast nur in der Industrie (Fördertechnik und Energieverteilung) gearbeitet. Hatte aber auch schon einen Ausflug in den Wohnungsbau , allerdings nur Neubauten.


Ein Freund von mir hat das Haus von seinem Opa geerbt. Ist keine grosses Haus eher ne 4 Zimmer Wohnung.
Haus ist in den 1950er Jahren gebaut worden. TN-CS ist vorhanden.

HAK Kasten ist im Keller Zuleitung per Erdkabel.
Zähler und Verteilung in der Küche.
Zwischen HAK und Zähler sind ca. 5 m.
Zähler ist von 1971, diese Standard AEG Drehstromzähler.
Sicherungen direkt über dem Zähler.

Bisher sieht es Sicherungstechnisch so das das es 3 * 25A H Sicherungen für den Herd gibt, die allerdings alle 1 polige.
Dann noch 2 B16 für den Rest.
Also auf keine Fall was für die Zukunft.

Haus ist im Moment noch komplett unbewohnt also Staub usw. spielen noch keine Rolle.

Jetzt wollen wir ein wenig aufrüsten. Komplette Neuinstallation ist aus Geldgründen leider nicht drin.

Als erstes sollen neue Leitungen rein. Die alte...
23 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation
Hallo zusammen.

Kurz vorweg zu mir.
Ich bin zwar E-Technik Meister (Handwerk), habe jedoch seit meiner Lehre (15 Jahre her) nicht mehr im Handwerk gearbeitet. Daher bin ich nicht mehr firm mit der aktuellsten Hausinstallationstechnik und möchte das Projekt von erfahrenen Usern hier "absegnen" lassen.

Zum Projekt.
Ich möchte unsere Scheune (keine Elektroinstallation vorhanden) ans vorhandene Hausnetz anschließen. Zu diesem Zweck wurde bereits eine 10mm² Zuleitung von der Hausverteilung per Erdkabel verlegt.

Der Plan sieht nun folgendermaßen aus.
Mit der Zuleitung greife ich in der Hausverteilung (Abgesichert mit NH 63A) den Strom nach dem Hauptschalter ab.

In der Scheune ist ein zweireihiger Aufputz (IP55) Verteiler geplant. Dort gehe ich mit der Zuleitung auf 3x LS C16A und von dort zu einer CEE 16A Steckdose.
Weiterhin geht es mit der Zuleitung auf einen RCD 40A 30mA und von dort auf 5 weitere Stromkreise (LS B16A).
Da die Zuleitung also aufgeteilt wird, welche Klemmen nimmt man hierfür?
3 Steckdosenkreise in der Scheune
1 Lampenstromkreis in der Scheune
1 Lampen...
24 - Trennen vom Stromkreis aus der Ferne -- Trennen vom Stromkreis aus der Ferne
Ja, es gibt etwas.


Dein Text ist nicht gerade gut verständlich. Ich hab z.B. "Stromhaus" noch nie gehört! Kenne nur Softwarehaus...

Aber Du meinst anscheinend eine Trafostation?

Und Deine Zuleitung ist 4km lang? Oder die ausführende Verlegefirma 4km weit weg???

Freileitung oder Erdkabel?
Kritische Umgebung (gebirgig oder so)?

Wo sitzt der Überspannungsschutz? Welcher genau?

Haben die zu schützenden Geräte anderweitige Verbindungen (auch kleinspannungsseitige, auch innerhalb des Gebäudes, auch mit anderen Geräten dort)? ...
25 - Stromversorgung für Garage?!? -- Stromversorgung für Garage?!?
Hallo zusammen!

Wir bekommen demnächst eine Garage - diese soll auch verkabelt werden.
Ich werde also eine Zuleitung von unserem Sicherungskasten im Haus dort hin legen. In die Garage kommt eine kleine Unterverteilung; an diese wird Licht und Strom für die Garage angeschlossen, außerdem der Garagentorantrieb. 1x 16 Ampere Starkstrom soll auch mit installiert werden, damit man für die Zukunft gerüstet ist.

Nun meine Fragen:
- Welchen Querschnitt sollte die Zuleitung haben - Leitungslänge vom Sicherungskasten im Haus zur Unterverteilung => 20-25 Meter.
- Vorsicherung im Sicherungskasten? In die Unterverteilung in der Garage soll der FI!
- Wie sollte das Erdkabel verlegt werden? Einfach in einem Sandbett, oder zusätzlich in einem Schutzrohr, oder das Kabel in die Erde und darüber eine Kabelschutzhaube? Was empfehlt ihr? Was hat sich bewährt?


Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Tips und Hilfe!



MfG
Chris.
...
26 - Fragen zum gewerblicher Elektroanschluss ca. 120kW -- Fragen zum gewerblicher Elektroanschluss ca. 120kW
Du musst dich für nichts entschuldigen, noch hast du ja nichts angestellt

Und das sehe ich auch so, ich werde das nicht machen, sondern ein ortsansässiger Installateur.
Ich wüsste halt von unabhängiger Stelle, was man "üblicherweise" macht, daher die Fragen.
Einzelabgänge = z.B. eine Sicherung für Steckdose 0815, also keine Drehstromabgänge.

Zu 1:) Man könnte z.B. die zur Wahl stehenden Möglichkeiten untereinander schreiben und den Fall erklären, wann die einzelne variante verwendet wird (werden muss)

Die Zuleitung wird eine Stichleitung von einem Erdkabel.

Wenn du die Leistung meinst, die gemessen wird, dann passiert das natürlich in der HV über Wandler.

So dann wünsche ich allen einen guten Start in den Montag *g*

Bye ...
27 - Kabelquerschnitt HAK zur Hauptverteilung -- Kabelquerschnitt HAK zur Hauptverteilung

Zitat : Die Einspeisung im HAK ist auch vieradrig.
Also Netzform ist wohl ein TNCS-Netz??
Das sagt nichts aus. Auch in TT-Netzen ist die Zuleitung vieradrig.
Und es gibt TN-Netze, wo der VNB neuerdings die PEN-Aufteilung bereits im HAK vorschreibt.

