Hallo und willkommen im Forum.
Was genau wird in der Garage an Leistung benötigt. Der Torantrieb und Licht ist nicht besonders hungrig. Wenn hauptsächlich ein 16A Drehstrom benötigt wird geht alles ab 5x2,5mm² aufwärts, empfehlen würde ich 5x4mm² Erdkabel. Laut Vorschrift darf auf der Leitung zwischen Zähler und Gerät maximal 3% Spannung abfallen, wobei das für die Garage meist ehr als grobe Richtlinie gewertet wird.
Wenn man für größeres gerüstet sein möchte darf es natürlich auch dicker sein.
Eine Vorsicherung ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man Sicherungsautomaten in der Garage haben möchte sollte diese als Neozed-Element (Schmelzsicherung) ausgeführt werden.
Für die Verlegeart reicht normalerweise einfaches verbuddeln. Je nachdem wie aktiv man im Garten ist kann ein Schutz darüber. Ein Hinweisband sollte das Mindeste sein. Diesbezüglich sind mir aber keine Vorschriften bekannt.
PS: Auch für TN-C Zuleitung sollte ein 5adriges Kabel gelegt werden. Nicht am falschen Ende sparen (bzw. auch nicht zwischen den Enden

)