Autor |
Kabelquerschnitt Erdkabel Suche nach: erdkabel (786) |
|
|
|
|
BID = 894814
mamue83 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wangen
|
|
Hallo miteinander
Ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe:
Zum Anschluss einer Brunnenpumpe (Drehstrom 1,6kW / 3,3A) soll ein Erdkabel über eine Länge von 250m als Zuleitung verlegt werden.
Welcher Querschnitt muss hier gewählt werden? Wir kommen hier alle auf verschiedene Ergebnisse
Vielen Dank für Eure Hilfe
Matthias |
|
BID = 894816
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
|
Wieviel Spannungsabfall ist zulässig (u.U. auch für den Anlauf mit entsprechend größerem Strom)?
Welche Absicherung (Carakteristik) ist geplant?
Für den zulässigen Spannugsabfall kommen die 3,3A in die Rechnung, die Pumpe ist symetrischer Drehstromverbraucher, also einfache Länge.
Topf_Gun
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht! |
|
BID = 894818
mamue83 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wangen
|
Als Spannung sind 230/400V +-10% angegeben.
Absicherung über Motorschutzschalter und Leistungsschutzschalter (B)
in Steuerung der Pumpe
Gruß
|
BID = 894821
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Wenn du 30mA-FI und Motorschutz an den Anfang der Leitung setzen kannst, reicht 2,5mm². Alles andere wird eher teurer.
|
BID = 895091
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
mamue83 hat am 25 Jul 2013 15:02 geschrieben :
|
...Wir kommen hier alle auf verschiedene Ergebnisse
|
...und was wären das für Ergebnisse welche Formeln und Werte wurden verwendet
...dann könnte man sagen woran es liegt
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 895137
Topf_Gun Schreibmaschine
Beiträge: 1236
|
Unter der Vorraussetzung,
- Festanschluss der Pumpe,
- 3%Spannungsabfall maximal zulässig
und
- Absicherung mit B6
gehen 2,5², gerade noch so.
B6 muß bei 30A schnell auslösen
_________________
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
|
BID = 895140
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Und um das "gerade noch so" in passt zu verwandeln kommt der Motorschutz, wie schon geschrieben, an den Anfang der Leitung.
123abc
|
BID = 895146
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Wenn man den Fehlerschutz mittels FI realsiert, ist die Abschaltzeit im Fehlerfall eingehalten.
Für den Kurzschlussschutz reicht der Motorschutz mit magnetischer Auslösung bei 12 x In (hier typischerweise 4 A). NB: Eine definierte Abschaltzeit für den Kurzschluss gibt es nicht.
Für den Spannungsfall bei Nennstrom reicht 2,5mm².
|
BID = 895154
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
wome hat am 29 Jul 2013 15:58 geschrieben :
|
Wenn man den Fehlerschutz mittels FI realsiert, ist die Abschaltzeit im Fehlerfall eingehalten.
Für den Kurzschlussschutz reicht der Motorschutz mit magnetischer Auslösung bei 12 x In (hier typischerweise 4 A). NB: Eine definierte Abschaltzeit für den Kurzschluss gibt es nicht.
Für den Spannungsfall bei Nennstrom reicht 2,5mm².
|
nein die Abschaltzeit wird nur bei einem Erdschluss durch den Rcd eingehalten. Ein eigensicherer Motorschutzschalter übernimmt den Überlastschutz und ist dieser Sichergestellt ist automatisch auch der Kurzschlussschutz gewährleistet.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 895156
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Kurzarm, was wolltest Du uns Neues sagen?
Nebenbei, Eigensicherheit hat hier nichts verloren, das ist nur ein Problem vor, nicht aber hinter dem Anschluss.
|
BID = 895157
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
na dann lies mal nach was eigensichere Motorschutzschalter sind
http://www.pr-pressemitteilung.de/12140-motorschutzschalter/
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 895235
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Unter Eigensicher verstehe ich hier, daß der MSS durch seinen eigenen Innenwiderstand in der Lage ist, den Kurzschlußstrom der hinter ihm auftreten kann, auf/unter sein Schaltvermögen zu begrenzen.
|
BID = 895238
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
eben und damit übernimmt er sowohl Überlastschutz wie auch Kurzschlussschutz ohne vorgeschaltete Sicherung!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 895254
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
Na und. Das interessiert vermutlich niemanden, da in aller Regel kein Industrienetz mit kA-Kurzschlussleistung davorhängt.
Interessant ist in diesem Faden höchstens, ob die Leitung dahinter geschützt ist.
Wenige interessant ist, dass Du jetzt auch verstanden hast, was eigensicher bedeutet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am 30 Jul 2013 1:26 ]
|