Da kocht jeder im Detail sein eigenes Süppchen.
Daher ist es auch problematisch, schon jetzt eine Vorrüstung vorzunehmen, die erst in 2 Jahren in Betrieb gehen soll.
Was, wenn bis dahin die Regeln wieder geändert wurden???

Tipp:
Vom VNB schriftlich bestätigen lassen, daß eine bestimmte Ausführung, die jetzt erfolgt, dann auch nich bei Inbetriebnahme erst bei Umschaltung von Freileitung auf Erdkabel akzeptiert wird.

PA mit Fundamenterder ist hingegen schonmal sehr gut.

Die bisherigen Querschnitte und Ausführungen sind hingegen ohne Belang. Es gelten insoweit die Regeln bei Errichtung (und das bedeutet hier, bei Inbetriebnahme der neuen Leitung).

Spannungsmessung i...
28 - Neu-Installation meiner Garage Frage zu Querschnitten -- Neu-Installation meiner Garage Frage zu Querschnitten
Danke für Eure Antworten,die teils hilfreich sind und andere sollten weiter Äpfel zählen gehen
Meine Zuleitung vom Haus zum Schuppen hat einen Querschnitt von 5 polig x 2,5 mm/ 2,(Erdkabel ist ca 25 m lang).Am Schuppen will ich mit neuen Erdkabel NYY-JY 5pol x 1,5mm/2 (Erdkabel max. 10m lang)in die Garage.
In der Garage wollte ich NYM-J 3pol x 1,5 mm/2 verlegen!

Ist diese beiden Kabel ausreichend oder sollte ich ein stärkeres nehmen??
Zur Installation stehen an:
ca 10 Steckdosen,Lichtanlage,Torantrieb,Außenbeleuchtung...
Ist es ratsam einen Sicherungskasten mit Sicherungen und FI-Schalter in der Garage anzubringen,auch wenn das Hauptkabel vom Haus schon abgesichert ist?
Sorry ....falls ich meine Umfrage im falschen Bereich gestellt habe,bin halt neu hier
Danke für Eure Hilfe mfg SIGGI ...
29 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau
Dann wolln wir mal!

Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden!

Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen.
Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben!

Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste...
30 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung?

Zitat :
mathias92 hat am 12 Sep 2008 13:52 geschrieben :

Das MUSST du mir aber jetzt mal noch erklären.
Wie das sinnvoll sein kann???!!!



Noch ein Beispiel aus meiner Praxis:
Gegeben ein Bauernhof:
Momentan abgesichert im HAK (Panzersicherung für dich) mit 3x35 A und Zuleitung
zum Zählerkasen inkl. UV 4x16 qmm ca. 10 m lang.
Zuleitung zur neuen Gerätehalle ca. 200 m mit Erdkabel 4x50 qmm, abgesichert
mit 3x25 A, da zur Zeit nur etwas Licht gebraucht wird. Was meinst du, was der Mann mir sagt, wenn da mal mehr Leistung gebraucht und ich sagen müsste, das Erdkabel wieder auszugraben und ein neues zu verlegen.
...
31 - Nachtübung: Küchenlicht nur noch auf \"Halbmast\" - was würdet ihr tun? -- Nachtübung: Küchenlicht nur noch auf \Halbmast\ - was würdet ihr tun?

Zitat :
schweizer hat am 25 Aug 2008 11:20 geschrieben :
Genau richtig gehandelt!

Hatte ich schon was von Anrufen geschrieben? Nein?

Ja, das war der nächste Schritt.
Der freundliche Herr am anderen Ende der Mobilfunkverbindung hat zuerst Wert darauf gelegt, dass eine Störungsmeldung mit Kosten für mich verbunden wäre, falls sich das Problem als eine Störung innerhalb des Hauses herausstellen würde.
Ich habe ihm dann angeboten, die Sache auf sich beruhen zu lassen, da ja nach unserem HAK keine weiteren Probleme zu erwarten waren.
Interessant, dass bei einer Netzstörung zuerst die Finanzen geklärt werden müssen. Naja, so sind sie halt, die Schweizer...
Er hatte dann doch ein Einsehen und wollte wissen, woher ich denn anrufe. Nach Bekanntgabe der relevanten Daten sowie des detaillierten F...
32 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern
Sicherlich hat Kollege Lightyear recht, wenn er Dir zu einem Fachmann rät.

Deinem Posting kann ich allerdings dennoch einiges entnehmen. Erstens fällt mir auf, dass Du wenig bis keinerlei Ahnung von Schutzmaßnahmen und Systemen nach Art der Erdverbindung hast. Und auch mit dem "einfachen" Fachvokabular hast Du Probleme.

Daher hier mal eine "Basis"-Einführung: Ein Erdkabel ist schwarz und liegt in der Erde. (Typenbezeichnung üblicherweise NYY...) So ein Erdkabel wird in der Regel in einer Wohnung überhaupt nicht gebraucht, auch nicht als Zuleitung. Da reicht stinknormales NYM und das nennt sich Mantelleitung.

Die Wohnungszuleitung ist bei Dir anscheinend 4x10mm² mit grüngelb. Das spricht für ein TN-C-System mit drei Außenleitern und dem Nulleiter und ist lange Zeit in Nullungsgebieten Standard gewesen und ist auch heute in der Regel kein Grund zur Beunruhigung.

(Ich muss weg, schreibe später weiter)

KK ...
33 - Schwarze Ader -- Schwarze Ader
Moin Kollegen!

Ich komme hier einfach nicht weiter.

