Wir bekommen demnächst eine Garage - diese soll auch verkabelt werden.
Ich werde also eine Zuleitung von unserem Sicherungskasten im Haus dort hin legen. In die Garage kommt eine kleine Unterverteilung; an diese wird Licht und Strom für die Garage angeschlossen, außerdem der Garagentorantrieb. 1x 16 Ampere Starkstrom soll auch mit installiert werden, damit man für die Zukunft gerüstet ist.
Nun meine Fragen:
- Welchen Querschnitt sollte die Zuleitung haben - Leitungslänge vom Sicherungskasten im Haus zur Unterverteilung => 20-25 Meter.
- Vorsicherung im Sicherungskasten? In die Unterverteilung in der Garage soll der FI!
- Wie sollte das Erdkabel verlegt werden? Einfach in einem Sandbett, oder zusätzlich in einem Schutzrohr, oder das Kabel in die Erde und darüber eine Kabelschutzhaube? Was empfehlt ihr? Was hat sich bewährt?
Vielen Dank jetzt schon mal für Eure Tips und Hilfe!
MfG
Chris.
|
|
BID = 615831
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
|
Hallo und willkommen im Forum.
Was genau wird in der Garage an Leistung benötigt. Der Torantrieb und Licht ist nicht besonders hungrig. Wenn hauptsächlich ein 16A Drehstrom benötigt wird geht alles ab 5x2,5mm² aufwärts, empfehlen würde ich 5x4mm² Erdkabel. Laut Vorschrift darf auf der Leitung zwischen Zähler und Gerät maximal 3% Spannung abfallen, wobei das für die Garage meist ehr als grobe Richtlinie gewertet wird.
Wenn man für größeres gerüstet sein möchte darf es natürlich auch dicker sein.
Eine Vorsicherung ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man Sicherungsautomaten in der Garage haben möchte sollte diese als Neozed-Element (Schmelzsicherung) ausgeführt werden.
Für die Verlegeart reicht normalerweise einfaches verbuddeln. Je nachdem wie aktiv man im Garten ist kann ein Schutz darüber. Ein Hinweisband sollte das Mindeste sein. Diesbezüglich sind mir aber keine Vorschriften bekannt.
PS: Auch für TN-C Zuleitung sollte ein 5adriges Kabel gelegt werden. Nicht am falschen Ende sparen (bzw. auch nicht zwischen den Enden )
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage. |
|
BID = 615884
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
@ clembra :
TN-C ist bei Neuverlegung wegen dem PEN nur noch ab 10mm² zulässig.
@ MMP8 :
Welche Netzform ist im Haus vorhanden, bzw. wird vom EVU geliefert ?
2,5mm² wäre die Mindestanforderung.
Absicherung und FI bitte in der UV im Haus.
Grund FI : Die Leitung wird mitgeschützt.
Grund Absicherung : Selektivität.
Wenn´s denn trotzdem sein muß :
Absicherung im Haus z.B. 3x 25A + selektiver FI, dann 3x 16A und FI in der Garage.
Dann müsste die Leitung aber (überschlagsweise) 6mm² sein.
Gruß DD
|
BID = 616209
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Zitat :
Dark Dragon hat am 20 Jun 2009 22:31 geschrieben :
|
TN-C ist bei Neuverlegung wegen dem PEN nur noch ab 10mm² zulässig.
|
Das ist mir durchaus bewusst, aber bei TN-C Zuleitung (vom VNB) kann man in der Garage auch ein lokales TT einrichten, sofern die TAB das erlaubt. Und da würde 4x2,5mm² theoretisch ausreichen, entsprechenden Erder in der Garage natürlich vorausgesetzt.
Ist es denn eine große Garage? Könnte diese (später) als Werkstatt benutzt werden?
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
|
BID = 616506
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1363 Wohnort: Solingen
|
Zitat :
| TN-C Zuleitung (vom VNB) kann man in der Garage auch ein lokales TT einrichten |
Klar kann man das.
Aber VNB und TT habe ich nicht gelesen.
|