Hallo zusammen,
dieser Beitrag bezieht sich auf den fast 1 Jahr zurückliegenden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
Es ging damals um einen Äußeren Blitzschutz wegen einer auf dem Dach montierten SAT-Anlage.
Ein Jahr später bin ich was die Umsetzung angeht noch nicht weiter,
möchte mich aber endlich mal abschließend mit dem Thema beschäftigen und nun auch Taten Folgen lassen.
Viele Fragen haben sich seit dem letzten Beitrag durch lesen von verschiedenen Lektüren erledigt,
jedoch sind auch einige Neu dazu gekommen...
Ich würde gerne, wie letztes mal auch, erst meine Vermutungen hier niederschreiben und dann Euch um Kommentare in Form von Zustimmung
bis zu "Hände über dem Kopf zusammenschlagen"

bitten...
1. Äußerer Blitzschutz wird nicht in Frage kommen.
2. Antennenmast wird in den Postentialausgleich einbezogen.
3. Koaxleitungen werden in den Potentialausgleich einbezogen.
-> geplante Ausführung:
Da die Möglichkeit eines direkten Blitzeinschlages besteht wird
die Leitungsführung nicht durch das Hausinnere,
sondern außen am Dach entlang erfolgen.
Es gibt Außen keine Anschlußfahne zum Fundamenterder.
Deshalb wird ein neuer Horizontalerder erstellt.
Material für den Horizontalerder und der Leitung auf dem Dach bis
zum Mast wird eine Kupferleitung mit 8mm Durchmesser sein.
Im Dachstuhl, in unmittelbarer Nähe der Dacheinführung,
werden die Koaxleitungen aufgetrennt und mit den Antennanmast
zusammen an die außenliegende Kupferleitung angeschlossen.
4. Horizontalerder und vorhandene PAS müssen verbunden werden.
-> geplante Ausführung:
der Horizontalerder wird bis zum Nächsten Hauseintritt fortgeführt (siehe Skizze). Nach Hauseinführung wird es dort eine lokale PAS geben.
Über eine Funkenstecke ??? wird diese mit der Haupt-PAS verbunden.
An der Hauseinführung befinden sich auch die Erdleitungen zu den Garten-Außenleuchten die direkt an dieser neuen lokalen PSA über Blitzstromableiter angeschlossen sind.
Hintergrund: Eine Zuleitung zu einer Außenleuchte liegt in unmittelbarer Nähe zu dem neuen Horizontalerder (s. Skizze).
Durch Überspannungen durch Induktion sollten bei Hauseintritt dirket abgeleitet werden ! Richtig ?
5. Durch die Installation eines äußeren Postentialausgleichs wird ein innerer Blitzschutz/Überspannungsschutz Notwendig.
-> geplante Ausführung:
Direkt nach Zähler kombinierter Blitzstrom/Überspanungsableiter (Typ 1+2)
Feinschutz in unterschiedlichen Ausführungen an Wichtigen Endgerätegruppen (Computer, TV, Heizungsanlage, Kühlschrank usw.)
Schutz des EIB-Bus an zentralem Sternpunkt im Schaltschrank.
Schutz der TK-Analge bei Hauseintritt.
Das Netzwerk und Co. auch geschütz werden müssen ist mir klar, bin mir aber noch bei der Umsetzung unschlüssig.
Die größte Unsicherheit liegt bei mir in dem Erdkabel das parallel zum Horizontalerder liegt.
Sind meine oben genannten Überlegungen i.o. ?
Damit ihr Euch eine bessere Vorstellung von den Gegebenheiten machen könnt,
habe ich eine Skizze als Draufsicht angefertigt.
Gruß
Usanick
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 25 Jun 2007 16:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 25 Jun 2007 16:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am 25 Jun 2007 16:12 ]