War gestern bei einem Kunden und sollte eine Gartenbeleuchtung installieren. Als Zuleitung war ein Erdkabel verlegt 3x2,5mm² 30m lang. Am Ende der Leitung war dann eine Feuchtraum Verteilerdose. Von dort ging ein Kabel zu einem Bewegungsmelder der dann die Gehwegsbeleuchtung eingeschaltet hat. Von dort ging dann ein Kabel wieder 20m den gleichen Weg zurück, unterbrochen von 4 Verteilerdosen, wo die Lampen abgingen. Mir ist dann aufgefallen, daß in allen Verteilerdosen jeweils eine Ader, das Kupfer ganz schwarz war! In allen Verteilerdosen waren Lüsterklemmen und ganz mit Silikon ausgespritzt. Kabel und Dosen waren 10cm im Erdreich eingegraben. Habe dann Kabel fast 30cm vom Ende abgeschnitten, aber die Ader war immer noch schwarz! Was mich jetzt interessiert ist: Was kann dies verursacht haben und warum?

Weiß da jemand eine Antwort drauf?

Bin dann hergegangen und habe alle Kabel ausgewechselt, Gel Quetschmuffen als Verteiler genommen und natürlich die Lampenkabel mit Aderendhülsen versehen. Bild zeigt eins der Lampenkabel.

Gruß
Bernd

...
34 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller
L-LS sind nicht ungefährlich, weil sie fast so eine hohe Überlastauslösertoleranz haben, wie H-LS. L-LS haben 1,45 - 1,75 * Nennstrom, H-LS 1,5 - 1,9 * Nennstrom. Dies bedeutet:
Ein L16-LS löst frühestens bei 23,2A aus und spätestens bei 28A (!!!). Da raucht im Überlastfall jede Steckdose gnadenlos ab! Nicht gut - GAR NICHT GUT! Scheint so, als hätte der Elektriker schon öfter Mist gebaut!
Schon A/B/C/D16 sind für Schukosteckdosen problematisch, weil eben im Überlastfall meist etwa 20A fließen müssen,d amitd er LS überhaupt auslöst (Toleranz des Überlastauslösers: 1,13 - 1,45 * Nennstrom). Da Schukosteckdosen keine arge Lastreserve, fängts schon da meist zu schmoren an. Deshalb: RAUS mit den L-LS. Und wenn schon keine B13/C13 verwendet werden, was empfehlenswert wäre, die aber teurer, als B16 sind, dann wenigstens B16 - das ist zwar auch nicht ganz gut, aber wenigstens nicht so gefährlich, wie L-LS!

Die LS-Charakteristik gibt Aufschluss über die Toleranzen von Überlastauslöser und Kurzschlußauslöser! Siehe dazu: Wikipedia: Leitungsschutzschalter. De...
35 - HAK-Bilder-Sammlung -- HAK-Bilder-Sammlung
Für zwischendurch wieder ein paar Bildchen.

Der braune HAK wurde etwa 1983 gesetzt. Er versorgt unser EFH.
Die Erdkabel-Zuleitung wurde bis 2002 durch eine Überlandleitung gespeist.

Der weiße HAK (am Haus meiner Großeltern) wurde 2002 im Zuge der Umstellung auf Erdkabel gesetzt. ...
36 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen.....
Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab!

Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen!

Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen:

Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung

-> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm²
-> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/...
37 - Garage richtig verkabeln.... -- Garage richtig verkabeln....
Dann solltest Du als erstes lernen, sämtliche erforderlichen Details zu ermitteln.
Und sie uns dann in einer Sprache mitzuteilen, die wir auch verstehen können. Vorzugsweise Hochdeutsch!
Denn Sätze wie "Wie Schalte ic hdas Erdkabel soll eine Wegbeleuchtung werden " sind mir schlichtweg unverständlich...

Außerdem sind Angaben wie "abgesichert ist es über den Sicherrungskasten im Haus ganz normal" sinnlos, da es in diesem Bereich kein "Normal" gibt!
Genausowenig übrigens wie es Leitungen mit Querschnitt von 2mm² gibt. Die Stufen sind 1,5mm² und dann 2,5mm², 4mm² usw.

Also, nochmal von vorne - was ist mit der Zuleitung:
-Leitungstyp (hilfsweise: welche Farbe hat sie; starre Adern oder "Litze")?
-Leiterquerschnitt?
-Aderzahl?
-Länge?
-Art der Verlegung (z.B. im Kanal, im Rohr, AP, UP; ggf. abschnittsweise angeben)?
-ist ein FI vorgeschaltet, ggf. dessen Bemessungsfehlerstrom?
-welcher Leitungsschutzschalter (Polzahl, Bemessungsstrom, Auslösecharakteristik?

Am besten mal ein Foto von der speisenden UV.

Und mache eine Auflistung, welche Funktionaliät Du haben möchtest!

Dann sehen wir weiter.

...
38 - FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel -- FI-Schalter in Altbau Netzform TN nur L und N kein Erdkabel


Zitat :
1. Du darfst ohne Bewilligung des Vermieters in deiner Mietwohnung garnichts machen, keinen Lichtschalter tauschen und schon gar kein LSS!

Formaljuristisch stimmt das. Wenn ich es trotzdem mache (keine bauliche Veränderung) dann bleibt es später sein Eigentum... faktisch sollte es aber da keine PRobleme geben (deswegen wird man nicht verklagt, denke ich!)

Zitat :
2. Darfst nicht einfach eine 10A Sicherung gegen eine 16A Sicherung tauschen, ohne die Verlegeart zu prüfen!

Stimmt schon. 10/6-Schmelz jede Woche wechseln, weil ein E-Herd dranhängt... ein 10A-LS brach unter Volllast auch immer zusammen (Ofen an und eine Her...
39 - Neue UV in Werkstatt Hobbyraum -- Neue UV in Werkstatt Hobbyraum
- Zuleitung reicht für 35A gL Vorsicherung!

- Ich würde noch eine CEE32 setzen und mit LS C/K 25/32 absichern!

- Die Schukosteckdosen sollten C13 bekommen, nicht B16. B16 bietet keinen guten Schutz für Schukosteckdosen und löst bei Anlaufströmen leichter aus. C13 lässt mindestens 14,7A durch, im Schnitt bis zu 16,5 und maximal 18,85, ein B16 schaltet frühestens bei 18,1A ab und lässt bis zu 23,2A durch - bietet keinen guten Überlastschutz.

- ein extra FI oder FI/LS für Licht ist anzuraten (sagte ja Sam schon)

- ich würde eine Not-Aus-Schaltung der gesamten Steckdosen (nicht Licht) einbauen, um im Notfall mit einem Druck auf einen Not-Aus-taster alles abschalten zu können.

- ein Mittelschutzblock (Ableiter C, 4 Module) ist hier sicher nicht verkehrt, um Spannungsspitzen zu kappen, insbesondere wenn man noch elektronische Geräte anschließt, aber auch deswegen, weil die Spitzen in die Hausinstallation geleitet werden können. Zudem bietet der Ableiter mehr Arbeitssicherheit bei Überspannung aus dem Netz. Kostenpunkt: Etwa 40 Euro.

- für die CEE-Steckdosen entweder K-LS oder C-LS mit 16A (für CEE16) verwenden!

- Als Hauptleitung unbedingt Erdkabel (NYY oder besser NYCY) verwenden, dies ist bei 6mm² günstiger oder gleichte...
40 - FI bei TN-Netz und Potentialausgleich -- FI bei TN-Netz und Potentialausgleich
Besten Dank schon mal für die bisherigen Antworten.
Klar ist mir jetzt:
- Querschnitte und Aderbeschaffenheit Poti-Schiene zu Staberder und Vt. zu Potischiene
- dass es logischer gewesen wäre alles über nur einen FI-Schalter zu führen
- dass der Staberder für die Antennenerdung zu kurz ist. Das macht aber nix, kann ich noch ändern, weil das Teil -auch wenn mein Text da eventuell mißverständlich war- natürlich ausserhalb des Hauses ins Erdreich getrieben wurde.
- neue Vt. ist natürlich kein Metall.
- die alte Antennenerdung werde ich erneuern direkt auf die Potischiene
---------------------------------------------------------------------
Unklar, vermutlich weil mir die Begrifflichkeiten nicht (mehr) geläufig sind- ist Folgendes:
N (derzeit der alte graue Leiter) geht vom HA über den Zähler direkt auf die blaue Anschlußschiene in der Vt. und mit einer selbsteingebauten Brücke -natürlich gleichen Querschnitts- auch auf die grüne SL-Schiene.
Folgendes ist doch richtig, oder nicht?Der Stromlauf bei den mit FI-Schalter versehenen Räumen/Anlageteilen wäre jetzt f...
41 - Potentialausgleich einer Antennenanlage -- Potentialausgleich einer Antennenanlage
Hallo zusammen,

dieser Beitrag bezieht sich auf den fast 1 Jahr zurückliegenden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17

Es ging damals um einen Äußeren Blitzschutz wegen einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage.

Ein Jahr später bin ich was die Umsetzung angeht noch nicht weiter,
möchte mich aber endlich mal abschließend mit dem Thema beschäftigen und nun auch Taten Folgen lassen.

Viele Fragen haben sich seit dem letzten Beitrag durch lesen von verschiedenen Lektüren erledigt,
jedoch sind auch einige Neu dazu gekommen...

Ich würde gerne, wie letztes mal auch, erst meine Vermutungen hier niederschreiben und dann Euch um Kommentare in Form von Zustimmung
bis zu "Hände über dem Kopf zusammenschlagen" bitten...

1. Äußerer Blitzschutz wird nicht in Frage kommen.
2. Antennenmast wird in den Postentialausgleich einbezogen.
3....
42 - Außenleiter + Sternpunkt -- Außenleiter + Sternpunkt
Hallo IT-Sys_AzB,
(zungenbrecherischer gings wohl nimmer...?)

erstmal willkommen im Forum!


Vielleicht solltest Du weniger guhcheln, sondern mehr in (Deinen) Fachbüchern lesen...

Aaaaaaaaaalso (sooo klein sind die Fragen nämlich gar nicht):
Das kann man pauschal nicht sagen, denn es ist in Deutschland regional unterschiedlich.

Erstmal kommt ins Haus nur eine Leitung, nämlich die Hausanschlußleitung (als Freileitung oder als Erdkabel)! Diese hat mehrere Adern, in D zumeist vier. Bei TN-C-Versorgungsnetzen sind dies L1, L2 und L3 sowie der PEN (welcher im Haus dann in N und PE aufgeteilt werden kann/muß und bei neueren Anlagen mit einem Erder gestützt werden muß). Bei TT-Versorgungsnetzen dagegen L1, L2 und L3 sowie der N (der PE muß vor Ort gestellt werden mittels geeignetem Erder).

Außerdem gibt es noch vereinzelt Dreiecksnetze, bei denen u.U. überhaupt kein N/PEN mitgeliefert wird (dreiadrige Zuleitung). 230V sind dort die Leiterspannung, nicht wie in den üblichen Netzen (230V/400V) die Strangspannung. In solchen Netzen hat entweder ...
43 - Zuleitung für eine Halle... -- Zuleitung für eine Halle...
Hallo und einen guten Tag zusammen...
Erstmal zu mir..Ich bin gelernter Elektroinstallateur,aber schon seit längerem nicht mehr im Geschäft :-).

Bei einem Bekannten habe ich eine Halle installiert...habe alle Leitungen die länger als 20m sind in 3 x 2,5mm ausgelegt...das ist ja soweit wahrscheinlich in Ordnung...
Steckdosen und Lichtstromkreise z.T in 3x 1,5mm, werde sie mit 10 oder 13 A absichern ok...

Jetzt mal zu meiner Frage...

Es liegt im Haus eine unbenutzte Leitung in 5x2,5mm . Die Leitung würde ich verlängern wollen und dann als Erdkabel in die Halle als Zuleitung benutzen wollen..Das Leitungsstück im Haus ist ca. 12m lang und liegt unter Putz z.T auch auf Putz... bis zur Halle wären es dann so ca. 25m !
Die Leitung ist im Sicherungskaste mit 25A abgesichert,davor ist noch ein FI...

wenn ich jetzt mit der Formel die maximal Länge berechnen möchte...also ob das hinhaut ....

l=delta U*kappa*A/(sqrt(3)*I)

delta U=12V (3% von 400),nehme hier jedoch weniger, brauche ja noch etwas Reserve....

also delta U=6V

l=6*56*2,5/(sqrt(3)*25)
ca. 20m dürfte die Leitung lang sein....

was meint ihr dazu ?

Vielen Dank für eure Hilfe

mfg hans
...
44 - Selektivität -- Selektivität
Hallo Primus von Quack,

etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte:

Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt!

Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse...
45 - Verlegung in Stahlrohr -- Verlegung in Stahlrohr
Hallo,
möchte eine neue Zuleitung für die Waschmaschine unter die Holzdecke die ich eh erneuern muß legen.
Die Leitung würde ca. 3 Meter in der Decke verlaufen wenn ich immer schön am Rand verlege,
dann im Raum ca 2 Meter durch ein Edelstahlrohr verlaufen. Kann ich unterhalb der Decke auch in Stahlrohr verlegen, und wenn ja welche Art von
Leitung sollte ich da nehmen?
1.Einzeladern
2.NYM 3 X 2,5
3.Erdkabel 3 X 2,5 ( Hab ich noch reichlich )
2,5mm² mit B16 abgesichert ist mit meinem Elektriker geklärt, anklemmen würde er es dann auch. Hab aber dummerweise nichts von Stahlrohr gesagt,
und weiß jetzt natürlich nicht welche Leitungen und ob so erlaubt!?
Ich würde mir die den A... beißen wenn ich alles verlegt habe und er es, weil unzulässig nicht anklemmt. Fragen geht nicht weil der Onkel Urlaub hat.
MfG Mantani
...
46 - CEE 32 an Leitung 5x6mm²? -- CEE 32 an Leitung 5x6mm²?
Hallo Forum,
ich habe am letzten Wochenende in unserem Ferienhaus einen UV ersetzt und gleich die Zuleitung neu gelegt (5x6mm²). Jetzt "wünsche" ich mir neben dem neuen UV eine CEE32 (nicht dass ich die täglich brauche, aber man weiss ja nie...).

Eckdaten der Leitung:
* Leitungslänge ca. 15m
* Verlegung ca. 1m hinter Holzverkleidung (keine Dämmstoffe), dann ca. 12m im 25er Rohr im Kniestock, dann 2m AP auf der Wand im 25er Rohr.

Eckdaten der Anlage:
* Netzform TT
* Im HV ein neuer Neozed-Lasttrennschalter für o.g. Leitung
* dzt. 25er Neozed für diese Leitung eingesetzt
* Zuleitung zum HV ist ein Erdkabel 5x16mm², ca. 25m, dzt. abgesichert mit 35A
* im neuen UV ist ein FI 4/40/0,03

Meine Fragen:
* Kann ich die neue Leitung 5x6 mit 35A absichern?
* Ich bräuchte ja dann einen B32A für die CEE32 (würde ich im neuen UV nach dem FI einbauen), oder kann ich die mit 35A absichern? Wüsste nicht, dass es 32A Neozed gibt, oder?
* Kann ich dann die 16er "Hauptzuleitung" höher absichern (möchte möglichst selektiv ggü. den Neozed im Lasttrennschalter der neuen Leitu...
47 - Alle Klemmen messen!! -- Alle Klemmen messen!!

Na meine Beschreibung hat sich nicht auf Neubauten (wo normal sofort ein Baustrromverteiler gesetzt wird) sondern eher auf Reparaturen/Umbauten in Altbauten bezogen.
Gerade in Gründerzeitbauten mit den guten alten Stockwerksverteilern kann man da ja problemlos Strom abgreifen, Steckdosen im Allgemeinbereich hingegen sind praktisch nicht existent (Bei uns im Haus gibts mittlerweile eine einzige, genau um skurrile Aktionen von Hacklern zu vermeiden, eine polnische Firma hat sich seinerzeit an die damals extrem maroden Leitungen der Kellerbeleuchtung gehängt, das war zwar gezählt, aber den alten Stoffleitungen mit Metallmantel hätte ich auf keinen Fall mehr als die 3 Glühlampen zugetraut, da ist uns der Kragen geplatzt.

Bei uns war das seinerzeit (1998) so, daß die Wienstrom-Zuleitung vom Elektriker direkt zu den Hauptsicherungen gezogen worden ist, dort passiert auch die PEN-Aufteilung. Seitens der Anspeisung wurde aber in den letzten Jahren was geändert, weiß nicht genau was.

Warum das alte Erdkabel von der Grundgrenze zum Haus mitten unter dem Vorgarten mit einer Muffe gestückelt war weiß ich bis heute nicht... vom HAK weg ist ein Kunststoffisoliertes Kabel gegangen, weiter zum Haus dann ein altes bitumengeträ...
48 - Fi-Schutzschalter fällt bei neuer Installation -- Fi-Schutzschalter fällt bei neuer Installation
Hallo

bin neu im forum

bei uns im garten fällt laufend der FI-Schutzschalter trotz neuer Elektrik.Also wir haben ein 5x2.5mm² Alu Erdkabel als Zuleitung auf der Zuleitung hängt unser Gartennachbar noch drauf jeder eine Phase und ein gemeinsamen PEN.Der FI ist nur für den Nassbereich(Bad;Dusche;Boiler) und Aussenanlage.Wie z.B. heute haben wir nur das Radio laufen lassen und das fällt der FI-Schalter.
Warum????????

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Achja der FI ist von Siemens hat 25A und 0.03A....
49 - Hardcore-Laienpfusch...! -- Hardcore-Laienpfusch...!
Als ich gestern zu Bekannten gefahren bin, hat mich deren Sohn auf sein 'Gebasteltes' aufmerksam gemacht.

Natürlich habe ich Interesse gezeigt und ihm zugehört.

Er hat 10m vom Haus entfernt einen Schuppen stehen, der ohne ihm keinen Strom hätte, denn den hat er kurzerhand selbst gelegt.

Als Zuleitung wurde eine 'IP64-Leitung' mit dem Querschnitt von 1,5mm² verwendet, im Schuppen selbst liegen 'IP54-Leitungen'.

Auf Rückfrage, ob die Anlage mit einem FI geschützt ist, wurde mit 'Nein' geantwortet.

Die Sicherung ist ein H16-Automat, der noch im Haus ist. Am 'IP64-Erdkabel' - an der Stelle hab ich's nicht mehr kapiert - wurde irgendwie der Stecker abgeschnitten und mit Lüsterklemmen (!!!) an irgendeiner Stelle im Haus angeschlossen.

Im Schuppen selbst sind dann ein paar Lampen und ein Staubsauger [...]
Er meinte, dass er ja nicht heizen braucht, da die Zuleitung ja schon warm genug ist

Ich habe ihm gesagt, er solle diesen Murks SOFORT außer Betrieb nehmen

Einfach nur
50 - Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Fortsetzung) -- Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Fortsetzung)
Sieht fast wie ein Universal-Protokoll aus...

Ist denn wirklich weder Datum noch geprüfte Anlage vermerkt?


Was mir auffällt:
-es wurde recht sparsam besichtigt
-das Erproben unterblieb offenbar ganz (und grad das wäre für den jetzt monierten Fehler so wichtig gewesen...)
-OK für sämtliche FI-Prüfungen wäre mir etwas zu sparsam
-5x1,5 bei 3x16A für den E-Herd könnte knapp sein
-auch das Erdkabel könnte länger sein, als den 16A lieb ist
-2x1x16A mit jeweils der Angabe 5x1,5 für WaMa und Trockner deutet auf gemeinsame Zuleitung für dies beiden Geräte hin. Könnte gut sein, daß da in 2+2+1 verschaltet wurde. Ist ggf. unzulässig und bei Neuverlegung eigentlich Murks
-die niedrigeren und stark streuenden Werte von Riso bei den drei Licht- und Steckdosenstromkreisen könnten einerseits auf sehr lange Leitungen hindeuten (Spannungsfall?), andererseits auf Unregelmäßigkeiten.


Ich will niemandem etwas unterstellen, aber wenn - wie hier - ausschließlich B16er LS und ausschließlich 1,5mm² NYM verlegt wurden, hab ich an der Korrektheit auch der übrigen Ausführung so meine ganz leis...
51 - Gibt es in Frankreich 4-Phasennetze? -- Gibt es in Frankreich 4-Phasennetze?
Okay, mit allpoliger Abschaltung macht das mehr Sinn, war schon dabei mich heftig am Kopf zu kratzen. Weil den N eines Drehstromsystems _einzeln_ abzusichern ist IMHO so ziemlich eine der dümmsten Ideen auf die man kommen könnte. 4-polige LS gibts in AT auch gelegentlich. Sind aber weit weniger verbreitet wie 1+N. Für Zuleitungen von UVs aber IMHO eine gute Idee (hatte mal einen fürchterlichen Sommer in Oberösterreich wo bei jedem Regen in der Nacht der FI flog, weil die Zuleitung zum Gartenhaus (Erdkabel) irgendwo einen N-PE-Schluß hatte und der Meisterelektriker bei der Isomessung nur die Außenleiter gegen PE durchmaß.) Seither schätze ich allpolige Abschaltbarkeit im Verteiler sehr. Noch dazu in handgestrickten Verteilern, wo es keine N-Schiene gibt und die Ns wahlweise an der Ausgangsklemme des FIs (ca. 4 Stück) oder in einer riesigen Lusterklemme verklemmt sind....
52 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben?
Seid gegruselt,

mensch, seid ihr schnell beim Antworten ...

also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Kabeltausch wäre problematisch, da draussen eine Terasse drübergepflastert ist, will ick nicht wirklich aufhacken.

die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da soll also nun 5x6mm² rein oder wie? bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins

die leitung zum nebengelass (garage) wäre ca. 15m, davon
7m in Erde und der Rest auf Schellen. da hat aber schon einer 5x6mm² verlegt (natürlich erdkabel), nicht fragen wer ...

@teletrabi
- hab ich das richtig kapiert? 63A in HAK und SLS50 unter den Hauptzähler, oder wie?
- kann ich statt dem neozed auch einzelne automaten nehmen, bin da kein fan von den schraubteilen
- 2. Zähler soll unterzähler werden, ist die absicherung nach Zähler okay oder lieber höher, 35A?

achso, der Schrank ist vorverdrahtet, sieht aus, wie 10mm² flexibel zum und weg vom Hauptzähler, kann das so bleiben, wenn ich das dahinter so machen will, wie vorher beschrieben? und die interne hausverteilung dahinter (also von Klemme zu den Automaten) mit 10mm² weitermachen?

TN ist vorgegeben, Staberder soll schon...
53 - Gartenhaus und Erdung -- Gartenhaus und Erdung
> Punkt 1 privater Weiterverkauf von Elektroenergie
> untersagen generell alle EVU !!!

Es steht hier wohl nicht zur Debatte einen eigenen EVU-Anschluss legen zu lassen und zu finanzieren nur für die Hüte. Also verleiert das eVU da ncihs dranne. Und wenn das Verhältnis zum Nachabarn soweit okay ist, muss der Frageseller hal wissen, ob er das restrisiko einer unseriösen Abrechnung eingehen will. Wenn's hier aber nur um 30€ im Jahr geht dürfe das wohl egal sein.

> Punkt 2 Ein nicht geeichter Zähler ist nicht zu
> Verechnungszwecken zulässig (im Streitfall habt ihr beide
> schlechte Karten)

s.o.
Betrachte ie Bezahlung als Dankeschön für ie zur Verfügung-Stellung.

> Punkt 3 wenn schon FI dann bitte vor dem Erdkabel !!!

Begündung?

> ich hoff , das das Erdkabel ordnungsgemäss verlegt wurde
> im Sandbett und mit warnband darüber (nicht etwa 3mm
> unter der Rasenkante !!

Dem schließ ich mich mal an.

> Punkt 4 bei 5*10mm² und bei vorgeschaltetem FI ist der
> zusätzliche Erder nicht erforderlich

Das ist soweit korrekt.

> Punkt 5 FI sind Summenstromwandler und lösen nur bei
> Fehlern aus

und??

> Punk...
54 - Brauche bitte hilfe bei Fehlersuche (Elektroinstallation) -- Brauche bitte hilfe bei Fehlersuche (Elektroinstallation)
Hallo liebes Forum,

habe mich soeben neu angemeldet weil ich eine Frage habe:
Wir haben in der Garage keinen Strom mehr. Mein Vater sagte, er habe einen Schleifer angehabt und dann knallte es plötzlich. Die Sicherung sprang raus.

Sicherung wieder rein, aber leider kein Strom mehr da. Die Zuleitung (Erdkabel) kommt aus dem Sicherungskasten im Wohnhaus. Dort liegen 230V an. In der Verteilerdose in der Garage messe ich 50V von L nach N und 100V von L nach PE. Hatte bei der Messung das Kabel von der Installation getrennt. Außerdem kommt hinzu, das N und PE auf einer Klemme lagen Ich N und PE wieder verbunden, so wie es war und dann hatte ich 150V von L nach N/PE

Kann mir das irgendeiner erklären und mir vielleicht einen Tip für die Fehlersuche geben? Bin im dritten Jahr Ausbildung als Kom-Elo, aber das kapiere ich nicht. Sieht für mich nach einem beschädigten Erdkabel aus (Wassereintritt).
Danke für Eure Hilfe.

Gruß
Ampere
...
55 - Flackern der Lichter in ALLEN Raeumen. -- Flackern der Lichter in ALLEN Raeumen.
Hallo coolino,

erstmal Willkommen im Forum!
Und Danke für´s Lob.


So ein Flackern kann verschiedene Ursachen haben.
Die häufigste sind aber lose Klemmstellen in der Zuleitung.
Da dies sehr gefährlich werden kann (Brand und ggf. Stromschlag) muß die Sache unbedingt umgehend vom Fachmann mit den entsprechenden Meßgeräten überprüft werde!!!


Bist Du denn Eigentümer oder Mieter?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Liegt es in der Stadt oder in dünn besiedeltem Gebiet/Einzelgehöft?
Zuleitung als Erdkabel oder Freileitung?
Gibt es geschaltete größere Verbraucher in der Umgebung (Aufzüge, Bauernhof, Fabrik, Werkstatt)?


Ups, jetzt lese ich ja: Mietwohnung.

Frage: Hattest Du die schriftliche Zustimmung des Eigentümers zum Austausch der Leitungsschutzschalter???


Wenn Du Mieter bist, ist die Sache nämlich ganz einfach:
Mängelanzeige an den Vermieter geben und der hat auf seine Kosten einen Elektriker vorbeizuschicken!

Wenn dieser allerdings Eigenbasteleien feststellt, kann es sein, daß Du zumindest einen Teil des Kosten tragen mußt.

Wenn Du mein Mieter wärst und die Einwi...
56 - FI-Schaltung-Wichtige Frage! -- FI-Schaltung-Wichtige Frage!
Hallo enno,

erstmal Willkommen im Forum!


Verstehe ich Deinen Text richtig, daß die Leitung bis dato zwar vorhanden war, aber nicht genutzt wurde?
War sie im Haus schon angeschlossen oder nicht?

Und die Auslösungen erfolgen, wenn das Licht im Schuppen eingeschaltet wird? Sonst nicht? Was passiert, wenn stattdessen eine hohe Last (z.B. Rasenmäher) an der Steckdose im Schuppen angeschlossen wird?
Was passiert, wenn stattdessen eine hohe Last im Haus angeschlossen wird?

Läuft das ganze Haus über diesen FI oder nur ein Teil oder nur die Außenleitung?


Ich gehe mal davon aus, daß (vorschriftswidrig) weder vor Inbetriebnahme noch jetzt nach Aufteten des Fehlers die Erdleitung und die Installation im Schuppen auf ihrer Isolationswiderstand hin durchgemessen wurde...?

Um was für eine Leuchte handelt es sich? Schutzklasse? Schutzart?

Was heißt, Du hast Lampe, Steckdose, Kabel etc. kontrolliert? Wie? Womit?


Unabhängig von der Vorgeschichte ist das weitere Vorgehen eigentlich klar:

-zuerst das Erdkabel an beiden Enden komplett abklemmen und (mit ausreichend hoher Meßspannung, also mindestens 230V, besser 500V bis 1000V) auf seinen Isolationswiderstand hin prüfen, jede Ader gegen Erde und a...
57 - Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude -- Nebengebäude versorgern über Hauptgebäude
Tach

Zitat :
Jürgen66 hat am 16 Sep 2004 14:33 geschrieben :
Hallo zusammen,

ich habe Probleme beim Anschluss eines Nebengebäudes
vielleicht weiß ja jemand Rat, ich habe auch schon beim
E-Werk angerufen der meinte ein Fachmann müsste das wissen
ich bin zwar einer aber das ist leider schon lange her
und ..................


>dann wende dich an einen Fachmann der das täglich macht



Nebengebäude:
- ca. 10m Entfernung vom Hauptgebäude ca. 35-45m Kabellänge
- 2 kleine 2 Zimmerwohnungen + Garage Keller Speicher
Balkon nichts besonderes


Nachdem mir vom E-Werk mitgeteilt wurde das ein separater
Anschluss vermutlich 1500€ kosten würde (stimmt dass???

> ja, Trennung ca 50 % vom Neuanschlußpreis

Dachständer, Hausanschlusskasten, Baukostenzuschuss,
usw. )
>das ist ja nicht umsonst

habe ich mich entschlossen das Nebengebäude über
das Hauptgebäude zu versorge...
58 - Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat -- Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat
Hallo JeFF,

also langsam wird mir die Sache, die Du da am Laufen hast, etwas unangenehm!

Du bist Dir offenbar über die Tragweite und Gefahren Deiner Murkserei (muß man leider in dem Fall so hart sagen)keineswegs im Klaren...

Offenbar hast Du Fehler über Fehler begangen und verfügst weder über die erforderliche Ausrüstung noch das Fachwissen, um eine derartige Installation auch nur halbwegs fachgerecht vorzunehmen.
Was Du da gemacht hast, ist u.U. lebensgefährlich!!!


Trotzdem wollen wir versuchen, Dir zu helfen.
Aber dazu ist es unabdingbar, daß Du uns im Einzelnen schilderst, was Du wie dort gemacht hast und wie die Situation ist.

Zuallererst muß diese Mörder-Installation aus Sicherheitsgründen stets abgeschaltet bleiben, außer wenn Du gerade was messen mußt.

Dazu besorgst Du Dir bitte vorab einen ordentlichen zweipoligen Spannungssucher (DUSPOL). Gibts ab € 10,- beim Elektriker um die Ecke oder auch im Baumarkt. Muß aber eine Grundlast haben!

Dann bitte mal ein Foto vom vorhandenen Sicherungskasten und Hausanschlußkasten hierher.


Erfolgt die Zuleitung über Erdkabel oder Freileitung?
Bist Du sicher, daß die zweiadrige Zuleitung zum Obergesch...
59 - Gartenteich extra absichern !!!! -- Gartenteich extra absichern !!!!
Dann sind die Strecken alle unkritisch und es genügt Erdkabel NYY-J 3x1,5mm². Verlege sinnvollerweise die Zuleitung für Licht und Pumpe getrennt (2 x 3er ist besser als eine 5er). Außerdem würde ich ggf. gleich noch eine dritte 3er mit verlegen, als Reserve! Material kostet ja fast nix und die Arbeit bleibt gleich...


2,5mm² für die Zuleitung zur UV kommt mir aber arg wenig vor. Eigentlich müßten das (wenn es nicht ne Asbach-uralt-Chose ist) mindestens 10mm² sein! Oder ist das so ne nachträgliche Eigenbau-Erweiterung???
Auf jeden Fall brauchen wir dann die Werte der Vorsicherung dieser Leitung in der HV.

Auch wenn es nur 2,5mm² wären, kann es mit dem Abzweig von der vorhandenen UV gehen, allerdings hängt das dann stark davon ab, welche Lasten dort schon draufhängen.

Mit Verlegeart ist gemeint: Aufputz, mit/ohne Wandabstand, im/unter Putz, in Kanal, in Massivwand, in Hohlwand/wärmegedämmter Wand, Mehraderleitung (Mantelleitung, Stegleitung) oder Einzeladern in Rohr.


Es genügt eine 2-Kanal-Uhr. Das ist wie zwei-kanalige in einem, zumindest was die Schaltkontakte angeht. Die sind unabhängig voneinander. Zwei 1er geht auch, dürfte aber teurer sein.


...
60 - Erdung nachrüsten ? -- Erdung nachrüsten ?
Hallo guido,

willst Du wirklich separate Schutzleiter (die Erdung) nachrüsten (was an sich möglich wäre, aber alles andere als sinnvoll...)?
Oder doch eher die Leitungen innerhalb der Wohnung komplett durch solche mit integriertem Schutzleiter ersetzen?

Wenn Du bisher eine klassische Nullung hast, handelt es sich um ein TN-C-Netz.
Bei der Umrüstung ändert sich dieses dann für den Bereich Deiner Wohnung in ein TN-C-S-Netz.

Dabei wird erst einmal KEINE Erdung benötigt.
Es wird lediglich der Aufteilungspunkt des ankommenen (kombinierten) PEN-Leiters in den N (Rückleitung des Betriebsstroms) und den PE (Schutzleiter) von den Steckdosen (und Leuchten, Herd etc.) zurückverlegt in die Unterverteilung (Sicherungskasten).

Dies hat dann weiters den Vorteil, daß man die Anlage mit einem Fehlerstromschutzschalter ausrüsten kann und in dem Fall auch muß. Dieser erhöht - richtig dimensioniert - die elektrische Sicherheit beträchtlich.

Zusätzlich müßte für das Badezimmer (falls es im Haus noch keinen Hauptpotentialausgleich gibt) ein lokaler Potentialausgleich eingebaut werden. Das ist eine Verbindung vom Schutzleiter zu allen dort vorhandenen metallenen Rohrsystemen und ggf. Kontruktionsteilen.


Alternativ wäre auch ein TT-N...
61 - Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel? -- Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel?
Hallo,

ich habe vor in meine Garage Strom zu legen (Licht, Steckdose, vielleicht elektr. Garagentorantrieb). Die Garage (Doppelgarage) ist ein einzelnes freistehendes Gebäude (5 m vom Hauptgebäude entfernt).

Muß die Zuleitung ein Erdkabel (unter Pflastersteinen) sein oder kann ich auch ein normales NYM-Kabel in ein PVC-Rohr legen und an eine Mauer schrauben (vom Hauptgebüude führt eine ca. 2m hohe Backsteinmauer zur Garage)?
Muß die Zuleitung vom Verteilerkasten kommen (25 m entfernung) oder kann ich auch von einer bestehenden Verteilerdose (im Hauptgebäude, Entfernung 8m) die Zuleitung beginnen?
Kann ich vielleicht eine "Mini-Unterverteilung" bauen, damit die Entfernung klein bleibt? Wenn ja, reicht ein Leitungsschalter zur Absicherung?

Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und Ihr habt ein paar Tips für mich.

Gruß Buexy


PS: Wie kann man im Forum suchen? Finde die "Suchen"-Schaltfläche nicht! ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erdkabel Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erdkabel Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439610   Heute : 2992    Gestern : 4600    Online : 116        27.7.2026    15:09
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0906000137329